文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水工程专项施工方案

防水工程专项施工方案

防水工程专项施工方案
防水工程专项施工方案

一、编制依据

本防水工程所参照的图集和规范:

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《地下室防水施工技术规范》GB50108-2008

《厨房、厕浴间防水工程技术规程》DBJ01-105-2006

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

《地下建筑防水构造》10J301

《塑性体和弹性体沥青防水卷材》GB18242-2008

建筑兄弟平台住宅项目工程施工组织设计

建筑兄弟平台住宅项目工程施工通用图纸构造做法

二、工程概况

2.1建设概况

本工程总建筑面积386427.1㎡,其中地上建筑面积约182355.90㎡,地下建筑面积69786.97㎡,用地性质为住宅用地,容积率为1.87,建筑密度为22.16%,绿地率为36%,由25栋15层高层、一栋地下车库、及3栋配套用房组成,其中高层上部为PC结构。建筑总高度为45 米,建筑室内外高差0.30米,高层层高3.0米。±0.00相当绝对高程5.4米。2、本工程地下室顶板标高-1.50m。

三、施工部署

3.1地下室及地下车库防水工程

地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室及车库使用功能,地下室及

车库防水等级为二级,地下室顶板防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。

地下室及车库底板的防水做法:采用P6级抗渗混凝土底板1.5厚高分子自粘胶膜

1

防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土外墙1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材,防水卷材外侧粘贴30厚挤塑聚苯板保护层。地下车库顶板(种植顶板)防水做法:分二层防水,下层采用1.5厚高分子自粘胶膜防水卷材,上层采用4厚乙烯胎SBS耐根刺防水卷材。干铺无纺布隔离层一层,50厚C20细石混凝土保护层。地下室外墙竖向施工缝,与外墙的交接处防水均采用3*300止水钢板。

3.2厨房、卫生间、阳台防水工程

卫生间、厨房设1.5厚聚合物水泥防水涂料,阳台设1.5厚聚合物水泥防水涂料,管根用防水油膏封严。防水层至立墙与楼面转角处卫生间满刷,厨房上翻300mm;并做好防水交接处理。有出水口及地漏的楼面均做1%的坡度,坡向地漏或出水口。

3.3 斜屋面防水工程

屋面防水等级为一级,屋面防水设4厚SBS改性沥青防水卷材一道,防水卷材在山墙四周、天沟、屋面管道、屋脊等处加强。

3.4平屋面防水工程

平面屋防水等级为一级,屋面防水设二道防水,第一道设3厚SBS改性沥青防水卷材一道,第二道设4厚SBS改性沥青防水卷材一道。40厚C20细石混凝土保护层,内配¢6@150单层双向钢筋网片,分隔缝6米*6米,缝宽10mm,缝内嵌防水油膏。

3.5地下室防水工程

地下室及车库防水施工计划在基础之前进行,采用内防法。砼刚性自防水施工时应考虑季节性钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。施工期间若气温起伏过大,用喷灯微火烘烤基面上的胶粘剂,再粘贴防水卷材,以确保质量和工期。在防水施工时做好通风和防火准备。

防水设防体系

四、施工准备

4.1 施工技术准备

⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。

⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。

⑶熟悉质量标准。

4.2 施工物资机具准备

所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。

施工机具一览表

4.3 劳动力计划

⑴防水工程属重点控制项目和特殊工种操作,防水操作人员必须持有有效的“上岗证”,上岗证要在总包、监理处备案。施工过程中,监理、总包持备案文件检查防水施工队伍是否遵照执行,以确保防水施工由经过培训的专业熟练工人完成。

⑵每栋楼安排防水工:3人;瓦工:2人;电工、混凝土工按照地下室防水人员的工种重新配置。

⑶施工人员一律持证上岗。

五、施工方法及工序

5.1地下室底板与卷材

卷材与卷材都使用满粘法施工,而且粘结的越牢固越好,防止卷材下滑或脱落。底板处的防水节点见下图:

5.2卷材的搭接

1)防水卷材短边和长边,其搭接宽度均不应小于100mm.采用两层卷材时上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得互相垂直铺贴。

2)同一层相邻两幅卷材的横向接缝,应彼此错开1500mm以上,避免接缝部位集中。地下室的立面和平面的转角处,卷材的接缝应留在底板的平面上,距离立面应不小于600mm。

3)封边处理:大面积的卷材铺贴完,要对卷材的横竖接缝处进行封边处理,用喷灯接缝烘烤边缘,将流出的热沥青用铁抹子轻轻抹平,使其形成明显的沥青条。

4)验收:防水卷材施工时应认真负责,完工后施工班的质检人员按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2012)认真检查、修复。满意后彻底打扫干净,再交付总包、工程监理、质检部门检查验收。

5.3自粘系列防水卷材施工工艺

施工条件及要求

1)找平层需牢固,表面应洁净、平整、不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;

2)所有阴、阳角部位采用1:2.5水泥砂浆进行倒角处理,然后铺30~50cm宽的附加防水层;

3)所有施工缝和变形缝部位的防水层与结构之间均铺设防水加强层,加强层采用宽度为30~50cm的单层与防水层相同的材料;

4)在几何形状在三维空间变化部位、附加层、以及阴阳角、转角等部位,铺设防水加强层。

5.4自粘卷材施工工艺流程

基层检查、清扫→细部节点密封处理→涂刷基层处理剂→定位、弹基准线、试铺→揭去卷材底部隔离纸→铺贴自粘卷材→辊压、排气→搭接缝粘合、辊压排气→第二层卷材定位、弹基准线→铺贴第二层自粘卷材→密封膏封搭接逢边→防水层验收→成品保护5.5操作要点及技术要求

1)基层处理:将基层清扫干净,涂刷基层处理剂的基层要求干燥。

2)涂刷基层处理剂:将基层处理剂涂刷在基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行附加卷材的铺贴施工。当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。

3)一般细部附加处理:在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面隔离纸撕掉,立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。

4)弹线铺贴第一层自粘卷材:在已处理好的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边均为100mm),将铺贴卷材的基准线弹好,按此基准线进行卷材铺贴的试铺施工。铺贴后卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得扭曲。然后揭掉卷材下表面的隔离纸并粘贴到基层上,用钢辊辊压压实。

5)第一层卷材验收合格后,弹线铺贴第二层卷材,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸,按第二道基准线进行卷材铺贴的试铺施工。必须注意上下层卷材不得相互垂直铺贴且上下两层卷材的接缝应错开,长短边错开1/3~1/2幅宽卷材. 铺贴方法:在圆筒形卷材的中心插入一根铁管,有两人分别手持铁管的两端,并使卷材的一端固定在预定部位,在沿基准线边揭隔离膜边展铺卷材,使卷材松弛地铺贴在基层表面上。在铺贴卷材过程中,不允许拉伸卷材,也不得有皱折现象存在。每铺完一卷卷材后,应立即

用钢辊从卷材一端开始朝横方向顺序用力滚压一遍,以彻底排除卷材与基层之间的空气,使其粘结牢固。

6)接缝处理:将下层卷材上面的隔离纸的搭接缝部位揭掉,把上层卷材搭放在其上面,必须保证搭接处卷材间的密实熔合,并用密封膏封边。

7)检查验收第一层自粘卷材:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现熔焊不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道工序施工。

8)分工序自检合格后报验收,验收合格后方可进入下一道工序施工。

5.6施工注意事项

1)铺贴前,基层表面应均匀涂刷基层处理剂,干燥后应及时铺贴卷材。

2)铺贴时,应将自粘防水卷材表面的隔离纸完全撕掉。

3)铺贴过程中,应排除卷材下面的空气,并滚压粘结牢固。

4)铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。

5)在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于500mm.

6)铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工;五级风及其以上时不得施工。施工气温要≥5℃。

5.7铺贴防水层的相关规定

1)铺贴卷材应先铺平面,后铺立面,交接处搭接卷材应交叉搭接。

2)临时性保护墙应石灰砂浆砌筑,内表面应用石灰砂浆做找平层,并刷石灰浆,如用模板代替临时性保护墙,应起其上涂刷隔离剂。

3)从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工,与临时性保护墙或围护结构模板接触的部位,应临时贴附在该墙上,或模板上,卷材铺好,其顶端应临时固定。

4)当不设保护墙时,从底面折向立面的卷材的接茬部位应采取可靠的保护措施。

5)主体结构完成后,铺贴立面卷材时,应先将接茬部位的各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补。接茬部位宽度为150mm,并应错茬接缝,上层卷材盖过下层卷材。

5.8细部构造防水处理

细部构造防水主要是阴阳角、变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造的防水处理。

在突出墙面的管根、阴阳角等部位,做卷材附加层,附加层宽度不小于500mm,

两边均匀搭接250mm,要求进行满粘,附加层做法如下图所示。

5.9 变形缝的防水施工

⑴止水条宽度和材质的物理性能均应符合设计要求,且无裂缝和气泡;接头应采用热接,不得叠接,接缝平整、牢固,不得有裂口和蛻胶现象。

⑵中埋式止水条中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定。

⑶变形缝设置中埋式止水条时,混凝土浇筑前应校正止水带位置,表面清理干净,止水条损坏处应修补;顶、底板止水条的下侧混凝土应振捣密实,边墙止水条内外侧混

凝土应均匀,保持止水条位置正确、平直,不能有卷曲现象。

5.10 施工缝的防水施工

⑴水平施工缝浇筑砼前,应将其表面浮浆和杂物清除,铺水泥砂浆并及时浇筑砼。

⑵垂直施工缝浇筑砼前,应将其表面清理干净,涂刷砼界面处理剂并及时浇筑砼。

⑶施工缝采用遇水膨胀胶腻子止水条,应将止水条牢固地安装在缝表面预留槽内。

5.11后浇带的防水施工

⑴后浇带应在其两侧混凝土龄期达到60d后再施工。

⑵后浇带的接缝处理应符合规范的规定。

⑶后浇带采用补偿收缩砼,其强度采用高一等级(C35 P6或P8)的砼施工。

⑷后浇带砼养护时间不得少于28d。

后浇带防水构造

1-先浇混凝土,2-遇水膨胀止水条,3-结构主筋,4-后浇混凝土

5.12穿墙管道的防水施工

⑴穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做好防腐处理。

固定式穿墙管防水构造

1-止水环,2-嵌缝材料3-主管,4-混凝土结构

⑵穿墙管处防水施工前,应将套管内表面清理干净。

⑶套管内的管道安装完毕后,应在两管间嵌入内衬填料,端部用密封材料填缝。柔性穿墙时,穿墙内侧应用法兰压紧。

⑷穿墙管外侧防水应铺设严密,不留接茬;增铺附加层时应按设计要求施工。

⑸穿墙群管的防水构造如下图示

1-浇筑孔 2-柔性材料或细石混凝土 3-穿墙管 4-封口钢板 5-固定角钢 6-预留孔

5.13埋设件的防水施工

⑴埋设件端部或预留孔(槽)底部的砼厚度不得小于250mm;当厚度小于250mm时,必须局部加厚或采取其他防水措施。

⑵预留地坑、孔洞、沟槽内的防水层,应与孔(槽)外的结构防水层保持连续。

⑶固定模板用的螺栓必须穿过砼时,螺栓或套管应满焊止水环或翼环。

5.14止水钢板的施工

在基础底板与外墙处的防水采用止水钢板,止水钢板厚3mm,宽度大于300mm,一

般为300mm高,止水钢板位于墙体中部,在施工时和墙体的横向筋(模板定位筋、梯子筋)以及暗柱箍筋进行点焊。如下图所示:

5.15防水卷材施工中应注意的事项

⑴卷材搭接时,大面积的卷材排气、压实后,再用小压辊对搭接部位进行碾压,从搭接内边缘向外进行滚压,压出空气,贴铺牢固。搭接时应对准搭接控制线进行,通常要求搭接宽度为100mm。

⑵底板防水层的阴阳角,搭接缝等处容易发生空鼓,造成的原因是卷材防水层中存有水分,砂浆找平层不干,基层含水率过大,有潮气;卷材与基层粘结不实,压得不紧,水分受热后产生气体膨胀,使卷材起包起鼓,施工时要注意基层含水率和粘结密实。

⑶地下防水工程如发生渗漏,主要多在穿墙管处、变形缝、后浇带等薄弱部位,施工时一定先做好附加层,确保防水质量。

⑷卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边喝鼓泡等缺陷。

⑸卷材搭接密封薄弱的部位。如卷材长短边搭接、卷材收头、管道包裹及异型部位等,应采用密封膏密封。

⑹平面与立面相连处,卷材应紧贴阴角,附加层与防水层应粘贴平实。接缝部位必须粘接牢固严密,绝不允许缝边空鼓,翘边滑移。第一层卷材与第二层卷材的搭接缝之间应错开300mm。确保防水质量,达到不渗不漏;伸缩缝V字形处的防水卷材长度不应少于l00mm。

⑺卷材搭接宽度允许偏差为±10mm。

5.1.6 SBS卷材试验

⑴SBS卷材施工前要做拉力、最大拉力是断裂伸长率、不透水性、柔度(-10℃,1.5h)耐热度(85℃,90℃)。

⑵以同一生产厂、同品种、同一等级的产品每小于1000卷为一验收批。

⑶在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能试验。

⑷切除距外层卷头2500mm后,顺纵向截取800mm全幅卷材式样2块,一块做物理性能检验用,另一块备用。

5.2 厨房、卫生间、阳台施工方法

5.15 材料主要技术指标要求

产品为JS防水涂料,主要技术指标如下:

基层要坚固、平整、无起壳、起砂、蜂窝、孔洞、麻面及裂缝等,如遇上述缺陷,要用聚合物砂浆或聚合物净浆全面批刮平整。

对于较宽的裂缝或变形缝,则要用柔性密封防水材料嵌填。遇有局部渗漏,要找出漏点,并采用引、排、堵等方法,配合堵漏材料先加以解决。阴阳角做成圆弧。

5.17施工工艺

⑴清理基层→细部附加层施工→第一遍涂膜防水层→第二遍涂膜防水层→第一次蓄水试验→保护层、饰面层施工→第二次蓄水试验→工程质量验收。

⑵操作要点:

①基面处理:基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏,不平及裂缝处须先找平,渗漏处须先进行堵漏处理,阴阳角应做成圆弧角。为保证涂层厚度及施工质量,工序选择上按照打底层→下涂层→无纺布→中涂层→上涂层的次序逐层完成。工具上

可用滚子或刷子进行涂覆。

②打底层:为堵塞毛细孔要求打底层,底涂料由生产厂提供,也可用丙烯酸酯防水涂料兑自来水搅拌均匀进行涂刷。附加层:对于地漏、穿墙管、阴阳角等特殊部位,采用一布二涂的方法进行加强防水处理。要求选用30~60g/m2无纺布做胎体,其中胎体材料应伸入地漏、穿墙管内不得小于50mm,由于地漏与地面交接处总会有一定空隙,所以地漏周围在铺设附加层之前,应用弹性密封膏做密封处理。涂层施工:分2~3次涂刷聚氨酯防水涂料。每次施工间隔要等上次干后才能施工下一次。但下涂层、无纺布和中涂层必须连续施工。表层涂膜干燥后及时做防水保护层。

③闭水试验:卫生间、厨房和阳台等潮湿房间防水层施工完毕后,经蓄水24h无渗漏,再做面层或装修,装修完毕还应进行第二次蓄水试验,24h无渗漏时为合格,方可正式验收。蓄水高度为50~100mm,蓄水前应清理地漏或排水口,将其塞严后蓄水。必要时做临时门槛,以防蓄水外流。

5.18涂覆要领

涂料(尤其是打底料)涂覆时随时搅拌均匀,涂覆要尽量均匀,不能局部沉积;当采用涂刷施工时,每遍的涂刷方向宜以前一遍相互垂直;各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准,但下涂层、无纺布和中涂层必须连续施工;每层涂覆必须按规定用量取料,且不能过厚或过薄,通常用量为2.2~2.8Kg/m2。位于胎体下面的涂层厚度不得小于1mm,胎体上的涂层涂布不得小于两遍,以确保涂层厚度。

5.19斜屋面防水施工方法

⑴工艺流程:基层清扫→涂布基层处理剂→铺贴卷材附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→做保护层。

⑵基层处理:必须将基层表面的突出物、砂浆疙瘩等异物清扫干净。

⑶涂布基层处理剂:将改性沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷

均匀涂布于基层上,常温经过4h后,开始铺帖卷材。

⑷附加层施工:水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,一般用热熔法使用改性沥青卷材施工,必须粘帖牢固。

⑸阴阳角处理:阴阳角是屋面变形比较敏感的部位,在这些部位防水层容易被拉裂,加之这些部位是三面交接之处,施工比较麻烦,稍有不慎就不容易封闭严密。所以在屋面的阴阳角处,在基层上距角每边100mm范围内,要用密封材料涂封,然后再铺贴增强附加层,见上图。

⑹水落口节点:水落口杯的上口高度,应根据沟底坡处、附加层厚度及排水坡度加大尺寸,计算出杯口的标高(标高应设置在沟底的最低处),水落口杯与基层接触处应留20×20mm的凹槽,用密封材料嵌缝严密。

⑺伸出屋面的管道防水构造:管道根部直径500mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台;管道周围与平层或细石混凝土防水层之间,应预留20mm×20mm的凹槽,并用密封材料嵌填严密;管道根部四周应增设附加层,宽度和高度均不应小于300mm;管道上的防水层收头处应用金属箍紧固,并用密封材料封严。

⑻热熔铺帖卷材:按弹好标准线的位置,在卷材的一端用煤气焊枪或汽油喷灯火焰对准卷材和基层表面的夹角,喷枪距离交界处300mm左右,边熔融涂盖层边跟对熔融范

围缓慢的滚铺改性沥青卷材,卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢固,不得空鼓;卷材的长短边搭接不应少于80mm,接缝处要用热风焊枪沿缝焊接牢固,或采用焊枪、喷灯的火焰熔焊粘牢,边缘部位必须溢出热熔的改性沥青胶。随即刮封接口,防止出现张嘴和翘边。

卷材铺帖方向应符合下列规定:

本工程斜屋面坡度为40°,卷材宜垂直屋脊铺帖。

上下层防水卷材不得相互垂直铺帖。

热熔铺帖防水卷材时,焊枪应处在成卷卷材与基层夹角中心线上,距粘帖面300mm 左右处。

⑼卷材接缝的粘结:卷材接缝的搭结宽度为100mm,在接缝部位每隔1m左右处,将搭接部位的卷材翻开,先作临时粘结固定。然后将粘结卷材接缝用的胶粘剂,用油漆刷均匀涂刷在翻开的卷材接缝的两个粘结面上,涂胶20min左右,以指触基本不粘手后,用手一边压合,一边驱除空气,再用手持压辊认真滚压一遍,接缝处不允许存在气泡和皱折现象。

⑽蓄水试验:下水口用气堵封严,蓄水24h,蓄水深度最低不小于2cm,以不渗不漏为合格。蓄水合格后,应立即进行防水保护层施工。

⑾防水保护层施工:本工程的防水保护层为深灰色陶瓦。

六、质量要求及通病防治

6.1质量要求

⑴涂膜防水层的收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

⑵无纺布长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度不得小于70mm。

⑶涂刷遍数不得少于4遍,胎体下涂刷两遍,胎体上涂刷两遍。

⑷防水卷材外观质量见下表:

高聚物改性沥青防水卷材(SBS)外观质量

6.2通病防治

⑴空鼓:防水层铺贴时认真操作,正确掌握基层含水率(9%),铺贴应平实,压边紧密,粘结牢固。

⑵渗漏:细部位置认真操作,铺贴附加层时,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。

七、成品保护措施

7.1地下室防水工程

⑴底板防水施工完成后,在做防水保护层时,防水施工队应派专人在现场协助监督,防止土建施工工具等尖锐物损坏防水层。一旦发现防水层被破坏,应及时修补,杜绝隐患。

⑵立墙甩出的预留茬头。用砂浆粘合予以保护。立面防水施工结束后,应及时回填、严防架子管、施工工具等抛落造成防水层损坏。

⑶底板浇筑细石砼保护层时,不得将砼直接倒在防水卷材上,集料应先卸在薄钢板

上再散开,布料马镫的铁腿和手推车的支腿,应用胶皮或麻布包扎好,以免扎破防水层。

⑷地下室底板浇筑细石砼保护层时,或绑扎钢筋时,施工现场应由防水工看护,如有碰破防水层必须立即修复,以免后患。

7.2厨房、卫生间、阳台、露台防水工程

⑴操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层,并及时做好保护层。在做保护层以前,非防水施工人员不得进入施工现场,以免损坏防水层。

⑵地漏要防止杂物堵塞,确保排水畅通。

⑶施工时,不允许涂膜材料污染已做好饰面的墙壁、卫生洁具、门窗等。

⑷材料必须密封储存于阴凉干燥处,严禁与水接触。存放材料地点和施工现场必须通风良好。

⑸存料、施工现场严禁烟火。

7.3斜屋面防水工程

⑴材料应按规定位置堆放,堆放应整齐。

⑵防水工程施工时,均应做到工完料尽场清。

⑶内排水口、通风道口、屋面变形缝处应采取临时封堵措施,防止杂物进入堵塞。

⑷铺贴好的卷材防水层,应进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输。

⑸穿过屋面防水层的管道,在施工中与完工后不得损坏变位。

八、安全注意事项

⑴对施工操作人员进行安全教育,使施工人员所对使用的材料性能及安全措施有个全面的了解,并在操作中严格劳动保护制度。

⑵材料应存放于专人负责的库房,严禁烟火并应放置醒目的标示,应有防火措施及灭火器材。

⑶防水卷材施工以热熔法施工,施工又正值冬季,在施工现场内严禁吸烟,喷灯、燃料施工时分开放置,派专人看管并配备适量的干粉灭火器等消防器材。

⑷屋面四周檐口以上的外脚手架(防护栏杆),屋面防水施工中严禁拆除。

⑸屋面防水工程施工中,屋内的杂物等物料严禁从屋面直接向下抛掷。

⑹运上屋面的防水材料,应平均分散堆放,随用随运,不得集中堆放。

⑺使用喷灯时,应清除周围的易燃物品,必须远离底子油,严禁在涂刷底子油区域内使用喷灯。喷灯汽油不得过满,打气不应过足,在用火地点必须备有防火器材。

⑻防水施工每天下班前,清理杂物,确保工完场清。

九、文明施工保证措施

⑴企业标识:在现场出入的大门应有企业标志或企业标识。

⑵在进门处悬挂工程概况、管理人员及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五牌以及施工现场总平面图。

⑶现场采用封闭围挡,高度不小于1.8m;围挡材料根据现场实际情况进行选用。

⑷施工现场保证道路畅通,排水沟、排水设施通畅;施工现场地面进行硬化处理。

⑸保持现场清洁:在工程施工期间,必须始终保持工程施工现场不出现任何不必要的障碍物,妥当存放并处置任何设备、机具和多余的材料,并将任何废料、垃圾或不再需要的临时工程清除并运至业主单位指定的垃圾堆放点。施工现场应设置密闭垃圾站,施工垃圾、生活垃圾分类存放,施工垃圾采用相应容器或管道运输。

⑹在易发伤亡事故(或危险)处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标注牌。

⑺严格按照国家及当地政府颁布的有关文明施工的规定,认真学习并严格遵守业主单位的有关文明施工的规章制度,确保文明施工、树立公司良好品牌形象。

⑻抓精细管理,如一律统一着装,上、下班一律排队进场,一律禁酒。

⑼生活垃圾应分袋装,严禁乱扔垃圾、杂物,及时清运垃圾,保持生活区的干净、整洁,严禁在工地上燃烧垃圾。

⑽遵循业主单位的合理指示,保护所有公众财产包括现有道路、现有树木、现有公共设施等免受防水施工引起的损坏。

十、消防措施

1、进入现场的防水卷材、丙纶编织布、挤塑泡沫板、粘结胶、聚氨酯涂料属易燃物品,易燃物品管理纳入项目易燃物品管理办法,易燃物品不得与支模材料、油漆、油品、火焊气瓶靠近存放,应有一定的安全距离,材料堆放场地应有防火警示标识,设手提消防器材及工具。

2、易燃物品堆放场地照明应为防火安全灯,现场动火如在此附近,应经过项目安全经理通过后,方可动火。对于无齿据、钢筋闪光对焊、电弧焊火星,不得触及易燃物品堆放场地,受影响时应用不然材料进行隔断防护。

3、保安人员如发现有火情时,应用手提消防器材灭火的同时,及时通知项目管理人员组织人员进行灭火。

4、防水材料堆场消防布置按符合施工总平面图求。

十一、质量保证措施

11.1材料质量保证措施

1、严格按照国家有关标准组织合格材料进场;进场材料包装完整,标签清楚,具合格证;严格执行现场抽检制度,进场材料按规定进行现场见证取样,检验必须合格;防水工程中所用材料必须符合设计要求和相关规范规定;

2、严格执行材料报审制度,经过监理单位审批合格的材料方可使用到工程中;

11.2施工质量保证措施

1、严把基层质量关:施工前按“规范”严格检查验收工作面。基层不达到要求不能施工;

2、施工上,必须严格按照“规范”程序操作;

3、施工过程中质检人员不得离开现场。

11.3组织质量保证措施

1、建立防水工程质量保证体系;

2、严格执行资格审查和“方案”报审制度;

3、组织、管理人员必须到位;严格执行照持证上岗制度;

4、严格执行“三检制度”;严格按照防水工程隐蔽验收程序进行防水工程隐蔽验收。

十二、雨期施工措施

为保证工程的正常施工应做好雨季施工准备。屋面防水和地下防水工程在雨天应停止施工,已完成的室外涂膜防水应及时采用彩条遮盖,以免受雨淋,室内应有良好的排水措施,保证楼面上的积水及时的排除。

屋面及防水工程施工组织设计(全)

楼地面工程 一、橡胶板地面 橡胶地板铺贴 1、施工工艺流程 弹线分格→裁切试铺→刮胶→铺贴→清理→养护 2、施工要点 (1)弹线分格:按橡胶地板的尺寸、颜色、图案弹线分格,按设计要求分别采用对角定位或直角定位法。 ①弹线时,以房间中心点为中心,弹出相互垂直的两条定位线。同时考 虑橡胶地板规格模数与房间尺寸的关系,尽量少出现小于1/2板宽的窄条,有镶边时,应距墙边预留200~300mm(按设计要求)以作镶边。相邻房间之间出现交叉和改变颜色时,均应设在门的裁口线处,面不应留在门框边缘。 ②铺贴时,以弹线为依据,从房间的一侧向另一侧铺贴。 (2)裁切试铺: ①橡胶地板在裁切试铺前,应进行胶脂除。 ②试铺前,对于靠墙处不是整块的橡胶板的裁切方法是在已铺好的橡胶 板上放一块橡胶板,再用一块橡胶板的一边与墙紧贴,沿一边在橡胶板上划 线,按线裁切。 ③橡胶地板脱脂除蜡并裁切后,即可按线试铺。试铺合格后按顺序编号, 以备正式铺贴。 (3)刮胶:将基层清扫干净,并先涂刷一层薄而匀的底子胶。(原胶粘剂:65#汽油:醋酸乙酯=1:0.1:0.1),经充分搅拌至完全均匀即可。涂刷要一致,越薄越好,且不得漏刷。待底子胶干燥后,方可涂胶试铺。 ①根据不同的铺贴地点(基层条件)选用相应的胶粘剂。 ②通常施工温度应在10~35℃范围内,暴露时间5~15min。 ③若用乳液型胶粘剂,应在地板上刮胶的同时在橡胶板背面刮胶,若用 溶剂型胶粘剂,只在地面上刮胶即可。 (4)铺贴:铺贴是橡胶地板施工操作的关键工序。铺贴橡胶地板主要控制三个问题:一是橡胶板要贴牢固,不得有脱胶、空鼓现象;二是缝格顺直,避免错缝发生;三是表面平整、干净,不得有凹凸不平及破损与污染。 ①对于接缝处理,粘接坡口做成同向顺坡,搭接宽度不小于300mm。 ②铺贴时,切忌整张一次粘上,应先将边角对齐粘合,轻轻地用橡胶滚 筒将地板平伏地粘贴在地面上,准确就位后用橡胶滚筒压实赶气,或用橡皮 锤子敲实。用橡皮锤子敲打应从一边到另一边,或从中心移向四边。

防水施工方案范本

XXXXXXX防水工程 (1) 第一章编制前言 (2) 第二章主要防水材料性能简介 (2) 第三章施工进度计划 (4) 第四章防水工程组织架构 (5) 第五章施工组织总体布置 (5) 第六章施工机械设备 (6) 第七章防水层施工工艺 (6) 第九章安全文明施工措施 (10) 第十章工期保证措施 (10) 第十一章其它施工措施 (11)

XXXXXXX防水工程 施工方案 第一章编制前言 一、编制依据 1.现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2.国家标准《地下防水工程技术规范》(GB 50108-2008); 3.国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 4.标准图集; 5.公司质量控制文件、程序文件等; 6.本工程图纸、现场施工特点、自然环境等。 二、施工目标 1.质量目标 工程质量达到设计要求标准。 2.工期目标 根据业主工期要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务。 3.安全目标 防止重伤、杜绝死亡,达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。 第二章主要防水材料性能简介 ?SPU防水涂料: 地下室侧墙施工缝多、穿墙管多,混凝土也客易出现裂缝,应采用高弹性的防水材料,“BAC防水卷材”的配套产品——SPU防水涂料是最好的选择,可以抵抗普通的裂缝而不漏水。

1.SPU防水涂料属单组份湿固化聚氨酯防水涂料,具有超强的弹性,阻止裂缝 漏水。 2.地下室侧墙接近底板的地方,通常有施工缝,是最容易出现漏水的溥弱环节, 由于此处地势低而狭窄,墙体难以干燥,常规靠水蒸发的涂料也难以固化, SPU防水涂料遇水固化,不受此影响。 3.BAC卷材自粘胶面与SPU防水涂料能融为一体,牢固粘结,不存在涂料与防 水卷材接头漏水问题。同时解决了穿管,收头和连接等难题。 4.超强的基层粘接性能,液态冷施工,可在建筑物外形成大面积无缝防水膜。 使防水层就象生长在建筑物上的“皮肤”一样。 5.有高强度、高延伸率、高弹性、抗疲劳、耐老化等优异特点。 6.新环保型防水涂料,无溶剂、无毒、无污染,可用于饮用水工程 ?贴必定BAC双面自粘防水卷材 一、材料介绍:BAC防水卷材是一种复合双面自粘防水卷材,具有与水泥(砂)浆粘结 和被后浇筑混凝土粘结得性能。该卷材胶料中的高分子聚合物(链段)与水泥水化物(硅酸盐网络)形成(界面)互穿网络 (IPN)结构,水泥初凝前可流动、渗透或 浸渍,凝固强度日增,粘结力增强。水泥 浆的可流动性使卷材与水泥浆之间实现 微观满粘,因粘结面积增大而增大卷材与 基层的粘结力,从而使BAC防水卷材成为 结构混凝土的“皮肤”,即使出现破坏点, 也不会出现“窜水”现象。(技术指标附 BAC卷材与基层粘贴效果后) 二、应用BAC防水卷材特点: 1.对工期的影响:BAC卷材可直接在潮湿基面施工,不受基层含水率的约束,几乎 不受天气影响,雨后扫除明水即可施工,节约工期效果明显。底板防水施工在 混凝土垫层浇筑完成并能够上人行走后即可开始施工。节约工期,将极大的支

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

防水工程专项施工方案

平昌路以南商住小区 防水专项施工方案 编制: 阳一波 审核: 张超 审批: 中建一局集团第一建筑有限公司二O一四年九月

编号:平昌路以南商住小区 防水专项施工方案 中建一局集团第一建筑有限公司二O一四年九月

目录 1.工程概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程项目参建单位名称 (1) 1.3工程概况 (1) 2.建筑防水工程主要施工目标及概况 (4) 2.1施工质量目标 (5) 2.2建筑防水工程安全文明施工目标 (5) 2.3环境管理目标 (5) 2.4管理目标 (5) 2.5操作人员职业健康控制 (5) 3.施工准备 (5) 3.1组织准备 (5) 3.2施工技术准备 (6) 3.3防水施工生产准备 (7) 4.建筑防水工程主要施工方法及工艺 (8) 4.1找平层施工工艺 (8) 4.2水泥基渗透结晶型防水涂料施工 (9) 4.3SBS改性沥青防水卷材施工 (10) 4.4屋面防水工程 (15) 4.5厨卫间、空调板建筑防水工程 (20) 4.6地下防水节能工程 (21)

4.7卷材防水层质量通病防治 (22) 5.1材料质量要求 (25) 5.2地下防水工程施工质量 (28) 5.3工程技术资料 (31) 5.4地下工程防水质量控制程序 (32) 6.安全文明施工、职业健康、消防管理 (33) 6.1安全文明施工、职业健康、消防管理组织与管理 (33) 6.2安全文明施工管理措施 (34) 6.3卷材防水施工消防措施 (35) 6.4建筑防水施工职业健康管理 (36) 7.建筑防水产品保护 (36) 7.1产品保护管理工作 (37) 7.2产品保护技术措施 (37)

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、

涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

屋面及防水工程施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2屋面做法概况 (1) 三、施工部署 (7) 3.1材料选用 (7) 3.2工期目标 (8) 3.3资源配置 (8) 3.4施工准备 (8) 四、施工工艺 (9) 4.1有保温平屋面施工工艺流程 (9) 4.2无保温平屋面施工工艺流程 (9) 4.3有保温坡屋面(14#楼)施工工艺流程 (9) 4.4无保温坡屋面(变电室)施工工艺流程 (9) 4.5平屋面(门卫)施工工艺流程 (9) 五、施工方法 (10) 5.1基层处理 (10) 5.2找坡层施工 (10) 5.3水泥砂浆找平层施工 (10) 5.4高分子防水卷材施工 (11) 5.5挤塑聚苯板施工 (14) 5.6隔离层施工 (15) 5.7混凝土刚性保护层施工 (15) 5.8坡屋面挂瓦施工 (16) 六、细部构造处理 (17)

6.1檐口 (17) 6.3檐沟和天沟 (18) 6.4女儿墙 (19) 6.5水落口 (20) 6.6伸出屋面管道 (21) 6.7屋面出入口 (22) 6.8设施基座 (23) 6.9屋脊 (23) 七、质量标准 (24) 7.1质量控制措施 (24) 7.2质量标准 (26) 7.3细部构造质量要求 (27) 7.4质量通病及防治措施 (29) 八、成品保护措施及蓄水试验 (30) 8.1屋面找坡及保温层 (30) 8.2找平层及保护层 (30) 8.3屋面防水层 (30) 8.4屋面蓄水试验 (30) 九、季节性施工措施 (30) 9.1屋面保温工程施工 (31) 9.2屋面防水工程施工 (31) 十、安全文明施工 (32) 10.1安全施工措施 (32) 10.2安全施工规定 (32) 10.3文明施工措施 (32) 10.4环保施工措施 (33) 十一、应急预案 (33)

地下防水工程施工方案范本

整体解决方案系列 地下防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-59336地下防水工程施工方案 Underground waterproofing project construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、地下抗渗混凝土结构自防水。 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。 2、抗渗砼配合比设计 商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝 ①掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。 ②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。 ③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。 4、构造改进技术: 根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。 5、地下室浇筑的顺序: 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 6、外墙面水平施工缝的防水处理。 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

防水工程施工方案(定稿)

施工方案报审表

美的遵义市新蒲新区三期19-24栋土建总承包工程防水工程施工方案 国基建设集团有限公司 2016年10月10日

防水工程施工方案 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 工程地点:遵义市新蒲新区 施工单位:国基建设集团有限公司 编制单位:国基建设集团有限公司 美的城三期一标项目部 工程名称:美的遵义市新蒲新区三期19-24栋土建总承包工程 编制人: 日期: 审批单位: 技术负责人: 日期:

目录 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 2.1工程建设概况 (5) 2.2防水设计概况 (5) 三、施工准备 (6) 3.1材料准备 (6) 3.2施工工具准备 (6) 3.3劳动力准备 (6) 3.4消防安全准备 (6) 3.5作业条件准备 (6) 四、质量保证小组 (7) 五、地下室防水施工 (7) 5.1防水卷材施工方法 (7) 5.2防水混凝土的施工 (8) 六、屋面防水施工 (10) 6.1屋面铺贴卷材工艺流程 (10) 6.2清理基层: (10) 6.3涂刷底胶: (10) 6.4特殊结构部位的加强层防水施工 (10) 6.5确保卷材防水屋面工程质量的主要措施: (13) 6.6成品保护 (13) 七、过程控制 (13) 八、质量要求 (13) 九、成品保护措施 (14) 十、工期保证措施 (14) 十一、质量保证措施 (15) 十二、安全文明施工措施 (16) 十三、细部构造 (17)

一、编制依据 1.1本工程施工图纸。 1.2本工程施工组织设计。 1.3《地下室防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011) 1.4《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2012) 1.6《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008) 1.6设计变更通知书 1.7《美的集团工程项目质量风险检查评分表》 二、工程概况 2.1工程建设概况 2.2防水设计概况 本工程地下室防水设计等级为二级,采用结构自防水P6和防水卷材(一道1.5mm厚无

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

防水工程施工方案

防水工程施工方案 (一)地下室防水工程 1.编制依据 北京市XX建筑设计研究院设计的北京XX工程的地下室防水工程设计图纸、《北京市地下室防水推荐做法》(京95TJ3 )及地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002)。 2.工程概况 地下室底板平面面积约××m2,分为六块,间有伸缩缝5条,伸缩缝宽度7cm。地下2层底板到±0.000为6m,立面面积约为××m2。 3.施工进度 ×月×日开始施工,到×月×日底板施工完毕,立面施工到保护墙等同高度,其余立面随土建混凝土墙面进度进行。 4.施工准备 4.1 施工面的水泥找平层应压平抹光,坚实平整,含水率成≤9%,以保证材料粘贴牢固。 4.2 底板平面涂一遍冷底油,干燥4小时。 5.劳动组织 ×月×日×名持证上岗工人进人现场清扫施工面,涂冷底油。×月×日持证上岗人员可达到××人。6.材料准备 材料选用SBS-25聚醋合格品,应带有出厂合格证、防伪标识和随料出厂质检单。材料×月×日进现场,不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方和监理三方共同抽样,甲方复测,保证材料符合要求。 7.施工方法 底板平面由西向东采用热熔粘贴法铺贴两层卷材,第二层卷材的搭接缝应与第一层的错开300mm。卷材之间长边与短边的搭接均为l00mm。阴阳角的附加层为33mm。 立面永久性保护墙采用空铺法,主体下沉时可以避免拉断主体与保护墙连接处的材料。立面空铺到永

久性保护墙相同高度时,甩出20~25cm预留茬,预留茬应搭在保护墙的平面,茬头抹2~3砂浆保护层,以免损坏。主体超出永久性保护墙后,接茬搭接±0.000热熔翻贴在主体墙上。 底板伸缩缝采用V形空铺(见图5-1)。 立墙之间的伸缩缝采用延伸率200%以上的非下垂型密封膏填充2cm,外部采用延伸率150%的卷材做成正V字形。 8.成品保护 底板防水施工完成后,在甲方做防水保护层时,乙方应派专人在现场协助监督,防止土建施工工具等尖锐物损坏防水层。一旦发现防水层被破坏,应及时修补,杜绝隐患。 图 5-1 立墙甩出的预留茬头。用砂浆粘合并砌两层砖予以保护。立面防水施工结束后,应及时回填、严防架子管、施工工具等抛落造成防水层损坏。 9.质量标准 平面与立面相连处,卷材应紧贴阴角,附加层与防水层应粘贴平实。接缝部位必须粘接牢固严密,绝不允许缝边空鼓,翘边滑移。第一层卷材与第二层卷材的搭接缝之间应错开300mm。确保防水质量,达到不渗不漏;伸缩缝V字形处的防水卷材长度不应少于l00mm。 10.检验 SBS-25聚醋防水卷材,复测检验标准应与出厂随料质检单一致,纵横拉力不能低于300N。 11.安全措施 喷灯、燃料施工时分开放置,专人看管。 (二)屋面工程

屋面及防水工程施工工艺

屋面找平层 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。 1.材料要求 (1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 (2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。 (3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 2.主要机具 一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、加热炒盘、温度计、烙铁等。 3.作业条件 (1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 (2)各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好处理。 (3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→ →铺沥青砂浆、抹水泥浆→养护、辗压→验收 (1)找平层的施工见表3-2。 找平层的施工标准表3-2 类 别基层种类 厚 度(mm) 技术要求 水泥砂浆 整体混凝土 整体或板状材料隔温层 15 ~20 1:3(水泥泥砂) 体积比水泥标号不低

(2)抹水泥砂浆找平层: 1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。 2)如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类保温板块的碎末填实填平。 3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。 5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。 7)铺灰压头遍:沟边、拐角,根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求地部位,必须满足排水要求。 大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求),用抹子摊平,然后用短木杆根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。 8)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要注意防止漏压,并将死坑、死角、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹压,这道工序,宜在砂浆初凝前进行。 砂浆的稠度应控制在7cm左右。

防水工程施工方案

施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表 工程名称:四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程编号:

专项施工方案设计审批表

四平市东南生态新城金融街(一期) 建设项目二标段 防水工程 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 通号工程局集团湖南建设工程有限公司 四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段 项目经理部 二〇一七年三月

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程建设概况 (2) 2.2各类建筑技术经济指标 (2) 2.3工程建筑概况 (3) 2.4工程结构概况 (3) 2.5设计做法 (4) 3、危险源识别与控制策划 (5) 4、施工计划安排 (5) 4.1施工进度计划安排 (5) 4.2施工人员计划安排 (5) 4.3施工材料计划安排 (6) 4.4施工机具计划安排 (6) 5、施工工艺方法 (7) 5.1施工条件 (7) 5.2施工工艺 (7) 6、施工技术、质量保证措施 (10) 6.1地下室防水混凝土验收标准 (10) 6.2卷材验收标准 (11) 6.3保证措施 (11) 6.4技术保证措施 (12) 7、施工安全、文明施工保证措施 (13) 8、成品保护 (14) 9、季节性施工措施 (14)

9.1高温期施工 (14) 9.2防雨施工 (15) 9.3冬季施工 (15) 10、应急预案 (17)

1、编制依据 2、工程概况 本工程由两栋高层写字楼及裙房、一层地下车库、两栋低层营业厅和一个环廊组成,总建筑面积为71080.72m2。其中,3#楼19层,建筑高度83米,四层及四层以上建筑面积为10522.03m2;4#楼22层,建筑高度94.9米,四层及四层以上建筑面积为11873.93m2;5#楼2层,建筑高度12.5米,建筑面积4420.15 m2;6#楼2层,建筑高度12.2米,建筑面积4319.29 m2。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

防水工程施工方案完整版

防水工程施工方案 防水工程施工方案 ,均匀涂布 在底胶已干固的基层表面上。涂布时要求厚薄均匀一致,顶板涂刷分4度,每度涂布量为0、6—0、8kgm2;最终形成2mm厚的防水层,最簿处不得少于设计厚度的80%。 4)室外防水施工最好在晴天施工,气温在5。—35。之间, 严禁在雨天或带水情况下作业。 5) 在最后一道防水做好后及时组织施工细石混凝土保护层, 所有施工作业人员必须穿软底胶鞋、平底鞋,注意作业工具不得对防水层产生破坏。混凝土的自由落差不得超过1米,以防混凝土中的石子将防水层表面破坏。一旦出现损坏现象,必须及时修补好方可继续浇筑砼。 3、屋面工程防水 屋面工程防水就是建筑工程的重要组成部分,其防水工程质 量的好坏,不仅关系到浇筑屋的使用寿命,而且直接影响到生产活动与人们的生活。 1) 、首先要求屋面找平层表面必须压光,并与基层粘结牢固, 不宜有空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。 2)、找平层表面平整光滑,均匀一致,其平整度为: 用2m 长的直尺检查,基层表面与直尺之间的最大空隙不应超过5mm,并呈平缓变化。

3)、基层与突出屋面的结构(如女儿墙、变形缝、烟道风帽、 管道等)相连接的阴角要做成平整光滑的小圆角;基层与檐口、天沟等连接的转角做成光滑的圆弧形,其半径一般在100—150mm之间。 4)、屋面找平层的坡度要满足图纸设计与规范的要求,天沟内 落水口周围做成略低的洼坑,水落口周围直径500mm范围内的排水坡度不应小于5%。 5) 、一旦防水层做好后,立即组织施工上部的混凝土保护层, 并做好相应的保护措施。 4、厨厕间工程防水 1) 、厨厕间的防水基层必须用1: 3的水泥砂浆做找平层, 要求抹平压光无空鼓,表面坚实,不得有起砂掉灰现象。在抹找平层时,凡遇到管子根的周围,要使其略高于地坪面,而在地漏的周围,则做成略低于地坪面的洼坑。 2)、厨厕间的地面找平层的坡度以2%为宜,凡遇到阴阳角 处,要做成100mm左右的小圆弧。 3)、基层必须基本干燥,在基层表面均匀泛白无明显水印 时,才能进行涂膜防水层的施工。施工前要把基层表面的灰尘、杂质清理干净。 4)、对在涂布管子根部、地漏、平面与立面转角处以及下水 管转角墙部位,必须认真涂布好,涂层比大面的厚度增加0、5mm左右以便确保防水工程的质量,并在涂布最后一层防水层固化前及时稀稀洒上少许干净的2—3mm的小豆石,作为防水层与水泥砂浆面层的过渡层。

屋面防水维修工程施工方案

屋面防水维修工程施工方案 一、工程概况 工程名称:银监大厦小区屋面防水维修工程 物业管理公司: 建筑面积:层数: 维修原因说明: 渗漏原因分析:旧屋面多处渗漏,其主要原因是防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓、脱落,落水口有堵塞排水不畅情况,局部有积水现象,突出屋面的构筑物细部处理不当。 根据公司技术人员现场勘查发现屋面原有防水层因年久失修,长时老化失去弹性,产生龟裂,失去了防水效果。雨水从裂缝进入防水层下面渗透到屋面珍珠岩保温层,从而保温层就变成了积水层。在日积月累之下保温层里就积累了大量的雨水,从楼板的薄弱点向楼下渗漏,造成了这是漏水的主要原因。 工程渗漏治理方案:根据该工程的功能要求、结构特点,严格按《屋面工程施工质量验收规范》GB 50207-2002的要求,对该工程采取先解决屋面珍珠岩保温层内的积水串水问题,在屋面上开挖一条隔水沟槽,沟槽内做防水密封处理,防止旁边屋面保温层内的积水串项所施工的屋面,然后在屋面基层上整体做SBS 防水卷材的施工方法。选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。 二、施工部署 1、施工准备 (1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项旧屋面防水维修人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以业主方为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。 (2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调

作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一 岗多职,确保工程施工顺利进行。 (3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的合格产品。防水材料选用:屋面定选用SBS“弹性体”改性沥青防水卷材。该产品具有弹性好,抗拉强度和延伸率高,低温柔度好,耐穿刺,耐老化性好等特点。适用于工业与民用建筑物的屋面及地下室、桥梁、道路、隧道、游泳池、水库、水渠等防水工程。 (4)劳动力进场准备: 1)旧屋面防水维修施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。 2)劳动的落实,保证措施:根据旧屋面防水维修施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。 三、施工工艺 本工程确定对屋面开挖隔水沟槽→隔水沟槽做防水处理→沟槽表面找平→屋面空鼓、龟裂、起层处铲除→铲除部位防水卷材修补→涂刷SBS防水卷材粘接剂→粘贴防水卷材做防水层,共7个程序。 修缮前我们先对屋面渗漏部位进行现场查勘,确定渗漏部位,查明原因,确定修缮工序。具体情况如下: 1、首先在本屋面与其他屋面相接处开挖开挖隔水沟槽,防止屋面保温层内串水。 2、隔水沟槽两侧用堵漏王封堵并粘贴高分子防水卷材做防水层。 3、隔水沟槽保温层回填,填至距找平层约4cm处用掺无机铝盐防水剂水泥砂浆做找平层。 4、屋面基层处理,并将垃圾装袋搬运下楼并用汽车运走。

相关文档
相关文档 最新文档