七、施工组织设计

(一)特别承诺书

我公司本着“真诚合作,竭诚为用户服务的态度”来参加北镇市妇幼保健院病房楼消防改造工程投标,为体现我公司的实力和诚意,如本次消防工程由我公司中标施工,我们将按招标文件规定严格履行下列承诺:

1、工期:180天,我公司承诺确保与总包主体进度同步完成全部消防工程内容,并交付使用。实际开工日期以总包要求为准,并提前三天进场,搞好准备工作。

2、质量:我公司承诺保证本工程质量确保消防验收一次性通过。如因我方原因未能达到验收标准,愿按照招标文件规定的有关条款处罚。

3、工程管理:

①、我公司承诺本工程承接后,将由我方施工队伍自行完成,保证不转包、不分包,如有违反,业主有权中止合同,我方承担一切经济损失。

②、我公司承诺作为分包单位,我方将保证无条件服从总包单位对质量、进度等方面的管理。

4、工程验收:我公司承诺保证本工程验收一次性合格通过,并取得消防验收合格证。

5、项目班子:我公司承诺项目经理月到位率达到80%,项目班子管理人员(除项目经理外)月到位率达到90%以上。

为此我们将采取下列措施:①、派遣目前无在建工程的管理人员;

②、严格考勤制度;

③、建立健全完善的工程管理制度;

④、开展思想教育工作,让每个拟进场人员都认识到本

工程的重要性。

6、安全生产与文明施工:我公司承诺配合总包单位争创省“文明标化工地”,杜绝重大事故,经常性搞好宣传活动,实现现场文明施工。

7、售后服务:我公司承诺工程竣工后,负责免费保修二年,并实行终身维修。无论在保修期内外,只要接到业主通知,我公司根据警情,选派人员,准备料具,4个小时内赶到现场。竣工后,免费为业主方培训专职或兼职消防操作人员,直到全部掌握消防设施操作、保养和基本维护技术。并保证每年不少于2次回访,2次综合操作演练,并实行全天候服务,出现异常问题随叫随到。

(二)施工组织设计

1.编制依据及原则

依据设计施工图纸和招标文件要求,本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行国家及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

2.工程概况

1.工程名称:北镇市妇幼保健院病房楼消防改造工程

2.建设单位:北镇市卫生和计划生育局

我公司作为消防工程的施工承担者,本着一丝不苟、精益求精的精神,把北镇市妇幼保健院病房楼消防改造工程做到实用和艺术的完美结合,将一个优质工程奉献给北镇市妇幼保健院。

3.施工部署、技术组织措施

一、总体施工程序

1.施工工序总原则

A.施工时按照先地上后地下,先干管后支管及附件,先系统试压、冲洗,后防腐、保温的原则。

B.在同一空间内,先施工消防水系统,后施工火灾自动报警系统,若施工中电管与水管交叉,应在保证要求的情况下,电管给水管让出管路。

C.按子系统进行系统调试,按子系统进行中间并验收。

2.施工总体程序

A.先进行现场布置,组织人力,机具现场,组织施工图纸会审,编制施工组织设计和项目质量计划进行材料设备进场验收。

B.对预留洞、预埋件等进行预埋及检查验收。

C.消防水主干管的安装,电缆桥架的安装,火灾自动报警系统布线。

D.设备就位,调平,找正消防水系统支管及附件的安装。

E.管道设备的强度验收、清洗、吹扫、保温、调整、单机试运转。

F.配合后期工程安装喷淋喷头、火灾报警探头等,系统调试运转及省消防部门验收,竣工清理,交工验收。

G.工程竣工验收后的保修、回访。

二、总体施工要求

1.按照业主提供的图纸和规范,图案,组织有关人员进行会审,核对各专业之间是否有矛盾,核对无差错和遗露。

2.设备配件及部分材料的选型,要报业主批准,选择的专业制造商由业主认可。各类材料必须有出厂合格证、材质证明及国家有关检验机构的试验检测,准用证等文件。进场后,项目组应严格按照《物资采购工程程序》《检验和试验工作程序》进行检查。

3.在装修阶段,安装与土建、装饰加强联系,排出详细的作业计划,严格执行施工程序,避免因工序不当进行返工,并注意相互间的成品保护。

4.消防工程,应在当地消防局地检查监督下进行施工,并在其验收合格后方可投入使用。

三、主要施工方法及工艺标准

(一)消防报警、联动系统部分

1.1 施工工艺流程

1.2 施工技术要求

钢管和线槽安装、设备安装主要工艺要求:

1.电线保护管遇到下列情况时应在便于穿线的位置增加接线盒:

管路长度超过30m,无弯曲时;管路长度超过20m,有一个弯曲时;管路长度超过15m,有两个弯曲时;管路长度超过8m,有三个弯曲时;

2.电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。

3.明配管时弯曲半径不宜小于管外径的6 倍,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的8 倍,直埋于地下或混凝土内时其弯曲半径不应小于管外径的10 倍。

4.当管路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲,埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。金属线槽和钢管明配时应按设计要求采取防火保护措施。

5.电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物基础,当必须穿过时应采取保护措施,如采用保护管等。

6.水平或垂直敷设的明配电线保护管安装,允许偏差1.5%,全长偏差不应大于管内径的1/2。

7.敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。

8.管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。

9.配管及线槽安装时应考虑不同系统、不同电压、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽同槽孔洞。

10.配管和线槽安装时应考虑横向敷设的报警系统的传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内,但探测器报警线路若采用总线制时不受此限制。

火灾自动报警设备安装要求:

1)进厂火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观等进行检查,并提供给国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检测检验合格的报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进厂设备检查手续。

2)点型火灾探测器、气体火灾探测器、红外光束火灾探测器的安装要求:

①感烟感温探测器的保护面积应符合要求。

②感烟感温探测器的安装间距应符合要求中的极限曲线D1-D11(含D9) 所规定的范围,并由探测器的保护面积A 和保护半径a 确定探测器的安装间距的极限曲线。

手动火灾报警按钮的安装

①报警区内的每个防火分区应至少设置一只手动报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最近一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。

②手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的墙上,距地高度1.5m,安装牢固并不应倾斜。

③手动火灾报警按钮外接导线应留0.10m 有的余量,且在端部应有明显标志。

火灾报警控制器安装

①火灾报警控制器(以下简称控制器)接收火灾探测器和火灾报警按钮的火灾信号及其它报警信号,发出声、光报警,指示火灾发生的部位,按照预先编制的逻辑,发出控制信号,联动各种灭火控制设备,迅速有效的扑灭火灾。为保证设备的功能必须做到精心施工,确保安装质量。火灾报警器一般设置在消防中心、消防值班室、警卫室及其它规定有人值班的房间或场所。控制器的显示操作面板应避开阳光直射,房间内无高温、高湿、尘土、腐蚀性不受振动、冲击等影响。

②区域报警控制器在墙上安装进,其底边距地面高度不应小于1.5m,可用金属膨胀螺栓或埋注螺栓进行安装,固定要牢固、端正,安装在轻质墙上时应采取加固措施。

39.其它火灾报警设备和联动设备安装按有关规范和设计厂家要求进行安装接线。

1.3 工程调试验收

工程调试验收分为两个阶段:

1、定型测试:所有子系统设备除已经测试并具合格证书外,都将按相关标准进行定型测试。

2、厂商验收测试,由生产厂商在设备交付运送前进行,总包方将要求各分包商预先提

供给业主详细的测试程序及测试计划,并于测试后的规定时间内交付正式的测试证书。系统现场测试和试运行,系统交付并试运行后,进行系统的联调,总包方将组织业主和有关人员进行系统验收。

消防联合调试方案

为了确保消防安装质量及安全运行,本工程的消防联合调试将以单机、分各单位工程及联合调试三步进行,具体要求如下:

(1)单机测试。火灾自动报警系统,分别对探测器、报警控制器、火灾警报装置等逐个进行单机通电检查,并作好记录。正常后方可进行系统调试。

(2)探测器(手动按钮)功能的抽检。安装数量抽查5~10%,但不得少于10只。

(3)喷淋系统联动功能。用末端试水装置做放水试验,水流指示器和压力开关报警。抽检20~30%,消防泵、喷淋泵联动试验1~3次。

(4)防排烟系统联动功能测试。

(5)其它联动功能测试

(二)喷淋系统部分

2.1施工工序总体安排

2.2要工序和特殊工序的施工方法

1、镀锌钢管的安装

自动喷水灭火系统及消防栓给水系统管道DN≤100 采用镀锌钢管,丝扣连接;管道DN>100 采用镀锌钢管,卡箍连接。

喷淋灭火系统管道的防晃支架的设置,当管径大于等于DN50 时,每路支管至少应设置一个防晃支架. 当管道改变方向时应加置一个防晃支架.

管道必须按照设计与工艺要求,设置支吊架与固定支架,垂直总(干)管道, 必须在管道安装部位的底部楼板处,设置管道的承重固定支架.

消防系统管道打压试验和管道冲洗工作施工完毕后,应按照设计要求,做好管道的色漆和色标,并且做好配合系统调试验收工作。

2、自动喷淋系统设备安装

(1)工艺流程: 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水调试。

(2) 报警阀安装:距地高度1.2 米,报警阀组安装应符合产品说明书和设计要求,应先安装水源控制阀,报警阀,然后再进行报警阀辅助管道的连接

(3) 管道安装:按照图纸标高和坐标及喷头甩口位置进行管道安装。自动喷淋管道采用镀锌钢管,丝扣连接,DN 〉100 为卡箍连接,管道的支、吊架间距以及管道水平偏差、垂直偏差均应按照规范执行。管道穿墙安装套管(刚性)套管两边与墙平。立管的套管下与墙平,上高出地面20mm , 套管比管道大两号,套管与管道的间隙用阻燃型材料填塞密实。管道安装完之后,进行管道的试压及冲洗,要求以最大流量26L/S 进行冲洗。

(4) 水流指示器与信号阀之间的距离应≥300mm ,应水平安装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏。指示器前后应保持有5 倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。与水流方向一致。阀门工作牌处于长开状态。

(5)喷淋管路安装

为确保喷淋管路安装的美观(管道横平竖直、凡是均匀分布的喷头均分布均匀并在同一水平线上),施工过程中应注意以下几点:

①材料的保证:保证管子的直度及同心度,配件端正、而且无偏丝现象。

②管路施工的保证:为了确保预制质量,对丝接的管件质量从严把关,不合格品严禁使用,在预制好后,还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上,而且其中心线连线要和管道中心线平行,如有歪斜(或偏差),属于管件内螺纹质量问题,要重新更换,属于组装紧固未到位的,要进行重新处理,最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一条直线上的现象。

对管段进行编号,统一下料、统一套丝、统一安装,而且先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线,对有偏差的三通口的管段进行调整,偏差太大者,管道重新下料,以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装,要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。

(6)保证自喷系统正常运转的措施

为防止管道正常运转时产生晃动,不妨碍喷头喷水效果,应以支吊架进行固定。

(三) 防排烟系统部分 1.施工顺序

2

.施工说明

风管设计采用镀锌钢板制作安装;风机采用落地、吊装形式。

3.施工主要方法

(1)镀锌钢板风管制作加工

本工程风管采用镀锌钢板制作安装,风管厚度有0.5mm、0.75㎜两种规格。

工艺流程:图纸分解→放样→剪切→倒角→翻边→压十字筋→压法兰→咬合→上角→修整成型→角钢加固→核对制作图→检验入库

A.施工要点:

风管加工时,应注意克服胀管、豁口,钢板拉裂等导致严重漏风的通病出现,减小漏风率,保证漏风量≤5%的总风量;应注意克服风管法兰与风管轴线不垂直,影响观感的通病出现。风管制作完后应按国家规范对其尺寸精度和观感进行验收。

(2)风管安装

①首先核实风管标高,进行风管支吊架的安装。风管支吊架吊点采用M8~M10膨胀螺栓固定。风管支吊架均设在保温层外部,支架与风管间衬以垫土角铁背向下,木方采用6#木螺丝固定在角铁上,支、吊架安装时,要考虑到保温层厚度。

②风管安装时,先在地面上进行组装,并保温。风管安装时先把两节风管法兰对正,穿上四角螺栓,交叉对称,均匀拧紧,然后用扣件将法兰固定。根据现场实际情况,先在地面连成一定长度,保证吊装的可行性,并在地面上进行保温,然后用吊装方法就位,也可以分段安装,一般可将风管连成4~5m长,顺序为先干管后支管,竖风管的安装顺序为先下面后上面,特殊情况再根据现场而定,风管吊装完毕后,将各段风管连接处保温棉重新处理。

③材料下料要准确,切割面要平齐,搭接处不要有缝隙。纵横缝应错开,小块材料应尽量用于风管上平面中间部位。保温风管表面要平整,包扎牢固。

④管道穿过墙壁和楼板,应设置金属套管。管道支、吊、托架的安装,位置应正确,埋设应平整牢固,不影响结构安全。

⑤风管安装前应将法兰表面或风机、防火阀等部件连接处的异物和积水清理干净,法兰垫料采用8501密封胶条,四角采用密封胶密封,插条连接时用密封胶嵌缝。

(3)排烟风机的安装

1)安装前认真检查风叶有否因运输而损坏变形,检查螺栓是否坚固,否则应待修复后,方可安装。2)检查叶片与风筒的径向间隙是否因连接螺钉松动而碰壳,如叶片与风筒间隙不均匀,则应先调整其间隙,待调整后方可开机。3)排烟口与排烟风机应设有联锁装置,当任何一个排烟口开启时,排烟风机即能自动启动。4)排烟风机的入口处,应设置当烟气温超过280℃时能自动关闭的装置。5)风机起动前,首先要检查风机四周有无妨碍转动的物品、叶片安装角是否一致。6)检查电机绝缘性能是否良好,接通电源后查看有无摩擦、碰撞及振动、需试运转1h。7)安装后,定期检查风机各零部件,以保证风机能随时启动正常工作。8)叶轮旋转方向,须严格按风筒上的箭头标记方向。9)风机与风管连接时,风机与风管处采用防火软接头。所有风机用减振吊钩或减振垫,降低噪音。风管与风机连接时,不得强迫对口,机组不应承受其它机件的重量。风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其它安全措施。

(4)各类阀门的安装

1)各类阀门应安装在便于操作的部位。密封阀、防火阀的安装,方向位置应正确,易熔件应迎气流方向,安装后应做动作试验,其阀板的启闭应灵活,动作应可靠,并单设支吊架。

2)止回阀宜安装在风机的压出管段上,开启方向必须与气流方向一致。

3)安装防火阀之前一定要检查执行机构和阀体外形在运输过程中是否有损坏现象,转动是否灵活。与所安装的风管法兰进行配钻螺丝孔。要注意阀体上所标示的气流方向,一般不宜反装。

(5)排烟口的安装

风口安装时,风口尽可能保持线条横平、竖直,表面平整、美观,并注意风口与房间内的顶线和腰线保持协调一致。风口应服从房间的线条,吸顶安装的散流器应与顶面平齐,并保证风口和散流器在一条直线上且相互垂直。散流器与风管的接口应牢固可靠。

(7)防排烟系统的调试

1)系统功能:

①启动风机,控制功能应正常。

②风机启动后运转平稳,叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响。

③风机控制柜仪表、指示灯显示应正常,开关及控制按钮应灵活可靠。

④能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机、排烟阀、排烟风机,并反馈信号。

⑤设有补风的系统,应在启动排烟风机的同时启动送风机。

⑥送风系统风口风速不宜大于7m/s。排烟系统风口风速不宜大于10m/s。

⑦当通风与排烟合用风机时,应能自动将风机切换到高速运行状态。

⑧电动排烟窗,应具有直接启动或联动控制开启功能,并反馈信号。

⑨排烟风机应随设置于风机入口处排烟防火阀的关闭而自动停止。

⑩防烟楼梯间余压值为40Pa~50Pa,前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层余压值为25Pa~30Pa。

四.施工进度安排

1、施工进度计划

根据对工程的各种施工因素的分析,采取最合理、最有效的措施,充分挖掘内部的潜力,同时为确保工程总工期,保持施工的均衡性和连续性,为按质、按量、按期地完成任务,我们对整个安装工程施工在时间上进行规划和安排,编制了施工网络计划图。

后附:施工进度网络计划图

五. 质量保证措施与承诺

(一)质量目标

1)本工程质量目标:确保达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)中的“合格”等级标准,并一次性通过消防部门检测验收。

2)配合总包单位达到市级标化工地。

(二)质量体系

1、为实现质量方针和目标,确保本工程质量目标的实现,使质量管理各项活动规范化、标准化、程序化,建立并保持有效运行的质量体系,提高企业的质量保证能力。

2、质量体系文件包括质量手册、质量计划、作业指导书、相关的技术文件和法令、法规。

为保证具有满足工程质量及合同要求的能力应做好以下工作:

(1)编制施工组织设计(质量计划);

(2)确定和配备必要的控制手段、工艺方法、设备(包括检验、测量和试验设备)、工艺设备、物资和人才等,以达到规定的质量要求;

(3)研究新的测量方法、改进控制手段和检测技术;

(4)采用新技术、新工艺编制技术性和管理性文件;

(5)明确规定各种验收标准;

(6)确定和准备质量记录。

3、工程质量的阶段控制:

(1)事前控制:主要是做好施工准备工作。

①技术准备:熟悉施工图,编制专业的施工方案,实行三级技术交底制。

②物质准备:如期做好材料设备供应及施工机具。

③组织准备:项目班子如期到位;集结施工队伍,确保项目如期开工。并进入状态。

④施工现场准备:开工前,安排好现场临时设施,如宿舍、办公室、工具房、仓库和加工场等。同时制定好施工现场管理制度及季节性施工措施等。

(2)事中控制:

事中质量控制的要点是:全面控制施工过程,重点控制工序质量。具体措施是:工序交接有检查;质量予控有对策;施工项目有方案;技术措施有交底;图纸会审有记录;验蔽工程有验收;设计变更有手续;质量处理有复查;成品保护有措施;行使质控有否决;质量文件有档案;技术资料应同步。

(3)事后控制,工作内容有:

①组织联动试运行和调试

②准备竣工验收资料,组织自检和初步验收。

③确保通过检测、验收。

(三)施工质量检验方法

二)分部、分项工程质量检验方法

(四)保证材料质量的主要措施

1、严把材料采购关,坚持货比三家,首先是产品质量的选择,首选名牌产品、设计单位指定的产品和建设或监理单位认可的产品。

2、严把材料进场验收关,主要手段是外观检查、检查合格证和质量检验。

3、进场材料不能有破损、变形和霉变等现象,并必须合格证件齐全,生产厂家要有生产许可证和产品检验合格证书。

4、材料的检验方法主要有:

钢材、管材——按批次抽样进行机械性能检验;

阀件——按规范进行压力试验,合格后才能使用;

焊材——抽样进行理化检验;

电线、电缆——观察检查。

六.确保安全生产、文明施工、工期、环境保护的技术措施

一、确保安全生产的技术组织措施

(一)安全防护措施

1.严格执行班前安全会制度,认真执行书面安全交底的规定,针对作业条件进行准

确的安全技术交底,并履行交底人和被交底人的签字手续。

2.对参加的施工作业人员(包括临时工),必须先进行三级安全教育,经考试合格后,方准进场作业。

3.进入施工现场,必须严格的执行“六大纪律”和“十项措施”,正确使用安全帽等个人防护用品。

4.在两米(含两米)以上的高处作业,必须使用安全带或搭设防护严密的操作平台。严禁向上、向下抛扔工具、材料等各种物件,禁止两人或两人以上在同一梯子上作业。

5.特殊作业人员必须持证上岗,严禁无证操作。

6.进行吊装作业,应设专职起重指挥,作业地点必须设置警戒区和警示牌。

7.施工现场必须悬挂醒目的安全标语和警示牌.

8.大型建筑工程土建、安装施工配合密切,交叉作业多、孔洞多、井道口多、楼梯口多、危险性大,施工过程中要按规定进行防护,交叉作业要统一指挥,合理协调,确保安全。

(二)施工现场临时用电安全措施

1.施工现场临时用电,必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》,必须装设安全型配电箱。

2.各种电动机械设备,必须有可靠的安全接地、接零,传动部分必须有防护罩。

3.手持电动工具,必须装设触(漏)电保护器。

4.夜间施工,必须有足够的照明,沟、槽、坑、洞及危险处应设红灯示警,防止人员伤亡。

5.照明灯具要悬挂在干燥、安全可靠处,严禁随意设置。

6.临时用电行灯,要使用安全电压。

(三)冬雨季施工安全措施

1.雨季施工,露天作业要搭设雨棚。

2.遇有雨、雪、霜、冰冻等天气,作业前需将水、雪、霜、冰及时清除干净,并采取可靠的措施。

3.遇有五级以上(含五级)大风时,禁止吊装作业.

4.施工现场注意防火、防爆,存放易燃、易爆物品的设施内及附近区域,严禁烤火和使用电炉。

(四)现场防火措施

1.建立动火审批制度,动火前由动火责任人填写动火申请报告,详细说明动火地点、动火时间和所采取的措施,经项目经理同意后,报监理工程师或总包单位审批并签发动火证后,方可动火。

2.在临时设施和比较危险的施工地点配备足够的消防器材,如消火栓、灭火器、水箱和砂石等。

3.施工动火地点配备专职动火监护人员一名,并配备必要的防火器件。

(五)安全管理

1.各级施工管理人员,对施工现场的安全生产负指导管理责任,必须认真执行《国营

建筑业安全生产工作条例》和公司“安全生产奖惩条例”。

2.教育职工不违章作业,积极组织人员对施工中的隐患进行整

改。对新工人(包括临时工)进场作业,实施三级安全教育制度。

(六)施工期间突发事件的防范和救护措施

1.在雨季和台风季节,要做好防洪抗灾准备:如准备排水设备、临时设施的加固、仓库重点防范和暂停露天大件吊装设备的安全防护加固等。

2.在施工期间认真做好防火和安全用电管理工作,所采用的措施已在其他章节中涉及。如果发生火灾,要组织人员积极扑救,并及时报警以减少损失。平时要对职工进行防火知识的教育,做到遇事不慌,扑救有力。现场配备专职用电管理员和维修电工,建立安全用电制度,定期检查施工用电设备及漏电保护装置的完好程度,加强职工的安全用电教育。

3.现场如发生安全事故,首先是抢救伤员,然后保护好现场,事后要做到“三不放过”,一定要查清原因,吸取教训,进一步采取防范措施。

二、确保文明施工的技术组织措施

1.文明施工是施工企业精神文明建设的重要内容,是加快工程进度、提高工程质量、保证安全施工的重要措施,也是确保双标化文明施工工地的关键。所以,必须贯穿于本工程的全过程。

2.做好施工总图的设计与管理,各分包单位要根据所承包工程的特点提出具体方案,由公司统一平衡,并报业主或监理同意后实行。

3.要按施工程序组织施工,主要做到以下几点:

(1)严格按设计、规范、规程、标准、施工方案、施工作业指导书组织施工。

(2)做好施工工序的搭接工作,工序交接要组织检查并办理工序交接手续。

(3)多工种交叉作业,要以有利施工为原则,组织综合平衡,做到交叉有序、忙而不乱。

4.因施工需要,在清除障阻物、开沟、破路、停电、停水时,必须办理申请批准手续,工程完工后要及时恢复原貌。

5.施工现场要做到场地平整,道路畅通,排水良好,材料设备堆放整齐,工完料清场地净。

(1)材料、设备堆放和存放,要按总图布置并加以区域围护,做到整齐有序,避免二次搬运。

(2)施工面机具的摆放不占用道路,并要定期检查、维护和保养,保证机械性能完好。

(3)每年雨季之前做好施工场地临时雨水排水工程。

(4)施工现场和临时设施区按各专业班组划分区域管理责任区,经常进行清扫和保洁工作。

(5)施工中途材料要及时收回,施工垃圾要及时清理,集中堆放外运。

(6)单位工程完工后,场地范围内的临设工程和施工机具要及时拆除和回收。

6.做好环境保护工作,采取措施防范噪声、弧光等对人体和环境所造成的损害。其主要措施是:

(1)提高工程施工的机械化程度,尽量扩大施工预制比例。大批预制工作在集中加工棚和在杭加工基地中进行,施工地点不能避免的噪声采用调整工作时间的办法加以处理,如对

施工期进行合理安排,避开周围居民、政府机关休息的时间等。

(2)对电焊弧光的防范。除扩大工厂预制化程度之外,施工地点的焊接采用围护结构阻档弧光,以减少对环境和人身的伤害范围或程度。

7.对建筑产品采取保护措施

(1)对进场人员进行爱护自己和他人劳动成果的教育。

(2)采取必要的封闭措施,如安装临时封闭门,在装修前先装门加锁等。

(3)易碎、易损产品,尽量按计划进场、准时安装,以确保产品完好及良好的施工环境。

(4)对易碎、易损产品安装后采用加罩保护措施,防止施工过程中被损伤。

(5)对进口设备在运输过程中要增强安全保护意识,对包装简单的设备要采取加固措施;并在储备过程中做好防火防盗等的工作,办理有关保险;在进入现场安装前、安装后要加强巡视和保护。

三、确保工期的技术组织措施

确保总包合同施工工期内,将优良的工程交付业主使用,是我们施工企业的主要目标和承诺,在本工程中我们将继续本着严格遵守合同工期承诺,精心组织施工,确保总工期计划的实施。

1、工期影响因素分析:

2、为在保证质量的前提下如期完成施工任务,本公司对本项目人力、物力、财务等方面优先保证工程的需要,在公司范围内统一调度,确保消防工程如期交建设方一个满意的精品工程。

3、教育项目部的全体施工人员把优良的建筑产品交付业主使用是我们公司的责任,确保工期不仅维护着企业的信誉,还直接关系到业主的投资效益和本企业在社会上的信誉形象,充分调动职工的积极性和创造性是至关重要的环节。本项目部成立QC小组,以技术人员为骨干,有施工工人参加的技术攻关型和通病防止型的课题,在本项目中进行PDCA的

循环活动,目的把影响项目质量的因素及苗头在施工过程中加以克服和纠正,使工程质量创优夺杯一次成型,既节约成本,又不影响工期目标的实现。

四、现场环境保护的技术组织措施

环境保护是国策,是可持续发展的保证之一,施工活动尽最大限度减少对环境影响是安装施工总承包方义不容辞的职责.

1、现场环境保护措施的制定

1)对确定的重要环境因素制定目标、指标及管理方案。

2)明确关键岗位人员和管理人员的职责。

3)建立施工现场对环境保护的管理制度。

4)对噪声、电焊弧光、无损检测等方面可能造成的污染和防治的控制。

5)易燃、易爆及其他化学危险品的管理。

6)废弃物,特别是有毒有害及危险品包装品等固体或液体的管理和控制。

7)节能降耗管理。

8)应急准备和响应等方面的管理制度。

9)对工程分包方相关方提出现场保护环境所需的控制措施和要求。

10)对物资供应方提出保护环境行为要求,必要时在采购合同中予以明确。

2、现场环境保护措施落实

1)施工作业前,应对确定的与重要环境因素有关的作业五环节,进行操作安全技术交底或指导,落实到作业活动中,并实施监控。

2)在施工和管理活动过程中进行控制检查,并接受上级部门和当地政府或相关方的监督检查,发现问题立即整改。

3)进行必要的环境因素监测控制,如施工噪声、污水或废气的排放等,项目经理部自身无条件检测时,可委托当地环境管理部门进行检测。

4)施工现场、生活区和办公区应配备的应急器材、设施应落实并完好,以备应急时使用。

5)加强施工人员的环境保护意识教育,组织必要的培训,使制定的环境保护措施得到落实。

总之,要不断改善施工现场的作业环境;加强对自然环境和文物的保护;尽可能减少施工产生的危害对环境的污染,以及健全施工现场环境保护管理制度,使施工现场程序化、标准化、规范化,实现文明施工。

附表一:拟投入本标段的主要施工设备表

附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三:劳动力计划表

附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图

施工进度横道图项目名称:北镇市妇幼保健院病房楼消防改造工程

2017年-2018年

11

12

1

2

3

4

分部分项名称A消防给水系统

1预埋套管校对

2管道支架制作

3管道安装

4水喷头安装

5消火栓安装

6系统检查、试压、

调试

B自动报警系统1预埋线管校对

2管内穿线、电缆敷

3探测器等报警设备

安装

4报警主机、控制设

备安装

5系统编程调试

C防排烟系统

1风管支架制作安装

2风管制作及安装

3风阀、风机安装

5系统检测、测试

D消防系统联动调试E消防验收

附表五:施工总平面图

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防水工程施工组织设计

消防水工程施工组织设计 一、编制说明 (一)编制依据 1.消防给水工程施工图纸; 2.工程现场施工条件; 3.国家有关工程建设法规要求; 4.国家现行有关施工规范及标准要求; 5.河北省区建设厅颁发的有关建筑规程安全质量等文件; (二)施工中主要遵循的有关规范及标准 1.《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》(GB50242—2002); 2.《给排水与采暖工程施工工艺标准》 3.《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194—93); 4.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88); 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 6.《自动喷水灭火系统施及验收规范》(GB 50261-2005) 7.《自动喷水灭火系统设计规范》;GB50084-2001(2005版) 8.《建筑消防设备检测技术规程》GA503-2004 9.《建筑机械使用安全技术规程》; 10.《建设工程施工现场供用电安全规范》;GB50194-93

11.《建筑工程施工手册及建筑工程施工质量通病及预防措施》; 二、工程特点 1.在施工过程中要和土建、装修协调配合,统筹安排,优质高效的完成安装任务。 2.质量要求高,该工程内部设施完备,技术先进,装修水准高,土建安装施工均须达到高质量,须保证建筑设施使用的可靠性,安全性,保证建筑装饰安装三者的整体及协调。 3、系统复杂:喷淋系统、消火栓系统分为高、低区;消防泵房;消防临时给水设施; 4、钢管品种多:消火栓系统采用焊接钢管、消火栓第一个设备层以下消防干管和消防传输管道采有加厚镀锌钢管;喷淋系统低、高区采用普通镀锌钢管,喷淋中区报警阀前和减压阀前采用无缝镀锌钢管; 5、工作压力高:消防传输系统工作压力:1.4MPa;消火栓高区工作压力:1.6MPa;喷淋低区工作压力:1.6MPa; 三、施工准备工作 施工准备 1.组织施工技术人员对参加本工程全体人员对消防给水工程的技术要求、工期要求、质量要求等进行详细交底,使人人明白目标,以确保工程如期完成。 2.会同施工人员熟悉图纸,及早发现施工中的问题,向有关部门反映,使问题在施工之前得到解决,保证顺利施工。

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:鄂托克前旗红色教育基地消防工程及监理项目 建设单位:鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心 设计单位:鄂尔多斯市金辰建筑设计规划有限公司 项目地点:鄂托克前旗 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。

项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火卷帘门当周围烟感动作时自动下降至距地1.8米,温感动作时下降到底,防火分区上卷帘门动作时一次下降到底,并接收其反馈信号。报警主机可手动或自动切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;并按规范要求接通火灾层层号灯及警铃。消防广播接收到火灾信号时,接通着火层及相邻各层消防广播(或接通着火分区及相邻分区消防广播);在风机房、水泵房、电梯机房等设备用房设置有消防专用对讲电话分机,与消控中心进行通讯。 2、消火栓及自动喷淋系统 在各层电梯前室及主要出入口设置有消火栓箱,室内设置有水-泡沫两用消火栓箱,其消火栓系统设为高、低两个分区。水泵房内室内消火栓泵2台,一用一备;室外消火栓泵2台,一用一备。 室外设置地上式室外消防栓,喷淋水泵接合器、消火栓水泵接合器及水喷雾水泵接合器及消防车取水口,供消防车对大楼进行供水。 火灾初期消防用水消防水箱供水,室外设消防车取水口。

消防系统施工组织设计

第一篇消防系统施工组织设计 第一章工程综述 一. 施工组织编制依据 1.《XXXXXXXXXXXXXXXXX工程消防及弱电工程招标文件》: 项目名称:XXXXXXXXXX工程消防及弱电工程 招标单位:XXXXXXXXXXX 发标日期:XXXXXXXX 内容:本项目招标文件中提出的具体要求。 2.XXXXXXXXXXX工程消防及弱电工程图纸。 3.我国现行工业及民用建筑施工与安装标准图集。 4.我国现行的安全生产、文明施工、环保、职业健康及相关的法规和规定: 《建筑设计防火规范》(GB50016—2006) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92) 《建筑设备施工安装图集》(91SB6-1) 《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806-97) 《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93) 《弱电系统设计规范》(GBJS0116-98) 《点型感烟火灾探测器技术要求及实验方法》(GB4715-93) 《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4716-93) 《火灾自动报警施工及验收规范》(GB50116-92) 《电气装置安装工程—接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-88) 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《安全防范报警设备安全要求和实验方法》GB16796-97 《安全防范系统验收规则》GA 308-2001

建筑消防工程施工组织设计

建筑消防工程施工组织设计 1、工程概况 2、工程主要实物量 2.1火灾自动报警系统实物量 2.2水喷淋和消火栓系统水幕系统实物量

3、主要施工机具计划

主要计量检验器具、仪表配备一览表 4、主要施工顺序和进度计划 主要施工顺序: 本工程总的施工顺序为:先室外后室内、先预制后安装、先主管后支管、先试压吹洗后防腐保温,先单机运转后联动试机。 4.1管道安装工程施工顺序: 核对图纸——技术交底——准备材料机具——预制管段——支吊架制作——支吊架安装——管线安装——管道吹扫——管道试压——刷油防腐——签证。 4.2设备安装工程施工顺序: 开箱检查——基础验收——设备就位——找正粗平——二次灌浆——设备精平——设备清洗、润滑、装配——单体调试——联动试运转。 4.3线路安装工程施工顺序: 核对图纸——技校底——准备材料机具——支架制作——支架安装——线管敷设——穿线——检查——标记。 4.4进度计划及网络图 4.4.1进度计划 根据工程的实际情况,开工初期主要是配合装修或土建做好预埋工作,本着“及早开工,加大前期预制量,统筹工序,集中力量突击完成”的原 则,安排如下的进度计划表:

5、主要施工方法和技术要求 5.1管道安装工程 5.1.1干管安装用焊接(DN≥100mm)连接.其余用套丝连接,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长,也可调直后,编号依顺吊装;管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3-5mm的橡胶垫片,紧固螺丝应先紧最不利处.然后依次对称紧固,安装在易拆装的位置。 5.1.2穿过天面的立管必须要二次灌浆防漏。 5.1.3管道冲洗前先将系统中的减压孔板、过滤装置拆除,合格后重新装好。 5.1.4管道试压压力是14kg/c㎡,合格后作好试压记录。 5.1.5支管道的连接采用套丝螺纹连接(DN<100),我们将选用经验丰富的技术工人专职套丝,严格控制丝口质量,安装时工人分组、分区域施工,使每根管线,每个接口都有人负责,争取管道接口合格率一次成功,

消防工程施工组织设计方案方案

消防施工组织设计方案

一、工程概况: ㈠、工程简介 本工程建筑面积为35580平方米,综合馆一为高层综合性多功能体育训练馆;综合馆二为多层综合性多体育训练馆;羽毛球馆为高层综合性训练比赛场馆;综合馆一设有局部地下室,为变配电、泵房等设备用房。总平(馆一与馆二之间)设有600T的消防水池㈡、主要工程容 1、消火栓系统:在火灾发生十分钟其消防水由馆一屋顶水箱18T供给,?启动消火箱按钮将火灾信号传送到消控中心,自动启动地下室泵房的2台一用一备的消火栓泵。 2、自动喷淋、水喷雾系统:由屋顶水箱及喷淋气压罐经保压立管到地下室与喷淋水泵主干管连通形成保压水。如发生火灾,喷淋头自动爆裂,喷水引起水流指示器动作将信号自动传送到消控中心,自动或手动启动地下室一用一备的喷淋水泵或水喷雾泵,通过湿式报警阀或雨淋阀传送到各个灭火点,增大喷头压力以达到先期灭火。 3、火灾报警系统、联动控制系统:在羽毛球馆一层消控中心设置一台集中报警控制器,一套联动控制柜,组成消防联动控制系统,?对各栋楼进行火灾监控及消防事故广播。 二、主要施工方法: ㈠、本工程中执行的标准 1.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-96 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ㈡、施工安装准备 1、根据省建筑设计研究院的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。 2、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。 3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

消防工程施工组织设计方案

第一章施工方案 一、编制依据标准 1.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T116-92) 2.《民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005) 3.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50166-98)4.《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB50116-92)5.《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93)6.《电气安装工程图册》(增订本) 7.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-1202)8.《自动喷水灭火设施安装》(GB50084-2005) 9.《室内自动喷水灭火设施安装》(GB89SS175)10.《室内消火栓安装》(GB99S202) 11.《消防水泵接合器安装》(GB99S203) 12.《建筑安装工程质量检验评定标准》 13.《建筑电气通用图集》华北标办92DQ1-13 14.《等电位联结安装》02D501-2

15.《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4715-93) 16.《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 二、工程概况 1.工程名称:某市供电有限责任公司电力生产调度楼消防工程 2.工程地点:某市腾飞路与东进路交叉口西南角 3.工程总额:2000000元 4.工程内容:大楼消防水喷淋系统、消火栓系统、消防报警联动系统、消防广播系统设备。 5.施工日期:120日 6.承包方式:包工包料 7.工程质量:合格 8.1 自动喷水灭火系统设计参数如下: 8.1.1 危险等级:地下为危险级II级,其余均为危险级I级。 8.1.2 消火栓及喷淋给水系统采用内外壁热浸镀锌钢管,DN≤100的管道采用螺纹连接,DN>100的管道采用沟槽式管接头连接。管道及配件工作压力为1.6Mpa。 8.2 系统综合说明: 8.2.1 消防用水量:室内消火栓量为20L/S,室外消火栓用量为20L/S。

消防施工组织设计方案

施工组织方案 感谢XXXX对我公司的信任,给我们这次施工的机会,通过对1#楼图纸审查、了解,在仔细领会同圆图纸设计思想的前提下,我方作出以下方案,希望领导审阅提出宝贵意见。 一、施工范围: 1#楼消防工程 施工项目: 1、消防给水和灭火设施 1)室外消防用水量及消防给水管道、消火栓 2)室内消火栓等的设置场所 3)室内消防用水水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱 4)消防水池与消防水泵房 2、防烟与排烟 1)自然排烟 2)机械防烟 3)机械排烟 3、消防电气 1)消防电源及其配电 2)电力线路及电器装置 3)消防应急照明和消防疏散指示标志 4)火灾自动报警系统和消防控制室 二、施工设计总方案: (1)本工程消防水池及泵房设置在卫生所地下一层,由市政管网给消防水池供水,水池有效容量应满足在火灾延续时 间内室内消防用水量。容量400m3(其中消火栓水量288m3, 自动喷水量102m3)采用¢14钢筋、混凝土c20浇灌,并

预埋柔性套管。室内消防用水量为40L/s,作用时间2h。 喷淋系统设置为湿式自动喷淋,喷水强度为8L/min.m2,最大设计流量为:30L/s,作用时间1h。消火栓加压水泵两台,自动喷淋加压水泵两台,一用一备。高位消防水箱18m3及稳压设备一套设置在屋顶水箱间。室外消火栓水泵结合器、喷淋水泵接合器各2套。灭火器配置按中危险级配置,每个消防箱设2个3A级3Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 为便于装修、达到美观、实用,消防箱采用组合式,建议房间内喷头采用DN20边墙侧喷。消火栓和自动喷淋管道采用20mm橡塑海绵包围,外做PAP保护层。 (2)卫生间采用排气扇,换气次数10次/h。消防电梯合用前室设置正压送风系统,正压送风机设于机房层屋面,电梯前室每层设一多叶送风口,风口平时常闭,火灾时本层及上下多叶送风口电动开启,同时联动正压送风机送风。(3)火灾自动报警消防控制室建议设置在一层靠外墙部位,并应设置直通室外的安全出口,耐火等级不应低于二级,并设有直通119专用市政电话。 (4)报警系统组成:火灾感烟自动报警、消防联动、消火栓报警按钮、自动喷淋控制系统、手动报警、专用电话、应 急广播、电梯控制系统、应急照明、消防系统接地、重 要消防设备多线联动。消防控制中心接受各联动设备反 馈信号,接到火灾确认信号后,切除相关部位非消防电 源,电梯迫降至一层,消防电梯消防人员专用紧急按钮 设于一层,电梯自带。 消防控制室接到任一火灾报警信号后,启动送风机,打开正压送风口,并接收反馈信号。控制室确认火灾后打开应急广播,切断非消防电源,点亮应急灯及疏散指示灯,

消防工程施工组织设计

山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼消防水施 施工方案 一、工程概况: 山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼,位于临汾市开发区河汾一路,地下一层,地上六层,总建筑面积为9568m2,占地面积1250m2,该办公楼总高度为24m,框架结构。消防水施设自动喷水灭火系统和消火栓系统。 二、机械设备配置: 电焊机2台套丝机2台沟槽机1台台式水钻1台 电锤2把手持水钻1把切槽机1台台钻1台 三、人员配置: 水施工长1名,班长2名,施工人员若干名,资料员1名,材料员1名,技术员1名。 四、具体施工方案: 1、水施进入顺序: 与建设方确定已装修现须安排拆除部位,确定水施管道标高位置,且须拆除不影响施工后水施材料设备等报验。报验后进入施工阶段。 2、消防管道按“先主管、后支管;先室内、后室外,由下而上”的原则施工,消火栓管道焊接,喷淋管道直径≥100沟槽连接,直径<100螺纹连接。 3、消火栓系统施工方案:

(1)施工顺序: 根据“从上向下,先主后支,先大口径后小口径”的原则,地下室消防主横管制作,然后制作各轴竖管,顶部横管,打压试验,试验合格后,各层消火栓制作,消火栓箱安装,栓口安装,水箱接至消火栓系统环网,水泵接合器安装。分层进行压力和密闭性试验,合格后,管道除锈防腐、保温。最后放置水带水枪,等候交工。 消火栓给水系统工作流程:先地下后地上,先室内后室外,先主管道后支管,进场材料报验地下消火栓主管消火栓立管高层环管消火栓箱定位安装消火栓管及栓安装系统分段试压 系统冲洗消火栓箱内设施安装系统调试维护管理 (2)消火栓系统的组件及作用安装要求: ○1消防泵由主泵、备泵并联组成,其作用是当火灾发生时,总控制柜给主泵发出指令,如因故障无法启动时,降压控制柜自动切换备用泵启动,从而起到正常供水的作用。泵的安全必须在一个“标”字上,要求纵向、横向水平度为零,间距两侧一致,与基础固定牢固,为了减少泵的振动,要求每条地脚螺栓加橡胶减振器。进水管的中心应与泵的吸水口中心重合,不得出现错位现象,吸水管应加一个控制闸阀,吸水口装一个偏心大小头和一个软管接头。出水管接一个软接头、止回阀、蝶阀,便于观察处安一块1.6Mpa/m2的压力表。在便于排水(即最低处)安装一个DN65的排水闸阀。 ○2消火栓管网一般是由环形设计,设计是为了防止某一端的管内部堵塞,或阀门损坏造成不能正常供水而采取的一种双供的供水办法。 Ⅰ、消火栓安装应符合设计要求(栓、枪带、枪体、箱体),主要规范

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

消防施工组织设计方案(1)

第一节编制依据和工程概况 1.1惠阳城市建筑设计研究院设计消防图纸 1.2建筑设计防火规范(GB2005-2006) 1.3高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)(2005年版) 1.4火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98) 1.5火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 1.6自动喷淋灭火系统设计规范(GB80084-2001)(2005年版) 1.7自动喷淋灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 1.8通风与空调工程施工及验收规范(GBJ235-97) 1.9《工业管道工程施工及验收规范》(GB50235-2005) 第二节工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 本工程位于惠州市龙丰上排大岭路,总建筑面积为29981㎡,为钢筋混凝土框架结构,分别为:地下1层,建筑面积为2797平方米;地上主楼13层,高度63.8米,附楼8层,高度29米,主、附楼面积为27184平方米。消防工程施工图纸由惠阳城市建筑设计研究院设计。 (二)工程特点 1、本项目主要用途为保健院配套设施,对本项目的防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、室内消防管道采用热镀锌管敷设,安装中不允许到处打洞,对预留

预埋要求较高。 3、本安装工程系统前期必须与土建紧密配合,后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的管道、电气和设备安装。 二、惠州市惠城区第二妇幼保健院消防工程主要工程量详见《消防工程报价书》。 三、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,是项目经理受企业法人代表的委托,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。 四、施工组织设计编制依据 惠州市惠城区第二妇幼保健院消防工程系统按设计图纸。 五、本工程执行的技术标准

消防喷淋系统施工组织设计

. 消防喷淋系统施工方案 1.消防及喷水灭火系统管道安装方法 1.1.工艺流程图 喷头支管安安装准主管安水流指示器安装 管道试压、冲洗喷头及附件安装系统通水调试 1.2.支架、吊架制作. 支架、吊架材料一般用Q235普通碳钢制作1.2.1.: 1.2.2.支架、吊架制作应遵守的规定 1) 支架、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接应符合设计要求。 2) 支架底板应平整、支、吊架的工作面应平整。 3) 矫正。 4) 1.2.3.支吊架安装 1) 2) 坡度、标高的确定

3) 支、吊架固定和调整 4) . . 5)支、吊架的安装 膨胀螺栓固定 膨胀螺栓常用规格有M8、M10、M12三种。 钻孔可用冲击电锤或冲击电钻进行,钻成的孔必须与构件表面垂直。孔的直径与管外径 相等,用手拧紧螺母。随着螺母的拧紧,螺栓被向外拉动,螺栓的锥形尾部就把开口的套管 2.1.立管安装 1) 每层从上至下统一安装卡件,将预制好的立管按编号排出顺序安装。在安装中核实预 立管阀门朝向应便于操作和维修。 2) 对于竖井内的立管安装,应在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。 3) 安装在墙内的立管应在结构施工中预留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。

4) 在下层楼板封堵完后,再进行上一层立管安装。如遇墙壁体变薄或上、下墙体错位造成立管距离太远时,可采用冷弯或用弯头调整立管位置。 5) 对暗装立管安装,应在隐蔽之前做水压试验,合格后隐蔽。 6) 对防腐、防露要求的立管,应按相应施工工艺防腐防露。 2.2.横支管安装 1) 根据横支管设计排列情况及有关规范,确定支、吊架的位置及数量。 2) 将预制好的支、吊架按规范加以固定。 3) 临时固定卡栽好后,将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装。待安装完后,按设计要求及有关规范调节其坡度。 4) 支管暗装时,在确定其位置后,剔出管槽,将预制好的支管放入槽内,找平找正后用勾钉固定。 3.喷洒管道安装 1) 管网安装前应校直管子,清除内外杂物。安装中应注意随时清除管道内部杂物。 2) 自动喷水灭火系统的管网安装,管子公称通径为小于或等于100 MM 螺纹连接,其它可用焊接或法兰连接。无论采用何种方式,均不得减小管内通水横截, 面积。 3) 螺纹连接管道变径时,宜采用异径接头,在转弯处不得考虑采用补芯。 4) 管道安装位置应符合设计要求,管道中心与梁、柱、顶棚等最小距离应符合下表 . . 5) 管道穿过建筑物的变形缝时应设置柔性短管。穿墙或楼板时应加设钢性套管。套管长,度不得小于墙厚,或应高出楼面或地面50mm,焊接环缝不得置于套管内。套管与管,道之间的间隙应用不燃材料填塞。 6) 系统的管道宜设有0.002~0.005的坡度,且坡向排水管,当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采用相应的排水措施,当喷头数少于5只,可在管道低处装设堵头,多于5只喷头时宜装设带阀门的排水管。 7) 管网的地上管道应作红色或红色环圈色标。 8) 管道在安装中断时,应将敞口封闭。 4.喷头安装

消防施工工程施工组织设计方案

海华·东盟公馆消防工程 施 工 组 织 设 计 方 案 广西卫宁消防工程有限公司

消防施工组织设计方案目录

第一章工程简介 泰吉滨江B组团消防施工工程是由重庆泰吉臵业有限公司投资建设,工程项目位于重庆市北碚区。 第二章编制依据 2.1 甲方提供的招标文件及答疑文件。 2.2 甲方提供的施工图纸。 2.3 GB/T19001-2000质量文件 2.4 国家及地方相关标准 2.4.1《高层民用建筑设计规范》 GB50045-1995(2005年版) 2.4.2《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-1998 2.4.3《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 2.4.4《气溶胶灭火系统技术规范》 Q/CNPC 112-2005 2.4.5《气体灭火设计规范》 GB50370-2005 2.4.6《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 2.4.7《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.4.8《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4.9《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4.10《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.4.11《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.4.12《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 2.4.13《建筑灭火器配臵设计规范》GB50140-2005 2.4.14《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-1997 2.4.15《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50235-1998 2.4.16《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007 2.4.17《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.4.18《建筑机械使用安全技术规程》 J119-2001 2.4.16《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.4.20《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-1999 2.4.21《建设工程文件归档整理规范》GB /T50328-2001

消防工程施工组织设计

消防工程施工组织设计 (2018年2月) 常州荣享消防工程有限公司

目录 第一章编制说明和编制依据 第一节编制说明 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调

第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施

消防系统安装施工组织设计模板

消防系统安装施工 组织设计

消防系统安装施工组织设计 一、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-96 二、室内消防管道及设备安装 1、施工准备 1.1材料要求 1.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用, 一般采用镀锌碳素钢管及管件, 管壁内外镀锌均匀, 无锈蚀、无飞刺, 零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不冷等现象。 1.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用, 一般采用碳素钢管或无缝钢管, 管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 1.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求, 配件齐全, 铸造规矩, 表面光洁, 无裂纹, 启闭灵活, 有产品出厂合格证。 1.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求, 外型规矩, 丝扣完整, 感温包无破碎和松动, 易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 1.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求, 箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀, 划伤, 箱门开启灵活。箱体方正, 箱内配件齐全。栓阀外型规矩, 无裂纹, 启闭灵活, 关闭严密, 密封填料完好, 有产品出厂合格证。 1.2主要机具: 1.2.1套丝机, 砂轮锯, 台钻, 电锤, 手砂轮, 手电钻, 电焊机, 电动试压泵等机械。

1.2.2套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、倒链、电气焊等工具。 2.作业条件 2.1主体结构已验收, 现场已清理干净。 2.2管道安装所需要的基准线应测定并标明, 如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3设备基础经检验符合设计要求, 达到安装条件。 2.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置, 吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装( 系统综合试压及冲洗) →节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸, 根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料, 测量尺寸, 绘制草图, 预制加工。 3.2.2核对有关专业图纸, 查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当, 及时与设计人员研究解决, 办理洽商手续。 3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。 3.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 3.2.5要安排合理的施工顺序, 避免工程交叉作业干扰, 影响施工。

消防工程施工组织设计方案(精简版)

消防工程施工组织设计方案 施工组织方案 一、宗旨:精心施工,严格执行消防施工规范和设计要求。 二、工程概况: 本工程地址位于****,****1#车库,总建筑面积9349㎡,层高;****7#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积㎡;****8#住宅楼,地下二层、地上十八层,总建筑面积11800㎡;****9#住宅楼,地下二层、地上分别为十一、十五层,总建筑面积㎡;****10#住宅楼,地下二层、地上十八层,总建筑面积14566㎡;*****11#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积㎡;*****12#住宅楼,地下二层、地上二十八层,总建筑面积㎡。该建筑消防工程分:报警联动系统、消火栓系统、喷淋系统、防火门防火卷帘防火窗。 三、施工准备 1、生产技术准备 (1)调查研究收集施工需要的各种技术资料。 (2)组织施工人员熟悉图纸,审查图纸和资料是否齐全,使施工技术和管理人员充分了解和掌握设计意图、技术要求,明确建设期限和工程所用主要材料、设备数量、规格、来源,向施工人员进行技术交底。 (3)由建设单位主持,消防建审部门及设计、施工单位 参加,进行设计图纸技术交底和图纸会审,以图纸会审纪要作为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工的依据。 (4)编写切实可行的施工组织方案。 2、物质准备

(1)施工机具准备(见附表) (2)劳动组织准备(见附表) 3、材料准备 根据施工预算的工料分析,按照施工进度计划的使用要求,材料储备和消耗定额分别按材料名称、规格、使用时间进行汇总,编制出材料需求量,为组织备料、确定库存和组织运输等提供依据。 四、主要系统工程施工方案 (一)电控系统 1、施工说明: (1)系统采用集式主站作为中央控制设备,由消防控制室集中控制,系统对各个回路的感烟感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、联动模块等进行控制。 (2)各层非消防电源设控制模块,发生火灾时,切除非消防电源。 (3)所有消防总线及联动线均采用阻燃型。 (4)消防手动报警按钮、消防广播按设计标高安装,安装要牢固、美观。 (5)报警设备采用北京利达公司的产品。 2、布线 (1)自动报警系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定,并对导线的种类、电压等进行检查。 (2)管内或槽内穿线前应将管内或槽内的积水及杂物消除干净。 (3)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同管内或线槽的同一槽孔内。

(完整版)消防电施工组织设计

滨州北海经济开发区社区服务中心施工组织方案 淄博消防安全工程公司滨州分公司 2015年09月20日

目录第一章概述 一、工程概况 二、编制依据 三、工程内容 四、消防工程项目管理的主要目标 第二章施工前期准备方案 —、技术准备 二、现场准备 三、机具准备 四、材料准备 第三章项目管理机构的管理 一、项目经理部机构组成与职责 第四章施工方案及技术质量控制措施 一、火灾自动报警系统 第五章工程质量技术保证措施 一、防止质量通病的技术纠正措施 二、工程重点难点解决方案 第六章雨季、风季施工措施 —、雨季施工措施 二、风季施工措施 第七章成品及半成品的保护与维护计划措施 一、成品与半成品的保护 二、设备材料的管理 第八章联动调试计划与措施 一、系统联动调试计划 二、火灾自动报警及联动控制系统的调试措施附表

第一章概述 一、工程概况 项目名称:滨州北海经济开发区社区服务中心 建设单位:滨州中联建设工程有限公司 监理单位:滨州工程建设监理处 开工日期:2015年09月20日 二、编制依据 1、西王集团西王大厦消防工程的图纸。 2、依据的主要规范规程和图集 (1)、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分) (2)、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50311-2002 (3)、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98; (4)、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002: (5)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) (6)、《建筑消防设施安装工程质量检验评定规程标准》 DB37/242-2008 3、山东省《建筑安装工程资料管理规程》 三、工程内容 火灾自动报警系统、双电源动力系统(箱及负荷)的安装、调试。 四、消防工程项目管理的主要目标 1、工期目标 计划工期2015年09月20日开工 2、安全目标及文明施工目标 (1)、安全目标及文明施工目标,无重大安全责任事故,轻伤发生率小于千分之一, 达到市级文明工地标准。 (2)、我公司将严格按照省、市关于建筑工程施工的各项规定,执行加强和提高,施 工现场所有员工的环境保护系统文明施工的责任感,建立起优质环保、文明的企业形象。

消防安装工程施工组织设计方案完整版

消防安装工程施工组织 设计方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

技术标投标文件 工程名称:大连开元曼居酒店项目消防、安装工程 投标文件内容:技术标 投标人(盖章):郑州凌达消防工程有限公司大庄分公司 法定代表人或委托代理人(签字或盖章): 日期: 2018 年 2 月 8 日 技术标 工程名称:大连开元曼居酒店项目消防、安装工程 编制单位:郑州凌达消防工程有限公司大庄分公司 编制人:日期:年月日审核人:日期:年月日审批人:日期:年月日 (5)

4.项目部组织机构 (9) 5.施工准备 (11) 第六章施工保证措施 (39) 1.总体施工计划 (39) 2.工期保证措施 (39) 3.质量保证措施 (42) 4.安全生产管理 (49) 5.文明施工措施 (56) 第一章编制说明 一、编制依据 1.根据大连开元曼居酒店项目消防、安装工程消防工程有关施工图及清单:

2.国家、辽宁省颁布的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规范、规程、验评标准及有关技术规定。 3.有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定。 4.郑州凌达消防工程有限公司大庄分公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 5.工程现场及周围环境实际情况。 6. 经甲方、监理批准执行的施工组织设计 二、编制原则 1.严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 三、有关规范和标准 1.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版) 2.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版) 3.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 4.《自动喷灭火系统设计规范》(GB50084-2001、2005) 5.《采暖通风空气调节设计规范》(GB50019-2003) 6.《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 7.《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB258-96) 8.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50116-92) 9.《室内自动喷灭火设施安装》(89SS175)

消防系统工程施工组织设计方案

消防系统工程施工组织设计方案 目录 一、工程概况: (3) 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、项目班子组成情况 (3) 4、施工部署 (4) 二、施工方案及主要技术措施 (5) 1、施工准备 (5) 2、水喷淋系统安装 (5) 3、火灾自动报警系统 (10) 4、消火栓系统施工方案 (13) 5、灭火器安装施工方案 (13) 三、工程质量保证措施 (13) 1、质量保证体系 (13) 2、施工准备过程的质量控制 (14) 3、施工过程中的质量控制 (14) 4、关键工序质量保证措施 (15) 5、文件和资料的控制 (16) 6、产品标识 (17) 7、进货检验和试验控制 (17) 8、施工过程质量控制: (18)

9、检验、测量、试验设备: (18) 10、过程检验和试验控制: (18) 11、最终检验和试验控制: (18) 12、工程防护和交付: (18) 13、不合格品的控制: (19) 14、纠正和预防措施控制: (19) 15、质量记录控制: (19) 16、服务控制: (20) 17、培训和教育: (20) 18、统计技术控制: (20) 四、安全生产、文明施工及消防措施 (21) 1、安全生产管理措施: (21) 2、安全技术措施: (22) 3、文明施工措施: (23) 4、消防措施: (25) 5、冬、雨季施工措施 (25)

一、工程概况: 1、编制依据 1.1、根据XXXXX消防系统及相关施工图纸 1.2、国家现行的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 《新编电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ147-2007 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GBJ236-98 《建筑电气安装工程检验评定标准》GB50303-2002 《工业金属管道工程施工及验收规范》GBJ50235-97 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1.4、我公司同类工程做法,施工经验,相应的国家、企业施工方法。 2、工程概况 2.1、工程名称:XXXXXX消防工程 2.2、工程地点: XXXX 2.3、工程内容:XXXXXXX楼消火栓系统,消防自动报警及联动控制系统设备安装,建筑灭火器安装,屋顶稳压水箱;南、北车库的消火栓系统、喷淋系统、消防自动报警系统、灭火器配置 2.4、工程特点:本建筑属一类高层建筑,防火等级一级。 2.5、工程质量:达到优良 3、项目班子组成情况 确保本工程优质高效按时完工,将该工程列为我公司重点工程,公司组建