文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发变组继电保护整定计算培训资料

发变组继电保护整定计算培训资料

发变组继电保护整定计算培训资料
发变组继电保护整定计算培训资料

发电厂继电保护整定计算

培训

北京中恒博瑞数字电力科技有限公司

2013年6月

广东佛山

继电保护四性解析

一、继电保护概念

定义:能反映电力系统故障,并作用于断路器或发出生信号的一种自动装置。在每一个需要保护的设备上配置。

二、继电保护四性解析及其相互关系

1.选择性:有选择地切除故障。

1)只切除故障设备。

?

2)尽可能缩小停电范围。

思考:如何保证?通过保护原理、整定计算。

反映单侧电气量通过整定计算

?

反映两侧电气量通过原理

2.速动性:尽可能快。

因为故障持续时间越长,后果越严重。

1)与选择性间的矛盾:为什么很多保护(反映单侧电气量保护)人为加延时。

解决:如果系统、保护对象能承受,优先保证选择性。否则牺牲选择性,

保证速动性。

2)与可靠性间的矛盾,速度越快,可靠性越差,因为延时意味着保护动

作判据连续判别成立,有一次不成立,判据返回、延时清零,不易误动

和拒动;而速断保护判据成立一次就出口,易误动。

解决:如果系统、保护对象能承受,速动保护可适当加延时。

3.灵敏性:对保护范围内各种故障的反应能力。

对于反应两侧电气量保护,其保护范围是稳定的,一个保护,总是期望其保护范围是稳定的,对于各种方式下各种故障类型均灵敏反映,但实际上做不到,或者说其保护范围是变化的,所以为保证最不利情况下满足规定的最小保护范围

要求,灵敏性要求保护范围尽可能大。

对单侧电气量保护,灵敏性与选择性构成了一对尖锐矛盾,通过整定计算协调。

实际上,对单侧电气量保护,选择性与灵敏性说的是一件事,就是保护范围。

选择性要求保护范围尽可能小,灵敏性要求保护范围尽可能大。

4.可靠性:不误动、不拒动

由保护的配置、原理、质量决定。

误动、拒动,从后果危害程度看,拒动危害大 提高可靠性问题转化为解决拒动问题

解决办法是保护双重化(即每个保护对象,提供两个独立保护)。

1)对于发电厂厂用电系统,辐射型结构,一般是采用反应单侧电气量保护,当地、上级构成双重化。

这种双重化的特点是:

动作慢(缺点)

可以解决保护拒动或者断路器拒动。(优点)

2) 对于大型重要设备、高压系统(220kV,同步运行系统,存在稳定性

问题)或者需快速切除故障的系统,采用全线速动保护,采用反应两侧电气量保护,当地配置两套独立保护。

这种双重化的特点是:

动作快(优点)

无法解决DL拒动,要加失灵保护。(缺点)

注意:双重化解决拒动,放大了误动。

5.结论:

1)了解四性本来的含义。

2)四性之间不是孤立的、静止的,相互之间是关联的、矛盾的。在实际工作中应根据具体情况,具体处理。

发电厂继电保护整定计算概述1、典型接线

2、发电厂接地方式

a)系统、主变高压侧,启备变高压侧:接地系统。

b)发电机、主变低压侧,高厂变高压侧:不接地系统。

c)高压厂用6kV侧:包括高厂变低压侧,启备变低压侧。

①不接地(<5A)

②经消弧线圈接地,高厂启备变低压Y侧。

③经高阻接地。

④经中阻接地(比如20Ω):182A。

3

d)低压厂用系统400V:接地(低厂变Y侧)。

3、电厂保护配置

讨论

1)厂用电保护广泛采用电流保护。

反应单侧电气量保护

厂用电几乎没有运行方式变化,仅考虑系统侧方式即可。

单电源辐射型,无分支助增,存在多级级联情况。

通过整定基本能满足四性要求。

2)广泛采用反应两侧电气量的保护——差动保护(有条件)。

差动保护从原理上保证了选择性、灵敏性、速动性高度统一,且不存在上下级配合问题。

3)主设备发电机保护种类多,二三十种。

电流保护

原理:所反映电气量,相电流

根据电流的大小判别故障,方法:实测电流与定值比较。

适用范围:厂用电系统广泛应用,作为相间故障保护。(在接地系统中当然也可反应接地故障,但接地故障有专用的接地保护)。

一、I 段(电流速断保护)

以高压厂用电为例,如图为三级级联供电系统。

电流速断保护无延时,电流大于定值即出口。定值如何确定?

理想情况:短路点远近与短路电流成反比,希望I 段保护线路全长,保护1的电流定值=B 母线故障时流过保护电流。

问题是这样会失去选择性,因为无法区分本线末端和相邻线出口故障,这两点的电气距离几乎就是一点,短路电流几乎是相等的。为保证选择性,保护范围必须缩短,同时由于短路电流的大小还受运行方式和故障类型的影响,为保证在任何情况下,不失去选择性,整定原则为:

原则: 躲过最大方式下,末端B 母线K(3),(3)dmax I

)3(m ax .dz d K I

I K I

最有利情况,大方式下K(3)不能保护全长。 不利时,小方式下K(2),保护范围更小。

同理:保护2,3 注:

1) I 段整定无需考虑配合。

2) 如果是最末端,无需考虑选择性问题,可保护全长;如果存在上下级,则I 段必然存在死区。

二、II 端(延时速断)

作用:保护全长,为做到可靠保护全长,其保护范围必然伸到下一级,为保

证选择性,要加延时。

s t t t t f DL I

0.3t 22II 1=?+++=

(20~30ms )(40~60ms) 10ms

电流定值整定原则:不超出相邻I 段保护范围,习惯上讲:配合。

I dz K II I K I 2.dz.1≥

为确保能够保护全长,灵敏度:Bmin II

dZ 1

I K=

>1.5I ? 。当然也可把校验灵敏度的过

程作为另一个整定原则,即按末端有灵敏度整定。

K

I I B II

min

dz.1

≤ 理想状态:

I

dz K II B I K I K

I 2.dz.1min ≥≥, 在此区间取值即可。 如果灵敏度不满足要求,或者理解为不存在区间,可改为与相邻II 段配合。

II dz K II I K I 2.dz.1=

s t t II 0.3t 2II 1=?=+

同理保护2、3。

注:若存在多个相邻元件,应分别整定,取大者。

三、III 段(延时过流)

I 、II 构成了主保护

当地后备 近 作用:后备

远方后备 远 原则:躲正常运行fhmax I 。 III

K dZ-1fhmax

h

K I I K =

K h :为什么要考虑? a ) 定值与正常负荷比较接近。 b )继电特征

如果不考虑返回,可能出现恰好fhmax

I落在dZ I和Ih之间一开始,保护不动,但区外故障时,保护动作切除故障,始终无法返回,延时到跳闸。

所以实际上是按返回电流躲最大负荷整定:Ih =Kk I fhmax

为什么I、II段不考虑返回影响?

因为I、II按故障整定,定值很大,正常时fnmax

I距定值很远,肯定能返回。

时间定值:由于电流定值按躲负荷整定,保护范围很远。为保证选择性,时间空值按阶梯原则。

III-1III2

t=t+Δt

III-2III-3

t=t+Δt

III-3

t=……

灵敏度:

(2)

B L

III

Z-1

dmin

m

d

I

K=

I

(2)

C

III

Z-1

dmin

m

d

I

K= 1.3

I

L

四、复压过流

通过引入低电压和负序电压判据区别正常情况和故障情况,可降低重负荷情况下电流元件定值,提高灵敏度。多用于变压器后备保护。

低电压元件Udz,一般按(60%-80%)Ue 整定。

负序电压U2,一般按躲正常时不平衡整定,为(6%-8%)Ue。

电流元件按躲额定电流整定。

时间定值按与相邻最长的后备保护时间配合

在实际应用中,注意应校验复合电压灵敏度。由于普遍存在系统强、变压器

阻抗大的情况,使得变压器低压侧发生故障,高压侧电压基本不变,高压侧复压根本不启动,起不到后备保护作用,形成所谓“死区”。

校验复压灵敏度如果不满足,取消复压或者采用各侧复压“或”逻辑。

五、反时限电流保护

(一) 反时限阶段式电流保护:

三条特性曲线可供选择:

一般反时限: ()

p 02

.0p t 1

I I 14

.0t -=

强反时限: ()p p t 1I I 5

.13t -=

极端反时限: ()p

2p t 1I I 80

t -=

式中 t 为反时限过流保护的动作延时。 I 为变压器二次侧实际电流值。

Ip 为反时限电流保护启动值,当I > Ip 时,保护启动。 tp 为反时限时间常数。

六、应用讨论

1) 反应单侧电气量的保护原理,均是按阶段式配置的,应掌握其由来和原理。

2) 完整的三段式电流保护,基本符合了反时限特性,与设备承受故障的能力曲线一致。

3) 在实际应用中,可简化应用,如I 、II 或I 、III 或II 、III 组合。 4) 相互之间的配合一般是指电流定值与时间定值全配合,实在没办法时,也可只配合时间定值。

5) 完全配合:电气量定值与时间定值均与下级配合。 6) 不完全配合:时间配合、电气量不配合。

7)

时间定值与电流定值是密切相关的,缩小保护范围是解决时间定值过长的一个办法。比如III 段时间定值III t 过长,超出设备承受能力,

可考虑电流定值按与相邻II段或III段配合,时间定值就不必按阶

梯原则。

8)反应单侧电气量保护其原理诸如阻抗保护、零序电流保护等,与阶段式电流保护思想完全一致,参照执行。

9)反配合问题,上级定值确定,整定本级。

六、关于厂网定值配合

发电厂、系统的主保护均为反应两侧电气量的快速保护,不存在配合问题,所以厂网定值配合是指后备保护间的配合。

需与系统存在配合关系的发电厂后备保护有复压电流保护、阻抗保护、零序电流保护。

1、复压电流保护

电流定值按躲过变压器额定电流整定。

时间定值按与相邻出线相间后备保护最长时间配合。

2、阻抗保护

阻抗保护一般采用园特性,保护范围包括系统侧部分线路及主变,指向系统侧的保护边界与系统出线的I段或II段配合。

3、零序电流保护

一般发电厂主变配两段零序电流保护。

零序I段按与系统出线的零序I段或II段配合,零序II段按与系统出线的零序后备段配合。

厂用电保护

一、高厂变(启备变)保护

主保护:纵差(略)。

1.1 高压侧后备保护—复压电流保护

1.复压L

U、2U

低电压LdZ

U:按躲过正常运行时可能出现的最低电压整定。

LdZ

e 60%U

U=

负序电压2dZ

U:按躲最大不平衡负序电压整定

LdZ

e 7%U

U=

注意灵敏度校验。

一般而言:复压均是这样整定,以后同。

2.电流定值:按额定电流整定

时间定值:与低压侧分支过流段时限配合

1.2 高厂变分支复压过流保护

(一) 保护的作用

6kV(或10kV)母线主保护

6kV(或10kV)出线设备后备保护

(二) 保护配置

一段分支限时速断保护,不投复压闭锁

二段分支过流保护,投复压闭锁

1.分支限时速断保护

1.1分支限时速断保护动作电流

原则1:按躲过在正常的最大负荷电流下单独一台最大电机启动时最大电流整定;

原则2:按躲过本段需要自启动电动机的最大启动电流整定,按60%负荷

自启动计算

原则3:按与6kV 段设备的速断最大值配合 原则4:按保高厂变6kV 母线短路有灵敏度整定 1.2 分支限时速断保护动作时间 与6kV 电动机、低厂变速断时间配合 2. 分支过流保护

2.1 分支过流保护动作电流

原则:躲过正常运行时的最大负荷电流 2.2 分支过流保护动作时间 原则:与6kV 段过流时间配合

1.3 高厂变分支接地保护

一般在低压侧Y 形中性点经电阻接地,在接地回路中通过零序电流互感器构成,做低压侧绕组、高压厂用系统接地保护,两段式。 1.零序I 段

按与高压厂用未级出线逐级配合,实际上,高压厂用系统中,不论在哪里K(1)

03I 182

= (20Ω) 最末一级 0dZ K 03I =K 3I K K =1

5

逐级:K 0dZ K 3I

t :最末一级 0.3s ,则0.3s+△t

2.零序II 段:II

0dZ 3I 按与I 段配合

II 0dZ 30.8I =I

0dZ (3)I

II I t t 0.3=+

二、低压厂变保护(6kV/400V )

一般为成套综合保护。 2.1 电流速断I 段

1.I

I :

1)按躲低压侧K(3)整定

I

d K I z =

K K = 1.3 min X :大方式 T X :标幺

2)按躲励磁涌流整定

I K d e K

I I

z

= K K =10~12

2.灵敏度校验:按保护出口K(2)校验

(2)K

I

=

(2)K I dZ

K 2I I

=

>

3.I

t :

0’’ DL 断路器。

I t =

0.3’’ FC 回路。

2.2 带时限电流速断(II ) 1.II

dt I 整定:与低厂变低压侧出线快速保护配合整定

II

dz

I

=I '

K fn

K (I +I )∑

1.2 相邻定值最大值 除该线外的负荷电流

(如果400V 侧的负荷支路过多,应考虑其它负荷电流) 2.灵敏度:按低压侧出口K(2)校验。

(2)K

I

=

5.1)2(>=II dz

K

I I K

3.II t :II

t = I

L t t +?

2.3 低厂变过电流保护(III ) 1.III I :按躲低厂变所带负荷中需自起动电动机最大起动电流和整定。 e zq

.dz

1

I X X X K I T S K III

∑++=,K K =1.2,一般为4-5 Ie 。

S X :等效至6kV 母线系统电抗,以变压器额量为基准的标么。 T X :低厂变的标么。

zq .X ∑:需自启动电动机的等效电抗标么。

6

zq .S ∑?zq.e .I ∑?zq .K ∑ 2.5

2

e .T e .D zq .e zq .zq

.U U S S K 1X ???

?

??=∑∑∑ 2.K lm 计算:同上

3.III I

L 2t t t =+?

2.4 反时限电流保护

P

dZ 0.02P

max 0.14I ()1I t τ=- 正常

P

dZ P

max 13.5I ()1I t τ=- 非常

P

dZ 2P

max 80I ()1I t τ=- 极限

其中:dZ t :动作时限 P τ:时间常数

P I :起动电流 max I :三相中最大电流 若III 段改为反时限,则以达到同样保护效果为原则进行整定。

max I =III I

dZ t =III

t ? 计算出P τ

P I :已知

2.5 低厂变负序电流保护

用于不对称故障,相当于后备,II 段可不要或采用反时限。 1.I 段:按低压侧出口K(2)有灵敏度整定。 电流:m

l )2(2.K

I

dz

.2K I I

=

时间:与低压侧出线配合,最好校验一下是否超越,一般 I

0.8''t =

2.II 段:按躲最大不平衡负序电流整定。 II

K 2dZ e K I I = K K = 0.3

时间:与低厂变高压侧该电压等级内相间短路后备保护时限配合。

II

max t t t =+?

2.6 低厂变高压侧接地保护

1.经电阻接地时(在高厂变、启备变中性点)

0K

0dZ K

(3I )3I K =

K K 56=~

Ω

=

203

V k 3.6)I 3(K 0

t = 0 s

2.6kV 系统中性点不接地时

接地后:1)故障分支3I 0为所有非故障分支3I 0和 2)非故障分支3I 0为本身电容电流。

0dZ K 0

(3I

)K 3I = 外部接地故障时,流过本身的零序电流。

t =0.5-1 s

2.7 低厂变低压侧零序电流保护

反应中性线上的零序电流

1.0dZ (3I )

1)按躲正常运行时中性线上流过最大不平衡电流整定

0d Z K e (3I )K I = K K =0.4

e I :低压侧额定电流

2)按低压侧母线出线零序保护动作电流配合

0d Z

K 0L d Z

(3)(3I )K I = 2.灵敏度:按低压侧出口K(1)校验

0K 10e 3

(3I )I |2Z Z |

∑∑=

+

0K

0dZ

em (3I )K (3I )=

3.t :与低压侧出线配合 t = 0.8’’

时间之所以要取得大一些,是因为有的400V 出线上设有零序保护,而零序的保护范围很大,当发生接地故障时,可能会出现越级。 2.8 低厂变低压侧

一般无保护,最多投一个过负荷。

三、高压电动机

一般为成套综合保护。 3.1 电流速断(I )

1. d Z H I 用于起动过程

dZ I

d Z L I 用于正常运行时

dZH I :按躲最大起动电流整定

dZH K e I = K I K K =10~12 dZL I : 1)按躲母线K(3)时反馈电流

dZL K e I = K I K K =8 2)按躲外部故障切除电压恢复时自起动电流

dZL K e I = K I K K =6~8

2.t : 1)断路器 t=0 2)熔断器 t=0.3s

3.2 负序电流保护(不对称故障:匝间、断相、相序错、严重不平衡) I

2dZ e =I I I t =0.5-1

II

2dZ e = 0.3I I I I I t t t

=+?

由于负序电流保护无方向性,外部不对称故障可能会误动,所以时间定值要与外部保护配合。有的保护利用了正序负序电流相对大小来判别内外部故障,其原理是:

电动机的正序阻抗大于负序阻抗,Z 1>Z 2,在两相短路时(因为电动机中性点不接地,不用考虑单相接地故障),通过分析可知:外部故障,I2>I1;内部故障,I2

3.3 长时间起动保护 t :起动时间 从10%e I →max I →1.1e I 为止。 zq t =10~25s

t = K K t zq , K K =1.2

3.4 正序过电流保护(堵转保护和正序过负荷保护)

堵转时,S =1,电流急剧增加。

dZ I =1.3e I t= K K t zq

3.5 电动机过负荷

电流定值同上,时间定值按电动机允许的承受能力整定。 3.6 电动机过热保护

热模型:2t

2

0eq e I 1.050I dt ????-=?? ???????

?

正序电流过大或负序电流过大都会引起发热,所以

2

2

122

12eq = K K I I I +

其中: 0.5 (起动时I 较大,防止其误动)

1K = 1 (起动后)

2K = 3~10 (负序电流引起的热效应占主要作用,所以取大。)

∴1

2

2e e

t I () 1.05I q τ=

- 1τ:发热时间常数,厂家提供 取500~600s

2τ:散热时间常数 取41τ

3.7 电动机低电压保护 为保证重要电动机自起动,在非重要电动机上设低电压保护。 I

dZ e = (65%-70%)U U I t =0.5s

II

dZ e = (45%50%)U U - II t =9~10s

3.8 电动机过电压保护

三相线电压过大时,电动机发热。

dZ

e = 1.3U

U t = 2s 或按其承受过电压能力整定。

3.9 电动机单相接地保护

若是不接地系统,按躲区外故障流过本支路的零序电流。

若是经小电阻接地,按灵敏度整定。

动作时间取0s。

四、高压馈线保护

6KV母线引出至煤场。有条件时尽量采用差动,无条件时采用阶段式电流。

1、速断

按躲本线末K(3)整定

I DZ.I = K K I dMAX , t dz =0

2、限时电流

与相邻的速断配合整定

I DZ.II = K K I DZ.I , t dz =0.3s

3、过负荷

按躲最大负荷电流整定

I DZ.III = K K I fh.MAX , t dz =0.6s

4、零序电流保护

一般为小电阻接地,逐级配合。

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6 .04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?= = (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、η wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103?= = (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

煤矿井下继电保护整定计算试行

郑州煤炭工业(集团)有限责任公司( 函) 郑煤机电便字【2016】14号 关于下发井下供电系统继电保护整定方案 (试行)的通知 集团公司各直管矿井及区域公司: 为加强井下供电系统安全的管理,提高矿井供电的可靠性,必须认真做好供电系统继电保护整定工作。结合郑煤集团公司所属矿井的实际情况,按照电力行业的有关标准和要求,特制定《井下供电系统继电保护整定方案》(试行),请各单位根据井下供电系统继电保护整定方案,结合本单位的实际情况,认真进行供电系统继电保护整定计算,并按照计算结果整定。在实际执行中不断完善,有意见和建议的,及时与集团公司机电运输部联系。 机电运输部 二〇一六年二月二十九日 井下供电系统继电保护整定 方案(试行) 郑煤集团公司

前言 为提高煤矿井下供电继电保护运行水平,确保井下供电可靠性,指导供电管理人员对高低压保护整定工作,集团公司组织编写了《井下供电系统继电保护整定方案》(试行)。 《井下供电系统继电保护整定方案》共分为六章,第一章高低压短路电流计算,第二章井下高压开关具有的保护种类,第三章矿井高压开关短路、过载保护整定原则及方法,第四章井下供电高压电网漏电保护整定计算,第五章低压供电系统继电保护整定方案,第六章127伏供电系统整定计算方案。 由于煤矿继电保护技术水平不断提高,技术装备不断涌现,加之编写人员水平有限,编写内容难免有不当之处,敬请各单位在今后的实际工作中要针对新情况新问题不断总结和完善,对继电保护的整定计算方案提出改进意见和建议。 二〇一六年二月二十九日 目录 第一章高低压短路电流计算............................................................ 第一节整定计算的准备工作...................................................... 第二节短路计算假设与步骤...................................................... 第三节各元件电抗计算............................................................ 第四节短路电流的计算............................................................ 第五节高压电气设备选择......................................................... 第六节短路电流计算实例......................................................... 第二章高压配电装置所具有的保护种类 ............................................ 第一节过流保护装置............................................................... 第二节单相接地保护............................................................... 第三节其它保护种类...............................................................

继电保护配置及整定计算

继电保护灵敏系数 灵敏性是指在电力设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不利的正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型计算,但可不考虑可能性很小的情况。灵敏系数应满足有关设计规范与技术规程的要求,当不满足要求时,应对保护动作电流甚至保护方案进行调整。 灵敏系数K m为保护区发生短路时,流过保护安装处的最小短路电流I k ·min 与保护装置一次动作电流I dz 的比值,即:K m=I k·min/I dz。 式中:I k·min 为流过保护安装处的最小短路电流,对多相短路保护,I k ·min 取两相短路电流最小值I k2·min;对66KV、35KV、6~10kV 中性点不接地系统的单相短路保护, 取单相接地电容电流最小值I c·min;对110kV 中性点接地系统的单相短 路保护,取单相接地电流最小值I k1·min;I dz 为保护装置一次动作电流。 各类短路保护的最小灵敏系数列于表 1.1 表1.1 短路保护的最小灵敏系数 注:()保护的灵敏系数除表中注明者外,均按被保护线路(设备)末端短路计算。 (2)保护装置如反映故障时增长的量,其灵敏系数为金属性短路计算值与保护整定值之比;如反映 故障时减少的量,则为保护整定值与金属性短路计算值之比。 3)各种类型的保护中,接于全电流和全电压的方向元件的灵敏系数不作规定。 4)本表内未包括的其他类型的保护,其灵敏系数另作规定。

电力变压器保护 1 电力变压器保护配置 电力变压器的继电保护配置见表 4.1 -1 表4.1 -1 电力变压器的继电保护配置 注:()当带时限的过电流保护不能满足灵敏性要求时,应采用低电压闭锁的带时限的过电流; 2)当利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器低压侧中性线上安装电流互感器的零序过电流保护; 3)低压侧电压为230/400V 的变压器,当低压侧出线断路器带有过负荷保护时,可不装设专用的过负荷保护; 4)密闭油浸变压器装设压力保护; 5)干式变压器均应装设温度保护。

继电保护整定计算公式定理汇总

继电保护整定计算公式汇编 为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正: 一、电力变压器的保护: 1、瓦斯保护: 作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KV A以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。 (1)重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/s。 (2)轻瓦斯动作容积:S b<1000KV A:200±10%cm3;S b在1000~15000KV A:250±10%cm3;S b在15000~100000KV A:300±10%cm3;S b>100000KV A:350±10%cm3。 2、差动保护:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。 3、电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2

继电器动作电流:u i d jx K dzj K K I K K I ???=2 max ) 3( 其中:K k —可靠系数,DL 型取1.2,GL 型取1.4 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I (3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流 K i —电流互感器变比 K u —变压器的变比 一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为: i e jx K dzj K I K K I 1??= 其中:K k —可靠系数,取3~6。 K jx —接线系数,接相上为1,相差上为√3 I 1e —变压器一次侧额定电流 K i —电流互感器变比 (2)速断保护灵敏系数校验:

继电保护整定计算

第一部分:整定计算准备工作 一、收集电站有关一、二次设备资料。如一次主接线图,一次设备参数(必 须是厂家实测参数或铭牌参数);二次回路设计,继电保护配置及原理接线图,LH、YH变比等。 二、收集相关继电保护技术说明书等厂家资料。 三、准备计算中的指导性资料。如电力系统继电保护规程汇编(第二版)、专 业规章制度;电力工程设计手册及参数书等。 第二部分:短路电流的计算 为给保护定值的整定提供依据,需对系统各种类型的短路电流及短路电压进行计算。另外,为校核保护的动作灵敏度及主保护与后备保护的配合,也需要计算系统的短路故障电流。 一、短路电流的计算步骤: 1、阻抗换算及绘制出计算系统的阻抗图。 通常在计算的系统中,包含有发电机、变压器、输电线路等元件,变压器各侧的电压等级不同。为简化计算,在实际计算过程中采用标幺值进行。 在采用标幺值进行计算之前,尚需选择基准值,将各元件的阻抗换算成相对某一基准值下的标幺值,再将各元件的标幺阻抗按实际的主接线方式连接起来,绘制出相应的标幺阻抗图。 2、简化标幺阻抗图。 为计算流经故障点的短路电流,首先需将各支路进行串、并联简化及D、Y换算,最终得到一个只有一个等效电源及一个等效阻抗的等效电路。 3、求出总短路电流。 根据简化的标幺阻抗图,计算总短路电流。计算方法有以下两种,即查图法和对称分量法。 (1)查图法计算短路电流:首先求出发电机对短路点的计算电抗,然后根据计算电抗及运行曲线图查出某一时刻的短路电流。所谓运行曲线图是标征短路电流与计算电抗及经历时间关系的曲线图。 (2)用对称分量法计算短路电流:首先根据不对称故障的类型,绘制出与故障相对应的各序量网路图,然后根据序量图计算出各短路序量电流,最后求出流经故障点的短路电流。 4、求出各支路的短路电流,并换算成有名值。 求出的电流为标幺值电流,可按下式换算成有名值电流。 I=I*×S B/√3U B 式中:I—有名值电流单位为安培 I*—标幺值电流 —基准容量; S B —该电压等级下的基准电压。 U B

10kv系统继电保护整定计算与配合实例

10kV系统继电保护整定计算与配合实例 系统情况: 两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。 有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变压器低压母线三相短路反应到高压侧Id为467A。 一、电动机保护整定计算 选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护 1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 由于电机配出电缆较短,50米以内,这里用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流. Km=(24X15)=>2 二、变压器保护整定计算 1、过电流保护 Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)=8.4A 取9A 选GL11/10型动作时限取灵敏度为Km=(20X9)=> 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki=20=35A 35/9=,取4倍灵敏度为Km=(180X4)=>2 3、单相接地保护 三、母联断路器保护整定计算

采用GL型继电器,取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流整定。 Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)=*30)=6.2A 取7A与下级过流保护(电动机)配合:电机速断一次动作电流360A,动作时间10S,则母联过流与此配合,360/210=倍,动作时间为(电机瞬动6倍时限)+=,在GL12型曲线查得为5S曲线(10倍)。所以选择GL12/10型继电器。 灵敏度校验:Km1=(7X30)=>1.5 Km2=(7X30)=> 四、电源进线断路器的保护整定计算 如果采用反时限,瞬动部分无法配合,所以选用定时限。 1、过电流保护 按照线路过电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大,查反时限曲线倍时t=,所以定时限动作时限为。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。 灵敏度校验:Km1==> 2、带时限速断保护 与相邻元件速断保护配合

RCS-985A发变组保护整定计算方案

发变组RCS-985A保护整定计算方案一、发变组保护配置 (一)发电机保护 1.发电机差动保护 2.发电机匝间保护---纵向零序电压保护 3.发电机定子绕组接地保护 发电机基波零序电压型定子接地保护 发电机三次谐波电压型定子接地保护 4.发电机转子接地保护 发电机转子一点接地保护 发电机转子二点接地保护 5. 发电机定子过负荷保护 定时限、反时限 6.发电机负序过负荷保护 定时限、反时限 7. 发电机失磁保护 8.发电机失步保护 9. 发电机定子过电压保护 10. 发电机过激磁保护 定时限、反时限 11. 发电机功率保护 发电机逆功率保护 发电机程序逆功率保护 12. 发电机频率保护 低频率保护 电超速保护 13.发电机起停机保护 14.发电机误上电保护 15.发电机励磁绕组过负荷保护 定时限、反时限 (二)主变压器保护 1.主变差动保护 2.主变瓦斯保护

3.主变零序电流保护 4.主变间隙零序电流、零序电压保护 5.阻抗保护 6.主变通风启动保护 7.主变断路器失灵保护(C柜)(三)高厂变保护整定 1.高厂变比率制动式纵差保护 2.高厂变瓦斯保护 3.高厂变复合电压过流保护 4.高厂变通风启动保护 5.高厂变过负荷保护 6.高厂变A分支低压过流保护 7.高厂变B分支低压过流保护 8.高厂变A分支限时速断保护 9.高厂变B分支限时速断保护 10.高厂变A分支过负荷保护 11.高厂变B分支过负荷保护 (四)发电机—变压器组保护 1.发变组差动保护 (五)非电量保护(需整定定值的) 主变冷却器全停保护 发电机断水保护 ...

一、发电机保护整定 1.发电机差动保护 发电机中性点CT :2LH 12000/5 5P Y 接线 发电机机端CT :7LH 12000/5 5P Y 接线 1.1发电机稳态比率差动保护 1.1.1发电机一次额定电流为I f1n =11207A 1.1.2 发电机二次额定电流计算: I f2n =I f1n /n CT =11207/(12000/5)=4.67(A ) 1.1.3差动电流起动定值I cdqd 整定 保护的最小动作电流按躲过正常发电机额定负载时的最大不平衡电流整定。 ∵ 5P 级电流互感器在额定一次电流下的变比误差为0.01 ∴I cdqd =K rel ×2×0.03I f2n 或 I cdqd = K rel ×I unb.0 式中:I f2n —发电机二次额定电流; K rel —可靠系数,取1.5; I unb.0—发电机额定负荷下,实测差动保护中的不平衡电流. 根据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》(以下简称《导则》),可取(0.20~0.30)I n ,一般宜取I op.0=(0.10~0.20)I n 。 结合以往运行经验,故此处取I cdqd =0.2I n (=0.2×4.67=0.943A ) 1.1.4比率制动系数的整定 1.1.4.1变斜率比率差动起始斜率计算: K bl1=K cc K er =0.1×0.5 式中: K er ---互感器比误差系数,取0.1; K cc —互感器同型系数,取0.5; 厂家建议K bl1---变斜率比率差动起始斜率一般取0.05~0.1,故取K bl1=0.1 1.1.4.2变斜率比率差动最大斜率计算: 最大不平衡电流,不考虑同型系数 I unb.max =K ap ×f er ×I k ·max =2×0.1×5.73I e =1.146I n 式中:K ap —非周期分量系数,取2.0 ; K er ---互感器比误差系数,最大取0.1; I k ·max —发电机最大外部三相短路电流周期分量,小于4倍额定电流时取4倍额定电流。 查短路计算结果,#1发电机机端三相短路时#1发电机提供的最大短路电流为5.73I f1n . 变斜率比率差动最大斜率为: K bl2=(I unb.max*-I cdqd*-2 K bl1)/(I k.max*-2) =(1.146-0.15-2×0.07)/( 5.73-2)=0.23 式中, I unb.max*、I cdqd*、I k.max*均为标么值(发电机额定电流). 根据厂家建议取 K bl2=0.5 按上述原则整定的比率制动特性,当发电机机端两相金属性短路时,差动保护的灵敏系数一定满足K sen ≥2,因此不必校验灵敏度. 最大比率制动系数时的制动电流倍数,装置部固定为4。 1.2差动速断保护: 差电流速断是纵差保护的一个补充部分,一般需躲过机组非同期合闸产生的最大不平衡电流,对于大机组,一般取3~4倍额定电流, 根据厂家建议取5倍额定电流.即: I cdsd =5I f2n (=5×4.67=23.35A) 1.3 TA 断线闭锁比率差动控制字整定: 因为发变组保护实行双主双后保护独立配置,且与传统保护相比,微机保护TA 断线

110kV线路继电保护整定原则

3~110kV线路继电保护整定计算原则 1一般要求 1.1整定计算使用的正常检修方式是在正常运行方式的基础上,考虑N-1的检修方式,一般不考虑在同一厂(站)的母线上同时断开所联接的两个及以上运行设备(线路、变压器等)。 1.2保护装置之间的整定配合一般按相同动作原理的保护装置之间进行配合,相邻元件各项保护定值在灵敏度和动作时间上一般遵循逐级配合的原则,特殊情况设置解列点。 1.3保护动作整定配合时间级差一般取0.3秒。 1.4线路重合闸一般均投入三相重合闸,系统联系紧密的线路投非同 期重合,发电厂出线联络线路少于4回时电源侧重合闸投检同期合闸、对端投检无压合闸,重合时间一般整定为对端有全线灵敏度段最长时间加两个时间级差。 2.快速保护整定原则 2.1高频启信元件灵敏度按本线路末端故障不小于2.0整定,高频停信元件灵敏度按本线路末端故障不小于1.5~2.0整定。 2.2高频保护线路两侧的启信元件定值(一次值)必须相同。 2.3分相电流差动保护的差动电流起动值按躲过被保护线路合闸时的最大充电电流整定,并可靠躲过区外故障时的最大不平衡电流,同时保证线路发生内部故障时有足够灵敏度,灵敏系数大于2,线路两侧一次值动作值必须相同。 2.4分相电流差动保护的其它起动元件起动值应按保线路发生内部故

障时有足够灵敏度,灵敏系数大于2整定,同时还应可靠躲过区外故障时的最大不平衡电流。 3后备保护的具体整定原则: 以下各整定原则中未对其时间元件进行具体描述,各时间元件的定值整定应根据相应的动作配合值选取。 1 相间距离 Ⅰ段: 原则1:“按躲本线路末端故障整定”。 所需参数:可靠系数K K =0.8~0.85 计算公式:L K DZ Z K Z ≤Ⅰ 变量注解:ⅠDZ Z ――定值 L Z ――线路正序阻抗 原则2:“单回线终端变运行方式时,按伸入终端变压器内整定”。 所需参数:线路可靠系数K K =0.8~0.85 变压器可靠系数KT K ≤ 0.7 计算公式:' T KT L K D Z Z K Z K Z +≤Ⅰ 变量注解:'T Z ――终端变压器并联等值正序阻抗。 原则3:“躲分支线路末端故障”。 所需参数:线路可靠系数K K =0.8~0.85 计算公式: )(21L L K DZ Z Z K Z +≤Ⅰ 变量注解:1L Z ――应该是截止到T 接点的线路正序阻抗。 2L Z ――应该是分支线路的正序阻抗。

发变组保护整定计算算例

发变组保护整定计算算例 整定计算依据: 1、《DL/T 684-1999 大型发电机变压器继电保护整定计算导则》,以下简称《导则》 2、《GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算》 3、《大型发电机组继电保护整定计算与运行技术》高春如著 4、《RCS-985发电机变压器成套保护装置技术说明书》,以下简称:《说明书》 5、《厂用电系统设计》梁世康许光一著 第一章技术数据及短路电流计算 1.1发电机电气参数

1.2主变压器参数 1.3厂变参数

1.4励磁机参数 1.5系统阻抗(2011年7月16日,宁夏中调保护处提供系统参数,不含#1、#2、#3机) 计入#1、#3机组阻抗最大运行方式下归算至220kV 阻抗为0.00718,最小方式下系统阻抗为0.0174 1.6各电压等级基准值 1.7阻抗参数计算 1.7.1发电机阻抗 Xd=233.5%× 7.366100 =0.6368 Xd ′=24.5%×7.366100 =0.0668 Xd ″=15.7%×7.366100 =0.0428 X2=20.9%×7 .366100 =0.057 1.7.2主变阻抗

XT=XT0=14.02%×360 100 =0.0389 1.7.3厂高变阻抗 X T1-2′=15.5%× 40 100 =0.3875 计算用短路阻抗图,如图1-1 图1-1 #2发变组等值阻抗图 1.8短路电流计算 1.8.1最小运行方式下短路电流计算 1)d1点发生三相短路时,短路电流 发电机G 流过的短路电流(归算至220kV 侧,IB=238.6A): I (3)dmin= "1Xd XT +×IB=0428 .00389.01 +×238.6=12.24×238.6=2920.5A 换算为18kV 侧(归算至18kV 侧,IB=3207.6A )短路电流为I (3)dmin=12.24×3207.6=39261A I (2)dmin=0.866× I (3)dmin=0.866×2920.5A=2529.2A 换算为18kV 侧短路电流为I (2)dmin=0.866×12.24×3207.6=34000A 系统流向故障点短路电流

继电保护定值整定计算公式大全()..

继电保护定值整定计算公式大全 1负荷计算(移变选择) 式中S ca -- 一组用电设备的计算负荷, kVA ; 刀P N --具有相同需用系数 K de 的一组用电设备额定功率之和, kW 综采工作面用电设备的需用系数 Ki e 可按下式计算 式中P maL 最大一台电动机额定功率, kW ; COS wm -- 一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1) 向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 式中 S N —移动变电站额定容量,kV?A ; U 1N —移动变电站一次侧额定电压, V ; I 1N —移动变电站一次侧额定电流, A 。 (2) 向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流 流之和,即 ,, , (S N 1 S N 2)103 I ca I 1N1 I 1N2 = 3 U 1N (3) 向 3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流 l ca 为 I ca I 1N S N 103 (4-13) P N 103 ca K SC cOS wm (4-15) wm k de g P N COS wm (4-1 ) k de 0.4 0.6 P max P N (4-2) I ca 为两台移动变电站一次侧额定电 (4-14)

式中I ca —最大长时负荷电流,A ; P N—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和, kW ;

K sc —变压器的变比; COS wm 、n wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一 个采区供电的电缆,应取采区最大电流; 而对并列运行的电缆线路, 以考虑。 3、低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1 )流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指 1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为 电动机的额定电流。 ② 干线。干线是指控制 2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流 l c a ,取2台电动机额定电流之和,即 I ca I N1 I N2 式中I ca —干线电缆长时最大工作电流, A ; U N —额定电压,V ; 则应按一路故障情况加 I I P N 103 ca N N cos N N I ca -长时最大工作电流, A ; I N -电动机的额定电流, A ; U N - 电动机的额定电压, V ; P N - -电动机的额定功率, kW ; cos N —电动机功率因数; N -电动机的额定效率。 (4-19) (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流 I ca ,用下式计算 I K de P N 103 I ca ?- 3U N COS wm (4-21) P N —由干线所带电动机额定功率之和, kW ; 式中

继电保护整定计算

附录一 1、电网元件参数计算及负荷电流计算 1.1基准值选择 基准容量:MVA S B 100= 基准电压:V V V B k 115av == 基准电流:A V S I B B B k 502.03/== 基准电抗:Ω==25.1323/B B B I V Z 电压标幺值:05.1=E 1.2电网元件等值电抗计算 线路的正序电抗每公里均为0.4Ω/kM ;负序阻抗等于正序阻抗;零序阻抗为1.2Ω/kM ;线路阻抗角为80o。 表格2.1系统参数表

1.2.1输电线路等值电抗计算 (1)线路AB 等值电抗计算: 正序电抗:Ω=?=?=41534.0x 1AB AB L X 标幺值: 1059.025 .1324 1=== * B AB AB Z X X 零序阻抗:Ω=?=?=42532.1x 0.0AB AB L X 标幺值: 3176.025 .13242 .0.0=== * B AB AB Z X X (2)线路B C 等值电抗计算: 正序电抗:Ω=?=?=42064.0x 1BC BC L X 标幺值: 5181.025 .1324 2=== * B B C BC Z X X 零序阻抗:Ω=?=?=72062.1x 0.0BC BC L X 标幺值: 5444.025 .13272 .0.0=== * B B C BC Z X X (3)线路AC 等值电抗计算: 正序电抗:Ω=?=?=11.2284.0x 1AC AC L X 标幺值: 8470.025 .13211.2 ===* B A C AC Z X X 零序阻抗:Ω=?=?=33.6282.1x 0.0AC AC L X 标幺值: 2541.025 .13233.6 .0.0=== * B A C AC Z X X (4)线路CS 等值电抗计算: 正序电抗:Ω=?=?=20504.0x 1CS CS L X 标幺值: 1512.025 .13220 === * B CS CS Z X X 零序阻抗:Ω=?=?=60502.1x 0.0CS CS L X

大型发变组保护整定计算培训算例

大型发变组保护整定计算培训算例

目录 概述 (4) 1、继电保护整定计算的目的和任务 (4) 2、继电保护整定计算前的准备工作 (4) 3、继电保护整定计算的技巧和应注意的几 个问题 (5) 4、整定计算步骤 (6) 第一部分发电机变压器组继电保护整定计算.. 7 一、计算说明: (7) 二、设备参数 (8) 三、发变组保护整定计算 (17) 1、发电机差动保护 (17) 2、发电机负序过流保护(不对称过负荷) 19 3、发电机电压制动过流保护 (20) 4、发电机基波定子接地保护 (22) 5、发电机100%定子接地保护 (23) 6、发电机失磁保护 (24) 7、发电机逆功率及程序逆功率保护 (26) 8、发电机误上电保护 (28) 9、发电机匝间保护 (28) 10、发电机失步保护 (29)

11、发电机过激磁保护 (32) 12、发电机频率异常保护 (33) 13、发电机低阻抗保护 (34) 14、发电机过负荷 (35) 15、发电机过电压保护 (37) 16、发电机PT断线闭锁保护 (37) 17、主变(厂变、励磁变)差动保护 (37) 18、主变(厂变)通风 (41) 19、主变压器高压侧PT断线闭锁保护 (41) 20、高厂变复合电压过流 (42) 21、高厂变BBA(B)分支零序过流 (43) 22、BBA(B)工作分支过流保护 (44) 23、励磁变过负荷 (46) 24、励磁变速断 (47) 25、励磁变过流 (48) 26、其它保护 (48) 27、主变(厂变)非电量保护 (49) 28、发电机非电量保护 (49) 第二部分、厂用电系统继电保护整定计算 (50) 一、高压电动机 (50) 1.1、电动机额定电流 (50) 1.2、速断过电流保护 (50)

微机发变组保护整定计算中的几点体会

微机发变组保护整定计算中的几点体会 曹险峰 摘要:针对乌江渡发电厂1号机发变组微机保护在实际运行中遇到的某些软件中的参数设置与现场实际参数不一致的问题,通过理论计算与分析,解决了有关定值换算的问题。 关键词:发电机-变压器组;整定计算;继电保护;失磁保护 中图分类号:TM 774 文献标识码: B 文章编号: 1006-6047(1999)05-0059-02 The Setting Calculation of Microprocessor-Based Generator-Transformer Unit Protection CAO Xian-feng (Wujiangdu Power Plant, Zunyi 563000,China) Abstract: Some software setting parameters of the microprocessor-based protection of generator-transformer unit number one of Wujiangdu Power Plant were not set as the real parameters on site.The conversion of these settings is done through theoretical calculation and analysis.The method of the conversion is presented. Keywords:generator-transformer unit; setting calculation; relaying; excitation loss protection 1998年11月,乌江渡发电厂1号机发变组保护改造为WFBZ-01型微机发变组保护,微机保护装置在现场投运情况反映很好。为了更好地维护和管理微机保护装置,笔者将介绍整定计算中遇到的当微机保护软件中的参数设置与现场实际参数不一致时,如何进行定值换算的问题。 1 失磁保护中的转子判据 动作原理如图1所示。

继电保护定值整定计算公式大全(最新)教学内容

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6.04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?== (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 ( 2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+=(4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为

3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ; N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、ηwm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103 ?== (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。

继电保护整定计算实用手册

继电保护整定计算实用手册 目录 前言 1 继电保护整定计算 1.1 继电保护整定计算的基本任务和要求1.1.1 继电保护整定计算的目的 1.1.2 继电保护整定计算的基本任务1.1.3 继电保护整定计算的要求及特点1.2 整定计算的步骤和方法 1.2.1 采用标么制计算时的参数换算1.2.2 必须使用实测值的参数 1.2.3 三相短路电流计算实例 1.3 整定系数的分析与应用 1.3.1 可靠系数 1.3.2 返回系数 1.3.3 分支系数 1.3.4 灵敏系数

1.3.5 自启动系数 1.3.6 非周期分量系数 1.4 整定配合的基本原则 1.4.1 各种保护的通用整定方法 1.4.2 阶段式保护的整定 1.4.3 时间级差的计算与选择 1.4.4 继电保护的二次定值计算 1.5 整定计算运行方式的选择原则 1.5.1 继电保护整定计算的运行方式依据 1.5.2 发电机、变压器运行变化限度的选择 原则 1.5.3 中性点直接接地系统中变压器中性点 1.5.4 线路运行变化限度的选择 1.5.5 流过保护的最大、最小短路电流计算 1.5.6 流过保护的最大负荷电流的选取 2 变压器保护整定计算 2.1 变压器保护的配置原则

2.2 变压器差动保护整定计算 2.3 变压器后备保护的整定计算 2.3.1 相间短路的后备保护 2.3.2 过负荷保护(信号) 2.4 非电量保护的整定 2.5 其他保护 3 线路电流、电压保护装置的整定计算 3.1 电流电压保护装置概述 3.2 瞬时电流速断保护整定计算 3.3 瞬时电流闭锁电压速断保护整定计算 3.4 延时电流速断保护整定计算 3.4.1 与相邻线瞬时电流速断保护配合整定 3.4.2 与相邻线瞬时电流闭锁电压速断 保护配合整定 3.4.3 按保证本线路末端故障灵敏度整定 3.5 过电流保护整定计算 3.5.1 按躲开本线路最大负荷电流整定

发电厂继电保护整定计算-大唐

发电厂继电保护整定计算 北京中恒博瑞数字电力有限公司 二零一零年五月

目录 继电保护基本概念 (4) 一、电力系统故障 (4) 二、继电保护概念 (4) 三、对继电保护提出的四个基本要求(四性)及其相互关系 (4) 标幺值计算 (7) 一、定义 (7) 二、基准值选取 (7) 三、标幺值计算 (7) 元件各序等值计算 (9) 一、设备类型: (9) 二、等值原因 (9) 三、主要元件等值 (9) 1.输电线路及电缆 (9) 2.变压器 (11) 3.发电机 (14) 4.系统 (14) 5.电容器 (15) 6.电抗器 (16) 不对称故障计算 (16) 一、原理(求解方法) (17) 二、各种不对称故障故障点电气量计算 (18) 三、保护安装处电气量计算 (20) 四、举例 (23) 阶段式电流保护 (26) 一、I段(电流速断保护) (26) 二、II端(延时速断) (26) 三、III端(延时过流) (27) 阶段式距离保护 (31) 一、基础知识 (31) 二、阶段式相间距离保护 (32) 三、阶段式接地距离 (33) 阶段式零序电流保护 (35) 一、基础知识 (35) 二、阶段式零序电流保护整定 (35) 发电厂继电保护整定计算概述 (37)

1、典型接线 (37) 2、发电厂接地方式 (37) 3、元件各序参数计算 (37) 4、故障计算 (38) 5、电厂保护配置特点 (39) 发电机差动保护(比率制动式) (40) 1. 原理 (40) 2.不平衡电流 (40) 3.比率制式差动保护 (41) 变压器(发变组)差动保护(比率制动) (43) 1.原理 (43) 2.平衡系数问题 (43) 3.相移问题 (44) 4.零序电流穿越性问题 (45) 5.变压器的励磁涌流及和应涌流 (45) 6.不平衡电流的计算 (47) 7.整定计算 (48) 发电机失磁保护 (49) 1. 基本知识 (49) 2. 失磁后果 (50) 3. 失磁过程 (50) 4. 保护 (52) 发电机失步保护 (53) 1、发电机失步原因 (53) 2、振荡时电气量的变化 (53) 3、失步保护原理及整定 (55) 发电机定子接地保护 (56) 1.故障分析 (56) 2. 基波零序电压保护 (57) 3. 三次谐波电压保护 (57) 厂用电保护 (58) 一、低压厂用电保护(400V接地,电网的最末端) (58) 二、低压厂变保护(6kV/400V) (60) 三、高压电动机 (64) 四、高厂变(启备变)保护 (66) 五、励磁变电流保护 (69) 六、励磁机保护(主励磁机) (70) 七、高压馈线保护 (71)

保护定值计算书

目录 ~~~~~~~~~~~~~~~ 第一部分:发变组A柜保护整定计算 1、发电机差动保护 (5) 2、发电机负序保护 (7) 3、电压制动过流 (8) 4、定子接地保护(95%) (10) 5、机端、中性点三次谐波比较保护 (11) 6、失磁保护 (12) 7、逆功率保护 (14) 8、误上电保护 (16) 9、匝间保护 (16)

10、失步保护 (18) 11、过激磁保护 (20) 12、频率异常保护 (22) 13、低阻抗保护 (23) 14、主变差动 (25) 15、高压侧间隙零序过流过压 (30) 16、高压侧零序过流t1、t3 (30) 17、高压侧零序过流t2、t4 (31) 18、发变组差动 (31) 19、高压侧三相电压高或低 (36) 20、高压侧零序过电压 (36) 21、发电机过负荷 (37) 22、主变通风 (38) 第二部分:发变组B柜保护整定计算 1、厂高变差动 (39) 2、厂高变复合电压过流t1、t2 (44) 3、厂高变A分支零序过流t1、t2 (47) 4、厂高变B分支零序过流t1、t2 (48) 5、厂高变通风 (49) 6、厂高变A分支零序差动 (49) 7、厂高变B分支零序差动 (52) 8、厂高变A分支复合电压 (52)

9、厂高变B分支复合电压 (52) 10、励磁变过负荷 (53) 11、励磁变速断 (54) 12、励磁变过流 (55) 13、励磁变压器差动 (55) 14、励磁变压器复合电压过流t1、t2 (60) 15、励磁变压器通风 (62) 16、励磁变压器零序差动 (62) 17、励磁变压器零序过流t1、t2 (65) 第三部分:发变组C柜保护整定计算 第四部分:定值清单 1、保护A柜定值清单 (67) 2、保护B柜定值清单 (70) 3、保护C柜定值清单 (71) 第五部分:信号设置 1、保护A柜 (72) 2、保护B柜 (74) 4、保护C柜 (75) 5、保护D柜 (76) 6、保护E柜 (76) 第六部分:故障录波设置 1、保护A柜 (76)

继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=0.4km /Ω,线路阻抗角?=651?,线路AB 及线路BC 的最大负荷电流I max .L =400A ,功率因数cos ?=0.9。K I rel =K ∏rel =0.8,K I∏ rel =1.2,K ss =2,K res =1.15,电源电动势E=115kV ,系统阻抗为X max .sA =10Ω,X min .sA =8Ω,X max .sB =30Ω,X min .sB =15Ω;变压器采用能保护整个变压器的无时限纵差保护;t ?=0.5s 。归算至115kV 的变压器阻抗为84.7Ω,其余参数如图所示。当各距离保护测量元件均采用方向阻抗继电器时,求距离保护1的 I ∏∏I 、、段的一次动作阻抗及整定时限,并校验I∏∏、段灵敏度。(要求K ∏sen ≥1.25;作为本线路的近后备保护时,K I∏sen ≥1.5;作为相邻下一线路远后备时,K I∏ sen ≥1.2) 解:(1)距离保护1第I 段的整定。 1) 整定阻抗。 11.Z L K Z B A rel set -I I ==Ω=??6.94.0308.0 2)动作时间:s t 01=I 。 (2)距离保护1第∏段的整定。 1)整定阻抗:保护1 的相邻元件为BC 线和并联运行的两台变压器,所以∏段整定阻抗按下列两个条件选择。 a )与保护3的第I 段配合。 I -∏∏+=3.min .11.(set b B A rel set Z K Z L K Z ) 其中, Ω=??==-I I 16.124.0388.013.Z L K Z C B rel set ; min .b K 为保护3 的I 段末端发生短路时对保护1而言的最小分支系数(见图4-15)。

相关文档
相关文档 最新文档