一概述

1、工程概况

1.1.工程名称:

1.2.工程地址:

1.3.建设单位:

1.4.设计单位:

1.5.施工单位:

1.6.工程内容:拟建桩基工程,桩基础采用

PHC ,桩长m,约17根。该工程由公司投资兴建。

2、编制依据与采用的规范及标准

2.1.编制依据:

2.1.1.业主提供的招标文件、设计图纸及地勘报告。

2.1.2.我公司在上海地区大中型桩基工程的施工经验。

2.2.本工程采用的规范及标准:

2.2.1.《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001)

2.2.2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)2.2.

3.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)

2.2.4.《工程测量规范》(GB50026-93)

2.2.5.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001)

2.2.6.《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)

2.2.7.《先张法预应力混凝土管桩》图集(03SC409)

2.2.8.《建筑基桩检测技术规程》(JGJ106-2003,J256-2003)

2.2.9.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

3、设计参数及工程量

设计参数与工程量表

二施工管理组织机构

2.2.管理人员主要职责

三施工方案

3.1.施工工艺与施工原则

本工程沉桩,采用静力压入沉桩法施工,该工法无躁音、无震动、工效快,对桩的保护性好。施工原则:严格按照国家颁布的规程、规范、技术标准及设计图纸组织施工。

3.2.施工配备

3.2.1.施工机械配备

施工机械配备表

3.2.2.施工劳动力配备

压桩机劳动力计划表

3.2.3.施工材料配备

材料用量计划表

3.2.

4.施工场地准备

3.2.

4.1.施工场地应用推土机推平压实,地耐力应大于12吨/米2。3.2.4.2.铺设施工道路,以保证运桩车辆通行,施工道路宽5米,厚

0.5米,铺垫建筑垃圾。(具体位置见施工平面图)

3.2.

4.3.为保证雨季正常施工,在浇筑施工道路时予埋排水管,将污

水排入新通波塘河中。

3.2.

4.4.总用电量为400KW,采用自备配电箱和输电电缆,将业主提

供的电源接送至施工机组和生活区。

3.2.

4.

5.施工用水:将业主提供的水源接至用水点。

3.2.5.施工作业顺序

3.2.5.1(详见压桩流程示意图)

3.3.施工工艺

3.3.1.施工工艺流程图

施工工艺流程图

3.3.2.测量放线

3.3.2.1.根据甲方提供的测量控制网点和总平面布置图,在现场建立

基准点和分基准点,并设置明显可靠的保护标志。

3.3.2.2.测出桩位轴线及桩位点,并在各轴线的延长线上、距边桩

20m以外埋设控制桩或投设到临近建筑物上。以利施工过程

中和验收时核对轴线与桩位。

3.3.2.3.对放好的桩位进行复测,确认无误后报送总包和监理复核验

收,合格签字后方可正式压桩。桩位中心点放样偏差不得大

于10mm。测量基线要定期复核,及时修正并保存记录。

3.3.2.

4.桩位定位前应检查各轴线交点的距离是否与桩位图相符,然

后用直角坐标或极坐标法测放样桩,样桩用木桩或钢筋标记,

并涂以红油漆以便查找。

3.3.2.5.桩机就位后应对样桩再次进行校核,确认无误后再对中、压桩。

3.3.2.6.桩基轴线的允许偏差为:单排桩:100mm,群桩:200mm。3.3.2.7.为控制送桩标高精度,应在施工区60m以外设置2个以上水准控制点。

3.3.3.桩材外观检查

3.3.3.1.对进场的预制桩应及时进行外观质量检查,并做好验收交接

记录,对不符合验收标准的桩不予接收,并及时报验进场的

管桩数量及产品合格证。

3.3.3.2.检查桩身混凝土强度是否达到设计强度100%,否则不得使用。

3.3.3.3.桩材堆放场地应平整坚实,不得产生不均匀沉陷,堆放层数不得超过二层。

3.3.

4.吊桩定位

单点起吊桩时,钢丝绳应绑在桩端0.293L(L为单节桩长)处。

待桩吊直后,再放入桩机夹桩箱内扶正就位,然后用两台经纬

仪成90°角,从正面和侧面观测桩身垂直度,其精度控制在

0.5%以内,尤其首节桩必须仔细调整,以确保其垂直导向作

用。

3.3.5.压桩作业

压桩刚开始速度不宜过快,不得超过3m/min,当桩入土中2m

左右后,再次用经纬仪校正其垂直度。观测桩身、桩架是否垂

直,桩机平台是否水平,符合要求后再转入正常压桩。施工过

程中要经常注意观察桩身是否发生位移、偏斜,发现问题及时

纠正。本桩基工程为单节桩,当桩尖进入硬土层时,要连续施

工,不得间断,以免造成滞桩或压不到位。当桩至设计标高后,

应准确记录终止压桩时的压力表读数或最后的贯入度,并做好

隐蔽工程记录。

3.3.6.电焊接桩作业要求

3.3.6.1.焊接口上的浮锈及污物,施焊前应用钢丝刷清除干净,若接

口间隙超过规范要求,应加塞铁片并点焊固定。

3.3.6.2.合理选择焊接电流和施焊速度以减小焊接变形。

3.3.6.3.第一层焊接时应将根部焊透,焊丝外延长度为16~20mm,

焊缝接头的连接,应在沿焊接的方向超前15~20mm处引弧,

然后再回到接头处进行正常施焊。

3.3.6.

4.中间层焊接时,焊缝的熔渣必须处理干净,不得产生咬边和溢瘤等缺陷。

3.3.6.5.每层焊缝接头要错开,焊缝厚度应高出坡口1mm。

3.3.6.6.每道接口焊完后自检合格,报监理验收,自然冷却后方可沉

桩,并做好隐蔽工程记录。

管桩拼缝允许偏差表

3.3.7.送桩

3.3.7.1.送桩器的外型尺寸要与工程桩的外形尺寸相一致,并且要有

足够的强度与刚度,端面要平整,最好具备防滑性能。送桩

时,送桩器的轴线应与桩身轴线相吻合,送桩器上还要用油

漆标出送桩深度,以便准确地将桩送至设计标高。

3.3.7.2.当桩下沉接近设计标高时,不可过早停压,否则会发生滞桩或难

以送到标高等问题。

3.3.8.异常情况的处置

施工过程中要密切观察桩的贯入情况,遇有下列问题,应立即

停止压桩并向业主、监理设计等有关部门反映,共同分析研究

处理办法。

3.3.8.1.施工过程中压力或贯入度突然减小或增大。

3.3.8.2.桩身突然发生倾斜、位移或严重回弹。

3.3.8.3.桩顶破碎或桩身出现严重裂缝。

3.3.8.

4.已达到设计要求却未压至设计标高。

3.3.8.5. 桩已压到设计标高,压力突然减小。

四施工进度计划及保证措施

4.1.施工进度计划分析:

4.1.1.本工程PHC400管桩约计1677根,单台桩机作业效率为20根/

天,1677根÷(20根/台天×3台)=28天,桩机进场及调试设

备2天,共需工期为30天。

4.2.施工进度计划保证措施

4.2.1.桩材应提前二天进场,每天运桩数量必须保证满足日施工用量,

并按指定地点卸车堆放。

4.2.2.压桩设备进场前,应全面进行维护保养,确保设备性能良好。

出现故障及时修理,不带病作业,以保证设备的有效作业时间。

4.2.3.配备精干高效的项目管理班子,每周定期召开工程例会,及时

协调施工中出现的问题和调整相关计划,以保证总进度计划目

标的实现。

4.2.4.设计图纸交付计划:合同签约后,甲方应立即提交设计图纸4

套。

4.2.

5.备用桩机一台套及施工人员,视现场施工进度,随时增调进场

施工。

五质量目标、质量保证体系及质量保证措施

5.1.质量目标:确保工程质量符合国家规范(GB50300-2001、

GB50202-2002)和设计要求,合格率达到100%,质量等级合格。

5.2.质量保证体系

5.3.质量保证措施

5.3.1.保证施工质量的预防措施

5.3.2.工程质量程序控制

5.3.3.保证施工质量的技术措施

5.3.3.1.严格执行技术交底制度,将设计意图传达到每个施工人员,

加强项目全员质量意识教育,牢固树立质量第一的意识。5.3.3.2.质量员对工程质量全面负责,每个班组设兼职质量员。

5.3.3.3.严格按照本方案组织施工,明确岗位职责,以工序质量控制工程质量。

5.3.4.常见质量问题其现象、原因分析与防治措施

Ⅰ、桩身断裂

A.现象:在施工过程中,桩身突然倾斜错位,当桩尖处土质条件没有

特殊变化,而贯入度突然增大,施压油缸的油压显示突然下降并引起机台抖动,此时可能是桩身断裂。

B.原因:

1)桩材加工弯曲度超过规定,桩尖偏离桩的纵轴线较大,沉入过

程中桩身发生倾斜或弯曲。

2)桩入土后,遇到大块坚硬的障碍物,把桩尖挤向一侧。

3)插桩不垂直,在压入一定深度后,用移机方法来纠正,使桩身

产生曲折。

4)桩材混凝土强度不够,在堆放、吊运过程中产生裂纹或断裂而

未被发现。

C. 预防措施:

1)施工前应把桩位下的障碍物清理干净,必要时对每个桩位用钎

探检查。

2)加强桩材外观检查,发现桩身弯曲超过规定(L/1000且≤20mm)

3)在插桩过程中如发现桩不垂直应及时纠正,桩压入一定深度发

生严重倾斜时,不得采用移机方法来纠正。

4)桩的堆放和吊运应严格执行规范,若桩身裂缝超过验收标准严

禁使用。

Ⅱ、桩顶损坏

A. 现象:在沉桩过程中,桩顶出现损坏。

B. 原因:

1)桩材混凝土配比不良,施工控制不严,养护措施不力。

2)桩顶端面不平,造成桩顶端面与桩轴线不垂直。

3)桩顶与送桩杆的接触面不平,送桩时造成桩顶端面局部应力集

中而损坏。

C. 预防措施:

1)桩制作时,桩顶加密箍筋位置要准确,并按规范养护。

2)沉桩前应检查桩顶有无凹凸现象,其端面是否垂直于轴线,桩

尖是否偏斜,若不符合规范要求不得使用,或经过修补处理后

才能使用。

3)检查送桩杆与桩的接触面是否平整,如不平整应进行处理才能

使用。

Ⅲ、桩位偏移

A. 现象:在施工过程中,相邻的桩产生横向位移或桩身上浮。

B. 原因:

1)桩入土后,遇到大块坚硬的障碍物,把桩尖挤向一侧。

2)桩数量较多且桩距较小,压桩时土被挤压到极限密实度后而向

上隆起,相邻的桩被浮起。

3)在软土地基施压较密集的群桩时,由于压桩引起的超孔隙水压

力较大把相邻的桩推向一侧或浮起。

C. 预防措施:

1)施工前应先将桩位下的障碍物清理干净,加强桩材外观检查,

若发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上不得使用。

2)在施工过程中,如发现桩不垂直应及时纠正。

3)施工期间不得开挖基坑,要等桩全部压完,停置两周后才能开

挖。

5.3.5.基坑开挖注意事项:

5.3.5.1.基坑开挖时,围护结构要有足够的强度与刚度,以避免侧

向土压力作用造成基桩位移。

5.3.5.2.合理安排挖土顺序与流向,以避免土体不均匀卸荷造成基桩位移。

5.3.5.3.机械挖土至桩顶30cm时,应采用人工清理,以避免挖掘机碰坏桩头。

5.3.

6.执行的质量检验标准、规范:

5.3.

6.1.《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001)

5.3.

6.2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

5.3.7.PHC桩外观质量检验标准:

PHC桩外形尺寸允许偏差表

PHC桩外观质量表

六安全目标、安全保证体系及技术组织措施

6.1.施工安全管理目标:重大工伤事故、死亡事故为零。

6.2.施工安全保证体系

6.3.施工安全技术组织措施

6.3.1.严格遵守“安全生产六大纪律”,认真执行国家《建筑安装工

程安全技术规程》及上海市有关建设工地文明安全施工的规定。

6.3.2.安全员专职负责安全管理工作。具体包括安全教育、安全检查

及劳动防护等,贯彻实施安全交底制度。

6.3.3.起重工、吊车司机、压桩机司机、电焊工,必须经过专门训练,

熟知本工种安全技术操作规程,在操作中坚守工作岗位,非本

岗人员不得随意操作机械及电器设备。严禁酒后作业。

6.3.4.正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场必须戴

安全帽,穿工作服及劳保鞋,禁止穿拖鞋或光脚。

目录 一、编制说明 1.1编制目的 1.2编制依据 1.3施工控制指标 1.4原则 二、工程概况 2.1工程简介 2.2施工条件 三、设计技术要求 3.1设计值 3.2安全等级 3.3桩身强度 3.4试桩要求 3.5地质条件处理 四、指导思想与实施目标 4.1 指导思想 4.2质量目标 五、施工组织机构 5.1施工组织机构 5.2各部门主要职责 5.3岗位职责 六、施工准备 6.1现场平面布置

6.2技术准备 6.3设备准备 6.4材料准备 6.5施工现场准备 6.6主要物资计划 6.7劳动力安排计划 6.8主要施工机械设备 七、主要施工方法 7.1 施工工艺流程 7.2施工进度计划 7.3机具设备计划(附1)7.4劳动力计划(附2)7.5施工用电计划(附3)7.6质量保证措施: 7.7安全措施 八、工程质量技术组织措施 8.1安全措施 九、安全生产技术组织措施 9.1 组织措施 9.2 保证措施 9.3 管理措施 9.4 技术措施 十、工期技术组织措施 10.1 工期目标 10.2 目标计划 10.3 工期管理措施

十一、文明施工技术组织措施11.1 组织措施 11.2 文明施工管理措施 11.3环境保护具体措施 十二、技术组织措施 12.1 图纸会审 12.2 点位移交 12.3 材料的质量保证 12.4 设计变更 12.5 来往资料 十三、施工协调配合措施13.1 把好图纸会审关 13.2 与业主的协调配合13.3 与监理单位的协调配合13.4 与设计单位的协调配合13.5 与政府部门的配合 十四、资料管理 14.1 原始资料的收集、整理14.2 原始资料的归档、验收附图: 施工平面布置图 质量保证体系图 施工进度计划横道图

桩基施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (04) 1.1 编制依据 (04) 1.2 工程概况 (04) 第二章施工总体安排与部署 (07) 2.1 项目部组织机构、人员配置及管理人员的岗位职责 (07) 2.2 施工总平面布置图 (13) 2.3 施工临时设施 (13) 2.4 施工总体部署 (13) 2.5 工期、质量、安全目标 (14) 第三章主要工程项目的施工方法 (15) 3.1 施工测量 (15) 3.2投入的桩基施工设备 (15) 3.3桩基施工方案 (15) 3.4施工场地三通一平 (24) 3.5临建设施 (24) 3.6技术准备 (24) 第四章工程质量保证措施 (26) 4.1方针目标 (26) 4.2质量保证体系 (26) 4.3文件和资料的控制 (30) 4.4采购的管理 (31) 4.5标识和可追溯性 (32) 4.6过程控制 (33) 4.7验测量和试验设备 (35) 4.8质量记录 (35) 4.9质量控制措施 (36) 第五章工期保证措施 (37) 5.1工期进度计划表 (37) 5.2 施工进度计划的保证措施 (37) 5.3 施工进度计划的保证措施 (37) 第六章安全施工保证措施 (40) 6.1安全施工保证措施 (40) 6.2安全施工管理体系 (45) 6.3安全施工应急预案 (46) 第七章文明施工及环境保护保证措施 (49) 7.1劳动力使用计划表 (49) 7.2施工机械设备使用计划 (49) 7.3桩基施工进度计划网络图 (50) 7.4环境保护和文明施工方案 (50) 比选人:湖北中南岩土工程有限公司(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人):(签名)

湛江遂溪110kV南昌送电线路工程版次:A 广东火电灌注桩基础施工方案2014年11月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 四、复测分坑 (6) 五、原材料要求、选购与使用 (9) 六、桩基础施工 (15) 七、围堰施工 (26) 八、承台、立柱施工 (27) 九、施工机具与设备配置 (34) 十、施工组织 (34) 十一、质量管理措施 (35) 十二、安全、环保与文明施工 (36) 十三、桩基检测 (41)

一、编制依据 1.1《110~500kV 架空电力线路施工及验收规》 ((GB50233 —2005 )); 1.2《电力建设安全工作规程(架空线路部分)》(DL5009.2 —2004); 1.3《建筑桩基技术规》(JGJ 94-94 ) 1.4《钢筋焊接与验收规》(JGJ 18-2003 ) 1.5《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-2002) 1.6省电力设计研究院的工程施工图纸及设计文件。 工程概况和特点 2.1工程概述 本工程包括两部分线路工程: 第一部分:“110 kV柑站至站线路工程” 本工程系遂溪110kV输变电工程之柑站至站110KV线路工程。线路起点为柑110kV 站,终点为110KV站。线路为双回路塔,单边挂线;线路长度为 6.939km.本工程使用杆塔24基。本工程导线采用JL/LB20A-300/40 铝包钢芯铝绞线.地线采用双地线;一根为 JL/LB20A-70-40 铝包钢芯铝绞线,另一根为36芯OPGW光缆。 第二部分:“110千伏洋青站至站线路工程 本工程系遂溪110kV输变电工程之洋青站-站110kV线路工程。线路起点为洋青 110KV站,终点为110KV站。线路出线端构架?终端塔(0.109km ) 与北门-洋青110kV线路共塔;进线端(0.369km )采用双回路塔,单边挂线;其他段(19.949km )线路皆为单回路。本工程共使用杆塔70基。本工程导线采用JL/LB20A-300/40 铝包钢铝绞线。地线采用双地线;一根为 JL/LB20A-70/40 铝包钢铝绞线,另一根为36芯OPGW 光缆。 三、施工准备 施工前,需要进行的准备工作包括: 1) 现场踏勘,熟悉场地条件和围环境,收集有关勘测资料 2) 进行图纸会审和施工技术交底。

****************人工挖孔桩基础工程 投标文件

1、编制说明及编制依据: 1.1 编制依据 (1)《桩基平面布置图及桩基详图》 (2)《钢筋混凝土工程使及验收规范》(GB50204-2002) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) (4)ISO9002-2000质量体系文件(质量手册、程序文件、作业文件)。 (5)《测量规范》(GBJ50026-93) (6)《地基与基础工程施工质量与验收规范》(GBJ2002-2002) (7)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 1.2 编制说明 本施工组织设计编制时对项目管理机构设置、劳动力组织使用、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、采用新技术、新工艺、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 1.2.1人工挖孔桩施工合同范围内的工作内容。 施工过程中应建设单位、监理单位或设计单位要求而进行的设计变更、技术处理等。 1.2.2 施工图纸外的工作内容包括 ⑴施工现场临时设施的布置 ⑵为保证工程顺利进行而必须采取的施工措施和施工工艺。 ⑶施工现场及周围建筑物、道路及地下管网、文物等的保护,安全和环境保护措施。 2、工程概况及特点 2.1 总述 ****************人工挖孔桩基础工程,目前已具备人工挖孔桩基础工程的招标条件。我受##银泰商业管理有限公司的邀请,我公司参加****************人工挖孔桩基础工程施工的投标。 2.2 现场概况 ****************人工挖孔桩基础工程位于##市仁和区49号,总建筑面积约13.96万

静压管桩施工组织设计(施工版)

xx工程 施工组织设计 xx公司 目录

第一部分:工程概况 第二部分:施工组织设计编制依据 第三部分:现场管理网络 第四部分:施工方法、工艺流程 第五部分:质量保证措施 第六部分:工期保证措施 第七部分:安全文明施工措施 第八部分:劳动力组织计划表 第九部分:主要机械设备一览表 第一部分工程概况

一、工程概况: 建设单位:xx有限公司 工程名称:xx工程 设计单位:xx公司 勘察单位:xx公司 监理单位:xx监理事务所 施工单位:xx公司 本工程为静压预应力管桩,基坑北侧场区开阔,采用2级放坡的开挖形式,坡面挂网喷浆并且设置泄水孔,坡顶设置单排Φ700mm双轴深搅桩,套接施工。基坑东、西侧场地较小,采用的双轴深搅桩内插入PHC-600(130)AB-C80型预应力高强管桩形成符合挡墙,兼挡土及止水于一体。基坑南侧采用双排桩的支护形式,前排采用Φ700@500的双轴深搅桩内插入PHC-600(130)AB-C80,型预应力高强管桩,后排采用Φ600状况灌注桩,前排桩排间距为2500,前排桩间距为1000,排状况灌注桩间距为1500.基坑西南角与已建成的地下室相连接部位,采用Φ700@500的双轴深搅桩处理,交接处设置压密注浆。坑中坑高差有3.60M,采用四排Φ700@1000双轴深搅桩处理,桩长8.0M.预应力管桩吊运、压桩、接桩、送桩施工及验收按设计及规范要求执行。 二、工程地形、地貌、地质情况 详见工程地质勘察报告20082008 第二部分静压桩施工组织设计

1、桩基平面图。桩基详图、施工说明。 2、图集苏G03-2002。 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范:GB-50202-2002。 4、国家、省、市地方标准,建安施工标准规程。 第三部分现场管理网络 项目经理 现场负责人技术负责人 安全员施工员质量员核算员材料员接桩电焊工压桩机机操作工 第四部分施工方法、工艺流程

桩基工程施工组织设计2016年5月12日

桩基工程施工组织设计 编写: 审核: 审定: 2016年5月12日

目录 1.工程概况 (1) 1.1概述 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3场地条件 (2) 1.4设计要求及工程量 (2) 1.5工程项目质量目标、工期目标、安全文明施工目标 (11) 2.施工组织 (11) 2.1场地平面布置 (11) 2.2施工工期 (12) 2.3设备组织计划 (12) 2.4人员组织计划 (12) 2.5材料组织计划 (12) 3.施工方案及技术措施 (17) 3.1施工方案 (17) 3.2施工技术措施 (18) 4.质量保证措施 (31) 4.1建立质量管理保证体系 (31) 4.2钻孔桩工程质量保证措施 (33) 4.3钻孔桩常见质量问题的预防与处理 (35) 5.安全、文明生产措施 (38) 5.1建立安全管理保证体系 (38)

5.2文明生产保证措施 (41) 5.3环境保护措施 (42) 6.其他施工保证措施 (42) 6.1雨季施工保证措施 (42) 7.工程验收及资料提交 (44) 附:施工进度计划表、施工现场平面布置图

1.工程概况 1.1概述 拟建场地位于位于苏州吴江区滨湖新城水秀街东侧,东太湖大道北侧。本场地原为耕地,地势较为平坦,交通便利。 工程名称:xxxx 建设单位:xxxx 勘察单位:xxxx 设计单位:xxxx 施工单位:xxxx 工程总工期:60天。 质量等级:合格 1.2编制依据 1.2.1 编制依据 1、冶金工业部华东勘察基础工程总公司提供的吴江新苏中心岩土工程勘察报告(编号2013-KC011); 2.xxxx设计有限公司设计的“桩位平面图”及相关图纸。 1.2主要规范规程 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

宁德市蕉城区北山区域西林学校及基础配套设施政府和社会资本合作(PPP)项目 旋挖灌注桩施工方案 编制: 审核: 审批: 总承包单位:中国建筑第五工程局 日期:2017年10月

目录 第一章编制依据:1 第二章工程概况2 2.1建筑、设计概况2 第三章旋挖桩施工方案3 3.1 施工总体部署3 3.2 旋挖桩施工流程及方法4 第四章施工进度、劳动力及设备投入计划7 4.1 施工进度计划7 4.2 施工机械设备计划8 4.3 劳动力计划8 第五章工期的保证措施8 5.1 组织管理措施8 5.2 施工工期保证措施9 第六章工程质量目标及保证措施11 6.1 工程质量目标11 6.2质量控制原则11 6.3 质量保证体系12 6.4 工程质量保证措施15 6.5 施工质量管理与工程监理验收17 6.6 工程质量受控17 第七章安全文明施工保证措施、成品保护的保证措施18

7.1 安全生产保证措施18 7.2文明施工保证措施22 7.3 环境保护措施24 7.4 成品保护措施25

第一章编制依据 该方案的编制主要依据:业主发放图纸、地勘报告;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 6、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

第二章工程概况 2.1建筑、设计概况 2.1.1 建筑概况 宁德市蕉城区北山区域西林学校项目一期,该工程房建建筑面积6.8万㎡,学校占地面积7.9万㎡,市政道路3km,防洪提2.6km。其中包括小学部艺术中心、小学部体育馆、小学部教学楼、学生食堂和综合楼。结构类型为现浇混凝土框架剪力墙结构,抗震设防烈度六度。 2.1.2 设计概况 2.1.2.1 本工程旋挖桩为摩擦端承桩,持力层砂土状强风化凝灰熔岩。 2.1.2.2 旋挖桩共994根,平均桩长约21.0m,桩径700mm,单桩抗压承载力特征值为2250KN;桩身混凝土为水下混凝土,强度等级为C30,主筋混凝土保护层厚度为60mm。 2.1.2.3钻孔浇筑桩施工的各工序必须连续进行,中间不得有停工现象。桩孔成型后必须清除孔底沉渣,清孔后沉渣厚度对于摩擦桩不得大于100mm,清孔后应立即浇筑水下混凝土。 2.1.2.4 混凝土实际浇筑高度高于设计桩顶标高0.3~0.5m,本工程桩基安全等级为甲级。

施工组织设计 工程名称:沈阳世界温泉部落预应力管桩 施工单位(章):东煤沈阳建筑基础工程公司第九分公司 技术负责人:刘岩冰 项目负责人:路守园 编制人:刘岩冰 审核人:路守园 编制时间:2011年3月1日

目录 一、施工概况 3 二、施工方案编制依据 3 三、现场施工条件 3 四施工组织与安排 3 五、静压桩工程施工工艺及技术要求 4 六、质量保证措施 6 七、安全施工措施9 八、冬季施工措施10 九、文明施工措施10 十、工期保证措施10 十一、施工进度计划11 十二、安全施工、安全操作及安全用电规程12

静压管桩基础工程 施工组织设计 —、工程概况: 沈阳世界温泉部落,基础设计为静压PHC管桩,设计桩型号:PHC-400AB (95)。本工程拟采用先张法预应力混凝土管桩,抱压式静压桩机施工。 二、施工方案编制依据 1、设计图纸、工程地质勘察报告 2、场地施工条件 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 5、10SG409国标图集 三、现场施工条件 1、具备380V动力电源,功率315kw以上,能满足1台桩机施工。 2、现场道路需围绕拟建建筑物四周铺垫。 3、施工工作面要求:拟建建筑物外围桩机工作面》4米,局部工作面》7米(桩机长14米,宽8.5米,桩机中部压桩施工)。 4、施工场地,甲方应杳明地下有无电线、电纟缆、光纟缆、下水管道、自来水、煤气管线 等,并在开工前通知施工单位。 5、施工场地平整,地面顺平。 6场地自然地面标高低于桩顶标高400mm。 7、场地有移动暂设摆放位置。管桩堆放场地为沿拟建建筑物周围。 四、压桩施工组织与安排

花园宁波保税区通信系统设备生产基地一期 桩基工程 施 工 组 织 设 计 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期二0一七年八月七日

目录第一章工程概况 一、工程简介 二、工程概况 三、工程地质状况 第二章编制依据及验收标准 一、编制依据 二、验收标准 第三章施工布置及施工准备工作 一、施工布置 二、施工准备工作 第四章施工管理网络及管理措施 第五章施工机械设备及人员的配置 一、工程量统计 二、施工机械配置

第六章材料的供应 第七章施工工期及进度计划 第八章桩的施打 一、施工顺序 二、工艺流程 三、打桩顺序的确定 四、沉桩控制 第九章质量保证措施 一、桩的运输起吊技术措施 二、施打沉桩技术措施 三、防止预制桩挤土效应技术措施第十章安全施工 第十一章文明施工

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:花园宁波保税区通信系统设备生产基地项目 2、工程位置:宁波保税区南区曹娥江路16号 3、建设单位:花园集团宁波新材料有限公司 4、设计单位:浙江联城建筑设计有限公司 5、监理单位:杭州市城市建设监理有限公司 6、施工单位:浙江花园建设集团有限公司 二、工程概况: 1、花园宁波保税区通信系统设备生产基地项目办公楼、1#仓库,办公楼设计桩长为35m,设计单桩竖向承载力特征值为为1200KN. 1#仓库设计桩长为30m,设计单桩竖向承载力特征值为为700KN., 2、拟建场地位于宁波保税区南区曹娥江路16号,场地地形平坦,地貌上属滨海冲积平原。 3、本工程办公楼桩基采用PS-AB400(220)预应力离心混凝土空心方桩,套用图集2013浙G35,施工采用静压施工工艺,以压力控制为主,标高控制为辅,桩基选用第5层粉质粘土为桩端持力层,设计有效桩长为35m,桩进入持力层不少于1m ,设计单桩竖向承载力特征值为为1200KN,有效桩长分别为PS-AB400(220)-12.12.11a(90根);1#仓库桩基采用PS-AB350(170)预应力离心混凝土空心方桩,套用图集2013浙G35,施工采用静压施工工艺,以压力控制为主,标高控制为辅,桩基选用第5层粉质粘土为桩端持力层,设计有效桩长为30m,桩进入持力层不少于1m,单桩竖向承载力特征值为Ra=700KN;

工程施工组织设计 编制人:陈德应 审核人:孟凡龙 日期: 2015年7月1日

第一章工程概况 本工程由中国铁塔股份有限责任公司六安分公司建设,浙江沸蓝通信工程监理有限公司全面现场监理。地质由安徽省城建设计研究院进行勘察,设计单位为江苏省邮电规划设计院有限责任公司,并由安徽天都建筑工程有限公司进行施工。 本工程为铁塔公司通信基站,位于六安市霍邱县。本工程本工程铁塔基础采用灌注桩基础。设计使用年限为五十年,建筑结构安全等级为二级。抗震设防烈度为六度,场地类别为II类。抗震设防等级为丙类。耐火等级为一级。屋面防水等级为二级。图纸所注尺寸除标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。 本工程除注明外,结构施工图均采用平面整体表示法,施工图图中未示构件均详《混凝土结构整体表示方法出图规则和构造详图》(03G101-1) 1、钢筋种类、符号及弹性模量见下表。 2、焊条 E43型:用于钢筋及型钢焊接,HPB235钢筋及Q235钢焊接。 E50型:用于Q345钢焊接。 3、混凝土 (1)基础垫层: C15。 (2)地下结构混凝土强度等级如下:机房基础为C30; 塔基基础及塔基承台C30。 (3)上部结构混凝土强度等级如下:屋面为C30 (4)与砌体同步施工的构造柱、雨篷采用C30。

第二章施工总部署 本工程将采用项目法作业,由项目经理具体负责处理本工程的日常施工管理,公司实行全过程跟踪管理,以“提高素质,质量取胜”的经营信条与“追求卓越的品质和品味”的产品理念,确保工程按质按量如期完成。 一、工程总体目标 (一)工程质量目标 根据建设单位的质量要求,我公司确定本工程质量目标为:严格要求,一丝不苟,确保单位工程100%合格。 (二)工地标化管理目标 本项目工地要求:清洁卫生,井然有序,赏心悦目,文明施工,确保达到南京市文明标化工地。 (三)安全生产目标 项目安全生产目标“无重大人身、设备安全事故,轻伤事故不超过1‰”。 (四)施工工期目标 统筹安排,合理穿插,确保在日历天内全部完成并交付业主。 (五)环境控制目标 本项目精心组织认真施工,降低施工噪音、粉尘、光污染等对环境的影响,在施工中尽量采用对环境无污染的建材及周转材料,力争做到“绿色施工”。 二、现场施工组织与管理 根据工程规模、结构特点,遵循合理分工与密切协作、因事设职与因职选人的原则,建立具有丰富施工经验、有开拓精神和工作效率高的施工项目领导机构。 现场成立项目经理部,项目经理部设项目经理、项目副经理、技术负责人、质量员、施工员、安全员、资料员、预算员、材料员等岗位。下设泥工班、木工班、钢筋班、水电班、架子班、粉刷班、油漆班、机修班、安装工、室内外装饰装修班等。 (一)施工现场组织管理体系图

江西宜春德和沁园三期工程静压桩专项施工方案 施工单位:福建省第五建筑工程公司 编制:编制时间: 审核:审核时间: 审批:审批时间:

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、编制依据 (3) 第三章、施工布置及施工准备工作 (4) 第四章、主要施工方法和技术要求 (6) 第五章、安全文明施工措施 (11) 第六章、保证质量的技术组织措施 (14) 第七章、施工工期及保障措施 (16) 第八章、应急预案 (17) 附图桩位平面布置及压桩施工线路图 (18)

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:沁园住宅区三期A区11-15#楼 2、工程位置:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧 3、建设单位:江西德和实业集团有限公司 4、设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院 5、勘察单位:深圳市勘察测绘院 二、工程概况 1.建筑物概况:本工程包括11#楼、12#楼、13#楼、14#楼、15#楼及2层地下室。建筑功能(具体见表2-1) 表2-1建筑功能 序号工程名称建筑功能 1 11#楼1- 32层为塔式住宅 2 12楼1-22层为塔式住宅 3 13楼1- 32层为塔式住宅 4 14楼1-22层为塔式住宅 5 15楼1层商铺、2-3层为宿舍楼 6 地下室平时为地下汽车 2.建筑规模:建筑占地面积22000m2;总建筑面积120247.01 m2,其中地下建筑面积16590m2,地上总建筑面积76660.71 m2,架空建筑面积2245.22 m2; (1)11#楼建筑面积28386.24m m2, 13#楼建筑面积29918.09 m2,建筑层数均为地下一层、地上32层,房屋屋面标高均为98.90m。 (2)12、14#楼建筑面积均为8646.36 m2, 建筑层数均为地下一层、地上21层,房屋屋面标高均为65.90m。 (3)15#楼建筑面积4744.70 m2, 建筑层数地下2层,地上3层,建筑高度10.8m。 2、本工程采用400AB型PHC 桩基础,十字形桩尖。单桩竖向抗压承载力特征值为1200KN(部分桩设计注明按700KN,有效桩长约9m);终压力值为2200KN,终压时满载连续复压次数不少于3次。 3、有效桩长小于24m的桩要求桩尖进入强风化岩层不少于1m,送桩深度不超过2m;有效桩长大于24m的桩,以桩长及终压力为控制指标。 4、除设计单独注明的9m有效桩长的桩外,其他的桩有效桩长约为15~24m。 三、工程地质、水文状况 1、地质状况

钻孔灌注桩工程施工组织设计 第一章工程概况 一、工程简介 二、设计要求 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 第二章钻孔灌注桩施工方案 一、施工准备 二、施工顺序 三、技术措施及施工工艺 第三章本工程重点项目及常见病的处理措施 一、本工程重点部位的处理措施 二、结合本工程的实际情况,防止施工中常见病的具体措施第四章项目管理组织机构体系 一、施工人员组织 二、项目管理机构配备情况表 第五章施工机械、材料进场计划及平面布置图 一、机械设备组织 三、现场平面布置及临时用地表 二、材料进场计划 第六章施工进度计划及工期保证措施 一、施工进度计划 二、工期保证措施 第七章质量保证措施

一、质量保证体系 三、施工阶段的质量保证措施 二、准备阶段的质量保证措施 第八章安全生产保证措施 一、安全管理目标 二、安全管理体系 三、安全管理的实施 第九章文明施工保障措施 一、文明施工保证体系 二、文明施工措施 三、减少扰民降低环境污染和噪音措施 第十章季节性施工措施保证 第十一地下管线及其他地上地下设施的加固措施第十二章工程竣工验收提交资料 一、桩基与土建单位的交接 二、整理原始资料,编写验收资料 三、桩基工程竣工验收 四、桩基工程竣工验收后的服务与回访 附:1、施工进度计划横道图 2、施工平面布置示意图 第一章工程概况 一、工程简介

本工程为XXXX市XXXX北侧地块保障房项目08地块08、10区桩基工程,地点位于江宁区XXXX镇艾塘村,靠东麒路西侧,润发路北侧。其中,8区01、02、04-06栋,10区01-05栋,计10栋。采用钻孔灌注桩桩型。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 二、设计要求 钻孔灌注桩的设计要求 1、桩径ф600,砼强度等级为C30。±0.000相当于绝对标高为12.300m。 2、8-01桩端进入5-2中风化粉砂质泥岩不得小于0.6m,其余栋桩端进入5-2、5-2A(中风化粉砂质泥岩)、5-2B、5-2C(中风化细砂岩)深度依次为4.0m、5.0m、4.0m和0.6m。 桩底沉渣厚度应小于50mm。设计单桩抗压承载力特征值为2000KN。 3、桩身配筋:纵筋616,箍筋φ8@100/250,加强筋12@2000。钢筋连接采用搭接焊,其搭接长度不小于10d。 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 1、施工招标文件; 2、桩基结构布置平面图 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《建筑地基施工基础工程施工质量验收规范》 6、《建筑地基基础设计规范》 以上所列若与现行要求不一致或需要补充的按国家及地方规定执行。 四、工程地质概况 拟建场地地貌单元为秦淮河阶地,发育有坳沟,按照时代、成因、物理力学性质划分为5层,共13个亚层,分别描述如下: 1-1层杂填土:灰褐色,主要由软~可塑粘性土组成,含硬杂质,硬杂质主要是碎砖、碎石。

钢筋混凝土钻孔灌注桩 初 步 施 工 方 案

河南省地矿建设工程(集团)有限公司青海分公司 二0一六年九月十一日 钻孔灌注桩初步施工方案 一、工程和地质概况 1.1工程概况 拟建场地位于西宁市城北区,在天峻路与海湖路交汇处,距天峻桥北侧约60m,经二路西侧约40m,一期万佳家博园东侧30m,交通便利。拟建4#、5#住宅楼分别为21层、19层,地下室一层;拟建北区商业为3层,地下一层。基础埋深约-6.0m。 1.2地形与地貌 拟建场地位于北川河西岸(右岸)Ⅲ级阶地后缘,总体地势西高东低,南区及北区商业局部呈台阶状,台阶高4m。场地海拔高程约2296.15--2283.42m,高差约12.73m。 1.3地质概况 地基土在控制深度内自上而下依次为杂填土、黄土状土、卵石及泥岩,其岩性特征如下: ①杂填土:灰色、灰褐色,稍湿,松散--稍密,其成分以粉土为主,含少量生活垃圾及建筑垃圾。 ②黄土状土:土黄色,稍湿,稍密,成分以粉土为主,该层具虫孔、孔隙,垂直节理发育,摇振反应中等、无光泽反应,干强度、韧性低。依据湿陷性又近一部分为--1湿陷性黄土状土、--2非湿陷性黄土状土。 ②-1湿陷性黄土状土:土黄色,稍湿,稍密,具虫孔孔隙,湿陷系数δS≥0.015;天然含水量6.56--17.36%,平均13.28%;天然孔隙0.730--1.243,平均0.940;饱和度

17.5--65.3%,平均38.4%;隙度42.2--54.4%,平均48.4%;液限22.4--31.8%,平均24.6%;塑限14.3--20.2%,平均16.1%;塑性指数7.5--11.7,平均8.5;液性指数 -1.13--0.82,平均-0.34,层厚12.5--23.5m。 ②-2非湿陷性黄土状土:土黄色。稍湿,稍密--中密。湿陷系数δS<0.015;天然含水量1.79--18.32%,平均14.58%,饱和度42.6--72.7%,平均57.2%;天然孔隙比 0.679-1.029,平均0.790;隙度41.3--50.7%,平均44.1%;液限22.6--26.3%,平均24.5%;塑限14.8--18.0%,平均16.1%;塑性指数6.4--9.3,平均8.4;液性指数-1.19--0.5,埋深12.5--23.5m。 ③卵石:青灰色、灰色,饱和,密实。最大粒径150mm,粒径大于20mm的含量约占51.5-61.6%,2-20mm的约占25.3-32.5%,其余多为中粗砂。磨圆度中等,多呈次圆状,分选一般,级配不良。卵石成份以石英岩、砂岩、花岗岩及浅色变质岩为主,该层层顶埋深24.8-36.0m,层厚5.2-6.7m. ④古近纪渐新世强风化泥岩:棕红色、青灰色,具泥质结构,层状构造,具水平 层理,节理裂隙发育,岩芯遇水易软化,风干后易崩解。岩体基本质量V级,定性分类属极软岩,岩芯多呈块状及碎块状不连续,用手可掰碎,干钻不易钻进,呈强风化状态。该层场地范围内有分布,层顶埋深31.5-41.8m,最大揭露厚度8.2m.(未揭穿) 1.4水文地质 场地赋存第四系松散岩类孔隙潜水,在勘察期间地下水稳定水位标高 2255.87-2257.58m,埋深。28.0-38.0m,含水层为卵石层,地下埋深较深,可不考虑对基坑支护工程的影响 二、设计要求: 根据设计图纸的地基处理设计说明,本工程设计要求如下: 2.1 本工程钻孔桩为端承型桩,设计有效桩长H是根据地质资料估计的长度,实际孔深应以持力层岩样为主要依据,桩表中设计桩长仅作参考,以实际为准。灌注混凝土的

第一章总则 1.1 工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 项目地点: 1.2 施工条件 1.周边环境及场地条件。 本工程位于X X X ,施工现场无建筑物,场地内的平整已完成。地质条件(详见地质报告) 1.3 设计和施工要求 1、本工程采用预应力管桩,桩型套用图集为苏10G-2012 PC-400(95)AB –C60。沉桩 采用静压法施工。 2.桩位施工前,按总平面图结合桩位图尺寸进行放线,并经监理和设计单位校核无误后方可施工。 3.压桩全过程现场应有完整记录,内容包括准确记录桩入土深度和压力表读数的关系及桩顶标高。

第二章施工部署 2.1 编制依据 (1)《地基基础设计规范》(GB50007) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202) (3)《预制预应力混凝土管桩》(GB13476-2009) (4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (5)质量手册及质量体系程序文件(SMCC) (6)工程质量策划(SMCC)。 (7)国家及苏州市颁布的安全操作规程及文明施工规定。 2.2 施工部署 1.地上、地下障碍物清除 静压桩施工由于其施工原理(反力法)的不同,对施工场地承载要求相对较高。 场地的好坏直接影响沉桩的施工质量,如果桩机施工中出现场地表层土体沉陷,很可能会因为浅层(4~5m深)土体挤压作用造成桩身偏移、甚至桩身弯曲、断裂的严重质量事故。所以首先要对场地障碍物、明浜、暗浜淤泥、高空电缆等进行清理。我司采用压桩机最小工作面为5米,即边桩5米范围内不得有地上或空间障碍物。 从现场踏勘后,我司认为就目前的施工场地,局部地耐力不能满足压桩施工。残留河堤、条石已清理完毕。清除后用道渣或碎砖类建筑垃圾回填并压实,以确保压桩正常施工。 2.3 设备选用 根据现场地质情况及桩位布置图,我方计划用 YZY-300 型1台静力压桩机进入该工地施工,其它设备若干。具体见《附表一施工机械设备一览表》 2.4 工期、质量和安全目标 1. 工期目标 一、本工程计划工期为40天。 二、施工进度计划 计划每天工作12小时,本工程周边环境良好,施工过程中一定全力以赴,作好各方面协调工作,确保在合同工期内完成本工程。具体施工见《附表二、施工进度计划表》 2. 工程施工质量目标

1、编制说明及依据 1.1编制说明 我公司仔细研究图纸及地质报告后,根据工程特点、现场条件,以及该工程的各项技术要求。编制了《广场桩基工程施工组织设计》。在本工程施工组织设计中将我公司的施工部署、主要的施工方案及技术措施、现场文明施工、质量保证体系、安全保证措施、环境保护等作详细的阐述。并突出我公司在本工程中将使用新的思路,力争使我公司的技术优势在本工程中得以充分发挥,并创造良好的社会、经济效益。 1.2编制依据 1)广东省建筑设计研究院设计的桩基础施工图纸。 2)工程测量规范(GB50026-2007); 3)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002) 4)钢筋混凝土工程施工及验收规范(GB50204-2002); 5)土方与爆破工程施工及验收规范(GB50202-2002); 6)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 7)踏勘现场及向有关人员了解本工程的地质、水文情况。 8)我司在其它类似工程中总结的经验。 2、工程概况 2.1 工程简介 广场桩基工程位于路。由房地产有限公司开发,研究院设计。 广场桩基工程采用人工挖孔桩基础,地基基础设计等级为甲级,桩基安全等级为一级。桩型BZH1、BZH2、ZD1、ZD2持力层为中风化,桩型CZH1、CZH2、CZH3持力层为微风化,初步估计桩长约4~18m,共计189根。具体数据如下:

3、工程项目组织管理机构 一、项目法施工 实施项目法施工的管理模式,组建本工程的项目经理部,对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本就文明施工等负全责。项目经理部要以工程项目管理为核心,以优质、高速、安全、文明为主轴,加强动态、科学管理,优化生产要素,精心施工,大力推广先进施工技术,在创质量优良的同时,力争提前完成施工任务。从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中,切实执行公司质量保证体系文件,达到创优的目标。 二、根据本工程实际情况,公司选拔优秀管理人才和技术骨干组成项目的项目经理部。 三、在本工程施工中实施项目法管理,项目经理对工程项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能、全权处理项目事务,其下设技术组、经营组及材料设备组。项目经理部对公司实行经济责任承包。项目内部工程技术管理人员通过岗位目标责任制和行为准则来约束,共同为优质、安全、高速、低耗地完成项目任务而努力工作。 项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划,项目经理部的进度计划包括:施工总进度计划,分部分项工程进度计划,施工进度控制计划,设备供应进度计划,竣工验收和试生产计划。经济计划包括:劳动力需用量及工资计划,材料计划,构件和加工半成品需用量计划,施工机具需用量计划,工程项目降低成本措施及降低成本计划,资金使用计划,利润计划等。 四、组织管理机构:(见下图) 五、项目管理班子配备情况 项目管理班子配备情况表、项目经理、技术负责人等简历表与证书复印件详见(附件)“项目管理班子配备情况”。

(房地产项目管理)房地产项目静压桩施工组织设计

昆明****房地产开发仍;之上;且;当下;和; 可是;能够;俩;见;某公司;运营; ******商品房桩基工程 施 工 组 织 设 计 ***********************基础公司 2010年5月4日

目录 1.工程概况………………………………………………………… 2.编制依据………………………………………………………… 3.施工组织………………………………………………………… 4.施工进度计划…………………………………………………… 5.施工技术方案…………………………………………………… 6.施工主要工序…………………………………………………… 7.工程质量承诺及保证措施……………………………………… 8.工期承诺及保证措施…………………………………………… 9.安全文明施工保证措施………………………………………… 10.主要施工机械设备投入计划…………………………………… 11.劳动力投入计划………………………………………………… 12.降低成本措施…………………………………………………… 13.成品、半成品保护措施………………………………………… 14.地下管线及其它地下设施的保护措施………………………… 15.附件:…………………………………………………………… 1.拟投入的主要施工机械设备表 2.劳动力计划表 3.施工进度计划网络图 4.施工总平面图

1.工程概况 1.1.工程简介: 本工程拟建场地位于昆明市南市区滇池路约5KM处******。 总体规划方案为,仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;幢7层的商业建筑,其他均为3-7层联排别墅、多层住宅,通设一层地下室,框剪结构。建筑基础形式为静压预应力管桩基础。工程桩桩长24米,总工程量9万米左右。 桩端持力层为⑥-1层(粘土)或⑥-2层土(粉土),设计桩型为PC-A400(95)-24,单桩竖向承载力特征值为900KN,桩端进入持力层的深度大于800mm。 1.2.地质简介 见《岩土工程勘察报告》,本文略。 1.3.本工程特点及难点: 本桩基工程有如下特点: 1.从现场踏勘情况仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;,地处滇池沉积范围,存在较厚的软弱土和欠固结土,高水位、富含水量。 2.旧房拆除改造,原房屋建筑基础复杂。地下障碍物较多。 3.建筑及车库距离市政道路太近,在施工过程中若挤土效应过大,则会对市政道路造成一定影响。 1.4.本工程施工拟采取的针对性措施: 从我公司对本工程特点、困难的分析,结合施工图、地质报告以及考虑到投资成本、总工期要求,对本工程施工的难点控制拟从以下几点加以实施: 1.4.1.由于地块内软土灵敏度较高,对于密集型桩群来说,桩的施工极易聚集

某某市某某桥工程桩基础 施 工 组 织 设 计 方 案 编制人: 批准人: 批准时间: 某某交通建设工程有限公司 某某市某某桥工程项目经理部 年月日

某某市某某桥工程钻孔灌注桩 施工组织设计 一、编制说明 某某市某某桥为某某电站移民配套工程,由某某省某某市交通局和西街街道办事处共同承建,由某某省某某勘测设计有限公司勘测设计,某某交通建设工程有限公司建设施工. 某某市某某桥位于某某市西郊,跨越瓯江上游龙溪,该桥南连宏山村与龙宏一级公路相连,北连河村,为某某市河村绕城线组成部分,根据本工程为移民工程以及工程规模、工期目标、工程特点、施工工艺及实际情况等特点,从而对工程项目中的人、财、物、技术条件进行了一个全面合理的安排,特编写某某市某某桥钻孔灌注桩施工组织设计,以便进行施工指导,以期达到确保工期、安全施工、质量优良的目的。 二、编制依据 1、某某省某某市某某桥工程项目合同文件 2、某某市某某桥工程施工图设计 3、《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)、中华人民共和国交通部制《公路工程质量检查评定标准》JTJ071-98、《公路桥涵施工技术规范》JYJ041-2000等 4、桩基础实地情况 5、本公司以往桩基础施工经验 三、工程概况

1、设计原则:某某桥设计为山岭重丘二级公路标准,荷载为汽-20级,挂-700.桥面净宽尾9+2×1.5m,全长为205.04m. 2、桩基础设计概况:某某桥工程基础全部采用钻孔灌注桩,桥墩桩基单桩设计承载力为3400KN,其中1、2、 3、 4、5号墩为嵌岩桩,6、7、8、9为摩擦桩;桥台桩基单桩设计承载力为2900KN。桩径全部为1.3m,采用C25混凝土灌注。 3、施工注意事项:某某桥设计地质情况并不十分全面,因而实际地质情况将并不一定跟设计相吻合,从而必须要以实际地质情况来调整桩的设计工程。 4、工期安排:建议开工日期2004年 5 月13日,计划完工日期2004年 8 月20日。 四、施工组织准备工作 在充分理解设计意图、熟悉设计图纸的情况下,我单位认真组织人力对本工程中所需的机械设备进行保养、检修,并已组织进场,详见《进场设备报验单》,组织人员对本工程所需建筑材料进行市场调查、取样进行论证及采购,并委托有关机构进行材料检验,详见《建筑材料报验单》,同时调选过硬劳务队伍进入施工现场进行施工准备,并组织全体技术人员、施工人员、班组人员进行技术交底,要求每个人充分熟悉设计意图。 五、施工平面布置设计详见《平面布置设计图》 六、钻孔灌注桩施工方案 (一)、桩基工程施工工艺流程为:测量放线→护筒埋设→桩机就位→桩位复核→成孔终孔、提钻→下探孔器→下放钢筋笼→安放导

某住宅小区高层建筑项目 桩基工程 施工组织方案 2011年05月10日 目录 第一章编制依据.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 第一节编制依据 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 第二节本工程采用的技术标准、规范...................................................................... 错误!未定义书签。第二章工程概况及地质条件........................................................................................ 错误!未定义书签。 第一节工程概况 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 第二节地质条件................................................................................................................. 错误!未定义书签。第三章场地布置与准备工作........................................................................................ 错误!未定义书签。 第一节场地布置 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 第二节施工前准备工作 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 第三节施工材料计划...................................................................................................... 错误!未定义书签。第四章施工顺序及进度计划.................................................................................... 错误!未定义书签。 第一节施工顺序 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 第二节施工进度计划...................................................................................................... 错误!未定义书签。第五章施工组织机构及岗位职责............................................................................. 错误!未定义书签。 第一节施工组织架构........................................................................................................ 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档