文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防静电地板工程施工工艺质量通病

防静电地板工程施工工艺质量通病

防静电地板工程施工工艺质量通病
防静电地板工程施工工艺质量通病

工作行为规范系列

防静电地板工程施工工艺

质量通病

(标准、完整、实用、可修改)

?I.

编号:FS-QG-16316

防静电地板工程施工工艺质量通病

Com mon faults in con struct ion tech no logy of an tistatic floor

engin eeri ng

说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可

循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。

防静电地板工程施工工艺、质量通病

1工艺流程:

施工准备--检验材料质量--技术交底--基层处理--找

中套方、分格弹线--安装制作--铺防静电地板

2操作要点

(1)弹线:按设计要求,在基层上弹出支柱(架)定位方格

十字线,测量底座水平标高,在墙面四周弹好水平线。

(2)在十字线交点固定底座。

(3)安装支柱:按支柱顶面标高,纵横方向拉水平通线,

调整支柱顶面标高,用水平尺校准支柱托板,锁紧顶面活动部分。

(4)安装桁条(龙骨)支柱顶面调平后,弹安装桁条线,从中央开始

安装桁条。安装完毕,测量桁条水平度、方正度,

各种管线就位。

(5)安装活动地板:在桁条上,按面板尺寸弹出分格线,按线安装面板,调整好尺寸,使之顺直,缝隙均匀。面板与墙缝隙用泡沫塑料条填实,活动地板安装表面要平稳,不起翘,通风孔板块就位准确。

3安装活动地板注意事项

a.一般活动地板表面可打蜡;而抗静电地板(计算机房、电动机房等)切忌打蜡。

b.地板上放置重物处,其地板下部应加设支架。

c.金属活动地板要有接地线,以防静电积聚和触电。

d.防静电地板上皮应尽量与走廊地面保持一致,以利设备的进出。

e.防静电地板下有管道设备时,应先铺设管道设备,再

安装活动地板。

4常见工程质量问题及其防治

(1)相邻两块高低不平a.主要原因面板薄厚不一致;可调支柱钢头

不平。

b.防治措施

严格选料,剔除不合格面板、钢头;同一房间选用厚度相同的板块。

(2)板面不实,行走时有响声

a.主要原因

可调支柱顶面标咼不一致,桁条不平。

b.防治措施

桁条安装后,应测量其上表面同一水平度和平整度,使之在同一标高。

⑶错缝

主要原因

1)面板尺寸不标准,直角度差;

2)板条受潮,含水率过高;

3)企口榫太松。

防治措施

1)同一房间应选用尺寸相同的面板;

2)地板条的含水率一般不大于12%;

3)安装最后一块地板条时,可将其刨成略有斜度,以小头插入并

楔紧。

(4)铺贴房间面层出现大小头

主要原因

1)房间本身平面尺寸不方正;

2)受铺放面板缝隙影响。

防治措施

1)作内墙抹灰时,房间的纵横净尺寸应调整一致;

2)铺面板时,严格按施工弹线控制,缝隙应一致。