模板支架搭设技术要求

一、基本要求

1、施工前必须进行安全技术交底。

2、垫木的地基必须满足垫设要求,必须提前进行平整到位。

3、垫木必须设置为宽200mm,厚50mm的木板,严谨使用砖块、

木方进行代替。

4、立杆搭设过程中间距要满足荷载要求,必须保证垂直不得倾

斜,如有弯曲的钢管杜绝使用,在搭设过程中严谨出现顶杆下用的现像。同时必须设置扫地杆。

5、所有的横距、纵距、步距必须满足荷载验算要求。同时要满足

规范要求。

6、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

二、构造要求

1、支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm。

2、设在支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过300mm时,应采

取可靠措施固定.

3、当梁模板支架立杆采用单根立杆时立杆应设在梁模板中心线处其

偏心距不应大于25mm。

4、大横杆第一步不得超过1.8米。

5、丝杠伸出长度不得大于三分之一,且丝杠必须设置垂直与立杆居

中设置。同时丝杠上部水平杆必须设置于丝杠中心。

6、满堂模板支架的支撑设置应符合下列规定

(1)、满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。

(2)、高于4m的模板支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。

(3)、每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于斜杆与地面的倾角宜在45o-60o之间。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于横150mm。

图6.2.4-2 剪刀撑布置图(二)

桥台模板支架施工方案

桥台模板、支架施工方案 一、工程概况及编制依据 1.1地理位置 泉州市东海片区滩涂区域纬五路(东海综合大道~经十八路段)等13条市政道路工程(第三标段),东滨大道位于东海组团的滩涂区域内,道路基本呈东西走向,西起现状东海综合大道,东至拟建的经十八路,路线长1.057km。本次设计起点桩号为K1+478,坐标为X=.225,Y=.977,与现状东海综合大道相接;设计终点桩号为K2+420,坐标为X=.59,Y=.989,与拟建的经十八路相接;道路在起点处与东海综合大道相交路口,为现状平交灯控路口;道路在桩号K1+889.532处,与拟建的经十六路相交,相交路口为右进右出的平交路口;道路在桩号K2+059.617处,与拟建的东海大街相交,相交路口为平交灯控路口;道路在桩号K2+242.116处,与拟建的经十七路相交,相交路口为右进右出的平交路口;道路在终点处与拟建的经十八路路口相接,相接路口为平交灯控路口,该路口不在本次设计范围。 本次工程包括一座预应力混凝土空心板桥,桥位位于R=1100m大半径平曲线内,桥按正交桥设计。桥梁起点桩号DBK2+157.98,终点桩号DBK2+182.02,全长24.04m,全桥建筑面积1406.5平米。桥梁上部结构采用20m标准跨径预制空心板梁,梁高95cm,下部结构桥台采用肋板式桥台,钻孔灌注桩基础,桩径1.0m。1.2桥梁工程主要技术标准 (1)汽车荷载:公路-I级; (2)人群荷载:3.5kPa; (3)抗震设防烈度:7度(地震动峰值加速度等于0.15g); (4)环境类别:II类; (5)结构重要性系数:1.0; (6)设计基准期:100年; (7)设计洪水位:+5.49m; (8)通航要求:不通航。 1.3编制依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)

支架构造要求

模板支架构造要求 一、水平杆构造要求 1、在立杆底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。 2、可调支托底部的立杆顶端应沿纵横向设置一道水平杆,顶部水平杆与模板支撑点之间的距离不得大于50cm。 3、扫地杆与顶部水平杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平杆,最大步距不大于1.8m。 4、有水平杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 5、当立杆底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨,高低差不得大于lm,立杆距边坡上方边缘不得小于0.5m。 6、水平杆应与立杆扣接,不能与另一方向的水平杆扣接。 二、立杆构造要求 1、立杆接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立杆的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。 2、立杆顶部应设可调支托,U形支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立杆钢管内径的间隙不得大于3mm,螺杆外径不低于36mm,安装时应保证上下同心。 3、严禁将上段的钢管立杆与下段钢管立杆错开固定在水平拉杆上。

4、立杆底部应设置木垫板与钢底座,垫板厚度不小于5cm。 5、立杆应保证其垂直,梁和板的立杆,其纵横向间距应相等或成倍数。 三、剪刀撑构造要求 1、垂直剪刀撑设置 模板支架立杆在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑,中间在纵横向每隔10米左右设由上至下的竖向连续式剪刀撑。剪刀撑宽度宜为4~6m,跨越5-7根立杆。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45°~60°。垂直剪刀撑应与每一条与其相交的立杆扣接。剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于1m,应采用3个旋转扣件分别在距杆端不小于100mm处进行固定。 2、水平剪刀撑设置 应在垂直剪刀撑的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。水平剪刀撑与每一条与其相交的立杆扣接,不能与立杆扣接之处应与水平杆扣接。 四、拉结构造要求 在立杆周圈外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m、竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点。 与一柱连结的抱柱 与多柱连结的抱柱 五、其它构造要求

模板支撑脚手架施工技术要求

模板支撑脚手架搭设施工技术要求 一、必须做好施工准备工作。 1、扣件式钢管模板支架施工前必须编制专项施工方案。 2、模板支架专项施工方案应结合工程结构的不同高度、跨度、荷载和工艺制定。 3、模板支架专项施工方案编制时,宜采用相关专业软件进行计算。 4、模板支架专项施工方案应由施工企业技术负责人批准,并报总监理工程师批准。 5、模板支架搭设前,应由项目技术负责人向全体操作人员进行安全技术交底。安全技术交底内容应与模板支架专项施工方案统一,交底的重点为搭设参数、构造措施和安全注意事项。安全技术交底应形成书面记录,交底方和全体被交底人员应在交底文件上签字确认。 二、钢管、扣件管理 1、采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和法定检测单位的检测检验报告,生产厂家必须具有技术质量监督部门颁发的生产许可证。没有质量证明或质量证明材料不齐全的钢管、扣件不得进入施工现场。 2、搭设模板支架用的钢管、扣件,使用前必须进行抽样检测,抽检数量按有关规定执行。未经检测或检测不合格的一律不得使用。 3、钢管外观质量要求:

钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 钢管外径、壁厚、端面等的偏差;钢管表面锈蚀深度 钢管应进行防锈处理。 4、扣件外观质量要求: 有裂缝、变形或螺栓出现滑丝的扣件严禁使用; 扣件应进行防锈处理。 5、经检验合格的钢管、扣件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 6、施工现场应建立钢管、扣件使用台帐,详细记录钢管、扣件的来源、数量和质量检验等情况。 三、地基与基础 1、模板支架地基与基础的施工,必须根据支架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)的有关规定进行。同时应满足承载力要求。 2、应清除搭设场地杂物平整搭设场地并使排水畅通。 四、立杆、水平杆、剪刀撑必须都按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中相关要求搭设。 纵向水平杆的构造应符合下列规定: (1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; (2)纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。 横向水平杆的构造应符合下列规定:

模板及支架施工方案

菊园新区B10地块 (嘉宝·梦之湾) 1#~39#楼 模板和支架施工方案 方远建设集团股份有限公司 2011年10月 目录 编制依据 (3) 第一章工程概况 (4) 资源备置........................................................................................................... 4第二

章 施工流程第三章........................................................................................................... 5 主要结构模板施工方案................................................................................... 7第四 章 第4.1节基础筏板砖胎模及外墙导墙模板 (7) 第4.2节地下室外墙模板 (10) 第4.3节立柱模板 (14) 第4.4节楼梯模板 (17) 第4.5节梁模板 (18) 第4.6节楼板模板 (20) 第4.7节模板支架 (21) 第五章模板工程质量技术保证措施......................................................................... 24 模板安装及拆除的安全技术措施第六章................................................................. 28 第6.1节模板安装 (28) 第6.2节模板拆除 (28) 第七章支架安装及拆除的安全技术措施................................................................. 31 第7.1节支架安装 (31) 第7.2节支架拆除 (31) 第八章安全文明施工................................................................................................. 32 现浇混凝土模板计算书. 编制依据 1#~39#楼结构、建筑施工图纸 施工组织设计 建筑施工模板安全技术规范JGJ 162-2008 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 建筑施工安全检查标准JGJ 59-99 施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002 第一章工程概况 本项目地块位于上海市嘉定区菊园新区,紧靠轨道交通11号线,交通条件良好。用地范围东至红石路,南至盘安路,西至胜辛路,北至平城路。 本区域内自然环境优越,王家宅河从基地内穿越贯通而过,四周交通发达便利,11号轨道线在地块东南角擦边而过。 原地貌为农田,地表平坦,标高3.2~3.5m。 王家宅河南面全部布置为三层低层住宅,两条小区交通干道将其分为几个小片区,

模板支撑系统的构造要求

模板支撑系统的构造要求 一、立柱支撑要求 1、立柱底部应垫实木板,并在纵横方向设置扫地杆。 2、立柱底部支承结构必须能够承受上层荷载,当楼板强度不足时下层的立柱不得提前拆除,同时应保持上层立柱与下层立柱在一条垂直线上。 3、立柱高度在2m 以下时必须设置一道大横杆,保持立柱的稳定性;当立柱高度大于2m 时,应设置多道大横杆,大横杆步距为 1.8m。 4、满堂红模板支柱的大横杆应纵横两个方向设置。同时每隔4 根立柱设置一组剪刀撑,由底部至顶部连续设置。 5、立柱的间距由计算确定,当使用钢管扣件时,间距一般不大于1m,立柱的接头应错开,不同一步距内和竖向接头间距大于50 ㎝。 二、支撑梁、板的支架立柱构造与安装规定支撑梁、 1、梁和板的立柱其纵横向间距应相等或成倍数。 2、木立柱底部应设垫木,顶部应设支持头;钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托、U 形支托与楞梁,两侧间如有间隙必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200 ㎜,螺杆外径与立柱管内径间隙不得大于 3 ㎜,安装时应保证上下同必。 3、在立柱底部距地面200 ㎜高处:沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设置扫地杆,扫地杆与顶部水平拉杆的间距在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下进行平均分配,确定步距后在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆,当层高在8-20m 时在最顶步距两道水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;当层高大于20m 时在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆,所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。当无处可顶时应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 三、采用扣件式钢管作立柱支撑时,其构造安装规定采用扣件式钢管作立柱支撑时, 1、钢管规格、间距、扣件应符合设计要求,每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50 ㎜。 2、钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置应符合支撑支撑板的支架立柱构造与安装规定的要求,当立柱底部不

工程模板支架施工方案

西郊新典别墅五期二标工程 模 板 支 架 施 工 方 案 上海明富建筑安装工程有限公司 二零零四年十月三十日

西郊新典别墅五期二标工程 模板支架施工方案 一、工程概况 工程包括:西郊新典别墅五期二标工程27#楼~36#楼; 二、 钢管、扣件必须三证齐全(产品合格证、检验报告、生产许可证) 三、顶板及梁支撑搭设要求 本工程为框架结构,框架梁、框支梁尺寸较大,长度较长。对跨度超过4M的梁、板应按设计要求起拱,起拱高度为跨度的1/1000~3/1000。 模板支架采用扣件式满堂脚手架,支架步距为1.8米,立杆纵横向间距为80cm,大梁两侧立杆间距为40cm,主次梁节点、次梁节点均设加固支撑,支架立杆搭设在砼底板上。 1、立杆 (1)立杆底部必须设置通长木垫板; (2)满堂支架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于20 cm处的立杆上。横向扫地杆设在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。若立 杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。 (3)立杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接连接。立杆对接时,接头应相互错开,接头中心至节点的距离不宜大于60 cm;立杆搭接时,接头长度不应小于1 m; 并采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件距杆端不小于10 cm。 (4)支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直度允许偏差为15mm。 2、纵横向水平杆 (1)纵向水平杆宜设在立杆杆内侧,其长度不宜小于3跨。 (2)横向水平杆在主节点处必须设置,并用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150 mm,非主节点处横向水平杆宜根据施工作业时 支承脚手板的需要等距设置,其最大间距不应大于纵距的1/2。 (3)纵横向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。 A、对接连接时,对接扣件应交错布置;两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步

支架构造要求审批稿

支架构造要求 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

模板支架构造要求 一、水平杆构造要求 1、在立杆底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。 2、可调支托底部的立杆顶端应沿纵横向设置一道水平杆,顶部水平杆与模板支撑点之间的距离不得大于50cm。 3、扫地杆与顶部水平杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平杆,最大步距不大于1.8m。 4、有水平杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 5、当立杆底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨,高低差不得大于lm,立杆距边坡上方边缘不得小于0.5m。 6、水平杆应与立杆扣接,不能与另一方向的水平杆扣接。 二、立杆构造要求 1、立杆接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立杆的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。 2、立杆顶部应设可调支托,U形支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立杆钢管内径的间隙不得大于3mm,螺杆外径不低于36mm,安装时应保证上下同心。

3、严禁将上段的钢管立杆与下段钢管立杆错开固定在水平拉杆上。 4、立杆底部应设置木垫板与钢底座,垫板厚度不小于5cm。 5、立杆应保证其垂直,梁和板的立杆,其纵横向间距应相等或成倍数。 三、剪刀撑构造要求 1、垂直剪刀撑设置 模板支架立杆在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑,中间在纵横向每隔10米左右设由上至下的竖向连续式剪刀撑。剪刀撑宽度宜为4~6m,跨越5-7根立杆。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45°~60°。垂直剪刀撑应与每一条与其相交的立杆扣接。剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于1m,应采用3个旋转扣件分别在距杆端不小于100mm处进行固定。 2、水平剪刀撑设置 应在垂直剪刀撑的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。水平剪刀撑与每一条与其相交的立杆扣接,不能与立杆扣接之处应与水平杆扣接。 四、拉结构造要求 在立杆周圈外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m、竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点。 与一柱连结的抱柱 与多柱连结的抱柱

模板标准要求和外脚手架搭设标准

一、模板劳务班组承包标准 .段落(模板)划分,每个区计划地下室和商业部分分成地施工段;模板周转此次控制在次左右.上部计划采用套模板,模板数量根据标准层地模板量,同样计划周转次左右.文档来自于网络搜索 .材料要求,采用全新地黑色模板.层高大于等于时采用钢管扣支撑体系,小于时,采用碗扣等支撑体系文档来自于网络搜索 .文明施工: 材料堆放必须符合总平面布设地要求,堆放应该要整齐,零星地模板也要统一堆放,不能随便堆放,小件及不能采用地材料应及时搬运.顶拖等小于地横杆等,垂直运输必须采用采用吊篮集中吊运.文档来自于网络搜索 .施工安装地要求: )后浇带必须用模板防护隔离 )楼梯踏步必须配两套钢模流水专业,确保楼梯踏步口套齐 )地下室和商业部分,必须采用钢管支撑.其他部分采用碗扣架搭设.如果采用钢管支撑地部分,必须与外架班组协商,钢管地费用自理.文档来自于网络搜索 )卫生间及走道,高差部分,应采用方管来定型. )地下室应采用止水螺杆,外墙剪力墙部分也要采用止水螺杆. )后浇带模板采用模板支撑不能拆除或采用构造柱支撑. )超过高梁,必须设一道对拉螺栓.超过过地必设二道对拉螺栓. )由于跨度大于,应做好早拆模体系地相关措施费用如增加梁底支持等. )安全通道、卸料平台、人货梯平台、电梯井、悬挑架底部应满铺模板.费用另计. )零星地预制过梁,模板安装由木工负责并配合泥水施工. )卸料平台方转和安装由木工负责安装,费用另计. )混凝土实测实量必须达到分以上.若达不到分,应按合同在进度款扣除相应违约金. )施工样板区模板安装地费用分摊在单价里. 二、外架班组施工要求 材料要求 采用直径*钢管、刷黑黄油漆 芭片采用宽钢竹子芭片 外密目网采用阻然网(新)、不小于铝丝驰拉 悬挑槽钢采用工字钢,刷黑黄漆. 型箍采用园钢. 搭设要求 主要立杆纵距. ,横距. 扫地杆距地面上皮. 大横杆步距,小横杆米.同步内等间距设置跟,首层布距不大于米. 连墙件水平间距步设置道,竖向每层设置道. 脚手板达标工程隔道设一道,示范工地满铺. 剪刀撑米以下外立面两端各设一道剪刀撑,剪刀撑地距离应小米. 高度米以上必须设置连续剪刀撑,剪刀撑跨越根数为跟,宽度不小于夸,斜杠与地面.. 安全防护每步设踢脚板和安全防护横杆距离分别为米和米每隔步设置刷黑黄相间地木踢脚板. 水平防护架每隔两层且高度不超过米设置水平安全网 悬挑脚手架:不小于槽钢,刷黑黄漆.悬挑梁与建筑应连接可靠,其节点采用螺栓连接,固

模板支架专项施工方案

模板支架专项施工方案 一、编制依据 1、依据有限责任公司mmm住宅楼施工设计图纸; 2、依据《有限责任公司mmm住宅楼施工组织设计》 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000); 《木结构设计规范》(GB50005-2003); 二、工程概况 三、总体设计及施工部署 (一)、总体筹划 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下 几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JGJ59-99等检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 墙模板、梁模板(扣件钢管架)、板模板(扣件钢管高架) (二)、安全领导小组 搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。 水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域, 用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下:mmm (项目经理)——组长,负责协调指挥工作;张某某 (施工员)——组员,负责现场施工指挥,技术交底李某某 (安全员)——组员,负责现场安全检查工作;刘某某 (架子工班长)——组员,负责现场具体施工; 四、材料选择 (一)墙模板 外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。其他材料见下表: 模板支架材料类型 墙模板面板材料18mm厚胶合面板主楞材料圆钢管次楞材料木方 穿墙螺栓M12

模板高支架搭设要求

梁和楼板模板高支撑架的构造和施工要求本工程屋面模板支架局部较高,除了按照交底和《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》(DB11/T583-2008)的相关要求外,还应满足以下要求。 1.模板支架的构造要求 a.梁板模板高支撑架可以根据设计荷载采用单立杆或双立杆; b.立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度; c.梁和楼板荷载相差较大时,可以采用不同的立杆间距,但只宜在一个方向变距、而另一个方向不变。 2.立杆步距的设计 a.当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时,可以采用等步距设置; b.当中部有加强层或支架很高,轴力沿高度分布变化较大,可采用下小上大的变步距设置,但变化不要过多; c.本工程高支撑架步距以按照交底要求取值1.2m为宜,不宜超过1.5m。立杆间距1.2m。 3.整体性构造层的设计 a. 当模板支架高度≥8m或高宽比≥4时,应采用刚性连墙件在水平加强层位置与建筑物结构可靠连接。 b.在任何情况下,高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平加强层。 c.设在模板支架立杆底部或顶部的可调底座或底托,其丝杆外径不得小于36mm,伸出长度不得超过200mm。 d.模板支架搭设时梁下横向水平杆应伸入梁两侧板的模板支架内不少于两根立杆,并与立杆扣接。 e.扣件式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于400mm;碗扣式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于500mm。(见图7.3.5)

图7.3.5 模板支架顶部自由段长度示意图 f.碗扣式模板支架高度超过4m 时,应在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,并且每两排设置一组通高专用斜杆。(见图7.3.9) 图7.3.9-1 碗扣式模板支架专用斜杆布置立面示意图 图7.3.9-2 g.杆数量不应超过立杆总数的50%。 4.剪刀撑的设计 a.高于4m 的模板支架,其两端与中间每隔4-6排立杆从顶层开始向下每隔每排每列通高专用斜杆碗扣式模板支 碗扣式模板 碗扣式模板支架专用斜杆布置平面示意图碗扣式模板支架专用斜杆布置立面示意图每排每列通高专用斜杆碗扣式模板支架八字斜杆布 碗扣式模板支架八字斜杆布置 碗扣式模板支架专用斜杆布置立面示意图

支架模板施工安全技术措施

支架模板施工安全技术措 施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

支架模板施工安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、模板作业场地的布置。木料、钢模、模板半成品的 堆放,废料堆集和场内道路的修建,应做到统筹安排,合理布局。 2、作业场地应搭设简易作业棚,修有防火通道,配备 必要的防火器具。四周应设置围栏,作业场内严禁烟火。 3、钢模、木材应堆放平稳,兀木垛高不得超过3m ,垛距不得小于 1.5m,成材垛高一般不得超过4m,每增加0.5m应加设横木。垛距不得小于1m ,作业场地应避开高压线路。 4、下班前应将锯末、木屑、刨花等杂物清除干净,并要运出场地进行妥善处理。 5、制作模板时应细致选料。制作钢模不得使用扭曲严 重、螺丝孔过多、开裂等材料。木模不得使用腐朽、扭裂和大横节疤等木料。 6、制作钢木结合模板时,其钢木结合部位的强度、刚度应符合设计要求。

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》

ICS 93.010 P09 备案号:26743-2010 DB45 建筑施工模板及作业平台 钢管支架构造安全技术规范 Safety and technical standard for the structure of crutches with steel tubes of construction template and working platform 广西壮族自治区质量技术监督局 发布 广西科学技术出版社

目次 前言............................................................................ III 引言............................................................................. IV 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语、定义及符号 (1) 3.1术语和定义 (1) 3.2符号 (3) 4 支架材质、支架支承与细部构造 (3) 4.1支架材质 (3) 4.2支架支承 (3) 4.3细部构造 (3) 5 扣件式钢管支架的构造 (9) 5.1一般规定 (9) 5.2一般作业平台支架和一般模板支架 (10) 5.3 H≤40m的高大作业平台支架和高大模板支架 (12) 5.4 H>40m的高大作业平台支架和高大模板支架 (14) 6 其他形式钢管支架的构造及使用范围。 (15) 6.1碗扣式钢管支架 (15) 6.2门式钢管支架 (15) 6.3插销式钢管支架 (16) 7 安全管理程序 (16) 7.1一般作业平台支架和一般模板支架的安全管理程序 (16) 7.2高大作业平台支架和高大模板支架的安全管理程序 (16) 附录 A (规范性附录)检查表与验收表 (18) A.1 一般作业平台支架安全要点检查表 (18) A.2 一般模板支架安全要点检查表 (19) A.3 一般模板支架、一般作业平台支架整架验收记录表 (20) A.4 高大作业平台支架安全要点检查表 (21) A.5 高大模板支架安全要点检查表 (22) A.6 高大模板支架、高大作业平台支架整架验收记录表 (23)

模板支架专项施工方案

一、编制说明及依据 1.1 编制说明 钢筋砼结构工程施工过程中,模板及支撑体系的设计及施工关系到现浇砼结构工程质量及施工安全,根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)的通知,以及《混凝土结构工程施工质量验收规范》的要求,搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;均编制专项施工方案并报审,以确工程质量和施工安全。本工程搭设高度及相关参数均未达到以上数值,不属于危险性较大的分部分项工程。针对*****经济适用房二期二标段工程地下室、上部结构主楼模板和支架编制本方案。 1.2 编制依据 1、*****经济适用房二期二标段工程设计图纸、施工合同及相关资料; 2、国家现行施工验收规范、标准及江苏省和南京市有关施工规定: 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001、J84-2001) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162--2008) 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008) 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 中国建筑工业出版社 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社

3、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境和自然条件等综合因素的分析; 4、本公司现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 二、工程概况 本工程为框架剪力墙结构,地下包括负一层、夹层,地上三十四层,施工过程中模板支架需要搭设三十六层,支架基础均位于混凝土结构层上。 地下室底板标高-6.35m、-6.30m,地下室顶板板面标高为-2.40m、-3.05m;顶板厚度200mm、250mm、300mm,02栋顶板厚度为410mm;梁最大截面尺寸550×900mm,梁底模板支设高度为3.05m。 夹层顶板标高-0.05m、,楼板厚度120mm、150mm、180mm、200mm,梁最大截面尺寸为500×1100mm,梁底模板支设高度为4.73m。 二层顶板标高11.500m、12.000m,板厚分别有260mm、120mm、300mm,梁最大截面尺寸为700×1300mm,梁底模板支设高度为4.634m。 本工程支撑架采用扣件式钢管脚手架搭设。 三、材料选择及技术质量要求 3.1 材料选择 A、梁: 面板采用15mm 木胶合面板,40×90木方(内楞)现场拼制,40×90木方(外楞)支撑,采用可回收M14对拉螺栓进行加固。梁底采用40×90木方支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.0钢管。 B、板:面板采用15mm 木胶合面板,板底采用40mm×90mm方木支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ

模板工程施工技术规范要求

模板工程施工技术规范要求 (1) 一般模板工程规则 ①应保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。 ②具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇的混凝土的重量和侧压力以及在施工过程中产生的荷载。 ③构造简单,拆装方便并便于钢筋的绑扎与安装,符合混凝土浇筑及养护等工艺要求。 ④模板接缝应密,不得漏浆。 (2)模工程的技术要求 a、应依据图纸编制施工方案,进行模板设计,并用根据施工条件确定的荷载对模扳及其支撑体系进行验算。 b、模板安装及浇筑混凝土时,应对模板及其支撑体系进进行观察和维护。发现异常情况时,应及时进行处理。 c、对模板工程所用的材料必须认真选取。应具备制作简单,操作方便,牢固耐用,运输整修容易等特点。 ②模极支撑技术要求: a、模板支撑系统应根据不同的结构类型和模板类型来选配,以便相协调配套。使用时,应对支承系统进行必要的验算和复核,尤其是支柱间距应经计算确定,确保其可靠稳固、不变形。 b、支撑体系的基底必须竖实可靠,竖向支撑基底如为土层时,应在支撑底铺垫型钢或脚手架等材料,或硬化必须支顶牢固,拉结和加固应可靠,必要时应采用打入地锚或在混凝土中预埋铁件和短筋头做撑脚。

c、对超大结构或大荷载结构以及超高结构形式模板支撑体系,应进行专门的设计、计算选用。 d、一般模板体系应与操作平台体系断开,严禁以模扳支撑架作为脚手架。模板支撑、斜拉杆、剪刀撑、链条或拉筋的花篮螺栓,严禁松动或改变位置。 ③模板安装技术要求 a、所有预埋件及预留孔洞,在安装前应与图纸对照,确认无误后准确固定在设计位上,必要时可用电焊或套框方法将其固定。对小型空洞、套框内可满填软制材料,防止漏浆。 b、测量、放线、弹线工作要事先制定好实施方案,所有测量器具必须符合计量检定标准,并妥善保管,施工中的轴线、标高、几何尺寸必须测放准确,标注清楚,引用方便。 c、模扳施工前,要求场地干净、平整、模板下口及连接处的混凝土或砌体,要求边角整齐、 表面平直,必要时可能先进行人工修整,以确保模板工程质量。d、接头处模板、梁柱板交叉处模板,应认真检查,防止烂根、移位、胀模等不良现象。 e、对己施工完毕的部分钢筋或预埋件、设备管线等应进行检查,若影响模板施工处应及时 整改。 f、模板及其支撑体系应联结整体,竖向结构模板应加设支撑应扣成整体斜撑与剪刀撑。水 平模板结构麻加强支撑系统的整体联结,对木支撑应加钉拉杆,对钢

模板支架施工方案

一、编制依据 1、阳琴岛廉租房工程施工图 2、主要规范、规程 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范《JGJ130-2001》 建筑施工高处作业安全技术规范《JGJ80-91》 建筑施工安全检查标准《JGJ59-99》 3、阳琴岛廉租房工程施工组织设计 4、参考手册 建筑施工手册 简明施工计算手册 实用建筑施工安全手册 建筑施工脚手架实用手册 二、工程概况: 三、施工组织与部署 1、安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部确保达到市级“安全文明工地”;争创市优良工程”的根本要求。为此项目经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:生产副经理——负责协调工作

副组长:项目工程师——技术总部署 工程部长——现场施工总指挥 组员:技术员——方案编制、技术交底 栋号长——现场施工协调 安全员——现场施工指挥、质量检查 2、室内现浇结构支架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,必须符合JCJ59-99检查标准要求及上海市关于安全文明标化工地的有关标准。 6、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下模板及其支架方案: 板模板(扣件钢管架),板模板(扣件钢管高架)。 四、构造要求及技术措施 1、地基处理 基础施工完毕后,基坑回填土按设计要求分层回填夯实,其密实度应满足设计要求,密实度采用环刀取样进行试验。表面用C15混凝土进行硬化,厚度为10cm。支架以硬化的回填土作为基础,基础必须平整。基础上,支架底座下立杆位置需设置垫板,垫板宽度为250mm,厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空,垫板也可采用10#槽钢代替,垫板沿纵向通长设置。(如下图所示)

模板脚手架工程施工方案

目录 一、工程概况 二、工程部署 三、施工准备 四、施工工艺 五、模板计算书 六、结构脚手架的搭设及计算 七、质量要求 八、安全措施与文明施工 九、模板的拆除 十、模板施工注意事项

模板及脚手架工程施工方案 一、工程概况 1、工程性质和作用 遂宁市河东片区任家渡村、僧家沟村450亩土地整治收储项目(僧家沟安置房)工程,位于遂宁市河东新区养生谷,总建筑面积40163.76平方米,其中;1#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4248.34m2,层数5F/吊1F;2#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4078.64m2,层数5F/吊1F;3#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5494.2m2,层数5F/吊1F;6#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5917.00m2,层数5F/吊1F;7#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3688.24m2,层数5F/吊1F;8#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积1784.00m2,层数5F/吊1F;9#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3679.72m2,层数5F/吊1F;10#楼:框架结构,建筑面积1128.96m2,层数2F/吊1F;地下室:框架结构,建筑面积4873.27m2,负1F;4#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F;5#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F。 2、工程特点 施工条件:本工程与城市交通干道距离较近,施工运料较为方便;基坑四周已经做了边坡的有效支护;施工场地较为狭窄,但尚能满足施工要求。

3、工程目标 质量目标:优质结构。 二、工程部署 1、施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2、模板体系的选择 2.1基础底板模板 在基础底板外侧周边、基础下反梁、承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面位置均砌240mm厚的砖胎模,用M10水泥砂浆砌筑,内侧及顶面抹1:2.5水泥砂浆,表面压光,阴阳角部位均做成小圆角,砌筑时留出抹灰层、防水层及防水保护层共60mm厚。外围挡土墙砖模上粘贴好防水卷材后,回填适当高度土方,回填时注意保护防水层。 2.2导墙及上返梁吊模 基础施工段,地下室外围剪力墙和消防水池墙板的导墙及基础上返梁模板均采用吊模方式,木工吊模前应根据施工员在基础钢筋绑扎完毕后的二次放线来控制墙、梁位置以及模板下口标高。 2.3剪力墙、柱大模板 剪力墙、柱模板均采用成品竹胶板。本工程暗柱多为异形柱,地下室外墙有部分扶墙柱,模板支设存在一定困难。大模板施工重点在于抓好楼梯间处接茬、楼层与墙的阴角节点接缝。 2.4 地下室外墙模板 根据本工程特点及公司料具供应情况,在本工程±0.000以下外墙砼墙体采用多层胶合板模板,模板拼缝要严密。穿墙螺栓用φ12圆钢制作,螺杆长度为墙厚加450mm,其中地下室外墙、水池壁等穿墙螺杆均为止水螺杆,中间要满焊50×50×3mm钢板止水片,墙体砼浇注后埋入砼

模板、架体搭设要求

新疆医科大学第一附属医院门诊楼扩建工程 模板施工 技 术 及 质 量 要 求 编制: 审核:

模板安装质量要求 一、模板施工的一般程序: 1、搭设钢管扣件式模板支撑体系满堂架。 2、模板刷隔离剂、贴密封胶带。 3、试拼模板、加固、校正。 4、自检合格、质检员检验合格,移交下道工序。 二、筏板基础模板工程的施工 1、筏板基础 筏板基础采用砖胎膜,垫层施工完成后在垫层上直接砌筑240mm厚砖模,砖胎膜高95cm内侧抹灰2cm。 基础地梁采用胶合木模板,80×50的木方为次楞,主楞为48×3.5mm钢管进行加固。 三、框架柱模板支设: 1、本工程柱截面主要为500×500、750×750、850×850、950×950、1000×1000的方柱,柱模板支设时,四周必须设置牢固的支撑体系,避免柱模整体歪斜甚至倾倒,保证模板的几何尺寸,柱箍的间距和对拉杆设置必须按模板支撑体系方案设置,满足截面尺寸、高度、强度要求。 2、加固柱模时本工程用1—1.5m钢管做柱箍,加固模板第一道柱箍距地15cm,再上一道30cm,以后每隔40cm设一道,柱根部接缝用高强度砂浆封堵。用木楔进行校正,柱箍加设应对称,平整,不能松动、倾斜。

四、梁与板整体混凝土结构层支模: 1、本工程梁及板结构层模板支设时,搭设牢固的满堂架及操作平台。 2、本工程满堂架搭设按以下要求搭设:立杆距墙边300mm开始搭设立杆确定位置后,用水平杆连结成一整体,扫地杆距地200 ,以上为1.5m高设一道,最后一道设在梁底或板底,满堂架隔行隔跨设竖向和水平剪刀撑,达到要求的几何尺寸和刚度、强度。锁定好梁底模板标高,支设横撑,进行复测,无误后铺设底模,就位后用扣件锁定底模,待梁筋绑完验收合格后,合梁一侧模板,再进行加固、校正,与平板连接。 3、本工程梁、板模板按以下程序施工: 3.1先搭设梁、板整体满堂架→引测梁中心至柱顶→刷脱模剂→铺设梁底模→绑扎钢筋→支梁边模→加固梁边模→按标高搭设钢管→再铺设80×50的木方,铺15厚木大板→校正尺寸标高→处理加固梁、柱头模板→补修模板缝子→自检合格、专业检查合格交下一道工序。 3.2梁底横杆按每700mm设一道,大于4米梁底起拱1‰-3‰,跨度大于8米的梁需要沿梁跨度方向从底到顶搭设连续剪刀撑。 3.3在立杆、水平杆搭设完毕后隔跨、隔步设竖向、水平剪刀撑,以增强支撑体系的整体稳定性。 五、楼梯模板支设 本工程楼梯为2个室内楼梯。主要采用木模板和大板施工,室内楼梯施工前按施工图纸在基面上放样,以确定各部位尺寸,先支楼

普通模板支架施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工部署与材料要求 (3) 三、施工工艺流程与立杆间距表 (3) 四、混凝土墙、柱模板搭设 (4) (一)混凝土墙模板支架搭设 (4) (二)混凝土柱模板支架搭设 (5) 五、混凝土梁板模板支架构造 (5) (一)立杆 (5) (二)水平杆 (6) (三)剪刀撑 (6) (四)支架的拉结 (6) 六、模板支架施工要点 (7) (一)模板支架搭设 (7) (二)拆除 (7) 七、质量安全管理要求 (8) 八、混凝土梁模板支架承载力验算 (8) (1)350×900梁支架承载力验算 (8) 九、混凝土板模板支架承载力验算 (16) (1)标准层板承载力验算(以商业标准层为例) (16) 十、立杆底地基承载力验算 (22)

十一、附图 十二、附页 一、工程概况 11111111 本方案为标准层模板支架搭设方案(地下室模板支架方案另详),基本情况如下:(1)105#~116#楼标准层模板支架 本工程105#楼、106#楼、107#楼和111#楼为地上8层,建筑高度为24.45m,层高3m。115#楼、116#楼为地上10层,建筑高度为30.45m,层高3m。108#楼、109#楼、110#楼、112#楼、113#楼和114#楼为地上9层,建筑高度为27.45m,层高3m。 模板支架立杆落在各层楼板面上 各梁断面为200×400,200×450,200×570,板厚为100,120mm,框架柱、梁、板砼强度等级为C25。 105#~116#楼标准层模板支架方案以105#楼标准层为例进行编制,其他楼均参照搭设。 (2)117#、118#楼标准层模板支架 本工程117#、118#楼商业用房为地上3层,建筑高度为13.45m,层高4.5m。一层模板支架立杆落在基础楼板面上(标高为-0.050)。一层模板支架搭设高度为4.5m。 二层、三层层高为4.5m,模板支架搭设高度为4.5m,模板支架立杆落在各层楼板面上 各梁断面为200×400,200×700,300×500,300×650,300×800,350×600,350×700,350×850,350×900。板厚为110mm,120mm,框架柱、梁、板砼强度等级为C30。 117#、118#楼标准层模板支架方案以一层为例进行编制,其他层均参照搭设。

模板支架设计

模板支架设计 一、编制依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《木结构工程施工质量验收规范》 施工图纸(工程结构形式、荷载大小、地基土类别、承受浇筑混凝土的重量及侧压力)及施工组织设计(施工进度、施工设备、材料供应以及施工荷载) 二、编织步骤及注意事项: 脚手架工程施工的主要步骤如下:主要及相关人员商讨方案---确定方案---编制方案---报公司技术、安全部门审批方案---审批合格后由架子工长组织实施---各方验收合格---投入使用 脚手架工程在施工前,技术负责人应召集技术、安全、生产等相关人员对本工程的脚手架搭设情况进行研讨,确定脚手架应搭设的步距、纵距、横距、总高度、范围等各项参数内容,然后由技术负责人或技术员编制,编制完毕的方案经技术负责人审核后报公司技术安全部门会审,并由公司总工程师审批后执行。方案审批返回项目部,由项目部架子工长组织工人进行搭设,经公司技术、安全及项目部技术、安全部门负责人验收合格,方可使用。 三、模板支架荷载: 1、荷载分类 作用于模板支架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。 2、永久荷载(恒荷载)可分为: (1)模板及支架自重,包括模板、木方、纵向水平杆、横向水平杆、立杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重; (2) 新浇混凝土自重; (3)钢筋自重 3 、可变荷载(活荷载)可分为: (1) 施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料的自重; (2) 倾倒或振捣混凝土荷载。 四、方案确定:

1、工程概况 筑 建筑 240 mm 180mm 现以转换层为例选择顶板模板支撑方案: ①、由于层高为4.5m,可确定支架搭设高度为4.2m(层高减掉板厚);现设定支撑架布距为1.2m,则立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度a=层高-板厚-底层横杆至地面距离-整倍的布距-相邻模板背楞的高度;及 a=4.5-0.2-0.1-1.2×3-0.1=0.5 ②、初步确定立杆纵距和横距均为1.2m; ③、模板材料选择竹胶板;相邻模板的小楞采用50×100mm2木方,间距为300mm;顶托梁采用100×100mm2木方,间距为1200mm。采用的钢管类型为48×3.5。 3、设计计算内容: 1.板底面板强度、挠度和剪力计算; 2.板底木方强度、挠度和剪力计算; 3.木方下面支撑梁(木方或钢管)强度、挠度计算; 4.扣件的抗滑承载力计算; 5.立杆的稳定性计算。 4、计算解析: 力传递过程: