文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅负荷计算例子

住宅负荷计算例子

住宅负荷计算例子
住宅负荷计算例子

3.11000kVA配变所带负荷的计算

(1)住宅楼:

①照明及家用电负荷:

按单位指标法计算:考虑到该花园中央空调由专用配变供电的实际情况,故照明及家用电负荷指标8000W/户中应减去2000W/户,每户最大的用电负荷为6000W/户。所以,

Pjs=∑Pei×Ni÷1000=6000×216÷1000=1296(kW)

小区实际最大负荷PM=Pjs×η=1296×0.33=427.68(kW)+(考虑到216户超出200户不是太多,故式中的η取0.33,这样所取的η值更为合理)。

②电梯负荷:

每部电梯用电负荷为10kW,共12部电梯,同时系数为0.48,则:

PD=∑PDi×ηD=10×12×0.48=57.6(kW)

所以该小区住宅楼总负荷为:

Pjs+PD=485.28(kW)

(2)物业楼:

设计最大负荷为150kW。

PWM=PWS×ηW=150×0.5=75(kW)(ηW取0.5,是考虑物业楼实际最大负荷出现在白天,与住宅楼晚上的负荷最大值不同步)

(3)二次加压水泵房负荷:

包括给水主泵3×5.5kW、补水泵1×2.2kW、潜水泵1×1.1kW、喷淋泵2×15kW(其中一个备用)、消防泵2×18.5kW(其中一个备用)。

所以最大运行方式下的负荷为:PMS=∑PSi×NSi=5.5×3+2.2+1.1×1+15×1+18.5×1=53.3(kW)

(4)路灯及公用照明负荷PL按30kW计算。

(5)备用负荷(集中供热时利用冷冻循环泵通过热交换器供热)包括:冷冻水循环泵

3×30kW、空调水定压罐2×3kW(其中一台备用)、差压全自动过滤机2×0.33kW。

PBj=30×3+2×0.33+3×1=93.66(kW)

综合最大负荷:

P∑=PM+PD+PMS+PWM+PL+PBj=427.68+57.6+75+53.3+30+93.66=737.24(kW)

(6)选择配变容量:

S=P∑÷0.8=737.24÷0.8=921.55(kVA)<1000kVA,所以选1000kVA的配变。

3.2800kVA配变所带中央空调用电负荷计算

(1)设备容量:螺杆制冷机2×240kW、冷冻水循环泵3×30kW、乙二醇溶液循环泵

3×22kW、冷却水循环泵3×37kW(其中一台备用)、排污泵1×1.5kW、空调水定压罐

2×3kW(其中一台备用)、软化水处理装置24h耗电<1kW·h(忽略不计)、差压全自动过滤机2×0.33kW、冷却塔2×7.5kW。

(2)中央空调最大运行方式:

每天12:00~14:00,18:00~22:00,所有设备均为满负荷运行,为最大运行方式。(3)负荷计算及配变容量选择:

Pj=2×240+3×30+3×22+2×37+1.5+3+2×0.33+2×7.5=730.16(kW),选取各设备的最大负荷的同时率为0.9,并取cosφ为0.85,则:

S=Pj×0.9÷cosφ=657.14÷0.85=773.11(kVA)<800(kVA),所以选800kVA的配变。

临时用电负荷计算实例

临时用电负荷计算实例 一、用电负荷运算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5 KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW) 5.5K W 4、介木机4台(3KW)12K W 5、振动器3台(1.1KW) 3.3K W 6、电焊机1台(25.5KW)25.5 KW 7、镝灯4支(3.5KW)14K W 8、碘钨灯10支(1KW)10K W 9、其他用电10(KW)10K W 10、生活用电10(KW)10K W 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88

5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯kx=1 8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载运算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw 10、生活用电Pj10=Pj×kx=10kw×1=10kw 无功荷载运算: 1、卷扬机Qj1=Pj1×tgφ=6.75kw×1.02=6.89 KV AR 2、砂浆机Qj2=Pj2×tgφ=6.3kw×0.62=3.91 KV AR 3、加压泵Qj3=Pj3×tgφ=2.75kw×0.75=2.06 KV AR

住宅小区负荷测算概要

住宅小区负荷测算 摘要:根据当前住宅小区负荷发展实际,通过单位指标法、单位面积法、需用系数法三种方式,就如何选择住宅小区变压器以及出线电缆进行分析。 关键词:住宅小区负荷测算 住宅小区负荷准确住宅小区负荷测算是住宅小区电源设计的一个重要组成部分,直接影响住宅小区住户的供电能力。随着人民生活水平的不断提高,现代化电气设备逐步进入普通家庭。结合城镇住宅小区用电实际以及对今后用电负荷发展的展望,通过单位指标法、单位面积法以及需用系数法等多种方法对住宅小区负荷进行测算,提出如何准确测算住宅小区用电负荷,合理配置住宅小区配电变压器以及出线电缆,保证小区内住宅负荷发 展需求。

一、住宅负荷测算 1、单位指标法 单位指标法确定计算负荷PM(适用于家庭用电负荷,不包括电梯、供水等住户共用负 荷),即: PM=∑(Pn×Ni)×η Pn——单位用电指标,根据《住宅设计规范》(GB50096—1999)并参考各地住宅负荷标准,住宅负荷一般确定在4KW-8KW。 Ni——不同负荷标准住户数。 η——同时系数,户数不同η值不同。

考虑中小城镇居民用电水平不高,结合中长期发展负荷需用情况调查,在选择单户负荷时可以不考虑中央空调以及其他特殊负荷需求,只按一般家用负荷发展需求进行负荷测 算。 表1 城镇住宅负荷需用情况表 建筑面积/m2 70以下 70-100 100以上 需用负荷/KW 4 5 6-8 住宅用电考虑住户负荷使用时间差异,计算负荷应乘以同时系数,不同的住户η值不同,综合各方面的资料,η值可按下列标准执行。 表2 城市住宅负荷同时系数 户数10户以下 10-15户15-25户25-50户50-100户100-200户200户以上η值0.8 0.7 0.6 0.55 0.45 0.4 0.35

空调工程负荷计算实例

空调工程负荷计算实例 七十年代末空调工程负荷用瞬变传热计算代替了稳定传热计算七十年代末空调工程负荷用瞬变传热计算代替了稳定传热计算,,并且区分了得热和负荷的概念了得热和负荷的概念。。八十年代出版的所有空调书籍八十年代出版的所有空调书籍,,如空气调节工程如空气调节工程、、空气调节设计手册调节设计手册、、暖通空调常用数据手册暖通空调常用数据手册、、高层建筑空调与节能等皆引用了动态负荷计算负荷计算。。动态负荷在围护结构方面的计算显得比较繁琐动态负荷在围护结构方面的计算显得比较繁琐,,即便是各种手册采用了一些简化手段用了一些简化手段,,计算工作量也较大计算工作量也较大。。计算软件的产生似乎解决了这一问题计算软件的产生似乎解决了这一问题,,但是应用上也不普遍但是应用上也不普遍,,只有估算最简便只有估算最简便,,捷径行路捷径行路,,人之通性人之通性,,慢慢地被它取而代之了而代之了。。但是估算的根基并不坚实但是估算的根基并不坚实,,偏于保守是不可避免的偏于保守是不可避免的,,总是顾虑怕估算的小了算的小了,,这也是可以理解的这也是可以理解的。。 1、空调工程第一个实例 图1是位于苏州地区旅馆建筑客房的标准层平面简图是位于苏州地区旅馆建筑客房的标准层平面简图,,层高3米,共十层共十层,,24墙两面抹灰墙两面抹灰,,客房为单层塑钢玻璃窗客房为单层塑钢玻璃窗,,面积6m 2,挂浅色窗帘挂浅色窗帘,,屋顶的传热系数为1.19W/m 2℃。客房要求设计干球温度25℃,2人间人间,,新鲜空气量为30m 3/人时人时,,室内平均用电量150W 。走道与楼梯间走道与楼梯间、、电梯间等公用部分电梯间等公用部分,,送冷风保持27℃,客房与走道的温差为2~3℃,可以忽略传热计算可以忽略传热计算,,因而客房的围护结构负荷只有外墙构负荷只有外墙、、外窗外窗、、屋顶等部分屋顶等部分。。从图1可看出可看出,,客房的围护结构的大小和朝向共有6种型式种型式,,并编号如下并编号如下::1.南向南向,,2.北向北向,,3.西南向西南向,,4.西北向西北向,,5.东南向东南向,,6.东北向东北向。。对于顶层多了一个屋面对于顶层多了一个屋面,,编号为1-顶~6-顶。 应用动态传热计算应用动态传热计算,,其最大冷负荷与发生时刻列于表1。

住宅小区用电负荷计算方法(原创)

住宅小区用电负荷计算方法(原创) 一、负荷等级概念: 1.一类建筑用一级负荷双电源、二类建筑二级负荷双回路、三 类建筑三级负荷。 2.对于住宅类按层数分几类几级负荷比较实用,19层以上一类 建筑一级负荷、11~18层二类建筑二级负荷、其它为三类建筑 三级负荷。 3.一二类负荷中消防、电梯、应急照明、污水泵、送排风机、 监控室、电话网络机房等为一二级负荷而其它负荷为三类负荷。 二、对于上述一二类负荷(小区内公共负荷也集中由专用变取)应由专用变压器带而不是与住宅负荷变压器合用,并设置两台变压器互切备用,按规定这样备用的两台变压器当中每一台都应能带所有的一二类负荷,但是实际当中没有必要,每台变压器稍多留(甚至就正常计算)出来一些就可以了。如二类负荷总功率是900KW,那设两台专用变压器每台就带450KW(这里不考虑功率因数,需要系数,就是举个例子)如果是普通负荷我可以选两台500KVA的变压器,但现在我要多留出一些,我选两台630KVA变压器,而每台多留出来的180就可以达到部分二类负荷故障时备用的目的(因为不可能所有的二类负荷所在线路同时出现故障,再者消防设备基本不用而用的时候可以强切非消防应急设备负荷。此观点如果先辈们对此观点有不同意见,希望一起讨论。 三、两种计算方法:1)单位面积指标法;2)需要系数法;

四、两种方法的出处:《全国民用建筑工程设计技术措施.电气2009版》《全国 民用建筑工程设计技术措施节能专篇.电气2003版》《民用建筑电气设计 规范》、 五、两种方法应用的前提:是不走配套费,而是按实结算(回迁、经济适用房、棚改区、别墅类项目等),如果走配套费,电业局爱算多大算多大,反正都是80~90元每平的费用里出! 六、两种方法的概念: 1.单位面积指标法:依据建筑不同用电类别、用途而在经验表格中查相应的单位面积用电指标然后*建筑的面积。S=用电指标*建筑面积。住宅类、办公类、商业类等由下表可估算出变压器的容量及小区的负荷强度,此法用于估算,如对于需要进行二次装修设计而现无准确的设备容量的大型售楼处 、超市等向电业局电力报装估算时用。2.需要系数法:用在初步设计或施工图阶段,单台设备需要系数为1,多台设备时需要系数就会小于1,这样就可以把带多台设备的开关或电缆规格降低等级,从而节省资源。各楼号用电负荷、公共设备用电负荷都已经有了。这时可以累加各负荷额定功率再与需要系数表中对应负荷的系数相乘而得到相应的容量。但注意应用时要注意范围:是对同一线路、配电箱、

施工用电负荷计算

施工用电负荷计算 建筑施工现场用电负荷计算时,应考虑:建筑工程及设备安装工程的工作量及施工进度;各阶段投入的用电设备需要的数量;要有充分的预计,用电设备的施工现场的布置情况合理电源的远近;施工现场大大小小的用电设备的容量进行统计。在这些已经掌握的情况下,就可以计算了。 通过对施工用电设备的总负荷计算,依据计算的结果选择变压器的容量及相适应电气配件;对分路电流的计算,确定线路导线的规格、型号;通过对各用电设备组的电流计算,确定分配电箱电源开关的容量及熔断丝的规格、电源线的型号、规格。 对高压用电的施工现场一般用电量较大,在计算它的总用电量时,可以把各用电设备进行分类、分组进行计算,然后相加。 1、在计算施工现场诸多的用电设备时,对各类施工机械的运行、工作特点都要充分考虑进去: (1)有许多用电设备不可能同时运行,如卷扬机、电焊机等; (2)各用电设备不可能同时满载运行,如塔式起重机它不可能同时起吊相同重量的物品; (3)施工机械的种类不同、其运行的特点也不相同,施工现场为高层建筑提供水源的水泵一般就要连续运转,而龙门架与井架却是反复短时间停停开开; (4)各用电设备在运行过程中,都不同程度存在功率的损耗致使设备效率下降; (5)现场配电线路,在输送功率同时也会产生线路功率的损耗,线路越长损耗越大。对线路功率一事不应忽视。 目前符合计算方法常采用需要系数法和二项式法,当不管采用哪种计算方法都需使用在实际中早已测定的有关系数。 2、一般说进行负荷计算时,首先绘制供电系统图,然后按程序进行计算。 (1)单台用电设备:长期运转的用电设备,设备容量就是计算负荷,但对每台电动机及其它需计及效率的单台用电设备的计算负荷为: Pj1=Pe/η(2-1) 式中P —用电设备的有功计算负荷(KW); j1 Pe—用电设备的设备容量;

高层住宅配电设计的负荷计算

高层住宅配电设计的负荷计算 尉向荣 (绍兴城市建设投资发展有限公司, 浙江绍兴 312000) [摘要]随着建筑物的规模不断扩大,其内各种电气设备的使用日趋增多,要正确选择各类配电设备的容量,就必须科学、合理的进行负荷计算。文章对负荷计算中的相关问题进行了分析和探讨,提出了新的工程计算方法。 [关键词]高层住宅;负荷计算 [收稿日期] 2005- [作者简介]尉向荣(1963-),男,浙江绍兴人, 绍兴城市建设投资发展有限公司工程师, 研 究方向:建筑电气设计、工程管理。 1引言 按照我国《高层民用建筑设计防规范》GB50045-95 (2001年版)的规定,凡10层及10层以上的住宅及建筑高度超过24米的其它民用建筑均属高层建筑,随着现代社会的发展,建筑物的规模不断扩大,各种电气设备的使用日趋增多。 我国二十世纪80年代才开始进行高层建筑用电负荷的专题研究。许多计算都是照搬国外经验,但国情不同、地域不同,需要系数不合理,单位容量指标偏低。随着高层建筑的不断兴建,用电设备增加,特别是在高层建筑内,空调及电梯负荷的大量使用是电力负荷发生很大变化的一个很重要的因素。对于高层住宅的负荷计算,过去按插座、灯泡数统计,主要是考虑照明,后来按2kW/户统计。这样根据计算结果所选的开关及导线截面均偏小,所配置的电表容量偏小,造成经常性的负荷跳闸,超负荷运行而烧坏开关、电表、电线的现象常有发生。随着现代家用电器的广泛使用,每户实际设备容量已超过20kW,使得按插座、灯泡统计和按2kW/户的负荷计算方法已不适应家庭用电负荷日益增长的现状及高层建筑用电的需求,正确确定用电的负荷尤为重要。要提高高层建筑配电系统的可靠性,正确选择各类配电设备的容量,就必须科学、合理的进行负荷计算。 2负荷计算方法 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在建筑配电设计中,通常采用30min的最大平均负荷,作为按发热条件选择配电变压器、导体及电器的依据,并用来计算电压损失和功率损耗。在工程上为方便计算,

某工厂电力负荷计算示例

某工厂电力负荷计算示例 2、1 负荷计算 2、1、1负荷计算得目得 计算负荷就是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面与仪表量程得依据,也就是整定继电保护得重要数据。计算负荷确定得就是否正确合理,直接影响到电器与导线得选择就是否合理。如计算负荷确定过大,将使电器与导线截面选择过大,造成投资与有色金属得浪费;如计算负荷确定过小,又将使电器与导线运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘过早老化,甚至烧毁,以至发生事故。为此,正确进行负荷计算就是供电设计得前提,也就是实现供电系统安全、经济运行得必要手段。 2、1、2负荷计算得方法 目前负荷计算常用需要系数法、二项式法与利用系数法、利用各种用电指标得负荷计算方法。前两种方法在国内各电气设计单位得使用最为普遍。 1、需要系数法 适用范围:当用电设备台数较多、各台设备容量相差不太悬殊时,特别在确定车间与工厂得计算负荷时,宜于采用。组成需要系数得同时系数与负荷系数都就是平均得概念,若一个用电设备组中设备容量相差过于悬殊,大容量设备得投入对计算负荷投入时得实际情况不符,出现不理想得结果。 2、二项式法 当用电设备台数较少、有得设备容量相差悬殊时,特别在确定干线与分支线得计算负荷时,宜于采用。 3、利用系数法 通过平均负荷来求计算负荷,计算依据就是概率论与数理统计,但计算过程较为复杂。 4、利用各种用电指标得负荷计算方法 适用于在工厂得初步设计中估算符合、在各类建筑得初步设计中估算照明负荷用。 根据计算法得特点与适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。 2、1、3计算负荷得公式

按需要系数法确定计算负荷得公式 有功(kW) P c = K d ·P e (2-1) 无功(kvar) Q c = P c ·tanφ(2-2) 视在(kVA) S c = (2-3) 电流 (A) I c = (2-4) 式中 K d ——该用电设备组得需用系数; P e ——该用电设备组得设备容量总与,但不包括备用设备容量(kW); P c Q c S c ——该用电设备组得有功、无功与视在计算负荷(kW kvar kVA); U——额定电压(kW); tanφ——与运行功率因数角相对应得正切值; I c ——该用电设备组得计算电流(A); 2、1、4负荷计算 1、染车间动力(AP103B) P c = K d ·P e = 67、5×0、75= 50、6kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 50、6×tan(arccos0、8) = 38、0 kvar S c = = 63、3 kVA 2、预缩力烘干机(AP104E) P c = K d ·P e = 50×0、7= 35、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 35、0×tan(arccos0、8) = 26、3 kvar S c = = 43、8 kVA 3、树脂定型机(AP104J) P c = K d ·P e = 150×0、7= 105、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 105、0×tan(arccos0、8) = 78、8 kvar S c = = 131、3 kVA 4、车间照明(AL105C1) P c = K d ·P e = 7、77×0、9= 7、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 7、0×tan(arccos0、6) = 9、3 kvar S c = = 11、7 kVA

房屋热负荷计算

供暖设计热负荷 房屋平面图 北 房屋热负荷计算 一、已知维护结构条件为: 外墙:二墙砖,外表面为石灰、水泥、砂、砂浆抹面,厚24mm; 内表面为水泥砂浆抹面,厚20mm,白灰粉刷。 外窗:双层金属玻璃窗,尺寸如上标记。 楼层高度:各层均为4.5m.。 外门:双层金属框门,尺寸1200mmX2500mm。

地面:不保温地面。 屋面:构造如图所示。 一.确定维护结构的传热系数 1. 外墙 查表1—1、表1—2和附录5,得维护结构内表面换热系数Xn=8.7W/(㎡·℃); 外表面换热系数Xn=23W/(㎡·℃); 外表面石灰、水泥、砂、砂浆抹面导热系数λ1=0.87W/(m·℃); 内表面水泥砂浆抹面、白灰粉刷导致系数λ2=0.93W/(m·℃); 红砖墙导热系数λ3=0.81W/(m·℃)。 计算外墙传热系数,由式得 K=1/[1/Xn+∑(﹠/入i)+1/xw ] =1/(1/8.7+0.49/0.81+0.024/0.87+0.02/0.93+1/23)W/㎡·℃ =1.32 W/(㎡·℃) 2. 屋面 查表1—1、表1—2和附录5 ,得内表面换热系数Xn=8.7W/(㎡·℃); 板下抹混合砂浆λ1=0.87W/(m·℃),§1=20mm; 1:3水泥砂浆λ2=0.87W/(m·℃) §2=20mm; 屋面预控空心板λ3=1.74W/(m·℃) §3=120mm; 一毡二油λ4=0.17W/(m·℃) §4=5mm ; 膨胀珍珠岩λ5=0.07W/(m·℃) §5=100mm; 1:3水泥砂浆λ6=0.87W/(m·℃) §6=20mm ; 三毡四油卷材防水层λ7=0.17W/(m·℃) §7=10m;外表面换热系数 Xw=23W/(㎡·℃)。 屋面传热系数为 K=1/[1/Xn+∑(﹠/λi)+1/xw ] =1/ (1/8.7+0.12/1.74+0.02/0.87+0.02/0.87+0.005/0.17+0.1/0.07+0.02/0.87+0.01/0.17+1 /23)W/(㎡·℃) =0.55 W/(㎡·℃) 3. 外门、外窗 查附录6可知,双层金属门K=3.26W/(㎡·℃); 双层木框玻璃窗K=3.26 W/(㎡·℃)。 4. 地面 可采用地带法进行地面传热耗热量的计算,也可以查阅相关手册确定各房间地面的平均传热系数,再计算地面的传热耗热量。 二、客厅供暖设计热负荷计算 查附录1,冬季室内计算温度tn=16℃。 查附录3榆林供暖室外计算温度tw=-15℃。 1. 计算维护结构的传热耗热量Q1 (1)西外墙传热系数K=1.24 W/(㎡·℃),温差修正系数a=1,传热面积 F=9.2x4=36.8㎡。 南外墙基本耗热量为

中央空调系统负荷计算(经验数据)

中央空调系统负荷计算(经验数据) 人体负荷43W + 建筑负荷60W + 照明负荷40W=143W/平米 然后143W+正常每平米100W=243W/平米 17×243W/平米=你需要的空调功率 这只是一个估算冷指标 维护结构可以忽略,然后设备人员这些,大多数时候甲方觉得你就是万能的, 设备这些他们很多时候也不是很清楚,你问多了人家还烦。所以就基本上剩下风量的了。 计算需要查看焓湿图。不知道大家都是怎么算的,反正我只计算新风和回风的冷湿量。。。 一般的还行,涉及到超精度的车间就得考虑全面了。 1:因为之前配置空调负荷的时候,比如说宾馆住宅之类的,公司的工程师都说按照200~250w/㎡配置肯定不会错, 所以之前也就没纠结如何配置室内机冷量问题。现在我就想问问这200~250w/㎡冷量是怎么样计算来的。 因为做暖通行也得许多东西也都是经验得来的,没有具体理论实际的算过。 是按照建筑保温,外墙是否被对阳光,是否墙面为玻璃。人头空

调负荷,还是其他一些估测值吗? 如果是估测值那么估测的依据又是从哪来的呢???求解最好有计算的公式,或者一些经验估值。谢谢 2:可能没有一些案例会说的不清楚,假如说:有一个电影院170平方,146人座的。设计依据室外35度,室内26度50%湿度,我是这样计算空调负荷对不对,新风负荷没人25m3/h 新风风量:146*25*1.1=4000风量。q新风=cm*温差=4000*9=36kw。 然后人体空调负荷没人85w,q人=146*85=12.4kw则总冷量=12.4+36=48.4kw。 每平方就是350w左右,但是还有别的根据焓差计算的,我不太懂求解答这是问题一。 问题二:如果考虑新风负荷的话电影院也会有排风负荷,是不是空调负荷还要加上排风负荷??? 新风负荷算错,根据室外空气焓值90kj/kg左右,室内设计焓值58kj/kg左右q=(90-58)*2000*1.29/3600=22.9kw (新风负荷给不了25的人员密度大的时候给15就不错了,或者直接给送风量的10%), 人体负荷有显热负荷和潜热负荷,影剧院是静坐你算的应该是差

住宅小区用电负荷计算方法(原创)

精心整理 住宅小区用电负荷计算方法(原创) 一、负荷等级概念: 1.一类建筑用一级负荷双电源、二类建筑二级负荷双回路、三类建筑三级负荷。 2.对于住宅类按层数分几类几级负荷比较实用,19层以上一类建筑一级负荷、 , 意见,希望一起讨论。 三、两种计算方法:1)单位面积指标法;2)需要系数法; 四、两种方法的出处:《全国民用建筑工程设计技术措施.电气2009版》《全国民用建筑工程设计 技术措施节能专篇.电气2003版》《民用建筑电气设计规范》、 五、两种方法应用的前提:是不走配套费,而是按实结算(回迁、经济适用房、棚改区、别墅类项目等),如果走配套费,电业局爱算多大算多大,反正都是80~90元每平的费用里出! 六、两种方法的概念: 1.单位面积指标法:依据建筑不同用电类别、用途而在经验表格中查相应的单位面积用电指标然后*建筑的面积。S=用电指标*建筑面积。住宅类、办公类、商业类等由下表可估算出变压器的

容量及小区的负荷强度,此法用于估算,如对于需要进行二次装修设计而现无准确的设备容量的 大型售楼处、超市

多个负荷利用需要系数(而不是对小区内所有住宅用电或设备加各集中用需要系数)。 1 22000平,风机16台、电梯20台、污水泵30台、各楼公共照明电5KW每栋、消 防98KW、给水30KW、换热站60KW等。 *将每栋楼里的公共用电都核算到公共亭里,住宅负荷用住宅变,公共用电由公共变压器。18层为二级负荷,对于其中的消防应急设备如:电梯、风机、消防间、污水泵、公共照明电中有线电视可视对讲电源各楼应急照明等、换热、给水、地下车库

中的应急照明、卷帘门(功率小也可不计)需双回路供电末端互投,双回路可以这样实现,简单说,三类负荷中由一个开关箱带一台设备,现在给两个开关箱设置两条回路来带这台设备,这样就可以了。 先算公共亭设备额定功率 P1= P P 风机 污水 消防 给水 换热 素在住宅电时要考虑这里因为电费是由物业费出所以不考虑也行),二是考虑将来安全稳定运行,所以需要考虑经济负荷系数1.1~1.3。这样估算下来基本是超过800KV A 了,现在就需要考虑1000KV A,完事倒着推经济负荷系数。 1/(797.5/1000)=1.25。好了公共亭变压器选完了,2*500KV A。 七、

临时用电负荷计算实例

工程现场临时用电负荷计算实例 一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机 3 台(7.5KW)22.5KW 精品文档收集整理汇总 2、砂浆机 3 台(3KW)9KW 精品文档收集整理汇总 3、加压泵 1 台(5.5KW) 5.5KW 精品文档收集整理汇总 4、介木机 4 台(3KW)12KW 精品文档收 集整理汇总 5、振动器 3 台(1.1KW) 3.3KW 精品文档收集整理汇总 6、电焊机 1 台(25.5KW)25.5KW 精品文档收集整理汇总 7、镝灯 4 支(3.5KW)14KW 精品文档收集整理汇总 8、碘钨灯10 支(1KW)10KW 精品文档收集整理汇总 9、其他用电10(KW)10KW 精品文档收集整理汇总 10、生活用电10(KW)10KW 精品文档收集整理汇总 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cos? =0.7 tg? =1.02 精品文档收集整理汇总 2、砂浆机kx=0.7 cos? =0.68 tg? =0.62 精品文档收集整理汇总 3、加压泵kx=0.5 cos? =0.8 tg? =0.75 精品文档收集整理汇总 4、介木机kx=0.7 cos? =0.75 tg? =0.88 精品文档收集整理汇总 5、振动器kx=0.65 cos? =0.65 tg? =1.17 精品文档收集整理汇总 6、电焊机kx=0.45 cos? =0.87 tg? =0.57 精品文档收集整理汇总

Pj1=Pj x kx=22.5kw x o.3=6.75kw 精品文档收集 整 Pj2=Pj x kx=9kw x 0.7=6.3kw Pj3=Pj x kx=5.5kw x o.5=2.75kw 精品文档收集整理 Pj4=Pj x kx=12kw x 0.7=8.4kw 精品文档收集整理汇 Pj5=Pj x kx=3.3kw x 0.65=2.15kw 精品文档收集整 Pj6=Pj x kx=25.5kw x 0.45=11.48kw 精品文档收 Pj7=Pj x kx=14kw x 1=14kw Pj8=Pj x kx=10kw x 1=10kw Pj9=Pj x kx=10kw x 1=10kw Pj10=Pj x kx=10kw x 1=10kw Qj 仁Pj1 x tg ? =6.75kw x 1.02=6.89 KVAR 精 Qj2=Pj2 x tg ? =6.3kw x 0.62=3.91 KVAR 精品 Qj3=Pj3 x tg ? =2.75kw x 0.75=2.06 KVAF 精品 Qj4=Pj4x tg ? =8.4kw x 0.88=7.39 KVAR 精品 Qj5=Pj5 x tg ? =2.15kw x 1.17=2.51 KVAF 精 品 Qj6=Pj6 x tg ? =11.48kw x 0.57=6.54 KVAR 精 Qj7=Pj7x tg ? =14kw x 1.52=21.28 KVAF 精 品 P 总=kp X 7、镝灯 kx=1 8、碘钨灯 kx=1 9、其他用电 kx=1 10、生活用电 kx=1 有功荷载计算: 1 、卷扬机 理汇总 2、砂浆机 3、加压泵 汇总 4、介木机 总 5、振动器 理汇总 6、电焊机 集整理汇总 7、镝灯 8、碘钨灯 9、其他用电 10、生活用电 无功荷载计算: 1 、卷扬机 品文档收集整理汇总 2、砂浆机 文档收集整理汇总 3、加压泵 文档收集整理汇总 4、介木机 文档收集整理汇总 5、振动器 文档收集整理汇总 6、电焊机 品文档收集整理汇总 7、镝灯 文档收集整理汇总 总有功计算,取同期系数 kp=0.8

小区负荷计算(1)

住宅小区负荷测算 默认分类2010-05-12 17:11:44 阅读229 评论0 字号:大中小订阅 摘要:根据当前住宅小区负荷发展实际,通过单位指标法、单位面积法、需用系数法三种方式,就 如何选择住宅小区变压器以及出线电缆进行分析。 关键词:住宅小区负荷测算 住宅小区负荷准确住宅小区负荷测算是住宅小区电源设计的一个重要组成部分,直接影响住宅小区住户的供电能力。随着人民生活水平的不断提高,现代化电气设备逐步进入普通家庭。结合城镇住宅小区用电实际以及对今后用电负荷发展的展望,通过单位指标法、单位面积法以及需用系数法等多种方法对住宅小区负荷进行测算,提出如何准确测算住宅小区用电负荷,合理配置住宅小区配电变压器以及出线电缆, 保证小区内住宅负荷发展需求。 一、住宅负荷测算 1、单位指标法 单位指标法确定计算负荷PM(适用于家庭用电负荷,不包括电梯、供水等住户共用负荷),即: PM=∑(Pn×Ni)×η Pn——单位用电指标,根据《住宅设计规范》(GB50096—1999)并参考各地住宅负荷标准,住宅 负荷一般确定在4KW-8KW。 Ni——不同负荷标准住户数。 η——同时系数,户数不同η值不同。 考虑中小城镇居民用电水平不高,结合中长期发展负荷需用情况调查,在选择单户负荷时可以不考虑中央空调以及其他特殊负荷需求,只按一般家用负荷发展需求进行负荷测算。 表1 城镇住宅负荷需用情况表 建筑面积/m2 70以下 70-100 100以上 需用负荷/KW 4 5 6-8 住宅用电考虑住户负荷使用时间差异,计算负荷应乘以同时系数,不同的住户η值不同,综合各方 面的资料,η值可按下列标准执行。 表2 城市住宅负荷同时系数 户数 10户以下 10-15户15-25户25-50户50-100户100-200户200户以上 η值 0.8 0.7 0.6 0.55 0.45 0.4 0.35 2、单位面积法 根据相关资料,居民住宅负荷一般按建筑面积40W-60W/m2负荷密度选择。中小城镇负荷较低,本 文取40W/m2。

弱电机房用电负荷计算意义及计算方法(案例分析)12.04

弱电机房用电负荷计算意义及计算方法(案例分析)12.04 前言: 弱电机房每次设计或者施工的时候,总是要统计一下用电负荷,需要甲方或者总包提供多少负荷的配电箱(配电柜),这是一项非常重要的工作,如何做好这个工作呢?那么需要计算,如何计算呢?看完本篇文章你就知道了 正文: 机房作为设备高密度存放的地方,用电量非常大。据统计,一个数据中心机房建成后的维护费用的七成都是电费,也不外乎各个企业都在想办法给机房降温了。有建在山上的、地底的,还有建在海中的,省电还真是不容易啊!相较于省电,机房的用电也是个大问题,今天来介绍机房负荷的计算方法。了解这个是安全用电的基础,这是非常重要的内容,一起来看看吧。 一、负荷计算目的和意义

低压供配电系统的设计中负荷的统计计算是一项重要内容,负荷计算结果对供电容量报装、选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作用。负荷计算的目的是: 1. 计算变配电所内变压器的负荷电流及视在功率,作为选择变压器容量的依据。 2. 计算流过各主要电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电流,作为选择设备的依据。 3. 计算流过各条线路(电源进线、高低压配电线路等)的负荷电流,作为选择线路电缆或导线截面的依据。 4. 计算尖峰负荷,用于保护电器的整定计算和校验电动机的启动条件。 二、负荷计算方法 我国目前普遍采用需要系数法和二项式系数法确定用电设备的负荷,其中需要系数法是国际上普遍采用的确定计算负荷的方法,最为简便;而二项式系数法在确定设备台数较少且各台设备容量差别大的分支干线计算负荷时比较合理;在建筑配电中,还常用负荷密度法和单位指标法统计计算负荷。在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法。

全厂用电负荷计算示例

全厂用电负荷计算示例 某厂设有三个车间,其中1#车间:工艺设备容量250 kW、空调及通风设备容量78 kW 、车间照明40kW、其他用电设备50 kW,共计设备容量418 kW。2#车间:共计设备容量736kW。3#车间:共计设备容量434kW。(采用需要系数法)。 全厂用电负荷计算、无功功率补偿与变压器损耗计算及变压器台数、容量和型号的选择示例,计算结果列表如下,详见表4-4 全厂用电负荷计算 表表4-4

注:①2#、3#车间的负荷计算与1#车间的负荷计算类似,从略。 ②本负荷计算中未计入各车间至变电所的线路功率损耗。(只有线路功率损耗很小时,对于变压器容量的选择影响不大时,才可以从略)。

表4-4计算过程如下:按公式(4-6)~(4-14)进行计算 1. 1#车间:车间工艺设备设备Pca= K d·Pe=250 x0.7=175(kW), Qca= Pca·tgφ=175x0.88=154(kvar), 2.空调、通风设备P ca= K d·Pe=78x0.8=62.4(kW), Qca= Pca·tgφ=62.4x0.75=46. 8(kvar), 3.车间照明设 备Pca= K d·Pe=40x0.85=34(kW), Qca= Pca·tgφ=34x0.62=21.1(kvar), 4.其他设备 Pca= K d·Pe=50x0.6=30(kW),

Qca= Pca·tgφ=30x1.02=30.6(kvar), 5. 1#车间合 计ΣPca= 175+ 62.4+34+30+=301.4(kW), ΣQca=154+46.8+21.1+30.6=252. 5(kvar), 6.有功同时系数KΣp=0.9 Pca=ΣP ca·KΣp=301.4x0.9=271.3(kW), 无功同时系数KΣq =0.95 Qca=ΣQc a·KΣq= 252.5x0.95=239.9(kvar), 视在功 率Sca= (kVA) 7.全厂合 计ΣPe=418+ 736+434=1588(kW)

住宅负荷计算

住宅负荷计算 住宅楼基本情况:共两个单元,每单元8层,其中第8层带阁楼,每层2户,分A和B两个户型,每个户型用电负荷如下表。每个单元走廊用电2KW,每户预留8KW,每个单元设置两个集中计量箱,一个设在二楼,装有1-5层用户电表,另一个设在6楼,装有6-8层电表(走廊用电也设在此箱内)。试计算: 1、A和B两个户型的各支路计算负荷 2、用户开关箱的计算负荷 3、楼梯配电箱的负荷计算 4、单元配电箱的计算负荷 5、住宅楼总配电箱的负荷计算 一、照明回路的计算 1层

A户型 照明:总功率320W 取Pe=0.32kW Kd=0.9 cosφ=0.9tgφ=0.48 Pc= Pe×Kd=0.32×0.9=0.288kW Qc= Pc×tgφ=0.288×0.48=0.134kvar Sc===0.317kVA Ic===1.44A 断路器长延时过流脱扣器的整定电流应大于等于线路的计算电流Izd1≧Kzd1×Ic Kzd1=1.1 Izd1≧1.1×1.44=1.584A 工程上规定单相供电回路所采用的微型断路器的最小容量为16A,通过查得其载流量知应选用截面积为2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线。故照明回路选择NB1-L63C16型断路器,2×2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线,穿直径20的PVC管沿顶棚暗敷设。 B户型: 照明: 总功率408W 取Pe=0.41kW Kd=0.9 cosφ=0.9tgφ=0.48 Pc= Pe×Kd=0.41×0.9=0.369kW Qc= Pc×tgφ=0.369×0.48=0.177kvar Sc===0.409kVA Ic===1.85A 断路器长延时过流脱扣器的整定电流应大于等于线路的计算电流Izd1≧Kzd1×Ic Kzd1=1.1 Izd1≧1.1×1.85=2.035A。 工程上规定单相供电回路所采用的微型断路器的最小容量为16A,通过查得其载流量知应选用截面积为2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线。故照明回路选择NB1-L63C16型断路器,2×2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线,穿直径20的PVC管沿顶棚暗敷设。 2-7层 A户型 照明:总功率210W 取Pe=0.21kW Kd=0.9 cosφ=0.9tgφ=0.48 Pc= Pe×Kd=0.21×0.9=0.189kW

冷热湿负荷计算公式及示例

冷热湿负荷计算公式及示例 1围护结构传热 1.1 建筑结构组成及传热系数的确定: 外墙:水泥砂浆+砖墙(240mm)+内粉刷(5mm) 内墙:内粉刷(5mm)+砖墙(240mm)+内粉刷(5mm) 地面:大理石(20mm)+钢筋混泥土(100mm)+内粉刷(5mm) 屋面:预制细石混泥土板(25mm),表面喷白色水泥浆+通风层(≥200mm) +卷材防水层+水泥沙浆找平层(20mm)+保温层(沥青膨胀珍珠岩100mm)+隔汽层+现浇钢筋混泥土板+内粉刷(5mm)。 外窗:单层钢窗,6mm厚普通玻璃,窗高2 .4m。 内门:木门,高2.1m,大堂外门为玻璃门。 由以上建筑结构查得传热系数: 外墙K=1.97 W/(m2·o C)内墙K=1.73 W/(m2·o C) 地面K=3.12 W/(m2·o C)屋面 K=0.55 W/(m2·o C) 内门K=2.90 W/(m2·o C) 1.2 外墙和屋面瞬变传热形成的冷负荷: Qc(τ) =KA(t’c(t)-t R)ka kρ 式中:Qc(τ)—通过外墙和屋面的得热量所形成的冷负荷,W K —外墙和屋面的传热系数,W/(m2·oC) F —外墙和屋面的面积,m2 tc(t)—外墙或屋面冷负荷逐时计算温度,oC tn —室内设计温度,oC t’c(t)= tc(t)+td t’c(t)—经过修正的本地外墙或屋面计算温度逐时值,o C td —地点(福州市)修正值 ka —外表面放热系数修正值 kρ—吸收系数修正 1.3 外窗瞬时传热冷负荷:

Qc(τ) =K w A W C W△t 式中:Qc(τ) —通过外墙和屋面的得热量所形成的冷负荷,W A W —外墙和屋面的面积,m2 K w —玻璃窗传热系数,单层窗玻璃,取6.15W/(m2·o C) △t—计算时刻下,结构的负荷温差 1.4 内墙、内门、地面楼板传热形成得冷负荷: Qc(τ) =KF△t1s 式中:K —内结构传热系数,W/(m2·o C) F —内结构面积,m2 △t1s—计算温差,空调房间邻室为通风较好、散热量较大的非空调房间,按外墙计算冷负荷。 2 过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 Qc(τ) =CaA w CsCiD j,max C LQ 式中:Qc(τ) —各小时的日射得热冷负荷; A w —窗户面积,m2; Ca—有效面积系数,单层钢窗取0.85; C b —窗玻璃修正系数,0.89,查空气调节设计手册; C i —窗内遮阳设施的遮阳系数。采用内活动百叶,朝阳面颜色为浅色,取0.65; C LQ —窗玻璃冷负荷系数; Dj,max—夏季各纬度带的日射得热因数最大值,W/m2 ; 3 人员散热引起的冷负荷 Qc(τ) =Qc(τ) x+Qc(τ) q 人体显热散热引起的冷负荷: Qc(τ) x=q x nΦC LQ 人体潜热散热引起的冷负荷: Qc(τ) q=q q nΦ 式中:Qc(τ) x —人体显热散热引起的冷负荷,W Qc(τ) q —人体潜热散热引起的冷负荷,W n —室内全部人;

供配电计算实例

为了尽快的把我国建设成为一个具有现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防的伟大的社会主义国家,根据需要与可能,每年我国都要新建和扩建一些企业。在进行一个工矿企业的配电设计时,首先遇到是如何确定企业各个部分的电力负荷问题。 例如,我们需要设计如图2-1所示的重型机械制造厂,设有动力车间、锻造车间、冶炼车间及维修车间等,其电气扩初设计主要任务有 1)确定35kV进线,厂内高压线及车间线路的导线规格,必须先确定进线、厂内高压线及车间线路的负荷电流i1、i3及i5。 2)确定总降压变压器及各车间变压器的容量,必须确定流过总降压变压器的负荷电流i2和视在功率S2,以及流过各车间变压器的电流i4和视在功率S4。 3)需要根据各设备的负荷电流选择供电系统中的断路器、熔断器、母线、电流互感器 等电力设备的规格等。 在此阶段如何准确确定电力负荷呢,有必要讨论电力负荷计算的一些基本概念。 首先,企业用电负荷不是一个固定不变的数值。它受生产工况及工作班次等因素影响,如果把运行的电气设备组每隔半个小时有功功率表的读数(平均值)记录下来,并画成曲线 (时间为横坐标,负荷值为纵坐标),这种曲线叫做负荷曲线。图2-2为有功负荷曲线;同理,有无功负荷曲线、视在负荷曲线等。

(1)用电设备组的实际运行负荷并不等于其额定功率PN(铭牌值)之和,其大小随时间变动。我们把负荷曲线中的最大值称为“最大负荷”,记作P30(Q30或S30),把曲线的平均值称为“平均负荷”,记作Pav,(Qav或Iav)。 (2)实践经验表明,同一类型企业(同类车间或同类设备也一样)的负荷曲线,基本 形状相同。 定义: 需要系数(Kd)=(2-1) 不难发现,同一类型企业的负荷曲线的需要系数Kd的数值是很近似的,可以用一个典型值来代表它。通过长期的统计研究,已经获得一些用电设备典型的需要系数Kd的数据如表2-1。 表2-1用电设备的典型需要系数Kd值 用电设备名称Kd cosφtanφ 单独传动的金属加工机床: 1. 冷加工车间0.14~0.16 0.5 1.73 2. 热加工车间0.2~0.25 0.55~0.6 1.52~1.33

负荷计算举例

负荷计算实例(需要系数法) P jx=K x×Pe Qjx=P jx×tanφ S jx=jx 2+ P2 jx Q 补偿容量计算 企业、住宅小区或大商业总平均功率因数 1、补偿前的总平均功率因数 cosφ1=2 β +Pjx a ? Qjx 1/1? ( ? /) ? 2、补偿后的总平均功率因数 cosφ2=2 β +Pjx a Qjx ? Qc /) ( ? 1/1? - ? 计算时平均负荷因数a、β相近视,可以取0.7~0.8.通常取0.75 补偿容量的确定: Qc=aхP jxх(tanφ1- tanφ2) 或Qc=aхP jxхq c q c——比补偿功率(千乏/千瓦)(详见表) tanφ1——补偿前功率因数正切值 tanφ2——补偿后功率因数正切值 变压器有功及无功损耗为: △P b=△P k+△P e×(S jx/S e)2 △Q b=△Q k+△Q e×(S jx/S e)2 式中 Sjx——变压器低压侧的计算负荷 Se——变压器的额定负荷(变压器铭牌)容量(KVA)得 △Pk——变压器空载时的有功损耗(铁损)千瓦

△P e——变压器在额定负荷时的有功损耗(铜损) △Qk=Ik%×Se/100 (其中:Ik%为变压器空载电流占额定电流的百分数)△Qe=Ik%×Se/100 (其中:Uk%为变压器短路电压占额定电压的百分数)Se、△Pk、△P e、Ik%、Ik%由变压器资料中查得 比补偿功率qc(千乏/千瓦)(见表)

商业用电负荷计算举例 某超市建筑面积10000㎡,计算负荷详见下表: 负荷计算表 视在功率:S jx==+227.65686.91977.4312625.846142+=1130.22KVA 补偿前平局功率因数:cos φ1=286.91975.0/)7.65675.0(1/1????+≈0.662 要求功率因数cos φ2补偿到0.9,查表得出补偿电容器计算容量为: q c=919.86×0.66≈607千乏 故选两台标准电容补偿柜,每台柜装240千乏电容,合计480千乏

相关文档
相关文档 最新文档