文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 园林景观工程冬季、雨季施工措施

园林景观工程冬季、雨季施工措施

园林景观工程冬季、雨季施工措施
园林景观工程冬季、雨季施工措施

园林景观工程冬季、雨季施工措施

一、冬期施工措施:

1、冬季与温度

根据相关规定,冬季施工的起止日期为:当冬天到来,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是指在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得1天内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值)。在进入冬季施工前和解除冬期施工后,均必须有一定的防护措施,以防气温突然降至0℃以下的寒流及霜冻等侵袭造成工程质量下降。

2、冬期施工的部署原则:

施工部署上要根据晴、冷、内、外相结合的原则,晴天多搞室外,冷天多搞室内,尽量缩短低温露天作业时间,缩小雨天露天作业面以及采取集中兵力打歼灭战的方针,采取分栋、分段、分部位突击施工的方法。例如将基础工程加快进度,突击抢出地面,避免倒灌和塌方;对已完成结构的工程要停到一定部位等。在安排冬期施工是要考虑气温及降雪的影响,要考虑冬期施工的作业面积、施工进度,加快劳动调配,强调合理的工序穿插,善于利用各有利条件,加快施工进度,并适当考虑一些机动的施工项目,加强生产调度工作。

要将冬期施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好冬季施工期间工程材料和冬期设备的储备。

3、冬期施工的准备工作:

(1)掌握施工所在地区气象资料。

(2)技术准备工作

(3)施工现场准备工作。

(4)生活上的准备工作

(5)物资准备工作

(6)施工管理方面工作。

实例:某工程冬期施工措施指导书

1、冬期施工准备工作

(1)掌握施工所在地区气象资料:冬期施工前,要与施工所在地区气象部门凉席,掌握当地冬季气温情况,搜集有关资料。如该地区缺少气温资料,可参照附近地区气温资料,进行冬期施工准备。

(2)技术准备工作:

1)研究和编制冬季施工方案,对开工栋号、停工栋号以及进入冬期施工的基础、结构、装修工程,提出冬期施工项目一览表,对停工部位应有相应的越冬措施。做好准备工作计划并将其纳入生产计划中。2)落实热源和冬期施工材料,编制冬期施工设备材料、劳动需用量计划,主要包括下列内容:

①设备:锅炉和各种相应的配件,排管炉、热盐水箱。

②燃料:煤、煤球

③保温及挡风材料:草帘、席、油毡、草绳、锯末等。

④化学附加剂:抗冬剂、早强剂、阻锈剂、减少剂及复合剂等。

⑤化盐、测温用量:化盐桶、温度计(-20-100℃)、高低温度计、测温箱、6号比重计、电棒等。

⑥劳动力、司炉、化盐、测温、看火人员、冬季施工各项准备工作劳动力等。

⑦劳动保温用品:棉大衣、手套的灯

3)编制单位工程冬季施工方案。

4)组织有关人员学习冬季施工有关要求、措施和规定,并向队、组景象技术交底工作,对司炉工、测温、化盐等主业人员进行培训。(3)施工现场准备工作:

1)做好现场清理,易燃物品放在远离锅炉的上风处,并集中堆放妥善管理。

2)现场道路在冬期施工前进行必要平整,积水的坑洼处要填好。3)搅拌机棚、工作棚等历史设施要做好保温,搅拌机棚附近要挖好足够容量的蓄水池井

4)做好水龙头、消防栓、管道的保温防冻,上水管道的埋设深度不应小于80㎝。

5)供热锅炉检修、试泵、安装和盐水加热设备的安装,没有锅炉的现场应准备火炉灶。

6)提前淋好白灰,做好淋灰池的保温。

7)施工现场都应准备好为混凝土、砂浆、试块养护用的标准养护室。(4)生活上的准备工作

1)宿舍、办公室等生活用房应在冬期施工前进行检修,装好冬季取

暖设备,采用火炉取暖应安装风斗风挡。没有污水下水的现场应做好污水蓄水井。

2)食堂、厨房应提前做好饭菜的保温设备,冬季让职工吃到热饭热菜。

3)采暖房屋应提前把火炉、烟筒和用煤的计划上报,煤球的制作、储存也要早安排。

4)物资准备:根据冬期施工所用的各种材料,编制计划,组织材料进场存放和保管。

2、施工管理方面工作

(1)生产计划安排方面:凡不利于冬期施工的工程项目应尽安排在初冬或冬末施工,例如基础、土方工程、屋面等。冬期施工停工的工程就应进行到一定部位方可停工,避免结构受影响,如砖墙应打完圈梁及安装楼板、屋面应做好防水,基础要回填的等。已竣工的工程未交工使用前派专人负责,经常检查维护,防止门窗损坏、抹灰受冻。(2)技术管理方面:

1)项目部的技术人员应学习、审查图样,对不适宜冬期施工的分项工程,提早与设计院和甲方商量,提出合理的个性建议。

2)要认真贯彻冬季施工方案,冬季施工规程及施工验收规范中有关冬期施工的规定。

3)在昼夜的室外平均气温连续五昼夜低于+5℃和最低气温低于-3℃是,应按冬期施工各项要求进行施工。

4)各项目部应于11月1日开始进行大气测量工作,并注意当天的天

气预报。

(3)安全管理方面:

1)冬期施工前对现场的施工设备,如脚手架、小型机械、电气设备等进行检查维修。安全部门要对施工人员加强冬期施工期间的安全教育工作,做到遵章守纪,杜绝违章、违制指挥和冒险作业。安排生产时要做到五个同时,安全防护不完备决不进行生产。

2)制定各项防火、防煤气毒、防冻、防滑等措施,对于职工加强宣传教育。

3)对于冬期施工所用锅炉和其他受压容器要严格按照劳动局颁布的受压容器监察规程进行详细的检查、交底、防止爆炸伤人。

4)冬季风度雨少,做好防尘防毒工作,加强设备改装和现场的防护设施,按规定发给操作者操作工具。

5)对高层建筑,高空作业和使用明火的施工项目,必须有详细的安全交底工作。

6)要坚持定期现场安全检查的制度,并强调现场施工必须戴安全帽和高空作业系安全带。

7)及时清理积雪,注意采取防滑措施,对上下人梯道要有防滑设施,对于外脚手架要经常检查加固,如遇5级大风要停止高空作业。

8)防止煤气中毒,工棚必须设置风斗,并派人定期检查炉子和烟囱有无积灰、漏烟现象。特别注意预防天气骤冷时容易发生煤气中毒的事故。

9)严寒下钢丝易脆断,应经常维修擦油。

10)医务室应向广大职工讲解防冻伤、防煤气中毒的常识,并准备有关药品。

(4)消防方面:应认真贯彻“以防为主,以消为辅”的消防工作方针,认真学习当地有关部门近期颁布的《基建工地冬季施工的消防工作要求》,并严格遵照执行。施工队伍应组织有关人员认真学习有关消防方面的文件,一切冬期施工方案和准备工作和冬期施工措施的制定应有消防人员参加,并结合消防方面的要求进行考虑和安排,避免冬期施工准备工作完成后才发现不合消防要求而返工的现象,冬期施工消防准备工作中注意以下各项工作:

1)加强冬期施工消防安全的宣传教育工作,加强对专业人员和义务消防人员的培训及定期的消防演习,熟练掌握各种消防器材的使用。2)必须保证消防用水的水源供应,消火栓要做好保温,并将四周清理干净,设置明显标志,校方道路要保持畅通。

3)各种消防器材、用具要经常检修,满足消防要求设置,消防水缸保证水清、缸满、灭火器保持干净整洁,过期及时更换。

4)建立健全岗位责任制,并要有专人负责,严格执行用火申请制度,现场用火和电焊必须经过消防人员检查,经消防员同意后,方可施工。施工应设专人看或防火种蔓延,杜绝火灾事故。

5)易燃材料必须经常注意清理,并选择距新建工程及木材场50㎝以外下风方向集中堆放。

6)夜间看火人员及司炉人员,在冬季施工前应组织培训,进行政治思想和业务教育。

7)高压蒸气管不得用易燃材料保温,当高压蒸汽管穿过易燃物是要加套管。

8)施工现场支搭挡风墙和风挡事先与消防员联系,统一安排,统一做法,统一整齐,避免零乱。

3、冬季施工主要技术措施

(1)土方工程:土方在冬季表面遭受冻结,挖掘困难,施工费用比常温施工要高,所以冬季开工的项目,应力争在土冻结以前把土方挖掘完覆盖好。或者采取表面松土、覆盖保温材料的措施,防止土冻以利挖掘。当土冻层较深市,必须在经济及技术条件认为合理时,方可进行。

1)土的防冻:土的防冻尽量利用自然条件,因地制宜。土防冻的方法,一般采用地面耕松耙平、覆雪、隔热材料防冻、冰壳或暖棚防冻四种。

2)冻土的破碎与挖掘:在没有保温防冻的条件,或土已冻结时,表较经济的土方施工方法是破碎冻土,然后挖掘。一般有爆破法、机械法和人工法三种。

3)冻土的融冻:冻土的融冻是依靠外加的热能来完成,所以费用较高,只有在面积不大的工程上采用。通常有循环针法、电热法、荷烘烤法三种。

4)冻土的钻孔:在建筑工程中,经常需要在冻土中穿凿孔洞,特别在采用爆破法及循环针时,更需要先在冻土中钻孔,钻孔可用机械或手工方法进行。机械法钻孔常采用电钻或气动钻,钻头是弹簧钢条般

的,钻头厚度6-8㎜,宽度50-60㎜。

5)由于土冻结后即成为坚硬的土地,在回填的过程中不能压实火夯实,土解冻后就会造成大量的下降,所以施工及验收规范中对冻土作回填土石有详细的规定,对基坑可用含有冻块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%。回填管沟是,在离官道顶上0.5米以内部的用冻土。在回填管沟上部时,冻土体积不得超过该部分填土体积的15%。房屋内部不得用冻土。为此,冬期施工的回填土工程中,可以采用如下措施:

①把回填土在入冬前预先保温,堆积一处进行严格的保温,等冬季需要回填时将内部含有一定热量的土回填。

②在冬季挖土中,将不冻土堆在一起加以覆盖,留作回填之用。

③在编制施工方案时,应考虑挖方与填方的平衡,即用从甲坑挖出的未冻土,填到乙坑中作回填土,并迅速夯实。

④回填处的冻雪一定要扫干净,方可进行回填。

⑤适当养活回填土方量:在冬季进行回填土是,可在保证基底上不遭受浆结条件下,尽量少填一些,留待春暖在继续回填。

⑥为确保冬季回填的质量,对一些重大工程项目,必要时可用砂回填。

⑦在有冻胀土的地梁,桩基的承台等处,其下面有可能初冻土降起的地方,要垫以炉潮渣等松散材料。

(2)砖石工程:

1)关于设计方面的问题:

①施工单位对需在冬季建造的砖石房屋或构筑物,在施工前会同设计

单位进行一次图样会审,要求设计部门根据施工单位确定的施工方案,对原设计图纸进行补充验算和給预必要的补充,待修改后再进行施工。修改后的设计图,应包括以下内容:

A 在砂浆解冻期内砌筑的极限高度。

B 在结构解冻期内结构需要采取的临时加固措施。

C 如果下层墙壁需要加强市,应明确其加强方法。

D 对掺有化学附加剂的砂浆,应指出在房屋不同完成程度是在其各层砌体中砂浆必须达到的强度值。

②采用冻结法砌筑的砖石结构的承载能力计算,除有对已完工房屋的主要计算外,还必须包括结构解冻初期的补充验算。

③用抗浆砂浆法砌筑的砌体承载能力,应按试验室提出的砂浆块的实际强度进行解冻初期的补充验算,砂浆试块应为与结构相同的条件下养护的试块。

④用其他方法冬期施工的砌体的承载能力,也应考虑结构的全部或部分在载面范围内砂浆已达到的实际来核算。

⑤当复核解冻阶段和解冻后应划出其以及人工加热的冬期施工砌体的抗压强度时,允许将安全系数降低20%。

⑥用冻结法及抗冻砂浆法砌筑的砌体,不可采用石灰砂浆、粘土砂浆。

⑦用冻结法施工,在房檐挑出长度大于墙厚的一半或18㎝时,应当砌筑钢筋混凝土悬臂梁,悬梁应锚固在砌体内,并用拉条加强,拉结条的末端应焊接在特设的铁件上或其他固定构件上。如未采用上述措施,则在解冻前应采取临时加固措施,并在施工图上注明。

⑧为增加重要的砌体在融化阶段的强度,可用钢筋网加强。

⑨用砖石砌筑,冬季的砌筑砂浆中掺一定数量的抗冻外加剂,称为“抗冻砂浆法”,实践效果很好,但在下列情况下按规定要求不可使用抗冻砂浆:

A 发电站、变电所等工程。

B 装饰要求较高的工程。

C 房屋使用时湿度大于60%的工程。

D 经常受高温(40℃以上)影响工程。

E 处于水位变化的基础和经常受侵蚀的结构。

2)以冬期施工砌筑砂浆的要求:

①水泥采用变通水泥或矿渣水泥,但不可使用无熟料水泥。不得使用白灰砂浆或黏土砂浆。

②石灰膏应防止冻结,冻结石灰膏,应经融化并重新拌和后方可使用,受冻而脱水风化的石灰膏不可使用。

③拌制砂浆的砂中,不得含有冰块和直径大于1㎝的冻结块。

④冬季施工砌筑用砂浆的流动性宜比常温施工适当增大,应按有关规定调配砂浆稠度。

3)对砂浆使用的温度要求。冬期施工砌筑用砂浆应使用热砂浆,可将水加热,当不能满足砂浆要求的温度时可采取砂加热。水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃。当水温超过要求温度时,应将水、砂搅拌后再加水泥,以防出现水泥假凝现象。

为了保证砂浆使用时的温度,砂浆在搅拌、运输和储放过程中,应采

取措施减少热量损失:

①砂浆的搅拌应在采暖房间或暖棚内进行,环境温度不可低于+5℃;冬期施工砂浆要随拌随运,不可存储和二次倒运。

②在安排冬期施工方案时,应把缩短运距作为搅拌站设置的重要因素之一考虑。

③冬季砂浆应存储在保温灰槽中,砂浆应随拌随用。

④保温槽和运输车应及时清理,每月下班应清洗干净,以免冻结。

⑤严禁使用已冻结砂浆,不准单以热水掺入冻砂浆内重新搅拌使用,也不宜在砌筑时向砂浆中随便掺入热水。

4)抗冻砂浆的配制:抗冻砂浆的材料配合比与常温施工一样,砂浆的组成按照规定的材料配合比(重量计)进行配制。水泥、水、和化学附加剂的误差不宜超过自身重量是1%,石灰膏的误差不宜超过2%。5)抗冻砂浆的氯盐掺量与掺盐的方法:掺盐量是根据拌和水的全部重量来计算的,搅拌时除了加入的水之外,在砂子及白灰膏中都有水分,所以要测定砂子的含水率,根据砂子和白灰膏的含水率计算出他们的含水量。拌和水的用量实际上等于砂搅拌时所加入水的质量加上砂子、白灰膏的含水量。所以搅拌时实际上等于砂搅拌时所加入水的质量加上砂子、白灰膏的含水量。所以搅拌时实际加入水时,会使砂子的含水率大幅度增高,因此应测定砂子的含水率,然后根据砂子和白灰膏的含水量按下式调整搅拌加入水的掺盐量。

搅拌加入水的掺盐量(%)={(砂子含水量+白灰膏含水量)/搅拌加入水重量}×P+P

式中P----按早七时半气温确定的拌和水掺盐量%

每个砂浆搅拌机最少要设置一个浓盐桶和一个稀盐水桶,两种水桶的规格均宜采用水平截面为1米×1米,深为1.2米,测量桶内水深即可得知桶内存水体积。浓盐水浓度可用被梅氏重计检查来控制,稀盐水的浓度可用注入桶内的浓盐水与清水的比例来控制。浓盐水的位置应高于稀盐水桶,以便浓盐水可以用管直接放入稀盐水桶,另外稀盐桶可同时作为水加热的容器。

6)砌筑要求:

①冬季施工时如砖不浇水,用于砖砌筑造成砌体的抗剪强度降低,根据试验表明用含水率的砖与干砖筑的砌体,抗剪强度相差近一倍。因此冬季施工砌砖是,如浇水有困难,应根据结构需要采取其他有效措施给与补救。

②砌砖应采用“三一”砌砖法(即一铲,一块砖,以揉挤)进行操作。砌筑砖砌体时,砂浆应辅助砌均匀,水平和垂直灰缝的平均厚度不可大于10MM,个别灰缝的厚度不可小于8MM,施工时要经常检查灰缝的厚度和均匀。砖和其他块材在砌筑前应清除掉其表面冰雪和浮尘。砌筑砖块灌浆时,可采用先浇热水随后灌以热砂浆。

③用抗冻浆砌砖,外墙拐角处和内外墙交接处应同时砌筑,否则应留踏步。必须留直接的部位,每隔十皮砖应设置拉洁筋(按墙厚度120MM 设一根6的拉结筋)

(3)钢筋的冷拉赫焊接

(4)混凝土工程

(5)抹灰工程。

(6)油漆、刷浆和玻璃安装

(7)屋面防水工程

二、雨季施工措施

1、降水和降水强度

(1)降水与降水量:

(2)雨季降水强度的划分:一般情况下的降水强度的划分是根据1天的雨量多少来计算的。当一天的降雨量小于10MM时为小雨;10-25MM时为中雨;25-50MM时为大雨;雨量大于50MM时为暴雨。

2、雨季施工的部署原则

根据雨季施工的特点分轻重缓急,对不适于雨期施工的工程可以拖后或移前。一定要在有针对性保证措施的条件下采取集中突击的方法完成。同时对于雨季施工工程还要考虑到既不影响工程顺利进行,又不过多增加雨季费用,增大工程成本。

在施工部署上要根据、雨、晴、内、外相结合的原则,晴天多搞室外,雨天多搞室内,尽量缩短雨天露天作业时间,缩小雨天露天作业面突击施工的方法。考虑穿插作业,善于利用各有利条件,坚强防雨措施,加快施工进度,并适当考虑一些机动的施工项目,加强生产调度工作。

要将雨季施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好雨季施工期间工程材料和雨季施工材料的储备。3、雨季施工的准备工作:

1)掌握施工所在地区气象资料。

2)技术准备工作。

3)施工现场准备工作。

4)生活上的准备工作。

5)物资准备工作。

6)施工管理方面工作。

实例:某园林绿化工程雨季和夏季施工措施

该工程的施工全过程要经过雨季和夏季,因此季节不同,采取有效的季节施工措施是确保工期和质量的一个重要环节。

1、雨季施工措施:

1)雨季到来,要建立防汛、防台风领导小组,指定专人收集天气预报资料,及时组织汛期前检查,建立雨季汛期值班制度。

2)道路两旁应设置排水沟,做到有组织的排水,保证排水畅通、雨后场地不陷、不滑、不积水。

3)所有机械作业棚要搭设严密,防止漏雨,机电设备采取防雨防淹措施,并有安全接地和防雷装置,移动电闸应有防雨措施,漏电保护装置。

4)工具、材料妥善保管,五金电气、袋装水泥、玻璃、木构件等应在仓库存放,木材应放在高处,防止水冲流失,钢筋模板等应架设高整齐堆放,并应限制高度。

5)准备防水、防雨器材,对雨具、蓬布、塑料布、水泵等器材要做充分准备,以供随时使用。

6)浇注混凝土前要收听天气预报,掌握气候变化情况,尽可能避开大雨,浇筑混凝土式又有防雨措施,准备好混凝土运输工具及现浇层的覆盖材料,以备浇筑混凝土时遇雨覆盖。

7)雨季施工应及时测定砂石含水率,掌握其变化幅度,并及时调整混凝土、砂石施工配合比。

2、夏季施工措施

1)配合市里“夏季百日安全竞赛活动”,成立百日安全竞赛领导小组,由项目经理主抓。

2)高温季节施工应认真做好防暑降温工作,调节作息时间,尽量避开中午高温阶段。

3)混凝土、砂浆要随伴随用,浇混凝土前应对模板浇水湿润,以免混凝土失水过快,产生裂纹。

4)混凝土浇筑后应及时覆盖,覆盖物应使用保水性较好的草包或麻袋包等,要有专人进行养护,以保证混凝土强度不受影响。

5)吸水性较大的材料,在使用前应浇水湿润,施工中应及时浇水,以防吸水过快影响砂浆粘结力。

6)暑期施工更应注意安全,由于天气炎热,劳动强度大,人易疲劳,高空作业更应注意,如果感觉不适应立即诊治,以防止意外事故的发生。

冬雨季措施园林绿化工程

冬季、雨季的施工安排 1、及时购置施工人员防寒、防雨物品,并认真做好施工机械的防冻保养工作。 2、冬季加强草坪防冻工作,新播草籽用塑料薄膜封盖,提高地温,促进发芽。 3、冬季施工,更应注意将种植冻土整碎整细,并挑捡出大的冻块。 4、冬、雨季施工注意加强安全施工意识,谨防因坡滑而出现的人员、机械事故。 5、雨季施工应注意及时组织队伍对护坡进行排水和维护,谨防出现滑坡现象。 6、冬、雨季不能作为拖延工期的理由,未经业主批准或非特殊情况,工程进度不应停滞。 冬季施工措施 绿化工程在施工期间为****年**月至**年**月,为冬、春季节,大风、雨水、严寒等情况都会出现,进对绿化工程的施工造成一定的影响。如发生上述情况,则制定如下安排: 1、每天收看、收听天气预报,提前做好防护预防措施,大乔木做牢固防护支撑,冠幅较大的植物进行修剪、疏枝,小灌木做好假植工作,并做好水土保持作业。 2、大风、大雨天气过后,检查苗木的损坏情况,进行统计记录,标明地点、位置,写出书面报告,上报建设单位,并派人进行检查,扶正被吹倒、吹歪的绿化苗木,疏通大块绿地内的积水。

3、根据天气预报,高温高热天气做好苗木的喷雾保湿工作,防止苗木散失水份,必要时对苗木进行循环喷雾保湿,对小灌木搭设遮阳网,降低阳光直射对叶片水份蒸发。 4、于损坏的苗木及时进行更换、补植,更换苗木规格不得低于所栽植苗木数量和规格、品种。 5、冬季施工如遇干旱情况,及时浇足浇透越冬水,防冻保温,以利于树木越冬,对于怕冻的植物,栽植时间放在****年春季施工。 雨季的施工安排(苗木) 绿化工程在施工期间,大风、雨水、都会对绿化工程的施工造成一定的影响。如发生上述情况,则制定如下安排: 1、经常收看、收听天气预报,提前做好防护预防措施,大乔木 做牢固防护支撑,冠幅较大的植物进行修剪、疏枝,小灌木做好假植工作,并做好水土保持作业。 2、大风、大雨天气过后,检查苗木的损坏情况,进行统计记录, 标明地点、位置,写出书面报告,上报建设单位,并派人进行检查,扶正被吹倒、吹歪的绿化苗木,疏通大块绿地内的积水。 3、根据天气预报,高温高热天气做好苗木的喷雾保湿工作,防 止苗木散失水份,必要时对苗木进行循环喷雾保湿,对小灌木搭设遮阳网,降低阳光直射对叶片水份蒸发。 4、对于损坏的苗木及时进行更换、补植,更换苗木规格不得低 于所栽植苗木数量和规格、品种。 冬季施工(苗木)

冬季、雨季施工方案措施

8、冬季和雨季施工方案 8.1冬季施工方案 一、冬期施工时间确定 当室外日平均气温连续5天稳定低于连5℃即进入冬期施工。室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即解除冬期施工。为了便于工程管理和根据不同气温调整技术措施,平均气温为0℃左右,最低温度一般在-5℃左右,此阶段一般采用低蓄热法施工。 二、施工准备 1、项目部成立冬期施工领导小组,负责组织冬期工程施工的生产技术质量、安全管理和冬期施工物资的供应,负责冬期施工工作的协调组织,并明确责任,确保冬期施工中,各项工作及时有效的进行,避免由于冬期施工工作组织不到位给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。进入冬期施工前应采取一定的措施以满足施工要求,防止突然的降霜、寒流等对砼造成伤害,现场准备工作包括: (1)、排除现场积水,疏通施工现场内的排水沟,做好排水措施,对现场进行必要的修理、平整;清走杂物垃圾和无用的废料,保证消防道路的畅通。 (2)、普查一遍机械设备和临时设施,该保养的保养,该保温的保温,该检修的检修,不用的及时清退出现场。做好施工机械防冻防液的添加。 (3)、施工现场水管、阀门井、消防栓、龙头等做好保温。 (4)、做好现场养护室的保温工作。 (5)、做好职工生活区取暖保温的准备工作。 2、施工技术准备工作 (1)、根据现场特点编制行之有效的冬期施工方案,选择合理的施工方法,做好冬期施工安全,实现冬期施工现场的文明施工。 (2)、组织审定冬期施工方案,并逐级进行施工技术交底。 (3)、与商品砼搅拌站进行书面交底,交底内容应包括砼出料温度,到达现场温度、防冻剂类型及掺加时间、砼坍落度等要求。 (4)、冬期施工人员培训,冬期施工管理人员通过培训了解本工程的冬期施工任务,特点,在组织生产过程中能够安排劳动力,及时做好冬期施工准备工作,使生产从常温顺利进入冬期施工。避免因气温突变造成质量事故或停产,施工管理人员通过培训和技术交底,必须掌握如下工作要点: ①、了解当天的天气预报和测温报告。 ②、检查分部、分项工程冬期施工保温措施落实情况。

6、冬季和雨季施工方案

6 冬季和雨季施工方案 北京市属中纬度暖温带地区,具有典型温带大陆性季风气候特点。一年四季分明,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季晴爽,冬季较长,寒冷而少雪。多变的气候因素将会对施工进度和施工质量造成一定的影响,施工时应高度重视,针对季节变化制定施工保证方案,并采取有效保障措施。 6.1 冬季施工方案 当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃即解除冬期施工;根据北京地区气温记录,每年11月15日左右到次年3月15日左右为冬施期,历时4个月,分为初冬、严冬、寒流三个阶段。 6.1.1 混凝土冬期施工 根据建筑工程冬季施工规程的规定,冬季浇筑的混凝土受冻临界强度应符合下列规定: 混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值30%,采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土应为设计的混凝土强度标准值40%,掺用防冻剂的混凝土当室外最低气温不低于-15℃时,不得小于4.0N/mm2。 根据本工程的特点及北京地区冬季施工气温的变化,冬施混凝土保温拟采用蓄热法及暖棚法。 6.1.1.1 本工程在冬季施工的初冬阶段采用蓄热法 蓄热法---利用保温材料或临时保温防风棚保持混凝土原有的热量和水化热量,维持混凝土硬化的温度。 ⑴初冬阶段日平均气温在0℃-5℃时,混凝土的保温采用覆盖两层塑料布加一层阻燃草帘(规格为 1.0m×1.8m的阻燃草帘置于两层塑料布中间),如图6.1-1。混凝土抹面在中午正温时进行。采用掺加防冻剂的商品混凝土。

电热器、蒸气等采暖。 ⑴严冬及寒流阶段日平均温度为-5℃至-10℃时,在浇注混凝土前启动棚内设置的2.25-3.00kw的电热器提升环境温度,实现在5℃以上进行混凝土浇筑及抹面。混凝土在暖棚内浇注完毕后进行覆盖养护,覆盖材料为先铺设一层塑料布,再放电热毯,外包一层阻燃草帘。电热毯养护的通电持续时间根据棚内温度及养护温度确定,采取分段、间断或连续通电养护。一般连续通电不超过2h,间断时间1h,拆模前2h断电。施工中可根据浇筑混凝土内的温度情况适当调整供电时间。 ⑵寒流阶段日平均温度为-10℃以下时,暂停混凝土施工。 6.1.1.3 冬施混凝土试块规定 冬施期间,每批混凝土取样应不少于四组,其中两组作标准养护,两组作同条件养护(其中一组作检验受冻前的强度是否达到临界强度要求,另一组用以检验冬施常温28天养护的强度)。当需要检查结构拆模混凝土强度时,尚应增加同条件养护组数,数量按实际需要确定。 6.1.2 钢筋工程冬期施工 6.1.2.1 钢筋焊接施工前,必须清除钢筋焊接部位和电极接触的钢筋表面的锈斑、油污、杂物等。

雨季施工安全措施专项方案

雨季施工安全措施专项方案 夏季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响,并能直接危及生产安全,给企业带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取安全技术措施,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障企业生产安全,具有重大意义。 一、雨期施工总要求 1、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是末来企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 2、防护的全面性。施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。 3、科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨天气尽量安排在室内施工作业,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。 4、快速反应做好防汛抢险救灾应急准备,在雨期施工时,各种防护措施要进一步加固,对脚手架、物料提升机和人货两用电梯以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措施。确保抢险救灾物资人员到位,发生险情立即启动应急预案。 5、成立雨季施工(防汛)领导小组,全面领导雨季期间的施工指挥工作,建立健全的值班和气象记录制度,及时做好值班和气象记

录做好交接班工作,发现阴雨天气预报及时通知作好准备,领导小组成员如下表: 二、雨季施工准备措施 1、合理安排作息时间。夏季施工作业时间尽量向两端压缩,避开中午的高温,在室内作业时应有通风降温措施。遇较大的暴风雨天气应停止所有的作业,人员撤到安全地方。 2、做好现场排水。 (1)根据施工平面图,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,确保排水畅通无阻。 (2)雨季施工现场临近高地,应在高地边挖好排水沟,处理好危石防止发生滑坡、塌方等灾害。 (3)保证道路畅通,路面根据实际情况分别硬化或加铺沙砾、炉渣或其它材料,并按要求加高起拱。 (4)原材料、成品、半成品的防护。对材料库全面定期检查,及时维修,四周排水良好,墙基坚固,不漏雨渗水,钢材等材料存放采取相应的防雨措施,确保材料的质量安全。 (5)严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物资,

园林景观工程冬雨季施工方案

园林景观工程冬季、雨季施工措施 一.冬期施工措施: 1.冬季与温度 根据相关规定,冬季施工的起止日期为:当冬天到来,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是指在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得1天内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值)。园林工程在进入冬季施工前和解除冬期施工后,均必须有一定的防护措施,以防气温突然降至0℃以下的寒流及霜冻等侵袭造成工程质量下降。 2.冬期施工的部署原则: 施工部署上要根据晴、冷、内、外相结合的原则,晴天多搞室外,冷天多搞室内,尽量缩短低温露天作业时间,缩小雨天露天作业面以及采取集中兵力打歼灭战的方针,采取分栋、分段、分部位突击施工的方法。例如将基础工程加快进度,突击抢出地面,避免倒灌和塌方;对已完成结构的工程要停到一定部位等。在安排冬期施工是要考虑气温及降雪的影响,要考虑冬期施工的作业面积、施工进度,加快劳动调配,强调合理的工序穿插,善于利用各有利条件,加快施工进度,并适当考虑一些机动的施工项目,加强生产调度工作。 要将冬期施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好冬季施工期间工程材料和冬期设备的储备。 3.冬期施工的准备工作: (1)掌握施工所在地区气象资料。 (2)技术准备工作 (3)施工现场准备工作。 (4)生活上的准备工作 (5)物资准备工作 (6)施工管理方面工作。 实例:某工程冬期施工措施指导书 1.冬期施工准备工作

(1)掌握施工所在地区气象资料:冬期施工前,要与施工所在地区气象部门凉席,掌握当地冬季气温情况,搜集有关资料。如该地区缺少气温资料,可参照附近地区气温资料,进行冬期施工准备。 (2)技术准备工作: 1)研究和编制冬季施工方案,对开工栋号、停工栋号以及进入冬期施工的基础、结构、装修工程,提出冬期施工项目一览表,对停工部位应有相应的越冬措施。做好准备工作计划并将其纳入生产计划中。 2)落实热源和冬期施工材料,编制冬期施工设备材料、劳动需用量计划,主要包括下列内容: ①设备:锅炉和各种相应的配件,排管炉、热盐水箱。 ②燃料:煤、煤球 ③保温及挡风材料:草帘、席、油毡、草绳、锯末等。 ④化学附加剂:抗冬剂、早强剂、阻锈剂、减少剂及复合剂等。 ⑤化盐、测温用量:化盐桶、温度计(-20-100℃)、高低温度计、测温箱、6号比重计、电棒等。 ⑥劳动力、司炉、化盐、测温、看火人员、冬季施工各项准备工作劳动力等。 ⑦劳动保温用品:棉大衣、手套的灯 3)编制单位工程冬季施工方案。 4)组织有关人员学习冬季施工有关要求、措施和规定,并向队、组景象技术交底工作,对司炉工、测温、化盐等主业人员进行培训。 (3)施工现场准备工作: 1)做好现场清理,易燃物品放在远离锅炉的上风处,并集中堆放妥善管理。 2)现场道路在冬期施工前进行必要平整,积水的坑洼处要填好。 3)搅拌机棚、工作棚等历史设施要做好保温,搅拌机棚附近要挖好足够容量的蓄水池井 4)做好水龙头、消防栓、管道的保温防冻,上水管道的埋设深度不应小于80㎝。

冬季雨季施工方案

第八章冬季雨季施工方案 一、冬季雨季施工准备 根据本工程的工程特点和进度计划,在工程施工期间将遇到冬季雨季,这就给施工带来一系列的季节性困难,对工程进度、工程质量、施工安全、工作效率以至经济效益有着十分密切的关系,为此我公司根据本工程的施工特点制定了冬季雨季施工措施,为雨天、高温及低温天气施工做好现场场地及临时设施的施工准备工作,按有关方案认真落实各项设施和技术组织措施。 二、雨季施工措施 1.根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、地方标准和西安市文明安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排,本着先重点后一般的原则,采取合理的交叉作业施工,确保工程工期不受天气影响。 2.设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作。 3.做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备等。 4.按现场施工平面图的要求,做好现场排水,保证雨后路干,道路畅通。 5.提前准备好雨季施工所需的材料、雨具及设备,料场周围应有畅通的排水沟,以防积水。堆在现场的配料、设备、材料等必须避免存放在低洼处,必要时应将设备垫高,同时用苫布盖好,以防雨淋日晒,并有防腐蚀措施。 6.雨季施工季间,天气多变,应调整作息时间,尽可能避开下雨天气,加强对施工人员的监护工作,及时制止身体不适者作业。 7.高处作业时,应先对作业面检查、清理,做好防滑措施,并加强对安全带、安全网的检查,彻底杜绝事故隐患,确保人身安全。 8.设备预留孔洞做好防雨措施,要采取措施防止设备受潮、被雨水浸泡。 9.施工现场外露的管道或设备,应用防雨材料盖好;敷设于潮湿场所的管路、管口、管子连接处应作密封处理。 10.有防雨罩或置于棚内。

冬季、雨季施工安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬季、雨季施工安全措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3563-27 冬季、雨季施工安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 冬季施工安全措施 开展冬季施工安全生产知识的宣传、教育和培训,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后再进行正常施工。 加强员工生活区的管理,工人宿舍取暖设施不得采用明火取暖,禁止乱拉、乱接电器。合理有效配置消防灭火器材,严防发生火灾、爆炸事故。 加强对焊接、切割等明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防灭火器材,严防发生火灾、爆炸事故。 冬季施工防冻保护措施

为保证冬季正常的生活生产工作,保证施工质量和施工效率,需要采取一些必要的措施。加工场地设在室内,在露天或没有围墙的场地施工时,在周围或来风向设临时围挡墙;临时水管做保温处理或埋地到冻土深度以下,防止水管冻裂;冬季室外管道水压试验时要确保试压期间最低环境气温在零度以上时才能进行,或者在采取了足够的保暖防冻措施后进行,试压完成后及时把系统内水排放干净;条件许可并经工程师同意时可采用气压试验。 雨季施工方案 由于本项处于杭州湾地带,为多雨地带,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施如下: 总则 进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 根据所承建专业的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 冬雨季施工方案 ######工程概况:科大花园6、7、9、10、12楼、4地下室,位于合肥市水阳江路与桐2#####城南路交叉口东南角,建筑面积49514.2m,其中6、7、9、10为11层,12为10层,#4地下室为地下一层。 本工程施工工期为460日历天,需经过两个夏季、一个春季,一个冬季,其中,合肥地区春季和夏季雨水较多,夏季常伴有大风,为保证工程质量及施工安全,特制定本方案。 第一节冬期施工技术组织措施一、概述 1、冬期施工期限划分原则:当室外日平均气温连续5天稳定低于5?,立即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定于或大于5?,解除冬期施工。 2、冬期施工,遵循的基本原则: 1)确保工程质量,安全生产; 2)冬期施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少; 3)冬期施工应考虑所需的热能及材料必须有可靠来源,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 3、根据工程总进度计划,本工程所经历的冬期施工主要进度有:12#、5-10层结构及部分墙体,7#楼层结构及部分墙体,6#楼2-11层结构及墙体工程,9#楼10-11层结构及部分墙体、装饰装修工程10#楼7-11层结构及部分墙体工程。二、准备工作 施工现场在进入冬期施工之前应做好如下工作: 1、施工现场供水管道事先做好保温、防冻措施,水平管道部分采用深埋,竖向管道采用保温材料包裹,防止管道结冰冻坏,影响生产;对搅拌机进行保温围护,清除地下障碍物、地表积水,并平整场地与道路。 2、准备好足够的遮盖塑料布、草袋、绵毡等保温保湿物资,砂浆防冻剂,砼减水剂、防冻剂、早强剂及测温用温度计等。 3、组织施工人员认真学习和熟悉冬期施工规范及验收规范中关于冬期施工内容,结合冬期施工方案进行技术交底,使冬期施工方案落实到人。 4、安排专人进行气象预报收集和测温工作,发现异常情况立即通报;并加强施工现场各处气温、混凝土、砂浆等的测温、记录。 1 武汉建工股份有限公司第页 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 5、对整个施工现场的供水、供电、防毒、防水措施进行全面检查,消除隐患。 6、冬期施工的工程项目,应在生产中统一安排,并提前具体落实,凡不宜进行冬期施工的项目,应尽可能安排入冬前或冬末施工。入冬前的施工项目应本着先室外后室内,先地下后地上,易冻工程先做的原则进行安排,做到合理搭接,尽量减少冬期施工的湿作业面。 三、冬期施工技术措施 1、冬期施工方法:

雨季施工安全措施方案

编号:SM-ZD-69129 雨季施工安全措施方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

雨季施工安全措施方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 夏季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响,并能直接危及生产安全,给企业带来无法估量的损失,因此科学合理组织施工,采取安全技术措施,积极应对雨期施工面临的各种危险状况,对提高抗风险能力、保障企业生产安全,具有重大意义。 一、雨期施工总要求 1、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理,信息化是末来企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的安全措施,加强防范。 2、防护的全面性。施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以

冬季和雨季施工方案

冬季和雨季施工方案 一、工程概况: 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程,位于溧水县新区金蛙路南城东干道西,该项目为1栋机房楼,总建筑面积约12390.38m2,其中地上面积为12176.32㎡,地下面积为214.06㎡。结构形式为框架结构,主体地上8层,局部9层,地下1层。 工程名称:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程 工程地点:溧水县新区金蛙路南城东干道西 建设单位:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 设计单位:江苏省邮电规划设计院有限责任公司 工程内容:主楼土建及水电安装,不包括施工图中的附属用房部分 本工程将跨越秋季、雨季、冬季。由于雨季及冬季季节特殊的气候条件,对工程施工的进度、工程质量有较大的影响,各项作业指导书中将采取适当的措施,确保施工质量目标的实现。在雨季到来前成立专门的领导小组,落实具体责任人,明确责任。从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为雨期施工的顺利进行提供有力的保障,同时,制定防汛计划和紧急预案措施以应对突发事件。 二、冬季施工措施 1、施工部署 成立冬季施工领导小组,由项目经理、项目副经理、项目工程师各有关部门经理组成,负责冬施准备及安排生产计划、组织实施冬季

施工方案。组织各施工班组学习冬施方案,熟悉冬季施工要点,在施工过程中严格贯彻执行。 2、冬施前期施工准备工作 认真组织有关人员根据生产任务安排冬季施工计划,分析冬施施工特点,检查和督促各单位制定冬季施工专项措施,所需材料要在冬施前准备好。 各部门应做好施工人员的冬施培训工作,组织相关人员进行冬施工作的全面检查,落实施工现场的冬施准备工作,包括临时设施、机械设备的检修及保温等工作。 冬季施工中加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排每日的工作,同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等项工作。 3、冬季施工专项措施 (1)施工测量 1)当空气能见度过低时为减少仪器照准误差,启动仪器马达自动驱动功能的同时对目标观测点位辅以手电筒照射的方法。 2)施工测量使用的钢卷尺和量具应相同,每日上下班之前进行温度和气压的测量记录,并适时调整仪器的大气值。 (2)施工机械冬施管理: 1)大型机械要做好冬季施工所需油料的储备和工程机械润滑油的更换、补充以及其它检修保养工作。 2)冬季在塔吊操作室取暖时,应采取防触电和火灾的措施。 3)场内轮胎式运输车辆应采取防止车轮与地面冻结的措施。 4)对焊机冬季施焊时,室内温度不应低于8℃。作业后,应放尽机内冷却水。 (3)钢筋工程:

(完整版)雨季和汛期施工安全专项方案

雨季和汛期施工安全专项方案 南通鑫源建设工程有限公司 蓝鸟彩印1#楼项目部 二〇一三年六月一日

雨季和汛期施工安全专项方案 一、编制目的 夏季高温多雨,是事故的易发期、多发期,也是防范事故的关键时期。为全面做好当前的安全生产工作,做好防高温、防汛、防火、防触电、防食物中毒、防雷击、防坍塌、防高处坠落等事故,积极做好夏季安全生产工作,坚决遏制重特大事故的发生,现制定如下雨季和汛期施工安全专项方案。 二、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》等有关安全生产法律、法规、规程、技术标准。 2、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国河道管理条例》等有关的防洪、防汛法律、法规、规章制度。 3、《施工现场临时用电安全技术规范》等有关安全生产法律、法规、规程等。 三、综合管理措施 1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针,建立健全安全生产责任制,做到责任到人,任务明确,措施到位,确保雨季和汛期安全生产顺利进行。 2、以工程施工安全为重点,切实加强工程施工安全,加强对项目部施工安全监督检查,严格按照施工安全技术规程要求施工。 3、夏季酷暑炎热,雨水较多,严禁任何职工下水洗澡。 4、项目部制定和完善应急防汛、防暑、防触电应急救援预案,安全管理规章制度和安全防护措施。 5、加强现场的安全检查监督力度,做好现场的安全隐患排查,做到发现事故隐患及时彻底整改。 四、防暑降温措施 1、温度超过35度,属于高温天气,合理安排施工工序和工程量,采取“干两头,歇中间”的方法,避开每天10:30至15:00的高温时段施工,增加休

冬季雨季夏季施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、冬季施工措施 (1) (一)、冬季施工的管理目标 (1) (二)、冬季施工的准备工作 (2) (三)、主要施工措施 (2) 1、土方工程 (2) 2、混凝土工程 (3) 三、雨季施工措施 (3) (一)、雨季施工的管理目标 (3) (二)、雨季施工的准备工作 (4) (三)、主要施工措施 (4) 1、混凝土工程 (5) (四)加强安全教育 (5) 四、夏季施工措施 (5) (一)、加强对民工队伍的管理,进行认真宣传教育 (5) (二)、采取有效措施,改善工作条件,提高工作效率 (6) (三)、加强卫生管理,防止中毒、传染病等事件的发生 (6) (四)、做好暴风雨的防范工作,确保工地人员无伤亡,财产无损失 (6) (五)、加强消防意识教育,防止发生火灾 (6)

一、工程概况 本工程住宅工程项目,工程位于,东三环线东侧、东二路北侧,建筑面积88483.35㎡,其中地下面积41341.9261㎡,地上面积:47141.4239㎡,本工程共有:3栋1F的变配电、26栋3-5F的多层住宅,框架结构,局部有整体地下室组成。 本工程地下室按后浇带位置划分。住宅楼按单体划分。 本工程为多层住宅,主要包括1#-31#、共26栋3-5层住宅及半地下室。32-35变配电共3栋1层,局部整体车库为地下一层与多层地下室相通。 1、工程单位 1)工程名称:住宅工程 2)建设单位:地产开发有限公司 3)勘察单位:集团股份有限公司 4)设计单位:工程设计有限公司 5)监理单位:工程管理有限公司 6)施工单位,建设集团有限公司 二、冬季施工措施 当施工场地室外日平均气温连续5天的平均气温稳定在5℃以下,则此5℃的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5℃的日平均气温稳定在5℃以上,则此5℃的最后一天为冬季施工的终日。为确保工程质量和施工安全,施工保证措施如下: (一)、冬季施工的管理目标 根据本标段工程的特点,冬季施工期间的工程管理目标主要为以 下几点: 1、冬季施工主要以预防为主,采取各种措施,确保冬季施工生产的正常进行和工程质量的稳定。 2、冬季施工的重点是基础、主体结构施工,尤其是砼结构的施工。 3、采取措施确保施工安全,尤其是因冬季气候寒冷而造成的各种意外伤害。

冬雨季施工方案70369

冬雨季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即解除冬季施工。 根据有关气象资料,宜昌市夷陵区极端最低温度为℃,日平均温度稳定于5℃的起始日期为12月2日至次年的2月10日,历时71天。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工砼及掺和外加剂的试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: (1)土方工程: 按照本工程施工进度计划排列,冬期施工的土方工程回填土工程,工程计划安排是:基础施工完毕验收后,进行土方回填,现场的施工场地按照施工现场平面布置图布置好,为后续施工奠定好基础。 1、回填土施工,要求速度快。冬期填方每层铺土厚度比常温减少20-25%,预留沉降量比常温施工时适当增加。不得用含有冻土块的土料做回填土,以防冻土解冻后沉陷,引起脚手架下沉、变形。 2、本工程回填土均自场外向内运,因此机械装土是关键。每次取土时,先把表面的冻土去除抛掷不取用,装运未受冻得土。 3、在取土地点,未受冻的土应尽快装车,及时运至现场,立即回填。 4、回填前将基坑底的冰雪和杂物打扫干净。

雨季施工安全技术措施方案

雨期防汛施工安全技术应急预案 编制: 审核: 审批: 世达建设集团 2015年6月

一.工程概况 本工程建筑面积56085.46㎡,地上7层,地下0层。建筑高度23.50m,结构形式为框剪结构,今年雨期施工的项目为基础以及主体结构工程。 二.雨期施工准备工作 1、组织准备 项目部成立24小时值班雨期施工领导小组,组成如下: 组长:王金环吴铁真 副组长:连志梁金勇 成员:林超少阳王福旺 2、技术准备 雨期到来之前,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出雨施计划,为施工提供技术准备。 3、材料准备 表15-1

4、雨季施工原则 4.1、雨季前,认真做好雨季施工准备,清楚所承担工程(生产)的任务量、工程(生产)特点,落实雨季安全有效措施和需要的有关器材,做到有备无患。 4.2、雨季施工要突出预防为主,抢先施工的思想,力争把土方工程、基础工程、现场施工的三通一平及大件拉运等工作抢在雨季前,现场施工和生活区的临时建筑、构筑物、塔式吊车等均检修、加固,防汛器材应及早备齐,放在指定地点,保证防洪排水机械处于完好备用状态,保证随时使用。 4.3、雨季生产施工要有周密计划,本着先重点后一般;先室外后室;先地下后地上;先低洼后高地的原则,在施工力量的部署上,要适当集中人力、物力、分期、分批、适时的抢先完成一部分任务,给安全生产创造条件。 4.4、雨季施工做到预先有措施,做到有雨能防、有水能排、雨过能干、尽量做到不停工、不停产、连续施工、确保到手的生产任务及工程项目不因事先考虑和策划不同而停工待料,影响工程施工进度。 4.5、在雨季施工中,我们严格遵守各项有关的安全操作规程、安全标准、技术措施和施工方案,克服麻痹松懈思想和侥幸心里,保证雨季安全生产。 5 、现场准备 雨施前,整理施工现场,由于现场施工运输破坏的现场排水坡度重新修整好,清理施工现场的排水沟,保证排水畅通。检查场外的排水设施,确保排水设备

冬、雨季施工措施(园林绿化工程)

冬季和雨季的施工安排 1、及时购置施工人员防寒、防雨物品,并认真做好施工机械的防冻保养工作。 2、冬季加强草坪防冻工作,新播草籽用塑料薄膜封盖,提高地温,促进发芽。 3、冬季施工,更应注意将种植冻土整碎整细,并挑捡出大的冻块。 4、冬、雨季施工注意加强安全施工意识,谨防因坡滑而出现的人员、机械事故。 5、雨季施工应注意及时组织队伍对护坡进行排水和维护,谨防出现滑坡现象。 6、冬、雨季不能作为拖延工期的理由,未经业主批准或非特殊情况,工程进度不应停滞。 冬季施工措施 绿化工程在施工期间为2005年12月至2006年3月,为冬、春季节,大风、雨水、严寒等情况都会出现,进对绿化工程的施工造成一定的影响。如发生上述情况,则制定如下安排: 1、每天收看、收听天气预报,提前做好防护预防措施,大乔木做牢固防护支撑,冠幅较大的植物进行修剪、疏枝,小灌木做好假植工作,并做好水土保持作业。 2、大风、大雨天气过后,检查苗木的损坏情况,进行统计记录,标明地点、位置,写出书面报告,上报建设单位,并派人进行检查,扶正被吹倒、吹歪的绿化苗木,疏通大块绿地的积水。

3、根据天气预报,高温高热天气做好苗木的喷雾保湿工作,防止苗木散失水份,必要时对苗木进行循环喷雾保湿,对小灌木搭设遮阳网,降低直射对叶片水份蒸发。 4、于损坏的苗木及时进行更换、补植,更换苗木规格不得低于所栽植苗木数量和规格、品种。 5、冬季施工如遇干旱情况,及时浇足浇透越冬水,防冻保温,以利于树木越冬,对于怕冻的植物,栽植时间放在2006年春季施工。 雨季的施工安排(苗木) 绿化工程在施工期间,大风、雨水、都会对绿化工程的施工造成一定的影响。如发生上述情况,则制定如下安排: 1、经常收看、收听天气预报,提前做好防护预防措施,大乔木 做牢固防护支撑,冠幅较大的植物进行修剪、疏枝,小灌木做好假植工作,并做好水土保持作业。 2、大风、大雨天气过后,检查苗木的损坏情况,进行统计记录, 标明地点、位置,写出书面报告,上报建设单位,并派人进行检查,扶正被吹倒、吹歪的绿化苗木,疏通大块绿地的积水。 3、根据天气预报,高温高热天气做好苗木的喷雾保湿工作,防 止苗木散失水份,必要时对苗木进行循环喷雾保湿,对小灌木搭设遮阳网,降低直射对叶片水份蒸发。 4、对于损坏的苗木及时进行更换、补植,更换苗木规格不得低 于所栽植苗木数量和规格、品种。

冬季和雨季施工方案

第八章冬季和雨季施工方案 第一节冬季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即接触冬季施工。 根据有关气象资料,新乡极端温度,近几年新乡的天气温度情况。2015 年日平均温度稳定于5℃的估计起始日期为11月低至2016年的3月下旬,历时100余日历天,最大冰冻预计深度超过为40cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工及掺和各种试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: 1、按照施工计划,冬季到来之时,已经进入装饰装修的后期阶段,尽量申请要求空调能够提供热源。 2、如果空调方不能提供热源,则自行采购电暖气片,以便工期如期完工。 三、冬期施工管理 1、在冬期施工中,测温工作极其重要,不仅提供温度数据对施工起参考作用而且也是对冬期施工工程质量的鉴定方法。所以施工中坚持做好下列测温工作: (1)、日天气最高和最低温度。

2、加强冬期施工期间的管理工作在冬期增设两组与结构同条件养护的试块,一组用于测试砼的临界强度,一组用于检验转入常温养护28天的强度。 3、制作的试块及时送相关的质量检测部门进行标准养护。 四、冬期施工的安全措施: 1、加强安全教育。针对冬期施工特点不定期的各种形式对作业人员进行防冻、防火、防毒、防爆、防滑的安全教育,使每个施工作业人员在思想上对安全工作重视。 2、组织人员在入冬前对现场机械设备、电气、施工现场进行检查。检查重点为电气、各种机械设备、钢丝绳磨损等情况,发现问题进行整改,做到定人、定时、定措施、保证不发生大的机械设备事故。 3、进入冬期施工前,更换各种机械齿轮油,避免由天气寒冷引起机械油稠,机械启动困难。各种机械由于天气寒冷,启动困难,采用50℃温水解冻,严禁明火烘烤。 4、对下雪后生活区及施工现场路面的积雪马上组织人员清扫干净,防止积雪过多,发生意外。 5、生活卫生、宿舍用电:冬季取暖安全措施,严防煤气中毒。宿舍用电的安全措施,严禁在室内明火取暖或用电炉子做饭取暖。使用电褥子应遵守宿舍规章制度,严禁私自乱拉灯线和安装灯头插座。严禁用自造的热得快烧水,防止人不在时水烧干造成线路短路,发生火灾事故。建立防火制度。对冬季施工用外加剂加强管理,防止被误食。储存即使用时设明显“有毒”标志,并设专人管理,建立取用和使用制度。 五、冬季施工科学、合理及可行性方案 当气温连续五天低于5摄氏度时,进行冬季施工防护措施,在砂浆中加防腐剂,同时在其上加覆盖物以保证水泥砂浆在较高温度下凝固. 如果没有暖气供应的情况下,通过在施工现场燃烧煤炉的方法,提高室内温度,保证施工现场的环境温度高于各分项工程施工的最低温度,并派专人看护 现场炉火,保证安全施工. 各种洞口,通风的除外,其他均应进行临时封闭,其他作为通道的门,楼梯口用重棉被的方法遮挡,以保证室内温度.

园林绿化工程雨季施工措施

园林绿化工程雨季施工措施 4.5.1雨季季节施工措施 本工程施工一般不出现在雨季施工期间。但为确保工程质量,也必须制定如下雨季季节施工措施: 1、施工基本准备工作 雨期到来前,要建立雨期施工领导小组,指定专人做好天气预报,及时组织汛前检查,建立雨季汛期值班制度。 整修施工道路,做到道路畅通,路基坚实,路面平整。路侧设排水沟。地下工程完成前基坑内设排水沟、集水坑,基坑上四周设置挡水墙,防止水流入基坑。 工具、材料妥善保管。五金、电气、袋装水泥、木构件等应在仓库或敞棚中存放。有关材料应放在高处,防止水冲流失。钢筋、模板等应架高整齐堆放。 准备防水器材。对雨具、蓬布、塑料布、水泵等器材,要做好充分准备,以供随时使用。 在降雨时,不得露天浇筑砼。如确需施工时,应采取有效防雨措施,对于刚浇筑完的脸构件应立即加以覆盖。 大风及雷雨天应以停止吊装及高空作业,吊勾应提升到顶部。随时测定现场砂、石含水量,及时调整砼、砂浆施工配合比。 2、施工现场的准备工作 ( 1)临时道路路面应铺一层透水性好的材料,如石渣、

炉渣等碾压实,做到硬化或半硬化。 ( 2)施工场地、道路友建筑物四周必须有排水沟,并采用砖砌排水坡度3-5% 的排水沟,沟深300mm,做到排水畅通。所有机械设备周围必须排水畅通,不得有积水现象。 ( 3)堆放工程材料的场地要坚实,避免因雨水浸泡导致材料倾倒和损坏。 ( 4)现场使用的卷扬机、搅拌机、电锯、电焊机等设备均应接地和接零,所有电气设备和开关箱应有防雨遮盖措施。 ( 5)吊车、木支架在雨季施工期间应经常组织检查,采取必要措施,防止倾斜,保证施工安全 ( 6)现场临时供电线路必须按规定架设,并经常巡视检查,以防漏电伤人。施工用电必须采用三相五线制。 ( 7)做好机械防雨防雷措施 所有机械棚要搭设严密,防漏雨。对高耸的脚手架、机电设备采取防雨防雷防风措施,做好安全接地安全装置。脚手架、上料架四周要设排水沟,及时疏通雨水以防架子下沉。 ( 8)雨季施工,要有专人负责收集天气预报等资料。 3、技术措施 ( 1)基础、土方工程及边坡防护

雨季汛期安全施工方案

编号:AQ-BH-04732 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 雨季汛期安全施工方案 Safe construction scheme in rainy season and flood season

雨季汛期安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 为了保证雨季期间施工顺利、安全的进行,按时、按质、按量完成年度工作目标,本项目根据质量、环境、职业安全健康体系的要求,结合本项目制定的《安全保证体系》、《质量保证体系》,有针对性地制定雨季期间施工的安全保证、质量保证、进度保证措施。 (一)、安全保证 组织保证:提高以项目经理为首的安全生产领导小组的安全意识,加强领导小组在雨季施工期间对项目的检查、监督力度,制定针对雨季安全施工的有效措施。 (二)、专项安全措施 (1)、雨季安全用电 a、场内架设的临时线路用绝缘物支持,不将电线缠绕在钢筋、树木或脚手架上。

b、电工在接近高压线操作时,保证安全距离为:10KV以下不得小于0.7m,20-35KV不得小于1m,44KV不得小于1.2m,否则必须停电后操作,不允许空气潮湿超过要求以及下雨刚停就在高压附近操作。 c、各种电器设备应配有专用开关及漏电保护器,做到“一机一闸”保护,室外使用的开关、插座应外装防水闸并加锁,在操作处加设绝缘垫层。 d、在三相四线制中性点拉地供电系统中,电气设备的金属外壳应做接零保护;在非三相四线制供电系统中,电气设备的金属外壳应接地保护,其接地电阻应不大于4Ω,并不得在同一供电系统上有的接地,有的接零。 e、各种电气设备的检查维修,一般应停电作业;如必须带电作业时,应有可靠的安全措施并派人保护。 f、工地安装变压器时由电业部门人员按有关规定安装,设专业电工管理,施工用电时尽量保持三相平衡。 g、配电设备处配灭火器材。非电工人员严禁接近带电设备。

园林工程施工雨季施工技术措施

园林工程施工雨季施工技术措施 第一节雨季的施工安排 1、及时购置施工人员防雨物品,并认真做好施工机械的防潮保养工作。 2、雨季施工注意加强安全施工意识,谨防因坡滑而出现的人员、机械事故。 3、雨季施工应注意及时组织队伍对护坡进行排水和维护,谨防出现滑坡现象。 4、雨季不能作为拖延工期的理由,未经业主批准或非特殊情况,工程进度不应停滞。 第二节雨季施工措施 根据施工进度计划及其施工现场的实际情况,提前做好一切准备工作。首先,组织雨季施工的技术教育,严格岗位职现责,学习并执行雨季施工的操作规范和各项规定,确保工程质量和安全,并落实雨季施工任务和计划;其次,根据雨季施工方案和技术措施,做好各种物资的准备工作,同时对材料进行检查维修,以防透风,雨淋等。 绿化工程在施工期间,大风、雨水、都会对绿化工程的

施工造成一定的影响。如发生上述情况,则制定如下安排。 1.观测降水量和降水强度 (1)降水与降水量: (2)雨季降水强度的划分:一般情况下的降水强度的划分是根据1天的雨量多少来计算的。当一天的降雨量小于10MM时为小雨;10-25MM时为中雨;25-50MM时为大雨;雨量大于50MM时为暴雨。 2.雨季施工的部署原则 根据雨季施工的特点分轻重缓急,对不适于雨期施工的工程可以拖后或移前。一定要在有针对性保证措施的条件下采取集中突击的方法完成。同时对于雨季施工工程还要考虑到既不影响工程顺利进行,又不过多增加雨季费用,增大工程成本。 3.雨季施工措施: (1)雨季到来,要建立防汛、防风领导小组,指定专人收集天气预报资料,及时组织汛期前检查,建立雨季汛期值班制度。

(2)道路两旁应设置排水沟,做到有组织的排水,保证排水畅通、雨后场地不陷、不滑、不积水。 (3)所有机械作业棚要搭设严密,防止漏雨,机电设备采取防雨防淹措施,并有安全接地和防雷装置,移动电闸应有防雨措施,漏电保护装置。 (4)工具、材料妥善保管,五金电气、袋装水泥、构件等应在仓库存放,木材应放在高处,防潮防损,钢筋模板等应架设高整齐堆放,并应限制高度。 (5)准备防水、防雨器材,对雨具、蓬布、塑料布、水泵等器材要做充分准备,以供随时使用。 (6)施工时,用电应随时检查以防淋湿、受潮造成漏电,确保人身安全。 (7)大风、大雨天气过后,检查苗木的损坏情况,进行统计记录,标明地点、位置,写出书面报告,上报建设单位,并派人进行检查,扶正被吹倒、吹歪的绿化苗木,疏通大块绿地内的积水。 (8)对于损坏的苗木及时进行更换、补植,更换苗木

相关文档
相关文档 最新文档