文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > FC-2G防雷元件测试仪操作规程

FC-2G防雷元件测试仪操作规程

一、性能特点

●适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管

等过压防护元件直流参数的测量。也可作稳压、恒流电源, 使用于其它方面。

●具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能,高压自泄放时

间小于0.5秒。

●具有自检功能。

●测量数据由3 1/2 LCD数字显示,准确度高、可靠性好。

●测量时,可以预先设定量程,并在测量过程中对超量程测试发出声响提示,

适用于器件分组和检验判别。

●选择连续测量,可以对批量试品进行不间断测试。

●面板功能简单,易于操作。

●重量轻,便于携带。

二、主要技术指标

㈠压敏电阻测量

技术指标测量范围工作误差测试条件起始动作电压U1mA 0~1700V ≤±2%±1d 1mA±5μA

漏电流I0.75U1mA 0~199.9μA ≤±2μA±1d

0.75U1mA ≤±2%±1d

㈡放电管测量

技术指标测量范围工作误差测试条件

直流击穿电压Vsdc 20~1700V ≤±2%±1d 电压上升速率100V/S±10%

㈢其它指标

●绝缘电阻:6MΩ(500V)

●耐压: AC 1.5kV 50HZ 1min

●工作温度和湿度:0~+40℃≤85%RH

●储存温度和湿度:-10℃~+50℃≤90%RH

●电源:AC 220V 50Hz

●DC 12V 0.5A (芯线+极)

●功耗:8W

●外形尺寸:208mm×190mm×78mm

●重量:≤1kg

三、仪器操作面板

1. 测试孔 +

2. 测试孔 -

3.量程调节

4. LCD显示窗

5.电压预置

6.单次/连续开关

7. 功能选择开关

8.高压指示灯

9. 高压启动键10.显示转换键 11.测试键 12.放电指示灯13. 保险丝座 14. 电源开关 15. 电源插座16. 外接直流12V电源插孔(芯线为+)

FC-2G防雷元件测试仪操作规程

四、使用方法

㈠电源

本机背面板设有外接交流电源三芯插座。可接入220V,50Hz交流电网电源。附件备有交流电源线。

本机还设有外接直流电源12V/0.5A输入插孔,芯线为“+”极。用户自备电源线时应注意极性及线径。

㈡准备

4.2.1 将仪器面板上的自锁按键开关全部置高位,调节旋钮逆时针方向旋到尽头(最小)。将本机所备测试线分别插入面板“+”“—”测试孔。将外部电源接入背板相应电源插座(孔)。

4.2.2 打开电源开关,仪器显示器应显示“000”。

㈢压敏电阻测试

4.3.1量程设置

“压敏电阻/放电管”选择开关置高位(压敏电阻),“单次/连续”开关置高位(单次),调节“电压预制”旋钮顺时针方向旋到尽头(最大)。点击高压键开启高压,高压指示灯亮,显示器显示测试电压量程的上限值。调节“高压限制”旋钮至你所需的值(测试范围上限值)。

调节“电压预置”旋钮选择你所需(作测试范围下限值判定用)的值。

此时,实际的测试范围为0V~设定的量程上限值。

4.3.2 测量

a)将被测压敏电阻接入测量线,点击“高压启停”键,高压指示灯点亮,显示器立刻显示起始动作电压U1mA测试值,数值后面显示单位量”V”字符,按“测试”键,约2秒后自动转为漏流I0.75U1mA测试值,数值后面显示单位量“μA”,绿色指示灯随漏流显示同步点亮,持续约2秒后自行消失。

b)被测压敏电阻U1mA值低于电压预置值时,接入后显示器显示的电压预置值将跌至其U1mA值附近,可点击“测试”键继续下步测试;高于量程上限值时,测试过程U1mA时段显示预设的量程上限值,此时测试电流<1mA,显示的测试数据无效,仪器将在 I0.75U1mA测试(红灯亮)时段发出蜂鸣器鸣叫声提示。更换试品测量或再次测量,只须再次点击“测试”键。

c)如需连续测量,将“单次/连续”开关置低位(连续)即可。(在高压开启前选择连续测量方式,须点击一次“测试”键)。

4.3.3 自检及其它

a) 压敏电阻测试1mA值的检查

选择“压敏电阻”测试,开启高压,预置电压调节至10V以上,短接测试孔

“+”“—”端,显示器应显示“000V”,按住(不放)“显示转换”键,应显示“1000μA”。

b) 压敏电阻测试0.75U1mA值的检查

测试端开路,点击测试键进行测试时,显示器应显示量程上限值,红灯亮时段按住“显示转换”键应显示量程上限值的0.75倍。

c) 在测试试品的过程中,按住(不放)“显示转换”键:在U1mA测量时段显示的是测试条件1mA(1000μA)的值;在I0.75U1mA测量时段显示的是测试条件0.75U1mA的值。

其它,利用电压预置和量程调节功能可作1999V/1mA直流稳压源和1mA恒流源(负载电流达1mA时仪器恒定输出1mA测试

电流)使用,配合使用“显示转换”键,可测量负载电压、电流(V/I特性)值。产品名称:FC-2G防雷元件测试仪

生产厂家:武汉摩恩智能电气有限公司

参考阅读:http://www.wendangku.net/doc/ee5183a6ccbff121dc36837f.html/show/120

㈣放电管测试

4.4.1 量程设置

“压敏电阻/放电管”选择开关置低位(放电管),按4.3.1.1的方法设置量程。

4.4.2 测量

a) 将被测放电管接入测试线:

若绿色指示灯点亮,则表示被测试品点火电压值Vsdc小于“电压预置”值(超量程下限),蜂鸣器鸣叫发出声响提示。此时,应及时撤下被测试品,否则将被反复点火。

若绿色指示灯没有点亮,则表示被测试品点火电压Vsdc值大于“电压预置”值。可点击“测试键”继续下步操作。

b) 点击“测试”键后,测试电压以100V/S的速率从电压预置值开始上升。至绿色指示灯点亮后:

若蜂鸣器不鸣叫,显示器将显示测量范围内的数值。

若蜂鸣器鸣叫,显示器将显示测量范围的上限值。此时,表示被测试品的点火电压Vsdc值大于测量范围的上限值(超量程上限)而没有点火。

绿色指示灯点亮和同步产生的显示值(超量程范围时有鸣叫声)持续时间约2秒自行消失,随之回复到预置状态。

绿色指示灯点亮期间撤下已测放电管,预置电压恢复后再接入待测放电管进行下一次测试。

c) 连续测量

将“单次/连续”开关置低位(连续位),便可连续测量。

4.4.3 测试完毕,点击“高压”键关闭测试电压,将背面板电源开关置”OFF”位关闭电源。使用外接DC 12V直流电源时应将电源线撤除。

五、注意事项及说明

5.1 本机设置了量程(测试范围)调节功能。在使用中,即可尽可能降低测试电压以降低能耗,延长仪器寿命,减小安全危害。又可减少测试时间,提高工效。并可用来分组筛选,检验判别。用户可充分合理利用这一功能。

预置电压调节范围: 0V ~ 1800V

量程电压调节范围: 100V ~ 1999V

量程设置或测试值超过1999V,显示器显示溢出信号“1”。

5.2放电管测试的预置电压值就是100V/S速率上升电压的起始值,也是测试范

围的下限值。压敏电阻测试的预置电压只作量程下限值用于判定,实际的测试范围下限值始终从0V起始。

5.3 预置电压设置应低于量程上限电压。否则,测试电压将处于量程(上限值)限制控制状态。在压敏电阻测试时,每次测试完毕都有超量程声响提示的蜂鸣器鸣叫声;在放电管测试时,绿灯将被反复点亮,并伴有超量程声响提示。此时,将预置电压降低即可将高压置于预置状态。

5.4 本机测试电压可高达2kV,应保持面板、测试线及工作台面的清洁与干燥,以

免因泄露电流、电弧、电晕而引起测试出错。

5.5 必须采用二相三线电源插座,地线应完好接地。

5.6操作人员应采取必要的高压防护措施,以免高压电击伤人。

六、附件

测试线 2 根

交流电源线 1 根

使用说明书 1 份

合格证 1 份

仪表箱 1 个