文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 随州电信大楼弱电智能化系统设计方案(修)

随州电信大楼弱电智能化系统设计方案(修)

随州电信大楼弱电智能化系统设计方案(修)
随州电信大楼弱电智能化系统设计方案(修)

随州电信大楼弱电智能化系统

建议书

湖北电信工程有限公司二00 九年三月

目录

一、概述 (4)

1.1项目概况 (4)

1.2设计范围 (4)

1.3设计原则 (4)

1.4设计依据 (5)

二、综合布线系统 (6)

2.1信息点分布 (6)

2.2 综合预留点的考虑 (6)

2.3主配线间 (7)

2.4弱电竖井及楼层配线间 (7)

2.5管路系统的需求 (8)

2.6各子系统的设计说明 (9)

2.6.1 工作区子系统 (9)

2.6.2 水平布线子系统 (10)

2.6.3 干线子系统 (10)

2.6.4 管理子系统 (11)

2.6.5 设备间子系统 (11)

2.3.6 建筑群连接子系统 (12)

2.6.7 线缆敷设 (12)

2.6.8 设备主要参数 (12)

三、计算机网络系统 (13)

3.1概述 (13)

3.1.1数据网络系统性能 (13)

3.1.2建设原则 (14)

3.2网络应用需求分析 (16)

3.3数据网络系统设计 (20)

3.4网络设备配置 (24)

四、公共广播系统 (25)

4.1概述 (25)

4.2需求范围 (25)

4.3对用户需求书的响应分析 (26)

4.3.1背景音乐广播功能 (26)

4.3.2火灾紧急广播功能 (27)

五、安防电视监控系统 (28)

5.1本系统需求分析 (28)

5.2设计思路及架构图 (29)

5.3系统功能概述 (30)

5.4配置点表 (33)

5.5监控中心 (33)

六、有线电视系统 (34)

6.1需求分析 (34)

6.2设计原则 (35)

6.3设计要求 (35)

6.4系统设计 (36)

6.4.1系统组成 (36)

6.4.2 分配网络系统设计 (37)

七、IC卡一卡通系统 (37)

7.1总体说明 (38)

7.1.1网络结构说明 (38)

7.1.2软件体系架构 (41)

7.2一卡通平台介绍 (41)

7.2.1一卡通系统组成 (41)

7.2.2 一卡通系统层次结构 (42)

7.2.3一卡通系统网络结构 (42)

7.2.4一卡通系统特点 (43)

八、供电系统 (44)

8.1概述 (44)

九、会议室系统 (44)

9.1前言 (44)

9.2设计指导思想 (45)

9.3系统方案功能说明 (45)

9.4系统组成说明 (46)

9.6投影方式 (46)

9.7环境、控制及供电设计建议 (47)

十、集成管理系统(IBMS) (48)

10.1基本概述 (48)

10.2设计目标 (48)

10.2.1系统集成方案选择 (49)

10.2.2Intranet信息与网络集成的特点 (49)

10.3智能化系统集成实施方案 (56)

10.4本集成软件实现功能列表 (59)

10.5智能化集成管理系统软件界面浏览 (60)

一、概述

1.1项目概况

随州电信分公司通信综合楼主体建筑面积为6990平米,主楼六层,裙楼二层,建筑为多层建筑,建筑高度为23.80米。

1.2设计范围

本建议书弱电智能化系统设计内容包括:综合布线系统、计算机网络系统、公共广播系统、安防电视监控系统、有线电视系统、IC卡一卡通系统(门禁、考勤、消费、巡更管理)、机房工程、集成管理系统(IBMS)等组成。

1.3设计原则

?可靠性:选择国际上成熟可靠、有较多成功应用经验的产品,保证整个系统的安全运转;有效的管理是系统安全可靠、高效运行的保障;

?先进性:综合应用智能化领域的最新技术,充分利用有关设备的各种先进性能,满足弱电及智能化系统管理的要求;

?可扩展性:系统具有良好的扩展性,能够根据管理要求对系统方便地进行扩展,提供技术升级、设备更新的灵活性;

?经济性:针对大楼弱电及智能化项目的特点和具体需求,对系统进行合理、有效的组织,保证投资效益。

?开放性:充分考虑未来发展的需要,采用开放的技术标准,为子系统的扩充、集成留有余地。

根据独立管理和资源共享的原则,大楼除有线电视信号引入由当地有线电视网提供,电话主干引入由当地电信局提供外,其余各系统控制中心均集中设置在二层弱电中心机房内(一楼的安保室面积过小,仅有约30平米,建议更换位置)。

1.4设计依据

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T 50311-2000 《城市住宅区和办公楼电话通信设计标准》 YD/T2008-93

《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB 50198-94

《城市住宅区和办公楼电话通信设计标准》 YD/T2008-93

《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16-92

《智能建筑设计标准》 DBJ08-47-95

《电子计算机机房设计规范》 GB 50174-93

《计算机场地技术条件》 GB 2887-97

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004

《建筑智能化系统设计技术规范》DBJ01-615-2003 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-92

二、综合布线系统

本项目针对用户需求和本项目投资的经济型,采用千兆光纤做为系统的数据主干,水平系统数据采用超五类或六类非屏蔽铜缆实现100兆到桌面。语音方面主干考虑使用3类50对大对数电缆。干线子系统、水平子系统和其它关联子系统构成了大楼结构化布线系统。数据和语音可根据使用需要互换,只需要在水平设备间内改变相应信息点跳线即可。

本次设计方案的涉及范围为:

综合布线系统的设计、供应、安装、接续、测试、验收、系统质保、技术支持、售后服务、培训和认证;

综合布线管路系统的设计、施工和协调。

本系统我公司建议采用国际或国内知名品牌的超五类或六类非屏蔽布线系统。

2.1信息点分布

在老总、老总、主任办公室放置语音、外网、内网信息点各一个;

在营业厅(客户体验厅)按照平均每10平方米放置语音、外网、内网信息点各一个;

保证103名员工至少每人语音、外网、内网信息点各一个;

各类机房、会议室大开间办公区域平均每10平方米放置语音、外网、内网信息点各一个。

以上布点原则按照实际需求情况在进行调整。

2.2 综合预留点的考虑

以上数据信息点的数量只是从总体上为计算机网络系统、电话系统的终端接入考虑,从项目整体上看还应为其他子系统的可能会有的网络接入需求做出考虑(如网络摄像系统的应用、网络型一卡通的应用、网络型公共广播的应用、多媒体系统的网络接入等等),考虑到大楼其他子系统的应用以及将来各类系

统应用潜在的需求,我公司建议为此预留一定点数的信点,布线路由可根据具体位置分散在各个分区的子配线间内。

另外从原平面图纸上可以看到营业厅(含业务体验厅)、大厅、电教中心、可视电话会议室、客服中心等大开间办公区域的面积较大,而且实体墙体很少,要按照固定信息点布置的话,数量无法准确估计,且会给施工各方造成困扰,因此建议可采用无线覆盖的方式进行信息点位的敷设,

2.3主配线间

本项目的综合布线主配线间建议设在二层,与分配线间(分配线间的位置待主配线间位置确定后再根据最远端信息点线长再酌情考虑,预计可能会设一个)采用6芯单模光缆及三类大对数电缆连接。

2.4弱电竖井及楼层配线间

本项目所设计的信息点绝大多数集中在3—5层的办公区域,而综合部线系统为保证永久链路测试数据的指标达到要求,必须将长度限制在90m左右。按照要求内网和外网的线缆要分开布放并管理,分配线间装修需符合国家相关规定。需要配备照明设备以便于设备维护。同时,为保证网络的可靠运行,每个分配线间内应配备独立供电的220V电源插座。

室内照明不低于150Lx;

PDS是无源布线系统,本身不需要电源。但为了保证在安装、测试及今后维护时可能使用电源,建议安装若干电源插座,每一个电源插座的容

量不小于300W(如有其他设备另加);

根据该楼层上网络设备对电源的实际需求,配备能够满足使用需要的电源系统(包括UPS系统);

配线架应尽量靠近弱电竖井,以方便布线并节省投资;

配线架旁网络设备所在地的环境工作温度应保持在18-27℃之间;

配线架旁的湿度应保持在30%-50%之间;

为确保配线架上各种插座工作性能良好,要求配线间内具有良好的通风,并做到室内无尘;

为施工及维护方便,建议楼层分配线间的尺寸大于10平方米(布线系统)。

2.5管路系统的需求

此次综合布线系统的核心要求如下:

满足各种计算机网络系统及网络上运行的应用系统对管路的需求;

满足电话系统对管路的需求。

金属线槽的路由设计主要是在公共走廊的吊顶上方敷设,线槽的规格按照各类线缆所需容量的2.5-3倍考虑,目前建议水平、垂直线槽均采用

300*150的规格,需要铺设的弱电线缆在同路由金属线槽内附设的可按

系统加设隔断(消防系统单独设计),从金属线槽至终端点用PVC塑管

敷设,末端的底盒采用标准86型,部分开阔区域及办公桌不靠墙摆放

的点位可考虑采用金属地插的方式结合地平装修情况布放。

2.6各子系统的设计说明

2.6.1 工作区子系统

工作区是建筑内占据一定空间的一组相互

联系的通讯终端设备。工作区的子系统包括用

户终端,PC或工作站与通讯插座相连的硬件。

信息模块采用超五类或六类模块式信息模块,面板采用英式86面板,标准信息座均为墙面暗装底边距地300mm。为使用方便,要求每组信息座附近应配备220V电源插座,以便为数据设备供电,建议安装位置距信息座不小于100mm。公共部分或大堂可以采用配合装修效果的高档次铜制或不锈钢制地面插座形式。

信息点末端采用超五类或六类非屏蔽数据跳线。所有信息点可通过在分区设

备间的分

区配线架上简单的更换跳线即可实现数据和语音互换,使系统具有很高的灵活

性。更加满足用户的使用需求。

2.6.2 水平布线子系统

水平布线是链接通讯和工作区的一部分。铜缆(4对UTP)或光纤用于工作区的每一个通讯设备的需要。本大楼水平布线数据部分全部采用超五类或六类4对非屏蔽双绞线。

所选双绞线应具有高抗电磁干扰性(EMC),并能满足防火要求。配线间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接,任何改变布线系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行,增减用户只需在分区配线架(FD)做必要的跳线即可,使系统具有极强的灵活性,可扩展性,为系统线路故障检修提供极大方便并使系统更加安全可靠。

水平线缆最大距离由配线架到信息点不超过90m。

2.6.3 干线子系统

垂直主干线系统由连接主配线系统(BD)与分区配线系统(FD)之间的干线光缆及大对数电缆构成,设备间以放射式向各分区配线系统(FD)星型配出线缆,根据EIA/TIA 568-B1标准的干线非独立于应用的原则,并考虑到博览中心展馆现时的应用及未来的发展考虑,干线配置建议如下:

数据主干采用6芯单模光纤。兼容1Gbps, 100Mbps及10Mbps网络应用。光纤主干由设于2层中心机房内的计算机主机房向分配线间星形铺设。

采用光纤作为传输介质具有:频带宽、通信容量大、不受电磁干扰和静电干扰的影响、在同一根光缆中,邻近各根光纤之间几乎没有串扰、保密性好、线径细、体积小、重量轻、衰耗小、误码率低等优点。因此必将发展成为今后最主

要的传输介质,而与其相应的各种设备必将在近几年内得到高速发展,价格也将随之大幅降低。

语音主干采用传统的3类50对大对数电缆。

2.6.4 管理子系统

管理子系统由各层分设的分区配线系统(FD)及中心机房的主配线系统(BD)构成,负责楼层内及信息通道的统一管理。主要由跳线面板、跳线管理器、跳线、光缆端接面板、机柜(或机架)等组成。

主配线架(BD):

为了实现高可靠性,主配线架(BD)全部安装在19”机柜内。其中数据主配线架主要由垂直主干光缆的光纤盒组成,所有光纤均采用尾纤热熔工艺进行熔接。语音主配线架采用2000对110配线架。

分区配线架(FD):

机柜上根据各层数据点数量配备相

应数量的配线架及六类数据跳线等设备和

光纤配线面板,用来跳接数据线,语音部

分采用标准机架式110配线架,并留有足够的空

间,以安装用户网络交换机等设备。在机柜内,

所有的信息点均通过一定的编号规则和颜色规则

进行编号,以方便用户的使用。

分配线间装修需符合国家相关规定。需要配

备照明设备以便于设备维护。同时,为保证网络的可靠运行,每个分配线间内应配备独立供电的220V电源插座。

2.6.5 设备间子系统

2.3.6 建筑群连接子系统

该子系统是指主建筑物中的主配线架延伸到另外一些建筑物的主配线架的连接系统,与垂直子系统类似,通常采用光缆/大对数铜缆连接,提供建筑群之间通信所需的硬件。

主要用于连接今后园区内门房、室内篮球场、食堂等建筑。采用室外6芯单模光纤,具体方案代其他建筑物弱电需求明确后再行设计。

2.6.7 线缆敷设

光纤及大对数电缆均由主配线架沿主干桥架引至各分区配线架上。水平六类非屏蔽双绞线均由各分区配线架通过分桥架和穿镀锌钢管管敷设至各数据和语音点。数据面板和语音面板一般暗埋在墙上,底边距地300mm,或安放在设备箱、地插中。

2.6.8 设备主要参数

由于本系统数据为万兆主干,千兆到桌面的综合布线系统,所以数据布线产品应满足以下要求以确保系统的性能。

三、计算机网络系统

3.1概述

按照本项目原设计文件所定义的计算机网络系统项目,本系统主要完成大楼计算机网络系统工程项目,为大楼的内网、外网各种数据、语音、多媒体等应用以及整个展馆部分的智能化集成管理提供一个可靠的平台,该网络在部署有线网络同时还利用无线网络对大空间及布线不方便的区域覆盖,满足移动用户对数据网络接入的需求。

3.1.1数据网络系统性能

1) 建设一个具有高可靠性高吞吐能力的模块式网络,主干线路采用 10G,根据不同用户接入类型,桌面选择配置 100/1000bit/s 信息商品。

2) 按多种方式(区域或应用等)进行 VALN 划分。

3) 建立网络管理系统,基本实现网络故障的辅助搜寻、自动诊断和报警。

4) 部署局域网安全机制,保证网络安全运行和合理合法使用网络。

5 )实现网络稳定运行和动态伸缩,便于以后进行平滑的升级。

网络系统主干汇聚线路为 10G(万兆),桌面接入带宽为 100/1000M。这样的带宽需求,对网络设计和规划提出了严格的要求,因此网络首先应该是模块化结构,且核心交换机必须是高性能的、拥有极高吞吐量的企业级交换机,它不仅要满足性能的要求,而且要满足层次化模块化的网络设计要求。

为了支持图形、语音、视频、数据等多种信息的传输特别是多媒体信息的传输,要求核心交换及分支交换机支持多种 QOS、802.1Q、802.1P 优先级,保证实时性强、低延时的信息优先传输,优化网络性能。

为提高网络的安全性要求网络交换设备支持多种 ACL 算法和应用,包括,可以按MAC 地址(源和目的)、IP 地址(源和目的)、IP 协议(TCP/UDP)、TCP 端口号(源和目的)、UDP 端口号(源和目的)设置访问控制列表,访问控制列表可进行基于端口、不同 VLAN 之间、同一 VLAN 内的访问控制。

为了便于 Sniffer 和 IDS 等进行数据的分析和收集,要求网络交换设备支持端口镜像的功能,同时支持远程的端口镜像功能,即可以将远程交换机的端口数据镜像到本地分析和处理。

为了网络管理系统的标准需要,要求网络设备支持 SNMP V1/2/3 版本,这样网络设备能将收集到的网络管理数据发送给网络管理软件处理。严格针对使用网络的用户,来进行安全访问策略控制等等。

3.1.2建设原则

1)技术先进性

在不脱离实际的前提下,选用国际上先进、成熟的网络设备和组网技术,实现网络的高吞吐量,使系统在较长时期内保持一定的先进性;计算机网络技术的发展非常迅速,在计算机应用领域占有越来越重要的地位。必须认识到,建立计算机网络是一个动态的过程。在这个过程中将不断有新技术产生,有新产品出现。因此,一定要采用最先进的组网技术,选用代表当今世界潮流趋势的计算机公司

的网络产品,才能在未来技术的发展中保持技术领先。

本次主要包括模块化千兆以太网技术、虚拟局域网(VLAN)、访问控制列表(ACL)、组播(Multicast)、服务质量(QOS)等技术。

2) 国际标准及开放性

采用的设备和技术要规范化、标准化,各种技术指标要符合国际或国内标准。现代计算机网络技术发展的趋势是遵循国际统一标准的开放系统、支持分布式计算和客户机/服务器应用模式。这样,才能在未来的发展中保持网络配置和应用模式的灵活性。

3) 充足的、可扩展的带宽

随着应用软件复杂程度的增加,网络用户数量的增长以及多媒体技术的普及,当今的网络对带宽的需求日益增加。传统的网络已不能满足需求。网络系统应该能够为每个用户提供充足的带宽,满足用户的实际应用需求,并且带宽应该是可调整、可扩展性。

千兆以太网比其它的主干技术具有更有效的带宽优势,并且具有良好的发展空间,在高端领域,采用千兆以太网技术的产品已经屡见不鲜,基于以太网帧层及 IP层的优先级控制机制和协议标准及 QOS 支持技术日趋成熟,为高要求服务质量提供了保证基础。随着光纤制造和传输技术的进步,千兆以太网的传输距离可以达到几十千米甚至数百千米,因此千兆以太网成为了构建大中型网络骨干的一种良好技术选择。

4 )规模可扩展性及灵活性保证今后业务发展时,网络系统可灵活扩展,而又保证用户当前的投资;随着业务不断扩大,技术也在不断的更新,计算机应用水平越来越高,要适应这种变化,网络在配置上必须是可扩充的。业务系统网络是一个范围很广、结点很多的大系统,设计的灵活性可使网络管理人员能够方便的增加、减少或变动各种结点,或是划分各种逻辑网段和物理网段。

5) 安全可靠性

保证网络系统具备很高的安全性和可靠性,网络的安全可靠性是网络成功的一个重要指标。计算机系统必须可靠,网络设计必须对可靠性重点考虑。从结构设计、产品选择以及网络管理上要对网络的可靠性作出保证。安全性与可靠性同样重要,除了系统级提供多种安全控制的手段外,网络设计也要提供保障其安全

的手段,对用户授权认证、流量计费统计都要有相应的解决手段。

6) 安全可靠性

有效的网络管理是网络可靠、高效运行的保障,采用的网络设备和结构都要是易于管理的。数据网是一条信息公路,设计时必须提供足够的手段对信息公路进行方便的管理,对商行网络下面各结点和线路进行实时的远程检测、远程监控和远程控制,以确保网络故障被即时地发现、分析和排除,保证本网络系统始终在最佳状态下运行。对于数据网络,没有网络管理功能将很难保证系统的正常运行。

7) 可用性

从目前的网络应用实际出发,根据具体情况确定网络结构和配置,以满足目前业务及将来发展的需要;网络设计要根据实际情况,采用新技术和新设备,还要考虑组网过程要与平台建立及开发同步进行,建立一个实用的网络。采用模块化设计力求使网络既能满足目前需要,又能适应未来训练基地整个信息化数据网的发展,同时达到较好的性能/价格比。

3.2网络应用需求分析

随着信息化网络组成的不断发展,人们对网络应用的需求向多样化、智能化方向发展。需要能够提供多媒体综合业务的、开放的下一代网络体系逐步形成。其中业务支撑环境的建设尤为重要,因为网络发展的根本目的是提供业务,下一代网络可以说是由业务驱动的网络,业务支撑环境能够充分利用下层网络提供丰富的、高质量的多元业务。

本项目计算机网络主要承载的业务可能包括设备管理、办公自动化、物业管理、会议电视、E-MAIL、新闻媒体、多媒体信息展示等,随着信息化更加的深入,网络承载的业务也将更加多样、丰富。

表 1 网络业务应用分类表

宽带数据网能优化这些服务,因为在窄带环境中,可用的频带较窄,而宽带业务则可通过全数字化宽带通路转送信息、实用文本、图片、视频图像和音频信号。宽带业务还能廉价地提供访问途径,实时频繁的访问信息。

2) 数据业务对带宽的需求

本次办公网承载业务将随着文档信息全面走向数字化,多媒体信息将大量涌现,尤其是 VOD、会议电视等业务的普及使用,数字信息量爆炸式增长,不同类型的业务有着不同的带宽需求,随着不断发展新的数据业务也会对带宽提出更高的需求。

表 2 用户业务及其带宽需求

在数据网中各种业务所需的带宽差异较大,若端到端的延时按 100ms 计算,目前一些典型应用的带宽需求见表 3。

表 3 典型应用的带宽需求表

由上表可见,最宽为活动图像所需小于 100Mbps 的带宽,这项应用将用于传递比赛的适时动态信息、会议电视等。考虑到接口通用性和防止数字风暴的影响,保证数据通信和图像传输的质量,本期数据网的网络系统主干汇聚线路将采用 10G(万兆)接入,桌面接入带宽为 100/1000M。

3) 服务器应用系统需求分析

应用是信息化建设的灵魂所在。在本次数据网络的业务应用建设过程中,最重要的就是搭建整个大楼的应用系统。通过对标书的的全面理解和对客户应用的分析,我们认为本次项目计算机网络的业务应用系统应解决存在的以下关键应用需求:

信息资源服务的高效性

首先必须解决数据库及应用服务器应用服务、服务器的运算速度问题,保证整个资源应用服务的高效性;

信息资源服务的连续性和高可用性

本方案中最重要的信息化应用就是大楼智能化系统数据网络的数据库平台,是整个平台的核心应用,我们不能允许网络的瓶颈和故障导致服务不能正常进行,如何解决访问网络访问瓶颈和保证网络访问的高可用则成为本次项目需解决的关键需求问题。

4) 数据存储备份系统需求分析

设备的安全性和冗余性

在本项目中,如何做到增大容量,保证存取速度,保证数据安全性、冗余性

就成了此次设计的重点。

数据存储的可管理性

对于信息化系统而言,“应用是关键,管理是灵魂”。对于客户而言,如何能够简单、方便和高效的管理复杂的数据,如何使整个复杂的存储系统具有可管理性,如何通过管理使数据发挥更大的使用效率就成为了存储系统关键需求。

关键数据的安全问题

在系统中需要设计高性价比的备份及恢复方案,以解决关键数据的备份问题。

数据备份的高可用性和先进性

在数据备份系统中采用先进的数据备份手段,对备份系统进行优化设计,保证整个备份系统能够高效的对数据系统进行备份,并且不影响到正常的网络数据链路和存储数据访问链路。

3.3数据网络系统设计

本方案采用模块化双星型网络结构,设置了核心路由器,处于核心模块;接入交换机分别分成了信息点接入、网管终端接入、服务器接入,分别位于接入模块、网络管理模块、服务器群模块;出口路由器位于边缘模块;接入交换机通过1000M 电路上行至各分配线间汇聚交换机,每台汇聚交换机均通过 10G 双路由上行至 2 台核心路由器(具体配置根据明确后的需求进行增减)。

弱电工程设计方案

X X 商务宾馆弱电系统工程方案 X X公司 地址:路 电话: 传真:

目录 第一部分闭路电视监控系统 第二部分计算机网络与程控电话系统第三部分有线电视 第四部分现场施工及方案设计说明第五部分培训和售后

第一部分闭路电视监控系统 1、概述 闭路电视监控系统是楼宇智能化弱电系统中的子系统,是确保建筑物内人身和财产安全的重要手段。从公共保安监控体系的角度来说,技防、人防和物防是公共保安监控体系缺一不可的条件。 宾馆的人员流动比较频繁,这样会给犯罪分子提供了可成之机。因此,利用现代的高科技技术手段,组成全方位防范系统是十分必要的。 2、方案技术依据 《工业企业通讯设计规范》(42-81) 《工业电视系统工程设计规范》(115-87) 《工业企业通讯接地设计规范》(79-85) 《建筑电气设计技术规范》(16-83) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》( 50198—94) 《防盗报警控制器通用技术条件》( 1263-2001) 《安全防范系统验收规则》( 3082001) 《入侵报警系统技术要求》( 3682001) 《安全防范工程程序与要求》( 75-94) 《安全防范系统通用图形符号》(74-94)

《视频安全防范系统技术要求》(367-2001) 宾馆业主使用要求 3、方案指导思想 采用现代化的综合技术,系统要具有先进性,有扩展能力,并与分 布式系统结构相适应,若干年以后整个系统仍具有动态的先进性。器材 优选组合,在现场条件下工作稳定可靠,操作方便。 根据该项工程技术规范的要求和现有监控设备的实际使用情况,选配品质优良的材料设备,合理的组成一个 技术性能先进,适用性强; 使用灵活方便,兼容性好; 易于扩展的开放式系统;; 4、方案系统构成 本方案的闭路监控系统选用最先进的4视频压缩方式的数字硬盘录象机、1/3彩色一体式摄像机、解码器、室内全球罩。

智能化弱电集成系统施工组织设计方案(模板共48页)

XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案 第一章编制依据 1.施工组织设计的指导思想 “XXXXX高层住宅楼智能化弱电系统工程”施工组织设计是按贵方提供的智能化弱电系统设计图,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本弱电系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操

作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《有线电视系统工程技术规范》(GB50200—94); ※《有线电视设计、安装调试验收规范》(GB51/T46—91); ※《30MHz—1GHz声音和视频信号的电缆分配系统》; ※中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》; ※《中国民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) ※《建筑弱电工程设计手册》 ※《成都市公共安全技术防范管理规定》 ※《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115-87); ※《民用建筑闭路电视系统工作技术规范》GB/50198-94; ※《安全防范工程费用概预算编制方法》GA/T70-94; ※《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94; ※《施工现场临时用电安全技术防范》(JGJ46-88); ※《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ※建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1997 ※《智能建筑设计标准》(DBJ08-4-95)上海市建委1996 ※《建筑和建筑群综合布线工程设计规范》中国工程建设标准协会1997 ※《建筑和建筑群综合布线工程施工及验收规范》中国工程建设标准协会1997 ※《大楼通信综合布线系统》(UD/T926)邮电部1997 ※《火灾自动报警系统设计规范》国家计委1988 停车场管理系统—Q/SJS 001-1998—QB/440300L6960-1998 自动道闸—Q/SJS 003-2000—QB/440300L9100-2000 所有计算机硬件系统均符合下述标准: 电磁学规范:FCC Class B或CISPR22 ClassB

大型商场高清监控弱电系统设计方案

大型商场高清监控弱电系统 设计方案

第一章:系统设计说明 1.概述 *县银座商城作为*县最大商场之一,囊括大型超市、品牌服装、家居、美食、游乐场、电影院等,作为这样一座如此规模的商场,安保系统至关重要。大型购物商场,经营模式灵活,消费场所面积大,里面商铺类型多,而且大多是知名品牌,这些商铺通常位于人流密集的繁华区域,人流量大,安全隐患多。为减轻开支,我公司的设计方案对安防设备和产品功能诉求立足于满足需求的同时尽量简*与实用,同时需要保持产品的可靠性和稳定性,尽量减少后期维护和更换升级带来不必要的麻烦。还有保证产品的使用和操作简便为主,让商场管理人员尽快掌握应用和操作。 经过对银座商城的图纸研究,结合众多商场安防施工经验,设计本方案。本设计模式已在多个项目中投入使用,设计如下: 整个系统设计在商场内部安装摄像机、信号经过线缆传输至主控室,画面显示在大屏幕电视墙上,这样商场就组成强大的安防系统。 一、电视监控系统: 在商场内安装闭路电视监控系统,不仅可以看到顾客的购物情况,还可以提早发现犯罪分子,并可打开录像机进行录象,以作为证据,对那些有不良企图的人们也起到一定的威慑作用。尤其在收银台上方装一部摄像机,不仅可以观察顾客付款情况,还可以监督收款人员的工作情况,杜绝财务上面的漏洞。 2.工程简介 “*县凤凰城银座商城”集百货、超市、商业等为一体的综合性百货商

厦。整个大厦共有5层(含地下一层)。开放性较强,为了便于系统管理,我们为整个大厦每层的主要通道、走廊、安全出入口、电梯、步梯、收银等均设计安装高清固定红外摄像机。 数字监控系统用以对商场内的客流量和工作量内部进行监控,既用于对商场的管理,又便于对银座商城自身的工作管理,摄像机采用阵列红外130万像素高清数字,清晰度达到960p,主机采用高清数字存储解码矩阵,每台存储服务器设计16块3000G硬盘,存储高清录像约35天,控制中心录像系统采取全天候录像的方式,即所有录像点均可通过4画面、9画面、16画面切换、放大进行全实时录像,便于操作人员发现情况后能及时将画面调入服务器进行回放。达到实时录像的目的。具有USB备份录像功能,发现重要事件及时拷贝到U盘或其他移动存储设备,以便长久保留重大事件录像现场。显示设备统一上墙,采取电视墙镶嵌模式,大屏幕阵列排放,所有前端摄像机画面一一呈现,即大气又经济实用。操作采取触摸主控管理服务器,操作简便,易于掌握,轻松上手。 摄像机的基本布点情况: 1.各楼层商场的各主要通道、出入口、自动扶梯、电梯口、消防梯、电梯厅地下车库的出入口均安装固定红外摄像机, 2.各收银点采用固定红外摄像机对收银情况进行定点监控。 3.财务、收银等重要部门安装红外夜视摄像机。 4. 二楼主要营业大厅部位配备红外高速球,可360度旋转。 3.系统设计 整个系统采用分区设计,银座商城共计5层(含地下一层),需安装320

顶级别墅智能化弱电系统功能设计方案

一、总体设计说明 1.工程概况 别墅位于XX,建筑面积1792.77平方米。由地下一层和地上三层组成。别墅依大淀湖而建,拥有湖光水色资源之优势。 智能化系统建设目标: 1.为住户提供先进的、实用的、可扩展的、成熟的智能化系统; 2.为住户打造舒适的、安全的、高品位的、宜人的居住空间; 3.实现系统节能降耗、操作简便的功能。 2.系统组成 本次主要对别墅的窗帘、地热和灯光控制系统、视频安防监控系统、有线电视及卫星系统、背景音响系统、程控电话交换机系统、计算机网络系统等进行设计。机房位于地下室。 二、智能化弱电子系统介绍 1.窗帘、地热和灯光控制系统 1.1概述 随着住宅品味的日益提高,住户对房屋功能的要求越来越高,传统的电气安装技术已难以满足现代化建筑的需要。 家庭智能控制系统强调人的主观能动性,要求重视人与居住环境的协调,能够随心所欲地控制室内居住环境。 “江南华府”家庭智能控制系统以欧洲电气安装总线(EIB)系统为骨架,对灯光、电动窗帘等电气回路进行控制。形成高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。产品采用德国ABB i-bus EIB智能控制系统。 1.2系统功能 ABB i-bus EIB智能控制系统在江南华府#别墅中主要进行如下内容控制: 灯光智能控制(开闭、调光) 地加热控制 电动窗帘控制 背景音乐 1.2.1灯光智能控制

ABB EIB智能控制系统只须一条i-bus ABB 4芯专用总线,采用24V安全低电压供电方式,安全可靠,操作方便。控制模块安装在原有的强电箱内,可与微型断路器同装于照明箱中。 可采用移动感应的方式控制。例如,当有当有人走近时,可自动打开相关区域的照明灯,当人离开后,灯光将自动关闭。在别墅的车库、走道、门厅、楼梯口等区域安装人体感应探测器。 可通过定时控制、光感结合控制。例如,当天色渐暗时,光线感应器可自动将别墅园景及泛光照明自动打开,到深夜人员活动较少时,定时器可自动将其中部分灯光关闭,当天色渐亮至一定照度时,光线感应器再自动将剩余部分灯光关闭,一切均在无人干预的状态下自动完成,以节约能源和降低运行费用,易于管理。可在别墅的主卧、客卧、长辈房等采用。 可通过TRITON面板控制。五联TRITON面板,可预设6种灯光效果,组合成不同的灯光场景。可以通过TRITON面板就地进行场景修改,方便主人操作。并可使用手持红外遥控器远距离控制灯光的效果变化。同时实现与窗帘等控制联动。在别墅的地下层的影视厅、一层、餐厅、会客厅、多功能厅等区域需预置多种灯光场景,在一层门厅、主卧室、书房等区域预置一两种灯光场景,其余区域可采用简单的灯光开关功能。 以下是各重要控制区域的功能说明: ◎门厅 在门厅处安装了一个多功能控制面板,能让您在进/出门的时候方便的控制整个房间,在控制临近范围的灯光的同时,配置全开与全关,主人可通过此面板将家中的电源全关或全开;与门厅处的移动感应器相配合,当客人来到时,移动感应器感应到人体移动,将自动发给控制面板一个信号,控制面板将会自动打开设置好的一个WELCOME场景,灯光将整个玄关照亮。 ◎车库、走廊、楼梯 车库、楼梯、走廊配置移动感应器,人走到哪里,灯亮到哪里;人走灯灭。同时车库、楼梯、灯光还可以用多个房间里的智能开关进行控制,设置一定的延时关闭功能,移动感应器可调整灵敏度和延迟时间,不仅节约了能源,也为业主提供了方便、舒适的生活环境。

弱电工程施工方案模板-安防系统设计方案

目录 第一章系统项目概况 (2) 第二章系统设计原则和标准 (3) 第三章系统总体设计和实现功能 (6) 第四章系统设计 (10)

第一章系统项目概况 **办公楼概况 中国电气进出口联营公司办公楼地处朝阳区CBD中心,地理位置优越,是适合现代商务办公的智能化办公楼。办公楼配套设施完善,有大型中央空调,直梯一部。地下1层,地上部分7层,该办公楼大体分为两个部分,其中三层以上为本公司办公自用,其他房间为外租。地上二层左边第一间房间预设为弱电总机房,即:电话机房、CCTV系统控制、消防控制室等。 为适应本大楼安全保卫,体现先进、实用、开放、灵活、可靠、经济的原则,安全保卫系统的设计采用目前最先进的计算机网络技术,多媒体系统集成技术,将电视监控、报警系统集成为一个安全保卫自动化管理系统,实现对整幢大楼的安全管理与监控,为业主提供一个先进、规范、完善的安全技术防范体系。 **建议 从公共安全防范体系的角度来说,技防、人防和物防是公共安全防范体系缺一不可的条件。采用高科技的手段,预防入侵、盗窃、抢劫等违法犯罪和重大政治事故,就是技防――安全防范工程――所要解决的问题。 建设一个完整的、集成的、可靠的、易操作的安防系统,使其作为一个有机的整体对整个大楼

进行监控和管理,并接入大楼智能化管理系统。这是建立安防系统着重要达到的目标。 有效地对所有通道进行科学有序的管理;利用报警系统对无人活动时的重点区域财务室进行自动监测;利用CCTV系统的可视手段满足监督管理要求及发生案件后的查证;从而有效地提高预防和抵抗事故、灾害的发生和加强防御控制的能力;提高工作效率、综合利用保安人员和安全防范工程为大楼安全服务(如可作为消防系统的火灾复核确认及其指挥、调度、疏散的管理手段等),是安防系统建设的总要求。 第二章系统设计原则和标准 2.1.设计原则 我们在设计中国电气进出口联营公司大楼安防系统时遵循以下原则:先进实用;可靠稳定;升级维护;符合实际需求。 先进实用――在中国电气进出口联营公司安防系统设计中,先进实用的原则必须贯彻始终。所谓先进是指要求采用的产品和系统是当代先进计算机技术的应用结果。具体体现为: 智能化――在安防系统中采用的产品和系统必须具有智能特征――自主编程、记忆功能、防撬防剪;前端设备与系统必须有良好而可靠的通讯能力和故障自动检测、报警功能;前端设备还

大型购物中心百货商场智能化弱电系统方案设计(监控报警广播综合方案设计).doc

标准文案 城市经典 商业综合体智能化弱电系统设计方案 深圳中港装饰有限公司 2016年 5月

目录 一、概况 (2) 二、设计依据 (2) 三、系统技术指标 (3) 四、系统组成 (3) 五、系统功能 (5) (一)监控系统系统框图. (5) (二)广播系统系统框图. ......错误!未定义书签。(三)防盗系统框图 . (6) (四)系统总体功能 . (6) (五)各分系统功能及相关设备的联动功能 (7) 电视监控系统 (8) 防盗报警系统 (9) 背景音响系统 (10) (六)主要设备的有关功能. (12) 六、防护范围 (31) 七、中心控制室 (31) 八、管线敷设方案 (32) (一)传输方式的选择 . (32) (二)线路的设计 . (33) (三)抗干扰措施 . (34) 九、同步方式 (34) 十、供电 (34) 十一、接地方式 (34) 十二、售后服务承诺 (35) 十三、工程实施 (36) 十四、验收和方式 (37)

一、概况 “XX百货 XX店”集百货、商业等为一体的综合性百货商厦。整个商厦共有 X 层(地下 X层、地上 X层)。为了加强商厦安全防卫,便 于安防管理,更好地为客户服务,建立一套安全防范系统是一项迫在眉睫的举措。 南昌众一是一家专门从事安全防范工程的二级设计、施工资格单位。根据甲方的要求,本公司对沃尔玛进行安防深化设计,包括电视监控系统、防盗报警系统 2 个子系统。在选用器材设备上,采用国外处于领先地位的新技术、新设备;设计上力求充分发挥所选设备的功能,并做到相互联动,使之成为统一的整体。 二、设计依据 “沃尔玛”安防系统配置技术要求,以下文件为依据: GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》 GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB12663-90《防盗报警控制器通用技术条件》 GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 民用建筑电气设计标准JGJ/T1-92 民用建筑电气设计规范JGB/16-92 高层民用建筑设计防火规范GBJ45-82 建筑设计防火规范GBJ16-37

弱电工程施工方案设计

XXXXXXXXXX建设工程 施 工 方 案 Xxxxx公司 2011年2月 目录

一、前言2 二、技术参考规范3 三、机房平面设计图4 四、综合布线设计5 1、布线规模及分布5 2、水平布线路由5 3、施工现场检查5 4、布线规范5 5、测试6 五、配电系统设计6 (一)主要考虑因素及设计方案6 (二)配电系统设计6 六、机房防雷接地方案6 (一)前言6 (二)设计依据7 (三)接地处理7 (四)供电系统7 (五)使用防雷器注意事项8 五、施工组织机构图9 六、施工组织人员情况表10 七、工程进度表12 一、前言 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房

工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 二、技术参考规范 ◆IEEE802标准 ◆TIA/EIA568工业及国家商务建筑布线标准 ◆EIA569民用建筑通信通道和空间标准 ◆EIA606民用建筑通信管理标准 ◆ISO/IEC11801标准建筑电气设计规范 ◆国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ◆国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) ◆国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) ◆国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) ◆国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) ◆国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) ◆中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 ◆《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

别墅弱电工程设计方案

第一章综合布线系统 1、系统概述 1.1本系统由综合布线和计算机网络构成,综合布线采用开放性结构,支持数据、图像等多媒体信号传输; 1.2系统在数据中心设置总配线架,数据主干采用单模室外光缆以太网方式到中心机房以及相关楼层配线架,水平超五类非屏蔽信息模块到点位; 1.3综合布线系统为其他智能化弱电系统提供信息接入点,以及内网数据和外网数据的接口,为保证弱电系统,特别是安防系统运行的可靠性和安全性,防止网络病毒,在计算机中心设置防火墙。 2、主要功能要求 2.1工作区子系统 2.1.1工作区子系统全部采用超五类模块,86型面板。面板应具有双层结构以暗藏螺丝安装孔,并带有防尘盖。设置的位置及设置的方式应根据实际工程需要,达到美观、使用方便; 2.1.2要求各居室、停车场等有语音需求处设置语音点安装到位。 2.1.3采用的超五类信息插座(CAT5E ),能够满足高速数据及语音信号的传输,传输带宽可测试到100MHz。信息模块在信息面板上可以实现 90度或45度两种安装方式根据装修要求可选。 2.1.4信息模块应使用不同颜色的标识以区分数据点(兰色)和语音点(红色), 配有彩色标示和文字标签。模块要求配有彩色标识和独立防尘门。面板可支持平口和斜口模块安装,以及光纤模块与铜缆模块的混装。所有数据点跳线采用

原装的超五类RJ45-RJ45类型的跳线,要求具有不同颜色选择,按照数据信息 点的数量配置。 2.1.5要充分考虑今后的维修工作,应能使用模块化接插件方式或插入式延伸器进行在线检测、维护操作,零部件、易损部件应很容易地拆卸、清洁、更换。 2.2、水平子系统 2.2.1要求水平子系统全部采用超五类非屏蔽电缆以及单模光纤线缆,超五类 UTP支持带宽应达100MHz及以上。 2.2.2所有超五类水平线缆要求具有低烟无卤防火等级并符合IEC60332-1标准 并具有UL提供的超五类连接认证,并保证线缆在安装后有稳定的性能,铜缆信息点为全六类配置,具有较高的性能价格比,每个信息点能够灵活应用,可随时转换接插电话、微机或其他数据终端。 2.2.3光纤线缆,要求提供有相关资质的第三方测试机构测试合格认证证书。 支持千兆传输带宽要求,防火等级满足LSOH级相关参数要求,并保证线缆在 安装后有稳定的性能。 2.3、配线部分 2.3.1所有设备全部为机柜式安装,数据光纤配线架采用LC连接头和耦合板, 原厂尾纤熔接方式。 2.3.2配线架规模要求与系统相匹配,数据主配线架采用标准19英寸光纤配线 架、数据配线架,光纤主配线管理间应配备足够的多模光纤及小型耦合器及原厂多模光纤跳线(LC 头),光纤接头采用先进的高性能,低衰耗,高密度型LC 光纤接头,要求单个 LC光纤接头衰耗小于 0.20dB,应带有或配置跳线管理架,并要求全部采用原装光纤尾纤熔接安装方式。 水平配线架数据为超五类产品,带宽100MHz且应为RJ45接口标准的集成配线架,所有配线架应具有明显的、可方便更换的、永久的标识,并配有合理的理线装置;水平双绞线语音部分端接使用卡接式4对标识配线架,配线架都 应预留15%的余量,以供今后扩展。 2.3.3所有光纤端接箱(架)、模块式配线架及110型快接式配线架需以整洁而且安全的方式安装并集成在独立的19 ”机柜(楼层壁挂、机房落地式)内。

别墅弱电系统设计方案

别墅 智能化弱电系统功能设计方案

一、总体设计说明 1.工程概况 别墅位于XX,建筑面积1792.77平方米。由地下一层和地上三层组成。别墅依XX湖而建,拥有湖光水色资源之优势。 智能化系统建设目标: 1.为住户提供先进的、实用的、可扩展的、成熟的智能化系统; 2.为住户打造舒适的、安全的、高品位的、宜人的居住空间; 3.实现系统节能降耗、操作简便的功能。 2.系统组成 本次主要对别墅的窗帘、地热和灯光控制系统、视频安防监控系统、有线电视及卫星系统、背景音响系统、程控电话交换机系统、计算机网络系统等进行设计。机房位于地下室。 二、智能化弱电子系统介绍 1.窗帘、地热和灯光控制系统 1.1概述 随着住宅品味的日益提高,住户对房屋功能的要求越来越高,传统的电气安装技术已难以满足现代化建筑的需要。 家庭智能控制系统强调人的主观能动性,要求重视人与居住环境的协调,能够随心所欲地控制室内居住环境。 “江南华府”家庭智能控制系统以欧洲电气安装总线(EIB)系统为骨架,对灯光、电动窗帘等电气回路进行控制。形成高效、舒适、安全、便利、环保的

居住环境。产品采用德国ABB i-bus EIB智能控制系统。 1.2系统功能 ABB i-bus EIB智能控制系统在江南华府#别墅中主要进行如下内容控制:?灯光智能控制(开闭、调光) ?地加热控制 ?电动窗帘控制 ?背景音乐 1.2.1灯光智能控制 ABB EIB智能控制系统只须一条i-bus ABB 4芯专用总线,采用24V安全低电压供电方式,安全可靠,操作方便。控制模块安装在原有的强电箱内,可与微型断路器同装于照明箱中。 可采用移动感应的方式控制。例如,当有当有人走近时,可自动打开相关区域的照明灯,当人离开后,灯光将自动关闭。在别墅的车库、走道、门厅、楼梯口等区域安装人体感应探测器。 可通过定时控制、光感结合控制。例如,当天色渐暗时,光线感应器可自动将别墅园景及泛光照明自动打开,到深夜人员活动较少时,定时器可自动将其中部分灯光关闭,当天色渐亮至一定照度时,光线感应器再自动将剩余部分灯光关闭,一切均在无人干预的状态下自动完成,以节约能源和降低运行费用,易于管理。可在别墅的主卧、客卧、长辈房等采用。 可通过TRITON面板控制。五联TRITON面板,可预设6种灯光效果,组合成不同的灯光场景。可以通过TRITON面板就地进行场景修改,方便主人操作。并可使用手持红外遥控器远距离控制灯光的效果变化。同时实现与窗帘等控

大型购物中心百货商场智能化弱电系统方案

城市经典 商业综合体智能化弱电系统设计方案 深圳中港装饰有限公司 2016年5月

目录 一、概况........................... 错误!未定义书签。 二、设计依据....................... 错误!未定义书签。 三、系统技术指标................... 错误!未定义书签。 四、系统组成....................... 错误!未定义书签。 五、系统功能....................... 错误!未定义书签。(一)监控系统系统框图......... 错误!未定义书签。(二)广播系统系统框图......... 错误!未定义书签。(三)防盗系统框图............. 错误!未定义书签。(四)系统总体功能............. 错误!未定义书签。(五)各分系统功能及相关设备的联动功能错误!未定义书签。 电视监控系统.................. 错误!未定义书签。 防盗报警系统.................. 错误!未定义书签。 背景音响系统.................. 错误!未定义书签。(六)主要设备的有关功能....... 错误!未定义书签。 六、防护范围....................... 错误!未定义书签。 七、中心控制室..................... 错误!未定义书签。 八、管线敷设方案................... 错误!未定义书签。(一)传输方式的选择........... 错误!未定义书签。(二)线路的设计............... 错误!未定义书签。(三)抗干扰措施............... 错误!未定义书签。 九、同步方式....................... 错误!未定义书签。 十、供电........................... 错误!未定义书签。十一、接地方式..................... 错误!未定义书签。十二、售后服务承诺................. 错误!未定义书签。十三、工程实施..................... 错误!未定义书签。

别墅室内设计论文-1

摘要高档景观别墅的弱电设计有别于其它住宅,有很多新技术、新观念、新标准被采用,文章阐述了高档景观别墅弱电设计中的一些要点。 关键词景观别墅弱电设计 高档景观别墅是近几年出现的高标准住宅发展方向之一,它已不仅仅是要求居住方便,而是舒适乃至于华丽,其成功典型范例有上海的“碧云别墅”、杭州的“九溪玫瑰园”等等。高档景观别墅区与其它住宅区相比,有其明显的特点: 1人口密度相对较低——容积率低、周界较长、地处远离中心城区的地域; 2居住环境优雅舒适——小区绿化、小品、水体、地形有机地结合在一起。 弱电设计作为住宅建设中的重要部分,既要符合现阶段生活要求,又要能适应未来一定时期内发展的需要。因此,对于高档别墅区,弱电设计不能简单套用一般住宅区的设计思路。而应该合理地运用新技术、新观念、新标准,针对景观别墅区的特点,确定系统功能、设计系统结构。关于弱电系统的具体系统组成与功能,相关文章已发表过很多,本文就不一一复述,现仅就景观别墅弱电设计谈一些我个人在实际工作中的体会。 1 传统弱电系统 1.1 闭路监控电视与周界报警的配合 高档景观别墅区的基地往往是容积率较低,周界较长。同时小区的出入口(门卫)相对较少,多数景观别墅区位于绿化较好、离城区较远的城乡结合部。出于安保的要求,沿周界围墙设置周界报警系统是必需的。但仅仅设置周界报警系统是不够的,因为一旦周界探测器报警,门卫中的安保人员要赶到报警地点需要一定的时间,即使赶到,也未必能起到作用,越墙而入的人可能早已躲入绿化丛或远离报警地点。故有必要沿围墙设置闭路监控电视系统,这样既能及时了解报警点的实际情况,并作出相应的处理,也能识别一些误报。 1.2 室外背景音乐系统 景观别墅区是住宅区的一种,有别于公园,发展商力求营造一种舒适、宁静的气氛。在室外绿化中设置背景音乐系统扬声器是不可取的。如果一定要设置,也应局限于与宅基地有一定距离及分隔的中心绿化或景点,这些地方可以用作社区集中娱乐场所,如儿童嬉水、中心广场等。 1.3 访客系统 为便于对小区的外来人员进行管理,访客系统的设置是必需的。应该在小区入口处设置门口机,别墅内设置用户话机,而在别墅的门口则不必设门口机。因为,对一个管理严格的小区来说,外来人员在进入小区之前已经过身份认定或住户的同意,住户通过窗户、门上的玻璃已能看到别墅门口的情况,别墅门口的门口机仅能起到门铃的作用。为了更好地实现身份认定,应选择可视型访客系统,同时为保证私密性,不宜使用CATV来实现可视功能。

弱电智能化施工组织设计方案范本

施工组织设计方案 第一节、施工管理及组织 1、项目组织管理 本公司作为弱电系统工程的专业承包企业,在技术力量、项目管理及工程质量管理等方面在业内有明显的优势。我司拥有强有力的项目管理队伍及技术队伍,对大中型建设项目的质量、进度、造价等各个重要方面能进行直接管理和有效地控制,满足和平衡施工生产诸要素的需求。 我司将为本项目投入最富经验的人员,对项目进行精心设计、安装、调试和管理。我们一方面将继续发扬在承包管理中已取得的丰富实践经验;另一方面将严格按照建设工程施工合同规定的范围、权利、职责和义务,集中各方面优势进行承包管理和组织施工,并保证整个项目质量、进度和安全等目标得以全面实现。 我们将努力做到: 1)组建最佳承包管理项目组,适应承包管理要求 根据本工程承包管理需要及我们的经验,拟配备由3人左右组成的承包管理项目组,项目组的人员大都是参加过大中型项目施工、经验丰富的技术骨干,项目组将由项目经理、技术经理、现场主管、质量/安全主管、现场管理人员组成。管理班子的组织体系和人员配备突出加强指导、协调和管理能力。 2)认真做好施工准备,创造良好的施工条件 为了搞好承包管理,确保安全事故为零,认真做好施工管理准备工作是非常重要的。 3)认真落实各项规章制度 我们制定了质量、施工、技术、设备、物资、资料、安全治安、现场标准化等管理办法,并认真予以落实和执行。 项目组人员必须按职责熟悉并了解业主的要求和有关的制度、规范,及合同中各项条款和附件的要求和规定。

2、项目管理人员的组成 为使本项目顺利进行,选派拥有资质的资深技术人员作为本工程的项目经理。项目决策层由项目经理、工地经理组成。整个项目部在建设单位,监理单位和我司共同指导下,负责对本工程的工期、质量、安全、物资等实施计划、组织、协调、控制和决策。项目组织管理机构见下图。 项目管理人员配备: ?工程项目经理 ?工地经理 ?材料管理员 ?项目经理职责 (1)代表公司实施施工项目管理,执行国家的法律、法规、政策、标准和公司的各项管理制度,维护公司的权益。 (2)主持项目部的工作,负责项目部的管理,对项目部承担的工程负全面责任。 (3)贯彻实施ISO9001:2000标准,对工程质量负责,确保质保体系在项目部得到有效的运行。每周主持召开一次质量分析会,总结质量现状,对发现的质量缺陷进行补救处理。 (4)全面负责施工实施,做好内外协调工作,及时解决出现的问题,确保建设工期。 (5)负责文明施工、安全生产的领导,及时发现和处理问题的苗头。 (6)负责组织竣工资料的收集和编写,并及时组织验收、结算。

公司弱电系统设计方案

目录 第一章综合布线系统 一、设计概述 二、综合布线系统简介 三、设计依据 1、标准 2、安装与设计规范 四、设计范围及要求 1、设计目标的确定 2、系统性能 3、信号种类及布线要求 4、工程分工及工期 五、结构化布线系统各子系统详细说明 1、设备间子系统 1.1.设备间子系统的构成 1.2.工程范围 1.3.工程实施 2、管理子系统 2.1.管理子系统包括 2.2.工程范围 2.3.工程实施 3、水平子系统 3.1.水平子系统包括 3.2.工程范围 3.3.工程实施 4、工作区子系统 4.1.工作区子系统包括 4.2.工程范围 5、干线子系统 5.1.干线子系统包括 5.2.工程实施

六、电缆敷设部分的设计 1、垂直干线系统 2、水平干线系统 3、美学考虑 4、间距要求 5、线槽设计 6、地线 7、配线间的环境要求 七、施工指导书 1、暗管的埋设 1.1.质量要求 1.2.作业步骤 1.3.注意事项 2、线槽的安装 2.1.质量要求 2.2.施工步骤 3、垂直系统电缆的安装 3.1.质量要求 3.2.施工步骤 4、水平电缆的铺设 4.1.质量要求 4.2.施工步骤 5、信息插座处接线盒的安装 5.1.质量要求 5.2.施工步骤 6、电缆与信息插座的连接及盖板的安装6.1.质量要求 6.2.安装步骤 7、电缆与过线架的连接 7.1.质量要求 7.2.安装步骤 7.3.全面测试 八、工程测试验收

1、系统线缆及传输性能的测试 2、系统应用测试 3、工程测试验收报告 第二章门禁系统 一、设计概述 二、设计依据及原则 1、设计依据 2、设计原则 三、方案说明 1、系统功能说明 2、设备选型 2.1、ACM2110门禁控制器 2.2、CSM50K读卡器 2.3、AEB160扩展器 2.4、无框玻璃门锁914KL 2.5、木门锁SDC202SLD多功能电插锁预算说明 概述 预算编制依据 有关费率及费用的取定 预算表格

弱电系统管路设计方案(模板)

弱电系统管路设计方案(模板) 前言:弱电系统管路设计方案一般我们都不会很重视,但是什么设计都需要一个书面的东西,本篇文章可以做弱电系统管路设计方案模板!正文:一、设计依据GBJ300-88 建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ303-88 建筑电气安装工程质量评定标准IAB,RFC793/791 TCP/IP 通信协议标准ISO7498-2N 网络安全体系结构标准GBJ-93-86 工业自动化仪表工程施工及验收规范 SDJ279-90 电力建设施工及验收技术规范IEEE 802.3 100 BASE -TIEEE 802.5 TOKEN RING 标准二、系统管路设计弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它包括与园区内建筑体、变配电、供气、照明等设施有关的安全防范系统、背景音乐系统、结构化综合布线系统、安保监控系统等。园区弱电系统对建筑物来说是一个整体,从管理、控制机房、弱电管道到各个信息点或控制点都有相关的路由。这些路由要按一定的规律,合理有序、有机地通过弱电系统的综合管路安置在园区内。综合管路系统的设计,可以合理地建立弱电系统的公共通道。综合管路的内容包括了与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到其他管路(如暖通、给排水和强电)和建筑功能的综合配管或调整, 桥架敷设预埋。本工程各园区的垂直干线敷设在梯级式弱电桥架内,水平走线采用槽式弱电桥架。弱电桥架的采用可以

大量减少预埋管路,方便建筑施工,并且可避免预埋的盲目性造成的损失,修改管线和维修都很方便。工作区采用UPVC20 或UPVC25 阻燃塑料管敷设到:各个工作点,保证各网络信号的传输性能。室外建筑群主干线通过预埋人手井及弱电地下管道(PE 电信管)敷设到各幢大楼。各系统主干线在地下管道七孔PE 管内穿线,管接要用胶水封接,PE 管口用橡胶封口进行防水、防潮湿。整套室外管道要与校园污水排水管整体设计,防止弱电管道滞水,避免意外事故发生。说明:(1)本表所列清单仅供参考,等深化设计完成或施工时,产品数目按实际工程量计算;(2)室外弱电地沟及人手井,需与多方协调、统一设计、统一施工,避免与其他管路冲突,造成不必要的损失。三、施工前的检查根据中国工程建设标准化协会所制定的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》,施工前的器材检验各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整、不得变形、断裂。管材采用的钢管管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合要求。工程中使用的电缆和光缆规格、型号应符合设计规定和合同要求。电缆外套应完整,并附有出厂质量合格证。设备安装桥架及槽道安装位置应符合施工图规定,左右偏差不超过50mm 。桥架及槽道水平度偏 差不应超过2mm/m 。垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过2mm 。线缆敷设线缆布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。弯曲半径应大于外径6-

办公楼弱电系统设计方案

弱电系统设计方案(工厂、办公楼)错误!未指定书 签。 目录 概述 (2) 第一章综合布线系统 (2) 一、前言 (2) 二、综合布线方案设计 (4) 第二章闭路监控系统 (14) 一、监控系统简介 (14) 二、监控系统技术概述 (14) 三、系统设计概述 (15) 四、主要设计思想 (16) 五.实施计划 (20) 六.培训及售后服务 (20) 七.技防工程验收标准 (21) 第三章门禁考勤系统 (24) 一、门禁考勤管理系统概述 (24) 第四章背景音乐系统 (31) 一﹑广播系统简介 (31) 二﹑广播系统特点 (31) 三﹑设计说明和广播点分布 (31) 四﹑系统设备说明 (32)

第五章 计算机网络系统 (33) 概 述 办公大楼是一座集成了高科技、现代化和智能化的综合性办公大楼。我公司经过一段时间的努力,以设计一个高标准、高要求的现代化智能建筑为目标,为办公大楼作出了弱电系统智能化集成的整体规划方案。 本设计方案中,办公大楼主要包括综合布线系统和闭路监控系统两个子系统。综合布线系统采用NORDX/CDT IBDN 的结构化布线解决方案。电脑网络布线采用廉价的超五类双绞线实现,既兼顾了客户的成本也提供了稳定良好的网络环境。电话网络布线采用四芯电话专用线缆,既满足了目前的需要也为将来的系统升级做好了准备。闭路监控系统采用日本图雅丽公司的专业摄像机和加拿大品科公司的硬盘录像机,提供了一周的24小时不间断动态监控的防护能力。 第一章 综合布线系统 一、前 言 21世纪是信息时代、网络时代,在这样一个网络经济飞速发展的时代,任何商业成功的关键之一就是能够获得及时、准确的信息。在当今激烈的商业竞争环境中,您的网络和其上运行的信息技术系统的容量和性能会影响您的成功或失败。 虽然在整个信息技术系统和连网投资中,布线基础设施通常只占一小

综合布线系统设计模板-智能化-弱电设计方案

综合布线系统设计

目录 1、系统概述 (2) 2、设计目标 (3) 2.1、用户需求 (3) 2.2、建设目标 (3) 3、设计依据和设计原则 (4) 3.1、设计依据 (4) 3.2、设计原则 (5) 4、需求分析及解决 (5) 5、系统方案设计 (6) 5.1、系统组成 (6) 5.2、系统设计 (7) 1.设备间子系统 (7) 2.水平子系统 (7) 3.垂直干线子系统 (8) 4.建筑群子系统 (8) 5.工作区子系统 (8) 6.管理子系统 (9) 7.设备安装与线路铺设设计 (9) 5.3、系统的结构拓扑图 (11) 5.4、设备选型 (11) 1、设备清单 (12) 2、设备性能参数 (12) 1、系统概述 综合布线系统是为了顺应计算机及网络技术飞速发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,

将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 2、设计目标 2.1、用户需求 系统需建设信息点位**个,其中网络数据点位**个(含内网**个,外网**个),语音点位**个(含传真点位**个)。 该综合布线系统采用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同形式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 综合布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足带宽综合业务数字网要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输,并可与外部网络相连。根据我们对图纸的分析以及客户需求的理解,提供如下设计方案。 2.2、建设目标 我们针对该大楼设计的综合布线系统符合所有现代化特别是将来网络系统的需要。能够传输和交换电子信号,并有足够的储备获得在将来计算机网络中所须的高频率信号。我们提供的布线系统能满足并超过用者需求。我们为大楼设计的综合布线系统可通过电缆获得声音、数据和高频带宽度视频信号并连接硬件组

弱电系统设计需求手册

东方城弱电系统需求书 一、项目概况: 本项目为青岛东方城投资发展有限公司投资兴建的青岛东方城购物中心,是一个集商业、餐饮、娱乐及附属设施于一体的多功能综合性建筑群,业态主要包括超市、百货、精品店、3C电器、影城、真冰溜冰场、健身中心、玩具城、餐饮等。项目位于青岛市城阳区,黑龙江路以东,青银高速以西,小水河以南,北距流亭机场10分钟车程,南距市区30分钟车程; 该工程为一座单体建筑,南北长约235米,东西宽约172米,地上建筑为5~7层,最大建筑高度为28.8米,附设地下车库。该项目总建筑面积约167839m2,负一层层高5.5米,一层层高6.0米,二层~五层层高5.2米。 二、深化设计要求 1)提供各系统深化设计方案; 2)提供深化设计点表; 3)提供深化设计图纸(包含系统图和平面布置图) 4)提供设备清单及报价 5)提供售后服务计划和方式; 6)主要设备应选用国产和进口知名品牌; 三、各弱电系统功能需求 1.综合布线系统 1)品牌选择:国产或国际知名品牌; 建议品牌: 2)设备材料要求

①综合布线语音数据采用超五类非屏蔽四对双绞线; ②语音主干采用三类大对数电缆; ③数据垂直和水平主干采用单模四芯光缆; ④数据语音可互换; ⑤机柜电源统一采用PDU供电; ⑥语音数据跳线及模块均采用原厂出品; 3)具体点位要求如下: ?各商铺、精品店、广播室、服务台按照语音数据各1点配置; ?办公室按照语音数据各2点配置; ?各仓库、重要机房、配电室等按照语音1点配置; ?超市计算机管理中心、影院、电器、酒楼按照光纤到楼层配线箱配置; ?弱电间数据按照光缆到楼层配置,语音主干采用三类大对数按需+冗余20%配置; ?其他未说明处按照商场运营模式由各弱电集成商自行深化; 4)结构要求 本系统综合布线系统设计为两套独立的网络物理线路,其一为数据语音网络,其二为商场管理专网; ①数据语音网络 ②商场管理专网 主要用于收银台、商场计算机管理中心和会计室以及管理办公室; 备注:超市、冰场、影院、家电等外租区域按照光纤接入楼层设计,终端点位待二装考虑,银行按照专线考虑,肯德基仅考虑四条电话线接入指定位置;弱电桥架和管路施工由建设单位负责,弱电承包单位负责设计和复核;

相关文档
相关文档 最新文档