审图中心审查意见回复单

审查意见整改单 (第 1 次)

项目名称:盐城内港湖C地块商住项目深基 审查编号:

坑工程施工设计文件审查

设计单位:南京翔凯岩土工程有限公司 专 业:审查意见审 查 意 见 回 复 意 见

1、基坑支护应按照现行《建筑基坑支护规程》进行设计。

2、放坡段验算应继续向下搜索到临界面。

3、水泥土挡墙验算中水泥土弹性模量取值有误,应予调整;坑内加固建议不参与计算;另部分挡墙已进入4层粉砂,应考虑施工可行性。

4、部分水泥土挡墙与工程桩连在一起,应考虑挡墙变形对工程桩的影响,另水泥土挡墙盖板内钢筋不宜锚入主楼地梁或承台内。

5、降水井做法应区分疏干井与减压井,疏干井的深度不宜超过止水桩的深度。另基坑西侧建议采用止水桩封闭挡3B层土中水。

6、坑底人工挖土厚度应不小于500mm。 1、基坑设计现按《建筑基坑支护规程》

JGJ120-2012设计。

2、放坡段验算现搜索至坑底下5米。

3、现已调整水泥土挡墙弹性模量;计算中

不考虑坑底加固作用,仅作安全储备;

现调整水泥土挡墙支护形式与深度,搅

拌桩桩端未进入粉砂层。

4、已调整支护形式,挡土墙与工程桩分离;

局部水泥土搅拌桩顶盖板内钢筋仅锚入

主体垫层内。

5、调整降水井做法;本次不设减压井。

6、坑底人工挖土厚度已调整为不小于

500mm。

本专业签字栏 各专业负责人会签栏

设计人 校核人 审核人 建筑 结构 给排水 电气 暖通

备 注 1、针对审查意见的回复,须以修改图或变更通知单形式给出。

2、修改图或变更通知单中修改内容须注明原设计图所在图纸及相关图节点号等。

3、所附设计变更通知单或修改图应加盖单位资质印章和专业负责人个人注册印章(一式一份)。

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相 关要求 Prepared on 22 November 2020

施工图审查回复时间及相关要求 建湖县实验初级中学教育集团: 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率,月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保一次回复到位,对一次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 江苏省建筑工程 施工图设计文件审查意见书登记编号:YCX2009017

项目名称:建湖县实验初级中学南校区 审查机构:盐城市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期: 江苏省建设厅制

建湖县实验初级中学教育集团: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的建湖县实验初级中学南校区项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2009年5月25日 (审查机构盖章) (附6页审查意见)

施工图审查意见回复

施工图审查专家意见回复 1、建议优化管网整体设计,进一步局部优化管线布置,细化配套结构物设 计详图; 回复:考虑到后期运营的问题,管网设计中尽量少采用泵提升及压力管输送污水的方式,图纸中W124井为主管网提升井,主管网设计考虑仅一次提升,其余主管网管线均能通过重力自流,支管网设计以现场施工实际情况为准,部分居民污水排放标高无法满足自流入主管网的设计要求,可考虑集中收集后,泵送至污水主管网。 2、拦截坝应根据水工建筑物设计规范及强制性条文要求,准确复核设计洪水(设防)标准; 回复:根据《防洪标准》(GB50201-2014),对于保护人口少于20万的乡村防护区,防洪标准为10年一遇,拦截坝设计洪水取值符合规范要求。专家提到建坝溪沟最大洪水流量可达40~60m3/s,此时的洪峰流量可能为超设计标准洪水,不应作为此次设计的标准。 3、修正拦截坝常水位、坝高、坝坡、泄洪曲线等参数; 回复:本次设计采用的堰型为实用堰,相比于宽顶堰,实用堰的泄流能力更强,断面更小,在满足泄流能力和堰体稳定的情况下,采用实用堰对行洪安全更有利,造价也更经济。 4、结合地勘参数、详细复核坝工建筑物安全系数; 回复:根据地勘提供的物理参数,经过复核(已3#拦截坝为例),校核工况下水流产生的滑移力为206.72kPa,坝体自重产生的抗滑力为984.00kPa,抗滑安全系数为4.76,规范要求的安全系数为2.5,坝工建筑物的安全性满足规范要求。 5、着重论证筑坝后洪水位抬高对周边公路等设施的影响。 回复:通过对比设计洪水位和两侧路面高程,1#、2#、3#拦截坝两侧的公路高程为183m~189m,1#、2#、3#拦截坝的对应的校核洪水位为179.43m~184.42m,

南京-施工图审查整改回复须知

第()次回复回复时间:南京市建设工程施工图设计文件 审查意见回复单【样本格式】 项目名称:审查意见书编号:

设计文件审查意见整改回复须知 1、整改回复一式1份(综合回复一式3份),设计单位盖章及相关人员签字手续需齐全(建筑、结构专业修改图或变更单须加盖项目负责人及专业负责人执业印章)。 2、审查意见应逐条回复,一一对应。需出修改图纸或变更通知单的,应明确其编号(如:根据审查意见修改,详见变更通知单:建变02)。 3、需出修改图纸、补充图纸或变更通知单的,在提交第一次整改回复及综合整改回复时,应同时提交新版图纸目录。图纸目录中应包含有效图纸、修改图纸、补充图纸、变更通知单等全部内容。 4、整改回复(含书面回复、修改图纸、补充图纸或变更通知单、新版图纸目录及相关计算书)应为打印件,并应按专业顺序整理装订成册(如建筑工程:应按照建筑、结构、给排水、电气、暖通的顺序整理装订),且需注明其为第XX 次整改回复。 5、若整改回复经复审仍不符合要求,应根据复审意见再作新一轮整改回复。新一轮回复只需对上一轮回复审查意见中存在问题的部分进行重新整改。 6、某专业或多个专业经第一次整改不符合要求,在各专业复审全部通过后,所有专业均需做综合回复。综合回复包含最终通过审查的书面回复、修改图纸、补充图纸、变更通知单等全部内容,并同时提交最新版图纸目录。 7、新版图纸目录参考样式见附件1。 8、每次整改回复均应同时提交“审查意见回复资料清单”,参考样式见附件2。 9、审查回复(含变更通知单、补充图纸、修改图)若含有与原审查意见无关的修改内容,需另行委托审查。 10、设计单位整改回复格式不符合要求的,不予受理。 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 2012年8月1日

施工图审图意见及回复总结

一、 1. 教学楼屋面大跨度梁应进行挠度及裂缝验算,并补充计算书。 2. 教学楼五层大会议室活荷载2.0kN/m2偏小,建议按4.0kN/m2考虑。 3. 教学楼屋面活恒荷载5.8kN/m2偏小,应进行复核,尤其对大跨度结构,应确保恒荷载取值大于实际荷载。 4.《工业建筑防腐蚀规范》第4.9.4条要求桩基混凝土的耐久性要求 “井桩不小于C35,桩身混凝土水灰比不宜大于0.45,抗渗等级不应低于S8。” 5. KZ10为单跨框架柱,其抗震构造措施应比一级更严格。建议加大其配筋,且箍筋不小于Φ12@100。 6. 楼梯间两侧支承TZ的框架梁其配筋应加强,箍筋应全长加密,腰筋应按抗扭钢筋设计,且应加强。(各层梁均同) 7. 等高井字梁交接处其中短跨方向的箍筋应贯通节点区域设置。 8. 大跨度井字梁应进行挠度及裂缝验算,并补充计算书。 9.支承井字梁的边梁应在计算时梁扭矩折减系数应取0.8~1.0,修改后重新计算并复核原设计是否满足要求,并补充计算书。 10. 支承井字梁的边梁截面为300x1200,建议适当加宽。 11. 井字部分屋面板配筋建议适当加强。 12. 框架柱中直径较大的钢筋宜设在角部。 13. 据勘察报告,场地为Ⅲ级(严重)自重湿陷性场地,最大湿陷深度5.5m,地基处理应按《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004第6.1.5条第3

款进行;基础设计说明2.1地基处理采用整片土垫层应为灰土垫层;按《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004补充使用和维护措施。 14. C轴雨篷板板顶?8@150偏小,建议改为?8@100。 15.梯柱TZ主筋采用HRB335级,应同主体结构HRB400级。 二、(文昌) 1.桩基采用静载试验检测承载力时,检测数量应不少于总桩数的1%,且不少于3根。 2. D轴框架梁与剪力墙平面外交接处应在剪力墙上设置扶壁柱。 3. 房屋高度8.70m,地下室与5#、7#楼连为一体,其桩基设计等级应为乙级。 4. 6#楼与5#、7#楼交接处关系应示意出来。 5. 地梁边宽处柱边时钢筋如何锚固,建议增设桩帽。 6. 地下室作为上部结构嵌固部位时,其每边配筋应大于一层柱配筋的1.1倍。 7. 6#楼与5#、7#楼交接处应设置沉降后浇带。 三、(XHL) 1. 结施-02中,桩详图持力层圆砾层应为粗砂层;井桩明细表桩长8.5m和桩详图不小于6m不一致。 答:已按专家意见修改为粗砂层,并修改桩长约为8.5m,详见桩基详图。 2.迎水面混凝土保护层厚度不应小于50mm,核对修改。 3. 大样1悬挑板下部筋应通长配筋。 4. 设计依据中的主要设计使用年限改为主体结构设计使用年限。

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相关要求 AA市金东建设开发有限公司: 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于10月26日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率,10月26日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保一次回复到位,对一次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! AA市建设工程施工图设计技术审查中心 2011年10月18日

AA省建筑工程施工图设计文件审查意见书 登记编号:YC******* 项目名称:韩资工业园4#厂房 审查机构:AA市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期:2011.10.18 AA省建设厅制

AA市金东建设开发有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的韩资工业园4#厂房项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2011年10月18日 (审查机构盖章) (附5页审查意见)

 2009年5月25日 (审查机构盖章)(附6页审查意见)

(建筑)专业审查意见

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相关要求 : 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 敬请合作! AA市建设工程施工图设计技术审查中心 2010年月日

AA省建筑工程 施工图设计文件审查意见书 登记编号:YCTH******* 项目名称:AA庞威机械制造有限公司2#车间审查机构:AA市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期:2011.9.21 AA省建设厅制

AA庞威机械制造有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的AA庞威机械制造有限公司2#车间项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2011年9月21日 (审查机构盖章) (附5页审查意见)

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相关要求 AAAA置业有限公司: 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于10月20日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。 3、为提高参与服务单位的工作效率,10月20日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保一次回复到位,对一次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! AA市建设工程施工图设计技术审查中心 2011年10月12日

AA省建筑工程 施工图设计文件审查意见书 登记编号:YCYD******* 项目名称:AA名都1#楼 审查机构:AA市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期:2011.10.12 AA省建设厅制

AAAA置业有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的AA名都1#楼项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2011年10月12日 (审查机构盖章) (附7页审查意见)

(时间管理)施工图审查回复时间及相关要求

(时间管理)施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及关联要求 建湖县实验初级中学教育集团: 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)壹同送我中心复审。 2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应, 逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,且附修改后图纸目录。 3、为提高参和服务单位的工作效率,月日前务必将设计单位回复修改意见按时送达中心组织复审,否则中心将定期公布逾期回复审查项目及设计单位名单。 4、为节省施工图审查阶段的工作时间,请贵单位督促设计单位认真进行回复,确保壹次回复到位,对壹次回复审查不能通过的项目和设计单位,中心也将定期予以公布。二次回复审查不能通过的项目作为审查不合格项目,中心不再受理审查。 敬请合作! 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心 江苏省建筑施工 施工图设计文件审查意见书登记编号:YCX2009017

项目名称:建湖县实验初级中学南校区 审查机构:盐城市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期:2009.5.25 江苏省建设厅制

建湖县实验初级中学教育集团: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的建湖县实验初级中学南校区项目施工图设计文件进行了审查, 形成审查意见附后,请你单位会同关联单位认真修改、调整, 且于规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须壹式八份)。 2009 年5 月25 日 (审查机构盖章) (附 6 页审查意见)

施工图审查意见告知书

施工图审查意见告知书 (□房建类□市政类□勘察类) 项目编号(审图机构填写):工程名称 建设单位 勘察单位项目负责人勘察报告审查机构技术负责人 勘察报告审查合格书编号审查合格时间施工图审查机构联系人及电话 施工图报审日期审查完成时间 审查结论 受建设单位委托,本审查机构对建设单位报送的□岩土工程勘察报告/岩土工程设计文件,□房屋建筑施工图设计文件,□市政基础设施施工图设计文件及其相关文件、资料进行了审查,各专业审查意见见施工图设计文件审查意见单(共页)。 请建设单位将审查结论(含审查意见单)及时送达勘察/设计单位,并要求勘察/设计单位对施工图设计文件中存在的问题,按照各专业意见进行修改和完善;建设单位应将修改后的岩土工程勘察报告/施工图设计文件重新报送审查机构进行复审。 审查机构法定代表人(签字) 审查机构 技术负责人 (签字) 审查机构 (打印机构全称并盖章) 年月日 注:表格注明“签字”地方须由本人亲笔签字。本告知书连同审查意见单一式四份,建设行政主管部门、勘察设计单位、审查机构、建设单位各一份。 施工图审查意见单

设计单位项目编号审查项目名称审查专业 序号 审查意见概述 (审查人填写) 回复意见 (设计人填写) 修改落实情况 (审查人填写) 一违反建设工程强制性条文方面: 1 2 3 二违反专业规范、规程和设计深度不足方面: 1 2 3 三其它方面: 1 2 3 初审发出日期:年月日 复审发出日期:年月日 第页,共页审查人:设计回复人:复审人: (签字并加盖审图机构公章)(签字并加盖设计单位公章)(签字并加盖审图机构公章) 联系电话:联系电话:日期: 日期:日期: 注:本单附于审查意见告知书,一式四份,建设行政主管部门、勘察设计单位、审查机构、建设单位各一份。

审图中心审查意见回复单

审查意见整改单 (第 1 次) 项目名称:盐城内港湖C地块商住项目深基 审查编号: 坑工程施工设计文件审查 设计单位:南京翔凯岩土工程有限公司 专 业:审查意见审 查 意 见 回 复 意 见 1、基坑支护应按照现行《建筑基坑支护规程》进行设计。 1、基坑设计现按《建筑基坑支护规程》 JGJ120-2012设计。 2、放坡段验算现搜索至坑底下5米。 3、现已调整水泥土挡墙弹性模量;计算中 不考虑坑底加固作用,仅作安全储备; 现调整水泥土挡墙支护形式与深度,搅 拌桩桩端未进入粉砂层。 4、已调整支护形式,挡土墙与工程桩分离; 局部水泥土搅拌桩顶盖板内钢筋仅锚入 主体垫层内。 5、调整降水井做法;本次不设减压井。 6、坑底人工挖土厚度已调整为不小于 500mm。 本专业签字栏 各专业负责人会签栏 设计人 校核人 审核人 建筑 结构 给排水 电气 暖通 备 注 1、针对审查意见的回复,须以修改图或变更通知单形式给出。 2、修改图或变更通知单中修改内容须注明原设计图所在图纸及相关图节点号等。 3、所附设计变更通知单或修改图应加盖单位资质印章和专业负责人个人注册印章(一式一份)。

建筑审图意见回复(1)

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查 反馈意见表( _一_审) 共 1 页 ,第 1 页工程名称华茂国际中心二期工程审查编号 子项名称8、9、10、11#楼、8#商业、地下车库专业建筑 序号图号反馈意见 一二 三1 总图 说明 图纸 技术经济指标表补充初设阶段主管部门批注的数值,并补充调整前后指标对比、平衡情况。 回复:按意见补充二期初设阶段技术经济指标及调整后的指标数值。 消防扑救场地应采用硬质铺装,设置与绿化地带时应征得消防主管部门同意,并补充构造详图,应满足消防车荷重要求。 回复:按意见取消消防扑救场地的绿化设置,整体绿化满足规划要求。 补充调整后初设、消防批复。 回复:按意见补充调整后初设、消防批复。 第1.7.1条外墙砌体采用200mm厚烧结页岩空心砌块,热桥采用30mm厚垂直纤维岩棉板,构造不合理,存在安全隐患,应调整。 回复:此处按甲方要求设计,并在设计工程中考虑构造措施来确保工程质量。 二期地下车库 停车位不应挤占进入安全出口的通道。 回复:删除影响安全通道的停车位。 剪刀楼梯分别用作两个防火分区安全出口时,剪刀楼梯之间的隔墙应满足防火墙的要求,耐火极限不应低于3h,100厚墙体无法满足。(消防) 回复:车库的剪刀梯均仅作为一个安全出口考虑,另一个出口仅方便人员通行使用。 部分停车位布置与柱子有重叠,请调整。 回复:复核图纸,按意见调整柱子上的停车位。 项目负责人: 设计单位印章 设计人: 年月日 符合审查要求,审查机构验证人签字:审查机构审查专用章: 填写说明:1.人员签名应为手签;2. 设计人员应对照审查意见,将施工图设计更正内容在此表中详尽描述(此处的序号应与审查记录表中的序号一一对应);3.本表一式六份。

施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相关要求 建湖农工商集团(建湖新世纪花园一期三标30#楼): 1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。 敬请合作! 盐城市建设工程施工图设计技术审查中心

江苏省建筑工程 施工图设计文件审查意见书 登记编号:YCX2009081 项目名称:建湖新世纪花园 30#楼 审查机构:盐城市建设工程施工图设计技术审查中心颁书日期: 2009.10.21 江苏省建设厅制

上海农工商房地产集团建湖新世纪有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设计施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,我中心对你单位报送的建湖新世纪花园30#楼项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在规定时间内将修改回复意见、修改图纸和图纸目录等送我中心复审(修改的图纸和目录须一式八份)。 2009年10月21日 (审查机构盖章)(附6页审查意见)