项目部施工现场临时用电安全自纠自查报告

项目部施工现场临时用电安全自纠自查报告 The pony was revised in January 2021

罗甸县红水河镇新址至红河通村油路(水泥路)改造工程施工现场临时用电自纠自查报告根据公司《关于开展施工现场临时用电安全专项整治行动的通知》的要求,为加强施工现场临时用电的安全管理工作,防止施工现场发生人身触电伤害和电器事故发生,我项目部积极参与开展临时用电安全专项整治行动,并联合监理对施工现场进行自纠自查行动。 参与活动的有监理单位人员、我项目部管理人员以及各工区施工现场负责人检查范围为施工现场、办公区及生活区。 具体检查情况如下: 一、检查我项目部施工现场临时用电方案情况:已编制并通过了公司审批及监理审 批。 二、检查施工现场电工、焊工持证上岗情况: 1、混凝土搅拌站电工及焊工均持有有效的建筑施工特种作业操作资格证并已在项目部备案,能够按照项目部动火作业管理制度作业。但发现个别焊工在动火作业时使用的动火证过期,对其进行处罚。 三、检查保护接零、保护接地、分级配电、逐级保护情况:

本项目砼拌合场施工用电由当地供电部门负责安装,三级配电、两级保护已到位,专用保护零线(PE线)已做电气连接;开关箱中设置有隔离开关,施工现场临时用电满足临时供电规范及要求。 四、检查办公区及生活区职工宿舍用电情况: 发现办公区照明用电未与动力用电分开,且照明用电未接保护零线,对临电负责人下发了整改通知单限其两日内整改到位。 五、临电系统的验收与档案管理检查情况: 施工现场临时用电方案是经技术负责人审批;临时用电系统在施工完成后通过了技术部门与监理单位及使用单位共同验收;相关临时用电资料均已归档。 就此次临时用电自纠自查行动中检查发现的隐患,我项目部第一时间将各类隐患分类,整改责任落实到人,“定人、定时间、定措施”进行整改,由隐患整改责任人负责将隐患整改完毕后向项目部安全科回复,最后由项目部安全科组织相关人员进行复查验收。 通过此次专项整治行动,对施工现场临时用电情况进行了一次全面的检查,进一步完善了施工现场临时用电专项方案审核、验收、检查的管理工作,切实提高施工现场临时用电管理水平,加强了施工现场临时用电的管理力度,对这次检查发现的隐患,及时落实隐患整改责任,确保施工现场临时用电按照规定执行。坚决制止违规用电、违章用电,排除人的不安全行为和物的不安全状态,以防止触电事故的发生。 红水河镇新址至红河通村水泥路项目部 2016年06月02日

施工现场临时用电安全培训【最新】

施工现场临时用电安全培训 一、临时用电培训视频 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用;

9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总

配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作 按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。

用电安全自检自查报告

用电安全自检自查报告 【篇一】用电安全自检自查报告 我单位(xxxx)成立了“自检自查”安全检查领导小组,对(xxxxx)工程建筑施工安全进行检查。以确保国庆节期间生产和其他活动的顺利开展。 领导小组及成员: 组长:xxxx 副组长:xxx 成员:xxxx 一、安全管理检查 1、安全生产责任制 已建立安全生产责任制、经济承包合同、各工种安全技术操作规程,各级各部门已按要求执行,并按规定配备专职安全员,管理人员责任考核合格。 2、目标管理 制定安全管理目标,并进行安全责任目标分解。 3、施工组织设计 施工组织设计和专项施工方案经监理单位审核批准,已按要求进行落实到位。 4、分部分项工程安全技术交底 已对各工种进行了书面安全技术交底。

5、安全检查 有进行定期安全检查制定,对检查出事故隐患整改做到定人、定时间、定措施, 6、安全教育 进行安全教育制度,新入场工人进行三级安全教育,施工管理人员按规定进行年度培训,专职安全员按规定进行年度培训考核合格。 7、班前安全活动 建立班前安全活动制度,并进行班前活动记录。 8、特种作业持证上岗 各特种作业人员均有特种作业上岗证,持证上岗。 9、安全标志 施工现场安全标志布置总平面图,并按安全标志总平面图设置安全标志。 二、现场施工检查 1、现场围挡 围挡的材料坚固、稳定、整洁,沿工地四周连续设置,高度高于1.8m。 2、封闭管理 施工现场进出口设置大门和门卫,24小时门卫值班制度,门头设置企业标志。 3、施工场地

工作地面做硬化处理,道理排水畅通。 4、材料堆放 建筑材料、构件、料具按总平面布置堆放,料堆挂名称、品种、规格等标牌。 5、现场住宿 施工作业与办公室、生活区明显划分,宿舍周边环境卫生清理到位。 6、现场防火 有消防措施、制度,配备灭火器,有消防水源和消防栓,动火审批手续完整。 7、治安综合管理 生活区设置工人学习和娱乐场所,建立治安保卫制度,并进行责任分解到人。 8、施工现场标牌 标牌一图齐全,有宣传栏、读报栏。 9、生活设施 有厕所和食堂卫生责任制,卫生符合要求。 10、保健急救 设置急救保健医药箱,有急救措施和急救器材。 三、施工用电检查

建筑施工现场临时用电安全管理规定

北京航天龙华建筑 施工现场临时用电制度 第一章总则 第一条为了进一步加强施工现场安全用电管理,确保员工人身财产安全,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条本制度未涉及部分,按《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ 46—2005)、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京地区电气设备运行管理规程》、《北京地区电气工程安装标准》、《北京地区电气安全工作规程》、《建筑施工安全检查标准》和现行有关规定执行。 第二章安全用电管理 第三条施工现场应设一名电管人员,配备专职电工,配备必要的工具、仪表和防护用品。电工必须持证上岗。 第四条公司安全部应会同工程部每月至少组织一次对在施项目进行临时用电安全管理检查。 第五条各级电管人员有权制止违章作业,违章指挥。 第六条临时用电设备≥5台或设备总容量≥50kW时,开工前必须由项目专业技术人员编制临时用电施工组织设计,经总工程师审核、公司技术负责人批准后实施。变更临时用电组织设计时应补充有关图纸及资料。 第七条临时用电设备不足5台或设备总容量不足50kW时,应在施工组织设计方案中制定安全用电技术措施和电气防火措施,绘制电气平面图和接线系统图。 第八条临时用电工程必须经项目专业技术人员、总工程师、及相关人员共同验收,合格后方可投入使用。验收资料齐全,归档及时。 第九条停用的配电线路、设备应及时切断电源。工程竣工后的配电线路、设备应及时拆除。当外单位需利用时,必须及时办理移交手续,明确责任。 第十条施工总承包时,总承包单位负责总体临时用电工程的安装和管理,分包单位在总包单位指定使用的配电箱、开关上引出电源,负责分包现场临时用电工程的安装和管理,双方在办理验收移交手续的同时,应签订安全用电协议书,

施工现场临时用电安全措施范本

整体解决方案系列 施工现场临时用电安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85003施工现场临时用电安全措施Temporary electricity safety measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现

场临时用电安全技术规范》的要求。 对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容: 1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部

电力安全自查报告

仅供参考[整理] 安全管理文书 电力安全自查报告 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

电力安全自查报告 为认真搞好秋季安全大检查取得实际效果我们所自查领导小组本 着求真务实,扎实深入的工作态度,做到有组织、有计划、有布置、有检查、有整改措施,结合安全性评价手册的要求,坚持自查自改、边查边改、严查严改的原则,我所结合《安全生产工作规定》全面开展以查思想、查领导、查管理、查规章制度、查隐患为主要内容的五查活动。 从自查的结果来看,我所的安全管理工作好于以前,首先对我们设备缺陷及资料完善情况进行了汇总检查,对于不安全因素和薄弱环节,制定了切实可行的安全措施,及时补充完善资料。 1、首先对安全工具及施工器具进行检查,组织专人进行耐压实验,无不合格的安全工器具。 2、对所辖10KV线路、低压线路进行巡查,在巡查过程中发现我所所辖台区有部份剩余电流保护不能正常投运;高压引下线大部分不是绝缘线;配电箱门、锁锈蚀严重;台区标示牌不全;;跌落保险熔丝不合规范;拉线绝缘子装设不全;低压分支线路无编号;低压线路电杆破损较多;低压线路树障较多;刀闸、漏电开关烧坏严重;低压线路瓷瓶破裂较多;居民套护线松跨混乱等,我们将组织专班对上述问题在十一月底前进行处理完毕。 3、结合《襄樊供电公司创建无违章企业的活动实施细则》的精神,加大施工现场的安全管理,防止违章作业违反施工现场的技术措施,突出预防人身伤亡事故,加大对农电工的业务技能和安全知识的培训,聘用临时工的培训,安全教育并签定安全用工合同。 4、在施工过程中,我们严格执行各种安全规程,认真填写安全施工作业票,进入工作现场的施工人员坚持两穿一戴,要求营抄工作必须 第 2 页共 4 页

施工现场临时用电安全规范正式样本

文件编号:TP-AR-L8323 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场临时用电安全 规范正式样本

施工现场临时用电安全规范正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、编制依据 本手册是依据GB-50194《建筑工程施工现场用 电安全规范》JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规 范》编制。 2、编制目的 用科学方法保障建筑施工现场安全生产预防在施 工中安全事故的发生,提高监理人员在施工现场管理 的综合水平。 3、编制说明 建筑施工用电必须符合GBT-50194《建筑工程施

工现场供电安全规范》和行业标准JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本手册只限现场施工监理人员掌握,可供配电安装专业技术人员参考,不做依据。 4、三相五线制 4.0.1三相五线制是所有建筑施工用电必须采用的供电方式 4.0.2三相五线包括的是3根相线(火线)1根工作零线,一根保护零线。 4.0.3三根相线的代号是A、B、C或L1、L2、L3,A为黄色,B为绿色,C为红色,在开关上排列是左中右,相线之间的电压是380V,称线电压。 4.0.4工作零线是变压器中性接地线,代号为N,为黑色或淡蓝色,与相线间的电压是220V,称相电压。

消防安全专项自检自查报告

消防安全专项自检自查报告 根据文件的通知精神,做好施工现场的消防安全工作。项目部组织施工、安技部门和协作单位的负责人对施工区域内的临时用电、办公区、食堂防火进行了自检自查,现将自查情况汇报如下: 一、项目部成立了“消防安全专项自检自查”安全隐患督促整改领导小组,统一指挥,对施工区域消防安全专项隐患排查进行部署。 二、“消防安全专项安全自检自查”工作中,项目部共查出消防安全隐患5条,涉及到协作单位的食堂配备的灭火器失效、集装箱住宿没有配备灭火器、电闸箱门损坏及电闸无防护措施等方面。以上问题均在检查发现后,及时进行了整改,配备了合格有效地灭火器,整改率达到100%。 三、制作了“消防安全”的宣传资料在施工现场进行张贴,同时发放到作业人员。同时在施工现场进行了一次消防演练。 四、施工现场配置专职电工每日巡查临时用电,项目部安技、施工部门每周二次安全用电及消防安全检查,参加每周四监理单位组织的安全和消防联合检查,随时发现问题随时整改,确保安全生产。 五、雨后项目部施工、安技部门联合协作单位现场负责人及电工进行临时用 电专项安全检查,确保雨季施工用电安全。 六、施工现场的焊、割作业点等严格执行规定的安全距离和消防措施。并派 专人看管。 七、加大对作业人员的安全教育以及防火、用气等方面的安全知识培训,使作业人员真正做到思想上重视安全生产,工作中遵守安全

规则,操作上实施安全措施,从而自觉地把安全生产融入到日常工作的每一个环节。 八、项目部将以本次消防安全专项检查活动为契机,严格执行三相五线制的安全用电要求,确保施工现场临时用电安全,保证工程项目建设顺利进行。同时加大对施工现场、食堂、宿舍防火工作的检查。

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金

项目部施工现场临时用电安全自纠自查报告.doc

罗甸县红水河镇新址至红河通村油路(水泥路)改造工程施工现场临时用电自纠自查报告 根据公司《关于开展施工现场临时用电安全专项整治行动的通知》的要求,为加强施工现场临时用电的安全管理工作,防止施工现场发生人身触电伤害和电器事故发生,我项目部积极参与开展临时用电安全专项整治行动,并联合监理对施工现场进行自纠自查行动。 参与活动的有监理单位人员、我项目部管理人员以及各工区施工现场负责人检查范围为施工现场、办公区及生活区。 具体检查情况如下: 一、检查我项目部施工现场临时用电方案情况:已编制并通过了 公司审批及监理审批。 二、检查施工现场电工、焊工持证上岗情况: 1、混凝土搅拌站电工及焊工均持有有效的建筑施工特种作业操作资格证并已在项目部备案,能够按照项目部动火作业管理制度作业。但发现个别焊工在动火作业时使用的动火证过期,对其进行处罚。 三、检查保护接零、保护接地、分级配电、逐级保护情况: 本项目砼拌合场施工用电由当地供电部门负责安装,三级配电、两级保护已到位,专用保护零线(PE线)已做电气连接;开关箱中设置有隔离开关,施工现场临时用电满足临时供电规范及要求。 红水河镇新址至红河通村水泥路项目部 2016年06月02日精品文档 精品文档

施工现场临时用电安全检查.

施工现场临时用电安全检查 一、安全检查要点 1、施工临时用电三项原则 2、临时用电管理 3、外电线路及电气设备防护 4、接地与防雷 5、配电线路 6、配电箱及开关箱 7、电动建筑机械和手持式电动工具8、照明 (一)、施工临时用电三项原则: 建筑施工现场临时用电工程采用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用三级配电系统 2、采用TN-S 接零保护系统 3、采用二级漏电保护系统。原则一:采用三级配电系统 三级配电系统指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。 为保证三级配电系统能够安全、可靠、有效地运行,在实际设置系统时尚应遵守四项规则:1、分级分路规则2、动、照分设规则3、压缩配电间距规则4、环境安全规则 1、分级分路规则:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电。

2、从二级分配电箱向三级开关箱配电同样也可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电。 3、从三级开关箱向用电设备配电必须实行“一机一闸”制,不存在分路问

题。即每一个开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座),包括一组不超过30A负荷的照明器,或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。 2、动力与照明分路设置规则 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置:若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。 3、压缩配电间距规则 压缩配电间距规则是指除总配电箱、配电室(配电柜)外,分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的空间间距应尽量缩短。按照《规范》的规定,压缩配电间距规则可用以下三个要点说明。 1、分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。 2、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。 3、开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、环境安全规则 环境安全规则是指配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求。按照《规范》的规定,配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求可用以下五个要点说明。 1、环境保持干燥、通风、常温。 2、周围无易燃易爆物及腐蚀介质。 3、能避开外物撞击、强烈振动、液体浸溅和热源烘烤。 4、周围无灌木、杂草丛生。 5、周围不堆放器材、杂物。

安全用电自查报告(精选多篇)

安全用电自查报告(精选多篇) 学校安全用电自查报告 东高平联小 - 为进一步落实学校消防安全工作会议的精神,11月六日下午二时许,在王英国老师的带领下,全体班主任深入学生教室、各功能用房进行安全用电工作大检查。 安全用电直接关系到学生的人身和财产安全问题,是学生日常管理工作的重要内容。学校全体班主任老师分成三组,分别进入学生教室、功能用房逐一进行检查。本次检查一方面是清理大功率电器,要求同学们必须在本周末将违规电器彻底清理出教室;另一方面对同

学们进行消防安全宣导,要求同学们在教室内严禁使用明火,不要施行容易引起消防事故的行为。通过本次检查,同学们都意识到违规使用电器的严重后果,纷纷表示将积极支持学校的做法,并严格遵守学校的规章制度。消防安全工作是一项长期工程,需要常抓不懈,为此,东高平联小将组织学生干部对全校学生消防安全进行定期检查,彻底消除消防隐患,为学校文明建设打下良好基础。 学校安全用电自查报告 东 高 平 联 小 2014.09 安全自检自查报告 我单位成立了“自检自查”安全检查领导小组,对工程建筑施工安全进行检查。以确保国庆节期间生产和其他活动

的顺利开展。 自检自查领导小组及成员 组长:xxxx 副组长:xxx 成员:xxxx 检查小组对以下建筑施工安全进行检查 一、安全管理检查 1、安全生产责任制 已建立安全生产责任制、经济承包合同、各工种安全技术操作规程,各级各部门已按要求执行,并按规定配备专职安全员,管理人员责任考核合格。 2、目标管理 制定安全管理目标,并进行安全责任目标分解。 3、施工组织设计 施工组织设计和专项施工方案经监理单位审核批准,已按要求进行落实到位。 4、分部分项工程安全技术交底 已对各工种进行了书面安全技术交

施工现场临时用电安全教育

施工现场临时用电的安全教育 一、首先要正确认识“临时用电”,克服临时观念和凑合思想。 所谓施工现场临时用电,是指施工现场的电缆线路及电气设备是随工程的开工而发生,随着不同施工阶段而发展变化,随着工程的竣工及时结束的一项电气工程,其特点:1、绝大部分在室外露天,要经受风吹日晒雨雪的侵袭,自然条件恶劣。2、用电负荷变化大,用电部位变化频繁。3、各类作业人员经常接触。因此要求施工现场临时用电必须具有较高的安全防护水平。建设部颁发了《施工现场临时用电安全技术规范》对临时用电各方面作出了明确地具体规定和要求。 ㈠各级施工管理人员应做到: 1、开工前(工程)向电气负责人提供准确的用电设备数据及工 程概况和施工部署,以提高“临电”的计划性、科学性,避 免盲目性。 2、施工过程中,当用电部位或用电负荷发生大幅度变化前,应 预先通知电气负责人,以使其周密考虑,合理布设,提高安 全水平,确保供电质量。 3、加强对电气设备管理,教育作业人员保护电缆、电线、配电 箱及开关箱,防止电气设备绝缘损坏。 4、严禁非电工从事电工作业。 ㈡教育各类用电人员安全用电 随着施工电气化水平提高,所有作业人员几乎都属于各类用电人

员,各类用电人员安全用电意识和知识水平的提高,对防止触电事故有重要意义。 1、掌握安全用电基础知识和所有电气设备的性能。 2、使用设备前必须按规定穿戴和配好相应的劳动保护用品,并 检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备“带病”运转。 3、使用完设备后,必须拉闸断电,锁好开关箱。 4、保护好用电设备的负荷线,保护零线及开关箱,发现问题及 时报告解决。 5、移动用电设备必须经电工切断电源后进行。 6、对外电要加强防护,外电是指在施工现场内或邻近部位,但 不属于本工程施工范围内的线路或用电设备,在施工中应注 意因误触外电而造成人身和设备事故,或使外电损坏造成严 重影响。 7、在高低压架空线路下施工,应注意: ①高低压架空线路下不得搭设作业棚,生活设施或堆放材料及其 它杂物。 ②吊车及其它高大机械在高压线附近作业时,除配备一名信号工 指挥外,要有专门人员监视与高压线保持安全距离。 ③土方破土施工前必须将地下电缆分布情况摸清,要有祥尽的书 面安全交底,作业人员必须按安全交底单作业,防止碰触地下电缆。

施工现场临时用电验收记录表

项目名称总容量(KW) 95 进线截面(mm 2 ) 10验收日期2015/3/10序号 检查结果 123456 78910111213141516 中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行新技术大厦六层装修工程室内配线、距地面高度不得小于 2.5m ,绝缘铝线截面不得小于 2.5mmm 2 。 专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 架空线路必须采用绝缘铝线或绝缘铜线。绝缘铝线截面不小于16mm 2 ,绝缘铜线的截面不小于 10mm 2 。 架空线路档距不得大于 35m ;线间距离不得小于 1.3m ,并按相序排列。 自备发电机组符合<<施工现场临时用电安全技术规范>>JGJ46--2005 6.2.1至 6.27要求 架空线路中最大狐垂与地面最小垂直距离;施工现场为4m ;机动车道为6m 。 电缆干线应采用埋地或敷设,严禁沿地面明设。 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m 高度 至地下0.2m 处,必须加设防护套管。 橡皮电缆敷设时,应高墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,橡皮电缆的最大狐垂距地不得小于是 2.5m 。与电气设备连接的保护零线应为截面就小于 2.5mm 2 的绝缘多股铜线,与手持 式用电设备连续的保护零应为截面不小于 1.5mm 2 的绝缘多股铜线。保护零统一标志为绿/黄双色线。 在建工程(含脚架具)的外侧边缘与外电架空线路的电小安全操作距离;1KV 以下:4m ;1-10KV :6m ;35-110KV :8m 。施工现场机动车道与外电架空线路(1KV 以下)交叉时,电小垂直距离为6m 。 当不能满足最小安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。中性点直接接地的电力线路必须采用 TN-S 接零保护系统。专用保护零线除在 配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线的中间处和末端处做重复接地,接地电阻不应大于10欧。施工现场临时用电验收记录表 检查内容与要求 临时用电设备5台及5台以上(或设备总容量在50KW 及50KW 以上)应编制临时 用电施工组织设计。 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

用电安全自检自查报告

安全自检自查报告 我单位(XXXX )成立了“自检自查”安全检查领导小组,对(XXXXX)工程建筑施工安全进行检查。以确保国庆节期间生产和其他活动的顺利开展。 自检自查领导小组及成员 组长:XXXX 副组长:XXX 成员:XXXX 检查小组对以下建筑施工安全进行检查 一、安全管理检查 1、安全生产责任制 已建立安全生产责任制、经济承包合同、各工种安全技术操作规程,各级各部门已按要求执行,并按规定配备专职安全员,管理人员责任考核合格。 二、现场施工检查 1、现场围挡 围挡的材料坚固、稳定、整洁,沿工地四周连续设置,高度高于1.8m 2、封闭管理 施工现场进出口设置大门和门卫,24小时门卫值班制度,门头设置企业标志。 3、施工场地 工作地面做硬化处理,道理排水畅通。施工现场临时用电安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工现场临时用电安全技术措 施(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

施工现场临时用电安全技术措施(最新版) 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。

5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器设备要随时检查调整,做到承载适应。 二、施工现场因工作环境较差,故在现场使用的电气设备应符合安全要求。施工现场常见电气设备有电动机、交流焊机、手持电动工具、保护电器、开关电器和临时用电电器具等,现逐一作安全要求。 1.电动机: 必须根据工作环境选择适当的防护型式,保持足够的绝缘能力,注意各部温度不得超过允许温度,避免两相运行,不让机械部分卡死。 2.交流电焊机: 宜采用带息弧自动断电装置的安全焊钳,二次侧线路采用两根软绝缘线并做好保护接零、接地措施。 3.手持电动工具: 有打夯机、振动器、手电钻等。使用时要经常注意电源线与工具之间的线头绝缘是否损坏。采用保护接零的手持电动工具,保护

施工现场临时用电设施验收表

施工现场临时用电设施验收表 施工单位深圳新国俊建筑装饰设计工程有限 公司 工程名称 半岛城邦花园(三期)1#、 3#、7#大堂/电梯厅精装修工 程 检查人及验收人员 序号验收项目验收内容结果 1 临时用电施工 组织设计 是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设按方案布置 2 工地临近高压 线防护 工地临近高压线要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全要求无高压线 3 支线架设配电箱引入引出线要采用套管和横担 进出电线要排列整齐,匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电 应采用绝缘子固定,并架空敷设 线路过道要有可靠的保护 线路直接埋地,敷设深度不小于0.6m,引出地面从2m高度至 地下0.2m处,必须架设防护套管 无采用套管 电线排列整 齐 电线完好 电缆线沿墙 的绝缘固定 离地2.5m以 上 4 现场照明手持照明灯应使用36V以下安全电压 危险场所用36V安全电压,特别危险场所采用12V 照明导线应固定在绝缘子上 现场照明灯要用绝缘橡套电缆,生活照明采用护套绝缘导线 照明线路及灯具距地面不能小于规定距离,严禁使用电炉 防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电,严禁用碘钨灯取暖 36V 照明导线采 用架空,均 采用三线电 缆 生活区2.5 ㎡护套线穿 管假设 5 架设低 压干线 不准采用竹质电杆,电杆应设横担和绝缘子 电线不能架设在脚手架或树上等处 架空线离地按规定有足够的高度 镀锌横担, 蝶式绝缘子 高度离地5m 6 电箱配电箱配电箱制作要统一,做到有色标、有编号 电箱制作要内外油漆,有防雨措施,门锁安全 金属电箱外壳要有接地保护,箱内电气装置齐全可靠 线路、位置安装要合理,有地排、零排,电线进出配电箱应下 进下出 色标全,编 号却个别门 损坏,箱内 电气装置齐 全,接线正 确 7 开关箱熔丝开关箱要符合一机一闸一保险,箱内无杂物,不积灰 配电箱与开关箱之间距离30m左右,用电设备与开关箱超过3m 应加随机开关,配电箱的下沿离地面不小于1.2m。箱内严禁动 力、照明混用;严禁用其他金属丝代替熔丝,熔丝安装要合理 箱内清洁度 较好,做到 “四个一” 要求 8 接地或接零严禁接地接零混接,接地体应符合要求,两根之间距离不小于 2.5m,电阻值为4Ω,接地体不宜用螺纹钢, 测试三组接 地装置,电 阻均<4Ω 验收意见: 日期:项目负责人:日期: 注:验收栏目内有数据的,在验收栏目内填写实测数据,无数据用文字说明.

建筑起重机械及临时用电自查报告

XXXX工程有限公司 建筑起重机械设备、建筑施工临时用电自查报告 根据荆州市住房和城乡建设委员会荆建设发【2013】16号《关于立即开展建筑施工起重机械设备、建筑施工临时用电安全专项整治工作的通知》要求,配合上次安全生产检查。现将检查情况汇报如下: 一、检查依据: 1、《重点工程安全生产大检查工作方案》 2、《建设工程安全生产管理条例》(JGJ/T77-2003) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)安全生产检查标准及相关规范标准 4、荆州市住房和城乡建设委员会文件《关于立即开展建筑施工起重机械设备、建筑施工临时用电安全专项通知》 三、检查基本情况: ①、建筑起重机械设备方面 1、经查所有建筑施工起重机械产权备案、使用登记制度已建立齐全,安装拆卸前告知制度执行情况全部符合要求。 2、起重吊装作业及安装拆卸专项施工方案的编制及执行情况。已建立,并落实到人。 3、建筑施工起重机械安装基础、连接部件、安全保险装置、限位装置、附墙装置的完好性和安全使用情况。经查全部符合要求。

4、塔吊周边环境的安全使用条件及群塔作业防撞措施落实情况。经查符合要求. 5、建筑起重机械定期检测、日常使用、位置、保养记录以及设备管理情况。经查全部符合要求 6、建筑起重机械司机、信号司索工、安装拆卸作业人员持证情况。经查全部持有特种作业操作证上岗。 7、企业主要负责人和项目负责人带班检查及带班工作制度执行情况。经查符合要求。 8、项目监理单位履行安全监管职责情况。经查符合要求 ②、建筑施工临时用电 1、临时用电方案内容是否齐全,审批手续是否符合要求,能否指导现场施工。经查全部符合要求。 2、施工现场临时用电是否采用TN-S接零保护系统,配电线路是否符合JGJ46-2005要求,经查部分符合要求。 3、施工现场临时用电是否按“一机、一闸、一漏、一箱”的标准设置。经查部分符合要求。 4、总配电箱禁止使用自制配电箱,三级配电箱、设备控制箱禁止使用电子式漏电开关。经查全部符合要求。 5、建筑使用配电系统中的PE接地点必须设置明确的标识。经查部分符合要求。 6、办公区和职工宿舍内照明线路接设是否符合要求。经查符合要求

施工现场临时用电安全管理规定

航天建筑 施工现场临时用电制度 第一章总则 第一条为了进一步加强施工现场安全用电管理,确保员工人身财产安全,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条本制度未涉及部分,按《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ 46—2005)、《市建设工程施工现场安全防护标准》、《地区电气设备运行管理规程》、《地区电气工程安装标准》、《地区电气安全工作规程》、《建筑施工安全检查标准》和现行有关规定执行。办公室用电安全检查报告范文

第一篇、用电安全自查报告 办公室用电安全检查报告 篇一用电安全自检自查报告 安全自检自查报告 我单位(XXXX )成立了 "自检自査"安全检查领导小组,对(XXXXX)工程建筑施匸安全进行检查。以确保国庆节期间生产和英他活动的顺利开展。 自检自查领导小组及成员 组长XXXX 副组长XXX 成员XXXX 检查小组对以下建筑施工安全进行检査 一、安全管理检查 1、安全生产责任制 已建立安全生产责任制、经济承包合同、各工种安全技术操作规程,各级各部门已按要求执行,并按规定配备专职安全员,管理人员责任考核合格。 2、目标管理 制泄安全管理目标,并进行安全责任目标分解。 3、施工组织设计 施工组织设计和专项施工方案经监理单位审核批准,已按要求进行落实到位。 4、分部分项工程安全技术交底 已对各工种进行了书面安全技术交底。 5、安全检査

有进行左期安全检査制左,对检查出事故隐患整改做到左人、左时间、左措施, 6、安全教冇 进行安全教育制度,新入场工人进行三级安全教冇,施工管理人员按规左进行年度培训, 专职安全员按规泄进行年度培训考核合格。 7、班前安全活动 建立班前安全活动制度,并进行班前活动记录。 8、特种作业持证上岗 各特种作业人员均有特种作业上岗证,持证上岗。 9、安全标志 施工现场安全标志布置总平而图,并按安全标志总平而图设置安全标志。 二、现场施工检查 1、现场围挡 围挡的材料坚固、稳泄、整洁,沿工地四周连续设置,髙度高于8m 2、封闭管理 施工现场进岀口设置大门和门卫,24小时门卫值班制度,门头设置企业标志。 3、施工场地 工作地而做硬化处理,道理排水畅通。 4、材料堆放 建筑材料、构件、料具按总平面布置堆放,料堆挂冬称、品种、规格等标牌。 5、现场住宿 施工作业与办公室、生活区明显划分,宿舍周边环境卫生晴理到位。 6、现场防火

施工现场临时用电验收表(新)

施工现场临时用电验收表 工程名称逍林镇新二江河道疏浚整治项目Ⅱ标用电部位用电方 式 保护方式 序号 验收 项目 验收内容验收结果 1 施 工 方 案 用电设备5台以上(含5台)或总容量50kW以上(含50kW)应编制有临时用电施工组织设计并经上级审批 用电设备5台以下或总容量50kW以下应编制有安全用电技术措施并经上级审批 临时用电施工组织设计或安全电技术措施针对性强,能指导施工 有专项安全技术交底 2 外 电 防 护 低压线路下方应无生活设施、作业棚、堆放材料、施工作业区 在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间,必须保持安全操作距离 起重机的任何部位或吊物边缘与10kV以下的外电架空线路边线最小水平安全距离不得小于2m 达不到最小安全操作距离时必须采取防护措施,设置屏障、遮栏、围栏或保护网,并挂警告标志牌 3 配 电 线 路 架空线、电杆、横坦应符合规定要求。架空线路与地面距离:施工现场应大于4m,机动车道应大于6m 架空线必须在专用电杆上,不得架设在树木、脚手架上电缆埋地敷设时应用绝缘子固定,高度不应低于 2.5m。 建筑物内电缆沿墙水平敷设高度不应低于1.8m 按规定使用五芯电缆 PE线的颜色应是绿/黄双色线,其截面应不小于工作零线的截面

采用TN—S系统:重复接地点不少于3处,每个接 地电阻值应不大于10。PE线与N线分开不得混接 采用TT系统:每个接地电阻值应不大于4 高于建筑物的大型设备除做好重复接地外还必须按 规定设置防雷接地装置,防雷接地电阻值应不大于30 表(九)—6续 表

电 装置 门向外开并配锁,应有防雨、火、水、雷和小动物出入等措施,通风良好 发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,并独立设置,接地电阻应符合要求。发电机组与外电线路有联锁控制,不得同时使用 验收意见: 年月日 项目负责人 技术负责人 安装负责人 施工员 安全员 机电管理员 电工