文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双转子流量计检修规程

双转子流量计检修规程

双转子流量计检修规程
双转子流量计检修规程

LSZ双转子流量计检修规程

1 目的

为了加强双转子流量计的维护保养和检修质量,使双转子流量计能长寿命、稳定实现测量作用,特制定本规程。

2 适用范围

适用于公司中用于生产过程自动控制的LSZ型双转子流量计的维护、保养、检修。

3 LSZ型双转子流量计的工作原理

双转子流量计的计量室由内壳体和一对螺旋转子及上下盖板等组成,它们之间形成若干个已知体积的空腔作为流量计的计量单元。流量计的转子靠其进、出口处的微小压差推动旋转,并不断地将进口的液体经空腔计量后送到出口,转子将转动次数经密封联轴器及传动系统传递给计数机构,直接指示出流经流量计的液体总量。

4 运行维护

4.1 双转子流量计的安装

4.1.1流量计的安装位置应尽量避免振动大、温度高、磁场干扰性强的环境,而选择便于维修的位置安装。

4.1.2 管道上安装流量计时,为了避免管道中杂质进入流量计,可先用一段管子代替流量计,对管道进行清洗,然后换上流量计。

4.1.3流量计应立式安装在水平管路的主管道上,设置旁路管路,水平配管应留有拆卸检修时所需的空间。

4.1.4安装流量计时,流量计本体上的箭头方向应与液体流动方向一致。

1 / 13

4.1.5在流量计进口前端安装过滤器,为了使测量准确,应排除管路中的气体。

4.1.6调节流量的阀门应安装在流量计的下游侧。

4.1.7流量计现场安装不便于读数时,可拆下表头紧固螺钉,旋转表头到便于读数的位置,固紧螺钉。

4.1.8新管线做水压试验时须关闭流量计前、后的阀门,避免水进流量计。如果水进入流量计,放水后残留的水和空气会腐蚀流量计内部零件,导致流量计转动部件锈死和大大降低流量计精度及使用寿命。

4.2 双转子流量计投入运行

4.2.1双转子误差曲线校正,通常容积式流量计生产厂家,在检定液体流量计时采用的液体一般为:柴油、机油、水。而实际使用中被计量的流体就千变万化,往往实际使用的流体黏度与流量计检定时的流体黏度有较大差异造成流量计的误差曲线偏移,因此有必要进行流量计的误差曲线修正。

4.2.4 双转子流量计在投用时要缓慢开启阀门。

4.2.3 日常巡检过程中检查双转子流量计是否转动正常,有无噪声,能否正确反映实际流量,表头显示和累计是否正确。

4.2.4 在使用过程中需要改变电子表头功能可以使用功能面板调节

和改变接线方式,具体接线方式和操作见LSZ双转子流量计使用说明书。

4.3 双转子流量计的检修

4.3.1 对双转子流量计检修前,征得调度及工艺人员同意并签字,待工艺人员关闭自双转子流量计前后截止阀,如果截止阀有泄漏,应加装盲2 / 13

板,并用旁路阀调节后,工艺人员现场监护各项安全措施落实到位后,待阀内介质降温、泄压后,方可开始双转子流量计的检修。

4.3.2滞留在双转子流量计腔内的某些工艺介质是具有腐蚀或有毒的,在进入解体工序前必须以水洗的方法,将双转子流量计被工艺介质浸渍的部件清洗干净。

4.3.3在双转子流量计拆卸后所得的零部件应集中存放,以防散失或损伤。

4.3.3在双转子流量计拆卸后及时修复转子表面,检查密封垫圈老化失效,更换密封垫圈。

4.3.3在双转子流量计装配后确认可调螺栓紧固,齿轮固定销,磁钢连接机构,变速机构等装配恰当,配合灵活。

4.3.4 双转子流量计检修后,各部件按要求紧固安装后,调试合格后,由工艺人员开启前后截止阀,关闭旁路阀,待调节平稳后清理好现场,做到“工完、料静、场地清”。

4.4 双转子流量计的维护保养

4.4.1 双转子流量计注意定期清理前端过滤器,检查过滤网是否良好,如有破损及时更换。

4.4.2 双转子流量计在停用期间,特别是在冬季,防止冻凝,及时

排清过滤器和流量计本体的残留介质或水。

4.5 双转子流量计常见故障及排除方法

4.5.1 故障现象:被测液体不通过流量计,表头不计数

原因及措施:

3 / 13

1)过滤器堵塞,清洗过滤器

2)流量计计量腔内有异物进入(如焊条、铁丝、塑料袋、石块等),致使转子卡死,打开流量计上盖,将异物清除和修复转子表面,并检查滤网,如有破损,则必须更换。

4.5.2 故障现象:流量计工作时,噪声大,精度逐渐丧失

原因及措施:

1)轴承磨损,调换轴承

2)止推轴承磨损,转子轴下沉,使转子端面与上盖板和下盖板相互擦碰而磨损,调整可调螺栓,检查止推轴承与转子轴及可调螺栓配合是否松动,如松动必须设法使之紧密配合,不得有松动现象,

止推轴承磨损过多,则应更换.

4.5.3 故障现象:密封部位有渗漏现象

原因及措施:密封垫圈老化失效,更换密封垫圈。

4.5.4 故障现象:表头不计数,而转子轴转动正常,流体照常排出

原因及措施:

1)齿轮固定销断裂或脱落,配换固定销

2)磁钢连接机构中长轴折断,配换长轴

3)变速机构中,齿轮与轴咬死,拆下齿轮及轴,分别用研磨砂纸将

其研光,使其配合灵活,且有一定的间隙

4)连接变速机构的十字连杆脱离连轴座,重新装配,使十字连杆进入连轴座槽内

5)内外磁钢退磁,耦合失灵,更换内外磁钢

4 / 13

4.5.5 故障现象:磁钢连接机构的长轴经常折断

原因及措施:

1)冲击力大,使用流量计时,缓慢开启阀门

2)检查与磁钢连接机构的电脉冲转换器和大字轮计数器等是否卡死,如卡死不转,应予修复。

4.5.6 故障现象:数字轮不计数

原因及措施:

1)字轮轴未弹出,重新复零并确认轴已弹出,如还不行可看此故障下列的排除方法

2)齿轮传动链脱开,调整传动齿轮

3)拨叉或销子脱落、折断,重新装好或更换

4)传动齿轮打坏,查明原因后,配换齿轮

5)进位轮与数字轮端面卡死,适当锉短进位轮端面,使其与数字轮端面有一定间隙

4.5.7 故障现象:字轮轴弹不出

原因及措施:

1)长期置于潮湿环境,字轮轴生锈,拆下字轮轴,用氧化铁细砂布除去其锈斑,涂上润滑油

2)字轮轴磨损,更换

4.5.8 故障现象:复零不好

原因及措施:

1)首轮与调节螺钉间隙太大,调整调节螺钉与首轮的间5 / 13

隙,使间隙保持在0.2~0.3mm左右

2)数字轮或首轮内的拨叉断裂,拆开字轮或首轮更换拨叉

3)用于固定字轮轴和套的销子脱落,配换销子

4.5.9 故障现象:表头无显示

原因及措施:将电池从表头拔下量电压,如电压过低(小于3V)则更换电池。

4.5.10 故障现象:管道有流体流过,表头有显示但不走字

原因及措施:

1)检查流量计是否卡死,卸下清洗

2)请将电子表头小心从流量计表体上卸下,在电子表头流量信号输入部分施加一信号源(峰峰值不大于5V),注意信号输入的正负,看表头是否走字,走字则传感器坏,更换传感器

3)检查表头参数

4.5.11 故障现象:无脉冲信号输出或输出不准

原因及措施:

1)对照接线方法,检查接线是否正确

2)检查二次表或流量计脉冲当量与流量计的脉冲当量是否匹配

4.5.12 故障现象:无4~20mA电流输出,或输出不准

原因及措施:

1)对照接线方法,检查接线是否正确

6 / 13

2)请检查二次表或系统中设定的最大流量是否与流量计电子表头中的一致

4.5.13 故障现象:485通讯无法连接

原因及措施:

1)对照接线方法,检查接线是否正确

2)检查24V电源是否提供,接线是否正确

4.6 LSZ双转子流量计的接线方式和操作方法

4.6.1接线方法

根据电子表头的不同功能类型,共有四种接线方式分别如下

类型1:脉冲输出、电流输出、485输出兼有型

1 (+):DC24V输入正;

2 (P):脉冲输出信号线;

3 (-):DC24V输入负;

4 (A):485通讯+;

5 (B):485通讯-;

6 (I-):二线制4~20mA电流输出负;

7 (I+):二线制4~20mA电流输出正;

流量计选型

流量计选型 是指按照生产要求,从仪表产品供应的实际情况出发,综合地考虑测量的安全、准确和经济性,并根据被测流体的性质及流动情况确定流量取样装置的方式和测量仪表的型式和规格。 流量测量的安全可靠,首先是测量方式可靠,即取样装置在运行中不会发生机械强度或电气回路故障而引起事故;二是测量仪表无论在正常生产或故障情况下都不致影响生产系统的安全。例如,对发电厂高温高压主蒸汽流量的测量,其安装于管道中的一次测量元件必须牢固,以确保在高速汽流冲刷下不发生机构损坏。因此,一般都优先选用标准节流装置,而不选用悬臂梁式双重喇叭管或插入式流量计等非标准测速装置,以及结构强度低的靶式、涡轮流量计等。燃油电厂和有可燃性气体的场合,应选用防爆型仪表。 在保证仪表安全运行的基础上,力求提高仪表的准确性和节能性。为此,不仅要选用满足准确度要求的显示仪表,而且要根据被测介质的特点选择合理的测量方式。发电厂主蒸汽流量测量,由于其对电厂安全和经济性至关重要,一般都采用成熟的标准节流装量配差压流量计,化学水处理的污水和燃油分别属脏污流和低雷诺数粘性流,都不适用标准节流件。对脏污流一般选用圆缺孔板等非标准节流件配差压计或超声多普勒式流量计,而粘性流可分别采用容积式、靶式或楔形流量计等。水轮机人口水量、凝汽器循环水量及回热机组的回热蒸汽等都是大管径( 400mm以上)的流量测量参数,由于加工创造困难和压损大,一般都不选用标准节流装置。根据被测介质特件及测量准确度要求,分别采用插入式流量计、测速元件配差压计、超声波流量计,或采用标记法、模拟法等无能损方式测流量. 为保证流量计使用寿命及准确性,选型时还要注意仪表的防振要求。在湿热地区要选择湿热式仪表。 正确地选择仪表的规格,也是保证仪表使用寿命和准确度的重要一环。应特别注意静压及耐温的选择。仪表的静压即耐压程度,它应稍大于被测介质的工作压力,一般取1.25倍,以保证不发生泄漏或意外。量程范围的选择,主要是仪表刻度上限的选择。选小了,易过载,损坏仪表;选大了,有碍于测量的准确性。一般选为实际运行中最大流量值的1.2一1.3倍。 安装在生产管道上长期运行的接触式仪表,还应考虑流量测量元件所造成的能量损失。一般情况下,在同一生产管道中不应选用多个压损较大的测量元件,如节流元件等。 常用流量计选型须知 1. 电磁流量计 测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水,纸浆,泥浆等。电磁流量计不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体.不能用来测量电导率很低的液体介质,不能测量高温高压流体。 2. 涡街流量计(旋涡流量计) 涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。 ⒊ 浮子流量计(转子流量计) 它可以用来测量液体、气体、以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 ⒋ 科氏力质量流量计 质量流量计广泛应用于石化等领域,是当今世界上最先进的流量测量仪表之一, ⒌ 热式(气体)质量流量计 它适合单一气体和固定比例多组份气体的测量。 典型应用:

仪表设备维护检修规程(流量章节)

仪表设备维护检修规程 第三节流量仪表 1 总则 1.1 主题内容与适用范围 1.1.1 主题内容 本节规程规定了兴发金冠化工有限公司常用测流量仪表的技术标准、检查校验、使用维护以及检修的内容和方法。 1.1.2 适用范围 本节规程适用于电磁流量计、科氏力质量流量计、涡街流量计、玻璃转子流量计、金属转子流量计、孔板流量计、智能式涡轮流量计、旋进漩涡流量计的维护与检修。 1.2 编写及修订依据 编写及修订参考了上述仪表的有关资料、说明书 2 电磁流量计 2.1 主题内容与适用范围 本规程规定了电磁流量计的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。 本规程适用兴发金冠化工有限公司亚砜车间生产装置使用的横河仪表产AXF025C型电磁流量计,(以下简称电磁流量计),其他同类型仪表亦应参照使用。

2.2 基本工作有理 该电磁流量计是设计用来测量导电流体的流量。测量原理是基于法位第电磁感应定律。 2.3 构成及功能。 2.3.1 结构构成 该电磁流量计为一体型,结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。 传感器是将导电流体流量信号变成与之成正比关系的感应电压,将由导电电极送至转换器。 转换器是一个高弧阻抗,且能抑制各种干扰成分的转换器。可按不同的接线,把感应电压转化为电流或频率。目前,我厂用的都是将感应电压转换成标准统一的4-20mADC信号,并由转换器数字面版显示流量值。 2.3.2 主要技术性能 2.3.2.1 性能指标:基本误差;0.35% of rate 2.3.2.2 规格: 用途:防爆型; 输出信号:4-20mACD; 电源:230VAC±10%; 流体温度:-40~130℃; 环境温度:-40~60℃; 流体导电率:1μS/cm以上; 公称通径:2.5~400mm 2.4 完好条件 2.4.1 零部件完整、符合技术要求,即 a.铭牌应清晰无误。

十大常见流量计及其特点

10大常见流量计原理图及特点 流量计 关于流量计的原理,其实一直都觉得很难搞懂,不知道你们是不是这样。所以特地找了动态原理图以帮助理解,希望对你们也有用。 椭圆流量计产品特点 1. 其依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量。 2. 粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。 3. 适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。

腰轮流量计产品特点 1. 重量轻、精度高,安装使用方便。 2. 压力损失小,量程范围大。 3. 主要用于石化、电力、冶金、交通、国防以及商贸等部门对汽油、煤油及轻柴油等油品的计量。 双转子流量计产品特点 1. 适用于稀油、轻质油、稠油、含砂量大、含水量大的原油,被测量液体的粘度范围大。 2. 流量计通过的液体流量大。 3. 使用寿命长,准确度高,可靠性强。 4. 压内损失极小。 5. 可直接与计算机联网。

孔板流量计产品特点 1. 节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。 2. 应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。 3. 标准型节流装置无须实流校准,即可投用。 4. 一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。 转子流量计产品特点 1. 工业上和实验室最常用的一种流量计。 2. 结构简单、直观、压力损失小、维修方便。 3. 须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。 涡轮流量计产品特点 1.抗杂质能力强。 2.抗电磁干扰和抗振能力强。 3.其结构与原理简单,便于维修。 4.几乎无压力损失,节省动力电耗。

金属管转子流量计

金属管转子流量计 一、概述 HSB-LZ系列金属管转子流量计用于封闭管道中液体、气体或蒸汽的流量测量,在过程控制中的广泛应用,特别适合中小流量的控制和测量。 它是由锥管、浮子、指示器、转换器组成。流体流进锥管浮子上升,其升力M与重力G平衡时,浮子的位移通过磁钢传递给指示器就地指示流量或再由转换器转换成相应的电信号(二线制4-20mA,三线制0-10mA,四线制4-20mA、0-20mA)可与DDZ-Ⅱ、DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表,I系列、EK系列等仪表匹配,也可与计算机联网实现流量的远距离显示,记录、调节,积算和控制。 1.设计合理,工作可靠,指示器部分属于免修部件,耐腐蚀、耐高温、高压,防尘、防滴、 防爆。 根据用户要求可同时指示标准状态流量和实际工作状态的流体流量(根据用户提供、流量、温度、密度、压力等参数由计 算机计算完成)亦即可作2-3种刻度指示,输出信号和刻度一致而且线性。 2.输出模拟信号0-10mA、4-20mA或0-20mA可配我厂模拟信号-频率转换器,输出 频率信号并可显示累积流量。 3.管道与流量传感器连接有多种形式的结构和尺寸为方便设计院设计,基型流量传感器安 装高度为250mm,过滤器安装高度 为100mm和50mm二种,亦可按客户要求定制。 4.流量传感器除基材1Cr18Ni9Ti外亦可选用0Cr18Ni9Ti;0Cr18Ni12Mo2Ti(钼二 钛);镍基合金(hastelloy哈氏合金) 如0Cr16Ni60Mo16W4;内衬聚四氟乙烯(PTFE)4F或46F、玻璃、橡胶等。 5.各项性能指标均不低于国外同类产品。 6.流量计耐高温可达400℃,小口径耐压可达10MPa以上。 7.为防止测量气体或蒸汽时,浮子的跳动产生的误差专门设计了阻尼器,亦可适用于较大 脉动的流体测量。 8.流量计的进出口位置有:下-上;左-右(平);右-左(平);下-上横;下横-上横; 9.根据用户需要有指示型;电远传;上下限报警装置;现场累积显示;保温;冷却夹套; 并备有各种规格式样的过滤器,安 装高度可由客户定。 10.我公司专门为用户生产各种特殊规格、特殊用途的流量计,请与我公司联系。

低压开关柜操作规程

低压开关柜操作规程 为了规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全操作低压配电设备设施,特制定以下操作规程。 一、适用范围 适用于配电室内低压配电设备设施的操作。 二、职责 1、工程主管负责检查《低压配电柜操作规程》的执行情况 2、当班电工负责低压配电设施的操作。 三、内容 1.安全操作注意事项。 2.操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。 3严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: (2)工作场地空间足够,光线足够; (3)所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴针、螺丝批、电工胶布等); (4)工作人员必须穿戴绝缘于套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,因查明原因并排除故障后,才能恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 5.电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 6.电变压器停电的操作要领: (1)拉开各低压出线开关; (2)拉开低压总开关; (3)拉开配电变压器高压侧开关。 7.配电变压器送电的操作要领: (1)合上配电变压器高压侧开关; (2)合上低压总开关; (3)合上各低压出线开关。 8.在配电变压器上工作前,操作要领如下: (1)拉开高、低压两侧电源; (2)验电,确认无电; (3)两侧分别挂三相短路接地线; (4)挂上“有人工作,禁止合闸”标示牌于高、低压开关处。 9.在配电柜开关上工作前,操作要领如下: (1)拉开开关、有明显的开路点;

(2)验电,确认无电; (3)挂三相短路接地线; (4)设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者);(5)挂上“有人工作,禁止合闸”标示牌于停电开关处;(6)站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

Proteus industries inc流量传感器

Proteus industries inc流量传感器 广州南创房工 Proteus industries inc流量传感器成立于1978年,开发、生产和市场的坚固性和敏感的液体流量开关,仪表和传感器的范围。Proteus industries inc流量传感器是领先的亏损帽探测器和机器人焊接应用中的冷却水流量控制器和Proteus industries inc流量传感器的泄漏检测系统提供了最终的保护任务关键设备的灾难性泄漏。Proteus industries inc流量传感器的产品在50多个国家设立了国外办事处及售后服务中心,并在中国设立了广州南创传感事业部,为Proteus industries inc流量传感器提供最佳的服务与解决方案。

Proteus industries inc流量传感器有Proteus流量开关 Proteus流量计Proteus流量仪表 Proteus industries inc流量传感器200系列(load cells) Proteus industries inc流量传感器黄铜机身:201B24 205B24 203B24 204B24 250B24 255B24 260B24 270B24 Proteus industries inc流量传感器不锈钢: 201SS24 205SS24 203SS24 204SS24 250SS24 255SS24 260SS24 270SS24 Proteus industries inc流量传感器聚乙烯 201P24 205P24 203P24 204PL24 250P24 260P24 270P24 Celcon: 201C24 205C24 203C24 204L24 250C24 Proteus industries inc流量传感器500系列/0504SA2 0504SN2 0504SA4 0504SN4 Proteus industries inc流量传感器800系列4000系列 Proteus industries inc流量传感器黄铜机身:04004BN013-XXX 04004BN06-XXX 04004BN1-XXX 04004BN2-XXX 04004BN4-XXX 04006BN9-XXX 04008BN14-XXX 04012BN16-XXX 04012BN40-XXX 04016BN40-XXX 04016BN60-XXX

金属管浮子流量计说明书

金属管浮子流量计说明书 金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂,恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中 工作原理 金属管浮子流量计 金属管浮子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量[1]的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值。这就使得指示器壳体不和测量管直接接触,因此,即使安装限位开关或变送器,仪表可用于高温,高压工作条件下。 特点 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 测量部分特点: 1、坚固的全金属结构设计型浮子流量计; 2、采用独立概念设计的测量管指示 3、可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量系统; 4、低压力损失 设计;5、短行程、小型结构设计、仪表总高度250 ;6、磁性耦合结构确 保数据传输、信号更加稳定;7、保温或伴热夹套;8、垂直、水平、各种

安装方式更适合不同使用场合;9适用于小口径和低流速介质流量测量;10、工作可靠,维护量小,寿命长;11、对于直管段要求不高;12、较宽的流量 比10:1;13、双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光; 14、单轴灵敏指示;15非接触磁耦合传动;16金属结构,适于高温、高 压和强腐蚀性介质;17、可用于易燃、易爆危险场合;18、选二线制、电 池、交流供电方式;19、多参数标定功能;20、带有数据恢复,数据备份 及掉电保护功能具 结构原理 金属浮子流量计的流量检测元件是由一根自下向上扩大的垂直锥形管和一个沿着锥管轴上下移动的浮子组所组成。工作原理如图1所示,被测流体从下向上经过锥管1和浮子2形成的环隙3时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系。体积流量Q的基本方程式为(1)当浮子为非实芯中空结构(放负重调整量)时,则(2)式中α——仪表的流量系数,因浮子形状而异;ε——被测流体为气体时气体膨胀系数,通常由于此系数校正量很小而被忽略,且通过校验已将它包括在流量系数内,如为液体则ε=1; △F——流通环形面积,m2;g——当地重力加速度,m/s2;Vf——浮子体积,如有延伸体亦应包括,m3;ρf——浮子材料密度,kg/m3;ρ——被测流体密度,如为气体是在浮子上游横截面上的密度,kg/m3;Ff——浮子工作直径(最大直径)处的横截面积,m2;Gf——浮子质量,kg。流通环形面积与浮子高度之间的关系如式(3)所示,当结构设计已定,则d、β为常量。 式中有h的二次项,一般不能忽略此非线性关系,只有在圆锥角很小时,才可视为近似线性。m2(3)式中d——浮子最大直径(即工作直径),m;h——浮子从锥管内径等于浮子最大直径处上升高度,m;β——锥管的圆锥角;a、b——常数。口径15-40mm透明锥形管浮子流量计典型结构如图2所示。透明锥形管4用得最普遍是由硼硅玻璃制成,习惯简称玻璃管浮子流量计。流量分度直接刻在锥管4外壁上,也有在锥管旁另装分度标尺。锥管内腔有圆锥体平滑面和带导向棱筋(或平面)两种。浮子在锥管内自由移动,或在锥管棱筋导向下移动,较大口平滑面内壁仪表还有采用导杆导向。图3是直角型安装方式金属管浮子流量计典型结构,通常适用于口径15-40mm以上仪表。锥管5和浮子4组成流量检测元件。套管(图3未表示)内有导杆3的延伸部分,通过磁钢耦合等方式,将浮子的位移传给套管外的转换部分。转换部分有就地指示和远传信号输出两大类型。除直角安装方式结构外还有进出口中线与锥管同心的直通型结构,通常用于口径小于10-15mm的仪表。 主要技术参数

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

三转子流量计集中采购招投标书范本

招标公告 年长庆油田公司分公司三转子流量计集中采购招标公告 招标编号:ZY-XA-WZ . 招标条件 本招标项目招标人为长庆油田分公司物资采购管理部,招标项目资金已落实。该项目已具备招标条件,中国石油物资有限公司西安分公司受长庆油田分公司物资采购管理部委托,现对其进行公开招标。 . 项目概况与招标范围 . 本招标项目为定商定价采购招标,采购物资所属类别为大类,项目划分为标包/段。预计采购金额__万元,招标采购物资品种及规格见下表: /

. 技术标准及要求: 执行长庆油田公司《三转子流量计技术规格书》附件 . 交货地点:长庆油田各油气生产单位,分布在陕西、甘肃、宁夏、内蒙古等生产一线单位,距西安平均距离约为公里。 . 有效期:本次定商定价招标中标价格为各甲级供应商的投标价格;结果有效期自中标通知书发放之日至年月日(有效期内,若中国石油天然气集团公司将该产品实施集中采购,则自集团公司集采结果下发之日起,终止此次招标结果,执行集团公司集中采购结果)。. 投标人资格要求 . 投标人应为标的物的制造商;应提供合格有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证(实行“多证合一”的企业,仅需提供营业执照、银行开户许可证). 年-至今在省级及以上人民政府或相关行政主管部门、中国石油集团公司内部质量监督抽查和质量问题通报中标的物均未出现质量问题的供应商(复查合格的,可予以接受)。 . 具有三转子流量计的中国人民共和国计量器具型式批准证书. . 具有三转子流量计国家级安全监督检验机构颁发的防爆合格证书, 防爆等级不应低于ExdⅡBT。 . 提供年至今任一年度标的物成功的运行证明材料,应有成功运行一年及以上的经历(提供相应合同及对应增值税发票扫描件),不接受未经使用的新产品。 . 投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被最高人民法院在“信用中国”网站(https://www.wendangku.net/doc/ee8574630.html,)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的不得参加此次投标。 . 本次招标不接受联合体投标。 . 招标文件的获取 . 凡有意参加投标者,请于年月日至年月日: ①﹒登录中国石油电子招标投标交易平台 https://www.wendangku.net/doc/ee8574630.html,/bidder/ebid/base/login.html在线报名(如未在中

屏蔽泵检修规程

屏蔽泵检修规程 1 .总则 本内容适用于输送一般化工介质屏蔽泵的维护和检修。 2.完好标准 2、1零部件要求 2、1、1零部件尺寸公差要求,精度及材质的选择应符合设计图纸要求。 2、1、2压力表、温度计、流量表灵敏可靠并定期校验。 2、1、3主机完整、安全护罩齐全、基础牢固、泵座地脚螺栓紧固良好并且要求齐全。 2、1、4泵进出口管路、止逆阀、调节阀以及润滑冷却系统要求安装合理并且保 持完好。 2、2运行状况 2、2、1泵的压力头流量平稳,能达到铭牌出力的90%以上或符合设计工况要求。 2、2、2润滑冷却系统畅通运转良好,轴承监测器、液位计等完整且指示准确。 2、2、3运行平稳,无异声,轴窜量和振动量以及密封的泄漏量符合规定要求。 2、2、4温度、压力、流量,电流等运行参数符合工况要求 2.3技术资料 2、3、1检修、验收、运行、设备缺陷记录准确齐全。 2、3、2安装使用说明书及易损配件图纸齐全。 2、3、3设备档案记录内容准确,齐全。 2、4设备及其环境 2、4、1设备外壳防腐和保温设施完好齐全。 2、4、2设备表面无油垢、积尘、杂物。 2、4、3密封泄漏应符合技术文件规定要求。 3、设备的维护 3、1日常维护 3、1、1定时检查电机的电流、电压、温度及泵的进出口压力,流量是否符合运

行工况要求 3、1、2检查轴承监测器指示是否处在安全区域内工作;运转是否有异常响声和振动 3、1、3检查各紧固件是否松动 3、1、4检查密封处泄漏量 3、1、5检查泵的各部分温度,应特别注意循环液进、出的温度变化情况 3、1、6冷却水系统的流量和温度是否正常; 3、1、7带机械密封的泵应检查循环液的量是否足够,一般泄漏量小于3ml/h 时为正常。 3、1、8备用泵的日常维护 a、保证润滑冷却系统处于良好待用状态. b、作好备用前系统过滤器清理保养工作. c、室外泵冬季停车应采取保温措施,长时间停车必须将泵内的物料和冷却水系统的非流动水全放掉,以免冻裂泵壳或腐蚀泵体。 3、2定期维护 3、2、1定期检查各运转部件的运转情况和拆检系统过滤器. 3、2、2定期检查清洗冷却系统和泵冷却夹套. 3、2、3定期校核压力表,温度计,流量表等监测元件 4、设备的检修 4、1检修周期 4、1、1中修 a、检查轴承监测器是否完好; b、检查各部位联接螺栓紧固情况并消除泄漏点; c、检查与清扫冷却水系统,保证畅通; d、检查机封密封液冷却装置 e、检修或更换出口阀和止逆装置 f.检查、清理系统中的过滤器;

转子流量计的原理及计算【最新版】

转子流量计的原理及计算 1概述 转子流量计(Rotometer),又称浮子流量计(FloatTypeFlowmeter),在工业中得到广泛的应用。它可测量液体、气体和蒸气的流量,宜测中小管径(DN4~250)的流量。压力损失小且恒定,测量范围比较宽,量程比1:10,工作可靠且刻度线性,使用维修方便,对仪表前后直管段长度要求不高。其测量精确度为±2%左右,受被测液体的密度、粘度、纯净度以及温度、压力的影响,也受安装垂直度的影响。玻璃管浮子流量计结构简单,成本低,易制成防腐蚀性仪表,但其强度低。金属管浮子流量计可输出标准信号,耐高压,能实现流量的指示、积算、记录、控制和报警等多种功能。 1.1 原理及结构 1.1.1 冲量定理及应用 设一物体的质量为m,作用其上的力为F,实际上流体的速度v,物体变化路程为L。那么根据冲量定理可推出 (1)

1.1.2 测量原理及结构 如果将阻挡体置于直立且具有锥度(上大下小)的管道中,就形成转子式的流量计,它的工作原理如图1所示。 当流量增加时,转子接受流体自下而上的冲力将增加,因而被冲向上方,一到达上面,由于流通截面增加,流速减小,冲力也随之减小。当冲力和差压对转子截面构成的作用力以及粘滞摩擦力等的合力与转子本身在流体中重量相等时,转子即处于一平衡状态,不再上升或下降,这个位置就表示新的流量值。 1.2 计算公式 设转子的显示重量为Wf(N),流体对转子的作用力为F(N),锥形管与转子间环形截面为Sa(m2),转子处最大截面积为Sf(m2),转子体积Vf(m3),转子密度为ρf(Kg/m3),转子长度为L(m),流体介质的密

低压开关柜操作规程

低压开关柜安全操作规程 一、准备工作 1、特殊工作作业持证上岗并按规定进行定期专业培训,保证证件有效。 2、操作人员在操作前检查绝缘手套及绝缘鞋、绝缘杆是否在安全有效期内,按操作项目规范要求穿戴好劳动保护用品。 3、开机前应认真检查设备及电路情况,确认无误后方可开机使用。 二、具体操作事项 1、正常送电操作 (1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; (2)确认电源开关在断开位置; (3)送上操作回路电源,状态指示正常; (4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; (5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; (6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; (7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。

2、正常停电操作 (1)检查信号指示允许拉闸; (2)确认所有负荷开关断开; (3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; (4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; (5)切断断路器操作电源; (6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; (7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 三、注意事项 1、配电室应保持清洁干净,要有良好的通风,禁止吸烟。在室内使用明火,必须逐级批准,并采取一定的防范措施。 2、配电室电气设备附近的各种安全装置,必须保持完整、灵敏、有效。 3、经常检查各部件的功能和运转情况,发现问题要立即采取有效措施,并及时予以修复。 4、配电室必须配备足够的干粉灭火器材,并经常进行维修保养,保证完好。值班人员必须熟练使用灭火器材,掌

金属转子流量计的安装

工作行为规范系列 金属转子流量计的安装(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-36279金属转子流量计的安装 Installation of metal rotor flowmeter 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 为了保证金属转子流量计正常工作并达到要求的测量精度,一般应注意以下几点: 金属转子流量计必须垂直安装,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°; 安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路,以便处理故障或吹洗时不影响生产; 金属转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段,以保证仪表测量精度; 如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器; 如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器; 当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;

如果被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时,需采取隔热保护措施时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温; 管道法兰、紧固件、密封垫与流量计法兰标准相同才能使仪表正常安装运行; 该产品一般在装置正常运行后,不需要维护,故障多发生在装置刚刚启动时,由于管道吹洗不干净,而发生浮子被固体颗粒卡住现象,此时指示器的指针停在一位置不动。这时首先应关闭流量计两边的阀门,然后拆下上法兰,取出浮子进行清洗,再重新装好。注意紧固上法兰螺母要平衡拧紧,并垫好垫圈; 为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,适当地管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游; 由于仪表是通过磁耦合传递信号的,所以为了保证仪表的性能,安装周围至少10cm处,不允许有铁磁性物质存在; 测量气体的仪表,是在特定压力下校准的,如果气体在

高低压配电柜安全技术操作规程

编号:CZ-GC-05223 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高低压配电柜安全技术操作规 程 Safety technical operation procedures for high and low voltage distribution cabinets

高低压配电柜安全技术操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设 备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠 的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措 施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和 短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任 何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全 措施:

4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。高低压配电柜 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

设备检修管理规定样本

设备检修管理规定样本 1 目的 为了规范设备检修的管理,明确设备检修计划的制定、资金管理、施工管理、检修分工等内容,特制定本管理规定。 2 适用范围 本规定适用于公司设备的检修管理。 3 工作职责 3.1 机动部职责 3.1.1 机动部作为装置设备检修的主管部门,负责贯彻执 行国家有关设备检维修管理工作的方针、政策、法 规和集团公司有关设备检修工作的规定。 3.1.2 负责装置年度检修计划、月检修计划、装置停车大 检修计划和装置临时停车检修计划的审核并监督检 查各单位执行情况。 3.1.3 负责装置检修所需设备备件、材料计划的审核。 3.1.4 负责关键设备检修的修理费管理、质量监督和进度 控制工作。 3.1.5 负责A类及关键设备检修质量验收,并负责组织检 修后的试车工作。 3.1.6 负责组织装置设备检修管理工作经验交流活动,推 广应用先进设备检修管理方法技术,不断提高设备检

修的管理水平。 3.2 运行部职责 3.2.1 负责本部门设备检修计划的编制工作。 3.2.2 负责贯彻执行国家、集团公司、富德(常州)能源 化工发展有限公司有关设备检修工作的方针、政策、 法规、制度、规程、标准和规定。 3.2.3 负责制定和修改本单位设备检修规程、管理细则, 并检查和监督检修单位严格执行。 3.2.4 负责本单位装置设备设备月检修计划、停车大修计 划、装置临时停车检修计划的编制及其申报。 3.2.5 负责装置设备检修质量验收、工作量的确认和设备 试车。 3.2.6 负责装置设备检修(包括检验检测)记录和数据的 整理和归档。 3.2.7 负责装置设备检修相关材料及备件的物质需求计划 提报。 4 管理内容 4.1 设备检修是保证设备正常运行的重要手段,要严格遵 守《设备维护检修规程》,执行检修质量标准,缩短 检修时间,做到安全、优质、高效、节约、文明。 4.2 设备检修计划的编制: 4.2.1 编制检修计划的依据是:设备事故记录、设备隐患

各种流量计工作原理及优缺点讲解

各种流量计工作原理及优缺点讲解 测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异.为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世。目前已投入使用的流量计已超过100种。 每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。 按流量计的结构原理进行分类。有容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计、质量流量计和插入式流量计。 按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类;按测量目的又可 分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。总量表测量一段时间内流过管道的流量,是以短暂时间内流过的总量除以该时间的商来表示,实际上流量计通常亦备有累积流量装置,做总量表使用,而总量表亦备有流量发讯装置。因此,以严格意义来分流量计和总量表已无实际意义。

一、按测量原理分类 1.力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、槽式等等。 2.电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。 3.声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。 4.热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。 5.光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。 6.原于物理原理:核磁共振式、核幅射式等是属于此类原理的仪表.

低压开关柜安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 低压开关柜安全操作规程(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

低压开关柜安全操作规程(通用版) 1、操作者熟悉本设备的性能、结构,在操作过程中应遵守安全规章和技术规范。 2、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 3、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 4、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠地保护接地。 5、在运行的电流互感器二次回路上工作时,严禁将电流回路断开。 6、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应严格防止短路或接地。

7、接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 8、任何额定电压的电容器组,禁止带电荷合闸,每次断开后重新合闸,须在断路三分钟后方可进行。 9、电容器组的检修工作,应在全部停电时进行,先断开电源,将电容器放电接地后,才能进行工作。 10、操作者在操作和维修过程中,必须使用绝缘工具,穿戴绝缘鞋和绝缘手套等安全保护用品。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

转子流量计水流量标准装置操作规程

转子流量计水流量标准装置操作规程 一、检定前准备工作 1、把转子流量计垂直安装在装置上,其倾斜度1.0级和1.5级应不超2°,低于1.5级应不超5°。 2、缓慢打开调节阀,让水流过流量计冲走试验管道和流量计内的杂质,然后将流量调到流量计上限运行,把积存在管道内的气体和附着在浮子上的气泡全部排除后方可进行检定。 3、关闭所用工作容器底阀湿罐,打开底阀排水后滴水1分钟关闭底阀。 二、检定 1、调好流量,设定检定时间,等浮子稳定后启动时间控制器使换向器换向,使水流入所用工作容器内,一次检定完毕读取工作容器标尺高度,查出相应容积V S 。 2、计算转子流量计刻度状态下的实际水体积。 ()[]201-+=s S S t V V β 计算流量计在刻度状态下的实际流量t V q v = 。 3、计算示值误差max q q q E v vs I -=,流量计每次检定的基本误差22s I E δδ+=,如果装置误差s δ不超出流量计基本误差限的三分之一 时,装置的误差可忽略不计。 4、金属转子流量计和带导杆的玻璃转子流量计应作正反行程的检定,正反行程每点检定次数均不少于2次,计算回差%100max ?-=q q q E d u h 。 5、在流量计的流量范围内至少选择5个均匀分布的流量检定点(包括流量计的上限流量和下限流量)每个检定点检定次数均不少于2次,各次检定步骤均按上几点进行,计算重复性()%100max ??= q q E v i r 。

6、流量计的基本误差、回差、重复性均取各检定点或各检定次的最大值。 三、流量计的基本误差应不超过基本误差限;回差应不超过基本误差限的绝对值;重复性应不超过基本误差限的绝对值的二分之一。

金属管转子流量计测量管报价单

可变面积流量计 一种全金属结构的浮子流量计 一种指示器类型:M9 电信号输出:4-20mA 四种测量部件材质:不锈钢,哈氏合金,钛材,PTFE 简述 H 系列流量计是适于测量液体、气体的全金属结构金属管浮子流量计。 相对应测量介质的某一流量,磁性浮子在测量管中对应一个浮子位置,这个浮子位置通过指示器中的磁钢耦合给指针,由刻度盘和指针读出相应的流量值。浮子流量计适用于垂直管道,介质低进上出的工艺流程。 坚固结构设计的H系列金属管浮子流量计可广泛应用于复杂,恶劣环境条件及各种介质条件的流量测量过程中。 特点 测量部分 ·坚固的全金属结构设计型浮子流量计。 ·采用独立、modular概念设计的测量管及指示器,更便于库存,维修和配件的更换。·可选择不锈钢哈氏合金、钛材。PTFE材质测量系统。 ·新型结构便于使用X射线进行焊缝的安全检查,低压力损失设计。 ·短行程、小型结构设计,仪表总高250mm。 ·新型磁铁耦合结构设计确保数据传输信号更加稳定。 ·保温或伴热夹套。 ·新型设计H系列流量计运行更加安全稳定可靠。 ·更适合于恶劣环境和腐蚀严重的介质,具有良好的抗热性和抗震性。 H 系列流量计 M9 指示器功能和特点: ·在指示器中采用一块耦合磁钢完成流量指示、电信号转换和为控制流量波动而设计的阻尼 功能,使仪表运行更加稳定、可靠。 ·采用模块式组合设计,可在现场快速的给仪表增加电信号输出、上下限开关、流量累计功 能各功能单元板为插装结构,具有更换部件简单、方便、定位准确的特点。解决了老型产 品由于各环节的人为因素而产生的故障以及至使仪表更换部件后精度降低的缺陷,使仪表 的可靠性得到很大提高。

配电室低压配电柜标准操作规程

制药有限公司GMP文件 厂房与设施文件 2.适用范围:配电室的操作人员。 3.职责:电力车间配电室操作人员对本规程的实施负责。 4.内容: 4.1配电室低压配电柜于配电室低压室内,非配电室操作人员未经批准不得私自进入低压室,不得靠近和私自触碰低压配电柜。 4.2配电室操作人员进入低压室,应严格按照“各级人员安全标准管理规程(SMP-JG-0008-00)”规定,穿戴相应防护设施后,方可进入。 4.3 低压设备检修时必须停电进行,并要有专人监护及挂警告牌。 4.4 低压配电柜操作时,要站在胶皮板上,握好操作手柄,注意电表变化情况。 4.5 配电柜操作顺序:送电时,先合刀闸开关,后合空气断路器。停电时,先跳开空气断路器,后拉刀闸开关。 4.6 操作时动作要迅速,受电盘开关合上后,如无异常,方可进行分盘送电,如发现指针有冲击现象时,应立即停止送电,待检查修复后方可送电。 4.7 配电间突然跳闸停电,没有查明原因,不准合闸送电。 4.8 拉开刀闸的操作应迅速而谨慎,合刀闸的操作迅速而果断,但在合闸行程终了时不准有冲击。 5.程序: 5.1送电 5.1.1在高压配电柜控制电源直流屏柜内依次合上合闸电源1开关、指示灯亮、交流进线开关、指示灯亮、整流输出开关、指示灯亮、电池开关、指示灯亮控制母线电压调整转

5.1.2 检查各高压柜状态灯,确保高压柜在分闸状态,分闸指示灯亮。 5.1.3 将进线柜手车摇进到工作位置,此时手车工作位置指示灯亮。 5.1.4 将PT柜手车摇进到工作位置,此时手车工作位置指示灯亮。 5.1.5 将变压器柜,两台,手车摇进到工作位置, 5.1.6关上工作电源进线柜门,手摇合上隔离开关IS,出现“合”字,按合闸按钮,或直流屏没电时手摇,合上真空开关VS,出现“合”字。 5.1.7 进线柜合闸,合上真空断路器,送电,合闸指示灯亮。 5.1.8 确定与使用变压器对应的变压器柜,并合闸,合上真空断路器,送电,合闸指示灯亮。 5.1.9 完成送电。 5.2 停电 5.2.1 逐一将变压器柜和进线柜分闸,断开真空断路器,确保其工作在分闸状态,分闸指示灯亮。 5.2.2 在工作电源进线柜上断开真空开关VS,出现“分”字,断开隔离开关IS,出现“分”字。 5.2.3 摇出变压器柜手车, 5.2.4 摇出PT柜手车 5.2.5 摇出进线柜摇出手车 5.2.6 完成停电。 5.3 检修操作 5.3.1 清除绝缘子表面污垢;铁金具与瓷件粘合牢固 5.3.2 检查传动件和机械部分。检查活动部件的润滑情况。 5.3.3 检查触头开距应符合符合制造厂规定。 5.3.4 检查触头是否完好,用0.O5mm塞尺检查,纵向塞入深度不应大于5mm,两侧弹簧的压力应均匀,符合制造厂规定。涂一层凡士林戒导电膏。 5.3.5 调整三相不同期。 5.3.6 检查高低压配电柜附件是否齐全、完好,包括弹簧片、铜辫子等。 5.3.7 针对不同的断路器做出相对的检修项目,具体操作参考设备说明书。

相关文档