文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 框架填充墙震害

框架填充墙震害

框架填充墙震害

框架填充墙损伤普遍严重

框架中的砌体填充墙与框架共同工作,使结构早期刚度增加,吸收较大的地震能量。而填充墙本身的抗剪强度低,在地震作用下很快出现裂缝。

东方汽轮机厂三栋框架结构房屋(10度区),设有嵌砌于框架的填充墙,填充墙损伤耗能,框架完好。

都江堰某新建6层框架,底部大空间,没有填充墙。底部柱破坏严重,低层柱头、柱脚破坏,整体倾斜。

楼房一层柱顶端出现破坏,钢筋屈曲,混凝土压碎,而与柱子相连的框架梁,及上部结构基本完好。这幢楼底部大空间,较为薄弱。上部有较多的维护和隔断墙体,刚度较大。

都江堰某5层框架,一侧山墙紧贴邻近建筑,底部二层没有填充墙,梁柱破坏严重;一侧山墙有填充墙,底部梁柱基本完好。

框架中的砌体填充墙,若为轻质墙,或埋有大量管道,填充墙本身的抗剪能力大打折扣,其参与框架共同工作的能力大为下降。

框架结构填充墙破坏较为普遍,若墙体与梁柱无可靠连接,还会导致墙体外闪倒塌,威胁人身安全。

房屋上部填充墙体应加强与主体结构的联系,防止地震时倒塌伤人。

尤其对于建筑物入口处上方墙体,应采取加强的构造连接措施。

立面布置复杂的突出部位填充墙易于破坏,转角处设有构造柱约束墙体,局部损伤;无构造柱拉结,墙体整体倒塌。

圆形或弧形围护墙、填充墙转角处,应设构造柱约束墙体。

贴砌或挑砌装饰性围护墙体,易于损伤。应加强与主体结构连接。

填充墙处无拉结钢筋,或拉结钢筋不符合要求,墙体倒塌。

工程质量不符合要求,填充墙拉结筋焊接于柱箍筋上,地震时维护墙体倒塌。

框架填充墙震害反思

框架中常以砖砌体作为填充墙起着分隔和围护作用,框架中的砌体填充墙与框架共同工作,使结构在水平地震作用下早期刚度增加,地震作用加大;地震时填充墙可以帮助框架分担地震力,消耗地震能量。有利有弊。

1.填充墙对于框架结构的抗震贡献未被充分认识,填充墙可以有效耗散地震能量,减轻框架损伤。

2.填充墙若与梁柱无可靠连接,还会导致墙体外闪倒塌,威胁人身安全。填充墙与框架梁柱的构造连接应充分加强。

3.填充墙的不同布置方式可能引起薄弱层位置的不同

4.嵌砌窗台墙还可能使框架柱形成短柱

5.填充墙布置可能使质心与刚心不重合,引起扭转效应。

框架填充墙施工方案

湖北省罗田县 五馆四中心工程建设项目 框架填充墙施工方案编制单位:罗田县建筑工程承包公司

编制日期:二0一四年六月二十日 目录 1、方案编制依据 2、工程概况 3、主要机械设备及人员组织安排 4、设计技术要求 5、填充墙及抹灰施工 6、施工进度计划及保证措施 7、工程质量目标及保证措施 8、安全生产保证措施 9、环境保护与文明施工管理 10、降低成本措施 11、季节性施工措施

框架填充墙施工方案 1.方案编制依据 1.1设计资料 (1)建筑施工图 (2)结构施工图 1.2规程、规范类 (1)砌体结构设计规范 (GB50003) (2)混凝土结构设计规范{GB50010} (3)建筑抗震设计规范(GB 50011) (4)砌体工程施工质量验收规范(GB 50203-2011)(5)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-96)(6)《施工现场临时用电技术规程》(JGJ46-88)(7)湖北省工程质量通病防治技术规程(DB-42)2、工程概况 2.1基本情况 (1)工程名称:罗田县五馆四中心工程建设项目(2)工程地点:城南新区 (3)建设单位:罗田县广源城建投资开发有限投公司

(4)设计单位:武汉智业建筑设计有限公司 2.2工程概况 罗田县五馆四中心建设项目位于城南新区发展大道与凤城大道交叉口东北侧,本工程为框架结构,二级三级抗震,填充墙外墙采用B05级A3.5加气混凝土砌块,Mb5.0混合砂浆砌筑;内墙采用B06级A3.5加气混凝土砌块,Mb5.0混合砂浆砌筑;屋面女儿墙及卫生间墙采用Mb7.5水泥砂浆砌筑。 2.3场地条件 现状场地开阔,交通便利,利于砌块及砂石集料堆放。 3.主要机械设备及人员组织安排 3.1主要施工机械设备计划(见表1-1) 主要施工机械计划一览表

框架(剪力墙)结构主体工程加气混凝土砌块填充墙技术交底

框架(剪力墙)结构主体工程加气混凝土砌块填充墙技术交底 1施工准备 1、材料准备 (1)水泥:砌筑砂浆所用水泥宜采用通用硅酸盐水泥或砌筑水泥,且应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》 GB 175 和《砌筑水泥》 GB/T 3183 的规定。水泥强度等级应根据砂浆品种及强度等级的要求进行选择, Ml5 及以下强度等级的砌筑砂浆宜选用32. 级的通用硅酸盐水泥或砌筑水泥; M15 以上强度等级的砌筑砂浆宜选用42.5 级普通硅酸盐水泥。当在使用中对水泥质量受不利环境影晌或水泥出厂超过3个月、快硬硅酸盐水泥超过个月时,应进行复验,并应按复验结果使用。不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆放,应设防潮垫层,并应保持干燥。 (2)砂砌体结构工程使用的砂,应符合国家现行标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》 GB/T 25176 、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JG] 52 和《再生骨料应用技术规程》 G]/T240 的规定。砌筑砂浆用砂宜选用过筛中砂,毛石砌体宜选用粗砂。水泥砂浆和强度等级不小于 M5 的水泥混合砂浆,砂中含泥量不应超过 5% ;强度等级小于 M5 的水泥棍合砂浆,砂中含泥量不应超过 10%。人工砂、山砂、海砂及特细砂,应经试配并满足砌筑砂浆技术条件要求。砂子进场时应按不同品种、规格分别堆放,不得混杂。 (3)砌块砌体结构工程使用的小砌块,应符合设计要求及现行国家

标准《普通棍凝土小型空心砌块》 GB 8239 、《轻集料:混凝土小型空心砌块》 GB/T 15229 、《蒸压加气混凝土砌块》 GB 11968的规定。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应大于 28 出蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小30%,加气混凝土砌块在运输、装卸及堆放过程中应防止雨淋。采用薄层砂浆砌筑法施工的砌体结构块体材料,其外观几何尺寸允许偏差为±1mm。 (4)钢筋砌体结构工程使用的钢筋,应符合设计要求及国家现行标准《钢筋混凝士用钢部分:热轧光圆钢筋》 GB1499. 《钢筋混凝土用钢部分:热轧带肋钢筋》 GB1499. 及《冷拔低碳钢丝应用技术规程》 JG] 19 的规定。钢筋在运输、堆放和使用中,不得锈蚀和损伤;应避免被泥、油或其他对钢筋有不利影响的物质所污染。钢筋应按不同生产厂家、牌号及规格分批验收,分别存放,且应设牌标识。(5)石灰、石灰膏和粉煤灰砌体结构工程中使用的生石灰及磨细生石灰粉应符合现行行业标准《建筑生石灰》 JC/T 479 的有关规定。建筑生石灰熟化成石灰膏时,应采用孔径不大于 3mm的网过滤,熟化时间不得少于 7d ;建筑生石灰粉的熟化时间不得少于 2d;沉淀池中贮存的石灰膏,应防止干燥、冻结和污染,严禁使用脱水硬化的石灰膏;消石灰粉不得直接用于砂浆中。在砌筑砂浆中掺人粉煤灰时,宜采用干排灰。建筑生石灰及建筑生石灰粉保管时应分类、分等级存放在干燥的仓库内,且不宜长期储存。 (6)其他材料砌体结构工程中使用的砂浆拌合用水及混凝土拌合、养护用水,应符合现行行业标准《混凝土用水标准》 JGJ63规定。

剪力墙结构和框架结构的区别- 剪力墙分类-

剪力墙结构和框架结构的区别? 剪力墙分 类? 导读:本文介绍在房屋装修,主材选购的一些知识事项,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 随着近几年来自然灾害的频频发生,人们在购买房子的时候,对于房子的墙体结构也有了更高的要求,剪力墙结构和框架结构逐渐代替了传统的砖混结构,但是很多人对于剪力墙和框架墙的结构区别并不是的清楚,本文我们将为大家介绍:剪力墙结构和框架结构的区别? 剪力墙分类? 剪力墙结构和框架结构的区别? 1、受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。 2、各自缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。而剪力墙结构的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。

3、适应的建筑高度:框架结构在非地震区,一般不超过15层。而剪力墙一般在30m高度范围内都适用。 4、各自优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。 剪力墙分类? 1、整体墙,整体墙是指没有门窗洞口或只有少量很小并可以忽略不计的洞口的墙体。 2、小开口整体墙,门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。 3、连肢墙,剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。 4、框支剪力墙,当底层需要大空间时,采用框架结构支撑上部剪力墙,就形成框支剪力墙。在地震区,不容许采用纯粹的框支剪力墙结构。 5、壁式框架,在连肢墙中,如果洞口开的再大一些,使得墙肢刚度较弱、连梁刚度相对较强时,剪力墙的受力特性已接近框架。由于剪力墙的厚度较框架结构梁柱的宽度要小一些,故称壁式框架。 6、开有不规则洞口的剪力墙,有时由于建筑使用的要求,需要在剪力墙上开有较大的洞口,而且洞口的排列不规

046框架结构填充墙的砌筑

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全

框剪结构填充墙砌体技术交底

框架结构填充墙砌体技术交底 一、交底说明 1、本工程为框剪结构,主体十二层。主体内墙采用加气砼,外墙采用烧结多孔砖,M5混合砂浆砌筑。 加气砼及煤矸石多孔砖砌体下部砌不小于三皮(200高)同墙宽的混凝土实心砖,顶部与梁板连接处,留30-50mm 的缝隙,待墙体收缩沉降14天后,进行二次封堵。 2、加气砼砌块规格为600长×2000宽×250高,600长×100宽×250高。烧结煤矸石多孔砖规格为190长×190宽×90高。烧结混凝土实心砖规格为240长×115宽×53高。墙体交接处每两皮砖拉结一次。多孔砖墙在墙体端部及门窗洞口边缘用实心砖补砌,具体排砖及拉结详见附图: 3、所有填充墙砌体全部采用M5混合砂浆砌筑,其配合比为;水泥:砂:石灰膏:水=1:7.36:0.81: 1.15。砂浆严格按配合比拌制,搅拌时间不低于3min,并进行车车过磅计量,设专职计量员,做好计量记录。 4、加气砼砌块墙体水平灰缝厚度为15mm,竖向灰缝为20mm。混凝土实心砖及多孔砖墙体水平灰缝及竖向灰缝厚度为8-12mm。 5、填充墙砌体与剪力墙连接处拉结筋采用植筋法施工,从结构楼面上200mm设一道,其上每隔500mm设一道,每道拉结筋为2φ6@500,拉结筋长度≥700mm,遇门窗垛时拉结筋钩住门窗垛边缘。填充墙交接处、构造柱处墙体拉结筋长度为1000mm。外墙柱墩墙体按结构图纸要求设拉结筋,柱墩拉结筋为U形及直形两种,直形应钩住外墙造型边缘。 6、填充墙内外墙交接处、内墙转角处及墙长超过5000mm时在墙体中部处设构造柱,填充墙外墙门窗洞口宽度超过2400mm时,在洞口边缘设构造柱。构造柱拉结筋参照L03G323第44页,构造柱按图纸要求截面尺寸为200×墙厚,配筋为4 10;φ6@100/200。构造柱纵筋;下端在施工结构层时预埋甩出,上端采用植筋法施工。构造柱处砌体时应留马牙槎,马牙槎先退后进,进退高度煤矸石多孔砖为2皮(≤300高),加气砼砌块为1皮(250高)。填充墙墙高≥4000mm时在墙中部设拉梁一道,梁高为120mm,宽度同墙厚,拉梁纵筋为4φ8,箍筋为φ6@200,拉梁纵筋与剪力墙连接处采用植筋法施工。构造柱及拉结筋详见附图:

剪力墙结构和框架结构的区别完整版

剪力墙结构和框架结构 的区别 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

剪力墙结构 是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。这种结构在高层房屋中被大量运用,所以,购房户大可不必为其专业术语所蒙蔽。 剪力墙结构。钢筋混凝土的墙体构成的承重体系。剪力墙结构指的是竖向的钢筋凝土墙板,水平方向仍然是钢筋混凝土的大楼板,大载墙上,这样构成的一个体系,叫剪力墙结构。为什么叫剪力墙结构,其实楼越高,风和载对它的推动越大,那么风的推动叫水平方向的推动,如房子,下面的是有约束的,上面的风一吹应该产生一定的摇摆的浮动,摇摆的浮动限制的非常小,靠竖向墙板去抵抗,风吹过来,板对它有一个对顶的力,使得楼不产生摇摆或者是产生摇摆的浮度特别小,在结构允许的范围之内,比如:风从一面来,那么板有一个相当的力与它顶着,沿着整个竖向墙板的高度上相当于一对的力,正好相当于一种剪切,相当于用剪子剪楼而且剪楼的力越往上剪力越大,因此,把这样的墙板叫剪力墙板,也说明竖向的墙板不仅仅承重竖向的力还应该承担水平方向的风和载,包括水平方向的地震力和风对它的一个推动。 框架结构? 框架结构住宅是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。 框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间,但抗震性能差。

2020年剪力墙结构和框架结构的区别

作者:旧在几 作品编号:2254487796631145587263GF24000022 时间:2020.12.13 剪力墙结构 是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。这种结构在高层房屋中被大量运用,所以,购房户大可不必为其专业术语所蒙蔽。 剪力墙结构。钢筋混凝土的墙体构成的承重体系。剪力墙结构指的是竖向的钢筋凝土墙板,水平方向仍然是钢筋混凝土的大楼板,大载墙上,这样构成的一个体系,叫剪力墙结构。为什么叫剪力墙结构,其实楼越高,风和载对它的推动越大,那么风的推动叫水平方向的推动,如房子,下面的是有约束的,上面的风一吹应该产生一定的摇摆的浮动,摇摆的浮动限制的非常小,靠竖向墙板去抵抗,风吹过来,板对它有一个对顶的力,使得楼不产生摇摆或者是产生摇摆的浮度特别小,在结构允许的范围之内,比如:风从一面来,那么板有一个相当的力与它顶着,沿着整个竖向墙板的高度上相当于一对的力,正好相当于一种剪切,相当于用剪子剪楼而且剪楼的力越往上剪力越大,因此,把这样的墙板叫剪力墙板,也说明竖向的墙板不仅仅承重竖向的力还应该承担水平方向的风和载,包括水平方向的地震力和风对它的一个推动。 框架结构 框架结构住宅是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。

框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间,但抗震性能差。 砌体结构 砌体结构 以砌体为主制作的结构称为砌体结构。它包括砖结构、石结构和其它材料的砌块结构。分为无筋砌体结构和配筋砌体结构。砌体结构在我国应用很广泛,这是因为它可以就地取材,具有很好的耐久性及较好的化学稳定性和大气稳定性,有较好的保温隔热性能。较钢筋混凝土结构节约水泥和钢材,砌筑时不需模板及特殊的技术设备,可节约木材。砌体结构的缺点是自重大、体积大,砌筑工作繁重。由于砖、石、砌块和砂浆间粘结力较弱,因此无筋砌体的抗拉、抗弯及抗剪强度都很快。由于其组成的基本材料和连接方式,决定了它的脆性性质,从而使其遭受地震时破坏较重,抗震性能很差,因此对多层砌体结构抗震设计需要采用构造柱、圈梁及其它拉结等构造措施以提高其延性和抗倒塌能力。此外,砖砌体所用粘土砖用量很大,占用农田土地过多,因此把实心砖改成空心砖,特别发展高孔洞率、高强度、大块的空心砖以节约材料,以及利用工业废料,如粉煤灰、煤渣或者混凝土制成空心砖块代替红砖等都是今后砌体结构的方向。 优缺点 砌体结构的主要优点是:①容易就地取材。砖主要用粘土烧制;石材的原料是天然石;砌块可以用工业废料──矿渣制作,来源方便,价格低廉。②砖、石或砌块砌体具有良好的耐

框架填充墙施工方案

XX大厦 填充结构 施 工 方 案 XX建筑工程有限公司 XX大厦项目部 二00二年三月 目录 第一章工程概况(设计要求)及施工准备

第一节工程概况(含设计要求) 第二节施工准备 第二章钢筋工程 第一节构造柱钢筋绑扎 第二节圈梁钢筋绑扎 第三节拉结筋的施工 第三章砌体工程 第一节砂浆拌制 第二节五孔砖墙砌筑 第三节加气砼砌块砌筑 第四节女儿墙、栏板及零星砌体 第四章模板和砼工程 第一节模板工程 第二节砼工程 第五章安全技术措施 第一章工程概况及施工准备 第一节工程概况(含设计要求)

XX大厦位于XX路与XX街交叉路口,由主楼、副楼各一幢组成; 1、主楼为二十二层的高层住宅楼,地下层为车库及设备用房,内隔墙采用M5水泥沙浆砌MU10红砖。地上第一层为商场,其内外墙楼梯间墙采用厚250五孔砖立砌空斗墙。第二、三层办公区内隔墙为160厚加气砼砌块墙,一边与梁齐平; 2、副楼为七层的住宅楼,一层外墙、内隔墙及楼梯间墙采用250厚五孔粘土砖立砌空斗。不论内外墙±0。000以下均为250厚实砌红砖。 3、主楼四层以上,副楼二层以上标准层砌体,外墙及分户墙为250厚五孔砖立砌空斗。卫生间墙大部分采用75厚的五孔砖单皮立砌。其余内隔墙为160厚加气砼砌块。 4、±0.000以下采用M5水泥砂浆砌筑。 ±0.000以上采用M5混合砂浆砌筑。 女儿墙采用M7.5水泥沙浆砌筑。 砂浆配合比由试验室统一制定,各材料用量一律采用重量比。 5、根据业主要求,套内内隔墙分隔原则是: (1)梁、柱、墙均有的、若梁柱一侧持平的,则梁柱墙均持平,

若梁柱居中,梁柱两侧均不持平的,则根据平面图要求一边持平。 (2)主次房间之间的内隔墙以主房间梁墙对平为原则,卫生间、厨房等的隔墙以其外侧与梁外侧持平为原则; (3)如果用户有特殊要求,必须经甲方同意设计院认可的书面变更通知为原则。 6、女儿墙采用M7.5水泥砂浆实砌红砖,副楼阳台栏板为120厚标准砖,用M5.0混合砂浆砌筑。 7、卫生间防水采用沿卫生间周边素砼C20上翻150,退台屋面上墙体四周素砼C20上翻150。 8、副楼在室外地坪以下一砖处做1:2水泥砂浆,加3~5%防水剂作20厚防潮层; 9、应甲方要求,外门中的单扇平开门,卫生间门、厨房门都要安放门架,因此每边均要预放2~3块木砖,其余门洞:如进户的为防盗门,阳台门为塑钢推拉门,因此套内各门均只需留洞,不需预放木砖。 10、主楼分两次结构验收,其中十三层以下的外墙在拆除外架以前要做好,外墙与内墙有构造柱相连的也要砌好并浇好构造柱砼,相应内墙不能同时砌筑的,要留好接槎,其余内墙必须等结构验收以后

框架剪力墙结构毕业设计

河北建筑工程学院 毕业设计(论文)开题报告 系别:土木工程系 专业:土木工程 班级:工 姓名: 学号: 21号 指导教师:职称:讲师 开题时间: 2007年3月7号

毕业设计(论文)完成进度计划表

内容摘要 我毕业设计的题目是张家口市报社报业大厦,由张家口市宣化设计研究院设计,阳原第二建筑有限公司负责施工。本工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上十二层,分为主楼和附楼两部分,主楼主要是办公专用,基础形式为人工挖孔灌注桩,附楼作为报业发行大厅,基础形式为独立基础。设防烈度为7度,抗震设防为丙类。在拟建大楼的南侧紧邻张家口日报社原有旧办公楼,旧办公楼主楼六层,侧楼五层,作为该项工程施工的办公区。本设计较为详细的介绍了基础工程,主体工程,屋面工程,以及装饰装修工程等各分部分项工程的施工组织设计方法,对于墙体大模板施工、悬挑和落地脚手架施工、基坑支护等项目做了重点的介绍和计算分析。 本工程本着安全施工,节省时间,缩短工期的原则,作好了一切的准备工作,安排比较合理,所有操作都以国家规范进行严格控制,保证了工程质量。

Contents summary My graduating the topic ofdesign is a house news agency report in City industry mansion, is turned a design institute for research design by piecethe house in City, sun at first the second building limited company is responsible for a construction.This engineering shears dint wall structure for the frame, the underground is 1 layer, the ground is previous 12, ising divided into main building and attaching building two part, main building mainly is transact appropriation, the foundation form behavior work digs bore to infuse to note a stake, attaching the building is to report industry issue hall, foundation form is independent foundation.Establish to defend the earthquake intensity as 7 degrees, the anti- earthquake establishes to defend for C.Be drawing up a south side of setting up the mansion to get close to a house newspaper agency to originally possessed old transact building, old transact building main building is 6 layers, the side building is 5 layers, is the item's engineering to start construction of transact area.This design introduced a foundation in detail more, corpus engineering, house noodles engineering, and the adornment repair the engineering waits each divide parts of item engineering of the construction organize a design method, for wall body big template construction, hang to pick and fall to the ground a scaffold construction, pit to protect etc. the item did a point of introduction and calculation analysis. This engineering is in the light of a safe construction, saving time, shortenning the principle of work period, making like the whole of prepare a work, arrange more reasonable, all operations are carried on with national norm to control strictly, promising engineering quality.

框架剪力墙结构填充墙预防界面裂缝施工工法

框架剪力墙结构填充砌体预防界面裂缝施工工法 1前言 砌体本身属于脆性材料,其强度等级低、吸水率高、收缩变形大。对于砌体的胀缩,不同的部位是不相同的,往往是两头大而中间小,当填充砌体与混凝土墙柱之间的连接强度较小且墙体材料的抗拉强度较大时,变形出现在界面处,产生界面缝。因此在混凝土墙柱与砌体接触的部位易出现裂缝,已成为建筑工程常见的质量通病。 裂缝的存在降低了墙体的质量,如整体性、耐久性和抗震性能,同时墙体的裂缝给居住者在感观上和心理上造成不良影响。特别是随着人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,对建筑物墙体裂缝控制的要求更为严格。裂缝已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观和敏感的问题。 我公司在工程中首次创新应用的“框架剪力墙结构填充砌体预防界面裂缝施工工法”获得了很好的效果,该工程已荣获“第五批全国建筑业新技术应用示范工程”,评审专家认为该项技术达到国内领先水平。通过不断实践与总结,该工法已在多个工程中推广应用。 2工法特点 本工法综合应用了多种防裂缝措施,使“防”、“放”、“抗”相结合。通过加强混凝土构造柱与砖砌体的有效结合,并采取措施使墙体形成整体,增强抗震效果;加强不同材质界面处的抗裂措施等,有效防止裂缝发生的几率。 3适用范围 本工法适用于工业与民用建筑框架剪力墙结构填充砌体界面裂缝防治的施工。 4工艺原理

框架剪力墙结构填充砌体预防界面裂缝的施工是通过填充砌体与剪力墙、框架柱交接处留马牙槎,设置120mm构造柱,使得混凝土结构与砌体之间形成一个有效的过渡,增强了两种线膨胀系数不同材料间的连接,因而有效减少了因两种材差产生的裂缝。同时,在填充砌体高2500mm处设置120mm高通长圈梁,增加墙体的整体性,人为增加了一次技术间歇,可以避免墙体一次砌筑过高。在剪力墙结构洞口边缘预留企口,并在接缝处钉钢丝网后再进行抹灰,尽量增加裂缝容易发生部位抹灰层的弹性,以减少裂缝发生几率。同时,对抹灰层也应进行防裂缝措施。通过以上综合防裂缝措施来控制填充砌体界面裂缝的发生几率。 5工艺流程及操作要点 5.1砌体拉结钢筋的留设方式采用在柱、墙钢筋施工时,在混凝土结构中预埋挤塑泡沫板的方法。将泡沫板绑扎在柱、墙钢筋箍筋上,之后再封模板。待混凝土拆模后,将泡沫板清理,再把墙体拉结钢筋焊结在柱、墙钢筋箍筋上,拉结筋为φ6@500,通长设置。然后用掺入膨胀剂的同标号的水泥砂浆补实平整。 5.2进行卫生间剪力墙结构洞洞口砌筑施工前,要在墙体底部增设一道上翻梁。 5.3砌块排列时,必须根据设计图纸和砌块尺寸、垂直灰缝的宽度水平灰缝的厚度等计算砌块的皮数和排列,以保证砌体的尺寸。砌筑前,先根据砖墙位置弹出墙

框架填充墙结构施工技术标准规范样本

框架填充墙结构施工技术标准 1. 总则 1.1为适应浙江省框架填充墙结构的发展, 克服框架填充墙结构中出现的质量通病, 提高框架填充墙结构的工程质量, 特制定本标准。1.2本标准适用于浙江省内非抗震设防和8度以及8度以下抗震设防的地区, 以砌块、砖为材料的砌体填充墙结构。 1.3本标准根据国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003- 、《建筑抗震设计规范》GB 50011- 、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203- 、《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T 14- 、《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229- 、《混凝土小型空心砌块》JG 8239-1977、《多孔砖砌体结构设计规范》JGJ 137- 、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98- 、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145- 等, 并结合浙江地区的气候条件、地方习俗以及砌块产品而编制。 1.4本标准结合本地区的工程实际, 针对框架填充墙结构中存在的裂缝问题进行有效的防治。 1.5凡本标准未作规定之处, 均应按现行的有关标准、规范的规定执行。 2. 基本规定 2.1所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告, 严禁使

用国家命令淘汰的材料。 2.2水泥进场使用前, 应分批对其强度、安定性进行复捡。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月( 快硬硅酸盐水泥超过一个月) 时, 应复查试验, 并按其结果使用。不同品种的水泥, 不得混合使用。 2.3不同强度等级砖或砌块不应混砌, 不同品种的砖或砌块不应混砌。 2.4砌筑时灰缝应饱满, 严禁先干砌后再灌缝。 2.5不得任意撬动已砌好的砌块或在砌体上随意打洞凿槽。 2.6外墙、厨厕及易起裂、漏的部位应严格控制砌筑质量。 2.7雨期或冬期施工要采取相应的防护措施。 2.8未经培训合格的工人不得上岗砌筑。 2.9墙体砌筑的工程质量应满足《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的规定。 2.10砌体填充墙与主体结构的拉结构造及非承重墙之间的拉结构造按附录《砌体填充墙结构构造图集》施工。 3. 材料 3.1 块材 本标准框架填充墙材料应优先选用轻质墙体材料 3.1.1混凝土小型空心砌块( 简称小砌块) : 普通混凝土小型空心砌块( 简称普通小砌块) 、轻骨料混凝土小型空心砌块( 简称轻骨料小砌块)

底部框架—抗震墙结构特点和设计注意问题

底部框架—抗震墙结构特点和设计注意问 题 临街的多层商业住宅类建筑,多在底层设置商业用房,上部为四五层的砌体结构,这些建筑的底层因商业用房使用功能要求有较大的空间,采用框架—抗震墙结构,上部为办公、住宅小开间隔墙较多,采用较经济的砖砌体结构,这就形成了底层框架—抗震墙承重,上部砖墙承重的结构体系,简称为底框砖混结构。这类结构形式能较好地满足使用功能的要求,又具有一定的工程造价较低的优势,因此在城市和乡镇的临街建筑被广泛采用。 该结构形式的主要特点: 一、从材料上来看,此种结构底层为混凝土框架—抗震墙结构,上部为砖砌体结构,属上下两种不同材料不同性质的混合式结构。从质量分布上来看属上重下轻的结构,从刚度来看,属上刚下柔结构。 二、底层由于商业店铺开间尺寸不大,横墙相对较多,普遍存在横墙抗侧刚度大,纵墙抗侧刚度相对较小的现象,同时由于商铺临街面几乎无纵墙,内纵墙也较少,只有背街处纵墙较完整地存在,造成纵向刚度中心与质量中心的较大偏移,结构扭转效应增大。

三、上部砖墙抗侧刚度较大,但其抗剪能力过低,延性差,为脆性破坏。二层作为两种材料和两种结构体系的过渡层,受力复杂,为相对薄弱层。 针对上述特点,设计底框结构时,应注意如下几点: 一、上下层刚度比的控制 为避免薄弱层的出现,应控制底框砖混结构的上下刚度比,调整过大的刚度比,使竖向刚度尽量均匀,上下刚度比、抗剪抗压承载能力比值,决定了震害是发生在底层的钢筋砼部分还是发生在上部的砖墙部分。相对均匀的刚度、强度比值可使震害分散,破坏程度降低。所以《抗震规范》、4款规定:“底部一层框架——抗震墙房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值,60、70时应≤,80时应≤,且均应≥”,“底部两层框架——抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,60、70时应≤,80时应≤,且均应≥”。建议过渡层与底部转换层的侧移刚度比值均应控制在左右合理。 二、底层剪力墙的合理布置 底部框架——抗震墙结构布置时应力求在两个主轴方向的动力特性接近,刚度中心与质量中心应减少偏心。在商铺临街面宜尽量布置钢筋砼抗震墙。剪力墙布置应避免形成高宽比小于2的低矮墙,应注意抗震横墙间距大于规范要求。设计时常遇到抗震墙承载力验算不满足,增加抗震墙的数量或

框架与剪力墙的结构特点

高层建筑结构特点及其体系 我国改革开放以来,建筑业有了突飞猛进的发展,近十几年我国已建成高层建筑万栋,建筑面积达到2亿平方米,其中具有代表性的建筑如深圳地王大厦81层,高325米;广州中天广场80层,高322米;上海金茂大厦88层,高420.5米。另外在南宁市也建起第一高楼:地王国际商会中心即地王大厦共54层,高206.3米。随着城市化进程加速发展,全国各地的高层建筑不断涌现,作为土建工作设计人员,必须充分了解高层建筑结构设计特点及其结构体系,只有这样才能使设计达到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的基本原则。 一、高层建筑结构设计的特点 高层建筑结构设计与低层、多层建筑结构相比较,结构专业在各专业中占有更重要的位置,不同结构体系的选择,直接关系到建筑平面的布置、立面体形、楼层高度、机电管道的设置、施工技术的要求、施工工期长短和投资造价的高低等。其主要特点有: (一)水平力是设计主要因素 在低层和多层房屋结构中,往往是以重力为代表的竖向荷载控制着结构设计。而在高层建筑中,尽管竖向荷载仍对结构设计产生重要影响,但水平荷载却起着决定性作用。因为建筑自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与建筑高度的一次方成正比;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩、以及由此在竖向构件中所引起的轴力,是与建筑高度的两次方成正比。另一方面,对一定高度建筑来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随着结构动力性的不同而有较大的变化。 (二)侧移成为控指标 与低层或多层建筑不同,结构侧移已成为高层结构设计中的关键因素。随着建筑高度的增加,水平荷载下结构的侧向变形迅速增大,与建筑高度H的4次方成正比(△= qH4/8EI)。 另外,高层建筑随着高度的增加、轻质高强材料的应用、新的建筑形式和结构体系的出现、侧向位移的迅速增大,在设计中不仅要求结构具有足够的强度,还要求具有足够的抗推刚度,使结构在水平荷载下产生的侧移被控制在某一限度之内,否则会产生以下情况: 1.因侧移产生较大的附加内力,尤其是竖向构件,当侧向位移增大时,偏心加剧,当产生的附加内力值超过一定数值时,将会导致房屋侧塌。 2.使居住人员感到不适或惊慌。 3.使填充墙或建筑装饰开裂或损坏,使机电设备管道损坏,使电梯轨道变型造成不能正常运行。 4.使主体结构构件出现大裂缝,甚至损坏。 (三)抗震设计要求更高 有抗震设防的高层建筑结构设计,除要考虑正常使用时的竖向荷载、风荷载外,还必须使结构具有良好的抗震性能,做到小震不坏、大震不倒。 (四)减轻高层建筑自重比多层建筑更为重要

剪力墙结构设计计算要点和实例

剪力墙计算 第5章剪力墙结构设计 本章主要内容: 5.1概述 结构布置 剪力墙的分类 剪力墙的分析方法 5.2整体剪力墙和整体小开口剪力墙的计算 整体剪力墙的计算 整体小开口剪力墙的计算 5.3联肢剪力墙的计算 双肢剪力墙的计算 多肢墙的计算 5.4壁式框架的计算 计算简图 内力计算 位移的计算 5.5剪力墙结构的分类 按整体参数分类 按剪力墙墙肢惯性矩的比值 剪力墙类别的判定 5.6剪力墙截面的设计 墙肢正截面抗弯承载力 墙肢斜截面抗剪承载力 施工缝的抗滑移验算 5.7剪力墙轴压比限制及边缘构建配筋要求 5.8短肢剪力墙的设计要求 5.9剪力墙设计构造要求 5.10连梁截面设计及配筋构造 连梁的配筋计算 连梁的配筋构造 5.1概述 一、概述 1、利用建筑物的墙体作为竖向承重和抵抗侧力的结构,称为剪力墙结构体系。墙体同时也作为维护及房间分隔构件。 2、剪力墙的间距受楼板构件跨度的限制,一般为3~8m。因而剪力墙结构适用于要求小房间的住宅、旅馆等建筑,此时可省去大量砌筑填充墙的工序及材料,如果采用滑升模板及大模板等先进的施工方法,施工速度很快。 3、剪力墙沿竖向应贯通建筑物全高,墙厚在高度方向可以逐步减少,但要注意

避免突然减少很多。剪力墙厚度不应小于楼层高度的1/25及160mm。 4、现浇钢筋混凝土剪力墙结构的整体性好,刚度大,在水平力作用下侧向变形很小。墙体截面面积大,承载力要求也比较容易满足,剪力墙的抗震性能也较好。因此,它适宜于建造高层建筑,在10~50层范围内都适用,目前我国10~30 层的高层公寓式住宅大多采用这种体系。 5、剪力墙结构的缺点和局限性也是很明显的,主要是剪力墙间距太小,平面布置不灵活,不适应于建造公共建筑,结构自重较大。 6、为了减轻自重和充分利用剪力墙的承载力和刚度,剪力墙的间距要尽可能做大些,如做成6m左右。 7、剪力墙上常因开门开窗、穿越管线而需要开有洞口,这时应尽量使洞口上下对齐、布置规则,洞与洞之间、洞到墙边的距离不能太小。 8、因为地震对建筑物的作用方向是任意的,因此,在建筑物的从纵横两个方向都应布置剪力墙,且各榀剪力墙应尽量拉通对直。 9、在竖向,剪力墙应伸至基础,直至地下室底板,避免在竖向出现结构刚度突变。但有时,这一点往往与建筑要求相矛盾。例如在沿街布置的高层建筑中,一般要求在建筑物的底层或底部若干层布置商店,这就要求在建筑物底部取消部分隔墙以形成大空间,这时也可将部分剪力墙落地、部分剪力墙在底部改为框架,即成为框支剪力墙结构,也称为底部大空间剪力墙结构。 10、当把墙的底层做成框架柱时,称为框支剪力墙,底层柱的刚度小,形成上下刚度突变,在地震作用下底层柱会产生很大的内力和塑性变形,致使结构破坏。因此,在地震区不允许单独采用这种框支剪力墙结构。 11、剪力墙的开洞:在剪力墙上往往需要开门窗或设备所需的孔洞,当洞口沿竖向成列布置时,根据洞口的分布和大小的不同,在结构上就有实体剪力墙、整体小开口剪力墙、联肢剪力墙、壁式框架等。

框架填充墙砌体施工方案

框架填充墙砌体施工方案 一、编制依据: 《砌体工程施工质量验收规范》 GB-2002 十堰市建筑设计研究院设计的《神农家园三期》施工图纸 二、设计要求: 1、除图中注明外,所有外墙、分户墙均为 200厚混凝土空心砌块,内墙为 100厚混凝土空心砌块,除图中注明外,墙身中心线均与轴线重合。 2、墙体均采用强度不低于 Mu3.5的混凝土空心砌块, M5混合砂浆砌筑,干容重:200厚砌块<1250公斤 / m3, 100厚砌块<1550公斤 / m3。 3、窗下墙体均增加 100厚窗台压顶,混凝土强度同构造柱,配筋 2¢ 6,分布筋¢6@200。 4、过梁选用见结构总说明。 三、施工布署 1、施工管理 ①专业技术管理人员,必须坚持在现场进行管理。 ②砂浆、混凝土强度:试块按规定制作,强度满足验收规定。 ③砂浆拌合方式:机械拌合;配合比计量控制严格。 2、施工队伍准备 项目部设专职工长谭余平负责砌体施工。

共设二个瓦工班组, 每个班组必须保证瓦工 15人, 运杂工 15人。配备主要管理人员(质检员、安全员、班组长。 3、现场准备 根据现场实际情况设一台搅拌机, 砖场设在 8号楼东、北侧, 砖进场时采用人工卸砖堆码整齐。 水泥库要做到下部防潮, 先进场的先用, 后进场的后用, 不同时间进场的水泥堆放时应单独分开。 4、试验准备 1、加强养护室的管理,使其满足混合砂浆的养护条件。 2、砂浆试块按施工进度每层做一组,一组六块。 3、构造柱、过梁每两层做一组砼试块。 4、水泥、砂、石、空心砖、实心砖等材料按规定批次做进场复试,由监理公司见证取样。 5、填充墙施工顺序 从一层向上砌。 四、材料要求: 1、实心砖、空心砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证, 进场后必须先按要求作复试,复试合格后方可用于工程中。 2、水泥:采用葛洲坝集团公司生产的 P . O32.5级普硅水泥,水泥应有出厂合格证和进场复试报告。 3、砂、石:宜采用中砂,砂的含泥量不应超过 5%。砂石进场后要按要求复试。

框架-剪力墙结构结构设计说明

框架-剪力墙结构结构设计 编制说明 本施工组织设计根据工程设计出图情况,建设单位对本工程要求和我司综合实力进行编制;其它未在图纸范围内内容和 设计修改另做说明。 编制依据 1、 Xx设计院设计的xx工程施工图(建施、结施、水施、 电施) 2、施工合同书 3、图纸会审 4、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-92 5、《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83; 6、《屋面工程技术规范》JGJ73-91 7、《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95 8、《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73-91 9、《建筑安全技术规程》 10、《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82 11、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 12、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88 13、其它现行国家有关施工及验收规范; 14、我司现有经济、技术综合实力情况。

第一章工程概况 一、有关单位: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 二、工程地理位置: 三、设计概况 大酒店是一幢集娱乐、餐饮、住宿为一体的多功能综合楼, 该楼 平面形状呈“┐”字形,是大酒店的主要工程,该建筑总建筑面积7072 m2 ,主体8层,总高为35.8m,防火等级为 二级。 四、结构概况 1)结构体系 本工程为框架-剪力墙结构,框架抗震等级为一级,剪力墙 抗震等级 为一级; 2)抗震设防 设防烈度为9度;

3)结构安全等级 结构安全等级为二级。 五、具体详工程概况一览表 建设单位工程名称 设计单位司使用功能餐饮、娱乐、住宿 建筑及结构特征 建筑面积7072平方米总高 35.8m 层数 8层外装饰外墙面砖、石材 层高底层4.8m、二层3.3m、三层~七层3.0m、8层 3m 内装饰花岗岩地面,防滑地面砖水泥豆石楼地面,大理石或石材饰面,轻钢龙骨金属扣板吊顶等 结构类型框架-剪力墙结构 设防烈度9度 砌体普通砖、粘土空心砖、加气砼砌块水、电讯生给水系统、排水系统、热水系统、消防给水系统、消防控制配电照明、CATV系统、电话通讯、消防及背景音乐系统 第二章施工条件 一、该工程紧靠xx,施工场地较宽。 二、根据xx地区的地理位置,该地区交通不便利 建筑物质不完全,需在内地购买。 三、气候条件较差,冬雨施工较多。

相关文档