一、工程概况

1.1 、本工程观湖名邸人防大车库工程主体结构形式为剪力墙框架结构,基础为桩基础。

1.2 、本工程基坑四周场地一般,基坑相对开挖较深,周边及中间均采用

管井降水进行施工,基坑上部距基础坑壁1.0~1.5M左右设置排水沟,将雨水及其它地面水引流至远离基坑处排水,基坑内在基础轮廓线的外侧增设集水坑及明沟,利用潜水泵及时将积水排除。

二、编制依据:

本施工方案仅为该工程基坑降水施工所用,具体编制依据如下:

2.1、业主提供的《岩土工程勘察报告》;

2.2、业主提供的本项目的的地下室基础结构平面设计图;

2.3、其它有关的规范及规程

三、地质条件

3.1、地层情况

根据业主提供的《岩土工程勘察报告》,拟建场地基坑开挖影响范围内的地

质情况如下:

根据钻探所揭示,地基土层自上而下分述如下:

1,素填土: 灰~灰黄色, 湿,主要成份为粉质黏土,夹较多植物根茎,松散,

土质不均匀。

2,粉质黏土:灰黄色,湿~饱和,可塑,见少量铁锰氧化物斑纹,无摇震反应,

切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质欠均匀。拟建场区内普遍分布。

3,淤泥质粉质黏土:灰黄~灰色,饱和,流塑,局部不均匀地夹少量粉土团块,

无摇震反应,切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质较均匀。拟建场区内普遍分

布。

4,粉质黏土: 灰黄色,湿~饱和,可塑,见少量铁锰氧化物斑纹,无摇震反应,

切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质欠均匀。拟建场区内普遍分布。

5,粉砂:灰色,饱和,中密,局部密实,颗粒级配良好,见少量云母碎屑与贝壳碎屑,平均黏粒含量为5.5%,土质不均匀。拟建场区内普遍分布。

6,粉土:灰色,湿,稍密~中密,见少量云母碎屑及黏性土条带,摇震反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低,土质不均匀。拟建场区内普遍分布。

7,黏土:灰绿~灰黄色,饱和,硬可塑,夹少量钙质结核,偶见少量铁锰质斑点,无摇震反应,切面光滑,干强度及韧性高,土质较均匀。拟建场区内普遍分布。

8,粉土:灰黄色,很湿,稍密,夹大量黏性土条带,摇震反应中等,无光泽反应,干强度及韧性低,局部粉砂团块富集,土质不均匀。拟建场区内普遍分布。

9,粉土:灰色,湿,中密~密实,见少量云母碎屑及少量黏性土条带,摇震反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低,土质不均匀。拟建场区内普遍分布。

10,粉质黏土:褐黄色,饱和,硬可塑,无摇震反应,切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质欠均匀。拟建场区内普遍分布。

11,粉土:灰色,湿,中密,见少量云母碎屑及黏性土条带,摇震反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低,土质不均匀。拟建场区内普遍分布。

12,粉砂:灰色,饱和,密实,局部中密,见少量云母碎屑与贝壳碎屑, 平均黏粒含量为5.1%,土质不均匀。拟建场区内普遍分布。

3.2、水文地质条件

盐城属亚热带季风气候,雨水量较大,轻度湿润,拟建场地区域地表水系纵横交错,排泄通畅,内河水位受当地气候及潮汐影响,并受内河水闸调节控制。

3.2.1.地下水

场地内地下水类型主要为孔隙潜水,其次为承压水,勘察期间测得场地内初见水位标高为0.95~1.00 m,稳定水位标高为1.00~1.05m(黄海高程)。拟建场地近3~5年内最高地下水位为1.88m(黄海标高),历史最高地下水位为1.90m(黄海标高),历史最低地下水位为0.38m,年变化幅度为1.30m,季节性变化幅度为1.20m。

承压水赋存于4层之下含水土层中,主要为第5、6层土中的承压水,由水位观测孔1、2、3、4孔测得第5、6层承压水头标高分别为0.62m、0.61m、0.65m、0.64m。近3-5年最高承压水位标高为+0.70m(黄海高程)。地下水迳流缓慢,处于相对停滞状态。

拟建场地在基础影响深度范围内地下水类型主要为孔隙潜水。主要接受地表水和大气降水补给,排泄方式主要为自然蒸发和侧向径流。勘察期间测得初见水位埋深约为在0.5m—3m之间,稳定水位埋深约在3m。盐城地下水位主要受大气

降水、蒸发等的影响,呈季节性周期变化,雨季地下水位上升,旱季地下水位下降。地下水位年变化幅度在埋深0.5—2.5m左右。据盐城市气象局资料,盐城市年降水量在1000mm左右,年蒸发量在600mm左右,近3~5年和历史最高地下水位在埋深0.5m左右,地基基础设计水位可按埋深0.58m考虑。

根据施工需要采用专门的降水措施降水后方可开挖其下部土方,根据本工程特点,上部为可塑性粘土,下部为深厚的粉土夹粉砂,结合地区的类似基坑降水经验,拟采用管井对其进行降水。

四、降水目的及要求

4.1、降水目的

根据地质条件、设计、工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要求,本工程降水目的主要为以下方面:

4.1.1、降低基坑内地下水位至基坑底板以下0.5M,为基坑开挖施工提供良好的干施工环境。

4.1.2、通过及时疏干基坑内地下水,提高土体的有效应力,为稳定边坡、减缓基坑围护变形创造条件,满足施工要求。

4.1.3、通过及时降低基坑内微承压水水头,防止开挖过程中基坑突涌等不良情况出现,保证施工的顺利进行。

4.2、降水要求

根据土方开挖施工进度,降低基坑范围内地下水水位至开挖面以下0.5M,最终降低到基坑底以下0.5M,因此本区要求地下水位降低到基底标高为5. 5M以下,尽可能做到按需有效降水,对于超深基坑的部位采用管井降水,将地下承压水的压力便于基坑施工。

五、降水施工工艺

1、根据施工平面图放出位置线,在基坑四周采用管井降水,经计算基坑周长455.6米计划安装11套真空泵进行降水,中间延南北方向在基坑中间采用管井降水,打井深度为12m,管井直径400mm,内置300mm波纹管,管壁打直径16mm的梅花孔外面缠绕80目的纱布,波纹管安装好后用黄沙填至距地面2m处做过滤层,每口井安装一台潜水泵进行抽水,将水位降到距地面10m深处方能达到降水效果,管井间距不大于15m。

2、在自射式插管器上装好高压胶管与高压水泵连接,利用水泵

的高压水径为ф250的插管器冲刷土层,沉孔到设计深度,取出插管

器。

3、分别将所有管井与总吸管联接,并检查有无漏水、漏气、淤

塞等现象。

4、根据施工现场的实际情况安装好水泵和射流设备,接好排水

管道,接通电源调试运行,接通知后正式施工。

我项目部按勘察设计的平面布置图布设管井降水,施工现场在基坑周边设真空泵,并留有出土车道(根据施工现场确定),出土车道与管井衔接处先用土方稳定,再用钢板铺设以防汽车碾压破坏管井造成漏气。

设备、人员配置

根据新建的地下工程施工现场的具体情况,现确定配置如下设

备:

设备3BA-9(台)射流器(台)

数量11 11

人员配置:

工种电工机械工普工

数量 1 1 1 工程中地下水稳定水位的标高为1m~2m之间,要求降水后基坑中部地下水水

位比基底低0.5M以上。

2)按单口径降水面积要求布井数量:依据地质资料提供的渗透系数,结合以

往本地区施工经验暂按管井的布置纵向间距为15米左右,并沿基坑外侧布设,

基坑内侧在各栋根据地区类似工程深基坑降水施工经验,无围幕止水降水管

井宜取最低值。

4)根据图纸要求布置管井,基本满足要求。管井深度控制一般为12m。

六、管井降水

1. 降水验算

根据基坑边界条件选用以下公式计算:

基坑降水示意图

Q为基坑涌水量;

k为渗透系数(m/d);

H为含水层厚度(m);

R为降水井影响半径(m);R=2S

w (K H

) 1/2

r

为基坑等效半径(m);

S为基坑水位降深(m);

D为基坑开挖深度(m);

d

w

为地下静水位埋深(m);

sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m);通过以上计算可得基坑总涌水量

2)、降水井数量确定:

单井出水量计算:

降水井数量计算:

q为单井允许最大进水量(m3/d);

为过滤器半径(0.2m);

r

s

l为过滤器进水部分长度(m);

k为含水层渗透系数(m/d)。

通过计算得井点管数量为8个左右。

根据以上参数的计算,沿基坑布置井群8口,单井深度12m,能达到降水要求。

2、成井施工工艺

根据本工程的施工工况及工期要求,结合我公司多年的成井施工经验,降压井成孔施工机械采用GPS-10型工程钻机及配套设备。成孔均采用正循环回转钻进,清水钻进自然造浆的成孔工艺,及下井壁管、滤水管、填砾、粘性土封孔等成井工艺。

1、成井施工工艺流程图

测放井位--埋设护口管--安装钻机--钻进成孔--清孔换浆--下井管--填砾--井口封闭--洗井

2、成井施工工艺

⑴、测放井位:根据井位平面布置示意图测放井位,如果现场施工过程中遇到障碍(如桩位等)或受到施工条件的影响现场可做适当调整。

⑵、埋设护口管:护口管底口应插入原状土层中,管外应用粘性土填实封严,

防止施工时管外返浆,护口管上部应高出地面0.30m~0.60m。

⑶、安装钻机:机台应安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、转盘与孔的

中心三点成一垂线。

⑷、钻进成孔:深井成井采用机械旋高压冲洗成孔,孔径为φ400m m,一径

到底,采用直径300mm的PVC波纹管自然透水,四周用中粗砂填充。钻孔施

工达到设计深度时,宜多钻0.3~0.5m。做好钻探施工描述记录,在钻进

过程中,如发现实际地质情况与勘察时提供的资料不一致时需及时通知设

计人员,并对井的结构进行及时调整,确保滤水管的安放位置能够有效的进水。钻进开孔时应吊紧大钩钢丝绳,轻压慢转,钻进过程中要确保钻机的水平,以保证钻孔的垂直度(小于1%),成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中泥浆比重控制在1.15~1.20,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌。

⑸清孔换浆:下井管前的清孔换浆工作是保证成井质量的关键工序,为了保

证成孔中在含水层部位不形成过厚的泥皮,当钻孔钻至含水层顶板位置时即开始加清水调浆。钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底

0.50m,进行冲孔,清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调至接近

1.05,孔底沉淤小于30cm,返出的泥浆内不含泥块为止。第一次清孔换浆

是成井质量得以保证的关键,它将直接影响成井质量,因此施工时清孔换浆工作没有达到规定的要求绝不允许进入下一道工序的施工。

⑹下井管:井管进场后,应检查过滤器的缝隙是否符合设计要求。下管前必

须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径5cm的扶正器(找中器),以保证滤水管能居中,井管连接要牢固、垂直,透水,下到设计深度后,井口固定居中。下井管过程应连续进行,不得中途停止,如因机械故障等原因造成孔内坍塌或沉淀过厚,应将井管重新拔出,扫孔、清孔后重新下入,严禁将井管强行插入坍塌孔底。

⑺填砾:填砾前应用测绳测量井管内外的深度,两者的深度值均不能浅

于沉淀管的深度以上50cm。填砾过程中应随填随测砾料的高度。填砾工序也应连续进行,不得中途终止,直至砾料下入预定位置为止。最终投入滤料量不应少于计算量的95%。

⑻井口封闭:在采用粘性土封孔时,为防止围填时产生“架桥”现象,围填

前需将粘土捣碎(粒径小于3cm为宜)后填入。围填时应控制下入速度及数量,沿着井管周围按“少放慢下”的原则围填。然后在井口管外做好封闭工作。

⑼洗井:洗井的目的:

①、清除井壁上的泥皮,并把深入到含水层中的泥浆抽吸出来,恢复含水层的

孔隙;②、抽吸出含水层中一部分细颗粒,扩大含水层的孔隙,形成一个人工过滤层。

③、降压井采用活塞洗井和压缩空气洗井联合洗井的方法;降水井采用压缩空气洗井方法。

④、在提出钻杆前利用井管内的钻杆接上空压机先进行空压机抽水,待井出水较清后提出钻杆再用活塞洗井,活塞必须从滤水管下部向上拉,将水拉出孔口,对出水量很少的井,可将活塞在过滤器部位上下窜动,冲击孔壁泥皮,此时应向井内边注水边拉活塞。当活塞拉出的水基本不含泥砂后,可换用空压机抽水洗井,吹出管底沉淤,直到水清不含砂为止。

⑤、采用“压缩空气洗井”,其原理如下:

当压缩空气通过进气管通到排水管下部时,排水管中变成气水混合物密度小于排水管外的泥水混合物密度,这样管内外产生压力差,排水管外的泥水混合物,在压力差作用下流进排水管内,于是井管内就变成气、水、土三相混合物,其密度随掺气量的增加而降低,三相混合物不断被带出井外,滤料中的泥土成分越来越少,直至清洗干净。当井管内泥砂多时,可采用“憋气沸腾”的办法,即采取反复关闭、开启出水管上的气水土混合物的阀门,使井中水沸腾来破坏泥皮和泥砂滤料的粘结力,直至井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。工作原理如下图所示:

空压机

排水管泥浆池

井管进气管

阀门

⑥、洗井应在下完井管、填好滤料后立即进行,一气呵成,以免时间过长,护

壁泥皮逐渐老化,难以破坏,影响渗水效果。绝不允许搁置时间过长或完成钻探后集中洗井。

⑽安泵试抽:成井施工结束后,应及时下入潜水泵,接真空管、铺设排水管道、电缆、地面真空泵安装等,抽水与排水系统安装完毕,即可开始试抽水。电缆与管道系统在设置时应注意避免在抽水过程中损坏,因此,现场要在这些设备上进行标识。

⑾排水:洗井及降水运行时应用管道将水排至场地四周的明沟(渠)内,场地四周的排水管道应定时清理,确保排水系统的畅通,通过排水沟(渠)将水排入场外预设的排水沟渠中,并通过二次沉淀后排入市政排水管网。

六、降水运行施工

6.1、试运行

6.1.1、施工完一口井即投入试运行一口,以便及时抽通水井,确保井的出水量。

6.1.2、试运行之前,需测定各井口和地面标高、静止水位,然后开始试运行,以检查抽水设备、抽水与排水系统能否满足降水要求。

6.1.3、安装前应对泵体和控制系统作一次全面细致的检查。检验电动机的旋转方向、各部位连接螺栓是否拧紧、润滑油是否完善、电缆接头的封口有无松动、电缆线有无破损等情况,然后在地面上转1min左右,如无问题,方可投入使用。潜水电动机、电缆及接头应有可靠绝缘,每台泵应配置一个控制开关。

6.1.4、试运行抽水时间控制在3天,即每口井成井结束后连续抽水3天,以检查出水质量和出水量。

6.2、正式降水运行

6.2.1根据本工程施工进度,当基坑开挖前开始运行降压井,随着开挖进度逐步开启所有管井。

6.2.2管井需在基坑开挖前两周开始真空抽水,以满足预抽水时间,保证降水效果。正式抽水,必需保证水泵24小时连续运行,采用自动抽水控制系统,及时疏干土体内含水。

6.2.3保证排水系统畅通。各井由出水橡胶排至排水沟,排到场地市政下水道内。

6.2.4降水运行期间,现场实行24时值班制,值班人员应认真做好各项质量记录,做到准确齐全。

6.4、降水运行的注意事项

6.4.1降水的设备(主要是潜水泵)在施工前及时做好调试工作,确保降水设备在降水运行阶段运转正常。

6.4.2工地现场要备足抽水泵,数量多于井数的5台。使用的潜水泵要做好日常保养工作,应经常检查泵的工作状态,一旦发现不正常应及时换泵,坏泵应立即修复,无法修复的应及时更换。

6.4.3降水工作应与开挖施工密切配合。在开挖过程中,逐步割除井管,并及时恢复管井运行。特别是管井的保护,严禁挖土机破坏。

6.4.4管井正常运行后,必须保证不间断电源,现场准备好应急电源,一台柴油发电机组(120KW以上),并间隔7天试车一次,保证停电后30分钟内能恢复供电,水泵正常运行。

6.4.5做好井口的保护工作,严禁将井管碰坏以及杂物掉入井内。经常检查排水管、沟是否畅通。

七、应急预案

7.1、基坑突涌

7.1.1、在严格遵照施工方案实施后,是不会产生基坑突涌的现象的。但如果在基坑施工过程中,破坏了管井的正常运行,比如:停电、被挖机碰坏、被来往车辆碾压等等,都将直接危及到基坑的安全。所以,为从源头上解决问题,必需突出管井的重要性,严禁破坏。

7.1.2、为防止管井被破坏而产生基坑突涌现象,必需做好以下准备工作:

1)、现场准备有充足的黄砂,已备急用,并且放置在距离基坑100以内。

2)、加强对参建单位人员的降压井保护意识,减少人为破坏。

3)、加强管井水位观测,每间隔12小时测量一次水位,每间隔1小时巡查一次降压井运行情况。

4)当管井由于各种原因破坏后,发生基坑突涌现象时,应及时做好以下工作:

①、及时向基坑内回灌水,回填砂,争取在最短时间内将承压水头压住,

减小基坑坍塌的危险。

②、及时修复降压井,争取在最短时间内开启降压井内水泵,及时降低

承压水头。

③、观测承压水水头降低情况,每间隔1小时观测1次,在降低到设计值

并稳定后,即可进行基坑施工。

八、安全、文明施工措施

建立健全安生产组织体系,工地设总安员,各作业班组设兼职安全员,安全员随时检查安全情况,找出不安全隐患。各班组严格执行本班安全责任制,并和本班组的经济利益挂钩,不得出现任何安全事故。具体措施如下:

8.1、认真学习建筑施工建安全生产法律、法规,掌握建筑施工安全生产的基本技能和常识。

8.2、进入现场的一切人员必须配戴安全帽,不得穿拖鞋。

8.3、安全教育:对现场作业人员进行三级安全教育,使施工人员提高自我保护意识。并按要求填写“三级安全教育记录卡”每个受教育者必须亲自签字,使每个受教育者都能记清所受教育的内容。

8.4、照明和设备用电须分开架设,作到一机一闸,并配漏电开关。

8.5、临建搭设做到正规化﹑标准化,场地周围临设和堆放的材料不得影响附近原有建筑物和过往行人的安全。

8.6、禁止闲人进入施工现场,防止偷盗。

8.7、禁止现场施工人员斗殴,严禁随地大小便和随地到剩饭﹑剩菜,保持现场卫生。

8.8、技术不熟悉人员不能顶岗操作机具,严禁酒后作业。设备操作人员等特殊工种持证上岗。

8.9、夜间照明应有足够的亮度,确保安全施工。

九、施工工期及工期保证措施

9.1、工期满足土建施工要求。

9.2、工期保证措施

1)认真检修机械设备,确保开工进入工地的机械设备完好率100% 2)合理划分施工作业流水段,备足水泵做到明水明排,雨过即行作。

3)加强人员配置:在优化项目管理班子的基础上,进一步加强一线工人的

选择、配置,精选承担类似工程施工经验丰富、操作技能高的熟练工人负责工程施工。

4)保障设备供应:根据施工需要配置足够的适用设备,备足零配件和易损件,确保机械设备正常运转。

5)加强技术交底与质量监控:施工前做好施工交底,施工中加强质量监控,

确保各工序一次达标,杜绝工序返工造成的时间延误等。

十、降水质量保证措施

1、管井保证在一条直线。

2、必须24小时有人值班,出现故障及时排除,保证降水设备正常运转。

3、现场若需停电,及时联系做好各项准备工作,配备发电机组确保机械正常运转。

4、间距按要求均匀布置,并深要满足方案。

5、施工质量标准:按国家规范、标准要求进行施工,管井安装完毕后,需进行试抽,以检查有无漏气现象。施工时应连续抽水,以免引起滤管堵塞和边坡塌方等事故,一般在抽水7天后水位基本稳定,确保10天后具备土方正常开挖条件。正常出水规定是“先大后小,先混后清,”否则应进行检查,找出原因,及时纠正,随时接受和配合甲方管理人员、监理和上级主管部门的检查和验收。

十一、基坑降水对周边环境的影响

在基坑降水过程中由于地下水被抽出而导致基坑周边地壳空缺下沉,可能会使周边的建筑物或道路等的地基或路基下沉,对建筑物或道路造成严重破坏或塌陷,从而对本基坑的边坡造成塌方现象。

管井降水计算

管井降水计算书 合肥市小仓房污水处理厂一期工程二标工程;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:180天;施工单位:安徽水安建设发展股份有限公司。 本工程由合肥市重点局投资建设,北京市政设计研究/合肥市政设计有限公司设计,合肥市勘察院地质勘察,浙江江南工程管理股份有限公司监理,安徽水安建设发展股份 有限公司组织施工;由邹总担任项目经理,邹总担任技术负责人。 工程说明:合肥市小仓房污水处理厂拟建于包河区大圩乡境内,繁华大道(规划道路)以北。一期日处理污水规模10万m3/d,总征地面积13、8ha,占地面积9、9ha,附属建筑面积2950m2,生产建筑面积6045、1m2。 本次工程主要包括进水泵房及粗格栅间、出水井、细格栅间、曝气沉沙池、砂水分离车间、污泥泵房、沉淀池、配水井、提升泵房、滤池设备间、紫外消毒渠道以及场内土方挖填、道路、排水管道等全部工作内容。 建筑物结构形式主要以钢筋砼框架为主,个别为砖混结构,部分构筑物主要为现浇钢筋砼整体结构。 拟建场地现主要为水田,地形较平坦,西部局部为藕塘及沟渠。实测地面高程8、60~12、62m,最大高差4、02m。根据现场地址情况,大部分构筑物地下软基采用水泥搅拌桩形成复合地基处理。 场地地下水类型主要有两类:一类分布于①层素填土中的上层滞水及②层淤泥质 粉质粘土、③层粘土中的孔隙水,水量与地势高低及填土厚度有较大关系,场地地下水较丰富,主要由大气降水、地表水渗入为主补给,无统一地下水位,排泄途径主要就是蒸发及渗入低洼处为主。水位标高8、60~10、53m。另一类为分布于⑥层粉土及⑦层粉土夹粉砂中的承压水,主要由地下径流渗透补给,与南淝河河水联系密切,其承压水头一般大于4m。 鉴于以上地质及水文情况,对于大部分深基坑部位均需要进行降、排水施工,以确保基坑边坡及构筑物自身的安全。 一、水文地质资料

管井降水施工方案

拉斐公馆?北区 编制单位:遂宁市科华建筑工程有限公司 编制时间:2017年6月25 日 基坑管井降水工程施工方案

第一章方案编制依据 一、编制依据 1.1核工业西南勘察设计研究院有限公司出具的南滨帝景A区地质勘查报告; 1.2 《基础结构平面布置图》 1.3 规范依据 中华人民共和国、行业和四川省政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准、有关法律、法规及规定。ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标准。 第二章工程概况

一、工程基本概况 工程位于遂宁市船山区银河路西侧、明霞路北侧。场地原分布为种植地、居民宅基地及居民道路,经过拆迁,现用建渣铺垫。 该标段共建3栋高层,局部商业楼,工程设计地下二层,地上1~32层,地下室建筑面积约39533m2,,住宅建筑面积134532m2,商业楼面积23186m2,建筑高度6米~99.45米。基础形式为筏板基础、桩基础。主楼筏板厚1200,地下室筏板厚300,基础梁高1150。 二、地下水文概况 遂宁地处中纬度亚热带的四川盆地中部,光、热资源丰富,雨量充沛,属亚热带温暖湿润气候,主导向为北风,年平均风速约为0.8m/s,年平均气温约17.3℃,年平均日照时约1390小时,年平均相对湿度约82%,平均风荷载为0.3kN/m2。根据本地区水文资料,区域内涪江河年平均水位约为273.00m,枯水位约270.00m,最大流量约273.00m3/s,涪江历史最高洪水约为278.174m,流量为24600m3/s,根据过军渡电站工程相关资料,区域内涪江河常年水位为275.50m。拟建场地在地貌上属涪江Ⅰ级阶地。地下水主要为赋存于卵石层中的孔隙潜水,略具承压性,主要受大气降水、涪江河水补给,向下游及涪江河排泄,场地地下水水量丰富,水位变化主要受季节性降水及涪江水位控制。依据地勘得出水位一般在砂卵石层中,砂及卵石层为场地地下水的主要含水层,其厚度约为7~10m,地下水稳定水位埋深约0.3-2.0m,相应标高为 274.91-275.37m。 第三章施工方案选择 一、基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度大,使得开挖和倾倒困难。为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。 二、人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:本拟建工程采用管井井点降水是本工程优选的方法。其优点在于:降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。 三、井点设计依据 1、《银河路南滨帝景A区工程勘察报告》

管井降水计算方案

一、场地岩土工程情况 第①层杂填土,以粉土为主,混少量建筑垃圾和生活垃圾,呈稍湿、松散状态。该层厚度在0.3~3.2m之间,层底标高在1052.62~1057.02m之间。 第②层粉砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,均粒结构,天然状态下呈稍湿,稍密状态。该层厚度在0.3~4.2m之间,层底标高在1052.02~1054.06m之间。 第③层粗砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,颗粒级配较好,混少量砾,局部分布有粉质粘士薄夹层。天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层厚度在3.4~6.6m之间,渗透系数为K=1.66×10-2cm/s。 第③1层细砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层以夹层或透镜体形式存在于第3层粗砂层中,该层厚度在0.4~2.2m之间,层底标高在1047.91~1050.61m之间,渗透系数为K=5.64×10-3cm/s。 第④层粉砂,黄绿色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,局部分布有粉土、粉质粘土薄夹层。天然状态下呈饱和,中密状态。该层厚度在4.3~9.4m之间,层底标高1039.21~1041.58m之间,渗透系数为K=2.24×10-3cm/s。 第⑤层粉质粘土,灰黑色,含云母,有光泽,略带腥臭味,含有机质,有机质含量为1.3~6.1%,无摇振反应,切口光滑,干强度中等,韧性中等。天然状态下呈可塑~软塑状态。该层中分布有粉砂、细砂及粉土薄夹层,局部含有薄层钙质胶结层。该层厚度在31.2~33.4m之间,层底标高在1006.57~1009.65m 之间,渗透系数为K=3.89×10-6cm/s。 地下水埋藏于自然地表下5.2~6.5m,标高在1049.64~1050.73m之间,属潜水。由于临近场地正在进行降水施工,水位受其影响,现场水位偏低,根据该区域的水文地质资料,该地下水年幅度变化在1.0~1.5米之间。 二、降水方案的选择 本工程地质条件主要为粉土、砂土。现场基坑深度为7.0m,根据该场地附近地区的已有降水经验,拟采用管井井点降水方案降低地下水位,即在基坑周围及坑内布设一定数

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

管井降水施工方案样本

目录 一、编制依据 ....................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程地质及水文概况................................................... 错误!未定义书签。 2.1、基坑工程概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 2.2、水文地质概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 2.3、地基土渗透性 ....................................................... 错误!未定义书签。 三、降水设计方案............................................................... 错误!未定义书签。 3.1、设计参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.2、降水井平面布置 ................................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4.1、测量放线 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.2、施工用电、用水配置.......................................... 错误!未定义书签。 4.3、打井机械及井点设备 ........................................... 错误!未定义书签。 4.4、抽水设备的型号 ................................................... 错误!未定义书签。 4.5、人员的组织及安排 ............................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺 ....................................................................... 错误!未定义书签。 六、降水井质量要求........................................................... 错误!未定义书签。 七、降水过程的控制........................................................... 错误!未定义书签。 八、降水工程质量保证措施............................................... 错误!未定义书签。 8.1、降水管理 ............................................................... 错误!未定义书签。 8.2、施工技术措施 ....................................................... 错误!未定义书签。

管井降水方案

别士桥泵站工程基坑管井井点降水方案 一、工程概述 本工程为宣城市北门综合改造工程的一部分,工程位于状元北路至宛溪河之间,长约620m,对该段道双河进行裁弯取直,并在末端修重建别士桥排涝泵站。本次降水为两个单体。○1泵站○2排水涵泵站建筑物包括进水闸、前池及进水池、泵房、压力水箱、控制段、排涝穿堤出水涵(兼自排涵)等。泵房为湿室型堤后式、安装6台1200ZLB-100型立式轴流泵,配6台YL4503-12型立式电动机,设计排涝流量24.28m3/s,总装机容量1500Kw。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,8.6m米处见地下水,基础埋设较深,基础标高为4.3m,且即将进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。基础开挖后随时有塌方的危险,其中多处距原有建筑物、管架、污水管线及污水井等特别近,基础开挖后如果塌方,扰动原有基础及管线等,将对原建筑物等构成极大的危害,可能会造成重大安全事故,后果不堪设想,存在极大的安全隐患。 因此根据实际情况采用管井降水。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取管井降水的措施,管井降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证

基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、有关文件;宣城市水务局“水堤〔2013〕35号文”。 2、宣城市北门改造地形图及规划图。 3、别士桥泵站工程施工图纸 4、《宣城市道叉河河道整治及别士桥泵站工程初步设计阶段工程地质勘察报告》(安徽省水利水电勘测设计院2012.9); 5、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 6、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); 7、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 8、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。 现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。 四、管井降水方案 4.1降水形式 基坑外侧采用环形管井降水,井点管间距17m,降水深度为 5.3m,基坑挖深8.2 m。将地下水位降至基坑换填底以下1m(绝对标高3.3m)时再进行土方开挖。 管井降水:管井设置于基坑顶外侧,降水井深度(从自然地面算

管井降水计算书

管井降水计算书 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程 1、基坑底板承压水头计算: h k =(H s r s )/(F s r w ) H S 为基坑最终开挖面到下部承压含水层顶面间的距离(m); γ s 为承压含水层顶板以上土层的重度(kN/m3); F s 为安全系数,取1.1~1.3; r w 为水的重度(kN/m3); h为承压含水层从顶板算起的承压水头高度(m)。 h s 为实际承压水头高度(m); h s >h k 时:需要进行降压降水,降压水头高度为h s -h k = 6-0.56 = 5.44 m。 2、基坑总涌水量计算:

基坑降水示意图 Q=2.73kMS/log(1+R/r ) Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); S为基坑水位降深(m); S=(D-d w )+S w D为基坑开挖深度(m); d w 为地下静水位埋深(m); sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); R为降水井影响半径(m); r 为基坑等效半径(m); M为由含水层底板到过滤器有效工作部分中点的长度(m); 通过以上计算可得基坑总涌水量为349.22m3。 3、降水井数量确定: 单井出水量计算: Q=120πr s l3k1/2 降水井数量计算: n=1.1Q/q q为单井允许最大进水量(m3/d); r s 为过滤器半径(m);

l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为6个。 4、过滤器长度计算 群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算: y >l y 0=[H2-0.732Q/k×(logR -log(nr n-1r w )/n]1/2 l为过滤器进水长度; r 为基坑等效半径; r w 为管井半径; H为潜水含水层厚度; R 为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R 0=R+r R为降水井影响半径; 通过以上计算,取过滤器长度为5.85m。

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案 编制人 审核人 审批人 山河建设集团有限公司 2017年10月27日

---、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 工程施工图纸 岩土工程勘察报告 按建设单位要求,本工程采用管井降水,根据工程现场实际情况编制降水施工方案。 二、工程概况 工程名称:徐州市绿地小学增建教辅用房 建设单位:徐州市云龙区教育体育局 设计单位:化工部徐州地质工程勘察院 监理单位:徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:江苏华晟建筑设计有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 建筑面积:4148.8平方米 结构类型:框架结构 管井降水深度:8m 三、水文地质条件 该场地属于北温带鲁淮气候区,四季分明,气候温和,年平均气温14.4℃,年最大冻土深度24cm,属微冻区,年平均降水量为842.5mm,雨季多集中在6-8月份,年最大降雨量1213.4mm,

风向四季均以东南偏东最多。西风最少,年平均风速2.6米/秒,最大风速15.8米/秒,全年8或大于8级大风约40天,夏季雷雨时最大风力达9-11级以上,场地属淮海水季的沂、沭、泗流域,地表水多主要为废黄河、运河、奎河等三股水流均向东南流入淮河汇入黄海。该场地地质结构上位于徐州腹背斜东翼的次一级斜谷地,根据区域地质资料及本次钻探,下部岩层为奥陶系中流马家沟组灰岩,岩层走向北东,倾向东南,倾角约145°,场地主要含水层且对工程影响较大的为浅部①层杂填土,杂填土中有上层滞水存在,主要接受大气降水和地表水的下渗补给,排泄方式主要的地面自然蒸发和侧向还流为主,勘察监测到初见水位埋深为3.6-3.8m,平均水位3.63m,其初见水位标高平均值29.9m,稳定水位埋深为3.8-4.0m,平均水位3.84m,其稳定水位标高平均值29.69m,根据地区经验地下水水位年变幅在1.5-2.5m之间,地下室抗浮标高按标高32.0m确定。 四、管井降水方案 1.材料工作准备 ¢400mm水泥井管、滤网、2-4mm砂碎石混合料、污水泵14台、冲击钻1台、泥浆车1台、铁滤管。 2.井点设置及冲击钻施工 本场地共布置降水井12口,井深8m,井径800,管井成孔400mm,管井施工结束后立即抽水预降水,降水至开挖面以下1米处,以利于土方开挖的施工。

管井降水方案

观湖名邸大车库工程 降 水 施 工 方 案 江苏燕舞建设工程有限公司二0一六年二月二十八日 目录

一、工程概况 二、降水施工方案编制依据 三、地质条件 3.1地层情况 3.2水文地质条件 四、降水目的及要求 4.1降水目的 4.2降水要求 五、降水方案设计 5.1成井施工工艺 六、设备人员配备 七、应急预案 八、安全、文明施工措施 九、施工工期及工期保证措施 十、降水质量保证措施 十一、降水对周边环境的影响

一、工程概况 1.1 、本工程观湖名邸人防大车库工程主体结构形式为剪力墙框架结构,基础为桩基础。 1.2 、本工程基坑四周场地一般,基坑相对开挖较深,周边及中间均采用 管井降水进行施工,基坑上部距基础坑壁1.0~1.5M左右设置排水沟,将雨水及其它地面水引流至远离基坑处排水,基坑内在基础轮廓线的外侧增设集水坑及明沟,利用潜水泵及时将积水排除。 二、编制依据: 本施工方案仅为该工程基坑降水施工所用,具体编制依据如下: 2.1、业主提供的《岩土工程勘察报告》; 2.2、业主提供的本项目的的地下室基础结构平面设计图; 2.3、其它有关的规范及规程 三、地质条件 3.1、地层情况 根据业主提供的《岩土工程勘察报告》,拟建场地基坑开挖影响范围内的地 质情况如下: 根据钻探所揭示,地基土层自上而下分述如下: 1,素填土: 灰~灰黄色, 湿,主要成份为粉质黏土,夹较多植物根茎,松散, 土质不均匀。 2,粉质黏土:灰黄色,湿~饱和,可塑,见少量铁锰氧化物斑纹,无摇震反应, 切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质欠均匀。拟建场区内普遍分布。 3,淤泥质粉质黏土:灰黄~灰色,饱和,流塑,局部不均匀地夹少量粉土团块, 无摇震反应,切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质较均匀。拟建场区内普遍分 布。 4,粉质黏土: 灰黄色,湿~饱和,可塑,见少量铁锰氧化物斑纹,无摇震反应, 切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质欠均匀。拟建场区内普遍分布。 5,粉砂:灰色,饱和,中密,局部密实,颗粒级配良好,见少量云母碎屑与贝壳碎屑,平均黏粒含量为5.5%,土质不均匀。拟建场区内普遍分布。

管井降水施工方案45240

中工程建设项目4#厂房、电子商务服务平台、 电子信息类厂房工程 管 井 降 水 施 工 方 案

******工程项目部 二0一七年三月 目录 一、编制依据 (2) 二、工程地质及水文概况 (2) 2.1、基坑工程概况 (2) 2.2、水文地质概况 (3) 三、降水设计方案 (3) 3.1、设计计算 (3) 3.2、降水井平面布置 (3) 四、施工准备 (6) 4.1、测量放线 (6) 4.2、施工用电、用水配置 (6) 4.3、打井机械及井点设备 (6) 4.4、抽水设备的型号 (6) 4.5、人员的组织及安排 (7) 五、施工工艺 (7) 六、降水井质量要求 (11) 七、降水过程的控制 (11) 八、降水工程质量保证措施 (12) 8.1、降水管理 (12) 8.2、施工技术措施 (12) 8.3、生产设备准备 (13) 8.4、质量措施 (13)

九、成品保护及环保措施 (14) 十、降水对周围环境影响及防治措施 (14) 10.1、对周围环境的影响 (14) 10.2、防范措施 (14) 十一、主要安全技术措施 (16) 十二、基坑降水应急预案 (16) 十三、计算书 (17) 一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《地基处理技术规范》(JGJ 79-2012); 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 《建筑基坑支护技术规程》(GJ120-2012); 《地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《基坑工程手册》(2009年版) 宿州高新产业技术开发区云计算产业园《工程勘察报告》、施工图纸等; 二、工程地质及水文概况 2.1、基坑工程概况 4#厂房基坑面积4788平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.600,基坑深度为2.8米。基础形式为条形基础。 电子商务服务平台基坑面积3310平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.600,基坑深度为2.7米,基础形式为桩基和独立基础电子信息类厂房基坑面积7200平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.800,基坑深度为5.8米,基础形式为筏板基础。

管井降水方案

管井降水方案 一、工程概况 工程名称:逸品春江美庐 建设单位:农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司 设计单位:上海城乡建筑设计院有限公司 监理单位:杭州广厦建筑监理有限公司 施工单位:上海域邦建设工程有限公司 工程地址:华都·国际山水以西,场口中学以北,鹿山大道以东,相邻学前路。 结构类型:剪力墙及框架结构 建筑规模:本次工程用地面积69611平方米,主要拟建物11幢18-27F 商住楼、其它为2F社区用房、商业用房,总建筑面积230988.6平方米,地上建筑面积180988.6平方米,占地建筑面积12357平方米;地下(地下车库、地下室)建筑面积50000平方米。 拟建建筑物设计荷载、结构情况见下表。

二、气象水文及水文地质条件 1、气象水文情况 场地属亚热带季风气候区,全年四季变化明显,气候温和,降水充沛;春夏季雨热基本同步,秋冬季光温互补;气候垂直变化明显,灾害性天气较多。年平均气温16.1℃,年际变化15.5~17.1℃之间,极端最高气温达42℃左右,最低气温-15.0℃左右。年平均降水量1441.9mm(富阳城郊),全年4~6月份为梅雨季节,降水量约占40~50%。全年3~4月为春雨季主要受华南准静止锋影响,雨日增多,但降水强度较小;6~7月上旬为梅雨期,因受梅雨锋系影响,雨量和大雨、暴雨次数增多,成为全年最大值,春雨和梅雨占年降水量48%左右;8月~9月,冷空气开始活跃,加之热带风暴或台风影响较频繁,多台风雨或秋雨,降水时比7、8月明显增加,成为第二个雨季,占全年降水量12%左右。 2、水文地质条件 根据地下水的含水介质及其赋存条件,场地内地下水可分为孔隙潜水和深层孔隙承压水。孔隙潜水赋存于素填土、耕植土及粘性土层、粉土层中,含水量贫乏,属相对隔水层。深层孔隙承压水主要赋存于第3-1层砾砂、第3-2层粉质粘土混碎石、第5-1层圆砾、第5-2层卵石,含水量中等,经验渗透系数分别为30m/d、10m/d、80m/d、120m/d。地下水主要受大气降水、地表水及地下水侧向补给,随季节的变化,水位将略有升降。其变化幅度为0.50~1.00米之间,地下水水位埋深0.37~2.07米(黄海高程5.54~6.95米)。

管井井点降水施工方案

管井井点降水施工方案 编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 工程施工图纸岩土工程勘察报告 及按建设单位要求,本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编制以下施工方案。 一、工程概况(详见方案说明) 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按建设单位要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点沿基坑周围离边坡上缘1.5—1.0米呈矩形布置,井点深入透水层6-9米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距采用25-30米。以均质调节池为例进行计算: 四、工艺流程

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 五、操作要点及技术要求 1.定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2.采用循环钻成孔,孔径一为300mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充碎石滤料。 3.安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 4.采用DN50水泵,及DN50塑料管将地下水排到建设单位指定的排水沟。水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 5.观测井中地下水位变化,做好详细记录。 六.质量要求 1.基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2.井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。

管井降水主要施工方法及技术要求

管井降水主要施工方法 及技术要求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

基坑降水施工方案 4.1 施工组织 按项目管理要求组织施工,实行项目经理负责制,配备有经验的施工技术管理人员组成项目管理班子,指挥协调工程施工,并按基坑降水质量达标要求,由主任工程师或专业工程师进行技术监督与管理把关,管理班子下设技术组、钻井组、洗井安泵组、抽降水值班组、电工组、安全保卫行政管理组等组成基坑降水疏干组织。 4.2施工准备阶段 ⑴资料:仔细研究分析同设计有关的图件及文字说明,编制基坑降水施工方案,准备有关记录表格、工具等,参加技术交底。 ⑵场地:组织现场踏勘,做好场区内“三通一平”工作,要求甲方提供地下障碍及管线的准确位置,以防意外事故发生,进行场区施工规划,布置施工井孔泥浆配置要求及循环途径。 ⑶设备:检查设备配套情况,对设备进场后开工前应进行试运转。 ⑷人员::开工前进行分岗、分班、进行施工工艺交底答疑;明确工作要求及标准,说明施工重点、难点及应急措施,并应对参与施工的管理人员进行安全及文明生产教育。⑸材料:订购材料,进场检查验收,不合格产品不许购用。 4.3施工工艺流程

4.4 管井降水主要施工方法及技术要求 4.4.1 钻进成井 ⑴ 放线定点:根据甲方给定的基坑开挖边线,用仪器及钢尺进行放线定井点位置,定完后应会同甲方或监理代表签字认可后,方可进行施工,井孔中心定位误差不得大于5cm。 ⑵ 钻机就位:钻机安装要求平稳牢固,钻机就位,偏差不许大于 5cm。 ⑶ 泥浆护壁:开钻前应准备一定量的红粘土,配制泥浆指标应控制其比重为0.8~1.0,粘度为19~21S,含砂量不大于4%,胶体率应达90~95%。 ⑷ 钻井:经专业工程师与甲方或监理代表现场检查合格后,方可开钻,施工中应保持井内应有水头压浆高度,防止井壁坍塌。 ⑸ 管井钻进达到设计深度以后,需报请专业工程师进行检查,验井深度抵达成井要求深度后冲捞沉渣,复验井深及钻头直径,合格签字后,方可进行清井下井管及滤管。 ⑹ 下井管及带孔眼或缝状包网水泥滤管时应检查接井管部位有无缺损裂纹,严禁“带伤”井管下入井内,下管时必须每隔5m下入导正扶中器,确保井管居中不歪斜,接管部位应包扎纱网或尼龙布,防止泥砂等进入井内,下管后应立即进行填砾,以防由于拖延填砾产生井内缩径,填不进砾料,造成引渗效果差的废井。 ⑺ 砾料应保证规格质量,含泥粉的砾料必须过筛后再用,填砾时应沿井壁与井管间缓慢投入,严禁车装冲填,以免冲撞井管产生歪斜及中间堵

降水工程施工方案(范本)

××××工程 降水工程专项方案 (管井降水) 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期: 中天建设集团有限公司

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况 (3) 三.降水设计概况 (5) 四.施工目标 (5) 五.施工组织管理体系 (6) 六.施工部署 (7) 七.施工准备 (8) 八.施工工艺及注意的问题 (8) 九.质量保证措施 (10) 十.沉降观测 (11) 十一.施工安全措施 (13) 十二.施工进度计划 (13) 十三.施工应急措施 (13) 十四.文明施工保证措施 (14) 十五.环境保护措施 (14) 附表 (15) 附图

一.编制依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2.《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013); 3.《建筑边坡工程技术规范》(GB/T50330-2013); 4.《建筑变形测量规程》(JGJ8-2016); 5.本工程设计图纸有关规定; 6.本工程《施工组织设计》; 7.本工程《岩土工程勘察报告》; 8.国家现行施工验收规范.标准及河南省有关施工规定; 9.根据工程特点.施工现场实际情况.施工环境.施工条件和自然条件的分析。 二.工程概况 (注:明确工程基本信息情况,各参建主体、基坑基本概况、地质、水文条件、周边环境等) 1.项目基本情况 工程名称:**** 建设单位:**** 勘察单位:**** 设计单位:**** 监理单位:**** 施工单位:中天建设集团有限公司 本工程位于****,总建筑面积为286276.2㎡,其中地下为81214.49㎡,地上为205061.71㎡,建筑基底面积为23676.35㎡。该工程建筑结构形式为框架结构,地下二层,地上2-16层,建筑高度为55m。 2.建筑概况 本工程工程包括1栋16层综合楼(10#).1栋15层综合楼(15#).2栋14层综合楼(17#.20#).1栋13层商住楼(19#楼,裙房为4层集中商业).4栋2~3层商业(12#.13#.15#和16#)和分布于建筑物之间的通体2层地下室,主楼下均为地下2层。 3.场地.地形.地貌 拟建场地原为耕地,局部为弃土堆,场地地貌单元为白河右岸二级阶地,场地南侧约500m处为白河水深约6.50m左右,流向为由北向南,流速缓慢,场地地下水水位受白河侧向补给影响,变化幅度约1~3m左右。 4.地质概况 根据钻探.标准贯入试验.动力触探试验结果,结合室内土工试验资料,对地基土按岩性及力学特征分层后;

管井降水方案[1]要点

目录 一、工程概况 二、工程地质及水文地质条件 三、施工方案选择 四、井点设计依据 五、主要施工方法 六、安全运行应急预案 七、施工工艺及技术要求 八、降水时对环境影响的分析控制 九、质量保证体系 十、工期保证措施 十一、主要机械设备材料计划 十二、施工组织体系 十三、质量、安全及文明施工保证体系和实施措施十四、附图

一、工程概况 1.1南京江宁区上坊北侧经济适用房项目9#地块位于江宁区上坊镇西岗村,地下二层为自行车库和汽车库,主楼为16层,建筑高度为72m;裙楼为5层,建筑高度为28.3m。基础底板低标高为-9.95、-8.95m。拟建场地自然标高为-1.25~-3.75m左右。 基坑开挖深度为7.7m~9.7m左右。基坑周长为80m*145m左右,本工程± 0.00为黄海高程11.000m。 二、工程地质及水文地质条件 2.1 土层自上而下地质情况简述如下: 1-2层素填土:黄褐~灰褐色,以粉质粘土为主,流塑,含少量碎砖,底部偶见耕土,填龄小于10年。场区局部分布,厚度:0.30-3.20m,平均0.69m;层顶标高:7.15m-8.53m,平均7.51m。 1-2A层淤泥质素填土:灰色,以淤泥为主,流塑,含有腐植物,填龄小于1年,主要为附近水塘清淤时回填。场区局部分布,厚度:0.50-0.80m,平均0.65m;层顶标高:4.07-5.93m,平均5.00m。 2-1层粉质粘土~粘土:灰黄色~灰褐色,可塑,无摇震反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。场区局部分布,厚度:0.60-2.40m,平均1.25m;层顶标高:6.42-7.65m,平均7.00m;层顶埋深:0.30-1.00m,平均0.48m。 2-2A层粉质粘土~淤泥质粉质粘土:灰色,流塑,局部软塑,无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。场区局部缺失,厚度:2.70-18.00m,平均11.31m;层顶标高:3.27-7.09m,平均5.80m;层顶埋深:0.40-4.00m,平均1.67m。 3-2层粉质粘土:黄褐色、局部灰色,可塑,含有铁锰质浸斑,无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。场区局部分布,厚度:1.20-17.80m,平均7.38m;层顶标高:-11.23-7.33,平均-3.02m;层顶埋深:0.50-18.50m,平均10.55m。 3-2A层粉质粘土:灰色,可塑,局部软塑,无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。场区局部分布,厚度:2.90-9.60m,平均5.93m;层顶标高:-7.37-1.14,平均-2.20m;层顶埋深:6.70-15.00m,平均9.93m。 3-3层粘土~粉质粘土:黄褐色,局部青灰色,硬塑,含铁质氧化物和灰白色高岭土,无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。场区局部分布,厚

管井降水主要施工方法及技术要求

基坑降水施工方案 4.1 施工组织 按项目管理要求组织施工,实行项目经理负责制,配备有经验的施工技术管理人员组成项目管理班子,指挥协调工程施工,并按基坑降水质量达标要求,由主任工程师或专业工程师进行技术监督与管理把关,管理班子下设技术组、钻井组、洗井安泵组、抽降水值班组、电工组、安全保卫行政管理组等组成基坑降水疏干组织。 4.2施工准备阶段 ⑴资料:仔细研究分析同设计有关的图件及文字说明,编制基坑降水施工方案,准备有关记录表格、工具等,参加技术交底。 ⑵场地:组织现场踏勘,做好场区内“三通一平”工作,要求甲方提供地下障碍及管线的准确位置,以防意外事故发生,进行场区施工规划,布置施工井孔泥浆配置要求及循环途径。 ⑶设备:检查设备配套情况,对设备进场后开工前应进行试运转。 ⑷人员::开工前进行分岗、分班、进行施工工艺交底答疑;明确工作要求及标准,说明施工重点、难点及应急措施,并应对参与施工的管理人员进行安全及文明生产教育。⑸材料:订购材料,进场检查验收,不合格产品不许购用。 4.3施工工艺流程

4.4 管井降水主要施工方法及技术要求 4.4.1 钻进成井 ⑴ 放线定点:根据甲方给定的基坑开挖边线,用仪器及钢尺进行放线定井点位置,定完后应会同甲方或监理代表签字认可后,方可进行施工,井孔中心定位误差不得大于5cm。 ⑵ 钻机就位:钻机安装要求平稳牢固,钻机就位,偏差不许大于5cm。 ⑶ 泥浆护壁:开钻前应准备一定量的红粘土,配制泥浆指标应控制其比重为0.8~1.0,粘度为19~21S,含砂量不大于4%,胶体率应达90~95%。 ⑷ 钻井:经专业工程师与甲方或监理代表现场检查合格后,方可开钻,施工中应保持井内应有水头压浆高度,防止井壁坍塌。 ⑸ 管井钻进达到设计深度以后,需报请专业工程师进行检查,验井深度抵达成井要求深度后冲捞沉渣,复验井深及钻头直径,合格签字后,方可进行清井下井管及滤管。 ⑹ 下井管及带孔眼或缝状包网水泥滤管时应检查接井管部位有无缺损裂纹,严禁“带伤”井管下入井内,下管时必须每隔5m下入导正扶中器,确保井管居中不歪斜,接管部位应包扎纱网或尼龙布,防

管井降水计算书

1、基坑总涌水量计算: 基坑降水示意图 根据基坑边界条件选用以下公式计算: Q=πk(2H-S d )S d /ln(1+R/r o )=π5(2×ln(1+= Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d); H为含水层厚度(m); R为降水井影响半径(m); r 为基坑等效半径(m); S d 为基坑水位降深(m); S d =(D-d w )+S D为基坑开挖深度(m); d w 为地下静水位埋深(m); S为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m); 通过以上计算可得基坑总涌水量为。 2、降水井数量确定: 单井出水量计算: q 0=120πr s lk1/3 降水井数量计算: n=q q 为单井出水能力(m3/d); r s 为过滤器半径(m); l为过滤器进水部分长度(m); k为含水层渗透系数(m/d)。 通过计算得井点管数量为4个。 3、过滤器长度计算 群井抽水时,各井点单井过滤器进水长度按下式验算: y >l y 0=[k×(lgR -lg(nr n-1r w )/n]1/2

l为过滤器进水长度; r 为基坑等效半径; r w 为管井半径; H为潜水含水层厚度; R 为基坑等效半径与降水井影响半径之和; R 0=R+r R为降水井影响半径; 通过以上计算,取过滤器长度为。 4、基坑中心水位降深计算: S 1=H-(H2-q/(πk)×Σln(R/(2r sin((2j-1)π/2n)))) S 1 为基坑中心处地下水位降深; q=πk(2H-S w ) S w /(ln(R/r w )+Σ(ln(R/(2r sin(jπ/n))))) q为按干扰井群计算的降水井单井流量(m3/d),按下式计算: S w = H 1 +s-d w +r o ×i =+根据计算得S 1 = >= S d =,故该井点布置方案满足施工降水 要求!

管井井点降水施工方案-最新

220千伏上泗变电站工程 管井井点降水施工方案 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司(章) 2016年11月

(签字页) 批准: 年月 日 审核: 年月 日 编写: 年月 日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程地质与水文地质条件 (3) 3.1、工程地质条件 (3) 3.2、水文地质条件 (3) 四、降水方案的选择 (3) 4.1、深井设置计算 (4) 4.2、深井井点现场平面布置 (4) 4.3、降水效果及影响范围 (6) 五、施工技术措施 (6) 5.1、深井降水施工工艺流程 (6) 5.2、降水管布置与深井井点系统设备 (6) 5.3、地上排水管施工 (6) 5.4、降水电路 (7) 5.5、深井施工 (7) 5.6、基坑排水沟施工 (7) 六、施工准备 (7) 七、操作工艺 (8) 八、质量标准 (9) 九、成品保护 (9) 十、管井拆除 (9) 十一、安全、环保措施 (9) 附图:管井平面布置图 (10)

220千伏上泗变电站工程 管井井点降水施工方案 一、工程概况 本工程位于杭州市西湖区,靠近长深高速袁富互通,紧邻周二路,交 通便利。本工程位于钱塘江北岸,地貌单元属于河口冲海相平原,场地地形相对平坦。总建筑面积为5778平方米,地上2层,地下1层,建筑结构形式为框架结构,建筑结构的安全等级:二级,合理使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,抗震设防裂度为7度。基槽底设计标高为-4.35米,局 部为-5.6米(消防水池所在位置)。本工程基础形式为钢筋混凝土筏板基础。 二、编制依据 本次基坑降水设计主要依据以下技术法规和参考资料: 1、《岩土工程勘察报告》