紧压导体及其机构示意图

导体导体中存在大量可以自由移动的带电物质微粒,称为载流子。在外电场作用下,载流子作定向运动,形成了明显的电流。金属是最常见的一类导体(见电子导电)金属原子最外层的价电子很容易挣脱原子核的束缚,而成为自由电子,留下的正离子(原子实)形成规则的点阵。金属中自由电子的浓度很大,约为1022每立方厘米,所以金属导体的电导率通常比其他导体材料的大。金属导体的电阻率约为10-8~10-6?·m,且一般随温度降低而减小。在极低温度下,某些金属与合金的电阻率将消失而转化为“超导体”。

紧压导体减小电阻,因为电阻R=ρ/s 其中ρ为电阻率(电阻率是物质的一种属性,不同物质电阻率不同),s为电流通过导体的横截面积。因为是同一种导体所以电阻率不变,所以增大电流通过的横截面积就会使电阻变小。

紧压导体与非紧压导体相比,具有以下优缺点:

优点:导体占用体积小,后续工序材料如绝缘、钢带、护套用量少,可节约电缆成本;导体表面光滑。

缺点:加工工序复杂,生产效率低,断丝后电缆接头不好接。

优点:节约成本。导体用量比正常比点,要考虑到紧压系数

缺点:加工工艺比正常难点,主要是导体的紧压工艺

电缆穿管径对照表

电缆穿管径对照表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电缆穿管管径表 VV VLV 0.6/ 1KV 电缆标 称截面 (MM2) 1. 5 2. 5 4 6 10 16 2 5 35 50 70 95 12 15 18 5 焊接钢 管(SC) 或水煤 气钢管 (RC) 最小管径(mm) 电 缆 穿 管 长 度 在 30 m 及 以 下 直线 20 25 32 40 50 70 80 一个 弯曲 时 25 32 50 70 80 100 二个 弯曲 时 32 40 50 70 80 100 125 YJV YJLV 0.6/ 1KV 电缆标称 截面(MM2) 1. 5 2. 5 4 6 10 16 2 5 35 50 70 95 12 15 18 5 焊接钢管 (SC) 或水煤气 钢管(RC) 最小管径(mm) 电缆 穿管 长度 在 30m 及以 下 直线 15 20 25 32 40 50 70 一个 弯曲 时 15 20 25 32 40 50 70 80 二个 弯曲 时 32 20 25 32 40 50 70 80 ZQD ZLQD 0.6/1K V 电缆标称截面 (MM2) 16 25 35 50 70 95 12 15 18 5 24 0 焊接钢管(SC) 或水煤气钢管 (RC) 最小管径(mm) 电缆 穿管 直线32 40 50 70 80 一个弯曲时40 50 70 80 100

长度 在 30m 及以 下 二个弯曲时50 70 80 100 125 注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。 VV VLV 0.6/1 KV 电缆标称 截面 (MM2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 12 0 聚氯乙烯 硬质电线 管(PC) 最小管径(mm) 电缆 穿管 长度 在 30m 及以 下 直 线 20 25 32 40 50 63 一 个 弯 曲 时 20 25 32 40 50 63 二 个 弯 曲 时 25 32 40 50 63 YJV YJLV 0.6/1 KV 电缆标称截 面(MM2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 聚氯乙烯硬 质电线管 (PC) 最小管径(mm) 电 缆 穿 管 长 度 在 30m 及 以 下 直线20 25 32 40 50 63 一个弯 曲时 20 25 32 40 50 63 二个弯 曲时 25 32 40 50 63

(完整版)电线电流与直径对照

绝缘导线载流量估算(摘录) 一.铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 2535 50 70 95120 倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 口诀一: 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半 估算口诀二: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。 (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 (4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全! 小电流*5 ,4个的24A,6个的32A

电缆直径对照表

0.6/1kV单芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 标称截面mm2 导体直径 mm 电缆近似外径 mm 电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 1×1.0 1×1.5 1×2.5 1×4 1×6 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 1×400 1×500 1×630 1×800 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 22.7 25.7 28.8 32.5 36.5 5.9 6.1 6.5 7.0 7.5 9.1 10.1 12.1 13.2 14.9 16.9 19.0 20.9 22.8 25.1 27.9 30.5 33.9 37.6 41.9 46.6 49 56 69 87 110 163 227 340 440 581 796 1067 1321 1605 1977 2546 3148 3981 4990 6285 7908 ●0.6/1k两芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 标称截面mm2 导体直径 mm 电缆近似外径 mm 电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 2×1.0 2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 2×10 2×16 2×25 2×35 2×50 2×70 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 10.6 11.1 11.9 12.8 13.8 17.0 19.1 22.5 24.8 27.9 32.3 105 120 149 189 241 364 506 748 971 1268 1765

电线平方与直径对照表

电线平方与直径对照表 换算方法:知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:2.5方电线的线直径是:2.5÷3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5平方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。电缆截面积的计算公式:0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 ×0.2)×48 = 1.5平方电力计算公式大全(升级加强版),共计65个文件!电子版资料,直接发邮箱,谨慎购买 1.电缆选型计算 2.电缆载流量表 3.电缆与桥架负荷计算 4.电缆自动选型1.0 5.电力负荷计算 6.电力负荷计算书(完美版) 7.电力系统短路电流计算书 8.电流计算器 9.电气安装定额10.电气安装定额电气安装定额11.电气计算公式12.电气计算公式及数据表13.电气计算书14.电气设计计算书15.电容器保护定值计算工具16.电线选型、线管选型小型计算软件17.电压互感器一次补偿匝数计算器18.短路电流19.短路电流估算20.短路电流计算及热稳定校验10.14 21.负荷计算表(完美版)22.(国标)电力电缆载流量23.避雷针24.变压器差动保护试验公式详解25.变压器差动

保护试验公式详解26.变压器电流值计算表格27.变压器基础参数28.常用电气计算29.常用母排载流量表30.导线载流量表31.低压电抗器计算32.电动机启动压降33.电机启动计算34.电工表格计算器(可计算电机电流、变压器选型、铜铝重量) 35.电机变压器计算公式36.电缆、阻抗值、短路电流、电压降计算表37.副本变压器损耗38.副本负荷总表39.副本配电箱负荷计算书40.各种常用的电气计算公式41.高压开关柜保护计算42.工程中短路电流实用计算表43.电力无功补偿公式44.基础接地体的接地电阻计算45.计算电流及需要系数表46.家庭常用电器数据47.接地电阻计算48.配电箱负荷计算书49.强弱电电线电缆桥架计算表50.桥架计算书51.输电线路导线机械计算器52.通信工程预算书53.铜排载流量计算54.完整电气计算书55.微机电动机保护装置整定计算56.微机供配电保护装置整定计算57.无功补偿部分常用公式58.无功补偿计算公式59.无功补偿容量计算60.五金手册61.线电压降数值表62.需要系数法负荷计算表63.预结算计算表64.直线塔摇摆角计算65.综合布线计算书

电缆直径对照表

电缆直径对照表

0.6/1kV单芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 标称截 面mm2 导体 直径 mm 电缆近似外径 mm 电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 1×1.0 1×1.5 1×2.5 1×4 1×6 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.7 12.6 14.2 15.8 17.6 20.3 5.9 6.1 6.5 7.0 7.5 9.1 10.1 12.1 13.2 14.9 16.9 19.0 20.9 22.8 25.1 27.9 49 56 69 87 110 163 227 340 440 581 796 1067 1321 1605 1977 2546

1×300 1×400 1×500 1×630 1×800 22.7 25.7 28.8 32.5 36.5 30.5 33.9 37.6 41.9 46.6 3148 3981 4990 6285 7908 ●0.6/1k两芯低烟无卤耐火电缆DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 标称截 面mm2 导体 直径 mm 电缆近似外径 mm 电缆近似重量 kg/km DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE 2×1.0 2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 2×10 2×16 2×25 2×35 2×50 1.13 1.38 1.78 2.24 2.76 4.05 5.10 6.42 7.56 8.9 10.6 11.1 11.9 12.8 13.8 17.0 19.1 22.5 24.8 27.9 105 120 149 189 241 364 506 748 971 1268

国标电线平方数和直径一览表

国标电线平方数和直径一览表 2010-07-09 09:18:08 阅读769 评论0 字号:大中小订阅 注:以上导体直径指BV 塑铜线及BLV 塑铝线 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8 毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式: 0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数 如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线: 0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方

YJV22-5×16 150米87元/米 YJV-5×6 160米34元/米 YJV22-5×10 240米64元/米 YJV-4×4 90米16.3元/米 YJV22-4×35+1×16 100米136元/米 YJV-5×10 1000米46元/米 YJV-5×16 550米69元/米 YJV22-4×150+1×70 200米513元/米 YJV22-4×120+1×70 200米419元/米 BV-2.5 19000米1.74元/米 BV-4 450米 2.83元/米 ZRBV-2.5 650米 1.89元/米 电线电缆报价咨询:037 郑州第三电缆有限公司报价,含17%税票,仅供参考! 铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M.铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。

电线电流和直径对照

绝缘导线载流量估算 (摘录) 一.铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 口诀一: 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半 估算口诀二: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。国标电线平方数和直径一览表93381

换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式: 0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数

如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线: 0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方 电缆线国家标准技术参数表 0.3MM平方16 0.15MM 6A 0.4MM平方23 0.15MM 0.5MM平方28 0.15MM 0.75MM平方42 0.15MM 14A 1.5MM平方48 0.2MM 25A 2.5MM平方19 0.41MM 34A 标称截面积铜丝根数单根直径参数截流0.3MM平方16 0.15MM 6A 0.4MM平方23 0.15MM 0.5MM平方28 0.15MM 0.75MM平方42 0.15MM 14A 1.5MM平方 48 0.2MM 25A 2.5MM平方 19 0.41MM 34A 标称截面积计算方法: 标称截面积=单根铜线半径的平方*3.14(圆周率)*铜线根数

换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式: 0.7854 × 电线半径(毫米)的平方× 股数 如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线: 0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方 电缆线国家标准技术参数表 0.3MM平方 16 0.15MM 6A 0.4MM平方 23 0.15MM 0.5MM平方 28 0.15MM 0.75MM平方 42 0.15MM 14A 1.5MM平方 48 0.2MM 25A 2.5MM平方 19 0.41MM 34A 4*16/0.15 0.3mm2 表示电缆有四芯,每一芯的导体有16根,每一根0.15mm 每一芯的截面是0.3mm2 其余同上 0.15mm=0.00015m;1260mm=1.26m;所以:0.00015X1.26X33=0.006237立方米。是体积,不是平方米,平方米是面积的单位。同样的。0.00015X1.26X25=0.004725立方米。 标称截面积铜丝根数单根直径参数截流 0.3MM平方16 0.15MM 6A 0.4MM平方23 0.15MM 0.5MM平方28 0.15MM 0.75MM平方42 0.15MM 14A 1.5MM平方48 0.2MM 25A 2.5MM平方19 0.41MM 34A 标称截面积计算方法: 标称截面积=单根铜线半径的平方*3.14(圆周率)*铜线根数

国标电线平方数和直径一览表

国标电线平方数和直径一览表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

国标电线平方数和直径一览表 电线(平方毫米)导体直径(毫米)25℃铜线载流量 1.5 1.3818A 2.5 1.7826A 4 2.2538A 6 2.7644A 10 1.33×768A 16 1.70×780A 25 2.10×7109A 35 2.50×7125A 50 1.78×19163A 70 2.10×19202A 95 2.50×19243A 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方 知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。国标电线平方数和直径一览表 电线横切面导体直径25℃铜线载流量 (平方毫米)(毫米)(安培) 1.5 1.38 18 2.5 1.78 26 4 2.2 5 38 6 2.76 44 10 1.33×7 68 16 1.70×7 80 25 2.10×7 109 35 2.50×7 125 50 1.78×19 163 70 2.10×19 202 95 2.50×19 243 120 2.80×19 注:允许偏差±1%d,以上导体直径指BV 塑铜线换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。

知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式: 0.7854 ×电线半径(毫米)的平方×股数 如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线: 0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方 2.5平方铝线负荷大概可以载电1.5-2.5千瓦。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米,一般分为:0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25等。10(平方毫米)以下的一般叫电线,10(平方)以上的叫电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 铝线就是以铝及铝合金线坯为原料通过拉拔而得到的成盘的线制品,包括高纯铝线、普通铝线及合金铝线等。高纯铝线铝含量在99.9%以上,用于电子工业,真空镀膜,镀铝纸等。普通铝线铝含量在99.9%以下,用于电线、电缆、电机、电器的制造以及作为铆钉和焊接材料来使用。铝合金线用于电子及纺织部门以及用作电线、电缆、铆钉、焊料等。