房间编号NO.1

房间功能

房间长(m)*宽(m)*高(m)100.0×62×房间面积(m2)6200.0

窗户面积(m2)400.0

外围结构面积(m2)13458.0

人员数量2066.7(0.333333333)灯光(W)248000.0(40)新风量(L/S)6200.0(3)Q1(围护结构负荷,单位KW)221.3

Q2(人员负荷,单位KW)258.3

Q3(灯光负荷,单位KW)248.0

Q5(新风负荷,单位KW)282.4

Q(总冷负荷,单位KW)1010.1

q (单位面积冷负荷W/m2)162.9

房间编号2

房间功能

房间长(m)*宽(m)*高(m)70.0×63.6×房间面积(m2)4452.0

窗户面积(m2)1400.0

外围结构面积(m2)10176.0

人员数量2226.0(0.5)灯光(W)178080.0(40)

(3)

取值

4.5

单位面积人员数量(3)1~30 m2/人

单位面积照度(W/m2)(40)15~60W/m2

最小新风量(L/S*人)(3)5~18L/(S*人)

取值

10

单位面积人员数量(2)1~30 m2/人

单位面积照度(W/m2)(40)15~60W/m2

最小新风量(L/S*人)(3)5~18L/(S*人)