文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院医疗楼工程外架施工方案

医院医疗楼工程外架施工方案

医院医疗楼工程外架施工方案
医院医疗楼工程外架施工方案

医院医疗楼工程外架专项施工方案

发放号:

编号:

编制:

审核:

审批:

2009年07月14日

目录

一、工程概况 (1)

二、脚手架材质要求 (1)

三、脚手架的搭设 (2)

3.1双排落地脚手架的构造要点 (2)

3.2挑架设计 (3)

3.3立杆、横杆、剪刀撑、拉接点的设计 (4)

四、落地脚手架的搭设 (6)

五、脚手架的验算 (9)

5.1落地脚手架的验算 (9)

5.2悬挑水平支架抗弯强度验算 (11)

六、使用要求 (17)

七、拆卸作业 (17)

八、安全要求 (18)

一、工程概况

本工程位于沈阳市****。地下三层,地上二十三层,裙房五层。主体结构在地下室+0.000米标高处往中心缩小,地上裙房外架部分是在地下室顶板起,故确定地上裙楼部分的外脚手架为双排落地脚手架,局部遇主楼或后浇带处外架为型钢悬挑脚手架,六层往上为型钢悬挑脚手架,每六层悬挑一层槽钢。

二、脚手架材质要求

1、钢管

采用外径为?48mm,壁厚3.5mm的无缝钢管。材质符合,《普通碳素结构钢技术条件》GB700-88中的A3钢的技术条件,管材符合《直径5-152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管。

外壁涂桔黄色防锈漆,有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤、及裂纹者挑出。并材料复试合格。

2、扣件

要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定,材质应符合GB078-67《可锻铸铁分类及技术条件》中的技术条件。并材料复试合格。

3、脚手板

采用4米长,宽250mm,厚50mm木跳板,两端使用16号镀锌铁丝捆紧在小横杆上。

4、连接件

Φ48的焊接钢管。

5、安全网

采用绿色2000目(100mm×100mm)密目安全网,长6000mm,宽1800mm。其性能要符合国家规定和冲韧试验规定。本工程每两层楼防护一层水平兜网。

三、脚手架的搭设

脚手架的宽度是700mm。脚手架立杆下垫4000mm×200mm×50 mm的跳板。立杆纵距1600mm;立杆横向间距700mm;大横杆步距1800mm,拦腰杆900mm;小横杆水平间距1800mm;扫地杆距地面200mm。至少要在首层、操作层、操作层下一层这三层满铺跳板。

3.1 双排落地脚手架的构造要点

1、立杆

相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不宜大于600mm。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。立杆的垂直偏差不大于架高的

1/300,并同时控制其绝对偏差值不大于75mm,立杆离主楼距离为350mm。凡是立杆与大横杆交接处均得加直角扣件,不得减少或隔步设置,以免立杆长度超过计算长度而失稳。

2、大横杆

上下大横杆的接长位置错开布置,在相邻横杆接头距离不于500mm。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架的1/250,并不大于50mm。

3、小横杆

贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧,在立杆与大横杆交点处必须设置小横杆。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架的小横杆。小横杆上得刷上油漆。

4、剪刀撑

搭设时接头处搭接1000mm,三个旋转扣件分别位于距两根搭接钢管的两端部150mm之间均匀布置,不得用对接扣件搭接剪刀撑,

5、连墙件

拉接杆和脚手架的连接点与主节点的距离不得大于150mm ,拉接点和拉接杆必须连接牢固。在每层楼板部位设置连墙件,同时在外墙柱部位设置抱柱拉接,保证架体稳定。 3.2.1 挑架设计

在悬挑层设置悬挑16#槽钢(高度160mm ,腿宽63mm ,腰宽8.5mm ),水平间距1600mm ,悬挑长度1300mm 。其中钢丝绳上部拉接方式是:在梁底预埋钢筋吊环,

钢丝绳直接栓在吊环上进行拉接,遇框柱处将用钢丝绳直接抱柱,并在板上设拉结点。(其它的搭设方法同双排落地脚手架的搭设方法)

3.2.2 挑架立杆、横杆、剪刀撑、拉接点的设计

1、立杆:立杆用单杆,纵距1600mm,横距700mm,接头用对接扣件。内立杆与主体之间距离为350mm。

2、大横杆:步距1800mm,接头处连接用对接扣件,与立杆连接用直角扣件。

3、小横杆:间距1600mm,与大横杆连接用直角扣件

4、剪刀撑:满堂布置剪刀撑,倾斜角度45度。搭接处和与立杆、横杆连接均用旋转扣件。剪刀撑搭接1000mm,三个旋转扣件连接。

5、楼层连接点:沿楼高每层设置一道,沿水平方向每隔4200mm设置一道,有拐角处设置一道。在梁位置上使用预埋钢管,然后用扣件连接。

6、脚手板:木脚手板满铺, 两端使用16号铁丝捆紧在小横杆上。端头再用木条钉上,形成整体。

7、安全网:宽1800mm,长6000mm,颜色为绿色,地上部分外架要满挂。

8、楼层施工电梯口处的外脚手架搭设。在平面布置中电梯安装位置的楼层处,电梯通道口中心是外架立杆距离1600m的中心,横杆在此处要用短钢管连接,以便于安装电梯时拆除横杆,根据电梯门移动横杆的上下间距。详见下图:

9、悬挑脚手架首层布置挡脚板,挡脚板做法:200mm高,图条的倾角45度,木板外侧

四、双排落地脚手架的搭设

1、脚手架底部立杆选择4000mm和6000mm的两种钢管交错设置。

2、在设置第一排连墙件前,脚手架每隔6跨设置一道抛撑,以确保构架稳定和架上操作人员的安全。

3、凡有拉接点的位置,拉接点对应的楼板位置,预埋设在梁上Ф48钢管作为拉接点。

4、拉接件和剪刀撑应及时设置,滞后不得超过两步。在顶排连接件之上的架高(以纵向横杆记)不得多于两步,否则应每隔6跨架设一道拉撑。

5、杆件端部伸出扣件之处为150mm。

6、剪刀撑与大横杆之间要有四道连接,其中钢管搭接接头处一道,中间两道。

7、周边脚手架的大横杆必须交圈和立杆拉接固定。

8、搭设的脚手架必须横平竖直,整体清晰,图形一致,连接牢固,受荷安全,有安全操作空间,不变形,不摇晃。

9、脚手架的小横杆、上下步距交叉设置于立柱的不同侧面,使立柱在受荷时偏心减小。如下图:

10、立杆接长用对接扣件。大小横杆与立杆连接采用直角扣件。剪刀撑与立杆或大横杆连接采用3个旋转扣件。剪刀撑的接长采用旋转扣件,不得用对接扣件,搭接长度1000mm;所有扣件要拧紧,可用力矩扳手实测,要求达到40-65NM。过小则扣件容易滑移,过大则会引起扣件的铸铁断裂。

11、脚手板铺放时,要铺平铺稳,用8号镀锌铁丝捆紧在小横杆上。在立杆下要铺垫脚手板。横杆铺板严禁出现端头超出支撑横杆250mm以上未做固定的探头板,搭接和对接的搭法如下图。

步距、横距、纵距始终保持一致。

13、在搭设高层脚手架时,同时要做好脚手架的接地工作,接地的地极用40×4的扁钢,要求扁钢的电阻不大于4欧姆,埋入地下1500mm。,再用40×4扁与钢管脚手架连接引出。

14、脚手架外立杆内侧用16号铁线满挂安全网,作业层每步必须挂平网,作业层以下每隔10000mm设置一道木板防护,外排安全网的细部张挂方法如下(见图)

15、在1段、7段、9段边缘有结构+0.000m向外扩大,此处1层顶板的外架往上采用槽钢悬挑外架方式,以及在外架落到后浇带处时,同样采用槽钢悬挑外架。详见下图:

五、脚手架的验算

5.1 落地脚手架的验算

落地外架要从-1.2m开始搭设到地上六层,总高度为24.35m,总架体总高度计算数按25m。首次悬挑脚手架高度为18.1m,以上每次悬挑槽钢高度为17.5m,悬挑槽钢高度以18.5m 为计算值,外围安全网全封闭,用于结构作业时为1层作业(即n=1),用于装修施工时为2层同时作业(即n=2)。所在地区的基本风压值为0.55KN/m2。

脚手架的设计参数为:立杆纵距la=1.53m,立杆横距lb=0.9m,横杆步距h=1.8m,连墙件为2步3跨设置,脚手板为50mm厚跳板。

其它设计参数:立杆截面积A=489mm2,立杆的截面抵抗矩为w=(5.08×103)mm3,立杆回转半径i=15.8mm,挡风面积An=1.8×1.0=1.8m2,相应的迎风面积Aw=1.8×18=2.96m2,钢材的抗压强度设计值fc=0.205KN/m2;连墙件的横距lw=5.4m,连墙杆的竖距hw=3.6m。

1、荷载计算

1)恒载的标准值G K

G K=Hi(gk1+gk3)+n1l a g k2

查表得gk1=0.1904、gk2=0.0922、gk3=0.3459

用于结构施工:G K=25×(0.1904+0.0922)+1.8×0.3459=7.41KN

用于装修施工:G K=25×(0.1904+0.0922)+2×1.8×0.3459=8.03KN 2)活载标准值Q K

Q K=n1l a q k

查表得

用于结构施工:q k=1.35KN/m2

用于装修施工:q k=0.9KN/m2

结构施工Q K=1.8×1.35=2.43 KN

装修施工Q K=2×1.8×0.9=3.24KN

3)风荷载标准值W K

W K= l aψw k

W K= 0.7UsUzw0

ψ=An/Aw=0.608

查表得Us=1.0ψ=0.608

Uz=1.72

W K=0.7×0.608×1.72×0.55=0.403 KN/m2

2、脚手架的整体稳定验算

1)材料的附加强度分项系数取γm=1.5607

2)计算轴心设计值N

N=1.2(G K+Q K)

验算底部截面:

用于结构施工:N=1.2(7.41+2.43)=11.808KN

用于装修施工:N=1.2(8.03+3.24)=13.524KN

3)计算风荷载弯矩Mw

Mw=0.12 W K h2

验算底部截面:Mw=0.12×0.403×0.92=0.039KN

4)确定稳定系数ψ

查表的u=1.50 λ=uh/i=1.50×0.9/0.0158=85.4

查表得ψ=0.692

5)验算稳定

N/(ΨA)+ Mw/W≤fc/(0.9γm)

将数值带入上式得:

结构和装修施工时N/(ΨA)+ Mw/W≤0.146 KN/m2

5.2 悬挑水平支架抗弯强度验算

1、1)荷载计算

按照搭设4层脚手架作业层施工的最大荷载值,立杆是560道,横杆19320道,跳板3层共18.9吨,脚手架所有钢管、扣件、跳板、安全网总重的134.44吨,所以每根单立杆的恒载取2.6kN,

活荷载根据《JGJ130—2001》规定取5kN/m2.

则施工荷载=lalb×5=(1.6×0.9)×5=7.2 kN, 7.2÷2=3.6 kN

荷载N=1.2×2.6+1.4×3.6=8.16 kN

计算简图

3)抗弯验算

最大弯矩

Mmax=Fab2(3-b/l)/2l2

=8.16×0.402×0.9(3-0.4.0/1.2)/2×1.22

=0.84kN·m

σ=Mmaxymax/Iy

查表得: Iy=53.2×104mm4, ymax=70mm σ=0.84×1000×1000×70/(53.2×104) 110.5N/mm2 < 215N/mm2

满足要求

4)A点的抗剪验算

A点反力R=11N/16=11×8.16/16=5.61kN

τ=R/A=5.61×1000/2131=2.6N

[τ]=0.8×[σ]=0.8×215=172 N/mm2

τ=2.6N/mm2<[τ]= 172 N/mm2

满足要求

2、悬挑斜拉钢丝绳的抗拉强度验算

抗拉强度验算(取钢丝绳斜拉最小角度验算)

F×1.16(力矩)=N×0.4+N(0.4+0.9)

F=8.16×0.4+8.16(0.4+0.9)/1.16

F=11.96KN

选用υ15 6×37,公称抗拉强度1500N/m的

钢丝绳.查表得:

钢撕破断拉力总和Fg=132.0KN,

换算系数α=0.82

安全系数K=6

N=αFg/K=18.04 KN>11.96KN

满足要求

3、稳定性验算

计算高度取8×2.9=23.2m,施工荷载取3个作业层

1)恒载标准值

GK=Hi(gk1+ gk3)+n1lagk2

查表得:gk1=0.1058, gk2=0.3587, gk3=0.0728, n1=3, la=1.6m

Hi=23.2m

Gk=23.2(0.1058+0.0728)+3×1.6×0.3587=5.86kN

2)施工荷载标准值:

Qk=n1laqk

n1=3, la=1.6m, 查表得:qk=1.24

Qk=3×1.6×1.24=5.95kN

3)风荷载标准值:

Wk=laψwk

wk=0.7μsμzw0

ψ=0.724, la=1.6m, μs=1×ψ=0.724, w0=0.35, μz=3.74 wk=0.7×0.724×3.74×0.35=0.6634

Wk=1.6×0.724×0.6634=0.7685

4)脚手架整体稳定性验算:

(1)确定材料强度附加分项系数γM

因组合风荷载,取γm=1.5607

(2)轴心力设计值N’=1.2(NGK+NQK)

=1.2(GK+QK)

=1.2(5.86+5.95)=11.81kN

(3)风荷载弯矩Mw

Mw=0.12qwkh2

=0.12×Wk×1.82

=0.12×0.7685×3.04

=0.2084kN

(4)确定稳定系数

查表得:μ=1.43

λ=μh/i=1.43×1.8÷0.1058=163

查表得:ψ=0.265

(5)稳定验算

0.9[ (N’/ψA) +Mw/W]≤fc/γm

N’=11.81kN, Mw=0.2084KN·m, W=5×103mm3, ψ=0.265, A=4.89×102mm2

fC=0.2051Kn/mm2, γM=1.5607

代入数值

0.9[ (N’/ψA) +Mw/W]=0.0911

fc/γm=0.1314

0.0911< 0.1314

满足稳定性要求.

4、大横杆的抗弯强度计算(按三跨连续梁计算)

荷载计算

脚手板自重:3(三跨)×1.6m(纵距)×0.9m(脚手架宽度)×0.05m(脚手板厚度) ×594kg/m3(脚手板密度)=128.3kg=1.283kN

施工荷载:1.984kN

984+1.238=3.267 kN

边跨:查表得:系数=0.175

M=0.175×3.267×1.6=0.9148 kN·m

支座:查表得:系数=-0.150

M=-0.150×3.267×1.6=-0.7840 kN·m

4)应力计算

σ=Mmaxymax/Iy=0.9148×1000×1000×24/(12.19×104)=180 N/mm2

180 N/mm2<215 N/mm2

大横杆的抗弯强度满足要求

5、扣件抗滑计算

R≤RC

按规范要求取扣件的抗滑设计值为8 kN

纵向、横向水平杆传递给立杆的竖向作用力设计值(前面已经计算):6.79kN 6.79kN<8 kN

扣件抗滑能力满足要求。

6、连墙件的强度计算

轴向力设计值

NL=Nlw+NO

Nlw=1.4WK×Aw

NO对双排脚手架取5 kN

Wk=0.7685, Aw=27(连墙件覆盖面积) ×0.089(挡风系数)=2.403

NL=1.4×0.7685×2.403 + 5=7.5855 kN

钢管的抗压和抗拉强度计算

σ=NL/A=7.5855×1000/π2[482-(48-3.5)2]=7.46N/mm2

7.46N/mm2<215 N/mm2

同时7.5855 kN(轴向力设计值) <8.00 kN(扣件抗滑力)

从上计算可看出连墙件的薄弱点在扣件与钢管的连接处,只要扣件的抗滑力能满足设计要求,则连墙件整体也满足要求。所以每根连墙件加扣一个扣件以增大安全储备。

六、使用要求

1、作业层架面上实用的施工荷载(人员、材料、和机具重量)不得超过3kN/m2,砂浆和容器总重不得大于1.5KN,施工设备单重不得大于1KN,使用人力在架上搬运和安装的构件的自重不得大于2.5KN,

2、架面不准堆放材料,不得影响施工操作和人员通行。严禁上架人员在架面上奔跑、退行。

3、在作业中禁止随意拆除脚手架主接点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆和连墙件,确因操作需要临时拆除时,必须经过主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后及时恢复。

4、工人在架上作业中,要注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物,严禁在架上嬉戏打闹和坐在横杆上的不安全处休息。

5、严禁攀援脚手架上下。

6、不得在脚手架上进行电、气焊作业。

7、在每步架作业完毕后,必须将架上剩余材料物品清理干净。每日收工前应清理架面上的垃圾,在作业期间,应及时清理落入安全网内的材料、物品、垃圾。在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

8、在使用过程安全网必须保持干净,如有混凝土污染、破损的必须及时换掉。

七、拆卸作业

1、拆卸作业按搭设作业相反的程序进行,但要注意以下几点:

1)连墙件待其上部杆件拆除完毕后才能松开拆除(伸上来的立杆除外)。

2)松开扣件的杆件应随即拆除,不得松挂在架上。

2、拆除长杆件时应两人协同作业,以避免单人作业出现闪失。

3、拆下的杆件应运至地面,不得向下抛掷。

4、当有六级及六级以上大风和雾、雪时应停止脚手架搭设与拆除作业。

八、安全要求

1、在以下情况必须验收检查后方可使用:

1)搭设完毕;

2)连续使用达到6个月;

3)在施工中途停止使用超过15天,在重新使用之前;

4)在遭受暴风雨,大雪,地震等强力因素作用之后;

5)在使用过程中发现有显著的变形、沉降、拆除杆件和拉接以及其它安全隐患等情况时。

2、搭设脚手架人员必须持证上岗。

3、不得将模板支架、揽风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。

4、搭拆脚手架时,地面应设围栏警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

5、不得用旋转扣件替换直角扣。

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

室内脚手架施工方案

室内脚手架施工方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

年产2万吨精制木糖技改项目工程内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程

2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业厂区 内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管:

采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。(1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。

1-脚手架施工方案(完整)

1-脚手架施工方案(完整)

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目 综合动力站房工程 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日

目录 第一章项目概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章施工部署 (4) 第一节组织机构 (4) 第二节设计总体思路 (5) 第三节劳动力准备 (5) 第四节材料准备 (5) 第五节机具准备 (5) 第六节技术准备 (5) 第七节脚手架构造要求 (5) 第三章脚手架的施工工艺 (7) 第一节落地脚手架搭设施工工艺 (7) 第二节落地脚手架搭设要求 (7) 第三节脚手架的拆除施工工艺 (11) 第四节脚手架搭设参数 (11) 第四章工程目标和验收标准 (12) 第五章安全文明施工保证措施 (12) 第六章脚手架上施工作业的安全技术措施 (13) 第八章脚手架拆除的安全技术措施 (13) 第九章文明施工要求 (14) 第十章应执行的强制性条文 (15)

第一章项目概况 第一节编制依据 1.1、综合动力站房工程承包工程施工合同文件; 1.2、业主提供的本工程施工图。 1.3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.6、《钢管脚手架扣件标准》(GB 15831-2006) 1.7、《建筑结构静力计算手册》 1.8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.9、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 第二节工程概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 本工程属于综合动力站房工程。工程分为变配电间及空压站、制冷站、辅房三大施工段进行。其中辅房需要进行脚手架搭设施工,本工程一层结构层高4.87米,二层4.43米,一层底坪标高为-0.50,二层标高为4.370、屋面标高为8.800。 第二章施工部署 第一节组织机构 2.1.1、脚手架搭设由该区域安全负责人组织实施,其他人员配合。 2.1.2、脚手架所需材料、劳动力计划均由该区域施工负责人编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由施工工长负责。

住宅楼脚手架施工方案

脚手架立杆荷载的计算: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m N G1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.033/1.80]×18.00 = 2.746kN; (2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2 N G2= 0.3×2×1.5×(1.05+0.9)/2 = 0.878 kN; (3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用无,标准值为0kN/m (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.758 kN; 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2×1.05×1.5×1/2 = 1.575 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×3.758+ 0.85×1.4×1.575= 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×3.758+1.4×1.575=6.715kN; 六、立杆的稳定性计算: W k = 0.7 ×0.45×0.74×0.214 = 0.05 kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为:

M w= 0.85 ×1.4W k L a h2/10 = 0.85 ×1.4×0.05×1.5×1.82/10 = 0.029 kN·m; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA) + M W/W ≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA)≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = N'= 6.715kN; 计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm; 计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ; 立杆稳定性计算σ = 86.518 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 不考虑风荷载时 σ = 6715.08/(0.188?24)=84.242 N/mm2; 立杆稳定性计算σ = 84.242 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 七、连墙件的计算: 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m2; 按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

脚手架施工方案范本.docx

百度文库办公楼 外脚手架施工方案

浙江 XX 有限公司 二O0 年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江 XX 区 XX 街道;主体为框剪结构,地下一层,地 上十五层;总面积约平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3 号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为 4~ 6m,横向水平杆(小横杆)一般为~ 2.3m。 钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》( GB15831- 1995)的规定。扣 件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣 件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为 2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽 250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于 150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封 闭。 脚手架荷载:结构架为 22 3KN/m,装修为 2KN/m。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为 200 厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50 实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆, 并也与立杆固定,每边竖起3~ 4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂 直和平杆水平使其符合要求后,按 45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一 遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程 序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和 装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用 1.50m,允许搭设偏差± 5mm,立杆垂直允许搭设偏差± 10cm。 (2)扫地杆设置

高层住宅脚手架工程施工方案

高层住宅脚手架工程施工方案高层住宅脚手架工程施工方案提要:操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支撑,缆绳钢丝、混凝土的输送管道等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备 来自 高层住宅脚手架工程施工方案 1.脚手架工程概述 本工程脚手架包括内、外脚手架。内脚手架为结构施工时支承架,采用碗扣式脚手架。地下室和标准层以下外脚手架采用双排、单立杆、落地钢管脚手架,标准层以上外脚手架采用悬挑架。外墙保温、刮抗裂砂浆、外墙涂料及其他外檐构造利用电动吊篮施工。 2.悬挑架的安装和搭设 一般规定及要求 安装搭设前,均应根据施工组织设计要求组织技术人员与操作人员进行技术、安全交底。 在安装、升降、拆除过程中,在操作区域及可能坠落范围均应设置安全警戒。 遇五级以上大风、大雨、大雪、浓雾等恶劣天气时禁止悬挑架作业,遇五级以上大风时还应事先对悬挑架采取必要的加固措施或其他应急措施,并撤离架体上的所有施工活荷载。 施工现场应配备必要的通讯工具,以加强通讯联系。 在悬挑架安装、搭设以及使用全过程中,施工人员应遵守现行

《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑安装工人安全技术操作规程》等的有关规定。各工种人员应固定,并按规定持证上岗。 现场使用时应设置必要的消防措施及防雷措施。 安装前准备 根据工程特点与使用要求编制专项施工方案。对特殊尺寸的架体应进行专门设计,架体在使用过程中因工程结构的变化而需要局部变动时,应制定专门的处理方案。 根据施工方案设计的要求,落实现场施工人员及组织机构。 核对脚手架搭设材料与设备的数量、规格,查验产品质量合格证、材质检验报告等文件资料,必要时进行抽样检验。主要搭设材料应满足以下规定: 脚手管外观质量平直光滑,没有裂纹、分层、压痕、硬弯等缺陷,并应进行防锈处理;立杆最大弯曲变形应小于L/500,横杆最大弯曲变形应小于L/150mm;端面平整,切斜偏角应小于;实际壁厚不得小于标准公称壁厚的90%; 焊接件焊缝应饱满,焊缝高度符合设计要求,并满足钢结构GB50221-95、jGj81-91规范要求,没有咬肉、夹渣、气孔、未焊透、裂纹等缺陷; 螺纹连接件应无滑丝、严重变形、严重锈蚀等现象; 扣件应符合现行《钢管脚手架扣件》的规定;安全围护材料及其他辅助材料应符合国家标准的有关规定。 安装需要施工塔吊配合时,应核验塔吊的施工技术参数是否满

外墙脚手架施工方案(1)

双排落地式钢管脚手架施工方案 编制单位: 编制人: 审核: 审批: 年月日 目录

一、编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2现行的规范、规程、标准 (1) 二、工程概述 (1) 2.1工程概况 (2) 2.2建筑概况 (2) 2.3施工特点 (3) 三、施工准备 (4) 3.1材料准备 (4) 3.2人员和技术培训 (4) 四、施工组织 (4) 五、施工计划 (5) 5.1各户型搭设顺序 (5) 5.2劳动力计划 (5) 5.3材料计划 (5) 六、搭设方案 (6) 6.1搭设方案综述 (6) 6.2脚手架构造措施 (7) 七、脚手架拆除方案 (9) 7.1脚手架拆除原则 (9) 7.2脚手架拆除方法 (9) 八、安全与文明施工 (10) 8.1对脚手架施工人员要求 (10) 8.2对脚手架材料要求 (10) 8.3脚手架施工的管理制度措施 (11) 8.4脚手架施工的安全、文明施工措施 (11)

一、编制依据 1.1编制依据 1.2现行的规范、规程、标准 二、工程概述

2.1工程概况 2.2建筑概况 本工程共8类户型外装饰石材幕墙工程,A户型一栋:29#楼;B户型3栋:17#、28#、30#楼;D户型4栋:26#、34#、36#、37#楼;E户型4栋:19#、21#、35#、38#楼;F户型3栋:22#、27#、31#楼;G户型2栋:20#、24#楼;H户型3栋:23#、25#、33#楼;J户型1栋32#楼。

涉及外墙面积共计:56842.2平方米 由于本工程主体结构施工已经按照结构施工规范要求搭设完成双排脚手架,现外墙装饰改为石材,经检查原外墙脚手架搭设距结构外立面距离不满足干挂石材施工条件,按照新中原建筑装饰工程有限公司要求,应将原结构施工脚手架拆除后按本方案重新搭设外墙装饰施工脚手架。 2.3施工特点 根据施工要求及工程现状,本次装修脚手架有如下特点: (1)层高较高,外墙石材线角、造型较多、屋檐挑出外墙较宽、石材线角出墙距离较大。 (2)工程的特殊性、重要性,施工安全防护以及环保管理显得尤其重要,方案的考虑中必须予以重视; (3)整个施工的工期紧张,脚手架搭设的施工工程量较大。 (4)脚手架搭设必须不能影响施工人员现场疏散流通。

住宅楼工程脚手架工程施工专项方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、脚手架设计方案 (2) 四、施工计划 (3) 五、材料选择及构造要求 (3) 六、脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (4) 七、质量保证 (9) 八、检查与验收 (13) 九、施工安全保证措施 (16) 十、劳动力安排 (20) 十一、监测监控措施 (21) 十二、应急预案 (22) 十三、钢管脚手架设计计算 (25) 〖1〗、6幢±0.00~+20米(地下室顶板)落地扣件式钢管脚手架计算 (25) 〖2〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+20m~+32.6m)段 (29) 〖3〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+32.6m~+ 43.4m)段 (37) 〖4〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+43.4m~+56m)段 (42) 〖5〗、6幢拉吊卸荷钢管脚手架计算(+56m~+65.95m)段 (46)

园二期(6#楼65.95米)脚手架工程施工专项方案 一、工程概况 拟建园二期工程,总建筑面积101205.98㎡,地下2层,由5#、6#、7#、8#和临街商铺裙楼组成。本工程项目建设单位由汕头市丰迪房地产开发有限公司,设计单位由广东新长安建筑设计院有限公司设计,勘察单位由汕头市粤东工程勘察院,监理单位由广东恒胜建设监理有限公司监理,施工单位由汕头市澄海区建筑总公司施工。 地下室分为地下人防地下室和地下车库二部分,人防地下室闲时作为地下停车库,地下室负二层高为3.6m、负一层高为3.6m和4.0m。 住宅楼层高:一层5.2m,二层2.9m,标准层层高为2.95m。建筑物总高度6#楼64.75m+1.2 m工作面=65.95m做为计算标准。, 结构类型:住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,地下室为钢筋混凝土框剪结构。 二、编制依据 各类相关规范、法律、法规、规范性文件、标准; 本工程项目施工图纸;地质勘察报告;施工组织设计; 华软安全计算软件 《建筑工程预防高处坠落事故若干规定和建筑工程预防坍塌事故若干规定》—[建质(2003)82号] 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》--(建质[2009]87号 《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[2008]75号 《广东省建筑施工特种作业人员管理实施细则》粤建安字[2008]85号 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《关于进一步加强房屋市政工程脚手架支撑体系使用的钢管扣件等构配件管理的通知》(粤建质函[2011]796号) 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社;

崇德居住宅小区外墙脚手架施工方案

外墙脚手架施工方案 第一章工程概况和脚手架的总体布置 一、工程概况 XX崇德居住宅小区工程,地下1层,地上17层,地下室面积约13000m2,总高3.9m,地下室平面近似矩形,±0.000至屋面层总高58.3m,首层至屋面层平面形状近似长方形。 二、脚手架的总体布置 1、外墙脚手架工程根据项目施工组织设计及工程的特点和业主方对本工程工期的要求,将其搭设分为2大部分:○1、地下室至半地下室顶板部分○ 2、首层至屋面部分按分段卸荷方法搭设。 2、脚手架使用材料有:φ48×3.5钢管、铸造式钢扣件、竹脚手板、18厚胶合板并油红白相间油漆踢脚板、φ14卸荷钢丝绳、Ⅰ级φ16卸荷吊环、阻燃密目安全网、14#悬挑槽钢。

第二章脚手架的搭设 一、脚手架的布置 (一)、地下室至半地下室顶板部分: 1、本工程地下室外墙脚手架最高处,高3.9米。 2、结构构造杆件设计 ○1、立杆:φ48×3.5钢管,纵向间距@1500,横向间距@800; ○2、大横杆:φ48×3.5钢管,竖向间距@1800,横向间距@800,纵向2根通长; ○3、小横杆:φ48×3.5钢管,纵向间距@1800,横向间距@800; ○4、扫地杆:φ48×3.5钢管,横向杆间距@800,纵向杆2根通长; ○5、挡脚板:18mm厚胶合板,油红白间色油漆; ○6、安全网:阻燃密目安全网; 3、地下室防水工程完成后全部拆除。 (二)、首层至屋面层部分: 1、首层至屋面层外墙脚手架高55.6米。 2、结构构造杆件设计 ○1、立杆:φ48×3.5钢管,纵向间距@1500,横向间距@800; ○2、大横杆:φ48×3.5钢管,竖向间距@1800,横向间距@800,纵向2根通长; ○3、小横杆:φ48×3.5钢管,纵向间距@1800,横向间距@800; ○4、扫地杆:φ48×3.5钢管,横向杆间距@800,纵向杆2根通长;

脚手架工程施工方案1

脚手架工程施工方案 广州军区司令部机关安居工程地下室连通地面D、E二幢,总高度93.3米,一幢16层,总高度57米。本工程采用扣件式钢管混合结构脚手架。主要部分用钢管上扣,其它用大篙竹,胶笏绑扎混合构成。根据本工程的平面布置建筑高度及土建施工要求。制定本施工方案,再严格实施执行。 一、材料选定及要求 1、立柱,林横杆(对龙)小横杆(托底),剪刀撑,挑柱 小平斜撑,均使用(直径48-51)钢管。 2、水平杆,(牵竹)付柱(针、陈竹)吊担、吊针,均用大篙竹。尾径不小于(直径)25mm。 3、钢管连接彩钢扣件。竹与竹,竹与钢管连接采用胶笏绑扎。 4、拉杆锚固用(直径)6钢管。(回头顶用钢管) 5、卸荷吊杆用(直径)16钢管予埋,悬吊用(直径)12-16钢绳。 二、脚手架构造 1、手架立柱支承于砼地面上,离地面5-10公分用钢管锁脚。不能支承于砼地面的脚手架必须做成悬排式脚手架,可用槽钢式钢管悬挂。再加钢丝绳悬吊。(详见附图) 2、上下两对龙搭设两道牵竹(水平横杆)步距离为60-70cm。 3、脚手轲内柱与外墙边净距离为18-25公分,不大于30公分,不小于10公分。 4、钢管驳接采用双驳加驳心管接驳扣件。接口错开1.50M。竹与

竹驳接长度要满足施工规范要求,不小于1.5M,且要绑扎牢固。 三、斜撑的设置 斜撑在脚手架外侧面每17M做一对,接驳到天面或女儿墙顶。 斜撑以对标为宜(45度),撑头顶在坚实有力可靠的位置,不得滑动,不得松动。斜撑用对驳接扣顶驳,也可用搭接驳,但搭接长度应不少于100cm,掌头撑尾与转折处要靠近,突出柱角边不少于100cm,不长于30cm。 四、斜挡板的设置 斜挡板每面层设一道。每15-25公分对扎一条篙竹,面挂安全网。吊针对铁线的吊位根据脚手架立柱间距而定。托底吊针均用大篙竹头。首层斜挡板最好用密竹封闭再加安全网。 五、平附着及卸荷设置 1、脚手架水平附着(拦杆)采用(直径)6钢管在每一层的外梁边予埋至梁钢管勾平,每3M设一道,附着点每隔一个应用钢管装回头顶。各层同样做法。 2、附着要与立柱接结牢固,拉结后不得随意拆除。 3、脚手架的卸荷办法,在楼面预埋(直径)16钢管环用(直径)12-16钢缆在两头挂好卸荷用花蓝收紧,锁好。每四层卸荷一次。从第三层开始,第一次卸荷钢管环间距1.5米,上部可为2.5-3米。 六、内面脚架(即井口通风道、电梯井等) 内面脚手架每隔5层用钢管横担,横担放进两边钢筋混凝土楼板面上。

高层住宅楼脚手架工程施工方案

高层住宅楼脚手架工程施工方案 高层住宅楼脚手架工程施工方案 1 脚手架设计 结合本群体工程结构及建筑形式、实际施工特点,为减少噪音、扬尘等污染,为环境保护提供平台,所有工程均采用建筑四周搭设悬挑式、全高全封闭的扣件式钢管脚手架。外脚手架为一架两用,即既用于结构施工,同时兼做安全防护,装修阶段高层住宅楼工程采用外挂成品吊篮施工。荷载按结构施工荷载考虑。 脚手架搭设采用双排单立杆。立杆距结构外沿0.35m ,立杆横距为1.2m ,立杆纵距为1.5m ,步距为1.8m 。采取分段卸荷措施,并根据工程表面地质情况,进行脚手架基础的具体设计。 2 脚手架构造要求 2.1 材料要求 A. 钢管:采用外径48mm ,壁厚3.5 mm 的Q235的焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》的相应规定。 B. 扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定;螺纹符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定。 C. 脚手板:木脚手板应使用厚度不小于50mm 和材质不低于国家二等材标准的杉木或松木板,板宽200-300mm ,两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂和横透疖的木板。 D. 安全网:必须是经国家指定监督检验部门鉴定许可生产的厂家产品。安全网:水平网为大眼锦纶网。立网为密目网。 2.2 扣件式落地钢管脚手架搭设 A. 立杆 立杆顶端高出结构檐口3m ,立杆接头采用对接接头连接,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,并在高度方向错开的距离不应小于500mm ,各接头距主接点的中心距不大于60cm 。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。使用双立杆处,必须都用扣件与同一根大横杆扣紧,不得只扣一根。立杆的垂直偏差:当架高在30m 以内时,应不大于架高的1/200;使其全高偏斜不大于10cm 。

高层住宅楼悬挑脚手架施工方案

【精品文档】 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况: 本工程为**市*****小区4#住宅楼工程,由**市**房地产开发有限公司筹建,由**华***建筑设计院设计,由*****工程勘察设计有限公司勘察,由**市**建设监理有限责任公司监理,*****建筑安装工程公司施工。 本工程位于**路以南,**路以北,**路以西。地下二层,地上二十五层(另有屋顶机房层一层),建筑高度为78.3米,该楼为剪力墙结构,总建筑面积19200㎡,建筑外形为“一”字形。合理使用年限为50年。 本工程以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构,负一层以上采用悬挑扣件式钢管脚手架。分五次悬挑(一次悬挑一层至六层,二次悬挑七层至十一层,三次悬挑十二层至十六层,四次悬挑十七层至二十一层,二十二层至顶)。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁为16号工字钢。每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结。悬挑梁尾端锚固点预埋3个锚点固定于钢筋混凝土梁板结构上。 二、搭设方案 (一)脚手架的架体形式:本工程采用16#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8m,立杆纵距1.5m,内外排立杆间距0.8m;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为 1.2米,内侧大横杆间距1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二) 脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁安放: (1)每根悬挑梁均用14mm的钢丝绳进行吊拉卸荷。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时轻吊轻放,减小对混凝土的结构挠动安全影响。 2、脚手架的搭设顺序: 自建筑物角部一端起逐根树立立杆→放置纵向扫地杆(贴近挑梁的大横杆),随即与立杆 扣紧→装设横向扫地杆(贴近挑梁的小横杆),并与立杆扣紧→竖起3-4根立杆后,安装第一步大横杆(注意与各立杆扣紧)→安装第一步小横杆(与大横杆扣紧)→安装连墙件→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→第三、四步大横杆和小横杆→在相应位置加设连墙杆→接各立杆(长度均为6m)→加设剪刀撑和横向斜撑→搭设拦腰扶手杆、挡脚板→满铺底层脚手板→张挂安全网(包括平网和立网)。 3、脚手架搭设注意事项:

房屋建筑工程脚手架施工方案

房屋建筑工程脚手架施工方案 1

新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目 上、下库承包商营地房屋建筑 落地式脚手架安拆专项施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目部 4月10日 1 编制说明及依据

1.1 编制说明 为保证本项目脚手架在搭设、使用、拆除过程中符合有关安全技术规范要求,特编制本专项施工方案,作为落地式脚手架工程施工的作业性指导文件。 1.2 编制依据 (1)总承包单位提供的施工图纸; (2)<建筑施工高处作业安全技术规范>JGJ80-1991; (3)<建筑施工安全检查标准>JGJ59-1999; (4)<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>JGJ130- ; (5)<建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范>JGJ128- ; (6)<钢管脚手架扣件>JGJ22-1985; (7)<密目式安全立网>GB16909-1997; (8)连墙杆材质符合现形国家标准GB/T700Q235-A级钢规范; (9)现场实际环境和条件。 2 工程概况 2.1 上、下库承包商营地房屋建筑概况 下库承包商营地布置在下库坝址下游右岸 2.1km处,靠对外道路布置,地势较平缓,地面高程1575m~1580m,下库承包商营地用地面积113113m2,含总包方办公楼1栋、总包方宿舍楼2栋、总包方食堂1栋、分包单位办公楼1栋、分包单位宿舍楼1栋、分包单位食堂1栋、民技工宿舍楼7栋、民技工食堂6栋、门房2栋、公厕1栋、锅 2

炉房1栋、垃圾转运站1个、保温车库1栋,建筑总面积27186m2。 上库承包商营地布置在白杨沟右侧。地面高程2025~2050m,与上、下库连接道路之间以支线道路相接,上库承包商营地用地面积26000m2,含分包单位办公宿舍楼、综合食堂、锅炉房、公厕、门房、宿舍等建筑,建筑面积共计9685m2,具体结构形式及建筑高度见表2-1所示: 表2-1 承包商营地建筑结构类型统计表 3

单排脚手架施工方案-(1)

脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为第六师农科所科研附属设施(科研设备试验材料保存室、食用菌培养室、冷藏考种室)建设项目工程,建设场地位于第六师农科所。建设层数及面积:食用菌培养室为135.88㎡,建筑层数为一层;冷藏考种室面积为1749.42㎡,建筑层数为一层。 二、施工前准备工作 1.材质要求 1.1.1钢管:必须具备质量合格证,钢管材质检验报告,钢管一律采用φ48A焊接钢管,表面应平直光滑,不应有分层、裂缝、压痕、划道和硬弯,钢管外径、壁厚、端面等的偏差必须符合规范要求,钢管弯曲变形在端部弯曲部分长部超过1.5米,弯曲值不大于5mm,立杆弯曲值不小于3mm,钢管端面应平整。 1.1.2扣件:新扣件应有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,九扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的禁止使用,出现滑丝的螺栓必须更换,新旧扣件应进行防锈处理。当扣件加紧钢管时,开口处的最小距离应在5mm~10mm之间。扣件分对接扣件、旋转扣件和十字扣件。各种型号扣件分类堆放保存,正确使用。 1.1.3脚手板: 钢脚手板应有产品质量合格证,不得有裂缝、开焊与硬弯,板面桡曲不大于12mm,板面扭曲不大于10mm,必须进行防锈处理。

1.2根据工程总进度计划,制定出各阶段钢管、扣件、脚手板等周转材料的需用量。根据施工计划,提前向租凭公司租,进场后按规格、型号分开堆放,严禁混乱堆放。 1.3架子工,必须是由专门培训合格,并取得资质上岗证的工人。 1.4操作人员在作业前,必须明晓各搭设部位的用途,搭设方法和安全注意事项。 1.5当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中应尽量让开,否则必须采取加固措施。 三、室外单排钢管脚手架的搭设方法: 脚手架搭设顺序:夯实平整—放线定位—放垫木—纵向扫地杆—立杆—横向扫地杆—第一步大横杆—第一步小横杆—连墙秆(或抛横)—第二步大横杆—第二步小横杆 1、尺寸:立杆间距1.5m,步距1.5mN,架体离墙间距1.2m,连墙件按两步跨距形设置。 2、垫板易采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm的木垫板,垫板应准确定位,靠近建筑物外边1200mm。垫板应高于自然地坪上50mm。能满足立杆承载力的要求。避免脚手架整体或局部沉降失稳。 3、立杆 (1)搭设竖向立杆,应随时吊线检查,立杆的垂直度每米允许偏差不宜大于3mm,做到简洁明快,传力正确。 (2)设置扫地秆,纵向扫地杆应采用直角构件固定在距底垫座块

综合楼脚手架施工方案

一、编制依据 二、工程简介 综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。 本工程主要特点为: (1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。 (2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排 3.1材料准备 1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。 2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。

4) 3.2劳动力组织 3.3施工计划 1)以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m。 2)架子搭设计划 3)

四、脚手架工程施工 2.1基础施工 1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。 2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。

3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。 2.2主体结构脚手架施工 主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。 1.搭设脚手架所用材料均应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001及《脚手架安全技术操作规程》的有关要求。 2.脚手架地基应平整夯实,并有良好的排水坡度,防止积水浸泡地基。 3.脚手架外皮立杆距墙1400,里皮立杆距墙200,并应根据建筑物的平面凹凸形式保持与建筑物墙面距离为200,架子顶端高度必须超过女儿墙或檐板1.5米。 4.立杆纵间距1.5米,立杆横距1.2米,顺水间距按层高不同为1.5米~1.8米。大横杆与立杆交点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。当脚手架遇作业层时每跨应再增加一根小横杆。为加强脚手架的纵向整体稳定性,在脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,中间每隔15米设一道剪刀撑,剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面夹角为450~600,底部斜杆下端应落地支撑在垫板上。 5.每根立杆下应设底座,底座下垫50厚通长脚手板,并设置纵、

住宅楼脚手架搭设方案

xxxx4#、5#楼 脚手架专项施工方案 编制单位:xxxxx建筑工程有限责任公司 编制:xxx 审核: xxx 审批: xxx 日期: 2010年05月03日

本脚手架安全专项施工方案主要参考以下规范和标准: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 一、工程概况 工程名称:xxxxx4#楼、5#楼 地址:xxxxxxx 结构类型:剪力墙 计划工期:450 施工面积:60000 m2 总高度:57m 层数:18+1 标准层高:2.9m

二、材料准备如下 (1)钢管选用国标《直缝电焊钢管》(GB/T13793),质量符合国标碳素结构钢(GB/T700)Q235-A级钢要求。钢管上打孔的严禁使用,有严重锈蚀,弯曲,压扁或裂纹钢管不得采用。 (2)扣件采用可锻铸性材料制作,其材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,扣件应做防锈处理,螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时不得发生破坏。 扣件主要有三种形式,直角扣件用于连接扣紧两根垂直相交杆件;回转扣件用于连接两根呈任意角度相交的杆件;对接扣件,用于连接两根杆件的对接接长。 (3)脚手板采用木脚手板。 三、纵向水平杆 (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; (2)纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不能大于0.50m; (3)纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上; 四、横向水平杆 (1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,内排脚手架的外伸长度250mm; (2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,

楼脚手架施工方案

脚手架施工方案 一、工程概况 博兴怡和.名士豪庭79#楼地下二层、地上十五层,剪力墙结构,本工程建筑高度46.5米,屋顶电梯、机房顶标高48.8米。地上十一层每层高均为3.10米,±0.000与室外散水高差南面、东面为1.5米,北面、西面为0.40米。 本工程脚手架为结构、装饰脚手架,从散水标高至屋顶标高,南面、东面46.5+1.50=48,北面、西面46.5+0.40=46.9,脚手架搭设总高度南面、东面为48米,北面、西面为46.9米。 二、脚手架搭设施工方案选择 外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架。外脚手架分两次搭设。搭设先从基坑开始,搭设地下二层脚手架至地上一层脚手架。在地上一层剪力墙预留悬挑脚架眼。地上二层至地上六层为悬挑式脚架。±0.000以下外防水完成且外防水保护层施工完毕,将下端脚手架完成,回填土分层夯填至室外自然地坪标高。脚手架基础处理完成后可将悬挑架落地,北立面、东立面为落地式双排脚手架,支撑在车库屋面上。 三、构造要求及技术措施 1、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”的根本要求。为此项目经理为安全防护小组的领导,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:舒高斌(生产负责人)-负责协调工作 组员:舒涛(技术负责人)-方案编制、技术交底 郭建平(施工队长)-现场施工总指挥 柳江江、张桂芹(安全员)-现场施工指挥、质量检查 2、设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物北立面、西立面搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。南立面、东立面由于本工程±0.000以下土方不能及时进行回填,故采用悬挑脚手架,

层住宅楼脚手架施工方案

脚手架安全施工方案 一、工程概况 本工程位于潍坊市高新区,交通便利。工程总建筑面积为27016平方米,地下二层,地上十八层,地下层高2、40米,地上层高均为2.9米,设备层高1、50米,建筑总高度60.6米,抗震设防烈度6度,地下墙自防水,另加PVC防水,外墙为聚苯板挂铁丝网,抹水泥砂浆,刷外墙高级涂料。整个建筑采用相对独立式的空间平面布局,形成各主要分区即相对独立又有机结合。将建筑与环境有机结合起来,它的建成将对美化周边环境起重要促进作用。 二、基础部分脚手架设计 地下基础外脚手架采用双排落地式脚手架。搭设至地上四层,总高度为13.5米。里皮立杆距墙200mm,步高1.8m,立杆横距1.05m,横向水平杆间距0.5m,外皮立杆距内墙1.25m。立杆纵距1.5m。脚手架立杆下加底座,下垫木方。

考虑一个结构工作面,一个装饰工作面,采用竹芭铺设,外侧设挡脚板, 高180mm,外围墙挂密目网。 据规范6.1节,脚手架允许搭设高度50m。 构造设置: (1)脚手架设置纵横向扫地杆. (2)立杆通过2Φ8钢筋与墙体钢拉片连接,配用短钢管作支撑,竖向间距三步距,横向间距三步跨。 (3)外侧立面的两端个设置一道剪力撑,450布置,由底至顶连续设置,中间各道剪力撑之间净距不大于15m。 (4)设置人行斜道,坡度1:3,宽度1.5m,周边柱距1.2m,挡脚板高度180mm,每300mm设置一道防滑系。 (5)竹芭下设置四道纵向水平杆。

内力计算: 根据5.1.5,50m以下双排脚手架,采用规范构造,相应杆件不再进行设计计算。连墙杆、立杆地基承载力设计计算如下: 1.连墙件计算 N l=N lw+N0 其中 N lw=1.4×w K×A W A W=3×1.8×3×1.5=24.3m2 w K=0.35KN/m2 N0=5KN 则 N l=N lw+N0=16.91KN 验算:1)轴向压力采用单支管顶墙 N=Af=4.89×102×205=100.25KN

房屋维修脚手架工程施工方案

房屋维修脚手架工程施工方案 脚手架设计原则 鉴于脚手架施工在建筑工程安全方面具有重大影响,必须 对脚手架进行专项设计,避免脚手架安全问题给项目实施带来的风险。 构件、材料质量要求 1、脚手架采用①48 X 3.5的焊接钢管,其质量应符合《普通碳素结构钢》中Q235A的规定。禁止混用不同直径的钢管。 2、钢管表面平直光滑, 无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕, 钢管上严禁打孔。 3、扣件采用锻铸铁扣件, 其材质应符合《钢管脚手架扣件》的规定。 4、旧扣件使用前, 先进行质量检查, 有裂缝、变形的严禁使用, 出现滑丝的螺栓进行更换处理。 5、新、旧扣件必须进行防锈及保养。 6、竹笆片采用毛竹脚手片, 无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须选用建设主管部门认证的产品。 外脚手架 外墙满搭双排落地钢管脚手架,脚手架及提升架外满包绿密目网围护,水平每隔二层设平网一道防护。 1 、脚手架搭设顺序:基础处理、垫板——放置纵向扫地杆——立柱——横向扫地杆——第一步纵向水平杆——第一步横向水平

杆——连墙件(或加斜撑)——第二步纵向水平杆——第二步横向水平杆——立安全网、布兜网,由于其要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载,因此脚手架必须有足够的刚度和稳定性,故应注意:在大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆,并与大横杆卡牢。立杆下应有底座和垫板,底层土方应夯实,整个架子应设置必要的支撑和连接点,以保证脚手架成为一个稳固的结构。 2、搭设立柱的注意事项 (1)搭接长度不应小于 1 米,不少于两个旋转扣件固定,端部扣件至杆件的边缘不得少于100mm。 (2)开始设立柱时,应每隔六跨设一道抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。 (3)当搭至有连墙件的有构造层时,搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆。应立即设置连墙件。 3、搭设纵、横向水平杆的注意事项 (1)搭设纵、横向水平杆时,纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立柱的内侧,并采用直角扣件与柱扣紧,纵向水平杆一般宜采用对拉扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接应符合以下要求,对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头距离不应小于500mm并应避免设在纵向水平 杆的跨中。搭接接头长度不应小于1 米,并应等距离设置 3 个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于

相关文档
相关文档 最新文档