文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土结构及构件实体、后置埋件A卷

混凝土结构及构件实体、后置埋件A卷

混凝土结构及构件实体、后置埋件A卷
混凝土结构及构件实体、后置埋件A卷

江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷

混凝土结构及构件实体、后置埋件A卷

(2015)

(满分100分,时间80分钟)

姓名考试号单位

一、单项选择题(每题1分,共计40分)

1、数字式回弹仪应带有指针直读示值系统;数字显示的回弹值与指针直读示值相差不

应超过。

A、0.1

B、0.2

C、0.5

D、1

2、混凝土回弹仪使用的环境温度是℃。

A、-4—40

B、-4—30

C、-5—40

D、-5—30

3、进行混凝土碳化深度测量时,可采用浓度为溶液作为试剂。

A、1%的酚酞酒精

B、2%的酚酞酒精

C、1~2%的酚酞酒精

D、2~3%的酚酞酒精

4、回弹法检测混凝土抗压强度时,统一测强曲线平均相对误差不应大于。

A、±12%

B、±14%

C、±15%

D、±16%

5、当非泵送混凝土粗骨料最大公称直径大于 mm时,测区混凝土强度不得按现行

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》进行强度换算。

A、60

B、50

C、30

D、45

6、回弹法检测混凝土抗压强度时,地区测强曲线平均相对误差不应大于。

A、±12%

B、±14%

C、±15%

D、±16%

7、回弹法检测混凝土抗压强度时,在代表性位置测量碳化深度,测量读数精确至

mm。

A、0.1

B、0.25

C、0.5

D、1.0

8、混凝土回弹仪弹击超过次应进行常规保养。

A、1000

B、2000

C、4000

D、6000

9、采用回弹法检测混凝土抗压强度时,对回弹平均值应最先进行修正。

A、碳化

B、取芯

C、浇筑面

D、角度

10、用于混凝土回弹仪率定的钢砧的洛氏硬度为。

A、60±2

B、60±5

C、70±2

D、80±2

11、超声回弹综合法,如构件材料与制定测强曲线所用材料有很大区别时,可采取

从构件测区中钻取芯样的方法来进行修正,芯样数量不应少于个。

A、3

B、4

C、5

D、6

12、超声回弹综合法中,声速计算应精确至。

A、0.01m/s

B、0.1m/s

C、0.01km/s

D、0.1km/s

13、超声回弹综合法中所使用的换能器实测主频与标称频率相差不应超过。

A、±5%

B、±10%

C、5%

D、10%

14、芯样宜在与被检测结构或构件混凝土湿度一致条件下进行抗压强度试验,如芯

样按照潮湿状态试验时,应在℃的清水中浸泡40-48小时。

A、20±2

B、20±5

C、25±2

D、25±5

15、采用硫磺胶泥对芯样进行补平时,补平层厚度不宜大于mm。

A、1.0

B、1.5

C、2.5

D、5.0

16、钻芯法检测现场混凝土强度,探测钢筋位置的定位仪,其最大探测深度不应小

于mm。

A、50

B、70

C、60

D、80

17、依据CECS03:2007规程,应取有效芯样试件混凝土抗压强度值的作为单

个构件混凝土强度推定值。

A、根据标准差确定

B、最大值

C、最小值

D、平均值

18、钻芯修正检测时,宜优先选用的方法。

A、修正量

B、对应样本修正量

C、对应样本修正系数

D、一一对应修正系数

19、超声法检测混凝土缺陷时应避免超声传播路径与附近钢筋轴线平行,如无法避

免时,应使两个换能器连线与钢筋的最短距离不小于超声测距。

A、1/2

B、1/3

C、1/4

D、1/6

20、当钢筋探测仪测得的钢筋公称直径与钢筋实际公称直径之差大于mm时,

应以实测结果为准。

A、1

B、2

C、3

D、4

21、钻孔对测法检测裂缝深度时应选用kHz的径向振动式换能器。

A、10

B、50

C、80

D、100

22、单面平测法检测裂缝深度时,以两个换能器距离作为测距进行测量。

A、外边缘

B、内边缘

C、中心

D、直径

23、混凝土结构后锚固工程,当非破坏性检验不合格时应另抽取不少于个锚

栓做破坏性检验判断。

A、12

B、9

C、6

D、3

24、JGJ145-2004适用于被连接件以基材的后锚固连接设计、施工与验收。

A、轻混凝土

B、砌体

C、普通混凝土

D、重混凝土

25、根据《混凝土结构后锚固技术规程》的规定,化学植筋的钢筋及螺杆,可以采

用作为材料。

A、冷轧扭钢筋

B、Q235钢螺杆

C、HRB500级带肋钢筋

D、RRB级钢筋

26、根据设计基本规定,膨胀型锚栓和扩孔型锚栓于受拉、边缘受剪(C

<10h ef)、拉剪复合受力的结构构件及生命线工程非结构构件的后锚固连接。

A、不得用

B、可以用

C、可能用

D、不可能用

27、根据锚固连接破坏后果的严重程度,后锚固连接划分为个安全等级。

A、三

B、四

C、五

D、二

28、后锚固与预埋锚相比优点是。

A、失效概率低

B、失效概率高

C、耐久性好

D、使用场合广

29、对于锚栓穿出破坏的结构构件,后锚固连接承载力分项系数为。

A、2.0

B、2.5

C、3.0

D、1.8

30、对于埋置深度为60mm的膨胀型锚栓,其混凝土基材的厚度至少为。

A、50mm

B、60mm

C、90mm

D、100mm

31、对于锚固安全等级为一级的后锚固,其锚固连接重要性系数为。

A、1.0

B、1.1

C、1.2

D、1.3

32、在相同的锚固破坏类型下,结构构件的承载力分项系数非结构构件。

A、小于

B、大于

C、等于

D、不确定

33、对于破坏性检验,其判定指标应。

A、满足平均值要求

B、满足最小值要求

C、满足最小值或平均值要求

D、同时满足最小值和平均值要求

34、在不知道钢筋直径的情况下,采用电磁感应法进行保护层测定,共计测量30点,

那么至少应抽取点进行钻孔验证。

A、9

B、12

C、6

D、3

35、回弹法测得某测区回弹值分别为:41、44、40、43、41、44、46、52、45、48、

47、44、41、40、40、40,该测区所测碳化深度分别为:5.75 mm、6.00 mm、5.75mm,

请问该测区平均回弹值、碳化深度值分别为。

A、42.9,5.5

B、42.0,5.50

C、42.0,5.0

D、42.9,5.50

36、回弹法检测某构件各测区强度换算值分别为:39.3、37.4、39.0、37.8、34.8、36.2、

37.8、36.7、35.5、34.0,则该构件测区混凝土强度换算值的标准差及混凝土强度推定

值分别为。

A、1.74,34.0

B、1.71,36.8

C、1.74,36.8

D、1.71,34.0

37、GB/T50784-2013中检验批最小样本容量的确定,根据不同的检测类别有不同的

样本最小容量,检测类别适用于结构质量或性能的检测。

A、A类

B、B类

C、C类

D、D类

38、结构性能检测时,当检验批判定为不符合或检验批判定为符合但受检构件的尺

寸偏差最大值大于偏差允许值的倍时,宜全数检测或重新划分检验批进行检测。

A、1.2

B、1.5

C、1.3

D、2.0

39、《江苏省建设工程质量检测行业职业道德准则》中对于检测机构的要求

是。

A、诚信为本、信誉第一

B、热情服务、维护权益

C、遵章守纪、尽职尽责

D、坚持原则、刚直清正

40、《江苏省建设工程质量检测行业职业道德准则》中对于检测人员的要求

是。

A、独立公正、抵制干扰

B、科学检测、公正公平

C、团结协作、共同发展

D、诚信为本、信誉第一

二、多项选择题(每题2分,共计60分,每题至少有2个正确选项,漏选、多选、错选均不得分)

1、当按批抽样检测混凝土强度时,符合下列条件的可作为同批构件:。

A、混凝土强度等级相同

B、构件种类相同

C、混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致

D、龄期相近

2、超声回弹综合法中所用的超声波检测仪应满足等要求。

A、具有波形清晰、显示稳定的示波装置

B、声时最小分度值为0.1ms

C、连续正常工作时间不少于4小时

D、接受放大器频响范围10-500kHz,总增益不小于50dB,接收灵敏度(信噪比3:1)不大于50mV。

3、依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007规程,用于抗压强度试验

的芯样试件,下列说法正确的有:。

A、芯样试件内不宜含有钢筋

B、对标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于12mm的钢筋

C、对公称直径为70mm的芯样试件,每个试件内最多只允许有一根直径小于10mm 的钢筋

D、芯样内的钢筋应与芯样试件的轴线基本垂直并离开端面10mm以上

4、有抗震设防要求的锚固连接所用的锚栓,应选用哪几类锚栓。

A、化学植筋

B、扩孔型锚栓

C、扭矩控制式膨胀型锚栓

D、位移控制式膨胀型锚栓

5、采用超声波检测混凝土空洞位置和范围时应注意。

A、对比测点数不应少于20

B、测试范围应大于有怀疑的区域

C、应与同条件的正常混凝土进行对比

D、被测部位应具有两对相互平行的测试面

6、根据设计基本规定,可用作非结构构件的后锚固连接,也可用作受压、中心

受剪压剪组合之结构构件的后锚固连接。

A、尼龙胀栓

B、膨胀型锚栓

C、扩孔型锚栓

D、化学植筋

7、化学植筋的安装应根据锚固胶按使用形态的不同分为。

A、管装式

B、预配制式

C、现场配制式

D、机械注入式

8、下列哪些是锚固质量文件资料检查时应包括的内容。

A、设计施工图纸及相关文件

B、锚固胶的出厂质量保证书

C、锚杆的质量合格证书

D、施工工艺记录及操作规程

9、新建工程采用锚栓锚固连接时,锚固区应具有下列规格的钢筋网:对于重要的锚固,

直径不小于,间距不大于;对于一般锚固,直径不小于,间距不大于。

A、10mmm 100mm

B、8mm 150mm

C、8mm 100mm

D、6mm 150mm

10、下列哪张图是混凝土边缘楔形体受剪破坏。

A、 B、

C、 D、

11、锚固胶按使用形态的不同分为,应根据使用对象的特征和现场条件合理

选用。

A、套筒式

B、管装式

C、机械注入式

D、现场配制式

12、锚栓安装时,锚固区基材应符合下列哪些要求。

A、混凝土强度应满足设计要求,否则应修订锚固参数

B、表面应坚实、平整,不应有起砂、起壳、蜂窝、麻面、油污等影响锚固承载力的现象

C、若设计无说明,在锚固深度的范围内应基本干燥

D、锚栓安装前,应彻底清除表面附着物、浮锈和油污

13、化学植筋的钢筋应采用。

A、HPB235

B、HRB335

C、HRB400

D、RRB400

14、属于机械锚栓连接方式的有。

A、膨胀型锚栓

B、扩孔型锚栓

C、粘接型锚栓

D、化学植筋

15、后锚固连接设计,应根据被连接结构类型、锚固连接受力性质及锚栓类型的不

同,对其破坏形态加以控制。对于化学植筋以及长螺杆,不应出现下列那类破坏形态。

A、混凝土基材破坏

B、锚栓或植筋钢材破坏

C、胶筋界面破坏

D、胶混界面破坏

16、无抗震要求的拉剪复合结构构件不得选用下列哪几类锚栓。

A、化学植筋

B、预扩孔普通栓

C、光杆式膨胀锚栓

D、长螺杆

17、单个化学植筋不可能发生的破坏类型有。

A、穿出破坏

B、劈裂破坏

C、混凝土边缘破坏

D、钢材拉断

18、下列哪些措施属于构造措施用于保证锚固的可靠性。

A、规定基材最小厚度

B、规定群锚最大间距值

C、规定锚栓所引起的最小附加剪力

D、规定锚栓不得布置的位置

19、回弹法检测混凝土抗压强度时,关于混凝土强度推定值说法正确的有。

A、当结构或构件测区数少于10个,强度推定值为最小的测区混凝土强度换算值

B、当结构或构件的测区强度值出现小于10.0MPa时,强度推定值为10.0MPa

C、结构或构件测区混凝土强度换算值的标准差精确至0.01MPa

D、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的结构或构件中的混凝土抗压强度值

20、进行回弹法检测混凝土抗压强度试验时所取测区应满足。

A、优先选择使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面

B、对弹击时产生颤动的薄壁构件应进行固定

C、检测面应进行砂轮打磨

D、测区应标有清晰的编号

21、现浇柱构件的设计尺寸为400mm×400mm,允许的截面尺寸为。

A、410mm×405mm

B、405mm×405mm

C、390mm×395mm

D、395mm×395mm

22、钢筋保护层厚度检验中,应各抽取构件数量的且不少于

个构件进行检验。

A、2%

B、5%

C、5

D、10

23、钢筋半电池电位检测技术中,测区面积不宜大于依据被测结构和构件的尺

寸,可采用划分网格。

A、5m× 5m

B、10 m× 10m

C、600 m m× 600 m m

D、300 m m× 300 m m

24、下列关于雷达仪检验钢筋保护层厚度说法正确的有。

A、雷达仪法适用于混凝土结构大面积扫描检验

B、雷达仪法精度较高,不需要进行系数修正

C、雷达法钢筋间距偏差宜小于±3mm

D、雷达仪探头应平行于钢筋轴线进行扫描

25、超声波法检测混凝土缺陷主要是利用超声波在技术条件相同的混凝土中传播

的、接收波的和等声学参数的相对变化,来判定混凝土的缺陷。

A、时间B振幅C频率D速度

26、采用超声法检测表面损层厚度时,被测部位和测点的确定应满足下列哪些要

求。

A、根据构件的损伤情况和外观质量选取有代表性的部位布置测位

B、宜采用频率较低的厚度振动式换能器

C、构件表面平整并处于干燥

D、构件被测表面无接缝和饰面层

27、超声法适用于检测。

A、混凝土裂缝的深度

B、混凝土内部不密实、空洞的位置、范围

C、不同材质结合面质量

D、任何钢管混凝土质量

28、裂缝检测时,当不具备全数检测条件时,可根据约定抽样原则选择下列构件进

行检测:

A、重要的构件

B、裂缝较多的构件

C、裂缝宽度较大的构件

D、存在变形的构件

29、下列哪些是描述《江苏省建设工程质量检测行业职业道德准则》中要求检测机

构“独立公正、抵制干扰”的?

A、应当坚持独立、公正的第三方地位,在承接业务

B、现场检测和检测报告形成过程中,应当不受任何单位和个人的干预和影响,确保检

测工作的独立性和公正性。

C、坚持真理,实事求是;不做假试验,不出假报告;敢于揭露、举报各种违法违规行

为。

D、遵循科学、公正、准确的原则开展检测工作,检测行为要公正公平,检测数据要真

实可靠。

30、下列关于《江苏省建设工程质量检测行业职业道德准则》中要求检测人员“廉洁自律、反腐拒贿”描述正确的是?

A、不参加外在的宴请和娱乐活动。

B、不进行违规检测。

C、不接受委托人的礼品、礼金和各种有价证券。

D、不得利用检测工作之便谋求私利。

E、

预埋件安装、清理及后补施工方案

预埋件安装、清理及后补施工方案 1预埋件的施工方案 本工程裙楼幕墙采用槽型埋件,塔楼幕墙采用与主体钢梁焊接的预折弯锚板。 埋件为幕墙的根,幕墙的安全性很大一部分取决于预埋件的安全性与可靠性。因此,预埋件的埋设,是施工一开始就应该关注的重点。 1.1预埋件的检验 A.预埋件到工地后首先检查是否有质量保证书。 a. 钢材质保书。 b. 镀锌质保书,镀锌厚度不得<85μm。 c. 防锈漆涂刷均匀。 B.检查外观质量,以及焊缝高度必须达到设计要求,焊角没有咬边现象。 C.上述两点达到后报监理验收,验收通过后方可进行埋设。 1.2预埋件的埋设 A.预埋件埋设之前,首先进行设计交底,特别要说明转角及弧位置埋件之间的相 互关系,并填写技术交底表备案。 B.当每一层楼土建梁柱钢筋绑扎完毕后,按照预埋件点位布置图及标高尺寸,根 据土建梁柱尺寸控制线,在钢筋上视具体情况用红笔划出预埋件埋设控制线。 如下图示: C.根据埋件施工图埋件分布的情况,对埋件以轴线左边起第一个埋件进行编号, 从1至若干个进行埋设,并以本公司的埋件检查表填写埋件埋设的情况。上下、左右、前后将埋设的情况记录下来,埋件埋设后填写隐蔽单并附检查表报监理验收。 1.3预埋件埋设的要求 A.预埋件在埋设过程中,要以多轴线进行埋设,相对来说轴线之间的精确度足

以满足埋件的几何尺寸,若以单轴线定位,丈量过程中尺寸误差会积累,造成埋件的偏位。 B.玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设; 预埋件位置偏差不应大于20mm。 C.在埋设预埋件之前,当土建支模时,就进行分格,将预埋件分格线弹在底模 外檐口处。 D.当土建梁柱钢筋绑扎完毕后,将预埋件用铁丝临时固定在钢筋上。 E.预埋件在埋设过程中,一定要紧贴模板,上下、左右偏差到25mm影响不大, 而前后倾斜将造成角码与埋件之间接触减少,施工难度加大。采取措施,加垫铁块等均为点接触,受力将受影响。这时候只能采用楔型铁块辅助修正,这样势必造成施工周期长、成本增加。(注:预埋件焊接应与副筋进行焊接,或用铁丝与主筋扎牢。) F.埋件埋设好以后,在浇捣砼时,要注意保护埋件。混凝土施工的振动棒在埋 件边应延长振捣时间,埋件周边的砼一定要浇捣密实,避免产生漏浆及空鼓现象,影响埋件的质量。 2预埋件的处理 2.1预埋件的清理 根据埋件布置图,先对已预埋的埋件进行清理,去除表面砼,使之露出金属面,清理干净。 2.2结构与预埋件位置检查 A.结构的检查 首先检查埋件下方混凝土是否填充充实,如有空洞现象应上报总包及监理公司,对埋件进行拉力、剪力、弯距的测试,对不符合测试标准的预埋件必须按有关规定采用其它可靠的连接措施。 其次对预埋件所在结构偏差进行检查,如果结构偏差较大,已超出施工图范围或垂直度达不到国家和地方标准的,则应将报告以及检查数据,呈报给业主、监理、总包,并提出建议性方案供有关部门参考,待业主、监理、设计同意后再进行施工。 B.预埋件位置的检查 在弹线放样过程中,预埋件位置的检查与结构检查的工作相继展开,依据

第四版混凝土结构设计原理试题库及其参考答案

第四版混凝土结构设计原理试题库及其参考答案 一、判断题(请在你认为正确陈述的各题干后的括号内打“√”,否则打“×”。每小题1分。) 第1章 钢筋和混凝土的力学性能 1.混凝土立方体试块的尺寸越大,强度越高。( ) 2.混凝土在三向压力作用下的强度可以提高。( ) 3.普通热轧钢筋受压时的屈服强度与受拉时基本相同。( ) 4.钢筋经冷拉后,强度和塑性均可提高。( ) 5.冷拉钢筋不宜用作受压钢筋。( ) 6.C20表示f cu =20N/mm 。( ) 7.混凝土受压破坏是由于内部微裂缝扩展的结果。( ) 8.混凝土抗拉强度随着混凝土强度等级提高而增大。( ) 9.混凝土在剪应力和法向应力双向作用下,抗剪强度随拉应力的增大而增大。( ) 10.混凝土受拉时的弹性模量与受压时相同。( ) 11.线性徐变是指压应力较小时,徐变与应力成正比,而非线性徐变是指混凝土应力较大时,徐变增长与应力不成正比。( ) 12.混凝土强度等级愈高,胶结力也愈大( ) 13.混凝土收缩、徐变与时间有关,且互相影响。( ) 第1章 钢筋和混凝土的力学性能判断题答案 1. 错;对;对;错;对; 2. 错;对;对;错;对;对;对;对; 第3章 轴心受力构件承载力 1.轴心受压构件纵向受压钢筋配置越多越好。( ) 2.轴心受压构件中的箍筋应作成封闭式的。( ) 3.实际工程中没有真正的轴心受压构件。( ) 4.轴心受压构件的长细比越大,稳定系数值越高。( ) 5.轴心受压构件计算中,考虑受压时纵筋容易压曲,所以钢筋的抗压强度设计值最大取为2/400mm N 。( ) 6.螺旋箍筋柱既能提高轴心受压构件的承载力,又能提高柱的稳定性。( ) 第3章 轴心受力构件承载力判断题答案 1. 错;对;对;错;错;错; 第4章 受弯构件正截面承载力 1.混凝土保护层厚度越大越好。( ) 2.对于' f h x 的T 形截面梁,因为其正截面受弯承载力相当于宽度为' f b 的

石材幕墙后置埋件技术交底

交底内容: 1.0 依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程质量验收标准》JGJ139-2001 《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 2.0 后置埋件施工准备 2.1 主要器具 冲击钻、立标尺、手枪钻、钢筋探测仪、拉拔仪、毛刷、14mm钻头、 16mm钻头、吹风机等。 2.2 资料准备 施工设计蓝图2018 年 6 月 2 日业主签字版,埋件放样图根据土建施工图A版图号 SM02。 材料准备 M12x160 化学锚栓(国产优质)、后切式机械锚栓组件 M10x110(国产优质)、 40x40x3 垫片、后 置埋板 250x200x8( Q235B热镀锌)、后置埋板 250x120x8( Q235B热镀锌)、后置埋板 300x200x10( Q235B热镀锌)、弹片、螺帽 3.3 后置埋件施工原则 (1)现场所使用的材料必须要有厂家相应的资质证明资料,出厂合格证,。化学锚栓应有 产品制造商提供的产品合格证书、使用说明书、检测报告或认证报告。 (2)化学锚栓在正式施工之前应进行拉拔试验,同规格,同型号,基本相同部位的锚栓每3件为一组,试验在现场进行。试验合格后方可全面施工。 (3)化学锚栓施工完成后,由业主委托的第三方检测单位进行现场抗拔强度检测,合格后 方可进行下道工序施工。 (4)后置埋件采用化学螺栓配置钢板方案,化学螺栓不得与埋板焊接连接。 3.0 埋件操作步骤

预应力混凝土的施工方案

无粘结预应力混凝土蛋形消化池施工方案杭州市四堡污水处理厂扩建工程由国家计委立项,是浙江省及杭州市的重点工程项目。该工程中3座无粘结预应力混凝土蛋形消化池是目前国内同类工程中规模最大、结构最复杂、技3,池体最大内径24m术含量最高、施工难度最大的单位工程。其单池容积为l0926m,工程规模与我国首次在济南建造的有粘结预应力混凝土蛋形消化池相当,目前与其并列属世界第二位、亚洲第一位。该工程由中国市政工程华北设计研究院设计,中国建筑八局浙江分公司施工。 1工程概况 消化池池体高32m,埋深13.6m,内空高41.7m,池壁厚由700mm渐变至400mm,外形呈三维曲面体。池体内壁采用无毒环氧防腐涂料防腐,外壁采用聚氨酯发泡保温、钢龙骨彩钢板饰面。基础为桩承台,50根?1000mm钻孔灌注桩,长45m,钢筋混凝土承台厚度最小为1600mm。池体为双向无粘结预应力混凝土结构,预应力筋为7·j5,直径15.7mm,公称面积150m㎡,标准强度为1860N/m㎡,环向共设置122圈(由呈半圆形的2束筋组成)预应力筋,且为分段均布(分3种规格:5×7·j5、4×7·j5、3×7·j5),竖向均匀布置64束(3×7·j5)预应力筋。混凝土等级地下无须应力部分为C30、S8,其余为C40、S8,均掺4%TJ外加剂。 2工程施工特点 2.1非预应力钢筋安装尺寸、位置要求准确地下承台部分钢筋由多层环向、竖向和径向钢筋形成立体网状结构,地上壳体部分钢筋为2层由环向和竖向钢筋组成的网片。环向钢筋在现场放大样用弯曲机弯曲成型,采用电弧焊将其焊成封闭式的圆环。环向筋和竖向筋形成壳体网状结构,安装成型后难以校正,所以对钢筋尺寸、位置要求准确,否则模板无法就位。 2.2模板及支撑体系复杂消化池池壁呈三维曲面体,其截面尺—寸随标高变化而变化,模板及支撑体系加工、安装、校正难度大。 2.3混凝土质量要求高混凝土工程质量要经受满水闭气试验的考验,混凝土的密实度及施工缝处理要求很高;池壁为曲面,预应力张拉孔加固筋多,混凝土振捣困难;混凝土养护难度大。 2.4无粘结预应力施工难度大预应力张拉孔的尺寸受结构限制,预应力筋张拉只能采用变角张拉。预应力筋分布广,张拉过程中千斤顶就位和移位都十分困难。 3非预应力钢筋安装 3.1钢筋支架 钢筋支架安装前,先计算出支架尺寸(包括半径等)与标高的关系,在安装过程中,通过池体中心线量出相应标高的支架半径以确定支架位置。本工程结合现场的实际情况,在施工过程中基础底板部分钢筋采用L50mm×5mm支架;承台部分利用本身的结构钢筋作为支φ25架,即将竖向筋、环向筋和径向筋点焊成整体,形成立体骨架体系;地上壳体部分采用. 钢筋制成的平面衍架,间距为1500mm(见图2)。 3.2钢筋的制作与安装 钢筋是在现场大样的基础上进行下料和弯曲制作,其误差控制在5mm范围内。 钢筋安装的顺序是先安装结构钢筋网片,然后为开洞及安装洞口加固筋。安装前计算出竖向筋每隔500mm高度或径向筋不同半径(间隔500mm)的间距,并标注在钢筋支架上。安装时,先每隔500mm固定竖向筋或径向筋位置,然后再安装水平筋或环向筋。为增强结构钢筋的整体性,可适当将结构筋与支架点焊连接。钢筋安装比模板工程要提前一个施工段。钢筋接头采用搭接和绑条焊(d≥22mm)。

(幕墙)后置埋件施工工艺

4.2后置埋件处理和化学锚栓安装 本施工工艺适用于幕墙工程中的后置埋件施工。 2、施工准备 1)材料要求 后置埋件的品种、类型、规格、尺寸、性能、板材的壁厚、表面处理应符合设计要求,且应有出厂合格证。 化学锚栓品种、类型、规格、尺寸.性能应符合设计要求,产品且应有质保书、合格证以及检验报告。 2)主要器具 电锤钻一台、水准仪一台、水平尺、卷尺.紧线器、吊锤、钢丝线。 3)作业条件: 土建结构施工完毕,己提供幕墙施工作业面。根据上建提供的基本线位(50 线、轴线)。 3、操作工艺 1)后置埋件施工工艺流程为:熟悉现场/图纸(埋件图)一一测量放线一一 后置埋件安装 2)熟悉图纸:安装作业人员在接到图纸后,先要对图纸进行熟悉了解,主 要了解以下儿个方面内容; 对图纸内容进行全面的了解: 找出幕墙立面设计的主导尺寸(分格),不可调整尺寸和可调节尺寸: 明确转角及异形处的处理方法; 3)测量放线: 找出定位轴线:将图纸中标明的定位轴线与实际施工现场进行对照找出定位轴线的准确位置 找出定位点:根据在现场査找的准确定位轴线,根据图纸中提供的有关内容, ? 确定定位点:定位点数量不得少于两点,确定定位点时要反复测量一定要保证定位准确无误。

?抄平(打水平):用水准仪,对两个定位点确定水平位置,水准仪要按规范使用(使用方法略),先水准仪定位时要考虑安全,定位间距离大致相同, 水准仪要摆正放稳,不能出现移动、错位等现象,要注意正确使用和保管好水准仪。 ? 拉水平线:在找出定位点位置抄平后,在定位点间拉水平线,水平线可选用细钢幺幺线,同时用紧线器收紧,保证钢丝线的水平度。 ?测量误差:在水平线拉好后,对所在工作面进行测量,主要进行水平方向的测量,同时检査各轴线(定位轴线)间的误差。通过测量出的结果分析产生误差的原因,核对有关规范(施工)对误差允许值的要求,在规定误差范W内的, 可消化误差,超过误差范围应与土建方或屮方协商解决。 ? 调整误差:对在规范允许范圉内的误差进行调整时,要求每一定位轴线间的误差,在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2inm.如超过此范 请书面通知设计室进行设计调整。 4)后置埋件安装: 电锤打孔、化学药剂安装: 找出定位轴线、定位点后,对安装点定位打孔,同时安装化学药剂,化学药剂安装工艺严格按照化学药剂的安装说明及注意事项,尤其是锚孔在安装药剂之前一定要用空压机或者手动气筒吹净孔内粉屑,保持孔道干燥。 螺杆、铁板安装: 药剂安装完毕,进行螺杆的安装,安装时严格控制螺杆的安装深度,待螺杆达到指定深度后,对后置铁板进行安装,在后置铁板的安装过程中,在螺杆未完全固化前?及时调整螺杆的方向,打孔时尽量劈开混凝土钢筋,实在避免不了,该孔不放锚栓,采取在铁板旁边加固描施。 铁板调整、固定: 后置铁板安装时,应根据图纸的尺寸要求,对铁板的三维方向尺寸进行复核,在复核无误后,螺杆套上螺母固定。 4、质量标准 1)后置埋件的品种、类型、规格、尺寸、性能、板材的壁疗、表面处理应 符合设计要求,且应有出厂合格证。

玻璃幕墙后置埋件施工技术交底

项目管理表格 技术交底表格编号工程名称新建徐州至淮安至盐城铁路XXX站房及相关工程 交底等级三级部位名称玻璃幕墙工序名称后置埋件施工单位XXXX公司日期 交底内容: 本交底适用于XXX站房玻璃幕墙后置埋件施工。 1.施工准备工作 1.1.材料准备 后补埋板、钢支座转接件、M12螺帽、M12化学锚栓、热镀锌埋板12mm厚、M12不锈钢螺栓、镀锌方垫片、电焊条。 1.2.主要机具 0.5Kg线坠1个;5m钢卷尺一把;施工线30m;电锤、扳手、电钻、电焊机。 1.3.作业条件 (1)认真看图审图 (2)后测量放线通过验收,进场钢件验收合格。 (3)电源接配到位。 2.施工工艺 测量放线→预埋板定位安装→转接件定位安装→螺栓紧固→点焊加固→验收 (1)根据幕墙主控线,放出轴线,然后根据预埋件幕墙分格线在埋件上弹射出钢 支座安装位置十字线。 (2)根据后补埋件开孔位置,用打孔机具在主体结构上钻孔,钻孔深度须大于螺杆锚固段的长度,以保证锚固深度。钻孔完成后,要利用气筒吹净孔内的灰尘和沙砾,使药剂能与混凝土充分粘接。在孔中插入药剂包,打入锚固螺杆,使螺杆锚固段完全插入孔中,然后按药剂螺栓的使用说明等待相应时间,使之固化,产生粘接力。按预先放样的位置安装后补埋件钢板,并紧固螺母完成后补埋件的安装。 (3)钢支座安装定位:根据预埋件及后补埋件位置进行定位安装,定位误差进出位应控制在±10MM之内,左右定位应控制在±10MM之内,标高偏差应控制在-5MM之内。安装应根据现场具体情况进行处理。如:①预埋件与钢支座定位后连接只能采用1根T型螺栓使

用情况下:支座另侧可根据支座孔位采用1根M12化学锚栓。;②预埋件漏埋且附近没有预埋件:钢支座可根据孔位采用2根M12化学锚栓。③预埋件偏差较小时,增加节点板一块,一端采用螺栓连接,一端采用焊接;采用焊接连接,焊角高度为8MM,焊接搭接长度应不小于150MM。④预埋件正好处于钢支座两端,采用正常T型螺栓连接。转接件安装:转接件安装采用螺栓连接,且左右偏差应控制在±20MM之内,进出位±10MM,标高偏差控制在-5MM 之内。安装时必须加设方垫片。 (4)安装及加固:螺栓连接时必须增设4mm厚镀锌方垫片。调整合格后,垫片须 焊接牢固,焊缝厚度为3MM,两侧角焊,然后将螺栓用扳手拧紧至50N.M。 (5)不锈钢螺栓安装必须统一方向,转接件与钢支座安装统一从外向里穿。不锈 钢螺栓统一从左向右穿。 (6)焊缝防腐处理:针对焊接部位,必须敲去焊渣清理干净,然后刷两道防锈漆, 防锈漆干后再刷一道银粉面漆。 3.质量验收标准 (1)框架幕墙埋件水平和垂直间距偏差为±10mm。埋件与结构可靠连接。 (2)单元幕墙钢支座安装左右偏差为±20mm,进出位偏差为±10mm,标高偏差控 制在-5mm范围之内。 (3)埋件安装允许偏差如下表: 4.质量保证措施 4.1.进场材料质量保证措施 (1)后补埋件的材料试验 1)根据国家规范要求,受力埋件的锚板宜采用Q235等级B的钢板,锚筋采用化学药栓。 2)加工埋件的所用的板材及钢筋须在生产厂家进行相应的材料性能试验,并出具检测报告和材质单。 3)检测内容主要为板材的抗弯强度、化学药栓的抗拉及抗剪强度。检测合格的产品我

后置连墙件施工方案

后置式外架连墙件施工方案 一、编制依据 1、本工程设计图纸及施工组织设计 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—2016) 5、本工程外脚手架施工方案 二、工程概况 工程建设概况一览表 三、施工部署 在安全检查中发现部分外架连墙件漏设,根据规范要求在连墙件漏设得部位增设后置式连墙件,并满足两步三跨得要求。 施工方法:在结构砼上设置后置埋件,螺栓固定,采用钢管将外架与后置埋件刚性连接。(详附图) 四、后置连墙件得材质要求 1、后置埋件采用100*100mm或100*150mm钢板与短钢管焊接后用螺栓固定在结构砼上;钢板厚度不小于4mm,与短钢管焊接牢固,要求焊缝满焊。

2、钢管采用Φ48、0× 3、0mm得型号(考虑市场因素,计算书中按Φ48×2、8mm计算),后置埋件钢管长度25cm,连墙杆钢管长度不得小于1、0m。 4、扣件采用可锻铸铁制作得直角扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m 时,不得发生破坏。 所用材料钢板、螺栓、钢管、扣件要有出厂合格证,其外观质量应验收合格后才能使用。 五、后置连墙件搭设流程及要求 1、搭设工艺流程为:焊接后置埋件→安装固定→搭设连墙杆→检查验 收。连墙杆一端与外架内外排立杆固定连接,另一端固定在楼面结构后置预埋件上。 2、连墙件必须采用可承受拉压构造,距外架主节点≤300,从第一步水平 杆处开始按两步三跨设置,连墙件垂直间距≤层高并≤4000mm。 3、连墙件中得连墙杆应水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端 下斜连接。 六、连墙件得计算: 连墙件得轴向力设计值应按照下式计算: N l = N lw + N0 (《扣规》5、4、1) 风荷载标准值= 0、090 kN/m2; 每个连墙件得覆盖面积内,脚手架外侧得迎风面积 A w = 1、8×2步×1、5×3跨 = 10、8 m2; 按《扣规》5、4、1条N0= 5、000 kN; 风荷载产生得连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算:

型钢混凝土组合结构构件的计算

型钢混凝土组合结构构件的计算 【摘要】总结了承载能力极限状态下型钢混凝土组合梁、柱的正截面、斜截面的计算要点,再简要介绍了型钢混凝土梁柱节点、剪力墙的计算要点。 【关键词】型钢混凝土组合梁;型钢混凝土组合柱;型钢混凝土剪力墙;承载能力极限状态;正截面计算;斜截面计算;组合结构 0.概述钢筋混凝土结构容易出现开裂,普通重型钢结构民用建筑中含钢量高导致造价高和容易出现几何非线性的失稳和屈曲,将这两种结构从构件层次上通过剪力件进行组合,形成型钢混凝土组合结构可以很好的解决以上两种结构形式的缺点。我国从20世纪50年代开始应用型钢混凝土结构,但研究起步较晚。到了80年代初中国才有组织的进行对SRC结构的系统研究,全国许多单位对型钢混凝土结构构件(包括梁、柱、节点等)的承载力、刚度、裂缝以及延性进行了试验,依据试验结果进行了有关设计理论与计算方法的研究。1997年参照日本规程,原冶金部编制并颁发了《钢骨混凝土结构设计规程》(YB9082-97),2002年建设部又颁发了《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)。我国现采用的SRC结构计算方法是根据《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)基于钢筋混凝土结构的计算方法。型钢混凝土结构是由混凝土包裹型钢做成的,也是钢与混凝土组合的一种新型结构。过去,我国对这种结构的名称叫法不一致,有的称之为劲性钢筋混凝土结构,有的称之为钢骨混凝土结构。2002年建设部发布了《型钢混凝土组合结构技术规程》,将型钢混凝土组合结构(Steel Reinforced Concrete Composite Structure)定义为混凝土内配置轧制型钢或焊接型钢和钢筋的结构,简称SRC结构。型钢混凝土可以做成多种构件,更能组成各种结构,它可代替钢筋混凝土结构和钢结构应用于各类建筑和桥梁结构中。我国对型钢我国《规程》对型钢混凝土组合梁的计算方法是在钢筋混凝土的计算方法基础上进行考虑的,本文重点旨在对常见型钢混凝土组合构件的承载能力计算状态进行归纳总结。 1.型钢混凝土组合梁的计算1.1正截面受弯计算型钢混凝土框架梁,其正截面受弯承载力应按下列基本假定进行计算:(1)截面应变保持平面。(2)不考虑混凝土的抗拉强度。(3)受压边缘混凝土极限压应变?着■取0.003,相应的最大压应力取混凝土轴心抗压强度设计值f■,受压区应力图形简化为等效的矩形应力图,其高度取按平截面假定所确定的中和轴高度乘以系数0.8,矩形应力图的应力取为混凝土轴心抗压强度设计值。(4)型钢腹板的应力图形为拉、压梯形应力图形。设计计算时,简化为等效矩形应力图形;钢筋应力取等于钢筋应变与其弹性模量的乘积,但不大于其强度设计值。受拉钢筋和型钢受拉翼缘的极限拉应变?着■取0.01。根据中和轴的位置型钢截面可以分为三种情况,即第一种情况,中和轴在型钢腹板中通过;第二种情况,中和轴部通过型钢;第三种情况,中和轴恰好在型钢受压翼缘中通过。这三种情况在规范中通过M■,N■控制。型钢截面为充满型实腹型钢的型钢混凝土框架梁 3.小结I.对于型钢混凝土结构而言,目前我国规程计算理论趋于成熟,完全

预埋件和后置埋件技术交底

A3.1施工组织设计/方案报审表

首道工序施工方案 1.概述 本工程预埋铁件采用的钢材规格、种类为:锚板采用Q235B;锚筋采用HRB335热轧月牙勒钢筋。 2. 埋件需提供的质保资料 (1)钢材材质证明单; (2)埋件出厂合格证; (3)埋件的拉拔试验报告 3.预埋件的检查 (1)焊缝高度必须达到设计要求; (2)焊角没有咬边现象; (3)所用材料是否符合设计要求; (4)加工尺寸与图是否一致; 4.预埋件埋设方法 (1)预埋件埋设之前,首先进行技术交底,特别要说明转角位置埋件的埋设方案,并填写《技术交底》表备案。 (2)当每一层楼土建梁柱钢筋绑扎完毕后,按照预埋件点位布置图及标高尺寸,根据土建梁柱尺寸控制线,在钢筋上视具体情况用红笔划出预埋件埋设控制线。如下图所示: (3)在埋设预埋件之前,当土建支模时,就进行分格,将预埋件分格线弹在底模外檐口处。如下图所示:

(4)根据埋件施工图埋件分布的情况,对埋件以轴线右边起第一个埋件进行编号,从1至若干个进行埋设并以本公司的埋件检查表填写埋件埋设的情况。上下、左右、前后将埋设的情况记录下来,埋件埋设后填写《隐蔽验收单》报监理 预置件 5.预埋件埋设的要求 (1)预埋件在埋设过程中,要以多轴线进行埋设,相对来说轴线之间的精确度足以满足埋件的几何尺寸,若以单轴线定位,丈量过程中尺寸误差会积累,造成埋件的偏位,相对轴线偏差小于20mm。 预置件 (2)幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设;预埋件位置偏差上下不应大于10mm,上下测量依据底模用卷尺进行测量。 (3)当土建梁柱钢筋绑扎完毕后,将预埋件用铁丝临时固定在钢筋上,或点焊在箍筋上。 (4)若预埋件埋设中碰到埋件在箍筋的空档处,则可添加辅助钢筋,或用铁丝与主筋扎牢。 (5)预埋件在埋设过程中,一定要紧贴模板,上下、左右偏差到20mm影响不大,而前后倾斜将造成角码与埋件之间接触减少,施工难度加大。采取措施,加垫铁块等均为点接触,受力将受影响。这时候只能采用楔型铁块辅助修正,这

预应力混凝土结构构件计算(精)

第9章预应力混凝土结构构件计算 1.何谓预应力混凝土结构? 答:所谓预应力混凝土结构,就是在外荷载作用之前,先对混凝土施加压力,造成人为的应力状态,它所产生的预压应力能抵消外荷载所引起的部分或全部拉应力◆。这样,在外荷载作用下,裂缝就能延缓或不会产生,即使出现了裂缝,裂缝宽度也不致过大。 2.与非钢筋混凝土结构相比较,预应力混凝土结构主要有哪几方面的优点? 答:与非钢筋混凝土结构相比较,预应力混凝土结构主要有以下几方面的优点: (1)预应力混凝土结构在使用荷载作用下不出现裂缝或推迟裂缝的出现,在同样的荷载下,能减小裂缝宽度,因此也提高了构件的刚度,增加结构的耐久性。如用在处于腐蚀性介质和潮湿环境中的结构以及海洋工程结构中,可根本解决裂缝问题,对水工建筑物的意义尤为重大。 (2)预应力混凝土结构可以合理、有效地利用高强钢筋◆和高强混凝土,从而节省材料,减轻结构自重,可建造大跨度结构。 (3)施加纵向预应力可延缓斜裂缝的形成,使受剪承载力得到提高。 (4)预应力可以降低钢筋的疲劳应力比,因而提高了构件的抗疲劳性能。 3.根据预应力对构件裂缝控制程度不同预应力混凝土结构可分成哪几类,各有何特点? 答:根据预应力对构件裂缝控制程度不同预应力混凝土结构可分成:全预应力混凝土、有限预应力混凝土和部分预应力混凝土。 全预应力混凝土:在全部荷载即荷载效应的短期组合下,截面不出现拉应力的预应力混凝土,称为全预应力混凝土。全预应力混凝土的特点是: (1)抗裂性好。由于构件截面不出现拉应力,混凝土不开裂,因而其抗裂性能好、刚度大,常用于对抗裂或抗腐蚀性能要求较高的结构,如核电站安全壳、贮液罐、吊车梁等。 (2)抗疲劳性能好。预应力钢筋从张拉到使用阶段的全过程中,其应力值变化幅度小,所以在重复荷载下抗疲劳性能好。 (3)反拱值可能过大。当活荷载较大,在正常使用情况下,由于预加应力较高,引起结构的反拱过大,使混凝土在施工阶段产生裂缝,影响上 部结构构件的正常使用。 (4)延性较差。由于构件的开裂荷载与极限荷载较为接近,使构件延较差,对结构的抗震不利。 有限预应力混凝土:在全部荷载即荷载效应的短期组合下,截面拉应力不超过混凝土规定的抗拉强度;在长期荷载即荷载效应的长期组合下,截面不出现拉应力的预应力混凝土,称为有限预应力混凝土。 部分预应力混凝土:截面允许出现裂缝,但最大的裂缝宽度不得超过允许的限值,称为部分预应力混凝土。部分预应力混凝土的特点: (1)节约钢材。可根据结构构件的不同使用要求、荷载作用情况及环境条件等,对裂缝进行控制,降低了预应力值,从而节约预应力钢筋及锚具的用量,降低造价。 (2)反拱值不致于过大。由于施加预应力较小,可避免产生过大反拱。 (3)延性较好。由于配置了非预应力钢筋,可提高构件的延性,有利于结构抗震,并可改善裂缝分布,减小裂缝宽度。 (4)与全预应力混凝土相比,可简化张拉、锚固等工艺,其综合经济效果较好。对于抗裂要求不太高的结构构件,部分预应力混凝土已得到广泛应用。

后置埋件的工程施工方案

后置埋件的施工方案 本工程主要施工部位位于本工程石材干挂、天棚吊顶等:一、说明 根据我国现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001规定;幕墙构件与混凝土结构通过预埋件连接,预埋件必须在主体结构混凝土施工时埋入。由于本工程的预埋件由中标公司来进行埋设,若我公司有幸中标,则中标后将对埋设部位进行全面检查、校正,对现场建筑尺寸进行复核以保证后置预埋位置准确。由于建筑结构必然存在一定的误差,所以我们的埋件在设计上就已经充分考虑了如何吸收土建误差的方法,保证预埋件的安装精度同时利用我公司的挂件系统可以吸收掉土建误差,对于土建误差较大的地方我公司将特别订制挂件,保证幕墙的安装质量和安装精度。二、幕墙后置埋件的施工方法 1范围 本施工工艺适用于幕墙工程中的后置埋件施工。 2施工准备 1)材料要求 后置埋件的品种、类型、规格、尺寸、性能、板材的壁厚、表面处理应符合设计要求,且应有出厂合格证。 化学锚栓品种、类型、规格、尺寸、性能应符合设计要求,产品且应有质保书、合格证以及检验报告。 2)主要器具 电锤10台、水准仪一台、水平尺、卷尺、紧线器、吊锤、钢丝线。施工人员30人(其中技术人员10人)。 3)作业条件: 建筑结构施工完毕,已提供幕墙施工作业面;根据建筑提供的基本线位(50线、轴线)。 3操作工艺 1)后置埋件施工工艺流程为: 熟悉现场/(埋件图)--测量放线 -–打孔清理—添加药栓--后置埋件安装—紧固—防锈处理 2)熟悉图纸: 安装作业人员在接到施工图后,先要对施工图进行全面的熟悉和了解,主要了解以下几个方面的内容: 了解施工图的页数和图号图幅,对设计后置埋的内容进行全面了解; 找出设计主导的分格尺寸,对照检查尺寸标注的准确性;对图纸进行答疑; 设计人员对现场施工技术人员进行后置埋件施工图的技术交底,对疑点难点问题进行详细解答; 明确转角及异形处的处理方法; 对照土建施工图校对后置埋件施工图的轴线标注尺寸的正确性。 3)测量放线: 找出定位轴线:将图纸中标明的定位轴线与实际施工现场进行对照找出定位轴线的准确位置。在施工现场将施工图中标明的定位轴线与施工现场进行对照找出横向定位轴线,测定准确后用小钢钉在轴线两头侧模上方定位,拉上钢丝线。 找出定位点:根据在现场查找的准确定位轴线,根据图纸中提供的有关内容,工作面水平线测量完成并拉好后,主要是对后置埋位置的高度差及轴线准确性进行测量,通过测量记录结果,查找分析产生的原因,核对有关规范(施工)对误差允许值的要求。在规定误差范围内

(完整版)预应力混凝土构件问题汇总

预应力混凝土构件 1.钢筋混凝土结构在使用中存在哪两个问题?预应力混凝土的概念如何? 答:钢筋混凝土结构在使用中存在两个问题:一是带裂缝工作,裂缝的存在降低了构件的刚度,而裂缝的开展又使处于高湿度或侵蚀性环境中的构件耐久性有所降低;二是很难合理利用高强度材料。为满足变形和裂缝控制的要求,需要增大构件的截面尺寸和用钢量,这将导致自重过大,使钢筋混凝土结构用于大跨度或承受动力荷载的结构成为不可能或很不经济。 预应力混凝土是采用预先加压的方法间接提高混凝土的抗拉强度,克服了混凝土容易开裂的缺点,可延缓混凝土构件的开裂,提高构件的抗裂度和刚度,并取得节约钢筋,减轻自重的效果。 2.按照张拉钢筋与浇捣混凝土的先后顺序,施加预应力的方法可分为哪两种? 答:按照张拉钢筋与浇捣混凝土的先后顺序,施加预应力的方法可分为:先张法、后张法两种。 3.先张法施工的具体过程包括哪几个主要环节?先张法构件中的预应力是如何传递的?什么是先张法?先张法施工有何特点和适用? 答:先张法施工的具体过程是:(1)张拉:先在台座上按设计规定的拉力用张拉机械或电热张拉钢筋,(2)固定:用夹具将其临时固定在台座上或模板上,(3)浇注:然后浇筑混凝土,(4)放松:待混凝土达到一定强度(一般不低于设计强度的75%)后,把张拉的钢筋放松,钢筋回缩时产生的回缩力,通过钢筋与混凝土之间的粘结作用传递给混凝土,使混凝土获得了预压应力。 先张法构件中的预应力是靠钢筋与混凝土之间的粘结力来传递的。 这种先张拉钢筋、后浇灌混凝土的方法称为先张法。 先张法施工的特点和适用:先张法施工工艺简单,可以大批量生产预应力混凝土构件,同时,先张法不用工作锚具,可重复利用模板,迅速施加预应力,节省大量价格昂贵的锚具及金属附件,是一种非常经济的施加预应力方法,适合工厂化成批生产中、小型预应力构件。但是,先张法生产所用的台座及张拉设备一次性投资费用较大,而且台座一般只能固定在一处,不够灵活。 4.后张法施工的主要工序包括哪几个环节?后张法构件中的预应力是如何传递的?什么是后张法?后张法施工有何特点和适用? 答:后张法施工的主要工序是:(1)浇注:先浇筑混凝土,在构件中配置预应力钢筋的部位上预留孔道,(2)穿筋:等混凝土达到一定强度(不低于设计强度的75%)后,将钢筋穿过预留孔道,(3)张拉锚固:以构件本身作为支承张拉钢筋,同时混凝土被压缩并获得预压应力。当预应力钢筋达到设计拉力后,用锚具将其锚固在构件两端,保持钢筋和混凝土内的应力。(4)灌浆:最后,用高压泵在预留孔内压注水泥浆,保护预应力钢筋不被锈蚀,并与混凝土结为整体;也可不灌浆,完全通过锚具传递预压力,形成无粘结的预应力构件。 后张法构件是依靠锚具来传递和保持预加应力的。对混凝土构件施加预压力的途径不同,是先张法和后张法的本质差别所在。 后张法是先浇筑混凝土,待混凝土结硬并达到一定的强度后,再在构件上张拉钢筋的方法。 后张法施工的特点和适用:后张法不需要台座,所以构件可在工厂预制,也可现场施工,应用比较灵活。但是,后张法构件只能单一逐个地施加预应力,工序较多,操作也较麻烦,而且,后张法的锚具耗钢量大,锚具加工要求的精度较高,成本较贵。因此,后张法适用于运输不便的大、中型构件。 5.电热张拉法施加预应力的原理是什么?电热张拉法有何特点?电热张拉法有何应用?

预应力混凝土施工工艺大全

中央电视塔塔身竖向预应力混凝土结构施工 第1章工程概况 中央电视发射塔是国内首例采用预应力混凝土结构塔身的高耸结构。塔体地面以上高度为40 5m,施工高度为420m(图4-4-1),竖向预应力结构包括塔身和两节混凝土桅杆。该塔的抗震设防烈度要求达到9度。塔身和桅杆均采用部分预应力混凝土结构,以保证塔身在正常使用状态下具有良好的刚度。在设防烈度地震作用下,使全塔处于弹性状态;在遭遇到高于设防烈度的强震后,仍有较好的延性与变形恢复能力。 塔身及桅杆竖向预应力筋布置如图4-4-2所示。 图中第①部分为16-7Φj15,第②部分为24-7Φj15,第③部分为64-7Φj15,第④部分为20-7Φj15。 塔身由外筒和内筒组成。外筒截面为环形,其外径自下而上由39.34m变至12.00m。塔身竖向预应力筋包括由-14.3m至+1l2.0m和+257.5m沿筒体布置的两段,分别为20束和64束7Φj15钢绞线束。塔身和桅杆混凝土强度等级为C40,截面上有效预压应力值为1~1.5MPa。 塔身竖向预应力施工是该塔预应力施工难度最大的部分。竖向预应力束最长达271.8m,国内尚无施工先例可借鉴。为顺利完成该塔竖向预应力施工,采取了技术论证、试验研究和探索型施工试验直至工程应用逐步深入进行的技术路线。针对竖向预应力施工的特殊性,提出如下施工难点和需解决的关键技术: 竖向预应力预埋管材料的选择及铺设工艺。 竖向预应力超长束的穿束关键技术的研究。所采用的穿束工艺应具有施工简便、实用性强和效率高等特点。 竖向预应力张锚工艺研究及张拉辅助设备研制。 竖向孔道摩阻损失测定方法研究。 竖向孔道灌浆的浆体性能试验及足尺灌浆试验。 第2章竖向预应力管道铺设 中央电视塔塔体竖向孔道最长达27l.8m,预应力管道的铺设和塔体滑框倒模施工同步进行。竖向孔道从底部-14.3m开始,直至+257.5m铺设完毕,整个施工周期较长。管道的铺设工艺受塔身钢筋混凝土施工的各个工序影响,避免竖向孔道堵塞和过大的垂直偏差,是研究管道铺设工艺应解决的两个关键问题。 由于塔身竖向孔道的铺设随塔体滑框倒模施工逐节向上完成,塔身外筒环形截面的外径逐渐变化,且塔楼部位的水平与竖向结构交叉及各种孔洞较多,因此管道铺设施工中的不可预见因素较多。此外,塔身混凝土浇筑采用了振捣成型工艺,冲击作用对孔道管可能造成损坏。为保证竖向孔道材质本身的可靠性,确定采用镀锌钢管作为竖向孔道材料(内径68mm),其连接采用套扣和套管焊接工艺。尽管镀锌钢管的成本高于波纹管,但用作竖向长孔道具有特殊的优越性: 孔道管辅设具有很高的可靠性,施工过程中不会锈蚀。 塔体混凝土浇筑时,可避免发生振捣冲击而损坏孔道管的现象。 孔道垂直灌浆过程中,钢管可承受较高的压力。 刚度大,水密性好,易于加工成型和连接。 塔身滑框倒模施工中,孔道铺设采用定位支架,以保证其位置准确。随着塔体的逐步升高,采取了定期检查并通孔的措施,每根孔道管的上口均加盖,以防异物掉入堵塞孔道。实践证明,

幕墙后置埋件施工方案

编制: 审核: 批准: xxx工程指挥部 二〇一四年十月三日 目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工工艺流程 (2) 四、预埋件安装偏差处理措施: (3) 五、质量标准 (3) 六、安全及文明施工 (4) 七、附件——幕墙计算书 (4) 一、工程概况 1、工程名称:xxx 2、设计单位:xxx 3、质量标准:合格 4、执行标准:国家现行的工程质量标准及设计要求 5、工程概况:站房地上二层,建筑高度为13.80m。幕墙形式有:明框断热玻璃幕墙和竖明横隐玻璃幕墙,铝板格栅和铝板幕墙、GRC幕墙等; 二、施工准备 1、熟悉施工图纸;安装作业人员在接到图纸后,先要对图纸进行熟悉了解, 2、材料准备 a)后补埋板材质、规格是否满足设计要求;

b)化学锚栓药水、螺杆是否满足设计及规范要求。 3、施工机具是否齐全 a)测量放线工具;经纬仪、水平仪、钢尺、线锤、墨斗等 b)钻孔设备;电锤、 c)清理工具;吹风机、毛刷等 d)电箱;检查电箱是否完好,漏电保护器是否有效 三、施工工艺流程 熟悉图纸测量放线钻孔及清孔安装化学锚栓及后板 螺母及垫片安装紧固 1、熟悉图纸:安装作业人员在接到图纸后,先要对图纸进行熟悉了解,主要了解以下几个方面 内容; a)对图纸内容进行全面的了解; b)找出幕墙立面设计的主导尺寸(分格),不可调整尺寸和可调节尺寸; c)明确转角及异形处的处理方法; 2、测量放线: a)找出定位轴线:将图纸中标明的定位轴线与实际施工现场进行对照找出定位轴线的准确位置 b)找出定位点:根据在现场查找的准确定位轴线,根据图纸中提供的有关内容, c)确定定位点:定位点数量不得少于两点,确定定位点时要反复测量一定要保证定位准确无误。 d)抄平(打水平):用水准仪,对两个定位点确定水平位置,水准仪要按规范使用(使用方法略), 先水准仪定位时要考虑安全,定位间距离大致相同,水准仪要摆正放稳,不能出现移动、错位等现象,要注意正确使用和保管好水准仪。 e)拉水平线:在找出定位点位置抄平后,在定位点间拉水平线,水平线可选用细钢丝线,同时用紧线器收紧,保证钢丝线的水平度。 f)测量误差:在水平线拉好后,对所在工作面进行测量,主要进行水平方向的测量,同时检查各 轴线(定位轴线)间的误差。通过测量出的结果分析产生误差的原因,核对有关规范(施工)对误差允许值的要求,在规定误差范围内的,可消化误差,超过误差范围应与土建方或甲方协商解决。 g)调整误差:对在规范允许范围内的误差进行调整时,要求每一定位轴线间的误差,在本定位轴

混凝土结构设计原理试卷之计算题题库

1、某现浇多层钢筋混凝土框架结构,地层中柱按轴心受压构件计算,柱高H=6.4m ,承受轴向压力设计值N=2450kN,采用C30级混凝土,HRB335级钢筋,求柱截面尺寸(设配筋率 '0.01,1ρ?==),并试计算需配置的纵向受力钢筋。 (已知: 2 14.3N/mm c f =, 2 1.43/t f N mm =, '2 300/y y f f N mm ==) 附表:钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数? 设配筋率'0.01,1ρ?==,由公式知 32 ''2450101573540.9()0.9 1.0(14.30.01300) c y N A mm f f ?ρ?===+??+? 正方形截面边长396.7b mm ==,取b=400mm 。 (2)求稳定系数 柱计算长度0 1.0l H =,06400 16 400l b ==,查表得0.87?=。 (3)计算配筋 由公式知 32 '2'24501014.34000.90.90.872803.3300 c s y N f A mm f ??--??=== 2、某梁截面尺寸b×h=250mm×500mm ,M=2.0×108N·mm ,受压区预先已经配好HRB335级受压钢筋2φ20( ' s A =628mm 2 ),若受拉钢筋也采用HRB335级钢筋配筋,混凝土的强度等级 为C30,求截面所需配置的受拉钢筋截面面积 s A 。 (已知: 2 14.3N/mm c f =, 2 1.43/t f N mm =, '2 300/y y f f N mm ==, 1 1.0 α=, ,max 0.55,0.399 b s ξα==) 解:(1)求受压区高度x 假定受拉钢筋和受压钢筋按一排布置,则 '35mm s s a a ==

后置埋件的施工方案和技术措施

后置埋件的施工方案和技术措施 本工程主要施工部位位于本工程石材干挂、天棚吊顶等:一、说明 根据我国现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001规定;幕墙构件与混凝土结构通过预埋件连接,预埋件必须在主体结构混凝土施工时埋入。由于本工程的预埋件由中标公司来进行埋设,若我公司有幸中标,则中标后将对埋设部位进行全面检查、校正,对现场建筑尺寸进行复核以保证后置预埋位置准确。由于建筑结构必然存在一定的误差,所以我们的埋件在设计上就已经充分考虑了如何吸收土建误差的方法,保证预埋件的安装精度同时利用我公司的挂件系统可以吸收掉土建误差,对于土建误差较大的地方我公司将特别订制挂件,保证幕墙的安装质量和安装精度。二、幕墙后置埋件的施工方法 1范围 本施工工艺适用于幕墙工程中的后置埋件施工。 2施工准备 1)材料要求 后置埋件的品种、类型、规格、尺寸、性能、板材的壁厚、表面处理应符合设计要求,且应有出厂合格证。 化学锚栓品种、类型、规格、尺寸、性能应符合设计要求,产品且应有质保书、合格证以及检验报告。 2)主要器具 电锤10台、水准仪一台、水平尺、卷尺、紧线器、吊锤、钢丝线。施工人员30人(其中技术人员10人)。 3)作业条件: 建筑结构施工完毕,已提供幕墙施工作业面;根据建筑提供的基本线位(50线、轴线)。 3操作工艺 1)后置埋件施工工艺流程为: 熟悉现场/(埋件图)--测量放线 -–打孔清理—添加药栓--后置埋件安装—紧固—防锈处理 2)熟悉图纸: 安装作业人员在接到施工图后,先要对施工图进行全面的熟悉和了解,主要了解以下几个方面的内容: 了解施工图的页数和图号图幅,对设计后置埋的内容进行全面了解; 找出设计主导的分格尺寸,对照检查尺寸标注的准确性;对图纸进行答疑; 设计人员对现场施工技术人员进行后置埋件施工图的技术交底,对疑点难点问题进行详细解答;明确转角及异形处的处理方法; 对照土建施工图校对后置埋件施工图的轴线标注尺寸的正确性。 3)测量放线: 找出定位轴线:将图纸中标明的定位轴线与实际施工现场进行对照找出定位轴线的准确位置。在施工现场将施工图中标明的定位轴线与施工现场进行对照找出横向定位轴线,测定准确后用小钢钉在轴线两头侧模上方定位,拉上钢丝线。 找出定位点:根据在现场查找的准确定位轴线,根据图纸中提供的有关内容,工作面水平线测量完成并拉好后,主要是对后置埋位置的高度差及轴线准确性进行测量,通过测量记录结果,查找分析产生的原因,核对有关规范(施工)对误差允许值的要求。在规定误差范围内的可以消化误差,超过误差范围内应与设计方协商进行调整和分解。 确定定位点:定位点数量不得少于两点,确定定位点时要反复测量一定要保证定位准确无误。 抄平(打水平):用水准仪,对两个定位点确定水平位置,水准仪要按规范使用(使用方法略),

建筑施工技术——预应力混凝土工程

第五章预应力混凝土工程 能力目标: ?(1)能根据施工图纸和施工实际条件,选择和制定常规预应力钢筋混凝土工程合理的施工方案; ?(2)能根据施工图纸和施工实际条件,查找资料和完成预应力钢筋混凝土施工中遇到的一些必要计算; ?(3)能根据施工图纸和施工实际条件编写一般建筑预应力钢筋混凝土工程施工技术交底; ?(4)能根据建筑工程质量验收方法及验收规范进行常规预应力钢筋混凝土工程的质量检验。 知识目标: ?(1)掌握一般建筑预应力钢筋混凝土工程的常规施工工艺、施工方法及包含的原理; ?(2)掌握工程施工中遇到的一些必要计算方法; ?(3)熟悉预应力钢筋混凝土工程施工中容易出现的常见质量、安全问题及质量、安全验收规范; (4)熟悉预应力钢筋混凝土施工顺序及预应力钢筋混凝土所需配备的设施和设备。 1.1概述 预应力砼结构(构件):在结构(构件)使用前预先预先施加应力,推迟了裂缝的出现或限制裂缝的开展,提高了结构(构件)的刚度。 预应力砼的分类 按施工方法——先张法,后张法; 按钢筋张拉方式——机械张拉,电热张拉与自应力张拉; 一、预应力混凝土简介 预应力混凝土是最近几十年发展起来的一项新技术,现在世界各国都在普遍地应用,其推广使用的范围和数量,已成为衡量一个国家建筑技术水平的重要标志之一。 目前,预应力混凝土不仅较广泛地应用于工业与民用建筑的屋架,吊车梁、空心楼板、大型屋面板、等,交通运输方面的桥梁。轨枕,以及电杆、桩等方面,而且已应用到矿井支架、海港码头、和造船等方面,如60m拱形屋架、12rn跨度200t吊车梁,5000t水压机架,大跨度薄壳结构、144m悬臂拼装公路桥和11万吨容量的煤气罐等都已应用成功。 淮北市火车站立交桥桥面横梁就是采用预应力的。 为什么说预应力混凝土结构衡量一个国家建筑技术水平的重要标志之一?它有哪些优点? 由于普通混凝土构件抗裂性能差,它的抗拉极限应变值ε只有0.0001~0.00015,即相当于每米只能拉长0.1~0.15mm,超过这个数值就会开裂,因此,钢筋混凝土受拉构件,如果要保证混凝土不开裂,钢筋的应力只能用到20~30N/mm 2 [fy = E ε = 2×105 ×(0.0001~0.00015) = 20~30N/mm 2 ]。 因而,对于在使用中不允许开裂的构件,设计时不得不把受拉区混凝土的截面增大,从而增加了结构的自重;对于允许出现裂缝的构件,由于受裂缝宽度的限制,在使用荷载下,钢筋应力也只能用到150~250N/mm2,从而限制了钢筋混凝土构件中采用高强钢材来节约钢材的可能性。普通混凝土受拉区容易出现开裂的缺点,同使用要求之间的矛盾和高强钢材不断发展与普通混凝土构件中不能充分发挥其高强性能的矛盾,促使人们在设计理论与施

相关文档
相关文档 最新文档