文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DQ3.1.4电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程

DQ3.1.4电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程

DQ3.1.4电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程
DQ3.1.4电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程

电线导管、电缆导管和线槽敷设分项工程

电线、电缆导管

电线、电缆导管

工程技术安全交底 单位工程名称凤凰城会 所综合楼 交底人接受人 分项工程名称电线、电缆 导管工程 施工队(组)年月日

技术安全交底 一、金属导管敷设 钢管保护管的配制及敷设,应根据设计意图,随土建工程逐段逐层配合施工。按土建施工顺序确定配管线路的长度及其形状,运行截料加工并与土建配合预埋。 线管布线包括线管选择,线管加工、线管敷设等工序。 (一)管材的选择 1. 钢管应根据其敷设场选择壁厚,如利用钢管的管壁兼做接地线时,管壁厚度应不小于 2.5mm。 2. 有化学腐蚀性的场所不宜采用钢管配线。顶棚中的内吊配管宜使用钢管。 3. 确定配管内径时应根据穿入导线的型号和截面选择管径,见下表。但是,导线截面积(包括绝缘层)的总和,不得超过管内径截面积的40%。 导管穿管管径选择表 标称截面 (mm2) 导线根数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 最小管径(mm) 1 13 13 19 19 19 25 25 25 25 1.5 13 19 19 19 25 25 25 25 25 2 1 3 19 19 19 25 25 25 25 25 2.5 13 19 19 25 25 25 25 25 32 3 13 19 19 25 25 25 25 32 32 4 13 19 19 2 5 25 25 32 32 32 5 13 19 25 25 25 25 32 32 32 6 19 19 25 25 25 32 32 32 32 8 19 25 25 32 32 32 38 38 38 10 19 25 32 32 38 38 38 50 50 16 25 32 32 38 38 50 50 50 63 20 25 32 38 38 50 50 50 63 63 25 32 32 38 50 50 63 63 63 63 35 32 38 50 50 63 63 63 63 75 50 38 50 50 63 63 63 75 63 75 70 50 63 63 63 75 75 75 75 — 95 63 63 75 75 75 ———— 单位工程技术负责人 工长 施工队 (组)长工程技术安全交底 单位工程名称东城花苑 27#楼 交底人接受人

电线导管敷设作业指导书

房建专业工程 编号:01防静电地板施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 监理: 建指工管部: 2011年月日发布2011年月日实施

一、适用范围 8.2.1 适用范围 适用于铁路工程房建工程电气安装工程电线、电缆导管和线槽敷设、导线敷设。 8.2.2 编制依据 1、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《铁路电力施工规范》(TB10207-99) 8.2.3 作业准备 1、内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准,制定施工安全保证措施,提高应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2、外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进出生活、办公需要。 8.2.4技术要求 1、金属管道敷设 1)煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象,其解决办法有: ○1使用手板煨管时,移动要适度,用力不要过猛。 ○2使用油压煨管器或煨管机时,模具要配套,管子的焊缝在正反面。 ○3热煨时,砂子要灌满,受热均匀,煨弯冷却要适度。 2)暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图纸要求及现场情况,沿最近的路线敷设,不要绕行,弯曲度可明显减少。 3)预埋盒、箱、支架、吊杆歪斜,或盒、箱内管路里进外出严重,应根据具体情况进行修复。 4)箱、盒、周边出现空隙,收口不好,应稳住箱、盒,其周边灌满砂浆,然后再穿线安装器具。 5)预留管口的位置不准确,配管时未按设计要求,找出轴线尺寸位置,造成定位不准,应根据设计图纸要求修复。

电线电缆导管敷设隐蔽

电线电缆导管敷设隐蔽

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 1

电线、线缆导管敷设隐蔽工程检查验收记录 编号:A5-3 001工程名称水生动物疫病防治站工程分部(子分部)工程名称建筑电气照明安装项目经理傅炎德施工单位杭州装潢工程有限公司验收部位一层施工图号 施工执行标准名称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 分项工程名称/检验批编号建筑电气照明/060502-001日期 检查项目检查情况说明或简图: 1、墙面敷设KBG ?20镀锌导管,用U型支架固定; 2、地面敷设JDG ?20镀锌导管; 3、在砌体上敷设,采用M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度 18㎜ 4、吊顶上敷设KBG ?20镀锌导管,采用?6螺旋吊杆固定 吊顶、墙面敷设KBG ?20;地面敷设JDG ?20 镀锌导管 符合要求金属导管必须接地或接零可靠符合要求照明电线吊顶上敷设符合要求金属导管在砌体上剔槽敷设时,对导管的保护符合要求 检 查验收意见施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 2010 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 3 / 3

电线、线缆导管敷设隐蔽工程检查验收记录 编号:A5-3 002工程名称水生动物疫病防治站工程分部(子分部)工程名称建筑电气照明安装项目经理傅炎德施工单位杭州装潢工程有限公司验收部位二层施工图号 施工执行标准名称及编号 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 分项工程名称/检验批编号建筑电气照明/060502-002日期 检查项目检查情况说明或简图: 5、墙面敷设KBG ?20镀锌导管,用U型支架固定; 6、地面敷设JDG ?20镀锌导管; 7、在砌体上敷设,采用M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度 18㎜ 8、吊顶上敷设KBG ?20镀锌导管,采用?6螺旋吊杆固定 吊顶、墙面敷设KBG ?20;地面敷设JDG ?20 镀锌导管 符合要求 金属导管必须接地或接零可靠符合要求 照明电线吊顶上敷设符合要求 金属导管在砌体上剔槽敷设时,对导管的保护符合要求 3 / 3

电线电缆导管敷设施工技术交底

电线导管、电缆导管敷设分项工程质量技术交底卡 施工单位公司 工程名称项目分部工建筑电气交底日2016年 1 月6日

交底内容 暗配时6 埋设于地下或混凝土楼板内时10 3) 钢管弯曲时,焊缝如放在弯曲方向的内侧或外侧,管子容易出现裂缝。当有两个以上弯时, 更要注意管子的焊缝位置。 4) 管壁薄、直径大的钢管弯曲时,管内要灌满砂且应灌实,否则钢管容易弯瘪。如果用加热弯曲,要灌用干燥砂。灌砂后,管的两端塞上木塞。 2.1.2 钢导管连接。钢管之间的连接,一般采用套管连接。而套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5~3倍;连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。 用丝扣连接时,管端套丝长度不应小于管接头长度的1/2;在管接头两端应焊跨接接地线。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。 钢管与接线盒、开关盒的连接,可采用螺母连接或焊接。采用螺母连接时,先在管子上拧一个锁紧螺母(俗称根母),然后将盒上的敲落孔打掉,将管子穿入孔内,再用手旋上盒内螺母(俗称护口),最后用扳手把盒外锁紧螺母旋紧。 2.1.3 钢导管的接地。金属的导管必须与PE或PEN线可靠连接,这是用电安全的基本要求,以防产生电击现象,并应符合下列规定: 1 镀锌钢导管和壁厚2㎜及以下的薄壁钢导管,不得熔焊跨接接地线。 2 镀锌钢导管的管与管之间采用螺纹连接时,连接处的两端应该用专用的接地卡固定。 3 以专用的接地卡跨接的管与管及管与盒(箱)间跨接线为黄绿相间色的铜芯软导线,截面积不小于4㎜2。 4 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接线也可以焊接接地线,焊接跨接接地线的做法,如下图所示。 焊接跨接接地线做法 (a)管与管连接;(b)管与盒连接;(c)管与箱连接 1—非镀锌钢导管;2—圆钢跨接接地线;3—器具盒;4—配电箱;

电线管敷设工程施工方案

目录 一、工程概况................................................................................................................................... - 1 - 二、电线导管敷设施工依据.............................................................................................................. - 1 - 三、电线导管敷设工程施工管理人员............................................................................................. - 2 - 四、电线导管敷设工程施工准备..................................................................................................... - 2 - 五、电线导管敷设工程施工措施..................................................................................................... - 2 - 六、线管过伸缩缝的做法................................................................................................................. - 8 - 七、工程验收(自查)..................................................................................................................... - 9 - 八、成品保护..................................................................................................................................... - 9 - 九、安全文明施工注意事项............................................................................................................. - 9 -

电线、电缆套管隐蔽

建筑设备安装工程隐蔽验收记录湘质监统编 施2002—52工程名称:悦湖山小区1#栋编号: 分项工程名称:电线导管、电缆导管和线槽敷设工程 子分部工程名称:建筑 电气 隐蔽部位:一层 项目经理:董刻平 施工技术负责人:吴跃 峰 施工图号:电施-01、03、 04 施工执行标准名称及编号:建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002及设计图纸 隐蔽工程部位(轴线、标高) 数 量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设) 单位验收记 录 1~10轴交 A~D轴一层全 数 1、现浇板内暗埋敷设PVCφ20和PVCφ16阻燃硬塑料管,PVC管连接采用专用套管和PVC胶粘接,管路连接紧密,管口光滑,胶粘剂连接紧密、牢固。 2、热镀锌焊接钢管为φ40、φ25,管箍套接,焊管内壁刷防锈漆防腐。 3、管材敷设位置、固定方式、保护层厚度符合设计及验收规范要求,管弯曲半径大于管外径6倍,弯曲处弯扁度≤管径的倍。开关盒坐标、数量符合设计及规范要求。 施工单位全数检查评定结果: 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人: 2014年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章)专业监理工程(建设单位项目技术负责人): 2014年月日 勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名: 2014年月日 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图上用红色文字注明变更情况或绘制变

建筑电气工程施工质量验收规范之电线导管、电缆导管和线槽敷设

14 电线导管、电缆导管和线槽敷设 14.1 主控项目 14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2; 2当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线; 3金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接; 4非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 14.1.3 防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。 14.1.4 当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。 14.2 一般项目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。 14.2.2 室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。 14.2.3 电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径应符合本规范表12.2.1-1的规定。 14.2.4 金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。 14.2.5 室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm . 说明: 14.2.6 暗配管要有一定的埋设深度,太深不利于与盒箱连接,有时剔槽太深会影响墙体等建筑物的质量;太浅同样不利于盒箱连接,还会使建筑物表面有裂纹,在某些潮湿场所(如实验室等),钢导管的锈蚀会印显在墙面上,所以埋设深度恰当,既保护导管又不影响建筑物质量。 明配管要合理设置固定点,是为了穿线缆时不发生管子移位,脱落

表电线导管电缆导管和线槽敷设

表614电线导管、电缆导管和线槽敷设 分项工程检验批质量平行检验记录 614.电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量平行检验记录表(室外) 说明 主控项目: 1、金属的导管和线槽必须接(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1)镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜 芯软导线,截面积不小于4mm2; 2)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连 接处的两端专用接地卡固定跨接接地线; 3)金属线槽不作设备连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接 板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 2、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 一般项目: 1、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤 内。 2、室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~ 80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应作密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。 3、电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径符合本规范的规定。 4、金属导管内外壁应做防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应做防腐处理,外壁可不作防腐处理。 5、绝缘导管敷设应符合下列规定:

1)管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口 牢固密封; 2)直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机构损伤的一段,采取保护措施; 3)当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管; 4)沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。 6、金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定: 1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于,在照明 工程中不大于; 2)可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属 管或其他柔性导管的连接处密封良好,防腐液覆盖完整无损; 3)可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。 检查数量:主控项目抽查10%,少于10处,全数检查。 一般项目1、2抽查10%,少于5处,全数检查;3~6按不同导管种类、敷设方式各抽查10%, 少于5处,全数检查。 检验方法:见本规范第条。 判定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。

电线导管电缆导管和线槽敷设质量验收规范

电线导管、电缆导管和线槽敷设质量验收规范 主控项目: 一、金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并 符合下列规定: 1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4M㎡ 2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线; 3、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接; 4、非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 二、14.1.2金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。 三、14.1.3防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。 四、14.1.4当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。 一般项目: 一、14.2.1室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于

等于2mm的刚电线导管不应埋设于室外土壤内。 二、14.2.2室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。 三、14.2.3电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合本规范表 12.2.1-1的规定。 四、14.2.4金属导管内外壁应防腐处理;埋设与混凝土内的导管内壁防腐处理,外壁可不防腐处理。 五、14.2.5室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。 六、14.2.6暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点净距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表14.2.6的规定。

电线、电缆导管隐蔽工程验收记录

工程名称周口市太康县如意花园 经济适用房 # 分项工程名称电线导管敷设施工单位验收部位地下室梁板 隐蔽工程内容项 次 线路名称材质规格单位数量连接方法跨接线检查情况 1 开关插座PVC 20 m 200 Pvc胶粘接符合要求 2 储藏间照明PVC 16 m 320 pvc胶粘接符合要求 3 应急照明SC 15 m 280 螺纹连接符合要求 4 消防电话SC 20 m 360 螺纹连接符合要求5 6 7 8 简图及说明 1、配管的位置,标高,规格详见电施工图。 2、PVC塑料管采用套管法粘接。 3、PVC塑料管、管与盒(箱)采用插入法连接,连接处涂抹专用胶合剂,密封牢靠。 班(组)长: 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 年月日(公章)验收意见: 监理(建设)单位 项目专业监理工程师 年月日(公章)

工程名称周口市太康县如意花园 经济适用房 # 分项工程名称电线导管敷设施工单位验收部位地下室剪力墙 隐蔽工程内容项 次 线路名称材质规格单位数量连接方法跨接线检查情况 1 开关插座PVC 20 m 200 Pvc胶粘接符合要求 2 储藏间照明PVC 16 m 320 pvc胶粘接符合要求 3 应急照明SC 15 m 280 螺纹连接符合要求 4 消防电话SC 20 m 360 螺纹连接符合要求5 6 7 8 简图及说明 4、配管的位置,标高,规格详见电施工图。 5、PVC塑料管采用套管法粘接。 6、PVC塑料管、管与盒(箱)采用插入法连接,连接处涂抹专用胶合剂,密封牢靠。 班(组)长: 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 施工单位项目 专业负责人: 项目专业质量检查员: 年月日(公章)验收意见: 监理(建设)单位 项目专业监理工程师 年月日(公章)

电线导管、电缆导管和线槽敷设规定

电线导管、电缆导管和线槽敷设规定依据: 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 主控规定项目 1、金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规 定: a、镀锌的钢导管、可挠náo性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专 用接地卡跨接的两卡间连接为铜芯软导线,截面积不小于4mm2; b、当非金属钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接地线;当镀 锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接电 线; c、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不 少于2处于接地(PE)或接零(PEN)干线连接; d、非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接 板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防 松垫圈的连接固定螺栓; e、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不 得套管熔焊连接; f、防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头, 其接合面应严密; g、当绝缘导管在砌墙上剃槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水

泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。 一般规定项目 2、室外埋地敷设的电线导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的 钢电线导管不应埋设于室外天然内。 3、室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底 无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式配电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。 4、金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理, 外壁可不防腐处理; 5、室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、 盘的基础面50~80mm。 6、暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm; 明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最达距离应符合以下要求(见表); 管卡间最大距离

电缆管道敷设工程施工方案

影视A390线线路迁改工程(弘慧路) 施工方案 批准:年月日 审核:年月日 编制: 年月日

浙江弘源建设工程有限公司 2016年8月 目录 第一章工程概况及编制说明 1.1 工程概况··········································2 1.2工程目标 (2) 1. 3 编制说明··········································2 第二章工程组织措施 2.1施工组织机构图····································3 2.2施工总平面布置原则 (4) 2.3现场平面布置 (4) 2.4劳动力计划表······································4 2.5施工进度表(见附录) 第三章工程技术措施 3.1施工准备 (5)

3. 2 排管安装及砼包方加固····························6 3.3工井施工··········································9 3.4 沟槽回土 (10) 第四章工程安全措施 4.1 安全目标 (1) 1 4.2 土建施工危险点预测与预防措施····················11 4.3 安全生产保证措施·································12 4.4施工安全生产具体措施·····························13 4.5 封道围护 (14) 4.6 地下管线保护措施 (1) 4 第五章环境保护及文明施工措施 5.1环境保护 (1) 5 5.2文明施工及注意事项·······························16 第一章工程概况及编制说明 1.1工程概况 1、本工程自通惠北路东侧起至学知路西侧,沿弘慧路南侧人行道沿线新建电缆管道。在弘慧路南侧新建16孔管道,共做5处过路横

电气工程师电线导管、电缆导管和线槽敷设方法

电气工程师电线导管、电缆导管和线槽敷设方法 不少考生已经在备考2017年的了,为了帮助大家更好地进行备考,为大家带来关于 电线导管、电缆导管和线槽敷设方法的分享,希望能对大家有帮助,更多内容欢迎关注网! 1)金属的导管和线槽必须接地( PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: ①镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接 的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2; ②当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用 螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线; ③金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于两处与接 地( PE)或接零(PEN)干线连接; ④非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨 接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓。 2)金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 3)防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。 4)绝缘导管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所及吊顶内轻钢龙骨板墙内,当直接埋于现浇混凝土内,在振捣时应采取防止绝缘导管发生机械损伤的措施。当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于 15mm. 5)室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导 管不应埋设于室外土壤内。 6)室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50 - 80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。 7)电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合表2-10-1的规定。 8)金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防 腐处理。

电线导管电缆导管敷设施工方案

电线导管电缆导管敷设施工方案2 国电内蒙古晶阳能源有限公司年产3000吨多晶硅项目 900#生产调度中心 电线导管、电缆导管敷设施工方案 石家庄建设集团有限公司 一、工程概况 本工程为钢筋混凝土框架结构,地上六层,层高一层为,二层及以 22上为,檐高25 m。占地面积,建筑面积。屋面防水等级为:级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度等级为七度。基础为钢筋混凝土灌注桩,桩径为800mm,桩长20、25 m,柱距为8000×8000mm、8000×1200mm、 8000×3000mm,柱截面尺寸为700×700mm、600×6000mm,梁截面尺寸为350×650mm、250×400mm,填充墙为陶粒混凝土空心砌块墙,外墙外保温为50厚挤塑聚苯乙烯板,节能型铝合金门窗,玻璃幕墙,给排水系统,空调系统等。本工程电线导管以JDG暗敷为主。 二、电线导管敷设施工依据 参照以下国标图集进行施工: 《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001》 《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002》 《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规范 CECS100:98》 《建筑设计防火规范GBJ16-87》 三、电线导管敷设工程施工准备 、材料准备 所用主材、附材已运至施工现场,规格、型号符合图纸要求,数量满足现场需要。 、主要机具 专用弯管器、专用螺丝刀、钢锯、钢锉、手锤、电锤、水平尺、钢尺、线坠、手电钻、台钻、开孔器、拉铆枪及电工常用工具。 四、电线导管敷设工程施工措施 1、工艺流程 、暗管敷设:管路预制加工测定盒箱位置稳注箱盒管路连接接头保护

、明管敷设:吊顶内管路敷设:预制加工支架、吊架测定盒箱位置支架、吊架安装固定管路连接 2、管材及附件 、套接紧定式钢导管管路的管材、连接套管及盒(箱)组成的电线管路,应采用同一金属材料制作,并应镀锌。紧定螺钉应采用高强度原材料制作。管材、连接套管及其金属附件使用的原材料应符合国家现行标准的规定,产品应附有出厂合格证和检验报告。 、套接紧定式钢导管管路的管材、连接套管、螺钉及其附件,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: 1 型号、规格符合设计要求,管材表面有明显、不脱落的产品标识; 2 金属内、外壁镀层均匀,完好,无剥落、锈蚀等现象; 3 管材、连接套管及其金属附件内、外壁表面光洁,无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺陷; 4 管材、连接套管及其金属附件,壁厚均匀,管口边缘平整、光滑; 5 连接套管的长度不小于管外径的2,3(5倍; 6 连接套管中心凹型槽弧度均匀,位置垂直、正确,凹槽深度与钢导管管壁厚度一致; 7 紧定螺钉符合产品设计要求,螺纹整齐、光滑、配合良好,顶针尖 固,旋转紧定脱落的“脖颈”尺寸准确。 、紧定螺钉专用工具应配套、耐用,便于操作。 3、管路敷设 、套接紧定式钢导管管路有下列情况之一时,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线: 1 管路长度每超过30m,无弯曲; 2 管路长度每超过20m,有一个弯曲; 3 管路长度每超过15m,有两个弯曲; 4 管路长度每超过8m,有三个弯曲。 、套接紧定式钢导管管路弯曲敷设时,弯曲管材弧度应均匀,焊缝处于外侧。不应有折皱、凹陷、裂纹、死弯等缺陷。切断口平整、光滑。管材弯扁程度不应大于管外径的10,。

电线导管、电缆导管和线槽敷设施工操作规程及质量要求

×××××建筑工程总公司 施工技术标准 (建筑电气) 文件名称:电线导管、电缆导管和线槽敷设施工操作规程及质量要求 文件编号: 版号: 受控号: 生效日期: ×××××建筑工程总公司

×××××建筑工程总公司 施工技术标准 文件名称:电线导管、电缆导管和线槽敷设施工操作规程及质量要求 归口管理部门: 文件编号:编制人/日期: 版号:审核人/日期: 受控号:批准人/日期: 生效日期:备注:执行已有文件

电线导管、电缆导管和线槽敷设施工操作规程及质量要 求 本操作规程及质量要求适用于公司承建的电线导管、电缆导管和线槽敷设工程 1 施工准备 1.1材料要求 1.1.1塑料管必须采用阻燃型,管壁厚薄均匀,无变形,并有产品合格证。 1.1.2钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整无剥落现象,并有产品合格证。 1.1.3金属线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其规格、型号应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。 1.1.4塑料线槽:由槽底、槽盖及附件组成,它是由难燃型硬聚氯乙烯工程塑料挤压成型,严禁使用非难燃型材料加工。选用塑料线槽时,应根据设计要求选择规格、型号相应的定型产品。线槽内外

应光滑无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。并有产品合格证。 1.2主要机具 1.2.1电锤、手电钻、焊机 1.2.2手锤、钢锯、弯簧 1.2.3画笔、卷尺、线坠、水平尺 1.3作业条件 1.3.1配合土建结构施工时,根据砖墙、加气墙弹好的水平线、安装盒、箱与管路。 1.3.2配合土建结构施工时,大模板、滑模板施工混凝土墙,在钢筋绑扎过程中预埋套盒及管路,同时办理隐检。 1.3.3加气混凝土楼板、圆孔板,应配合土建调整好吊装楼板的板缝时进行配管。 1.3.4顶棚和墙面的喷浆、油漆及壁纸全部完成后,方可进行管、槽敷设。 2 操作工艺 2.1工艺流程 → → 2.2塑料管明敷设

电线导管、电缆导管敷设施工技术交底

施工单位 工程名称分项工程电线导管、电缆导管敷设交底部位日期年月日 交底内容1 适用范围 本施工技术交底适用于鞍钢房产建设有限公司承建的工、民建工程中电线导管、电缆导管敷设工程施工和质量验收。 2 施工准备 2.1 材料质量要求 2.1.1 导管的选用应符合设计要求,要按批查验合格证。 2.1.2 电气安装用导管现场验收时应注意以下几点: 1 硬质阻燃塑料管(绝缘导管): 凡所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑、无凸棱、凹陷、针孔及气泡,内外径的尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 2 塑料阻燃型可挠管: 塑料阻燃型可挠管及其附件必须阻燃,其管外壁应有间距不大于lm的连续阻燃标记和制造厂标,产品有合格证。管壁厚度均匀,无裂缝、孔洞、气泡及变形现象。管材不得在高温及露天场所存放。 管箍、管卡头、护口应使用配套的阻燃型塑料制品。粘合剂必须使用与阻燃型塑料管配套的产品,粘合剂必须在使用限期内使用。 3 钢管: 镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀规则,无劈裂、沙眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌钢管外其他管材的内外壁需预先除锈防腐处理,埋入混凝土内可不刷防锈漆,但应进行除锈处理。镀锌钢管或刷过防腐漆的钢管表层完整,无剥落现象。 管箍丝扣要求是通丝,丝扣清晰,无乱扣现象,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺。 护口要完整无损。 2.1.3 主要工具、机具: 1 铅笔、皮尺、水平尺、卷尺、尺杆、角尺、线坠、小线、粉线袋等。 2 手锤、錾子、钢锯、锯条,刀锯、半圆锉、活扳子、灰桶、水桶等。 3 弯管弹簧(简称弯簧)、剪管器,手电钻、钻头、压力案子、台钻等。 4 电锤、热风机、电炉子、开孔器、绝缘手套、工具袋,工具箱、煨管器,高凳等。 2.2 作业条件 2.2.1 电线、电缆导管敷设,除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处理外,其他场所的非镀锌钢导管内、外壁均做防腐处理,经检查确认。才能在配管工程中使用。 2.2.2 室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管(但电线钢导管在室外埋地敷设的长度不应大于15m)

电力电缆管线敷设工程施工方案

一、施工顺序安排 根据本工程特征及施工进度要求,我们作了精心组织,合理按排,充分利用公司类似工程施工中的宝贵经验,进行流水施工作业,保质保量控制在工期内完成本工程的全部工程量,根据施工安排,从进场开工时间至完工时间总工期为41天。(具体见下页) 具体施工工艺流程

二、施工方案 非开挖施工方法 1、管道设置 以道路环境特点拟定施工管线位置;为避开道路交错及十字路口,特把工作井位置设置在偏道上。管线设置相对低深度的埋设物,及避开多管线,人均流动少的慢车道上及绿化草坪上,停机工作井断面尺寸为2.8*5.0m2,穿管工作井断面尺寸根据电力管线井大小开挖。 2、管线工作井放样 根据工作井及管道布置图上注明的尺寸位置,用经纬仪测出管线位置,再顺管线位置用钢尺定出工作井位置,用白灰线画出工作井的尺寸。 3、工作井开挖 根据灰线尺寸,采用人工开挖放坡系数为1:0.25,在挖土过程中把弃土放到离工作井边缘1m以外堆土,其高度不宜超过2m以上,以防弃土压塌工作井及弃土坠落伤人。并在沟底两侧设立排水边沟和集水井,以便用水泵及时抽干槽内积水,防止槽底被水浸泡。因场地限制沟槽挖出土方无法全部堆放在绿花草坪及人行道上,故有一部份土方需运走,余土堆放不能阻碍交通及减少损坏苗木。 4、钻孔回拉管道施工方法 (1)先导孔施工阶段

先导引的施工是整个工程施工的关键阶段,它决定管线穿越位置的科学与合理性,必须要考虑到D160(HDPE)管材的物理特性及最小弯曲半径。入孔角度不应超过10度,因扩孔直径较大且大曲率半径钻进,可使PE管回拖时阻力减小、弯曲平滑。 为保证导向孔钻进的精确定位,采用进口仪器英国雷迪公司RD386型定位系统。在具体操作时,对钻头定位要进行多点、精确测量,每钻进2m测一次,防止过度纠偏;控制好钻孔轨迹的走向,并使之与设计轨迹相吻合;曲线段的纠斜,要根据钻头面向位置及倾角变化值,运用软件及经验数据,及时计算和预测出纠斜钻孔位置的变化;小角度钻进及水平钻进阶段,可根据倾角变化适当增加测点距离;通过原有地下管线时,测点要精确,当深度和倾角与设计轨迹不符合时,应立即采取相应措施,确保钻孔按预定轨迹出土。 (2)扩孔阶段 导向孔施工完毕后,在下管位置将导向钻头拆下,换上扩孔钻头,分级多次将钻孔扩大到需要的孔径(D160管材);扩钻时冲洗液采用优质膨润土泥浆,并使用钻液宝(液体Drispac聚合物)添加剂,保证孔壁完整、光滑;适当增加泥浆比重,提高泥浆粘度;同时降低钻杆转速,适当加大拉力,减少对地层的冲蚀;有砖石地段,要采取慢拉多扩的方法,将砖石尖角磨掉以免对PE管有严重的划伤。 (3)拉管施工阶段 扩孔完成以后,将PE管与扩孔钻头通过分动器连接好。为防止管头拉入孔内的过程中有水进入管中,在按装拉管头时应事先把封水堵头

5 电线导管、电缆导管和

5 电线导管、电缆导管和线槽敷设

技术(安全)交底记录 0 0 5 工程名称青岛西海岸医疗中 心综合楼 施工 单位 分项工程名称电线、电缆导管和线 槽敷设 交底 日期 交底内容: 一、编制参考标准及规范 1.《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002); 2.《建筑工程施工工艺规程》(DBJ14-032-2004); 3.《建筑安装工程施工图集》。 二、施工准备 1.作业条件 (1)土建完成梁板梯支模; (2)现浇板底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。 (3)配合土建结构混凝土施工时,对大模板、滑模板施工混凝土墙,在绑扎钢筋过程中同步施工。 2.材料要求 主要材料:焊接钢管、PVC管、JDG管、金属软管、普利卡管、接线盒。 辅助材料:套管、锁紧螺母、JDG管专用连接件、金属软管接头、普利卡管接头、Φ6圆钢、BVR-4mm2黄绿双色接地线、防锈漆、PVC胶、焊条、氧气、乙炔、质量要求:所有材料规格型号应符合设计及规范要求且有材质检验证明及产品出厂合格证。 3.主要机具 煨管器、人字梯、钢锯、刀锯、扁锉、活扳子、弯管弹簧、手电钻、电焊机、气焊工具、手锤、錾子、电锤、台钻、钳子、手动套丝钣、钢卷尺、红外放线仪等。 三、施工工艺 (一)现浇混凝土结构内电线、电缆导管敷设施工工艺 鲁DQ-004

山东省建设工程质量监督总站监制 技术(安全)交底记录 工艺流程:材料预加工→定位放线、材料 加工→随土建施工配管→管路接地 1.材料预加工 (1)根据设计图纸要求选择相应规格型号的管材及附件。 (2)焊接钢管内外壁除锈后,内壁涂刷两遍防锈漆。 (3)金属接线盒刷防锈漆处理后,一端用缠胶 带封严。 2.定位放线、材料加工 (1)根据设计图纸,在模板上用不同颜色的油漆分别标识普通照明、应急照明、风机盘管等设备等灯头盒、开关、插座、接线盒及配电箱位置。 项目专业技术负责人: 交底人: 接受人: 0 0 5 鲁DQ -004

电线导管、电缆导管和线槽敷设

电线导管、电缆导管和线槽敷设 1.材料(设备)质量监理 电线导管、电缆导管和线槽敷设材料(设备)质量要求及进场验收监理要点见表。 2.施工监理巡视内容 (1)电线导管、电缆导管和线槽敷设 1)暗配管要沿最近线路敷设,尽量减少弯曲,埋地管路不宜穿过设备基础,如要穿过建筑 物基础时,应加保护管保护,埋入墙或混凝土内的导管,离表面的净距不应小于15mm ; 暗配管管口出地坪不应低于200ram ;应尽量减少交叉,如交叉时,大口径管应放在小口径管下面,成排暗配管间距应大于或等于25mm ;进入落地式配电箱柜的管路排列应整齐, 管口应高出基础面50mm?80mm。 材料(设备)质量监理

2)明配管不得在锅炉、烟道及其他发热表面上敷设;水平或垂直敷设的管路允许偏差值

在2米以内均为3mm ,全长配管偏差不超过管内径的 1 /2;在多尘和潮湿场所的管口 、管 子连接处及不进入盒箱的垂直敷设的上口 ,穿线后都应密封处理 ;进入盒箱的管子应顺 直,并用锁紧螺母或护口帽固定 ,露出锁紧螺母的丝扣为 2?4扣;与设备连接时,应将管 子接到设备内,如不能接入时,应在管口处加接保护软管引入设备内 ,并须采用软管接头 连接;在室外或潮湿房屋内,应在管口处加防水弯头。 明配管应排列整齐,固定间距均匀。管卡与管终端、转弯处中点、电气设备或接线盒边 缘的距离,应按管径大小确定,一般为150mm ?500mm 。不同规格的成排管,固定间距 应按小口径管规定安装,金属软管固定间距不应大于 Im 。 明配管弯曲半径一般不小于管外径的 6倍;如只有1个弯时,则可不小于管外径的 4 倍; 暗配管弯曲半径一般不小于管外径的 6倍;埋设于地下或混凝土楼板内时 ,则不应小于管 外径的10倍,半硬塑料管弯曲半径也不应小于管外径的 6倍。 管路弯曲处不应有折皱、凹穴等缺陷,弯扁程度不应大于管外径的 10 %。配管接头不宜 设在弯曲处,埋地管不宜把弯曲部分表露地面 ,镀锌钢管不准用热煨弯使镀锌层脱落 。 4)敷设塑料管时的环境温度不应低于一 15 %,并应采用配套塑料接线盒等配件 。无论明 配 管、暗配管,管口都应整齐、光滑,严禁用气割及电焊切割 。硬塑料管沿建筑表面和支架 上敷设时,在直线段每30m 处应装设温度补偿装置。 5)防爆导管敷设,导管问及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接应紧密牢固 ,除设计有特殊 连接处不跨接接地线;螺纹连接处应涂电力复合脂或导电性防锈酯 。 非金属柔性导管敷设,在刚性导管经柔性导管与电气设备 、器具连接时,柔性导 的长度在动力工程中不大于 0 ? 8m ,在照明工程中不大于 1. 2m 。可挠金属管或其他柔性 导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头 ;复合型可挠金属管或其他柔 要求时, 6)金

相关文档