文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DTM防水卷材粘贴

DTM防水卷材粘贴

DTM防水卷材粘贴
DTM防水卷材粘贴

工程名称

施工单位江苏通州四建集团有限公司

项目A12地块

交底部位地下室侧板工序名称DTM防水卷材粘贴

交底内容:

一、施工材料

1. DTM 1.5mm厚度防水卷材,物理性能符合国标GB/18173.1-2012标准防水卷材。

2.辅助材料:专用胶粘材料,水泥。

3.卷材材料进场提供相应的出厂检测报告、合格证。

4.卷材材料进场后应放置于室内平放,堆积不得超过5层,避免雨淋。

二、对基层的要求

1. 消除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。

2.阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。

3.对基层含水率无要求,基面如有明水,扫除即可施工。

4.各种预埋件已安装并固定完毕。

三.工艺流程

基层清理→润湿基层(如基层润湿无需此项工作)→定位、弹线→水泥胶粘剂的预配制→铺贴卷材→提浆、排气、晾放→检查验收。

四、防水层的施工

1)施工器具准备

序号器具名称备注

1 滚刷

2 刮板硬橡胶

3 搅拌器具电动搅拌器

4 制胶容器根据用料可用半截油桶

5 剪子普通民用

6 刀子壁纸刀

7 清扫工具根据情况扫帚或小铲

8 称重器具10—50公斤

工程名称

施工单位江苏通州四建集团有限公司

项目A12地块

交底部位地下室侧板工序名称DTM防水卷材粘贴

9 腻刀宜用专用涂胶器

10 滚筒外包橡皮的铁辊

2)DTM胶粘剂的制作准备

1. 胶浆的配比:

平面胶浆的配合比:水泥与专用胶粉重量及水的比为250(水泥):1(胶粉):150(水)。

立面胶浆的配合比:水泥与专用胶粉重量比为250(水泥):1(胶粉):100(水)。

2. 配制方法:

按上述的配比先将水放入容器内,再将胶粉放入水中并用电动搅拌器搅拌,待拌合均匀后,加水泥搅拌均匀后方可使用。建议水泥用量2Kg/平方米。制成的胶浆宜4小时内用完。

3)DTM防水卷材的施工方法

1.清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿;

2.在基层面排尺弹线,作为掌握铺贴的标准线,使其铺设平直;

3.铺贴时,采用赶浆法进行施工,先将成卷的卷材放在需要铺贴的起始部位,然后沿前方向涂刷水泥粘接材料,并将卷材展开沿弹好的标准线向另一端铺贴,操作时,卷材不要拉太紧,并注意方向沿标准线进行,以保证卷材搭接宽度,同时用滚子压实、压平,中间不得有气泡;

4.卷材不得在阴阳角接头,接头处应间隔错开;

5.操作中排气:铺完卷材,应立即用干净的滚刷从卷材的一端开始横向用力滚压一遍,以便空气排出。

6. 滚压:排除空气后,为使卷材粘接牢固,应用外包橡皮的铁辊滚压一遍。

4)基层处理

(1)防水基层(底板)必须平整牢固,不得有突出的尖角,凹坑和表面起砂现象,表面应清洁干净。

(2)转角处应根据要求做半径为20mm的圆弧角。

(3)基层含水率无明水即可施工,过于干燥,需洒水润湿即可。

5)DTM防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作

(1).卷材粘贴方向确定。

工程名称

施工单位江苏通州四建集团有限公司

项目A12地块

交底部位地下室侧板工序名称DTM防水卷材粘贴

当有坡度<3%时,卷材宜平行坡面铺贴。坡度>3%时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。

(2)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在3mm以上,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。

(3)卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭接缝及主防水层应错开1/3幅宽以上。

(4)卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥粘接剂将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。

6)特殊部位的处理

(1)阴阳角、管道根部,变形缝等细部部位,应做增强处理。

(2)卷材收头处理,地下室外墙卷材与底板在阴角圆弧处向外侧延伸20cm,顶板处向内侧延伸20cm,以后与顶板卷材在阳角部位平面、立面搭接20cm,搭接卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。

7)涂胶与铺设卷材注意事项

(1) 水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。

(2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥粘接剂具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。

(3)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应85%以上。

(4)卷材施工温度高于25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护,防止卷材变形起鼓。湿铺法工艺要求高温环境施工时,应紧接后续保护层施工,防止水汽过速蒸发膨胀引起卷材空鼓。

五、施工现场注意事项:

1. 施工现场必须达到工完场净。

2. 施工不能在雨季进行,因此在施工前必须认真收听天气预报。如果遇见下雨,做好停工保护工作。

3. 防水卷材在施工现场应集中立放,统一管理,

工程名称

施工单位江苏通州四建集团有限公司

项目A12地块

交底部位地下室侧板工序名称DTM防水卷材粘贴

4. 施工人员在基坑中休息时需远离防水保护墙,不得在防护墙上行走;

5. 出入基坑必须走规定的坡道爬梯;高处作业必须有安全可靠的脚手架,并满铺脚手板绑扎牢固,作业人员必须系好安全带

6. 严禁使用敞开式灯具。

六、质量标准

1 保证项目:

1.1 卷材和胶结材料配合比,必须符合设计要求和有关技术规范、标准的规定。

1.2 卷材防水层及其变形缝,预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和规范的规定。

1.3防水层严禁有渗漏现象。

1.4施工半成品及成品必须保护。

2 基本项目:

2.1 铺贴卷材防水层的基层应符合要求,平整洁净,无起砂、空鼓和松动现象,阴阳角处应抹圆弧;

2.2 胶粘剂涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。

2.3 卷材防水层铺贴和搭接、收头,应符合设计要求和地下防水工程技术规范的规定,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。

七、成品保护

1. 已铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施或及时做好保护层。

2. 施工中不得污染已做完的成品。

技术负责人:交底人:接交人:

反应粘防水卷材预铺反粘施工工法

反应粘防水卷材预铺反粘施工工法 完成单位:中国建筑第二工程局有限公司东北分公司 完成人:刘勇、王英、于海洋 1、前言 地下室底板防水施工所用的传统防水卷材,往往都是将防水卷材粘贴或空铺在基层上,防水层与结构本体的缝隙造成防水层与结构的分离。防水层一旦破坏,水四处窜流,不易找到渗漏点,维修十分困难,甚至可能导致防水层整体失效。 我工程摒弃原设计的聚脂胎SBS改性沥青防水卷材,改选用单面反应粘高分子防水卷材,将不粘结面空铺在基础垫层上,粘结面向上与现浇混凝土面结合为一体,中间无窜水隐患;即使卷材局部遭遇破坏,也会将水限定在很小范围内,极大提高了防水层的可靠性。 2、工法特点 2.1 预铺反粘的防水卷材与基础底板结合,形成一道新的防水层,该防水层可以有效阻止地下水通过卷材防水层后在其内窜流,卷材局部遭遇破坏,也会将水限定在很小范围内,可以快速的找到渗漏点,采取有效的方式进行堵漏,不产生再次渗漏水隐患。 2.2 防水卷材与主体结构融为一体,防水性能不受主体结构沉降影响,有效地防止地下水渗入。 2.3 预铺反粘法施工,无需找平层,对基层要求低,不受天气及基层潮湿影响,且防水卷材不做保护层,直接进行钢筋混凝土浇筑施工工序,大大提高了施工速度。 2.4 冷作业、无明火、无毒无味、无环境污染及消防隐患,安全环保。 3、适用范围 本工法适用于房屋建筑工程地下室基础防水的施工。

4、工艺原理 预铺反粘法:即先在基础垫层上铺设防水卷材,卷材的自粘面朝上,然后在卷材的自粘面上浇筑混凝土,卷材与混凝土形成反应自粘效果的做法。浇筑混凝土时的水泥浆与卷材粘结层特殊的高分子聚合物湿固化反应粘结。粘结强度随混凝土抗压强度增加而增加,混凝土达到初凝期时,卷材的粘结层已与混凝土面层完全湿固化反应并溶合成一个新的防水层,中间无窜水隐患;即使卷材局部遭遇破坏,也会将水限定在很小范围内,极大提高了防水层的可靠性。 5、施工工艺流程及操作要点 5.1 施工流程 图5.1 工艺流程示意图 5.2 施工工艺 5.2.1 基层清理:基层应坚实、平整、无结冰,清除表面灰尘和油污。 5.2.2 放线定位:在基层上放出卷材铺贴的控制线,以免卷材铺贴时出现错位、歪斜等现象。 5.2.3 细部节点防水层施工:在平立面交接处、变形缝、施工缝、管根等细部设置卷材附加增强层,现场按要求进行裁剪,附加层采用双面自粘防水卷材。一般部位附加层卷材应满粘于基层,应力集中部位应根据规范空铺。满粘的部位施工前应先涂刷油性基层处理剂,干燥后再铺贴附加层自粘卷材。 5.2.4 大面防水层自粘卷材铺贴 采用预铺反粘法施工,将卷材直接空铺垫层表面上,不需刷水泥浆。按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长短边均为 80mm),按基准线进行卷材铺贴施工。 施工时,相邻两幅卷材的搭接要错开,错开长度不小于 1500mm,搭接长度为80mm,

防水卷材施工方案73268

刘文雅 XXXXXX11号楼 地下防水卷材施工专项方案文件编号:JFJS?WC11?2018—006 审批: 审核: 编制: XXXXXXXX工程有限公司 XXXXXX项目部 2018年3月27日 页脚内容7

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 四、操作工艺 (2) 五、质量控制和质量标准 (4) 六、成品保护 (5) 七、要注意的质量问题 (5) 八、安全措施 (6) 九、季节性施工 (6) 十、绿色施工及环保措施 (6)

一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 二、工程概况 1、XXXXXX11#楼。位于山西省XXXX之间。由XXX建筑设计有限公司设计。地上总建筑面积22010.18㎡,地下室建筑面积4864.46㎡,主楼地上十八层,地下一层,裙楼地上两层地下一层,建筑高度96.45m;地上部分为科研办公、商铺,地下部分为车库、设备用房。 2、本工程地下防水工程: 1)地下防水:地下室防水等级为二级,地下室侧墙、基础底板,除结构采用P6级抗渗自防水混凝土外,在底板下、侧墙外侧加做1道4厚SBS 改性沥青防水卷材。 地下室顶板为两道SBS改性沥青防水卷材,并且每层下部均设置找平层。 三、施工准备 1、施工前复核图纸,确定防水工程施工方案,对操作人员进行技术安全交底。 2、地下防水工程选择具有相应资质的专业施工队伍进行施工,操作人员需持证上岗。 3、防水材料、机具应准备就绪,防水材料应具有产品合格证及检测报告,并经复检合格。 4、防水层基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂并清扫干净,阴阳角做成圆弧形。防水层施工时基层应无明水,满足施工要求。 5、穿过地面或墙面预埋管件必须符合设计和规范的规定,并在防水层施工前检查验收合格。 四、操作工艺 1、工艺流程 垫层施工(垫层浇筑时一次性直接进行收光找平)→垫层后浇带处钢筋绑扎并二次预先浇筑→基层处理→卷材附加层铺贴→SBS改性沥青防水卷材铺贴→350#石油沥青油毡一道→做防水保护层 2、施工工具 基层处理剂、液化气喷枪、尺子、水桶、搅拌器具、剪刀、钢刷、滚筒刷、弹线盒、木板刮、扫帚、干粉灭火器等。 3、垫层施工 底板卷材基础施工,基坑验槽后,在地基上浇筑C20混凝土垫层,随打随抹随压光。待垫层强度达到1.2Mp后,在后浇带垫层下沉处,绑扎钢筋,并浇筑C20砼,所有桩根部阴角均做成R=50mm圆弧,以便于卷材粘结收口。 4、基层处理 4.1基层必须牢固,无松动、起砂等缺陷。基层表面应平整洁净、均匀一致。 4.2必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,必要时采取水冲,阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。

3+3厚SBS防水卷材建筑施工办法

一、工程概况 工程名称: 工程地址: 执行标准:按照《地下室工程技术规范》GB50345-4004标准的改性沥青防水卷材方法 本工程按设计要求,采用SBS改性沥青防水卷材,该卷材是弹性体防水材料,具有良好的低温柔性,适合气温较低的地区使用.防水层采用两道防水层,第一层::空铺法,第2层:满铺法.. 二、防水卷材质量及材料复试要求 材料复试数量要求 同一品种.牌号和规格的卷材和防水涂料,抽检数量为:涂料每10T为一批,

不足10T者按一批进行抽检,卷材大于1000卷抽取5卷;500-1000卷抽取4卷;100-499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷. 将抽检的卷材开卷进行规格和外观质量检验,全部指标达到标准规定时,即为合格其中如有一项指标达布道标准不大要求,应在受检产品中加倍取样复验,全部达到标准规定为合格,复验时有一项指标不合格,则判定该产品外观质量不合格. 物理性能检验项目为:拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性. 三、基层处理: a.基层处理浇捣,找平层做好后,基层必须平整无浮土、泥浆不外流,对凹凸不平处进行修平,阴阳角处应做成光滑的45度R角或八字角圆弧.桩基应高出四周底板工作面100mm左右,但做光滑平整. b.施工前应保证水位低于底版工作面最低处20cm,并持续至防水完成且养护好为止. .c.经过水浸泡或水淋的基面表面观看干燥情况下方可施工.(一般情况下含水率不得超过10%). 四、施工程序: 1、清理基层→放样弹线→细部加强→铺贴(SBS空铺)→满铺(SBS)→节点检查→验收. 防水卷材空铺时使其展开平整,搭接边,焊接牢固.不得扭曲,皱折. 3.铺贴卷材(满铺)时应平整顺直,搭接尺寸正确,不得扭曲,皱折、卷材搭接宽度为80mm-100mm.其上下层搭接应错500mm. 4.火焰加热器的喷嘴距离卷材面的距离应适中,加热应均匀,不得过分加热烧穿卷材. 5.卷材表面熟溶后应立即滚铺卷材,滚铺卷材时应排除卷材下面的空气,

反应粘防水卷材预铺反粘施工工法

反应粘防水卷材预铺反粘施工工法 1、前言 地下室底板防水施工所用的传统防水卷材,往往都是将防水卷材粘贴或空铺在基层上,防水层与结构本体的缝隙造成防水层与结构的分离。防水层一旦破坏,水四处窜流,不易找到渗漏点,维修十分困难,甚至可能导致防水层整体失效。 我工程摒弃原设计的聚脂胎SBS改性沥青防水卷材,改选用单面反应粘高分子防水卷材,将不粘结面空铺在基础垫层上,粘结面向上与现浇混凝土面结合为一体,中间无窜水隐患;即使卷材局部遭遇破坏,也会将水限定在很小范围内,极大提高了防水层的可靠性。 2、工法特点 预铺反粘的防水卷材与基础底板结合,形成一道新的防水层,该防水层可以有效阻止地下水通过卷材防水层后在其内窜流,卷材局部遭遇破坏,也会将水限定在很小范围内,可以快速的找到渗漏点,采取有效的方式进行堵漏,不产生再次渗漏水隐患。 防水卷材与主体结构融为一体,防水性能不受主体结构沉降影响,有效地防止地下水渗入。 预铺反粘法施工,无需找平层,对基层要求低,不受天气及基层潮湿影响,且防水卷材不做保护层,直接进行钢筋混凝土浇筑施工工序,大大提高了施工速度。 冷作业、无明火、无毒无味、无环境污染及消防隐患,安全环保。 3、适用范围 本工法适用于房屋建筑工程地下室基础防水的施工。 4、工艺原理

预铺反粘法:即先在基础垫层上铺设防水卷材,卷材的自粘面朝上,然后在卷材的自粘面上浇筑混凝土,卷材与混凝土形成反应自粘效果的做法。浇筑混凝土时的水泥浆与卷材粘结层特殊的高分子聚合物湿固化反应粘结。粘结强度随混凝土抗压强度增加而增加,混凝土达到初凝期时,卷材的粘结层已与混凝土面层完全湿固化反应并溶合成一个新的防水层,中间无窜水隐患;即使卷材局部遭遇破坏,也会将水限定在很小范围内,极大提高了防水层的可靠性。 5、施工工艺流程及操作要点 施工流程 施工准备基层清理 放线定位 铺贴变形缝、阴阳角 等细部防水附加层 整改 合格 不合格 防水卷材大 面积空铺 去除隔离膜 撒水泥粉 现浇钢筋混 凝土施工 整改 合格 不合格 图工艺流程示意图 施工工艺 基层清理:基层应坚实、平整、无结冰,清除表面灰尘和油污。 放线定位:在基层上放出卷材铺贴的控制线,以免卷材铺贴时出现错位、歪斜等现象。 细部节点防水层施工:在平立面交接处、变形缝、施工缝、管根等细部设置卷材附加增强层,现场按要求进行裁剪,附加层采用双面自粘防水卷材。一般部位附加层卷材应满粘于基层,应力集中部位应根据规范空铺。满粘的部位施工前应先涂刷油性基层处理剂,干燥后再铺贴附加层自粘卷材。 大面防水层自粘卷材铺贴 采用预铺反粘法施工,将卷材直接空铺垫层表面上,不需刷水泥浆。按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长短边均为 80mm),按基准线进行卷材铺贴施工。 施工时,相邻两幅卷材的搭接要错开,错开长度不小于 1500mm,搭接长度为80mm,搭接缝采用搭接自粘贴密实。

反应粘防水卷材

反应粘防水卷材施工工艺 反应粘防水卷材是由网式叠压交叉强力膜和反应粘强力胶复合而成,是具有化学反应活性的新型功能环保防水材料。网式叠压交叉强力膜与反应粘强力胶的强强结合,使防水卷材走向高强度、轻型化和功能化新的台阶。 工具/原料 基层清理工具:钢丝刷、扫帚、小平铲、锤子等、冲洗水管。 施工工具:铁抹子、电动搅拌器、配料桶、塑料刮板、橡胶压辊、剪刀或裁纸刀、钢卷尺、皮卷尺、墨盒、热风枪或喷枪等。 防护工具:工作服、安全帽、橡胶手套、平底橡胶鞋、安全带(绳)等。

方法/步骤 1、基面清理: 清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、烟囱、管壁上的水泥砂浆等附着物; 阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。基面若有明水,扫除即可施工。 2、配置水泥素浆: 按水泥:水=2:1(重量比)。先按比例将水倒入原已备好的拌浆桶,再将水泥放入水中,浸泡15~20分钟并充分浸透后,把桶面多余的水倒掉;然后加入水泥用量的5%~8%聚合物建筑胶(保水剂),用电动搅拌机进行搅拌,搅拌时间5分钟以上。 3、弹基准线试铺: 根据施工现场状况,进行合理定位,确定卷材铺贴方向,在基

层上弹好卷材控制线,依循流水方向从低往高进行卷材试铺。 4、撕开卷材底部隔离纸: 卷材试铺后,先将要铺贴的卷材剪好,反铺于基面上(即是底部隔离纸朝上),撕剥去卷材隔离纸。撕剥时,已剥开的隔离纸宜与粘结面保持45~60度的锐角,防止拉断隔离纸,尽量保持在自然松弛状态,但不要有皱折。 5、卷材铺贴: 滚铺法:将卷材对准基准线试铺,在约5m长处用裁纸刀将隔离纸轻轻划开,注意不要划伤卷材,将未铺开卷材隔离纸从背面缓缓撕开,同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴。铺贴好后再将前面试铺剩余的约5m长卷材卷回,依上述方法粘贴在基层上。 抬铺法: 把已剪好的卷材反铺于基面上(即是底部隔离纸朝上),待剥去卷材全部隔离纸后,再将水泥素浆刮涂在卷材粘结面和基面待铺位置,然后分别由两人从卷材的两端配合抬起,翻转和铺贴在待铺位置上。卷材与相邻卷材之间为平行搭接,待长、短边搭接施工时再揭除上下卷材搭接隔离膜。

sbs防水卷材施工方案完整版

面防水维修(SBS)工程 一、施工方案 山西煤炭运销集团大同有限公司办公楼楼顶防水工程,防水层耐用年限不小于5年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS弹性改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-94)等技术标准执行施工,确保施工质量。 1.施工前准备工作 1.1.施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下,做好协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1. 2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 1.1.4.熟悉施工现场,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;

1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检。 1.2.材料准备 此材料采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 1.3.施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

防水卷材施工方法

防水卷材施工方法 防水卷材施工方法 (1防水队伍的选择和防水材料的验收 1、防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 2、屋面和地下室工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 3、材料进场后,应按规范的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在防水工程中使用。 (2防水卷材施工方法 1、作业条件 (1)施工前编制防水施工方案,并进行技术交底。防水工程必须由专业施工队持证上岗。 (2)施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 (3)基层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷;基层含水率应不大于9%。 (4)防水层施工按设计要求,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。 (5)防水层施工不得在雨天、大风天进行。 2、操作工艺 工艺流程: 基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层表面涂胶→卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层 (1)清理基层:施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 (2)涂刷基层处理剂:涂布底胶。 (3)附加层施工:阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶或聚氨酯涂膜、也可铺贴一层合成高分子防水卷材处理。应根据设计要求确定。 (4)卷材与基层表面涂胶: 1)卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把深刷蘸CX-404胶滚涂均匀。应留出格接部位不涂胶,边头部位空出10mm。 2)涂刷胶粘剂厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块类物质存在;卷材涂胶后10~20min 静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 3)基层表面涂胶:已涂底胶干燥后,在其表面涂刷CX-404胶,用 长把深刷蘸CX-404胶,不得在一处反复涂刷,防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干即可铺贴卷材。 (5)卷材铺贴:卷材及基层已涂的胶基本干燥后(手触不粘,一般20min左右),即可进行铺贴卷材施工。卷材的层数、厚度应符合设计要求。 1)卷材应平行屋脊从檐口处往上铺贴,双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向,长边及端头的搭接宽度;如空铺、点粘、条粘时,均为100mm;满粘法均为80mm,且端头接茬要错开250mm。

反应粘结型高分子湿铺防水卷材

反应粘结型高分子湿铺防水卷材 一、产品简介 反应粘结型高分子湿铺防水卷材是一款轻型化、薄型化、功能化的防水卷材,是一种专门针对混凝土构筑物密封防水的技术,通过技术可使防水卷材与水泥凝胶或现浇混凝土发生化学交联与物理卯榫的协同作用(Chemical Bonding and Physical Crosslinking Synergism,简称CPS),同步反应粘结到混凝土层上,实现全方位可靠的密封防水效果。是一款能在潮湿基面上施工的防水产品,该材料内含有特殊的活性物质能与水泥砂浆或素水泥浆实现反应,达到与基面或结构主体实现满粘的效果。 二、使用范围 1、工业与民用建筑的地下室、屋面的防水工程。 2、适用于地铁、公路、铁路、桥梁和隧道的防水。 三、产品特点 1、对基面要求低,施工自由度高,不受天气变化的影响,能在潮湿基面上施工。 2、能大大地缩短工期、节约成本、节能节材,施工可采用湿铺预铺二种工法。 3、采用预铺、湿铺法能与基面实现满粘、粘接可靠,安全环保。 4、遇水泥凝胶反应粘结,形成界面密封层杜绝窜水; 5、遇破损(孔径2mm以下)可自愈合; 6、遇漏点可自我锁定,不扩散,便于维修; 7、遇基层裂缝(<10mm)可通过二元蠕变抗裂结构(界面密封层+卷材层)有效抵抗; 8、遇穿刺撕裂冲击等外界破坏,可通过犀牛皮般的铠甲保护层有交防御。 四、品种规格 1、按施工分为预铺(Y)、湿铺(W)。 2、按胎基不同,分为聚酯胎(PY)、高分子材料(P); 3、按粘结分为单面粘(S)、双面粘(D)。 4、按物理力学性能分为Ⅰ型和II型。

五、施工方法 1、基层处理:清理基层表面,基层可以潮湿,但不能有明水。如基层干燥需洒水湿润。 2、配制水泥素浆:在水泥(不低于32.5R级普硅盐水泥)当中直接加水,水泥:水=1:0.3~0.4(重量比,根据实际情况合理调查),用电动搅拌器搅拌1~2min,拌匀静置5~8min。 3、卷材粘贴:用镘刀或刮板将拌制好的水泥素浆均匀地涂刮在基层上,边涂刮边将高分子复合自粘防水卷材铺贴在上面,并排气压实。 4、接缝粘贴:卷材接缝采用冷自粘方式。相邻短边接缝应错开1m以上;长边接缝施工时,撕去接缝自粘边的预留隔离带,对准粘贴标志线直接粘贴;然后用专用密封膏将加强密封收头处理。 六、注意事项 1、拌制水泥砂浆素浆,注意水灰比,以免影响防水层粘接质量。 2、卷材接缝粘接前,避免有水泥砂浆污染搭接面,以保证接缝粘接效果。 3、卷材铺贴完工后48小时内不准踩踏或挠动已施工的防水层。如需马上进行下道工序施工时,应注意对防水层的保护。

反应粘防水卷材施工常见问题及注意事项

一、反应粘防水卷材施工常见问题及注意事项: 步骤质量要求出现问题解决方法 清理基层平整误差不超过5㎜,无起砂 现象,保持湿润,无灰尘及尖 锐凸出物。 1.有砂眼孔洞,平整度 太差。 2.基面干燥。 1.用水泥砂浆修补平整基面及砂眼 孔洞。 2.基层表面浇水淋湿数遍,浇湿润为 准。 细部处理阴阳角、下水口等做加强特殊 处理。 1.卷材加强层未伸入管 壁。 2.湿铺法卷材与管壁粘 结不牢固。 1.用干棉纱清理擦拭干净管壁灰尘 污渍,在管道四周砂浆面涂刷冷底 油。 涂刮水泥素浆最薄处不低于1.5mm,最厚处 不大于10mm,均匀、平整, 调成腻子状。 1.涂刮不均匀,不平整, 出现小凹凸坑状。 2.水泥素浆涂刮上去立 即干燥。 1. 基层多次浇水淋湿。 2. 水泥素浆涂刮后,用橡胶板来回 滚压基本平整。 3. 适当调配聚合物建筑胶的用量。 铺贴卷材平整不起皱,搭接宽度为 8㎝,不起泡,不空鼓。 1.大面积出现空鼓、起 泡。 2.搭接不够,水泥素浆 厚度不够。 3.阴阳角空鼓。 4.粘结不牢固。 1.采用刮板二次赶压,完全排出卷材 底部空气。 2.施工好的防水层在两天内应防止 暴晒,用遮阳布或其他物品遮盖。 3.适当加厚搭接处水泥素浆厚度。 4.阴阳角水泥素浆适当加厚,以2~ 3㎜厚为宜。 5.卷材底部粘接面涂刮水泥素浆均 匀。 6.铺贴好的防水层在48小时内禁止 踩踏。

二、HNP反应粘防水卷材施工注意事项: 1、反应粘防水卷材铺贴时,在卷材收口处应回刮水泥素浆做为密封材料,以防止立墙收头处水份过快散失。 2、相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。 3、防水层施工完毕后应尽快组织验收,及时隐蔽,不宜长时间暴晒。当卷材在立面施工且片幅较大时,可在边角部位辅以适当的固定措施。 4、在施工中卷材部位受到污染,可用干净的湿布清洁卷材等。 5、叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。 6、严禁在雪天施工;五级风及其以上时不得施工;环境温度低于5℃时不宜施工。若施工中途下雨、下雪,应做好已铺卷材周边的防护工 作。

SBS改性沥青防水卷材施工方案

. SBS改性沥青防水卷材 一、防水对应相关工序的要求 1、对基层表面的要求: ①基层表面应平整牢固,清洁干燥不翻砂,以利于防水卷材与基层粘结。 ②阴阳角处应做成圆弧或45°(135°)折角。 2、对保护层要求: 当防水层验收合格后,土建单位应尽快按图纸设计要求做好保护层,以防止其他人为因素对防水层局部损坏,而影响整体防水效果。 二、施工准备工作 1) 技术准备:组织操作人员学习设计图纸;熟悉本工程防水构造、细部节点要求;了解所用材料的技术质量要求和施工工艺规定;进行操作技术交底或培训,未经交底或培训不得上岗进行施工操作。 确定本防水工程检查验收工序为: 进场材料抽样复验——找平层含水率测定——节点密封处理和增强附加层——涂刷冷底子油——卷材铺贴——搭接缝边粘合和密封材料封边处理——卷材收头固定和密封。 以上每道工序完成,必须由质量检查人员检验合格后,方能进行下道工序的施工。 2) 材料准备:本工程所需的主要防水材料有:3㎜厚SBS改性沥青防水卷材、涂刷冷底子油。 3)施工技术交底:

Ⅰ、卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用空铺法施工,故要求长边及短边搭接缝宽度均不得小于100mm,转角附加层宽度不小于500mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,无问题后方可进行正式的铺贴。 II、掌握好卷材热熔胶的加热程度 卷材底部的热熔胶加热不足,卷材与基层粘结不牢;过分加热,易使卷材烧穿,胎体老化,热熔胶焦化变脆,严重降低防水层的质量。因此,要求烘烤时要使卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪要沿卷材横向缓缓来回移动,移动速度要合适,使卷材幅度加热温度均匀,至热熔胶熔融呈光亮黑色时,即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。 III、辊压、排气 应趁热用压辊滚压,排出卷材下面的空气,并使之粘贴牢固。表面平展,无皱褶现象。 IV、搭接缝施工 在进行搭接缝粘贴前,应先接下层表面80mm宽的铝膜用喷枪烧熔,注意不要烧伤搭接缝的卷材,粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈光亮的黑色即可粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热熔胶刮平,沿边封严。当整个卷材防水层铺贴完毕后,在所有搭接缝边均要用SBS改性沥青弹性密封膏涂料。宽10mm。 V、节点处理 在正式辅贴卷材前,要进行水落口杯、变形缝、泛水等部位的防水

SBS防水卷材施工方法及技术规范

王牌SBS改性沥青防水卷材 施工方法及技术规范 SBS APP改性沥青防水卷材施工技术一、产品性能本公司生产的SBS APP 等系列产品,采用目前国内最先进的自动化聚合物改性沥青防水卷材成套设备和技术,符合GB18242-2000《塑性体和弹性体沥青防水卷材》中华人民共和国国家标准。SBS APP改性沥青防水卷材主要采用玻纤毡,聚酯毡做胎基体,其型号和厚度主要有:25# (2mr)i、35#(3 mm、45# (4mrh ,并且可根据用户要求生产不同厚度不同胎基体,不同覆面的产品。 二、设计要求1、一般要求屋面排水坡度;不上人屋面,上人屋面,天沟排水坡度,雨水口排水坡度。 2、基本构造层⑴屋面的结构层要有足够的刚度,有良好的整体性,水泥砂浆厚度,含水率,平整、压光、不起砂、不空鼓、泛水坡度符合设计要求。 ⑵一般情况下,层面防水为单层,根据具体要求进行双层或双层以 上防水。⑶防水层上可做隔热层。⑷地下室:无论钢筋混凝土或石结构,其底层均用钢筋混凝土,找平层厚度大于20mm砂浆,含水率小于10%底板下防水层采用50mmcl8昆凝土做保护层。 三、施工要求1、基层要求⑴基层处理应符合国家规范要求, 找平层与突出结构的连结处以及基层的转角处可做成80×80 的钝角。 ⑵表面应干燥,含水率,坚硬、无空鼓、起砂、浮尘、裂缝凹凸不平等缺陷。⑶泛水坡度符合设计要求,表面平整,用1m直尺检查,直尺与基层间隙不大于10mm并且平滑变化,每米长度内不能多于一处。⑷地下室阴阳角,穿墙管,屋面女儿墙、烟囱等孔道及伸缩缝的外形及排水坡度符合设计要求。⑸雨雪天及有积水时不得施工。⑹基层清理干净、干燥后涂一遍 冷底油,特殊情况下涂冷底油时,应符合国家规范的技术要求。2、施工机具专用工具:单头或多头火焰喷枪、喷灯。

反应粘结型高分子湿铺防水卷材施工工法

反应粘贴型高分子湿铺防水卷材施工工法 1.前言 在中国建筑业中,90%以上的防水卷材用于混凝土,而混凝土本身具有渗水性、开裂性、以及环境因素的影响。为此。混凝土一般除了结构的自防水外,还必须构筑新的防水层,采取刚柔并济的措施,才能达到最佳的防水效果。柔性防水层防水关键在于密封,而不是遮挡,密封的核心在于粘结,粘结的有效性和持久性在于能否与混凝土基层形成牢固的化学交联结构。下面介绍反应粘结性高分子湿铺防水卷材的施工工法,该防水做法在工程施工取得了理想的效果。 2.工法特点 与传统的防水相比较,该工法具有六大优异的材料物理性能、五项智能的防水功能及四大便捷的施工保障,从根本上解决了普通的防水卷材与混凝土粘结过程中受环境温热循环、水汽溶涨、基层运动等因素影响,产生脱粘、空鼓等问题。 2.1六大优异的物理性能 2.1.1超强粘结力 反应粘防水卷材,可与混凝土基层通过化学交联和物理卯榫的协同作用反应粘结,粘结牢固持久不可逆,粘结强度远大于一般物理性粘结的卷材。 2.1.2强度大、延伸度高 表层结构为维罗朗强力膜,采用交叉技术,高强高韧,强度比普通膜大的多,延伸率是PET膜的3倍以上。 2.1.3尺寸稳定优异、不皱缩 表层结构的维罗朗强交叉叠压力膜,纵横向形变均匀,不会因施工温度变化大产生皱缩。 2.1.4抗冲击性、抗刺穿性强 由于防水施工过程中,防水表面经受铁镐划冲,重物坠落等外力因素作用,该防水卷材能有效抵抗这些意外的影响。 2.1.5优异的钉杆水密性 该防水卷材有非常优异的蠕变性能,对钉子等尖锐物品有良好的裹覆作用,对因施工破坏产生的微小破损能封堵愈合。 2.1.6优异的抗老化性能 表层结构为维罗朗强力薄膜,具有优异的耐候性、抗酸、碱、盐等环境因素的腐蚀与老化功能。 2.2五项智能防水功能

湿铺反应粘防水卷材施工工艺方案

一、编制依据 (一)根据GB50208-2002《地下室防水工程质量验收规范》 (二)根据GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 (三)根据设计图纸、图集及业主对工程质量要求进行编制 二、工程概况 三、施工进度计划 (一)施工段的划分 结合工程具体情况,各施工段工作交叉进行。 (二)施工工期按甲方要求完成。 (三)劳动力的配备及工种配合 此防水施工方法一般由防水专业人员操作,根据工作面大小配备人员,每500m2的施工配备一组人员,每组人员6人,二人清理浮灰,二人配料运料,二人涂抹防水层。防水施工队人员组成,应具备以下条件。 1、施工队具备北京建委审核的“资质证书”。

2、施工技术人员必须持证上岗。 3、施工工具的准备 主要施工用具 四、材料特性及工艺 (一)材料性能及使用范围 1、性能 1)该防水卷材是以合成橡胶和优质重交沥青为主料,配以活性助剂,以聚酯毡(或玻纤毡)为胎体,以水泥砂浆为粘结层,构成复合防水系统,将防水层永久牢固地粘附于结构上。 2)该防水卷材本体极其柔软,抗变形能力强,具有在外应力作用下自由滑动,不产生内应力,不传递应力的特性,并具有良好的本体粘结性能及抗拉强度高,解决了普通材料拉力不足而开裂导致渗水的缺点, 3)该防水卷材独特的自粘性能对于微小刺破点具有自愈修复功能,特制的液态水泥浆料具有湿固化胶的强大功效。 2、优势 1)能和水泥凝胶反应粘结,形成一层牢不可逆的界面反应密封层,起到涂料和卷材防水的双重功效,杜绝了窜水现象发生。 2)将不同功能的材质进行复合,集高分子材料的高强度、致密性、耐腐蚀和反应粘密封胶蠕变抗裂功能、密封性以及水泥凝胶的反应粘结性于一体,起到协同防水的功效; 3)加筋增强型的反应粘防水卷材采用高分子网格布增强,抗撕裂性好、强度大,产品尺寸稳定性高、易操作。 4)该产品无毒、无味、无任何环境污染及消防隐患,不择施工条件;节省工期,刚

防水卷材施工方法

防水卷材施工方法 防水卷材施工方法提要:防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证更多内容源自通告 防水卷材施工方法 (1防水队伍的选择和防水材料的验收 1、防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 2、屋面和地下室工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 3、材料进场后,应按规范的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在防水工程中使用。 (2防水卷材施工方法 1、作业条件 (1)施工前编制防水施工方案,并进行技术交底。防水工程必须由专业施工队持证上岗。 (2)施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 (3)基层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷;基层含水率应不大于9%。 (4)防水层施工按设计要求,准备好卷材及配套材料,存放和

操作应远离火源,防止发生事故。 (5)防水层施工不得在雨天、大风天进行。 2、操作工艺 工艺流程: 基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层表面涂胶→卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层 (1)清理基层:施工防水层前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 (2)涂刷基层处理剂:涂布底胶。 (3)附加层施工:阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶或聚氨酯涂膜、也可铺贴一层合成高分子防水卷材处理。应根据设计要求确定。 (4)卷材与基层表面涂胶: 1)卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把深刷蘸cX-404胶滚涂均匀。应留出格接部位不涂胶,边头部位空出10mm。 2)涂刷胶粘剂厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块类物质存在;卷材涂胶后10~20min静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 3)基层表面涂胶:已涂底胶干燥后,在其表面涂刷cX-404胶,用

拆除与SBS防水卷材施工方法

房地产管理中心屋面防水工程——拆除与SBS防水卷材施工 方法 工程概况: 工程名称:房地产管理中心屋面防水工程。建设地点:大明、小青、红房、电厂、西山。 本工程为房地产管理中心屋面防水工程,本工程为铁煤集团房地产管理中心屋面防水工程,部分防水层及水泥砂浆找平层拆除,用C30细石砼做找平层。SBS防水面层,面积3570㎡ 具体施工方法 1细石混凝土 1.1基层清理:基层表面的尘土、应清理干净。 1.2浇灌混凝土提前对保温层采用1:8白灰炉渣找坡,平均厚40mm,然后进行压实。 1.3贴灰饼冲筋,屋面要在四周做出的泛水坡度。冲筋和灰饼均要采用细石混凝土制作,随后铺细石混凝土。 1.4铺细石混凝土:细石混凝土采用C30砼,铺40mm厚,坍落度应不大于3cm。铺细石混凝土后用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,再用长刮杠刮一次,然后用木抹子搓平。 1.5撒水泥砂子干面灰:砂子先过3mm筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=1:1),均匀地撒在细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。

1.6第一遍抹压,用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。 1.7第二遍抹压,当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,此时要注意不漏压,并将面层上的凹坑、砂眼和脚印压平。 1.8第三遍抹压,当地面面层上人稍有脚印,而抹压不出现抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,此时抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 1.9屋面留20mm宽分格缝,纵向屋脊一道,横向布置间距6m,干燥后用1:10水泥珍珠岩嵌填密封,按实际情况做部位防水。 1.10养护,屋面交活24h后,及时养护,以后每天洒水两次,至少连续养护7d后,方能上人。 1.11做屋面冷底子油一遍。 1.12屋面防水采用3mm厚聚脂胎(-18度)SBS板岩卷材防水层。包檐100mm。 1.13拆除烟囱、通气孔,更换为UPVC管并安装管帽,修复避雷带到原始标准。 1.14屋面检查品的修复,将已损坏的检查口上盖重新制作安装。 SBS防水层施工方案 1、铺贴卷材:一般采用热熔法进行铺贴。卷材的层数、厚度应符合设计要求。铺贴方向应考虑屋面坡度及屋面是否受振动和历年主导风向等情况(必须从下风方向开始),坡度小于3%时,宜平行于屋脊铺贴,坡度在3%~15%时;平行或垂直于屋脊铺贴;当坡度大于15%或屋面受振动,卷材应垂直于屋脊铺贴。多层铺设时上下层接缝应错开不小于250mm。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心

反应粘防水施工方案

反应粘防水施工方案 一、工程概况 本项目由广州芳村-新世界房地产发展有限公司开发,本项目位于广州市荔湾区珠江南岸,广佛出口放射线芳村立交周边区域。总占地面积37万平方米。项目包含第一、第二、第四三个小区。本项目广州逸彩新世界第一小区位于广佛放射线以东、芳村大道以北,北邻珠江。本次招标为第一小区D12-D16栋商住楼工程总承包单位招标。 逸彩新世界第一小区D12-D16栋商住楼工程由5栋塔楼(D12 一D16)、商业裙房两层及两层地下室组成,总建筑面积为133410平米,计容面积为107961平米,其中商业面积10458平米,住宅面积96990 平米,地下室面积为24299.9平米,地上共33层建筑高度为99.9米。其中商业部分为毛坯交楼,住宅部分为精装修交楼。 本项目建筑设计单位为华森建筑与工程设计顾问有限公司,基坑设计 单位为广州市城市划勘测设计院。 二、施工准备 (1)穿过防水层的管道、预埋件、设各基础等应在防水层施工前埋设和安装完毕。管道与结构间的缝隙应用细石混凝土或聚合物防水砂浆堵严。 (2)伸出屋面的管道和预埋件等,应在防水层施工前完成安装。后装的设备基座下应增加一道防水增强层,施工时不得破坏防水层和保护层。 (3)种植屋面施工时,耐根穿刺防水层上宜采取保护措施。 (4)耐根穿刺防水层的保护措施应符合下列要求: a、采用水泥砂浆保护层时,应抹平压实,厚度均与,并设分格缝。

b、采用聚乙烯膜、聚酯无纺布或油毡作隔离层时,宜空铺法施工, 搭接宽度不应小于200mm C采用细石混凝土作保护层时,保护层下应设隔离层。 (5)当屋面坡度小于15%寸,卷材应平行屋脊铺贴;大于15%寸,卷材应垂直屋脊铺贴。上下两层卷材不得互相垂直铺贴。 (6)基层应坚实、平整,不得有空鼓、起砂等缺陷,基层可潮湿, 但不得有明水。 (7)湿铺法施工。环境温度不应低于5C;雨天、雪天、五级风以 上(含五级)均不得进行施工。 (8)平面与立面的转角应抹成圆弧,圆弧半径为50mm (9)施工工具: 清理基层:吹风机、砖刀、锤、凿、扫帚等。 水泥浆配制:塑料桶、搅拌器等。 刮涂:板刷、毛刷、刮板等。 铺贴卷材:卷尺、剪刀、压辊等。 三、湿铺法防水施工 (1)工艺流程 基层清理、湿润-细部节点加强密封处理-卷材试销定位、配制水泥浆料T涂刮水泥浆料T铺贴反应粘结型防水卷材T辊压排气T搭接密封—检查验收。 (2)基层消理、湿润。用吹风机或扫帚将基层表面灰浆清理,基层 较大凸起或凹坑应预先处理,清除明水,干燥的基层面需预先洒水湿润,但

SBS防水卷材施工方案

施工方案 大连创新建设集团有限公司

沥青防水卷材施工方案 一、施工准备 1、主材:SBS改性沥青防水卷材 2、辅助材料:PVC沥青胶泥、纤维布等 3、施工机具: (1)对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

(2)安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。

5、施工现场准备 (1)因施工部位是屋面工程,在施工中考虑到施工人员的安全及难免有建筑垃圾及建筑材料的撒落,所以做好屋面四周的围护工作。 (2)及时将屋面清理的建筑垃圾外运。 二、施工工艺 1、施工前的准备: (1)防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工; (2)防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证; (3)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷; (4)基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化; (5)两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角; (6)基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层

一侧卷材表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%; 2、防水卷材施工: 基层处理→PVC沥青胶泥一遍→纤维布一遍→PVC沥青胶 泥一遍→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收;(1)基层处理-选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件; (2)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (3)纤维布一遍,摊铺要均匀、平实; (4)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (5)弹线-在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工; (6)将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序; (7)搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能;

SPS防水卷材施工方法

SP防水卷材施工方法 一、改性沥青卷材热熔施工法: 1热熔法施工流程:清理基层T涂刷基层处理剂T附加层T铺贴卷材T热熔封边 T试水T保护层。 2、热熔法施工方案: (1)基层处理:找平层应平整、密实、干净、干燥、含水率W 9济允许有起砂、 掉灰现象。 ⑵基层SB冷底油的涂刷。涂基层冷底油前要首先检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后方可进行,在大面积涂B冷层油前,用毛刷清理节点,周边、阴角等部位。 A施工时先将B冷底油搅拌均匀 B基层3B冷底油涂刷前,应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确 ⑶施工顺序:先做好节点T附加层T细部处理T铺贴卷材 4)卷材的铺贴采用滚铺法

这是一种不展开卷材而边加热烘考边滚动卷材铺贴的方法。 A起始端卷材的铺贴:将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滋展卷材 1000mfe右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持距离,与基层呈30-45°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时,加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽,发亮至稍有微泡出现,慢慢放下卷材平铺于基层,然后用排汽锟压实使卷材与基层粘结牢固。 B搭接缝施工热熔卷材表面一般有一层防粘隔离此在热熔粘结接缝之前,应先将下层卷材表面的隔离纸烧掉,以利搭接牢固严密,长边搭接宽m短边搭接宽度为20mm? 操作时,由持枪人手持烫板(隔火板)柄,将烫板沿搭接粉线后退,喷枪火焰随烫板移动,喷枪应离开卷材100mm!占靠烫板。移动速度要控制合适,以刚好熔去隔离纸为宜。烫板和喷枪要密切配合,以免烧损卷材。排气和辊压方法与前述相同。 C复杂部位附加增强层的铺贴 其要点为:需增强部位基层一般需涂刷一遍底油作基层处理,以便于较好地粘接增强层;加强附加增强层卷材后应及时粘贴,因此加热前应先作试贴,以提高粘贴速度;附加增强部位较小时,宜采用手持汽油喷枪施工。 贴紧、压实阳收交牢处,符合设计要求沟防水工程技收头范等有关规定必须仔细铺平、

湿铺反应粘防水卷材施工方案

湿铺反应粘防水卷材施工方案 (总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

一、编制依据 (一)根据GB50208-2002《地下室防水工程质量验收规范》 (二)根据GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 (三)根据设计图纸、图集及业主对工程质量要求进行编制 二、工程概况 三、施工进度计划 (一)施工段的划分 合工程具体情况,各施工段工作交叉进行。 (二)施工工期按甲方要求完成。 (三)劳动力的配备及工种配合 此防水施工方法一般由防水专业人员操作,根据工作面大小配备人员,每500m 2的施工配备一组人员,每组人员6人,二人清理浮灰,二人配料运料,二人涂抹防水层。防水施工队人员组成,应具备以下条件。 1、施工队具备北京建委审核的“资质证书”。 2、施工技术人员必须持证上岗。 3、施工工具的准备 主要施工用具

四、材料特性及工艺 (一)材料性能及使用范围 1、性能 1)该防水卷材是以合成橡胶和优质重交沥青为主料,配以活性助剂,以聚酯毡(或玻纤毡)为胎体,以水泥砂浆为粘结层,构成复合防水系统,将防水层永久牢固地粘附于结构上。 2)该防水卷材本体极其柔软,抗变形能力强,具有在外应力作用下自由滑动,不产生内应力,不传递应力的特性,并具有良好的本体粘结性能及抗拉强度高,解决了普通材料拉力不足而开裂导致渗水的缺点, 3)该防水卷材独特的自粘性能对于微小刺破点具有自愈修复功能,特制的液态水泥浆料具有湿固化胶的强大功效。 2、优势 1)能和水泥凝胶反应粘结,形成一层牢不可逆的界面反应密封层,起到涂料和卷材防水的双重功效,杜绝了窜水现象发生。 2)将不同功能的材质进行复合,集高分子材料的高强度、致密性、耐腐蚀和反应粘密封胶蠕变抗裂功能、密封性以及水泥凝胶的反应粘结性于一体,起到协同防水的功效; 3)加筋增强型的反应粘防水卷材采用高分子网格布增强,抗撕裂性好、强度大,产品尺寸稳定性高、易操作。 4)该产品无毒、无味、无任何环境污染及消防隐患,不择施工条件;节省工期,刚柔一体;自粘修复,便于维修;具有较强的耐化学腐蚀,安全环保。 3、适用范围 适用于工业及民用建筑的屋面及外墙防水,各类地下工程的防水抗渗,如地下室、人防工程、地铁等防水工程,沿海地区有海水腐蚀和较大结构变形的防水防腐。 (二)卷材防水施工工艺 1、工程说明: 本工程卷材防水做法选用12BJZ64 HNP—CL反应粘接型高分子湿铺防水卷材图集;地下室底板、外墙、顶板及屋面工程柔性防水层采用1.5mm厚HNP—CL反应粘接型高分子湿铺防水卷材二层;出屋面管道、设备基础、预埋件等应在防水层施工前完成,防水材料应上翻。 (1)防水做法选用及做法图示 a、侧壁采用钢筋混凝土自防水、外贴防水材料选用双层1.5mm厚HNP—CL反应粘接型高分子湿铺防水卷材。构造做法选用12页5

相关文档