物料提升机拆除方案 编制: 审核: 批准: 河南金魁起重设备安装有限公司 1 月 1日

物料提升机拆除方案 一、编制依据 1、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215- 2、《施工升降机安全规程》GB10055- 3、《施工升降机》GB/T10054- 4、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46- 5、《建筑起重机机械安全评估技术规程》GB/T189- 6、施工升降机技术说明书 二、工程概况: 三、机具准备: (1)机具

四、拆除前升降机检查记录 五、准备工作 准备好拆除工具、卸具、绳具、存装零件的容器、箱等物和运输工具。现场应做到道路畅通,并保证有一定的堆场和工作面积,在工作场地周围做好围护设施,设人值班,防止无关人员进入。拆除人员秉承谁安装谁拆除的原则。 六、拆除方案 1、升降机的拆卸是安装的逆过程,由上至下进行拆除。拆卸下的高

强度螺栓应保存好,螺纹部分应涂防锈油备用,高强度螺栓重复使用次数按国家要求执行不得超过2次。 A、参与拆卸的人员必须获得有关管理部门的相关资质证书后方可进行拆卸作业。 B、按制定的拆卸方案进行作业。负责拆卸人作业前必须对拆卸组员进行安全技术交底,各负其责,作业中由一人专门统一指挥。 C、拆卸前的检查,规划施工现场,查看拆卸现场有无障碍,便于运输车辆出场及拆卸作业。 D、查看基础有无沉陷、裂纹,整机部件是否齐全;安全装置是否灵敏可靠。 E、检查卷扬机制动器是否灵敏可靠;电控是否安全可靠。 F、先将吊杆置于吊笼顶部上升至拆卸高度,竖立吊杆用螺栓将一个托底支撑和二个中间支撑将吊杆固定在架体上。吊笼下降至地面拆除起重绳并将起重绳穿入吊杆的滑轮、吊钩后将绳头用绳卡固定于吊杆。 J、拆天轮组:用吊具将吊杆的吊钩和标准节栓牢,松开顶部标准节上面4个M20*220高强度螺栓后,点动卷扬机使之微微起升高于标准节上口即可,转动吊杆将其放至地面。 K、拆顶部第一节标准节:用吊具将吊杆的吊钩和标准节栓牢,松开标准节下面4个M20*170的高强度螺栓后,点动卷扬机使之微微起升高于标准节上口即可,转动吊杆将其放之地面。 H、拆顶部第二节标准节:用吊具将吊杆的吊钩和标准节栓牢,松开被吊标准节下面4个M20*170的高强度螺栓后,点动卷扬机使之微微起

物料提升机安装及拆除方案 一、制依据 1.建筑施工安全检查标准。 2.河北省建筑施工安全检查标准实施细则。 二、工程概况 阿尔卡迪亚帝景园7#楼为框架、剪力墙结构,陶粒砼空心砌块填充墙。地下一层,地上九层带跃层,使用功能:住宅楼,建筑高度30.99米,由A区,B区,C区三个单体组成,占地面积1922.25平方米,总建筑面积21524.67平方米。 三、概述 SMZ150自升式门架升降机是一种新型的垂直运输机械,适用于建筑结构、内外装饰及房屋维修等各类工程。具有适用性广、架设方便、使用安全、价格便宜的优点。 本机与普通建筑升降机比较,有以下几方面的特点: ⑴本机设有自升装置,架设、拆卸靠本身设置的工作机构可独立完成,高度随着建筑物的升高而升高,架设省力、费用低。⑵采用附着杆附着,不用揽风绳,改善了施工条件。⑶架设、拆卸时,始终有两立柱联成一体,工作平稳,安全可靠。⑷采用手摇卷扬机提升自升平台,用扒杆安装标准节,劳动强度低。⑸采用断绳安全保护装置,一旦因故断绳,设置在吊篮两侧的卡板将吊篮卡滞在空中,阻止了吊篮坠地事故的发生。⑹设有停层装置,可根据需要选择停层装置。 四、主要部件

该机主要部件有底梁、立柱(导轨架)、吊篮、自升平台、联动滑轮等组成。 ⒈底架:由槽钢拼焊而成,它将立柱、底梁连成一体,同时又是整个机具的支撑基础; ⒉立柱:又起导轨架的作用,由多个标准节组成。标准节由角钢拼焊而成,节间由4条M18螺栓连接。导轨架高度由用房根据所需建筑高度自行按选定; ⒊吊篮:是提升物料的主要工作机构,由型钢组焊而成。侧柱上有滚轮,可沿立柱主弦滚动,起导向作用。下有用圆钢联接的两根钢管,可以自由搭在支架上,以便在空中停留时起支撑作用; ⒋自升平台:是改变门架起升高度的主要机构。平常又起提升横梁作用,上装起升滑轮、套架、手动卷扬机、涡轮减速机和扒杆,它把两立柱始终连成一整体门架,又可利用扒杆增减准节,利用手动卷扬机实现平台升降,通过涡轮减速机自锁性能停在所需高度的立架横梁上,从而改善了门架的起升高度,配有自升平台,是新型门架升降机与老式门架升降机的主要区别; ⒌联动滑轮:位于吊篮上方,正常工作时,通过它提起吊篮,当钢丝绳破断时,联动滑轮随自重下落,由弹簧牵动联动杆,带动吊篮上的双保险卡板,使吊篮可悬挂于立柱的任一位置水平杆上,防止坠地。故障排除后,提升吊篮,保险卡板复位,吊篮正常工作; ⒍卷扬机:是提升吊篮的动力机构,固定在立柱的一侧,属于单独的配套机构。

混凝土工施工安全技术交底 (一)材料运输安全要求 1.作业前应检查运输道路和工具,确认安全。 2.使用汽车、罐车运送混凝土时,现场道路应平整坚实,现场指挥人员应站在车辆侧面。卸料时,车轮应挡掩。 3.搬运袋装水泥时,必须按顺序逐层从上往下阶梯式搬运,严禁从下边抽取。堆放时,垫板应平稳、牢固,按层码垛整齐,必须压碴码放,高度不得超过10袋。水泥码放不得靠近墙壁。 4.使用手推车运输时应平稳推行,不得抢跑,空车应让重车。向搅拌机料斗内倒秒. 时,应设挡掩,不得撒把倒料。向搅拌机料斗内倒水泥时,脚不得蹬在料斗上。 5.运输混凝土小车通过或上下淘槽时必须走便桥或马道,便桥和马道的宽度应不小于1.5m,马道应设防滑条和防护栏杆。应随时清扫落在便桥或马道上的混凝土。途经的构筑物或洞口临边必须设置防护栏杆。 6.用手推车运料,运送混凝土时,装运混凝土量应低于车厢5~10cm。 7.用起重机运输时,机臂回转范围内不得有无关人员。垂直运输使用井架、龙门架、,电梯运送混凝土时,必须明确联系信号。车把不得超出吊盘(笼)以外,车轮应当挡掩,稳起稳落,用塔吊运送混凝土时,小车必须焊有牢固吊环,吊点不得少于4个,并保持车身平衡;使用专用吊斗时吊环应牢固可靠,吊索具应符合起重机械安全规程要求。中途停车时,必须用滚杠架住吊笼。吊笼运行时,严禁将头或手伸向吊笼的运行区域。 8.应及时清扫落地材料,保持现场环境整洁。 (二)混凝土浇筑与振捣 1.浇筑作业必须设专人指挥,分工明确。

2.混凝土振捣器使用前必须经过电工检查确认合格后方可使用,开关箱内必须装置保护器,插座插头应完好无损,电源线不得破皮漏电;操作者必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

柳州市协和房地产开发有限公司 协和家园?集美郡小区4#楼 物料提升机 安装与拆除施工方案 编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制:_______________________________ 审核:_______________________________ 审批:_______________________________ 编制日期:2011年_____ 月____ 日 总监审批意见:______________________________ 监理单位:(章) 建设单位代表审批意见:_______________________________ 建设单位:(章)

一、物料提升机的安装与拆除必须由持有拆装资格的单位和具有高处作业的持证人员进行安装 与拆除作用。 二、安装与拆除前,作业人员要认真阅读安装、使用说明书;要对作业人员进行分工与操 作技术交底工作,确定指挥人员,或定安全警戒线区域;并设好监护人员,排除作业障碍物,认真作好安全防范工作。同时安装人员要检安全用品(如安全帽,安全带, 防滑胶鞋等)是否准备齐全。 三、安全人员在安装前应检查的内容有:金属结构的成套性和完整性;提升机的结构是否完 整良好;电气设备是否齐全可靠;基础作法是否符合要求;地锚的位置、附墙架连 接件的位置是否正确和牢固。 四、提升机的架体和缆风绳的位置靠近或跨越架空输电线时,应保持最近安全距离,并要 采取安全防护措施,增设屏障,围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标牌。 五、井架提升机的基础,应能可靠的承受作用在其上的全部荷载;基础的埋深与做法,符合设 计要求和提升机出厂的使用规定;当无设计时,应符合下列要求: 1 土层压实后的承载力,应不小于80Kpa。 2、浇注C20混凝土,厚度500 mm; 3、基础表面平整,水平偏差不大于10mm, 4、基础应有排水沟。距离基础5m的范围内,开挖沟槽有较大振动时,必须有保证架体稳 定措施。 六、架体的安装 1)安装架体时,应先将地梁与基础连接牢固。每安装两个标准节(一般大于8m),应采取临时支撑和临时缆风绳固定。并进行初校正。在确认稳定时,方可进行继续作业。 、 2)架体各节点的螺丝必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔。更不能漏装或用铅线代替。 七、安装把杆时,应符合以下要求; 1))把杆不得装在自由架体端处。 2)、把杆底要高出工作面,其顶端不得高出架体, 3)把杆应装安保险钢丝绳,起重吊钩应设置限位装置, 4)把杆与水平面的夹角在45°--700之间,转向不得碰到缆风绳。 5)随着工作面的提升需要重新安装时,其下方的其它作业应暂时停止。 八、附墙件的安装 1)、提升机的附墙件应符合设计要求,其间距不宜大于9米,且在建筑物的顶层必须曾设一组。附墙架与架体及建筑物之间,均应采用刚性件连接。并形成稳定结构,不得连在脚手架上,严禁使用铅线帮扎。 2)、附墙架的材质与架体的材质相同,不得使用木材、竹杆等做附墙件与金属架连接。 3、当提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳固定架体。高架提升机任何情 况下均不得采用缆风绳。 九、缆风绳的安装 1)提升机的缆风绳经过计算确定选用多股钢丝绳,直径不小于9.3mm,提升机高度20 米以下时(含20米),设缆风绳一组(4—8条)提升机高度在21—30米时不小于两 组。 2)揽风绳应在架体四角有横条缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起水平分力,处于平衡状态。缆风绳与架体应用风缆扣进行连接,防止架体钢材对缆风绳的剪力

施工物料提升机安全技术交底 (最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0206

施工物料提升机安全技术交底(最新版) (1)物料提升机应有产品标牌,表明额定起重量、最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期。 (2)物料提升机安装后,应由主管部门组织有关人员按规范和设计的要求进行检查验收,确定合格后发给使用证,方可交付使用。 (3)由专职司机操作。升降机司机应专门培训持证上岗,人员要相对稳定。 (4)每班开机前,应对卷扬机、钢丝绳、地锚、缆风绳进行检查,并进行空车运行,确认各类安全装置安全可靠后方能投入工作。 (5)附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结构,不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。 (6)附墙架的材质应与架体的材质相同,不得使用木杆、竹竿等做附墙架与金属架体连接。

(7)当物料提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳稳固架体。高架提升机在任何情况下均不得采用缆风绳。 (8)缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升机高度在20m以下(含20m)时,缆风绳不少于1组(4~8根);提升机高度在21~30m时,不少于2组。 (9)龙门架的缆风绳应设在顶部。若中间设置临时缆风绳时,应在此位置将架体两立柱做横向连接,不得分别牵拉立柱的单枝。 (10)缆风绳与地面的夹角不应大于60°,其下端应与地锚连接,不得拴在树木、电杆或堆放构件等物体上。 (11)在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳,其材料也必须使用钢丝绳,严禁使用铅丝、钢筋、麻绳等代替。 (12)施工现场每月对龙门架或井架物料提升机全面进行一次定期检查。 (13)严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘坐吊蓝上下。 (14)物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝、严禁超载使用。

一、编制依据 龙门架及井字架物料提升机安全技术规范JGJ88-92,建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术 规范JGJB-2001,SBA150 型开门自锁断绳保护自升门式提升架安装使用说明书。《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 河北省建筑施工安全检查标准实施细则。 二、工程概况及安装条件 本工程为唐山市宏扬花园商住楼工程,位于唐山市火炬路西侧,由唐山宏扬房地产开发公司招标筹建,唐山国旺建筑安装有限公司中标承建。工期为333 天,要求2001 年10 月10 日开工,2002 年10 月30 日竣工交付使用。该工程由唐山市规划建筑设计研究院设计,建筑平面为 5 单元组合条式住宅楼。建筑面积为16757.66M2 (其中地下室面积2310M2 )。地下是一层半地下室,地上王体为六层。地下室层咼2.2M,首层层咼为3.6M ,—层层咼为3.0M,三至六层层高为 2.9M,单元组合为一梯两户,一二层为商业用房,三至六层为住宅。该工程为框架结构。龙门架六台,提升架由承德市三宝建筑机械厂制造。 三、拆除人员组成现场总指挥:张友富拆除负责人:赵国民机具负责人:邓军卷扬机手:咼洪全、杨文清、陈玉兰架子工:张占洪、张存柱、杨振华、张国臣 四、拆除方法 拆架基本按照与安装步骤相反的次序进行: 1、放下吊蓝,再落自升平台,即将提升滑轮组件置于立柱顶部,先稍向上提起平台,拉动自翻爬爪尾部绳子使爬爪倾斜离开立柱,并将绳端系在平台上,保持爬爪倾斜。反摇手动卷扬机使平台下移一个标准节,放松爬爪尾绳,使平台卡在下移的标准节上,从立柱顶取下提升滑轮组件置于平台上,并上升吊蓝。 2、用平台上的扒杆将上一节标准节卸下,放入已上升的吊蓝内,将卸下的标准节运至地面卸下来,再按步骤 1 放下下一个标准节,如此重复,将标准节一组一组的拆下。 3、当需要拆哪一组附着时就拆哪一组,不可把所有附着架同时拆除,外封闭脚手架也应随立柱一步一步地拆除,以防拆架时晃动。 4、拆到只有两组标准节时就开始拆下吊蓝,撑杆放下平台,卸标准节、地梁等。 五、拆除安全技术措施 1、拆除前,操作人员要详细检查现场周围环境,清除障碍物。划定危险区并设置围杆或警戒标志。拆除时要设专人监护,禁止人员进入危险区,并随时观望拆除过程中架体的稳定情况,如发现倾斜问题,立即报告负责人停止作业,采取措施。 2、拆除前要统一指挥作业人员要服从领导,密切配合。严格按交底顺序、安全措施进 行。特别是拆除缆风绳时要注意架体的稳定情况。 3、拆除前,工地负责人要根据方案的拆除方法、拆除顺序、使用的机具设备和现场的具体情况,编写安全技术交底,交底的内容要全面,具体针对性强。 4、安全技术交底编好后,工地负责人要按规定向班组长或全体作业人员,行文字和口头交底,讲清拆除方法、拆除顺序、机械设备的使用和现场做业时应注意的事项和具体要求。交底后,交(工地负责人、安全员)、接(作业班组长)双方在书面交底上签字,交底后,作业班组长与其作业组全体员工要认真履行自己的职责,按交底要求进行拆除作业。 5、拆除前,要对使用的绳索、机械设备、支撑杆件等进行检查,符合要求后才能使用 6、拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体,拆下的杆、件等要及时清理,放置在规定的位置,并码放整齐。 7、拆除卷扬机,必须先拆断电源,经检查无误后,才能进行拆除工作。 8、拆除缆风绳或连墙杆前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不大于两个标准节。

材料堆码装卸搬运安全技术交底-制度大全 材料堆码装卸搬运安全技术交底之相关制度和职责,1、各类物资应按品种、规格堆码整齐、稳妥,不得乱堆乱放和超高堆放。金属、木材及构配件等的底部应按规定加设垫块,并应符合下列规定:(1)易于滚滑的材料堆放必须捆绑牢固,高度不得超高2m;(2)... 1、各类物资应按品种、规格堆码整齐、稳妥,不得乱堆乱放和超高堆放。金属、木材及构配件等的底部应按规定加设垫块,并应符合下列规定: (1)易于滚滑的材料堆放必须捆绑牢固,高度不得超高2m; (2)用人工堆放袋装材料(如膨润土)时,其高度不得超过1.5m,同时要求地面干燥,堆碼整齐,并采用彩条布等材料进行覆盖; (3)堆放钢板和钢杆件(导管)时,其高度不得超过1m,每层应用方木隔开; (4)存放压缩气瓶时,应立放于无油、干燥、通风良好、无日光直射的室内。 2、装卸搬运危险品必须符合国家现行有关的易燃、易爆、有害物品管理规定,并应轻搬轻放,每人负荷不宜过重。在装卸搬运有害和腐蚀性物品时,不得采用直接接触身体的装卸办法。 3、装卸作业应符合下列规定: (1)装卸、搬运作业场地应平坦宽敞,跳板应坚固牢靠,并有防滑措施,跳板的坡度不应大于1:3; (2)作业前应有专人负责说明物料种类、性质、质量、装运地点等有关注意事项和不安全因素; (3)大型设备的装卸运输应制定安全技术措施,并应有专人指挥; (4)装卸管材、钢筋、型钢及细长构件时,应动作一致;超出车身部分应加托架,捆绑牢固; (5)使用滑车倒链装卸重物时,不得超载; (6)采用吊车漏斗下料时,吊车臂下及漏斗下严禁站人。 4、当使用轻型小车装运材料时,前后两车宜保持2m以上间距,上下坡道时宜保持10m以上间距。 5、运输大型物件和重型机械设备时,必须符合交通运输部门大型物件运输的有关规定。 安全检查制度安全生产制度消毒隔离制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

物料提升机安装拆卸施工方案 一、工程概况 该工程为金域华府住宅小区1#住宅楼,剪力墙结构,建筑面积:8877.83㎡,层数:18层,建筑高度:55.00米,建筑长度:34.00m ,宽度:17.90m。该机械设备的安放位置从施工布置平面图所确定的位置为准。 二、安装技术要求 1、安装场地先平整夯实,禁止在松土或沉陷不均的土层浇注混凝土基础,土层压实后承载能力应大于150kPa; 2、在物料提升机安装场地范围内,排水要畅通,不得存在积水浸泡。 3、现场浇注混凝土,螺旋应伸出基础表面60mm。 4、基础钢筋混凝土标号为C20,必须养护15天以上,混凝土基础平面度偏差≤2mm,水平度偏差≤5mm。 5、提升机应设置避雷装置,金属结构及所有电气设备的金属外壳应可靠接地,接地电阻应不大于4Ω。接地、避雷装置由用户按照有关标准自行设置。 6、提升卷扬机安装时卷筒应与导向定滑轮对中,钢丝绳的出绳偏角a;当自然排绳时a≤1.5°。当穿越主要干道时,应挖沟槽并加保护措施,严禁在钢丝绳穿行的区域内堆放物料。 7、安装金属结构: 1)、安装底架,与地脚螺栓连接牢固。 2)、将第一节标准节下端与底架用螺栓连接牢固。用M20高强螺栓将标准节固定连接牢固,高强螺栓预紧力矩为370±10N.m。

3)、将4件导轨架与第一节标准节连接好。 4)、将每一节标准节连接好4件导轨架,利用施工现场塔机或物料提升机自备安装抱杆安装标准节(包括导轨架);当安装至第3节标准节时,安装撑杆并紧固各连接螺栓,标准节对接应平直,相互错位形成的阶差应不得大于1.0mm。检查标准节的安装垂直度,在两个方向均不得超过被测高度的2/1000。调整到符合要求;当安装至第4节标准节时,在其中部安装附墙架,然后继续安装标准节,每6米安装1件附墙架,直到物料提升机所需最大高度。 5)、安装天梁。 6)、安装卷扬机。 7)、放进吊笼,穿绕好提升钢丝绳,安装好各个安全装置。 8、高空安装作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时应系好安全带。应在风速不大于13m/s的条件下进行安装、拆卸作业。 三、操作与使用 1、严禁载人运行。 2、卷扬机操作者应经过训练,能训练操作各电气控制开关。操作时精力要高度集中,反应要迅速。特别是吊笼接近极限高度位置时,注意及时停车,一旦限位开关失灵应立即停车,拉总闸。检查限位失灵原因作检修。 3、使用吊笼前必须检查各连接件是否可靠,8个滚轮是否松动。升降是否灵活,发现问题立即解决, 4、经常检查钢丝绳是否磨损、断股、折弯现象,达到报废程度必须立即更换。工地应对钢丝绳每天检查三次,如发现钢丝绳有磨损、断股、折弯压痕和其它异常现象立即更换钢丝绳,如未

某某经济适用房工程#楼/ #楼 专项施工方案 井架式物料提升机搭拆方案 编制:(原创)

目录 施工方案审批表 (3) 1. 总体概况: (4) 2. 建筑概况: (4) 3. 物料提升机方案编制基础 (4) 4. 提升机基础位置及结构形式 (4) 5. 井架式物料提升机的选用 (6) 6. 基础、附墙架、缆风绳及地锚的设置 (6) 7. 提升机的安装与拆除 (6) 8. 提升机试吊 (7) 9.安全使用技术交底 (7) 9.1. 使用过程中,作好定期检查和日常检查工作 (8) 9.2. 安全使用提升机的规定要求 (8) 9.3. 井架提升机的安全防护 (9)

施工方案审批表

1.总体概况: 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监督单位: 监理单位: 施工单位: 建设地点: 建筑功能:商业、住宅 建筑物合理使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:8度 结构形式:现浇钢筋混凝土剪力墙—框架结构; 建筑面积: 32#商住楼建筑物高度:30米;公建14#楼高度:14.85米 32#商住楼层数:地下1层;地上9层(一、二层为商业,三层以上为住宅) 公建14#楼:地下1层;地上3层 设计标高:±0.000=42.700m(商业一层室内外高差为0.15米;首层住宅入口处标高为±0.150) 2.建筑概况: 略(根据实际填写吧!!!!) 3.物料提升机方案编制基础 本方案系在提升机具备产品合格证和厂家具备生产许可证的基础上编制。 4.提升机基础位置及结构形式 本工程拟设提升机两台,位置分别设置在32#楼南侧和G14#楼东侧,计划安装时间分别为7月初和8月底。 基础设置基本尺寸参考厂方“产品使用说明”中提供的基础形式,根据本工程实际进行适当深化。(具体见附图1)

某公园工程物料提升机安装与拆除方案(doc 13页)

公园1号工程 物料提升机安装与拆除方案 第一节、工程概况 本工程位于广西北流市城西公园旁,为37栋多层、小高层、高层组成,框剪结构,总建筑面积约423251.3m2。井架的结构详见说明书。 第二节、编制依据 1、《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社1999年1月出版) 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 3、〈实用建筑结构工程师手册〉、(建筑工程出版社1997年12月出版) 第三节、物料提升机基础及卸料平台计算 一、物料提升机基础承载力验算 基础由采用钢筋砼板,砼强度等级为C25,钢筋布置为双层纵横φ14@250。基础面高出现地面200mm,基础地基由质土和砂回填夯实而成。基础板厚300mm,钢塔底座用预埋地脚螺栓连接,详见基础平面布置图。本工程钢塔安装高度最高为57.6m,从第二层起,每隔二层设一道刚性附墙,故只计算基础垂直压力。 (1)上部结构传至基础顶面的竖向力设计值下,

1)荷载计算 恒荷 胶合板:0.9×0.018×6=0.097(KN/m) 纵向水平杆:0.0384(KN/m) 合计:0.136(KN/m) 施工荷载0.9×2=1.8(KN/m) 2)强度验算(根据建筑工业出版社1997年12月出版的《实用建筑结构工程师手册》)得: q=0.136×1.2+1.8×1.4=2.68(KN/m) M=0.125ql2=0.125×2.68×1.52=0.76(KN.m) =M/ =0.76×106/(5.08×103)=149N/mm2

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 物 料 提 升 机 安 拆 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录 一.编制依据 0 二.工程概况 0 三.方案设计 0 3.1.物料提升机的选择 0 3.2.物料提升机基础设计 0 四.物料提升机安装 0 4.1.物料提升机安装准备 0 4.2.物料提升机安装工艺 (1) 4.3.物料提升机安装步骤及注意事项 (1) 五.物料提升机验收 (3) 六.物料提升机拆除 (3) 七.物料提升机的使用与维护 (3) 7.1.物料提升机使用 (3) 7.2.物料提升机维护 (4) 八.安全技术措施 (4) 8.1.物料提升机安装安全技术措施 (4) 8.2.物料提升机拆除安全技术措施 (5) 8.3.使用阶段安全技术保证措施 (5) 8.4.安全防护措施 (7) 一.编制依据 0 二.工程概况 0 三.方案设计 0 3.1.物料提升机的选择 0 3.2.物料提升机基础设计 0 四.物料提升机安装 0 4.1.物料提升机安装准备 0 4.2.物料提升机安装工艺 (1) 4.3.物料提升机安装步骤及注意事项 (1) 五.物料提升机验收 (3) 六.物料提升机拆除 (3) 七.物料提升机的使用与维护 (3) 7.1.物料提升机使用 (3) 7.2.物料提升机维护 (4) 八.安全技术措施 (4) 8.1.物料提升机安装安全技术措施 (4) 8.2.物料提升机拆除安全技术措施 (5) 8.3.使用阶段安全技术保证措施 (5) 8.4.安全防护措施 (7)

一.编制依据 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工物料提升机安全技术规程》DBJ14-015-2002 二.工程概况 本工程“凯里经济开发区工业职业技术学校建设工程(图书馆14#楼)”位于贵州省凯里市开发区教育园区,凯里学院斜对面桥洞口镰刀湾路口向里1km。本工程建筑面积5339.16㎡,建设用地面积1296㎡。 14#楼图书馆主体结构为地上七层钢筋混凝土框架结构,楼板为现浇混凝土板,基础为桩基础。建筑高度为21.9m。设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,地面粗糙类别为B类,框架抗震设防类别为丙类。 本工程的二次结构砌筑施工、装修工程施工材料垂直运输均采用SSD60型物料提升机,本工程拟选用1台物料提升机,安装在建筑物南侧4-5轴处,架体中心距离现场外落地脚手架约为2000,物料提升机高度=檐口高度+6m。物料提升机自由端高度不大于6m;高度超过16m时须增加附着装置,整机每隔6m由附着杆与建筑物相附着。架体顶端距最高一组附墙架的距离不得大于6m。 三.方案设计 3.1.物料提升机的选择 物料提升机拟选用SSD60型物料提升机,由佛山市佛宇重工实业有限公司生产,广西建工集团建筑机械制造有限责任公司提供安装拆卸工作,物料提升机经市安监站安装告知确认后方可进行安装工作,经检验、验收合格,备案手续齐全后方可使用。 3.2.物料提升机基础设计 根据SMZ150物料提升机使用说明书规定,具体要求如下: 1.土层压实后的承载力,应不小于0.15Mpa; 2.浇筑C30混凝土,规格为4000×4000×600。 3. 在距基础轮廓边缘0.5米处挖设排水沟,做好基础排水措施。 四.物料提升机安装 4.1.物料提升机安装准备 1.安装、拆除单位应具有起重机械安拆资质及安全生产许可证;安装、拆除作业人

目录 一.编制依据: (2) 二.工程概况: (2) 三.管理架构 (2) 四.升降机情况: (2) 五、升降机钢塔基础: (3) 六、安装前的准备工作 (3) 七、安装拆除具体要求: (4) ㈠升降机的安装 (4) ㈡拆除具体要求: (8) 八、升降机的调试验收、安全使用和维护 (9) 九、安全使用规定 (10)

物料提升机安装拆除方案 一.编制依据: 1.物料提升机安全技术规范JGJ88-92。 2.青澳·香湖湾商业综合住宅楼工程施工图纸。 二.工程概况: 建设单位:汕头市香湖投资有限公司。 设计单位:广东中美建筑设计院有限公司。 地质勘查单位:汕头市粤东工程勘察院。 汕头市香湖投资有限公司(下称建设单位)拟建的青澳?香湖湾商业综合住宅楼位于汕头市南澳县青澳湾沙滩。项目总占地面积约17903.13m2,总建筑面积约82725.22m2,2幢26层,地下室2层。建筑结构为框剪结构,基础形式拟采用桩基础,工程重要性等级为一级。 三.管理架构 为了安全、优质、高效、如期的完成该分项工程,特成立管理小组进行管理。 组长:马勇 副组长:朱文亮 组员:陈惠文、陈福生、朱文州、邱礼沌 四.升降机情况: 本工程采用佛山市南海南方重工实业有限公司生产的SS100货用提升机,SSD100货用提升机的性能指标及各项安全装置、电气系统装置,符合GB/T10054-2005《施工升降机》标准,有效高度40米,(详见SS100货用提升机合格证)本工程根据现场施工需要,提升机现场搭设高度为14.4m(共8节标准节)用100角铁为立柱的二斗规格

井架。 五、升降机钢塔基础: 1、基础设计:塔身与建筑物立面外边缘距离1.50m,基础按专项方案施工,厚度为250mm,配筋双层双向Φ12@160,C30砼。保证整个基础能承受2倍的上部荷载,并分别预埋-M20地脚螺栓。 2、基础表面平整度误差不应大于10mm,砼强度达到70%方可开始安装,基础四周要设排水设施,在距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 3、本工程建筑物高度 89 米左右,设计基础适应于高架提升,受力验算见基础受力计算书。 4、卷扬机基础 卷扬机选用1T卷扬机,安装在井架侧边,捣制C20砼基础,1.2×1.2×0.8厚机座,预留埋地脚螺丝固定,基座面纵横向要保持水平,基座轴线与井架对齐,螺栓埋入砼内锚固长度40d。 六、安装前的准备工作 1、检查塔身金属结构的成套性和完好性。 2、仔细检查电气设备及提升设备的可靠性。 3、检查基础做法是否符合设备尺寸要求及荷载要求。 4、检查地锚位置,附墙架连接件的位置是否正确,埋设牢固。 5、检查架体、缆线位置是否靠近或跨越架空输电线路,是否保持最小安全距离。跨越380V及以下架空线路,最小垂直安全距离为

马代住房二期工程 物料提升机专项施工方案 编制: 审核: 审批: 2015年三月 目录

一、工程概况 二、编制依据 三、物料提升机安装 四、设备调试 五、安装中技术要求 六、安装后的整机性能检验 七、操作使用及注意事项 八、提升机的使用和管理 九、物料提升机的拆除 十、安全保障措施 十一、设备安全防护措施 十二、附件 一、工程概况 马尔代夫住房二期工程,施工工期为670天,开工日期2014年12月20日,竣工

日期2016年10月19日,交付使用。Hulhumale岛总建筑栋数为16栋,其中两单元栋为11栋,三单元栋为5栋,总建筑面积为23070.04㎡。建筑层数为4层,建筑总高度约为12.20m。结构形式框架结构,三单元栋设两台物料提升机,两单元栋设1台物料提升机,相连组合栋号间共用一组物料提升机,并搭设安全运输通道。提升机为SSE160-3型,主要用于主体工程的物料运输,设备安装高度为15.2m,在主体施工到二层时,开始安装物料提升机。 二、编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《龙门架及物料提升机物料提升机安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 本工程施工图纸及施工现场平面布置图。 三、物料提升机安装 1、施工前准备: 1.1、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定,经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 安装及拆除组织人员: 现场总指挥:王卫国 现场技术负责人:陈昀 安装机械、人员调度负责人:唐建新 现场安全负责人:刘春平 安装及拆除人员:田基根、罗霍门(外籍)、努迪(外籍) 吊装操作人员:张勇 1.2、物料提升机安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 1.3、安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 1.4、根据设计建筑物高度核对安装高度。 1.5、安装作业前检查的内容包括:

1. 工程概况: 拟建的,属系统枢纽站。站址位于西青区大寺青凝侯南侧,规划京灿 高速公路东侧。占地面积9667.35平米总后楼为三层钢筋混凝土框架建筑。建筑面积8566.92平米。地上两层,地下一层。地下室高 4.5米一层布置电气设备,包括220VGIS、IIOkvGIS、消弧线圈室、蓄电保护室及会议室等,其中220VGIS、IIOkvGIS室占两层空间,层高10.8米二层布置有电容器室,层高5.4米。建筑物一字型布置建筑物轴线尺寸为:80.8*51.9米。建筑物采用预制方桩基础。 2. 编制依据: 2.1《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(TGJ59-92) 2.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3. 物料提升机的选择: 根据建筑工程安全与文明施工管理的要求,结合本工程特点,选用经 过技术鉴定和有准用证的KSSTE100定型物料提升机。 4. 物料提升机的安装与稳定: 4.1架体基础施工: 4.1.1. 龙门架基础坑深40-50cm,找平夯实后承载力不小于80KPA , 用C20砼浇筑基础,厚度350mm。预留孔150 X 150 x 320mm ,基础表面要平整水平度误差不大于1/1000,基础应有良好的排水功能。 4.2.2. 卷扬机基础坑深50-70cm,找平夯实后用C20砼做基础平台, 地锚坑深度不小于1.5m,机身与地锚必须连接牢固,预留孔洞150 X 150 x 450mm。 4.2.3. 龙门架与卷扬机基础尺寸详细见附图。 4.3龙门架提升(第一次升节应在完成电器系统接线后进行) 4.3.1. 用经过培训的操作人员2-3人进入笼内,上至自生平台,先放松钢

材料堆码、装卸和搬运安全技术交底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0093

材料堆码、装卸和搬运安全技术交底(通用 版) 交底内容: 材料堆码、装卸和搬运 1、各种物资应按品种、规格堆码整齐、稳妥、不得乱堆乱放和超高堆放。金属、木材及构配件等的底部应按规定加设垫块,并符合下列规定: ①易于滑滚的材料堆放必须捆绑牢固,高度不得超过2m; ②片石堆放高度不得超过1m,条石、块石堆放高度不得超过 1.5m,砖块堆放高度不得超过2m,并应平置堆放,相互压叠; ③用人工堆放袋装材料时,其高度不得超过1m,每层应用垫木隔开; ④存放压缩气瓶时,应立放于无油、干燥、通风良好、无日光

直射的室内; ⑤装载搬运危险品必须符合国家现行有关的易燃、易爆、有害物品管理规定,并应轻搬轻放,每人负荷不宜过重。在装卸搬运有毒和腐蚀性物品时,不得采用直接接触身体的装卸方法; ⑥严禁把材料卸在行车、行人的安全通道上,堵塞通道; ⑦在易燃易爆的材料仓库必须设立相关的消防设施,如灭火器,消防池等。 2、装卸、搬运作业场地应平坦宽敞,跳板应坚固牢靠,并有防滑措施,跳板的坡度不应大于1:3。 3、作业前应有专人负责说明材料种类、性质、质量、搬运地点等有关注意事项和不安全因素;大型设备的装卸运输应制定安全技术措施,并应有专人指挥。 4、装卸管材、钢筋、型钢及细长构件时,应动作一致;超出车身部分应加托架,捆绑牢固;使用滑车倒链装卸重物时,不得超载。 5、采用漏洞棚架装料,棚架下严禁站人或通行。 6、当使用轻型小车装运材料时,前后两车宜保持2m以上间距,

物料提升机拆除方案

物料提升机拆除方案 编制: 审核: 批准: 河南金魁起重设备安装有限公司2017年1 月1日

物料提升机拆除方案 一、编制依据 1、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 2、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 3、《施工升降机》GB/T10054-2005 4、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 5、《建筑起重机机械安全评估技术规程》 GB/T189-2009 6、施工升降机技术说明书 二、工程概况: 工程名称: 郑州市惠济区花园口镇合村 并城项目安置区6#地 工程高度: 25.99米 楼层: 7/9层工程地址: 京水路结构型 式; 剪力墙结构竣工日期: 年月 三、机具准备: (1)机具 序号名称名称数量备注 1 安全帽8个 2 保险带4根 3 安全警示带40m 4 棉花板手2把 5 棉花板手17一29 2把 6 专用板手27一30 2把

其他:吊车一台 检查部位检查内容要求检查结果 传动部件钢丝绳符合使用要求、无断丝、无锈蚀合格各部导轮组中磨损不超标、磨损无裂缝、损伤符合要求 限位和保险制动调整合理,各传动件润滑良好,无异常合格 各部限位装置齐全、灵敏可靠齐全、灵敏可靠各部保险装置齐全、灵敏可靠齐全、灵敏可靠 结构部分各部焊接无损伤、脱焊、开裂和变形合格 各紧固件、销齐全紧固、齐全 电气部分各部表面无锈蚀,并有可靠防腐符合要求电缆、电气线路绝缘良好,对地绝缘≥1M∩合格电气元件动作灵敏灵敏可靠 其他 操作系统灵活可靠灵敏可靠 安装工必须持有效证件操作有 五、准备工作 准备好拆除工具、卸具、绳具、存装零件的容器、箱等物和运输工具。 现场应做到道路畅通,并保证有一定的堆场和工作面积,在工作场地周围做好围护设施,设人值班,防止无关人员进入。拆除人员秉承谁安装谁拆除的原则。 六、拆除方案 1、升降机的拆卸是安装的逆过程,由上至下进行拆除。拆卸下的高强度螺栓应保存好,螺纹部分应涂防锈油备用,高强度螺栓重复使用次数按国家要求执行不得超过2次。 A、参与拆卸的人员必须获得有关管理部门的相关资质证书后方可进行拆卸作业。 B、按制定的拆卸方案进行作业。负责拆卸人作业前必须对拆卸组员进行安全技术交底,各负其责,作业中由一人专门统一指挥。

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 工程地点: 建筑面积:约25万㎡ 结构类型:框剪结构、轻型门式钢架结构, 其中包括2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#厂房、大门及其附属设施, 2#厂房为单层,为轻型门式钢架结构;3#、6#、11#、12#、13#厂房为地上3层;4#、5#、10# 为地上2层;7#、8#、9#厂房为工人宿舍,地上6层;大门及其附属设施;结构形式为框架结构,地震基本烈度为7度, 建筑抗震设防类别为丙类,设防烈度为6度,设计基本地震加速度 值0.10g,设计地震分组为第一组建筑主结构(钢柱、钢梁、柱间支撑)设计合理使用年限为 50年,薄壁型钢檩条等次结构设计使用年限25年。 二、施工准备 1、设备准备 本工程的物料提升机选用安徽丰海起重设备制造有限公司生产的SSE-100物料提升机。 物料提升机主要有基础、底座、导轨架、吊笼、防坠器、限高器、小梁、大梁、附墙架、滑轮、钢丝绳、电控柜、卷扬机等组成。 基础:(1)物料提升机基础是钢筋混凝土平台,基础需承受物料提升机的全部自重和载荷, 平台至少应能承受20吨的静压力。按附图一挖长2500mm、宽2500mm、深1200mm基坑,如遇 回填土或松软土质应扩大基坑,基坑的底座安装中心应保证吊笼在上下运动中与建筑物、脚手 架等物体至少保持间距400mm,将底座用钢管悬于基坑适当高度,穿好地脚螺栓,布好加强钢筋,用C≥30混凝土浇灌,校水平基线,保养48小时。 (2)当物料提升机安装在有地下室楼板上,需采取加固措施,尤其有后交待的楼板上更应注 意加固的强度,加固承载不得低于15吨。见加固方案图。用工字钢或物料提升机标准节在地 下室组装顶撑框架A,抵顶物料提升机底座,用螺栓锁紧加固C,顶撑框架A下部用钢模围成 2m×2m四方模坑,用混凝土浇灌成稳固基坑。

葡醍海湾A2期一组团二标段工程物料提升机拆除施工方案 编制: 审核: 审批: 中建三局第一建设工程有限责任公司 葡醍海湾A2期一组团二标段工程项目经理部 二○一三年九月

目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3物料提升机性能参数及数量 (1) 4拆除的准备工作 (2) 5拆除程序 (2) 6拆除作业中的安全措施 (2) 7附图 (1)

1工程概况 本工程位于烟台市牟平区通港路与滨海路交界处。11-3号~15号楼为叠拼,其中11-3号~9号楼为叠拼八拼,11-10号~15号楼为叠拼六拼,所有叠拼均为地下1层,地上4层,屋脊高度16.38米。为满足二次结构、装饰装修阶段垂直运输要求,已在本工程11-6号~9号、11-11号~15号叠拼每栋楼处各增设一台物料提升机(附图:物料提升机平面布置图)。由于二次结构、装饰装修工程完毕,现将物料提升机拆除。 2编制依据 (1)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; (2)、《建筑物料提升机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010; (3)、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010; (4)、《建设工程安全生产管理条例》; (5)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002; (6)、本工程建筑、结构施工图纸; (7)、物料提升机生产厂家提供的产品使用说明书; (8)、葡醍海湾小区A-11地块岩土工程勘察报告(金勘字第2011058-3、4号); 3物料提升机性能参数及数量 本工程11-6号~9号、11-11号~15号叠拼每栋楼处各增设一台物料提升机,共9台(见附图:物料提升机平面布置图)。提升机型号为SS100/100系列,额定载重量为1000kg。 表物料提升机技术性能参数 4拆除的准备工作

现场材料垃圾运输安全技术交底 施工企业:富凯集团有限公司№:(津建安表22) 工程名称武警机动第四支队工种材料运输 施工部位部队营房交底时间2019年月日 一、现场安全要求: 1.进入现场所有作业人员必须戴好合格的安全帽,系好下额带,锁好带扣; 2.作业时认真执行安全操作规程,杜绝违章作业和野蛮施工; 3.严禁酒后上岗作业,现场严禁吸烟,严禁穿拖鞋和光背作业; 4.禁止私自拆改防护设施,施工现场禁止追逐打闹; 5.禁止操作与自己无关的机械设备。电工应持证上岗,非电工不得修理和拆改电器设施; 6.现场施工人员必须进行安全教育培训,经安全考试合格后方可上岗。 二、楼层垃圾清理、清运: 1.楼层作业面(材料)码放、垃圾清理,临时堆放处离楼层边沿不应小于1米,堆放高度,钢管1m木方子、摸板不超过1m,砼底板浇筑时间24小时内禁止放置材料; 2.楼层边,通道内,脚手架边缘严禁码放任何物品; 3.每层施工完成后,及时清理作业面垃圾和杂物,清理时,必须用封闭式容器,吊运到垃圾分拣站,回收再利用,吊运时应有防落物措施; 4.严禁从门窗、预留洞口向外抛掷物品,以免引起安全事故,严禁从禁止通行的区域内行走; 5.清运垃圾时,要用封闭式小车,装物品不要过满,以免造成遗漏; 6.作业面清理必须做到活完料净脚下清,多余材料要按标准分类堆放,码放整齐; 7.清理时,清理班组长要有口头交底。 三、清运垃圾时减少噪音 1、各种构件,成品、半成品应尽量安排在预制工场制作,减少现场工作量,减少噪声、粉尘的影响,不能对部队士兵训练休息、学习造成影响。 2、在施工期间,对施工区域进行全封闭维护,严格控制噪音及环境污染。粉尘较多的分项工程,单独围护施工,施工时尽力减少粉尘污染,减轻对人身健康的危害,更要避免影响周边环境,造成环境污染。 3、施工班组要合理调整施工工序,一些施工噪音大的工作,应安排在白天进行。为了确保施工进度,晚上安排无噪音施工工序进行施工。施工人员不得进入施工区以外的范围进行与施工无关的活动,不得影响原有建筑部队营房正常使用。 4、在管理上严格控制人为噪声,进入现场不得高声喊叫,无故敲击、吹哨,声源上选用低噪声电动工具,电动空压机、电锯等。 5、严格按国家监管机构规定工作时间进行施工,尽量在规定的施工时间内进行施工,并尽量避免噪音大的机具同时施工,尽最大努力将噪音降到最低限度以免影响周边环境。 6、如必须连续作业,在施工前三天向部队主管部门提出申请,在征得同意后进行施工,并制定相对施工措施保证不发生干扰部队的现象。 被交底人:交底人: 年月日年月日