1 目的

及时处理电梯运行故障,保障乘客及电梯的安全。

2 适用范围

适用于管理处电梯的应急操作。

3 职责

3.1值班人员:负责通报电梯应急事件,并协助处理故障。

3.2电梯维修工或值班电工:负责操作电梯,排除故障。

4 工作程序

4.1当发生电梯困人、火灾、积水等应急事件时,值班人员应立即采取应急措施。

4.1.1困人时,通知值班电工和电梯公司维修人员,前来处理,同时利用电话或其他方式联络轿厢内乘客保持镇静,等待救援。

4.1.2火灾时,打开首层电梯开关锁(回航开关),使电梯回归首层停止运行,并参与处理火灾事故。

4.1.3楼层漏水时,首先将电梯运行到最顶层,再关闭电源,然后通知值班电工和电梯公司维修人员前来检测。

4.2值班电工和电梯公司维修人员接到应急通知,值班电工应于10分钟赶到现场放人;电梯公司维修人员应于1小时内到达现场处理事故。

4.3电梯困人故障救援程序

4.3.1当轿箱停于接近电梯口的位置,且高于或低于楼面不超过0.5米时:

a.确定轿箱所在位置(根据楼层灯指示或小心开启外门察看);

b.关闭电源;

c.用专用外门钥匙开启外门,用人力开启轿箱门,协助乘客离开轿箱。

4.3.2当轿箱停于远离厅门口的位置时,应首先将电梯轿箱移动至就近的电梯外门口

(以高于或低于楼面不超过0.5米为合适)。然后照上述4.3.1中所列步骤救出乘客。移动轿箱的方法如下:

a.利用对讲电话或其他方法通知轿箱内乘客保持镇静,并说明轿箱可能移动,不可将身体任何部位探出轿箱外,以免发生危险;如轿箱门处于半关闭或开启状态,则应先行将其完全关闭或开启。

b.进入机房关闭故障电梯的电源,安上盘车摇柄;一人持住摇柄,一人手持掣动释杆,轻轻间断松开制动,轿箱将会由于自重而移动,为避免轿箱上升或下降太快发生危险,操作时,应断续动作,使轿箱慢慢移动,观察曳引绳上平层标记,直至最接近电梯厅门口为止。操作时,应注意,如轿箱停于最高电梯门口以上之位置或最低层电梯门口以下位置时,不可只撬开掣动,使轿箱自行移动,而应在松开掣动的同时,握紧摇柄并用力盘绞,使轿箱向正确的方向移动。

电梯事故专项应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

电梯事故专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析电梯是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。 xx热电厂有3部电梯,具体技术规范见表16—1。表16—1 电厂所属3部电梯的技术规范:燃料控制楼电梯: 第 2 页共 2 页

或可能造成人身伤亡和财物损失的事故(事故的具体标准,按国家或行业、地方的有关规定执行)。电梯可发生如下事故:(1)由于停电或其他原因造成的电梯困人故障;(2)由于层门剪切造成的人身伤亡事故;(3)由于坠落井道造成的人身伤亡事故;(4)由于电梯电气系统故障或操作不当造成的触电事故;(5)其它电梯伤害事故或设备损坏事故。 2 应急处置基本原则按照“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御与救援相结合的原则,以事故的预测、预防为基础,以对事故过程处理的快捷、准确为核心,以全力保证人身安全为目标,以建立事故的长效管理和应急处理机制为根本,以提高快速反应和应急处理能力,将事故造成的损失和影响降低到最低程度为基本原则。 3 组织机构及职责 3.1 应急组织体系应急组织体系见图 16—1。 图16—1电梯事故应急组织体系图 3.2 指挥机构及职责 3.2.1 现场应急指挥部组长:厂长副组长:副厂长、副书记 职责:发生电梯事故后,现场应急指挥部全面组织开展事故应急工作。现场应急指挥部下设办公室:主任:副厂长成员:各处室领导 职责:负责沟通情况和汇总信息,并及时向电厂应急指挥部或电厂领导汇报。 3.2.2 现场设备隔离组组长:运行分场副主任成员:当班运行值长、当班热机一单元单元长、当班热机二单元单元长、当班燃料班长、当班电气班长职责:熟悉电梯应急预案的内容以及所对应的相 第 2 页共 2 页

电梯安全操作规程 一、电梯操作步骤: 1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开电梯厅门,确认轿厢 停在该层,再进入轿厢。 2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机”钥匙或开关 转到有司机状态。 3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货),检查运行是否正 常,有无故障。 二、电梯运行时电梯司机应做到: 1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护功能。 2、不得将电梯教给乘客操作。严禁装运易燃、易爆、等危险物品。 如遇到特殊情况,需经有关安全部门批准,并采取保护措施。 3、严禁在轿门、厅门开启的情况下,用检修速度作为正常行驶。 4、严禁揿按“检修”、“急停”按钮作为正常行驶中消号手段。 5、严禁开启轿顶窗装运超长物体。不准将身体依靠轿门、厅门上 6、轿厢顶部应保持整洁,不得堆放其它杂物。 7、在平层准确度不能满足的情况下,可以用检修速度再平层。 8、严禁用手动控制轿门的启、闭来进行电梯控制操作。 9、行驶时不得突然换向,必须在电梯停止后,再换向启动。 10、载货必须稳固摆放在轿厢中,以免倾倒,损坏轿厢。 11、运行时如发生突然停电,司机应采取安全救护措施。 12、停梯时应将轿厢停在基站,将轿厢内电源操作开关转到“停止” 状态上,再关闭灯和风扇,最后再关闭基站钥匙开关。 三、发生如下故障,电梯司机应立即按“急停”按钮、“警 铃”或电话通知维修人员: 1、厅、轿门关闭后,而电梯未能正常启动行驶。 2、运行速度有显着变化。 3、行驶方向与指令方向相反。 4、内选、平层、换速、呼梯和指层信号失灵、失控。 5、有异常响声、较大震动和冲击。 6、超越端站位置而继续运行。

操作规程编号:YTO-FS-PD499 电梯安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电梯安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 这类电梯一般为货梯,在轿厢内一直有专人负责操作,根据乘客或使用需要操作电梯运行。 一、电梯操作步骤: 1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开电梯厅门,确认轿厢停在该层,再进入轿厢。 2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机”钥匙或开关转到有司机状态。 3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货),检查运行是否正常,有无故障。 二、电梯运行时电梯司机应做到: 1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护功能。 2、不得将电梯教给乘客操作。 3、严禁装运易燃、易爆、腐蚀、有毒的危险物品。如遇到特殊情况,需经有关安全部门批准,并采取必要安全保护措施。 4、严禁在轿门、厅门开启的情况下,用检修速度作为

电梯应急处理预案 一、总则 1、目的 为了保障公司电梯在人员乘梯出现突发情况导致困梯时能够得到及时解救,帮助乘梯人员应对电梯紧急情况,避免因恐慌、非理性操作而导致伤亡事故,保障人身安全和设备安全,特制定电梯应急救援预案和应急处理措施。 2、编制依据 《电梯安全技术操作规程》、《电梯安全规程》、《特种设备安全监察条例》等。 3、遵循原则 以人为本,安全第一。把保障人员生命安全作为首要任务,并切实做好应急救援人员的安全防护。加强监管,重在预防。坚持事故应急与预防工作相结合,做好电梯安全运行工作。 二、应急组织机构与职责 1、电梯事故应急组织机构 组长:周伟斌 副组长:田奇锋张其竞

成员:何健毅李家和张承驹朱锦荣 2、分工与职责 为实现对处置电梯事故应急工作的统一指挥,做到组织到位,特明确以下分工及职责。(注:若组长不在时,由副组长任总指挥全权负责安全应急工作) 周伟斌:处置电梯事故应急工作的总指挥。 田奇锋:处置电梯事故应急工作的副总指挥。主要协助总指挥通知联系电梯维修保养单位及时赶赴事故现场进行处置。 张其竞:处置电梯事故应急工作的副总指挥。主要负责审察电梯事故处置的安全技术措施。 应急小组成员:在统一指挥下,按照职责分工,进行电梯事故处置的救援工作。 三、电梯事故现场应急处置基本措施 1、电梯的应急管理 ①电梯应由专人管理,配置必备的专业救助工具及24小时不间断的通讯工具,随时保持通讯畅通。 ②公司应当与有资质的电梯维保单位签订维修保养合同,明确电梯维保单位的责任。③电梯发生异常情况,公司电梯管理人员应立即通知电梯维保单位,要求立即赶赴现场进行处置。

④公司每年应进行一次电梯应急预案的演练,并通过在电梯轿厢内张贴宣传和标明注意事项等方式,明确电梯安全使用和应对紧急情况的措施。演练结束后电梯领班负责及时做好记录工作,填写突发事故应急处理措施预案的演练记录,针对出现的问题和不足,认真总结,做好整改工作。 2、电梯紧急情况的处置程序 ①当乘客在电梯发生紧急情况时,消防控制中心第一时间通知工程部和物业部,并通过对讲系统及时呼叫被困人员与轿厢门须保持一定距离,以防轿厢门突然打开,在救援人员未到现场前不得撬打电梯轿厢门或攀爬安全窗,不得将身体任何部位伸出轿厢以外,保持镇静,可做抱头屈膝,以减轻对人体造成的意外伤害。②电梯管理人员在接到求助信号或救援电话后,应立即通知电梯维保单位,要求立即赶赴现场进行处置。同时向公司电梯事故处置小组汇报。 ③公司电梯事故处置小组总指挥在接到汇报后应立即赶赴现场,并与消防监控中心联系,查清电梯轿厢内被困人员的数量和具体情况,了解电梯轿厢所停的位置或其它危险因素等。 ④电梯维保单位专业救援人员到达后,应统一指挥,在保证人员安全的情况下实施救援程序。 ⑤首先应判明电梯轿厢所处的位置。当轿厢处于某一平层位置附近时,按以下程序实施救援:.至少2名专业救援人员

杂物电梯检验作业指导文件编号: HFDT-ZY-02-2016-011 编制:冀晶晶 审核:王维宏 批准:石军伟 河北合丰电梯安装工程有限公司

一.目的 为了加强对杂物电梯安装、维修、日常维护保养、使用和检验工作的管理,规范杂物电梯安装重大维修监督检验和定期检验行为及测试方法,提高检验工作质量,促进杂物电梯运行安全保障工作的有效落实,特制定本细则。 二.适用范围 本检验细则适用于电力驱动的曳引式或者强制式杂物电梯和液压杂物电梯(防爆杂物电梯除外)的安装、重大维修监督检验和定期检验。 三.检验依据 3.1《电梯安装验收规范》(GB/T10060─2011) 3.2《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》(TSG T7006-2012) 四. 检验基本规定 施工单位应当按照设计文件和标准的要求,对杂物电梯机房、井道、底坑等涉及杂物电梯施工的土建工程进行检查,对杂物电梯制造质量(包括零部件和安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后方可以进行杂物电梯施工。 施工单位或维护保养单位应当按照相关安全技术规范和标准的要求,保证施工质量,真实、准确地填写施工检验记录和检验报告书,对施工或者日常维护保养质量以及提供的相关文件、资料的真实性及其与实物的一致性负责。 五. 实施现场检验时应具备下列检验条件: 5.1.机房温度、电压符合杂物电梯设计文件的规定; 5.2.环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃; 5.3.检验现场(主要指机房、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与杂物电梯工作无关的物品和设备,相关现场(例如层站门口)放置表明正在进行检验的警示牌; 5.4.对井道进行了必要的封闭。 六.检验仪器要求

编号:SM-ZD-63087 电梯操作人员安全操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电梯操作人员安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、电梯操作人员必须身体健康,无妨碍本工种工作疾病的人员。 2、电梯操作人员必须经地、市质量技术监督安全监察机构的安全技术培训合格后方可上岗。 3、电梯操作人员必须操作有安全合格标志的电梯并熟悉所操作电梯的性能。 4、做好电梯行驶前的检查和准备工作,在服务时间内,不可擅自离岗,如必须离岗时或电梯停用时,应断开电源并将厅门关闭锁好。 5、不允许装载易燃、易爆的危险品,如遇特殊情况,需经电梯安全管理负责人员同意和批准并制定安全保护措施后才可装运。 6、在行驶中应用揿扭开关或手柄开关来“开”或“停”,不可利用电源开关或限位开关等安全装置来“开”或“停”

电梯,更不可利用物件塞住控制开关来开动轿厢上下运行。 7、行驶中,驾驶人员和随乘人员不可把手、头、脚伸出轿外,也不可在厅门外把手、头、脚伸入井道内,以防轧碰事故。 8、发生层、轿门关闭后电梯不能正常行驶、电梯速度显著变化、发觉有异常噪声,较大振动和冲击时等故障时,电梯应立即停用,并报安全管理人员或维保单位及时进行修理。 9、发生电气火灾时,应切断电源立即报告有关部门前来抢救,在电源未切断前应用干粉灭火器进行扑救。 10、遇井道底坑积水和底坑内电气设备被浸在水中,应将全部电源切断后,方可把水排除掉,以防发生触电事故。 11、电梯发生事故,操作人员必须立即停车,抢救受伤人员,保护现场,移动的现场须设好标记,并及时报告有关部门进行处理。 12、将电梯停靠在基站,关掉电梯内电源开关,层楼指示,轿厢照明,关闭锁上电梯厅门、轿门,防止他人进入轿厢内开动电梯。

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电梯故障的应急处理(新版)

电梯故障的应急处理(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、电梯的应急管理 1.结合酒店实际情况,工程部为电梯的安全管理责任部门,配备培训认证电梯操作人员、必备的专业救助工具24小时不间断的通信设备。 2.酒店应当与持有电梯维护保养资质的单位签订年度维修保养合同,明确电梯维修保养单位的责任。电梯维修保养单位作为救助工作的责任单位之一,应当建立严格的救助规程,配置一定数量的专业救援人员和相应的专业工具等,确保接到电梯发生紧急情况报告后,及时赶到现场进行救助。 3.电梯发生异常情况,酒店工程部应当立即通知电梯维修保养单位,同时由本单位专业人员先行实施力所能及的处理。电梯维修保养单位迅速赶到现场救助。 4.加强各种电梯紧急情况应对常识的宣传。酒店应当每年进行至少一次电梯救援应急预案的演练。并通过酒店内部培训,使员工能掌握电梯安全使用和应对紧急情况的常识。

电梯运行安全操作规程 第一条:进入现场规定 1、操作工、维修工必须经过本工种培训,经考核合格后发证、持证上岗。 2、凡操作人员应按劳保规定着装,禁止戴围脖、穿高跟鞋,女工发辫应盘在帽里。 3、酗酒者、精神状态异常者,禁止上岗操作。 4、工作中操作工应坚守岗位,不得脱岗、睡岗或串岗,不得干与本职工作无关的事。 5、操作工熟悉各种信号的规定和消防设施的使用方法。 第二条:外观检查: 1、电梯驾驶员在开启电梯层门进入轿厢之前,首先要看清电梯轿厢是否确实在本站,然后进入轿厢,切勿盲目闯入造成踏空坠落事故。 2、进入轿厢打开照明,检查轿厢是否清洁,层门轿门地坎槽内有无杂物垃圾,轿内照明灯、电风扇、吊顶、操作箱等器件是否完好。开关是否在正常位置。 3、打开电源开关,层站召唤按钮、指示灯、检查讯响器以及层门轿内层楼指示灯工作是否正常。 4、进机房检查是曳引机、限速器、极限开关、控制屏、选层器等外观是否正常,机械结构有无明显松动现象和漏油状况,电气设备电线接头有无脱落松动,接地是否可靠。 5、检查控制设备、信号、通讯、照明、安全护罩及保护地是否完好,可靠。

6、检查消防开关、灭火器是否完好。 第三条:运行检查 1、在试运行中要做单站停车、直放和紧急停车试验,并检查其操纵箱上各开关按钮动作是否正常,机械结构有无明显松动现象和漏油状况,电气设备电线接头有无脱落松动,接地是否可靠。 2、运行中要注意电梯上下运行导轨润滑,有无撞击声或异常声响和气味。 3、检查门电锁、门联锁开关工作是否正常,未闭合电梯不能启动,层门关闭后应有能从外面开启,门开启关闭灵活可靠无颠动声响。 4、运行中要检查电梯制动器工作是否正常,电梯运行速度正常,电梯停站后桥厢无滑移情况,轿厢平层准确,平层误差应规定范围内。 第四条:电梯行驶中的注意事项 1、驾驶员工作时间内不得擅离电梯,如果必须离开时应将电梯开到基站,关闭电源开关,并关好层门。 2、驾驶员应负责监督控制轿厢的重量,不得超过设计能力。 3、电梯在运载货物时应注意将货物放在轿厢中间,不要放在轿厢一边或某一角落,防止偏载。 4、在没有采取防范措施前,轿厢内不准装载易爆危险品。 5、电梯运行时要注意电梯上下运行导轨润滑,注意有无撞击声响和气味, 6、在手动开关门的电梯驾驶中,不得利用门锁开关使电梯起动或停止。 7、层门和轿门的电气锁开关及其它安全开关都不可用其它物件塞住,使其失效而不起作用,严格禁止在层门,、轿敞开的情况下按应急按钮作载客载货运行。 8、在轿厢沿未停妥层站,不准开启轿门与层门让乘客出去,以防止事故。

电梯故障紧急救援操作规程 电梯在运行中因电梯故障或供电中断等原因突然停驶,将乘客困在轿厢内,维修人员接到救援通知应及时赶到现场,先确定轿厢的准确位置及厅门、轿门是否关闭(防止人为的撬开轿门),同时与轿厢内保持联系。 依据本操作规程进行救援: 1.电梯在故障状态救援须由专定维修人员进行; 2.救援人员需要保护镇静,及时与单位及有关人员取得联系,告之具体情况; 3.电梯司机应向乘客说明故障原因,使乘客镇静等待,并劝阻乘客不要强行扒轿 门或企图出入轿厢,并与维修人员取得联系; 4.不准从轿厢安全窗撤离被困人员,以防发生人身伤害事故; 5.确定统一指挥、监护、操作人员; 6.指挥人员、维修人员应了解被困人数及健康状况,轿厢内应急灯是否完好,轿 厢所停层站位置,以便开始救援操作; 7.在救援工作开始前,必须先检查各层门是否关闭; 8.在救援操作前先通知被困人员,救援操作将开始,请司机或乘客予以配合; 9.在机房拆去曳引电动机轴尾的防护罩(若有的情况下); 10.按照电梯手动盘车须知程序进行操作; 11.当轿厢未超出顶层或底层平层位置时,可向较省力的方向移动轿厢。当电梯超 出顶层或底层的平层位置时,则应向顶层或底层的反方向移动轿厢; 12.当按上述方法和步骤操作救援时发生异常情况,应即停止救援,并及时拨打 “110”电话进行紧急救援; 13.故障状态下救援工作结束后,应由维修人员全面检查故障原因,并及时处理恢 复电梯的正常运行; 14.维修人员及有关人员应将故障原因及排除方法记录在事故记录本上备查。 电梯手动盘车须知 1.手动盘车前必须切断主电源开关; 2.通过对讲电话告之轿厢内乘客,不要依靠在轿厢门上,应尽量远离轿厢门,听从 操作人员指挥; 3.手动盘车操作至少应由俩人以上进行,一人用开闸扳手打开制动器,另外一人(或 二人)进行盘车; 4.盘车时应缓慢进行,尤其当轿厢轻载状态下,往上盘车时防止因对重侧重,造成 溜车; 5.当将轿厢盘至就近层站平层时,应停止盘车,并使制动器复位; 6.确认制动可靠后,手应放开(或拿下)盘车手轮; 7.从曳引绳层标及其他措施确认轿厢平层位置后,维修人员到轿厢停站楼层用外开 机械钥匙打开层、轿门放出被困人员; 8.对无变速齿轮箱的电梯进行盘车时,应加倍小心,防止因电梯轿厢的总重量所产 生的重力加速过大而失去控制。

电梯应急救援措施 一、因停电造成电梯停梯时的措施 运行中的电梯将会因供电线路的故障或限电等原因造成突然停梯,将乘客困在轿厢内,则应采取如下方法处理: 1、如果有司机操作,司机应对乘客说明原因,使乘客保持镇静并与维修人员联系,进行断电(拉闸)盘车放人操作,详见《故障状态救援操作规程》; 2、如无司机操作,维修人员到达现场后应与轿厢内被困人员取得联系,说明原因,使乘客保持镇静等待。有备用电源的应及时启用备用电源; 3、若恢复送电需要较长时间,则应进行盘车放人操作,解救被困乘客,盘车方法详见《故障状态救援操作规程》; 4、恢复送电后,及时与轿厢内乘客联系,重新选层恢复电梯正常运行。 二、因电梯故障停梯时的措施 电梯运行过程中,因电梯故障等原因而突然停梯,将顾客困在轿厢内时,维修人员应安慰乘客安静等待,等待救援,不要擅自行动,以免发生不必要的危险。为解救被困乘客,应由维修人员或在专业人员指导下进行盘车放人操作,具体操作内容《故障状态救援操作规程》。在解困之前,主管、维修人员应做好下列工作: 1、若有司机操作,司机应安慰乘客镇静等待,劝阻乘客不要强行扒动轿门; 2、告知乘客不要倚靠轿门,不要在较内吸烟、吵闹; 3、必须听从应急救援人员指挥。 三、发生火灾时的措施 建筑物或电梯间发生火灾后应以立即终止电梯运行为原则,并采取如下措施: 1、及时与消防部门取得联系,告知火情实际情况,如:地区位置、楼层高低、灾情大小、有无困人等等情况; 2、及时通报单位领导及救援小组组长等相关人员; 3、发生火灾时,对有消防运行功能的电梯,应立即砸开消防功能玻璃,并按动“消防按钮”使电梯进入消防状态。此消防状态启用后一般人不允许再启动电梯,而只供消防人员及有资格人员使用; 4、对于无消防功能电梯应立即将电梯直驶或选层到基站并切断电源或将电梯停于火情

电梯机房管理制度 为贯彻安全第一的方针,确保小区电梯安全正常运行及服务质量,特制定电梯机房管理制度。 1、电梯机房门上有相应的设备房标识,并有“机房重地,闲人免进”字样。 2、机房内所有标识安装位置适当、醒目,清晰、完整。 3、机房内的开关、单体设备等要有明显的状态标志。 4、机房门口安装有从地面算起不低于50CM,且易跨过的金属制防鼠板。 5、电梯机房内任何设备非维修保养工,电梯值班工或电梯公司专业人员禁止操作。 6、非工作人员进入电梯机房须经工程部经理批后,由维修保养工陪同,方可进入。 7、保持良好照明及通风,常备手电管及应急照明设施,门窗开启灵活无破损。 8、保持机房干净整洁,不准堆放杂物。 9、消防器材齐备良好,机房内严禁吸烟。 10、电梯机房因维修保养等原因造成停梯,应在首层挂告示牌。

电梯操作规程 1、电梯维修人员必须经过国家相关部门的专业培训并取得上岗证后方可 上岗工作; 2、电梯维修人员应按照《电梯维修保养计划表》定期对电梯进行检查; 3、开启厅门进入轿厢之前,需注意轿厢是否停在该层; 4、严禁在电梯运行中开启厅门; 5、每日按照要求对电梯进行巡视检查,发现问题立即处理; 6、电梯因故停用时,必须将轿内照明、风扇开关断开,必要时关断电梯 主电源; 7、严禁在正常情况下用检修档来替代正常运行; 8、手动盘车,必须先将电梯总电源断开,同时注意轿厢位置,以免电梯 冲顶或蹲底,盘车完毕将专用工具放回原处; 9、维修时,如机房无人必须锁上机房门; 10、检修或进入轿顶、底坑作业时,必须整机停用,并有两人以上,同时 穿戴好防护用品,协调配合、相互提醒确保安全,同时务必保障各层层门厅门关闭; 11、检修时的短接跨线,完工后必须拆除; 12、更换保险管(丝)必须与原规格相同,严禁用铜丝替代保险管(丝); 13、电梯机械钥匙、操作面板钥匙必须由维修人员保管和使用。

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电梯安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5791-19 电梯安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 这类电梯一般为货梯,在轿厢内一直有专人负责操作,根据乘客或使用需要操作电梯运行。 一、电梯操作步骤: 1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开电梯厅门,确认轿厢停在该层,再进入轿厢。 2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机”钥匙或开关转到有司机状态。 3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货),检查运行是否正常,有无故障。 二、电梯运行时电梯司机应做到: 1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护功能。 2、不得将电梯教给乘客操作。 3、严禁装运易燃、易爆、腐蚀、有毒的危险物品。

如遇到特殊情况,需经有关安全部门批准,并采取必要安全保护措施。 4、严禁在轿门、厅门开启的情况下,用检修速度作为正常行驶。 5、严禁揿按“检修”、“急停”按钮作为正常行驶中消号手段。 6、严禁开启轿顶安全窗装运超长物体。 7、不准乘客将身体依靠轿门、厅门上。 8、轿厢顶部应保持整洁,不得堆放其它杂物。 9、在平层准确度不能满足的情况下,可以用检修速度再平层。 10、严禁用手动控制轿门的启、闭来进行电梯控制操作。 11、行驶时不得突然换向,必须在电梯停止后,再换向启动。 12、载货应尽可能稳当地安放在轿厢中间,以免在运行中倾倒,损坏轿厢。 13、运行时如发生突然停电,司机应劝告乘客不

操作规程编号:YTO-FS-PD999 电梯岗位安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电梯岗位安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、上班前应穿戴好本岗位领用的劳动保护用品。 2、操作前应检查联锁装置和信号装置,内外门、安全钳,必须保持完好。 3、操作工必须是领导指定人员,经安全技术操作培训,考试合格,领有“特种工种安全技术操作证”者,方可操作。他人一律不准动用。防止误操作发生事故。 4、主管部门必须定期组织机修人员,检查配电柜、钢丝绳及设备各部件是否完好,有无松动、磨损、断裂等现象,并给润滑系统加油,确认安全后,做好检查记录。 5、电梯以核定载重装载,不准超载、超高、超宽、货物要放稳妥,易滚动物件要捆扎牢,防止运行中伤人。 6、如需同时装物和载人,不准超重,必须先装物后进人,不准抢先,防止装物伤人。 7、操作工负责督促进出轿箱,车辆按光后次序,严禁抢挡。出现电梯内外门或其他部件被撞坏时,应保持现场,立即向车间报告,查明原因,追究责任。 8、操作人员必须坚守岗位,精力集中,按打铃先后开

电梯紧急救援操作说明 一、电梯轿厢停于接近电梯平层的位置时的救援步骤: 1.两名A、B故障处理人员分别到达电梯机房与电梯轿厢所在楼层。 2.A处理人员先切断升降机主电源,但必须保留轿厢照明。通过电梯机房的直线电话与被困者取得联系,告知被困者静候解救,切勿尝试自行设法离开。 3.B处理人员用电梯层门钥匙将电梯所在层门打开约30—40CM,观察电梯轿厢所在位置。 4.若轿厢位于平层位置上下600cm范围内时,被困者可顺利离开,可直接用专用钥匙打开电梯所在层门协助乘客离开。 5.关闭层门, 以防别人进入轿厢;不慎掉入井道。 二、电梯轿厢远离电梯平层时的救援步骤: 若轿厢位于非上述位置时,被困者无法顺利离开,则需要按以下步骤手动盘车平层后再将乘客放出。 1.先安抚乘客情绪,告知正在进行解救操作,让其耐心等待救援。 2.拆除电梯牵引电机尾端的保护罩,将专用盘车手轮套在电机轴上。 3.拆除制动电磁铁的外罩,将松闸手柄扣住制动装置。 4.一人抓住盘车手轮,一人慢慢压下松闸手柄使制动装置闸 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

瓦松开。在制动装置松开的同时缓慢转动盘车手轮使用轿厢上行或下行(顺时针盘车,轿厢上行。逆时针盘车轿厢下行)。停止转动盘车手轮时应使制装置复位松闸。必须注意:因轿厢重量不平衡,盘车时手动松开制动装置时要十分小心和缓慢,防止产生过大的加速度而造成失控。 5.转动手轮,当钢丝绳上的平层标志线与主机架的平层标志对齐时表示电梯轿厢已经平层。此时应将制动装置复位松闸,取掉盘车手轮。 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

6.用电梯层门钥匙打开电梯所在的层门,放出乘客后将层门恢复关闭。 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合! <420914 51B2 冲J23593 5C29 尩26187 664B 晋32885 8075 聵36011 8CAB 貫27889 6CF1 泱k } R AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

电梯应急处理流程 (一)电梯困人 如发生电梯困人事故,电梯维修员应按如下方法处理: 1、发生电梯困人事故时,电梯安管员通过电梯对讲机或咕话与被困人员取得联系,务必使其保持镇静,不得惊慌,静心等待救援人员的援救;被困人员不可将身体任何部位伸出轿厢外。如果轿厢牌半开闭状态,电梯安管员应联系工程部人员设法将轿厢门完全关闭并及时和电梯厂商或者维保单位联系派人过来。 2、根据指层灯、PC显示、选层器横杆或打开厅门观察判断轿厢所在位置。 3、轿厢停于距厅门0.5米左右(高于或低于)位置时的救援 3.1、拉下电梯电源开关。 3.2、用专用厅门钥匙开启厅门。 3.3、在轿顶用人力开启轿厢门。 3.4、协助乘客离开轿厢。 3.5、重新关好厅门。 4、轿厢停于距离厅门0.5米以外位置的救援方法 4.1、进入机房切断电梯电源。 4.2、拆除电动机尾轴罩盖,安上旋柄座及旋柄。 4.3、援救人员之一把旋柄,另一援救人员手持释放杆,轻轻撬开制动器,利用轿厢自重向正方向移动。为了避免轿厢移动太快发行危险,操作时应一撬一放使轿厢逐步移动,直至最接近厅门(0.5米左右)为止。 4.4、当轿厢停于距厅门0.5米远左右位置时,其救援方法按四-3条款进行。 4.5、困人救援工作完毕后,工程部人员和维保单位人员共同填写困人事件的整个过程。 (二)水浸事故

1、电梯维修员发现或接报发生水浸事故将会危及电梯运行时应立刻通知物管部,当值保安员通过轿厢对讲机通知客人从最近的楼层离开受影响的电梯。 2、电梯维修员将受影响的电梯轿厢升至最高处,并关闭该电梯。 3拦住水浸楼层的电梯口,以防水浸入电梯井。 4、通知电梯维保单位速检修电梯系统。 (三)巡查中发现电梯异常 1、电梯维修员巡查中发现电梯运行异常,如钢缆有毛刺、断股,控制柜有异声、异味,轿厢升降异常等将危及电梯安全运行的现象发生,应立刻通知监控中心。 2、监控中心当值人员通过轿厢对讲机通知客人从最近的楼层离开故障电梯。 3、通知电梯维保单位速检修电梯系统。

文件编号:RHD-QB-K1851 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电梯工安全技术操作规 程标准版本

电梯工安全技术操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、基本要求 1.1 电梯应有专人看管和维护。电梯专职操作者必须熟悉电梯的结构、性能和操作方法,经考试合格后,凭证操作。 1.2 机房和轿厢内不得放置杂物并禁止吸烟。 1.3 电梯门要加锁,钥匙由专人保管。 2、工作前 使用前,应检查电梯各类开关及机械、电气部分和安全装置是否正常,同时要空载往返运行数次检查滑道、限位开关、停层是否灵敏可靠,确认无误时方可使用。

3、工作中 3.1 运行前,护门必须关好。工作者和乘客的手不准把门,脚禁止伸出内门空档外面。轿厢内装运物件,应使其受力均匀、不偏斜,确认稳定安全后方可开动电梯。 3.2 运行中,操作者要精力集中,不准与其他人员谈话,以免分散精力造成失误。 3.3 轿厢负载不得超过其额定起重量。不得打开应急舱口运载超长物件。 3.4 货梯用于提升或下降货物,允许载人的,装卸人员可随同货物上下,不得单独载乘人员。非允许载人电梯不得载人。 3.5 电梯运行前和运行中,轿厢中必须打开照明设备,运行前应按电铃以示警告。 3.6 电梯在运行中不准任何人打开防护门,如发

现护门打开时,驾驶员应立即停车将护门关好后,方可开车。运行如果发现不正常声音时,应停车立即找有关部门进行检修,未修复前不准开动。 3.7 电梯在工作时,严禁擦拭、润滑和修理机件。 3.8 电梯运行中不得任意改变运行方向,应待电梯完全停稳后再改变,不得以忽开忽停地接通电源的方式来驾驶电梯,电梯在上面时,任何人不得进入底层。 3.9 电梯在行驶中,如电源突然中断,不能继续行驶时,应将手柄开关置于零位,待恢复后再开动行驶。无法恢复使用时,不得扒门或撬门,应通知电梯维修人员(设施部),采取安全措施,设法使乘客安全退出轿厢。 3.10 电梯无论在停止时或行驶中,如发现有失

电梯火灾应急救援方法 适用范围:受到火灾威胁的垂直升降电梯。 注意事项: A 应急救援小组成员应持有特种设备主管部门颁发的《特种设备作业人员证》; B 救援人员4人以上 C; 应急救援设备、工具:灭火器、建筑物内的消防栓、水管、水枪、水桶、盘车轮、抱闸搬手、电梯层门钥匙、常用五金工具、照明器材、通讯设备、单位内部应急组织通讯录、安全防护用具、手砂轮/切割设备、撬杠、警示牌等; D 在救援的同时要保证自身安全。 0、通则 0.1 发现火灾的人员应立即向电梯管理单位报警,同时拨打“119”向消防部门报警; 0.2 电梯管理单位向电梯维修单位发布应急救援信息; 0.3发布通告,提示建筑物内的人员:严禁进入电梯轿厢,否则可能造成生命危险。 1、灭火 1.1 优先对电梯轿厢、电梯机房、电梯层门周边、电梯井道内的火灾进行扑杀; 1.2 对疏散撤离通道上的火灾进行扑杀。 2、疏散电梯乘客 2.1 首先对电梯及电梯轿厢内的情况进行了解。 电梯及电梯轿厢内情况一般可分为五种情况: a. 空载电梯:电梯轿厢内没有乘客; b.Ⅰ类疏散撤离电梯:电梯轿厢内有乘客,同时,电梯可以继续运行; c.Ⅱ类疏散撤离电梯:具有消防功能的电梯厢内有乘客,同时,电梯可以继续运行; d.Ⅲ类疏散撤离电梯:电梯轿厢内有乘客,但是,电梯不可以继续运行; e. 消防电梯:建筑物发生火灾时专供消防人员使用的电梯。

了解电梯及电梯轿厢内情况的方法一般包括: a. 利用电梯轿厢内的视频监视系统; b. 利用电梯轿厢内的紧急报警装置; c. 救援人员敲打电梯层门,直接与电梯轿厢内的人员取得联系。 2.2 将电梯置于非服务状态,防止人员进入电梯轿厢。如为消防员电梯,则使电梯返回消防服务通 道层,供消防人员使用; 2.3 将3类疏散撤离电梯的信息向电梯维修单位的应急救援人员或消防人员通报; 2.4Ⅰ类疏散撤离电梯乘客的撤离: ·告知电梯轿厢内的人员:救援活动开始,提示轿厢内的人员配合撤离疏散活动; ·指挥轿厢内的人员将电梯停靠在安全的层站后开启电梯层门/轿门,乘客撤离轿厢; ·如果无法完成救援活动,可向消防人员请求支援; 2.5Ⅱ类疏散撤离电梯乘客的撤离: ·在首层电梯层门侧上方,将电梯的“消防开关”置于消防状态,电梯返回首层后,乘客撤离电梯轿厢; ·附加的外部控制或输入使消防员电梯自动返回到消防服务通道层,乘客撤离轿厢; ·如果无法完成救援活动,可向消防人员请求支援。 2.6 Ⅲ类疏散撤离电梯 救援操作程序: ·告知电梯轿厢内的人员:救援活动已经开始,提示电梯轿厢内的人员配合救援活动,不要扒门,不要试图离开轿厢; ·切断电梯主电源; ·确认电梯轿厢、对重所在的位置,选择电梯准备停靠的层站。

电梯事故应急救援制度 一、突发事件应急管理: 电梯属于特种设备危险性较大的机电类产品。电梯在使用过程中会出现故障,导致电梯困人等现象的发生,新版《特种设备安全监察条理》明确规定:电梯困人二小时以上属于一般事故,因此电梯使用单位、电梯维修保养单位必须加强管理,做好防范工作,减少电梯使用故障率,确保电梯运行安全,在做好内部管理过程中,使用单位必须建立各种完善的管理制度和安全技术档案,管理制度主要有: 1、安全使用承诺和内部安全责任状签订制度; 2、相关责任人员的职责; 3、安全操作规程(含故障状态救援操作规程); 4、现场安全管理制度(含日常检查制度、维护保养制度、交接班制度、电梯钥匙使用保管制度等); 5、使用登记、定期报检和配合现场检验制度; 6、接受安全检查制度; 7、事故报告处理制度; 8、作业人员培训考核制度; 9、意外事件或事故的应急救援预案及定期演习制度; 10、安全技术档案管理制度。 安全技术档案至少包含以下内容: 1、特种设备使用登记表,以及停用、过户、变更、启用等相关手续; 2、设备及其零部件、安全附件的出厂设计文件、产品质量证明文件、使用维护说明等随机文件; 3、安装、改造、重大维修的有关资料、报告等; 4、日常使用状况、维修保养和日常检查记录; 5、安装、改造、重大维修监督检验报告与定期检验报告; 6、设备运行故障与事故的记录。 二、电梯(有机房、含蜗轮蜗杆、永磁同步主机)停电解困应急救援基本步骤及要点: (一)接警处理 1.在接到困人报修电话时,初步了解困人情况和电梯轿厢停靠的层站,并设法安慰被困乘客。

2.救援人员(至少两人)赶到现场,在指定地方拿取电梯机房门钥匙和妨碍进入机房的其他门钥匙以及救援用的三角钥匙。 (二)判断轿厢位置 1.救援人员在1楼将厅门打开,根据对重位置或轿厢位置判断电梯在哪一楼层。 2.救援人员迅速赶到电梯机房,用对讲通知轿厢内被困乘客不要惊慌,救援人员正在施救,不要靠近轿门,电梯移动时不要惊慌,不要强行撬门,等平层后将实现开门救助。 3.切断主电源,在电源装置处挂告示牌。 4.查看机房内曳引钢丝绳上楼层标志是否和平层标志一致,如一致则判断电梯停靠的楼层,不需要盘车直接前往指定楼层实施救援;如不一致则需手动至平层区。 钢丝绳标志查看方法:站在盘车位置以面向曳引钢丝绳从右边开始排序,1、2、3依次排序。按照8421码的编码规则确定电梯的楼层数(8421码的编码原则是第一位是1、第二位是2、第三位是4、第四位是8、第五位是16)。确定楼层数时只要按每位代表的数值相加得到数量就是楼层数。例如:如果只有第一根涂有油漆由于第一位表示1则表示电梯在1F;只有第二根涂有油漆,第二位表示是2则表示电梯在2F;第一根和第二根都涂有标志则是1+2=3F;第一根和第三根则是1+4=5F;第一、二、三根都有标志则1+2+4=7F依此计算。 (三)手动盘车平层 1.一个人拆除电动机尾轴罩盖,安上旋柄(盘车手轮)并用手握住盘车手轮另一个人把手动杠杆插入制动器安装板的矩形孔打开制动器。 2、两人配合,在制动器打开之后,盘车人员按照省力原则盘动手轮,使电梯轿厢移动。 3、判断曳引钢丝绳的标志和平层标志水平来判断电梯是否已经平层(注意读出轿厢所在楼层) 4、盘车结束后,将盘车旋柄(盘车手轮)取下,放致规定位置。 5、通过看钢丝绳的标志确认电梯轿厢位置,救援人员离开机房时注意关好机房门并挂告示牌。 (四)开门救援 1、救援人员前往轿厢所处楼层,到达后在厅门外向被困人员喊话,以确认轿厢已到达该层,并再次告戒被困人员,不要将身体靠在轿门上。 2、正确使用三角钥匙开启厅门,开启厅门前,先确认厅门口地面是否平整

电梯紧急救援操作说明 电梯出现故障或停电困人,需要把困在轿厢内的人员救出,应由电梯维修人员或专业人员按如下步骤实施救援: 一、告知被困乘客等待救援 1、当发生电梯困人事故时,救援人员通过电话或喊话与被困乘客取得联系,务必使其保持镇静,耐心等待救援。被困乘客不可将身体任何部位伸出轿厢外。 2、准确判断轿厢位置,做好救援准备。根据楼层指示灯、显示或打开厅门判断所在位置,然后设法救援乘客。 二、救援步骤: 1、切断电梯主电源开头,防止电梯意外启动。但必须保留轿厢照明: 2、当轿厢停在距某平层位置约±50CM范围的位置时,救援人员可以在该平层的厅门外,使用专业的厅门钥匙打开厅门,拉开轿门,然后协助乘客安全撤离: 3、当轿厢停在非上述的位置时,则必须用机械的方法移动轿厢至合适的位置后救人。本操作至少由两人配合才能进行,方法如下: A、确认厅、轿门已关闭,并通知轿内人员不要靠近轿门或试图打开轿门:如果轿厢门被打开,救援人员应设法将轿厢门完全关闭。 B、救援人员须确定联系方法并保持良好联系,操作前先通知各有关人员,得到应答后方可操作; C、拆开曳引机盘车轮安装位置的防护罩或开关触头,断开安全回路,装好盘车轮,一人用力把住盘车手轮,防止电梯在释放制动器时意外或过快地移动:另一人用松闸扳手一松一紧小心释放制动器: 注意只有需要轿厢移动时,才可松开制动器,否则立刻停止释放制动器; (当电梯未超出顶层或底层的平层位置,可向较省力的方向移动轿厢;当电梯超出顶层或底层平层时,则应向底层或顶层方向移动轿厢,必要时利用盘车手轮盘动电梯) D、注意观察平层标志,当轿厢逐步移动至最接近厅门时,应

停止释放制动器;确认制动无误时,放开盘车手轮,然后按前述方法救援。

电梯安全管理制度及事故应急措施和救援预案 为加强对电梯安全事故的防范,及时做好安全事故发生后的救援处理工作,最大限度地减少事故造成的损失,维护正常的社会秩序和工作秩序,根据《中华人民共和国安全生产法》和《特种设备安全监察条例》的要求,结合本单位实际,特制定本单位电梯安全管理制度及安全事故应急救援预案。 一、本预案的适用范围 本单位目前有六台电梯在用,为我单位重点设备。本预案所称安全事故,是指在本公司使用的电梯突然发生的,造成或可能造成人身安全和财物损失的事故,事故类别包括: 由于剪切、坠落等原因造成的人身伤亡事故;由于触电等原因造成的人身伤亡事故;其它安全事故。 二、应急救援组织机构 1、成立电梯安全事故应急救援指挥部(以下简称救援指挥部)。指挥长由车间主任担任;各班组负责人为指挥部成员,参与现场抢险救援工作。 2、设立现场救援组,由安全人员兼职组成。组长由分管安全工作的1名领导担任,负责组织现场具体抢险救援工作;在指挥长到达现场之前,负责指挥现场抢险救援工作。 三、安全管理制度 (一)电梯安全管理制度 1、实施安全教育 由电梯管理员负责对车间电梯使用人员实施安全教育,使他们树立安全第一的思想,熟知电梯设备的安全操作规程和电梯安全规则。 2、电梯操作人员操作安全管理

安全操作守则: 1)保证电梯正常运行,提高服务质量,防止发生事故; 2)要求电梯使用时,不得擅离岗位; 3)电梯不带病运行、不超载运行; 4)操作时不吸烟、不闲谈等; 5)执行电梯操作规程: a、每次开启厅门进入轿箱内,必须作试运行,确定正常时才 能使用; b、电梯运行中发生故障,立即按停止按钮和警铃。并及时要 求修理; c、遇停电时,电梯未平层禁止打开轿箱门,并及时联系外援; d、禁止运超大、超重的物品; e、禁止在运行中打开厅门; f、工作完毕时,应将电梯停在基站并切断,关好厅门。 (二)机房的安全管理制度 电梯机房管理人员,在公司电梯管理员的领导下工作。电梯 管理员负责制定电梯机房的管理制度。机房管理人员严格执行电 梯机房管理制度。 1、每周对机房进行一次全面清洁,保证机房和设备表面无明 显灰尘。 2、机房内除必备的工具、设施外不得堆放其它杂物,禁放易 燃易爆品。机房及通道内不得住人。 3、保证机房通风良好,风口有防雨措施、机房内悬挂温度计、机房温度保持在5~40℃。 4、保证机房照明良好,并配备应急灯,消防灭火器(干粉灭 火器)和盘车、开闸工具挂于显眼外。