本工程拟采取的主要技术措施

材料选用:4㎜厚SBS耐根穿刺防水卷材

干铺聚酯纤维无纺布一层

1.基层清理

1)基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

2)阴阳角应抹成半径为50mm均匀光滑的小圆角。

3)穿墙管道及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

2.工艺流程

基层清理→涂刷底油→弹基准线→铺贴附加层→卷材试铺→铺贴4mm厚耐根穿刺防水卷材→质量检验→干铺聚酯纤维无纺布一层→质量检验→成品保护

3.施工工艺

1)附加层施工

对所有角度小于135o的阴阳角部位、立面墙与平面

交接处做附加层处理,附加层单侧宽度一般为250mm。对凸出基层部位部分结构做300mm宽附加层。

2)在基层上弹出基准线,把卷材试铺定位。

3)粘接面向下,揭开粘接膜,然后卷开卷材,顺标准线铺开,然后在铺好的卷材上用压辊赶走底部的空气,以防止卷材起鼓,在卷材与卷材的结合搭接粘接处,应用压辊稍微用力压实,用自动焊接机将搭接接好,防止其开口、翘边等现象发生。长边、短边搭接宽度应符合上述标准,施工顺序由低处向高处依次铺贴,立墙铺贴要用力挤压铺平,收头平齐,密闭封严实。卷材铺设完毕,用压棍将所有的搭接部位再重点处理一下。严禁出现翘边,开口等现象。

4)铺贴4mm厚耐根穿刺防水卷材

大面积施工时,先弹出标准线,将卷材摆齐对正,用高压喷灯与卷材和基层的夹角处均匀加热,待卷材表面融化后把成卷的改性卷材向前滚铺使其粘结在基层表面上。(如图)注意:上下两层的纵搭界线应错开不小与300mm,横搭接线应错开整幅卷材长度的1/3。使其牢牢粘贴在首层之上,搭接宽度严格符合设计要求。

熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置

1—喷咀;2—火焰;3—改性沥青卷材;4—水泥砂浆找

平层;5—混凝土层;6—卷材防水层

5)卷材搭接缝施工

在热熔粘结搭接缝前,先将卷材表面的隔离层用喷灯熔化,具体操作,由持喷灯的工人用抹子当挡板沿搭接线向后移动,喷灯火焰随挡板一起移动,喷灯应紧靠挡板,距离卷材约50~100mm。(如下图)。

6)卷材的搭接宽度为长边不小于100mm,短边不小于100mm,搭接缝的边缘以溢出热熔的改性沥青为宜,然后用喷灯均匀热熔卷材搭接缝用小抹子把边抹好(如下图)。

7)主要节点构造做法

阴阳角:阴阳角处的基层处理后,先铺一层卷材附加层,附加层卷材要剪成下图所示形状,铺贴时要满粘在

基层上。

阴阳角卷材铺贴方法图