文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 青峰村供水工程初步设计

青峰村供水工程初步设计

青峰村供水工程初步设计
青峰村供水工程初步设计

汉滨区江北办青峰村

供水工程初步设计

汉滨区江北办水利工作站

二OO八年十一月二十日

汉滨区江北办

青峰村人饮工程初步设计

1综合说明

江北办青峰村供水工程位于汉滨区江北办青峰村,距安康城区约3公里。青峰村全村共5个村民小组,270户,总人口1200人。该工程主要解1、2、3、4组,200户800人的饮水困难问题。

青峰村供水工程水源经现场勘察,确定从2组吴家院子池塘取水取水。

青峰村由于人饮工程设施稀少,人畜饮水比较困难,过去村民生活饮用水都要到较远的沟溪或池塘挑水,没有净化,水质差且水量不稳定,无法保证村民的正常生活饮用,也没有安全保证,每逢干旱季节饮水更加困难。

本次供水工程选择家院子池塘作为水源地,河道两岸山坡灌木丛生,植被较好,流域呈条带状,水量充足。水质经原来取水化验,符合生活饮用水卫生标准。

该工程主要由集水井、引水管道、水塔、输配水管网四部分组成,设计日供水62.17m3。拟建4.O米深集水井一眼,62.8m3水塔一座,输水管道800m,配水管道13000m,为PVC给水塑料管。

工程总投资43.24万元,总投资43.24万元。其中,建筑工程费38.7万元,机电设备安装工程1.42万元。

青峰村供水工程特性表

2项目区概况及项目建设的必要性

2.1自然概况

青峰人饮工程位于江北办南部,交通便利,汉江流域属北亚热带湿润半湿润大陆性季风气候区,四季分明,气候温和。冬季受蒙古冷高压控制,寒冷少雨;夏季受西伸太平洋副热带高压和河西走廊、四川盆地控制形成多雨并有伏旱的气候;春季干燥,秋季湿润并多连阴雨。

流域无气象站,借用领近安康市气象站来说明流域和工程所在地的气象特征。安康市气象站位于东径109°02′,北纬32°43′,观测场的海拔高程328.8m,观测项目有气压、气温、水气压、相对湿度、降水量、日照、蒸发、风速、风向、雷暴等。据安康市气象站1983~1997年实测资料统计,多年平均气温15.6℃,1月最低,平均3.3℃,极端最低气温-9.5℃(1967年1月16日),7月最高,平均27.2℃,极端最高气温41.7℃(1966年7月20日)。多年平均气压980hpa,多年平均日照时数1698小时,多年平均地面温度18.1℃,多年平均蒸发量1338mm(E601蒸发器),多年平均风速1.3m/s,最大冻土深度O.7m,最大风速24.3m/s(1973年7月6~9日),多年平均降雨量880mm。

2.2社会经济概况

青峰村全村共5个村民小组,270户,总人口1200人。该工程主要解决解决1、2、3、4组200户、800人的饮水困难问题。

青峰村主要经济来源靠劳务输出、多种经营等。该组人户居

住比较分散,水利条件差,人畜饮水仍十分困难,村民用水多在小溪挑水,山高路陡,且水量水质均无法保证,严重影响群众的生活、生产,制约了当地经济的发展。

2.3人畜饮水现状及存在的主要问题

汉滨区江北办青峰村土质瘠薄,人户居住比较分散,水利条件差,人畜饮水仍十分困难,村民用水多在小溪挑水,山高路陡,且水量水贡均无法保证,每到干旱年份,用水更是无法保证,群众盼水的心情十分迫切。

2.4工程建设的必要性

江北办青峰村没有具有安全用水保证的人畜饮水工程,群众用水困难,广大群众对安全饮水问题反映强烈,该工程的实施,不仅能改;群众生产生活用水条件,保证群众用水安全,而且将大大改善当地农业生产的后劲,加大农村脱贫致富奔小康的步伐,对促进地方国民经济持续稳步发展和建设社会主义新农村具有极大的推动作用。工程建成运行后,通过合理的机制运作,核定水价,收取水费,可实现以工程运营养工程发展的状态,走上可持续发展、良性循环的路子。因此,建设该项工程是十分必要的。

2.5供水规划和供水范围

该工程经江北办水利站人员实地踏勘,并走访了解区域内群众,区域内吴家院子池塘可作为本次工程的引水水源,吴家院子池塘属封山育林区,区域内山地灌木丛生,植被良好,渗泉清水长流,从未断流过。

该工程主要解决解决1、2、3、4组200户、800人的饮水困难问题。

3.工程建设条件

3.1项目区自然条件

水源地吴家院子池塘两岸山坡灌木丛生,植被良好,流域呈条带状,属小流域。区域内无工业污染,水质良好,且清水长流,从未断流,并且水量较为均匀。供水范围有公路穿过,交通便利。

3.2工程地质

供水工程地质条件:引水工程建在质震旦流耀河群凝灰岩地层上,地基许可承载一般在15—25kg/cm2,作小型取水工程地基,可在地基范围选取。水塔新建地角砾及粉土混合的风化地质上,地基承载力应控制在25 kg/cm2以内。

3.3建筑材料

块石料可就近开采,水泥需从安康市区采购,砂、石子采用汉江砂石,管材及管件均从安康市汉滨区水利局招标指定的厂家购买。

4.工程规模

4.1设计范围、供水对象和设计水平年

本次工程主要解决解决1、2、3、4组200户、800人的饮水困难问题。工程基准水平年为2008年,工程设计水平年为2018年。

4.2需水量预测

(1)用水标准

该供水工程属农村供水工程,依据农村供水规定标准及农村安全饮水规定,用水定额如下:

①生活用水量定额:村民生活用水取综合用水量为60L/人.d。

②其他用水量按总需水量的15%计算。

③管道损失按生活用水量和其他用水量之和的10%计。

(2)设计用水量

①供水人口的确定

该工程主要解决解决1、2、3、4组200户、800人的饮水困难问题。设计水平年为2018年,设计年限为10年,人口自然增长率为3.5‰,则设计供水人口为:

P人=P0(1+a)n=829(人)

②设计供水量的确定

I设计日用水量:

村民生活用水:Q l=829×0.06=49.74m3/d

其他:Q3=49.74×15%=7.46m3/d

管道·损失:Q4=49.74×10%=4.97m3/d

Q总= Q l+Q3+Q4=62.17m3/d

II最高日平均时用水量(全天24小时供水)

Q cp===Q总÷24=2.59m3/h

III最高日。最高时用水量(Kh=2.5)

Q max=K h×Q cp=6.47m3/h

Ⅳ年平均用水量(K d=1.5)

Q y=365×Q总÷K d÷10000=3.4万m3/y

4.3供水规模的确定

根据群众用水的实际情况,该工程主要解决人畜生活用水,工程供水规模按最高日用水计取,即供水规模为日供水62.17m3。

配水管网需满足用户最高日最高时用水量的需求,最高日最高时用水量为2.59m3/h。

5.水源选择

5.1水源选择的原则和要求

(1)水源水量充沛可靠;全面考察工程区内可利用的水源条件,采用杨家沟地表水作为水源,枯水期流量的保证率为95%。

(2)水源水质符合国家《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020);

(3)水源选择考虑安全、经济以及便于水源保护的原则。5.2地表水水源

经对区域内几条沟溪库塘水比较,吴家院子池塘最为丰富、均匀,且区域内重被良好,无水质污染,是理想的水源地。

5.2.1径流计算

供水工程取水口确定在吴家院子池塘。

按照《村镇供水工程技术规范》要求,保证率为95%,计算引水口径流量。

5.3地下水水源

区内裂隙潜水埋藏于河床及两岸裂隙中,含水比较丰富,河床及漫滩、卵石冲积层透水性较大。地下水水质以碳酸钙型为主,

水质良好。无论是孔隙潜水还是裂隙潜水,均分布较广,不具备开采利用价值。

5.4水源水质分析

水源地选在吴家院子池塘,水源地无任何污染源,山地植被良好,为封山育林区。该水质感官较好,清晰透明,长期以来,饮用此处水源的村民身体健康,没有不正常的现象发生,说明该处水源符合饮用标准,最终以水质检验报告为准。

5.5水源论证及水源的确定

水源地定在吴家院子池塘,其优点:一是无污染源;二是吴家院子池塘植被良好,人类活动少,水质优良,水量充沛;三是水源地区域内为封山育林区,无矿产资源可开发。

6.工程总体布置

6.1设计原则和依据

6.1.1设计原则

(1)以解决群众生活用水为重点,本着可持续发展的原则,有效降低工程建设投资和运行成本。

(2)综合当地自然条件、经济条件和社会发展情况,合理确定用水标准和供水规模。认真调查供水区现状,针对性地提出解决供水问题的思路。

(3)坚持群众自筹和政府扶持相结合的投资政策。

(4)创新管理体制和运行机制,确保农村供水工程长期有效发挥效益。

6.1.2设计依据

(1)汉滨区下达的年度计划

(2)《水利水电工程建筑设计》、《水工建筑物》

(3)《村镇给水实用技术手册》

(4)《汉滨区农村饮水工程初步设计编制大纲》

(5)《陕西省村镇供水工程初步设计要要点》

6.2工程等级、类型和设计标准

6.2.1工程等级积类型

依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)规定,该供水工程为小(II)型工程,集水井、水塔等建筑物按5级设计。

该工程型式为自流引水方式。即:集水井一引水管道一水塔~输配管网—用户。

6.2.2工程设计标准

(1)水质

经净化处理,饮用水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749—85)要求。

(2)取水方便程度

建设成集中供水工程,供水入主要组、户。

(3)服务水压

供水工作压力2~6米。

6.2.3工程抗震标准

工程属集中式供水工程,抗震设计按《建筑抗震设计规范》(GB500111)以及《构筑物抗震设计规范》(GB50191)的有关规定

设计,该工程为Ⅳ型供水工程,根据《中国地震裂度区划图》及《陕西省地震重点监视防御区分图》(1996)划分,地震设防裂度为Ⅶ度。

6.3工程总体布置

经现场勘测,村子附近吴家院子池塘量充足,干旱年份也从未断流。本次设计的供水工程在取水口修建集水井,将溪水积蓄后通过引水管道自流引入水塔。水塔建在村内相对较高处。该工程引水管长800米,管道延等高线铺设,配水管长1300米。

6.4供水系统

根据现状水源条件、供水范围,该工程型式为自流引水的方式,水流流程如下:集水井一引水管道一水塔一输配管网一用户。

6.5水源和取水工程

工程采用自流引水的方式,根据供水工作水头要求,确定在吴家院子池塘新建集水井,采用抽水至水塔,再经配水管道进入用户的方案。实测水源地(集水井)高程为289M,水塔高程为319M,居住集中地高程290,地形高差10-30M之间。

6.6输水线路选择及管材选择

根据工程现状,经现场踏勘,拟定输水管道沿山坡按距离最短线路布设,管道采用硬聚氯乙烯管(PVC-U),经水力计算,采用管径Φ50mm。

6.7净配水设置及工艺确定

因吴家院子池塘水质较好,又远离污染,只在集水井周围铺设60cm反滤层进行简单过滤即可。

6.8配水系统和管材选择

输配水管网按村内群众居住情况布置,管道采用硬聚氯乙烯管(PVC-U),经水力计算,采用UPVC硬聚氯乙烯给水管,配水管总长度1300m,其中Φ63PVC管5000M,Φ40 PVC管2000M,Φ32 PVC管6000M。

6.9征地、拆迁范围和数量

工程占地主要为荒坡地,不影响农田耕作,因此该工程不予计算。

7.工程设计

(1)集水井设计

在吴家院子池塘新建集水井,集水井采用圆形,直径为4.0m,壁厚O.5m,井深4.0m,浆砌石结构,采用大开挖施工,井壁设双排进水孔,井外壁填筑0.6m厚砂砾料,内壁采用M10水泥砂浆抹面。井盖用C18钢筋混凝土预制板,厚O.15m,以保证井水清洁。详见集水井设计图

(2)输水管道设计

①管径选择

由集水井至水塔的输水管设计流量Q=水泵取水量,则:

Q取=10 m3/S=0.0028 m3/S

初步拟定经济流速为2.0m/s,根据公式:

D= ∨

π/

4Q

得出D=42mm,选用规格管材,根据农村供水工程经验,采

用D=50mm,壁厚2.4mm,压力1.0MPa的PVC-U管。

②管线布置

根据实测,输水管长800m,管道埋设在地面冻土层以下,管槽开挖以便于安装操作为宜,宽约为O.3m,深约为O.6m。根据地形合理布设。

(3)水塔设计

水塔设计为半埋式水塔,水塔容积设计为62.8m3,水塔直径为4.0m,深5m,结构为圆形钢筋混凝土结构,水塔壁厚200mm,塔顶预留检修孔和进入孔,检修孔用直径为O.85m预制钢筋砼板覆盖,检修孔旁塔内壁设爬梯,以便下塔底检修。塔内设进、出水管和溢流管。具体结构及尺寸详见水塔设计图。

(4)水泵选型

依据水利计算的水源取水给水量为10M3/H地形高程(水井至水塔地面高)20M,集水井深4M,水塔高5M。管线总长800M,则水头损失为:

Hf=v2l/c2R

经计算得:18.4M

则总扬程H=47.4M

根据以上参数,选取水泵型号QS10-52/4-3型。工作特性为:出水量Q=10.0M3/h。扬程52M,配套功率3KW。

(5)配水管道设计

根据供水范围和地形条件及人户居住分布情况,从水塔沿着村级道路而下,进入供水区后分支进入居住区。输配水管网呈树

枝状布置。按《村镇给水实用技术手册》及《水力学》基本方法进行管网水力计算。

①配水管径选择采用公式

D= ∨

π/

4Q

式中:Q=管段的计算流量m3/s

V=管中的经济流速取值,为O.8m/s。

管材选用聚氯乙烯管,聚氯乙烯管与金属管道相比,具有重量轻,摩阻力小,耐化学腐蚀,安装方便,投资低,使用寿命长等特点。

②管网水力计算

配水管覆盖面较大,用户居住较近,按保证二楼用户用此v 00000水为准,作为重力式输水,因此需校核管网水头,计算时选取局部水头损失为沿程水头损失的10%,则,水头损失△h=1.1×L输×0.000875×Q1.76/D4.76l

服务水头H服=△H-△h(式中△H为地形高差)

管网水力计算结果详见管网水力计算图。

经计算,选用各种管径和长度如下

配水管长度1300m,其中Φ63PVC管5000M,Φ40 PVC管2000M,Φ32 PVC管6000M。以上管道均采用UPVC硬聚氯乙烯给水管。

③管槽横断面设计

管槽开挖以便于安装操作为宜,底宽约为O.3m。埋深在地面冻土层以下为宜,约0 .6m。管槽回填先用细土或砂回填管道

周围,厚度大于10cm,不能有尖碎石等尖锐物,再用填土回填,要求分层夯实。各种管材管件按常规设置。

(6)输配电设计

集水井距最近低压线路0.12KM。需要新架设380伏低压线路120M,配电盘一面,配电箱一个。

8.工程施工及建设管理

8.1施工条件

工程区属北亚热带湿润半湿润季风气候区,气候温和,四季分萌,降雨较多,无霜期较长,热量充足,光照适中。

工程区交通便利,有库迁路与村级公路相接,村内道路已硬化,工程所需砂、石子均在大沙坝拉运,运距约38公里。水泥和钢筋及其他建筑材料由安康城区采购,运距约58公里。

施工场地宽敞,生活、施工用水可就近取用,用电由当地电网供应,就近接入。

该处供水工程规模较小,施工主要以人工为主,配以小型施工机械进行施工。

8.2主要建筑物旌工方法

水塔施工:采用人工开挖基础。砼浇筑按照《水工砼施工规范》及相关水利工程规范执行。

管道工程施工:管槽采用人工开挖,平均深度O.6m,槽底线基本水平,开挖宽度不小于O.3m,能满足人工安装管道操作为宜。

UPVC管道及管件连接采用管道接头粘合剂连接,管道掩埋

应在管周填筑直径不小于10cm的沙或细土,管周围不能有尖突石块或其他硬物接触,以免刺破管壁。夏季施工管道掩埋应在温度最低时段进行。

管路的检查井的砖砌体施工按建筑施工砌砖相关规范执行,管道管件施工按《给水排水管道工程施工及验收规范》执行。8.3施工总布置

本处工程的各建筑物比较分散,均有村道相通,工程区地势较平缓,施工场地开阔。水塔、集水井、管道铺设可同时进行施工。根据工程特点及地形条件,本工程施工总布置原则为:①集中和分散相结合,永久和临时相结合,保证生产,方便生活;②尽量少占用耕地和农田。

管道安装线路长,管材(件)集中保管,施工按需要当天核定,人工架子车搬运。

8.4旋工总进度

工程施工分三阶段进行,即筹建准备期、主体施工期和工程完建期。总工期2个月。

9环境影响、水土保持及水源保护

9.1环境影响

9.1.1工程区域内环境现状

工程位于中高山区,距安康城区3公里,水源地上游没有村民居住,植被良好,是封山育林区,无任何污染,河沟水质良好,清澈透明。

9.1.2工程旌工对环境的影响

工程建成后,对供水区的村民身体健康水平将有较大提高,生产生活将有较大改进,对村貌也将有较大的改观。由于工程规模较小,开挖量不大,对周边环境无大的影响。工程占地少,输水主管道沿村道埋设,支管沿大路及巷道埋设,无需占用耕地,对环境也无大的影响。

因工程较小,施工也不会产生噪音,只是沿便道埋设管道,施工会对交通和耕地造成一定影响,但对管道及其附件材料等进行合理错让安排就能解决。并且工期较短,对工程区生产生活不会造成较大影响。

9.1.3环境保护措施

管线施工中,管槽开挖堆渣尽量利用路边空地堆放,且堆置于一边,以便耕作和道路通行。

9.2环境评价结论

l、地表水水质能够满足开发要求,工程的兴建水质不会下降。

2、工程的建设对局部生态影响很小。

3、该工程规模小,工期短,施工影响有限。

4、公众民意调查表明,群众反映强烈,大力支持工程的建设,经济和社会效益显著。

5、本工程没有制约工程建设的重大环境问题,利大于弊,从环境角度可行。

9.3水土保持及水源保护

施工中对弃料、弃渣进行平整,对取水枢纽以上山地进行水

源保护。水源地保护要按照《饮用水汇源保护区污染防治管理规定》的要求,制定管理办法,确保供水安全。

10工程管理

10.1建设管理

根据《安康市农村饮改水项目管理细则》和《安康市农村饮改水项目资金报账制管理办法》规定,该饮水工程业主为江北办。青峰人饮工程施工由水利工作站组织,抽调能负责、事业心强、懂工程技术的村干部和群众代表组成工程施工管理机构进行施工管理,同时必须抽调2名工程技术人员作为责任人,负责对该工程建设现场监督、管理、协调工作。施工队伍的组成情况和与其所签定的施工合同在动工之前须报区水利局供水股审核备案。工程建设质量由水利工程监督机构负责质量监督,隐蔽工程必须经质量监督机构验收后,方可进行下道工序。

10.2运营管理

工程在运行中需对所有工程建筑物时常进行监测和巡视,定期巡视水塔,注意监测渗漏情况和进行塔底清淤,确保工程安全,运行可靠,使其正常发挥效益。

青峰人饮工程建成后,由江北办农业综合服务站管理,江北办也可委托村委会代管,村上必须委派专人对工程进行管理,按工程核算成本,核定的水价,实行有偿供水,水费收支按年度进行结算,并向用水户公布,形成良性循环。

11工程概算

11.1概算编制说明

11.1.1编制原则

按陕西省计委陕计项(2000)1045号文颁发的《陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准》(以下简称“2000办法及标准”)执行。

11.1.2编制依据

(1)定额依据

水利水电建筑工程按陕西省计委陕计项目(2000)1045号文颁发的《陕西省水利水电建筑工程预算定额》(以下简称“2000建筑预算定额”),作为概算定额进行编制。

施工机械台班费定额采用陕西省水利厅陕水计(1996)140号文颁发的《陕西省水利水电工程施工机械台班费定额》,并按“2000办法及标准”规定,将其I类费用乘以1.15的调整系数。

(2)其他直接费

建筑工程按基本直接费的 5.0%,安装工程按基本直接费的6.2%进行计算.

(3)间接费

按“2000办法及标准”执行。

间接费取费标准表

(4)利润

按直接费、间接费之和的4%计算。

(5)税金

按直接费、间接费、利润之和的3.22%计算.

(6)基础单价

①人工预算单价:技工26.6元/工日,普工23.9元/工日.

②主要材料预算价:根据工地实际情况综合计算确定,钢筋工地预算价4000元/T,水泥为500元/T.以上主材均按“2000办法及标准”的要求,以规定价计算直接费,预算价与规定价之差在计取税金后计入单价表“价差”项内。

③主要地方材料:根据工地实际情况,砂子工地预算价为70元/m3,碎石工地预算价为70元/m3,块石60元/m3,也以规定价计算直接费,价差部分在计取税金后列入单价表“价差”项内。

④次要材料预算价:按目前市场价水平综合取定。

(7)设备费

该工程不发生。

(8)临时工程

按规定计取。

(9)费用

费用按《办法及费用标准》的相应条款规定标准计取。

农村供水工程实施方案 、基本情况 **行政村位于**县西南部25公里处,全村现有5个自然村共120户515人,大家畜52头,耕地面积3843亩,经济林1440亩;粮食作物以玉米为主,经济作物以苹果、核桃为主,属于我县粮油干果主产区之一,人均纯收入1664元。目前我县拟定在该村修建移民新村,安置柏峪乡贫困户100户400人。**人口将达到220户915人。 本项目区地处塬区,干旱缺水,人畜饮水要到10里以外的地方拉水吃或到沟底肩挑畜驮,每方水价高达7元钱。随着农村产业结构的调整和完善,农村经济得到了进一步发展,特别是近年来大量种植经济作物,农村对水的需求越来越迫切,缺水已直接影响了农业生产和农村社会稳定,群众强烈要求兴建一处引水工程,以便解决群众生活、生产用水,达到快速发展农村经济,促进新农村的建设。 二、工程设计 经水利局领导及技术人员与乡、村干部对该工程进行现场勘测,本着节约投资、综合利用、科学规划的设计原则,坚持优选方案采取自流引水形式,该工程由高位蓄水池、集水池、输配水管道等设施组成。 1、取水工程设计

以梁家山供水站高位水池水为取水水源,经化验水质符合国家饮用水卫生标准,且水源水量充沛可靠,完全可满足设计年限内人口的增长,生活水平提高及农业发展的要求。 在吉子湾村建100 m3减压浆砌料石调节蓄水池一座。 2、输配水管线安装 根据规范,水源到高位蓄水池之间的输水管道设计流量为供水区最高日需水量。从输水干管引入村庄的配水干管其设计流量为供水区最高日最高时需水量。 安装输水管道10000m,其中φ63PE管3000 m,φ50PE 管4200m,村中配水干管φ40PE管2800m,入户进院支配水管由群众自愿、自筹解决,达到供水系统全部入户,不留集中供水龙头。 三、施工及其应注意问题 施工时除严格要求保质保量进行加工施工和安装外,提出以下注意事项: 1、浆砌块石蓄水池 砌筑必须严格保证各向缝内的砂浆饱满。块石厚度应大于200毫米,形状规则整齐,不得采用已风化及带有水锈和裂纹的块石。池壁上不准留脚手眼。 2、输配水管道安装 输配水管道安装时,必需严格按照新施工规范精心施工,以保证管道安装质量。

竭诚为您提供优质文档/双击可除乡镇给水工程规划规范 篇一:城市给水工程规划规范 城市给水工程规划规范(gb50282-98) [20xx-10-10] 【字号:大|中|小】【背景色】 1总则 1.0.1为在城市给水工程规划中贯彻执行《城市规划法》、《水法》、《环境保护法》、提高城市给水工程规划编制质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于城市总体规划的给水工程规划。 1.0.3城市给水工程规划的主要内容应包括:预测城市 用水量,并进行水资源与城市用水量之间的供需平衡分析;选择城市给予水水源并提出相应的给水系统布局框架;确定给水枢纽工程的位置和用地;提出水资源保护以及开源节流的要求和措施。 1.0.4城市给水工程规划期限应与城市总体规划期限一致。 1.0.5城市给水工程规划应重视近期建设规划,且应适

应城市远景发展的需要。 1.0.6在规划水源地、地表水水厂或地下水水厂、加压 泵站等工程设施用地时,应节约用地,保护耕地。 1.0.7城市给水工程规划应与城市排水工程规划协调。 1.0.8城市给水工程规划除应符合本规范外,尚应符合 国家现行的有关强制性标准的规定。 2城市水资源及城市用水量 2.1城市水资源 2.1.1城市水资源应包括符合各种用水的水源水质标准 的淡水(地表水和地下水)、海水及经过处理后符合各种用 水水质要求的淡水(地表水和地下水)、海水、再生水等。 2.1.2城市水资源和城市用水量之间应保持平衡,以确 保城市可持续发展。在几个城市共享同一水源或水源在城市规划区以外时,应进行市域或区域、流域范围的水资源供需平衡分析。 2.1.3根据水资源的供需平衡分析,应提出保持平衡的 对策,包括合理确定城市规模和产业结构,并应提出水资源保护的措施。水资源匮乏的城市应限制发展用水量大的企业,并应发展节水农业。针对水资源不足的原因,应提出开源节流和水污染防治等相应措施。 2.2城市用水量 2.2.1城市用水量应由下列两部分组成:

**县***水库工程初步设计报告 ***水利电力勘测设计院 2004年9月

1、综合说明 1.0.1 概况 1.0.1.1 工程地理位置 林云(下用***表示)水库地处塘芝县西部虹山东面的**乡**村,属**流域泸江水系, 坝址区地理坐标东经153°52′58″,北纬51°43′32″,距塘芝县城76.8km,其中塘芝至大田22km为二级路面,大田至小坝31km为四级路面,小坝至小河村3.2km为泥结石路面横穿库区,交通较为方便。 径流区属中山峡谷地区,流域内最高为所作底山,海拨高程2355.1m,一般海拨高程1980~2100m之间,森林植被覆盖较好。紧连老君山国家级自然保护区,地表水系发育,水质较好,水土流失不突出。流域气候温暖、多雨,属滇南亚热带温润季风气候区,干湿季分明。出露地层有寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、第四系。 1.0.1.2 工程任务 林云水库工程是一项以灌溉为主,兼顾乡村人畜饮水等综合利用功能的水库,而且它还是向上游引泄至规划水库洒尾科的中转水库。 水库总库容390万m3,兴利库容370万m3,最大坝高35m,灌溉12254亩,解决5510人的饮水困难。

1.0.1.3 兴建缘由 1.塘芝州水电局1997年完成的《塘芝盘龙河流域水资源利用规划》中,将林云水库列入近期开发项目。 2.塘芝县水电局1998年完成的《塘芝县水资源综合利用规划》中,将林云水库列入首批开发项目。 3.塘芝县农业基础薄弱,水利化程度低,抵御自然灾害能力弱,是省级重点贫困县。林云水库灌区虽已有原万亩迩廷大沟灌溉,但由于各山溪水库均为无坝引水土渠,供需矛盾突出,保证率低,缺水严重。灌区涉及四乡(镇)、71个自然村,灌区总面积12254亩中,目前尚有5454亩无水灌溉,四乡镇5510余人2000头大牲畜饮水困难。且己灌耕地保证率极低,粮食产量低,群众生活困难,急需解决水源问题。 4.兴建林云水库可以把原有的通过库区迩廷大沟有效的利用起来。林云水库的灌渠主要是利用原有的迩廷大沟。 迩廷大沟是修建于不同时期(多为清代民国时期修建)的引溪灌溉渠,它由1号、2号、3号、4号和5号等五条大沟组成。林云水库设计利用的是2号、3号、4号和5号四条,1号本工程未予利用。 2号、3号、4号三条大沟取水于虹山东麓的大箐内,沿地形盘山流经至东部的老龙、左塘、尾古等地灌溉农田。这三条沟的前段位置较高,且通过水库径流区内均高于水库最

1.概述 1.1工程概况 1、工程名称: XX县XX(XX)工业园区给水工程-初步设计 2、项目建设管理单位: XX县招商局 3、设计单位: XX第二公路勘察设计研究院有限公司 4、工程规模: 设计年限:20年 设计规模:5100立方米/日; 5、工程设计内容 新建给水管线:PE DN300管长度为1520米; PE DN250管长度为27676米; 1.2项目建议书 根据上级主管部门“关于可行性研究报告批复”,经有关领导对本供水工程进行反复研究和论证,确定实施本供水工程。进行本项目的初步设计。 1.3设计依据文件: 1、XX县XX(XX)工业园区基础设施工程给水工程规划图; 2、工程合同;

3、XX县地形图; 4、XX县XX(XX)工业园区工程地质勘察报告; 5、XX县XX(XX)工业园区给水工程环境影响评价报告。 有关资料文件: (1)《室外给水设计规范》(GB50013-2006); (2)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98); (3)《给水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002); (4)《给水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002); (5)《给水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (6)《给水标准图集》; (7)《新疆XX县城市总体规划修编(2011-2030)》(XX省城乡规划设计研究院); (8)《新疆XX县XX综合经济技术开发区控制性详细规划》(XX 省城乡规划设计研究院有限公司,2010.5) 1.4资金来源 由地方政府筹集资金。 1.5工程规模 受XX县招商局委托,我公司承担了《XX县XX(XX)工业园区基础设施工程》的设计,编制本项目的初步设计报告。 设计供水里程:29.196Km。 该工程主要为输水工程部分。该项目实施后可解决该地区工业用水和居民生活用水。目的:是解决XX县工业园区工业及居民生活供水问题,对水质要严格求,进一步促进当地经济可持续发展。

农村供水工程技术要点 (征求意见稿) 目次 1 总则 2 主要供水标准 3 规划 4 集中式供水工程设计 5 分散式供水工程设计 6 施工 7 供水管理 1 总则 1.0.1 本技术要点适用于农村供水工程的建设和管理。 1.0.2 农村供水工程分集中式和分散式两大类,按最高日供水量大小划分:大于1000m3/d为I型,1000~200m3/d为II型,小于200m3/d为III型。 1.0.3 农村供水工程建设应与当地的相关规划相协调,应在广泛搜集和整理基本资料、听取用户意见的基础上,根据当地的实际情况,因地制宜确定供水方案,选择安全、可靠、成熟实用的供水技术。农村供水工程建设应积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,要有行之有效的节水和饮水安全保障措施。 1.0.4 农村供水工程建设和管理,除应符合本技术要点外,尚

应符合国家或行业现行的有关建设管理规定和相关技术标准。 2 主要供水标准 2.1 用水量 2.1.1 农村供水工程的设计用水量包括居民生活用水量、畜禽饲养用水量、庭院经济用水量、公共建筑用水量、企业用水量、消防用水量、水厂自用水量和其它用水量。 用水量计算时,应首先对供水范围内上述各项用水量现状情况进行调查,同时对当地相似条件下正常运转的供水工程进行调查,并根据水源情况、气候条件、用水习惯、居住条件、经济水平、发展潜力等,综合分析确定用水量定额。 2.1.1.1 居民生活用水量指居民日常生活用水量,包括农户散养的畜禽用水量和农用机械用水量,未包括庭院浇灌用水量及集体和专业户饲养的畜禽用水量。居民生活用水量定额可按表2.1.1.1确定,条件较差的取低值,条件较好的取高值,当统计分析与表2.1.1.1有出入时应根据实际情况适当增减。 时变化系数应根据供水方式和用水情况确定,连续供水工程的时变化系数可按表2.1.1.1确定,用水人口多的取低值,用水人口少的取高值;定时供水工程的时变化系数应在4.5~3.0范围内取值,日供水时间长、用水人口多的取低值,日供水时间短、用水人口少的取高值。 日变化系数在1.4~1.6范围内取值,用水量季节性变化大的取高值,季节性变化较小的取低值。

村镇集中供水工程运行管理办法 第一章总则 第一条为加强村镇集中供水工程的运行管理,保障村镇供水安全,根据《四川省村镇供水条例》、《四川省饮用水水源保护管理条例》、《四川省村镇集中供水工程运行管理指导意见》、《四川省村镇供水水质管理暂行办法》等相关法律、法规,结合我县实际,制定本办法。 第二条村镇集中供水工程指自水源集中取水,通过输配水管网向村镇居民提供生活用水服务,日供水量为20立方米(或供水人口200人)及以上的供水工程。 第三条长宁县行政区域内村镇集中供水工程的管理适用本办法。 第四条村镇集中供水工程管理以“供水安全、保障供给”为宗旨,不断提高供水质量和服务水平,促进村镇供水事业健康发展。 第五条县水利局作为水行政主管部门,负责本行政区域内村镇集中供水工程管理工作。长宁县水务投资有限责任公司是我县国有企

业,被授权行使国有资产的管理,负责全县镇集中供水工程的具体运行管理工作;各村民委员会负责辖区内村级集中供水工程具体运行管理工作。 发展改革、财政、卫生计生、环境保护等部门要密切配合,按照各自职责共同做好村镇集中供水工程运行管理工作。 第六条村镇集中供水工程属公益性基础设施,县镇人民政府应在政策和经费上给予扶持,确保工程正常运行。 第二章管理体制 第七条按“谁投资、谁所有”的原则确定村镇集中供水工程产权。 (一)由政府出资建设的乡镇集中供水工程,所有权归政府所有,并授权委托长宁县水务投资有限责任公司进行管理。 (二)由政府出资建设的村级集中供水工程,所有权归村民委员会所有。 (三)由非公单位出资建设的村镇集中供水工程,所有权归建设

单位所有。 第八条村镇集中供水工程所有者是工程的管护主体,应当健全管护制度,落实管护责任,确保工程正常运行。管护经费由工程所有者承担,县镇两级人民政府可适当给予补助。 第九条村镇集中供水工程建设资金采取国家补贴、逐级筹集的办法解决。乡镇集中供水工程大型改造、重大技术改造、管网延伸和扩大供水规模等工程,建设资金为县级财政补助资金和业主自筹。村级集中式供水工程改造、管网延伸、扩大供水规模等,由工程所在村委会提出申请,经乡镇人民政府审核后,报呈长宁县人民政府审批。建设资金为县级财政补助、受益群众自筹等资金。 第三章水源保护和水质管理 第十条村镇集中供水工程应按规定划定饮用水源保护区,设立警示标志,公布监督报警电话和水源保护责任人。供水单位建立水源保护区巡查制度,当饮用水源被污染,可能危及饮水安全时,供水单位应立即采取措施处理,并向环境保护、水利和卫生计生部门报告。 第十一条凡因生产建设或进行其他活动造成水源污染或工程损坏的,依照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治

一、供水工程统概述 1、定义 按一定质量要求,供给不同的用户和用水地区一定水量的措施 三、作用 现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本所占的比重一般很小(除电化等工业之外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻公认的劳动强度。如果工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极端事件的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 第二节、工厂供电系统 一、大型供电系统 110KV进线,具有总降压变电所、分变电所、低压配电中心 二、中型供电系统 35KV或10KV进线,具有总降压变电所、分变电所、低压配电中心 三、小型供电系统 一般为10KV进线,只设一个降压变电所或箱式变电站、低压配电中心

配电所得任务是接受电能和分配电能,而变电所的任务是接收电能、变化电压和分配电能。 变配电所中的母线,又称汇流排,其任务是汇集和分配电能,而工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高压低压用电设备进线端之的整个电路系统,包括场内的变配电所和所有高低压供配电线路

第四节、有关法规、技术标准、规范 一、法规 中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国电力法 电力供应与使用条例 供电营业规则 二、常用的标准、规范、导则(国际) IEC(International Electrotechnical Commission) 国际电工委员会 IEEE(International and Electronic Engineers) 电气与电子工程师学会 ANSI(American National Standards Institute) 美国国家标准 CE Mark(Certified European Mark) 欧盟认证标准 ISO( International Standaards Organization) 国际标准化组织 NEC(National Electrical Code) 国家电气鬼法 NEMA(National Electrical Manufacturers Association) 国家电器制造商协会 UL(UderwritersLaboratories,Inc.) BSI(British Standards Association) 英国标准协会 三、国家标准、规范、导则(国内) GB——国家标准代号(强制性) GB/T——国家标准代号(推荐性) 四、行业标准 电力行业:DL(强制性标准)、DL/T(推荐性标准) 建筑行业:JG(强制性标准)、JG/T(推荐性标准) 企业标准代号:QB 五、国家标准: 行业归口所:

附件3 《水利水电工程初步设计报告编制规程》(■征求意见稿□送审稿□报批稿) 编制说明 主编单位(签章):水利部水利水电规划设计总院 2020年7月10日

编制说明 一、工作简况 1.1 任务来源 2019年6月,水利部水规计[2019]189号文《水利部关于水利水电工程技术标准规程规范前期工作项目任务书的批复》批复了任务书,由我院主持或主编开展2019-2020年水利水电工程鱼类增殖站设计规范等26项水利技术标准制定和修订工作。 在批复计划中安排了《水利水电工程初步设计报告编制规程》(以下简称《初设规程》)的修订任务。2019年11月三阶段编制规程的三个前期项目均下达了部分资金。 我院认真组织、统一协调三阶段编制规程修订工作。 1.2 主要工作过程 1、编制、审查修订工作大纲。 2020年1月3日编制完成工作大纲初稿后,1月13日王志强副院长主持召开了三阶段规程修订工作协调会,会议对工作方案和修编的思路及安排进行了认真讨论,提出了修订的初步意见,对下一步工作进行安排。 2020年1月18日印发了三阶段编制规程修编征求意见函,印发单位为各省(市、自治区)发展改革委、水利厅、设计单位、建设单位等共102家。对反馈的415条意见进行了整理与处理。 2020年2月组织编制了工作方案。 2020年3月11日下午,王志强副院长主持召开项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告编制规程(以下简称三阶段规程)修订工作启动会,对三阶段编制工作进行总结,对总体工作进行安排。 2020年3月23日,沈凤生院长主持召开水利水电工程项目建议书编制

规程修订工作讨论会,对项建编制规程修订工作和三阶段规程总体工作进行安排。一是明确了项建规程修订维持投资深度要求不变,各专业在工作内容方面如确有必要简化且存在简化可行性的可适当简化。二是在可行性研究报告编制规程中,对于未编制项目建议书的建设项目,应明确编制项目建设的必要性及规模论证、工程总体布局(总布置)方案等专题要求,作为可行性研究报告的附件。 2020年4月15日,沈凤生院长主持召开三阶段规程修订总则深度要求讨论会。 2020年4月22日,水利部规划计划司主持召开会议,听取了水规总院关于《初设规程》修订工作进展、新增内容和主要存在问题等情况的汇报,提出了修订工作大纲审查和进度安排的相关要求,进一步明确了节水、环境、信息化和水土保持等修订内容的编制原则和深度要求。 2020年4月29日,水利部规划计划司在北京主持召开会议,对《初设规程》修订工作大纲(以下简称《大纲》)进行了审查,专家组认为编制组提交的《大纲》内容全面,拟定的编制原则、适用范围、章节、进度安排基本合理,同意编制组提出的《大纲》。 2、编制完成征求意见稿 2020年6月17日,沈凤生院长主持召开院三阶段规程征求意见稿初稿视频讨论会。会议指出,4月29日三阶段规程修订完成工作大纲审查以来,编制组按要求基本完成了修订初稿,要按照工作大纲审查和本次会议讨论意见,进一步对初稿进行修改完善,按进度节点要求尽快完成征求意见稿,报送水利部发文征求意见。 2020年7月7日,对修改后的征求意见进行OA流转,请相关人员进

给水工程初步设计文件编制深度 一、给水工程初步设计说明书 1.工程总体概况 包括项目名称、项目业主、项目地点、报告编制单位、主要结论及主要设计参数等。 2.项目概述 2.1设计依据 2.1.1设计委托书(或设计合同)。 2.1.2上级行政主管部门批准的可行性研究报告的批文、选址意见书、地灾评估报告等批文,包括批准机关、文号、日期等。 2.1.3水资源评价报告及取水许可证。 2.1.4工程地质初步勘察报告。 2.1.5采用的主要规范和标准。 2.2主要设计资料 资料名称、来源、编制单位及日期(应包括水源利用、用电协议、卫生防疫部门的同意书等)。 2.3城市概况 2.3.1城市或区域现状、总体规划等。 2.3.2自然条件包括地形、地貌、气象、水文、工程地质、水文地质、地震等有关情况。 2.4现有供水设施概况

现有水源、水厂、管网等设施及利用情况、供水能力、实际供水量、水质、水压、生活用水量标准、普及率及存在的问题。 2.5城市供水规划 包括分片供水区规划及应急供水规划方案。 3.设计内容 3.1总体设计 3.1.1工程范围,包括设计范围和服务范围。 3.1.2设计年限 3.1.3工程规模 近、远期用水量,选用的生活用水量标准,工业用水量标准,重复利用量,日变化系数、时变化系数等。确定取水工程、加压泵站、输水管(渠)、净水厂规模。 3.1.4水质及水压要求 生活用水及工业用水的水质要求。生活用水、工业用水及消防的水压要求。 3.1.5水源选择 根据可研报告对水源的论证,说明所选水源的水质及不同保证率时的水量、水位情况。 3.1.6给水系统 根据自然条件、总体规划、建设周期,结合现有给水设施,提出方案进行比较,从技术、经济及能耗、主要材料等全面权衡,论证方案的合理性和先进性,择优选择推荐方案,列出方案的系统示意图。

xx村村通自来水工程建设方案 为认真贯彻落实《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》(中发〔2011〕1号)、《省委、省政府关于加快我省水利改革发展的决定》(粤发〔2011〕9号)、《市委、市政府关于加快我市水利改革发展的实施意见》(河委发〔2011〕13号)和中央、省、市水利工作会议精神,积极推进村村通自来水工程建设,县政府决定,从2016年起,用3年时间在全县实施村村通自来水工程建设,让农村群众喝上干净自来水。现制定方案如下: 一、指导思想和目标任务 (一)指导思想 深入贯彻落实科学发展观,以加快转型升级、建设幸福东源为主线,以改善农村生活饮用水条件、提高供水质量,使老百姓喝上干净自来水为目标,从群众需求迫切的地方抓起、从积极性高的地方抓起、从农村饮水安全工作基础好的地方抓起,通过完善和提升农村饮水安全工程设施的功能及水平,基本实现行政村村村通自来水,显著改善农村地区饮水供给和卫生条件,促进全市城乡经济一体化协调发展。 (二)目标任务 采取整县推进方式,建一批、成一批,到2018年基本形成覆盖全县农村的供水安全保障体系,实现行政村村村通自来水覆盖率、农村自来水普及率、农村生活饮用水水质合格率均达到90%以上。 二、工程内涵、建设范围和实施方式 (一)工程内涵 村村通自来水工程是指在现有农村居民饮水安全工程的基础上,通过扩网、改造、联通、整合和新建等措施,把符合国家水质标准的自来水接引到行政村和有条件的自然村,在县域内形

成具有高保证率和统一供水标准的农村供水网络,基本形成覆盖全县农村的供水安全保障体系,实现农村供水由点到面、由小型分散供水到适度集中供水、由解决水量及常规水质到水量、水质、水压达标等方面的提升。 (二)建设范围和工程类型 1、建设范围 根据全省村村通自来水规划第一阶段(现状评估阶段),xx 政府确认上报省县级村村通自来水现状评估报告统计,全县农村总人口55.80万人,其中已通自来水人口13.62万人,农村自来水普及率24.41%;不通自来水农村人口42.18万人。 2、工程类型 工程类型分为两种:一是将农村饮水安全工程改造升级为村村通自来水工程;二是在现有农村供水工程的基础上,通过扩网、改造、联通、整合和新建等措施,形成村村通自来水工程。 (三)实施方式 村村通自来水工程采用示范建设和面上推进相结合的方式实施。示范建设采取全省公开竞标确定名单,以整县推进的方式实施,省按规定给予补助;面上推进采取由省按规定的标准给予补助,各任务县包干完成的方式实施。 (四)实施阶段 第一阶段:我县通过竞争列入省村村通自来水工程建设实施范围。 第二阶段:2018年底,完成全县村村通自来水工程建设任务。 三、保障措施 (一)加强组织领导 省与各任务县区签订工作责任书,逐级落实目标责任制,明确部门职责,完善协作机制。工程项目由xx政府组织实施,市负责督促落实,省组织检查和考核。

XX县XXXX供水工程 初步设计说明 1 综合说明 XX县XXXX供水工程位于XX县城西北25公里处,该项目涉及XX 乡的XX村、景村、洛城村、关村、豆村、西沟村、程家塬村、后沟塬村8个行政村,现状人口7740人,饮水不安全人口6148人,设计供水人口8136人。我院受XX县水利局委托,按照《陕西省村镇供水工程初步设计要点》,编制了XX县XXXX供水工程初步设计。XXXX供水工程由水库取水工程、原水输水管道工程、水厂工程、配水干管、配水支管网及进户工程五部分组成。供水水源为地表水,由原XX水库供水。其中,修建取水构筑物1处,埋设原水输水管道4公里,新建水厂1处,埋设φ160U-PVC给水管道942米,埋设φ125U-PVC给水管2000米,埋设φ110钢管2100米,埋设φ110U-PVC给水管道605米,埋设φ90U-PVC给水管道1784米,埋设φ75U-PVC给水管2685米,埋设φ63U-PVC给水管道8002米,埋设φ50U-PVC给水管道26082米。设计供水规模600m3/d,工程概算总投资526.25万元,综合水价2.50元/m3。 该项目实施后,将彻底解决XX乡8个行政村的供水紧张局面,极大改善XX乡特别是XX5个行政村的居民生活和XX乡的基础设施条件,将对XX乡新农村建设起到很大的促进作用。 2 工程概况 2.1自然概况 XX县XX乡位于XX县城西北边陲,距县城25km,西面、北面环

山,地势西北高、东南低,全乡总人口约7740人,辖8个行政村,总面积70.49平方公里。 项目区内有小(二)型水库1座,位于北申家河流域上游,属千河一级支流,渭河二级支流。XX水库总库容56.5万m3,均质土坝,有效库容45万m3,淤积高程1139.0米,正常蓄水位1161.5米,坝顶长105米,坝高30米,坝顶高程1165.0米,放水工程为卧管,右岸开敞式溢洪道, 属Ⅴ等小⑵型工程。 2.2 项目区社会经济情况 项目区总面积70.49平方公里,辖XX村、景村、洛城村、关村、豆村、西沟村、程家塬村、后沟塬8个行政村,常住人口7740人,项目区主要以小麦、玉米种植为主,2008年农民人均纯收入3000元。 2.3 供水现状和存在的问题 XXXX地区目前的供水现状为分散式小规模供水,各村组各自为阵,供水水源为泉水,配水没有到户,在村组设有几处公共取水点,取水极为不便。目前XX地区泉水现状供水能力根本无法满足XX地区群众的正常的用水需求。另外,遇到干旱年份,泉水水位下降,出水量更少,供水矛盾十分突出。泉水水质虽经检测基本符合农村饮用水标准,但并未进行消毒防止二次污染,所以群众饮水不安全。目前,XX地区的供水工程设施都是上世纪九十年代甘露工程项目实施时修建的,当时的设计标准低,经过十几年的运行,年久失修,设施老化,管网渗漏,已很难适应当前XX地区的供水需求。 2.4 项目建设的必要性, 目前XX地区的供水现状和存在问题已经严重影响到项目区群众

四川省村镇集中供水工程初步设计报告编制提纲(试行) 总则 1. 综合说明 2 项目区概况及项目建设的必要性 2.1项目区自然概况 2.2项目区社会经济概况 2.3供水现状及存在的主要问题 2.4项目建设的必要性 2.5项目区供水规划及供水范围 3 工程建设条件 3.1区域水资源概况 3.2地质情况 3.3建筑材料 3.4对外交通、通讯情况 3.5组织机构及配套资金落实情况 3.6群众参与情况 4 设计依据和原则 4.1 设计依据 4.2 设计原则 5 工程规模 5.1供水范围、供水对象及设计水平年 5.2需水量预测 5.3供水规模的确定 6 水源选择 6.1水源选择的原则和要求 6.2水源论证 6.3水源的确定 7 工程总体布置 7.1总体布置原则 7.2供水系统方案比较 7.3水源及取水工程 7.4输水线路选择及管材选择 7.5净配水厂总体设计8 工程设计 8.1工程等级、类型和设计标准 8.2取水构筑物设计 8.3输水管(渠)道设计 8.4净(制)构筑物 8.4.1混合设计及絮凝剂投加方式 8.4.2反应池设计 8.4.3沉淀池设计 8.4.4过滤池设计 8.4.5消毒设计及投加方式 8.5调节构筑物设计 8.6配水工程及入户工程设计 8.7加压泵站及机电设备设计 8.8水厂及附属构筑物设计 8.9建筑设计 8.10结构设计 8.11供配电设计 8.12自动控制、仪表及通讯设计 8.13水质检验仪器及设备 9 概算投资与水价分析 9.1工程投资概算 9.2筹资方案 9.3水价分析 10 工程施工 10.1施工组织 10.2主要建筑物施工方法 10.3施工总进度 10.4质量和进度的保证措施 11 环境影响、水土保持及水源保护 10.1环境影响 10.2水土保持 10.3水源保护

1概述 1.1项目提要 1.1.1项目名称:XX县XX镇XX村饮用水工程 1.1.2项目占地面积:约2亩 1.1.3项目投资总额:24.6万元 1.1.4项目筹建单位:XX县XX镇XX村委会 1.1.5工程建设地点:XX县XX镇XX村 1.2编制依据和目的 1.2.1编制依据 (1)《XX县“十一五”规划》汇编(2006-2010); (2)《XX县大中型水库移民后期扶持规划》(2007年1月); (3)《XX县统计年鉴》。 1.2.2编制目的 在乡村总体规划指导下,通过充分调查研究,以及收集、分析资料的基础上,达到如下目的。 (1)论述建设XX镇XX村污水处理工程的必要性和可行性。 (2)对自水厂厂址进行论证。 (3)对工程建设、工程投资进行技术可靠性、经济合理性、实施可能性及环境影响等多方面综合比较和论证。 (4)在以上论证的基础上提出推荐方案。 (5)根据投资估算,提出资金筹措方式及项目实施进度,通过以上研究工作,为项目决策提供科学依据。 1.2.3编制范围 依据招标内容,本次设计的主要任务包括以下3部分内容:

(1)近期建设规模为420吨/日,远期规模为705吨/日的给水泵站一座。 (2)敷设二期PPR饮水管道DN63输水管线5000M,DN25输水管线 2200M。 (3)敷设三期过江底引水管道DN63输水管线2950M,DN25输水管线 2000M 2项目建设必要性和可行性 2.1项目背景 XX镇位于XX西部,地处飞云江上游,是全县交通枢纽和内外交汇的主要门户,距离县城27公里,辖37个行政村,总人口为41000人。全乡总面积106平方公里,是国家重点工程——XX水库所在地。全年全镇农村经济总收入11397.3万元,农民人均收入3700元。 XX村地处XX镇西部,距县城35公里,交通便利。行政村内地形复杂,山高谷深,四面环山,总面积3.5平方公里,该行政村辖5个自然村,共1042人,由于村内以丘陵为主,群众的生活方式以传统的手工劳型及饲养家畜为主,生活条件低下,其他产业空白,青壮年劳动力大量外出务工,以增加家庭收入。2006年农民人均纯收入3510元,远远低于小康要求。为了促进农村的发展,人民生活水平的提高,XX村从改善人们的生活基本基础条件着手,努力创造良好的生活条件。 2.2饮用水现状及存在的问题 水源受季节性气候影响较大,梅雨期、汛期洪水泛滥,干旱强旱期水源变小或枯竭,水源短小更是本村的特点,以致开发利用水资源的条件相当困

供水工程初步设计说明

XX县XXXX供水工程 初步设计说明 1 综合说明 XX县XXXX供水工程位于XX县城西北25公里处,该项目涉及XX 乡的XX村、景村、洛城村、关村、豆村、西沟村、程家塬村、后沟塬村8个行政村,现状人口7740人,饮水不安全人口6148人,设计供水人口8136人。我院受XX县水利局委托,按照《陕西省村镇供水工程初步设计要点》,编制了XX县XXXX供水工程初步设计。XXXX供水工程由水库取水工程、原水输水管道工程、水厂工程、配水干管、配水支管网及进户工程五部分组成。供水水源为地表水,由原XX水库供水。其中,修建取水构筑物1处,埋设原水输水管道4公里,新建水厂1处,埋设φ160U-PVC给水管道942米,埋设φ125U-PVC给水管2000米,埋设φ110钢管2100米,埋设φ110U-PVC给水管道605米,埋设φ90U-PVC给水管道1784米,埋设φ75U-PVC给水管2685米,埋设φ63U-PVC给水管道8002米,埋设φ50U-PVC给水管道26082米。设计供水规模600m3/d,工程概算总投资526.25万元,综合水价2.50元/m3。 该项目实施后,将彻底解决XX乡8个行政村的供水紧张局面,极大改善XX乡特别是XX5个行政村的居民生活和XX乡的基础设施条件,将对XX乡新农村建设起到很大的促进作用。 2 工程概况 2.1自然概况 XX县XX乡位于XX县城西北边陲,距县城25km,西面、北面环

山,地势西北高、东南低,全乡总人口约7740人,辖8个行政村,总面积70.49平方公里。 项目区内有小(二)型水库1座,位于北申家河流域上游,属千河一级支流,渭河二级支流。XX水库总库容56.5万m3,均质土坝,有效库容45万m3,淤积高程1139.0米,正常蓄水位1161.5米,坝顶长105米,坝高30米,坝顶高程1165.0米,放水工程为卧管,右岸开敞式溢洪道, 属Ⅴ等小⑵型工程。 2.2 项目区社会经济情况 项目区总面积70.49平方公里,辖XX村、景村、洛城村、关村、豆村、西沟村、程家塬村、后沟塬8个行政村,常住人口7740人,项目区主要以小麦、玉米种植为主,2008年农民人均纯收入3000元。 2.3 供水现状和存在的问题 XXXX地区目前的供水现状为分散式小规模供水,各村组各自为阵,供水水源为泉水,配水没有到户,在村组设有几处公共取水点,取水极为不便。目前XX地区泉水现状供水能力根本无法满足XX地区群众的正常的用水需求。另外,遇到干旱年份,泉水水位下降,出水量更少,供水矛盾十分突出。泉水水质虽经检测基本符合农村饮用水标准,但并未进行消毒防止二次污染,所以群众饮水不安全。目前,XX地区的供水工程设施都是上世纪九十年代甘露工程项目实施时修建的,当时的设计标准低,经过十几年的运行,年久失修,设施老化,管网渗漏,已很难适应当前XX地区的供水需求。 2.4 项目建设的必要性, 目前XX地区的供水现状和存在问题已经严重影响到项目区群众

XX综合泵站扬水扩建工程初步设计报告 工程编号:XXX-XXX-XX X X市水利水电勘测设计院 2021年3月15日

目录 1.概述 (4) 1.1. 概述 (4) 1.2. 设计依据 (4) 1.3. 资金来源 (5) 1.4. 项目所在地概况 (5) 1.4.1. 当地概况 (5) 1.4.2. 自然条件 (5) 1.4.3. 供水现状与水质卫生 (5) 2.设计规模和水源论证 (6) 2.1. 供水范围和供水人口 (6) 2.2. 用水量与设计规模 (6) 2.2.1.设计年限 (6) 2.2.2.供水规模和居民生活用水量 (6) 2.2. 3.公共建筑用水量....................................................... 错误!未定义书签。 2.2.4.饲养畜禽用水量....................................................... 错误!未定义书签。 2.2.5.企业用水量 (8) 2.2.6.消防用水量 (8) 2.2.7.浇洒道路绿地用水量 (9) 2.2.8.管用漏水与其它未预见用水量 (9) 2.2.9.供水规模 (9) 2.2.10.人均综合用水量 (9) 2.3. 水源论证 (9) 2.4. 供水水源水质 (10) 2.5. 供水水质和水压 (10) 2.5.1.供水水质要求 (10) 2.5.2.供水水压要求 (10) 3.建设规模与水厂厂址 (11) 3.1. 建设规模 (11) 3.2. 建设年限 (11) 3.3. 水厂建设的必要性 (11) 3.4. 水厂厂址 (11) 3.4.1.厂址 (11) 3.4.2.工程地质 (12) 4.工程设计 (12) 4.1. 给水系统设计 (12) 4.2. 净水工艺 (12) 4.3. 工程內容 (12) 4.4. 工程设计 (13)

初步设计说明 一、概述 (一)工程概况及设计范围 本项目位于XX市XX工业区内,按《XX经济开发区控制性详细规划》(XX省城乡规划设计研究院)地规划,本次设计道路位于XX工业区芝麻地块,与XX路相交。 随着XX开发区地建设力度不断加大,负责南城经济开发区市政基础设施建设地XX南城建设发展有限公司于2012年7月份委托我单位进行XX南城芝麻地企业专用道路工程设计,设计内容为本道路工程和排水工程地设计。2012年8月业主委托XX市测绘中心进行工程测量,于2012年11月完成工程地形图和横纵断面测量地任务交我单位进行工程初步设计。 XX南城芝麻地企业专用道路工程道路起点在XX路,桩号为K0+000,并向西布线,道路终点与原村庄道路相接,桩号为K0+232.992,路线全长232.992米。路线路福宽度9.0米。与本道路工程同步实施地还有排水管线。 (二)设计依据 1、业主XX南城建设发展有限公司设计任务委托书; 2、XX市城市总体规划(2004—2020); 3、《XX经济开发区控制性详细规划》(XX省城乡规划设计研究院); 4、由XX市测绘中心提供地现状地形图及道路横纵断面资料; 5、XX经济开发区经济发展局关于XX南城芝麻地企业专用道路工程项目建议书地批复 文件。X开经【2012】99号。 二、主要技术规范及设计标准 (一)技术规范 本工程设计采用现行国家规范和标准,主要有: 2.1.1《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012); 2.1.2《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95); 2.1.3《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 2.1.4《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 2.1.5《公路路基设计规范》(JTG-D30-2004); 2.1.6《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012); 2.1.7《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000); 2.1.8《公路砼路面施工技术规范》(JTG-F40-2004); (二)道路设计标准 道路等级:城市支路 设计时速:20 km/h 圆曲线不设超高最小半径:70m 缓和曲线最小长度:20m 设超高推荐半径:40m 设超高最小半径:20m 平曲线最小长度:40m 圆曲线最小长度:20m 凸型竖曲线一般最小半径:150m 凹型竖曲线一般最小半径:150m 竖曲线最小长度:20m 最小坡长:60m 停车视距:20m 设计标准轴载:双轮组单轴载100KN 设计年限:水泥混凝土路面20年 三、道路工程设计 (一)道路平面线形设计 本项目起于XX路(0+0.000),止于村庄道路(0+232.992),东西走向,路线全长232.992米,路线路福宽度为9.0米。 道路平面设计详见道路平面设计图。 道路全线设2处平曲线半径R为:40m、50m。 (二)道路纵断面设计

农村供水工程规划 摘要:农村供水工程规划是农村经济社会发展的基础,其与农民群众身体健康和生命安全有直接关系。随着我国农村经济的发展,农村供水工程规划方向就是发展正规自来水。这也已经成为各级政府和各行业部门的主要责任。农村供水工程规划是一项复杂的工程,本文主要对农村供水工程规划中的重要问题进行分析,从主要方面对农村供水工程规划时应注意哪种问题进行了阐述,为农村供水工程规划提供了良好的基础条件。 关键词:农村;供水工程;规划 Abstract: the rural water supply project planning is the foundation of the development of rural economy and society, the peasants and body health and life safety direct relation. Along with the development of rural economy, rural water supply project planning is the development direction of regular tap water. It has also become the government at all levels and all the main responsibility department. Rural water supply project planning is a complex project, this paper mainly to the rural water supply project planning in the important problems were analyzed, and the main aspects of rural water supply from engineering planning should pay attention to the kind of problems were introduced, for the rural water supply project planning with a good foundation conditions. Keywords: the countryside; Water supply project; planning 引言 农村供水工程规划目的就是为了保障农村群众的用水状况,进而改善农民的生活水平。由此可见,农村供水工程规划起着非常重要的作用。农村供水工程规划需要根据当地水资源条件、地区分布、地形条件,结合城乡发展规划,按照因地制宜的原则,制定出可行性的规划方案,进而实现农村各供水工程经济效益和社会效益双赢目的。 1. 进一步加强农村供水建设 农村供水工程在一定程度上提高了农村生活条件和生活质量。就目前我国绝大多数的农村而言,基本上都拥有了自己的简易的供水系统,已经实现每家每户用自来水。但是还一部分农村还没有安装计量设备,并且安装的管网也不合理,运行管理机制不够完善。有些农村地区经济发展缓慢其中一个重要的因素就是由于其供水不够好,进而对我国全面建设小康社会的实现也产生了影响。因此,应进一步加强农村供水建设,延长供水实践,确保供水质量,实行以量计征,促进

给水工程初步设计文件组成及深度 一、设计说明书 (一)概述 1.设计依据 设计任务书(计划任务书)、设计委托书、资源报告(可行性研究)及选厂报告等的批准机关、文号、日期、批准的主要内容,设计委托单位的主要要求。 2.主要设计资料 资料名称、来源、编制单位及日期(除有关资料外,一般包括水源利用、用电协议、卫生防疫部门的意见书等)。 3.城市概况及自然条件 目前城市现状和规划发展,概述地形、地貌、工程地质、水文地质、地震烈度、气象、水文、环境污染等有关情况。 4.现有给水工程概况 现有水源(包括工业自备水源),净水厂、管网等设施的利用程度、供水能力、实际供水量、水质、水压、生活用水量标准、普及率及存在问题。 (二)设计概要 1.总体设计 (1)工程规模 根据设计任务书确定近、远期用水量,选用的生活用水量标准,工业耗水量标准,日变化系数,时变化系数等。确定取水枢纽的规模,增压泵站,输水管(渠)道规模,水厂(或净水厂)规模。 (2)水质及水压要求 生活用水及工业用水的水质要求,达到水质要求的措施及论证。生活用水、工业用水及消防时的水压要求。 (3)水源选择 提出当地各种水源情况,包括地面水、地下水的水文、水文地质资料、水质资料、卫生防护条件、水资源利用分配情况等。通过水源方案论证和技

术经济比较,确定给水水源。 (4)给水系统选择 根据总体规划、建设周期、自然条件结合现有给水设施,提出方案进行比较,从技术经济和耗用能源、主要材料等全面权衡,论证方案的合理性和先进性,择优选择推荐方案,列出方案的系统示意图。 (5)输水线路选择 水源距净水厂距离较远时,对输水线路选线、管径(断面)、条数、管渠材料、设置加压泵站级数的方案做技术经济比较,选择推荐方案的理由,列出线路方案示意图。 2.取水构筑物设计 阐述地面水取水枢纽、进水构筑物或地下水水源地、取水井的设计原则及方案比较,并说明各个构筑物的结构类型、设计数据、基本尺寸、设备选型、台数与性能、运行要求、起吊设施和卫生防护措施等。地面水取水构筑物并说明设计标准、防冰凌、防水草、防淤积及岸坡保护措施以及对航运的影响等。 3.输水管渠设计 阐述采用方案管渠走向、长度、管径(断面)、管渠材料、埋设深度、防腐措施、,输水隧洞穿越铁路、公路及过河方式,加压泵站位置、布置和机组设备选型,防止水锤措施等。 4.净水厂(配水厂)设计 (1)说明净水厂(配水厂)位置、占地面积、净水工艺选择、工艺流程、总平面布置原则。 (2)按流程顺序说明各构筑物的方案比较或选型工艺布置,主要设计数据、尺寸、构造材料及所需设备选型、台数与性能、卫生安区措施。(3)说明净水药剂的选择及其用量、搅拌方式、投配方式、计量设备,加药间的尺寸、布置及其所需设备类型、台数与性能,卫生措施。(4)说明采用的消毒方式,加药点、设计用量、接触时间、加药设备和计量设备,消毒间的布置和尺寸、安全措施。 (5)根据情况说明排泥水及冲洗水的排放或回收措施,对排放水体的环境影响,污泥处置方法。 (6)简要说明厂内主要辅助建筑物及福利设施的建筑面积及其使用功

相关文档
相关文档 最新文档