文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TT连接线图

TT连接线图

TT连接线图
TT连接线图

TT服务器软件版接线原理图

3----------RXD-

4----------T/R+

7----------RXD+

8----------TR-zi

此服务器插头2号是空的

1 红

2 空

3 白

4 粉

5 绿

6 棕

7 黄

8 灰

9 蓝

以上接线可以查看上图,此接线方式,由黑色服务器测试可以使用,蓝色服务器未知,望广大OTIS朋友,小心使用服务器

TT服务器(黑色)插口色线与插针接线图

系统、系统、系统的区别 根据现行的《低压配电设计规范》(50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。 TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。 TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。 IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 下面介绍和系统: 系统

------------ 系统 -----------------------系统 -----------------

系统 --------------- 具体看看《供配电系统设计规范》( 50052-95)第六章低压配电部分、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、什么是、、系统? 一、建筑工程供电系统 建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四 线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会()对此作了统一规定,称为系统、系统、系统。其中系统又分为、、系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 系 统

低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们做分别介绍。 一、IT型 如下图 必须说明:(略) 二、TT型 如下图

必须说明: 《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范: 3.4.5 采用TT系统时应满足的要求: 1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。 2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求: 相线的截面积S:S≤16平方毫米中性线截面积S0:S0=S(与相线一样) 相线的截面积S:16<S≤35平方毫米中性线截面积S0:S0=16 相线的截面积S:S>35平方毫米中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半) 3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。 4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),包括: (1)剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足: 剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。 剩余电流总保护器的动作电流整定: 总保护整定 剩余电流较小的电网非阴雨季节为50mA 阴雨季节为200mA 剩余电流较大的电网非阴雨季节为100mA 阴雨季节为300mA (2)剩余电流末级保护 剩余电流中末级保护装于用户受电端(即终端用户,例如家庭用电,或某台用电设备),其保护范围是防止用户内部绝缘破坏,发生人身间接接触触电等而产生的剩余电流所造成的事故。对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。

剩余电流中末级保护应满足以下条件: Re×Iop≤Ulim 式中: Re—受电设备外露可导电部分的接地电阻(Ω) Ulim—安全电压极限(正常情况下可按50V交流有效值考虑) Iop—剩余电流保护器的动作电流(A) Iop整定值:≤30mA 5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。 三、TN型 TN系统:包括TN—C、TN—C—S、TN—S三种系统 1、TN—C系统 如下图 必须说明: 《供配电系统设计规范》GB50052-2009对低压配电系的统规范:为了保护民用建筑的用电安全,不宜采用TN—C系统。 2、TN—C—S系统 如下图

什么是TT系统 电源端有一点直接接地,电气装置的外露可电导部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点,根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统,分述如下。 (1 )TT 方式供电系统TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1 所示。这种供电系统的特点如下。 1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT 系统难以推广。 3 )TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。现在有的建筑单位是采用TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 把新增加的专用保护线PE 线和工作零线N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有

电流,而专用保护线没有电流;③TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。 TT系统特点 -外露可电导部分有独立的接地保护,不传导故障电压; -由于电源系统有两个独立接地体,发生接地故障时接地故障电流较小,不能采用过电流保护兼作接地故障保护,而采用剩余电流保护器;-因采用剩余电流保护器保护线路,双电源(双变压器、变压器与柴油发电 在农村低压电力技术规程中规定:农村低压电力网宜采用TT系统;城镇、厂矿企业宜采用TN—C系统;对安全有特殊要求或纯排灌的动力电力网可采用IT系统。 IT系统:变压器低压侧中性点直接接地,电网内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(距E)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上. TN—C系统:变压器低压侧中性点直接接地,电网内所有受电设备的外露可导电部分用保护线(PE)与保护中性线(PEN)相连接. IT系统:变压器低压倒中性点不接地或经高阻抗接地,电网内所有受电设备的外露可导电部分用保护地线(PEE)单独的接医接地极上. 什么是TN系统 2009-05-12 17:04

TN、TT、IT供电系统的特点及安装要求 380V/220V低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。 IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。 TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。 TN系统,在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即过去的三相四线制供电系统中的保护接零。 TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。 (1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。 (2)TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。 ③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。 我国的低压配电系统基本上有三种:即TT系统、TN系统、IT系统。 上述各种保护系统均采用国际标准所用符号,第一字母T:表示中性点直接接地;I表示中性点不直接接地(不接地或经高电阻接地等);第二个字母T:表示外露可导电部分对地直接电气连接与电力系统任何接地无关;N表示外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接。TT系统就是将电气设备的金属外壳作接地保护的系统;TN系统就是将电气设备的金属外壳作接零保护的系统。 TT系统: TT电力系统有一个直接接地点,电气设施的外露可导电部分接至电气上与电力系统无关的接地极。

变压器接地系统 1低压配电系统接地型式概述 民用建筑中的配电变压器。现时有35/0.4 kV、10/0.4 kV、6.3/0.4 kV 等.而以1O,O.4 kV为常见。变压器单台容量有的已超过2 000kV·A,提供本建筑物或建筑群所需220/380 V低压电源。此类配电站多附设在相应建筑物内,低压电源系统的接地型式,以TN-S系统为主,也有使用TT接地型式。所需接地体大多使用自然接地体。也有使用人工接地体或两者相结合。 低压电源系统接地型式,按电源系统和电气设备不同的接地组合来分类。根据IEC标准规定。低压电源系统接地型式,一般由两个字母组成,必要时可加后续字母,其中第一个字母表示电源接地点对地的关系(直接接地,不接地)。第二个字母表示电气设备外露可导电部分与地的关系(独立于电源系统接地点的直接接地.N--直接与电源系统接地点或与该点引出的导体相连接)。后续字母表示中性线与保护线的关系(C--中性线N与保护线PE合并,中性线N与保护线PE分开)。故低压电源系统的接地型式可分为五种。在民用建筑中使用最多的为TN-S、,IN-C-S、TT三种。而变配电站中常用的为TN-S或TT 两种.在此三种接地型式中,规定了电源的中性点应直接接地,电气设备的外露可导电部份应接地。 上述电源系统,指提供用电设备的220/380 V电源,如:由变压器低压侧开始至配电屏,由屏至配电箱。由箱至水泵电动机的低压电源系统等,上述电气设备包括了变压器、配电屏(箱)、电梯、水泵等,故上述的电源中性点,就是该配电系统的中性点,就是变压器的中性点。显然这类变压器应有两种接地要求,即中性点的直接接地,称为工作接地;变压器外壳接地。称为保护接地。工作接地的作用是使低压电源系统在正常工作或事故情况下,降低人体的接触电压,保障电器设备的可靠动作,迅速切断故障设备,降低电器设备和输电线路的绝缘水平。保护接地的作用是在电气设备电源系统运行故障时,保障人身和设备的安全。如何正确处理上述配电站及变压器的工作接地和保护接地,使其安全可靠运行是我们应该认真去研究解决的重要内容。现分述于下。 2现时常见的四种接地的具体作法 2.1接地型式为TN-S系统。由变压器低压侧中性点接线柱上。并联三根导体。其中一根引往变电站内MEB板(总等电位板),该导体有用扁钢也有用单芯电缆。另两根导体,均为铜排,同时引入进线屏。一根引入4极开关的第4极配出N铜排,另一根与PE铜母排相连接。再由该PE母排用扁钢与MEB板相

TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统的区别:5/6/2010 10:22:14 AM 建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为TT 系统、TN 系统、IT 系统。其中TN 系统又分为TN-C 、TN-S 、TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 一,工程供电的基本方式 根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统,分述如下。 (1 )TT 方式供电系统 TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。 第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。 在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,这种供电系统的特点如下。 1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于 有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保 护器作保护,因此TT系统难以推广。 3 )TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 把新增加的专用保护线PE 线和工作零线N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT 系统适用于接地保护点很分散的地方。 (2 )TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。它的特点如下。 1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT 系统的5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。

浅谈T T系统T N系统 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

浅谈TT 系统TN 系统 摘要:本文主要介绍了TT 系统和TN 系统的优点和存在的不足。用电系统中零线断线所造成的后果及对零线的要求。同时还描述了接地保护和接零保护在混合使用时所存在的危险等。 关键词: TN 系统 TT 系统 接零保护 接地保护 1. TT 系统 1) TT 系统简介 TT 系统电源端中性点直接地点,引出N 线,属三相四线制用电系统。系统中用电设备外壳与地作直接的电气连接,俗称保护接地。这个接地点与电源端接地点没有关联,该系统由于所有设备的外壳是经各自的PE 线分别直接接地的,各自的PE 线间无电磁联系,因此也适用于对数据处理,精密检测装置等供电,这样就杜绝了危险故障电压沿PE 线传到其它未发生故障处,属于保护接地中的接地保护方式。(如图1所示) 2) TT 系统缺点分析 在TT 保护接地系统中,如果人体触及带电外壳时,因人体接触电阻(平均为2000)远大于保护接地电阻,因此这部分单相短路电流通过接地装置引入大地,通过人体的电流比较小,从而减少了人体触电的危险性。但是这种接地保护系统在某些情况下,也并不能保证安全。 如果设备有一相碰壳时(如图2),人体处在与设备接地的并联位置,规范要求R0和Rd 的电阻不大于4Ω,人体电阻平均为2000Ω,远远大于Rd,所以事故电流大部分通过接地保护电阻Rd 和工作接地电阻构成回路。由欧姆定律可算出人身的电压,首先计算图1:TT系统 三相设备单相设备 设备

TT系统、TN系统、IT系统的区别 根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。 下面介绍 TT和TN系统: TN-S系统 ------------ TN-C系统 ----------------------- TN-C-S系统

----------------- TT系统 --------------- 具体看看《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)第六章低压配电部分、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、什么是TT 、 IN 、 IT系统? 一、建筑工程供电系统 建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 TT 系统 TN-C 供电系统→ TN 系统→ TN-S IT 系统 TN-C-S (一)工程供电的基本方式

以保护人身安全为目的,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零。 1、保护接地 在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有电流通过人体及分布电容回到电源,使人触电,如图6-7-13所示。在一般情况下这个电流是不大的。但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达到危险程度,这就必须采取安全措施。 没有保护接地的电动机一相碰壳情况 保护接地就是把电气设备的金属外壳用足够粗的金属导线与大地可靠地连接起来。电气设备采用保护接地措施后,设备外壳已通过导线与大地有良好的接触,则当人体触及带电的外壳时,人体

相当于接地电阻的一条并联支路,如图6-7-14所示。由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流很小,避免了触电事故。 装有保护接地的电动机一相碰壳情况 保护接地应用于中性点不接地的配电系统中。 2、保护接零 2.1. 保护接零的概念 为了防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接者称为保护接零。保护接零(又称接零保护)也就是在中性点接地的系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线作良好的金属连接。图6-7-15是采用保护接零情况下故障电流的示意图。当某一相绝缘损坏使相线碰壳,外壳带电时,由于外壳采用了保护接零措施,因此该相线和零线构成回路,单相短路电流很大,足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速熔断,从而将漏电设备与电源断开,从而避免人身触电的可能性。

保护接零 保护接零用于380/220V、三相四线制、电源的中性点直接接地的配电系统。 在电源的中性点接地的配电系统中,只能采用保护接零,如果采用保护接地则不能有效地防止人身触电事故。如图6-7-16所示,若采用保护接地,电源中性点接地电阻与电气设备的接地电阻均按4Ω考虑,而电源电压为220V,那么当电气设备的绝缘损坏使电气设备外壳带电时,则两接地电阻间的电流将为: 中性点接地系统采用保护接地的后果

什么是TT、IN、IT系统 在工程中常有供电系统为有三相三线制或三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC364 )根据配电系统接地方式的不同,把系统分为TN 系统、TT 系统、IT 系统三大类。其中TN 系统又可区分为TN-S 、TN-C和TN-C-S 三种系统。下面就对各种供电系统做一个介绍。 一、TN 接地方式供电系统:这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相连接保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。它的特点是、一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,实际上就是单相对地短路故障,保护回路中的熔断器会熔断,低压断路器的脱扣器会动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 1、TN-S 接地方式供电系统:它是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统,称作TN-S 供电系统。如下图所示 TN-S 供电系统的特点如下 1.1 系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。1.2 工作零线只用作单相负载回路使用。 1.3干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地。而PE 线有重复接地,但不许进入漏电开关,所以TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 2 、TN-C 接地方式供电系统:它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE 表示。如图下图所示 这种供电系统的特点如下 2.1 由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。 2.2如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。 2.3 如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。 2.4 TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏

接地系统介绍 1. 接地系统概述 接地系统国际上没有统一的标准,只要在理论上能站住脚、在工程实践中行之有效,各国可以有自己的接地规范和习惯做法。下面主要介绍我国的做法,也吸取了美国同行的经验,仅供借鉴。 1.1 为什麽要接地 1. 设备的工作接地 为射频电流提供均匀和稳定的导体,稳定电路的对地电位,为瞬态功率噪声提供天然的排泄途径。 2. 设备的保护接地 保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全,消除机壳上的静电和高频电位。 3. 防雷接地 为雷电流提供排泄入地的通路,保护设备和人身避免因雷电放电造成的危害。GSM站点及设备位置较高,更需要防雷保护。 1.2 接地术语 1.2.1 接地体(Earthing Body) 埋入地下并直接与大地接触的导体(包括:垂直接地体、水平接地体、泄流板)。 1. 环形接地装置 (Earthing ring) 围绕移动通信基站机房四周,按规定深度埋设于地下的封闭环形接地体(含水平接地体和垂直接地体 )。 2. 地网 (Earthing net) 由水平接地体或由水平接地体和垂直接地体联合、按照一定要求组合的、周边封闭的网格状接地体。 1.2.2 接地引入线 (Earthing leadin) 由接地体引出至接地排之间的连接线。 1.2.3 接地排 (Earthing Bar)

引入到机房、电力室的各种接地线的公共接地母线(国内使用铜板接地排)。 1.2.4 设备地线 (Equipment Earthing Cable) 通信设备与接地排之间的连线。 1.2.5 接地系统(Earthing System) 接地线、接地排、接地引入线以及接地体的总称。 我们通常所说的接地系统,主要是指地下部分,包括接地体和接地引入线。 1.3 接地系统常用的材料 1. 接地体(Earthing Body) 水平接地体(Earthing Horizontal Bar): 40×4mm镀锌扁钢,或 25×3mm 铜条,长度由需要定。 垂直接地体(Earthing Vertical Rod): 50×50×5 mm镀锌角钢,长度一般为:2000—2500mm。 或Φ50×3.5mm镀锌钢管,长度一般为:2000—2500mm。 铁塔用的泄流板(Earthing Plate): 1200×600×10mm镀锌钢板 或600×600×6mm铜板 2. 接地引入线(Earthing Leadin) 40×4mm镀锌扁钢(我国用),长度由需要定。 或95mm2的铜导线(西方用),长度由需要定。 3. 接地排(Earthing Bar) 一般采用截面不小于120mm2的铜排(常用、首选),或一段具有相同截面的镀锌扁钢4. 设备地线(Equipment Earthing Cable ) 保护接地线采用35—95mm2多股铜导线,推荐使用50mm2多股铜导线。 2. 接地体及其施工方法

IT系统得安全原理(图文) 间接接触电击即电气设备出现故障(如漏电故障)时发生得电击。保护接地,保护接零、加强绝缘、电气隔离、不导电环境、等电位联结、安全电压与漏电保护都就是防间接接触电击得技术措施。其中,保护接地与保护接零就是防止间接接触电击得基本技术。 接地与接零 IT 系统 IT系统即保护接地系统,保护接地就是应用最广泛得安全措施之一,不论就是交流设备还就是直流设备,不论就是高压设备还就是低压设备,都采用保护接地作为必须得安全技术措施。 一、接地得基本概念 接地,就就是将设备得某一部位经接地装置与大地紧密连接起来。 1、接地分类 接地分为临时接地与固定接地两种。临时接地又包含检修接地与故障接地。固定接地又分为工作接地与安全接地,安全接地包含保护接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地等。工作接地就是指为维持电力系统正常运行而在变压器或发电机中性点得接地。(安全管理交流-) 2、接地电流与接地短路电流 凡从接地点流入地下得电流即为接地电流。系统一相接地可能导致系统发生短路,这时得接地电流叫做接地短路电流。在高压系统中,接地短路电流可能很大,接地短路电流在500A 及以下得称小接地短路电流系统;接地短路电流大于500A得称大接地短系统。 3、流散电阻与接地电阻 流散电阻就是接地电流在土壤中遇到得全部电阻。接地电阻就是接地体得流散电阻与接地线得电阻之与。接地线得电阻一般很小,可忽略不计,因此,在绝大多数情况下可以认为流散电阻就就是接地电阻。 4、对地电压与对地电压曲线 对地电压就就是带电体与电位为零得大地之间得电位差。显然,对地电压等于接地电流与接地电阻得乘积:Ud=Rd×Id。电流通过接地体向大地作半球形流散,与半球面积对应得土壤电阻随着远离接地体而迅速减小,在离开接地体20m以外,电流不再产生电压降。电气工程上通常说得“地”就就是这里得地。如果用曲线来表示接地体及其周围各点得对地电压,这种曲线就叫做对地电压曲线。下图所示得就是单一接地体得对地电压曲线。 5、接触电压

浅谈 TT 系统 TN 系统

———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:
2

浅谈 TT 系统 TN 系统
摘要:本文主要介绍了 TT 系统和 TN 系统的优点和存在的不 足。用电系统中零线断线所造成的后果及对零线的要求。同时还 描述了接地保护和接零保护在混合使用时所存在的危险等。
关键词: TN 系统 TT 系统 接零保护 接地保护
1. TT 系统
1) TT 系统简介 TT 系统电源端中性点直接地点,引出 N 线,属三相四线制
用电系统。系统中用电设备外壳与地作直接的电气连接,俗称保 护接地。这个接地点与电源端接地点没有关联,该系统由于所有 设备的外壳是经各自的 PE 线分别直接接地的,各自的 PE 线间无 电磁联系,因此也适用于对数据处理,精密检测装置等供电,这 样就杜绝了危险故障电压沿 PE 线传到其它未发生故障处,属于 保护接地中的接地保护方式。(如图 1 所示)
三相设备
单相设备
图1:TT系统

2) TT 系统缺点分析 在 TT 保护接地系统中,如果人体触及带电外壳时,因人体
接触电阻(平均为 2000)远大于保护接地电阻,因此这部分单相 短路电流通过接地装置引入大地,通过人体的电流比较小,从而 减少了人体触电的危险性。但是这种接地保护系统在某些情况 下,也并不能保证安全。
设备
图2:采用接地保护触电分析
如果设备有一相碰壳时(如图 2),人体处在与设备接地的 并联位置,规范要求 R0 和 Rd 的电阻不大于 4Ω,人体电阻平均 为 2000Ω,远远大于 Rd,所以事故电流大部分通过接地保护电阻 Rd 和工作接地电阻构成回路。由欧姆定律可算出人身的电压, 首先计算出电流 Id=U/(Rd+R0)=220/(4+4)=27.5A,中性点接地 电阻 R0=4Ω,设备外壳与大地之间的电阻 Rd=4Ω,则对地故障 电流 Id=27.5A,由此可以计算出人体接触漏电设备时所承受的 电压 Ur=Id*(Rd*Rr/Rd+Rr)=27.5*(2000*4/2000+4)≈110V,

低压配电系统接地方式的分类 电源侧的接地称为系统接地,负载侧的接地称为保护接地。国际电工委员会(IEC)标准规定的低压配电系统接地有IT系统、TT系统、TN系统三种方式。 1、IT系统 电源端带电部分对地绝缘或经高阻抗接地,用电设备金属外壳直接接地。IT系统示意图见下图:IT系统适用于环境条件不良、易发生一相接地或火灾爆炸的场所,如煤矿、化工厂、纺织厂等,也可用于农村地区。但不能装断零保护装置,因正常工作时中性线电位不固定,也不应设置零线重复接地。 2、TT系统 TT系统的示意图见下图。该系统电源中性点直接接地,用电设备金属外壳用保护接地线接至与电源端接地点无关的接地级,简称保护接地或接地制。 当配电系统中有较大量单相220V用电设备,而线路敷设环境易造成一相接地或零线断裂,从而引起零电位升高时,电气设备外壳不宜接零而采用TT系统。TT系统适用于城镇、农村居住区、工业企业和分散的民用建筑等场所。当负荷端和线路首端昀装有漏电开关,且干线末端装有断零保护时,则可成为功能完善的系统。 3、TN系统

TN系统的电源端中性点直接接地,用电设备金属外壳用保护零线与该中心点连接,这种方式简称保护接零或接零制。按照中必线(工作零线)与保护线(保护零线)的组合事况TN系统又分以下三种形式: (1)TN-C系统。在该系统中,工作零线和保护零线共用(简称PEN),此系统习惯称为三相四线制系统。系统示意图如下: (2)TN-S系统。在该系统中,工作零线N和保护零线PE从电源端中性点开始完全分开,此系统习惯称为三相五线制系统。示意图见下图: (3)TN-C-S系统。在该系统中,工作零线同保护零线是部分共用的,此系统即为局部三相五线制系统。系统示意图见图5.10-5.

TN系统TT系统IT系统区别应用范围 (2011-11-08 09:09:43) 转载▼ 分类:电力电子 标签: 杂谈 GB50285-96 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规 范中 3.1.9当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线的颜色应不同,同一建筑物、构筑物内的导线,其颜色选择应统一;保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线;零线宜采用淡兰色绝缘导线。 TN系统,称作保护接零。当故障使电气设备金属外壳带电时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。 工作原理在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。 TN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。如果将工作零线N 重复接地,碰壳短路时,一部分电流

就可能分流于重复接地点,会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化。在TN系统中,也就是三相五线制中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N 线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。由于上述原因在有关规程中明确提出,中性线(即N线)除电源中性点外,不应重复接地。 分类在TN系统中又分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统:IEC标准将TN系统按N线和PE线的不同组合又分为三种类型: 1)TN-C系统―在全系统内N线和PE线是合一的(C是“合一”一词法文Combine的第一个字母)。注意,此处的全系统是从电源配电盘出线,处算起。下同。 2)TN-S系统―在全系统内N线和PE线是分开的(S是“分开”一词法文Separe的第一个字母)。 3)TN-C-S系统―在全系统内,通常仅在低压电气装置电源进线点前N线和PE线是合一的,电源进线点后即分为两根线。

临时用电验收表接地与接零保护系统的接地分类验收结果怎么填写 根据现场实际情况:是三相五线制的,写:“该工地采用TN-S系统配线,独立接地线,并在各级配电箱柜及设备处做重复接地。经现场检查符合要求,合格。”若前端是TN-C,而后端改为TN-S的则写:“该工地采用TN-C-S系统配线,自一级配电柜起独立敷设接地线,并在各级配电箱柜及设备处做重复接地。经现场检查符合要求,合格。”具体是那种要根据实际情况了,我没法帮你了…… 什么是TT接地系统 我们国家110KV及以上系统普遍采用中性点直接接地系统(即大电流接地系统)。 35KV、10KV系统普遍采用中性点不接地系统或经大阻抗接地系统(即小电流接地系统)380V/220V低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。 ③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C 系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。 为什么接地和保护接零不能在同一个配电系统中? 这个问题其实如果画个图就很容易清楚了,可惜这传不上图片来,假如同一系统有保护接零和保护接地,用A,B两个设备来说明,A是保护接零,B是保护接地,当设备B发生碰壳时,电流通过保护接地形成回路,当电流不会太大线路可能不会断开,但故障将长时间存在。这时,除了接触该设备的人员有触电的危险外,由于零线读地电压升高致使所有与接零设备接触的人员都有触电的危险。补充说明一下,重复接地可不是说的保护接零和保护接地混用. 施工用电的接地和接零保护的论文提纲 摘要:建筑及其它建设施工等施工现场的临时用电根据有变压器及无变压器(与外电

IT系统的安全原理(图文) 间接接触电击即电气设备出现故障(如漏电故障)时发生的电击。保护接地,保护接零、加强绝缘、电气隔离、不导电环境、等电位联结、安全电压和漏电保护都是防间接接触电击的技术措施。其中,保护接地和保护接零是防止间接接触电击的基本技术。 接地和接零 IT 系统 IT系统即保护接地系统,保护接地是应用最广泛的安全措施之一,不论是交流设备还是直流设备,不论是高压设备还是低压设备,都采用保护接地作为必须的安全技术措施。 一、接地的基本概念 接地,就是将设备的某一部位经接地装置与大地紧密连接起来。 1.接地分类 接地分为临时接地和固定接地两种。临时接地又包含检修接地和故障接地。固定接地又分为工作接地和安全接地,安全接地包含保护接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地等。工作接地是指为维持电力系统正常运行而在变压器或发电机中性点的接地。(安全管理交流-) 2.接地电流和接地短路电流 凡从接地点流入地下的电流即为接地电流。系统一相接地可能导致系统发生短路,这时的接地电流叫做接地短路电流。在高压系统中,接地短路电流可能很大,接地短路电流在500A 及以下的称小接地短路电流系统;接地短路电流大于500A的称大接地短系统。 3. 流散电阻和接地电阻 流散电阻是接地电流在土壤中遇到的全部电阻。接地电阻是接地体的流散电阻与接地线的电阻之和。接地线的电阻一般很小,可忽略不计,因此,在绝大多数情况下可以认为流散电阻就是接地电阻。 4. 对地电压和对地电压曲线 对地电压就是带电体与电位为零的大地之间的电位差。显然,对地电压等于接地电流和接地电阻的乘积:Ud=Rd×Id。电流通过接地体向大地作半球形流散,与半球面积对应的土壤电阻随着远离接地体而迅速减小,在离开接地体20m以外,电流不再产生电压降。电气工程上通常说的“地”就是这里的地。如果用曲线来表示接地体及其周围各点的对地电压,这种曲线就叫做对地电压曲线。下图所示的是单一接地体的对地电压曲线。 5.接触电压 接触电压是指加于人体某两点之间的电压,如上图所示。

TT系统是低压配电网直接接地、用电设备金属外壳也接地的系统。第一个大写字母“T”表示配电网直接接地、第二个大写字母“T”表示用电设备金属外壳接地。TT系统简图如下。 TT系统能大幅度降低漏电设备外壳对地电压,但一般不能将其降低至安全范围以内。因此,采用TT系统时,应装设能在规定的故障持续时间内切断电源的自动化安全装置。TT 系统主要用于低压共用用户,即用于未装备配电变压器,从外面引进低压电源的小型用户。 在接地配电网中,如漏电设备上没有任何安全措施,其上对地电压为相电压。而在TT 系统中,当设备漏电时,其上对地电压和零线对地电压分别为: 式中,RN为工作接地的接地电阻。由于RE与RN同在一个数量级,漏电设备上故障电压明显降低,但几乎不可能被限制在安全范围内。另一方面,故障电流不是短路电流,对于一般的过电流保护,不能迅速切断电源,故障将长时间存在。 正因为如此,一般情况下不能采用TT系统。如确有困难,不得不采用TT系统,则必须采取措施防止零线带电的危险,并装设能自动切断电源的保护装置,将故障持续时间限制在允许范围内。TT系统中可装设剩余电流保护装置或过电流保护装置,并优先采用前者。 TT系统主要用于未装备配电变压器,直接从外面引进低压电源的低压用户。 在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。 TN系统,称作保护接零。当故障使电气设备金属外壳带时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。 如果将工作零线N重复接地,碰壳短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点,会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化。 在TN系统中,也就是三相五线制中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。 由于上述原因在有关规程中明确提出,中性线(即N线)除电源中性点外,不应重复接地 TN-S:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线) TN-C:L1L2L3+PEN(二者合一) TN-C-S:L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N

TN系统分类 1 工程供电的基本方式根据IEC规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT、TN和IT系统,分述如下。 (1)TT方式供电系统TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;(电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。 电力系统的中性点接地方式有多种方式,但基本上可以划分为两大类:凡是当系统发生单相接地时电弧不能自行熄灭,需要断路器来遮断单相接地故障者,归为大电流接地方式;凡是单相接地故障时电弧能够自行熄灭者,属于小电流接地系统。 在大电流接地系统中,又分为中心点有效接地方式;中性点全接地方式;此外还有中性点经低电抗接地方式、中性点经中电阻接地方式、中性点经低电阻接地方式; 在小电流接地系统中,又分为中性点谐振(即经消弧线圈)接地方式;中性点不接地方式;中性点经高电阻接地方式等。) 第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地。这种供电系统的特点如下。

1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT系统难以推广。 3)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 把新增加的专用保护线PE线和工作零线N分开,其特点是: ①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT系统适用于接地保护占很分散的地方。 (2)TN方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。 它的特点如下。 1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 2)TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT系统优点多。TN方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作

相关文档
相关文档 最新文档