一、工程概述

本工程为中兴盛达钢业有限公司搬迁改造建高档金属制品基地填平补齐项目弹簧钢丝车间厂区变电站至弹簧钢丝车间高压配电室高压电缆YJV22-0.6/1KV-3*240高压电缆头制作,总共压制20个高压电缆头。

二、编制依据

建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92

三、施工方法

3.1 施工准备

3.1.1 设备及材料要求:本工程电缆头附件及主要材料其型号、规格、电压等级符合设计要求。

主要材料:绝缘三叉手套、绝缘管、应力管、编织铜线、填充胶、密封胶带、密封管、相色管、防雨裙。

辅助材料:接线端子、焊锡、清洁剂、砂布、白布、汽油、焊油。

主要机具:喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。

3.1.2 作业条件

1、有较宽敞的操作场地,施工现场干净,并备有220V交流电源。

2、作业场所环境温度在0℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。

3、高空作业(电杆上)应搭好平台,在施工部位上方搭好帐篷,防止灰尘侵入(室外)。

4、变压器、高压开关柜(高压开关)、电缆均敷设完毕,电缆绝缘合格。

3.2操作工艺

厂家有操作工艺可按厂家操作工艺进行。无工艺说明时,可按以下制作程序进行。要求从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。

3.2.1 工艺流程:

电缆附件制作工艺流程

3.2.2 材料检查:开箱检查实物是否符合装箱单上数量,外观有无异常现象,按操作顺序摆放在大瓷盘中。

3.2.3 电缆的绝缘摇测:将电缆两端封头打开,用2500V 摇表、

施工准备

核对电缆型号、测绝缘、查相序

剥切外护层、剥除钢带、切内套、除屏

蔽层、清洗线芯。套相热缩管

除绝缘、压连接管、包绕橡胶带 加热外缩管

准备材料、 工具

焊接铜屏蔽带 加热内缩管 焊接地线

测试合格后方可转入下道工序。

3.2.4 剥除电缆护层:

1、剥外护层:用卡子将电缆垂直固定。从电缆端头量取750mm (户内头量取550mm),剥去外护套。

2、剥铠装:从外护层断口量取30mm铠装,用铅丝绑后,其余剥去。

3、剥内垫层:从铠装断口量取20mm内垫层,其余剥去。然后,摘去填充物,分开芯线。

3.2.5 焊接地线:

用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线。先将编织线拆开分成三份,重新编织分别绕各相,用电烙铁、焊锡焊接在屏蔽铜带上。用砂布打光钢带焊接区,用钢丝绑扎后和钢铠焊牢。在密封处的地给用锡填满编织线,形成防潮段。

3.2.6 包绕填充胶,固定三叉手套(图2-25):

1、包绕填充胶:用电缆填充胶填充并包绕三芯分支处。使其外观成橄榄状。绕包密封胶带时,先清洁电缆护套表面和电缆芯线。密封胶带的绕包最大直径应大于电缆外径约15mm,将地线包在其中。

2、固定三叉手套:将手套套入三叉根部。然后,用喷灯加热收

缩固定。加热时,从手套的根部依次向两端收缩固定。

3、热缩材料加热收缩时应注意:

1)加热收缩温度为110~120℃。

2)调节喷灯火焰其呈黄色柔和火焰,谨防高温蓝色火焰,以避免烧伤热收缩材料。

3)开始加热材料时,火焰要慢慢接近材料,在材料周围移动,均匀加热,并保持火焰朝着前进(收缩)方向预热材料。

4)火焰应螺旋状前进,保证管子沿周围方向充分均匀收缩。

3.2.7 剥铜屏蔽层和半导电层:由手套指端量取55mm铜屏蔽层,其余剥去。从铜屏蔽层端量取20mm半导电层,其余剥去。

3.2.8 制作应力锥。用酒精将电缆芯线擦试干净后按图2-26的要求进行操作。

3.2.9 固定应力管:用清洁剂清理铜屏蔽层、半导电层、绝缘表面,确保表面无碳迹。然后,三相分别套入应力管,搭接铜屏蔽层20mm,从应力管下端开始向上加热收缩固定。

3.2.10 压接端子:先确定引线长度,按端子孔深加5mm,剥除线芯绝缘,端都削成"铅笔头"状。压接端子,清洁表面,用填充胶填充端子与绝缘之间的间隙及接线端子上的压坑,并搭接绝缘展和端子各10mm,使其平滑。

3.2.11 固定绝缘管:清洁绝缘管,应力管和指套表面后,套入绝缘管至三叉根部(管上端超出填充胶10mm)。由根部起加热固定。

3.12 固定相色密封管:将相色密封管套在端子接管部位,先预热端子,由上端起加热固定。户内电缆头制作完毕。

3.2.13 固定密封管:将密封管套在端子接管部位,先预热端子,由上端起加热固定。

3.2.14 固定相色管:将相色管分别套在密封管上,加热固定。户外头制作完毕。

3.2.16 送电运行验收:

1、试验:电缆头制作完毕后,按要求由试验部门作耐压和绝缘试验。

2、验收:试验合格后,送电空载运行24h无异常现象,办理验

收手续交建设单位使用。同时提交变更洽商、产品说明书、合格证、试验报告和运行记录等技术文件。

四、质量标准

4.1 保证项目:

4.1.1 电缆头封闭严密,填料饱满,无气泡、无裂纹;芯线连接紧密。耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。

4.1.2 电缆头的半导体带、屏蔽带包缠不超越应力锥中间最大处,锥体度匀称,表面光滑。

4.1.3 电缆头安装、固定牢靠,相序正确。

检验方法:观察检查和检查安装记录、试验记录。

4.2 基本项目:

电缆头外型美观、光滑、无皱折,并有光泽。

检验方法:观察检查。

五、成品保护

5.1 设备材料清点后,按顺序摆放在瓷盘中,用白布盖上,防止杂物进入。

5.2 电缆头制作完毕后,通知试验部门尽快试验。试验合格后,安装固定。

随后与变压器、高压开关连接,送电运行。暂时不能送电或者有其它作业时,对电缆头加以防护,防止砸、碰电缆头。

六、应注意的质量问题

6.1 从开始剥切到制作完毕,必须连续进行,一次完成,以免受潮。

6.2 电缆头制作过程中,应注意的质量问题:

1、做试验时泄漏电流过大;

2、清洁芯线绝缘表面三叉手套、绝缘管加热收缩局部烧伤或无光泽,调整加热火焰为呈黄色,加热火焰不能停留在一个位置;

3、热缩管加热收缩时出现气泡,按一定方向转圈,不停进行加热收缩;

4、绝缘管端部加热收缩时,出现开裂,切割绝缘管时,端面要平整。

七、安全措施

7.1职业健康安全管理

职业健康危害因素控制措施表

危害类别危害因素控制措施

1 工具使用使用电工刀切剥半导

体,削切接线端

使用电工刀开剥电缆、半导体,

刀刃及转动方向不得正对自己。使用螺丝刀伤人

平口螺丝刀撬剥铠装时用力要适

度,以免撬滑伤人、伤电缆。

2 触电测试绝缘时未放完余

电;

测量绝缘时要两端有人监护,测

完一相放电后方可测另一相。带电盘里工作触电

造成设备短路

固定电缆头时要先开工作票,用

绝缘板做好隔离安全措施,且应

有人监护

3 铜屏蔽伤人铜屏蔽散股划伤手指屏蔽层时必须戴手套,用力不得太重太猛。

7.2文明施工

7.2.1每天施工结束时,清扫施工现场,保证工完料尽场地清。

7.2.2施工中要爱护已完成的上道工序,不得损坏或污染。

7.2.3施工中要求细致精密,相互协调一致。在穿盘时必须注意动力电缆和控制电缆弧度的协调性和美观性。

7.2.4在电缆头制作过程中注意防火。

7.2.5电缆附件制作在盘内操作时,注意保护设备。

7.2.6进入带电盘柜进行查线、接线工作,必须办理电气工作票,并做好安全措施,防止触电。接线盘底应固定牢靠,严防倒后砸伤接线人员。

7.2.7电缆开剥时应小心从事,力度适度,防止划止划伤手掌及线芯。正确使用剥切工具及其它电工工具,防止受到其他伤害。

7.2.8电缆附件制作过程中电缆线应随时拢紧,防止扎伤身体或影响设备的安全运行。电缆扎带剪切完毕后进行电缆整理时,注意不要让扎带剪切口划伤手掌。

7.2.9所有参加施工的人员必须经安全及技术交底并签字后方可进入现场施工。

7.2.10建立完善的施工安全保证体系,加强施工作业中的安全检查,确保作业标准化、规范化。

7.2.11施工人员在进入到11万伏电站内施工时,必需服从站内工人人员的统一安排,因为站内设备均已带电,施工人员不得打闹、擅自走动等,以免发生触电事故。

八.耐压试验

一、被试品对象及试验要求

10kV电缆,截面积240mm2,长度800m以内电缆的交流耐压试验,电容量≤0.188uF,试验电压22kV。

二、工作环境

1.环境温度:-150C–45 0C;

2.相对湿度:≤90%RH;

3.海拔高度: ≤2500米;

三、装置主要技术参数及功能

1.额定容量:81kV A;

2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz;

3.额定电压:54kV;

4.额定电流:1.5A

5.工作频率:30-300Hz;

6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;

7.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟;

8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;

9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);

10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见

变频电源部分);

11.测量精度:系统有效值1.5级;

四、设备遵循标准

GB10229-88 ------------------------------------《电抗器》

GB1094------------------------------------------《电力变压器》

GB50150-2006----------------------------------《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996------------------------------《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96 -------------------《外壳防护等级》

GB2900---------------------------------------《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997-----------------------《高电压试验技术》五、装置容量确定

装置容量定为81kVA/54kV,分三节电抗器,电抗器单节为27kVA/18kV/1.5A通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。设备使用关系表:

试验时设备使用关系列表

设备组合

电抗器

27kV A/18kV三节激励变压器输出端选择

被试品对象

10kV电缆500m 使用电抗器串2节串联 1.5kV

六、系统配置及其参数

1.激励变压器JLB-4.5kV A/1.5-3kV/0.4kV 1台

a)额定容量:4.5kV A;

b)输入电压:400V,单相;

c)输出电压:1.5kV;3kV

d)结构:干式;

e)重量:约28 kg;

2.变频电源CHXB-F -4.5kW/380V 1台

a)额定输出容量:4.5kW

b)工作电源:380±10%V(单相),工频

c)输出电压:0 – 400V,单相,

d)额定输入电流:12A

e)额定输出电流:12A

f)输出波形:正弦波

g)电压分辨率:0.01kV

h)电压测量精度:0.5%

i)频率调节范围:30 – 300Hz

j)频率调节分辨率:≤0.1Hz

k)频率稳定度:0.1%

l)运行时间:额定容量下连续60min

m)额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K;

n)噪声水平:≤50dB

o)可实现以下功能

1)内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单

2)自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫

频范围,扫频最大耗时3分钟(全频扫). 频率分辨率0.1Hz 3)自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完

成试验过程

4)自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变

化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态,调频时绘制频率电压曲线。

5)耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标

电压,由用户根据试验情况进行操作

6)全压输出保护:在调压过程中,严格保证变频电源不会全电

压输出

7)软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠

8)自动保存试验数据,数据查询功能,根据查询条件查询以往

的试验数据;

9)液晶显示屏可显示电源电压和电流;高压输出的频率、电压、

电流

10)保护功能:具有断电、过流、过压及闪络保护功能;

a)过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的

输出电压达到保护整定值时,自动切除整套装置

b)过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的

输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置

c)击穿保护:具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对

地闪络时,自动切除整套装置。不会对试验设备和人身

造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿

d)断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护

11)变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路

运输后,相互位置不变,不损坏,紧固件不松动

12)外观及操作界面充分采用人性化设计,美观大方,操作简

便

13)重量约15kg;

3.高压电抗器DK-27kV A/18kV 3节

a)额定容量:27kV A;

b)额定电压:18kV;

c)额定电流:1.8A;

d)电感量:72H/单节;

e)品质因素:Q≥30 (f=45Hz);

f)结构:干式;

g)重量:约24kg;

4.电容分压器FR-60kV -1000pF 1套

a)额定电压:60kV;

b)高压电容量:1000pF

c)介质损耗:tgσ≤0.5%;

d)分压比:1000:1

e)测量精度:有效值1.5级;

f)重量:约8kg;

七、供货清单一览表

(一)配置设备一览表

序号设备名

型号及规格

数量备注

1 激励变压器JLB-4.5kV A/1.5-3kV/0.4kV 台 1

2 变频电源CHXB-F-4.53kW/0.38kV 台 1

3 高压电抗器DK-27kV A/18kV 台 3

4 电容分压器FR-60kV/1000pF 套 1

5 内部连接线套 1

7 绝缘底座个 1

(二)相关资料一览表

序号资料名称单位数量备注

1 出厂试验报告份 1

2 成套装置使用说明书份 1

3 产品合格证和用户意见卡套 1

一、工程概况 1.1、工程情况 本工程位于新地中心北面新建设市政道路上面。 1.2、施工内容及工程量 本工程共有电缆井1座,共需浇注C30混凝土8 m3;要求此电缆井能承压能力40吨以上,井盖使用电力专用铸铁井盖; 1.3、施工计划 计划工期3天。 1.4、施工依据 施工图纸、现场实际情况。 二、电缆井施工工艺 2.1、施工顺序 电缆管道、电缆井:施工放线→开挖→拆除原井→夯实整平基础→碎石基层施工→浇注C30砼基础→钢筋绑扎→安装侧模板→现浇C30砼→电缆井→回填压实土方 2.2、电缆井施工方法 2.2.1、、电缆井基础土方开挖 ⑴施工时测量放线,严格控制标高,保证电缆井的高度和道路标高齐平。

⑵测量放线后,组织人工拆除部分原井,以道路标高为准开挖60-80cm深土方,开挖面积必须是电缆井底部面积2倍以上。 ⑶回填夯实基础层,用C30砼浇筑一层10-15cm混凝土基础。 ⑷基槽土方开挖时将土弃于基槽两侧,弃土尽量远离沟槽口边缘0.8m外,并控制一定高度(不超1.5m)。开挖时有意识地分开可利用料及不可利用料,对不可利用料,运至场外。 2.2.2、电缆井基础混凝土工程 基础验收后,及时拼装模板,将加工好的钢筋进行绑扎安装,进行混凝土浇筑。混凝土由搅拌车集中拌制,用手推车运输至施工现场后浇筑。 ⑴根据砼的强度要求准确计算出砼的配合比,使用过程中,严格按该配合比执行。 ⑵严格控制混凝土的搅拌时间和运输时间,混凝土运抵现浇现场时检查混凝土的拌和质量。 ⑶砼现浇施工中,用¢18钢筋绑扎安装,每20cm一层,且能与道路敷设钢筋相连,现浇砼高度必须低于道路标高5-10cm,以方便后面道路施工中的沥青路面敷设,中间预留井口部分,做钢制底层固定,高度与现浇砼低于道路标高高度一样,为电缆井盖与道路齐平提供基础。 ⑷砼浇注前,检查模板及仓内,确保清洁、无杂物,模板拼缝严密,后开始浇注砼。 ⑸砼浇注施工需严格控制分浆厚度,以免砼产生离析。 ⑹砼入仓后应立即振捣,注意振点均匀分布,按顺序逐点振捣,避免漏振。

江苏华鹏电力建设有限公司 目录 编制目的 1 适用范围 1 编制依据 1 作业准备 1 作业条件 2 作业顺序 3 作业方法 3 应做的记录和提交的资料 4 安全管理、文明施工及环境保护5

编制目的 为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。 1 适用范围 本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 2 编制依据 2.1 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 2.2 《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004 2.3 《电力建设安全工作规程》DL 5009.1-2002 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 2.6 《施工组织设计》 3 作业准备 3.1 人员准备

3.4 技术、措施准备 341 已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。 3.4.2 已对一次接线图与就地设备进行核对。 3.4.3 已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。 3.4.4 对环境及气候的要求 1) 当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度 大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾或雨中施工。 2) 在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。 3.4.5 所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。 3.4.6 电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。 4 作业条件: 4.1 人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了安全技术 交底并明白作业流程和安全质量要求。 4.2 工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。 4.3 材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。 4.4 照明配备:现场照明充足,应能满足施工。 4.5 现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。 4.6 安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。 4.7 消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。 4.8 施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协调。 5 作业顺序:

精品文档 镇江临港 220 千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港 220 千伏变电站工程 -变电站电气安装工程施工项目部 二 0 一三年九月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168— 2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150— 2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.1~ 5161.17 —2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009 版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准 (09年 3月试行版 )》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔 2012〕352 号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664 号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工 [2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文 ( 电力工程部分 ) 》 (2006年版 ) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642 号 3.工程概况及工程量 3.1 工程概况 镇江临港 220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV 线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地 南侧为比较开阔的麦田。水系发育,交通便利。各电压等级进出线走廊较好。此方案位于临港工业集中开发区,处于负荷中心。

一、编制依据及原则 1.1编制依据 (1)《电缆敷设》(94D164) (2)《地沟及盖板》(02J331) (8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; (9)中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网发电工程施工图。 (10)我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事相关工程的管理经验。 1.2 编制原则 (1)在充分理解施工图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 (2)在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 (3)施工工艺与施工规范、设计要求相符,并力求达到完善。 (4)施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 (5)采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 (6)针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 二、工程概况 2.1工程简介 本工程位于中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网

发电工程中,为光伏厂区至110kV升压站户外电缆沟,具体内容为:电缆沟长4.7公里,结构为素混凝土。 三、施工安排 3.1 施工进度安排 计划施工时间40天计划开工时间:2015年11月26日 计划完工时间:2012年1月6日 3.2 施工任务的安排 施工人员组织机构表 3.3主要施工机具设备安排: 根据各工种工程量总计划、工程预算指标,以及人员、材料计划得出施工机具需求量计划,并根据准备进场的施工机械设备用量情况计算出用电负荷。主要施工机具、设备清单。

主要检验机具配置表 四、电缆井及电缆沟施工 4.1施工流程 电缆沟井及过道路电缆沟:定位放线→沟槽开挖→垫层→模板安装→底板混凝土浇捣→电缆沟壁模板安装→混凝土浇捣→拆模→电缆支架安装→-5×50镀锌扁钢安装→电缆沟盖板覆盖。 4.2工程测量

1.10kV 高压电缆头制作方案 10kV 交联聚乙烯电缆热缩终端头的户内、户外型式是一样的,其主要区别在于户外终端一般需要防雨裙,用于增加爬电距离。 1.1 实施要点 (1) 电缆头制作人员必须经过培训合格、有高压电缆头制作经验、并有上岗操作证的熟练人员。 (2) 制作工艺应严格按规范要求和产品说明书进行。 (3) 电缆附件必须有产品合格证,并与电缆额定电压、线芯截面和设计选型相符,经检查应无任何缺陷,零部件齐全。附件包装拆除后必须一次用完,有污损则不能再用。 (4) 制作场所必须清洁干燥,无灰尘潮气进入,空气相对湿度在70% 以下,环境温度宜在10C-30 C之间,严禁雾、雨天施工。 (5) 制作前高压电缆必须经过整理绑扎并留有一定余量,以便电缆头损坏后重新做头。 (6) 从剥切电缆开始应连续操作直至制作完成,缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层。 (7) 电缆剥切后,应彻底清除半导电屏蔽层,将绝缘层表面砂平打光,把半导电层的剥切口砂成锥形。擦净时,无水酒精纸巾一旦擦过半导电层就不能再去擦绝缘层。 (8) 热缩管使用前应检查是否预先涂好热熔胶,预先未涂的需在施工时涂上。加热收缩管材,应适当控制温度和距离,缓慢均匀收缩。 (9) 接地线采用镀锡铜编织线,其截面面积应符合规范要求及设计规

定。焊接地线用烙铁,不得直接使用喷灯,避免损伤绝缘。 (10) 做完的电缆头应固定牢靠,电缆头与固定卡子间应加垫,相色 应标志正确。电缆线路应做直流耐压和测泄漏电流试验 1.2制作工艺步骤 (1) 确定终端位置及电缆引至设备接线长度,留有200~300mm余线, 锯断多余电缆。 (2) 确定分芯长度,然后剖塑、锯断钢铠,焊接地线,尺寸要求见图 1-1和表1-1 K ------------------ 1—I 、:____ 一, ____ 1 (b) (a) 图1-1 10KV交联电缆热缩终端接地处理 a)无铠装电缆;b)有铠装电缆 1—绝缘;2—外半导电层;3 —铜屏蔽带;4—接地线;5 —密封胶(红色); 6—防潮段(20mm长);7—外护层;8—内护层;9—钢铠 名称户内户夕卜 切绝缘长度K接线鼻子孔深+5 无铠装电缆直接连接时L300650 无铠装、交错连接时L450750

. 高压电缆冷缩型电缆头制作工艺流程 及其注意事项 在电力系统中,电缆以其施工维护方便、供电可靠性高等特点得以广泛应用。冷缩电缆头由于现场施工简单方便,其冷缩管具有弹性,只要抽出芯尼龙支撑条,即可紧紧贴服在电缆上,不需要使用加热工具,克服了热缩材料在电缆运行时,因热胀冷缩而产生的热缩材料与电缆本体之间的间隙,因而得到了越来越广泛的应用。 一、冷缩电缆头制作的基本工艺原理 利用冷缩管的收缩性,使冷缩管与电缆完全紧贴,同时用半导体自粘带密封端口,使其具有良好的绝缘和防水防潮效果。 二、冷缩电缆头制作的基本工艺流程 1、剥外护套 将电缆校直、擦净。剥去从安装位置到接线端子的外护套(可将恒力弹簧暂时绕在外护套切断处,以方便剥去外护套)。 2、锯钢铠 暂用恒力弹簧顺钢铠将钢铠扎住,然后顺钢铠包紧方向锯一环形深痕,(不要锯断第二层钢铠,防止伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢铠 边断开),再用钳子拉下并转松钢铠,脱出钢铠带,处理好锯断处的 毛刺。整个过程都要顺钢铠包紧方向,不能让电缆上的钢铠松脱。3、剥护套:关键点:防止划伤铜屏蔽 留钢铠30mm、护套10mm,并用扎丝或PVC带缠绕钢铠以防松散。

铜屏蔽端头用PVC带缠紧,以防松散和划伤冷缩管。 4、安装钢铠接地线 . . 将三角垫锥用力塞入电缆分岔处,除去钢铠上的油漆、铁锈,用~10为固定牢固,地线应预留大恒力弹簧将钢铠地线固定在钢铠上。再用恒力弹簧缠绕。恒力弹簧缠绕一圈后,把预留部分反折,20mm,5、缠填充胶用填充胶缠绕至整个恒力弹簧、钢铠及护层,自断口以下50mm两层,三岔口处多缠一层,这样做出的冷缩指套饱满充实。 6、固定铜屏蔽接地线将一端分成三股的地线分别用三个小恒力弹簧固定在三相铜屏蔽上,缠好后尽量把弹簧往里推。将钢铠地线与铜屏蔽地线分开,不要短接。(按电缆附件说明书的要求进行)、安装冷缩3芯分支:7 (按电缆附件说明书的要求进行)8、套装冷缩护套管:使冷缩指套的塑可在填充胶及小恒力弹簧外缠一层黑色自粘带,从里看和指根料条易于抽出。将指端的三个小支撑管略微拽出一点(,再将指套套入尽量下压,逆时针将端塑料条抽出。清洁屏蔽对齐)带,将冷缩管套至指套根PVC100mm层后,在指套端头往上之缠绕部,逆时针抽出塑料条,抽时用手扶着冷缩管末端,定位后松开,不根据冷缩管端头到接线端子的距离切除要一直攥着未收缩的冷缩管,或加长冷缩管或切除多余的线芯。9、剥铜屏蔽层正确测量按电缆附件说明书,在电缆芯线分叉处做好色相标记,,PVC带包一下,防止铜屏蔽层松开)(用好铜屏蔽层切断处位置,(注或在切断处侧用铜丝扎紧,顺铜带扎紧方向沿铜丝用刀划一浅痕.

施工方案 批准: 审核:_____________________ 校对: 编写: 二OO六年九月二十五日

施工方案 一、工程的内容及范围(详见施工图) ①制作电缆中间头井6个,全线清管4106.5米,揭盖电缆工作井78座, 转弯井 3座,中间头井9座。 ②新敷设YJV22-3X 300联络电缆4706米,制安T型电缆头1套、户内终端头 1套,中间头9套。 二、工程施工停电线路及停电时间 1、停电线路:变电站开关及户外环网柜中开关。 2、停电时间:2006年______ 月____ 日08: 00—18: 00 三、施工前准备: (一)、材料准备 1、根据工程材料表必须在3天前到相关部门办理领料,确保材料及配件齐全; 2、做好材料验收搬运工作; 3、收集好工程应用设备材料的生产许可证、合格证、检验报告等。 (二)、施工机械及工器具配备 1、运输工具:1.75T汽车1辆 2、起重工具:12T吊车1辆、手索2条、长索1条; 3、绝缘工具:高压验电笔1支、高压接地线1付; 4、施工机具:电动牵引机1台、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向 导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶等1批、绝缘摇表1只、拉

力表、变频器、皮尺1 条、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具, 无线电对讲机5 只。 四、工程施工安全技术措施 1、由于该施工项目电缆是在原有旧电缆通道上施工,通道内已有10kV 电缆 在运行,应防止损坏原有电缆,防止触电事故。 2、要求变电站1543开关及红中线5#户外环网柜中56 开关停电,做好安 全措施; 3、各组开工前做好现场安全措施(包括技术、安全交底工作)。 五、主要工序施工工艺 1、电缆敷设 (1)施工流程 施工准备T电缆管道清通T电缆敷设T绝缘测试T挂标志牌 (2)电缆敷设技术措施 1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2)电缆敷设前进行绝缘测定。敷设前需用2.5kV 摇表测量绝缘电阻是否合格。 3)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 4)临时联络指挥系统的设置 电缆敷设,主要用无线电对讲机联络,移动电话协助通信,确保通信畅通。 5)电缆的搬运及支架架设 a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。

xxx10kv电缆敷设方案 一、施工内容 xxx后设置1#箱变一台,电源取自xxx物资库旁高压配电柜,选用电缆型号为YJV22-8.7/10KV 3×95mm2。电缆敷设根据现场实际情况为地面直埋敷设,全长计划600米,电缆敷设完毕后,由业主确定首端配电柜内电缆头接口,末端接1#箱变高压电缆接口,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向根据现场实际情况制定,沿线穿过建筑侧面绿化区和多次穿过混凝土路面。由于绿化带内存在多条电缆和光缆,也可能还存在埋入地面下的未知电缆及光缆;绿化带内树木及花草茂密,施工难度较大。根据现场实际勘察,基本走向为xxx物资库旁配电室引出电源——经绿化带向南(沿线多次穿混凝土路面)—xxx挡墙—沿挡墙向西—向下跨越新建管道沟—xx侧面电缆沟—1#箱变。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如20t吊车、电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为600米,沿线穿越多处绿化带及混凝土路面,全部采用电缆直埋敷设方式。 电缆采用20t吊车及自卸车配合运至物资库旁。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm;电缆沟开挖宽度为350 mm。 直埋电缆沟如附图所示: 2)挖沟完毕。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,穿过道路的电缆外穿D80热镀锌钢管。 3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%-1%的备用长度。

冷缩电缆制作工艺要求及步骤 一、1.认真做好准备工作; 2.施工现场及周围环境应保持清洁干燥,光线充足; 3.施工过程中施工人员的手、施工用的材料和工具等应保 持清洁、干燥; 4.各种形式的中间接头和终端头每制作一个要求一次连续 做成。不得有空闲。 二、制作步骤: 1.准备工作: (1)制作电缆头前,把所用的材料和工具准备齐全,材料应符合要求,工具需擦洗干净,保持清洁并按图纸核对电缆型号及规格; (2)检查电缆是否受潮; (3)测量绝缘电阻; (4)核对相序,作好记号。 2.确定剥切尺寸 电缆终端头的安装位置确定后,按图纸尺寸要求把电缆外护层和钢铠,内护层剥离; 3.制作工序: (1)量好尺寸先剥离外护层(交联聚乙烯层); (2)用钢锯在钢铠与外护层(端部方向)3-5cm处锯一环形深痕,深度为钢铠厚度的三分之二,不得锯透,用螺丝刀在 锯痕尖角处将钢铠挑起,用钳子钳住,用力撕断钢铠,然 后将钢铠剥除; (3)用刀在内护层与钢铠(端部方向)1cm处将内护层剥除。在以下工序中不得将电缆头放在地面,应将其搁置在空间,以免被污染。 (4)用砂纸(皮)打磨钢铠及铜屏蔽,用1.5平方的裸铜线将接地线缠绕3~4匝箍紧后,焊接接地线后进行清洁并缠绕上填充绝缘胶(适量);或用铜 辫子。 (5)套入绝缘三指(或单指套)套后进行冷收缩; (6)用刀在铜屏蔽与三指套(端部方向)2~4cm处将铜屏蔽剥除; (7)用玻璃(刀)在外半导电层与铜屏蔽(端部方向)2cm处将外半导电层剥除,并进行打磨PVC绝缘层,要求圆滑,不得有刀痕和波浪形; (8)用清洁纸(液)将电缆外半导电以上(外)PVC绝缘层清洁干净,不得有黑色半导电颗粒; (9)将应力胶粘在铜屏蔽与外半导电层中间,然后套入应力管,进行冷收缩;(10)将主(长型)绝缘管套入电缆头三指或单指套端部进行冷收缩(户外型还应套入防雨裙进行冷收缩); (11)按尺寸将电缆铜(铝)接头用压接器压牢; (12)将密封管在主绝缘管与铜(铝)接头处进行冷收缩。 2008年9月

电力电缆施工技术方案 通达路为新建道路工程,本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。 电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。 电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井内的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织

根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

镇江临港220千伏变电站工程 电气安装工程 高压电缆敷设和电缆头制作作业指导书 镇江大照集团有限公司 临港220千伏变电站工程-变电站电气安装工程施工项目部 二0一三年九月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

1.适用范围 本作业指导书适用于镇江临港220kV 变电所高压电缆敷设和电缆头制作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168—2006 2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ~ 5161.17—2002 2.4《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 2.5国家电网公司输变电工程相关施工工艺示范手册 2.6《国家电网公司输变电工程施工危险源辩识和预控措施》 2.7《江苏省电力公司输变电工程安全文明施工标准(09年3月试行版)》 2.8《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》国家电网生技〔2012〕352号 2.9国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)国家电网安监[2009]664号 2.10《电力建设安全健康环境评价标准》(国家电网工[2004]488号) 2.11《国家建设部工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》 (2006年版) 2.12《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科[2009]642号 3.工程概况及工程量 3.1工程概况 镇江临港220kV变电站地处江苏省句容市下蜀镇北部临港工业集中区,站址西侧紧邻疏港大道,南侧为沿江高等级公路。紧邻镇江电厂-下蜀220kV线路。场地开阔,地形平坦,场地的东侧为一些待拆的民房及零星树木,场地的西侧不远处为一片杨树林,场地南侧为比较开阔的麦田。水系发育,交通便利。各电压等级进出线走廊较好。此方案位于临港工业集中开发区,处于负荷中心。

高压电缆头制作施工方 案 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

迪那2油气处理厂电缆终端头制作安装 施 工 方 案 编制:郝明荣 审核: 批准: 编制单位:中国石油天然气管道通信电力工程总公司 巴州分公司 编制日期2014年6月20日 1、编制依据 1.1电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168—2006)1.2电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150—2009) 1.3电力建设安全工作规程(线路部分) 2、编制目的:

为了确保电缆终端制作的质量,保证施工工期,保证施工过程中人员及设备的安全,特此制定此措施。 3、工程概况及特点 本工程共分为土建和电缆头制作两部分,其中土建部分为迪那油气处理厂空氮站1#变压器室内电缆沟施工,电缆头制作部分为迪那油气处理厂空氮站 1#、2#变压器室,循环水1#、2#压器室。以上工作地点均位于防火等级为三级的油气处理厂内,对防火防爆要求较高,施工人员应接受相关方培训方可进行施工,施工中应听从属地主管指挥,遵守劳动纪律。 4、主要工作量 土建部分:在空氮站1#变压器室内开挖长6米,宽0.6米,高0.4米的电缆沟,电缆沟采用砖砌结构表面磨水泥砂浆处理,电缆沟上覆盖钢板和绝缘胶皮,电缆沟沟内敷设ZRA-YJV-3*50mm2/10kv高压电缆10米。 电缆头制作部分:空氮站1#变压器室3个,2#变压器室1个。循环水1#变压器室3个、2#压器室3个共计10个电缆头。 5、施工准备 1施工人员配备及职责 1.1施工班长:吴国彬 职责:负责本班的全面工作。根据工地的安排,组织编制本班工作计划,并 组织领导全班人员共同完成;负责施工前的各项准备工作;负责对相关各方 的协调工作;对本班施工质量、安全、文明施工负责;做好施工记录,健全 本班组台帐。 1.2施工技术负责人:张军 职责:负责本班的全面技术工作。根据工地的施工安排,保证施工质量、施 工工艺;编制施工预算;填写自检记录、提交竣工移交资料、竣工图。1.3专责安全员:郝明荣 职责:负责本班的全面安全工作。进行安全交底,并告知本班全体成员工作 中存在的危险点及控制措施,监督班组成员的安全行为。 1.4施工人员:柳小杰张庆利朱凤林 职责:要依据技术交底三签单施工,对施工后质量负责,并做好施工记录。 2

电缆头制作施工工艺 环网电缆专业--电缆头制作 1电缆头制作前提条件 1.1环网电缆敷设并整理、固定完成; 1.2《35kV单芯交联聚乙烯电缆冷缩型接头安装说明书》、《35kV单芯电缆内锥插拔式可分离终端头安装说明书》已提供;; 1.3操作人员经过严格的技术培训,持证上岗; 2电缆头制作 电缆敷设好后,为了使其成为一个连续的线路,各段线必须连接为一个整体,这些连接点就称为电缆接头。终端头是电力电缆线路两端与其他电气设备连接的装置。电缆接头包括:电缆中间接头和电缆终端接头。中间接头分为冷缩式和热缩式,本制作工艺介绍的中间头为35kV冷缩式中间头,终端头为35kV 单芯电缆内锥插拔式可分离终端头。 2.1电缆头制作前期准备 2.1.1电缆头选型 电缆头的绝缘材料符合要求,其规格型号与电缆规格型号匹配。 2.1.2在制作高压电缆头前,使用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后方可操作。 2.2电缆头制作 2.2.1电缆剥切 在制作高压电缆头前,利用2500V兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后,方可进行操作。 根据电缆中间接头使用说明书的要求剥除电缆外护套和金属铠装,并去除铠装、内护套及填充物。 按尺寸剥除屏蔽带、外半导电层,切除电缆主绝缘。 处理电缆半导电层和主绝缘,必要时可用砂纸磨掉主绝缘上残留半导体。 对半导电层断口进行打磨处理,用砂布打磨主绝缘表面。 清洁电缆绝缘表面,必须由绝缘向半导电层擦拭。

2.2.2线芯连接 将应力锥套入电缆线芯端,将电缆两端的线芯分别插入擦拭好的连接管内进行压接,根据电缆的规格选择相对应的模具,压接的顺序为先中间后两边。压接后打磨毛刺、飞边。用锉刀或纱布将压接后的连接管的棱角、毛刺除掉。用清洁巾清洗电缆芯绝缘和连接管,并晾干,按安装工艺的要求将接管处填充。 2.2.3恢复铜屏蔽、内外护套 按安装工艺的要求,将铜屏蔽恢复材料安装在电缆上,与电缆两端铜屏蔽搭接接触良好。将电缆线芯合拢,用胶带将线芯捆牢,在恒力弹簧处用胶带1/2搭接缠绕两层。 恢复电缆内护套时冷缩材料注意缠绕均匀,按要求搭接1/2缠绕。 将电缆预留铠装用砂纸打磨,去除氧化层。用恒力弹簧将材料中提供的软铜带固定在铠装上,固定牢固。在恒力弹簧处用胶带缠绕两层。 按安装说明书要求与接头两端电缆的外护套搭接100mm,在搭接处用胶带1/ 2搭接缠绕,恢复电缆外护套。 2.3电缆头制作工艺 2.3.1 35kV冷缩式电缆中间头 1 电缆预处理 1) 确认电缆中间接头与电缆接头型号匹配、主绝缘的外径在电缆在选用范围内; 2) 铠装型电缆: 清洁距电缆端部约500mm范围内的电缆保护套。按下图所示尺寸剥除电缆外护套、铠装层、内护套和铜带(或铜丝)屏蔽层,用所提供的粘帖铜带在图示位置固定屏蔽铜带。

电缆井施工方法 排管电缆井施工:电缆井土方采用机械开挖,顶板采用竹胶合板满堂脚手架进行支撑、洞口采用钢模板支撑,砼采用商品砼、机械振捣、连续浇制的施工方法。 7.1防水卷材 全线检查井要求有防水措施,检查井外围四周防水材料选用聚乙烯丙纶复合防水卷材SY-115型。防止沟内渗水采用5%防水剂压光抹面,厚度为15mm。 (1)必须有出厂质量合格证,有相应资质等级部门出具的检测报告、产品性能及使用说明书,进场后进行外观检查。 (2)基层清理 铺贴防水层的基层表面应将杂物清理干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓、开裂、起砂及脱皮等现象。 基层表面应保持干燥,并要求平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。(3)配置底胶 按厂家提供的材料比例配合搅拌均匀,即可进行涂刷。 (4)涂刷低胶 将配好的底胶用长把滚刷涂刷在大面积基层上,厚薄一致,不得有漏刷和白底现象,阴阳角、管根部位可用毛刷涂刷,干燥至不黏手时可进行下道工序。 (5)铺贴卷材防水层 1、前应排好尺寸,弹出标准线。 2、铺贴卷材时先将卷材摊在干净、平整的基层上用滚刷将胶均匀涂刷在卷材表面,接头处10㎝不涂,待胶干燥至手感不粘时再将其卷好待用。

3、当基层底胶干燥后,在其表面涂刷胶,涂刷均匀,待其干燥至手感不粘时即可开始铺贴卷材。 4、铺贴时将已涂胶的卷材穿入φ30mm长1.5m的铁管上,由二人抬起将卷材一端粘结固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺贴,操作时不要拉的过紧,不要出现皱褶。 5、铺贴平面与立面相连的卷材应由下向上进行,使卷材紧贴阴角,不得有空鼓和粘接不牢的现象。注意卷材不要走偏。 6、铺贴后用30Kg、30cm长外包橡皮铁辊滚压一遍出气泡。 (6)接头处理 卷材接头用丁基粘结胶粘结,先将A、B两组份材料按1:1配合搅拌均匀,翻开接头表面涂刷均匀,待其干燥30分钟后即可进行粘结。粘结后接头处不许有皱褶、气泡等缺陷,然后用铁辊滚压一遍。(7)卷材末端接头 为使卷材收头粘结牢固,防止翘边渗漏,用聚氨酯嵌缝膏将收头处口边封闭严密,再刷一层聚氨酯防水涂料。防水层铺贴不得在雨天、大风天施工。 (8)防水层细部构造处理 采用外防外贴法时,应先铺平面,后铺贴立面,平立面交接处,应错缝搭接,及时回填土。防水结构完成后,铺贴立面卷材之前,应先将接搓部位的各层卷材揭开,并将其清理干净;修补局部破坏才可继续施工。

目录 编制目的 (1) 适用范围 (1) 编制依据 (1) 作业准备 (1) 作业条件 (2) 作业顺序 (3) 作业方法 (3) 应做的记录和提交的资料 (4) 安全管理、文明施工及环境保护 (5)

编制目的 为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。 1适用范围 本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 2编制依据 2.1《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 2.2《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004 2.3《电力建设安全工作规程》 DL 5009.1-2002 2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 2.6《施工组织设计》 3作业准备 3.1人员准备 3.2主要工器具准备 3.3主要施工材料准备

3.4技术、措施准备 3.4.1已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。 3.4.2已对一次接线图与就地设备进行核对。 3.4.3已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。 3.4.4对环境及气候的要求 1)当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾或雨中施工。 2)在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。 3.4.5所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。 3.4.6电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。 4作业条件: 4.1人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了安全技术 交底并明白作业流程和安全质量要求。 4.2工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。 4.3材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。 4.4照明配备:现场照明充足,应能满足施工。 4.5现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。 4.6安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。 4.7消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。 4.8施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协调。 5作业顺序: (高、低)压电缆头制作作业顺序如下图:

高压电缆敷设及电缆头制作安装施工工艺 Newly compiled on November 23, 2020

5高压电缆敷设及电缆头制作安装施工工艺 适用范围 变电工程的6-35kV交联聚乙烯绝缘高压电缆敷设和电缆头制作。 施工流程 施工流程图见图5-1。 流程说明及主要施工工艺质量控制要求 5.3.1施工准备 (1)材料准备:测量电缆实际长度,并留有一定余度的情况下进行提料,同时考虑电缆的长度是否超过生产厂家单根最长生产长度;高压电缆提料时,要求对电缆的规格、型号及技术参数等要说明详细,且符合设计要求;电缆终端和电缆中间接头的选用同样要求提供型号、适用的电缆规格等详细的参数,目前对于35kV及以下的电力电缆终端一般有热缩型、预制型和冷缩型三种;选用的电缆终端和电缆接头应包括线鼻子(对接管)、接地材料、绝缘材料、填充用料等各类附件;材料到达现场后应具有合格证、说明书等资料,同时检查外观良好、附件齐全,且符合设计和提料的要求;电缆的端部应有可靠的防潮措施。 (2)技术准备:核对施工图,确认电缆沟支架、电缆管等敷设通道符合电缆敷设的要求,熟悉电缆终端的安装说明书。

(3)人员组织:技术人员,安全、质量负责人,电缆头制作专业工种人员和安装人员、。 (4)机具准备:压接钳,电缆外护套、绝缘层剥切工具,半导体层剥切工具,电烙铁,加热设备,电缆敷设用放线滑车、卷扬机、吊车等。5.3.2高压电缆敷设 (1)电缆敷设前检查电缆敷设通道符合设计及规范要求,电缆支架的间距、电缆管的管径、电缆管的弯曲半径、电缆管长度、接地等符合设计及规范要求。 (2)电缆较短时可以直接采用人工敷设;当电缆长度较长需采用机械敷设时,应将电缆放在滑车上拖拽,牵引端应采用专用的拉线网套或牵引头,牵引强度不得大于规范要求,必要时应在牵引端设置防捻器。 (3)电缆敷设时,电缆盘处、滑车之间等各个部位应尽可能减少电缆碰地的机会,以免损伤电缆外护套。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧等永久性机械损伤。 (4)电缆在拐弯处的最小弯曲半径应规范要求。对于交联聚乙烯绝缘电力电缆,其最小弯曲半径单芯为直径的20倍、多芯为直径的15倍。 (5)当电缆采用直埋敷设时,电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,所外区域不得小于1m,且电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层(软土或沙层中不能有石块或其他硬质杂物),并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。保护板可采用混凝土盖板或砖块。 (7)电缆终端和接头处应留有一定的备用长度;电缆接头处应相互错开,电缆敷设整齐不宜交叉,单芯的三相电缆宜放置成“品”字型。

电气安装控制电缆头的制作及二次接线方法 随着工业自动化程度不断的提高,特别是计算机技术的广泛应用,每项工程控制电缆的数量越来越多,若控制电缆头制作不美观,二次接线混乱、错误多,将严重影响整个工程的质量和进度。因此,提高控制电缆头的制作工艺及二次接线质量,事关重要。如鄂钢双机架冷轧薄板厂工程项目中各种传感器、接近开关多达500余件,设计远程IO柜一套,控制电缆数量之多,盘柜空间狭窄,如不合理安排,将会使IO柜内出现扎乱的局面,给调试工作带来很多不便。组织专业配线工结合现场实际情况,通过不断的探讨,摸索出一套比较成熟的方法。下面是一些具体做法。 1、具备电缆头制作及二次接线的条件 作业前,对于控制电缆头的制作及二次接线,不仅要制定统一标准,而且在施工前对所有参加二次接线的人员要进行技术培训,合格后方能持证上岗,并由有经验的老师傅进行传、帮、带,才能收到良好的效果。安装前,应具备如下条件。 ⑴制作电缆头的材料及二次接线的材料已准备齐全。 ⑵电缆所接引的盘、柜箱等已安装验收完毕。 ⑶所敷设的电缆已确认无误,整理、固定完毕。 ⑷二次接线图纸已确认正确无误。 ⑸电缆绝缘已测试合格。 ⑹已对施工人员进行过电缆头制作方法及二次接线工艺的培训和

技术交底。

2、二次接线前应熟悉的图纸 二次接线前,应熟悉以下图纸: (1)端子排列图。表明屏内线路与屏外线路连接的图纸。制造厂根据端子排列图排列端子并将屏内的二次线配好,施工现场则把其他设备引来的电缆与屏内端子相连。 (2)安装接线图。依据制造厂按照安装接线图配好屏内的二次线和组装端子排,施工现场把这种图纸作为查对二次接线的标准。 (3)电缆管线表。其中包括电缆编号、起止点位置、电缆规格型号、电缆长度等,是敷设电缆和二次接线的依据。 二次接线施工与以上图纸密切相关,只有把这些图纸看懂了、弄懂了才能保证接线工作的顺利进行。 3、控制电缆头制作及二次接线的程序 控制电缆终端头制作及二次接线的程序 控制电缆终端头制作及二次接线的程序是:熟悉图纸及技术交底→整理排列盘下、盘内或设备旁的电缆→确定电缆线芯接线最长位置并切割电缆→电缆头制作和挂牌→拉直电缆线芯→电缆芯线校核和分线→做线把、整理固定线芯→线芯套好端子号→接线、配合调试、查线、改线。 4、控制电缆头的制作方法 控制电缆终端头的制作方法 ⑴在制作电缆头前,应根据接线图把电缆按盘前、盘后、盘左、盘 右分类整理,并一次固定在盘内的固定件上。

安哥拉社会住房项目本格拉RED项目 电缆管井施工方案 编制单位:第三项目经理部 编制人:王少华 审核人:吴华强 批准人:傅永德 编制日期:2012年09月8日 电缆管井土建施工方案 一、工程概况 1、本工程是安哥拉社会住房项目本格拉RED项目市政电力工程,是安哥拉社会住房项目建设所有的市政电力工程。 本项目包括(1)输电线路:从五个30kV的开闭所至三个个地块分区的箱式变压器,到达各楼配电柜、400V室外配电箱等;(2)30kV开闭所的土建及设备安装;(3)30/0.4kV 的箱式变压器土建及设备安装;(4)大市政、小区的道路照明;(5)市政供电管井;(6)配电自动化管线敷设 2、电缆管井是大市政工程的重点和难点,土建施工包括土方、钢筋混凝土结构及模板工程。 3、电缆管井按型号分为小型三通井、大型三通井、小型直通井、小型四通井、小型135°转角井、小型150°转角井、小型45°转角井、小型165°转角井八种型号,是纯混凝土结构,垫层C15,底板C30,侧墙C30,盖板C30。电缆井内设0.5*0.5的集水坑,采用便携手提式水泵将水抽出井外。

二、施工安排及准备情况 1、本期工程安排土建施工队负责电缆管井土建工程施工。 2、已按工程实际需要配齐了施工劳务及机械设备。 施工队设队长一名,技术主管1名,工程技术员2人,技工8人。 主要施工机具:50发电机1台,挖掘机1台,自卸汽车1台,小型翻斗车1台,水车1台,平板震动夯1台,混凝土搅拌机1台,JCB两头忙1台,插入式振捣器1个。 三、主要施工工艺及方法 电缆管井土建工程主要分项工程施工工艺及流程见图3.1。 1 洒水碾压、夯实。 (1 坍塌的特点,基坑采用1:1放坡来维持天然地基土的平衡状态,保证施工安全顺利进行。 施工准备

1.10kV高压电缆头制作方案 10kV交联聚乙烯电缆热缩终端头的户内、户外型式是一样的,其主要区别在于户外终端一般需要防雨裙,用于增加爬电距离。 1.1实施要点 (1)电缆头制作人员必须经过培训合格、有高压电缆头制作经验、并有上岗操作证的熟练人员。 (2) 制作工艺应严格按规范要求和产品说明书进行。 (3) 电缆附件必须有产品合格证,并与电缆额定电压、线芯截面和设计选型相符,经检查应无任何缺陷,零部件齐全。附件包装拆除后必须一次用完,有污损则不能再用。 (4) 制作场所必须清洁干燥,无灰尘潮气进入,空气相对湿度在70%以下,环境温度宜在10℃-30℃之间,严禁雾、雨天施工。 (5) 制作前高压电缆必须经过整理绑扎并留有一定余量,以便电缆头损坏后重新做头。 (6) 从剥切电缆开始应连续操作直至制作完成,缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层。 (7) 电缆剥切后,应彻底清除半导电屏蔽层,将绝缘层表面砂平打光,把半导电层的剥切口砂成锥形。擦净时,无水酒精纸巾一旦擦过半导电层就不能再去擦绝缘层。 (8) 热缩管使用前应检查是否预先涂好热熔胶,预先未涂的需在施工时涂上。加热收缩管材,应适当控制温度和距离,缓慢均匀收缩。(9) 接地线采用镀锡铜编织线,其截面面积应符合规范要求及设计规

定。焊接地线用烙铁,不得直接使用喷灯,避免损伤绝缘。 (10) 做完的电缆头应固定牢靠,电缆头与固定卡子间应加垫,相色应标志正确。电缆线路应做直流耐压和测泄漏电流试验。 1.2 制作工艺步骤 (1)确定终端位置及电缆引至设备接线长度,留有200~300mm 余线,锯断多余电缆。 (2)确定分芯长度,然后剖塑、锯断钢铠,焊接地线,尺寸要求见图1-1和表1-1 K L 150130 80 1 23456 7 7 L 130 150K 1 46 52380 10 30(a)(b) 89 图1-1 10KV 交联电缆热缩终端接地处理 a )无铠装电缆; b )有铠装电缆 1—绝缘;2—外半导电层;3—铜屏蔽带;4—接地线;5—密封胶(红色); 6—防潮段(20mm 长);7—外护层;8—内护层;9—钢铠 表1-1 10kV 交联电缆热缩终端切剥尺寸(mm) 名 称 户 内 户 外 切绝缘长度K 接线鼻子孔深+5 无铠装电缆直接连接时L 300 650 无铠装、交错连接时L 450 750 有铠装、直接连接时L 350 700 有铠装、交错连接时L 500 800 注 L 为最小要求的长度,实际长度取决于设备的几何尺寸。

相关文档