1、防线路防火:

a、线路敷设临时架空线采用绝缘导线,线间距离不得小于30毫米,导线

应用瓷瓶、蝶式绝缘子等固定,不应将导线挂在树上,架空干线线路地面高度不低于4米,跨越道路时不低于6米。架空线路的档距不宜超过30米,线路总长度不应超过500米,不准使用“地爬线”。在分支线路的终点杆上应装设横担、瓷瓶固定导线,不得乱拉乱绑。

临时用电线路的电源侧及操作的地方应装置开关、熔断器。户外的开关、熔断器及插座有防雨箱保护。

建筑内的临时用电线路不应沿可燃物架设。容量较小时,可用橡套电缆或塑料护套的软绞线,长度不超过100米,全长应有支架固定,线上不得有接头。软线相互连接时,应用插头及插座。临时用电线路不应架设在可燃、易燃物的上方。

b、易燃建筑内一般不要敷设电气线路,若因工作需要敷设时,必须采用

瓷瓶明线敷设,并应在屋架的下弦布线,线间距不应小于60毫米。电线截面的选择应严格根据实际负载计算,同时还应考虑温度校正系数。电线的敷设和照明灯具、开关等应符合电气安装规程的有关要求。

在夜间或下班不用电时,应切断临时线路的电源。户外临时用电在使用中,如遇到大风、暴雨等特殊情况,有关电工应视具体情况暂时切断电源。待风雨过后,将线路重复检查一遍,确认一切正常后,方可通电使用。

临时线路,严禁采用“一地一线”制安装电气照明及其它用电设备。

并指定专人负责管理,在使用中经常检查,按期拆除。

2、照明灯具防火:

a、照明灯具应安装在不燃或难燃基座上。

b、泡与可燃物要有一定的安全距离。白织灯、高压汞灯与可燃物之间

的距离不小于0.5米卤钨灯距可燃物必须大于0.8米。

c、灯泡距地面高度一般不低于2米,否则应加防护设施,在可能遇到碰

撞的场所,灯泡应加金属网罩保护。

d、室外的照明灯具应装防护罩,防止水滴溅射到高温的灯泡表面而使

灯泡爆裂。已破裂了的灯泡应及时更换。

e、靠近卤钨灯管处的电线应用玻璃丝、石棉、瓷管等耐热绝缘管保护,

以防灯管的高温将绝缘层烤坏,引起短路。

f、镇流器应安装在通风散热的地方,不要固定在可燃物件上。

g、照明灯具如果装在可燃结构部位或嵌装在木制吊顶内时,应在灯具

周围作好防火隔热处理。严禁用纸、布或其它可燃材料做灯罩。

3、电动机防火:

a、电动机功率要与被拖机械的功率相匹配。在设计、安装、使用和安全

检查中,应重视此点,防止和消除过载。

b、为了防止电动机在运行中发生各种各样的故障,消除短路、过载、

失压、高温等不安全因素,应采用相应的安全装置,对电动机进行保护。

c、电动机及其起动设备附近,不得堆放可燃物,经常电动机和电动机轴

乘的杂物,以防电动机过热或因摩擦升温、引起可燃物着火。

d、加强对电动机的安全监视。

4、工地宣传教育及预防:

a、作好防火宣传,利用会议、广播、宣传画、安全活动日等多种形式,

经常向职工进行防火宣传教育,对容易发生火灾的工种,如电工、油漆工、焊工、锅炉工等,要经常组织学习本工种的防火知识、增强责任感。现场要有明显的防火宣传标志和防火制度牌。

b、抓好各种安全组织的建设,要大力加强义务消防队建设,采取定问

题、定措施、定人、定时间的“四定”办法,解决防火安全问题。

c、制订安全制度,施工单位要制订统一的防火管理制度,职工群众要制

定班组防火公约。另外,火灾危险性较大的工种,如电焊、气焊、油漆工等都要制定防火安全措施,并要严格遵守操作规程。

5、电气火灾的扑就措施:

为了防止在就火时发生触电事故,应与电工等有关人员配合,尽块设法切断电源。当电压在250伏以下时,可以穿绝缘靴,戴绝缘手套,用断电剪把电线剪断。切断电源的地点要适当。对于架空电线,应选在两个电线杆之间电源防线方向的电线杆附近,防止带电的导线掉落在地面上,造成接地短路。

对于三相线路的非同相电线和扭在一起的合股电线,应分别在不同的部位剪断,以免发生短路。用闸刀开关切断电源时,最好利用绝缘操作杆或干燥的木棍操作。如果需要切断动力线电源,应先把动力设备断电,然后再断开闸刀,避免带负荷操作,防止电弧伤人。

1.1 1.2 1.3防火用电安全保证措施 1.3.1防火安全保证措施 1、按照“谁施工,谁负责”的原则,项目经理部逐一与各施工责任人签订消防安全责任书,明确消防责任。项目经理部对其他单位施工的现场消防安全工作进行监督。 2、根据工程规模和火灾危险性,制定施工现场防火、动用明火、危险物品管理、电器使用和消防器材管理等各项制度。施工现场必须按照动用明火的范围、时间和危险程度建立相应的审批制度,并严格履行明火动用的审批手续。 3、施工现场发生火灾时,应当立即向公安消防机构报警,并迅速组织力量疏散人员,扑救火灾。 4、不得占用现场的临时消防通道、消防水泵(箱)。消防通道的宽度不得小于3.5米。 5、施工现场动力线与照明线必须分开设置,并分别选择相应功率的保险装置,严禁乱接乱拉电气线路。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明。临时宿舍内禁止使用功率大于200W的电器设备(包括取暖设备、电加热设备)。

6、在建工程内禁止设置易燃易爆危险物品仓库,禁止使用液化石油气。如需设置临时住宿、办公场所时,应与施工作业区之间采取有效的防火分隔,并设置安全疏散通道,配备应急照明等消防设施。 7、作业人员动用明火前,应消除明火点周围的可燃物,落实监护人员和监护措施,并配备充足的灭火器材。高层建筑的主体结构内动用明火焊割作业前,必须将供水系统安装至明火作业层,确保正常取水。 8、严格执行三级动火审批制度。 1.3.2用电安全保证措施 为了保证施工现场临时用电的规范有使用的安全,对临时用电的设置必须执行《建设工地现场供电安全规范》的规范进行;并按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求做好安全用电的管理。 1、临时用电的设置 (1)在甲方指定的供电开关后开始设计和敷设; (2)线路的设置必须按TN-S系统(三相五线供电)必须大于施工的总负荷,其重复接地电阻不应大于10Ω以保证用电的正常; (3)线路架设必须用绝缘子安装在离地面不少于2.5m的地方,必须牢固可靠;(4)配电箱、开关箱均有良好的接地和接地装置,动力和照明必须明确分开,并设

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

现场临时用电及防火措 施 The manuscript was revised on the evening of 2021

现场临时用电及防火措施 一、安全用电组织保证措施 1.建立健全安全责任制、群防群治制度。对临时用电工程各部门的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩; 2.建立安全检查销项制度。从临时用电工程竣工开始,每月两次对临时用电工程进行检测。主要内容是:接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以观察临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录; 3.建立电气维修制度。现场配电箱的使用、维护、清理、防雨覆盖等采用归口责任管理;设置兼职电气安全员,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。 4.建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期; 5. 实施现场悬挂标志牌和警告牌制度; 6. 加强临时用电安全技术的宣传、职工培训教育工作,普及用电常识。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,经过考核合格者持证上岗,禁止无证上岗或随意串岗。

7. 加强对分包队伍临时用电工程的现场管理和档案管理,要求施工队配置专职安全员,施工班组配置兼职安全员。 二、防火措施 1)制定消防安全制度、消防安全操作规程;实行安全防火责任制; 2)针对本工程现场的实际情况对职工进行消防宣传教育; 3)组织防火检查,及时消除火灾隐患; 4)建立防火档案,确定消防重点部位,配置消防设施和器材与消防标志,并实行严格管理; 5)实行每日防火巡查,并建立巡查记录; 6)建立义务消防组织,并对其进行消防安全培训; 7)制定灭火和应急疏散预案,并组织消防预演; 8)全体员工学习并学会报火警。 三、应急救援预案及措施 应急措施是在应急救援人员没达到事故现场前,事故现场人员先采取自救的方式,最大限度的抢救伤者生命。为此,项目部成立专项应急救援领导小组,具体如下: 任组长:.......项目经理) 副组长: ......(项目总工) ......(项目专职安全员) 组员:工程部、技术质量部全体人员分包队伍专职安全员

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

施工现场临时用电规范(参考) 1.三级配电二级漏保总体要求 ★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★用电设备必须有各自专用的开关箱; ★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 图一三级用电、两级漏保示意 2. 总配电箱设置 ★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。 ★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

设置要求: 1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。 3、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 4、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。 5、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。 6、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。 7、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

施工现场安全用电及消防措施 施工现场安全用电及消防措施 1、安全用电技术管理 (1)施工现场用电须编制专项施工组织设计,并经主管部门批准后实施。 (2)施工现场临时用电按有关要求建立安全技术档案。 (3)用电由具备相应专业资质的持证专业人员管理。 (4)巡视:①恶劣天气易发生断线、电气设备损坏、绝缘降低等事故,应加强巡视和检查。为了巡视人员的安全,在观察家要做好。②架空线路的巡视和检查,每季不应少于1次。③配电盘应每班巡视检查1次。④各种电气设施应定期进行巡视检查,每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日志内。 (5)配电所内必须配备足够的绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等安全工具及防护设施。 (6)供用电设施的运行及维护,必须配备足够的常用电气绝缘工具并按有关规定,定期进行电气性能试验。电气绝缘工具严禁挪做它用。 2、安全用电技术要求 (1 )架空线及电缆线路 1 )架空线路 ①工作零线与相线在一个横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为A、(N)、B、C。 ②和保护零线在同一横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为A

(N)、B、C、(PE)。 ③动力线、照明线在两个横担上分别假设时,上层横担,面向负荷从左侧 起为A、B C;下层横担,面向负荷从左侧起为A(B、C)、(N)、(PE;在两个以上横担上架设时,最下层横担面向负荷,最右边的导线为保护零线( PE)。 2)电缆 ①电缆直埋时,其表面距地面的距离不宜小于0.2-0.7m ;电缆上下应铺以 软土或砂土,其厚度不得小于100mm并应盖砖保护。 ②电缆与道路交叉处应敷设在坚固的保护管内。管的两端宜伸出路基2m。 ③低压电缆(不包括油浸电缆),需架空敷设时,应沿建筑物架设,其架设高度不应低于2m接头处应绝缘良好,并应采取防水措施,进入变电所配电所的电缆沟或电缆管在电缆敷设完成后应将管口堵实。 (2)接地保护及防雷保护 1)接地保护 整个施工现场临时用电线路及设备使用漏电保护作两级保护,为保证漏电 保护器正常运行和保证专用保护零线不断线,PE线必须在第一级漏电保护器电源侧的零线处引出。分配电箱引出PE线的连接点前侧的零线严禁通过任何开关电器。 采用具有专用保护零线的TN-S系统。即在TN-S系统中,保护零线应专用, 不得作工作零线使用。所有的备的外壳和保护零线均应与专用保护零线相联接。 2)防雷保护:提升架利用建筑物的防雷接地系统作为防雷保护,接地电阻不得大于10欧姆。 (3)常用电气设备 1)配电箱和开关箱 配电箱及开关箱的设置:全现场应设总配电箱(或总配电室),总配电箱以下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。 配电箱及开关箱的安装要求:配电箱、开关箱的安装高度为箱底距地面 1.3?1.5m,箱体材料一般应选用铁板,亦可选用绝缘板,而不宜选用木质材料。配

[分享]施工现场临时用电各注意事项,很全面!发表于8分钟前1条回复13次阅读筑龙币 +50 搜索相似帖复制链接 只看楼主 筑龙币+50 筑龙建筑施工 标签:临时用电施工现场建筑施工 施工用电是指施工单位在工程施工过程,由于使用电动设备和照明,进行的线路铺设和维护等工作,而这些只在施工过程中使用,之后便拆除,期限短暂,又称临时用电。 另外,施工情况复杂多变,客观上又造成了临时用电的随意性,“乱拉乱接”成为一些工地的常态,现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理,少部分工地临时用电长期混乱,为触电事故埋下祸患。 下面我们通过三个方面,来看看施工现场临时用电的管理与规范!

一、临时用电 内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业;

12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作 按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

建筑工程施工现场临时用电安全管理制度 为了加强施工现场临时用电规范化,保证施工现场用电安全,制定此制度。 1 施工现场及生活区用电必须遵守以下规定: 1.1 宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。 1.2 仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。 1.3 施工现场严禁使用电炉子,室内不得使用功率大于100W的灯泡。 1.4 现场使用设备(除固定设备外)在使用时必须设置三级开关箱,不得强迫电工将使用设备、器具的电源线直接接在远离设备的二级配电箱上。 1.5施工现场临时用电设施和器材必须使用有生产许可证的厂家生产的合格产品,严禁使用假冒伪劣、合格证和资质证明不全的不合格产品;安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 1.6 开关箱应直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配箱引出,接入开关箱上闸口 1.7 每台用电设备都必须设置独立漏电开关,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备(包含插座)。

1.8 移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,开关箱亦不得平放在地上或倾斜放置,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于5m。 1.9 施工用电源线、设备线不得有破损,有破损处必须包扎良好,否则不得投入使用。 1.10 现场使用设备及三级箱的电源线不得在钢筋或地上拖拉,电缆导线必须用木方、绝缘导管或绝缘皮保护,以防电缆、导线绝缘破坏而伤人。 1.11各设备、线路、开关箱存在问题时或使用不方便时,不得擅自处理,必须报告电气专业管理人员,并由电工及相关设备维修人员处理。 1.12 用电人员应做到: 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 若发现所用设备的负荷线、保护线和开关箱存在问题,应及时报告电气专业管理人员,并由电工解决。 搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责,定期清 1.13 电箱管理规定 非电工人员,严禁乱接电气设备。 工作人员使用各种电器设备时,必须认真执行安全操作规程,并服从电工的安全技术指导。

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 临时用电防火措施(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

临时用电防火措施(最新版) 1、建筑施工现场临时用电干线应采用电缆地埋敷设,绝缘导线穿钢管或穿塑料管地埋敷设。 2、电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于0.6米,并应在电缆上下均匀敷设细砂,其厚度不小于50mm,然后覆盖砖等硬质保护层。 3、电缆穿过建筑物、道路等易受伤的场所必须加设防护套管,埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘,电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。 4、在建高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙或门口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。

5、采用四芯电缆应随电缆敷一根不小于Φ10的镀锌钢筋,作为保护零线。重复接地线应与保护零线相连接。 6、绝缘导线穿钢管地埋敷设,钢管的内壁应做防腐处理,外壁应涂沥青,并用玻璃丝布包扎。钢管连接应采用套管连接,焊缝应牢固严密。 7、所有地埋钢管应连接为一体,钢管出线口都焊一M10螺栓,用于与配电箱连接。 8、塑料管埋地敷设,中间应无接头,穿过建筑物、道路等易受伤的场所,必须加设防护套管。 9、对于穿管敷设绝缘导线,其额定电压不应小于500V,导线的绝缘层应完好无损。必须采用三相五线制,穿线钢管不能代替保护零线。 10、管内导线包括绝缘层在内的总截面面积不应大于管子内空截面积的40%。 11、导线穿入钢管时,管内应装设护线套保护导线,在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。

精品文档 目录 一 . 制依据??????????????????????????????.1 二 .工程概况???????????????????????????????1 三 .施工部暑?????????????????????????????..1 四 .施工生活???????????????????????????.3 五 .配装置安装技措施??????????????????????..3 六 .用安全管理措施???????????????????????.4 七 .安全用技措施????????????????????????.5 八 .施工器防火措施???????????????????????..5

一.编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005 ) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93 ) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二.工程概况 本标段建筑面积 103297.12m 2,共 17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条 1、 2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场 供电安全规范) GB50194-93 ,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三.施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1- 2 号楼之间(其它楼号根据现场实际 确定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。

YF-ED-J3646 可按资料类型定义编号 施工现场临时用电设计及安全防火措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工现场临时用电设计及安全防 火措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、现场勘测 该工程位于****,现场比较大,具体现场 及周围环境详见现场平面布置图。 二、现场用电设计 (一)负荷计算 1.结构施工阶段的设备用电量 砼泵2台2×75=150kw; 龙门架卷扬机9台9×7.5=67.5 kw; 振动棒ZN-35/7015台15×1.1=16.5kw; 平板振动器6台6×2.2=13.2kw;

打夯机10台10×3 kw=30 kw; 电焊机8台8×20.6=164.8kw; 塔吊(60)1台1×31.7=31.7kw; 塔吊(25)1台1×23.4=23.4kw; 搅拌机(350)13台13×5.5=71.5kw; 搅拌机(50)4台4×18=72kw; 快速井架3台3×22=66kw; 2.施工用电设备额定容量总和: 砼泵:Pc1=KdPN1=0.65×75×2=97.5kw (kd取0.65); Qc1=Pc1tgф=97.5×1.17=114kvar ; 龙门架卷机、快速井架:Pc2=kdPN2=0.5×(22×3+11×11)=93.5kw(kd取0.5); Qc2=Pc2tgф=93.5×1.02=95kvar; 振动棒、平板振动器、打夯机:

施工现场临时用电专项 施工方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

施工现场临时用电专项方案 编制目的 广州歌剧院工程施工及施工总承包管理配合服务项目主体工程施工,为了提供主体施工过程及后期机电安装、装修等工程用电,特编制此方案。此用电方案对土建、安装、装修等整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足广州歌剧院工程施工及施工总承包管理配合服务项目整个施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。

⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥ 4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护:

工程 施 工 现 场 临 时 用 电 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工组织 (3) 五、现场临时用电变压器的校核 (5) 六、现场配电线路的设计 (7) 七、绘制临时供电施工图 (13) 八、建立安全用电管理制度 (21) 九、临时用电技术资料管理 (22) 十、临时用电保护 (22) 十一、临时用电消防措施 (24) 十二、临时用电安全管理措施 (25) 十三、临时用电安全技术措施 (26)

一、编制依据 1.1 工程《施工组织设计》 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.3《建筑施工现场供电安全规范》(GB50194-93) 1.4《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》 1.5《施工现场文明安全管理规定》 1.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 2.1本工程建设地点位于,西侧,工程总建筑面积约为万m2。 2.2 工程总共有幢单体和。 2.3本工程施工场地大,且变压器位于现场侧,现场用电设备分布零散,对临电线路的敷设带来不便,施工期间需要加强临电的日常维护和管理。 三、施工准备 3.1根据现场特点,进行施工现场配电线路,配电箱等选择与布置。 3.2组织相关人员熟悉现场,进行有关安全技术交底。 3.3按照本方案组织人员和电器设备、电线、电缆。 四、施工组织 4.1施工现场临时用电管理网络

现场总指挥: 现场生产管理: 现场电气负责: 现场安全管理: 木工管理: 钢筋管理: 砼工管理: 4.2机械设备配置见附表。 4.3施工现场临时用电总体布置 ·现场配电的原则:三级配电,两级保护。 ·箱式变压器→现场一级电箱→现场二级电箱→用电手提电箱 4.4供电方式及线路布局 ·现场临时供电系统采用TN-S方式,配电柜置于紧靠变压器的配电房内,由一级配电箱深入现场负荷相对集中区域,二级电箱分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工及照明,以保证供电的可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架空方式,并在各单体工程边设置二级配电柜。 4.5配电线路及配电箱的选择 ·现场供电采用铜芯塑套或铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行设计计算,并按压降小于5%进行校核。 ·配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合《施工现场临时用电技术规范》的要求。

工用电安全事项 一、有关人员的要求: 1、安装,维修或拆除临时用电工程,必须山中方到场。 2、有关人员应做到如下儿点: (1)、必须持证上岗,有安全用电责任感和对工作负责的精神,操作中要装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。 (2)、团结互助协作,有集体意识,服从管理。 (3)、及时清除隐患,勤检查,勤维修,勤宣传。 3、用电人员应做到如下儿点: (1)、掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。 (2)、使用设备前?必须检查安全装置和防护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。 (3)、停用设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 (4)、发现问题应立即拉闸断电,及时报告解决。 二、用电线缆的安全措施: 1、架空线必须采用绝缘导线。 2、架空线的档距不得大于35m,线距不得小于30cm,架空线的最大弧垂直处与地面的最小垂直距离不小于4m。 3、架空导线选择不仅要进行负荷计算,还须考虑其机械强度确定,以保持其最小截面为限定条件。 1)保护零线严禁通过任何开关和熔断器。 2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯线。 3)保护零线除了从总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接。 4)保护零线的截面积不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。 5)重复接地必须接在保护零线上。工作零线不能加重复接地。 6)保护零线除必须在配电室处重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地。 4、实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。 三、配电箱,开关箱的安全措施: 1、配电箱,开关箱的材质应符合下列要求:

(1)、配电箱,开关箱釆用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度大于1.5mm。 (2)、配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上。 2、配电箱,开关箱内部开关电器安装要求。 (1)、箱内电器安装按左大右小,大容量的控制开关,熔断器在左面,右面安装小容量的开关电器。 (2)、箱内所有的开关电器应安装端正,牢固,不得有任何松动,歪斜。 (3)、配电箱,开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均作保护接零。保护零线必须用标准的黃/绿双色线,并通过专用的接线端子板连接,与工作零线区别。 3、配电箱,开关箱导线进出口处应符合下列要求: (1)、配电箱,开关箱内应采用绝缘导线,其性能要良好,接头不得松动,不得有外露导电部分。 (2)、配电箱,开关箱内应釆用铜线,保护零线采用绝缘铜线。 4、配电箱,开关箱制作应符合下列要求: (1)、配电箱,开关箱必须防雨,防尘,必须有门锁。 (2)、端子板放在箱体内配电板下部或箱内底侧边,并分别标明“N”,“PE”。 5、固定式配电箱,开关箱的下底面安装高度在1.3?1.5米间。移动式配电箱,开关箱, 其下底面安装高度在0. 6?1. 0米间。 6、禁止将配电箱,开关箱置于地面并随意拖拉。 7、配电箱和开关箱必须专箱专用,不得随意另引接其他零时用电设备。 8、配电箱,开关箱每月进行一次检查维修。 四、现场照明安全措施: 1、照明开关箱(板)中的所有正常不带电的金属部件都必须作保护接零,所有灯具的金属外壳必须作保护接零。 2、照明开关箱(板)应装设漏电保护器。 3、照明线路的相线必须经过开关才能进入照明器,不得直接进入照明器。 4、室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具距地面不得低于2. 4米。 五、防灾、防爆、防雷措施: 1、本工程由于使用塔吊可借其作为防雷设施,塔吊接地必须与主建筑的公共接地可靠连接,接地电阻不得大于4Q。对于没有塔吊的工程其高耸金属物架凡220米(如脚手架、上料井架)必须安装避雷针(2米)并做好重复接地其电阻不得大于10Q,以防雷击伤人。 2、所有易燃、易暴及强腐蚀性物品必须加强管理,不得存储、放置在配电箱、开关箱、常用电机具附近。

YF-ED-J8214 可按资料类型定义编号 临时用电防火措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

临时用电防火措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、建筑施工现场临时用电干线应采用电 缆地埋敷设,绝缘导线穿钢管或穿塑料管地埋 敷设。 2、电缆在室外直接埋地敷设的深度不应 小于0.6米,并应在电缆上下均匀敷设细砂, 其厚度不小于50mm,然后覆盖砖等硬质保护 层。 3、电缆穿过建筑物、道路等易受伤的场 所必须加设防护套管,埋地敷设的电缆接头应 设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防 尘,电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,

保持绝缘强度,不得承受张力。 4、在建高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙或门口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。 5、采用四芯电缆应随电缆敷一根不小于Φ10的镀锌钢筋,作为保护零线。重复接地线应与保护零线相连接。 6、绝缘导线穿钢管地埋敷设,钢管的内壁应做防腐处理,外壁应涂沥青,并用玻璃丝布包扎。钢管连接应采用套管连接,焊缝应牢固严密。 7、所有地埋钢管应连接为一体,钢管出

施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。 项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收。 施工现场经常出现的主要问题是,没有临时用电施工组织设计,或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全,内容空洞,照抄照搬规范不能指导施工,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。 二、“2”是临时用电两级保护

施工现场临时用电方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 云南明威电力工程有限公司 2016年8月

施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 2、JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 3、JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准 4、SDJ65-82 电力建设安全工作规程 5、GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 6、GB50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 7、GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 8、GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

二、外电防护 1、在建工程不得在高、低压线路下方施工、不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物。 2、工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间必须保持安全操作距离。 3、到与外电架空线路安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围拦或保护网,悬挂醒目的警告标志牌。 4、现场机动车与外电架空线路交叉时,架空线最低点与路面垂直距离>6m(1kv以下线路)。 5、现场设置旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kv 以下架空线路边缘最小水平距离≮2m。 6、外电架空线路附近开挖沟槽时,必须防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。并应采取相应加固措施。 三、接地与防雷 1、本工程施工现场用电采用接零保护系统,重复接地不得少于3处,每一处接地电阻<10Ω。 2、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。