文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器吊装安全措施

变压器吊装安全措施

变压器吊装安全措施
变压器吊装安全措施

一、概况:

运河电厂一期续建工程大型变压器共有5台,其中主变压器2台、高压厂用变压器2台、备用变压器1台。根据业主的要求,现场需进行吊罩检查,为保证检查与安装过程中人身与设备的安全,特制定本措施。

二、施工及验收依据:

a)济宁运河电厂一期续建工程《施工组织总设计》

b)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90)

c)《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》(GB50150-90)

d)《火电施工质量检验及评定标准》第五篇电气装置篇

e)保定变压器厂提供的安装说明书及施工图纸

f)《电力建设安全工作规程》

三、主要施工机械、工器具及劳动力安排:

a)25吨汽车吊1台、16吨汽车吊1台,1T、2T倒链各2个

b)真空滤油机1台(真空度13.3pa)、空油罐(满足滤油需要)、油管200米、废油桶1

个、电焊机1台、气割工具1套

c)干湿温度计1只、消防器材满足现场需要、木梯2米、4米各1个,尼龙绳20米(一

头带M8丝杆)

d)安装用各种工具一批(登记造册)、手电筒3把、无纽扣防雨服5套、胶底布鞋10双、

胶靴5双、

e)塑料布1捆、白布100米、塑料带(红色)10盘、真空表1块(单位精确到mbar)、

氮气(能满足现场需要,纯度99.99%)、压力表(范围Pa—kPa)2块

f)劳动力计划安排:高压安装工12名、起重工5名、高压试验工3名、电焊工1名

四、施工作业方案:

施工准备吊罩内部检查附件安装真空、注油试验及投运前检查

五、安全措施及施工注意事项:

1、工作前,所有参加工作人员必须认真学习作业指导书及厂家说明书,应仔细检查所用的器材,不得扭结、损伤。起吊时,钢丝绳之间夹角不得大于30°。

2、所用索具应为检查签定的合格品,并在有效期内使用。

3、工作应穿无钮扣干净的专用工作服,所用工具应系绳,严禁遗留在变压器内,所用工具设专人看管并登记编号。

4、工作现场应设有明显围栏、挂警告牌,无关人员不得入内,并设专人监护。。

5、所有参加工作的人员应各守其职,各负其责,不得做与本工作无关工作。

6、工作现场应设置防火器具,并备有防风沙措施,

7、套管由水平位置立起时,其钢丝绳与套管接触部位应加保护措施,起吊过程不允许受大的冲击。

8、起吊前必须确认变压器钟罩与器身无任何连接点。

9、起吊或扣罩应缓慢,四角处应有定位哨,工作人员应做好监护,防止划伤及碰触引线或绝缘支撑件。

10、所有工作人员应精心操作,仔细检查,发现问题及时报告。

11、每道工序完成后,必须经过验收认可后方可开始下道工序工作,扣罩前必须由参加吊罩的各方代表签字后方可扣罩。

12、滤油过程中值班人员要坚守岗位,要有值班及交接班记录,油罐及滤油机要可靠接地;放油、注油人员要认真负责,防止跑油或使变压器受损。

13、施工人员必须正确佩戴安全帽,扎好安全带。

14、夜间施工照明应充足,用电应规范。

15、变压器周围严禁烟火,工作人员严禁现场吸烟、打闹。

16、施工前必须进行安全施工技术交底及签证。

17、必须专人指挥,专人操作,专人监护;吊罩时操作人员应精力集中,听从起重工的指挥,严禁误操作。

18、工作前应办理安全作业票。

19、未尽事宜严格按照《安规》执行。

六、环保措施:

1、补刷漆时,要防止油漆滴到地面污染环境。

2、用完后的漆桶、毛刷,回收后送到租赁站集中处理。

3、现场要放置废油桶,废油要集中回收送有关部门处理

4、现场滤油时滤油机和油管道要经常巡查和维护,以防漏油污染环境。

5、使用的废品和含油废料(如塑料布、破布等)要随干随清,分类送垃圾箱。

七、计量措施:

1、计量器具使用前应经校验部门校验合格并在有效期内。

2、使用中应妥善放置,使用后应及时交回工具室。

八、安全风险分析:

五、起重吊装作业安全保证措施 1、起重吊装安全技术一般规定 1)吊装前明确起重吊装安全技术要点和保证安全的技术措施。 2)起重司机必须经过培训并持有效驾驶证及起重吊装特种作业证,参加吊装的人员经体格检查合格,在开始吊装前进行安全技术教育和安全技术交底。 3)吊装工作开始前,应对起重运输和吊装设备以及所用索具、卡环、夹具、卡具、锚碇等的规格、技术性能进行细致检查或试验,发现有损坏或松动现象,应立即调换或修好。起重设备应进行试运转,发现转动不灵活、有磨损的应及时修理;重要构件吊装前应进行试吊,经检查各部位正常后才可进行正式吊装。 2、防止高空坠落措施 1)吊装人员应戴安全帽;高空作业人员应佩安全带,穿防滑鞋,带工具袋。 2)吊装工作区设有明显标志,并设专人警戒,与吊装无关人员严禁人内。起重机工作时,起重臂杆旋转半径范围内,严禁站人或通过。 3)运输、吊装构件时,严禁在被运输、吊装的构件上站人指挥和放置材料、工具。 4)高空作业施工人员站在操作平台或轻便梯子上工作。吊装层设临时安全防护栏杆或采取其他安全措施。 5)登高用梯子、临时操作台应绑扎牢靠;梯子与地面夹角以60—70°为宜,操作台跳板应铺平绑扎,严禁出现挑头板。

3、防物体落下伤人措施 1)高空往地面运输物件时,应用绳捆好吊下。吊装时,不得在构件上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件必须用吊笼或钢丝绳、保险绳捆扎牢固后才能吊运和传递,不得随意抛掷材料物体、工具,防止滑脱伤人或意外事故。 2)构件必须绑扎牢固,起吊点应通过构件的重心位置,吊升时应平稳,避免振动或摆动。 3)起吊构件时,速度不应太快,不得在高空停留过久,严禁猛升猛降,以防构件脱落。 4)构件就位后临时固定前,不得松钩、解开吊装索具。构件固定后,应检查连接牢固和稳定情况,当连接确定安全可靠,才可拆除临时固定工具和进行下步吊装。 5)一般情况吊装作业应避开风雪天、霜雾天和雨天,若特殊或紧急情况必须施做吊装作业时应采取必要的防滑措施,夜间作业应有充分照明。 4、防止汽车起重机倾翻措施 1)起重机行驶的道路必须平整、坚实、可靠,停放地点必须平坦。 2)起重机不得停放在斜坡道上工作,不允许起重机两条覆带或支腿停留部位一高一低或土质一硬一软。 3)起吊构件时,吊索要保持垂直,不得超出起重机回转半径斜向拖拉,以免超负荷和钢丝绳滑脱或拉断绳索而使起重机失稳。起吊重型构件时应设牵拉绳。 4)起重机操作时,臂杆提升、下降、回转要平稳,不得在空中摇晃,

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高空作业、吊装作业安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2523-48 高空作业、吊装作业安全技术措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 编制: 审核人: 现场负责人: 各监管部门意见: 为了切实保障员工在作业过程中的生命安全,有效防止、控制事故的发生,特制定本方案: 1.认真贯彻有关安全规程,克服麻痹思想,牢固树立不伤害他人和自我保护的安全意识。 2.高空作业前,对有关防护设施及个人安全防护用品进行检查,不在有安全隐患的情况下冒险作业。 3.在进入施工现场时,按规定正确戴好劳动保护用品。 4.高空作业时衣着灵便,不穿拖鞋和高跟鞋等易

滑的鞋。 5.安全帽、安全带、安全网等安全防护设备齐备,且质量合格;并正确使用这些安全防护品。高空施工时,按规定正确使用安全带、安全帽,且挂设在安全可靠处。 6.高处作业人员不相互打闹,以免发生失足坠落事故。 7.高空作业前,对有关防护设施及个人安全防护用品进行检查,不在有安全隐患的情况下冒险作业。 8.患有禁止从事高空作业疾病的人员不得从事高空作业,防止因身体不适原因而导致高空坠落。 9.遇到大雨、6级以上大风等恶劣天气时,不得进行室外高空作业。 10.使用梯子等登高作业时,梯子不缺档,不垫高使用。使用时上端要固定牢靠,下端有防滑措施。 11.高空作业人员必须经过现场培训、交底。安全交底要结合施工现场情况,并确定指挥人员。 12.在施工时根据作业环境特点做好防滑、防坠落

编号:AQ-JS-09073 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 吊装作业的安全技术措施 Safety technical measures for hoisting operation

吊装作业的安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 (一)吊装作业应根据具体的吊装方案制定安全技术措施,形成专项的安全技术措施方案,并严格执行。 (二)吊装作业的安全技术保证措施主要包括: 1.在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。夜间施工配备足够的照明,电力线路必须由专业电工架设及管理,并按规定设红灯警示,并装设自备电源的应急照明。 2.季节施工时,特别是冬雨期施工要针对各个季节的特点认真落实季节施工安全防护措施。吊装施工时要设专人定点收听天气预报,当风速达到15m/s(6级以上)时,吊装作业必须停止,并做好台风雷雨天气前后的防范检查工作。 3.新进场的机械设备在投人使用前,必须按照机械设备技术试验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转,经验收合格后方可入场投入使用。大型起重机的行驶道路必须坚实可靠,其施工场地必须进行

平整、加固,地基承载力满足要求。吊装作业地面应坚实平整,支脚必须支垫牢靠,回转半径内不得有障碍物。 4.吊装作业应划定危险区域,挂设明显安全标志,并将吊装作业区封闭,设专人加强安全警戒,防止其他人员进人吊装危险区。 5.施工现场必须选派具有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员、起重工,并熟练掌握作业的安全要求。作业人员必须持证上岗,吊装挂钩人员必须做到相对固定。 6.两台或多台起重机吊运同一重物时,钢丝绳应保持垂直,各台起重机升降应同步,各台起重机不得超过各自的额定起重能力。 7.在输电线路下作业时,起重臂、吊具、辅具、钢丝绳等与输电线的距离应按规定执行。 8.吊装的构件、交叉作业、施工现场环境应符合要求。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

整体解决方案系列 起重吊装作业安全保证措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-61936起重吊装作业安全保证措施 Safety guarantee measures for lifting operation 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、吊车作业安全保证措施的制定原则 为使---立交主线桥工程严格按照批准的施工组织设计正常施工,起重吊装施工过程有效控制,起重作业符合有关操作规程,重点是起重作业过程中安全保障工作到位,特制定本措施。 二、起重吊装作业施工部位及施工项目 1、进场钢筋、机械的卸车作业。 2、各墩位钻孔桩施工钢筋笼的吊装作业。 3、各墩位墩柱、箱梁施工模板的吊装、拆卸作业。 4、满堂红支架预压构件的吊装作业。 5、梁部施工各种小型机具及张拉设备的吊装作业。 三、起重吊装作业安全组织机构 1、成立起重安全作业领导小组,负责起重作业安全措施

的落实。认真审定施工计划、施工方案及安全措施,现场做好安全把关工作,解决起重施工中可能影响安全的问题。 2、起重吊装作业安全生产领导小组: 3、起重作业施工中,生产负责人、安全负责人、专职指挥人员、专职安全员必须到位。安全负责人在开始作业前认真检查安全措施落实情况,严格按标准作业程序作业,作业前要明确吊车性能状态、作业环境、人员配备等情况,保证作业安全。 四、起重吊装作业管理措施 1、制度管理 1)领导干部盯岗制度:在每次起重作业时,起重作业安全生产领导小组中组长和副组长必须有1人现场指挥。 2)岗前培训教育制度:起重作业前,对所有参加吊装作业的施工人员进行安全教育,提高认识,牢固树立吊装作业安全的思想。 3)班前交底制度:施工人员在作业前,由现场领工员进行当天起重作业安全交底,起重作业时的安全注意事项及作业现场安全检查。

文件编号:GD/FS-5557 (解决方案范本系列) 高空作业、吊装作业安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

高空作业、吊装作业安全技术措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 编制: 审核人: 现场负责人: 各监管部门意见: 为了切实保障员工在作业过程中的生命安全,有效防止、控制事故的发生,特制定本方案: 1.认真贯彻有关安全规程,克服麻痹思想,牢固树立不伤害他人和自我保护的安全意识。 2.高空作业前,对有关防护设施及个人安全防护用品进行检查,不在有安全隐患的情况下冒险作业。 3.在进入施工现场时,按规定正确戴好劳动保护

用品。 4.高空作业时衣着灵便,不穿拖鞋和高跟鞋等易滑的鞋。 5.安全帽、安全带、安全网等安全防护设备齐备,且质量合格;并正确使用这些安全防护品。高空施工时,按规定正确使用安全带、安全帽,且挂设在安全可靠处。 6.高处作业人员不相互打闹,以免发生失足坠落事故。 7.高空作业前,对有关防护设施及个人安全防护用品进行检查,不在有安全隐患的情况下冒险作业。 8.患有禁止从事高空作业疾病的人员不得从事高空作业,防止因身体不适原因而导致高空坠落。 9.遇到大雨、6级以上大风等恶劣天气时,不得进行室外高空作业。

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 起动/备用变压器安装安全施工措施示范文本

方案文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K668 起动/备用变压器安装安全施工措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 严格执行《#1机组及公用系统共箱母线安装作业指导 书》的安全健康及环境保护措施的规定。 1、装卸、运输时应有防止共箱母线在车上滑移的措 施。 2、施工需要临时打开的隧道孔洞应设遮拦或标示,完 工后立即恢复。 3、高处作业时,施工人员应系好安全带。 4、共箱母线吊装时,设专人指挥 6、每个工作日结束后应做到“工完,料尽,场地 清”,保持施工现场清洁、整齐。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

起重吊装作业安全技术措施 一、一般注意事项 1、对重大起重作业方案以及起重工作所采用起重设备的技术规程、标准,应在施工组织设计中明确规定。 2、须经过安装、试车、运行的起重设备及其电力、照明、取暖等接线,行驶轨道或路面、路基的状况及号志的设置等一切有关部分,均应由有关的专门技术人员进行检查和试验,出具书面证明确认设备安全可靠后,方可投入使用。 3、对起重设备的停置、燃料或附属材料的存放等一切有关环境及措施,应事先予以查验或提出规定要求,以确保安全。 4、起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训,并经实际操作及有关案值规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业,其合格证种类应与所操作(指挥)的起重机类型相符合。起重设备作业人员在作业中应当严格执行起重设备的操作规程和有关的安全规章制度。 5、起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷,不准超过铭牌规定。在特殊情况下,如必须超铭牌使用时,应经过计算和试验,并经本单位分管生产的领导(总工程师)批准。因历史原因,没有制造厂铭牌的各种起重机具,应经查算,并做荷重试验后,方准使用。购置起重设备,应按国家有关生产许可管理制度,从获得相应资质的企业中选购。

6、一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底,使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。起重搬运时只能由一人指挥,必要时可设置中间指挥人员传递信号。起重指挥信号应规范。 7、凡属下列情况之一者,应制订专门的安全技术措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准,作业时应有技术负责人在场指导,否则不准施工。 (1)重量达到起重设备额定负荷的90%及以上。 (2)两台及以上起重设备抬吊同一物件。 (3)起吊重要设备、精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装。 (4)爆炸品、危险品必须起吊时。 (5)起重设备在输电线路下方或距带电体较近时。 8、遇有大雾、照明不足、指挥人员看不清各工作地点或起重机操作人员未获得有效指挥时,不准进行起重工作。 9、遇有6级以上的大风时,禁止露天进行起重工作。当风力达到5级以上时,受风面积较大的物体不宜起吊。 10、各种起重设备的安装、使用及检查、试验等,除应遵守本规程的规定外,并应执行国家、行业有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。 11、当起重设备处于相邻建筑物、构筑物等设备的防雷装置接闪

起重机吊装工程安全方案 一、安全技术的一般规定 1.吊装前应编制施工组织设计或制订施工方案,明确起重吊装安全技术要点和保证安全的技术措施。 2.参加吊装的人员应经体格检查合格。在开始吊装前应进行安全技术教育和安全技术交底。 3.吊装工作开始前,应对起重运输和吊装设备以及所用索具、卡环、夹具、卡具、锚碇等的规格、技术性能进行细致检查或试验,发现有损坏或松动现象,应立即调换或修好。起重设备应进行试运转,发现转动不灵活、有磨损的应及时修理;重要构件吊装前应进行试吊,经检查各部位正常后才可进行正式吊装。 二、防止高空坠落 1.吊装人员应戴安全帽;高空作业人员应佩安全带,穿防滑鞋,带工具袋。 2.吊装工作区应有明显标志,并设专人警戒,与吊装无关人员严禁人内。起重机工作时,起 重臂杆旋转半径范围内,严禁站人或通过。 3.运输、吊装构件时,严禁在被运输、吊装的构件上站人指挥和放置材料、工具。 4.高空作业施工人员应站在操作平台或轻便梯子上工作。吊装层应设临时安全防护栏杆或采 取其他安全措施。 5.登高用梯子、临时操作台应绑扎牢靠;梯子与地面夹角以60—70°为宜,操作台跳板应铺平 绑扎,严禁出现挑头板。 三、防物体落下伤人 1.高空往地面运输物件时,应用绳捆好吊下。吊装时,不得在构件上堆放或悬挂零星物 件。零星材料和物件必须用吊笼或钢丝绳、保险绳捆扎牢固后才能吊运和传递,不得随意抛 掷材料物体、工具,防止滑脱伤人或意外事故。 2.构件必须绑扎牢固,起吊点应通过构件的重心位置,吊升时应平稳,避免振动或摆动。 3.起吊构件时,速度不应太快,不得在高空停留过久,严禁猛升猛降,以防构件脱落。 4.构件就位后临时固定前,不得松钩、解开吊装索具。构件固定后,应检查连接牢固和稳 定情况,当连接确定安全可靠,才可拆除临时固定工具和进行下步吊装。 5.风雪天、霜雾天和雨天吊装应采取必要的防滑措施,夜间作业应有充分照明。 四、防止起重机倾翻 1.起重机行驶的道路必须平整、坚实、可靠,停放地点必须平坦。 2.起重机不得停放在斜坡道上工作,不允许起重机两条覆带或支腿停留部位一高一低或土 质一硬一软。 3.起吊构件时,吊索要保持垂直,不得超出起重机回转半径斜向拖拉,以免超负荷和钢丝 绳滑脱或拉断绳索而使起重机失稳。起吊重型构件时应设牵拉绳。

配电房更换变压器安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电房更换变压器安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 施工内容: 2#主变输入输出将铝排更换为铜排 施工时间:20xx年9月日- 施工负责人:xx 安全员:xx 验收员:xx 近日,由于公司配电房需要将2#主变输入输出将铝排更 换为铜排,为了保证施工的顺利进行,特制定如下措施: 1、施工前,由施工负责人组织全体施工人员学习本措 施,全体施工人员必须听从施工负责人的统一指挥。 2、严禁带电作业,停、送电工作由施工负责人一人担 任,其他任何人不得参与;高压停送电应严格执行“两票

三制”,施工前,施工负责人必须到配电房填好操作票;开关的操作由当班配电工进行,施工负责人在旁监护,特别是所安装检修变压器一、二次侧电源都应完全断开,且停电后都必须对变压器的一、二次侧进行验电、放电、挂短路接地线,并挂“有人工作,严禁送电”牌,经施工负责人详细检查,确任无电后,方可施工。 3、施工前,施工负责人应组织人员在邻近工作的主变周围围上防护栏,并挂“有人危险,严禁入内”牌,以防施工人员误入工作主变范围内。 4、施工前,施工负责人应向施工人员交待清楚,施工人员 应检查自己所带工具是否完好,起重工具(如葫芦、千斤头等)应由专职的起重工进行检查,严禁将损坏工具带入施工现场;施工中,各施工人员应切实搞好自保、互保、联保工作。

设备吊装作业安全措施(最新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0977

设备吊装作业安全措施(最新版) 1设备吊装安全管理组织机构 2设备吊装安全管理主要负责人的安全职责 2.1项目经理的HSE职责 A项目经理是项目吊装安全管理第一责任人。 B主持组建吊装指挥领导小组,明确吊装作业参与人员的安全管理职责。 C批准吊装安全管理制度,为吊装实施提供足够的资源。 D负责主持项目部吊装作业的健康、安全和环境因素的识别和评价、审批吊装作业和管理方案。 E主持吊装安全过程中的HSE管理活动,组织进行大型吊装检查。 2.2项目QHSE经理职责 A在项目现场经理、总工程师的领导下,具体负责项目吊装安全

管理工作。 B组织安全工程师对起重作业人员进行安全培训。 C督促起重作业班组落实起重作业安全的措施。 D编制适合本项目的起重作业安全管理制度。 E组织项目质量人员、材料设备人员、设备工程师进行吊装作业安全条件确认。 F组织实施大型吊装的专项安全技术培训。。 G负责组织对起重设备的有效性和完好性进行监督检查。 H审查重大起重方案。 2.3安装工程总工程师的HSE职责 A负责吊装作业布置平面图的规划设计,并组织完成施工现场平面布置。 B在保证职工健康安全的条件下,科学、合理地组织、安排生产活动。 C负责制定起重设施配置计划,定期组织相关人员对起重设施进行监测。

YF-ED-J7879 可按资料类型定义编号 钢结构吊装作业安全技术 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

钢结构吊装作业安全技术措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 钢结构以其工期短、跨度大、劳动强度低 等优点在建筑工程中得到广泛的应用。目前建 设部已提出在民用建筑中推广钢结构,并以进 入实验阶段。大量钢结构工程将会不断涌现。 而安全技术措施是保证钢结构工程吊装顺利进 行的前提,笔者通过几项大型钢结构工程施工 经验的总结,对钢结构吊装安全技术措施进行 了简单阐述,以供大家在施工中参考。 一、组织保证: 建立安全保证体系,切实落实安全生产责

任制,设置安全生产领导小组,并设专职安全检员,做到分工明确,责任到人。 (1)吊车司机、指挥、电工、架手工等施工专业人员必须持特种作业有效的操作证上岗。 (2)参加吊装作业的人员(含消防施工人员)应体检合格方可登高作业。有关资料归挡备查。 二、安全技术保证: (1)在主要施工部位、作业点、危险区,都必须挂有安全警示牌。夜间施工配备足够的照明,电力线路必须有专业电工架设及管理,并按规定设红灯警示,并装设自备电源的应急照明。 (2)季节施工时,认真落实季节施工安全

转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁 住房工程二标段 变压器防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 批准日期:

浙江三丰建设有限公司 二〇一三年五月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、变压器位置 (3) 四、防护方案 (4) 1、施工方法 (5) 2、绑扎方法 (5) 3、搭设标准 (7) 五、施工安全措施 (8) 六、安全技术措施 (8) 七、防护架拆除 (9) 八、文明施工、安全施工 (9) 九、其他有关注意事项 (9)

一、编制依据 1、总平面图; 2、施工现场实地勘察 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工木脚手架安全技术规范》(JGJ164-2008) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、国家相关规范规定 二、工程概况 工程名称:转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程二标段 建设单位:杭州市居住区发展中心有限公司 设计单位:杭州市城乡建设设计院有限公司 施工单位:浙江三丰建设有限公司 监理单位:浙江泛华工程监理有限公司 勘察单位:浙江省地矿勘察院 质量安全监督站:杭州之江国家旅游度假区建设工程质量安全监督站 转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程位于转塘街道北至团结浦,东至村口路,南至鸡山路,西至环山路,本标段总建筑面积约69947.96㎡(其中地上建筑面积约57168.85㎡,地下建筑面积约12779.11㎡),建筑最高建筑高度为49.8m (地上17层,地下1层),建筑结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,使用功能为地上为住宅,地下为设备用房及停车场等。 三、变压器位置 现甲方提供一台400千伏安变压器,位于工地南面鸡山路围墙中部,在食堂和厕所之间,供本工程施工用电使用。变压器位于1#塔吊的大臂旋转半径之

目录 1.一般规定?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2 2.吊装机械的检验与使用??????????????????????????????????????????????????????????????3 3.吊装机具的检查与使用????????????????????????????????????????????????????????????3 4.吊车吊装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5 5.卷扬机吊装???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 6.塔吊吊装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7

吊装作业安全技术措施 1.一般规定 1.1吊装作业要成立吊装作业安全保证体系,并保证吊装安全进行。 1.2 50T以上及需要双机抬吊的设备、钢框架构件的吊装,250T以上(含250T)吊车吊装的管道吊装都应编制吊装方案(措施)及安全技术措施,液压提升装置的撤除、塔吊的撤除、升降机的撤除都要编制撤除方案(措施)及安全技术措施,并经有关技术及安全负责人批准后实施,实施中未经主管人员许可不得任意改变方案 1.3吊装前应组织有关部门根据施工方案的要求共同进行全面检查,其检查内容如下: ⑴施工和索具的配置要与方案一致。 ⑵施工现场要符合操作要求,妨碍吊装工作的障碍物要清理。 ⑶待吊装的设备要符合吊装要求。 ⑷吊装前要与供电部门取得联系,保证正常供电。 ⑸了解劳动组合、人员分工和指挥系统落实情况。 ⑹吊装前应与气象部门取得联系,了解气象变化情况,当雨、雪天气或风速大于10.8m/s时不得进行吊装,(风力等级见下表)。

目录 1.一般规定 2 2.吊装机械的检验与使用 3 3.吊装机具的检查与使用 3 4.吊车吊装

5 5.卷扬机吊装 6 6.塔吊吊装 7

吊装作业安全技术措施 1.一般规定 吊装作业要成立吊装作业安全保证体系,并保证吊装安全进行。 50T以上及需要双机抬吊的设备、钢框架构件的吊装,250T以上(含250T)吊车吊装的管道吊装都应编制吊装方案(措施)及安全技术措施,液压提升装置的撤除、塔吊的撤除、升降机的撤除都要编制撤除方案(措施)及安全技术措施,并经有关技术及安全负责人批准后实施,实施中未经主管人员许可不得任意改变方案 吊装前应组织有关部门根据施工方案的要求共同进行全面检查,其检查内容如下: ⑴施工和索具的配置要与方案一致。 ⑵施工现场要符合操作要求,妨碍吊装工作的障碍物要清理。 ⑶待吊装的设备要符合吊装要求。 ⑷吊装前要与供电部门取得联系,保证正常供电。 ⑸了解劳动组合、人员分工和指挥系统落实情况。 ⑹吊装前应与气象部门取得联系,了解气象变化情况,当雨、雪天气或风速大于10.8m/s时不得进行吊装,(风力等级见下表)。

⑺检查其它的准备工作(如保卫、救护、生活供应等)是否落实。 吊装作业前必须进行技术交底,全体作业人员必须知吊装(撤除)方案、指挥信号、安全技术要求及起重机械的操作方法。吊装指挥人员必须持证上岗,并身穿具有明显标记的工作马甲。 大中型设备吊装前,应按吊装方案对机具进行全面检查,确认符合吊装方案后,由总指挥签署“吊装命令书”,方可进行试吊和吊装作业。 吊装过程中,作业人员应坚守岗位,听从指挥,发现问题应立即向指挥者报告,无指挥者的命令不得擅自操作。起重人员要有特殊工种操作证。 严格执行“十不吊”的原则。即:被吊物重量超过机械性能允许范围:信号不清;吊物下方有人;吊物上站人;埋在地下物;斜拉斜牵物;散物捆绑不牢;立式构件、大模板等不用卡环;零碎物无容器;吊装物重量不明等。 起吊前应在重物上系上牢固的溜绳,防止重物在吊装过程中摆动、旋转。 起吊物不宜在空中长时间停留,若须停留应采取可靠的安全措施。 严禁人随吊装物品一起起落,吊装现场要设置安全警戒线,吊装前对警戒线内人员进行清理对并有专人监护,严禁无关人员进出;严禁从吊装物下经过或停留; 2. 吊装机械的检验与使用 所有进场吊车(塔吊)证件(含人员操作证)应齐全,使用前必须自检、报验并按规定取得有关部门的使用许可。

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器安装安全措施卡(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变压器安装安全措施卡(新版) 单位 班组 工作负责人 工作任务 工作票编号 工作危险点 1、在安装中损坏变压器及摔伤作业人员 安全措施 规程规定 1.进行变压器内部检查及吊装附件时,必须事先对所用工器具进行详细检查,并造册登记,工作结束后按数收回,发现短缺及时查找,并报告领导。

2.在变压器内部检查时,通风和照明必须良好,并设专人监护,其安全照明必须使用安全电压,内检人员要详细检查更衣情况,不合格者,严禁入内,工作时要注意防滑和碰头,其他人员不得随意登上变压器。 3.在变压器上部进行吊装作业人员,除使用造册登记的工器具外,不得随意留用携带任何金属器具,并随时注意防止螺丝、螺帽、垫片及工具等掉入内部。 4.使用吊车吊装时,吊车应由专人指挥,除遇紧急情况外,其他人员不得随意指挥。 5.使用两台吊车在两侧分别进行吊装作业时,吊车各设专人指挥。各指挥人,操作人都必须事先明确信号,明确责任权限,不得混淆。 6.吊车司机必须听从专责指挥人的指挥信号,否则,司机应停止吊运作业。当对安全或重量有怀疑时,司机必须与指挥人员联系,有权拒绝违章指挥,但不管停止信号是谁发出的,司机都必须执行“停车”的信号。

文件编号:GD/FS-8938 (解决方案范本系列) 起重机械吊装安全措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

起重机械吊装安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、大型起重吊装作业前应详细勘察现场,按照工程特点及作业环境编制专项方案,并经项目技术负责人审批,其内容包括:现场环境及措施、工程概况及施工工艺、起重机械的选型依据、起重扒杆的设计计算、地锚设计、钢丝绳信索具的设计选用、地耐力及道路的要求、构件堆放就位图以及吊装过程中的各种防护措施等; 2、起重机械进入现场后经检查验收,重新组装的起重机械应按规定进行试运转,包括静载、动载试验,并对各种安全装置进行灵敏可靠度的测试。扒杆按方案组装后应经试吊检验,确认符合要求方可使用;

3、汽车式起重机除按规定进行定期的维修保养外,还应每年定期进行运转试验,包括额定荷载、超载试验,检验其机械性能、结构变形及负荷能力,达不到规定时,应减载使用; 4、起重吊装作业人员,包括作业人员、司索指挥、电焊工等均应属特种作业人员,必须是经专业培训考核取得合格证确认可进行起重吊装作业的人员; 5、起重吊装“十不吊”: 1)起重臂吊起的重物下面有人停留或行走不准吊; 2)无证指挥、无指挥信号或信号不清不准吊; 3)散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊; 4)吊物重量不明或超负荷,“大件吊装”无吊装方案,现场无安监人员“旁站”不准吊; 5)各类吊物上方站人,不准吊;

吊装作业施工安全技术措施 1、凡参加施工的人员,必须熟悉起吊方法和工程内容,按方案要求进行施工,并严格执行规程规范。 2、在施工过程中,施工人员必须具体分工,明确职责。在整个吊装过程中,要切实遵守现场秩序,服从命令听指挥,不得擅自离开工作岗位。 3、有吊装过程中,应有统一的指挥信号,参加施工的全体人员必须熟悉此信号,以便各操作岗位协调动作。 4、吊装时,整个现场由总指挥指挥调配,各岗位分指挥应正确执行总指挥的命令,做到传递信号迅速、准确,并对自己职责的范围内负责。 5、在整个施工过程中要做好现场的清理,清除障碍物,以利操作。 6、施工中凡参加登高作业的人员,必须经过身体检查合格,操作时系好安全带,并系在安全的位置。工具应有保险绳,不准随意往下扔东西。 7、施工人员必须戴好安全帽,如冬季施工,应将防护耳放下,以利听觉不受阻碍。 8、带电的电焊线和电线要远离钢丝绳,带电线路距离应保持在2米以上,或设有保护架,电焊线与钢丝绳交叉时应隔开,严禁接触。 9、缆风绳跨过公路时,距离路面高度不得低于5米,以免阻碍车辆通行。 10、在吊装施工前,应与当地气象部门联系了解天气情况,一般不得在雨雪天、露天或夜间工作,如必须进行时,须有防滑、充分照明措施,同时经领导批准,严禁在风力大于六级时吊装,大型设备不得在风力大于五级时吊装。 11、在施工过程中如需利用构筑物系结索具时,必须经过验算,能够安全承受且经批准后才能使用。同时要加垫保护层,以保证构筑物和索具不致磨损,但对下列构筑物不得使用: (1)输电塔及电线杆; (2)生产运行中的设备及管道支架; (3)树林; (4)不符合使用要求或吨位不明的地锚。

外管廊桁架吊装专项方案 一、吊装机械设备: 16T、25T吊车各一台,电焊机,氧乙炔、高强螺栓、水平仪、经纬仪等。 二、吊装方法的确定及技术措施: 根据施工现场的情况、结构特点,由于桁架较长,运输不便。故我项目部采用在加工区制作、在安装现场选用两台吊车抬吊安装的工艺。 三、吊装步骤: 1、在各项准备工作完全做好的情况下,组织设备进场准备吊装作业。 2、吊装前的准备工作 设备在吊装前,必须做好全面仔细的检查核实工作。检查设备安装基准标记、方位线标记是否正确。 3、试吊 试吊前检查确认,吊装总指挥进行吊装操作交底;布置各监察岗位进行监察的要点及主要内容;起吊放下进行多次试验,使各部分具有协调性和安全性;复杂各部位的的变化情况等。 4、吊装就位 由总指挥正式下令各副指挥,检查各岗位到岗待命情况,并检查各指挥信号系统是否正常;各岗位汇报准备情况,并通

知指挥组;正式起吊。 四、吊装指挥组: 现场总指挥:白刚现场安全员:张波 指挥组成员:刘景明、窦诗怀、李光铸、 五、安全措施: 1、吊装前对所有施工人员进行必要的安全培训教育,地面 施工人员必须戴安全帽。高空钢柱、梁上要设置安全保险绳。高空作业人员必须系安全带,保险绳要挂在工作地点上方安全牢固处; 2、严格执行建安工程安全技术操作规程,吊装施工护区挂 牌告示或派专人看护,严禁非工作人员入内; 3、柱顶要搭设工作台,柱与柱之间要有安全绳索。铺在工 作台架上的木板要用铁丝捆牢靠,不能松动。放置在钢梁上的梯子要用铁丝或绳索捆绑在柱子上,必须稳固。 4、施工前必须进行安全技术交底,建立班前安全交底制 度,说明当天的工作性质及安全注意事项。 5、工地设立现场总指挥。指挥人员的指挥信号必须明确, 正确无误。吊车司机必须认真听清、看清指挥信号,集中精力,精心操作,要做到起吊平稳,就位准确,不使构件来回摆动,不得有误; 6、在正在吊装的相关区域设立警戒区,无关人员不得入 内;

文件编号:GD/FS-6659 (解决方案范本系列) 设备安装的安全技术措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

设备安装的安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、设备安装前,先将安装地点周围的杂物、障碍清理干净。 2、根据安全及起吊能力,选择好起吊设备和工具。 3、起吊设备时,操作人员及周围人员必须位于安全地点,躲开设备的受力方向。 4、吊装设备时,严禁碰撞其仪表显示器,对外露易损件要加防护装置,以防受损。 5、用液压支架起吊设备时,必须选用安全可靠的起吊绳索,先观察周围人员及顶板情况,在确认安全后方可操作。 6、严禁在未支稳的悬空物下作业。

7、安装采煤机摇臂、转载机头及电机减速器时,必须选用安全可靠的起吊点及绳索,设备吊起后及时在其下面打上稳固可靠的木垛,防止设备坠落、翻转伤及人员。 8、皮带机试运转时沿线每隔50m处设1人调皮带,防止皮带撕裂,三机试运转时必须通知附近工作人员及时躲避,以免发生危险。用支架车抬转载机头时,设备及车辆两侧禁止人员走动停留。 9、在拆装或对接高压液管时,首先检查是否有压,若有压力必须卸压后操作,否则严禁拆装。 10、所有设备安装完毕后,经检查完好,无误后方可送电。 11、电气设备送电前,其接地保护系统必须完好可靠,符合要求。 12、电气设备接线或检修时,电源侧不得送

吊装作业的安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

吊装作业的安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)吊装作业应根据具体的吊装方案制定安全技术措施, 形成专项的安全技术措施方案,并严格执行。 (二)吊装作业的安全技术保证措施主要包括: 1.在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全 警示牌。夜间施工配备足够的照明,电力线路必须由专业电 工架设及管理,并按规定设红灯警示,并装设自备电源的应急 照明。 2.季节施工时,特别是冬雨期施工要针对各个季节的特 点认真落实季节施工安全防护措施。吊装施工时要设专人 定点收听天气预报,当风速达到15m/s(6级以上)时,吊装作 业必须停止,并做好台风雷雨天气前后的防范检查工作。 3.新进场的机械设备在投人使用前,必须按照机械设备

技术试验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转,经验收合格后方可入场投入使用。大型起重机的行驶道路必须坚实可靠,其施工场地必须进行平整、加固,地基承载力满足要求。吊装作业地面应坚实平整,支脚必须支垫牢靠,回转半径内不得有障碍物。 4.吊装作业应划定危险区域,挂设明显安全标志,并将吊装作业区封闭,设专人加强安全警戒,防止其他人员进人吊装危险区。 5.施工现场必须选派具有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员、起重工,并熟练掌握作业的安全要求。作业人员必须持证上岗,吊装挂钩人员必须做到相对固定。 6.两台或多台起重机吊运同一重物时,钢丝绳应保持垂直,各台起重机升降应同步,各台起重机不得超过各自的额定起重能力。 7.在输电线路下作业时,起重臂、吊具、辅具、钢丝绳

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.主变压器安装安全专项施工措施正式版

主变压器安装安全专项施工措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、坚决执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全施工方针; 2、施工人员进场施工绝对服从安全监察人员和施工管理人员的管理; 3、施工前,应检查施工工器具机械的安全可靠性,施工人员应佩带安全合格的施工防护用品,特别是安全带的配置; 4、做好施工技术交底工作和安全作业命令票的签发工作; 5、施工机械应有技术人员在场指导施工,避免盲目和违章作业。 6、文明施工,作到“工完料尽,场地

清”。 7、芯部检查排氮必须将氮气排放干净,以保护人身安全; 8、芯部检查人员的衣、鞋、帽子必须清洁,最好选用不带纽扣的衣服。检查中不允许携带除工具外的其他物件。进行芯部检查的所有工器具都要进行严格的登记,建立发放领用清点制度,工器具要配置挽手带,并登记拆卸的所有配件螺 丝; 9、成立主变压器安全施工领导小组(见附件4),并积极发挥小组在安装过程中的安全保障作用; 10、芯部检查试验人员应持证上岗,并自觉维护其他施工人员的安全;