目录
一、工程概况....................................................................................... - 2 -
二、编制依据和原则 .......................................................................... - 2 -
三、施工准备....................................................................................... - 2 -
四、螺杆洞封堵施工 (3)
五、施工要点及质量要求 (4)
六、施工质量保证措施 (5)
七、施工安全文明措施 (5)
一、工程概况
工程名称:碧桂园·蜜柚二标段土建总承包工程
建设单位:武汉碧桂园塔子湖置业有限公司
设计单位:广东博意建筑设计有限责任公司
监理单位:北京中协成工程管理有限公司
工程地点:武汉市江岸区健美街与华隆路交汇处。
本工程包括商业楼3#、4#、5#楼(各一个单元,18F/-2F):67568.62m2;商业3#楼(1F/-2F):700 m2;地下室:20000 m2。3#、4#、5#楼为18层的高层商业楼,耐火等级为一级,建筑高度为104.6m,住宅标准层层高为 5.4m,室内外高差为
0.30m;
二、编制依据和原则
《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)
本工程施工图纸
根据工程实例和以往施工经验。
三、施工准备
1、现场准备
(1)准备好现场电源接驳点。
(2)在施工区域地面处理平整坚实,以行走施工。
(3)需要高空作业的操作架已按照要求搭设完毕。
(4)已施工防水层的墙面已将防水处理干净。
2、技术准备
进行施工技术交底:施工前由项目总工组织施工人员、质安人员对班组长、施工工人交底,逐项排查使用对拉螺栓的墙体和柱,将需要封堵的对拉螺栓空洞标记,针对施工的关键部位、施工难点、质量和安全要求、操作要点及注意事项等进行全面的交底,各个班组长接受交底后组织操作工人认真学习,并要求落实在各个施工环节之上。
3、物资准备
(1)材料要求
1)水泥: 425号硅酸盐水泥;
2)聚合物防水砂浆;
3)聚氨酯防水涂料;
4)建筑胶;
(2)主要机具
手推车、木抹子、铁抹子、小平锹、小水桶、长毛刷、喷壶、Φ12钢筋棍、钢丝刷子、小型吹风机、锤子、凿子、錾子等
四、螺杆洞封堵施工
1、工艺流程:
螺栓孔剔凿、清理孔内→钢丝刷刷毛→洒水润湿→打膨胀胶→表面抹平压光→涂刷防水涂料
2、操作工艺:
(1)螺栓孔周围向孔内剔凿40mm:先将孔内的PVC管清除,再用錾子进行剔凿,剔凿向墙体剔进40mm,即露出主筋,成楔形。剔凿后及时把螺栓孔内的碎渣和杂物清理出来。
(2)钢丝刷刷毛:待清理干净后,用钢丝刷绕周圈刷毛,用吹风机吹干净。
(3)洒水润湿:使用喷壶进行喷水润湿,在施工前一小时进行喷水,使螺栓孔周围保持湿润。施工时再进行小量喷水,以便施工。
(4)灌砂浆,打膨胀胶:用铁抹子将防水膨胀砂浆抹到螺栓孔。灌进去一部分后,两头用钢筋棍捣实后,待凝固后继续灌捣,最后用铁抹子将螺栓孔处抹平压光。先堵外墙内眼,待其干后由外向内打膨胀胶,即将干时,用手指将膨胀出胶压入眼内,后用防水砂浆补外墙外眼。施工应从上而下进行,作业时要做好安全防护。
(5)砂浆抹平后在外侧涂刷2mm厚的JS防水涂料,面积为150mm×150mm。
PVC 管
40
40
100
40
100
40
100
40
150
100
40
100
一、螺栓孔周围向孔内剔凿40mm, 将孔内的PVC 管清除。
二、钢丝刷刷毛
三、用一根钢筋先伸入孔内, 再用另一根钢筋将防水砂浆 填入孔内捣实。
四、铁抹子将螺栓孔处抹平压光。
五、封堵另一侧。
六、涂刷2mm 厚的聚氨酯防水涂料, 面积为150mm×150mm。
40
150
七、有外包防水卷材处,如旱喷水池、出地面竖井侧墙等,在外侧增加一层防水卷材附加层,附加层面积150mm×150mm。
150mm×150mm 防水卷材附加层
五、施工要点及质量要求
孔边松散混凝土必须凿除;
确保外墙螺栓孔洞内的PVC 管套筒凿除;
在封堵螺杆洞前应该注意螺杆洞的清理,不能留有木屑等杂物,及油渍,并凿成毛面。
冲洗时须用钢丝刷清理;
冲洗完后,应等没有明水时再封堵,但封堵前应保持湿润。
封堵螺杆洞时所用水泥砂浆中的膨胀剂与防水剂的掺入量,应根据工程性质和现场施工条件选择,并事先通过试验确定掺入量。所有微膨胀剂和外加剂必须具有出厂合格证及产品技术资料,并符合相应技术标准和设计要求。
微膨胀剂的掺量直接影响砂浆的封堵质量,因此,其秤量应由专人负责,允许误差一般为掺入量的±2%。砂浆应搅拌均匀,否则会产生过大或过小的膨胀,影响防水质量,所以应对掺微膨胀剂的砂浆搅拌时间适当延长。
砂浆堵入的深度不得小于10公分,且必须密实,与先浇捣的砼连接应牢固。
砂浆应及时进行养护,并检查是否有细微裂缝或空鼓。
六、施工质量保证措施
选择优质砂子、水泥和外加剂,使用时,严格按照砂、水泥、外加剂配合比配料过秤,以确保砂浆的质量。
砂浆配合比按要求进行试配。
砼浇筑若遇雨天时,应及时调整砼配合比,备足防雨棚布,并做好已浇砼保护。
对班组进行施工技术交底。
发现有细微裂缝或空鼓应该及时整改,没完成不能进行下道工序。
七、施工安全文明措施
在凿喇叭口和用电焊割除螺杆时,施工面下方应做好周边防护,防止凿除的混凝土,或割除的螺杆砸到人。
在使用电焊过程中应当注意防火。
作业人员要严格遵守劳动纪律,覆行自己的岗位职责,工作中不擅自脱岗、不打闹、不睡觉、上班前不喝酒
施工中作好各种施工记录及过程报验工作,确保过程受控。
施工过程中,保持作业区域环境卫生,不得将废弃材料乱扔、乱放。
克石化园区精细化工区一期地下管线及电力线改造工程 天然气管线改造 带压封堵安全工作方案 克拉玛依市三达有限责任公司 二○一一年八月
目录 工程概况 (2) 二、编制依据及执行标准: (2) 三、现场管道封堵施工技术方案介绍 (2) 四、现场施工方案 (4) 五、施工应急预案 (11) 六、应急预案启动模式 (13) 七、主要工程量 (14) 八、施工总部署: (15) 九、质量保证体系、措施 (16) 十、施工安全、环保措施: (20) 十一、文明施工 (25)
工程概况 1、工程概况:由于克拉玛依市石化工业园精细化工区内新建厂区,已建埋地燃气管线贯穿该区域影响施工,故本工程需对精细化工区内的已建地下管线做局部改线处理。该管线为克75天然气处理站至克拉玛依市三坪镇配气站输气管道,是目前克75天然气处理站主要外输管道。改线规格为D273×6/20#,设计压力为2.5MPa,运行压力为0.6mPa。由于该管线上的控制阀门内漏,无法完成正常的动火连头作业,本次新旧管线连头前采用带压封堵作业,既不影响站场的正常运行,又能保证安全、高效、环保的完成新旧管线的连接工作。 2、工程名称:克石化园区精细化工区一期地下管线及电力线改造工程天然气管线改造 3、工程内容:D273×6/20#天气输送管道封堵两处;割管刀切割四处,开平衡孔两处,开放空孔两处。 二、编制依据及执行标准: (1)施工蓝图及现场勘测记录 (2)《钢制管道封堵技术规程第一部分:塞式、筒式封堵》SY/T6150.1-2003 (3)有关国家、行业标准和规范,相关技术文件等 三、现场管道封堵施工技术方案介绍 1、现场施工工艺流程 施工准备——设备入场——确定开孔封堵点--—开挖操作坑——焊接管件——安装闸板阀与开孔钻机----整体试压——开孔作业——关闭闸板阀拆除钻机——安装封堵装置----压力平衡、检测—进行封堵---封堵完毕---割管刀切割----新管线连头---新管线置换,解封----进行塞堵——清理现场——施工完毕 2、管道带压开孔工艺介绍
外墙支模螺杆洞封堵施工方案 1、施工方法 1)结构施工时因外墙支模螺栓孔,为确保外墙面不渗漏,在外墙 抹灰前必须采取封堵防水措施; 2)采用冲击锤在外墙面扩孔,将留设在螺杆孔内的塑料管初步清 除,扩孔深度50mm,再用尖头小钢凿仔细清除四周残余的塑料 管,以利填补水泥砂浆时粘结牢固; 3)螺杆洞外墙面部位清除后,按先里后外的次序填补。第一次将 螺杆洞内侧留有塑料管的一段先填补密实,从外墙内侧采用圆 钢、木抹子或弧形铁皮喂料板等专用工具,用1∶2.5~1∶3 稠度适中的水泥砂浆(掺10%UEA)向孔洞内填补,深度150mm; 4)间隔不少于1天时间,待孔内砂浆充分凝结后,再第二次由外 向内采用半干硬性1∶2.5水泥砂浆(掺10%UEA),用圆钢和 铁锤多次向内将砂浆挤压和敲打夯实,确保孔内第二次灌入的 50mm长度的半干硬性水泥砂浆被充分敲实(类似管道工处理承 插口铸铁水管接口的方法)。仍按分层填补的原则采用小铁皮 等专用工具,前后分二次用1∶2.5水泥砂浆(掺10%UEA)精 心填补,每次的间隔时间不得少于5h,每次填补厚度控制在 25mm左右,并应特别注意做好填补前的洒水湿润和挤压密实,确保每层砂浆粘结牢固,避免砂浆收缩裂缝。
2、施工要求 1)组织专人修补班子,挑选工作责任心强、技术素质好的抹灰工 专门负责螺杆洞的修补工作。 2)外墙面螺杆洞封堵施工时,操作人员必须在脚手架上佩戴安全 带和安全帽。 3、施工组织与验收 1)外墙螺杆洞封堵应由专人负责施工,专人检查,做好隐蔽验收; 2)每道工序均须经现场监理人员验收认可方可进行下道工序施 工,总监及甲方代表须抽查部分洞口封堵施工过程。 3)
西山区3号片区城中村改造项目A-4地块外墙、内墙穿墙螺杆洞封堵方案 编制人: 审核人: 审批人: 二零一八年三月
目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、编制依据 (4) 四、施工前准备工作 (4) 五、地上外墙及内墙对拉螺杆孔的处理 (4) 六、地下室外墙及人防区对拉螺杆孔的处理 (6) 七、外墙孔洞封堵的处理 (6) 八、施工要点及质量要求 (7) 九、施工技术管理 (8) 十、质量管理 (8) 十一、消防、安全以及文明施工措施 (9)
一、编制说明 本方案的编制是针对对拉螺杆孔洞、地下室外墙止水螺杆、外墙孔洞的封堵。 模板拆除后,内外剪力墙体上、地下室外墙上留下了部分对拉螺杆孔洞以及外墙预留孔洞,特别是外墙螺杆孔封堵涉及到外墙的渗漏风险,故我项目部对螺杆孔的封堵及外墙预留洞口封堵编制专项施工方案。本着预防为主,加强事前控制和事后检查,把质量隐患消灭在萌芽状态,确保工程无渗漏。从施工方面分析原因,提出来针对性的措施,结合以往的经验,本项目部拟对孔洞封堵采取以下方案进行处理。 二、工程概况 本项目位于昆明市西山区近华浦路与白云路交界处,是由昆明宝华房地产有限公司开发的西山区三号片区城中村改造项目,项目为二类居住用地,规划建设净用地面积3.38万㎡,项目共8栋建筑,设地下三层,基础形式为预应力高强混凝土管桩+筏形基础,工程概况见下表: 项目名称西山区3号片区城中村改造项目 A-4地块 总包单位 中国建筑第七工程局有限公 司 建设单位昆明宝华房地产开发有限公司设计单位云南中建人文建筑设研究院 有限公司 勘察单位监理单位云南城市建设工程咨询有限 公司 工程地点昆明市西山区近华浦路与云山路交叉路口 承包方式施工总承包工程类别二类高层住宅楼及临街商业 总建筑面 积 26.28万㎡地上面积17.36万㎡地下面积8.92万㎡合同造价/ 合同工期/ ±0.000 1891.550m 抗浮水位1889.00m 结构的安全等级二级 设计使用年限50年 抗震烈 度 8度抗震设防类别丙类防水砼抗渗等级P8 建筑耐火等级一级 场地类 别 Ⅲ类防雷级别二类防水等级 地下室二 级,地下 室顶板一 级 栋号建筑面积 m2 总层数层高m 户型 建筑高度 m 结构类型 占地底面积 ㎡ 建筑功能 4-1楼 37747.29 41F 2.90 120.45 剪力墙结构930.32 住宅4-2楼 28496.41 34F 2.90 100.85 剪力墙结构938.04 住宅
辽河石化公司鲅鱼圈储运部输油管线穿越 带压封堵 施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 盘锦红海实业集团有限公司
2018年月日
目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据及执行标准: (3) 三、现场管道穿越封堵施工技术方案介绍 (3) 四、施工应急预案 (10) 五、应急预案启动模式 (12) 六、主要工程量 (13) 七、施工总部署. (14) 八、施工措施 (15)
一、工程概况 一)、工程概况:由于原Ф219×7输油管线沿线修建排水沟2处,养虾池2处,为此原Ф219×7输油管线漏出沟底及池底,为了保证原管线正常运行采取穿越下返1.2m 方法保证安全运行。详见《穿越管线平面图》。 二)、由于管线需要埋地铺设,施工时无法停产,所以对管线进行代压封堵作业,在管线碰头处的两侧进行双封双堵,封堵作业时,需要以下材料。 1、阀门:Z41H-PN25、DN200,4台,Z41H-PN25、DN50,2台。 2、Ф219×7黄夹克钢管410m。 3、弯头DN00, 4个。见1-1剖面图。 三)、工程名称:辽河石化公司鲅鱼圈储运部地下输油管线改造工程。 四)、工程内容:Ф219×7输油管线穿越410m,Ф219×7输油管道封堵两处。 二、编制依据及执行标准: (1)施工蓝图及现场勘测记录。 (2)《钢制管道封堵技术规程第一部分:塞式、筒式封堵》SY/T6150.1-2003。 (3)有关国家、行业标准和规范,相关技术文件等。 三、现场管道穿越、封堵施工技术方案介绍。 一)、首先进行穿越(工作坑、接收坑待穿越完成后开挖)将穿越机放在南侧工作坑处,将Ф219×7输油管线放在北侧接收坑处进行穿越。 施工工序及具体操作。 管道安装→测量放线→三通一平→钻机就位→穿越设备进场→穿越设备安装调试→磁方位角测量→试钻→制浆→导向孔→扩孔→扩孔回拖→管道空隙内注浆→穿越设备退场。 (1) 管道安装。 1)根据中国非开挖协会的《水平定向钻穿越施工规范标准》,穿越管道在轴线方向上应与穿越中心线保持一致。 2)管道预制完成后,在管道下面用装土草袋垫(电缆专用滑轮)辅助管道发送,装土草袋垫间距10m。
管道带压封堵安全管理规定 1 基本要求 1.1 为适应长输管道抢修工作的需要,规范管道带压封堵过程中的安全管理,正确施工作业,保障安全运行。 1.2 适用于压力管道施工中的盘式封堵器的使用安全管理。 1.3 盘式封堵器主要用于长输管线不停输开孔、封堵作业。用来临时堵截某一特定管线区域的介质流的带压封堵设备。适用于管道不停输开孔、封堵和修理,承受压力大,密封可靠,结构简单,操作方便,安全系数高,对野外作业有很高的适应性,是常用的长输管道抢修、大修设备。 1.4 执行石化股份安〔2007〕333号《用火作业安全管理规定》的有关规定。 2 组织机构与职责 2.1 安全环保部(设备管理部)是本规定的归口管理部门,负责规定的制修订。负责审核安全措施方案,进行过程的安全监督。 2.2 技术质量管理部负责技术方案的审核。 2.3 生产管理部负责施工作业的组织、协调工作。 2.4 分公司/项目部负责带压封堵的具体实施。 3 管理内容与程序 3.1 施工前的准备 3.1.1 分公司/项目部技术人员负责编制带压封堵技术方案,根据石
化股份安〔2007〕333号《用火作业安全管理规定》的用火分级编制用火许可票,安全人员负责办理手续。 3.1.2 安全环保部(设备管理部)、技术质量管理部进行方案审核。 3.1.3 分公司/项目部技术人员对施工人员进行技术交底,其中包含HSE内容、应急处置措施,安全人员进行施工前安全教育。 3.1.4 生产管理部进行工农管线协调,与业主方、监理方等相关方进行沟通。 3.2 劳动保护用品 工作过程中,所有施工人员必须正确穿戴劳动保护用品,包括安全帽、防护手套、护趾防护鞋、防静电劳保服等,可根据现场情况配置防毒呼吸装置。 3.3 基本的安全原则 3.3.1 用火准备过程中,应与业主方密切配合,进行危害识别、制定用火方案、做好变更管理及应急预案。双方分别指定监督人和监护人,负责现场的监督管理,检查、确认作业措施落实后方可进行施工作业。 3.3.2 需要用火的施工设施设备、工艺流程、阀门控制由业主方协调组织切换,用火过程中任何人不得擅自改变流程。 3.3.3 作业前必须消除距施工区域5m之内的可燃物质或用不燃品隔离。施工现场应根据用火级别、应急预案的要求配备相应的消防器材和消防车。
海亮大都汇A区21#、23#、24#、25#楼 主体工程 外墙脚手架洞眼、螺杆洞眼 封堵施工方案 编制单位:浙江新东阳建设集团有限公司 编制人:金鹏洋 编制日期:2015年10月15日
目录 一、工程概况 二、编制依据和原则 三、施工工艺流程 四、施工要点及质量要求 五、施工质量保证措施 六、施工安全措施
一、工程概况 海亮大都汇项目24#楼总建筑面积地下406.09平方米,地上12776.94平方米,地下一层,高3.6米,地上33层,高2.9米:由海亮地产有限公司开发,甘肃省建筑设计院研究设计,青海省人防工程监理咨询有限公司,浙江新东阳建设集团有限公司承建。项目位于西宁市城东区,互助路滨河路以北,兰西高速公路以南,团结桥以东:由8幢高层组成,结构形式为框架剪力墙结构:地下室连通。 二、编制依据和原则 本工程框架剪力墙结构,施工过程中用到大量的穿墙螺杆,完成后大量穿墙螺杆洞以及外架拉结点处的脚手架洞眼,根据工程实例和以往施工经验,将螺杆洞、脚手架洞眼封堵的施工方法编写方案。 三、对拉墙螺杆空洞施工工艺流程 1、新型穿墙止水对拉螺杆孔洞若封堵(部位:地下室结构部分)1)、逐个清理止水螺杆内外两侧丝杆上的水泥浆。 2)、将螺杆从丝孔拧出。 3)、清理孔口及周边,浇水湿润。 4)、用1:2干硬性水泥砂浆(添加防水剂及膨胀剂)堵塞内外侧孔口并抹平压光。 2、穿墙螺杆孔洞封堵(部位:地上结构部分) 1)、将穿墙螺杆洞外侧用机械扩孔,并将扩孔部分的PVC管除去。扩孔深度不小于20mm,直径不小于30 mm。 2)清理孔内杂物垃圾,周边浇水湿润。
3)内侧堵塞1:2干硬性水泥砂浆(添加防水剂及膨胀剂)40~60 mm 深。 4)待外侧水泥砂浆终凝后,从内侧往螺栓孔中注入防水砂浆封堵。 3、砼外墙孔洞封堵(部位:穿墙钢管、悬挑型钢等) 1)取出孔洞内钢管及预埋件,并将杂物垃圾清理干净: 2)孔洞周避凿毛,并浇水湿润周边范围100 mm以上: 3)支洞口两侧模板,模板超出洞口上方100 mm: 4)浇筑高于墙体砼等级一个标号的细石砼(掺入防水剂和膨胀剂),充分插捣密实: 5)砼两侧模板在2-3d后拆除,做好养护工作: 6)拆模后,凿除表面凸出的多余砼,并修补好砼缺陷》 4、砌体外墙孔洞封堵 1)取出孔洞内钢管及预埋件,清除孔洞内垃圾及周边残留的砌筑砂浆: 2)浇水湿润孔洞及周边范围100 mm以上: 3)支洞口两侧模板模板,模板超出洞口上方100 mm: 4)浇筑C20细石砼(掺防水剂和膨胀剂),充分插捣密实: 5)砼两侧模板在2-3d后拆除,做好养护工作: 6)拆模后,凿除表现凸出的多余砼。外侧孔洞表面有缺陷须用1:2水泥砂浆修补。 四、施工要点及质量要求 1、孔边松散砼必须凿除:
天然气PE管线带压开孔封堵 施工方案 编制:高建国 审核: 审批: 天津大港奥通特种管道工程有限公司 2016年7月20日
方案审批意见表 方案名称天然气PE管线带压封堵改线 工程 编制单位 天津大港奥通特种管道工 程有限公司 施工方案审批意见 项目部 负责人签字: 年月日施工安全部 负责人签字: 年月日技术质量部 负责人签字: 年月日计划部 负责人签字: 年月日监理单位 负责人意见 年月日总工程师 签字: 年月日
1.工程概况: 本次施工封堵作业为Φ315*28.6,封堵工程量4封,设计压力 1.60MPa,运行压力0.4MPa,工作介质天然气,温度为常温。材质为PE,管线埋地下1米以下,现场底层为淤泥土质,地下水位比较高,给施工带来一定影响,增加了一定的难度。本开孔封堵工程介质是易燃易爆的天然气,要求施工人员必须按照施工规范施工,为了安全环保的施工,特编制以下施工组织设计方案,以便于规范科学安全的施工管理。 2.编制依据 根据甲方的各项施工技术要求和工程作业要求,并结合我公司的施工专业的技术要求编制而成,本《施工方案》在编制过程中参照了以下规范和标准: 2.1建设单位施工委托《Φ315*28.6 工程不停输带压开孔封堵》 2.2《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 2.3《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 2.4《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 2.5《燃气用埋地聚乙稀(PE)管道系统第1部分:管材》GB-15558.1-2003 2.6《燃气用埋地聚乙稀(PE)管道系统第2部分:管件》GB-15558.2-2005 2.7《聚乙稀燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008 2.8《管道施工安全规程》Q/CNPC-GD0236-01; 2.9《石油化工建设工程项目施工技术文件编制规范》SH/T 3550-2012 3. 工程技术介绍及施工工艺步骤 3.1封堵工程技术介绍 PE管不停输开孔封堵过程主要是通过专用不停输开孔封堵设备来完成。它的基本原理是:在PE管道上进行施工作业时,在施工管段两端使用专业开孔封堵设备阻断该管段天然气的流通,作业过程中的不停输、不降压是通过开孔封堵设备上特设的旁通口实现的。在对施工管段两端进行封堵前,采用旁通管连接架设在施工管段两端的开孔封堵设备上的旁通口,使施工管段两端的天然气得以连通,对施工管段进行封堵后,也可保证天然气正常输送。
In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.保证带压封堵安全性的具体措施正式版
保证带压封堵安全性的具体措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 以前,地下天然气管道抢修类型主要分阀门抢修、铸铁管抢修、钢管抢修、PE 管抢修、水井抢修、引入管抢修、地下管袋水等几类,而引起管道泄漏的原因主要有管道腐蚀、施工质量问题、材质问题、地基下沉、接口松动、管道进水、外单位施工挖破等等。在每年近千次的燃气地下管道抢修中,有相当一部分的抢修需要停气进行配合,不但影响了燃气用户的正常用气,同时也损害了公司在用户心中的形象。而且,部分工业用户由于用气设备的限制,无法实施停气,这就给公司抢修作
业带来了诸多难题。 而如果采用了带压封堵技术,通过实施带压封堵的方法,可达到不停输抢修的目的,从而既保障了燃气管道的安全,也保证了燃气用户的正常用气。 天津吉舜原通工程技术服务有限公司是专业从事管道不停输带压开孔封堵作业的企业。公司业务具体包括带压开孔、管道带压开孔、带压封堵、管道带压封堵,多年的发展使公司成为一支技术力量雄厚、设备仪器齐全、施工工艺先进的施工队伍。在作业的过程中,公司非常注重安全性,那么他们是怎么做的呢?应该遵守哪些安全措施呢? 1、在室内、地沟、井下、容器内操作
目录 一、工程概况.......................................................................................................................... - 2 - 二、编制依据和原则.............................................................................................................. - 2 - 三、施工准备.......................................................................................................................... - 2 - 四、螺杆洞封堵施工 (3) 五、施工要点及质量要求 (4) 六、施工质量保证措施 (5) 七、施工安全文明措施 (5)
一、工程概况 工程名称:碧桂园·蜜柚二标段土建总承包工程 建设单位:武汉碧桂园塔子湖置业有限公司 设计单位:广东博意建筑设计有限责任公司 监理单位:北京中协成工程管理有限公司 工程地点:武汉市江岸区健美街与华隆路交汇处。 本工程包括商业楼3#、4#、5#楼(各一个单元,18F/-2F):67568.62m2;商业3#楼(1F/-2F):700 m2;地下室:20000 m2。3#、4#、5#楼为18层的高层商业楼,耐火等级为一级,建筑高度为104.6m,住宅标准层层高为 5.4m,室内外高差为 0.30m; 二、编制依据和原则 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 本工程施工图纸 根据工程实例和以往施工经验。 三、施工准备 1、现场准备 (1)准备好现场电源接驳点。 (2)在施工区域地面处理平整坚实,以行走施工。 (3)需要高空作业的操作架已按照要求搭设完毕。 (4)已施工防水层的墙面已将防水处理干净。 2、技术准备 进行施工技术交底:施工前由项目总工组织施工人员、质安人员对班组长、施工工人交底,逐项排查使用对拉螺栓的墙体和柱,将需要封堵的对拉螺栓空洞标记,针对施工的关键部位、施工难点、质量和安全要求、操作要点及注意事项等进行全面的交底,各个班组长接受交底后组织操作工人认真学习,并要求落实在各个施工环节之上。 3、物资准备 (1)材料要求 1)水泥: 425号硅酸盐水泥;
外墙对拉螺杆洞封堵施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工集团有限公司 怡佳别苑工程项目经理部 2016年9月 外墙对拉螺杆孔封堵施工方案 一、工程概况 工程地点:太原市小店区 工程名称:怡佳别苑工程 建设单位:太原昊奕房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:山西创享建筑工程咨询有限责任公司 勘察单位:山西省地质工程勘察院 施工单位:陕西建工集团有限公司 本工程由25栋别墅楼(地上3层)、1栋综合楼(地上3层)和7栋高层楼(4栋27层、1栋25层、1栋17层、1栋11层,层高均为)及地下车库组成。别墅及综合楼设计结构形式为框架-剪力墙结构;高层楼设计结构形式为剪力墙结构,基础均为桩基础,总建筑面积平方米。 外墙螺杆孔封堵涉及到外墙的渗漏风险,故针对外墙螺杆孔的封堵编制专项施工方案。本着预防为主,加强事前控制和事后检查,增加相应投入,把质量隐患消灭在萌芽状态,确保无渗漏工程。从施工方面分析原因,并提出来针对性的措施。
二、施工准备 1、现场准备 楼层模板拆除结束,楼层垃圾清理干净,外墙脚手架防护到位。混凝土墙面预留穿墙PVC管的清理,用直径16的电钻将孔扩成喇叭口形。将孔内及孔眼周边垃圾清理干净,提前洒水湿润。 2、材料及机具准备 材料:水泥、砂、膨胀剂、防水粉、聚合物防水涂料。 机具:铲刀、铁抹子、小平锹、小水桶、长毛刷、钢筋棍、冲击钻、锤子、凿子等。 三、施工方法及工艺要求 1、施工工艺 螺栓孔及孔眼周边垃圾清理→用直径16的冲击钻将孔眼扩成喇叭口形→冲洗湿润→外墙外侧孔眼用膨胀防水砂浆封堵密实→墙内侧采用膨胀水泥砂浆封堵→墙外侧刷聚合物防水涂料(面积100mm*100mm)。 (1)用铲刀将露出墙面的PVC管清理干净,孔眼周边残余灰浆清理。用毛刷扫净。 (2)用直径16的冲击钻将螺杆孔洞内的PVC套管剔除,剔除深度20~30mm,剔除后清理孔内杂物。PVC套管剔除完成后,使用长毛刷将螺杆孔内清理干净 (3)在封堵施工前一个小时,使用喷壶对处理完的螺杆孔内及周边洒水润湿,将沾附在混凝土表面的灰尘冲洗干净,使螺杆孔及周围保持润湿、干净。 (4)用1:3膨胀防水砂浆(膨胀剂掺加量为4%~5%)从外墙外侧进行封堵入孔内100mm,用Φ10圆钢捣实与墙面抹平。 (5)当外墙外侧砂浆达到一定强度之后,墙内侧用1:3膨胀水泥砂浆(膨胀剂掺加量为4%~5%)将剩余100mm孔洞堵实,用Φ10圆钢捣实与墙
不停输封堵施工方案
天然气PE管线带压开孔封堵 施工方案 编制:高建国 审核: 审批: 天津大港奥通特种管道工程有限公司 2016年7月20日
方案审批意见表
1.工程概况: 本次施工封堵作业为Φ315*28.6,封堵工程量4封,设计压力1.60MPa,运行压力0.4MPa,工作介质天然气,温度为常温。材质为PE,管线埋地下1米以下,现场底层为淤泥土质,地下水位比较高,给施工带来一定影响,增加了一定的难度。本开孔封堵工程介质是易燃易爆的天然气,要求施工人员必须按照施工规范施工,为了安全环保的施工,特编制以下施工组织设计方案,以便于规范科学安全的施工管理。 2.编制依据 根据甲方的各项施工技术要求和工程作业要求,并结合我公司的施工专业的技术要求编制而成,本《施工方案》在编制过程中参照了以下规范和标准: 2.1建设单位施工委托《Φ315*28.6 工程不停输带压开孔封堵》 2.2《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 2.3《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 2.4《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 2.5《燃气用埋地聚乙稀(PE)管道系统第1部分:管材》GB-15558.1-2003 2.6《燃气用埋地聚乙稀(PE)管道系统第2部分:管件》GB-15558.2-2005 2.7《聚乙稀燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008 2.8《管道施工安全规程》Q/CNPC-GD0236-01; 2.9《石油化工建设工程项目施工技术文件编制规范》SH/T 3550-2012 3. 工程技术介绍及施工工艺步骤 3.1封堵工程技术介绍
带压封堵施工方案 编制: 审核: 克拉玛依致信有限责任公司
带压封堵施工方案 一、封堵工艺介绍 克拉玛信致信公司现拥有DN50-DN700全套不停输开孔封堵设备,多次从事急难险重的不停输油气管线封堵作业,相次施工作业项目采用桶式膨胀封堵形式,它的密闭性能好,密封时间长安全可靠. 工作原理:在管线是焊接一个四通扣件,用开孔刀将管道作业处切断,再利用封堵器将膨胀筒下至管道断口并打开筒体,使筒体上的胶板与断面弧面贴合实现密闭,待改造工程完成后,再收缩膨胀角,解除封堵。随后需进行下扣件堵塞和加盲板的工作,必要时可对盲板的密封性进行试压,桶式封堵最适合于输气管线的封堵改造。 二、封堵作业的工艺流程如下: ⑴清除防碍构件→(2)打磨除锈→(3)焊接四通扣件→(4)检测焊接质量→(5)安装夹板阀→(6)安装开孔机→(7)封堵设备试压,合格后进行封堵开孔→(8)组装封堵器膨胀筒→(9)进行封堵→(10)放散介质验证封堵状况→(11)断管→(12)氮气转换→(13)用盲板将管线盲死→(14)验收合格→(15)解除封堵→(16)扣件安装堵塞→(17)扣件安装盲板→(18)平衡放散孔安装堵塞,盲板→(19)撤离现场人员机具离场。 三、带压封堵: 1、确定封堵作业管件焊接位置,根据管件贴合长度,划线后清除作业处管段外表防腐层,检查要打磨的螺旋焊道是否有锈蚀,打磨螺旋焊道,与管道外园接齐,要求平整、光滑。 2、查对管件编号,配齐上下半管,拆除管件内堵塞,妥善保管备用。在拆卸堵塞时,要注意法兰四周的锁销或锁环块进退到位,旋转螺套的圈数和方向,并作记录。 3、打磨管件焊接端面及坡口,清除表面锈蚀点,氧化层,毛刺及飞边。 4、将管件上、下半管分别吊装到管道上,环形标识线在一端,两端头对齐,侧母线平直,使用钢板尺检查,误差不大于1mm,上法兰面用水平尺找正,与管道轴线垂直方向要求水平,轴线方向垂直度偏差小于8度。
镇江蓝山花园项目螺杆洞封堵工程专项 施 工 方 案 江苏建工集团有限公司 2018年1月
一、工程概况 工程名称:镇江蓝山花园项目135#-141#楼、6#地库及6#商业 工程地点:镇江市白龙山路以北、枣林路以东 建设单位:镇江万筑置业有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 监理单位:江苏省经纬建设监理中心 勘测单位:江苏省地质工程勘察院 施工单位:江苏建工集团有限公司 建筑面积:155000 平方米。 二、概述 外墙螺杆洞封堵涉及到外墙的渗漏风险,故在主体结构施工阶段项目部将注重外墙螺杆洞的封堵施工。项目部本着预防为主,加强事前控制和事后检查,把质量隐患消灭在萌芽状态,确保无渗漏工程。从施工方面分析原因,并提出来针对性的措施。 三、编制依据和原则 本工程为剪力墙及框剪结构,施工过程中用到大量的穿墙螺杆,完成后留有大量穿墙螺杆洞,根据工程实例和以往施工经验,内墙采用发泡剂封堵,本方案主要是针对外墙螺杆孔洞封堵专项施工方案。 四、普通外墙螺杆洞封堵 1、工艺流程 剔除塑料套管/外侧螺栓孔扩孔——压入专用橡胶塞——内侧封堵(打发泡剂)——外侧封堵(干硬性水泥填塞2次,做圆饼)——外侧刷防水涂料——内侧封堵(干硬性水泥填
塞)——外饰面施工 施工方法: 外墙立模施工过程中采用的螺杆必须附带PVC套管,便于穿墙螺杆的再次利用,另外防止拆模时破坏墙体结构。 2、外墙螺杆洞外侧封堵 外墙抹灰施工前、脚手架拆除前先用手持冲击锤将外墙体外侧螺杆洞内的塑料管打掉,将其凿成不小于50mm深,直径不小于30mm的喇叭形,压入专用的混凝土外墙螺杆洞封堵堵头,在已封堵完成的螺杆洞内侧打入发泡剂,必须打入饱满,防止以后漏水,分两次填塞,填塞完成,待聚氨酯发泡剂硬化,达到强度后,将多余的发泡剂用手压入孔洞内,严禁用小刀等工具将发泡剂割除。外墙外侧用水冲洗湿润后用1:2干硬性水泥喂入灌满(严禁空孔),分两次填塞。外侧补成圆饼状并凸出墙面3mm,最后采用防水涂料刷1mm厚。 3、外墙螺杆洞内侧封堵 内侧待发泡剂硬化后开始封堵,采用1:2干硬性水泥砂浆封堵,具体详附图。 1)穿墙对拉螺杆孔洞必须逐个封堵密实。 2)封堵的聚氨酯发泡剂及水泥砂浆必须压到墙体并压实。 3)封堵的砂浆必须养护,且拌制的砂浆必须及时养护。 4、地下室外墙螺杆洞封堵 工艺流程:剔除塑料垫块——割除螺杆——外侧螺栓孔扩孔——浇水润湿——内外侧封堵——防水层——内饰面 施工方法: 1)地下室外墙立模时所采用的螺杆必须是带有40×80×2mm止水片的,14的高强止水螺杆。2)外墙抹灰施工前先将螺杆洞位置凿成20mm深,直径为30mm的喇叭形,用氧焊机将螺杆露出部分切割掉,用水冲洗湿润后用1:2干硬性水泥砂浆喂入孔内灌满(严禁空孔)、外
河北鑫达钢铁动力厂 氮气管线不停车带压开孔工程 施工方案 1编制说明 (3) 2编制依据 (4) 3?管线参数 (4) 4. ................................................................................................................................. 工程主要内容 (5)
5. ................................................................................................................................. 带压开孔改造工艺步骤 (5) 6. ......................................................................................... 工艺质量保障措施及质量目标 .. (6) 6.1 质量防范措施 (6) 6.1.1 施工准备 (6) 6.1.2 施工作业 (7) 6.2 质量保证措施 (7) 6.2.1 开孔作业点的选取 (7) 6.2.2 焊接作业 (7) 6.2.3 开孔施工 (8) 7. ............................................................................... 项目部人员配置8 8. ............................................................................... 施工机具配备表8 9 施工耗材配备表 (9) 10 施工工具配备 (9) 11. ....................................................................... 双方职责10 11.1甲方职责 (10) 11.2施工方职责 (10) 11.3 其他 (11) 12. .......................................................................... 现场安全措施11 13. ............................................................................. 开孔作业安全措施11 14?健康、安全、环保(HSE)、管理 (12) 14.1 作业地区的社会环境 (12) 14.2 作业地区的气象 (12) 1 4.3本项目HSE 目标 (12)
管道不停输带压开孔、封堵方案及措施 1.开孔、封堵前的准备 1.1.做好现场勘察、技术交底记录、如开孔、封堵点,管线规格及材质,介质品种、压力、温度、流向,环境状况,建设日期等。 1.2.办理现场动火报告,落实安全消防措施;清理现场满足施工和安全要求。 1.3.按开孔、封堵质量标准检测阀门,并进行强度和严密性试验。 1.4.预制法兰短节及加强板(开孔),预制四向三通、准备好堵饼及盲板(封堵),按开孔、封堵质量标准进行检测并作记录。检查维修开孔或封堵设备均达到完好状态,在模拟试验台上进行试验,完全合格。 1.5.现场动火焊接前必须做好以下检测工作:(1)打好管线接地极,测管线接地电阻(≤4Ω);(2)测管壁实际厚度;(3)测管线表面温度;(4)测环境可燃气体含量必须低于25% 爆炸下限。 2.开孔 2.1.法兰短节及加强板焊接:焊接前必须按开孔、封堵质量标准找正定位,达到合格,按管线带压焊接工艺卡施焊,焊完后按开孔、封堵质量标准检测并作记录。 2.2.开孔阀门和开孔机的安装:首先记录好中心钻伸出开孔刀端面的长度。阀门、开孔机安装时法兰接合面必须清理干净,垫片无破损,找正对中,方位正确,连接螺栓均匀压紧。 2.3.强度及严密性试验:开孔短节、阀门、开孔机联合试压。压力表不少于2块。 2.4.开孔 2.4.1.开机并检查开孔刀旋转方向是否正确。 2.4.2.将中心钻进至开孔管线上表面时,记录并标记开孔刀送进丝杠位置,计算出总进刀量(深度)并标记在送进丝杠上。 2.4. 3.进刀开孔,刚开始时进刀量要小,待中心钻已钻进,设备运转平稳后,可适当加大进刀量,防止卡刀闷车,损坏刀具造成事故,按计算总进刀量到位和手感开孔刀没有切削时开始停机,停机后再手动进刀2周,手感无阻碍为开孔完成。提起开孔刀至开孔机连箱内,关闭开孔阀门。 2.5.打开开孔机上的放空阀泄压(注意安全,回收介质,防止污染环境),泄压阀不漏介质时,证明开孔阀门关闭严密,开孔成功。 2.6.拆除开孔机,在开孔阀门上面装盲法兰。
外墙穿墙螺栓孔洞封堵方案 一、施工准备 3.1材料准备 补孔用材料为,1:2.5干硬性防水水泥砂浆(砂为细砂)。内掺水泥用量3~5%膨胀剂,聚氨酯防水涂料。 3.2工具准备 补孔用工具为,瓦工常用工具及一根长250㎜与外墙螺孔内径相同的薄壁无缝钢管,配一根金属塞杆。 3.3技术准备 本分项工程施工时,指定一名专责质量员负责本分项工程整个过程的监督、检查,发现问题及时解决。技术人员根据施工方案的要求,对每个操作人员进行详细的技术交底,使每个操作工人均明确其操作步骤、操作的技求要求及方法。所选用的操作工人技术级别必须在4级以上,且必须对工作极端负责,责任性强。 二、施工工艺 4.1外墙施工工艺 操作前首先要把螺孔内的垃圾清理干净,凸出砼墙面PVC塑料管割除至与砼墙面平齐。人站在外墙面,然后拔出塞杆,手拿金属管,在装满1;1干硬性水泥砂浆桶内插数次,使金属管内装入部分砂浆。然后使金属管对正螺孔,用塞杆挤压水泥砂浆,使之压入螺孔内,至内墙孔中挤出砂浆为至,重复上述方法数次即可填满孔。 填补螺孔分三次完成。第一次砂浆填孔完成螺孔总长的一半。第二次完成至外墙面内凹5㎜处。最后一遍为防止PVC管外壁与砼之间的渗漏,必须用1:2.5水泥砂浆抹灰,凸出墙面3㎜,周边大于螺孔每边30㎜,表面压光,待水泥砂浆干燥后,刷聚氨酯防水涂料一
遍即可完成。 每次填补水泥砂浆的时间间隔为不少于24小时。最后一遍水泥砂浆抹灰完成后,必须进行喷水养护7d。 4.2内墙施工工艺 操作前首先要把螺孔内的垃圾清理干净,凸出砼墙面PVC塑料管割除至与砼墙面平齐。采用1:1干硬性防水水泥砂浆掺适量微膨胀剂从墙体一侧塞实,另一侧用同孔直径的螺栓顶住,浆从墙内侧向孔里灌浆至孔深,用平头钢筋捣实。封堵水泥砂浆应限位在凹进墙面3mm处,砂浆的颜色与清水饰面混凝土颜色接近。最后用1:2.5水泥砂浆抹灰至与内墙面平,要求孔眼平整,待水泥砂浆干燥后,刷聚氨酯防水涂料一遍即可完成。 砂浆终凝后喷水养护7d。 三、质量标准 5.1所使用的材料(水泥、砂浆等)应具备相关的质量报告,不得使用不合规格的材料施工。 5.2穿墙螺栓孔洞封堵必须分层密实,不得留有孔隙。 5.3穿墙螺栓孔洞封堵必须用防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞密实,封堵后孔洞外侧表面应进行防水处理。 5.4砂浆终凝后必须喷水养护7d以上。 5.5应安排栋号对所做的部位全部检查,并由质量检查员核定后,报监理验收,验收合格后方可进行下道工序,并做好验收记录。 六、成品保护 内墙、外墙内侧,浇水养护,且不少于7d。 七、环境保护措施 7.1水泥、沙子、砌块材料等在运输过程中应密闭遮盖,防止散落在
目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据和原则 (2) 三、施工准备 (3) 四、螺杆洞封堵施工 (4) 五、施工要点及质量要求 (6) 六、施工质量保证措施 (6) 七、施工安全文明措施 (7)
一、工程概况 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 建设单位:东莞市万悦房地产有限公司 监理单位: 东莞市恒信建设工程咨询有限公司 勘察单位: 韶关地质工程勘察院 施工单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 工程地址:东莞市厚街镇厚道路与莞太路交汇处 万科金域国际花园项目是由东莞万科房地产公司投资兴建的商住一体化大型住宅小区。工程地址位于东莞市厚街镇中心区北端,东临厚道路,西至市政路,南接莞太路,交通便利,地理位置优越。项目总用地面积约8.8万㎡,总建筑面积约29.8万㎡,其中住宅面积18万㎡、商业面积5.7万㎡,分为两期开发建设,其中一期工程总建筑面积约23.7万㎡,地上建筑面积207782.15㎡,地下建筑面积28774.70㎡。包括超高层住宅楼1-8号楼、单层会所10号楼、二层临街独立商业楼11-13号、1号地下室及垃圾房。总承包施工范围有:1-8号;10-13号楼、1号地下室及垃圾站等附属设施的基础工程、土建工程、人防工程土建部分、室内水电安装工程、主体结构及初装修工程、出户管工程(含强弱电、雨污排水由出户至接驳井)、室外管网工程、防雷工程等,具体以甲方要求为准。 二、编制依据和原则 《万科住宅建筑构造图集(一)———防渗漏和防开裂工艺工法》《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》施工
《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 本工程施工图纸 根据工程实例和以往施工经验。 三、施工准备 1、现场准备 (1)准备好现场电源接驳点。 (2)在施工区域地面处理平整坚实,以行走施工。 (3)需要高空作业的操作架已按照要求搭设完毕。 (4)已施工防水层的墙面已将防水处理干净。 2、技术准备 进行施工技术交底:施工前由项目总工组织施工人员、质安人员对班组长、施工工人交底,逐项排查使用对拉螺栓的墙体和柱,将需要封堵的对拉螺栓空洞标记,针对施工的关键部位、施工难点、质量和安全要求、操作要点及注意事项等进行全面的交底,各个班组长接受交底后组织操作工人认真学习,并要求落实在各个施工环节之上。 3、物资准备 (1)材料要求 1)水泥: 425号硅酸盐水泥; 2)聚合物防水砂浆; 3)聚氨酯防水涂料; 4)建筑胶; (2)主要机具
带压开孔封堵施工方案及措施 一、工程概述 本次带压开孔工程中的管线为带压,煤气,管线,开孔过程不具有危险性,为确保开孔的施工安全,在施工前要进行严密的方案讨论。做好安全措施。特此编制此方案。 开孔位置: 二、编制依据 本《施工方案》在编制过程中参照规范如下: RA/T6140.l-2003《钢制管道开孔技术规程第1部分:开孔特殊技术》 开孔位置潞安焦化二分厂制冷站东墙外进退循环氨水管道。 三、管线参数 管线规格:600mm 开孔规格:500mm 运行压力:0.5 Mpa 输送介质:煤水 介质温度:40常温℃ 四、试压方案 为确保该工程的安全,在正式施工前必须进行一次试压实验,以验证开孔机及阀门等各部件的耐压密封性能。以氮气连接试压表,在10公斤压力以内,不产生泄漏为试压完毕。 试验步骤: 1)、电焊短节,在短节上安装阀门、开孔机 2)、由氮气管道引出管线与开孔机相连的管线; 3)、向开孔机内注入氮气,直到开孔机内的压力达到管线内的压力,此时用肥皂水认真检查开孔机各部件结合面及开孔机与阀门间的气密性; 4)、若发现泄漏,则认真查找原因; 5)、若无泄漏则开始进行开孔作业,作业过程中不断监测各结合面的密封性,并做详细记录。 试验工艺简图:
五、施工步骤 1、带压开孔 1.1在需要开孔管的部位安全测量后方可动火焊接法 兰短接。 1.2在法兰上装上阀门(或闸板阀) 1.3在夹板阀上装上开孔机 1.4启动开孔机机构,转动刀具进行切割 1.5切割完成后,提升刀具,连同切割下来的料片移出 阀门外。如此反复两次 1.6关闭夹板阀,取下开孔机,开孔完成,收拾现场。 带压封堵: 1 吹扫开孔内部管道铁锈, 2在开好孔的孔径内装上封堵气囊,封堵头 3冲入氮气使封堵气囊充满管道内壁2.5公斤压力。 4 或在阀门法兰上加盲板,使阀门不泄露,阀门一端 的管道内无泄漏。 5封堵完成,可以更换阀门以外管道修理,不影响场 内施工。 6 一切完成后取下封堵气囊、封堵头。 7 取下封堵机,清理现场。封堵完成。 六、甲乙双方责任 (一)、甲方责任 1、为乙方提供充足、准确的施工管线技术资料,确定开孔点位置。 2、制作开孔连接开孔阀门法兰。 3、提供阀门、螺栓、垫片及开孔短截。 4、负责管线运行调度,解决、协调与各方的关系,提供满足要求的施工地。 5、负责施工现场的安全保卫工作,并提供方便的施工道路。 6、按施工需要剥离管线保温层、防腐层,待施工完毕后对管线进行保温防腐以及恢
剪力墙螺杆洞封堵 方案
目录 一、工程概况 .....................................................错误!未定义书签。 二、编制依据和原则..........................................错误!未定义书签。 三、施工工艺流程 .............................................错误!未定义书签。 四、施工要点及质量要求..................................错误!未定义书签。 五、施工质量保证措施......................................错误!未定义书签。 六、施工安全措施 .............................................错误!未定义书签。
一、工程概况 工程名称:金地湖城大境8号地C标段主体工程 建设单位:陕西金地佳和置业有限公司 设计单位:陕西中联西北工程设计研究院 项目地址:西安市曲江池东路以东与曲江池北路、寒窑路之间 工程概况: 金地湖城大境8号地C标段总建筑面积约97864.24㎡,由陕西金地佳和置业有限公司开发,中联西北工程设计研究院设计,陕西中建西北工程监理有限责任公司监理,陕西长枫建设工程有限公司承建的。项目位于西安市曲江池东路以东与曲江池北路、寒窑路之间,由3个高层组成,结构形式为剪力墙结构;与D标段地下室连通,地上20层,21#、23#楼地下1层,24#楼和车库地下2层。 二、编制依据和原则 本工程剪力墙结构,施工过程中用到大量的穿墙螺杆,完成后大量穿墙螺杆洞以及外架拉结点处的脚手洞眼,根据工程实例和以往施工经验,将螺杆洞、脚手洞封堵的施工方法编写方案。 三、对拉螺杆空洞施工工艺流程 1、新型穿墙止水对拉螺杆孔洞若封堵(部位:地下结构部 分) 1)逐个清理止水螺杆内外两侧丝杆上的水泥浆;