建筑工程材料送检\复检要求汇总

一、钢筋混凝土结构用钢

(一)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋

1.执行标准:GB 1499.1-2008

2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做弯曲试验。超过60 t的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。

3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;

(二)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

1.执行标准:GB 1499.2-2007/XG1-2009

2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做冷弯试验。超过60 t 的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。

3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能

(三)余热处理钢筋

1.执行标准:GB 13014-1991

2.验收批次:余热处理钢筋每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。用《碳素结构钢》(GB/T 700--2006)验收的直条钢筋每批应做1个拉伸试验、1个弯曲试验。

3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能

(四)冷轧带肋钢筋

1.执行标准:GB 13788-2008

2.验收批次:冷轧带肋钢筋每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成,每批不大于60t。逐盘或逐捆做1个拉伸试验,牌号CRB550 每批做2个弯曲试验,牌号CRB650 及其以上每批做2 个反复弯曲试验。

3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能

(五)低碳钢热轧圆盘条

1.执行标准:GB/T 701-2008

2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批盘条钢筋应做1 个拉伸试验、2 个弯曲试验。超过60 t 的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。

3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差。

(六)冷轧扭钢筋

1.执行标准:JG 190-2006

2.验收批次:检验批应由同一型号、同一强度等级、同一规格、同一台(套)轧机生产的钢筋组成。每批应不大于20t,不足20t 应按一批计。。

3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能

(七)冷拔低碳钢丝

1.执行标准:JGJ 19-2010

2.验收批次:取样批量:冷拔低碳钢丝应成批进行检查和验收,每批冷拔低碳钢丝应由同一钢厂、同一钢号、同一总压缩率、同一直径组成,甲级冷拔低碳钢丝每批质量不大于30t,乙级冷拔低碳钢丝每批质量不大于50t。

a) 甲级钢丝按盘编号,逐盘取样,截去端头50cm 后取2 个试样,分别做拉力和180°反复弯曲试验。拉力

试样长40cm,弯曲试样长15cm。

b) 乙级钢丝从外观检查合格的每批中任取3 盘,截去端头50cm,每盘各截取长、短试件各一根,分别做拉力和反复弯曲试验。长试件长40cm,短试件长15cm。

3.检验项目:抗拉强度;反复弯曲;原材重量偏差。

(八)碳素结构、型钢

1.执行标准:GB700-88

2.验收批次:每批应由同厂、同炉号、同级别、同规格、同一交货状态、同一时间,进入同一施工现场,每批重量不大于60T 的钢材组成。每批取样数量为2 件。

3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差。

(九)低合金高强度结构钢

1.执行标准:GB/T 1591-2008

2.验收批次:每批重量不大于60t,每批应由同厂.同一牌号、同一质量等级、同一品种、同炉号.同级别. 同规格.同一热处理制度、进入同一施工现场,同一进场时间的钢材组成。每批取样数量为2 件。

3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差。

(十)质量证明文件:

1、生产许可证

2、产品质量证明书

3、检验报告(注明钢筋表面标志)

二、钢筋焊接接头钢筋闪光对焊等

1.执行标准:JGJ 18-2003

2.验收批次:在同一台班内,由同一焊工完成的300 个同级别、同直径钢筋焊接接头,作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在同一周内累计计算。累计仍不足300 个接头,按一批计算。取样数量:拉伸试验 3 件/批;弯曲试验3 件/批。长度为450mm。

3.钢筋闪光对焊检验项目:拉伸;弯曲。钢筋电弧焊、电渣压力焊、预埋件钢筋T 型接头、(埋弧压力焊)检验项目:拉伸。钢筋气压焊检验项目:拉伸(柱、墙竖向钢筋)或弯曲(梁、板水平钢筋)。钢筋焊接骨架和焊接网检验项目:拉伸;弯曲;剪切力。

4.质量证明文件:1、产品合格证2、出厂抽检报告3、检验报告(注明钢筋表面标志)4、焊工证5、焊条焊剂合格证

三、钢筋机械连接接头

1.执行标准:JGJ 107-2010

2.验收批次:接头的现场检验按验收批进行,在同一施工条件下,采用同批材料的同等级、同型式同规格接头以500 个为一批进行检验验收,不足500 个接头也作为一个验收批。取样数量:拉伸试验 3 件/批。长度为450mm。如需复检时,应取双倍试件。

3.检验项目:拉伸

4.质量证明文件:1、套筒合格证(含原材质量证明书)2、检验报告

四、水泥

1.执行标准:GB 175-2007 《硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥》,GB 175-2007《火山灰硅酸盐水泥,矿渣硅酸盐水泥,粉煤灰硅酸盐水泥》,GB 175-2007《复合硅酸盐水泥》。

2.检验批次:同一水泥生产厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度的水泥(1)散装水泥:≤500t/批;(2)袋装水泥:≤200t/批;(3)当对水泥质量有怀疑或存放期超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)必须复检。

3.送检数量:20 个以上不同部位取等量样品不小于12kg。

4.质量证明文件:1、产品合格证2、出厂28 天补强报告3、材料安定性\强度等指标检验报告4、上海市建

设工程材料备案证明

五、砂\碎石\卵石

1.执行标准:JGJ52-2006《普通砼用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006《普通砼用卵石(碎石)质量标准及检验方法》

2.检验批次:同一产地、同一规格、同一进场时间的:每≤400m3/批或≤600t/批。

3.送检数量:砂:每次从8 个不同部位,取样22kg。石:每次从16 个不同部位,取样60kg。

4.质量证明文件:1、建筑材料出厂合格证2、进场物理性能检验报告3、上海市建设工程材料备案证明

六、商品混凝土

(一)混凝土标准养护试件

1.执行标准:GB/T 50107-2010《砼强度检验评定标准》

2.检验批次:

①、每拌制100 盘且不超过100m3 的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。

②、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100 盘时,取样不得少于一次。

③、当一次连续浇筑超过1000m3 时,同一配合比的混凝土每200m3 取样不得少于一次。

④、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。

⑤、每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1 组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2 时,每增加1000m2 时应增做1 组试块;小于1000m2 按1000m2 计算。当改变配合比时,亦应相应地制作试块组数。

⑥、对于灌注桩每浇注50m3 必须有一组试件,小于50m3 的桩,每根桩必须有一组试件。

⑦、人民防空工程混凝土强度:口部、防护密闭段应各制作一组试块;每浇筑100m3 的同配合比的混凝土,应制作一组试块。变更水泥品种或混凝土配合比时,应分别制作试件。

3.养护条件:

1、边长为150mm 或100mm 的立方体在温度为20±20?0?2C,相对湿度95%以上环境或水中养护至28 天。

(二)混凝土同条件养护试件

1.执行标准:GB/T 50107-2010《砼强度检验评定标准》

2.检验批次:结构部位由监理和施工各方共同选定,同一强度等级不宜少于10 组,且不应小于3 组。

上海市要求:关于加强混凝土同条件养护管理工作的通知(沪建建管(2006)第124 号)开工前,施工单位应根据实际情况制定混凝土同条件养护计划。在满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等标准的基础上,同一强度等级的等效养护龄期同条件养护试件留置的数量,多层建筑每层不少于1 组,中高层、高层建筑每3 层不少于1 组并且总数不少于6 组。

3.养护条件:按日平均温度累计600 度,零度及以下不计入,等效养护不应小于14 天,不宜大于60 天。

(三)混凝土抗渗试件

1.执行标准:GB/T 50107-2010《砼强度检验评定标准》

2.检验批次:同一工程、同一配合比的混凝土,连续浇筑每500m 3 应留置一组标准养护抗渗试件,且每项工程不得少于2 组,每增加250~500m 3 应增留两组。

3.养护条件:试件应在浇筑地点制作,每组试件有6 块,尺寸:顶面直径175mm,底面直径185mm,高150mm。在温度为20±20?0?2C,相对湿度95%以上环境或水中养护,养护期不得少于28 天。混凝土抗渗试验须在28d~90d 之内完成。

(四)质量证明文件:

1、商品混凝土质量证明书

2、出厂28 天补强报告

3、混凝土配合比报告

4、(标准、同条件、抗渗)检验报告

5、上海市建设工程材料备案证明

七、商品砂浆

1.执行标准:JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能测试方法》

2.检验批次:

①、同一强度等级、同一配合比、同种原材料的砂浆,每台搅拌机、每一楼层或250m3砌体为一取样单位,基础砌体可按一个楼层计。

②、建筑地面与楼面按每一层建筑地面工程不少于一组,当每层建筑地面工程面积超过1000 m2 时,每增加1000 m2 各增做一组试件,不足1000 m2 按1000 m2 计算,当改变配合比时,亦应相应的制作试件组数。

3.试件养护条件:3 块70.7mm 立方体,20±3 度的环境下养护28 天(1)试件制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24h±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后对试件进行编号并拆模。试件拆模后,应在标准养护条件下继续养护至28 天,然后进行试压。(2)标准养护的条件是:a 水泥混合砂浆应为:温度(20±3)℃,相对湿度(60~80)%。 b 水泥砂浆和微沫砂浆应为:温度(20±3)℃,相对湿度90%以上。

4.质量证明文件:1、商品砂浆质量证明书2、出厂28 天补强报告3、砂浆配合比报告4、强度检验报告5、上海市建设工程材料备案证明

八、砌体材料

(一)烧结普通砖

1.执行标准:GB 5101-2003《烧结普通砖》

2.检验批次:同一产地同一规格每15 万块/批不足15 万块亦作为一批

3.检验项目:强度。

(二)烧结多孔砖

1.执行标准:GB 13544-2000《烧结多孔砖》

2.检验批次:同一产地同一规格每5 万块/批不足5 万块亦作为一批

3.检验项目:强度。

(三)烧结空心砖

1.执行标准:GB 13545-2003 《烧结空心砖和空心砌砖》

2.检验批次:每3 万块为一验收批,不足3 万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结空心砖,不超过3 万为一批次进行检验。

3.检验项目:强度。

(四)普通混凝土小型空心砌块和轻集料砼小型空心砌块

1.执行标准: GB/T 15229-2002《轻集料砼小型空心砌块》GB8239-1997 《普通混凝土小型空心砌块》2.检验批次:每一生产厂家的小砌块到现场后,必须对其强度等级进行复验,每1 万块小砌块至少应抽检一组。用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量应不少于2 组。

3.检验项目:强度。

(五)蒸压加气砼砌块

1.执行标准: GB/T 11968-2006

2.检验批次:同品种、同规格、同等级的砌块,以1 万块为一批,不足1 万块亦为一批。

3.检验项目:体积密度和抗压强度。

(六)粉煤灰砖

1.执行标准: JC 239-2001

2.检验批次:检验批按10 万块为一批,不足10 万块亦按一批计。

3.检验项目:强度。

(七)蒸压灰砂砖

1.执行标准: GB 11945-1999

2.检验批次:检验批按10 万块为一批,不足10 万块亦按一批计。

3.检验项目:强度。

(八)混凝土多孔砖

1.执行标准: JC943-2004

2.检验批次:检验批按3.5~15 万块为一批,不足3.5 万块亦按一批计。

3.检验项目:强度。

(九)混凝土实心砖

1.执行标准: GB/T2144-2007

2.检验批次:检验批按10 万块为一批,不足10 万块亦按一批计。

3.检验项目:强度。

(十)质量证明文件:

1、产品合格证

2、出厂(型式)抽检报告

3、检验报告

4、上海市建设工程材料备案证明

九、外加剂

1.执行标准:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)(2011 年版)、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119-2003)、《混凝土外加剂》(GB8076-2008)、《混凝土膨胀剂》GB23439-2009、《砂浆、混凝土防水剂》JC474-2008、《混凝土防冻剂》JC475-2004、《喷射混凝土用速凝剂》JC477-2005、《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T223-2007

2.检验批次:

(一) 混凝土外加剂、混凝土泵送剂掺量大于等于1%同种外加剂每一批号为100 吨,掺量小于1%的每一批号为50 吨。不足100 吨或50 吨的也应按一个批号计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0.2 吨水泥所需用的外加剂量。

(二) 混凝土膨胀剂日产量超过200 吨时,以不超过200 吨为一批;不足200 吨时,以日产量作为一批。每批取样应具有代表性,可连续取,也可以从20 个以上不同部位取等量样,总量不少于10kg。

(三) 砂浆、混凝土防水剂年产500 吨以上的,每50 吨为一批;年产500 吨以下的,每30 吨为一批。同批的产品必须混合均匀。每批取样量不少于0.2 吨水泥所需的防水剂量。

(四) 混凝土防冻剂同一品种防冻剂,每50 吨为一批,不足50 吨也可作一批。每批取样量不少于0.15 吨水泥所需用的防冻剂量(以其最大掺量计)。

(五) 混凝土速凝剂每20 吨为一批,不足20 吨也可作为一批。每一批应从16 个不同点取样,每个点取样250g,共取4000g。

(六) 聚羧酸系高性能减水剂同一品种的聚羧酸系高性能减水剂,每100 吨为一批,不足100 吨也为一批。每一批号取样量不少于0.2 吨水泥所需的聚羧酸系高性能减水剂量。

3.质量证明文件:1、产品合格证2、出厂抽检报告3、检验报告

十、防水材料

(一)防水卷材

1.执行标准:GB 326-2007《石油沥青纸胎油毡、油纸》GB 18242-2008《弹性体(SBS)改性沥青防水卷材》、GB 18243-2008《塑性体(APP)改性沥青防水卷材》GB 18967-2003《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18173.1-2006

《高分子防水材料片材》GB12952-2003《聚氯乙烯防水卷材》GB12953-2003《氯化聚乙烯防水卷材》JC/T684-1997《氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材》JC/T645-1996《三元丁橡胶防水卷材》

2.验收批次:同一品种、牌号、规格的卷材(沥青、合成高分子、高聚物改性沥青防水卷材),抽样数量为大于1000 卷抽取5 卷;500~1000 卷抽取4 卷;100~499 卷抽取3 卷;小于100 卷抽取2 卷。

3.检验项目:沥青防水卷材复试内容:纵向拉力,耐热度,柔度,不透水性;高聚物改性沥青防水卷材复试内容:拉力、最大拉力时延伸率、低温、柔度、不透水性;合成高分子防水卷材复试内容:断裂拉伸强度,扯断伸长率,低温弯折,不透水性。

4.质量证明文件:1、生产许可证2、产品合格证3、出厂抽检报告4、现场检验报告5、上海市建设工程材料备案证明

5、胶结材料是防水卷材中不可缺少的配套材料,因此必;须和卷材一并抽检。抽样方法按卷材配比取样。同一批出厂,同一规格标号的沥青以20t为一个取样单位,不足20t按一个取样单位。从每个取样单位的不同部位取五处洁净试样,每处所取数量大致相等,共1kg 左右,作为平均试样。

(二)防水涂料

1.执行标准:

GB/T 19250-2003 聚氨酯防水涂料:以同一类型、同一规格15t为一批,多组分产品按组分配套组批。

JC/T 864-2000 聚合物乳液建筑防水涂料:以同一类型5t为一批量,不足5t也按一批进行检验。

JC/T 894-2001 聚合物水泥防水涂料:以同一类型的10t产品为一批,不足10t也作为一批。

JC/T 408-2005 水乳型沥青防水涂料:以同一类型、同一规格5t为一批,不足5t亦作为一批。

JC674-2004 聚氯乙烯弹性防水涂料:以同一类型、同一型号20t产品为一批,不足20t也作一批。

取样方法:

GB3186-2006 聚氨酯防水涂料:共取3kg 样品(多组分产品按配比取)。

聚合物乳液建筑防水涂料:共取2kg

聚合物水泥防水涂料:液体组份抽样按本规定14.3进行,配套固体组份参照本规定第一条水泥取样规定进行,两组份共取5kg 样品。

水乳型沥青防水涂料:共取2kg

聚氯乙烯弹性防水涂料:取混合样品2kg 2.

上海市要求验收批次:同一规格、品种、牌号的高聚物改性沥青、合成高分子、无机防水涂料,每10吨为一批,不足10 吨者按一批进行抽检。同一规格、品种、牌号的有机防水涂料,每5 吨为一批,不足5 吨也按一批计。在外观质量合格的防水涂料中抽取样品,取样数量为2kg。

3.检验项目:高聚物改性沥青防水涂料:固含量,耐热度,柔度,不透水性,延伸;合成高分子防水涂料:固体含量,拉伸强度,断裂延伸率,不透水性;无机防水涂料:抗折强度,粘结强度,抗渗性。有机防水涂料:固体含量,拉伸强度,断裂延伸率,柔性,不透水性。

4.质量证明文件:1、生产许可证2、产品合格证3、出厂抽检报告4、现场检验报告5、上海市建设工程材料备案证明

(三)建筑密封材料

1.执行标准:GB/T14683-2003《硅酮建筑密封胶》JC/T482-2003《聚氨酯建筑密封胶》GBl6776--2005 《建筑用硅酮结构密封胶》

2.验收批次:改性石油沥青密封材料以同一品种、同一类型的每2吨为一批,不足2吨按一批计;合成高分子密封材料以同一等级、同一类型的1 吨为一批,不足1 吨按一批进行检验。

3.检验项目:改性石油沥青密封材料:低温柔性,拉伸粘结性。合成高分子密封材料:拉伸粘结性,柔性。

4.质量证明文件:1、生产许可证2、产品合格证3、出厂抽检报告4、现场检验报告

(四)其它材料

1、胎体增强材料,每3000m2 为一批,不足3000m2 按一批抽样。复试内容:拉力,延伸率。

2、遇水膨胀橡胶止水带,每月同标记的膨胀橡胶止水带产量为一批抽样。复试内容:拉伸强度,扯断伸长率,体积膨胀倍率。

3、聚合物水泥防水砂浆:每10t 为一批,不足10t 按一批抽样。复检内容:7d 粘结强度、7d 抗渗性、耐

水性。

十一、预应力混凝土工程

1.执行标准:GB/T5224-2003《预应力混凝土用钢绞线》GB/T14370-2007《预应力筋用锚具、夹具和连接器》JG 225-2007《预应力混凝土用金属螺旋管》JGJ85-2010《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》2.验收批次:预应力混凝土用钢丝及预应力混凝土用钢绞线以同一牌号、同一规格、同一生产工艺不大于60t 为一批。每批钢筋或连接件进场后,应进行钢筋的力学及工艺性能试验或其他性能的复检,合格后方可使用。预应力筋锚具、夹具与连接器取样规定为:

1、预应力筋锚具、夹具与连接器验收批的划分,在同种材料和同一生产工艺条件下,锚具应以不超过2000套组为一个验收批;夹具、连接器以不超过500套组为一个验收批。获得第三方独立认证的产品,检验批的批量可扩大1 倍。外观检查抽取10%,且不少于10 套。

2、应从外观检查和硬度检验均合格的锚具中抽取,与相应规格和强度等级的预应力筋组成3对预应力筋-锚具组装件,进行静载锚固性能试验,当有一个试件不符合要求时,应另取双倍数量锚具重做试验,如仍有不合格,则该批锚具(夹具与连接器)为不合格品。

3、硬度试验,从每批中抽取3%且不少于5 套(多孔夹片式锚具的夹片,每套夹片抽取6 片)进行检验。当有一个零件不合格时,应另取双倍数量的零件重做试验,如仍有一件不合格,则应对本批产品逐个检查,合格者方可使用。预应力混凝土用金属螺旋管应由同一钢带厂生产的同一批钢带所制造的金属波纹管组成。每半年或累计50000m 生产量为一批。每批抽检9 件圆管试件(12 件扁管试件)。

3.检验项目:对于新进场的产品应进行抗拉强度、规定非比例延伸强度、伸长率、弯曲试验、应力松弛试验、疲劳试验检测(对试验不合格产品应双倍取样检测)

4.质量证明文件:1、生产许可证2、产品质量证明书3、检验报告(注明钢筋表面标志)4、力学及工艺性能检验报告注:预应力筋张拉或放张时,混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。灌浆用水泥浆的水灰比不应大于0.45,搅拌后3h 泌水率不宜大于2%,且不应大于3%。泌水应能在24h 内全部重新被水泥浆吸收。灌浆用水泥浆的抗压强度不应小于30N/mm 2 。

十二、钢结构部分

1、执行标准:GB 50205—2001《钢结构工程质量验收规范》1、钢材规范规定以下情况必须进行复验,复验项目参照合同规定的质量合格证:

(1)、国外进口钢材;

(2)、钢材混批;

(3)、板厚等于或大于40mm,且设计有方向性能要求的厚板;

(4)、建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;

(5)、设计有复验要求的钢材;

(6)、对质量有疑义的钢材。

2、验收批次:每批应由同厂、同炉号、同级别、同规格、同一交货状态、同一时间,进入同一施工现场,每批重量不大于60T 的钢材组成。每批取样数量为2 件。

3、紧固件连接

①普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验,试验方法见规范附录B,其结果应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098 的规定。检查数量:每一规格螺栓抽查8 个。

②高强度螺栓连接钢结构制作和安装单位应按规范附录 B 的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验,其结果应符合设计要求。

③扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验和高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验

④检验批次:高强度螺栓连接副应按批进行检验。同批由同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓组成。同批连接副的最大批量为3000 套,检验时每批应抽取8 套连接副进行试验。试验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。

4、扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应随箱带有紧固轴力(预拉力)的检验报告。高强度大六角头螺栓连接副出厂时应随箱带有扭矩系数的检验报告。

2.2.2 高强度螺栓连接摩擦面抗滑系数检验

1、检验批次:制造批可按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t 为一制造批,不足2000t 的可视作一批。

2.送检数量:抗滑移系数试验用的试件应由制造厂加工,试件与所代表的钢结构构件应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态,并应用同批同一性能的高强度螺栓连接副,在同一环境条件下。选用两种以上表面处理工艺时,每种处理工艺应单独检验。每批三组试件。

3、网架节点承载力检验对建筑结构安全等级为一级,跨度40m 及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应对焊接球节点和螺栓球节点进行节点承载力试验。

a、焊接球节点应按设计指定的规格的球及其匹配的钢管焊接成试件,进行单向受拉、受压承载力试验

b、螺栓球节点应按设计指定规格的球最大螺栓孔螺纹进行抗拉强度荷载试验每项试验每批随机取3 个试件进行试验。

4、钢结构无损检测:钢结构无损检测有严格的时间性,这里仅以焊接接头进行无损探伤的先决条件为例:

a、必须经焊接检验人员的外观检查合格后,由检验员按该工件相关焊缝的检查比例填写探伤申请单。

b、必须在设计规定的焊接时效后进行,通常规定低合金钢结构钢焊缝在焊接后24h 后开展探伤检查。

c、必须考虑焊后热处理对焊缝已存在允许应力、缺陷的影响。检验批次:a、焊接球:焊接球焊缝应进行超声波探伤检查,检查按每一规格数量的5%进行抽查,且不应少于3个。

b、钢结构焊接工程

(1)、设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤。

(2)、焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y 形节点相关线焊缝,应进行超声波探伤。

(3)、钢结构中一、二级焊缝质量等级的检查比例和焊缝质量验收等级按《钢结构工程质量验收规范》GB 50205—2001 中的表3.5.1 的要求。

4、钢结构涂装钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90 的规定。检验方法应符合现行国家标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978-1:2008 的规定。检查数量:每使用100t 或不足100t 薄涂型防火涂料就抽检一次粘结强度;每使用500t 或不足500t 厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。

5、质量证明文件:1、产品合格证2、出厂抽检报告3、现场检验报告

十三、涂料、乳胶漆

1.执行标准:GB3186-2006

2.检验批次:同一生产厂家、相同包装的同种产品为一批。

3.送检数量:

①、内墙乳胶漆:同一批号抽2 桶。

②、外墙乳胶漆、溶剂型外墙涂料及外墙无机建筑涂料等:同一批号抽一升*2 桶,无机外墙涂料抽2*2 桶

4.质量证明文件:

①、产品合格证②、出厂抽检报告③、检建筑材料环境污染检验报告④、上海市建设工程材料备案证明

合成树脂溶液外墙涂料

1.执行标准:GB/T 9755-2001

2.检验批次:以单位工程为一批,每批取样1 桶。

3.检验项目:涂膜外观;耐水性;容器中状态;施工性;耐碱性;耐洗刷性。

合成树脂乳液内墙涂料

1.执行标准:GB/T 9756-2009

2.检验批次:以单位工程为一批,每批取样1 桶

3.检验项目:容器中状态;施工性;涂膜外观;耐碱性;耐洗刷性。

水溶性内墙涂料

1.执行标准:JC/T423-91

2.检验批次:以单位工程为一批,每批取样1 桶

3. 检验项目:粘度;细度;遮盖力;容器中状态;耐水性;耐干燥性;耐洗刷性。

十四、建筑门窗建筑安全玻璃

1.执行标准:JGJ 113-2009 建筑玻璃应用技术规程JG/T 140-2005 PVC 塑料窗JG/T 180-2005 PVC 塑料门GB 5237.2-2008 铝合金建筑型材

2.检验批次:

a、建筑外窗密性能、水密性、抗风压性能检测(窗三性试验)外门窗气密性现场检验按同一施工许可证、同一生产厂家、同一安装施工单位、同一品种、同一类型、同一开启方式抽查不少于1 组(3 樘)。用随机抽样的方法选取试件。对多种尺寸、型式的门窗工程,应选择两种以上最不利型式的窗型进行试验

B、保温性能和隔声性能对同一生产企业和同一保温性能等级的节能门窗每1万m 2 (包括不足1 万m 2 )建筑面积各抽检1 樘。

3.检验内容:建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能,传热系数,玻璃遮阳系数、可见光透射比,中空玻璃露点。

4.质量证明文件:①、生产许可证②、产品合格证③、出厂抽检报告④、现场检验报告⑤、上海市建设工程材料备案证明⑥、中国国家强制性认证证书》(以下简称3C 证书)

十五、陶瓷砖

1.执行标准:GB/T 4100-2006 陶瓷砖GBT 3810.1-2006 《陶瓷砖试验方法第1部分:抽样和接收条件》JGJ 110-2008 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》

2.原材检验批次:同一生产厂生产的同品种、同规格产品,不超过5000 ㎡为一个检验批, 当材料面积不足1000m2时可不抽检。材料面积大于5000m2 时,送检不少于2次。随机抽取,对于边长小于600mm 的至少30 块,且面积不小于lm 2 ;对于边长不小于600mm 的砖至少10 块,且面积不小于lm 2 。

3.饰面砖应做粘结强度拉拔试验:以1000 m2 同类墙体饰面砖不一个检验批,不足1000m2应按一批计,每批取一组3 个试件,每相邻三个楼层应至少取一组试件,试样随机抽取,取样间距不得小于500mm.

4.检验项目:吸水率;断裂模数;破坏强度;抗热震性。

5.质量证明文件:1、产品合格证2、出厂抽检报告3、建筑材料放射性指标检验报告

十六、大理石、天然花岗岩

1.执行标准:GB/T 19766-2005《天然大理石建筑板材》、GB/T 18601-2009《天然花岗石建筑板材》GB/T 9966.1~9966.8-2001《天然饰面石材试验方法》

2.验收批次:每一单位工程同一厂家、同一品种、类型、等级为一批,每批至少抽检一组。

3.检验项目:尺寸、外观质量、物理性能和放射性检验

4.质量证明文件:1、产品合格证2、出厂抽检报告3、检验报告4、上海市建设工程材料备案证明

十七、混凝土预制构件

1.执行标准:关于进一步加强对进沪混凝土预制构件质量监督管理的通知[沪建安质监(2004)第027 号] 关于加强外省市进沪混凝土预制构件质量监督管理的通知沪构监(2010)第03 号

2.验收批次:每一单位工程同一厂家、同一品种、类型、等级为一批,每批至少抽检一组。

3.检验项目:钢筋品种、规格、数量和位置、钢筋焊接质量、钢筋半成品质量、混凝土抗压强度

4.质量证明文件:1、混凝土预制构件生产企业的质量证明书(出厂合格证)2、原材料的质量证明书和复试检验报告、生产过程的检查和检验资料3、“质量监督报告”和试验检验(结构性能检验)报告

十八、建筑水电

18.1 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材、管件GB/T 18742.2~18742.3-2002

⑴检测参数:管材:纵向回缩率、简支梁冲击、静液压试验管件:静液压试验

⑵频率:管材:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,每批数量不超过50t,如果连续

生产7 天仍不足50t,则以7 天产量为一批。管件:用同一原料和工艺连续生产的同一规格管件为一批,dn≤32mm 规格的管件每批不超过1 万件,dn >32mm 规格的管件每批不超过5000 件,如果连续生产7天仍不足上述数量,则以7 天产量为一批。

⑶取样方法:管材:单位工程每种规格随机抽取6根,每根长1m。管件:单位工程每种规格随机抽取8 件。

18.2 建筑排水用硬聚氯乙烯(U-PVC)管材、管件GB/T5836-2006

⑴检测参数:管材:密度、维卡软化温度、纵向回缩率、二氯甲烷浸渍试验、拉伸屈服强度、落锤冲击试验管件:密度、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验

⑵频率:管材:同一原料配方、同一工艺和同一规格连续生产的管材作为一批,每批数量不超过50t,如果生产7 天尚不足50t,则以7 天产量为一批。管件:同一原料、配方和工艺生产的同一规格的管件作为一批当dn<75mm 时,每批数量不超过1 万件; 当dn≥75mm 时,每批数量不超过5000 件。如果生产7天仍不足一批,以7 天生产量为一批。

⑶取样方法:管材:单位工程每种规格随机抽取6 根,每根长1m。管件:单位工程每种规格随机抽取8 件。

18.3 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、管件GB/T10002.1-2006 GB/T10002.2-2003

⑴检测参数:管材:密度、维卡软化温度、纵向回缩率、二氯甲烷浸渍试验、落锤冲击试验、液压试验管件:维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验、液压试验

⑵频率:管材:用相同原料、配方和工艺生产的同一规格的管材作为一批。当dn≤63mm 时,每批数量不超过50t,当dn>63mm 时,每批数量不超过100t。如果生产7 天仍不足批量,以7 天产量为一批。管件:用相同原料、配方和工艺生产的同一规格的管件作为一批。当dn≤32mm 时,每批数量不超过 2 万个;当dn>32mm 时,每批数量不超过5000 个。如果生产7 天仍不足批量,以7 天产量为一批。

⑶取样方法:管材:单位工程每种规格随机抽取6 根,每根长1m。管件:单位工程每种规格随机抽取8 件。

18.4 电工套管JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管》

⑴频率:单位工程每种规格为一批。

⑵取样方法:随机取样12根,每根长1m。18.5电线电缆GB5023-1997《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》

1.检验批次:

1、50mm2 及以下的220/380V 用电线路的电线,其余部分由建设、监理、施工单位和监督机构根据实际情况决定是否取样或取样的批量。

2.取样方法:按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(长度)在10000m 及以下取样一组,10000m 以上按照每20000m 取样一组,取样总数不少于两组。

3.质量证明文件:1、产品合格证2、出厂抽检报告18.6低压配电箱⑴检测参数:外观检查、机械操作、爬电距离、介电性能、电气间隙⑵频率:每个单位工程中所使用的同厂家、同规格型号的低压配电箱为一批⑶取样方法:随机抽取组装完好的低压配电箱2 个。

18.7 开关、插座

⑴频率:每个单位工程中所使用的同厂家、同规格型号的开关、插座为一批

⑵取样方法:每批随机抽取开关、插座各6 个。

18.8 漏电开关、空气断路器家用和类似用途固定式电气装置的开关

1.执行标准:GB 16915.1-2003家用和类似用途固定式电气装置的开关

2.验收批次:一个单位工程为一批,取样数量为9 个

3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批家用和类似用途固定式电气装置的开关质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:通断能力;正常操作。家用及类似场所用过电流保护断路器1.执行标准:GB 10963.1-2005 家用及类似场所用过电流保护断路器

2.验收批次:一个单位工程为一批,取样数量按实际使用数的20%抽取。

3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批家用及类似场所用过电流保护断路器质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:脱扣特性;标志的耐久性。

1.执行标准:

2.检验批次:1、楼层(或梯间)配电系统、户内照明配电系统及公共照明配电系统末端100A 以下的漏电

开关和断路器,其余部分由建设、监理、施工单位和监督机构根据实际情况决定是否取样或取样的批量;

2、漏电开关取样批量按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料总数量为基数取样,材料总数量(个数)在100 个及以下取样一组,100 个以上按照每100 个取样一组,不少于两组;

3、空气断路器取样批量按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料总数量为基数取样,材料总数量(个数)在100 个及以下取样一组,100 个以上按照每200 个取样一组,不少于两组

3.送检数量:

4.质量证明文件:1、产品合格证2、出厂抽检报告18.9管道阀门1.检验批次:1、建筑内的生活给水系统DN25 及以下的阀门2.送检数量:按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(个数)在100 及以下取样一组,100 个以上按照每100 个取样一组,取样总数不少于两组。3.质量证明文件:1、产品合格证2、出厂抽检报告

十九、安全用品

(一)安全帽

1.执行标准:GB 2811-2007 安全帽

2.验收批次:一个单位工程或不大于2000 顶为一批,取样数量为3 顶。

3.检验项目:若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批安全帽质量的检测报告原件,则只做以下必检项目:耐穿透性;冲击吸收性能;阻燃性;侧向刚性。若不能提供,则根据我州目前检测能

建筑材料送检规范说明(最新版)

一、常用建筑材料送样要求 一、砼、砂浆等强度检验 1、砼抗压:三块试件为一组。砂浆抗压:六块试件为一组。硫磺锚固砂浆:(5CM 立方体)三块试件为一组。水泥土:三块试件为一组。砼抗折:三块试件为一组。碎石强度:(5CM立方体)六块试件为一组。道碴强度:(5CM圆柱体)六块试件为一组。 2、试件应在28天龄期到达之前送到检测中心。除水泥土试件龄期90天或特殊要求的试件外,任何试件不得超过28天。 3、试件必须有制作日期、强度等级等记号。记号宜用钉子刻划,不宜用墨笔写。任何空白试件都不予受理。 二、水泥物理检测 1、水泥委托检验试样,必须以每一个出厂水泥编号为一个取样单位,不得对有两个以上出厂编号的水泥混合取样。 2、水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采集,取样点至少在20个以上,经混合均匀后用防潮容器包装,重量不少于12kg。 三、砼小型空心砌块、砖强度检验 1、随机抽样。 (1)砖:3.5万~15万块为一批,不足3.5万块按一批计。 (2)砌块:5万块为一批,不足5万块按一批计。 2、十五块砖为一组。 3、七块砌块为一组。 四、钢筋抗拉、冷弯检验 1、原材料四根为一组。两根作抗拉试验,长度为500~550 mm;两根作冷弯试验,长度为350~400mm。 2、从每一验收批中抽取两根钢筋,在每根钢筋距端头不小于50cm处截取拉力和弯曲试件各一段。 3、搭接焊接抗拉试验三根试件为一组,长度为600mm(d>25mm,长度为650mm)。 4、闪光对焊试验六根试件为一组,抗拉试件三根,长度为550mm;冷弯试件三

根,长度为400mm。 五、碎石、黄砂送样要求 1、黄砂、碎石均以400m3或600t为一组验收批,不足上述数量者为一批。 2、取样: (1)、在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂共八份(碎石共十五份),组成一组样品。(2)、从皮带运输机上取样时,应在运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂四份(碎石八份)组成一个样品。 (3)、从火车、汽车、轮船上取样时,从不同部位和深度抽取大致相等的砂八份(碎石十六份)组成一组样品。 3、每组砂样品的最少取样数量(Kg): 4、每组碎石样品的最少取样数量(kg): 六、砼、砂浆配合比 1、各种原材料、外加剂必须提前30天送达检测中心(特殊情况提前10天)。 2、取样要求:水泥:20Kg。砂:40Kg。碎石:60Kg。

建筑工程各类材料送检取样规范(员)

建筑工程材料送检\复检要求汇总 一、钢筋混凝土结构用钢 (一)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 1.执行标准:GB 1499.1-2008 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做弯曲试验。超过60 t的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差; (二)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 1.执行标准:GB 1499.2-2007/XG1-2009 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做冷弯试验。超过60 t 的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (三)余热处理钢筋 1.执行标准:GB 13014-1991 2.验收批次:余热处理钢筋每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。用《碳素结构钢》(GB/T 700--2006)验收的直条钢筋每批应做1个拉伸试验、1个弯曲试验。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (四)冷轧带肋钢筋 1.执行标准:GB 13788-2008 2.验收批次:冷轧带肋钢筋每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成,每批不大于60t。逐盘或逐捆做1个拉伸试验,牌号CRB550 每批做2个弯曲试验,牌号CRB650 及其以上每批做2 个反复弯曲试验。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (五)低碳钢热轧圆盘条 1.执行标准:GB/T 701-2008 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批盘条钢筋应做1 个拉伸试验、2 个弯曲试验。超过60 t 的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差。 (六)冷轧扭钢筋 1.执行标准:JG 190-2006 2.验收批次:检验批应由同一型号、同一强度等级、同一规格、同一台(套)轧机生产的钢筋组成。每批应不大于20t,不足20t 应按一批计。。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (七)冷拔低碳钢丝 1.执行标准:JGJ 19-2010 2.验收批次:取样批量:冷拔低碳钢丝应成批进行检查和验收,每批冷拔低碳钢丝应由同一钢厂、同一钢号、同一总压缩率、同一直径组成,甲级冷拔低碳钢丝每批质量不大于30t,乙级冷拔低碳钢丝每批质量不大于50t。 a) 甲级钢丝按盘编号,逐盘取样,截去端头50cm 后取2 个试样,分别做拉力和180°反复弯曲试验。拉力

材料见证取样送检制度

同景优活城四组团Ⅱ标段工程 材料进场见证取样检验制度 编制: 审核: 审批: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 同景优活城四组团Ⅱ标段项目经理部 二○一六年四月

材料进场见证取样检验制度 一、为确保试件质量指标能实时表征建设工程质量状况以及取样的 随机性和真实性,依据建设部[2000]211号文件《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,项目监理部对建设工程中涉及安全的材料、试块和试件实行见证取样检验制度。 二、见证取样和送样检测是在建设单位或工程监理企业见证人员的 见证下,由施工单位的现场取样人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场按规范要求进行取样,并送至建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 三、施工单位在施工方案中必须按规范要求制定见证取样和送检计 划,并上报项目监理部审核批准。项目监理部的见证人员按计划要求,对工程建设施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。材料进场要登记台帐,见证取样送检试验记录要登记台帐。 四、必须实行见证取样和送检的试块、试件和材料: 用于承重结构的混凝土试块;用于承重墙体的砌筑砂浆试块;用于承重结构的钢筋及连接接头试件;用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;地下、屋面使用的防水材料;基础回填材料以及国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 五、见证取样的程序: 1、开工前以书面形式向质量监督站和检测单位递交“见证取样和人员授权书”,并通知施工单位。 2、根据见证取样内容、部位、数量制定见证取样和送样计划。 3、施工单位按计划在见证人员旁站见证下由取样人员在现场进行原材料取样和试块制作。 3、见证人员对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 4、检测单位在接受委托任务时,需由送检单位填写委托单,见证人应在检验委托单上签名。 六、见证人员的职责: 1、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 2、见证人员必须对试件进行监护。

(2014年版)建筑工程材料检测取样标准

建筑工程材料检测取样标准建筑工程材料检测取样标准 第一部分:砂、石、水泥、金属等原材 一、砂: 1、执行标准:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以 400 立方米或 600 吨为一验收批,小型工具(如拖拉机)以 200m3 或 300t 为一检验批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以 400 立方米或 600 吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从 8 个不同部位,取样 40kg。 二、卵石(碎石): 1、执行标准:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以 400 立方米或 600 吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以 400 立方米或 600 吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从 16 个不同部位,取样60kg。 三、水泥: 1、执行标准: GB175-2007 2、检验批次:水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定 10 万吨以上 30 万吨以下,不超过 400 吨为一检验批。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定 10 万吨以下,不超过 200 吨为一检验批。不足 200 吨为一检验批,对于连续进场,按 3 个月内累计计算不超过 400T 为一验收批。取样要有代表性,可连续取亦可从 20 个以上的不同部位取等量的样品总量至少 12kg 3、取样要求:依据标准 GB50204-2002,①对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过 3 个月(快硬硅酸盐水泥超过 1 个月)时,应进行复检。②同一厂家同一等级同一品种,同一批号且连续进场的水泥袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。 四、钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋: 1、执行标准:GB1499.1-2008

材料送检规范

送检取样 一、水泥试验 1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。 2. 取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。 二、钢筋试验 1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。 2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验,两根用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为400~500mm,弯曲试验一般为350mm。 三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为450mm。 四、钢筋闪光对焊试验 1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。 2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。 五、钢筋机械连接试验 1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 六、蒸压加气混凝土砌块试验 1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2.取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。 七、普通混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取5块为一组做强度试验。 八、轻集料混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10块为一组。 九、蒸压灰砂砖试验 1. 取样频率:每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10~20块为一组。 十、烧结普通砖 1. 取样频率:每3.5~15万块为一批,不足3.5万块仍作为一批。

(GB50300)检验批最小抽样数量对照表

1.规范名称 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准解读与资料编制指南》(GB 50300-2013 编制组主编) 2.条文摘录 3.0.9检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。当采用计数抽样时,最小抽样数量应符合表3.0.9的要求。 明显不合格的个体可不纳入检验批,但应进行处理,使其满足有关专业验收规范的规定,对处理的情况应予以记录并重新验收。 3.条文说明 3.0.9本条规定了检验批的抽样要求。目前对施工质量的检验大多没有具体的抽样方案,样本选取的随意性较大,有时不能代表母体的质量情况。因此本条规定随机抽样应满足样本分部均匀、抽样具有代表性等要求。 对抽样数量的规定依据国家标准《计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》GB/T2828.1-2012,给出了检验批验收时的最小抽样数量,其目的是要保证验收检验具有一定的抽样量,并符合统计学

原理,使抽样更具代表性。最小抽样数量有时不是最佳的抽样数量,因此本条规定抽样数量尚应符合有关专业验收规范的规定。表3.0.9适用于计数抽样的检验批,对计量-计数混合抽样的检验批可参考使用。 检验批中明显不合格的个体主要可通过肉眼观察或简单的测试确定,这些个体的检验指标往往与其他个体存在较大差异,纳入检验批后会增加验收结果的离散性,影响整体质量水平的统计。同时,也为了避免对明显不合格个体的人为忽略情况,本条规定对明显不合格的个体不纳入检验批,但必须进行处理,使其符合规定。 4.条文解读 本条对检验批抽样给出原则性要求。检验批验收时的抽样数量既不能太多,也不能太少,抽样数量太多或造成工程成本增加、验收人员工作量增大;抽样数量太少不能很好的代表检验批整体质量,造成漏判或误判。所以对检验批的抽样方案需要进行专门研究,抽样方案建立的原则首先要有理论依据,其次要使用比较成熟的技术,经过一段时间的工程实践经验。本次标准修订,检验批抽样是增加的内容之一。 验收抽样要事先制定方案、计划,可以抽签确定验收点位,也可以在图纸上根据平面位置随机选取,最好是验收前由各方验收人员在办公室共同完成,尽量不要在现场随走随选,避免样本选取的主观性。 对于检验批中明显不合格的个体,可通过肉眼观察或简单的测试确定,有经验的验收人员在现场可以很容易的发现,例如墙体倾斜量偏大,混凝土强度明显偏低等,通过简单的方法就能判定。这些个体的质量水平往往与其他个体存在较大差异,纳入检验批后会增大验收结果的离散性,影响整体的统计结果。同时,

建筑工程材料检测取样标准

建筑工程材料检测取样标准(2012版) 一、 砂: 1、 执行标准:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、 检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以 400立方米 3或300t 为一检验批,不600吨为一验收批,小型工具(如拖拉机)以 200m 或 足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳 定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个 批次进行抽检。每次从8个不同部位,取样40kg 。 二、 卵石(碎石): 1、 执行标准:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、 检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以 400立方米 或600吨为 一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者, 当质量比较 稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一 个批次进行 抽检。每次从16个不同部位,取样60kg 。 三、 混凝土试块: 1、 执行标准:GB/T50107-2001、GB/T50081-2002 2、 检验批次: (1) 砼试样应在硅浇筑地点随机取样 a 、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比砼,其取样不少于一次 3 b 、每工作班拌制的同配合比砼,不足 100盘和100m 时取样不少于一次。 33取样不应少于一次。时,每、当一次连续浇筑的同配合比砼超过 1000m200m c (2) 对于现浇砼: a 、 每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次 b 、 同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次,每组为 3块 四、 砂浆试块: 1、 执行标准:JGJ/T70-2009 2、 检验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少 于一 次;每 台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作班取样不少于一次;当砂浆强度 等级或配合 比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组,同条件养护试块 由施工情况 确定

材料的送检取样要求规范

建筑材料及制品取样方法指南 1、水泥: 连续进料的同种水泥,散装不超过500T,袋装不超过200T为一批。随机取样,袋装水泥从20个以上不同部位取等量样品组成混合样。散装水泥从不小于3个车罐中取等量水泥。物理检验12kg 化学分析:1 kg (存放期超过3个月必须进行复检)2、砂: 同产地同规格,400m3或600T为一批,不足以一批论。8点、均布、等量取样,取样前先将表层砂铲除。 物理检验20kg 化学分析:1 kg 3、碎石或卵石: 同产地同规格,400m3或600T为一批。取样前先将取样部位表层铲除。在碎石堆的顶部、中部和底部均匀分布的各5个部位上,取等量的15份,混均组面一组试样。 取样数量:大于40 kg 4、砼配合比: 注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。 1)普通砼: 水泥:1袋或20 kg 砂:70 kg 石:80kg(最大粒径≤31.5㎜);或120 kg(最大粒径>31.5㎜)粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 2)抗渗砼: 水泥:1袋或50 kg 砂:60kg 连续级配石:60kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:80/60 kg 3)水工/水下砼: 水泥:1袋或50 kg 砂:60kg 连续级配石:60kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:80/60 kg 4)抗折砼: 水泥:2袋或100 kg 砂:80kg 连续级配石:140kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:100/100 kg 5、砂浆配合比: 注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。 1包或10 kg 砂:20kg 石灰膏:1kg 外加剂:1kg (石灰膏、外加剂为可选)6、轻集料: 同产地、品种、密度和质量等级,每200 m3为一批。10点或10袋、均布、等量取样,取样前先将表层铲除并避免离析。 细集料:10L 粗集料:50L 7、粉煤灰: 以连续供应的每200T(按含水量小于1%的干灰的重量计)相同等级的粉煤灰为一批。不足200T者按一批计。取样数量:不少于3 kg

各种材料试验取样批次要求

各种材料取样批次要求 一、试验资料 土:分为原土试验、土击实试验 环刀取样填方工程环刀取样部位应在每层压实后的下半部柱基回填:抽查柱基总数的10%,但不少于5个基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样一组但不少于一组(3个) 场地平整填方:每层按长度400~900m2取样一组但不少于一组(3个) 基坑和室内回填:按100~500m2取样一组但不少于一组(3个) 土壤质量按土样种类取样每种土样取20kg。 水泥、粉煤灰: 水泥同厂家、同等级、同品种、同批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T 为一批,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于1次。当在使用中对水泥质量有怀疑或普通硅酸盐水泥出厂超过三个月必须重新取样。袋装水泥不同点20包水泥取样,每包不得少于0.5kg,累积取样不得少于12kg;散装水泥以一辆次为一取样点,每点取样不少于1kg,累积取样不少于12kg 粉煤灰以相同等级连续供应的200t粉煤灰为一批每次取样8kg 钢材: 钢筋砼的热扎带肋、光圆钢筋同一牌号、同一规格不大于60T为一批在每批材料中任选两根钢筋从中切取。拉伸:两根40cm 弯曲:两根15cm+5d(d为钢筋直径) 钢结构的碳素结构钢、低合金高强度钢同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态不大于60T为一批 冷轧带肋钢筋同一牌号、同一规格、同一外形、同一生产工艺、同一交货状态不大于60T为一批弯曲试验每批2个,拉伸试验每批1 个 钢筋闪光对焊同一台班,同一焊工完成的300个同牌号,同直径接头为一批拉伸:三根40cm 弯曲:三根15cm+5d 接头取样: 同一台班内焊接数量较少时一周内按累计,若累计仍不足300个接头按一批钢筋电弧焊: 在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型不大于300个接头为一批,拉伸:三根40cm 在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头不大于300个接头为一批,不足300个仍按一批 钢筋电渣压力焊: 在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头300个接头为一批,不足300个仍按一批 钢筋机械连接: 同一施工条件、同一批材料、同一等级、同一型式、同一规格不大于500个接头为一批,(现场安装同一楼层不足500个时仍然为一批) 普通砌、空心砖、加气块:

建筑工程材料检测取样规范(2013版)【最新版】

建筑工程材料检测取样规范(2013版) 1. 砂: 1、履行规范:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、查验批次:应以在施工现场堆积的同产地,同规范分批查验,以400立方米或600吨为一查验批,小型东西(如拖拉机)以200m3或300t 为一查验批,缺乏上述数量者以一批计。关于一次出场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳守时,能够一个月为一周期以400立方米或600吨为一查验批,缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不一样部位,取样40kg。 2. 卵石(碎石): 1、履行规范:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、查验批次:应以在施工现场堆积的同产地,同规范分批查验,以400立方米或600吨为一查验批,缺乏上述数量者以一批计。关于一次出场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳守时,能够一个月为一周期以400立方米或600吨

为一查验批,缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从16个不一样部位,取样60kg。 3、混凝土试块: 1、履行规范:GB/T50107-2001、GB/T50081-2002 2、查验批次: (1)砼试样应在硅浇筑地址随机取样 a、每拌制100盘但不超越100立方米的同合作比砼,其取样不少于一次 b、每作业班拌制的同合作比砼,缺乏100盘和100m3时取样不少于一次。 c、当一次接连浇筑的同合作比砼超越1000m3时,每200m3取样不该少于一次。(2)关于现浇砼: a、每一班浇楼层同合作比砼其取样不少于一次

b、同一单位工程每一查验项目中同合作比砼其取样不少于一次,每组为3块 4、砂浆试块: 1、履行规范:JGJ/T70-2009 2、查验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台拌和机拌和的砂浆取样不少于一次;每一作业班取样不少于一次;当砂浆强度等级或合作比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块最少留置一组,同条件维护试块由施工状况断定 5.烧结一般砖: 1、履行规范:GB5101-2003 2、查验批次:每3.5万-15万块同一强度等级,同一出产工艺烧结一般砖为一查验批,不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一出产工艺,同一强度等级,同规范烧结一般砖,不超过15万为一批次进行查验。在施工现场选用随机抽样,抽烧结一般砖样50块。

常用工程材料见证取样和送检的有关规定

常用工程材料见证取样和送检的有关交底

《关于工程见证取样和送检的有关规定》 下列试块、试件和材料必须实施见证取样和试验 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试件; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 6、用于承重结构的混凝土中使用的参合剂; 7、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; 8、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 现场原材料见证取样相关规定 1、水泥GB50204-2015《混凝土结构工程质量验收规范》GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同期出厂、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t 为一批,散装不超过500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、

不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 ②冷轧带肋钢筋GB13788-2017《冷轧带肋钢筋》 ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批不大于20t。

建材的取样方式及送检标准

建材的取样方式及送检标准 为规范我市建筑质量行为,提高我市建筑施工管理水平,现将我国现行有关标准规范中材料或构件检验的批量(验收批)要求摘录如下安装工程另发,较特殊的工程如预应力工程网架工程劲钢(管)混凝土工程加固工程防腐工程高级装饰工程等详见相关规范 1钢材 按每次进场的同一牌号同一批号同一规格(直径)同一交货状态,总重量不大于60吨为一批(不足60吨按一批计) 注:其中冷拉钢筋每批数量不大于20吨 冷拔低碳钢丝每批数量不大于5吨 冷轧扭钢筋每批数量不大于10吨 2钢筋焊接 电弧焊:.在工厂焊接条件下,以300个同接头型式,同钢筋级别的接头作为一批;.在现场安装条件下,每一至二楼层中以300个同接头型式,同钢筋级别的接头作为一批;不足300个时,仍作为一批 闪光对焊:在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别同直径钢筋焊接接头应作为一批当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算 电渣压力焊:在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批 3钢筋机械连接 钢筋锥螺纹连接:同一施工条件下的同一批材料的同等级同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批在现场连续检验10个验收批,全部单向拉伸试验一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍

带肋钢筋套筒挤压连接: 同一施工条件下采用同一批材料的同等级同型式同规格接头,以500 个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批进行检验与验收在现场连续检验10个验收批,全部单向拉伸试验一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍 4型钢(钢板工字槽钢角钢)焊接 凡以下情况应进行焊接工艺试验: 结构钢材系首次应用 焊条焊丝焊剂的型号改变 焊接方法改变,或由于焊接设备的改变而引起焊接参数改变 焊接工艺改变 一级二级焊缝应提供超声波或射线探伤报告 5预埋铁件钢筋T型接头 以300个同类型预埋铁件作为一批若一周内连续焊接时,可累计计算当不足300件时,也应按一批计算 6钢结构高强度螺栓检验 螺栓实物最小载荷检验,3000套为一个验收批 扭剪型高强度螺栓连接副复验,每批抽取8套 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复检,每批抽取8套 摩擦面抗滑移系数检验,按设计要求 供货查验,按包装箱数抽查5%,且不应少于3箱 对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的螺栓球节点网架结构,其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验;按规格抽查8只 7水泥 同一生产厂家同一等级同一品种同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200吨为一批,散装不超过500吨为一批,每批抽样不少于一次

材料取样及标准

河源市中正水利水电工程质量检测有限公司 材料检测的取样方法及标准 项目试验检测内容采用的标准或规程抽样频率取样方法备注 水泥袋装 细度GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》 GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法筛析法》 GB/T 1346-2001《标准稠度用水量、凝 结时间、安定性检验方法》 GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度检验方 法(ISO)法》 每批次进场检验一 次,每检验批代表 数量不超过200t。 按同一厂家、同 一等级、同一品种、 同一批号水泥取样, 所取样品应具代表 性,取样数量不少于 12kg 备份样品保存三个月标准稠度用水量、 凝结时间、安定性 散装 每批次进场检验一 次,每检验批代表 数量不超过500t。 胶砂强度(抗压、抗折) 细集料(砂) 表观密度、堆积 密度和紧密密度 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量 及检验方法标准》 DL/T 5151-2001《水工混凝土砂石骨料 试验规程》 SL 352-2006《水工混凝土试验规程》 GB 14684-2001《建筑用砂》 采用大型工具 (火车、货船或汽 车)运输的,应以 400 m3或600t为一 批次,不足以上数 量也按一批计算; 采用小型工具 (如拖拉机等)运 输的,应以200 m3 或300t为一批次, 不足以上数量也按 一批计算。 在料堆上取样 时,取样部位应均匀 分布,取样数量不少 于30kg 若检验不合格,应 重新加倍取样,对 不合格项进行复 验。 含水率、吸水率 含泥量及泥块含量 粗集料 (碎石、卵石) 颗粒级配 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量 及检验方法标准》 DL/T 5151-2001《水工混凝土砂石骨料 试验规程》 SL 352-2006《水工混凝土试验规程》 GB 14685-2001《建筑用卵石、碎石》 在料堆上取样时, 取样部位应均匀分 布,最大粒31.5mm, 取样数量不少于 50kg; 最大粒径40mm, 取样数量不少于 60kg。 表观密度、堆积 密度和紧密密度 含水率、吸水率 压碎指标值 针、片状颗粒含量 含泥量及泥块含量 钢筋(原材) 屈服点GB 228-2002《金属拉伸试验方法》 GB/T 238-2002《金属材料弯曲试验方法》 GB 1499.1-2008 《钢筋混凝土用钢第1部分 热轧光圆钢筋》 以同一牌号,同一 厂家,同一炉罐号, 同一规格,同一进 场时间的不大于 拉伸试件:两根 (500~650mm) 弯曲试件:两根 (250~350mm) 若有某项试验结果不 合格,应从同一批中 再任取双倍数量(六 根)的试样进行该不抗拉强度 伸长率 精选范本,供参考!

送检取样

送检取样

一、水泥试验 1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。 2. 取样方法: 随机在不同部位至少20 袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。 二、钢筋试验 1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。 2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验,两根用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为400~500mm,弯曲试验一般为350mm。 三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取 3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为450mm。

四、钢筋闪光对焊试验 1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。 2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉 3个接头冷弯为一组。 五、钢筋机械连接试验 1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取 3个接头,另取 3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 六、蒸压加气混凝土砌块试验 1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2.取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。 七、普通混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取5块为一组做强度试验。

材料见证取样和送检制度

材料见证取样和送检制度 为规范工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》制定本制度。 一、实施见证取样和送检检测的项目: 1、用于结构的混凝土试块(28天标准养护); 2、用于结构的钢筋和连接接头试件; 3、用于结构的混凝土中使用的掺加剂; 4、用于结构实体检验的混凝土同条件试块; 5、用于结构的钢材和焊接材料; 6、用于工程的防水材料; 7、用于工程结构的砂、石; 8、合同约定应进行见证检验的项目; 9、用于国家规定必须实行有见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 二、见证取样的工作程序: 1、工程项目施工开始前,项目监理机构要督促施工单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于施工单位提出的试验室,监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。监理工程师应从以下5个方面对施工单位委托的试验室进行考核: ⑴试验室的资质等级及其试验范围; ⑵法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明;

⑶试验室的管理制度; ⑷试验人员的资格证书; ⑸本工程的试验项目及其要求。 2、在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识。标识应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 3、见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识,确认无误后方可进行检测。 三、实施见证取样的要求: 1、凡涉及结构安全的试块和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 2、见证人员应由建设单位或监理单位具备见证员资质的专业技术人员担任,并应由建设单位或监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监理机构。 3、施工单位从事取样的人员一般应由专职质检人员担任。 4、送往试验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有见证员的签字。 5、检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确的检测报告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。 6、当承包单位采用新材料、新工艺新技术、新设备时,专业监理工

建筑材料送检规定

材料及建筑成品检验检测规定 序 号 项目名称证明文件送检规定送检数量 1 水泥1、产品合格证 2、出厂物理性能抽检报告 3、建筑材料放射性指标检 验报告 4、物理性能进场后检验报 告 取样批量:同一水泥生产厂、 同期出厂、同一出厂编号及同强度 的水泥: (1)散装水泥:≤500t/批; (2)袋装水泥:≤200t/批; (3)当对水泥质量有怀疑或存 放期超过三个月(快硬硅酸盐水泥 超过一个月)必须复检。 做到先检验后使用,严禁先施工后 检验 20个以上不同部位取 等量样品不小于 12kg。 2 1、钢筋 2、预应钢 筋 3、钢绞线 4、钢丝 1、产品合格证 2、出厂抽检报告 3、力学及工艺性能检验报 告 同一生产厂、同一炉罐号、同一规 格、级别、同一交货状态及同一进 场时间的钢筋: (a)热轧带肋、光圆钢筋、低碳 钢热轧圆盘条及余热钢筋:≤60t/ 批。 (b)冷轧带肋钢筋:≤50t/批。 (c)钢筋焊接网应成批验收,每批 应由同一厂家生产的、受力主筋为 拉伸L=200mm+10d (2支/组) 弯曲L=140mm+6.2d (2支/组)

同一直径的焊接网组成,重量不应大于20t/批 做到先检验后使用,严禁先施工后检验 3 钢筋化学成 分检验 钢筋的取样要求、产品合 格证要求及检验报告填写 要求详见同上。 有下列情况之一者,均需进行钢筋 化学成份检验报告: (1)进口钢筋焊接前,应进行 化学成份分析及可焊性试验; (2)钢筋在加工过程中,如发 现脆断、焊接性能不良或力学性能 显著不正常现象 4 砌体材料1、产品合格证 2、出厂抽检报告 3、进场物理性能检验报告 4、建筑材料放射性指标检 验报告 取样批量:同一产地、同一规格的 砌体: (1)蒸压加气混凝土砌块:每 一万块为一批,不足一万块时亦为 一批; (2)轻集料混凝土小型空心砌 块:每1万块为批,不足1万块时 亦为一批; (3)普通混凝土小型空心砌 块:每1万块/批,不足1万块时亦 为一批; (4)蒸压灰砂砖、蒸压灰砂空 20块/组

进场原材料材料取样规范.

原材料取样大全 1、水泥 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成, 2.2 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。

⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做拉伸,在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。 2.2.3预埋件钢筋T型接头 ⑴频率: 以300件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。 ⑵取样方法: 每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm。 2.3 钢筋机械连接 GJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》 ⑴频率: 工艺检验:钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验 现场检验:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一批 ⑵取样方法: 工艺检验:每种规格钢筋接头的试件不应少于3个,钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋。 现场检验:在工程结构中随机截取3个接头做拉伸试件。 2.4 钢筋焊接骨架及焊接网 ⑴频率: 钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300件作为一批,一周内不足300件也按一批计。由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对每种组合的焊点作力学性能检验。 ⑵取样方法: 热轧钢筋的焊点应作剪切试验,试件为3件,冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件各为1件。 ①剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm ②拉伸件纵筋长度应大于或等于300mm ③焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取,切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋成为试件的受拉钢筋 3、砂、石 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 ⑴频率: 按同产地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量) 常用建材取样送检指南 2.材料送检的数量和批量 2.1 水泥。执行的标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75—1999、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002及现行有关标准。水泥进场使用前应分批对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其性能必须符合有关标准的规定。 2.1.1 散装水泥:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过500t为一批,每批抽样送检不少于一次。抽样时随机从不少于3个罐车中取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.2 袋装水泥:按同一生产厂家,同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过200t为一批,每批抽样送检不少于一次。取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品水泥,经混合均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.3 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应抽样复验,并按复验结果使用。 2.2 钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499—1998、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。 2.2.1 钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。每60t为—批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同—牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。 并按如下方法取样: 1、拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(Φ32以上取长约800mm)。 2、冷弯2根:任取两根钢筋切取,长约350mm或5d+150。 3、钢材化学分析1根:任取一根钢筋切取中部一段长约300—400mm(凡进口钢材;外观质量不合格钢筋;检验中发现热区脆断、焊接及力学性能不良的钢筋必须做化学分析)。2.2.2 每—单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。(详见3.其他规定) 2.3 钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件: 1、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。 2、力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐)。 2.3.2 钢筋电弧焊接头按下列规定抽取试件: 1、在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;不足300个时仍作一批。 2、在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。 2.3.3 电渣压力焊接头按下列规定抽取试件: