一、历史悠久

大金公司是日本最早的空调生产厂家。1924年在日本大阪创建“大阪金属工业所”;1934 年就成为上市公司;1936年正式更名为“日本大金工业株式会社”,距今已有近80年的发展历史。目前大金公司已经发展成为一个集空调、电子、化学三大支术产业的全球性的大公司。上海大金空调有限公司成立于1995年,上海大金VRVⅡ产品与日本原装VRVⅡ产品在全球同步上市,上海大金VRVⅡ产品零部件92%是日本进口,且引进日本的全套流水线。就在去年,大金又推出了集尖端技术的VRVⅢ第三代空调产品。大金公司在空调事业的销售状况在世界上列第一位,在日本空调市场则多年占据着空调销售第一位的骄人成绩。大金VRVⅡ空调机在日本市场的占有率更是高达45%。

早在1982年就在世界上率先推出第一台VRV中央空调机,并经过10多次的技术改良,目前已经形成了一个以直流变速、一拖多技术为核心的可以满足任何不同面积、任何不同装潢要求、任何不同节能要求的变频多联产品。

大金变频VRV等产品自1994年进入中国市场以来,已经广泛地使用于大量的高档商务房、办公楼中。可以说,大金的变频中央空调系统在空调界已经深得人心,绝大多数空调界人士都认为大金的变频中央空调是一种质量最可靠的、控制使用最方便的钱新的中央空调系统。

二、产品规格齐全

大金最新的中央空调室内外机规格容量型号齐全。

室外机从8Hp到48Hp,每两匹为一个间隔,是目前业内产品系列最为全面的VRV中央空调系统。

室内机型号更齐全,大金变频中央空调室内机有嵌入、管道式、挂壁式、落地式、悬吊式等候70多种室内机型,满足不同房型需求。三、节能性

COP值即是指在制取相同冷量或热量情况下,耗电量的多少。即COP值越大,耗电量越少。在负荷率100%情况下的COP值为4.31,在部分负荷时大金VRVⅢ其COP值高达5.8,为业界之最。四、灵活的安装

大金最新的中央空调的实际管长165m,等效管长300m,总管长1000m。此外,它安装的灵活性还体现它的占地面积上。标准一台16Hp外机:1240*765*1600,实现了用电梯进行装运,重为300kg。

此外,上海大金VRVⅢ外机在标准情况下,均有78.4Pa的机外静压,保证了分层安装的合理性和可行性。

大金独特的冷媒管道底部布置方式,无需另外增加昂贵而且笨重的机架,真正实现干净、安全的冷媒管道安装,除此之外,大金还考虑到材料的选用,实现对环境的零污染。无铅主板,对环境无污染,最新的镓钡合金底座,更耐用,且便于回收。五、压缩机的合理使用其它厂家的类似设备存在这个问题,第一台压缩机总是优先启动,故而第一台压缩机的寿命常常低于其它压缩机。针对这个情况,大金在最新型的机组中实现了循环启动顺序功能,

平衡压缩机使用时间,延长了变频压缩机的寿命。大金完善的后备功能,保证了万无一失。宽广的温度运行范围,充分保证了低温下的制热运转。六、卓越的控制性能,满足了人们各种场合下的需要

智能化触摸屏----适用于64组内机的中小型项目,具有独特的智能化管理器。另外大金还提供开放的网关,能与其它任何大楼自控系统兼容。

大金具有多样的控制器,单独遥控器、简易遥控器、集中遥控器、统一开关器、日程定时器。

七、传递冷量时的能量损耗小

大金变频家用中央空调采用的是冷媒直接蒸发制冷制热的方式,在能量传递过程中只有一次热交换,能量损耗较小;而风水管式的空调系统采用的两次热交换方式,在传递冷量的过程中能耗的能耗比较大。下表是三种不同系统在每传输10万大卡冷量时的能量损耗量。可见,一次热交换方式的能量损耗最小。

空调系统名称 V AV

变空气流量系统 VWV

变水流量系统 VRV

变冷媒流量系统典型空调系统风管式空调机

风冷热泵水系统水冷冷水机组等

大金变频家用中央空调系统

冷量损耗

7.4kW

4.7kW

2.5kW

八、舒适的空调系统

1、精确的温度控制

变频控制加上电子膨胀阀根据室内负荷变化不断调整冷媒流量以有各种温控元件的存在,使到外室内舒适的温度能保持基本恒定(温度波动范围仅±0.5℃)。

2、噪喑低

大金变频中央空调系统室内机和室外机的噪间都很低,FXS型室内机的噪音仅为32~37dB(A),为同行业最低。而风机盘管等末端装置或普通的风管机的噪音一般都在50~55Db(A),甚至更高。大金室外机噪音10Hp机也只有58Db(A);而一般冷水机组或风管机的噪音都在65~70Db(A)左右。

3、工作温度范围宽广,冬季制热效果极佳

大金中央空调系统制冷制热工作温度范围宽广。大金VRVⅢ的制冷工作范围为-5℃~46℃DB,面且在高温下制冷量没有明显衰减;制热工作范围为-20℃~15.5℃WB,且冬季制热容量衰减极小;-5℃时的制热量的12.72kW;-10℃时的制热量还能保持有11.4kW。在冬季制热无须另外配电加热量。

另外夏季高温下的制冷能力也特别强,39℃时的制冷量有14.07kW;43℃时的制冷量有

13.41kW;46℃时的热冷量有12.38kW. 九、管理先进、控制方便

大金直流变速在空调行业界是最先进的自动化智能控制性能。十、机组寿命长

大金直流变速中央空调系统主要部件皆为大金公司原装进口,室外机热交换器经过特殊处理,其抗酸雨和抗盐腐蚀的性能是通常的5~6倍。室外机底部的镓钡合金底座也提高了抵抗能力。

大金承诺的无大故障运行时间可达15年以上,寿命可达20年以上。而对水系统中央空调为讲进口主机的寿命可达15年,但水系统末端设备(风机盘、水管等)一般只有5~8年;普通风管机的寿命只有8年左右。

抗腐蚀等级

无处理

防蚀处理

盐腐蚀 1 5~6 酸雨

1

5~6

十一、方便计费

中央空调的分区分户计费问题一进是一个无法解决的难题。而大金直流变速中央空调系统作为组合式中央空调的一种,可视需求分层、分区、分户设置,分别计费,方便管理。十二、冬季无防冻运行问题

大金直流变速中央空调系统采用冷媒十接蒸发制冷的方式,冬季无防冻运行问题。而水系统中央空调到了冬季水泵24小时不能停,否则会冻坏水管及其他设备,浪费大量能源。十三、无须日常维护

大金直流变速中央空调系统的管路一经保压合格后如果无外力破坏,可永久保持,可以避免其他水系统中央空调的水滴漏现象。十四、上海大金VRVⅢ空调系统各结构说明

第一、上海大金VRVⅢ空调系统各结构说明 1、室外机

大金空调室外机在工厂组装完成,其坚硬的防水外壳用表面搪瓷烘烤加工的防尘低碳钢钢板制成;大金VRVⅢ空调室外机从8HP到48HP,均以2HP为间隔递增,室外机共有10种机型63种型号。室外机采用磁阻直流涡旋式压缩机,变频技术采用平滑正弦波直流变频器,风扇电机采用直流风扇马达。10HP或以上室外机具备两台涡旋式压缩机,当其中一个发生故障时,另一个仍可以继续运转,正常运转时噪音不超过58分贝;大金的室外机为组合式模块设计,可以通过创新的功能机技术将二到三台室外机并连到一个系统中,在使用时,能自动根据室内负荷的情况,调整室外机的工作能力达到经济运行的目的,可以独立地控制最小级别的室内机(0.8HP)。

2、压缩机

压缩机为磁阻直流涡旋式压缩机,具有变频控制能力,配有大金先进的磁阻式直流电机,

可根据需要的制冷或制热负荷改变运转速度;变频控制为高效率、低噪音的1GBT型。

3、热交换器

热交换器具有与铝质叠片结合的钢管结构,以构成交叉型肋片螺旋管;铝质肋片具有防腐蚀的树脂表面涂膜。

4、保护装置

空调室外机具有高压开关、电机超电流、电压过高或过低、启动器发生故障、保险丝、曲轴箱加热器、可溶塞、变频控制器的过电流保护器,以及缩短再循环保护定时器等相关保护装置。

5、回油系统

室外机具有新型的油位控制技术,用以保证在使用较长冷媒管长时能够稳定的运行,该技术使大金的冷媒管总长达到1000M。

6、室内机

大金的室内机具有5种款式34种型号,根据需要进行选配;各室内机冷媒的流量视各办公室的空调负荷确定;室内机风扇为双吸入口多叶片型,并具备静压和动态平衡功能,实现低噪音、无振动运转;在独立和成组控制时,室内机的地址将被自动设定,在集中控制时,室内机地址可使用液晶遥控器进行设定。

7、控制

采用计算机化PID控制,能保持各房间正确的温度;室内机具有自行诊断功能,能进行方便快速的维修和检查;成组控制时可以最多为16台室内机,可独立改变其风扇速度和摆风析的角度。

8、 Intelligent Controller智能触摸式控制器管理系统

Intelligent Controllert智能触摸式控制器管理系统可以64组空调室内机,其中智能触摸式控制系统具有监控、运转、指示、测量、数据显示、自动控制、系统设置、运转访问、等多种功能,其口令设定、故障诊断、可视化导航、电量自动化划分,日程编程(全年)、区域划分管理强大功能。

第二、大金VRVⅢ主要特点说明

上海大金VRVⅢ主要特点说明(Variable Refrigerant V olume中文为可变冷媒流量)智能型中央空调是上海大金公司的商标产品,于1982年首次开发成功并批量生产。经过不断地技术更新,目前已经形成了从10HP到48HP的完整的产品阵容;室内机的边接数量最大可以边接40台。大金VRV空调系统从94年进入中国市场以来,已经广泛地使用于商务办公楼、宾馆饭店、医院、银行、证券、别墅、学校、厂房、商场、海关等各行各业。可以说,大金VRV空调系统在空调界已经深得人心,绝大多数空调界人士都有认为大金的VRV空调是一种质量最可靠的、控制使用最方便的全新的中央空调系统。

上海大金VRVⅢ空调系统除了具有传统中央空调水系统的优点以外,还具有其他空调不可以拟的突出的优点:

1、设计、安装自由度高

上海大金VRVⅢ变频中央空调系统的室内机型号多种多样,有5种型号34种款式供业主根据需要灵活选用(具体阵容同附录1),可充分适应有吊顶和无吊顶的各种用途的房型,根据建筑和装饰的要求任意选择。VRVⅢ变频中央空调系统安装极为方便。可分楼、分层、分区、分段进行安装,分层和分区交付使用,安装工期短。采用冷媒钢管直接连接,对管道井的要求只有水管的三分之一。旧楼发行项目也不影响大楼的建筑结构,不影响正常办公和营业。

2、节约能源、运行费用低

上海大金VRVⅢ变频中央空调系统最突出的优点就是节约能源,运行费用相当低。上海大金VRVⅢ变频中央空调系统采用了直流变频式压缩机,室外机的输出可根据室内负荷的大小自动调节;而且上海大金VRVⅢ空调在部分负荷时的能耗比(COP值5.5)相当高,而大型冷水机组在低负荷时的运行能耗相对较大,因此上海大金VRVⅢ相对于传统冷水机组能节能35~45%。上海大金VRVⅢ变频中央空调系统具有顺序启动的功能,在电力容量的配置上无须很大的裕度。

3、管理方便、控制先进

上海大金VRVⅢ变频中央空调系统的冷媒连接管最长可达165米,室内外机间高度差可达90米,因此室外机可以统一放置于楼顶、地面(室外机都很轻,不需要加固措施)。无须机房,可以大大降低机房占地和建房投资。

上海大金VRVⅢ变频中央空调系统室外机、室内机都带有电脑板,对每台室内机可实现有线或无线的单独控制,也可实现分层、分区或楼宇集中控制,且集中控制的安装调试及使用十分方便。室内温度控制精度可以达到±0.5℃,并可实现时间、温度、风量、风向、状态等的自动控制与设定。室内机遥控器可进行故障自动检测。如室内、室外机有故障都可自动显示。这些系统本机均已附带,不需另购故障检测设备(集中控制除外)。这是水系统中央空调所无法比拟的。

4、噪音低

上海大金VRVⅢ变频中央空调系统室内机和室外机的噪音都很低,室内机的噪音如 FXYC20K,在风扇高速/风扇低速时的噪音公为32/27dB(A),而风机盘管等末端装置的噪音一般都在40Db(A)以上;室外机噪音10Hp机仅为57Db(A),而一般冷水机组的噪音都在70~90Db(A)左右。

5、工作温度范围宽

上海大金VRVⅢ变频中央空调系统冬季极限工作温度为-20℃,且冬季制热容量衰减极小,-5℃时的制热量衰减为标准工况下的80.6%,-10℃时为71.4%。而一般风冷热泵冷水机组冬季极限工作温度仅为-5~-10℃。

6、节约吊顶空间,冷凝水不会滴漏

上海大金VRVⅢ变频中央空调系统是氟里昂直接在管道内蒸发,冷媒管很细且安装时没有

坡度要求;而且VRVⅡ所有室内机都带有一个冷凝水提升泵,冷凝水可强制提升500~1000mm。所以整个吊顶高度可比冷水盘管系统节约200~400mm。而且冷凝水提升泵能避免冷凝水回流,这样就可以有效地避免夏季冷凝水渗漏,破坏室内装璜。

7、运行寿命长

上海大金VRVⅢ变频中央空调系统主要部件为日本大金原装进口,其无大故障运行时间达15年以上,寿命达20年以上。而对水系统中央空调来讲进口机组寿命可达15年左右,但水系统末端设备(风机盘管等)一般只有5~8年。

8、方便计费

中央空调的分区分户计费问题一直是一个无法解决的问题。而大金VRVⅢ变频中央空调系统作为组合式中央空调的一种。可视需求分层、分区、分户设置,分别计费,方便管理和计费,便于出租。

9、方便加班工作

上海大金VRVⅢ变频中央空调系统在季节假日开、停机随意,而且只需对室内机进行开停机的操作,十分方便且不会浪费电力。 10、冬季无防冻运行问题

上海大金VRVⅢ变频中央空调系统无冬季隐患问题,而水系统中央空调到了冬季水泵24小时不能停,否则会冻坏水管及设备,浪费大量能源。十五、其它说明:

1、润滑系统和电机冷却方式:润滑系统采用润滑油进行润滑;电机冷却方式通过冷媒进行冷却;

2、冷媒控制方式说明:采用电子膨胀阀和冷媒分支器控制;

3、冷热转说明:通过四通换向阀根据工作需要转换;

4、除霜说明:由运行时间、室外温度、温差等相差因素决定除霜与否,除霜采用热气融霜;

5、冷媒泄漏说明:1)、在施工阶段确保施工质量,保证完工后的系统实验达到40kg 压力24小时不泄漏,使之成为合格系统;2)、在运行时发生泄漏情况,系统会即时告警,并显示故障代码;

6、滤网污浊的说明:滤网污浊后,系统会即时提醒,此时可用自来水清洗即可,所有的操作可选择手动复位。

大金空调使用手册 VR腔调系统 环球财讯中心大厦空调系统采用的是日本大金公司的水环VRV (variable refrigera nt volume )中央空调系统。VRV直译为变制冷剂流量,这是一种有用完善的独立区域控制能力的空调系统。能够在一个制冷回路上连接多台不同规格型号的室内机,因为室外机是微电脑控制的变频式压缩机,所以每一台室内机都拥有完全独立的开关和调节的控制能力。 BRC1C61控制器介绍 1、开/关按下此钮,系统开始运转。再按一 次该钮,系统停止运转。 2、运转指示灯(红色)运转时,该指示灯点亮。当系统 出现故障时,该灯闪烁。 3、显示(风向挡板)只有四面出风和两面出 风的设备有该显示,内藏风管机没有该显示。 4、表示系统在预热或除霜 5、运转方式表示现在的运转方式。由左至 右分别为通风、除湿、自动、制冷、制热。 & 显示(程序设定的时间)表示程式设定的系 统开始运转和停止运转的时间。 WOBRC1C61L 7、设定温度“ 27 C ”表示目前空调的设定温度 8空气过滤网清洗提示该图标只有当过滤网脏时才会出现 9、送风速度显示表示风扇的速度。H高风L低风 10、显示表示处于集中控制下或非主控制器表示该控制器不能进行冷暖切换(没有该显示 的控制器为主控制器) 11、运转模式转换选择钮:按动该按钮则设备运转模式在通风、除湿、制冷、制热切换。 (非主控制器只能在主控制器执行的模式下进行转换:当主控制器为制冷时,可以进行通 风、除湿、制冷运转,当主控制器是制热时只能进行通风和制热运转。)

12、风扇速度控制钮可根据要求选择风扇的速度,“高”“低”。 13、空气滤尘网清扫指示复位钮。 14、风向调节钮(风管机没有该功能)。 15、温度设定钮:可设定需要的使用温度,该温度为设备工作目标温度。 16、时间调节钮与17、18键配合使用 17、定时开、关机启动/ 停止钮 18、定时开、关机确定/ 取消钮 19、设置及检查钮(只有专业人员操作) 20、HRV^机风量高低设置钮 21、HRV^机工作模式选择钮 下列现象并不表示空调机异常。 1.系统不运转。当按开/ 关钮,停止系统的运转以后,在某些特殊情况下系统不能立刻重新 启动。如果运转指示灯常亮,则表示系统为正常状态,稍等一会便可恢复正常。 2.按动按钮11选择不到制冷或制热模式,这是因为系统中的主控制器工作模式不正确。冷房 /暖房的切换只能由主控制器执行,保证主控制器在正常的工作模式,主控制器可以不开 机,但必备保证模式正确,否则整个系统的空调都不能正常工作。 3.从室内机吹出雾气。 A.在冷房运转时,室内湿度过高。 B.如果室内机内部的污垢过多,则房间内的温度分布将不均匀。这时必须清扫室内机的内 部,请委托厂家专业技术服务人员清扫室内机,该作业只能由专业的维修人员进行。 4.空调机的噪音。 A、(室内机)当电源开关接通以后,立刻听到“吱”的声音,室内机内部的电动膨胀 阀开始动作,因而产生噪音,过1分钟以后,该噪音将自动结束; B当系统在冷房运转时或停止运转后,可听到连续的“沙---”的声音,此声音为排 水泵在运转时发出这样的声音,署正常声音; C当系统停止暖房运转后,可听到“啪唧啪唧”的挤压的声音。这是由于温度的变化 引起塑料部件的热胀冷缩时发出的声音; D当室内机停止运转后,可听到低微的“沙--”、“咕噜咕噜”的声音。是因为同系统内 的其它室内机运转时,可听为了防止机油和制冷剂停留在室内机内,系统将保持少量的制冷剂通过停止运转的室内机。 5.(室外机)当运转噪音的声调发生变化时。这是由于频率变化引起的声音。 6.室内机发出香味。本室内机吸收房间、家具和香烟等的气味,并发出香味。

大金空调故障代码大全(收藏) 2:制冷系统故障:显示:E4; 3: 室温传感器故障:显示:E5; 4: 内盘传感器故障:显示:E6; 5: 外盘传感器故障:显示:E7 6:室外板故障(缺相,反相等):显示:E8 A1 室内P 板不良A3 排水水位异常 A5 室内防止结冰保护 A6 室内风扇电机异常 AJ 能力设定不良 C4 室内热交换热敏电阻异常 C5 室内热交换热敏电阻异常 C9 室内室温热敏电阻异常 EO 室外保护装置动作 E3 高压压力异常 E4 低压压力异常 E5 OL 动作 F3 排气温度过高 E6 压缩机启动不良 E7 室外风扇电机异常 H3 高压压力开关异常

H4 低压压力开关异常 H8 CT 异常 H9 室外温度热敏电阻异常 J3 室外排气热敏电阻异常 J2 电流传感器故障.原因:1 电流传感器故障,2 室外PC 板故障. J4 室外低压饱和温度热敏电阻异常 J5 室外吸入管温度热敏电阻异常 J6 室外热交换热敏电阻异常 J9 室外气体管道温度热敏电阻异常 L4 放热风扇温度上升 L5 室外输出过电流 P3 室外电葙温度热敏电阻异常 P4 室外散热片热敏电阻异常 U1 电源反相 U2 电源异常 U4 室内机到室外机信号传送异常 U5 室内机到控制器信号传送异常 UA 现场设定不良 UC 集中控制器地址重复 UF 室内到室外错误接线大金空调故障代码(内机) A0 ---- 保护装置动作.A1 ----- 室内机P 板不良.A2 ----- 风扇连

锁器动作、A3 ---- 排水水位异常. A4 热交换(1)温度异常.A5 热交换(2) 温度异常A6 风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7 ---- 风向调整电动机堵转A8 ------- AC 输入过电流A9 ------- 电子膨胀阀异常AA ------ 加热器过热 AH --- 错误或着赃污AC -------- 空负载运作AJ ----- 容量设定不良AE ---- 给水不足AF ------ 加湿器错误 C0 ---- 传感器异常C1--- 空白C2 ------- 空白C3 --- 排水水位传感器异常C4 ----- 热交换(1) 温度异常 C5 ---- 热交换(2)温度异常C6 ------ 风扇电动机过负荷过电流 连锁检测用传感器异常C7-- 风向调整电动机堵转检测用传感器异常C8 ---------------- A C 输入电流传感器异常C9 ------- 吸入空气 温度传感器异常CA--- 吹出空气温度传感器异常CH ---------- 空 白CC ------ 湿度传感器异常CJ ------- 温度传感器异常CE ----- 辐射传感器异常 CF --- 高压压力开关不良 大金室外机故障代码 E0 ---- 保护装置动作E1 ----- 室外机P 板不良E2 ------- 空白 E3 ---- 高压压力E4---低压压力E5 --------- 压缩机电动机过负荷 E6 ---- 压缩机电动机过电流堵转E7 --------- 风扇电动机过电流 过负荷堵转E8 ------ A C 输入过电流 E9 --- 电子膨胀阀错误EA ----- 空白EH ---- 泵过电流堵转

大金空调使用手册 VRV空调系统 环球财讯中心大厦空调系统采用的是日本大金公司的水环VRV (variable refrigerant volume)中央空调系统。VRV直译为变制冷剂流量,这是一种有用完善的独立区域控制能力的空调系统。能够在一个制冷回路上连接多台不同规格型号的室内机,因为室外机是微电脑控制的变频式压缩机,所以每一台室内机都拥有完全独立的开关和调节的控制能力。 BRC1C611控制器介绍 1、开/关按下此钮,系统开始运 转。再按一次该钮,系统停止运转。 2、运转指示灯(红色)运转时, 该指示灯点亮。当系统出现故障时, 该灯闪烁。 3、显示(风向挡板)只有四面出 风和两面出风的设备有该显示,内 藏风管机没有该显示。 4、表示系统在预热或除霜 5、运转方式表示现在的运转方 式。由左至右分别为通风、除湿、 自动、制冷、制热。 6、显示(程序设定的时间)表示程式设定的系统开始运转和停止运转的时间。 7、设定温度“27 ℃”表示目前空调的设定温度 8、空气过滤网清洗提示该图标只有当过滤网脏时才会出现 9、送风速度显示表示风扇的速度。H高风L低风 10、显示表示处于集中控制下或非主控制器表示该控制器不能进行冷暖切换 (没有该显示的控制器为主控制器)

11、运转模式转换选择钮:按动该按钮则设备运转模式在通风、除湿、制冷、 制热切换。(非主控制器只能在主控制器执行的模式下进行转换:当主控制器为制冷时,可以进行通风、除湿、制冷运转,当主控制器是制热时只能进行通风和制热运转。) 12、风扇速度控制钮可根据要求选择风扇的速度,“高”“低”。 13、空气滤尘网清扫指示复位钮。 14、风向调节钮(风管机没有该功能)。 15、温度设定钮:可设定需要的使用温度,该温度为设备工作目标温度。 16、时间调节钮与17、18键配合使用 17、定时开、关机启动/停止钮 18、定时开、关机确定/取消钮 19、设置及检查钮(只有专业人员操作) 20、HRV风机风量高低设置钮 21、HRV风机工作模式选择钮 下列现象并不表示空调机异常。 1.系统不运转。当按开/关钮,停止系统的运转以后,在某些特殊情况下系统 不能立刻重新启动。如果运转指示灯常亮,则表示系统为正常状态,稍等一会便可恢复正常。 2.按动按钮11选择不到制冷或制热模式,这是因为系统中的主控制器工作模式 不正确。冷房/暖房的切换只能由主控制器执行,保证主控制器在正常的工作模式,主控制器可以不开机,但必备保证模式正确,否则整个系统的空调都不能正常工作。 3.从室内机吹出雾气。 A.在冷房运转时,室内湿度过高。 B.如果室内机内部的污垢过多,则房间内的温度分布将不均匀。这时必须清 扫室内机的内部,请委托厂家专业技术服务人员清扫室内机,该作业只能由专业的维修人员进行。 4.空调机的噪音。 A、(室内机)当电源开关接通以后,立刻听到“吱”的声音,室内机内部的电 动膨胀阀开始动作,因而产生噪音,过1分钟以后,该噪音将自动结束; B、当系统在冷房运转时或停止运转后,可听到连续的“沙---”的声音,此声

大金空调代码大全: 大金空调故障代码 大金FTY系列分体式空调器故障代码故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上大金FVT-(125),(71)B系列柜式 LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容 (绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机闪亮---闪亮系统设置故正常----室内机主控制板故障灭----电源线以,室内机故障室外主控制板闪亮灭闪亮-电源相序不对闪亮闪亮-传感器故障闪亮灭-室外机保护器损坏该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。 大金家用变频空调系列 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。故障代码及内容: 00 正常, U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出, U4内外机传送异常, R1 P板不良, R5 变压器保护防结冰, R6 内电机异常, C4 内温传感异常, C5 内管温异常, C9 室温传感异常, E5 OL动作, E6 压机启动不良, E7 外风机异常, H8 CT异常, H9 外温传感异常, J3 高压热敏异常, J4 系统异常,

大金空调使用指南 尊敬的业主: 您好! 感谢您使用大金空调,您选购的大金空调我们已为您安装、调试完毕,从现在起您就可以享受大金空调为您带来的舒适和温馨了。 这里,我们主要向您介绍一些大金空调在使用过程中需要注意的事项,以方便您的使用。 1、 在使用线控器的空调系统中,当一台室外机与数台室内机相连时,每个空调系统都设 置 一个主控线控器,其余均为副控线控器,只有主控线控器才能切换系统的制冷、制热模式。 为了保证您的空调使用效果,请您在使用空调的时候,务必关闭门窗,否则在空调使用 过程中不但会产生空调效果不良的后果,而且在夏季,空调送风口表面还会产生大量的 结露现象。 2、 为了保证您的身体健康和空调使用效果,请在使用空调的季节里,定期(2周)清洗 过 滤网。 3、 当您不准备长期空调使用的时候(例如春、秋季),请您关闭空调室内、外机的电源。 4、 当您的空调长期未使用,准备重新使用时,请在开机前12小时进行预热(接通空调室 内、外机电源),以保证空调平滑启动。 5、 当您临时关闭空调室内、外机电源时,请在恢复空调电源后15分钟再开启空调。 6、 当您准备切换制冷、制热模式时,请您首先关闭所有空调室内机,模式切换完毕后制冷、制热模式 切换按钮 此处无标识 为主控线控器 此处有标识 为副控线控器

15 分钟再开启空调。 7、 当您关闭所有空调室内机后,请不要立刻切断空调室外机电源,系统需要至少5分钟 才 能使空调系统完全回复到关机状态,立即关闭电源会导致漏水或故障。 8、 在制热模式下开启空调时,空调室内机可能不会立刻运转或吹冷风,需等待5~15分钟 在主机正式运转前系统需对主机的各个组件进行自动预热。 10、在制热运转过程中,系统可能会停止制热几分钟,那不是空调故障,是空调室外机在进 行化霜运转。系统在进行化霜运转时,线控器上有标识显示。 11、当空调室内机运行一定时间后,系统会显示标识提醒您清洗回风过滤网,您清洗完过滤 网后,按“滤网清洗复位”按钮就可以继续正常使用了。 滤网清洗 复位按钮 清洗过滤 网标识 开关按钮 风速按钮 模式按钮 维修人员 检修按钮 定时确认 按钮 定时调节 按钮 温度调节 按钮 风向调节按钮,仅适用四出风机型 空调室外机化霜运转标识,出现此标识时,空调系统处于停 机状态

大金空调系统安装、调试、维修《讲义稿》 () 可变冷媒量,变频控制直接冷媒空调系统。 随着楼房环境质量的不断提高和楼房功能的日趋多样化,对空调系统灵活的扩展能力和空调性能的要求越来越高。在系统中使用新型润滑油控制系统来管理制冷机油,用于稳定冷媒量的新机械结构配备控制系统,新型的自动容量平衡回路能稳定冷媒环境的流量,使配管的长度最大可扩展到100米(=比例积分微分控制)可精确控制内机容量50%~130%,独立控制采用中央控制传输线将控制线集中在1根2芯公共配线上(超微传输系统)使安装更方便、快捷。 (一)外机容量 8匹-10匹范围最多可联接13台-16台内机 内机容量0.8匹-10匹范围可挑选 可选内机: C 单相220~240/50 主设计类型 容量标记 C: 天花板卡式嵌入型(双向气流) F: 天花板卡式嵌入型(多向气流) K: 天花板卡式嵌入角偶型 S: 天花板卡式嵌入导管内藏型 M: 天花板卡式嵌入风管连接型 H: 天花板悬吊型 A: 挂壁型 L: 落地型 : 落地型内藏型 表示变频控制系列室内机 3相 380V 50 8 8 10 10 热泵 表示变频控制系列室外机 (二)室外机到最远的内机管道最长100米,室外机冷媒管到室内第一只分枝接头最长 可接40米,外机内机高低差50米,内机外机高低差40米,超级配线系统,能将室外与室内机之间开关、制冷、制热、温度设定、环境温度故障信息等信号集中到双芯无极性公共配线中,不必担心公共配线接线错误,公共配线最长延伸可达2000米。(2公里) 20:0.8 25:1 32:1.25 40:1.6 50:2 63:2.5 80:3.2 100:4 125:5

大金VRV 空调系统安装、调试、维修《讲义稿》 (VRV )Variable Refrigerant V olume 可变冷媒量,变频控制直接冷媒空调系统。 随着楼房环境质量的不断提高和楼房功能的日趋多样化,对空调系统灵活的扩展能力和空调性能的要求越来越高。在VRV 系统中使用新型润滑油控制系统来管理制冷机油,用于稳定冷媒量的新机械结构配备PID 控制系统,新型的自动容量平衡回路能稳定冷媒环境的流量,使配管的长度最大可扩展到100米(PID =比例积分微分控制)可精确控制内机容量50%~130%,独立控制采用中央控制传输线将控制线集中在1根2芯公共配线上(超微传输系统)使安装更方便、快捷。 (一)外机容量 8匹-10匹范围最多可联接13台-16台内机 内机容量0.8匹-10匹范围可挑选 可选内机:FXY K VIC VIC 单相220~240/50Hz 主设计类型 容量标记 C: 天花板卡式嵌入型(双向气流) F: 天花板卡式嵌入型(多向气流) K: 天花板卡式嵌入角偶型 S: 天花板卡式嵌入导管内藏型 M: 天花板卡式嵌入风管连接型 H: 天花板悬吊型 A: 挂壁型 L: 落地型 LM: 落地型内藏型 表示变频控制系列室内机 相 380V 50Hz 8 8HP 10 10HP 热泵 表示变频控制系列室外机 (二)室外机到最远的内机管道最长100米,室外机冷媒管到室内第一只分枝接头最长 可接40米,外机内机高低差50米,内机外机高低差40米,超级配线系统,能将室外与室内机之间开关、制冷、制热、温度设定、环境温度故障信息等信号集中到双芯无极性公共配线中,不必担心公共配线接线错误,公共配线最长延伸可达2000米。(2公里) 20:0.8HP 25:1HP 32:1.25HP 40:1.6HP 50:2HP 63:2.5HP 80:3.2HP 100:4HP 125:5HP

一.功能说明 (2) 二.电气配线图 (2) 三.产品外形 (3) 四.功能使用说明 (3)

一.功能说明 可用于远程控制空调的开关机,设置温度、模式、风速等功能。最大连接室内机的数量为64台,最大连接室外机数量为10台。支持大金VRV外机型号有:RXYQ-M/P (VRV II,VRV III)、RQYQ-P、RQCEQ(RQEQ)、RYYQ-T(RYMQ)、(VRV4)、RXYK(VRV)、RXYSQ-M/P(VRV Small)、RXY-M、RWEYQ、REYQ(REMQ)、REYHQ、REAQ、RXYCQ-A、RQQ。支持大金内机型号有: FXCQ、FXNQ、FXLQ、FXFQ、FXKQ、FXZQ、FXDQ、FXDYQ、FXSQ、FXAQ、FXUQ、FXMQ、FXHQ、FXTQ、FQDP、FQSP、VKM、VAM。 串口类型可兼容所有485设备,但需用户手动输入协议的数据。 二.电气配线图 220V AC 485节点大金集中控制器室外机电路板 A+ B+ F1内-外外-外N L5V A+B+G F2F1F2F1F2 RS485DIII-NET 大金控制器安装说明请看《大金远程监控组件安装说明书》。

三.产品外形 485节点 大金集中控制器 四.功能使用说明 1、复位

添加设备面板时,如果面板灯没有闪烁,可进行复位操作。长按三秒【空调面板】的复位键,清掉已有的数据,此时指示灯会快闪一会儿。如下图所示: 2、添加设备 登陆电脑软件后点击【设置】然后点击【添加设备面板】,此时【空调面板】也 会闪烁。如下图所示:

3、添加大金空调面板 在空调设备节点上点击鼠标右键,会弹出如下图所示的窗口,然后点击【添加大金集中控制面板】按钮。在弹出的添加大金集中控制面板设置窗口中,可修改设备名称,设置ID号。ID号即对应室内机的组号。大金空调组号为1-00~4~15。组号的查看方法在《大金远程监控组件安装说明书》上有详细说明。组号按1-00,1-01…1-15,2-00,…4-15的顺序增加,对应的ID号依次为1,2,…16,17,…64。大金面板类型ID 号为1~64。