对闭式水系统:

∑△h=Hf+Hd+Hm。

Hf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。

Hm——设备阻力损失Pa。

冷冻水泵扬程估算方法

这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。

1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。

2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。

3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。

4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。

根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:

1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);

2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m 与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);

3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(水柱);

4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(水柱)。

5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(水柱)

6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=*=。

根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。

∑△h指的是系统最不利环路沿程阻力和局部阻力的和加上冷水机组阻力和末端装置的阻力

冷却水塔的水泵选择

我想问知道冷却水系统一般多是开式系统,它里面有个高差(又叫静水压力)

这个值是水泵吸入最低点运送到最高点的高差,还是冷却水塔喷嘴到地面的高差

我个人认为是前者,但是还是有不肯定

静水压力应该是水泵停止状态下,冷却塔静止液面到水泵或设备末端得高差。

水泵扬程=管道沿程阻力+局部阻力+设备阻力+冷却塔布水器压力+布水器到集水器高差

冷却塔布水器压力和喷雾压力是不是一个称呼!

我个人认为水塔扬程确定为,冷凝器60到100KPA,沿程和局部阻力为80到120PA每米,冷却塔喷雾压力50KPA,再加上冷却塔水的提升高度,再X个系K=~,不知道这样算出的扬程和实际的有多大的误差

我觉的是冷凝器50到80KPA,沿程+局部阻力为300到500PA每米,冷却塔喷雾压力50KPA,再加上冷却塔水的提升高度,再X个系K=~,

100KPA阻力的冷凝器,我做设计的时候几乎没有见过

假如是层流的话 ,系数为64/RE,.紊流为(—,(不知道上标不显示,是在RE的上角),临界的RE为2320.动压的取值在2000到4000PA吧,流速取值一般在2到3之间差不多吧.这样算出这来的是沿程阻力,Hd/Hf小型住宅建筑为1~,大型高层建筑为~1,远距离(集中供冷)~.这样算出来的应该比较接近吧,如果是小型住宅的话300左右,设计多采用集中供冷,结果在200以下.以上的是闭式系统,开式的要加上静水压力.

也不知道这样与实际的有多的差距

取300-500PA是考虑到水管上的阀门和管件,,一般设计使用沿程200PA-300PA

静水压力应该是水泵停止状态下,冷却塔静止液面到水泵或设备末端得高差。

水泵扬程=管道沿程阻力+局部阻力+设备阻力+冷却塔布水器压力+布水器到集水器高差

同意,还有系数~

冷却水塔扬程计算公式为:

扬程=管路沿程阻力+管路局部阻力+冷凝器侧的阻力+冷却塔中水的提升高度(从冷却水塔的底部水池到喷淋器的高差*+冷却塔布水器喷头的喷雾压力(引风式玻璃钢冷却塔约为水喷射冷却塔约等于

以上摘自全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材

转贴暖通空调自由论坛讨论-冷却水泵扬程过大

用在空调冷却水系统的水泵,冷水机放置在2楼,冷却塔放置在5楼,冷却泵也放置在5楼。水泵运行噪音特大将水泵出水阀门关小噪音立刻减小更换过无数次轴承无法解决,请各位老大赐教! (空) zr .和轴承没有关系,水泵扬程过大得可能性最大。可以切削叶轮。(空) hyy3721

.我扬程选的30米应该都可以阿(空) zr

.算算阻力。(空) hyy3721

.提供水泵出口处压力表的读数。 (空) tu

.水泵出口压力只有 CM 水泵厂的维修人员说扬程选的太高我在其他地方水塔和主机在同一层楼相距只有20米选30米扬程从来都没这样情况发生系统工作良好难道相差实际高度越大扬程要反而选小才对晕!(空) zr

.扬程选的太高,估计对出口,于集水盘高差,改为2~,5楼高差了,该问题论坛里多次提出。 WC DMA 老多次提出,你找一下。 (空) tu

.否则他又要说第50遍了....^_^(空) tu

.“水泵出口压力只有兆帕”,说明你的系统在水泵流量大大超过设计需求情况下管道系统实际扬程也仅22米左右。如果是正常设计流量,可能18米都用不完!(空) WCDMA

.读出冷凝器进出口压差,对照额定流量和额定压差,可以计算出实际流量,再对照水泵进出口压差,可以计算出实际所需水泵扬程。(空) hyy3721

.实例:某系统冷却水泵额定扬程31m,实测21m,蒸发器额定压差,实测12m,计算所需实际扬程。(空) hyy3721

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案 作者:吴国强阅读:2364次上传时间:2005-02-02 推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套) 简介:完整的机电系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,通风空调系统,空调水系统,给排水系统,热水系统,电气照明及动力系统调试过程。 关键字:机电调试组织机构图通风空调相关站中站:补水、膨胀及水处理专题 1 机电系统调试组织机构图及岗位职责 调试工作机构图 岗位职责 调试指挥小组职责: 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 专业负责人的职责:

组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 调试值班人员职责: 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 服从命令听从指挥。 精神集中、坚守岗位。 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 给水系统调试 系统要求

空调水施工工艺

二、空调水系统 管道系统工程安装主要施工工序 施工工艺流程图: 准,有质量技术要求并有产品合格证。 Ⅱ、孔洞及预埋铁件 1、凡属预制墙板楼板需要剔孔洞,必须在装修或抹灰前剔凿,其直径与管外径的间隙不得超过30mm,遇有剔混凝土空心楼板肋或断钢筋,必须先征得有关部门的同意及采取相应补救措施后,方可剔凿。 2、竖井剔凿时应先与结构工程师确认后再进行剔凿。 3、剔凿过程中应注意隔墙保护,并严禁夜间施工。

Ⅲ、套管安装 1、管道穿墙壁或楼板,应设置钢制套管。根据所穿部位的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度。一般非保温管道套管内径应大于管道外径30mm;安装保温水管,其套管内径应满足设计规定厚度的保温层通过。安装在楼板内的套管,其顶部应高出地面20mm,底部应与饰面相平;套管与管道之间用非燃性保温材料填实;穿过厕所、厨房等潮湿房间的立管,套管与管道之间可用油麻填实。 2、关于防水套管安装(见下图) 1)、柔性穿墙防水套管用于管道穿过墙壁之处受有震动或有严密防水要求的构筑物,做法见下图: 柔性穿墙防水套管安装图 注:1-套管;2-翼环;3-挡圈;4-橡皮条;5-螺母;6-双头螺母; 7-法兰盘;8-短管;9-翼盘。 2)、刚性套管适用于钢管穿过墙壁之处有严密防水要求的构筑物。

刚性穿墙防水套管安装图 Ⅳ、管道安装施工方法: 1、管材及连接 1)、空调系统的供回水管采用碳素钢管,公称直径DN≥50mm者,采用无缝钢管;DN<50mm者,采用普通焊接钢管。空调系统的凝结水管采用镀锌钢管。管道直径小于DN40一般采用丝接,管道直径大于等于DN40的采用焊接或法兰连接。 2)、供回水坡度为0.003,凝结水管沿水流方向应有>0.01的坡度,坡向卫生间及凝结水立管,凝水管干管始端设清扫口。 2、管路连接工艺: 1)、丝接工艺 (1)、螺纹应用符合要求的套丝机加工,套丝过程中应经常加油,从最后的1/3长度处起,板牙应逐渐放松,以便形成锥状。 (2)、检查螺纹应端正、清楚、完整、光滑,不得有毛刺、乱丝、断丝和缺丝现象。 (3)、螺纹加工时,应用力均匀,不得用加套管接长手柄的方法进行套丝。 (4)、螺纹连接时,应在管段螺纹外面敷上填料(聚四氟乙稀带或一氧

空调水系统管道冲洗方案

空调水系统管道冲洗方案 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

空调水系统管道冲洗方案编制人: 审核人: 审批人: ***有限公司 **项目 2016年11月22日 目录

空调水系统管道冲洗方案 1.项目简介 本工程地处***,总建筑面积,包括裙房、两座塔楼及地下建筑四层。-4~-2层主要为停车库及设备用房;-1~5层为商业;A座塔楼为酒店公寓(6-23层),建筑高度;B座塔楼为办公楼(6-23层),建筑高度;建筑等级:一级建筑;建筑类别:一类高层公共建筑;耐火等级:一级。 本方案用于本工程所有空调水系统管路冲洗,本工程空调水冲洗系统由商业空调冷冻水系统、办公楼低区空调冷冻水系统、办公楼高区冷冻水系统、办公楼24小时冷却水系统、酒店热水系统及酒店冷冻水系统6个子系统组成。 2.系统管道冲洗方案简介 本工程空调水系统管道冲洗分为自来水冲洗和化学冲洗,系统由高位膨胀水箱补水,利用正式循环水泵采用封闭机械循环方式进行管路冲洗。各子系统冲洗顺序为商业空调冷冻水系统→办公楼低区空调冷冻水系统→办公楼24小时冷却水系统→办公楼高区空调冷冻水系统→酒店空调冷冻水系统→酒店空调热水系统。 3.系统冲洗检测方法 1)采用超声波流量计测量系统管路冲洗水流速,冲洗流速不得小于1m/s。 2)观察系统最低点泄水口处水质,若水质清澈透明,且无可见物时,系统已冲洗干净。 3)观察过滤器前后压力表读数来确认过滤器是否堵塞。 4)根据业主要求,进行水质第三方检测,提供水质检测报告。 4.系统管道冲洗 本工程空调水系统管道冲洗流程如下: 冲洗前准备工作→系统管道自来水冲洗→系统管道化学清洗→系统管道镀膜

空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案

空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案 空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案 一、系统概况 本工程空调冷冻水系统主要设备包括2台冷水机组、1台风冷热泵机组、6台冷冻水循环泵、自动补水定压排气装置,以及设置在各功能区的AHU空调机组。冷却水系统主要设备包括2台冷却塔和3台冷却水循环泵。 在地下室设备的就位方案中已经阐述了地下室设备的进场、验收、吊装就位等方案。本章节主要阐述上述设备的单机运转和联动调试。 二、调试前准备 1、详细的调试方案已经得到监理单位批准。 2、空调冷冻水、冷却水系统所有设备已经安装完毕,设备支架、框架、减震装置已检查确认完毕。符合设计要求。 3、系统各压力表、温度计、排气阀已设置完毕,标示正确。符合设计要求。 4、管道系统已经试压、清洗完毕(冷水机组、AHU机组不得参与管道系统压力试验、清洗),管道支架设置正确、牢固,管道色标、流向指示正确,各止回阀、切断阀开启灵活、设置正确。符合设计要求。 5、给水系统、地下室排水系统可以正常工作。发现故障后可及时将系统内的水排出。 6、各设备电气系统接线正确、电气仪表读数正确稳定、设备接地系统牢固可靠。 7、BA系统各压力、温度传感器接线检查完毕,通讯正常、中控室内各显示正确。 三、调试顺序 本商场空调水系统按如下顺序调试: 1、冷却水系统:系统检查(查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量,对检

查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施,限期完成“三查四定”)、系统注水排气、冷却水泵单机试运转、冷却塔风机试运转、冷却系统水量平衡调整,冷却水系统空载水循环。 2、冷冻水系统:系统检查、系统注水排气、冷冻水泵单机试运转、冷冻水系统空载水循环。 3、冷却水、冷冻水系统联动试运转 四、水泵的单机试运转 1、水泵在试运转前,电动机的转向应符合泵的转向;各紧固连接部位不应松动;泵的附属系统的管路应冲洗干净,保持通畅、安全;保护装置应灵敏、可靠;盘车应灵活、正常。 2、水泵启动前,泵的入口阀门全开,出口阀门全闭,其余阀门全开。 3、泵的试运转应在各独立的附属系统试运转正常后进行。 4、泵的启动和停止必须符合设计要求,泵在设计负荷下连续运转不应少于2小时。检查记录电动机的电流、电压、温度等数据,检查记录泵进出口压力。 5、泵启动后缓慢开启泵出口阀门,直至达到电动机额定电流。观察记录各泵的电压、电流、电动机温度 6、填写《水泵单机试运转记录》 五、冷却塔调试及冷却系统水量平衡 1、点动冷却塔风机,确认风机转向是否正确。 2、启动冷却塔风机,连续运转2小时,检查机记录风机的电压、电流、电动机温度等各项数据。 3、打开冷却塔补水管阀门,向系统内注水。水位到达冷却塔水槽内设计水位时开启单台冷却水循环泵,并注意查看冷却塔回水管集水口内水流情况,发现水量不够时,

空调水系统施工工艺流程(新)

空调水系统施工工艺流程 一、设备到货后对设备进行开箱检查: 1、设备名称、型号和规格; 2、设备有无缺件、表面有无损坏和锈蚀; 3、设备和易损备件、安装和检修工具以及设备所带的资料应齐全; 4、设备所带资料取出统一保存好,以便竣工验收后交与物业管理部; 5、用记号笔在风机盘管底部做好型号标识,吊装后便于核对机型。 二、设备吊架加工及软连接安装: 1、设备采用防晃减震吊架,具体做法为[5槽钢+¢10通丝杆组成。首先把 成品槽钢分为3段(便于操作方便),根据要求(每段55mm为宜)在成品槽钢上做好切割标识。 2、按照槽钢上的切割标识居中进行开孔,开孔直径应比所穿丝杆大2号,开 孔时必须使用专用开孔机具,严禁使用电气焊。 3、根据切割标识切割,利用专用打磨机具进行槽钢块的毛刺打磨,然后做防 腐处理,码放整齐。 4、根据风机盘管的吊装标高进行通丝杆下料,下料的半成品通丝杆两端应使 用专用打磨机具打磨,便于螺母安装。 5、按照施工要求进行软连接下料,宽度一般不能超过250mm,然后用镀锌铁 皮条采用铆固形式与出风口连接。 6、软连接安装完毕后把机体放回对应的包装箱里码放整齐。 二、划线定位: 1、认真熟悉施工图纸并结合精装隔墙及天花图确定风机盘管吊装位置。 2、按照每个机型用薄木板画出吊装孔洞尺寸做模具,根据风机盘管定位尺寸 用模具作打眼标识。 3、在顶板上用记号笔做好对应的风机盘管型号,便于吊装时核对。 三、风机盘管吊装: 1、参照顶板标注型号进行风机盘管吊装,吊装时必须注意以下几点: (1)风机盘管吊装标高须结合精装天花图二级吊顶标高,必须满足使用功能。

(2)风机盘管托水盘尾部与冷凝水出水口保持5mm坡度(出水口低)。(3)固定风机盘管的通丝杆保持垂直,机体孔洞上口备1颗螺母,下口加减震垫片然后备2颗螺母。通丝杆在螺母下口外露30—50mm(便于进行 风机盘管标高微调)。 (4)吊装完风机盘管后用包装箱内的塑料袋做好成品保护。 四、管道预制: 1、断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。使用砂轮锯或 手锯断管,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。 2、套丝:将断好的管材,按管径、尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm者 套二次,40-50mm者套三次。 3、扫口:管道套丝完毕后,用套丝机对管道进行扫口。 4、配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材配装管件,配装管件时应将所有管件带入管丝扣,试试松紧度(一般用手带入3口为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。 5、管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。在装好管件的管段丝扣处涂铅油,连接两段或数段,联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度,互相找正后再将预留口方向转到合适部位并保持正直。管段连接后,调直前必须按设计图纸核对其管径、预留口方向、变径部位是否正确。 五、管道安装: 1、管道安装坡度按图纸注明要求施工,无注明处其坡度应为:空调冷热水、采暖管道≥0.003。系统最高点设排气阀,最低点设泄水阀。安装管道时须注意以下几点:

如何估算空调凝水量,通风冷凝水量

如何估算家用空调的凝水量 1空气的凝水现象 细心的朋友肯定注意到,在冬天发现早上起来时窗玻璃总是湿漉漉的。这是由于室内温暖潮湿的空气与较冷的窗玻璃(即外部温度比内部温度低得多)接触时水蒸气受冷出现了凝水现象。如果我们安装双层玻璃,这种状况可以大大缓解。而优美的山间雾气产生也是同样的原理。可见在自然界中空气发生凝水现象是普遍存在的。 图1玻璃窗凝水图2山雾的产生 我们生活中也经常遇到这种凝水现象,甚至常常受到凝水问题的困扰。比如我们常常注意到家用空调在夏季经常会排出大量的冷凝水。和大自然露水、云雾一样的道理。由于空气中总是存在着水蒸气,特别在春季、夏季湿度大、气温高的季节里,当空气被冷却后其中的不可见水蒸气会凝结成水出现。 图3空调冷凝水现象 图3是空调排放冷凝水的实拍图片,经常引起他人的不便,甚至发生严重的邻里纠纷。所以正确的安装空调并规划好冷凝水排放管路非常重要,而且大量的冷凝水积聚在室内也会导致地板受潮损坏。若空调安装不好,冷凝水无法及时排出也会造成

设备损害。而冬季由于空气干燥,经过空调升温后反而更加干燥,所以冬天我们往往要加湿,也从未看到冬天空调出现冷凝水的现象。 2家用空调冷凝水估算 那我们该如何预测空调运行过程中产生冷凝水的量呢?从而采取有效措施防止冷凝水到处横流呢?通常空调制冷时,室内机的进风口温度减去出风口温度差一般8-10?C,如果房间温度预期控制在25?C,那么室内机空调出风口温度就是17?C。我们可以基于这个前提条件估算空调平衡状态的凝水量就具有代表意义。通常空调房间温度25?C,湿度60%,从表1看把室内空气制冷到17?C并不会产生冷凝水。 那为什么空调运行时仍然会产生很多冷凝水呢?实际这是夏季由于室外湿热空气通过门窗渗漏到室内,这部分空气经过空调后温度降到露点导致冷凝水产生。利用等效原理,我们只需计算渗漏到室内的部分的空气制冷后会产生多少冷凝水即可。如果房间密封性很好,没有空气渗漏,那么理论上当空调运行平衡后就不会有冷凝水的出现,而空调总是有冷凝水产生也说明了房间的密封性不好,也造成空调运行费用高涨,外部环境条件决定了空调的负荷。现在很容易在网上查询到气象数据温度,湿度,下面图4和图5是上海2018-6-19的气象数据作为后续分析的基础。

空调水系统施工方案-

苏州工业园区271号地块超高层项目苏州国际金融中心 空调水系统施工方案 苏州工业园区271号地块超高层项目部 二Ο一五年柒月贰拾捌日 目录 第一章工程概况....................................................................................................................... 错误!未定义书签。第二章空调水系统说明........................................................................................................... 错误!未定义书签。第三章施工准备 (4) 1、熟悉现场、图纸......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工物资准备............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、主要施工机械、工具................................................................................................. 错误!未定义书签。第四章:管道安装.. (4) 1、主要施工程序............................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、主要施工方法及技术要求........................................................................................... 错误!未定义书签。 3、管道预制 (7) 4、管道放线 (7) 5、支、吊架制作、安装................................................................................................... 错误!未定义书签。 6、管道及附件安装........................................................................................................... 错误!未定义书签。第五章防腐绝热..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、管道防腐..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、管道保温..................................................................................................................... 错误!未定义书签。第六章成品保护、安全施工.. (16) 第一章工程概况 本项目位于苏州工业园区271 号地块内。西面正对金鸡湖,北临翠园路,南接河道,西近华池

空调调试方案 通用版

上海市第一建筑有限公司 机电设备安装公司 调试方案 业主方 : 设计单位 : 监理单位 : 空调测试说明及程序(目录) 章节内容页数 第一章: 空调系统调试说明 第二章: 分体式空调调试程序 第三章: 加湿器调试程序 第四章: 风量平衡调试程序 第五章: 楼梯及前室加压风扇及排烟扇调试程序 第六章: 水泵调试程序 第七章: 风机盘管调试程序 第八章: 冷却水塔调试程序 第九章: 风机(风扇)调试程序 第十章: 新风机/空气处理机调试程序 第十一章: VAV/CAV箱调试程序 第十二章: 冷冻及采暖水系统的平衡调试程序 第十三章: 新风系统平衡调试程序 第十四章: 电动机控制屏测试程序 第十五章:设备噪音测试方案

第十六章: 空调系统调试测试仪表 第一章 空调系统调试说明 通过测试、调整和试运转,使空调系统及设备各方面性能达到设计要求及符合规范。 一、调试准备工作 A.资料准备: 1.设计图纸和设计说明书,清楚设计意图和设计参数; 2.主要设备产品安装使用说明书,了解各种设备的性能和使用方法; 3.清楚风系统、水系统和电气及BMS系统以及相互间的关系。 B.现场准备: 1.工具:绝缘表、万用表、钳型电流表、温湿度表、风速仪、冷媒表、噪音表、转 数表、压力表、干湿球表; 2.检查设备、系统结构是否符合设计要求及规范规定; 3.检查系统和设备安装质量是否符合设计要求和施工验收规范要求; 4.检查电源、水源、冷热源情况是否具备调试条件。 5.检查及确保各管道、设备的保温完整无损。 C.调试说明: 1.调试依据:设计文件、产品说明以及设计、施工规范等; 2.调试项目和调试程序参照各种设备的程序及表格; 3.使用仪表及精度要经过计量部门校验,取得合格证明;‘ 4.调试时间和进度按进度表格; 5.预期提供调试报告汇报业主、设计、监理等有关单位。 二、调试主要项目和程序 根据XXX项目空调系统的性质和控制精度,主要调试项目可按以下各项进行。 1.空调设备机械部份调试及GMCC箱检查测试; 2.空调设备单机无负荷运转,并同时测试各有关连锁控制的操作,安全自保护的测

中央空调水系统施工工艺

、施工准备??()机具仪表准备:套丝机、试压泵、台钻、冲击钻、砂轮切割机、砂轮机、坡口机、交流电焊机、倒链、管钳、扳手、钢直尺、卷尺、角尺、压力表、水平尺、线坠等。?()现场作业条件:?①与空调水系统管道和设备安装有关的土建工程已施工完毕并经检验合格,且能保证空调水系统与设备安装正常开展。 ②所需图纸资料和技术文件齐备。 ③管道、阀门及管道附件等经检验合格。?④施工方案或技术措施中规定的施工机具已齐备。?⑤设备配管时,该设备应安装结束并检查合格,达到配管施工要求。? 、施工工艺?? ()工艺流程?技术交底→支架制作防腐→支架安装→管道安装→水压试验→设备安装→系统冲洗→管道与制冷机组、空调机组贯通→检查验收??()支架制作安装?①制作前,应根据管道安装所在空间位置、管径大小等要求选择适宜的支、吊、托架型式;根据管道安装的标高、坡度、管径大小等要求,用号钢线或棉线在管道的首、末端及吊架型钢的吊孔中心位置上拉直绷紧,结合吊卡间距实际测量计算后,才能进行中间型钢吊架、吊杆的制作。 ②支架宜用砂轮切割机进行下料。?③支吊架开孔应采用钻孔或冲孔,不得采用气焊割孔,吊杆、管卡等部件的螺纹可采用板牙扳丝,也可用车床加工。 ④支吊架组对焊接过程中,应边组对边矫形、边点焊边连接,直至成型,经点焊成型的支、吊应用标准样板进行校核,确认无误后方可正式焊接。焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力,外观检查应无漏焊、裂焊等缺陷,焊接后应对焊接变形进行矫正。?⑤支吊制作完成后,必须除锈和清理焊渣,并及时涂刷防锈漆作防锈处理,按设计图纸要求进行镀锌处理。

⑥支吊架的安装位置应正确,与管道接触紧密、牢固、可靠,吊架、吊杆应垂直安装。固定在建筑结构上的管道支吊架不得影响结构的安全,当固定在空心砖墙上时,严禁使用膨胀螺栓。? ()管道制作安装 ? .套管制作安装 ①套管管径应比穿墙板的干管、立管管径大号,保温管道的套管应留出保温层间隙。镀锌铁皮套管适用于过墙支管,要求卷制规整,咬口接缝,套管两端平齐,剔除毛刺,管内外须防腐。位于混凝土墙、楼板内的套管应在钢筋绑扎时放入,可点焊或绑扎在钢筋上,套管内应填以松散材料,防止混凝土浇筑时堵塞套管。对有防水要求的套管应设止水环,套管应安装牢固、位置正确、无歪斜。?②管径小于采用镀锌钢管、丝扣连接;管径大于或等于采用无缝钢管、法兰或焊接连接。冷冻水系统无缝钢管与镀锌钢管连接处使用法兰连接。?管道下料后套丝前,应先用所属管件试扣。管道管件上好后,应进行管道调直。管道弯曲时,弯曲半径应符合:?热弯时,不小于管道外径的倍;?冷弯时,不小于管道外径的倍; 冲压弯头,弯曲半径不小于管道外径。? .干管安装?①管道干管安装采用吊卡固定时,在安装前,必须先把吊卡按坡向顺序依次穿在型钢上,安装管路时先反吊卡按卡距套在管道上,把吊卡抬起将吊卡按坡度调整好,再穿上螺栓螺母,将管道安装好。?②托架上安装管道时,先把管道架在托架上,上管前先把第一节管道带上形卡,而后安装第二节管道,各节管道照此进行。?③管道安装前要检查管内有无杂物,安装时在丝头处缠好生料带或铅油麻丝,一人在末端找平,一人在接口处把第一节管道相对固定,

空调冷凝水回收利用计算方法及节能分析报告

空调冷凝水回收利用计算方法及节能分析 摘要:提出采用公式法计算冷凝水理论产生量,并通过实验得出理论产生平均值与冷凝水的实际产生平均值的相对误差,验证了公式法计算冷凝水理论产生量的快速可靠性。分析了家用空调器在运行时冷凝水的产生量和水温冷却冷凝器后空调器的节能效果变化。 关键词:冷凝水;产生量;公式法;节能效果 前言 随着我国经济快速发展和城镇化建设的不断推进,小高层和高层建筑的不断涌现,家用空调利用数量急剧增加,大多数家用空调所产生的冷凝水采用随意排放方式,既造成环境污染和生活不便,也浪费了冷凝水产生的冷量和水量。由空气调节原理可知,当空气流过空调蒸发器时,其表面温度低于空气露点温度,就会产生冷凝水。目前,有研究者对冷凝水回收再利用提出了多种方法,然而对冷凝水理论产生量的计算,大部分的计算方法均通过假定或者设计的状态参数并采用查焓湿图,增加了数据处理的人为误差可能性。本文对某一台家用空调器进行实验研究,通过所测得的运行状态

参数采用公式法计算冷凝水理论产生量,并测得家用空调器运行时冷凝水实际产生量,验证公式法计算冷凝水理论产生量的可靠性,且通过测得的实际冷凝水产生量的水量和冷量分析其可回收利用的价值。 1.冷凝水产生量计算方法 1.1 查焓湿图法 在对冷凝水理论产生量的计算研究中,很多研究者均采用通过温湿度查焓湿图得到其状态参数下空气的含湿量,其室空气状态参数按空调房室设计标准选取,而室外状态参数按当地室外空气设计参数选取,通过室(回风)和室外(新风)温湿度查焓湿图得到回风和新风状态点下空气的含湿量,将新风与回风按比例混合确定回风状态点,根据机器的送风状态点,进而计算出空调器冷凝水理论产生量。而在查焓湿图过程中增加了人为误差,且用设计状态参数最终得到的冷凝水理论产生量与空调器在实际运行中所产生的冷凝水量有很大的误差,因为空调器在实际运行中,新风、回风等各点状态参数是变化的,则冷凝水理论产生量也在变化。当有多组各状态点参数通过查焓湿图方法计算冷凝水理论产生量时,将耗费计算人员大量的时间。针对查焓湿图法计算冷凝水理论产生量存在的误差及耗时的缺陷,提出通过测量空气状态参数,采用快速计算冷凝水理论产生量的公式

中央空调水系统改造方案

极省电 专门设计的水泵,扬程及流量紧密吻合系统。 具备变频控制,并能自动跟踪空调主机负荷。 量身定做,节能潜力发挥极致;对比原系统节电70%。 省心 质量责任集中,节省客户管理成本。 实行标准化设计、制造、安装、调试及保养,消除客户质量风险。打破常规中央空调机房水系统现场安装行业历史 实现“中央空调机房产业化”! 整个机房水系统改造全部在工厂制造及调试后到用户机房只需组装,改写多年来中央空调系统采取单项设计、分散采购、游击战式施工的历史。

中央空调输配系统改造方案 一、空调输配系统介绍 1.改写中央空调输配系统工程规则 中央空调机房水系统,改写多年来中央空调机房水系统采取单项设计、分散采购、游击战式施工的历史。 2.创造节电神话 结构省电: ①使大口径过滤器、阀门、管道阻力基本为零。 ②水泵,扬程及流量紧密吻合系统。 运行省电: ①用变频控制,使冷却水泵和冷却风机随空调负荷变化 和气温变化自动调节频率,实际运行电耗仅为配电功率的25%~40%。 ②根据用户系统特点,量身定做,节能潜力发挥极致。 3.消除质量风险 质量责任集中,客户省心、放心。 实行标准化设计、制造、安装、调试及保养,质量可靠。 4.售后服务 客户不再为传统输配系统分散的售后服务操心,减少客户管理成本。 二、原系统背景 贵单位采用1台BZ300VID中央空调主机,水系统配置2台160kw冷却水泵(一用一备),1台55kw (温水泵)和1台110kw(冷水泵)空调水泵,以及3台7.5kw的冷却风机配置不合理,系统管安装复杂水阻很大,运行能耗极高;采用远卓空调专门为贵司设计的水系统技术,对原系统实施改造,实现大幅度节电。 三、改造项目及投资人民币:万元

空调水系统调试方案

空调水系统调试案 编写: 审核: 审批:

目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 三,空调水系统冲洗 (2) 四、调试目的 (5) 五、调试人员组织 (5) 六、调试准备 (5) 七、单机调试与系统调试 (7) 八、调试进度计划 (17) 见附录下表: (17)

一、编制说明 1、本调试案仅适用于本项目我司施工界面的科技系统调试工作。 2、根据本项目空调系统施工的情况(空调水系统已经进行了试压工作),为了满足空调水系统能顺利地进行调试,本案加入了空调水系统冲洗案,以及其他准备工作说明。 3、本调试案根据本项目的通风空调系统结构、施工进度和现场条件而制定。 4、本调试案依据文件:合同文件、设计文件、施工及验收规等。 5、本调试案根据现场情况在实际调试过程中会有所修正。 6、本调试案所用的仪表均为检验合格的仪表,均在有效期使用。 二、工程概况 XXX项目建筑面积:118780.2㎡(其中地上 90412.5㎡、地下28367.7 ㎡)。根据合同要求,本次科技机房工程工作容包括自地源侧一级分、集水器(不含)预留单片国标接驳法兰至各楼栋二次换热机房、地下室新风机房、屋顶新风机组之间设备、管道、阀门等所有附件的供货及安装(其中地源热泵主机、冷却塔、螺杆式冷水机组甲供);按要求与各楼栋换热机组、新风机组等设备的连接(换热机组、新风机组预留单片国标接驳法兰)。科技系统BA控制系统供应及安装(自地源井至户末端全系统)。 1、机房空调系统: 空调冷热源采用集中地埋管地源热泵系统,主机夏季供回水温度12/18℃,冬季供回水温度为40~34℃,供新风机组及楼栋毛细管板换机组。 (1)住宅采用分布式新风系统,即每栋楼设置1-2台双冷源全新风一体机组。新风机组来承担新风负荷和室的潜热负荷和室小部分显热,满足室湿度以及

空调水系统冲洗方案教学教材

空调水系统冲洗方案

深圳观澜格兰云天大酒店 空调水系统冲洗方案 1.系统清洗、水压试验及运行 空调水系统安装过程中,各区段水压试验已经合格,在系统水冲洗时,因冲洗要求,拆除不能进行冲洗的阀门、过滤器及其它仪表,同时管系统中接入冲洗排水的临时管路。且冲洗时,制冷设备及空调未端设备不能进入冲洗,所以在系统冲洗合格,正式管系统复位后,再进行一次系统工作压力检漏。 1.1系统冲洗及水压试验前的条件及准备工作 ⑴各管道系统安装工作结束且符合设计图纸、文件的要求。 ⑵管道及支(吊)安装、找正、焊接工作结束,经自检质量合格,坡度正确。 ⑶固定或滑动支架设置符合设计图纸技术要求,且无歪斜和卡涩现象。 ⑷空调器、新风空调器及风机盘管等设备,各系统中手动调节阀、过滤器、控制仪表(含仪表阀门)等不准进入冲洗范围(可拆除阀芯、滤网后盖板,不能拆除全阀拆下并加接临时短管)。对此部分设备应接临时冲洗管,将设备进出水管直接连通。 ⑸接冲洗、试压用临时接管、试压泵、排水管连接结束。 ⑹各管道系统冲洗、压力试验用水采用自来水,水源就近取自总包提供之给水点。冷冻、冷却水管系统最低点排放取渣处可选在水泵进出口冲洗排放水处(此处水泵进出口处所有阀门全部拆除)。再由潜水泵将冲洗水排至总包提供之临时室外排水点,室外排水点应与市政排水井贯通。

⑺试压用压力表经检验、校验合格。表盘内最大读数应为试验压力的 1.5~2倍。压力表数不少于两只,压力表精度不低于1.5级。 1.2管道冲洗 空调水系统冷冻供/回水管、冷却供/回水管、补水管、凝结水管冲洗按系统分:开放式重力冲洗;封闭循环冲洗两部份进行。 此项工作在前述各管系统分段压力试验合格,在排除管内存水后进行。在条件许可的区域可由各分支水管排入立管(或主管)排放时可接入市政给水连续冲洗15分钟。 对管径≥DN100的管道,因为受临时给水管流量及压力限制,初步冲洗只作重力排放冲洗。 ⑴冷却供、回水管道系统开放式冲洗 冷却水系统正式冲洗分为: 1)冷却塔出水系统冲洗程序 关闭冷却水在冷水机房水泵进水处冲洗临时放闸阀开启冷却塔补水管阀当出水盘水位升至溢水位时,分别依次开启冲洗排放阀当确认排水口基本无异物后连接水泵进水口并加装临时滤网,一次不合格可重复再冲洗。 2)冷却塔供水管系统冲洗程序 开启冷却塔进水管阀(作冲洗灌水时放气用)关闭冷却水在机房水泵出水处临时排放闸阀由冷却塔进水主管端头接一临时冲洗供水管、用冷却塔补水水源向该管供水分别依次开启冷却水泵出水口处管道临时排放冲洗阀当确认排水口基本无异物后,连接水泵出水口(装上阀门)

空调水系统施工方案

空调水系统施工方案文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

苏州工业园区271号地块超高层项目苏州国际金融中心 空调水系统施工方案 苏州工业园区271号地块超高层项目部 二Ο一五年柒月贰拾捌日 目录

第一章工程概况 本项目位于苏州工业园区 271 号地块内。西面正对金鸡湖,北临翠园路,南接河道,西近华池路,东靠规划路。项目总建筑面积367,679㎡。建筑高度450m。建成后将成为苏州地标式建筑,江苏省第一高楼。 本工程为综合大型公共建筑。汇集了甲级办公楼、精品特色酒店、豪华单层及高端复式酒店式公寓等高端物业。地下四层,主要功能为停车库、设备站房以及后勤用房(地下四层和三层具备区域设有人防)。地上分为 T1、T2、T3三部分,其中 T1 部分为超高层塔楼综合体,自下往上分别包括办公、公寓、酒店三种业态,T1 地上总层数为 90 层(包括屋顶设备层为 94 层),主体建筑屋面标高 410m,女儿墙顶部标高 450m。T2 为板式高层裙房公寓,由 T1 西侧引伸出来,屋面结构标高,地上 13 层。南部独立的商业裙房 T3,地上 3 层,主要功能为商业营业厅,屋面最高结构标高为 20m。 第二章空调水系统说明 1、空调水系统 A. T1 塔楼办公、T3 及 T1 办公大堂 (1) 空调冷冻水系统: 为该区域服务的中央制冷机系统设置在地下三层,冷源为电制冷离心式冷水机组,空调冷冻水系统分为六个区,分别为 T1 办公 5F-13F(包括 T1 办公大堂)、T1 办公15F-28F、T1 办公31F-45F、T1 办公 48F-62F、T1 办公 65F-83F 以及 T3 商业裙房。空调冷冻水的供回水温度为℃ /℃。为降低末端空调设

中央空调调试运行方案

中央空调调试运行方案 下载积分:400 内容提示:工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806口2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973 m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50°的热水,由B区三台满液式地源热泵机组供给。… 文档格式:DOC|浏览次数:299|上传日期:2011-05-02 22:19:58|文档星级: 工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806m2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。 采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50C的热水,由B 区三台满液式地源热泵机组供给。从B区地下一层1/E轴4-1/4 轴除外墙,经过室外管网接入A区地下一层采暖系统。采暖系统为上供上回双管系统。散热器采用铸铁散热器,型号为四柱

760型。通风系统:A区地下一层车库设有一台补风机风量=35296m3/h,地下一层理货加工间设有二台补风机及排风机,补 风机风量=33112m3/h,排风机风量=5595m3/h,首层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,二层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,三层理货加工间设有六台排风机,排风机风量 =15026m3/ho B区培训中心又分为五个区,各区每层卫生间设有换气扇。 另外B区培训中心四、五区首层 设有一台排风机及三台新风换气机,排风机风量=3114m3/h,新风 换气机风量分别为6300m3/h、3000m3/h,二层设有一台排风机及 二台新风换气机,排风机风量=5064m3/h,新风换气机风量分别为 6300m3/h。空调风系统:A区地下一层车库设有五台热风幕风量=1500m3/h,首层设有四台新风机组,新风机组,风量 =7000m3/h。夹层设有24台风机盘管,二台新风机组,风量=7000m3/h。B 区培训中心又分为五个区,一区为一个空调系统 分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,二、 三区为一个空调系统分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,四、五区为一个空调系统分为三层,地下一层机 房设有二台制冷制热满液式热回收地源热泵机组机及一台制生活热水满液式热回收地源热泵机组机,型号分别为MWH440ACD、 MWH^OACD,另设有地埋侧补水泵二台,补水泵二台、热水 机组地埋侧循环泵、热水加热循环泵、地埋侧循环泵、空调冷热 水循环泵、全自动软水设备、气压罐、电子水处理器、末端分集

空调水系统施工组织方案[上传版]

工程 空调水系统施工方案 编制人: 审核人: 核定人: 南通有限公司

2012年6月25日 目录 一、工程概况 2 二、编制依据 2 三、本工程施工难点 3 四、设计概况 3 五、施工要求及质量标准5 六、主要项目施工方法 6 七、施工质量保证措施 15 八、施工安全管理措施 15

通风空调水系统施工方案 一、工程概况xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 监理单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 施工单位:南通xxxxxxxxxx有限公司 二、编制依据 1、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2、《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88 ) 3、《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002 ) 4、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 5、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版) 6、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2006版)

7、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 8、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 9、《公共建筑节能设计标准》(DGJ32/96-2010) 三、本工程通风施工难点 1、本工程设备、管道在吊顶内布置十分密集,施工作业前需对各空调水系统以及其他专业的管道设备进行考虑,确保管道在吊顶内的均衡布置 2、由于本工程为三级甲等医院,门诊量大、人员流动性强、功能分区多,管理复杂,能耗高,相对普通公共建筑而言,它是功能复杂、使用频率高、影响范围极广的建筑群,所以对通风系统的要求十分高 四、设计概况 本次设计范围包括本期工程空调、通风、防排烟设计.其中净化空调以及放射科、核医科、检验科等 冷热源: 1、冷源:夏季空调东区总冷负荷11970kw,选用6台2110KW的离心式水冷机组作为空调冷源,制冷机房设于地下一层。冷冻水供水7°C,回水12°C。 2、热源:冬季东区总热负荷7500kw,由市政提供0.4Mp(表压)的蒸汽,经减压后经过换热器换热后,提供60/50°C热水供空调供热。

空调水工程施工设计方案

空调水系统安装工程施工方案 一、空调系统简介 1、冷热源 本工程冷热源分别由设在地下室的制冷机房和锅炉房提供,夏季提供7~12℃冷冻水;制冷机房选用两台离心式冷水机组和一台螺杆式冷水机组; 冬季空调热源由地下一层锅炉房换热站供给50/40℃热水,经机房内分集水器供给楼内;空调水系统为四管制,风机盘管回水管上设温控电动两通阀,新风机组、空调机组回水管上设动平衡电动调节阀,根据负荷变化,对水路系统进行自动控制,有利于节能。局部区域采用两管制。 2、系统形式 采用风机盘管加新风系统,风机盘管负担房间内负荷,新风机组负担新风部分负荷。新风由各层的新风口经空气处理机进行预热交换后,经风管送到各房间。风机盘管设于吊顶内。局部区域采用全空气系统,设置空调送回风。由新风竖井和新风管道向空调机组补充新风。 二、施工准备

2、施工物资准备 材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。 A、物资准备工作程序:(如流程图) B、施工材料进场计划 空调专业主要材料进场计划表:

3、主要施工机械计划 主要施工机械设备计划表:表3.7 三、管道安装 1、主要施工程序 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先系统试压后冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。

主要施工程序:施工准备-→预留、预埋-→材料的采购、检验及保管-→管道预制-→管道放线-→支吊架制作、安装-→管道及附件安装-→管道试压、清洗及吹扫-→管道防腐-→管道保温及刷标识漆-→系统调试 2、主要施工方法及技术要求: A、施工准备: a)施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 仔细阅读并理解设计说明中关于空调水管道的所有内容,与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处,设计要求 与现行的施工规范有无差别等。熟悉管道的分布、走向、坡度、标高, 并主动与结构、装饰、通风、给排水、电气专业核对空间使用情况,及 时提出存在的问题并做好图纸会审记录。 b)编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书; c)对施工班组进行施工技术交底,方式是书面交底和口头交底,使班组 明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。交底可根据进度进行多 次,随时指导班组最好地完成安装任务。 d)根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 B、材料采购、进场、检验及保管程序如下: 材料需用量计划→购计划→材料入库前的检查→入库→出库自检→二次搬运→使用前的班组自检→使用 a)所用管材必须具有质量证明书、合格证等资料,阀门等管道附件本体 上必须有完好无损的铭牌。 b)管道和管件进入现场经自检合格后,及时填写材质报检单,向监理工 程师报验,经检查合格后,方可使用。 c)进场的材料堆放整齐,规格、型号、材质要分清,每一种材料必须挂 牌,注明规格、名称、材质并建立台帐,做到账、物、卡相符,收发 手续完整。堆放中要有防止管材变形的措施,不能堆码过高。 d)管道、管件、阀门等在搬运、安装过程中要轻拿轻放,禁止扔摔等方 式搬运。 C、管道在验收及使用前进行外观检查,其表面符合下列要求:

空调水调试方案范文

空调水调试方案

中铁.滨河佳园14#楼 空调水调试方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 编制单位:中铁一局集团电务工程有限公司 滨河佳园住宅小区(一期)项目经理部 空调水系统调试 一、主要调试流程

1 水循环调试 1、检查1-11层管道井的阀门是否开启,关闭所有用阀门。 2、关闭分集水器之间的阀门 3、机房管路的冲洗:打开自来水经给软化水箱供水,开启集水器管道阀门,然后开启冷冻水泵管路上的阀门,关闭去板式换热器的阀门,开启冷机的进出水阀门,向冷机灌水,打开冷机的进出水阀门进行管路的冲洗,冲洗的过程中检查集水坑里的潜污泵是否能正常运行。注:开启自来水供软化水箱管路的过程中需要注意检查冷水机房的排水集水坑里面的水泵是否运转,随时排除过程中的漏水现象。 4、管道井阀门灌水:打开分集水器管道阀门。检查管道井阀门是否关闭,向管道井主管道进行灌水,灌水一段时间打开一台冷冻水泵向管道井主管道进行打水,打水过程中配人检查主管道是否漏水,并检查十层管道井自动排气阀是否排气,如果有漏水现象先停止水泵,处理漏水管路,逐个检查确保空调水主管路无漏水现象。 5、楼层管路通水:打开十层的主管路供水管的阀门,打开十层每台风机盘管供水管道阀门,准备向供水管路通水。关闭冷冻水泵的旁通阀门,检查冷机的出水口管道阀门的开启,先开启一台冷冻水泵开始向一台冷机供水,关闭另一台冷机的进水阀门。保证分水器管道阀门的开启,经过管道井向十层供水,安排两个人检查十层主管道是否有漏水现象,有渗水漏水现象应该立即停止

水泵运转,并关闭自来水的进水,检查漏水管道进行处理。注:向楼内供水过程中主要检查10层管道井里面的自动排气阀是否排气,是否漏水,安排专人检查,十层走廊打开检修孔检查主管道上排气阀是否运转正常。每台风机盘管供水15分钟左右检查每台风机盘管是否有漏水现象,如果没有漏水现象打开所有风机盘管回水阀门。如果有漏水现象则关闭本层供水主干管阀门进行检修,直至无漏水现象。 7、按照上述步骤依次检查1-9层所有风机盘管,到七层时能够开启第二台冷冻水水泵,当到第三层时能够开启第三台冷冻水泵并开启第二台冷机。注:每台水泵运行有厂家在场负责调试运转及点动,没问题时正常运行,有任何问题由厂家现场解决问题,确保水泵无问题时方能够开启正常运行,注意正反转。 8、按照上述步骤完成楼内供回水管路的水循环。 9、打开分集水器之间的压差控制阀,确保供回水的同步平衡。至此循环调试完成,能够打开分集水器上的排水阀进行排水。同时补水正常。 注:设备开启及关闭顺序;开启时先开启冷机,然后开冷冻水泵,关闭顺序先关闭冷机然后关闭冷冻水泵。 2 冷却塔调试 1、首先检查冷却塔内集水盘处是否有垃圾未清理干净,没清理干净的用水冲洗干净,并打开泄水阀进行泄水。 2、关闭冷却塔泄水。