高压直流输电系统逆变站最后断路器跳闸配置原则

高压直流输电系统逆变站最后断路器跳闸配置原则
高压直流输电系统逆变站最后断路器跳闸配置原则

2006年3月Power System Technology Mar. 2006 文章编号:1000-3673(2006)06-0035-06 中图分类号:TM721.1 文献标识码:A 学科代码:470?4051

高压直流输电系统逆变站

最后断路器跳闸装置配置原则

刘云,王明新,曾南超

(中国电力科学研究院,北京市海淀区100085)

Configuration Principle of Last Breaker Trip Equipment in Inverter Station of HVDC

LIU Yun,WANG Ming-xin,ZENG Nan-chao

(China Electric Power Research Institute,Haidian District,Beijing 100085,China)

ABSTRACT:The last breaker trip equipment in inverter station of HVDC system is a very important control device in converter station of DC system, whose main function is to prevent overvoltages at the AC side in converter station and other parts, which are caused by sudden trip-out of all AC loads in inverter station while the DC system is being operated, and the insulation damage of AC and DC equipments caused by the overvoltages. Taking the Lingbao back-to-back HVDC project for example, which is the first fully home-produced HVDC project in China, the configuration principle of last breaker trip equipment is analyzed . Combining with practical commissioning of this project, the control functions of last breaker trip equipment are optimized and perfected, and the design principle and commissioning experiences of this equipment are summarized. These experiences are suitable to other HVDC projects and are also helpful for improving the design, commissioning and operation level of HVDC projects in China.

KEY WORDS: HVDC;Lingbao back-to-back HVDC project;breaker;protective relaying;power system

摘要:高压直流输电系统逆变站最后断路器跳闸装置是非常重要的换流站直流系统控制设备,主要防止直流系统运行时逆变站交流负荷突然全部断开造成换流站交流侧及其它部分过电压,导致交、直流设备绝缘损坏。文章结合我国第一个全面国产化高压直流工程——灵宝背靠背直流联网工程,分析了最后断路器跳闸装置配置原则,结合工程系统调试实际对该控制功能进行了优化和完善,并总结了最后断路器跳闸装置设计原则和调试经验,这些经验同样适用于其它高压直流输电系统,有助于提高我国高压直流输电工程的设计、调试和运行水平。

关键词:高压直流输电;灵宝背靠背直流联网工程;断路器;继电保护;电力系统0 引言

在高压直流输电系统[1-6]运行过程中,如果逆变站突然切除全部交流线路,逆变站交流侧及其它部分的电压会异常升高,危及一次设备安全[7]。针对逆变站突然切除全部交流线路的情况,高压直流输电系统中通常在逆变站设置最后断路器跳闸装置,以尽量降低逆变站的过电压幅值和持续时间,保护一次设备安全[8]。最后断路器跳闸装置不仅涉及到多种交流线路保护、开关保护、安稳装置和直流控制保护系统等,还需要与通信系统和一次设备合理配合,是高压直流输电二次系统中较为复杂的功能之一。

我国第一个全面国产化直流联网工程——灵宝背靠背直流联网工程连接华中和西北两大电网,正常运行时功率既可以正送也可以反送,因此,两侧交流系统都可能是逆变侧系统,需要配置两套逆变站最后断路器跳闸装置,较全面地体现了最后断路器跳闸装置的配置和运行特点[9]。

1 最后断路器跳闸装置原理

在高压直流输电系统运行过程中,如果逆变站突然切除全部交流线路,逆变器的电流将全部流入换流站内的滤波器等无功补偿装置,使逆变站交流侧及其它部分的电压异常升高,交流滤波器母线电压最高可达正常运行电压的3倍左右[10]。这时,直流线路上的电压将随着交流电网电压的升高而成比例增大,可能破坏逆变器的换相过程,从而使交流母线的电压进一步升高。而且短时过电压常常伴随着严重的波形畸变,会危及换流站中的设备绝缘,如不进行有效限制,就需要提高直流输电设备的设计标准,直接导致建设

成本的大幅增加[11-13]。

高压直流输电系统逆变站最后断路器跳闸装置是专门针对逆变站突然切除全部交流线路的情况设计的,其原理是:将可能导致逆变器突然大幅度减载的断路器跳闸信息与逆变器的闭锁及投旁通对进行联锁,即在可能导致逆变器失去负荷的交流断路器断开之前进行逆变器投入旁通对,封锁触发脉冲,使直流系统停止运行,跳开换流站所有交流滤波器并断开交直流连接,这样可尽量降低逆变侧的过电压幅值和持续时间,保护一次设备安全[14-15]。最后断路器跳闸装置的主要判断依据是本地交流进线断路器的跳闸命令及其状态;如果通信正常,远方交流断路器的跳闸命令和状态信号也是主要判据。逆变站的控制系统监视系统运行方式,当逆变侧只有一条交流进线时控制系统会发出“逆变站只有一条交流进线”信息,提醒运行人员注意,并开放最后断路器跳闸装置。此时,如果检测到这条交流进线断路器断开或收到断开命令,则最后断路器跳闸装置动作,启动动作时序。由于采用了断路器断开命令,在交流进线最后一台断路器实际断开之前已发出了直流系统紧急停运命令。如果由于各种原因换流站没有收到断路器的状态信号,并且远方断路器已经断开,则该跳闸装置的后备交流电压保护会检测过电压水平,并且触发紧急停运,可靠地断开交流系统[16-17]。

2 灵宝背靠背直流联网工程中最后断路器跳闸装置配置情况

2.1 灵宝背靠背直流工程概况

西北—华中联网灵宝背靠背直流工程双向传送额定直流功率360MW。交流系统电压等级分别为华中侧220kV、西北侧330kV;直流系统额定电压为120kV。灵宝背靠背换流站以1回220kV灵紫线与华中电网侧220kV紫东变电站相联,线路长300m。紫东变再经2回220kV交流线路与五塬变电站相联;以1回330kV罗灵线与西北电网侧330kV罗敷站相联,线路长约80km。灵宝换流站两侧交流开关场均采用单母线接线,各包括1回交流高压线路、1回换流变压器的进线、若干无功设备(包括滤波器、并联电容器、并联电抗器),这些设备均经单断路器直接接入各自母线。灵宝背靠背换流站直流侧主接线按一个单极设计,换流站有2个12脉动换流器(华中、西北侧各1个,其6脉动桥中点不接地),两侧均采用单相三绕组换流变。灵宝背靠背换流站主接线如图1所示[9]。作为华中—西北电网直流背靠背联网工程的一部分,在灵宝换流站和相关的华中电网和西北电网8个厂站中设置了FWK-300分布式安全自动装置,用于大区互联电网多个厂站的系统安全稳定控制。各厂站通过高速数据光纤通信,可按控制策略表向灵宝换流站发送降功率、线路跳闸控制命令,或启动最后断路器跳闸装置[18-19]。

图1灵宝换流站电气主接线图

Fig. 1 Main electrical connection diagram of Lingbao

back-to-back converter station

2.2 灵宝背靠背直流工程中最后断路器跳闸装置配置情况

与其它换流站相比,由于灵宝换流站两侧均只有一条交流进线,正常运行时,无论是功率正送(华中向西北)还是反送(西北向华中),都有逆变侧处在最后一台断路器运行方式。因此,与其它换流站相比,灵宝换流站控制系统无需判断最后一台断路器运行方式。下面结合灵宝背靠背工程分析直流输电系统逆变站最后断路器跳闸装置的配置和设计原则。

原则上,任何可能引起换流站最后一条交流进线失电的信息都要及时送到控制系统中,便于最后断路器跳闸装置分析判断,并启动相应的顺控时序。最后断路器跳闸装置不仅要处理换流站本站的相关信息,还要处理对端交流站及安全稳定装置的远传信息,包括交流保护跳闸信息、断路器位置信息、安全稳定装置跳闸信息等。其中交流保护跳闸信息至少包括线路保护、母差保护、断路器失灵保护等[20-21]。

灵宝换流站功率正送和反送时,逆变站最后断路器跳闸装置的判断有相似之处,但两侧交流保护和安稳装置的通信通道等稍有差别,最后断路器跳闸装置的特性也有所不同。下面首先对功率反送(西北向华中)时的最后断路器跳闸装置进行分析。图2为功率反送时的最后断路器跳闸装置配置情况。

图2功率反送时灵宝背靠背换流站最后断路器跳闸装置配置示意图Fig. 2 The simplified configuration diagram of the last breaker trip equipment in Lingbao back-to-back converter station with reverse power direction

(1)功率反送时灵宝换流站内启动220kV侧最后断路器跳闸信号。向灵宝换流站220kV侧母线供电的交流线路为灵紫线,灵紫线通过2202断路器连接到灵宝换流站220kV侧母线上。功率反送时330kV 侧为整流侧,220kV侧为逆变侧。由灵宝站内保护所启动的灵紫线跳闸信息和2202断路器偷跳信息都直接送到极控系统中,进行最后断路器跳闸装置控制条件判断。这些信息包括:①220kV灵紫线线路保护跳闸;②安稳装置FWK-300启动的灵紫线线路跳闸;

③母差保护和其它保护启动断路器失灵保护跳闸;

④2202断路器分位。

灵宝换流站220kV母线保护和220kV灵紫线线路保护均采用双重化配置。220kV母线保护采用BP-2B和WMZ-41A系列保护装置双重化配置;220kV线路保护采用RCS931和CSL103A线路保护双重化配置。线路保护配置有光纤纵差保护、零序方向过流保护、零序电流差动保护、相间距离保护、接地保护等。

(2)功率反送时由紫东变电站保护启动灵宝换流站220kV侧最后断路器跳闸信号。功率反送时,220kV灵紫线是唯一向灵宝换流站逆变侧供电的交流线路。在紫东变电站,可能引起这条交流线路失电的信息也要及时传送到灵宝换流站,保证这条线路交流断路器断开之前直流功率下降,直流系统闭锁,避免系统过电压和交流断路器切断直流等不利情况的发生。

在紫东变电站引起灵紫线失电的相关保护和断路器位置信息与灵宝换流站相似,但紫东变电站未装设安稳装置(见图2),这些信息通过线路保护的通信通道传送到灵宝换流站。紫东站交流保护和灵紫线紫东侧的线路保护动作及断路器分位信息通过灵紫线线路保护的通信通道传送到灵宝换流站线路保护装置中。这些信息由灵宝站的线路保护处理后送到极控系统中,作为最后断路器跳闸装置判断依据。

(3)功率反送时五塬站安稳装置启动灵宝换流站220kV侧最后断路器跳闸信号。五塬站通过2回五紫线向紫东站供电,若这2回线同时失电则会导致紫东站失去交流电源,进而导致灵宝换流站逆变侧失电。五塬站装设安稳装置,接收判断2回五紫线的跳闸及失电信息。五塬站的安稳装置通过安稳装置的通信通道将该信息送到灵宝换流站,并经过灵宝换流站安稳装置处理后送往极控系统,作为最后断路器跳闸装置判断依据。

3 灵宝换流站最后断路器跳闸装置的改进和完善

3.1 缩短远方跳闸信号的通道延时,降低交流过电压

功率正送(华中向西北)时,灵宝换流站220kV 侧为整流侧,330kV侧为逆变侧。330kV罗灵线通过3302断路器连接到灵宝换流站330kV侧母线上。此时,罗灵线是唯一向灵宝换流站逆变侧供电的交流线路。330kV母线保护采用BP-2B和WMZ-41A 系列保护装置双重化配置;330kV线路保护采用RCS931和CSL101A线路保护双重化配置。

330kV侧和220kV侧远方跳闸信号的传输通道有所不同。330kV罗敷站的最后断路器跳闸信号需借用安稳装置的通信通道进行传输。罗敷站的远方跳闸信号首先作为开入量输入罗敷侧的安稳装置,经过安稳装置的确认和判别后通过安稳装置的

通信通道与安稳装置的其它信号一起送到灵宝换流站,进行保护和控制判别。

由于远跳信号经过的环节较多,过多的判别条件增加了罗敷站远跳信号的延时,使灵宝站最后断路器跳闸装置动作的延时也相应加长,不利于及时闭锁直流系统,降低系统过电压。灵宝工程系统调试期间,在进行模拟启动最后断路器跳闸装置动作试验项目时,在罗敷站模拟线路保护动作,以启动灵宝站最后断路器跳闸装置。从罗灵线罗敷侧线路故障保护动作到灵宝站发出Y闭锁跳换流变断路器信号的时间间隔达55ms,330kV交流母线最大过电压(按有效值计)达正常运行电压的1.4倍(如表1 中第1项所示)。经过分析认为应在罗敷站进行回路改造。按照目前的远跳信号通道,可采用以下2种改进措施缩短罗敷站保护远跳信号的延时:(1)如图3所示,罗敷站保护的远方跳闸信号经过压板送入安稳装置后,安稳装置对该开入量的判断时间约为20ms,经与厂家核实,在不影响信号判断准确性的前提下将判断时间缩短为10ms。

(2)如图3所示,在原来的接线中,罗灵线线路保护跳闸与罗灵线线路断路器位置信号串联后(即信号相与)作为判据送出,导致送出保护远跳信号延时加长。经技术分析后改为采用并联远传信号输出(即信号相或)反映罗敷站母差、失灵、线路(RCS-931、CSL-103B)保护动作及断路器分位,用以启动最后断路器跳闸装置动作。

表1灵宝工程系统调试中最后断路器跳闸装置试验数据Tab. 1 The test data of the last breaker trip equipment in Lingbao HVDC project system commissioning

序号模拟故障

地点

模拟保护

类型

时间

间隔

交流母线最大过

电压(有效值)

备注

1 罗敷站330kV罗灵线

线路保护动作

55ms* 正常电压的1.40倍

罗敷站回

路改进前

2 罗敷站330kV罗灵线

线路保护动作

26ms* 正常电压的1.31倍

罗敷站回

路改进后

3 紫东站220kV灵紫线

线路保护动作

18ms** 正常电压的1.36倍–

注:*表示从罗灵线罗敷侧线路故障保护动作到灵宝换流站发出Y闭锁跳换流变断路器信号的时间间隔;**表示从灵紫线紫东侧线路故障保护动作到灵宝换流站发出Y闭锁跳换流变断路器信号的时间间隔。

图3罗敷变电站远跳信号判别

Fig. 3 Judgment of the remote tripping signal

at Luofu substation

采用上述改进措施后,现场再进行同样试验时,灵宝站交流母线过电压明显降低,降到正常电压的1.31倍,接收罗敷站保护信号时间缩短为26ms。但比较表1 中第2项和第3项可以看出,同样在进行交流进线远方故障试验时,由于保护远方跳闸信号传输环节的差异,330kV侧最后断路器跳闸装置动作比220kV侧动作慢。由此可见,减少保护远方跳闸信号中转环节和判别时间及采用专用通信通道有利于提高最后断路器跳闸装置动作速度,降低逆变侧交流母线过电压幅值及持续时间。

3.2 其它改进和完善措施

3.2.1 灵宝换流站线路保护中对紫东站远方跳闸信号处理的改进

根据最后断路器跳闸装置的要求,在收到紫东站的远方跳闸信号后,灵宝换流站应直接将该信号送往极控系统,并启动最后断路器跳闸装置跳闸时序。而在灵宝工程中,紫东站交流线路保护远方跳闸信号在送往灵宝换流站之前需经过紫东站本地判别,并受本地启动闭锁,这与极控保护要求不符。经过分析后对保护的二次接线和设置进行了改进,取消灵紫线RCS931和CSL103A线路保护“远跳由本侧启动”配置,改用不受紫东站本地启动闭锁的远传功能,如图4中2个与门所示。

3.2.2 灵宝换流站对送往极控系统的交流保护跳闸信号二次回路的改进

灵宝换流站的某些交流保护(如线路保护、母差保护和断路器失灵保护)经过各自回路中的跳闸压板后启动相应的断路器动作。这些保护的动作信息是通过硬连线直接送往极控系统的,这就造成一个问题:当这些交流保护的压板退出运行时,这些交流保护不会启动相应的断路器动作,但由于这些保护的动作信息未经过压板而已经送往极控系统,因此极控系统的保护功能仍会动作,从而闭锁直流并动作跳闸。经分析发现应对送往极控系统的交流保护跳闸信号的二次回路进行改造。借鉴交流系统二次回路设计原则,在灵宝换流站的某些交流保护(如线路保护、母差保护和断路器失灵保护等)送往极控系统的二次回路上增设保护投退压板,如图4中的LP2、LP4、LP7所示,并修改相应的直流控制系统软件和硬件。改进后的极控系统取用这些经过保护压板后的跳闸信息。这样,当系统要求退出这些保护跳闸功能时,同时退出送往极控系统的信号的压板就能确保相应保护不会通过极控保护功能动作。

图4灵宝换流站紫东侧最后断路器跳闸装置逻辑图

Fig. 4 Logic diagram of the last breaker trip equipment at Zidong side of Lingbao back-to-back converter station

4 结论

借鉴我国第一个全面国产化联网工程——灵宝背靠背换流站的工程设计和调试经验,在直流输电工程中最后断路器跳闸装置配置时应考虑以下几方面:(1)在有多条交流进线的换流站,逆变侧换流站的控制系统监视系统的运行方式,当逆变侧只有一条交流进线时,控制系统应发出“逆变站只有一条交流进线”信息,开放最后断路器跳闸装置。

(2)高压直流输电系统逆变侧最后断路器跳闸装置的主要判断依据包括:本地交流进线断路器的状态及其跳闸命令;通过通信通道传送的远方变电站交流断路器的状态和跳闸命令信息。要求将可能导致换流站最后一条交流进线失电的信息及时送到直流控制系统中,由直流系统的最后断路器跳闸分析判断,并启动相应的顺控时序。

(3)为便于交流保护检修,避免直流系统的最后断路器跳闸装置误启动,导致直流闭锁和换流变交流进线断路器跳闸,借鉴交流系统二次回路设计原则,这些保护送往极控系统的二次回路上应增设保护投退压板。

(4)在最后断路器跳闸装置中,需要将最后一条交流进线远方跳闸信号送往换流站极控系统,作为最后断路器跳闸装置的远方跳闸信号。在实际工程设计和实施过程中应尽量减少这些信号在传送过程中的中转环节和延时,以提高最后断路器跳闸装置动作速度,降低逆变侧交流母线过电压。

(5)要结合交流线路对端变电站传送来的最后一条交流进线远方跳闸信号的具体情况设计该信号在换流站二次系统的判据,取消不必要的启动和判别环节。参考文献

[1] 余建国,杨明,罗海云,等.天广直流输电工程换流站中新技术

的应用[J].电网技术,2002,26(4):52-54.

Yu Jianguo,Yang Ming,Luo Haiyun,et al.Application of new technologies in converter stations of Tian-Guang HVDC transmission project[J].Power System Technology,2002,26(4):52-54.[2] 余建国,晁剑,钱海.天广直流输电工程极1单极运行强迫停运

故障原因分析和改进措施[J].电网技术,2002,26(5):80-83.

Yu Jianguo,Chao Jian,Qian Hai.Analysis of forced outages of pole

1 in Tian-Guang HVDC transmission project under single pole

operation and its countermeasures[J].Power System Technology,

2002,26(5):80-83.

[3] 王冠,蔡晔,张桂斌,等.高压直流输电电压源换流器的等效模

型及混合仿真技术[J].电网技术,2003,27(2):4-8.

Wang Guan,Cai Ye,Zhang Guibin,et al.Equivalent model of HVDC-VSC and its hybrid simulation technique[J].Power System Technology,2003,27(2):4-8.

[4] 丁钊,韩伟强.天广直流输电系统双极运行情况总结[J].电网技

术,2003,27(9):49-54.

Ding Zhao,Han Weiqing.Summary of bipolar operation situation of Tian-Guang DC power transmission system[J].Power System Technology,2003,27(9):49-54.

[5] 黄莹,徐政,曾德文,等.西电东送纯直流输电方案研究[J].电

网技术,2004,28(19):1-4,19.

Huang Ying,Xu Zheng,Zeng Dewen,et al.Study on pure DC transmission scheme for future power transmission from West China to East China[J].Power System Technology,2004,28(19):1-4,19.[6] 王明新,张强.直流输电系统接地极电流对交流电网的影响分析

[J].电网技术,2005,29(3):9-14.

Wang Mingxin,Zhang Qiang.Analysis on influence of ground electrode current in HVDC on AC power network[J].Power System Technology,2005,29(3):9-14.

[7] 浙江大学发电教研组直流输电科研组.直流输电[M].北京:水

利电力出版社,1985.

[8] Siemens.Last feeder trip study report of Guizhou-Guangdong

±500 kV DC Transmission Project[Z].2002.

[9] 马为民.西北—华中联网背靠背直流工程一次系统设计[J].高电

压技术,2004,30(11):5-7.

Ma Weimin.HVDC system design of BTB project between Northeast China and Central China[J].High Voltage Engineering,2004,30(11):

5-7.

[10] 朱子述.电力系统过电压[M].上海:上海交通大学出版社,1994.

[11] 聂定珍,郑劲.灵宝换流站直流暂态过电压研究[J].高电压技术,

2004,30(11):50-51.

Nie Dingzhen,Zheng Jin.DC transient overvoltage of Lingbao BtB HVDC converter station[J].High Voltage Engineering,2004,30(11):11-12.

[12] 聂定珍,郑劲.灵宝背靠背换流站过电压与绝缘配合研究[J].高

电压技术,2005,31(2):50-51.

Nie Dingzhen,Zheng Jin.Study on overvoltage and insulation coordination in Lingbao converter station[J].High Voltage Engineering,2005,31(2):33-35.

[13] 杨秀,陈陈.基于采样数据模型的高压直流输电动态特性分析

[J].中国电机工程学报,2005,25(10):7-11,136.

Yang Xiu,Chen Chen.HVDC dynamic characteristic analysis based on sampled-data model system[J].Proceedings of the CSEE,2005,25(10):7-11,136.

[14] 韩伟.换流站顺序控制和联锁[J].湖北电力,2002,26(5):5-8.

[15] 李兴,陈世元,张鹏,等.高压直流工程换流站交流开关场最后

开关/ 线路保护运行分析[J].继电器,2005,33(4):66-70.

Li Xing,Chen Shiyuan,Zhang Peng,et al.Analysis of the last CB/line protection at AC switch yard in converter substation of HVDC project[J].Relay,2005,33(4):66-70.

[16] 中国电力科学研究院.灵宝站最后断路器保护(含安稳装置)试验

实施方案[Z].2005.

[17] 中国电力科学研究院.西北—华中直流背靠背联网工程调试方案

[Z].2005.

[18] 王明新.现代新技术在高压直流输电中的应用[J].国际电力,

2003,7(2):20-24.

Wang Mingxin.Newest modern techniques applied in HVDC systems [J].International Electric Power for China,2003,7(2):20-24.[19] 刘丽芳.高压直流输电系统的通信[J].电力系统通信,2002,(12):

1-3,6.

[20] 张保会.加强继电保护与紧急控制系统的研究提高互联电网安全

防御能力[J].中国电机工程学报,2004,24(7):1-6.

Zhang Baohui.Strengthen the projection relay and urgency control systems to improve the capability of security in the interconnected power network[J].Proceedings of the CSEE,2004,24(7):1-6.[21] 程改红,徐政.电力系统故障恢复过程中的过电压控制[J].电网

技术,2004,28(11):29-33.

Cheng Gaihong,Xu Zheng.A method to control sustained overvoltage during power system restoration[J].Power System Technology,2004,28(11):29-33.

收稿日期:2005-11-21。

作者简介:

刘云(1974—),女,硕士,工程师,主要研究方向为电力系统仿真及高压直流输电,E-mail:liuyun@https://www.wendangku.net/doc/ef13696379.html,;

王明新(1954—),男,高级工程师,主要研究方向为高压直流输电;

曾南超(1942—),男,教授级高级工程师,主要研究方向为高压直流输电。

(责任编辑沈杰)

电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心

电力安全隔离装置和通信控制器委托、型式检验质检公告(第一号)

根据原国家电力公司下发的“关于加强电力自动化设备及产品质量检测与管理的通知”的精神,电力工业电力设备及仪表质检中心对将在电力系统中使用的产品依据相应标准和厂家的申请进行了委托检验或型式试验。检验结果代表检验样机的质量。现将检验合格并在有效期内的产品及厂家予以公布。其他未检产品,根据厂家申请安排检测。检测结果(见检验报告)以检验报告发出之日起两年内有效。

主要依据的标准: GB/T13729-2002;GB/T15153.1-1998。

电力安全隔离装置和通信控制器检验合格的产品及厂家名单

检验报告编号生产厂商名称产品名称产品型号有效期截止日期200434 北京凝思科技有限公司电力安全文件网关SGFG0401 2006年5月16日200437 上海申贝科技发展有限公司YJD-2100网络卫士V1.00 2006年5月26日200453 中网信息技术有限公司中网隔离网闸X-GAP X-GAP V1.0(dl) 2006年7月13日200465 上海优势电子科技有限公司通信控制器CDM-pus 2006年9月7日200472 国电南自股份有限公司通信服务器PSX610 2006年10月17日200477 上海致达智利达系统控制有限公司通信管理机ZD200-C 2006年10月21日200487 上海威能电力科技有限公司通信管理机CSE-36 2006年11月24日200504 南京银山电子有限公司电力系统专用隔离网闸YSGAP-200型2007年3月16日200510 上海东汇网络技术有限公司电力专用网络安全隔离装置PowerGAP-2A4E 2007年3月9日200515 联想控股有限公司联想网御SIS-4000网络安全隔离系统SIS-4000 2007年4月11日200522 新乡供电公司威讯网闸GAP-1000 V1.0 2007年5月8日200547 北京合成网络技术公司工业以太网交换机Carat 20 2007年7月21日200552 研华兴业电子科技有限公司网络控制器UN02160 UN02160 2007年8月15日200567 北京合成网络技术公司工业以太网交换机TSC carat20M 2007年10月13日200568 北京合成网络技术公司光收发器MC210 2007年10月13日2005105 北京硕能电子科技有限公司网络安全隔离网闸SN-GAP100 2007年12月27日

电力工业电力设备及仪表质检中心2006年2月13日地址:北京清河小营东路15号中国电力科学研究院内邮编:100085 联系人:蔡青有陆天健

电话:(010)62931468 62935015 62913201-2508 E-mail: caiqy@https://www.wendangku.net/doc/ef13696379.html,, ltj@https://www.wendangku.net/doc/ef13696379.html,

有载分接开关调节 2

武汉华能阳光电气有限公司 配电变压器调节分接开关操作 1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。 当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。 4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。 5、确认无误再送电,查看电压情况。 户外变压器的安装要求

武汉华能阳光电气有限公司 油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 2、切换分接开关的操作方法? 3、试述对运行中的变压器分接开关进行切换的全过程?(按操作顺序回答,包括测量及判断切换操作的质量,安全措施应足够)1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 答:分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整。运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。分接开关分为三档,Ⅰ档为10.5KV(额定电压、绕组圈数最多),Ⅱ档为10 KV,Ⅲ为9.5KV;

武汉华能阳光电气有限公司 任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器上装有分接开关。当二次变压器长期偏高或者长期偏低时,就应调节分接开关,使二次电压恢复正常。通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近。变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值。变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到Ⅰ位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到9.5kV时,调整分接开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值。 答:何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。 长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。 偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换。 电压允许波动值是多少:

(完整word版)漏电跳闸原因分析

0前言 漏电保护器在人身安全、设备保护和防止电气火灾等方面起着重要的作用。由于它使用安全方便得到广泛应用,而使用中也存在这样那样的问题、笔者从使用者的角度介绍它的相关知识和注意事项故障处理。 漏电保护器又叫漏电开关、它有电磁式、电子式等几种: 1漏电保护器的工作原理 1.1电磁式漏电保护器的工作原理 主要由高导磁材料(坡莫合金)制造的零序电流互感器、漏电脱扣器和常有过载及短路保护的断路器组成、全部另件安装在一个塑料外壳中。被保护电路有漏电或人体触电时,只要漏电或触电电流达到漏电动作电流值。零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过漏电脱扣器使断路器在0.1秒内切断电源,从而起到漏电和触电保护作用。当被保护的线路或电动机发生过载或短路时,断路器中的电磁式液压延时脱扣器中热元件上的双金属片发热动作、使开关分闸,切断电源。 1.2电子式漏电保护器的工作原理 主要由零序电流互感器,集成电路放大器,漏电脱扣器及常有过载和短路保护的断路器组成。被保护电路有漏电或人体触电时,只要漏电或触电电流达到漏电动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,经过集成电路放大器放大后,使漏电脱扣器动作驱动断路器脱扣,从而切断电源起到漏电和触电保护作用。如果使用兼有过压保护是利用分压原理取得过电压信号,使可控硅导通,切断电源。 2漏电断路器的选用原则 2.1根据使用目的和电气设备所在的场所来选择 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。 2.1.1直接接触触电的防护 因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30 mvA,动作时间在0.1 s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。 如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15 mA,动作时间在0.1 s之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6 mA,动作时间在0.1 s之内的漏电断路器。

断路器常见故障及分析

高压断路器是电力系统中最重要的开关设备,它担负着控制和保护的双重任务,如断路器不能在电力系统发生故障时及时开断,就可能使事故扩大,造成大面积停电。为了满足开断和关合,断路器必须具备三个组成部分;①开断部分,包括导电、触头部分和灭弧室。②操动和传动部分,包括操作能源及各种传动机构。③绝缘部分,高压对地绝缘及断口间的绝缘。此三部分中以灭弧室为核心。 断路器按灭弧介质的不同可分为: 油断路器,利用绝缘油作为灭弧和绝缘介质,触头在绝缘油中开断,又可分为多油和少油断路器。 压缩空气断路器,利用高压力的空气来吹弧的断路器。 六氟化硫断路器,指利用六氟化硫气体作为绝缘和灭弧介质的断路器。 真空断路器,指触头在真空中开断,利用真空作为绝缘和灭弧介质的断路器。 断路器的分合操作是依靠操作机构来实现,根据操作机构能源形式的不同,操作机构可分为:电磁机构,指利用电磁力实现合闸的操作机构。 弹簧机构,指利用电动机储能,依靠弹簧实现分合闸的操作机构。 液压机构,指以高压油推动活塞实现分合闸的操作机构。 气动机构,指以高压力的压缩空气推动活塞实现分合闸的操作机构。 操作机构还有组合式的,例如气动弹簧机构是由气动机构实现合闸,由弹簧机构分闸。操作机构一般为独立产品,一种型号的操作机构可以配几种型号的断路器,一种型号的断路器可以配几种型号的操作机构。 下面就不同灭弧介质的断路器和不同型式操作机构分别介绍断路器在运行时最常见的故障,以及原因分析。 1.断路器本体的常见故障 1.1油断路器本体 序号常见故障可能原因 1 渗漏油固定密封处渗漏油,支柱瓷瓶、手孔盖等处的橡皮垫老化、安装工艺差和固定螺栓的不均匀等原因。 轴转动密封处渗漏油,主要是衬垫老化或划伤、漏装弹簧、衬套内孔没有处理干净或有纵向伤痕及轴表面粗糙或轴表面有纵向伤痕等原因。 2 本体受潮帽盖处密封性能差。 其他密封处密封性能差。 3 导电回路发热接头表面粗糙。 静触头的触指表面磨损严重,压缩弹簧受热失去弹性或断裂。 导电杆表面渡银层磨损严重。 中间触指表面磨损严重,压缩弹簧受热失去弹性或断裂。 4 断路器本体内部卡滞导电杆不对中。灭弧单元装配不当、传动部件及焊接尺寸不合格和灭弧单元与传动部件装配时间隙不均匀。 运动机构卡死。拉杆装配时接头与杆不在一条直线、各柱外拐臂上下方向不在一条直线上。 5 断口并联电容故障并联电容器渗漏油。 并联电容器试验不合格。 2真空断路器本体 序号常见故障可能原因 1 真空泡漏气真空泡密封性能差,漏气造成真空泡内部真空度下降,绝缘性能下降。

配电变压器调节分接开关操作步骤

配电变压器调节分接开关操作步骤 1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。 当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。 4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。 5、确认无误再送电,查看电压情况。 户外变压器的安装要求 油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 油浸自冷式变压器分接开关的切换操作 1、变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 2、切换分接开关的操作方法? 3、试述对运行中的变压器分接开关进行切换的全过程?(按操作顺序回答,包括测量及判断切换操作的质量,安全措施应足够) 1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 答:分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整。运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。分接开关分为三档,Ⅰ档为(额定电压、绕组圈数最多),Ⅱ档为10 KV,Ⅲ为; 任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器上装有分接开关。当二次变压器长期偏高或者长期偏低时,就应调节分接开关,使二次电压恢复正常。通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近。变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值。变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到时,把分接开关调整到Ⅰ位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到时,调整分接开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值。 答:何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。 长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。 偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换。 电压允许波动值是多少: (1)10kV及以下用户和低压电力用户:±7% (2)低压照明用户:+5%~-10%

断路器不能合闸原因分析

断路器不能合闸,造成断路器不能合闸的原因可能是: 1>欠压线圈不工作(电压正常)(解决办法--更换欠压线圈(; 2>按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作(解决办法--更换欠压线圈); 3>合闸按钮接触不良(解决办法:更换合闸按钮);4>控制回路熔芯烧坏(解决办法--确认控制回路正常无短路后更换熔芯); 5>断路器未储能(解决办法--检查电动机控制电源电压必须≥ 85%); 6>合闸电磁铁控制电源电电压小于85%(解决办法--合闸电磁铁电源电压必须≥ 85%); 7>合闸电磁铁已损坏(解决办法--更换合闸电磁铁); 8>抽屉式断路器二次回路接触不良(解决办法--把抽屉式断路器重新摇到“接通” 位置。检查二次回路是否连接可靠); 9>万能转换开关在停止位(解决办法--将开关转到左送电或右送电处); 1.“拒合”故障的判断和处理 发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。 ①检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次。 ②若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯动作是否正常。

③如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障,应停用断路器,报告调度安排检修处理。 经过以上初步检查,可判定是电气方面,还是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下。 1.1电气方面常见的故障 若合闸操作前红、绿灯均不亮,说明无控制电源或控制回路有断线现象。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如:操作电压是否正常,熔断器是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助接点接触是否良好等。 当操作合闸后绿灯闪光,而红灯不亮,仪表无指示,喇叭响,断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置,则说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原因有:合闸回路熔断器熔断或接触不良;合闸接触器未动作;合闸线圈发生故障。 当操作断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯瞬时明亮后又熄灭,绿灯又闪光且有喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。 若操作合闸后绿灯闪光或熄灭,红灯不亮,但表计有指示,机械分、合闸位置指示器在合闸位置,说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助接点接触不良,例如常闭接点未断开,常开接点未合上,致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回路断线或合闸红灯烧坏。 操作手把返回过早。 操作电压过低,电压为额定电压的80%以下。 1.2机械方面常见的故障 ①传动机构连杆松动脱落。

正泰DW16系列万能式断路器说明书

DW16系列万能式断路器(以下简称断路器)为交流50Hz,额定工作电流200A至4000A,额定工作电压为400V,主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备的过载、欠电压、短路。在正常条件下,可作为线路的不频繁转换之用。 符合标准:GB /T 14048.2、IEC 60947-2。 1 适用范围 DW16 系列万能式断路器 DW 16-□ 壳架等级额定电流 设计代号 万能式断路器 3.1 周围空气温度:3.1.1 上限值不超过+40℃;3.1.2 下限值不低于-5℃; 3.1.3 24h内的平均值不超过+35℃。3.2 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。3.3 安装类别: 断路器安装类别Ⅳ,辅助电路安装类别除欠电压脱扣线圈与断路器相同外其余为Ⅲ。3.4 大气条件: 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%。同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.5 污染等级:3级。 3.6 断路器安装的垂直倾斜度不超过5 。 4.1 断路器的额定电流(见表1)。 4.2 断路器的额定绝缘电压,额定工作电压和额定短路分断能力(见表2) 注:分子为Icu,分母为Ics。 4.3 附件的额定电压(见表3)。4.4 辅助触头: 4.4.1 辅助触头约定发热电流为6A,额定控制容量交流300VA,直流为60W。 4.4.2 辅助触头为电气上不可分开,通常为五常开五常闭或三常开三常闭,默认时提供三 开三闭;如需要还可有其它组合方式。 2 型号及含义 3 正常工作条件和安装条件 4 主要参数及技术性能 。 表1 表2

有载分接开关

有载分接开关说明 §8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户电压质量,也级母线电压规定了合格范围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1—2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。 §8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。 (二)有载分接开关的发展

我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV、5000KVA 电抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。 早在1920年美国通用(G、E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR)机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。 由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长,各国用得较少。国内几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,沈变、保变、常变等一些制造厂

高压断路器的常见故障分析和维修分析

高压断路器的常见故障分析和维修分析 摘要:电作为人们生活最必不可少的能源之一给人们的生活带来便捷。在经济发展迅猛的时代里,电力需求不断的增加,但高负荷也带来一定的危险,在实际过程中常出现因电网负载量过高而产生的不安全事件。国家十分重视电网安全问题,并不断对电网进行相应的工程改造,以保障其符合现代人的用电需求。在改造过程中,断路器作为重要的设备,需加以重视与维护。 关键词:高压断路器;故障;维修 为了符合现时代的发展,电力企业不断的更新改革,以求提升服务质量,保障电力系统的顺利运行。断路器的应用对于维护电力系统安全具有至关重要的作用,一方面可以轻松变换电网运行状态,在发生故障后可对电路进行紧急切换,使得电网能够无故障的运行;另一方面,在出现较大的故障时,可以控制故障范围不被扩大,减少对整个电网所造成的影响。然而在实际运行期间,高压断路器常发生故障,因此对高压断路器的常见故障作分析,同时制定出相应的对策有利于维护电网的稳定。 1断路器的常见故障分析和处理方法 1.1拒绝合闸故障 拒绝合闸故障所产生的原因一方面出自机构本身,如自身电源电压不足,亦或操作回路出现断线等。除上述原因外,另一种原因则多操作机构未锁于合闸位置,这时高压状态下合闸时则会受到冲击,也无法锁住。 针对上述情况,首先需对操作机构进行检修,保障操作电源的电压值属于正常范围内再合闸。其次还需对操作回路或熔断器进行检修,发现故障时及时的确定故障原因,而后再及时解决,并应当将操作电压设为额定值,以减少后期出现相同的故障。 1.2 拒绝分闸故障 拒绝分闸故障的原因也较多,其所涉及的设备、原件种类也较多,如因继电保护故障而导致拒绝分闸故障;也可能是因为分闸线圈无电压而导致故障。诸如此类因素在此不一一介绍。 针对上述原因,首先需明确故障原因,而后再进行针对性的修理。 1.3断路器误动作故障 该故障的形成原因则可分为两类,一方面是因为人员操作失误;另一方面则是绝缘体受损、挂钩故障等因素而引发。 针对上述情况,应当按照正确的、规范的流程对其进行重新投入,仔细检查电气与机械故障部位,对其进行仔细筛查与修理。 1.4 断路器缺油故障 若出现断路器缺油,仅需仔细查看是否存在漏油情况即可。 针对该种情况,首先需将操作电源切断,同时在周围放置警告牌,确保在检修期间无人拉闸以保障安全。在加油前需将先转移该线路的全部负载,同时需关闭所有的电源,避免出现安全事故。若故障断路器所连接的线路不可另行供电时,则需将断路器所供负载全部拉断而后再加油处理。 1.5 断路器着火故障 断路器着火可能原因如下:(1)外部套管受潮后未能及时进行干燥处理,从而导致地闪络或相间闪络;(2)内部的油中有杂质不纯或同样受潮,使得断路器内部闪络;(3)在切断断路器时较为缓慢,不能及时将其切断;(4)过多的油量造成油面上的缓冲空间不足。 对上述因素,可进行如下的处理:立即断开断路器线路与电源,并将断路器两侧的开关拉开。在使用灭火器进行扑火前需保障电源被切断,而后再进行灭火,必要时以泡沫灭火器进行灭火。 2 断路器的维护修理 2.1灭弧室的检修方法 2.1.1 常规检修项目

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

配电变压器调节分接开关操作步骤优选稿

配电变压器调节分接开 关操作步骤 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。 4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。 5、确认无误再送电,查看电压情况。 户外变压器的安装要求 油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 油浸自冷式变压器分接开关的切换操作 1、变压器为何要装分接开关何时需要切换 2、切换分接开关的操作方法? 3、试述对运行中的变压器分接开关进行切换的全过程( 按操作顺序回答,包括测量及判断切换操作的质量,安全措施应足够) 1、电力变压器为何要装分接开关何时需要切换 答:分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整。运行中的变压器,高压侧

供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。分接开关分为三档,Ⅰ档为10.5KV(额定电压、绕组圈数最多),Ⅱ档为10KV,Ⅲ为9.5KV; 任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器上装有分接开关。当二次变压器长期偏高或者长期偏低时,就应调节分接开关,使二次电压恢复正常。通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近。变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值。变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到Ⅰ位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到9.5kV时,调整分接开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值。 答:何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。 偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换。 电压允许波动值是多少: (1)10kV及以下用户和低压电力用户:±7% (2)低压照明用户:+5%~-10% 切换分接开关挡位:105%,Ⅱ挡100%,Ⅲ挡95% 2、切换分接开关的操作方法? 答:1)取下变压器顶盖上的操作手柄护罩,松开或提起分接开关的定位销(或螺栓)。 2)转动开关手柄至所需的挡位,并反复数次以便清除触点表面的氧化物。 3)先用测量一次绕组绕的直流电阻。 4)在用单臂电桥测量一次绕组的直流电阻。

断路器频繁误跳闸的原因

1. 断路器频繁误跳闸的原因 为了找出造成故障的原因,我们用电流钳表对设备电流进行测量,然而发现几个钳表所测电流值相差非常大,例如下图的现场测试图所示。那么哪个值才是正确的呢?图2是该电流的波形。 图 1 左边电流为5.92A,右边电流为4.05A 图2 对应的电流波形

从电流波形可以看出,该负载是一个非线性负载,波形不是标准的正弦波,图1中左边的电流表是真有效值测量仪,右边的是按有效值校准的平均值测量仪。那么为什么这两种电流表测出来的电流值会相差那么大呢?在很好的理解它们差异所在之前必须首先了解有效值的确切含义。 交流电流的有效值(RMS)等于在同一电阻性负载回路中,与其产生等热量的直流电流的大小。使用交流电时,电阻产生的热量与一个周波内的平均电流的平方成正比。换而言之,产生的热量和电流平方的平均值成正比,也就是说电流值和这个平方的平均值开方后的值也就是有效值成正比。(由于平方后总是正数,所以不用考虑极性问题)对于如图 2 所示的纯正弦波,有效值是峰值的0.707 倍(或者说峰值是有效值的即1.414 倍)。换句话说,有效值为1 安培的纯正弦波电流的峰值电流为1.414 安培。如果波形值仅仅被简单的平均(对半个负波形取反),平均值就是峰值的0.636 倍,或是有效值的0.9 倍。图3 所示为这两个重要的比例关系。 波顶因数=峰值/有效值=1.414 波形因数=有效值/平均值=1.111 图3 纯正弦波 在测量一个纯正弦波(仅限于纯正弦波)时,简单的测出平均值(0.636 倍峰值),再乘以波形因数1.111(即0.707 倍峰值)所得到的数值是完全正确的,这个数值也被称为有效值。这种方法被广泛用于所有的模拟测量仪(此时平均值是靠线圈运动的惯性和阻尼作用来实现的)和所有旧式、仪表和大多数电流表数字万用表上。这种技术被称为“平均读数,按有效值校准”的测量方法。问题是这种测量方法只适用于纯正弦波,而在现实的电气装置中根本不存在纯正弦波。图 4 所示的波形图是一个接入个人电脑后所产生的典型电流波形图。方均根值仍然是 1 安培,但是峰值要明显高于纯正弦波时的峰值,为2.6 安培。 同时平均值则小得多,为0.55 安培。

高压开关柜常见故障与处理方法

高压开关柜常见故障和处理方法 1.高压开关柜在运行中突然跳闸故障如何判断和处理? 1)故障现象:这种故障原因是保护动作。高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。如图一所示:当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸。跳闸后开关柜绿灯(分闸指示灯)闪亮,转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。高压柜或中央信号系统有声光报警信号,继电器掉牌指示。微机保护装置有“保护动作”的告警信息。 2)判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、告警信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。继电器动作时红色的发光二极管亮,可以明确判断动作原因。 3)处理方法:过流继电器动作使开关跳闸,是因为线路过负荷。在送电前应当与用户协商减少负荷防止送电后再次跳闸。速断跳闸时,应当检查母线、变压器、线路。找到短路故障点,将故障排除后方可送电。过流和速断保护动作使开关跳闸后继电器可以复位,利用这一特点可以和温度、瓦斯保护区分。变压器发生部故障或过负荷时瓦斯和温度保护动作。如果是变压器部故障使重瓦斯动作,必须检修变压器。如果是新移动、加油的变压器发生轻瓦斯动作,可以将部气体放出后继续投入运行。温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。如果整定值偏小,可以将整定值调大。通过以上几个方法使温度接点打开,开关才能送电。 2.高压开关柜储能故障如何判断和处理?

如图二所示:电动不能储能分别有电机故障控制开关损坏、行程开关调节不当和线路其它部位开路等。表现形式有电机不转、电机不停、储能不到位等。 1)行程开关调节不当:行程开关是控制电机储能位置的限位开关。当电机储能到位时将电机电源切断。如果限位过高时,机构储能已满。故障现象是:电机空转不停机、储能指示灯不亮。只有打开控制开关(HK)才能使电机停止。限位调节过低时,电机储能未满提前停机。由于储能不到位开关不能合闸。调节限位的方法是手动慢慢储能找到正确位置,并且紧固。 2)电机故障:如果电机绕组烧毁,将有异味、冒烟、保险熔断等现象发生。如果电机两端有电压,电机不转。可能是碳刷脱落或磨损严重等故障。判断是否是电机故障的方法有测量电机两端电压、电阻或用其它好的电机替换进行检查。 3)控制开关故障或电路开路:控制开关损坏使电路不能闭合及控制回路断线造成开路时,故障表现形式都是电机不转、电机两端没有电压。查找方法是用万用表测量电压或电阻。测量电压法是控制电路通电情况下,万用表调到电压档,如果有电压(降压元件除外)被测两点间有开路点。用测量电阻法应当注意旁路的通断,如果有旁路并联电路,应将被测线路一端断开。

配电变压器分接开关常见故障及检修技术研究

配电变压器分接开关常见故障及检修技术研究 发表时间:2020-03-17T10:25:57.680Z 来源:《电力设备》2019年第21期作者:王蓓蓓[导读] 摘要:随着经济的快速发展,人们的物质文化生活有了较大的改善,对电能的需求有了较大的提高,变压器作为电网运行的中心位置,其安全稳定的运行对电力系统的可靠性有着重要的保障。 (连云港市建设工程质量检测中心有限公司)摘要:随着经济的快速发展,人们的物质文化生活有了较大的改善,对电能的需求有了较大的提高,变压器作为电网运行的中心位置,其安全稳定的运行对电力系统的可靠性有着重要的保障。因此电力变压器的各个部件的检修工作是至关重要的,特别是分接开关做为当前变电器故障的主要原因,其故障的有效检测是保证电力变压器安全稳定运行的基础。本文从电力变压器分接开关的相关概念谈起,然 后分别对电力变压器分接开关的故障检测与调试进行分析说明。 关键词:电力变压器;分接开关;故障检测;调试配电变压器作为电网中的重要组成部分,其运行是否正常直接影响电网运行的安全和稳定。然而配电变压器运行中又会出现各种故障,其中最常见的就是分接开关故障。因此,本文就配电变压器分接开关故障及检修措施进行分析与探讨。 1电力变压器分接开关概述 1.1电力变压器分接开关的工作原理 电力变压器分接开关是一种能在励磁状态下变换分接位置的电器装置。电力变压器分接开关的基本工作原理,就是在变压器绕组中引出若干分接头后,通过它在不中断负载电流的情况下,由一个分接头切换到另一个分接头,来改变有效匝数,即改变变压器的电压比,从而实现调压的目的。 1.2电力变压器分接开关的组成 电力变压器分接开关必须满足以下基本条件:一是在切换过程中,保证电流是连续的;二是在切换过程中,保证不发生间接短路。为满足上述要求,电力变压器分接开关一般由过渡电路、选择电路和调压电路三部分组成。变压器分接开关发生故障是电力设备故障的主要原因之一,对配网运行的安全和稳定性造成了极大的影响,因此加强配电变压器分接开关故障的检测和维修非常重要。不同的故障类型检修方法也不尽相同,本文分别对各项常见故障类型以及检修的方法进行探讨分析。 2配电变压器分接开关常见故障及检修技术 2.1接触不良 接触不良是分接开关常见的故障类型,造成接触不良的原因主要有触头损坏、触头受压不均、表面产生污垢、氧化膜或者绝缘层等污染物。检修方法:对电源及接触头进行检测,查明接触不良原因,在根据故障原因采取处理措施。①如果是触头损坏则应立即更换同样型号的正常触头。②如果是触头受压不均则对触头弹簧进行调节,使开关触头能够受到均衡压力而保持平衡;若是因弹簧老化失去弹性而导致触头受压不均则应立即更换弹簧。③如果是触头表面产生污染物则根据污染物性质采取清洁措施,若是比较薄的氧化膜层且无太多污垢可来回操作触头即可将污染物消除;若氧化膜层较厚且有较多污垢应用汽油擦拭触头。要注意的是,看起来清洁的触头表面很可能被绝缘油层所分解的沉淀物质污染而形成绝缘层而导致接触不良,应使用丙酮将绝缘层擦拭掉。④若是滚轮压力不均匀而导致的接触不良则应适当调整滚轮,确保足够的有效接触面积。 2.2分接开关触头灼伤或溶化 分接开关灼伤或溶化故障主要表现为分接开关触头部位发出“吱吱”的放电声响,且电流表的指针会随着异常声响摆动,油温升高。造成这一故障的原因主要是设备的装配存在缺陷引起的,检修方法:可先抽取油样分析气象色谱,进一步明确故障的性质。若为分接开关触头接触不良而引起局部过热则应先测量分接开关触头部位的直流电阻,然后更换新的质量合格的分接开关,需注意的是短路电流会对分接开关造成极大的冲击,因此应使用兆欧表检查触头是否存在断开的现象。若是分接开关的滚轮压力不足,即弹簧压力不足,可先将器身吊出后仔细检查其外观,更换新的弹簧。如果是因触头镀银层的机械强度不达标而引起严重磨损,应先抽取油样进行化验,当闪点下降时将触头更换掉。注意事项:检修时,发现触头严重烧伤时必须将其更换成合格的触头,在调换分接触头的位置时必须先进行该部位直流电阻的测量,并且遵循以下原则:三相电阻必去保持平衡,相差值在2%以下;应多次(10次以上)转动分接开关手柄以将触头表面的油污和氧化膜层等消除,避免接触不良;分接开关触头的箱外指示要与邮箱内部的接头连接保持一致性。 2.3开关箱渗油 开关箱渗油分为两种形式,一种是外漏,因为外漏会导致油位下降而触发报警器,因此较容易发现;另一种是内漏,因为内漏会使分接开关邮箱和变压器邮箱相连通,使储油柜油位出现异常的升高,因此不易觉察。开关箱渗油位置主要油室的接线座或放入油螺栓处、油室与本体相接密封处、分接开关中心转动轴封或头盖密封处。检修步骤:①开关箱抽心,先切断变压器的所有负荷,确保变压器处于断电状态,调节分接开关至空挡位置,然后抽心。②检测渗油位置,抽心后将开关箱内剩余的油全部排出,然后再将箱内清理干净以便观察渗油位置,明确渗油位置后需将变压器吊心后采取相应的处理措施。如果是箱体渗油则应进行粘连、补焊等修复措施,可使用环氧树脂粘合剂进行粘结修补,如需焊接应注意做好防火措施;若是因密封圈老化而导致渗油应立即更换密封圈,需将其吊心至开关箱底部的圆盘位置以便取下,更换好密封圈后要旋紧圆盘,最后将器身重新放回原位。③注意事项:应提前做好相关的检修准备工作,确保材料、工具、设备齐全;应在相应电压等级变压器所规定的检修时间内检修完毕,不可使调压开关长时间暴露在空气中,如果不能按时检修完毕则应再次采取干燥处理以及耐用试验后再继续维修。 2.4分接开关慢动 分接开关主要负责切换变压器的负荷电流,是在快速结构按照相应的程序在、指示下完成的,分解开关慢动会导致开关切换的时间过长或无法正常进行切换工作,导致变压器故障。分接开关慢动极易将过渡电阻烧毁,从而引起分接开关的顶盖发生冒烟的现象,电流表上指针会朝着下降的方位摆动,且幅度较大,应先中止下一次调档,并断开变压器电源,然后进行检修。应先对交流触电器失电现象进行检查,确认其是否存在延时返回或卡滞现象,然后检查分接开关出点动作的顺序出错情况,将交流接触器内铁芯油污清除干净,如无法清理干净则应进行更换。将开关顺序进行调整,或者对电气控制回路进行相应的改进,确保开关顺序正确以及分接变换处于逐级控制状态。 2.5主轴扭断

万能断路器结构及原理

前排左一:控制器 前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器 前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。 后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。 框架断路器分为这样几个大的版块: 1、触头导电部件 由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。外壳材料由专用的DMC材料压制而成。各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。将该相的电流信号,传递至控制器。 2、储能操作机构 利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。 主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。 主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。 更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。 三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。 储能机构 操作机构,是机械产品。基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。 【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。】

【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】 【千斤:主拉簧】 【最后:操作机构正面标准照】 3、关于控制器 (1)取_信号 电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn 电压: A相电压,B相电压,C相电压 返回:电压值集合 Uab Uac Ubc 频率: 返回:f (2)数据预处理 这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功

高压断路器常见故障原因及解决措施

高压断路器常见故障原因及解决措施 :在电力行业当中,保证电力消耗的安全系数以及使用性能是度量电力系统能否良好运行的关键标准。高压断路器是电力系统运行当中非常常见的一种控制设备。本篇文章重点对于高压断路器常见故障原因与解决措施开展了探讨,尽量的降低设备故障对于电力系统運行的干扰。 标签::高压断路器;常见故障;解决措施 1. 引言 在高压断路器设备当中,断路器凭借其优良的使用性能而受到了众多业内人士的认可并且广泛的被使用在电力系统当中。然而,通过对于具体操作以及实际应用当中多种形式的分析以及判别,能够知道该种设备在使用当中通常会产生多种因素所导致的故障。 2. 常见故障与问题分析 2.1拒分拒合问题 拒分拒合的原因重点包含下述几个层面:首先,构件自身的内部结构已经产生了故障。一般来说,断路器的构件包含跳闸线圈以及铁芯等等,比如铁芯的卡死情况亦或是跳闸线圈当中的断开装置,它们在长时间的使用当中会产生老化以及磨损情况。此外,除去设备自身的问题之外,外部条件也是引起故障的主要因素。假如电流在电路的运行过程当中不够稳定,也将会引起整体设施的保护系统启动,进而导致熔断作用产生异常。 2.2误分闸事故 在电气设施的其他方面,电压互感器以及高电流的故障,通常是由于保护设备的误动以及系统直流的两点接地等原因导致的。液压机械出现问题将会引起机械方面的故障。如果有关的操作人员出现错误操作的时候,亦或是保护盘受到了外力干扰引起手动跳闸的时候,需要尽快开展故障的检修工作。 2.3检修人员专业素养的问题 为了更好的维持线路的稳定运行,应该定时对于线路开展检修维护。然而,从当前从事高压断路器维修的工作人员角度来说,他们本身整体的维护质量不高。然而,因为电力技术以及设备的不断升级,假如对于理论知识以及专业技术水平培训的不够及时,将会使得实际水平相对滞后。对于出现的某些故障,缺乏科学的改善对策,使得故障修复工作没有办法高效的开展。 3. 探索故障处理的有效方法

高压断路器液(气)压操作机构常见故障处理

编号:AQ-JS-04062 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高压断路器液(气)压操作机构 常见故障处理 Common fault treatment of liquid (gas) pressure operating mechanism of high voltage circuit breaker

高压断路器液(气)压操作机构常见故 障处理 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 目前,保定供电公司110,220kV开关操作机构以以液(气)压操作机构为主。操作机构的型号较多,操作机构的故障率也相对较高,且开关操作机构时常出现突发性故障。仅220kV孙村变电站,在2002年就发生各类开关操作机构故障16次。有时一台开关会在2,3天甚至在同一天内连续发生故障。为帮助运行人员掌握开关操作机构故障的处理方法,下面将根据常用开关操作机构故障的不同类型,对故障的原因进行分析,提出探讨性处理方案。 1打压电源故障的检查处理 在变电站的站用电系统正常运行情况下,开关操作机构的打压电源故障,一般是如下几方面的原因: (1)操作机构箱内打压电源小刀闸保险丝的容量不匹配,或是保

险丝安装不规范,造成保险丝熔断: (2)打压电源回路中的电磁小开关因故跳闸或故障; (3)打压电源回路中,在变电站低压屏上的小空气开关或漏电保护器因故跳闸或故障; (4)断路器操作机构的打压电源回路中接线错误或是由于回路导线接头接触不良、断线等。 开关操作机构的打压电源故障,一般应在正常巡视中发现。主要是通过检查开关操作机构压力表的压力,当发现开关操作机构压力已达到起泵打压值,却未见正常起泵打压时,则应立即对该开关操作机构的打压电源回路进行检查,同时报告有关调度值班员和工区领导。首先检查该回路中小刀闸的保险、电磁小开关、漏电保护器、空气开关等较容易出现问题并明显、易查的部位,如果未发现异常,再进一步检查打压电源回路的接线有无断线、虚接等问题。 经过检查,如果发现操作机构电源刀闸保险熔断,可根据其保险的熔断情况初步判断保险熔断的原因。单根保险熔断,其熔断部位在上端或下端(螺丝紧固保险处),一般是由于螺丝过松、过紧或螺

相关文档
相关文档 最新文档