文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消毒剂计量泵

消毒剂计量泵

消毒剂计量泵
消毒剂计量泵

美国IDEX 泵业集团

帕斯菲达公司

使用说明书

本篇中文稿仅供使用者参考,如有理解歧义,请以英文原稿为准。 Chem-Tech 隔膜计量泵

帕斯菲达计量泵

目录

页数

安全说明…………………………………………………………………………… 1-2

介绍 (2)

操作前准备 (3)

安装、布管、连接………………………………………………………………… 3-7

维护 (8)

服务和维修 (9)

问题检修…………………………………………………………………………… 10-11

零件目录表 (12)

置换备件包 (13)

安全说明

当使用计量泵时,必须遵守基本安全警告以防火灾、

电击或人身伤害,若不遵循如下要求可能导致死亡

或严重伤害。

阅读所有的说明

总安全原则

z当操作或接近计量泵时,穿戴工作服包括手套和眼镜。

z当添加溶液时,检查管道有无裂痕,若有则更换(注意:穿戴工作服和眼镜)。

z当泵曝露在太阳直射的地方时,建议使用UV加强管。

z按生产厂商的要求和说明使用化学药剂,若所用药剂与计量泵产生兼容问题,由用户自己负责。

z保证药剂及泵远离孩子和宠物。

z若电源线有损坏,制造商或供应商必须更换以防危险。

z确定计量泵的流量满足安装要求。

z不要切断电线或地线------向正式电会师咨询来进行正确安装。

z禁止用泵处理易燃液体。

安全操作守则

z所有泵在出厂前用水进行了检验,若所输送的液体与水发生反应(例如硫酸),应在用泵前使管子充分干燥。

z用手拧紧塑料连接件,禁止使用扳手。

z在修理或移动泵之前,断开电源,使系统卸压。

z在安装前向正式水管工和电气师咨询以便符合当地规定的安装方式。

z在处理饮用水时应向当地卫生管理员和水处理专家咨询。

z在连接或断开计量泵时,确定系统的密封性。

z当注射点低于药剂桶和泵时,安装反虹吸阀。

z不要改装计量泵,因为这会使担保无效并且会造成危险。

z为了保证计量的精确,在任何一种使用环境中都必须进行校准。

介绍

计量泵通过隔膜的运动将液

体从药剂箱中抽出注入系统。

4个阀(泵头的上下端,粗

滤器装置和注射装置)保证

了液体流出,这几个阀可防

止回流,保证抽取液体的单

向运动,,因此安装它们非常

必要。

泵的潮湿部分(这些部分与泵

抽的溶液接触)是San , PVC,

Teflon , HypaLon和Polyethylene

材质。这些材质可耐受大多数化

学药剂。但是,有一些化学品

如强酸和有机溶剂会对隔膜、泵

座、泵头产生腐蚀,建议使用如Viton,Polyroplylene和Ryton等特殊材质,并向化学药剂提供商索要化学药剂特性表。

制造商的产品保证

制造商担保产品在材质和制造上无缺点,这种担保是有期限和范围的,被退回修理的泵或更换的部件(已检查过有缺陷)的担保是有限的。担保不包括安装和修理费用。任何情况下制造商担保不会超过这些泵部件的卖出价格。因不适当的安装、使用以及未经许可的修理所造成的伤害,制造商将不负责担保,隔膜部分比较昂贵,无论是否声明都不在担保范围,这些伤害造成的后果一概不负责任。

以上担保无论是否正式声明还是暗示都取代其它担保,制造商未作任何适当性和商品规

格的担保,任何代理机构也未被授权超过以上范围的担保。

操作前准备

每台100/150系列泵都经过检查并在符合规格说明和安全标准的情况下出厂,但是必须做一些先期准备,所以在安装泵前请仔细阅读所有的警示、条款。

1. 在将管路安装到接口时必须先将接口的保护帽拿走。

2. 使用的化学药剂可能危险,因此要小心使用并规范操作,不要因为化学品看起来相似就

误以为是相同的,由于化学品的误用而造成的不良后果,作为生产商是不能承担的。

3. 当操作或靠近泵时穿戴工作服(包括手套和眼镜)。

4.电器的任意改动会造成潜在危险,因此将泵安装在远离小孩和无关人员的地方。

5.仔细检查安装地点的流量与规格标牌上的说明是否匹配,无论是把插头插进插座还是给系

统配线,都要保证接地。若要断开插座,不要拉提电线,而是要在绝对安全的情况下用手握住拔出插头。

6.当泵工作时禁止移动和修理,必须先断电源,在处理泵前给发动机足够的时间冷却,倘若

断线后立即就接触泵体可能造成烫伤,为了安全请戴上手套。

7.泵在出厂前都已用水检查过,若泵抽的溶剂与水会发生反应(如硫酸),则将泵取下使之

完全干燥,泵座、球阀、排气阀和隔膜都应干燥,在添加溶剂前,这些措施要格外注意。

8.泵头和注射口的箭头表示药剂的流向,若安装正确,这些箭头的方向应该向上的。

9.当泵抽取危险物质时,不要使用一般材质的塑料管,应严格使用与之匹配的材质的管道,

在具体工作中供应商的建议也许可以作为参考。

10.禁止使用本泵来处理易燃液体或原料。

11.标准的白色排液管应尽量安装在太阳无法直射到的地方,如无法避免可向供应商购买深色

管道。

12.接管之前,所有的安装应向专业水管工咨询,按当地规定的要求操作。

13.注意计量泵的最大压力,当

用在压力系统中时,必须确

定压力系统不超过规格标牌

上标识的最大压力。

14.在连接或断开计量泵时,首

先将系统卸压。

安装,管道和线路

拆卸,装配和安装

纸箱中应包含(见图A):

-- 计量泵

-- 透明吸液管

-- 白色硬回溢流管

-- 白色硬排液管

-- 注入背压阀

-- 粗滤止逆底阀 / 配重块

-- 说明书

-- 排出阀配件

-- 三通阀图A

进料器可以安装在墙上的托架上(图B),槽架平台上(图C),垂直于墙面(图D),或垂直于槽表面(图E)。

提示:连接点必须高于溶液槽的顶部,这样可阻止因重力进料。100系列泵的最大扬程为70M, 150系列为42米。

直接将进料器安装在墙面上,把进料器的基部位于泵头下面的电机靠着墙面,移动4个泵头

安装螺栓,将泵头扭转1/4转使吸入端置于底端。

注意:确保泵头外面的箭头指向上面。泵必须固定,因此插头要求可以接到。

吸管沉入式安装(将进料器

安装在槽底部的托架上)是

最简单的一种安装方式(槽

架台和平台对于所有尺寸的

进料泵和槽都适用)。泵可以

固定在平台上,将干净的吸管

加在主体泵头的配件上,吸

入阀罩置于泵头上。由于吸

管中总是存有溶液,因此注水

很快就能完成,并且进料器一

天当中只用几小时,安装过程

中注水时的损失会大大减少。图F

进料器和附加在泵头里卸压阀上的排出阀配置一起运行。排出阀允许手动进料和降压没有从

管连接上断开的进料器卸出线。

注意:对于无排出阀操作,补充排出阀(#49款)和0.38"管卸压阀罩(#42款)带0.5"管卸压阀罩(#42款)和接合螺母(#43款)。看13页(铜网部装配)。#42和#43 从工厂索取。

撤走防护盖,将管子和泵的接头连接到加料器上(图G)。

注意:不要用力连接------只能用手。不要在连接件上另用密封物,例如Teflon带。

注意:若用水来溶解或稀释溶剂,药剂桶必须手工安装或在药桶与水管之间使用特定方法来阻止连通,定期检查水管。

药剂注入:

药剂注入到一个开放的容器中:

由于每个进料器都带有一个弹

簧止回阀。这使得泵头一边的

吸管绝对密封,可阻止回流。

标有“NSF”或“ETL Sanitation”

(根据NSF标准-50检查)的泵

用在泳池水处理上。当选择适当

材质时,可以用来处理以下溶液,

但并不限制:

12% Al2(SO4)3

2% Ca(ClO3)2

10%HCl

5% Na2CO3

10% NaOH

12.5% NaClO3图G

安装到井泵系统

确定计量泵的流量与井泵流量相适,将注入头与三通相连,此三通安装在供水管路上压住槽。注射背压阀应安装在主流管路上,典型安装如图H。.若泵的安装是为了处理游泳池水则还要安装一个独立的转换器或RCD。

注意:建议将注射头垂直方向安装在水管的下部(如图J)。这将保证带有背压阀的注入装置的适当密封,并阻止过流介质向排出管回流的现象发生,确定注入头的所标箭头是指向上方的。

沿墙边安装

为节约时间和方便混合化学药剂,能使进料泵接近井泵的进口端是最好的。还需要安装一段较长的排液管。把排液管的末端固定到泵的气缸上,滴液管或脚阀或更低的部分都放到井中。

反虹吸阀必须安装在低于进料器和化学储存槽的排口处。若安装失败可能导致虹吸出现。

反虹吸阀(可选)

当虹吸或抽吸可能在排出端出现时安装反虹吸阀,反虹吸阀不是标准包装的一部分,你需要另加一部分钱才能得到。

卸压阀:(可选)

所有100/150系列计量泵都被设计可承受100PSL直线压力,若管道压力在安装时会波动超过100PSL,则在泵头排放一端安装卸压阀,一旦压力到达一个定值,预设的卸压力阀将把泵抽取的溶剂返回溶剂药桶。这可以防止马达烧毁和隔膜破裂。卸压阀不是标准包装的一部分,只有另加钱才可得到这项要求,在安装前认真阅读卸压阀说明。

手动拧紧接头

当向抽取和排放接头连接管道时,这2个接头必须手动拧紧,过紧将造成泵头的破裂。

注入点

若在注入点稀释不能马上实现,则管道会受到腐蚀,所以应尽量遵守介质在到达注入点之前被有效处理的原则。

注意:在大型管道中还需另加注入装置,向供货商咨询。

药剂注入中的普遍问题:

不要在底部管道末端安装注入头,高浓度溶剂如果没有在主流中,通常会造成腐蚀或在管道中的聚集。计量泵的最高提取高度为5英尺,接头和泵头上的箭头保持垂直向上是非常重要

的。这可有效防止回流,箭头表示药剂流动方向。

标准化学计量泵需要115V,60Hz单相,如果需要230V,60Hz和230V,50Hz单相也可以。警告:确定的电压与供给电压是否相匹配。

图M

填充

警告:所有的泵用水检查过,若泵取的药剂与水发生反应(如硫酸等),则应该将泵头、隔膜和阀完全干燥。

若排液管直接与卸压系统相连,则填充过程中它可能会暂时被绕过,泵安装一个排出阀允许排放液体旁通即可简化操作。在泵背压工作之前必须把泵头里的空气全部排空,打开泵的电源,松开排气纽的锁键使之逆时针转动,要逆时针方向转动到最大流量,然后顺时针拧紧锁键到手动拧紧位置(如图K),溶液应在几分钟之内注入到泵头。

空气排放操作:

A)当泵运行时,逆时针扭动调节螺旋。

B)保持阀门开启状态下的运行,直到从管道中流出的液体不带气泡(1/4×3/8阀)。

C)顺时针扭动调节螺旋关闭空气排放阀。

注意:只有在泵运行时才可进行操作,不要在键上用力,当阀关闭时,不要扭动调节钮。

若在几分钟内溶剂不能充满泵头,断开电源,确定系统已经卸压,移走排放管和排

出管接头,用泵抽取几滴溶剂润湿排放阀区域(球阀、阀座)。安全起见,使用保护

手套和眼镜和一个装药剂的容器,重装接头和管道,重新启动泵。

再次打开电源,调整泵到适当流速,像以前一样锁键。

警告:当操作或在进行安装时,随时穿戴手套和安全眼镜。

警告:在离开泵工作现场时,检查泵的刻度。在被处理的水中检查残余化学药剂是更正泵设置的最好指示。

范围:垫圈和止回阀

当检查计量泵或提供例行维护时,一旦发现有任何老化现象,则更换所有的阀座和球阀(阀座应当根据需要每隔4-6个月检查一次)。如果在几个月内重复出现阀座或泵的橡胶和塑料都老化现象,则表面需使用某种保护材质,向供货商咨询适合的替换材质。

外安装

在一些会出现结冰情况的地区,将泵进行室外安装不是问题,完全可行,充分的保护可使泵免受日晒和雨淋,在有充足通风条件下的遮挡可以为泵提供避免天气伤害的保护。注意:当排放管直接被曝晒时,建议用黑色管道将泵中白色半透明管替代。

药剂桶

检查装药剂的药桶,若在药桶底部有污泥,则应清洗容器,底阀和溶剂桶,并将底阀安装在桶底以上几英寸处,可确保不被污物阻塞。注意:若泵抽的药剂经常在容器内沸腾或不易溶解或不能完全溶解(如氢氧化钙),则需配备搅拌器。

输出调节按纽

有时候输出调节纽会移动它的杆从而使输出不准,这是因为设置按纽滑动或某一零件因为某种原因而被拆下,系统按如下操作重新设到”0”:

1、移走面板塞。

2、随着泵的运行,拧松锁键杆,然后逆时针旋转调节按扭直到它变的松动。

3、使用非常小的手动,慢慢地按顺时针重新扭紧按纽,当中间凸轮时断时续接触时,它会

以一定频率继续。

4、当手不能再在凸轮触点间移动旋纽时,安全抓住按纽拉紧锁杆(顺时针方向)确保按纽

不再移动。检查0点,打开泵,应该无液体流出才正常。

5、重装暂停面板。

6、若指针不在”0”上,拧下在键盘上的螺母(使用1个5/64″艾伦内六角扳手),使指针移

动到”0”,重新拧紧螺母安装好按纽。

7、0设置时输出量为0。按纽逆时针方向扭到最大时表示输出量为最大,扭键不能超出这个

范围以造成伤害。

图K

服务和修理

泵头或隔膜的更换

警告:在进行100/150系列的修理之前,保证已切断电源并且在抽/排端已经卸压。

100/150系列计量泵的设计维修既快又简单,正确的更换过程如下所描述:

注意:当工作或在泵附近操作时,使用保护手套和安全眼镜。

1、断开管道,卸下抽吸阀和排放阀,不要弄

丢球体和其它小零件。(图N)

2、取掉泵头表面的4个螺丝,卸下泵头。

3、把泵头的一两个螺丝插进隔膜的小孔中逆

时针方向旋转取下隔膜。(图O)

4、若泵头或隔膜都破裂应更换,新泵头应按

如上步骤安装。

5、确定驱动支架已完全撤销,当安装新隔膜

的时候,通过手工拧紧隔膜中心的螺栓膜,

然后回退1/4圈或直到对准螺栓孔。

6、更换泵头和泵头螺栓,排放接口已经打开,

注意:泵的排放端的箭头垂直向上指,小心

拧紧泵头螺丝,以防止将泵头弄裂。图N

7、更换抽吸和排入接头,确定垫圈和阀门安装正确,不需使TEFLON带和其它密封条,只

用手来拧紧,按启动程序重新开启系统。

图O

问题检修

问题可能原因解决方法

化学药剂残留物的

流失1.泵的设置值过低

2.注入点生水垢

3.药剂桶耗干

1.调到更高设置值(在冲程长度调节时泵

必须处于运行状态)。

2.8%的盐酸或者未稀释醋酸清洗注入部分

详见维护部分。

3.重新装满药桶,注入。参看启动部分。

药剂过量1.设置值过高。

2.药桶中药剂浓度过

高。

3.药品虹吸到井中或

主管道中。

1.调低设置值(当泵运行时调节键盘)

2.稀释药剂,注意:若药品可与水发生反

应,则最好直接从供货商处购买低几个

等级的溶液。

3.在注射点检查是否在抽吸或为真空,如

果在抽吸,则安装一个反虹吸阀。

连接附近的泄漏1.管道末端的磨损

2.化学药剂的侵蚀

1.剪断一段管道(大约1″),然后像以前

一样运行或重换抽水阀或压紧接口来阻

止泄漏。

2.向你的药剂供货商询购适当的材质。

不能抽取或排放1.泵抽吸端泄漏

2.阀座未密封

3.泵的设置值太低

4.溶剂液面过低

5.隔膜破裂

6.泵头破裂或折断

7.泵头含有空气或氯

1.检查抽取管,若末端磨损剪掉大约1″然

后重装阀门和连接螺母。

2.若太脏清洗阀门,若发现有老化则用适

当材质重换。

3.当泵背压时,转盘应设在最大流量的4%

以上以保证流速。

4.溶剂液面应在底阀以上。

5.按服务部分重换隔膜,检查在注入口压

力在100PSL以上,注意:药剂与隔膜材

质发生反应会导致隔膜破裂或泵头附近泄

漏。

6.按“服务”章节更换泵头,不要使TEFLON

带或其它密封条,只要确定接头手工紧,

使用钳子或扳手会损伤泵头,还有化学药

剂不兼容可造成破裂和泄漏。

7.当泵运行时,逆时针扭调节排气螺纽直

到空气排尽,关闭排气阀。

问题可能原因解决方法

某些零件

泄漏1.止回阀是否太脏

2.球座未到位或没能

适当密封

3.药剂桶已用完。

1.移走和更换或清洗水垢和沉积物。

2.止回阀和球体适当清洗,一旦发现腐蚀

和变形,用适当材质更换,结晶状的化学

药剂会使球阀不密封,因此阀门必须拆下

清洗,如隔膜部分所示更换所有部件。

3.重新注满药桶并注入。

在接头处

泄漏1.接头松开

2.垫圈扭曲或破裂

3.药品侵蚀

1.所有接头必须用手拧紧以防止泄漏

2.检查垫圈,若发现破裂或损坏则更换

3.向药品供货商咨询兼容物品。

进料器不能填充1.排入口压力过大

2.检查阀未密封

3.输出按纽未设在最

1.打开排放阀使液体循环直到所有的气体

从泵头排出,关闭排气阀。

2.拆开,拧松,清洗,检查有无老化和膨

胀,重新安装,润湿阀门,然后注入,参

照安装部分。

3.总是在流量转盘设置为最大时注入。

反虹吸阀

故障1.水垢或污物毒害隔

2.阀门破裂

1.移走,清洗,重新安装,小心不要扭曲

隔膜,检查效果和位置,确定再安装是正

确的。

2.向供货商咨询要求更换。

泵马达延迟1.泵吸时受压过高

2.泵流量过低

1.检查压力是否超过了计量泵规格,如果

是,向供货商咨询。

2.确定供电与计量泵流量相适,如果不能

则是无效的。

马达工作

过热1.流量过低

2.如果使用减压变压

器,电压可能对计

量泵来说太低。

1.电压应与规格牌的流量一致

2.检查变压器确定它至少为100W.

加药计量泵型号概述及工作原理

加药计量泵型号概述及工作原理 一、加药计量泵概述 作为流体精密计量与投加的理想设备,加药计量泵如今已被广泛地应用于包括制药、食品饮料和石油化工行业在内的各个领域,在工艺过程担负着强腐蚀性、毒害性、高粘性和高压介质的计量添加任务。 报告经过超过半个世纪的实践应用和技术改进,现在加药计量泵已经进入其高速增长期。 现在,成熟的动力驱动方式和液体输送端(泵头)材料技术使得新型加药计量泵几乎可以完成输送任何常规和特殊介质的要求,其工作压力和容量亦能满足工业生产的绝大多数要求。 随着人们对生产工艺过程指标和自动化程度要求的普遍提高,作为化学药剂计量和添加环节的最终执行机构,加药计量泵的安全性和可控制性变得日益重要起来。 石油化工等行业向来以生产过程的高度自动化而著称,也是集散式、分布式和智能式计算机控制系统应用最广泛的领域之一,因而要求与之相配套的执行器——加药计量泵亦要具备灵活多样的控制模式,可以方便地与计算机系统构成各种控制回路,实现更复杂更精确的过程控制。 二、加药计量泵的基本工作原理 众所周知,加药计量泵主要由动力驱动、流体输送和调节控制三部分组成。动力驱动装置经由机械联杆系统带动流体输送隔膜(活塞)实现往复运动:

隔膜(活塞)于冲程的前半周将被输送流体吸入并于后半周将流体排出泵头;所以,改变冲程的往复运动频率或每一次往复运动的冲程长度即可达至调节流体输送量之目的。精密的加工精度保证了每次泵出量进而实现被输送介质的精密计量。 因其动力驱动和流体输送方式的不同,机械加药计量泵可以大致划分成柱塞式和隔膜式两大种类。 2.1、柱塞式加药计量泵 主要有普通有阀泵和无阀泵两种。柱塞式加药计量泵因其结构简单和耐高温高压等优点而被广泛应用于石油化工领域。针对高粘度介质在高压力工况下普通柱塞泵的不足,一种无阀旋转柱塞式加药计量泵受到愈来愈多的重视,被广泛应用于糖浆、巧克力和石油添加剂等高粘度介质的计量添加。因被计量介质和泵内润滑剂之间无法实现完全隔离这一结构性缺点,柱塞式加药计量泵在高防污染要求流体计量应用中受到诸多限制。 2.2、隔膜式加药计量泵

JYM系列液压隔膜计量泵说明书

JYM系列液压隔膜计量泵 使用说明书 中国江苏 常州江南龙城泵业科技有限公司

1、概述 简介 本系列液压隔膜计量泵为立式单缸泵,运行可靠,无泄漏。无论泵工作或停机时,其流量均可调节。还可通过远程控制仪表实现自动调节流量。在压力、温度和泵流量调节设置恒定的情况下,其排出液体的重复计量精度在±1%范围内。 以下为各型计量泵能达到的最大流量和能承受的最高压力(最大流量和最高压力并不对应),具体参数表详见产品样本: 该泵为一种可靠、紧凑、流量可调节的隔膜泵,适用于输送一般腐蚀性或有毒性的化学介质,输送介质温度可达90℃。由于隔膜把传动箱与输送介质隔开,可防止介质泄漏造成污染和损失,所以广泛运用于化工、食品、炼油、医药、电力、环保水处理工程等工业部门,输送各种易燃、易爆、有毒、腐蚀或非腐蚀性的特殊介质。

工作原理 电机轴经联轴器与蜗杆轴相联,带动蜗轮作回转运动,与蜗轮一体的偏心轮通过连杆将回转运动转变为往复运动,并传递给柱塞,柱塞推动油,油作用到隔膜上,通过进出口单向阀作用实现介质的输送过程。泵的流量调节是通过控制杆调节旁路回油量(柱塞径向一小孔为回油孔)实现的,控制杆在不同的位置可以实现不同的回油量,也即改变柱塞的有效行程,从而改变流量。 通过旋转调节旋钮移动流量控制杆,使柱塞上旁路孔能在整个柱塞行程所希望的百分比位置关闭,从而实现排出流量0-100%的调节。当流量控制杆调到100%流量,旁路开口将在每个吸入行程终了处打开,然后在排出行程,旁路开口立即关闭,使整个柱塞位移推动的油都施加到了弹性隔膜上;当流量控制杆调到50%流量,旁路开口在柱塞吸入行程一半处打开,在下一个排出行程时,泵柱塞推动的油将在第一个50%行程通过柱塞径向打开的口从柱塞内孔中旁路到油箱中,之后旁路开口被控制杆关闭,余下的50%柱塞位移推动的油将施加到隔膜上,所以出口流量降为一半;当流量控制杆调到0时,柱塞工作推动的油都通过柱塞径向打开的口从柱塞内孔中回到油箱中,没有油作用到隔膜。 由于柱塞以固定的行程做往复运动,所以在每个吸入行程最后和每个排出行程之初,能使活塞腔和油箱短时间接通,在这段时间,空气或蒸汽从系统排出,失去的油被补充,还允许由于温度变化引起油的收缩和膨胀。 2、泵的安装 开箱 当用户接收泵时,请仔细检查运输包装,确认在运输过程中没有发生损坏。安装就位 所有JYM系列计量泵可安装在任何平整的表面,可用一块底板,下面用槽钢作支撑,离地面高度300-500,便于操作和维修。下图为典型安装图,供用户安装参考,为一般计量泵安装所需配置附件。为提高设备的可靠性,应避免将泵安

2020年中国加药计量泵十大品牌总评榜

2020年中国加药计量泵十大品牌总评榜 1.上海阳光泵业制造有限公司 上海阳光泵业是集设计/生产/销售泵、给水设备及泵用控制设备于一体的大型综合性泵业集团,是中国泵行业的龙头企业。总资产达38亿元,在上海、浙江、河北、辽宁、安徽等省市拥有7家企业,5个工业园区,占地面积67万平方米,建筑面积35万平方米。上海阳光获得了“上海市质量金奖”、“上海市科技百强企业”、“上海市名牌产品”、“中国质量信用AAA级”、“全国合同信用等级AAA级”、“质量、信誉、服务三优企业”、“中国最具竞争力的商品商标”、“五星级服务认证”等荣誉,连续多年入选全国机械500强。 高端人才和高素质的员工队伍是阳光发展的动力。集团现有员工4500余人,其中工程技术人员500多名,主要由国内知名水泵专家教授、博士硕士、中高级工程师、高级工艺师组成,形成了具有创新思维的梯队型人才结构。 科技创新,是阳光基业长青的生命之源。集团是上海市高新技术企业、上海市知识产权示范企业和上海市专利示范企业。上海市级的“企业技术中心”,每年以销售总额的5%,用于技术创新和新产品研发。 2.河北英迪克泵业集团有限公司 河北英迪克泵业集团有限公司是国内知名的以泵业经营为主业,涉及电机、阀门、电控系统、环保节能、机械铸造、热交换机、空压机、减速机、电气产品、压力容器等相关领域,集科研、制造、营销、服务为一体的科、工、贸企业集团。 公司始创于二十世纪八十年代,现拥有资产数亿元,注册资金贰亿零捌万元。旗下拥有罗店铸造、东方威尔空压机、东方威尔传动设备、东方威尔电机、东方威尔阀门、东方威尔节能技术、东方威尔水处理设备、南通威尔电机、东方泵业南通有限公司、意斯特压力容器、意斯特电气十几家控股子公司。集团总占地面积51.6万平方米,建筑面积43.8万平方米,综合实力位居中国泵行业前列。 河北英迪克泵业集团有限公司先后获得"国家免检产品"、"济南名牌"、济南市"民营科技企业100强"、中国机械企业500强等称号,被评为济南市守合同重信用企业、济南市A类纳税企业及AAA级资信企业。 3.青州广川泵业有限公司 青州广川泵业有限公司-中国强大的泵生产基地坐落于温州工业园区的温州友田泵业,成立于1994年,坐落于温州开发区.总注册资本为2700万元,总投资2980万元.占地130,000平方米.目前公司员工超过800人.如今在中国,温州友田泵业已成为产品范围广、技术水平高的泵制造商之一。 在电站,石油,化工,城市给排水和污水处理,炼油,楼宇,船用及大型农田水利建设等领域享有很高的声誉。温州友田泵业为您提供全面的服务.诸如安装调试,保养和现场维修服务,解决和创新方案,维修检查管理,全面泵管理,系统效率服务,技术咨询,改造。公司先后获得国家重点高新技术企业、中国水泵行业龙头企业、中国通用机械行业骨干企业、中国泵业10强企业、中国机械工业100强企业、中国民营企业500强企业、中国装备制造业100强企业、浙江省“五个一批”重点骨干企业、温州高新技术企业、温州文明单位、温州治安安全单位、温州绿色企业、温州信用示范企业等多项荣誉称号。 4.宁波汇龙泵业有限公司

seko计量泵安装使用说明书

欢迎用户使用Seko 产品,为了帮您正确地安装和使用计量泵,我们编写了此手册。 在安装和启动泵前,请仔细阅读此操作手册的全部内容,产品质量保证不包括因使用不当而导致的损坏。 本手册的内容如有修改,恕不另行通知。

目录 1. 概述 1.1 应用范围 1.2 产品识别码 1.3 机械装置和变速箱 1.3.1 冲程长度调节 1.4 泵头 1.4.1 操作须知 2. 安装 2.1 安全注意事项 2.2 安装说明 2.3 吸入装置 2.4 排出装置 3. 启动 4. 维护 4.1 注油 4.2 注意事项 4.3 机械装置 4.4 泵头 4.5 推荐备件 5. 故障排除 6. 产品装卸与存储 6.1 装卸 6.2 存储与保存 安装步骤图解

1.泵头 2.机械装置 3. 手动冲程调节旋钮 4. 电机 计量泵是一种往复运动的容积式泵,其主要部件为:动力装置(通常为一个电机), 传动装置, 机械装置, 冲程长度调节旋钮,触液端。 此计量泵的设计符合意大利安全和事故防范条例的要求。 安全注意事项: 启动计量泵前,请仔细确认以下四项: 1、驱动装置与电源是否分离。 2、泵头和管道是否被降压。 3、装卸前触液端是否被清洗过。 4、依据当地规定,是否采取了保护工作人员安全措施。 1.1 应用范围 计量泵是一种能精确进行流体转移和投加的机械装置,还能通过冲程调节装置来调节流量。 为了达到理想的投药状态,用户须根据投药量和待加化学品的属性,选择合适的型号。 如用户需要投加新的化学品,请跟我司技术部联系。 1.2 产品确认码 实际尺寸:mm 28.5x38

1、型号 2、系列号 3、流量 4、最大压力 5、参考 1.3 机械装置和传动装置 机械装置把电机的电能转换为动能, 推动柱塞往复运动。 流量手动调节 只有在如下理想运行状态下,泵才能完成精确投药。即:恒定速度,压力和粘度。 所有带有手动调节旋钮的泵,均能在达到100%调节状态时正常工作。 如电器能适用于泵, 请阅读手册内容。 MS0 流量从100% 到0的变化是通过顺时针调节手动旋钮来实现的。 1.4 泵头 1.4.1 机械隔膜式图A 活塞杆与隔膜相连接。 活塞杆驱动隔膜往复运动且将空气与泵头相分离,吸入阀和排液阀在正压和负压状态下运行。吸入冲程 吸入时,由于吸入压力与腔内的压力有差异,导致吸入阀开启。 流体通过吸入管进入泵腔。

SERA计量泵说明书

. . 德国SERA公司高性能隔膜计量泵 使用说明书 中文译本 哈工大环保工程

目录 一.计量泵操作说明 1.质量标志及目的 2.使用及应用 3.安装、维护及运行由授权人员进行 4.用于维护及维修的个人防护装置 5.危险的来源 6.安装地点的安全防护 7.运输及储存 8.系统安装 9.安装 10.维护 11.故障分析和排除 12.废弃物的处理 二.SERA计量泵的固定及安装 1.固定注意事项 2.计量泵的总体安装 3.安装中的注意事项

三.计量泵安全防护四.SERA计量泵试运行五.SERA计量泵电机的连接

一.计量泵操作说明 1.质量标志及目的 SERA公司的用于计量泵及附件生产的质量管理和质量保险系统是经过DIN ISO9001认证的。SERA公司的产品符合事故预防的安全要求和规则。尤其在安全帮助方面遵从以下操作说明: ●避免对人、机器及环境产生危险。 ●增加计量泵的可靠性,延长计量泵的使用寿命。 ●减少维修费用及停运时间。 ▲这些操作说明应放置在设备安装地点,应随时可以使用。 2.使用及应用 SERA计量泵仅能够应用到其可以使用的领域,具体可见订购配置规格及测试证明。 ▲当计量泵需要应用到其它或不同领域中时,请与SERA公司技术人员咨询,以确保计量泵可适应新的使用条件。 计量泵正常使用的标准如下: ●需要输送化学药剂的性质。 ●化学药剂的最大压力和温度。 ●与化学药剂接触的计量泵部件的材料。 ●现场操作条件。

3.安装、维护及运行由授权人员进行 只有满足下列要求的人员才能对计量泵进行工作: (1)在计量泵的安装、操作及维护方面经过技术培训。 (2)有相关方面的技术技能和专业知识。 4.用于维护及维修的个人防护装置 根据有毒物质的操作规,必须考虑传输介质和计量泵运行条件的安全说明。必须考虑使用多种安全设施和装置以确保计量泵及操作人员的安全。 5.危险的来源 隔膜计量泵在正常工作时不发生泄露情况,只有在隔膜发生破损或计量泵活塞损坏的情况下回出现泄露现象,泄露液体被安全收集,并在导孔中排放。计量泵会在一定围回发出噪声,用定期检查所有的衬垫、螺丝等,将其拧紧或保持在正常的状态。 ▲在进行任何维护或检修工作时都要将电机断电,确保在此期间始终切断电源。▲绝不能取消任何安全装置或在更改设备时废止它们。 ▲请注意SERA计量泵在理论上可以达到很高的压力! 6.安装地点的安全防护 计量泵的设计标准只容许其在干燥的室使用,并且空气中不含腐蚀性气体,温度

加药计量泵使用注意事项

加药计量泵使用注意事项 加药计量泵是一种可以满足各种严格的工艺流程需要,流量可以在0-100%范围内无级调节,用来输送液体(特别是腐蚀性液体)一种特殊容积泵。现在小编就来介绍下加药计量泵使用注意事项有哪些。 1、当运行加药计量泵时应注意哪些重要事项? 投加点压力、冲程频率、吸升高度、海拔高度、化学品的腐蚀性。 2、当加药计量泵出口为大气压时,有什么办法可提高泵的重复计量精度? 在计量泵排出阀安装阀弹簧可改善重复计量精度,但是最有效的改善办法是在管线的末端安装一个背压阀。 3、怎么调节加药计量泵的背压阀? 1) 当计量泵在吸液端有压力时,泵的排出端的压力至少要比吸入端的压力高1bar。 2) 永远不要超过计量泵的最大工作压力。 4、如果输送的液体不是水,加药计量泵的吸升高度怎样计算? 将计量泵的额定吸升高度除以计量液体的比重。 5、怎样设定加药计量泵安全阀的压力? 安全阀的压力可在计量泵额定工作压力范围之内调整,不允许超过计量泵的最大工作压力。安全阀设计用来防止计量泵过压运行。例如,如果计量泵的最大工作压力为3bar,安全阀的压力就应该设定为3bar,或者更低一些以确保计量泵的正常工作。超压工作是导致计量泵损坏的主要原因之一。 6、怎样计选择合适的加药计量泵脉冲阻尼器容积? 用计量泵每一冲程的计量能力(ml)乘以26,就可得出减小90%脉动所需要的脉冲阻尼器的最小容积(ml)。 7、在什么情况下用自灌式吸液? 1)计量的液体容易挥发; 2)计量液体比重较大; 3)当需要较高的冲程频率时; 4)计量泵在高海拔地区工作时; 5)在现场应用时需要较大的储罐,并且依靠计量泵自吸不可行的情况下。

加药计量泵流量调节与控制

加药计量泵流量调节与控制 加药计量泵与普通容积式往复泵的根本区别在于流量调节部分。计量泵在其驱动机构中具有专用的流量调节机构,而往复泵没有。随着技术进步和特殊场合的要求,计量泵流量调节的方式也在不断发展。流量调节方式主要分为以下几种: 一、手动调节方式 手动调节方式是采用计量泵驱动机构中的机械子系统使泵的冲程长度或有效冲程长度在0~100%范围内变化,从而达到调节流量的目的。手动调节的方式包括: 1. 可调偏心机构调节 可调偏心机构是通过调节计量泵的调节螺杆,从而改变计量泵偏心机构的偏心距,达到改变计量泵柱塞行程的目的。柱塞行程的改变直接改变了计量泵每个冲程的排量,所以计量泵的输出流量随之改变。 此类调节形式是对冲程的峰值流量进行调节,随着计量泵输出流量的改变,流量脉动对管路系统的冲击和影响也会随之改变。可变偏心调节机构是计量泵中被普遍采用的机构形式,尤其是高负荷,苛刻环境的计量泵绝大部分采用此调节形式,只有极少品牌采用曲柄连杆调节机构。 2. 有效冲程长度调节 有效冲程调节又被称为液压旁路调节。有效冲程长度调节与可调偏心结构调节有所不同。有效冲程调节结构不是直接改变计量泵的冲程长度,在整个调节过程中,计量泵柱塞运动的冲程长度没有直接变化。有效冲程长度调节是利用液压旁路的开与关,改变柱塞实际驱动隔膜的冲程长度,也就是改变了柱塞驱动做功的有效长度。通过改变柱塞的有效冲程,从而改变每个冲程的排量,最终改变计量泵的输出流量。 由于有效冲程调节不是直接改变柱塞的冲程长度,所以流量曲线的峰值不会随有效冲程改变而改变。有效冲程调节只用于液压隔膜计量泵,是一种机构简单,调节有效稳定的机构,基本用于中低负荷计量泵的调节机构。有效冲程调节方式已经在API675第三版中被列为计量泵冲程调节方式之一。 3. 机械“放过”式调节 机械放过式调节的英文名称是LOST MOTION。它采用机械限位的方式,人为地使机械驱动机构与液力端柱塞脱离,从而改变柱塞的运动冲程长度,达到改变计量泵输出流量的目的。 机械放过式调节不适合应用于高负荷的应用工况,普遍应用于低负荷的机械隔膜计量泵。此类调节机构的工作噪音很响,且稳定性精度较低,长期工作的稳定性也较差。 二、自动流量调节方式 为了适应自动调节的要求,可以在计量泵相应的机构上增加自动调节机构,接受外部控制信号,实现根据外部信号自动改变计量泵的输出流量。自动流量调节方式包括以下几种: 1. 变频调节流量方式 变频调节方式是利用交流变频器可以根据外部信号改变电源频率的特点,从而改变计量泵的电机转速。电机转速的变化可以改变计量泵的冲程速度,也改变了计量泵的排出频率,达到调节计量泵输出流量的目的。在变频流量调节系统中的变频器信号会来自检测仪表或者上位机的输出信号。变频器的输出电源直接接入计量泵的电机。通常用于变频控制的电机有两种选择: 1)专用变频电机;可以在一定频率范围内实现恒扭矩输出。恒扭矩的频率范围取决于电机的调节比,调节比为10:1,表示在5~50Hz范围。大部分专用电机均为强制风冷电机,保证电机冷却风量不变,避免低频

新道茨电磁计量泵说明书

新道茨电磁计量泵说明书 DFD、DP、DM、和DC系列 计 量 泵 说 明 书

1.总述 泵已经按照最好状况安装好了。如果它正确的使用和受定期维护,其寿命和它的电气及机械可靠性将会提高。 1.1保证: 保证一年内没有正常磨损部件(如阀门、管、筒网、过滤、喷射阀)。由于使用不当而造成的设备损坏,不在保证之内。如有疑问请咨询山东博川环保科技有限公司,山东博川环保24小时全天候为您解答疑问。 1.2海运泵注意事项: 泵应该总是在动摇时保持储存在一个垂直的位置。任何丢失索赔必须在10天之内申诉。如有疑问请咨询山东博川环保科技有限公司,山东博川环保24小时全天候为您解答疑问。 1.3 泵的正确使用 泵应该用于被明确规定剂量的液体。任何不合理的使用都是不正当的、危险的。如果泵的性质不和液体匹配,泵会损坏甚至对处理器产生损坏。厂商能根据用户所选液体帮助用户选择泵的种类。 制造商对因用户使用不当而对泵造成的损坏不负任何责任。 如有疑问请咨询山东博川环保科技有限公司,山东博川环保24小时全天候为您解答疑问。 1.4 谨记 ◆泵开箱后,确保它是完整的.如有疑问,先不要使用,请和厂商或经销商联系。我们应该充分的认识到包装材料对环境有潜在的污染性。包装材料应放在孩子够不到的地方,禁防误食。 ◆泵连接的电力装置,必须符合当地通用公认的标准。 ◆使用电子设备的一些基本原则: 1. 手或脚潮湿的时候不要触碰泵体; 2. 不要在泵脚未铺垫的情况下进行操作(例如用游泳池器械); 3. 不允许儿童或非技术人员使用。 ◆如果泵的功能不正常或产生故障,请立即切断电源。没有技术人员的帮助,请不要试图对泵进行修理。 ◆当你决定不再使用时,请拔出电源 如有疑问请咨询山东博川环保科技有限公司,山东博川环保24小时全天候为您解答疑问。

计量泵使用说明书

J型系列计量泵 使用说明书 上海净合设备有限公司 一、概述 本系列计量泵(以下简称泵)适用于输送温度-300C-1000C,(保温型泵适用输送1000C-5000C贴度0.3-8/s的不含固态颗粒之腐蚀或非腐蚀液体)。(特殊型泵适用输送含有少量固体颗粒,粒度在0.5mm以下的悬浮液体)。 根据需要可选用单缸或多缸,柱塞式或隔膜式,多缸计量泵可同时输送一种或多种液体。 手动调节的泵在最大工况下计量精度在士1%以内(10:1)。 泵的流量可在0-100%内进行无级调节,建议在流量的30%-100%内使用。 二、结构说明 本系列计量泵分三种机座:小(JX)、中(JZ)、大(JD)。 泵由传动机构、液力端、托架、联轴器等主要部分组成。小机座的传动机构采用弓形凸轮式;中、大机座的传动机构采用N型轴式,三种机座的液力端均有柱塞式、隔膜式、保温式。根据需要,流量可实现手动和自动控制。 1、弓形凸轮式传动机构

电动机通过蜗杆蜗轮带动偏心轴旋转,经过弓形架使十字头、柱塞作直线往复运动,调节手轮可改变调节螺杆与偏心轴之间的距离,两者之间的距离越小泵行程越大,反之则越小。 2、N形轴式传动机构 电动机通过蜗杆蜗轮带动偏心块旋转,经过连杆使十字头、柱塞作直线往复运动,调节手轮经N型轴可调节偏心距,偏心距越大泵行程越大,反之泵行程越小。 3、液力端 液力端是液体的输送部分,其结构有柱塞式、隔膜式二种。根据输送介质的要求液力端可选用不同的材料,如定货时未注明材料,按4类材料制造。 表一: 液缸中装有不锈钢制成的双层吸入和排出阀,或单层吸入排出阀。柱塞处的密封是根据使用要求来选择结构和材料的,有方形、V形等结构;有填充四氟,碳素纤维等多种材料,密封性能可靠,使用寿命长。 (2)隔膜式液力端 隔膜式液力端装有隔膜、补油阀组等。隔膜可使液缸后部隔膜腔的油与输送的液体分开,确保输送的液体绝对不漏。 柱塞的往复运动使隔膜腔里的油压发生变化,推动隔膜做往复运动来改变液缸内的容积,使吸入阀和排出阀交替动作,进行输送液体。 隔膜腔里的油量,需要保持不变,因此采用了自动补油阀组。 隔膜液力端内设有补偿阀和安全阀。 补偿阀能及时地补充因柱塞填料泄漏,改变行程等原因引起的隔膜腔里的油量不足,使隔膜腔的油量保持正常以便保证泵的计量精度,安全阀上部的阀球可以放出隔膜腔及油箱内的空气。 自动补油阀组中的补偿阀,是靠隔膜腔中因油量不足所产生的瞬时真空造成的阀上阀下压力差使阀进行动作来补油。 安全阀的作用:一是能够泄掉因隔膜腔测量增加过多而超过规定压力,二是能够在因泵排出压力超过定值时打开,保护液力端安全。 (3)(保温式液力端) 根据使用要求在液力端外部装有循环隔腔,可通蒸气或冷却水,以保证输送介质的温度。 三、性能参数与产品型号的表示方法 1、计量泵性能参数(见流量、压力参数表JX、JZ、JD) 2、计量泵型号编制说明 2JX250/1.3A-0.75E-10M LSP 2 JX 250/ 1. 3 A 0.75 E V 10 M L SP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.单缸泵空白双缸泵-2三缸泵-3多缸泵 2.机座号JX.、JZ.、JD

机械隔膜计量泵使用说明书

机械隔膜计量泵系列产品使用说明书 1、计量泵使用前请在齿轮箱内加220#蜗轮蜗杆油或50#齿轮油至油标,并在液压油池内加L-HM32-46液压油至油标。 2、计量泵电机接线一定要按照电机名牌的电压接线(380V或220V)。 3、计量泵开机之前一定要确保出口管道通畅(阀门全开)。 4、不锈钢管路接头焊接时,切不可把焊渣或杂物掉入管路或阀体内(从而造成计量泵不出水,压力变小或流量变小)。 5、出口管道压力一定要高于进口管路压力,如果低于进口压力,一定要加装背压阀,防止产生缸吸。 一、概述 液压隔膜式计量泵常用单联的独立参数提供用户。也可根据用户需要制造同机座同规格的多联组合或不同机座不同规格组合。多联式适用于工艺流程中需多种介质的比例配送。该泵可广泛用于石油、化工、纺织、食品、造纸、原子能技术、电厂、塑料、制药、水厂、环保等工业和科技部门。用来向加压或常压容器及管道内精确定量输送不含固体颗

粒的液体。其流量可以开机(或定机)时从0—100%范围内无级调节。(根据计量泵的特性,最少行程一般不小于总行程的10%)单缸泵适用于单一液体的场合;组合泵可作比例泵使用,也可并联使用;泵组合可作为三比例泵使用,也可三泵并联,以达到较大排量,增高了液体的脉冲频率,促使液体连续顺畅加入。 该型泵可输送温度-20—100℃,粘度为0.3—800mm2/s不含固体颗粒等腐蚀性或非腐蚀性液体介质。不同型号的计量泵均可根据用户要求装配变频电机(能接收4—20mA电流信号)或防爆电机。泵的型号规格及参数请参考本公司的产品样本。 液压隔膜式计量泵采用两种调节方式:一是改变泵的柱塞行程长度,可在停机或运行状态进行。计量精度在±1%以内,用于手动调节的有调量表,千分尺来指示柱塞相对行程值。三是采用变频电机与变频器组合,改变输入电源频率调节泵速,改变流量大小。此方法适用于自动、遥控及计算机管理等调节方式(另见计量泵自动控制使用说明书)。 液压隔膜式计量泵是具有无漏泄漏高压力的特点,被广泛采用于易燃、易爆、易挥发、强腐蚀、放射性、剧毒、悬浮液以及昂贵的液体介质输送;达到高压加注液体目的。 本计量泵严格执行国家标准(GB/T7782—1996)《计量泵》的参照规定组织生产。不同型号的计量泵均可根据用户要求

加药计量泵厂家及维护

加药计量泵厂家及维护 加药计量泵是可以计量所输送液体的机械,常被用于各类型药剂添加成套设备上,因此也叫加药泵。 通常描述为:加药计量泵是一种可以满足各种严格的工艺流程需要,流量可以在0-100%范围内无级调节,用来输送液体(特别是腐蚀性液体)一种特殊容积泵。 1、当运行加药系统时应注意哪些重要事项? 投加点压力、冲程频率、吸升高度、海拔高度、化学品的腐蚀性。 2、当计量泵出口为大气压时,有什么办法可提高泵的重复计量精度? 在计量泵排出阀安装阀弹簧可改善重复计量精度,但是最有效的改善办法是在管线的末端安装一个背压阀。 3、怎么调节背压阀? 1) 当计量泵在吸液端有压力时,泵的排出端的压力至少要比吸入端的压力高1bar。 2) 永远不要超过计量泵的最大工作压力。 4、如果输送的液体不是水,吸升高度怎样计算? 将计量泵的额定吸升高度除以计量液体的比重。 5、怎样设定安全阀的压力? 安全阀的压力可在计量泵额定工作压力范围之内调整,不允许超过计量泵的最大工作压力。安全阀设计用来防止计量泵过压运行。例如,如果计量泵的最大工作压力为3bar,安全阀的压力就应该设定为3bar,或者更低一些以确保计量泵的正常工作。超压工作是导致计量泵损坏的主要原因之一。 6、怎样计选择合适的脉冲阻尼器容积?

用计量泵每一冲程的计量能力(ml)乘以26,就可得出减小90%脉动所需要的脉冲阻尼器的最小容积(ml)。 7、在什么情况下用自灌式吸液? 1)计量的液体容易挥发; 2)计量液体比重较大; 3)当需要较高的冲程频率时; 4)计量泵在高海拔地区工作时; 5)在现场应用时需要较大的储罐,并且依靠计量泵自吸不可行的情况下。 8、能否给出一些关于计量泵泵头选择方面的建议?在涉及到化学药品对泵头/密封的腐蚀方面,通常会有哪些问题出现,应怎样避免? 在涉及到计量泵泵头,通常的问题是出现在计量酸、氯、氟化物和过氧化氢的情况时。由于药品浓度和操作温度的不同,很难确定具体泵头材质。在计量氟化物时,我们推荐选择

齿轮计量泵操作说明及工作原理

齿轮计量泵操作说明及工作原理 齿轮计量泵是齿轮泵一种,只有特定的齿轮泵才能称为齿轮计量泵,同时齿轮计量泵又是计量泵的一种,所以齿轮计量泵又具有了计量特性。 齿轮计量泵是经过了特殊设计,选用了特殊材料,用了特殊的工艺,使用特殊设备,经过特殊的处理,而加工成的。越来越多的应用在齿轮泵设备上。 齿轮计量泵最早应用于国外的设备。跟着进口设备进入中国市场,经过这么多年的发展,优科的齿轮计量泵不论是从性能还是从加工精度上都可以和进口产品站在一条线上。同时,部分国产齿轮计量泵已经成功的替代了某些进口设备上的齿轮计量泵,实现了齿轮计量泵产品的国产化。 齿轮计量泵工作原理 齿轮计量泵是通过一对相互啮合的齿轮,其中一个是主动齿轮,另外一个是被动齿轮,由主动齿轮带动啮合旋转。齿轮于泵的壳体直接留有较小的间隙。当齿轮旋转时,在轮齿逐渐脱离啮合的吸液腔中,齿间密闭容积增大,形成局部真空,液体在压差作用下吸入吸液室,随着齿轮旋转,液体分两路在齿轮与壳体之间被齿轮推动前进,送到排液腔,在排液腔中两齿轮逐渐啮合,容积减少,齿轮间的液体被挤压至排液口。 因为齿轮计量泵的加工精度要求非常高,不论是齿轮的齿面精度,还是齿轮和壳体,齿轮和齿顶的配合精度都要求非常高,因此齿轮计量泵的但转排量是一定的。换言之,齿轮每旋转一圈,排出的液体的体积是一定的,因此随着调整齿轮计量泵的转速,齿轮计量泵就能够排出相应数量的液体。 一般,我们是通过测算齿轮计量泵的转速,从而得到齿轮计量泵的流量。 齿轮计量泵优点 齿轮计量泵具有精度高,在各种温度、粘度、压力的条件下,可保证稳定的可重复流量,计量精度高达0.3%。无脉冲输出,重复性能好等优势特点。 齿轮计量泵操作说明 齿轮计量泵快速操作的说明 1、接通电源,操控盘上将显示转速设定值。 2、如在操控盘上调控转速,可用▲▼键改变数值的大小,启动时可在操控盘上通过RUN和STOP 键直接操作。其他键基本不需使用。 3、如已安装远控开关,启动时接通远控开关,停止时断开远控开关或按操控盘上的STOP键。 4、如采用模拟信号调速,请接通信号源,并进行调节。

加药计量泵在不同水处理情况下的选型

加药计量泵在不同水处理情况下的选型根据不同场合的使用要求,如何在各种不同种类的计量泵进行恰当地选择,掌握以下信息十分重要。 1)被计量液体的流量,对计量精确度的要求。 2)被计量液体的主要特性,例如化学腐蚀性、粘度、浓度和密度等。 3)系统的背压。 4)合适的吸升高度。 5)需要的其他选项,如模拟量控制、脉冲量控制、流量监视和定时器。 6)环境对设备的要求等。 计量泵的种类和特点 计量泵按液力端结构形式分,可分为液压式计量泵和隔膜式计量泵,其中,液压式计量泵分为普通有阀泵和无阀泵两种;隔膜式计量泵分为机械隔膜式计量泵、液压隔膜计量泵和数字计量泵。计量泵按驱动形式分,又可分为电磁驱动计量泵和电动机驱动计量泵,此外,还有采用液压驱动、气动等驱动形式的计量泵。 1)液压式计量泵: 液压式计量泵主要分为有阀泵和无阀泵两种。柱液压式计量泵因其结构简单和耐高温高压等优点而被广泛应用于石油化工领域。针对高粘度介质在高压力工况下普通柱塞泵的不足,一种无阀旋转液压式计量泵受到愈来愈多的重视,被广泛应用于糖浆、巧克力和石油添加剂等高粘度介质的计量添加。因被计量介质和泵内润滑剂之间无法实现完全隔离这一结构性缺点,柱塞式计量泵在高防污染要求流体输送计量应用中受到诸多限制。 2)ALLDOS隔膜式计量泵: 顾名思义,隔膜式计量泵就是在柱塞的前端加上了柔性隔膜,由于隔膜的隔离作用,在结构上真正实现了被输送介质的无泄漏。这在腐蚀性介质、含固体颗粒介质的输送和高防污染要求的场合非常适用,并且随着高科技的结构设计和新型材料的选用已经大大提高了隔膜的使用寿命,加上复合材料优异的耐腐蚀特性,隔膜式计量泵目前已经成为流体计量应用中的主力泵型。在隔膜式计量泵家族成员里,又有机械隔膜式计量泵、液压隔膜计量泵和波纹管计量泵三种。 机械隔膜式计量泵的隔膜是与柱塞机构连接,无液压油系统,柱塞的前后移动直接带动隔膜前后挠曲变形。 液压隔膜计量泵是通过液压油均匀地驱动隔膜,克服了机械直接驱动方式下泵隔膜受力过分集中的缺点,提升了隔膜寿命和工作压力上限。为了克服单隔膜式计量泵可能出现的因隔膜破损而

J-X系列计量泵使用说明书

一概述 浙江爱力浦泵业有限公司主要从事柱塞计量泵、机械隔膜计量泵、液压隔膜计量泵及其他特种泵的研究、开发、生产和销售。本公司生产的计量泵,其技术参数、检验规则等均严格执行国家标准GB7782-1996《计量泵》的各项规定。 计量泵按液力端分为柱塞式和隔膜式两大类。按机座有J-X、JYMX、J-X2、JYMX2、J-Z2、JYMZ2、J-Z、JYMZ、J-D、JYMD、J-T、JYMT、JWM、JXM、JZM、JDM十六个系列。通常以单联参数供用户选用,也可根据需要实现同机座同规格的多联组合和不同机座不同规格的组合,特别适用于工艺流程中多组份介质的比例输送。 计量泵的流量调节有两种:一是采用改变泵的柱塞行程长度(最佳相对行程长度为30-100%),调节可以在停机或运行时进行。因其计量精度在±1%以内,故又具有计量仪之功能(对于手动调节,以调量表、千分尺来指示泵的相对行程长度值;对于自控、遥控、及计算机流程控制等调节方式,另见各调节方式使用说明书)。二是采用变频器改变输入的电源频率调节泵速,以便于实现流量调节的遥控和计算机管理。 本公司生产的计量泵适于输送温度为-30~100℃,粘度为0.3~800mm2/s的不含固体颗粒的液体。计量泵具有绝无泄漏的优点,故适于输送易燃、易爆、易挥发、强腐蚀、放射性、剧毒、悬浮液以及昂贵液体。特别是带有报警装置的隔膜计量泵,能在隔膜破裂后2秒内即发出报警,保证了操作人员及流程的安全(详见《隔膜破裂报警装置使用说明书》)。 本公司一贯坚持以质量求生存的服务原则。经过多年的努力,产品已广泛应用于石油、化工、电力、原子能、医药、食品、环境保护、纺织和矿山等行业,并取得良好的市场效应。同时欢迎提出宝贵意见,使我们的产品和服务做得更好! 本说明书仅对J-X、JYMX、J-X2、JYMX2、J-XM等五种小机座系列产品进行描述。二结构原理 计量泵的整机通常由电动机、传动端、液力端三部分组成。输出流量取决于传动端的冲程速度,泵头(柱塞或隔膜)直径和冲程长度,无论在泵运行或停止状态均可通过调节冲程调节手柄改变冲程长度,达到改变流量的目的。 1.传动端 调节机构工作原理: 转动箱部件由弓形凸轮机构、行程调节机构和蜗轮蜗杆机构组成。通过旋转调节手柄(21)经过行程调节杆(25)和调节螺杆(26)来改变弓形架中前后两冲撞块间的距

机械隔膜计量泵(自动加药装置)使用说明书

机械隔膜计量泵(自动加药装置) 使 用 说 明 书 使用前请仔细阅读本说明书,并妥善保管

一、综述 J xM-IJ XM-II二个系列机械隔膜泵是我厂设计开发的往复式化合物投加泵。J XM-Ⅰ泵的输送流达500Lh,压力达1.2MPa,取决于泵型号);J XM一Ⅰ泵的输送流量能力达1400L/h.压力达1MP(取决于泵型号)。这两个系列泵的特点是机械驱动隔膜,隔膜取消四氟薄膜与橡胶、铁芯复合的结构型式,增大了隔膜行程,冲程调节机构集于可变偏心机构的工作原理,替代了传统的偏心凸轮的有效冲程调节设计形式。这种设计显著地减小了压力和流量的脉动程度,使流量在10~100%的范围内,稳定性精度可控制在±2%。 1.2、泵的运行原理 泵由两大部分组成:动端部分和液力端(泵头)部分。泵的输出流量取决于传动端的冲程速度,隔膜(泵头)直径和隔膜冲程长度。在泵运行或停止时,均可以通过凋节冲程调节手轮来改变冲程长度,传动机构根据可变偏心机构原理工作,即电机旋转驱动蜗轮副进行减速,由蜗轮减速部件驱动可变偏心曲轴旋转,可调式偏心曲轴通过连杆将往复式运动传递给隔膜,使隔膜产生挠曲变形。通过改变连杆上的可变偏心曲轴的位置,就可调转冲程长度。 泵在吸入冲程时,隔膜开始向后运动,泵头内的压力立刻降低;当泵头压力低于吸液管路压力时,吸入口单向阀的阀球被向上“推开”,进口管路中的介质进入泵头腔室内。当吸液冲程结束时,隔膜运动瞬时停止,泵头内的压力与吸液管路中的压力持平,吸入口单向阀球复位。 泵在排出冲程时隔膜开始向前运动,泵头内的压力立刻升高。当泵头压力高于排出管路压力时,排出单向阀球被向上“推开”,泵头内的液体进人出液管路,当排出口冲程结束时,隔膜再一次瞬时停止运动。泵头内的压力与排出管路的压力相同,排出口单向阀球复位,然 后再开始下一个循环。 在吸人冲程中,泵头内的压力必须高于物料蒸汽压,如果液体压力低于其气化压力,就会发生气穴现象,影响泵的性能。 1.4技术参数

加药计量泵定义

加药计量泵 目录 编辑本段一、加药计量泵的定义 加药计量泵是可以计量所输送液体的机械,常被用于各类型药剂添加成套设备上,因此也叫加药泵。 通常描述为:加药计量泵是一种可以满足各种严格的工艺流程需要,流量可以在0-100%范围内无级调节,用来输送液体(特别是腐蚀性液体)一种特殊容积泵。 编辑本段二、结构原理和特性 1. 泵的结构 该泵的由电机、传动箱、缸体等三部份组成

加药计量泵引 传动箱部件是由凸轮机构、行程调节机构和速比蜗轮机构组成;通过旋转调节手轮来实行调节挺杆行程,从面改变膜片伸缩距离来达到改变流量的目的。 缸体部件是由泵头、吸入阀组、排出阀组、膜片各膜片底座等组成。 2. 工作原理 电机经联轴器带动蜗杆并通过蜗轮减速使主轴和偏心轮作回转运动,由偏心轮带动挺杆在导筒内作往复运动。连同膜片,通过单向阀的作用使泵腔内逐渐形成真空,吸入阀打开,吸入液体; 当膜片向前死点移动时,此时吸入阀关闭,排出阀打开,液体在膜片的推动下排出。在泵通过调节一定的行程的往复顺还工作形成连续有压力、定量的排放液体。 3. 流量调节特性 泵的流量调节是靠旋转调节手轮,带动调节螺杆转动,从而改变挺杆间的间距,改变膜片在泵腔内移动行程来决定流量的大小。调节手轮的刻度决定膜片行程,精确率为95%。 编辑本段三、加药计量泵应用时的注意事项 1、当运行加药系统时应注意哪些重要事项? 投加点压力、冲程频率、吸升高度、海拔高度、化学品的腐蚀性。 2、当计量泵出口为大气压时,有什么办法可提高泵的重复计量精度? 在计量泵排出阀安装阀弹簧可改善重复计量精度,但是最有效的改善办法是在管线的末端安装一个背压阀。 3、怎么调节背压阀?

国内高压加药计量泵十大品牌液体计量泵排名榜单

1.上海阳光泵业制造有限公司 上海阳光泵业是集设计/生产/销售泵、给水设备及泵用控制设备于一体的大型综合性泵业集团,是中国泵行业的龙头企业。总资产达38亿元,在上海、浙江、河北、辽宁、安徽等省 市拥有7家企业,5个工业园区,占地面积67万平方米,建筑面积35万平方米。上海阳光获 得了“上海市质量金奖”、“上海市科技百强企业”、“上海市名牌产品”、“中国质量信用AAA级”、“全国合同信用等级AAA级”、“质量、信誉、服务三优企业”、“中国最具竞争 力的商品商标”、“五星级服务认证”等荣誉,连续多年入选全国机械500强。高端人才和 高素质的员工队伍是阳光发展的动力。 集团现有员工4500余人,其中工程技术人员500多名,主要由国内知名水泵专家教授、 博士硕士、中高级工程师、高级工艺师组成,形成了具有创新思维的梯队型人才结构。科技 创新,是阳光基业长青的生命之源。集团是上海市高新技术企业、上海市知识产权示范企业和上海市专利示范企业。上海市级的“企业技术中心”,每年以销售总额的5%,用于技术创新 和新产品研发。 2.南京塞姆泵业有限公司 南京塞姆泵业有限公司是一家综合型三螺杆泵生产实体企业,产品覆盖天津、黄山、南京地区所有的螺杆泵,总销意大利SEIM公司、赛特玛公司各类产品,其中部分产品已实现了国 产化生产,通过ISO9001-2008管理体系认证。现已成为螺杆泵行业的重点骨干企业,是生产SMT三螺杆泵、3G三螺杆泵、3GR三螺杆泵、SNH三螺杆泵、HSNH三螺杆泵、HSA系列、 QSN/YSN三螺杆泵,3GBW/3QGB保温螺杆泵、机床冷却泵同时经营意大利settima 螺杆泵,seim进口螺杆泵,是国内螺杆泵行业品种全、规格多的企业之一,被广泛用于输送中底粘度 的润滑性液体。 公司在产品开发上坚持引进与自行开发相结合,产品广泛的应用于各个行业,如电力设备、过滤系统、机床冷却、钢铁冶金、海洋船舶、建材水泥、动力传动、升降设备、石油化工、石油开采中的油气混输泵,原油外输泵等。 3.河北汇嘉泵业制造有限公司 河北汇嘉泵业制造有限公司是集生产、研发、销售、服务于一体,设备精良,产品设计先进,生产及检验手段完备,产品设计采用CAD和CAPP先进技术及标准。主要生产高粘度泵、 磁力泵、磁力驱动泵、磁力齿轮泵、凸轮转子泵、不锈钢转子泵的专业厂家.可以根据客户的

计量泵操作说明书1

以下为面板及按键功能说明: 消参数设置,泵启动/停止 二.操作说明 1.计量泵启动后,出现下图之版本介绍画面: 2. 首先经过延迟时间(时间依照设定值设定),计量泵才会启动开始加药。《DELAY》画面, 按下任意键取消: 3. 接着画面显示《STROKES》(依照设定的工作模式显示工作状态),如下图所示:

启动/停止计量泵 《ESC》键有两个功能,一是取消及放弃参数设置功能;二是作为计量泵的启动/关闭功能。计量泵于《OFF》状态时,无法进入功能设置页面进行参数设置,如下图所示,按住《ESC》键(约3秒钟)启动计量泵;任何时间或任何设置页面按住《ESC》键(约3秒)可停止计量泵。(OFF-停止,ON-启动) 动作模式设置MODE-PROG[1] VMS MF型计量泵可工作于七种不同模式,分别为:CONSTANT/定量式、DIVIDE/脉冲分配式、MULTIPL Y/脉冲乘算式、PPM/百分比浓度控制式、BATCH/批量式、VOLT/电压控制式、mA/电流控制式。 我们的计量泵都是脉冲输出信号所以只需设置两个参数就可以实现计量泵的加药动作。 MULTIPLY/脉冲乘算式-MOD[03] 接收脉冲水表或其他脉冲讯号来源,计量泵以倍数进行加药动作。倍数最小值为1,错误的数值计量泵将不会储存。若觉得加药太慢可以适当的增加倍数。 按《向上/向右》键修改参数值,按《E》键储存设置,按《ESC》键放弃修改或离开。同时设置《DELAY TIME》(讯号周期时间),计量泵将自动把动作间隔平均分散于下一个脉冲讯号之前,请参考初始设置说明《DELAY-SET[05]》。 设置SETUP-PROG[2] 除了动作模式设置之外,另外有参数需进行设置,由《MODE-PROG[2]》选单进入。 TIMEOUT/脉冲间隔时间-SET[05] 此设置仅对《MULTIPL Y》(脉冲乘算式)动作模式有效。当计量泵接收到水表的讯号后就开始动作,动作时间为第一个脉冲至下一个脉冲的时间段。初始状态下,计量泵并不知道第一个脉冲与下一个脉冲的时间段为何,所以计量泵以较短的时间完成全部数量的动作,直到接收到第二个脉冲讯号之后,动作时间段才会恢复正常。脉冲时间设置两个脉冲之间的最大时间间隔,如设置时间过长,计量泵将以接收到的脉冲讯号为主,设置时间为1秒至999秒。 PASSWORD/密码-SET[08] 进行功能设置修改时都有密码保护,预设的密码是《0000》,如忘记密码时,参照《Load Default》步骤重新设置。 Load Default/系统重置 执行此步骤后,将删除所有的设置参数,并载入出产时的默认值。 1. 将电源拔除; 2. 同时按住《向上》键以及《向右》键后,插上电源;

反渗透加药量计算

反渗透阻垢剂加药操作方法 一、装置参数 RO产水量m3/h 给水量m3/h 回收率% 反渗在透膜型号 阻垢剂加药箱容积m3 计量泵压力MPa 计量泵流量L/h 计量泵开度% 二、反渗透阻垢剂 阻垢剂:山东信捷公司HY-PRP009浓缩液或标准液 用量:ppm(根据水质全分析报告及反渗透系统情况,一般推荐3-6ppm标准液) 三、加药量计算公式 可以执照以下公式计算加药箱中应加入HY-PRP009标准液的体积: U=(Q×a×V)/(1000×ρ×X)×100% 式中,U-应加入标准液的体积,升L Q-反渗透给水流量,吨/小时 a-加药剂量,ppm V-加药箱有效容积,升L ρ-阻垢剂标准液密度,公斤/L,密度为1.08 X-加药计量泵实际工作出力,升/小时 1000-单位换算系数 四、加药步骤

1、初次加药应先清洗加药箱:清洗时关闭加药箱底部排污阀,注水清洗后打开排污阀把水排空,清洗两遍后开始加药。 2、调整计量泵的加药冲程 逆时针转动计量泵冲程调整旋钮至相应刻度 3、配药 检查关闭加药箱底部排污阀,根据加药箱内的有效体积和计量泵的实际工作出力,计算出HY-PRP009的加入量。从加药箱的加入口加入药剂,打开进水阀稀释至最高液位刻度处,关闭补水阀。 例:反渗透给水流量160m3/h,计量泵流量为22L/h,将计量泵冲程调整至40%,则实际出力为22L/h*40%=8.8L/h 加药箱有效容积600L 加药箱中应加HY-PRP009标准液的体积: U=(160*5*600)/(1000*1.08*8.8)*100%=4.7L 4、打开加药箱搅拌电机,将药剂搅拌均匀后,停电机 5、打开计量泵进出口阀门,打开计量泵开关,药剂加在保安过滤器之前。RO停运后,关闭计量泵 6、定期巡查加药系统有无泄漏,有泄漏及时解决。检查计量泵的加药量是否准确,加药箱溶液位下降与计量泵计算加入量是否一致,若不一致及时计算调整。 7、每月记录检查周期总进水量与加药量是否匹配 8、加药箱补水时注意不要超过最高液位。 9、加药箱设置有低液位报警时,中控PLC如果设置为低液位报警后停加药泵并切换到备用加药箱及计量泵加药。第二次配置HY-PRP009溶液时,加药箱的体积以实际容积计算 如:加药箱直径为1m,则实际容积为: V=S*h=3.14*0.5*0.5*h=0.785h(L) 感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

相关文档