课程类别:专业课 修课方式:必修 教学时数:72学时 总学分数:4学分 一、课程定位和课程设计 (一)课程性质与作用 《输电线路运行与检修》是供用电技术专业的核心专业课程,它是一门基于典型工作分析;理论和实际操作融为一体的、工学结合的课程;是供用电技术专业针对送变电工程公司、电业局、电网公司和其他厂矿企业中厂用电部分电力线路的施工、运行与维护岗位的专业的核心课程。 本课程主要培养学生:具备吃苦耐劳、团结协作、工作责任心的作风和意识,教学内容与生产实际紧密结合,通过课堂讲授、电化教学、现场教学、技能训练、生产实践等教学环节,使学生全面地掌握输配电线路运行、检修的基本知识和生产技术技能,并通过技能鉴定获得相应工种高级工职业资格证书。 (二)课程目标 知识体系目标 1.了解与架空输配电线路运行相关的国家/行业标准和规范的能力。 2.编制线路运行技术文件的能力。 3.正确选择工器具,安全运输工器具和材料,正确使用和保养仪器仪表的能力。 4.熟悉定期巡视、故障巡视、登杆检查、通道维护、弧垂调整的作业流程,掌握其基本操作技能。 5.安全用电和外伤急救的能力。 6.熟悉对架空输配电线路检修工作的分类;

架空输电线路检修及维护分析

架空输电线路检修及维护分析 发表时间:2018-05-15T10:35:09.113Z 来源:《基层建设》2017年第35期作者:汪林生温志坚欧阳业黄绍川 [导读] 摘要:自从我国的改革开放和现代化建设的成果逐渐显现之后,我国人民的生活质量显著提高,在我国人民的生活中,电力是使用最多的能源,生活质量的提高意味着人们对于电力的需求越来越高,在这种情况下,我国的电力事业发展就是极为重要和迫切的工作。 广东电网有限责任公司清远供电局 511500 摘要:自从我国的改革开放和现代化建设的成果逐渐显现之后,我国人民的生活质量显著提高,在我国人民的生活中,电力是使用最多的能源,生活质量的提高意味着人们对于电力的需求越来越高,在这种情况下,我国的电力事业发展就是极为重要和迫切的工作。在电力系统中,输电线路是极为重要的部分,输电线路工作的稳定性和安全性是影响我国电力使用的重要因素,所以本文就针对电力系统中的架空输电线路的故障检修和维护工作进行分析。 关键词:架空输电线路;检修;维护 随着我国的经济社会发展,我国的基础设施建设越来越完善,社会上很多领域的相关设备都得到了完善和更新,保证其功能性。电力作为现代社会人们生活工作中用到的主要能源,电力的输电线路是极为重要的,对于电能供应有重要意义。但是现代社会的发展使得我国的输电线路铺设的长度越来越长,这给我国的输电线路维护和检修工作带来了很多的不便。所以在新时期国家要加强对输电线路的维修工作,促进我国的电力事业发展。 一、当前架空输电线路维护中存在的问题 1、自然现象破坏 架空输电线路本身就暴露在外部的环境之中,所以在运行的过程中就会自然而言的受到自然环境等的影响。在自然条件中,温度、降水和雷电等自然现象都会造成输电线路的事故,比如在降水量比较大的地区,如果引发了诸如洪水等灾害,就会对输电线路造成影响;极端的低温环境中,如东北地区,架空输电线路就可能会因为低温等问题发生外部的冻结或者开裂,给输电线路的使用造成安全隐患;雷雨等极端天气气候更是会造成严重的危害。 2、外力破坏 外力破坏主要指的是人为的有意对输电线路进行的破坏,这种问题在上个世纪比较常见,经常会有犯罪分子盗取电缆等,或者在输电线路附近进行危险活动,这些都会对输电线路的运行安全造成影响。 3、高负荷引发的事故 高负荷引发的事故问题是近几年来随着我国的经济社会不断发展而出现的问题,现代社会的经济发展和社会建设的加快使得我国人民的用电量显著增多,我国的电力系统运行中的负荷也进一步加大,这对我国的输电线路提出了更高的要求,我国的电力系统中高负荷引发的事故越来越多,极易造成输电故障。 4、对偏远地区的线路检查不足 我国幅员辽阔,国土面积广阔,在我国进行改革开放和现代化建设的时期,我国的输电线路也逐渐覆盖到全国的各个地区,很多的偏远地区也有覆盖,这对我国的人民生活水平的提高和全面小康社会的建设都有积极的意义,但是同时也带来很多的问题。输电线路覆盖面的扩大意味着输电线路的检修和维护工作的工作量也加大,但是很多的偏远地区,由于其本身的地理位置原因,交通十分不便,这就造成了该地区的输电线路检修和维护工作难度加大,很多的输电线路可能难以进行及时的检修,这给偏远地区的人民生活带来极大的不便。 5、运营成本高 架空输电线路分布广泛,运维半径大,且地形环境极为复杂。由于取电手段的限制,光伏,风能等设备费用尚未实质上的降低,导致监测设备运营成本及维护费用高,难以较大规模普及,致使在线监测设备经常出现供电不足等问题。极大的降低了安全水平和工作效率。 二、架空输电线路检修维护策略 为了有效提高输电线路安全,有效提升线路监测设备安装率,从根本上解决各类在线监测设备现有取电不足情况,具体采取以下措施: 1、根据季节决定输电线路的维修计划 我国的电力系统运行和供电的情况是具有一定的规律性的,在城市里,冬季和夏季的用电量比较大,在农村,春季和秋季的用电需求比较大,而且在不同的时期,我国的输电线路运行状况也会发生变化,在我国农村,夏季和秋季的植物比较多,高度也比较高,各种粮食作物的秸秆堆放等都有可能会造成输电线路的安全问题,另外,夏季的雷雨和冬季的干燥等,都是造成输电线路安全问题的重要因素。所以我国的相关部门在进行输电线路的检测和维护时需要根据特定的时间段进行,比如按照季节进行,针对每个季节中各个地区的用电情况和相关的生产活动来安排输电线路的检修和维护,每个阶段都有其显著的特征,所以在进行维护时需要根据每个时期的频发问题作为检修的重点内容。 2、使用输电线路差异化运行维护方法 输电线路差异化运维方法是文志强、舒乃秋、彭辉、蔡德华(2015)在《输电线路差异化运维计划优化》一文中提出的,该理念的主要内容是针对不同状态的输电线路选择不同的运行维护方式。具体操作就是在进行输电线路的维护之前对其运行状态进行分析和评估,完善各段输电线路的相关信息,然后对这些信息进行分类汇总,根据信息将输电线路进行分级管理,将规格和运行状态相似的输电线路进行统一的维护和检测,并为其制定相关的维护方案,这样能够有效提高输电线路维护的效率。 3、加强对输电线路的检测和维护 输电线路的检测和维护工作是最基础也最重要的工作,对输电线路的质量和运行状态进行检测是保证输电线路运行安全和高效的重要保障,我国的国土面积广大,输电线路覆盖面也极大,这给我国的输电线路检测和维护工作带来很多的难题,所以在平时要加强对输电线路的日常巡视和检测,及时发现问题,保证输电线路的正常运行。 4、构建现代化的运营装置 1)设计并研发非接触式取电装置,包括稳压、温流等成套装置。2)研发设备电池性能检测模块并建立数据库。 3)录入设备信息和

输电线路检修与维护作业指导书

附件1 输电线路检修与维护作业指导书目录 一、输电线路巡视作业指导书 1 二、输电线路通道内砍伐树竹作业指导书 4 三、红外线测温作业指导书 7 四、杆塔接地电阻测量作业指导书 11 五、调整、更换杆塔拉线或拉线金具作业指导书 14 六、杆塔扶正作业指导书 17 七、事故抢修作业指导书 20 八、引用标准 21 一、输电线路巡视作业指导书 1 作业条件 1.1 巡视分类 架空输电线路的巡视,按性质与任务的不同可分为定期巡视与夜间巡视、特殊巡视、故障巡视、登杆塔巡视以及监察性巡视。 定期巡视一般每月一次。 夜间巡视应在线路负荷较大、空气湿度较大且无月光的夜间进行,一般每年进行一次。 特殊巡视就是在气候有较大变化(大风、大雪、大雾、暴风、冰雹、急剧降温),发生自然灾害及线路过负荷与其她特殊情况出现后,对线路全线或某几段或某些部件进行的巡视检查,查明线路在经过上述情况后有无异常现象,以便及时采取必要的补救措施。 故障巡视就是在线路发生故障后,为及时消除缺陷而组织的巡视。 登杆塔巡视就是为了弥补地面巡视的不足,全面准确掌握杆塔情况而组织的巡线。 1.2 作业条件 本项工作为野外作业,一般在良好的天气下进行。 2 使用工器具

3 作业人员与工期要求 巡视作业人员必须经过专业培训,考试合格,持证上岗。 4 安全注意事项及危险点控制措施 4.1 安全注意事项 4.1.1 新人员不得单独巡视,偏僻地区由二人进行。 4.1.2 加强自我保护措施,夏天防止中暑,不准攀登杆塔。 4.1.3 大风天巡视应在上风侧前进,明确工作地段道路情况。 4.1.4 明确接送地点、人员构成、分组情况,做到分工合理、职责明确。 4.2 危险点控制措施

架空输电线路缺陷管理办法(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空输电线路缺陷管理办法(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

架空输电线路缺陷管理办法(最新版) 输电线路设备,是传送电能的重要通道。运行单位按有关规程对输电线路及设备进行定期和不定期的巡视和监护,及时发现线路缺陷,并组织人员及时消除,确保我局输电线路的安全运行。为了线路缺陷或隐患不致遗漏,线路巡视责任人在现场将缺陷记录下来,并进行整理分类,提供给相关部门和有关领导查阅处理,确保电网正常运行,特制立架空输电线路缺陷管理办法: 一、缺陷分类 输电线路设备超出设计和运行规范标准,就是输电线路的缺陷。设备缺陷分为线路本体、附属设施缺陷和外部缺陷三类,并按一般缺陷、重大缺陷、紧急缺陷三个级别进行管理。 设备本体缺陷:指组成线路本体的构件、附件、零部件,包括基础、杆塔、导地线、绝缘子、金具、接地装置等本身的缺陷。 附属设施缺陷:附加在线路本体上的各类标志牌、警告牌及各

种技术监测设备出现的缺陷。 外部隐患:指外部环境变化对线路安全运行已构成某种潜在性威胁的情况(如在保护区内新建房屋、植树竹、堆物、取土、线下施工车辆作业等对线路造成的影响)。 一般缺陷:指线路虽有缺陷,但在一定期间对线路的正常运行影响不大,此类缺陷应列入年、季度检修计划中加以消除。 重大缺陷:指缺陷对线路运行有严重威胁,短期内线路尚可维持运行。此类缺陷应在短时间内消除,消除前须加强监视。 紧急缺陷:指缺陷已危及到线路安全运行,随时可能导致线路事故的发生。此类缺陷必须尽快消除,或临时采取可以确保安全的技术措施进行处理,随后彻底消除。 二、缺陷的管理 (一)缺陷处理的一般要求 1、一般缺陷:一经查到,如能立即消除,可不作为缺陷对待,如发现个别螺栓松动,当即已经用拧紧。如不能立即消除,应作为缺陷将其记录下来,并应填入缺陷记录中履行正常缺陷管理程序。

输电线路运行与检修课程标准

输电线路运行与检修课 程标准 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

《输电线路运行与检修》课程标准 适用专业:供用电技术 目录 一、课程定位和课程设计 (一)课程性质与作用 (二)课程目标 (三)课程教学设计 二、课程内容与要求 (一)知识体系 (二)能力体系 三、课程实施 四、教学评价、考核要求 五、课程资源开发与利用 (一)硬件条件 (二)师资条件 (三)建议选用教材版本及样本教材编写 (四)信息化教学资源 六、其他说明 《输电线路运行与检修》课程标准 课程编号:×××(统一填写) 适用专业:供用电技术 课程类别:专业课 修课方式:必修 教学时数:72学时

总学分数:4学分 一、课程定位和课程设计 (一)课程性质与作用 《输电线路运行与检修》是供用电技术专业的核心专业课程,它是一门基于典型工作分析;理论和实际操作融为一体的、工学结合的课程;是供用电技术专业针对送变电工程公司、电业局、电网公司和其他厂矿企业中厂用电部分电力线路的施工、运行与维护岗位的专业的核心课程。 本课程主要培养学生:具备吃苦耐劳、团结协作、工作责任心的作风和意识,教学内容与生产实际紧密结合,通过课堂讲授、电化教学、现场教学、技能训练、生产实践等教学环节,使学生全面地掌握输配电线路运行、检修的基本知识和生产技术技能,并通过技能鉴定获得相应工种高级工职业资格证书。 (二)课程目标 知识体系目标 1.了解与架空输配电线路运行相关的国家/行业标准和规范的能力。 2.编制线路运行技术文件的能力。 3.正确选择工器具,安全运输工器具和材料,正确使用和保养仪器仪表的能力。 4.熟悉定期巡视、故障巡视、登杆检查、通道维护、弧垂调整的作业流程,掌握其基本操作技能。 5.安全用电和外伤急救的能力。 6.熟悉对架空输配电线路检修工作的分类; 7.掌握检修工作的组织和安全措施; 8.熟悉砼杆、铁塔基础、拉线基础本体容许误差,杆塔上构件的安装规范; 9.熟悉导线、避雷线损伤的处理标准,导线、避雷线连接尺寸和技术要求; 10.掌握架空输配电线路绝缘子串、金具的基本类型、结构、技术规格和安装规范。 职业能力目标 1.编制、实施工作计划、责任书、工作票的能力。 2.简单的识、绘图能力。 3.工艺文件的理解能力。

架空输电线路检修与维护经验分析

架空输电线路检修与维护经验分析 作为电力系统的重要组成部分——输电及其高压架空线路,对整个电网的安全稳定运行有着至关重要的影响。尤其是高压架空线路检修与其他线路的检修过程又存在着明显的差异性,且因为输电及高压架空线路而引发的电力故障问题不容小觑。所以如何做好输电及高压架空线路的检修与施工工作,确保电网的安全稳定运行就显得尤为重要。基于此,本文对架空输电线路检修与维护经验进行了探讨。 标签:架空输电线路;检修;维护;经验分析 引言 电力能源是当前社会生产与人们生活中的重要能源和动力,同时也是我国的一项基础性发展事业,保障电力能源的安全、稳定供应干系重大。架空输电线路是国家电网的重要组成部分,其运行质量直接影响供电安全和稳定,若未做好运行维护工作,会导致供电中断现象的发生,造成不可估量的后果。因此在架空输电线路的日常运行中,要采取科学、有效的维护机制,保障社会供电稳定。 1导致架空输电线路出现故障的主要因素 1.1自身因素 这一方面影响因素主要是来自于线路老化与设备质量两个方面。由于现阶段我国的架空输电线路架设过程中仍然存在诸多问题,加之架设位置相对分散,且地形相对复杂,环境也较为特殊,因此线路无法得到定期检查与更换,使得线路老化问题逐渐成为影响架空输电线路运行的一方面重要因素。在设备方面,各种设备相对陈旧,例如避雷器、金具、绝缘子等,加之其自身还存在质量问题,根本无法维持架空输电线路的正常运行。 1.2人为因素 人为导致架空输电线路出现故障的行为主要有以下两种:第一,施工人员在架空输电线路安装过程中出现偷工减料的行为导致施工质量问题,或者没有采用科学的施工技术造成杆塔出现不稳固的情况,长期下去就会增加杆塔倒塌的概率。第二,架空输电线路在正常运行过程中遇到人为破坏的情况,当然这种行为出现的次数是比较少的。 1.3雷击因素 雷电现象是再正常不过的自然现象,人工难以准确预测雷电出现的时间和强度。我国大部分地区夏季是高温多雨的气候特征,尤其是山区海拔比较高,容易出现雷击现象,导致架空输电线路跳闸。虽然有地线作为架空输电线路的防雷措

110KV750KV架空输电线路设计规范 强制性条文

GB 50545-2010 110KV~750KV架空输电线路设计规范强制性条文 1.第5.0.4条: 5.0.4 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值应符合表5.0.4的规定。 表5.0.4 无线电干扰限值 标称电压(kV) 110 220~330 500 750 限值dB(μv/m) 46 53 55 58 2.第5.0.5条: 5.0.5 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处,湿导线条件下的可听噪声值应符合表5.0.5的规定。 表5.0.5 可听噪声限值 标称电压(kV) 110~750 限值dB(A) 55 3. 第5.0.7条: 5.0.7 导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。 4. 第6.0.3条: 6.0.3 金具强度的安全系数应符合下列规定: 1 最大使用荷载情况不应小于2.5。 2 断线、断联、验算情况不应小于1.5。 5. 第7.0.2条: 7.0.2 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的绝缘子最少片数,应符合表7.0.2的规定。耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表7.0.2的基础上增加,对110~330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。 表7.0.2 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数 标称电压(kV) 110 220 330 500 750 单片绝缘子的高度(mm) 146 146 146 155 170 绝缘子片数(片) 7 13 17 25 32

输电线路运行与检修题

复习题 一.判断题 1.架空线路在跨越铁路的挡距内导线允许有一个接头。 2.架空线路在主要通航河流的挡距内导线允许有一个接头。 3.输电线路跨越铁路和公路时。一个档距内每根导线允许有一个接头。 4.目前广泛应用钢芯铝绞线是因为铝比铜的导电系数高。 5.钢芯铝绞线耐化学腐蚀性能好,被广泛使用于沿海地区。 6.架空导线通过山区林区时,需要砍伐通道。 7.对不妨碍线路巡视、维修的果林可以不砍伐线路通道。 8.针式绝缘子只用于配电线路。 9.蝴蝶式绝缘子通常用于220kV以上的输电线路。 10.耐张杆塔主要承受沿线路方向的导线张力和断线故障不平衡张力。 11.直线杆塔主要承受导线和避雷线自重、冰重和风力。 12.架空线路装设了避雷线后就可消除雷电对线路的危害。 13.线路架设避雷线良好接地时,才能有效的预防雷电对线路的危害。 14.土壤电阻率越高,接地电阻越大。 15.测量杆塔接地电阻选择在雨季,测量值比较精确。 16.所谓巡线就是巡线人员对线路运行包括杆塔、导线、绝缘子、拉线等状况进行检查。 17.土壤电阻率与杆塔接地电阻值大小成反比。 18.风越大越容易引起导线和避雷线的振动。 19.大风容易引起导线和避雷线的振动。 20.在运行线路上利用传感器采集数据,通过远程数据传输,由计算机系统自动监测的方法称为在线检测。 21.采用火花间隙法带电测量绝缘子时放电间隙无放电声,则判定为零值绝缘子。 22.两个导电部分之间,沿绝缘表面的最短距离称为爬电距离。 23.用分布电压法带电测量绝缘子,如果被测绝缘子的测量值低于标准值的1/2,则该绝缘子 有缺陷。 24.用分布电压法带电测量绝缘子,如果被测绝缘子的测量值低于标准值的70%,则该绝缘子 有缺陷。 25.导线连接良好时,其接头部分的电阻值比同样长度导线的电阻大。 26.测量杆塔接地电阻选择在雨季,测量值比较精确。 27.地电位作业人体与带电体的关系是:带电体—绝缘体—人体—绝缘体—大地。 28.地电位作业时,作业人员应穿屏蔽服和绝缘鞋。 29.带电作业过程中,若设备突然停电,则可以视设备为非带电体。 30.220kV以上的杆塔作业的地电位作业人员应穿导电鞋。 31.220kV以上的杆塔作业的地电位作业人员应穿绝缘鞋。 32.等电位作业人体与带电体的关系是:带电体—绝缘体—人体—绝缘体—大地。

架空输电线路缺陷管理办法规定 - 制度大全

架空输电线路缺陷管理办法规定-制度大全 架空输电线路缺陷管理办法规定之相关制度和职责,架空输电线路缺陷管理办法A.1制定线路缺陷标准为便于线路运行、检修人员以及群众护线员及时发现线路缺陷,并对缺陷的种类及对线路安全运行造成的危害程度进行分析、判断,各输电线路运行单位... 架空输电线路缺陷管理办法 A.1制定线路缺陷标准 为便于线路运行、检修人员以及群众护线员及时发现线路缺陷,并对缺陷的种类及对线路安全运行造成的危害程度进行分析、判断,各输电线路运行单位应按线路的基本构成(包括基础及拉线、杆塔、导地线、绝缘子、金具、防雷与接地装置以及线路通道等),分别制订出一般缺陷、严重缺陷、危急缺陷的标准。 所形成的线路缺陷标准,经本单位主管生产领导组织的评审后将作为本缺陷管理办法的补充文件,并应在缺陷管理过程中认真加以执行。 A.2各类人员的责任及分工 A.2.1巡视人员 线路巡视人员是线路缺陷的主要发现者,其主要责任是: a) 按周期或需要对线路进行巡视和检查,对发现的缺陷及时准确地进行记录; b) 将现场检查到的缺陷及时汇总形成缺陷报告并上报至运行班长; c) 对已经过检修(处理)的缺陷负责检查验收。 A.2.2线路专责人 线路专责人是线路缺陷的主要审查、分析、处理者,其主要责任是: a) 接受线路运行班(运行工区)送来的缺陷处理传递单(简称“缺陷单”)并进行审查与分析; b) 下达缺陷处理意见给检修班(检修工区);若受理到不能自行安排处理的危急、严重缺陷时,应及时向本单位生产主管领导或上级生产管理部门报告。 c) 对处理后的缺陷,负责通知运行班(运行工区)进行检查或验收; d) 建立和填写缺陷记录。 A.2.3检修人员 线路检修人员是线路缺陷的主要消除者。主要责任是: a) 在获得线路检修班(检修工区)下达的缺陷处理通知后,按“缺陷单”上线路专责人提出的处理意见对缺陷实施消除工作; b) 对已处理好的缺陷,应及时向检修班(检修工区)负责人报告。 A.3缺陷的分类和分级管理 输电线路的缺陷分为线路本体缺陷、附属设施缺陷和外部隐患三类,并按一般缺陷、严重缺陷、危急缺陷三个级别进行管理,具体缺陷划分的方法和定义可参照《110(66)kV~500kV架空输电线路运行管理规范》“第十章输电线路缺陷管理”的规定办理。 对不同级别缺陷的处理时限,应符合如下要求: a)一般缺陷的处理,最迟不应超过一个检修周期; b)严重缺陷的处理,一般不超过一周(最多一个月);c)危急缺陷的处理,通常不应超过24小时。

输电线路运行检修题库

输电线路运行检修题库 一、单选题 1、电力系统中将由雷电引起的过电压称为( C )。 A、部过电压 B、工频过电压 C、大气过电压 D、谐振过电压 2、架空输电线路在微风作用下产生的周期性振动称为(D )。 A、舞动 B、横向碰击 C、次档距振荡 D、微风振 3、通常情况下,导体的温度越高,电阻值相应( B )。 (A)变小;(B)变大;(C)不变;(D)不定 4、输电线路输送功率一定时,其电压等级越高,则(C )。 (A)电流越小和线损越大; (B)电流越大和线损越大; (C)电流越小和线损越小; (D)电流越大和线损越小 5、当输电线路负荷增加时,导线弧垂将会(A)。 (A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)条件不足,无法确定。 6、电力线路发生接地故障时,在接地点周围区域将会产生(D)。 (A)接地电压;(B)感应电压;(C)短路电压;(D)跨步电压。 7、防污绝缘子之所以防污闪性能较好,主要是因为(B)。 (A)污秽物不易附着;(B)泄漏距离较大;(C)憎水性能较好;(D)亲水性能较好。 8、各类压接管与耐线夹之间的距离不应小于(C)。

(A)5m;(B)10m;(C)15m;(D)20m。 9、一般认为,人体对工频交流电流的感知水平约为(A)。 (A)1mA;(B)10mA;(C)30mA;(D)50mA。 10、一般认为,人体对电场强度的感知水平是(B)。 (A)2.0kV/cm;(B)2.4kV/cm;(C)2.6kV/cm;(D)3.5kV/cm。 11、胸外按压与口对口(鼻)人工呼吸同时进行,其节奏为:单人抢救时,每按压(C )次后吹气2次,反复进行。 (A)5;(B)10;(C)15;(D)20。 12、以下金具为接续金具的是(B )。 (A)球头挂环;(B)导线接续管;(C)联板;(D)延长环。 13、补修管、压接管、并沟线夹均属于(C)。 (A)连接金具;(B)保护金具;(C)接续金具;(D)拉线金具。 14、当温度降低而弧垂减小时,导线应力(A)。 (A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)可能增大;可能减小。 15、在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,(D )可根据情况,临时停止工作。 (A)工作负责人或工作许可人;(B)工作负责人或工作票签发人;(C)工作票签发人或工作许可人;(D)工作负责人或专责监护人 16、在最大计算弧垂情况下,220kV导线与建筑物之间的垂直距离,不应小于( D )。 A、3m B、3.5m C、4m D、4.5m 17、220kV导线正下方有一颗3.7m的树,此缺陷为(C )。

输电线路设备状态检修试验规程

输电线路设备状态检修试验规程 1.1输电线路巡检及例行试验 26.1.1输电线路巡检分地面巡检和登塔检查。巡视项目及周 期按DL/T741-2010进行。 表74登塔检查的周期

表75 输电线路例行试验项目 1.1.1盘形瓷绝缘子零值检测 绝缘子投运后在3年内普测一次,再根据所测劣化率和运行经验可延长检修周期,但最长不能超过10年。 表76瓷绝缘子检测周期

采用轮试的方法,即每年检测一部分,一个周期内完成全部普测。如某批次的盘形瓷绝缘子零值检出率明显高于运行经验值,则对于该批次绝缘子应酌情缩短零值检测周期。 应用绝缘电阻检测零值时,500kV线路应用5000V兆欧表,绝缘电阻应不低于500MΩ;220kV及以下线路应用2500兆欧表,绝缘电阻应不低于300MΩ。达不到规定绝缘电阻时,在绝缘子表面加屏蔽环并接兆欧表屏蔽端子后重新测量,若仍小于规定的绝缘电阻时,可判定为零值绝缘子。 自上次检测以来又发生了新的闪络、或有新的闪络痕迹的,也应列入最近的检测计划。 1.1.2导线接点温度测量 500kV及以上直线连接管、耐张引流夹1.5年测量一次,其它4.5年测量一次。接点温度可略高于导线温度,但不应超过10℃,且不高于导线允许运行温度。在分析时,要综合考虑当时及前1小时的负荷变化以及大气环境条件。 1.1.3杆塔接地阻抗检测 检测周期见表77。除2km进线保护段和大跨越外,一般采用每隔3基(500kV及以上)或每隔7基(其它)检测1基的

轮试方式。对于地形复杂、难以到达的区段,轮式方式可酌情自行掌握。如某基杆塔的测量值超过设计值时,补测与此相邻的2基杆塔。如果连续2次检测的结果低于设计值(或要求值)的50%,则轮式周期可延长50%~100%。检测宜在雷暴季节之前进行。方法参考DL/T 887。 表77 杆塔接地阻抗检测周期 1.1.4线路避雷器检查及试验 检测及试验的周期和要求见表78。其中,红外热像检测包括线路避雷器本体、支撑绝缘子、电气连接处及金具等,要求无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T 664、《福建电网带电设备红外检测管理规定》。 表78 线路避雷器检查及试验项目

kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修

110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修 鸟刺的制作及技术要求 鸟刺采用国标不锈钢丝加工而成,规格为Φ±,根数不得少于30根。鸟刺底座采用夹板形式,夹板至少选用Q235优质钢板,高温热处理一次冲压成型,宽度为50mm,厚度不得小于10mm,可卡在15mm厚的角钢上。上附两个螺栓固定孔,孔内套丝,固定螺栓直径不得小于16mm,为了保证连接牢固采用双螺栓,双母。 鸟刺除不锈钢丝外其余部分应镀锌,鸟刺镀锌应符合浸镀锌件的锌层质量要求。 鸟刺制作完成后表面焊接、镀锌应光洁、厚度均匀、耐侵蚀,鸟刺外观美观、光洁、无毛刺、无裂纹。高度不得低于800mm. 安装鸟刺技术措施 (1)鸟刺安装后应为放射型半球状分布,能起到立体防护作用,在运行过程中不能发生鸟刺刺针倒伏现象。 (2)上下传递鸟刺和工器具时必须使用绝缘循环无头绳索从塔身内进行起吊,严禁在塔外起吊;起吊过程中为防止绳索在塔身内来回摆动,起吊人员应设摆头绳进行牵制;遇五级以上大风,雷雨、大雾天气时,应停止作业并拆除绝缘循环无头绳索;作业人员的活动范围、起吊的工具和材料及绳索与带电体的安全距离必须满足要求:。如图:

(3)鸟刺覆盖面的要求 此次加装的驱鸟装置为针刺型,加装时驱鸟器底座固定一定要牢固,底座固定完成后方可解开针刺绑扎带,加装鸟刺必须设专人监护。加装的鸟刺的位置在双回路直线塔的上线挂点处、双回路耐张塔上线有引流的挂点处,线路杆塔防鸟刺保护半径不得小于110kV1米220kV2米,防鸟刺最低处的有效高度不得小于米,不足的应补加数量直至满足要求。具体安装位置如下图: 线路杆塔鸟刺安装位置及要求

(4)安装数量要求

输电线路作业

输电线路导线规格与性能测试 1. 尺寸检测 判定:各种型号的电线电缆使用户的导体类别应符合参评的标准规定,其标准有其标称截面来选择相应的国标,其测得最小值应不小于其标准值合格。 用直接测量法测得该导线铝的直径为:2.95mm 钢的直径:1.90mm 计算截面: 铝 45*(2.95/2)2π=307.57mm2 钢 7*(1.90/2)2π=19.85mm2 总计 307.57+19.85=327.42mm2 标准截面为:324.33mm2 ,327.42mm2>324.33mm2,故该导线符合要求。 2. 直流电阻的测定 当t=30℃时,通过双臂电桥电路测得1km 该导线电阻值为0.09Ω。 则R (20℃)=0.35*1000/{[1+0.004(30-20)]*1000}=0.08654Ω 又∵0.08654Ω<0.09520Ω,故该导线符合要求。

3.拉断力 取10段单位长度的该导线,测得拉断力分别为: 75600N、76000N、75630N、76400N、75800N 75590N、75820N、74900N、75450N、75900N 平均值为:75709N 该导线标准拉断力为75680N,75709N>75680N,故该导线符合要求。 4.单位长度质量的测量 取10段单位长度的该导线,用高精度测重仪测得重量分别为: 1000.5kg、1003.0kg、1002.6kg、1003.5kg、1001.6kg 1002.5kg、1000.4kg、1004.0kg、1003.4kg、1001.5kg 平均值为:1002.3 kg 标准拉断力为:1002kg/km 相对误差(1002.3-1002)/1002=0.03%,故该导线符合要求。

输电线路现场运行规程

架空送电线路现场运行维护规程 2012年 1

目录 引用规程、标准、规范…………………………………………………………………架空送电线路运行维护规程 第一章总则…………………………………………………………………………… 第二章设备基本情况………………………………………………………………… 第三章架空送电线路运行维护……………………………………………………… 第四章架空送电线路运行标准……………………………………………………… 第五章巡视与检查…………………………………………………………………… 2

1 适用范围 本规程规定了架空送电线路运行、检修工作的基本要求,并对线路的运行维护、设备检修、工作现场环境保护措施等提出了具体要求。 本规程适用于 运维的35kV、110kV、220kV架空送电线路。 2 引用规程、标准、规范 国家电网安监〔2009〕664号《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行)》 国家电网安监〔2005〕145 号《国家电网公司电力生产事故调查规程》 国家电网生〔2004〕634号《110(66)kV~500kV 架空输电线路技术标准》 国家电网生〔2006〕57 号《110(66)kV~500kV 架空输电线路评价标准》国家电网生(2006)935号《架空输电线路管理规范》 国家电网生〔2004〕641 号《预防 110(66)kV~500kV 架空输电线路事故措施》 国家电网基建〔2005〕172 号《110(66)kV~500kV 架空输电线路运行规范》国家电网生技〔2005〕173号《110(66)kV~500kV 架空输电线路检修规范》国家电网生技〔2005〕174 号《110(66)kV~500kV 架空输电线路技术监督规定》 国家电网生技〔2005〕389 号《国家电网公司电力设施保护工作管理办法》 国家电网生技〔2005〕400 号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》 国家电网安监〔2005〕611 号《国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案》 国家电网生〔2006〕356号《国家电网公司关于开展现场标准化作业工作的指导意见》 国家电网生〔2006〕364号)《国家电网公司反事故斗争二十五条重点措施(修订版) 国家电网供电企业安全性评价查评依据 DL5009.2--2004 电力建设安全工作工程规程第2部分:架空电力线路 DL/T 5146-2001 35kV-220kV架空送电线路测量技术规程 DL/T5168--2002 110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程; DL/T741-2001 架空线路运行规程 GB 50233-2005 (66)110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范; 3

输电线路检修规程

峡施工供电局企业标准 Q/SXGD-CJX —012-2011 输电线路检修规程 2013-××-×× 发布2013-××-×× 实施

长江三峡水电工程三峡施工供电局发布

目次 1目的 (3) 2容与围 (3) 2.1此文件适用于三峡供电局输电线路检修作业。 (3) 3引用标准及参考资料 (3) 4术语和定义 (3) 4.1铁塔呼称高 (3) 5检修概要 (3) 5.1整体检修 (3) 5.2部件检修 (3) 5.3日常维护巡检 (3) 6整体检修 (4) 6.1线路的整体检修 (4) 6.1.1检修对象 (4) 6.1.2检修周期 (4) 6.1.3所需人力资源 (4) 6.1.4所需工器具、材料及备品备件 (4) 6.1.5安全措施 (4) 6.1.6检修前的准备工作 (5) 6.1.7设备主要检修流程 (5) 6.1.8输电线路的验收 (7) 6.1.9输电线路的常见故障处理 (9) 7日常维护及定期工作 (9) 7.1 日常维护 (9) 7.2定期工作 (9) 7.2.1 定期巡回检查工作 (9)

三峡施工供电局企业标准 输电线路检修规程 1目的 为了规三峡供电局输电线路检修安全操作,确保最大限度的减少事故损失,减少环境污染和人员伤害,特制定规程。 2容与围 2.1此文件适用于三峡供电局输电线路检修作业。 3引用标准及参考资料 《国家电网公司电力安全工作规程》 《电力线路施工及验收规》 4术语和定义 4.1铁塔呼称高指铁塔塔脚至下横担水平面的垂直高度。 5检修概要 输电线路检修是为了在送电的过程中保证铁塔及架空线路各部件的牢固和可靠,保证输电线路的安全运行。 5.1整体检修整体检修是指在输电线路运行较长年限后,对其进行整体全面的检修保养,比如更换接地系统、螺栓紧固、除锈等,以保证其能继续有效的运行。 5.2部件检修部件检修是指根据某个部件的检修周期或设备出现异常现象时,对其单独进行的检修工作 ; 一般应在不影响其他设备的运行状态下进行,工期较短。 5.3日常维护巡检巡检可分为定期巡检、夜间巡检、故障巡检和特殊巡检。 6整体检修 6.1线路的整体检修 6.1.1检修对象 输电线路检修对象主要包括:铁塔螺栓紧固率,接地系统电阻值、绝缘子串的绝缘电阻值。 6.1.2检修周期

110(66)KV—500KV架空输电线路检修规范

110(66)千伏—500千伏架空输电线检修规范 国家电网公司 二○○五年三月 目录 第一章总则1 第二章引用标准1 第三章基本要求2 第四章导地线3 第五章杆塔与基础5 第六章绝缘子6 第七章金具7 第八章接地装置7 第九章附属设施8 第十章大型检修和事故抢修8 110(66)kV~500kV架空输电线路检修规范编制说明10 第一章总则 第一条为确保架空输电线路检修工作安全与质量,实现检修作业规范化,在总结我国输电线路检修工作多年经验的基础上,广泛征求各基层运行维护单位意见后,编制了本规范。 第二条本规范依据国家、电力行业相关标准及法规,并结合基层运行维护单位的现场检修经验进行编制。 第三条本规范主要内容包括:导地线、杆塔(含基础)、绝缘子、金具、接地装置和附属设施的检修,也包含了大型检修以及事故抢修。 第四条本规范适用于110(66)kV~500 kV交流架空输电线路,35kV交流架空输电线路及±500kV直流架空输电线路可参照采用。 第五条各区域电网公司、省电力公司、运行维护单位可依据本规范编制实施细则或现场作业指导书。 第二章引用标准 第六条以下为输电设备设计、制造及试验所应遵循的国家和行业的标准及规范,但不仅限于此:GBJ 233-1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 GB 2337-1985 预绞丝

DL/T 683-1999 电力金具产品型号命名方法 DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程 SDJ 226-1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程 SDJ 276-1990 架空电力线外爆压接施工工艺规程 DL 409-1991 《安全工作规定》 DL 558-1994 《电业生产事故调查规程》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行管理规范》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术标准》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路预防事故措施》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路评估分析报告》 第三章基本要求 第七条一般要求 (1) 设备检修,是架空输电线路生产管理的重要内容之一。各生产管理部门和运行维护、检修单位必须加强设备检修的管理,认真做好检修工作,使输电设备处于健康状态。 (2) 设备检修,包括“检查、修理”两项内容。检修应坚持“应修必修,修必修好”的原则,根据运行巡视、检测和在线监测等发现的设备缺陷和各类异常,进行分析、归纳、总结,及时安排线路设备的计划停电检修或带电检修,并逐步过渡到状态检修。 (3) 设备检修,应尽可能采用带电作业的方式,以减少设备停电检修的次数,提高输电设备的可用率。 (4) 设备检修,应优先采用性能优良的材料,先进的工艺、方法和检修工器具,努力提高检修质量,缩短检修工期,确保检修工作安全,以延长使用寿命和提高安全运行水平。 第八条检修准备工作 (1) 设备的各项检修均应按标准化管理规定,结合各检修项目,编制符合现场实际、可操作的作业指导书,编制组织措施、技术措施、安全措施和检修程序等。对大型、复杂和难度较大的检修作业项目,应编制本次检修项目的施工方案,经本单位生产、技术主管领导批准后实施。(2) 对较复杂的检修项目,应根据检修工作内容组织工作票签发人和工作负责人进行现场勘察,并作好记录。 (3) 现场勘察应查看检修作业现场的设备现状,作业环境、危险点及交叉跨越等,根据现场勘察结果。 第九条其他注意事项 (1) 停电检修工作中,若遇雷、雨或风力超过6级等恶劣天气时,一般不宜继续进行。 (2) 带电作业应按照线路安全工作规程的要求,在良好天气下进行。作业中遇有雷电活动或空气湿度大于80%时,应暂停进行。风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。 (3) 从事本次检修的作业人员,必须身体健康、精神状态良好。作业前,工作负责人必须了解全体工作人员的身体健康状况和精神状态,以确保检修项目的安全、顺利完成。 (4) 在330kV及以上电压等级的带电杆塔上作业,作业人员一般应采取穿着静电防护服等防静电感应措施。必要时,220kV线路带电杆塔上作业也可采取防静电感应措施。 (5) 在停电线路上检修前,作业人员必须挂好个人保安线(即携带式单相接地线)后,才能进入导线工作。

输电线路检修

线路运行与检修(上)复习题库 一、名词解释 1、微风振动:一种由风引起的主要在垂直方向的导线的周期运动,其振动频率相对较高,在十赫兹至数十赫兹,幅值为导线直径的数量级。 2、地电位作业:地电位作业法指人体处于地(零)电位状态下,使用绝缘工具间接接触带电设备,来达到检修目的的方法。 3、舞动:输电线路的舞动是一种由于空气动力不稳定而产生的现象,是输电线路在不均与覆冰及风力的作用下引起的一种低频率,大振幅的震动现象。 4、污闪故障:在输电线路经过的地区,由于工业污秽、海风的盐雾、空气中的尘埃等污秽物渐渐积累并附着在绝缘子表面,形成污秽层。这此污秽物含有酸碱和盐的成分,在干燥时导电性不好,遇水受潮后,具有较高的导电系数。当下雨、积雪融化、下雾等不良天气时,污秽绝缘子的绝缘强度大大降低,引起绝缘子在正常运行电压下闪络,造成大面积停电,称为线路的污闪故障。 5、耐雷水平:雷击线路时,其绝缘尚不至于发生闪络的最大电流幅值或能引起绝缘闪络的最小雷电流幅值。 6改进工程:指为提高输配电线路的供电能力,改善系统接线而进行的增建或撤除等改进工作。7事故抢修:是指电气设备发生故障,被迫紧急停止运行,需要短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。 8、反击:当雷击避雷线或杆塔顶部时,如接地电阻值很大,则杆塔顶部的电位就可能比导线的电位高很多,由这个电压引起的绝缘子串闪络称为反击。 9、绕击: 避雷线对线路的防雷作用并不是绝对的,我们把雷绕过避雷线而直接击到导线上的现象叫绕击。 10、次档距:次档距就是分裂导线中用于固定的间隔棒之间的距离。 11、内过电压:电力系统内部由于故障、断路器操作或其他原因引起的回路中电磁能相互转换或传递而引起的电压升高。 12、外过电压:外部过电压是由于雷电等外部能量注入电力系统而引起的短暂过渡过程。 13、静电感应:在电场影响下引起物体上电荷分离的现象。

重冰区架空输电线路管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L3944 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 重冰区架空输电线路管理制度正式样本

重冰区架空输电线路管理制度正式 样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1. 目的 覆冰是危害线路安全运行的主要自然灾害之一, 对线路安全运行危害极大。为保证处于重冰区架空输 电线路在覆冰季节能安全、优质运行,特制定本制 度。 2. 适用范围 本制度适用于***供电局所属各职能部门、工作 站及变电站。 3. 术语 重冰区:指输电线路覆冰厚度达20cm及以上的

输电线路段。 4. 相关知识 4.1 覆冰的成因 每年的冬末或初春季节(气温在零下五度左右),或者在降雪或雨雪交加的天气里,在架空线路的导线、避雷线、绝缘子串等处均会有冰、霜和湿雪混合形成的冰层。形成原因是暖气团爬至冷气团之上,其所含的大量水分在爬升过程中,不断地冷却凝结形成雾和毛毛雨。随着高度的增加和气温的降低,逐渐形成了冷却水滴、雪花和冰晶,当颗粒过大即开始下降,接近电线、树木或地面形成雾淞、雪淞或冻雨,并且越结越厚形成了覆冰。 4.2 覆冰的种类 根据线路覆冰时的气温、风速、水滴直径等将其分为四类:雨凇、混合淞、雾凇积雪。

相关文档
相关文档 最新文档