文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外排水管道灌水 通球试验

室外排水管道灌水 通球试验

室外排水管道灌水 通球试验
室外排水管道灌水 通球试验

武汉建设监理规范用表

排水管试水\通球记录工程报验申请表(A4) 工程名称:大中华酒店室内装饰工程编号:

管道灌水试验记录

管道通球试验记录

室外排水管道通球试验记录

室内排水管道通球试验记录

表E4-6 编号: 工程名称 洞庭苑 试验日期 2014年5月 29 日 试验部位 室外埋地排水管道 材 质 pvc 规 格 DN150 依据标准及要求 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》 GB50242-2002-5.2.5条 过程 情况 简述 1、 检查皮球及管径的大小,满足皮球直径为管径的2/3; 2、 将皮球从管道的末端放入; 3、 持续灌水至皮球冲出管口为止。 试验记录 管径(mm ) 球径(mm ) 球材质 投球部位 排出部位 通球试验记录 150 100 塑料皮球 一层检查口 地面污水井 通球率100% 试验结论 试验合格,所有程序符合要求,满足建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范规定 参 加 人 员 签 字 监理(建设)单位 施工单位 中建三局总承包公司 技术负责人 质检员 施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

表E4-6 编号: 工程名称 洞庭苑 试验日期 2014年5月 29 日 试验部位 卫生间及厨房污水管 材 质 铸铁管 规 格 DN100 依据标准及要求 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》 GB50242-2002-5.2.5条 过程 情况 简述 1、 检查皮球及管径的大小,满足皮球直径为管径的2/3; 2、 将皮球从管道的末端放入; 3、 持续灌水至皮球冲出管口为止。 试验记录 管径(mm ) 球径(mm ) 球材质 投球部位 排出部位 通球试验记录 100 75 塑料皮球 屋顶透气孔 地面污水井 通球率100% 试验结论 试验合格,所有程序符合要求,满足建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范规定 参 加 人 员 签 字 监理(建设)单位 施工单位 中建三局总承包公司 技术负责人 质检员 施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

室外排水管道闭水试验具体步骤

室外排水管道闭水试验具体步骤: 1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m 作为标准试验水头 2、试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3、当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4、试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5、观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6、管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段再做检验;如仍有不合格者,则全线闭水试验。 7、经建设,设计,管理,施工单位确认,现场缺少试验用水时,当管径小于1500mm,可按井段数量抽检3分之1进行闭水试验。 8、管道闭水试验,记录应形成文件,作为隐蔽验收依据。 主要因素 1、路基的强度,稳定性和耐久性及路面的强度刚度稳定性耐久性及表面性能。 2、依据施工合同及监理合同,严格对路基的填料的选择和路基压实度进行严格的把关,压实度平整度进行严格的把关 3、路基有3种,为路堤,路堑,和半填半挖路基 4、不正确,根据合同法有关要求第二份合同属于无效合同,因为第一份合同已经按照法律规定已进行了备案具有法律效益,故这位人士的观点不正确。 5、该路段原地面硬挖成台阶否则产生自然滑动面,台阶宽度不小于一米,并予以夯实,依据是施工技术规范、国家及部门有关标准、规范规定,遵守国家有关法规。

室外排水管道安装技术交底

表 C2-1 工程名称交底日期 施工单位中铁六局石家庄铁建公司第四项目部分项工程名称 交底提要室外排水管道安装 一、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观光泽、 颜色一致。 2、管材为HDPE管。 3、防火套管、阻火圈具有检验部门测试报告。 4、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄 厚均匀,管材直段挠度不小于10‰。 (三)主要机具 1、机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳 子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 二、施工工艺 1.沟槽开挖与验收 首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求。 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质情况,坡度按1:0.3进行,沟槽上部松土用500mm高模板及架管支护。为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离。机械挖槽应确保槽底土质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽底应留出0.2米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 如地基土被扰动,应采取如下处理措施: 1)扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数>0.95。 审核人交底人接受交底人

表 C2-1 工程名称交底日期 施工单位中铁六局石家庄铁建公司第四项目部分项工程名称 交底提要室外排水管道安装 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数≧0.95。 2、管基础:本双壁波纹管基础采用砂垫层基础,基础宽度参见图纸设计说明。 3、管道安装 (1)散管和下管:散管,是将检查并疏通好的管子沿沟散开摆好;下管,是将管子从地面放入沟槽内。下管方法分人工下管和机械下管。本工程管材选用PE双壁波纹管,重量较小,采用人工下管,采用大绳下系的方法进行。下管时应该谨慎操作,保证人身安全,操作前必须对沟壁情况、下管工具、绳索、安全措施等做认真的检查。 管道埋深1.5—3.5米,拉线找好坡度并做好支护,管道要摆放平整,管道的中心线与两边的检查井预留洞中心在同一条直线上。 (2)接口前,应先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。 (3)接口时,先将承口的内壁清理干净,并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂,然后将承插口端面的中心轴线对齐。 (4)接口方法应按下述程序进行:DN400及其以下管道,先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入待安装管道的承口至预定位置;DN400以上管道可用两台手扳葫芦将管节拉动就位。接口合拢时,管节两侧的手扳葫芦应同步拉动,使橡胶密封圈正确就位,不扭曲、不脱落。 (5)管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3 的规定。审核人交底人接受交底人

管道闭水试验方案

毕节职业技术学院新校区基础设施工程 管道闭水试验方案 编制:___________ 审核:___________ 审定:___________ 贵州毕节双山建设投资有限公司 深圳市恒浩建设工程项目管理有限责任公司 毕节职业技术学院新校区基础设施工程 贵州建工集团职业技术学院施工项目部 专项施工(方案)报审表 工程名称:毕节职教城毕节职业技术学院新校区建设项目排水工程

致:深圳市恒浩建设工程项目管理有限责任公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了毕节职业技术学院校内 排水管道施工排水管道闭水施工(方案)的编制,请予以审查。 承包单位:(章) 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 监理单位:(章) 专业监理工程师:__________________ 日期:____________________ 审查意见: 甲方代表: 日期: 1、工程概况

2、主要材料及设备要求 (1) 3、闭水试验具备的条件 (1) 4、闭水试验程序 (2) 5、带井闭水试验方法 (2) 6、渗水量的计算 (3) 7、闭水试验标准 (3) 8、验收 (3) 9、施工安全 (4) 10、施工注意事项...................................... 一、工程概况 1、根据设计文件《毕节-大方城市总体规划(2020—2030年)》

《室外排水设计规范》(GB50014-2006),《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268- 2008)、《市政排水管工程及附属设施》 (06MS201。 2、毕节职教城毕节职业技术学院新校区建设项目(第四标段),工程位于毕节地区职教城,毕节职业学院新校区。本工程为小市政室外道路雨水、污水管道,管道起点(1K0+0.000)至终点(1K2+155.432), (2K0+0.000)至终点(2K0+534.859),( 3K0+0.000)至终点 (3K0+274.463),( 4K0+0.000)至终点(4K0+257.827)主管道全长3222.581米,污水、雨水管材选用联塑聚氯乙烯双壁玻纹管材,管材设计环钢度不小于8KN/M,弯曲受拉极限不小于80MPa管径分别为 DN300 DN400 500、600、800 及DN1000六种。 管道主要采用沟埋式,执行规范标准:《给水排水管道工程施工 及验收规范》(GB50268-2008国家标准) 二、主要材料及设备要求 梯子1部,用于检查井段的水位下降情况; 铁桶1只(带度量衡的),主要用于补水用; 潜水泵,设备功率1.5KW 2台(套),配备胶管? 100: 50米, 主要用于闭水试验期间抽水用; 试验用水若干。 三、闭水试验具备的条件 管道闭水试验时,试验管段应具备下列条件: (1)管道及检查井外观质量已检查合格;

室外污水管道闭水试验

闭水试验 2008年12月28日 1测试条件 对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水测试。闭水测试前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其他用水; 4)选好排放水的位置,不患上影响周围环境。 2测试程序 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水测试。测试从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段测试以节约用水。测试各阶段申明如下: 1)灌水浸泡:闭水测试的水位,应为测试段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。灌水历程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水测试; 2)闭水测试:将水灌至规定的水位,起头记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)测试渗水量计算:渗水量测试时间30分钟时,每km管道每日夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L), 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,测试即为合格。 参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水测试方法 附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章)

10.3 无压力管道严密性测试 10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷正交测试土、膨胀土地区的水落管道,回填土前应采用闭水法进行严密性测试。 10.3.2 测试管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井测试。 10.3.3 管道闭水测试时,测试管段应符合下列规定: 10.3.4 管道闭水测试应符合下列规定: 10.3.5 管道严密性测试时,应进行外观检查,不患上有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性测试为合格; 无压力管道严密性测试允许渗水量表10.3.5 管材管道内径(mm) 允许渗水量(m3/ (24h · km)) 混200 17.60 凝300 21.62 400 25.00 500 27.95

室外排水管道(双壁波纹管)工程施工及验收技术(图文)

室外排水管道工程施工及验收技术说明 第一章总则 1.1:埋地排水用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(HDPE)、硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管是结构独特的新型的排水管材。为了在室外埋地排水管道工程设计、施工及验收中做到技术先进、经济合理、确保工程质量,特制定本规程。 1.2:本规程适用于新建、扩建和改建的室外埋地排水、排污管道工程的设计、施工及验收。 1.3:本规程适用于室外埋地敷设的管径DN2000mm以下的双壁波纹管材及钢带增强聚乙烯螺旋波纹管。 1.4:本规程适用于排入管道的水温不大于45℃,排入管道的水质应符合现行行业标准《污水排入城市下水道水质标准》(CJ18) 的规定。 1.5:施工人员应按设计文件和施工图施工,如遇本规程未涉及的问题或有特殊要求时,应按特殊要求或有关规定处理;变更设计应经设计单位同意。 1.6:除执行本规定外,还应符合国家现行的标准和行业标准及本地区的有关规定。 第二章术语 2.1:双壁波纹管内壁光滑平整,外壁为梯形波纹状肋,内壁和外壁波纹间为中空的异型管壁管材。 2.2:公称直径(DN),热塑性塑料管道系统管材的标定直径,为便于应用,对PE双壁波纹管材以内径(DN/ID)表示,对PVC-U双壁波纹管材以外径(DN/ON)表示。 2.3:环刚度(SN),管道抵抗环向变形能力的量度。可用测试方法或计算方法定值,单位为KN/m2。 2.4:弹性直径变形率,管材在外压荷载作用下,管径竖向弹性变形的极限值与加荷前管壁截面中心轴直径的比值。用百分数表示。 2.5:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,以聚乙烯、钢带、粘接树脂为原料,将钢带压U形,并将其聚乙烯缠绕结构壁管的波峰内,使波形肋成为管材的增强体,并与聚乙烯材料复合成为整体的管材。 2.6:管道连接,就是将管道相连的两个管端连接成一体,在工作状态下达到不出现渗漏的连接头。双壁波纹管一般采用的是承插口连接配备橡胶圈的方式;钢带增强聚乙烯螺旋波纹管挤出焊接连接、电热熔带连接、机械连接、热收缩套连接和承插式密封圈连接等方法。 第三章材料 3.1:管材 3.1.1:管材应符合《埋地用聚乙烯(HDPE)结构壁管道系统第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》(GB/T19472.1-2004)、《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材》(GB/T18477-2001)、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(HDPE)必须以CJ/T225-2006 (Q/12JC3228-2006)为标准。其示意图分别见图1和图2。

室外排水管道安装施工工艺

室外排水管道安装施工工艺

1. 适用范围 本工艺标准适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管 网的硬质聚氯乙烯(UPVC)和排水铸铁管安装工程。 2. 施工准备 2.1 原材料、半成品的检验及验收: 2.1 材料要求: 2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,并有产品合格证及说明书。 2.1.2 UPVC管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于l%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.1.3 铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁的管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密。 2.1.4 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有出厂合格证。 2.1.5 水泥一般采用325 号水泥,必须有出厂合格证或复试证明。 2.1.6 其它材料:UPVC粘接剂、钢丝网(水泥管钢丝网抹带)、螺栓、螺母、肥皂、汽油、机油、胶皮布、电气焊条、铅丝等。 2.2 主要工机具 2.2.1 机具:砂轮机、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、毛刷、棉布、线坠等。

2.2.2 工具:手锤、大锤、手锯、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管锥、倒链、小车等。 2.2.3 其它:水平尺、钢卷尺、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装相关的设计图纸齐全,并均经过设计交底和图纸会审,相关的施工方案已编制完毕。 2.3.2 技术人员已向施工班组进行了技术交底。 2.3.3 管沟平直,管沟深度、宽度符合要求。 2.3.4 管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 2.3.5 管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。 2.4 作业人员 技术员、施工员、材料员、质检员、管工(水暖工)、电工、起重工、测量工。 3. 操作工艺 3.1工艺流程 3.2 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。 3.3 管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷

排水管通球试验办法

排水管通球试验办法 The latest revision on November 22, 2020

排二生产值班点扩建工程管道通 球和灌水试验 施工方案 编制单位:南阳市油田天鹏建筑工程有限公司 编制人:廖晓波 编制日期:2014年7月11日 建筑排水管线通球和试漏试验方案 建筑排水管线通球试验方案 把排水管道管径2/3大小的小球放入排水主立管及水平感观管道的一端,然后放水将小球随排水管冲下去,将下层留好的口打开,如果小球能够正常通过到达下层排水管端,则为合格,如不能通过则为不合格。通球率必须100%合格. 注意事项: 1、立管进行通球试验时,为了防止球滞留在管道内,必须用线贯穿并系牢(线长略大于立管总高度)然后将球从伸出屋面的通气口向下投入,看球能否顺利地通过干管并从出户弯头处溜出,如能顺利通过,说明主管无堵塞。 2、干管进行通球试验时,从干管起始端投入塑料小球,并向干管内通水,在户外的第一个检查井处观察,发现小球流出为合格。 3、如果通球受阻,可拉出通球,测量线的放出长度,则可判断受阻部位,然后进行疏通处理,反复作通球试验,直至管道通畅为止,如果出户管弯头后的横向管段较长,通球不易滚出,可灌些水帮助通球流出。通球试验必须100%合格后,排水管才可投入使用。 建筑排水管线试漏试验方案

建筑给排水灌水试验:隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋地面高度。 建筑给排水灌水试验:隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋地面高度。 检验方法:灌水到满水,观察15min,水面下降以后再灌满观察5min,液面不降,室内排水管道的接口无渗漏为合格。

排水管通球试验记录

排水立(干)管通球试验记录 编号:05-07-001 单位工程名称浙江大学医学院附属儿童医院滨江 扩建一期工程 分部工程名称建筑给水、排水及采暖 分项工程名称排水管道及配件安装项目经理李成斌 施工执行标准 名称及编号 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 试验日期试验部位地下室卫生间 排水立(干)管编号管径 (mm) 通球球径 (mm) 试验结果 排水立(干)管 编号 管径 (mm) 通球球径 (mm) 试验结果 地下室卫生间 排水管WOL2 DN100 35~75 符合要求 排水立(干)管总数:1路通球试验数:1路通球率:100 % 备 注 将直径小于排水管2/3的皮球放入管口中,再到出墙观察,水球畅通排出,施工符合设计及规范要求。 验 收结论施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

中华人民共和国国家标准规范用表 (GB50242-2002) 排水管道通球试验记录报验申请表 工程名称:良渚·16街区编号:05-07-001 致:浙江宏大监理工程有限公司(监理单位) 我单位已完成了1#楼排水管道通球试验的自检工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 排水立(干)管通球试验记录编号:05-07-001 承包单位(章)_____________ 项目经理_____________ 日期2007、5、20 审查意见: 项目监理机构________________ 总/专业监理工程师________________ 日期________________

雨水管道工程闭水试验方案

雨 水 管 道 工 程 闭 水 试 验 方 案 编制人: 职务: 审核人: 职务: 审批人: 职务: 编制时间:年月日

目录 一、工程概况 ----------------------------------------- 1 二、主要材料 ----------------------------------------- 3 三、闭水实验具备条件---------------------------------- 3 四、闭水实验程序 ------------------------------------- 4 五、闭水实验方法 ------------------------------------- 4 六、闭水实验标准 ------------------------------------- 6 七、验收 --------------------------------------------- 6 八、安全 --------------------------------------------- 7 九、施工注意事项 ------------------------------------- 7

雨水管道工程闭水试验方案 一、工程概况 配套管网工程: 主要工程内容包括:DN800~2800钢筋混凝土管3607米、DN300~ 600 HDPE 排水管10548米,新建B400盖板边沟801米,新建各类井574座(包括雨水检查井、结合井、转换井等)、雨水口605座。 2.闭水工程量介绍:本项目闭水试验主要为雨水工程闭水试验,钢筋混凝土管:D800~D2800;HDPE双壁波纹管D300、D400、D500、D600; 试验分段如下表:

室外排水管道闭水试验的方法和要求1

室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500m的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段再做检验;如仍有不合格者,则全线闭水试验。 7:经建设,设计,管理,施工单位确认,现场缺少试验用水时,当管径小于150mm,可按井段数量抽检3分之1进行闭水试验。 8;管道闭水试验,记录应形成文件,作为隐蔽验收依据。 主要因素 1:路基的强度,稳定性和耐久性及路面的强度刚度稳定性耐久性及表面性能。 2:依据施工合同及监理合同,严格对路基的填料的选择和路基压实度进行严格的把关,压实度平整度进行严格的把关 3:路基有3种为路堤,路堑,和半填半挖路基 4:不正确,根据合同法有关要求第二份合同属于无效合同,因为第一份合同已经按照法律规定已进行了备案具有法律效益,故这位人士的观点不正确。 5:该路段原地面硬挖成台阶否则产生自然滑动面,台阶宽度不小于一米,并予以夯实,依据是施工技术规范、国家及部门有关标准、规范规定,遵守国家有关法规。 3:原地基为耕地该如何让处理:原地基为耕地时应先清除有机土、种植土、草皮等,清除深度应达到设计要求。一般不小于15Cm,平整后按规定要求压实。 简述四合一1:四合一施工的基础模板除满足浇筑砼的要求外,还应符合管节的滚运和放置的要求 2:管节下入沟槽后,宜先排放在同一侧模板上。铺设前应将管节洗净,并保持湿润。 3:平基、稳管、管座、抹带四个工序连续作业的“四合一”施工。 4:“四合一”施工管道铺设完成后,应计时养护不得碰撞。 5:“四合一”施工的质量要求,管道高层及中心线应符合规定,水泥砂浆抹带接口的质量应符合规定;混泥土抗压强度、管座质量及允许偏差应符合规范要求规定。 厨房地面应做闭水试验 根据《江苏省住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16—2005第8.3.1条“厨卫间和有防水要求得建筑地面必须设置防水隔离层”。 据据《江苏省住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16—2005第8.3.2条“厨卫间与楼板

室外排水管道闭水试验具体步骤

室外排水管道闭水试验 具体步骤 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

室外排水管道闭水试验具体步骤: 1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2、试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3、当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于 4、试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 6、原地基为耕地该如何让处理:原地基为耕地时应先清除有机土、种植土、草皮等,清除深度应达到设计要求。一般不小于15Cm,平整后按规定要求压实。 简述四合一 1、四合一施工的基础模板除满足浇筑砼的要求外,还应符合管节的滚运和放置的要求 2、管节下入沟槽后,宜先排放在同一侧模板上。铺设前应将管节洗净,并保持湿润。 3、平基、稳管、管座、抹带四个工序连续作业的“四合一”施工。 4、“四合一”施工管道铺设完成后,应计时养护不得碰撞。 “四合一”施工的质量要求,管道高层及中心线应符合规定,水泥砂浆抹带接口的质量应符合规定;混泥土抗压强度、管座质量及允许偏差应符合规范要求规定

室外排水管道安装技术交底

室外排水管道安装 技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低 噪音性能,外观光泽、颜色一致。 2、管材为HDPE管。 3、防火套管、阻火圈具有检验部门测试报告。 4、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度 符合相关生产标准且薄厚均匀,管材直段挠度不小于 10‰。 (三)主要机具 1、机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水 平尺、线坠、扳手、钳子、螺丝刀、錾子、手锤、工作 台等。 二、施工工艺

1.沟槽开挖与验收 首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求。 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数≧0.95。 2、管基础:本双壁波纹管基础采用砂垫层基础,基础宽度参见图纸设计说明。 3、管道安装 (1)散管和下管:散管,是将检查并疏通好的管子沿沟散开摆好;下管,是将管子从地面放入沟槽内。下管方法分人工下管和机械下管。本工程管材选用PE双壁波纹管,重量较小,采用人工下管,采用大绳下系的方法进行。下管时应该谨慎操作,保证

室内排水管道通球试验记录

室内排水管道通球试验记录 表E4-6 编号: 工程名称洞庭苑试验日期2014年5月29 日试验部位室外埋地排材质pvc 规格DN150 依据 标准 及要 求 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002-5.2.5条 过程情况简述1、检查皮球及管径的大小,满足皮球直径为管径的2/3; 2、将皮球从管道的末端放入; 3、持续灌水至皮球冲出管口为止。 试验记录管径(mm)球径(mm)球材质投球部位排出部位通球试验记录150 100 塑料皮 球 一层检查 口 地面污水 井 通球率100%

试验 结论试验合格,所有程序符合要求,满足建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范规定参 加人员签字监理(建设)单位 施工单位中建三局总承包公司 技术负责人质检员施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 室内排水管道通球试验记录 表E4-6 编号: 工程名称洞庭苑试验日期2014年5月29 日试验部位卫生间及厨材质铸铁管规格DN100 依据 标准 及要 求 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002-5.2.5条

过程情况简述1、检查皮球及管径的大小,满足皮球直径为管径的2/3; 2、将皮球从管道的末端放入; 3、持续灌水至皮球冲出管口为止。 试验记录管径(mm)球径(mm)球材质投球部位排出部位通球试验记录100 75 塑料皮 球 屋顶透气 孔 地面污水 井 通球率100% 试验 结论试验合格,所有程序符合要求,满足建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范规定参 加人员签字监理(建设)单位 施工单位中建三局总承包公司 技术负责人质检员施工员 本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

室内排水管道灌水试验及通水试验记录簿

室内排水管道灌水试验及通水试验记录 GD2302019SZ 单位(子单位)工程名称城投·七里香榭给排水工程 子分部(系统)工程名称室内排水工程 验收部位、区、段17栋 安装单位深圳市工务建设工程有限公司项目经理(负责 人) 胡浩 施工执行标准名称及编号建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 管段编号层段材质规格 污水管道室内雨水管道灌 水至立管顶部1h 后,是否渗漏 试验结果满水15min 水面情况 再灌满5min 水面情况 17PL-1 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-2 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-3架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-4 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-5 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-6 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-7 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-8 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-9 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-10 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-11 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17NL-10 架空层U-PVC DN50 不降不降符合要求 安装单位检查结果 专业工长(施工员) 测试人员 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 检查结论 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年月日 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制 0 1

排水管道灌水试验记录

排水管道灌水(通水)试验记录 编号: 05-06 □□□ 试验结果: 排水管道安装完毕,进行通水试验.在各卫生器具落水口进行放水,水均畅通无阻排出,检查管道及各接口处均无渗水、漏水,通水试验合格.将出水口封堵,进行灌水试验,灌水高度废水灌至地漏口,污水灌至坐便器口平,满水15分钟后水面下降,再灌满观察5分钟,水位不下降,检查管道及各接口处均无渗漏现象,灌水试验合格。整个灌水及通水试验过程符合设计及规范要求。

编号: 05-06 □□□ 试验结果: 排水管道安装完毕,进行通水试验.在各卫生器具落水口进行放水,水均畅通无阻排出,检查管道及各接口处均无渗水、漏水,通水试验合格.将出水口封堵,进行灌水试验,灌水高度废水灌至地漏口,污水灌至坐便器口平,满水15分钟后水面下降,再灌满观察5分钟,水位不下降,检查管道及各接口处均无渗漏现象,灌水试验合格。整个灌水及通水试验过程符合设计及规范要求。

排水管道灌水试验记录详解

编号:05–06 G 001 单位工程名称杭政储出(2006)35号地块商品住宅27#楼分部工程名称室内排水系统 分项工程名称排水管道及配件安装项目经理朱红林 施工执行标准 名称及编号 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242–2002部位1层(共8户)管材材质U–PVC 排水管编号管径(mm)持续时间(min) 试验情况 主卫排–1 50 20 灌水无渗漏 主卫排–2 75 20 灌水无渗漏 主卫排–3 110 20 灌水无渗漏 次卫排–1 50 20 灌水无渗漏 次卫排–2 75 20 灌水无渗漏 次卫排–3 110 20 灌水无渗漏 厨房排–1 50 20 灌水无渗漏 试验结果: 将本层(8户)内的各排水主管道的螺纹三通伸缩节下口处进行封堵,分别进行灌水试验,灌水以地面高度为准,满水20分钟液面无下降。检查管道及各接口处均无渗漏现象,整个灌水试验过程符合设计及规范要求。 验收结论 合格 分包单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 合格 施工单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责 人) 年月日

编号:05–06 G 002 单位工程名称杭政储出(2006)35号地块商品住宅27#楼分部工程名称室内排水系统 分项工程名称排水管道及配件安装项目经理朱红林 施工执行标准 名称及编号 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242–2002部位1层(共8户)管材材质U–PVC 排水管编号管径(mm)持续时间(min) 试验情况 主卫排–1 50 20 灌水无渗漏 主卫排–2 75 20 灌水无渗漏 主卫排–3 110 20 灌水无渗漏 次卫排–1 50 20 灌水无渗漏 次卫排–2 75 20 灌水无渗漏 次卫排–3 110 20 灌水无渗漏 厨房排–1 50 20 灌水无渗漏 试验结果: 将本层(8户)内的各排水主管道的螺纹三通伸缩节下口处进行封堵,分别进行灌水试验,灌水以地面高度为准,满水20分钟液面无下降。检查管道及各接口处均无渗漏现象,整个灌水试验过程符合设计及规范要求。 验收结论 合格 分包单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 合格 施工单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责 人) 年月日

室外排水管道灌水通球试验

武汉建设监理规范用表 排水管试水通球记录工程报验申请表(A4) 工程名称:大中华酒店室内装饰工程编号: 致:武汉中建工程监理有限公司 我单位已完成了酒店1-2层及地下室排水管道灌水及通球试验工作,现报上该工程报验 申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、管道灌水试验记录 2、管道通球试验记录 承包单位(章) 项目经理屈乾和 日期2010、5、19 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 管道灌水试验记录

表E5-1编号: 工程名称大中华酒店室内装饰工程试验日期2010年5月19日试验部位1-2楼及地下室排水管道规格、材质PVc管 试验情况记录: 自上午10时起,管道出口处用管胆封闭,在管道末端检查口处注水, 满15min后,再灌满延续5min,水面不下降,管道及接口无渗漏, 至12时,试水结束。 测试结论: 试验结果符合设计要求及《建筑给排水及采暖工程施工质量 验收规范》(GB50202-2002)规范规定,合格。 参加人员签字建设(监理)单位 施工单位武汉市银翰艺术工程有限公司 技术负责人质检员工长 张君明张长亮李爱民 管道通球试验记录 表E5-5编号: 工程名称大中华酒店室内装饰工程管径、球径110/5050/20 试验项目部位排水系统管道编号试验日期2010年5月19日 试验要求: 根据GB50242-2002第5.2.5条规定,管道试验直径不小于排水管经的2/3,应采用体易碎的空心球体进行,通球率必须达到100%,排水立管应自立管顶部将试球投入,在立管底啊引出管的出口处进行检查,横干管及引 出管应将试球在检查管道段的始端投入,通过水冲至引出管末端排出,以试验通畅无阻为合格。 试验情况: 从上午9时20分至9时25分,9时30分至9时35分,分别在WL-1,WL-2立管顶部投球,试验采用硬质空心塑料球,球经为管经的2/3,在道层检查口检查,10时5分从水平管始端清扫投球,通水后在室外结合井处载取到试, 均通畅无阻。 测试结论: 试验结果符合设计要求及《建筑给排水及采暖工程施工质量 验收规范》(GB50242-2002)规范规定,合格。 参加人员签字建设(监理)单位 施工单位武汉市银翰艺术工程有限公司 技术负责人质检员工长 张君明张长亮李爱民室外排水管道通球试验记录 表E5-5编号: