文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 现场临时用电施工组织设计

现场临时用电施工组织设计

福建省第一建筑工程公司泉州分公司

2004年7月28日

目录

一、施工现场概况及输配电框架

二、负荷计算

三、配电室

四、电路走向及负荷分布

五、配电方式

六、供电线路敷设

七、现场电气设备要求

八、施工用电安全技术措施

九、附表:

1、上部结构施工主要机械、设备需要量一览表

2、施工总平面布置图

现场临时用电施工组织设计

一、 工程概况:

1、拟建工程福建先创电子有限公司1#、高级公寓宿舍建筑工程项目位于泉州浔美,建筑物占地面积786.2㎡,总建筑面积4742平方米,,建筑层数6层,建筑高度23.4M 。

二、施工现场概况及输配电框架

本工程为小高层建筑,施工机械、设备较多且其功率较大,为保证施工用电的安全管理。同时,根据本工程施工场地的特点,场区内输配电线路框架拟作如下安排:

1.本工程供配电线路全部采用电缆线路。

2.各种大型设备采用放射式电缆线路,如塔吊、对焊机、施工人货电梯、卷扬机、搅拌机、钢筋弯曲机等。而区域用电采用树干式电缆线路,如主体各层楼结构与装饰施工用电。

3.电缆利用各掩体如贴墙,埋地,根据现场要求穿管敷设。

二、负荷计算:

1.设备计划用量:

工程施工全过程将先后组织设备进场,主要机构设备用电量见《上部结构施工主要机械、设备需要量一览表》。

2.线路总功率及载流量计算:

①由表可计得KW P 1441=∑,KVA P 1422=∑

根据施工进度计划,用电系数取K 1=0.50, K 2=0.6,功率因数Cos Φ=0.75 据公式P 动=(

∑+∑221

1P P K Cos K φ

=KVA 32.1991426.075.01445.01.1=??

?

???+??

照明用电按动力10%计,P 照=20KV A 施工总用电量P=20+199.32=219.32KV A

甲方提供的3#变压器容量为400KV A ,满足施工用电要求。

②A Ve P Ie 30.33238

.0332.2193=?==

∑ ③采用BV-500伏铜芯橡皮绝缘电缆150nm 2可满足要求。 ④配电设备总开关采用空开为HR-400/3隔离开关。

三、配电室

拟在施工场地中间靠近变压器处设一个配电室,面积为15平方米,一个电工值班房9平方米,配电室设—BDZ —44—600Y 的配电总柜,距后墙0.5米,距右墙0.6米,距左墙2米,维护地面设5毫米橡胶绝缘垫板,事故照明光线充足。另原甲方留置设一个1211干粉灭火器1瓶,绝缘手套2付,设置分路标志和警示牌。

四、电路走向及负荷分布

1.本工程施工用电依据其平面布置图安排其电路走向,由于大型设备均集结在负荷中心一侧,因此采用放射式电缆直接供电。另外甲方留置一个配电室,可作为附楼的施工用电的配电室。从配电室至各动力箱所有线路均采用穿管埋地敷设。

根据施工平面布置图及设备运行的具体时差,给出如下接线系统图: ①

2.导线截面计算小型材选择 ①塔吊功率为38KW ,根据①公式

η

φ??=

cos 3Ve P Ie

=

A 36.869

.075.038.0338

≈???

选用橡套电缆YC —3×25+2×10可满足要求。 ②对焊机功率为100KVA ,根据公式

Ve P Ie =

=38.0100

=263.2A

Ie Id 875.03

=

=

2.263875

.02

.0? =134.5A

选用橡套电缆YC —3×50+2×16可满足要求。 ③施工电梯功率为22KW ,根据公式

η

φ??=

cos 3Ve P Ie

=

9

.075.033.0222

???

=49.5A

选用橡套电缆YC —3×10+2×6可满足要求。 ④根据公式计算

生活用电采用YZ-5×4,钢筋加工场采用YZ-3×16+2×6,镝灯采用YZ-5×4,综合用电采用YZ-3×10+2×6可满足要求。

⑤主体各层施工用电拟采用树干式配电,准备采用BV-5×16铜芯线穿管至人货电梯处并沿电梯引上至各施工层。

3.照明 ①场区照明

本工程施工面积较大,工程施工作业面广,且工期紧迫,夜间有全方位多工种上场作业,因此将采用高效DDG —3.5镝灯4盏,在塔吊上及井架上布设,装修阶段则采用碘钨灯,其数量根据施工进度配制。

②生活、办公用电

生活区、办公室、仓库照明线路按室内布线规范,采用单相三线制,工棚采用PVC 管敷设。

各房间配一白炽灯,一插座,并装设熔断器,工棚照明功率限制60W ,其他用电器则实行功率限制供给。照明线路按区分设分闸控制。

五、配电方式

工地临时用电遵照JGJ—88文件,采用TN—S制式的配电方式,即三相五线制。零线在配电室作重复接地,接地电阻<4Ω,从此接点作为引线,引出线路形成独立的保护零线系统。

本场区配电系统采用“三级配电二级保护”原则,同时开关箱(未级)装设漏电保护器(30mA,0.1S)实行“—机一闸”,每台设备有专用的开关箱,以提高临时用电的本质安全,各设备、各开关箱均加设BV—4mm2的双色线均做接零保护。

六、供电线路敷设

1.施工用电:用120mm2的铜芯电缆接到工地配电总箱,再从配电总箱接到各配电箱,再引至各施工机具和照明灯具上。电缆敷设线径详见系统图。

2.生活用电:由电缆引三相五线制埋设引至生活区,在生活区设一总配电箱,再引至办公室、食堂和宿舍。

七、现场电气设备要求

l.开关箱采用市建委推荐使用的工地配电箱,不得采用自制木板箱或破旧箱,且箱内空开、漏电保护器应动作灵敏。

2.开关箱一律加锁,架设牢固。开关箱到操作地点距离不大于3m。

3.所有开关都应装在开关箱内,不准将电闸开关安装在电线杆、工棚柱或单板上。铁开关箱外壳要求接零,并涂防锈漆。

4.开关箱的电源进出线应保持套管并作防水处理。

5.现场施工机械必须“一机一闸”,严禁一个开关控制多台电机或多闸共用一组保险丝,或一闸控制多个插座。

八、施工用电安全技术措施

1.不允许带电作业,在检修时要先断闸,并挂上“有人工作,禁止合闸”

警告牌。在用电笔检验确认无电后,才能进行检修。

2.经常对电气设备进行检查,发现温度过高或绝缘下降,应及时查明原因,不允许设备带病运行。

3.各设备电器运行前必须进行调试,并认真做好调试、运行记录。

4.安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。

5.用电安全检查电工应进行每日检查和维修,并应形成记录。项目部每周检查一次,发现问题应及时解决,特别注意雨季前和雨季中的安全巡检。

6.所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、校验。

7.线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。

8.有人触电,应立即切断电源,并立即对其进行急救和及时送医院抢救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用二氧化碳,1211干粉灭火器灭火。

9.人工立杆,所有叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。

10.电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接或接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。

11.电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属丝代替保险丝。

12.施工现场夜间照明电线及灯具,高度应不低于3米。易燃、易爆场所,应用防爆灯具。

13.对插头、插座、照明灯具及开关电器应保持完好无损,防水防潮措施可靠。

14.应定期检查施工作业所用用电设备、配电设施、开关电器、灯具,定期测试其绝缘电阻值。对达不到绝缘要求的设备、设施、线路应采取措施(更

换或维护)。

15.对于大型施工机械如塔吊、施工电梯、井架等,其防雷接地和重复接地使用同一接地体,应定期检查其接地电阻。

16.现场的临时用电指派电工班组进行专业管理。

配电箱、开关箱配置一览表