三菱Q系列以太网通信设置方法

无锡星亿环保设备有限公司客户使用三菱Q13UDEH PLC 与组态王6、55 进行通信,使用Melsec_Ethernet。dll(60.3.14。30)驱动。使用该驱动时应注意,勾选“允许RUN中写入(协议)”选项。否则会出现变量只能读取不能写入得现象、详情见附件文档: 1.使用内置以太网模块

(1)首先使用三菱编程软件新建工程:

(2)点击设置“PLC参数”

(3)选择“内置以太网板设置”

(4)点击“开始设定"

(5)设定内置以太网参数

*如果选用T CP 协议则打开方式务必选取“MC 协议”

如果需要多上位访问可以添加多个MC 协议,添加多个端口号、

现象。

注意本站号:当打开时就是10进制,这里必须把10进制转化成16进制,以方便组态王中使

用。

填写PLC 端口号

选取MC 协议

2.使用外置以太网模块

(1)第一个步骤同使用内置以太网模块,本例以外置以太网模块QJ17E71—100为例;

(2)设置“网络参数”

(3)点击“MELSECNET/以太网”(4)配置外置以太网模块

可按照实际情况选择上图中得“网络类型”,“起始I/O号”,“网络号”,“组号”,“站号”,并选择对应“模式"。

(5)点击“操作设置"

注意一定要选取红色框中得选项,否则会造成设备初始化失败

(6)点击“初始设置”

红色框选中得选项请填写较小得数值

(7)点击“打开设置”

上图就是选择TCP通讯协议时得情况,图中铅笔圈定得两个地方要注意,第一处一定要选“有顺序”否则会引起通讯失败,第二处一定要选“确认”,这样才能与上一图中得设置相对应,否则会导致通讯恢复需要很长时间、

当选择TCP通讯协议时最后一位一定要设为1,因为1代表TCP通信协议

选择UDP通讯协议时三处红色框之处都要注意,第一处同样要选确认,理由同上,第二处与第三处没有确定得值,一般建议最好使用700以后得端口、这里要强调得就是当我们选择设备时,设置设备地址时地址中得端口值要与此图一致,如下图

(8)点击传输设置

(9)选择“以太网板”

以太网板以太网模块

此处要在注意协议得选择,如果不能与地址中得最后一项相对应(0代表UDP通讯,1代表TCP通讯)则会导致通讯失败。

(10)点击“以太网模块"

组态王中设置:

选择以上设置,如果用得ASCII码则使用第一个

最好选择10以后得串口

本设备得地址格式及地址范围

设备地址格式为:

aaa。bbb。ccc.ddd(10进制):PLCport(16进制):puterPort(16进制):t(10进制):TransType(10进制)

其中:aaa.bbb.ccc。ddd为PLC指定得IP地址,(aaa、bbb、ccc、ddd 范围均为0-255)

PLCport为PLC指定得端口号,(0-FFFF)

ComputerPort为PC 端指定端口号,(0-FFFF)

t就是连接超时(单位秒),

TransType为0代表采用UDP,为1采用TCP进行通讯。

注意:整个网络得PC与PLC,aaa。https://www.wendangku.net/doc/ef15805366.html,c部分要相同,ddd与PLCport,ComputerPo rt部分不要重复

特别注意(本人就就是犯了这个错误一直通信不上):这里得PLC指定端口号就是1387,但就是在PLC里一定要瞧好就是不就是写得10进制得4999,或者在plc转化一下、在组态王中一定要写16进制,PLC应该要跟组态王一样用16进制或转换成10进制得数、

如:192、168.1.8:800:401:3:1,组态王中得定义与PLC软件中得配置对应如下

此时最后一位一定要设为0,因为0代表UDP通信协议

IP地址不要填错,否则会导致通讯。失败然后将这些参数设置写入PLC,确认写入PLC后,便可进行在线监视。