发表时间:2017-12-04T09:25:05.590Z 来源:《基层建设》2017年第24期作者:关建辉[导读] 摘要:超高层建筑消防给水系统设计合理与否,直接关系到人们的生命财产安全。本文以某地超高层建筑为例,详细介绍超高层建筑消防给水系统设计内容。

广东南海城乡建筑设计有限公司广东佛山 528500 摘要:超高层建筑消防给水系统设计合理与否,直接关系到人们的生命财产安全。本文以某地超高层建筑为例,详细介绍超高层建筑消防给水系统设计内容。

关键词:超高层建筑;消防给水设计;消火栓系统;自动喷水灭火系统 1、工程概况

翔海国际金融贸易中心建筑面积97692m2,建筑高度为155.18m。地上30层,地下4层,其中-4~-2层为车库和设备房,-1~3层为商业,4~30层为办公用房(9层和21层为避难层)。

2、室外消火栓系统

室外消火栓系统的任务是通过室外消火栓为消防车等消防设备提供消防用水,或通过进户管为室内消防给水设备提供消防用水。

本工程由不同路段的市政给水干管分别引入一条DN150mm给水管在区内形成环状管网,管网流量满足室外消防用水量30L/S的要求。沿建筑物周围均匀布置SS100-1.0Mpa地上式室外消火栓,间距不超过120m,建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不小于2个。从环状管网中引一条DN100mm给水管进入-4层地下室消防水池进行补水,补水时间控制在48h内。

3、室内消火栓系统

为避免消火栓栓口处静压超过1.0MAP,消防给水系统需分区供水。常见的超高层建筑消火栓给水系统供水方式有高位消防水池重力供水、并联加压供水、串联加压供水三种。

高位消防水池重力供水方式,是在建筑屋顶设置一个大型消防水池和消防泵房,屋顶消防水池储存一次火灾消防用水量。除建筑物最高几层采用消防泵加压供水外,其它楼层均采用屋顶水箱重力供水。

并联加压供水方式,是在地下室设置消防水池,消防水泵集中布置在泵房,通过加压直接向各个分区消防给水管网供水,超出压力值部分采用减压设备减压供水,各区独立运行,互不干扰。

串联加压供水方式,是在地下室设置消防水池和转输泵,在中间设备层设置转输水箱和消防主泵,在屋顶设置高位消防水箱和稳压泵。地下消防水池储存一次火灾的消防用水量,由消防转输泵供水至中间转输水箱,转输水箱一般储存30min消防用水量,且有效容积不宜小于60m3。

三种供水方式均有优缺点,选择时要结合建筑物本身的特点来考虑。本项目结合建筑立体造型、室内空间布局等特点,消火栓给水系统采用串联加压供水方式。

室内消火栓系统分为高、中、低三区。低区为-4~-1层,由21层消防转输水箱重力供给经可调式减压阀减压后供水。中区为1~14层,由21层消防转输水箱重力向下供水。高区为15~30层,由21层消火栓接力泵加压供水。在-4层和21层分别设置消防水池(箱)和泵房。-4层地下消防水池有效容积680m3,分成容积相同且独立使用的两格水池。地下泵房设有3台消防传输泵向21层消防转输水箱供水,水泵两用一备,参数为Q=35L/S,H=1.47MPa,N=90KW。21层的消防转输水箱共有2个,每个水箱有效容积100m3,满足转输水箱储存30min消防用水量且有效容积不小于60m3的规范要求。21层泵房内设有高区消火栓接力泵2台,水泵一用一备,参数为Q=40L/S,H=0.70MPa,N=42KW。为满足初期火灾消防用水量的要求,在天面设置高位消防水箱,有效容积18m3,并配备稳压泵2台,一用一备,参数为Q=5L/S,H=0.22MPa,N=1.5KW,稳压罐300L一个,以保证最不利点消火栓静水压力不小于15m水柱的要求。

各区室内消防给水管道在水平和竖向方向均连接成环状。消火栓布置保证任意着火点处能有2只水枪的充实水柱能够同时到达。为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5MPa,1-10层、15-25层范围内消火栓采用减压稳压型消火栓。消火栓箱配有SN65消火栓一个,25m水龙带一条,?19mm水枪一支,DN25mm消防水喉设备一套。消火栓箱旁均设有破玻璃按钮,可远距离启动消火栓水泵,消防控制中心及消防水泵房内均可自动或手动控制消火栓水泵的运行和连动。

在首层外墙处设置消防水泵接合器3组,每组含3套DN150地上式水泵接合器,消防车通过水泵接合器可直接供给高中低区消火栓系统,水泵接合器距室外消火栓不超过40m。

4、自动喷水灭火系统

消防水池和泵房位置确定后,自动喷水灭火系统也按此条件进行分析。本项目将21层消防转输水箱用作自动喷水灭火系统储水池,自动喷水加压泵设在21层泵房,从而减小了低区储水池和泵房的设置。

自动喷水灭火系统分为高低两区。低区为-4~8层,由21层消防转输水箱重力供水。高区为9~30层,由21层自动喷淋接力泵加压供水,其中9-16层经可调式减压阀减压后供水。每区的供水压力均小于1.20Mpa。低区为常高压系统,其湿式报警阀阀后压力开关只将信号传至消防控制中心。高区喷淋水泵可由高区湿式报警阀阀后压力开关启动,也可由各层水流指示器将信号传至消防控制中心,由消防控制中心启动喷淋泵,同时在泵房内能手动停泵。 21层泵房内设高区自动喷水加压泵2台,一用一备,参数为Q=30L/S,H=0.60MPa,N=37KW。利用天面高位消防水箱维持系统喷头所需流量,并配备稳压泵2台,一用一备,参数为Q=1L/S,H=0.23MPa,N=1.5KW,稳压罐150L一个,保证任何时候均能自动喷水灭火。

室内除建筑面积小于5m2的卫生间和不宜用水扑救的部位外,均设置自动喷水灭火系统。地下车库和商业部分按中危险Ⅱ级设计,喷水强度8L/min.m2,其余部分均属中危险I级,喷水强度6 L/min.m2。湿式报警阀组设于-2层和21层设备间,每个报警阀控制的喷头数不多于800个。报警阀组供水的最高与最低位置,其高程不大于50m。地下车库和净空大于800mm的闷顶采用直立型喷头,其余部位采用吊顶型喷头。每个防火分区处均设置水流指示器,发生火灾时由水流指示器动作,并向消防控制室报警。报警阀控制的最不利点喷头处设末端试水装置,其它分区的最不利点设试水阀。

超高层消防实例

简介:超高层建筑高度高,功能复杂,消防灭火立足于自救。消防给水设计是超高层建筑设计中的一个重要环节,供水方式的选择又是其中的关键。结合杭州某超大型机场大厦消防设计,强调设计时要根据技术的可靠性,选择安全,可靠的供水方式。 杭州某超大型机场大厦位于庆春广场东侧,庆春东路与新塘路交叉口。工程用地面积约一万平方米,总建筑面积约7.2万平方米,地下2层,主楼为36层,建筑主要屋面高度为143.70米,其中五层和二十一层为避难层。裙房为四层,建筑高度为21.6米,一至四层为票务中心、餐饮和娱乐等综合用房。主楼五至十九层为办公,二十二层至三十五层为商务办公,三十六层为西餐厅。 1消防用水量 本工程为高度大于100m的一类综合楼,按一类超高层建筑进行消防设计。

2室外消防 本工程所在区域有完善的城市基础设施,有可靠的城市消防保证体系,供水可靠,水质良好。水源为城市自来水管网。从西侧市政道路和东侧新塘路市政供水干管各引一条DN200毫米的自来水管,在本大楼沿周边道路设DN200毫米的生活、消防合用的给水环管,在环管上设置地上式室外消火栓5只。 3消火栓系统 3.1消火栓给水系统 消火栓系统分高、中、低三区,低区为地下二层~四层;中区为五层~二十层;高区为二十一层~到三十六层,每个分区均成环状管网供水。在地下二层设有消防水池和生活、消防合用泵房。消防水池分两格,通过消防水泵吸水总管连通,储存有540m3消防用水量。在地下二层消防泵房内设置高、中区各两台,均为一用一备。低区消火栓系统由中区给水泵出水环管用消防专用减压阀减压至0.45MPa供给;中区由中区消火栓给水泵直接供给。为保证高区消防给水安全,降低消防管道承压,在二十一层避难层设中间转输消防水箱66 m3(兼作中、低区消火栓系统稳压水箱)。为保证中区最不利点消火栓静水压力不低于 0.15MPa,在二十一层避难层设有中、低区增压稳压设备。高区消火栓系统由地下二层高区消火栓给水泵供水至中间转输水箱,再由中间转输泵串联供水,在

超高层建筑防火设计

浅谈超高层建筑防火设计 按规定,我国高度超过100米的建筑为超高层建筑,防火设计按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95执行。由于导致高层建筑发生火灾的因素较多,扑救难度大,因此高层建筑应立足于自防自救,采取可靠的防火措施,达到预防火灾的目的。 首先,超高层建筑的火灾特点为: 1、火势蔓延快 高层建筑各专业竖井林立,发生火灾时,这些竖井就像高耸的烟囱,构成火势迅速蔓延的主要途径。试验证明,烟气竖向扩散速度为3~4m/s,100m的高层建筑在25~35m/s左右,烟气即顺垂直通道从底层扩散到顶层,与此同时,火势也将蔓延扩大。 2、人员疏散困难 高层建筑层数多,人员集中,垂直疏散距离远,发生火灾时,要使人员迅速疏散到地面或建筑物内避难层及不受火灾威胁的安全部位,是十分艰难的。数千人、甚至数万人若从整幢大楼疏散到地面,少则几十分钟,多则几小时。 3、火灾扑救难度大 高层建筑火灾的扑救由于受到消防设施条件的限制,给灭火工作带来很大难度。如果超过消防登高车辆的高度则无法从室外扑救,只能依靠自救,即依靠室内的消防疏散设施。 因此,针对一上特点,高层建筑防火设计必须强调几个问题:(1)合理布置高层建筑总体布局和防火分区

总平面布置中的主,附体关系,该建筑与四周建筑的间距及车道的设置等等,均属与防止蔓延和迅速扑救密切相关的问题,也是进行建筑方面设计方案时须首先考虑的重要因素之一。合理的总平面布置,不但有利于火灾扑救,而且对防止火势蔓延有极大帮助。设计时需不折不扣执行。 防火分区是延缓火势蔓延的重要措施,包括水平和竖向两种。水平防火分区是应用防火墙,防火门及防火卷帘等将各楼层在水平方向分隔为两个或几个防火分区,根据《高规》要求,每一分区内要相应装设一些使防火门能自动关闭的装置,并且在建筑施工时,要做到防火卷帘安装时,卷筒与梁,卷筒与墙壁之间不能留有缝隙,能充分发挥其防火、阻烟作用。竖向防火分区主要指对建筑内部的垃圾井、水井(水管井)、电井(强、弱电)及楼、电梯间实行防火阻隔(水井、电井要求封堵),最大限度地降低火势蔓延速度,控制火灾燃烧面积。 (2)确保建筑物耐火能力 《高规》规定,一类高层建筑的耐火等级为一级,二类高层建筑耐火等级不低于二级,在高层建筑防火设计中应保证建筑物的耐火等级,使火灾发生时建筑物结构在较短时间内不会损坏,为人员疏散赢得时间,同时也减少火灾损失。可靠的耐火构造能减少起火,蔓延及保护人和建筑的安全。设计中除了应首先保证主体结构的耐火能力之外,还须对天棚,墙面等装修部位的耐火性能给予充分的考虑。 为了追求建筑外观效果,部分高级公寓和住宅采用了玻璃幕墙,国内外建筑界对此颇有争议(日本、德国等国家明文规定禁止使用)。

建筑消防设计任务书

火灾自动报警系统 设计任务书 1、本设计课题应达到的目的: (1) 设计的基本要求 ①培养学生综合运用、巩固与扩展所学的基础理论和专业知识,培养学生独立分析、解决实际问题的能力。 ②培养学生的创新意识和创新能力,并使学生获得工程设计方法和科学研究方法的基础训练。 ③培养学生正确的设计思想、理论联系实际的工作作风、严肃认真的科学态度。 (2) 本设计题目具体目标 通过本毕业设计题目要达到以下目标: ①熟练运用计算机CAD技术进行建筑电气弱电工程设计,掌握电气专业设计软件的使用方法; ②熟悉各种建筑弱电设计、施工规范; ③熟练运用互联网查询相关厂家产品、规范; ④综合运用所学知识解决本专业实际问题,深化提高知识水平; 2、工程概况 1、本工程为一层为大堂、厨房、餐厅,二层至六层为KTV包间,属二级火灾保护民用建筑。 2、要求设置火灾自动报警及联动控制系统:消防报警,消防广播,消防电话,消防栓按钮启泵,消防联动等。 3、报警区域按楼层划分、探测区域按独立房间划分。楼梯间,电梯前室,走道独立划分探测区。 3、本设计课题任务的内容和要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等): (1)设计要求

设计过程中,应具有高度的责任感,充分发挥主观能动性,按时高质量的完成设计任务。 设计方案要符合国家各级有关技术标准和规范。 设计计算准确、完整,问题探讨清楚,方案流畅,书写工整,计算书按规定装订。 图纸表达清楚准确,图面清洁,折叠规范。 (2)设计条件 ①室外消火栓系统 室外消火栓系统用水量20L/s。消防泵房设于室外消防水池旁,消防水池设在室外,水池内储存180m3室内外全部消防水量,消防泵房及消防水池不包括在本设计范围.具体位置由甲方确定。消火栓系统控制根据规范要求,本建筑不需设置消火栓,由室外消火栓提供。 ②自动喷水系统 整个大楼自动喷水系统管道均在报警阀前布置成环状管网,本建筑按中危险Ⅰ级设置自动喷水灭火系统,系统设计流量 10L/S,火灾延续时间 1h。 ③供水方式: 室外消防水池该楼地下室自动喷水泵报警阀自动喷水系统屋顶水箱阀后压力0.50Mpa。 ④消防控制室(盘)应显示水流指示器.压力开关.信号阀.消防水池及水箱水位.以及电源和备用动力是否处于正常状态的反馈信号 ⑤自动喷水系统控制 a.自动控制:自动控制:平时系统的压力由屋顶消防水箱和增压稳压设施保证,当系统压力下降至0.4MPa(水泵房读数)时,自动喷水加压泵启动,灭火后手动停泵;火灾时喷头喷水,该区水流指示器动作,向火灾控制中心发出信号,同时报警阀动作,敲响水力警铃,报警阀上的压力开关动作自动启动自动喷水加压泵.消防结束后,手动停喷水泵,水流指示器,信号阀和湿式报警阀动作,均应向消防控制中心发出声光信号,备用泵应能自动切换投入使用。 b.手动控制: 消防控制中心在收到火灾信号并确认火灾发生后,手动启动喷水泵;泵房内

《高层民用建筑设计防火规范》

《高层民用建筑设计防火规范》 2005年局部修订 9 电气 9.1 消防电源及其配电 9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 【说明】(本条对原条文的修改。原条文说明保留,新增说明如下) 漏电火灾报警系统能有效地对漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,其供电能力直接关系火灾报警的可靠性,因此,其供电要求应当按照消防用电的规定执行。 9.1.4 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽; 9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施; 9.1.4.3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设; 9.1.4.4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。 【说明】(本条对原条文的修改。原条文说明二删除,新增说明如下) 矿物绝缘电缆是由铜芯、铜护套和氧化镁绝缘等全无机物组成的电缆,具有良好电性能、机械物理性能、耐火性能,在火灾条件下不会放出任何烟雾及有害气体,其综合性能优于阻燃电缆、耐火电缆。因此,本条对阻燃电缆、耐火电缆和矿物绝缘电缆的敷设分别作了规定。 9.4 火灾自动报警系统、火灾应急广播和消防控制室 9.4.1建筑高度超过100m的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。 9.4.2除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统: 9.4.2.1 医院病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、药品库; 9.4.2.2 高级旅馆的客房和公共活动用房; 9.4.2.3 商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅; 9.4.2.4 电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间; 9.4.2.5 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库; 9.4.2.6 广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景; 9.4.2.7 电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房; 9.4.2.8 图书馆的阅览室、办公室、书库; 9.4.2.9 档案楼的档案库、阅览室、办公室; 9.4.2.10 办公楼的办公室、会议室、档案室; 9.4.2.11 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房; 9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层;

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

高层建筑消防设计的问题意见

高层建筑消防设计的问题意见-----------------------作者:

-----------------------日期:

高层建筑消防设计中几个问题的意见 在近几年的工作中经常遇到一些多发性的问题,看法往往不一致,现就以下几个问题谈谈个人的看法。 一、关于高位水箱中消防储量的意见 GB50045-95(高层民用建筑设计防火规)7.4.7.1规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3。 GBJ84-85 (自动喷水灭火系统设计规)第3.2.3条:自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统时,应设消防水箱……,但可不大于18m3。 从现行的规及笔者所见到的资料里都没有明确消防水箱中的消防储水量是一个18m3还是两个18m3。即一般的将GB50045-95中的18m3的理解为消火栓系统室10分钟消防用水(故近日有将高位水箱中之10分钟消防储水量定为24m3,因室消火栓用水量为40L/s);将GBJ84-85中的18m3理解为自动喷水灭火系统10分钟消防储量(与原GBJ45-82第6.2.3建筑物自动喷水灭火设备的用水量,按30L/s计算巧合)。因此设计消防检与自动喷水灭火系统同时存在时出现高位水箱中的消防储量为36m3的情况(其他情况还多,不一一列举了)。 究竟如何理解规,采用何值(对一类高层而言)才是“安全适用”、“经济合理”呢?

笔者认为18m3是指10分钟消防总贮量,消防二字含义为:所有消防手段(包括消火栓和自动喷水灭火系统),即不存在24m3或36m3的问题。说明如下: 第一,一般说来火灾发生时,如果有人在火灾现场,则除了灭火器等扑救外,会动用消火栓灭火,绝不会坐视不救而等待自动喷水灭火系统动作,任其火灾扩大(火灾不到一定程序,普通自动喷水灭火系统是不会动作的)。这样在初起火灾时,即消除队到达现场前之5~10分钟不可能有6~8股水柱同进使用灭火,一般两股水柱应为现实的,如不放心,加倍也只有4股水柱作用。这是因为:(1)初起火灾不大可能出现火灾层的上、下层同时“灭火”;(2)不大可能有多人同时灭火,如有,那么在消火栓启用同时定会按启动消防泵之按钮,这样就不存在储量不够的问题了。这个时期(5~10分钟)自动喷水灭火系统一般不会动作,故18m3储水量即使是有4股水柱工作,则10分钟也只用去12m3。仍有6m3未动用。另外,有的设计者在高位水箱的消火栓系统出水管上设置水流指示器(设置与否有争论),当消火栓动用后,即使无人按消火栓箱处启动水泵按钮,则因水流指示器动作,在消防控制室有灯光和音响信号,值班人员可依据情况启动或“延时”启动消防泵。笔者不主设水流指示器,更不主由水流指示器信号经控制柜直接启动消防泵。 第二,当发生火灾时无人在现场,如娱乐场所、仓库等等,则只有自动喷水灭火系统工作,并且该系统只要有一个喷头动作,压力开头将在60秒动作发出电信号,向控制中心报警,并经控制箱切换启动消防泵。即使几个喷头动作,18m3储水量也仅仅动用约三分之一。

消防设计专篇实例.

XXXX有限公司XXXX项目设计号:LN-2010-03 XXXX设计研究院有限公司 年月沈阳

目录 第一章…………………………总说明第二章…………………………建筑第三章…………………………结构第四章…………………………给排水第五章…………………………暖通第六章…………………………电气第七章…………………………电讯第八章…………………………消防专篇第九章…………………………环保专篇

第一章总说明 一、工程设计的主要依据 1.建设单位提供的《设计任务书》 2. 建设单位提供的《建设项目选址意见书》 3. 建设单位提供的1:500红线图 4. 建设单位提供的宗地图 5. 建设单位提供的《建设用地许可证》 6. 建设单位提供的《规划设计方案审定通知书》 7. 国家及市颁发的现行有关技术规范、规程、规定 二、基地概况 本工程位于市区,西临街、南临路、北侧为路,总用地面积78367.2平方米,总建设规模约27万平方米。 三、自然条件 本工程位于市区,该区域属温带半湿润季风型气候,由于受大陆性和海洋性气团控制,其特征是冬季漫长寒冷,春季多风干燥,夏季炎热多雨,秋季湿润凉爽。据市中心气象台多年资料统计,气温多年平均为7.9℃,最高为35.7℃,最低为-30.5℃,年平均降雨量为734.5㎜,集中在6~9月份,年平均相对湿度为65%;西北风,夏季多西南风,春秋两季风大,风向不定,最大风速12~15米/秒。地冻深度市区一般为1.0米左右,标准冻结深度为1.20米。 依据《全国建筑热工设计分区图》该地区属严寒地区。该地区基

本风压为0.55KN/㎡,基本雪压为0.5KN/㎡,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,属设计地震第一组。 四、工程设计规模和设计范围 1. 基地环境 本工程位于市区,占地面积:15050.17㎡。场地设计标高51.600(51.850)m,±0.000相当于绝对标高51.900m,室内外高差0.300m。 2. 工程项目性质: 本工程包括1~19号楼和地下车库共计20个子项目,其中3~18号楼为高层住宅,地下车库为车库、设备用房、人防物资 库及人员掩蔽工程;1、2号楼为商住楼;19号楼为办公楼。 3. 建筑物设计使用年限和耐火等级 本工程为高层住宅建筑,设计使用年限为50年,耐火等级为一级。 4. 结构形式:本工程高层住宅为剪力墙结构,地下室为框架结构, 基础采用阀板基础和独立基础。 5. 抗震设计:本工程抗震设防烈度为七度。 6. 建筑节能 依据《居住建筑节能设计标准》(DB21/T1476-2006)沈阳市地方标准,本工程节能设计采用以上标准进行节能设计(详细设计见建筑专业说明)。

建筑消防课程设计

《建筑自动消防工程》课程设计任务书 一、设计目的: 建筑自动消防工程课程设计,是配合《建筑自动消防工程》课程学习的实践性质的教学内容,是一个重要的实践性教学环节。课程设计的要求高于平时的作业,是对整个课程及相关知识的一个综合运用。设计要求学生自己确定设计方案、查取相关资料、进行过程计算,并要对自己的选择做出论证和校核,经过分析比较,择优选定最理想的方案和合理的设计,最终掌握建筑电气消防工程的设计原理和方法。具体应达到以下目的: 1、通过课程设计加深对本课程基本知识的理解,提高综合利用本课程知识的能力; 2、掌握本课程工程设计的主要内容、步骤和方法; 3、提高消防电气控制线路的设计能力; 4、学会应用有关国标、规范等设计资料,进行设计计算的能力; 5、提高独立分析问题,解决问题的能力,逐步增强对实际工程的认识和理解。 二、设计题目: 某三层实验楼电气消防设计 三、设计工况参考参数 1、一层是1号实验室,其面积为2000 m2; 2、二层是2号实验室,其面积为1000 m2; 3、三层是计算机中心大厅:20×10×3.5m(长×宽×高)。 四、设计内容: 1).一层设计出预作用式自动水喷淋灭火系统; 2). 二层对防烟、排烟、加压送风系统、防火卷帘等消防联动控制进行设计; 3). 三层的计算机中心大厅,要求用自动气体灭火系统保护; 4).完成火灾探测器的选择、平面布置; 5).完成消防事故广播和直通电话系统的总体设计方案。 五、设计说明要求: 撰写规范的设计说明书,要求:有必要的计算说明;数字要准确,公式、数据要有根据并符合国标规范;文字要简明扼要;内容包括目录、正文、参考文献、附录等。 六、推荐的参考文献: 1、标准与规范: 1)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版) 2)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 3)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版) 4)、《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-97 5)、《卤代烷灭火系统设计规范》GBJ110-87 6)、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93 7)、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 8)、05系列建筑标准设计图集05D11 2、期刊文章 [1 ] 蒋永琨.高层建筑消防设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000. [2] 李引擎.建筑防火工程[M].北京:化学工业出版社,2004. [3] 陈保胜等.高层建筑安全疏散设计[M].上海:同济大学出版社,2004. [4] 杜文丽.论高层建筑的防烟与排烟设计[J].武汉理工大学学报,2002(4).

高层民用建筑设计防火设计规范

高层民用建筑设计防火设计规范 高层民用建筑设计防火设计规范发布信息: 关于发布国家标准《高层民用建筑设计防火规范》的通知 建标[1995]265号 根据国家计委计综[1987]2390号文的要求,由公安部会同有关部门共同修订的《高层民用建筑设计防火规范》,已经有关部门会审。现批准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95为强制性国家标准,自1995年11月1日起施行。原《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 45—82同时废止。 在执行本规范个别规定如确有困难时,应在地方建设主管部门的主持下,由建设单位、设计单位和当地消防监督机构协商解决。 本规范由公安部负责管理,其具体解释等工作由公安部消防局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 高层住宅建筑被动防火系统设计应把握的防火对策要点: (一)安全疏散方面 关于疏散楼梯的设置,《高规》要求:高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个,仅当18层及18层以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650平方米且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅才可只设一个安全出口。在有些设计中,按规定应设两个楼梯的却只设了一个,使建筑物留下了先天火灾疏散隐患。《高规》还规定”单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶”,这是从高层住宅发生火灾时

人员的疏散和防烟的双向角度考虑的,但我们经常看到有的高层住宅把整个屋顶做成多面坡形或四面坡形,致使楼梯不能通至屋顶。这样的住宅就失去屋顶空间的暂时避难作用,加剧了火灾时援救的困难和灾害损失。 住宅建筑内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室都是火灾时最重要的疏散通道。根据当今世界发达国家经验及我国国情,自然排烟都是被认同的一种的经济、简单、易操作的排烟方式,因此应当优先采用,要求楼梯间有一定的开窗面积,且排烟窗应设在墙面上方,同时要求能方便开启。但完全依靠自然排烟有时是难以保证消防安全的,因此还必须根据需要按规定设置封闭楼、电梯间和增加机械排烟、通风系统。 《高规》规定,高层住宅消防电梯应设不小于4.5平方米的前室,若前室与防火烟楼梯间合用时,其面积不小于6平方米。但是不少建筑设计并未重视此规定,为了节省交通面积,一栋楼仅设一部电梯;一些楼房没有电梯前室,或电梯前室开敞、无防火门,一旦发生火灾,无法防排烟,不但难以控制火势,而且为消防扑救行动造成困难。(二)防火分区方面 防火分区包括水平和竖向两种。水平防火分区是当住宅建筑楼层面积超过一定规模时,应用防火墙、防火门及防火卷帘等将各楼层在水平方向分隔为两个或几个防火分区。《高规》要求高级住宅、19层以上的普通住宅每个防火分区控制在1000平方米以内;10层至18层普通住

超高层建筑的消防弱电系统设计特点参考文本

超高层建筑的消防弱电系统设计特点参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

超高层建筑的消防弱电系统设计特点参 考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1适用设计与验收规范暂缺 按规定,我国的建筑高度为24米及以下的建筑物的消 防系统设计按国标《建筑设计防火规范》执行,24~100 米高的建筑物按国标《高层民用建筑设计防火规范》执 行,地下工业或民用建筑按《人民防空工程设计防火规 范》执行。国标是属于强制性技术规定,是约束业主、设 计单位、施工单位和验收单位的共同标尺。超高层建筑尚 无相应国标,在实际工作中只能参照有关国标及国际标 准,按照当地消防主管部门意见,本着安全第一的精神, 尽量仔细周详地完成设计工作。 2火灾探测器的布置标准较高

一般超高层建筑中除了顶层外,各层屋顶为平顶(即层顶坡度为零),层高不超过6米。在此条件下,一般建筑的感烟探测器保护面积一般为60平方米,保护半径为5.8米,但对于超高层建筑,消防主管部门往往要求提高标准,例如要求保护面积为40~50平方米,保护半径从严掌握,依探测器位置形成的矩形长宽比确定。显然,探测器的布置以接近正方形布置较为经济。感温探测器设于地下室、厨房及允许吸烟的场所,在平顶条件下,保护面积为20平方米,保护半径为3.6米。需要注意,问题往往出在建筑平面上的边角处,探测器的保护半径达不到审核要求。此类在一般建筑中可通融的问题在超高层中是应严格执行规定的。另外,在变配电室、发电机房、皮带输送机以及电缆桥架上,除了设气体灭火装置(一般在土建后由业主自建)外,还应考虑设置缆式烟感器。 3报警手段

高层建筑消防设计存在问题及解决办法

随着城市现代化的迅速发展,土地资源、经济和环境之间的关系也发生了巨大的变化。在我国大中型城市,人员密集、结构复杂的高层商用、民用建筑大量涌现,这些高楼大厦构成了现代化城市的独特面貌,已成为现代城市的标志。 高层建筑具有中上层部位视线开阔,采光通风良好,高容积率,节约土地资源等优点。虽然为城市的经济发展和建设带来了生机,但是同时也增加了城市消防安全的困难和负担。高层建筑的火灾危险性大,扑救困难,而且火灾后容易造成重大的经济损失和人员伤亡。比如沈阳皇朝万鑫大厦“2·3”火灾、“11·15”上海胶州路特大火灾事故、央视新台址园区文化中心大火等。要解决好防火、灭火等问题必须从建筑设计与施工的阶段、从消防系统的设计阶段就开始着手考虑。正确处理建筑设计中的消防问题,直接关系到人民的生命财产安全。因此对于现代城市高层建筑防火安全设计和消防工作就提出了更高、更完善的要求。 一、高层建筑火灾的特点和常见隐患 高层建筑自身的特点决定了火灾发生后其性质与一般火灾不同,具有下列特点:1.高层建筑主体建筑高、层数多,功能复杂。此外,在建筑内部用电设备多,可燃物集中,火灾荷载密度大,着火可能性相比其它建筑要大得多,一有不慎,就会引发大火。 2.高层建筑火灾持续时间长,危害面大。高层建筑内设备及构件多,特别是装修时使用大量高分子复合材料,且多数都为可燃物、易燃物,加大了火灾负荷,一旦起火,会引发大面积的火灾,并且着火后会产生大量的有毒烟气。 3.高层建筑火灾蔓延速度快且途径多,危害大。高层建筑的竖向管井很多,如电梯井、管道井、电缆井、排水道等,如果没考虑防火分隔措施或防火分隔措施处理不好,发生火灾时烟气会由于“烟囱效应”迅速向上蔓延。 4.高层建筑火灾人员疏散困难。现代高层建筑的层数多、垂直距离大、结构复杂,发生火灾时疏散到地面或其他安全场所的时间也会较长,火灾时烟气使能见度降低,造成被困人员的恐慌心理,逃生时容易出现拥挤、踩踏等情况,使安全疏散成为一个较难解决的问题。 5.高层建筑火灾对灭火装备要求高,灭火救援难度大。高层建筑与普通建筑相比,火灾扑救难度相对较大。现有的很多高层建筑外墙大多采用玻璃幕墙,破碎后极易造成

高层建筑的安全疏散防火设计参考文本

高层建筑的安全疏散防火设计参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高层建筑的安全疏散防火设计参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 随着国民经济的迅速发展,我国城市建设突飞猛进, 高层建筑如雨后春笋般崛起,特别是出现了不少大体量的 综合性的高层建筑,这对改善城市景观和人民居住条件起 到了积极作用。建筑能够发挥其正常的功能作用,除了合 理的功能分区之外,还必须有合理的安全疏散和交通组织 设计,尤其是高层建筑,特别是高层大型公共建筑,功能 多样,交通路线错综复杂。一旦发生火灾,后果不堪设 想。由于高层建筑的特殊性,安全疏散设计成了高层建筑 中的重要问题,已经引起了相关部门的重视。从已有的火 灾案例来看,高层建筑存在较大的火险隐患,特别是在安 全疏散方面问题突出,其防火设计必须受到重视。高层建 筑的安全疏散设计在满足《高规》规定的基础上,还应有

实例解析超高层建筑给排水消防设计

实例解析超高层建筑给排水消防设计 发表时间:2018-04-03T14:25:21.673Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第31期作者:谢荫 [导读] 本文就结合案例分析超高层建筑给排水消防设计。 广东建筑消防设施检测中心有限公司 510000 摘要:超高层建筑在当前的社会发展中影响较大,虽然这类建筑优势较多,但是其实际设计中的细节控制难度依然亟待解决,如超高层建筑的给排水、供电、消防设计等系统的有效性都需要进行相应的细化与深入探究。超高层建筑给排水的消防设计关系到了用户的使用安全,需要设计人员在普通高层建筑消防设计的基础上进行创新,本着对用户负责的态度去履行好自身的职责,确保住户生命及财产的安全,维护社会的稳定。基于此,本文就结合案例分析超高层建筑给排水消防设计。 关键词:超高层建筑;给排水;消防设计 1、超高层建筑给排水消防设计特点及现状 超高层建筑给排水设计特点鲜明,在具体的设计中应考虑到管道敷设的科学性及冷热水管道的分离,基于超高层建筑逃生难、消防难的现状,在具体的设计中应确保紧急情况下消防供水的充足及快速有效。同时,在消防设计中,管道降噪、形变问题的控制也要通过科学的设计来实现。 我国现下超高层建筑给排水消防设计现状不容乐观,过高的楼层及供水量需求下,设计者需考虑到每一层的日常使用需求,过高的使用频率下管道堵塞问题也应纳入考量的范畴。再者,现下群众生活的质量明显提升,家用电器数量增加下也给建筑火灾的出现埋下了较大的隐患。 2、实例探析超高层建筑给排水的消防设计 2.1工程概况 该项目总建筑面积263528㎡,地上办公楼46层,裙房6层,抬升裙楼3层,地下3层,建筑高度办公楼237.10m,抬升裙楼悬挑36.0m,裙楼抬升高度27.1m,底距地36m。 2.2系统设计 2.2.1室外给水系统 项目临近的民田路及福中三路均预留有市政供水接口,预留的管径及市政管道压力(管网压力大于0.15MPa)均能满足项目的生活及消防用水需求。根据市政供水条件,本工程为两路供水,室外消防供水由市政管网直接供水。 2.2.2室内给水系统 根据《建筑给水排水系统设计规范》:建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。本项目采用垂直串联供水方式;在16层避难层和32层避难层设中间水箱及转输水泵,在47层设置屋顶高位水箱。地下3层装置水泵,从地下3层生活水箱提升生活用水至16层避难层之中间水箱,然后由16层转输水泵提升生活用水至32层避难层之中间水箱,最后由32层转输水泵提升生活用水至47层屋顶高位水箱。 2.2.3中水系统 为节省水资源及应业主的要求,项目设计中水回用系统及雨水收集利用系统,中水主要用于公共卫生间的冲厕。将本大楼的淋浴、盥洗优质杂排水及空调冷凝水全部收集,重力流排至地下三层中水处理机房,经处理后用于本大楼1~43层冲厕用水。中水系统分区按室内给水分区的原则进行划分,中水系统分区与室内给水分区相同。 2.2.4雨水回用系统 根据屋面及地面雨水的污染程度,项目分设雨水回收处理系统。将塔楼屋顶雨水、抬升裙楼屋面雨水收集至室外1010m3雨水蓄水池,雨水经沉淀、过滤处理后用于空调冷却塔补水;将室外广场雨水收集至室外320m3雨水蓄水池,雨水经处理后用于抬升裙楼屋面、室外地面的冲洗和绿化浇洒以及地下车库地面冲洗。 2.2.5生活排水系统 项目设置中水系统,收集淋浴及盥洗排水,因此本项目采用雨、污、废分流的排水系统,卫生间污、废水共用专用通气立管。因抬升裙楼部分的屋面外挑36m,整个外挑屋面面积约11060㎡,按深圳市暴雨强度公式,10年重现期,5分钟降雨历时,雨水设计流量约为 624L/S,若设重力流雨水排水系统需要DNl00雨水斗53个或DNl50的雨水斗25个,需设DNl50排水立管25根,悬吊管需一直引至裙房主核心筒附近的水井内设排水立管,管道安装占用顶板下的安装高度较大;根据以上几种原因,该项目抬升裙楼屋面采用虹吸雨水排水系统,减少排水立管的数量以及悬吊管安装占用的空间高度。 因项目属于低于250m的超高层建筑,需特别注意排水立管的材质,需选择能够承压的排水管材,且排水立管需按规范的要求设置消能措施。根据此要求:屋面虹吸雨水管采用HDPE排水专用管材(PE80),管道连接方式采用热熔连接。塔楼屋顶雨水排水管采用内外涂塑无缝钢管,卡箍连接,承压2.5MPa,室内污、废水及通气管采用离心铸铁排水管,管箍连接。DN200壁厚5.0mm,DN250壁厚5.5mm,DN300壁厚6.0mm。其它雨水管采用离心铸铁排水管,管箍连接。 2.2.6室内消火栓系统 该项目采用串联供水方式,竖向分为4个区。其中地下室及地上1~9层为1区;10~16层为2区;17~32层为3区;33~47层为4区;各分区保证水压力不超过1.0MPa。地下3层消防水泵房设置二台低区消火栓水泵(一用一备),供应1区和2区消火栓用水。16层避难层消防水泵房设置二台高区消火栓水泵(一用一备),供应3区和4区消火栓用水。地下3层消防水泵房设置三台与喷淋系统共享的转输供水泵(二用一备),与高区消火栓水泵同步运行(联动),在火灾发生时,补充16层避难层之中转消防水箱用水,以确保高区消火栓水泵能持续运行。1区消火栓的稳压及火灾初期消防用水,由设于16层避难层的中转消防水箱(有效容积90m3)以重力自流方式提供。2、3、4区消火栓的稳压及火灾初期消防用水,由设于47层的屋顶消防水箱(有效容积18m3,为按当时现行版本规范设计)提供。 2.2.7自动喷水灭火系统

高层建筑消防设计规范

高层建筑消防设计规范

中华人民共和国国家标准 高层民用建筑设计防火规范 GBJ 45-82 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国国家经济委员会 试行日期:中华人民共和国公安部 试行日期:一九八三年六月一日 关于颁发《高层民用建筑设计防火规范》的通知 经基〔1982) 585号 根据原国家建委(78)建发设字第562号文的通知,由北京市公安局会同有 关单位共同编制的《高层民用建筑设计防火规范》已经有关部门会审。现批准《 高层民用建筑设计防火规范》GBJ45-82为国家标准,自一九八三年六月一日起 试行。 本规范由建设、设计单位负责贯彻实施。各有关主管部门、公安机关负有检 查监督之责。在执行本规范个别规定如确有困难时,应在地方基建主管部门的主 持下,由建设单位、设计单位和当地公安机关协商解决。 鉴于本规范适用于十层及十层以上的住宅和建筑高度超过二十四米的其他民 用建筑,对于七、八、九层的非单元式住宅和层数超过六层且建筑高度不超过二 十四米的其他民用建筑的防火设计要求,可参照《建筑设计防火规范》TJ16-74

的有关规定执行。 本规范只规定了高层民用建筑的一般防火要求,各省、市、自治区可根据本 规范的原则,结合本地区的具体情况制订补充规定,并送国家经委和公安部备案。 本规范由公安部负责管理和解释。 中华人民共和国国家经济委员会 中华人民共和国公安部 一九八二年十二月八日 编制说明 本规范是根据原国家建委(78)建发设字第562号文的通知,由北京市公安 局会同北京市建筑设计院、上海工业建筑设计院、天津市建筑设计院、广州市设 计院、东北建筑设计院、上海、广州市公安局及公安部民警干校、四川消防科学 研究所等十个单位共同编制的。 在编制过程中,遵照国家基本建设的有关方针政策和“以防为主,以消为辅” 的消防工作方针,进行了调查研究,总结高层民用建筑防火设计的实践经验,吸 取了有关这方面的科研成果,参考国外有关资料,并征求了各省、市、自治区和 有关部、委所属设计、科研、高等院校和公安消防等单位的意见,最后经有关部 门会审定稿。

高层住宅建筑防火设计要点实用版

YF-ED-J7311 可按资料类型定义编号 高层住宅建筑防火设计要 点实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高层住宅建筑防火设计要点实用 版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、高层住宅建筑的火灾隐患特点及防火 原则 高层住宅建筑由于其建筑内部实体隔墙较 多,纵向和横向防止火势蔓延扩大的功能都比 较好,加之这类建筑的内部装修比较简单和内 含人员较少,国内火灾实例不多,所以在其消 防功能方面往往被有意无意地忽视,建设中从 设计、施工到管理都存在着某种程度的思想和 技术准备不足。这种不足主要反映在高层住宅 建筑建设、设计、施工单位对《高层民用建筑

设计防火规范》(以下简称《高规》)的不遵循、不落实上;同时也反映在我们公安消防部门对高层住宅建筑防火工作的宣传、教育与监督管理工作的疏漏和玩忽职守上。这种不足与日新月异超常发展的城市建设速度形成了尖锐矛盾,直接造成了先天性火灾隐患的产生。一般地说,住宅建筑防火主要应考虑三个原则:一是从设计上保证建筑物内的火灾隐患降到最低点;二是最快地知晓和最及时地依靠固定的消防设施消除火灾火警;三是保证建筑结构具有规定的耐火强度以利于建筑内的居住者在相应的时间内有效地安全撤离。基于以上的原则,可将建筑防火设计分为主动防火系统和被动防火系统两大部分。所谓主动防火系统是由自动(或手动)控制的报警、灭火、防排烟以

高层建筑的消防设计

高层建筑的消防设计Fire Control Design for the High-rise Building■张晓平■Zhang Xiaoping[摘要] 从高层建筑给排水消防系统分类、常见问题和解决方案以及设计要点这几个方面对该问题进行了讨论,为今后高层建筑给排水消防设计提供了思路。 [关键词] 高层建筑消防系统给排水[Abstract] This paper discusses the problem from the aspectsof classification of the water su。 ly and drainage system for firecontrol, the problems and corresponding solutions, the designpoints. Finally, it provides ideas about the future fire controldesign of the water su。 ly and drainage system in high-rise buildings.[Key words] high-rise building, fire control system, water su。 lyand drainage system随着政府对于居民人身财产安全的重视度以及百姓自身安全意识的不断提高,高层建筑对给排水消防系统也提出了越来越高的要求。尤其当外部的消防力量无法提供对高层建筑本身的有力保护时,立足自救成为了高层建筑消防系统的首要目的。 高层建筑给排水消防系统通常分为普通消火栓系统和自动喷水灭火系统两类。普通消火栓系统是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口,为工厂、仓库尤其是高层建筑等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带、水带接扣和水枪等器材配套使用。减压型消防栓为其中一种。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、

四十五个建筑防火及防排烟设计

45个关于建筑防火及防排烟设计问题研讨 1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.1条“面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。现在审查中遇到开窗面积合适,自然排烟距离满足要求,是否可以不设置机械排烟系统。 答:不可以不设机械排烟系统。超过2000平米的地下车库,火灾发生时,由于烟气瞬间爆发且迅速蔓延,其流动特性无法预测,因此应设置机械排烟系统。可开启外窗可作为排烟补风口。 2、高层住宅地下室为自行车库、机电设备用房时,地下一层前室和楼梯间可不设机械加压送风装置,地下一层中超过20m的内走道是否要设排烟系统。 答:根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第8.4.1条:一类高层住宅及超过32m的二类高层住宅无自然排烟条件的长度超过20m的内走道应设排烟系统。 3、底层外门可以作为自然排烟口吗?(①某七层公共建筑,二层以上均满足自然排烟要求,一层有一个58米长的无外窗内走道,内走道两端各有一个直接通往室外的外门,外门开启后满足内走道排烟面积要求,一层内走道是否需设机械排烟.②商场、超市等建筑的一层入口的大门是否可计入自然排烟的可开启外窗面积?③自然排烟口按《建筑设计防火规范》9.2.2-4规定其他场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。对于长走廊,走廊尽头的门是否可作为自然排烟口,可以作为自然排烟口的有效面积如何计算,最底高度从多少开始算。 答:外门为安全出口,为有利安全疏散,不宜作为自然排烟口。某些场合,在不影响安全疏散的前提下,可以兼作排烟用,但有效面积应该折算。 4、超过50m的一类高层建筑,地上部分采用机械防烟措施,只有一层地下室,地下防烟楼梯间具备自然排烟条件,可以采用吗? 答:应按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第8.2.1条处理。 5、建筑高度在100米以内,层数34层的住宅楼(或商业网点),地下一层为汽车库或自行车库时。分段设计正压送风比较困难,包括地下层在内是否可以合用一个正压送风系统,不进行分段设计。 答:根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第8.3.3条层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。

相关文档
相关文档 最新文档