文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能工程施工组织设计方案

建筑节能工程施工组织设计方案

建筑节能工程施工组织设计方案
建筑节能工程施工组织设计方案

1、编制依据

1.1建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013

1.2建筑节能施工质量验收规范GB50411-2007

1.3陕西省居住建筑节能设计标准DBJ61-65-2011

1.4金融小区一标段施工图纸

1.5金融小区一标段施工组织设计

2、工程概况

2.1工程概况

本工程建筑面积为52089.02㎡,其中25#楼为14740.37㎡,26#楼为14733.67㎡,27#28#楼为22614.37㎡,结构类型为剪力墙结构,抗震等级一级,抗震设防烈度8度。地处寒冷B区,地下一层为储藏室及部分设备用房,地上一层、二层为商业服务网点,三至三十三层为住宅。标准层高2.9m,建筑高度97.2m。

2.2工程节能设计概况

2.2.1本项目工程商业服务网点部分(三层以下)节能做法

(1)体形系数S=0.20

(2)窗墙比:东向5.8%,南向23%,西向50%,北向38.8%,其中西立面遮阳系数SC≤0.5。

(3)屋面保温层60mm厚XPS板,总传热系数K=0.454w/(m·k)2。

(4)外墙保温层55mm厚EPS板,构造做法详陕02J12-16~33相关各项,总传热系数K=0.594w/(m·k)2。

(5)外门窗为铝合金门窗Low-E中空玻璃,在线(空气层厚度9mm),

传热系数K=3.0w/(m·k)2。

(6)底面接触室外空气的架空或外跳楼板,板底贴65mm厚岩棉板,传热系数K=0.642w/(m·k)2。

(7)采暖房间与非采暖房间隔墙外贴25mm厚岩棉板,传热系数K=1.5w/(m·k)2。

2.2.2本项目工程住宅部分(三层及以上)节能做法

(1)体形系数S=0.32

(2)窗墙比:南向41%,北向18.8%,东向7.0%,西向5.1%。

(3)屋面保温层60mm厚XPS板,总传热系数K=0.454w/(m·k)2。

(4)外墙保温层75mm厚EPS板,构造做法详02J12(一)16~33页相关各项,总传热系数K=0.518w/(m·k)2。

(5)外门窗为塑钢型材,其中南、东向及飘窗部分为在线Low-E中空玻璃,内充9mm厚空气间层,传热系数K=2.1w/(m·k)2。其余外门窗为中空玻璃,内充9mm厚空气间层,传热系数K=2.7w/(m·k)2。

(6)外窗及阳台门的气密性等级不应低于6级。

(7)采暖房间与非采暖房间隔墙外贴20mm厚EPS板,传热系数K=1.331w/(m·k)2。

(8)飘窗板外贴55mm厚EPS板,传热系数K=0.717w/(m·k)2。

(9)住宅户门采用成品防火门,传热系数K=2.0w/(m·k)2。

(10)阳台门的选用及传热系数,均同外门窗。

2.2.3保温材料其他性能指标

(1)EPS板表观密度20kg/m3,传热系数0.042w/(m·k)2,燃烧性能B1级。

(2)XPS板表观密度35kg/m3,传热系数0.03w/(m·k)2,燃烧性能B1级。

(3)硬质岩棉板表观密度61~200kg/m3,导热系数0.04~0.044w/(m·k)2,抗压强度≥0.1MPa,燃烧性能A级。

2.2.4采暖节能工程

(1)本工程供暖室内系统形式为低温地板辐射采暖,采暖热媒为55/45℃(供/回水温度)热水,有地下室换热站提供。

(2)本工程采用集中供暖分户计量系统,系统形式为干管异程式双管系统。1至17层属于低区采暖地辐热系统,18至33层属于高区采暖地辐热系统,埋地管道采用PE-RT/2型管材及其配件,管道承压为0.8MPa,金属软管阀门承压为1.0 MPa,主干管为1.6 MPa,其它均采用钢管,DN<50的为焊接钢管,DN≥50的为无缝钢管。

2.2.5配电与照明节能工程

(1)本工程采用低压配电系统,电压为380/220V,照明使用电压220V。

(2)照度标准:公共走道50LX,楼梯间30 LX,电梯厅75LX,配电间200 LX,门厅100 LX,电梯机房150 LX,商业300 LX,储藏间50 LX。均采用高效光源和灯具,照明灯具的功率因数均不应低于0.9。

(3)电缆、电线:电力、照明配电干线采用YJV-1KV交联聚乙烯电力电缆,照明主干线采用YJV-1KV交联聚乙烯电力电缆,其它干线采用YJV-1KV交联聚乙烯电力电缆及BV-450/750V聚乙烯绝缘导线,电力照明分支配线除图中注明外,均采用2.5mm2(出空调、电热水器采用4 mm2)导线穿管暗敷。

(4)本工程所选用的电气材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书(3C认证);必须满足与产品相关的国家标准。

3、施工总体部署

3.1施工组织机构图

建筑节能工程作为单位建筑工程的一个分部工程,施工现场建立相应的质量管理体系,实施施工质量的控制和检验制度,并根据公司的质量管理体系文件要求对整个施工过程进行控制。

3.2质量保证体系

在施工过程中,现场指挥部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点:

3.2.1分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。

3.2.2建筑节能材料的检验

(1)建筑节能材料须有备案准用证、检验报告及出厂合格证,主要材料必须有材料复检报告。

(2)材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。

3.2.3制定相应技术措施,作好工序过程控制。

(1)施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。

(2)工程施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测、预控及全方位的过程控制。

(3)做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。

(4)对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。

(5)做好各专业接口及预留预埋的专业检查。

3.3主要劳动力计划

本工程的建筑节能工程主要包括外墙EPS聚苯板保温、外门窗安装、屋面(楼板)XPS板保温、采暖节能工程、配电与照明安装;各栋楼施工劳动力计划见下表,根据现场进度实际情况进行调整。

建筑节能工程施工劳动力计划表

4、外墙面保温节能工程

4.1概况

本工程外墙采用EPS板薄抹灰外墙外保温系统,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。外墙每两层沿楼板位置水平设置宽度不小于300mm的连续一圈A级保温材料的防火隔离带,屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,采用宽度不小于500mm的硬质岩棉板为防火隔离带的材料,做法参见陕02J12-1图集16~33页。

4.2 施工准备

4.2.1技术准备

1、熟悉图纸、设计说明、材料要求。核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,确定窗台及过梁标高。

2、结合设计图纸和专项施工方案,并进行技术交底。

3、做好操作人员有关新工艺、新技术、新材料应用的培训工作。

4.2.2现场准备

1、本工程外墙保温施工作业平台采用成品吊篮,吊篮必须有出厂合格证及质量监督部门检测证明书。

2、经业主、监理、施工单位、外保温施工单位联合验收的外墙体(可分段进行)垂直、平整度满足规范要求,门窗框安装到位,阳台栏板、挑檐等突出墙面部位尺寸合格,办理交接单后即可进行施工。

3、测量放线与标高等复核:在四角及墙面上挂大线,用来控制墙面垂直

度和平整度,在窗口两侧也需挂上大线,以保证门窗及保温节点的节点要求,同时控制垂直度和平整度。

4、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃,风力不大于5 级。

5、雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。

6、粘贴EPS保温板与抹面层聚合物抗裂砂浆工序要安排得当,间隔时间不得太长,保温板裸露层数不得超过3层且裸露时间不得大于两天。

4.2.3材料准备:

1、所有进场保温材料的导热系数、密度、燃烧性能级必须符合设计要求,材料进场后需对保温板的导热系数、密度、抗压强度,粘结材料的粘结强度,增强网的力学性能、耐腐蚀性能进行复验,合格后方能使用。

2、25#~28#楼单体工程均在20000m2以下,保温施工时要对材料抽查3次。每次检查3个试样。

3、严寒和寒冷地区外保温使用的粘贴材料,应符合该地区最低气温环境的使用要求。

4.2.4施工机具准备:2m靠尺、壁纸刀、冲击钻、电动螺丝刀、托线板滚筒、电热丝切割器、抹子、压子、搅拌器等。

4.3施工方法

4.3.1工艺流程:基层清理→刷专用界面剂→配专用聚合物粘结砂浆→抹底层聚合物砂浆→预粘板边翻包网格布→粘贴EPS保温板(防火隔离带同步施工)→钻孔安装固定件→EPS板打磨、找平、清洁→中间验收→拌制面层聚合物砂浆→刷一遍专用界面剂→抹底层聚合物砂浆→粘贴网格布→抹面层聚合物抗裂砂浆→分格缝内填塞内衬、封密封胶→验收

(1)基层清理

1)清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物。

2)剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。

3)要求粘贴EPS板表面平整度偏差不超过3mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm 时用1∶2.5水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6mm 时由保温施工单位用聚合物粘结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在3mm内,阴阳角方正、上下通顺。(2)配制砂浆

1)施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。

2)施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5,边加水边搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有一定黏度。

3)砂浆调制完后,须静置5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h内用完。

(3)刷专用界面剂一道

为增强EPS保温板与粘结砂浆的结合力,在粘贴EPS板前,在EPS板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂;待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘贴施工。

(4)预粘板端翻包网格布

在挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220mm 宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上(粘结砂浆厚度不得超过2mm),后期粘贴EPS板时再将剩余网格布翻包过来。

4.3.2粘贴EPS板施工方法:

(1)粘贴EPS板的方法采用条点粘贴的方法,用抹子在每块EPS板周边及中间抹宽50、厚10的专用粘结剂,再在保温板分格区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。

(2)涂抹后立即将EPS板贴到墙上,并用2m靠尺将其挤压找平,保证其垂直、平整度和粘结面积符合要求。板材的排列是竖向错缝,在阴角处交错相接,板与板之间应靠紧,碰头处不得抹粘结砂浆,每贴完一块,应及时清除挤出的砂浆。板与板之间要挤紧,不得有缝,板缝宽度超出 1.5mm 时用EPS板片填塞。拼缝高差不大于1.5mm ,否则应打磨平整。

(3)在拐角处应先排好尺寸,截切EPS板使其粘贴时垂直交错连接,保证拐角处顺直垂直,每一施工段均应由下而上沿水平方向进行粘贴,贴第一皮EPS板时,在板背面涂粘结剂的同时须将包边的网格布嵌贴在其中,包边嵌贴宽度不小于100mm。

(4)EPS板应分段自下而上沿水平方向横向粘贴,上下两排EPS板应竖向错缝板长1/2,保证最小错缝尺寸不小于200mm。当遇有突出墙面的建筑配件时,应用整幅EPS板套割,其切割边缘应顺直、平整,不得用零板拼凑。

(5)在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时,应先弹该处基准线,作为控制阳角上下的竖直依据。在门窗洞口部位的EPS聚苯板,不允许用碎板拼凑,需用整幅板切割,其切割边缘必须顺直、平整、尺寸方正,其他接缝距洞口四边应大200mm。

(6)住宅首层外墙保温需增加一层网格布。

4.3.3安装锚固件

(1)专用锚固件的布点数量和位置根据建筑物的不同层数高度分段确定,7层以下不少于5个;7~17层不少于6个;18层以上不少于11个。墙面垂直阳角处两侧固定件加密,距墙边不小于60mm,边缘锚固件的间距

应不大于300mm。

(2)EPS板粘贴8小时后开始安装锚固件,宜在其后24小时内完成,锚固件的螺栓需拧紧,使用根部带切割刀片的冲击钻,切割刀片的大小和切入深度应与钉帽相一致,此外,塑料膨胀钉的钉帽比挤塑板表面应略拧低一些,以确保EPS板表面平整、利于面层施工,同时,可确保膨胀钉尾部因受力回拧膨胀而与墙体充分拉结。钻孔的孔径为10,锚固深度为50mm,钻孔深度60mm,要求锚栓要固定在EPS板的拼缝间。

4.3.4打磨找平

EPS板粘结不平处:用聚合物砂浆找平后,用衬有木方的粗砂纸打磨进行平整处理,打磨动作宜为轻柔的圆周运动,不宜沿着与EPS板接缝平行的方向打磨。打磨后应用刷子或压缩空气将打磨操作产生的碎屑、及其它浮灰清理干净。

4.3.5抹聚合物砂浆底层

在EPS板表面薄薄地涂刷一道界面剂,待干后,将聚合物砂浆均匀地抹在挤塑板上,厚度约2mm左右。

4.3.6铺设网格布

(1)首先在EPS板表面均匀抹薄薄一层聚合物抗裂砂浆后立即压入网格布。

(2)网格布应按工作面的长度要求剪裁,并留出搭接长度,在阴阳角位置处还需要从每边双向翘角且相互搭接宽度不小于200mm。

(3)门、窗口内侧周边与大墙面形成45 度角(阳角部分各增加一层300mm×200mm 的网格布进行加强) ,大面积网格布搭接在窗洞口周边的网格布上,网格布在门窗洞口处必须向窗台四周翻上去,同时固定牢固。(4)大面网格布绷紧紧贴在刚抹的砂浆上,用抹子由中间向上、下两边将

网格布抹平,使其紧贴底层聚合物砂浆。网格布左右搭接宽度不小于100mm,上下搭接不小于80mm,注意不得使网格部皱褶、空鼓、翘边。

(5)墙面施工预留孔洞四周100mm范围内仅抹一道聚合物砂浆并压入网格布,暂不抹面层聚合物砂浆,待大面积施工完毕后对局部进行修补。(6)特殊部位的处理

对下列终端部位应进行翻包:

门窗洞口、管道或其他设备需要穿墙的洞口处;阳台、勒脚、雨篷等系统的尽端部位;女儿墙顶部。各种构件的阴阳角进行错缝搭接处理,对各种装饰线条的阴阳角用加强网进行加强保护。保温系统与结构部位相连处,将保温层与结构部位用胶浆、网格布连接,以防止产生开裂,做法参见陕02J12-1图集13~33页。

4.3.7抹面层抗裂砂浆

(1)抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面基本干燥、不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布且不出现网格布痕迹为准,同时控制面层聚合物抗裂砂浆总厚度在2.5~4mm 之间。

(2)滴水槽做法:先将网格布压入槽内,随即在槽内抹数量足够的聚合物砂浆,然后将塑料成品滴水槽压入EPS板槽内。塑料成品滴水槽塞入深度应综合考虑完活后面层高度,这样才能保证成品滴水槽与面层聚合物抗裂砂浆高度一致,确保观感质量。EPS板槽内砂浆必须填塞密实并确保安装滴水槽时槽内聚合物粘结砂浆沿槽均匀溢出。滴水槽凹槽处,须沿凹槽将网格布埋入底层聚合物砂浆内,若网格布在此处断开,必须搭接,搭接宽度为不小于65mm。注意,滴水槽凹槽处需附加一层网格布,网格布搭接80mm。

(3)所有阳角部位,面层聚合物抗裂砂浆均应作成尖角,不得做成圆弧。

(4)面层砂浆施工应选择施工时及施工后24h 没有雨的天气进行,避免雨水冲刷造成返工。

(5)在预留孔洞位置处,网格布将断开,此处面层砂浆的留槎位置应考虑后补网格布与原大面网格布搭接长度要求而预留一定长度。面层聚合物抗裂砂浆应留成直槎。

4.3.8补洞和修理

洞口用同墙体材料进行修补,然后用水泥砂浆抹平,干燥后裁同洞口尺寸一致的EPS板背面涂粘贴砂浆填补洞口。在EPS板表面满涂聚合物砂浆压入网格布待表面干至不粘手时再涂抹一遍聚合物砂浆。

4.4质量保证措施

4.4.1质量控制要点

(1)EPS板必须粘结牢固,无松动和虚粘现象;聚合物砂浆与挤塑板必须粘结紧密,无虚脱、空鼓,面层无爆灰和裂缝。

(2)粘贴EPS板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,大于者应用EPS板条填塞,板间高差不得大于1.5mm。

(3)粘贴EPS板的粘结砂浆应抹在EPS板的背面,抹粘结砂浆的面积不得少于板面积30%~50%。

(4)EPS板按照上述要求贴墙后,用2m靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆。每贴完一块,要及时清除板四周挤出的聚合物砂浆;若因EPS板切割不直形成缝隙,要用木锉锉直后再张贴。

(5)EPS板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,砂浆的覆盖面积不小于板面的30%~50%,以保证EPS板与墙体粘结牢固。

(6)网格布翻包:从拐角处开始粘贴大块EPS板后,遇到阳台、窗洞

口、挑檐等部位需进行耐碱玻纤网格布翻包;即在基层墙体上用聚合物粘结砂浆预贴网格布,翻包部分在基层上粘结宽度不小于80mm,且翻包网格布本身不得出现搭接。

(7)在门窗洞口部位的EPS板,不允许用碎板拼凑,需用整幅板切割,其切割边缘必须顺直、平整、尺寸方正,其他接缝距洞口四边应大于200mm。

(8)为防止外窗漏水,本工程要求窗洞口四周侧壁EPS板与框间留通槽,在外窗主框安装完成并验收后由外窗施工单位在槽内打发泡剂、塞聚乙烯泡沫塑料棒及打密封胶。

4.4.2特殊部位做法:

(1)首层除与标准层保温做法相同外,另增加一层网格布加强抗冲击能力。

(2)窗口部位滴水槽

1)在所有外窗洞口侧壁上口用墨斗弹出滴水槽位置,并依据框进行校核。

2)按照弹好的墨线在挤塑板上安好定位靠尺,使用开槽机将挤塑板切成凹槽,成品滴水槽尺寸为10mm×10mm,考虑到面层砂浆厚度为5~7mm,为保证凹槽内塞入成品滴水槽后,成品滴水槽与面层砂浆高度一致,故切凹槽尺寸为8mm×13mm,差值尺寸是为粘结砂浆预留空间,成品滴水槽塑料条是在抹面层砂浆时粘贴。

3)底面接触室外空气的架空或外跳楼板,板底贴65mm厚岩棉板,飘窗板外贴55mm厚EPS板。

4)外门窗框与门窗洞之间的缝隙用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝。

4.4.3质量检验标准:

(1)保证项目:

1)EPS板网格布的规格和各项技术指标,聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。

2)EPS必须与墙面粘贴牢固,无松动和虚粘现象。

3)聚合物砂浆与EPS板必须粘贴紧密,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。

(2)基本项目:

1)每块EPS板与基层面的总粘贴面积为不小于30%。

2)固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50mm。

3)挤塑板碰头缝不抹粘接剂。

4)网格布应横向铺贴,压粘密实,不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接宽度不小于80。

5)聚合物砂浆厚度不宜大于4,首层不大于5。

(3)允许偏差项目:

1)EPS板安装允许偏差及检验方法符合下表规定:项目允许偏差(mm)检验方法表面平整度

2)用 2 米靠尺和塞尺检查垂直度每层 5 用 2 米托线板检查总高

H/1000,且不大于20 用经纬仪或吊线和尺量检查阴阳角垂直2 用2 米托线板检查阴阳角方正2 用200 方尺和塞尺检查接缝高差1.5 用直尺和塞尺检查。

(4)隐蔽验收项目及现场试验:

外墙保温应做如下隐蔽验收,并有详细的文字记录和图像资料。

1)保温层附着的基层及其表面处理;

2)保温板粘结;现场进行粘接强度拉拔试验。

3)锚固件;现场进行锚固力拉拔试验。

4)增强网铺设;

5)被封闭的保温材料厚度;采用钢针刺入检查。

4.5文明施工及成品保护

(1)裁切下来的EPS板碎板条必须随手用袋子装好,禁止到处乱丢,随处飘洒。

(2)在涂抹EPS板粘结砂浆时,注意不要污染钢副框,被污染的钢副框必须及时用湿布擦洗干净。

(3)粘贴上部EPS板时,掉落下来的粘结砂浆可能会污染下部EPS 板及网格布,必须及时清理干净。

(4)严禁在EPS板上面进行电、气焊作业。

(5)进场的EPS板必须堆积成方,做好防雨保护。

(6)施工用砂浆必须用小桶拌制,用完水后关好水管阀门。

4.6 安全措施

(1)外墙保温采用吊篮施工,吊篮派专职安全员进行管理,详见专项施工方案。

(2)高空作业者必须戴紧安全帽,扎紧带好劳动工具。距地面1.5米

及1.5米以上高处作业必须系好安全带,将安全带挂在吊篮安全绳上,高度不低于腰部。

(3)严禁恐高症者、禁忌病症者进入高空现场。患有精神病、癫痫病、高血压、心脏病及酒后、精神不振者严禁从事高空作业特殊工种作业人员必须持证上岗。

(4)遇有五级以上大风及恶劣天气时应停止高空作业。

(5)施工前对机具进行试用转,保证机具性能良好。

(6)严禁工作期间取笑、打闹、影响工作注意力。

(7)高空作业不得随手抛落物品,以防伤人。

4.7防火措施

(1)EPS保温板材料一次进场不宜超过3天用量,随进随用,并单独堆放用帆布或不易燃物体加以覆盖、遮挡。

(2)EPS保温板堆放处周围不得存放易燃、易爆物品,其周围10m范围内及上空不得有明火作业。

(3)在EPS保温板堆放处旁边设置消防器材,设置醒目禁火标志。

(4)EPS保温板施工现场应为禁火区,并设置醒目标志。作业现场及附近不能有明火作业、电气焊作业。

(5)外保温工程的防火构造应该和保温工程同步进行。

(6)外墙保温施工应分区段进行,各区段应保持一定的防火间距,并尽早安排覆盖面层的施工。没有保护面层的外墙保温层不得超过3层楼高,裸露时间不得超过2天。

(7)聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时,应避开高温环境,施工工具及服装应采取防静电措施。

(8)喷涂聚氨酯保温材料必须在喷涂后24小时内进行防护层施工。

(9)各类发热设备不得靠近保温材料,必须靠近时要有可靠的遮挡措施。

(10)电气线路不得穿过保温材料,确需穿过要有可靠的穿管(阻燃管)进行防火保护。

(11)施工完成后剩余保温材料及时要及时收集处理,消除火灾隐患。

(12)保温施工完成后,火源、热源等火灾危险源应和外墙保持一定的安全距离。附近需要电焊等明火作业时,要有可靠的防火措施,备好消防器材。遇有4级以上风时严禁明火作业。

4.8环境保护措施

(1)涂刷EPS板的界面剂必须集中堆放在地面已硬化的库房里。

(2)裁切下来的EPS板板条必须分类存放、集中回收,禁止其四处洒落、埋入土中或作为一般的建筑垃圾处理,避免污染环境。

5屋面节能工程

5.1概况

根据《屋面工程技术规范》GB50345-2012,屋面防水等级为Ⅰ级,两道设防,屋面防水层耐用年限15年,防水层为3+3厚SBS防水卷材;屋面保温层采用60厚XPS保温板,燃烧性能等级为B1级,详见工程做法陕09J01屋Ⅱ2、6,细部构造做法见陕09J02图集。

5.2施工准备

5.2.1技术准备

1、熟悉图纸、设计说明。

2、结合设计图纸和专项施工方案,并进行技术交底。

3、做好操作人员有关新工艺、新技术、新材料应用的培训工作。

5.2.3现场准备

1、机具准备:钢锯条、小白线、水平尺、裁纸刀、螺丝刀、钢刷、方头铁锹、手推车、钢丝钳子、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、橡皮锤、抹子、压子、阴阳角抹子、托线板、尺寸2m靠尺等等。

2、材料堆放场地要求和防雨、防潮措施:如遇雨天,禁止施工,并准备大面积塑料布将防水施工成品进行遮挡,避免淋雨、受潮;雨后要将基层凉晒三至四天,并进行基层含水率试验,符合要求后方能继续进行防水层施工。

3、屋面基层清理:将基层的杂物、垃圾等清理干净,保持干燥,基层验收合格并作隐检记录。

4、放线与标高、坡度等复核。

5.2.4材料准备

1、水泥:采用P·032.5普通硅酸盐水泥,要有出厂证明及检测报告,严禁混用不同品种、不同标号的水泥。

2、XPS板:应有出厂合格证、检测报告,选用产品的厚度、规格应予设计要求一致,外形应整齐;选用产品的密度、导热系数、抗压强度、燃烧性能应符合设计要求。

XPS板性能指标

5.3施工方法

5.3.1工艺流程:

基层处理→1:6水泥焦渣找坡→60厚XPS保温层→25厚1:3水泥砂浆找平层→3厚SBS二道→25厚1:3水泥砂浆找平→8~10厚铺地砖。

(1)基层处理

在做找平层前先将屋面砼表面用水清洗干净,砼表面凹凸不平处,应剔成慢坡形,浇水洗净,用素灰和水泥砂浆找平。比较光滑的砼表面应先刷毛,并清洗干净。弯角处用素灰和水泥砂浆做成弧形。基层处理要达到使基层表面保持潮湿、清洁、平整、坚实、粗糙。

(2)弹线找坡:屋面为集中内排水,按设计坡度2%及流水方向,找出坡

度方向,确定找坡层、保温层厚度。

(3)铺设:保温层随找坡层铺设,找坡层采用1:6水泥焦渣找坡,最薄处30mm厚,1:6水泥焦渣为现场拌制,水泥和粉煤灰焦渣要干拌均匀后,清水拌合,用水量为将拌合物湿润就行,不允许拌合水过多。铺设时,要将坡度线拉好,排水处比檐口低20mm,用刮尺将表面按坡度刮平,虚铺高度比坡度高出30mm,刮平后用木板将表面拍平拍实。

(4)粘贴XPS挤塑板

粘贴XPS挤塑板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。当板间缝隙大于2mm时,须用XPS挤塑板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1.5mm的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。

(5)打底

XPS挤塑板接缝处表面不平时,需用衬有木方的粗砂纸打磨。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,不允许沿着与挤塑板接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清除挤塑板表面的泡沫碎屑。

(6)已铺完的松散、板状保温层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。

5.3.2质量标准

(1)保证项目:保温材料的强度、表观密度、导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范规定。

(2)基本项目:

1)松散的找坡保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

2)板状保温材料,应紧贴基层,铺平垫稳,找坡正确,上下层错缝碰嵌填密实。

3)整体保温层应拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。

4)允许偏差项目:见下表

保温、找坡材料的强度、表观密度、导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范规定。

保温(隔热)层的允许偏差和检验方法

注:δ指保温层厚度。

5.3.3应注意的质量问题

(1)保温隔热层功能不良:保温材料表观密度过大,颗粒和粉末含量不均匀,铺设前含水量大,未充分凉干。

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

节能专项施工方案模板

节能专项施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要分项工程施工方案

第一章编制依据 1.1 本工程施工图纸 1.2 本工程建设工程施工合同 1.3 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 1.4 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411- 1.5 《建设电气工程施工质量验收规范》 GB50303- 1.6 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- 1.7 《屋面工程质量验收规范》 GB50207- 1.8 《建筑工程项目管理规范》 GB/T50326- 1.9 《建筑施工安全建筑标准》 JGJ59-99 1.10 《民用建筑节能设计标准》 JGJ26-95 1.11 《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144- 1.12 《建筑节能工程施工验收规范》 GB50411- 1.13 外墙外保温建筑构造 10J121

第二章工程概况 2.1工程名称: 锦绣公馆商业住宅楼2#、3#楼 2.2建设地点: 牡丹江市光华街以北,爱华路以西 2.3建设单位: 牡丹江市东方房地产开发有限公司 2.4设计单位: 沈阳中鼎建筑设计有限公司 2.5结构形式: 钢筋混凝土框架、剪力墙结构 2.6施工单位: 牡丹江市安装工程有限公司 2.7工程建筑特征 2.7.1建筑总体特征:本工程层数为29层,地下一层,建筑面积25738.4㎡。 2.7.2主体节能工程: a、地下室外墙外贴80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 b、所有朝向采用填充墙体砌体外墙为200厚非承重型烧结空心砖(非粘土),外贴100厚阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.3屋面节能工程:采用100厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.4门窗节能工程:所有朝向外窗均采用单框三玻塑钢窗。门窗洞口、雨棚及挑檐交接处等节点均采取保温措施。

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

附件1 建筑节能工程专项施工方案 (标准化格式文本) 工程名称:郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程 编制人:姚志清 审核人:谭吉华 批准人:陈冬泉 编制单位:中亿丰建设集团股份有限公司 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 二〇一四年三月

一、建筑节能工程概况 工程概况: 本工程为郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程,总建筑面积38000m2,其中分为一个大地下室及1#楼、2#楼及食堂,地下室为一层人防车库.1#楼十六层、2#楼三层及食堂三层,且1#楼、食堂、2#楼屋面防水做法相同。计划工期:738天 本工程基础为桩基础+伐板基础;地下室填充墙、±以上墙体除剪力墙外,外墙均采用200厚蒸压加气混凝土砌块,砌筑采用专用粘结剂;屋面为倒置式保温屋面。

二、建筑节能设计要求 本工程地处气候分区为:夏热冬冷,节能计算面积㎡,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。

三、编制依据 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《江苏地区公共建筑节能设计标准》 《江苏省建筑节能管理办法》 《民用建筑节能管理规定》 《工程建设标准强制性条文》(2002版) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《节能构造图集》苏J/T16-2004(二) 《建筑施工高处施工安全技术规程》(JGJ80-91) 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) 《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007) 《绝缘同挤塑苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/) 本工程施工图纸 经批准的本工程施工组织设计 江苏省其他相关地方标准与规定等 本公司所拥有的技术装备、自身素质等自身条件,以及公司IS09001企业质量标准文件、标化现场管理的有关细则。 企业项目管理手册

建筑节能施工方案_全

铜仁市锦鹏国际4#-5#楼工程建筑节能施工方案 编制单位:重庆黔程建设集团有限公司 编制人: 审核人: 日期:年月日

1.编制依据: 施工图纸 主要规范、规程 1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 2. 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 3. 建筑节能工程施工技术规程J10521-2005 4. 贵州省居住建筑节能设计标准GBJ52-49-2008 5. 建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007 6. 塑料门窗安装及验收规程JGJ103-1996 6. 国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规 2.工程概况: 工程名称:锦鹏国际4#-5#楼。 建设单位:铜仁市湘成房地产开发有限公司。 监理单位:广东省城规建设监理有限公司。 施工单位:重庆黔程建设集团有限公司。 总建筑面积:约34000m2。 结构类型:框支/剪力墙结构。 建筑层数:4#楼27层,5#楼15层。1层。 设计使用年限:50年。 抗震设防烈度:6度。 耐火等级:二级。 屋面防水等级:一级,耐用年限15年。 建筑墙体保温:无机保温砂浆,厚度20mm,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层,厚度5mm。建筑屋面保温:泡沫混凝土找坡2%,最薄处厚30mm,120厚复合硅酸盐板。 3.施工部署: 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:杨正国 副组长:郭阳 组员:曾跃龙、杨川、吴彪、马培会、印化强、 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程应选择有施工经验的队伍,并对其在施工的工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 建筑节能材料须有材料准用证、检验报告及出厂合格证,材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 4.施工计划 劳动力计划 本工程的建筑节能工程:外墙无机保温砂浆保温、屋面泡沫混凝土、复合硅酸盐板板保温、外门窗分类组织各施工队伍进行施工。

建筑节能工程检测方案

建筑节能工程检测方案(修订稿) 一. 建设工程概况 【要求】详述各责任主体及建设规模 1.建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、审图及检测机构 2.项目名称、结构层次、建筑面积、单位工程栋数及具体栋号排序 二. 节能工程特点 【要求】详述所发生的各分项工程及其设计要求和基本定型的材料和产品 1.墙体:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、 外保温外墙饰面情况、保温面积 2.幕墙:厂商品牌、结构型式、型材及幕墙材质、指标参数、 幕墙面积 3.门窗:入户门:厂商品牌、保温芯材厚度、传热系数、工程用量(张数) 阳台门:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、 开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(张数)外窗:厂商品牌、型材材质、玻璃材质及玻璃层构造、 开启方式、传热系数及气密性等级、工程用量(樘数) 4.屋面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、 保温层与防水层的位置关系(倒置或顺置)、保温面积 5.地面:厂商品牌、系统材质、保温层厚度、保温材料燃烧性能、 保温层铺抹位置(板上铺设或板下抹贴)、保温面积 6.采暖:系统形式及制式、管网材质、管材及阀门用量( m、个数) 7.通风与空调:设备品牌、系统制式、管网材质、 管材及阀门的规格和用量( m 、个数) 8.冷热源及管网:主机品牌、系统制式、管网材质、 管材及阀门的规格和用量( m 、个数) 9. 配电与照明:缆、线品牌、材质及规格、工程用量(m 或卷数) 三. 方案编制依据 【要求】①详列所发生的各分项工程遵循的施工质量验收规范或技术规程(标准代号 和名称) ②详述抽检频率不能严格按验收规范要求实施(即违规送检)的各种客观理由

K4建筑节能工程施工方案

锦艺金水湾观澜苑1、2、3、8号楼(杲村城中村改造) 建筑节能工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

doc 目录 第一章、工程概况 (1) 第二章、编制依据 (1) 第三章、墙体工程节能施工方案 (2) 第四章、屋面工程节能施工方案 (7) 第五章、铝合金门窗及三防门安装节能施工方案 (15) 第六章、楼地面工程节能施工方案 (23)

第一章、工程概况 本工程位于郑州市,本工程建设单位为河南锦家置业有限公司,设计单位为中国核电工程有限公司郑州分公司,监理单位为河南省豫建工程管理有限公司,施工单位为中宇建设集团股份有限公司。 锦艺金水湾观澜苑1、2、3、8号楼(杲村城中村改造)一期位于郑州市文化路与丽水路交叉口,本工程一期共有1#楼、2#楼、3#楼、8#楼4座塔楼。占地面积约3657.51㎡,总建筑面积约135055.11平方米,其中地上建筑面积107299.26㎡,地下建筑面积8870.27平方米。塔楼北侧地上为多层商业,2至5层不等,地下部分为车库,东南角为一座幼儿园。 1、节能做法及简要说明 (1)本工程所属气候分区为三区,建筑体型系数S=0.26。 (2)屋面保温层为90厚挤塑聚苯板。K=0.41W/(㎡.K), 商场屋面保温层为90厚挤塑聚苯板K=0.41W/(㎡.K)。 (3)外墙构造为,外墙外保温,保温材料选用A2级70mm厚改性聚苯板,每层增加一道发泡水泥板防火隔离带,K=0.6W/(㎡.K)。商场外墙保温材料选用A2级70mm厚改性聚苯板,每层增加一道发泡水泥板防火隔离带,K=0.6W/(㎡.K)。 (4)外窗为80、60系列断热铝合金普通中空窗5+9A+5,,K=3.4W/(㎡.K)。商场外窗为12系列断热铝合金5+9A+5和6+9A+6,辐射率0.15, K=3.4W/(㎡.K)。 (5)户门为三防门(防火、防盗、保温)。K=1.76W/(㎡.K)。 (6)与非采暖房间相邻的内墙附加30厚复合硅酸盐保温砂浆。K=0.0875W/(㎡.K)。 (7)飘窗、跳板上(下)做30厚A2级改性聚苯板. (8)玻璃幕墙为明框,梁咖啡色120型材,玻璃为6+9A+6深咖色断热铝合金低辐射中空玻璃。 第二章、编制依据

绿色施工节能减排措施范本

整体解决方案系列 绿色施工节能减排措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54207绿色施工节能减排措施 Energy saving and emission reduction measures for green construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 5.1.1组织管理 1、建立绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标。 2、项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并指定绿色施工管理人员和监督人员。 5.1.2规划管理 1、编制绿色施工方案。该方案应在施工组织设计中独立成章,并按有关规定进行审批。 2、绿色施工方案应包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。如进行施工方案的节材优化,建筑垃圾减量化,尽

量利用可循环材料等。 (3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。 (4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。 (5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。 5.1.3实施管理 1、绿色施工应对整个施工过程实施动态管理,加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。 2、应结合工程项目的特点,有针对性地对绿色施工作相应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围。 3、定期对职工进行绿色施工知识培训,增强职工绿色施工意识。 5.1.3评价管理 1、对照本导则的指标体系,结合工程特点,对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺,进行自

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑节能专项施工方案(模板)

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… *****中心一期工程 建筑节能 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:********建筑工程有限公司 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 (4) 第二章节能工程设计概况 (4) 1.1工程基本概况 (4) 1.2围护结构做法简要说明 (5) 1.3工程材料 (6) 第三章施工部署 (7) 1.1组织机构 (7) 1.2质量目标 (8) 1.3节能目标 (8) 1.4施工准备工作 (8) 1.5施工阶段工作 (8) 1.6竣工验收工作 (9) 第四章施工计划 (9) 1.1技术准备 (9) 1.2材料计划 (9) 1.3施工机具计划 (10) 1.4劳动力计划 (11) 第五章主要施工方法和施工要点 (11) 1.1挤塑型聚苯板(XPS)保温屋面 (11) 1.1.1工程概况 (11) 1.1.2材料选择 (12) 1.1.3施工方法: (12) 1.1.4成品保护 (17) 1.1.5屋面工程质量控制措施 (17) 1.2节能门窗工程 (17)

1.2.1施工准备 (17) 1.2.2门窗制作加工 (17) 1.2.3铝合金门窗安装 (18) 1.2.4门窗工程质量控制措施 (19) 1.3墙体节能工程 (20) 1.3.1施工准备 (20) 1.3.2加气砼砌块砌筑形式 (20) 1.3.3加气砼砌块墙砌筑要点 (21) 1.3.4加气砼砌块砌体允许偏差 (22) 1.3.5墙体节能工程质量的预控与控制要点 (22) 1.3.6成品保护 (23) 1.3.7安全措施 (23) 1.4安装工程 (24) 1.4.1施工准备 (24) 1.4.2施工要求 (24) 1.5外墙自保温工程 (25) 1.6通风与空调节能工程 (25) 1.7配电与照明节能工程 (28) 1.8监测与控制节能工程 (30) 第六章施工质量保证措施 (33) 1.1质量保证体系 (33) 1.2质量保证措施 (33) 1.3质量标准及验收 (34) 1.4墙体工程 (35) 1.5屋面工程 (36) 1.6门窗工程 (37) 1.7质量通病防治措施 (39) 1.7.1 节能墙体工程质量问题及防治措施 (39) 1.7.2 节能屋面工程质量问题及防治措施 (39)

办公楼门卫房建筑节能工程施工方案[优秀工程方案]

建筑节能工程专项施工方案 工程名称: 无锡市华达电机有限公司整体迁建项目编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 上海杰联建设工程有限公司 日期: 2013年7月23日

1、工程概况 1.1工程概况: 设计单位:中机国际工程设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协建设管理有限公司 施工单位: 上海杰联建设工程有限公司 1.2本工程建筑节能分部工程概况 本工程地处夏热冬冷地区,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005).

2、编制依据 2.1经建筑节能专项审查合格的设计文件 2.2经批准的单位工程施工组织设计 2.3本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集 节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 2.1

3、施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图4、施工方案 4.1 墙体、屋面保温节能 4.1.1材料、设备及部品进场计划见表4.1

4.1.2施工机具准备: 4.1.3操作工艺 1、施工操作执行的标准: (1)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) (2)《江苏省建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19-2007) (3)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》(DGJ32/J52-2006) (4)《节能构造图集》苏J/T16-2009.

2、工艺流程: 3、准备工作 (1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法:观察、尺寸检查;检查产品合格证、出场检测报告和有效期内的型式检测报告;按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应该按照其出场检验批进行核查 . (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施:对易碎材料卸车时注意轻拿轻放,所有材料应在库房存放,注意通风、防潮,严禁雨林;如露天存放,必须加苫盖.板状保温材料在搬运时应轻放、防止损坏断裂、缺棱掉角,保证板的外形完整;各类材料应分类堆放,并挂牌表明材料名称 .

建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法

附件1: 建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准 为统一镇海区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合本区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa;一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。

2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与薄抹面层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。 2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

建筑节能工程施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度宿舍楼30mm,第一食堂50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为:6+6A+6,食堂为6+12A+6. 三、产品特性 玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、水泥及外加剂组成的干混型高性能无

碧桂园建筑节能专项施工方案

六安经开区碧桂园一标段总承包工程建筑节能专项施工方案 合肥建工集团有限公司 2018年6月 施工组织设计(方案)施工报审表

工程名称:六安经开区碧桂园一标段编号: 会签表(二)

合肥建工集团有限公司资质

目录 第一章编制依据........................................... - 1 -第二章节能工程设计概况................................... - 3 - 1.1墙体及屋面节能工程 (4) 1.2门窗做法 (5) 1.3通风与空调节能工程 (5) 1.4配电与照明节能工程 (5) 1.5给排水节能工程 (6) 1.6可再生能源应用设计 (6) 第三章施工部署........................................... - 6 - 1.1组织机构 (6) 1.2质量目标 (7) 1.3节能目标 (7) 1.4施工准备工作 (8) 1.5施工阶段工作 (8) 1.6竣工验收工作 (10) 第四章施工计划.......................................... - 10 - 1.1技术准备 (10) 1.2材料计划 (10) 1.3施工机具计划 (12) 1.4劳动力计划 (12)

第五章主要施工方法和施工要点............................ - 13 - 1.1挤塑型聚苯板(XPS)保温屋面 (13) 1.1.1工程概况....................................... - 13 - 1.1.2材料选择....................................... - 14 - 1.1.3施工方法:..................................... - 15 - 1.1.4成品保护....................................... - 16 - 1.1.5屋面工程质量控制措施 ........................... - 16 - 1.2节能门窗工程 (17) 1.2.1施工准备....................................... - 17 - 1.2.2门窗制作加工................................... - 17 - 1.2.3铝合金门窗安装 ................................. - 17 - 1.2.4门窗工程质量控制措施 ........................... - 19 - 1.3墙体节能工程 (21) 1.3.1施工准备....................................... - 21 - 1.3.2加气混凝土砖墙形式 ............................. - 23 - 1.3.3加气混凝土砖砖墙砌筑要点........................ - 23 - 1.3.4加气混凝土砌体允许偏差 ......................... - 25 - 1.3.5墙体节能工程质量的预控与控制要点................ - 26 - 1.3.6成品保护....................................... - 33 - 1.3.7安全措施....................................... - 33 - 1.4安装工程 (34) 1.4.1施工准备....................................... - 34 -

高层住宅建筑节能专项施工方案(优秀工程范文)

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章工程节能措施 (4) 1. 建筑总平面布置 (4) 2. 外围护结构主要节能措施 (4) 3. 空调节能措施: (5) 第四章工程节能设计说明 (5) 第一节墙体 (5) 1. 地下室侧壁(由内至外) (5) 2. 外墙做法(由内至外) (5) 第二节外门窗做法 (6) 1. 窗型选用PVC塑钢框料热反射镀膜玻璃外门窗,玻璃选用6厚热反射镀膜玻璃; (6) 第三节屋面做法 (6) 1. 坡屋面(由上到下) (6) 2. 空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管网 (6) 第四节配电与照明 (7) 第五章施工阶段与质量控制主要内容 (7) 第一节砌体工程 (7) 1. 施工准备 (7) 2. 工艺流程 (7) 3. 施工工艺 (8) 4. 质量要求 (8) 5. 外观质量检查 (9) 第二节外墙外保温层 (9) 1. 施工准备 (10) 2. 材料要求 (10) 3. 材料配置 (10) 4. 施工工艺 (10) 5. 细部构造 (11) 6. 空调机搁板 (14) 7. 阳台构造 (14) 8. 凸窗顶板 (15) 9. 注意事项 (16)

10. 质量要求 (16) 11. 成品保护 (17) 12. 安全措施 (17) 第三节屋面保温层 (17) 1. 材料准备 (17) 2. 施工机具准备 (18) 3. 施工人员准备 (18) 4. 施工工艺: (18) 5. 注意事项: (18) 第六章质量通病及防治措施 (19) 第一节砌筑工程 (19) 1. 砌块排列不合理,组砌方法不对 (19) 2. 灰缝砂浆不饱满 (19) 第二节外墙渗漏质量通病的防治 (20) 1. 填充墙与剪力墙(柱)交接处渗漏水防治 (20) 2. 外墙窗及窗框边渗漏水防治 (20) 第三节保温层质量通病的防治 (20) 1. “热桥”现象 (20) 2. 原因: (21) 3. 完善保温结构构造设计 (21) 4. 施工过程控制措施 (22) 5. 聚苯乙烯保温隔热板铺贴保温层含水率太高 (23) 第七章建筑节能工程材料取样及建筑节能工程现场检验 (23) 第一节节能墙体工程 (23) 1. 加气混凝土砌块 (23) 第二节屋面节能工程 (24) 1. 挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 (24) 第三节门窗节能工程 (24) 1. 塑钢门窗 (24) 2. 中空玻璃 (24) 3. 建筑密封膏 (25) 第四节建筑节能工程进场材料和设备的复验项目 (25) 1. 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目应符合下表1 (26) 第五节建筑节能工程现场检验 (26) 1. 围护结构现场实体检验 (26) 2. 系统节能性能检测 (27) 3. 配电与照明节能工程 (27) 第八章安全文明管理工作制度 (27)

建筑节能工程检测方案(原稿)

建筑节能工程检测方案 一、工程概况 1、建设单位:湖南永鑫人防机电设备有限公司 2、施工单位:湖南干杉建筑工程有限公司 3、监理单位:湖南省益佳建设监理有限公司 4、项目名称:永鑫人防机电设备1#车间、2#办公楼、结构层次:框架,3层、建筑总面积:14057.2m2。 单位工程个数:2栋、分别为1#车间、2#办公楼。 二、节能工程特点 1、墙体:采用的厂商品牌、系统材质、指标参数、工程量(节能面积) 2、幕墙:采用的品牌、型材、幕材、结构型式、指标参数、工程量(幕墙面积) 3、门窗:外门:品牌、芯材、工程用量(入户门) 4、屋面:厂商品牌、系统材质、指数参数、工程量(节能面积) 5、地面:厂家品牌、系统材质、指标参数、工程量(节能面积) 6、采暖:系统形式、管网材质、管材及阀门用量 7、通风与空调:设备品牌、系统制式、管网材质、管材及阀门用量 8、冷热源及管网:主机品牌、系统制式、管网材质、管材及阀门用量 9、配电与照明:缆、线品牌、材质规格、工程用量 三、编制依据 1、依据:GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50242—2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243—2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 JGJ102—2003 《玻璃幕墙工程技术规范》 2、由于本工程成本造价不高,而试验费用高;在施工过程中质检员、监理严格按规范要求把好关,根据现场实际情况经质检员、甲方、监理、施工方共同商量,同意按现有原材料送检。 四、见证复验

五、实体检测

建设单位(签章):监理单位(签章):年月日年月日 注:1、施工单位需签署实施意见,且签章注明日期 2、受季节影响未进行的系统节能性检测项目,应在保修期间内补做

建筑节能工程专项施工方案(确定版)

郓城金河 1 号小区项目 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 浙江金誉建设有限公司

二O—八年五月三^一日 第一章编制依据. (1) 第二章、工程概况. (1) 第三章工程节能设计. (2) 第四章施工部署. (3) 第五章建筑节能各分项工程施工方法 (5) 第六章安全注意事项. (19) 第七章验收监督. (20) 第八章节能施工安全生产及文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1、金河1号工程施工图纸 2、《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014; 3、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007; 4、国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 5、行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 6、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》; 7、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》; 8建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010 11、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2016 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015 13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 15、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 16、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JG/T29-2015) 17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 (GB/T7106-2008) 第二章工程概况 一、项目概况 工程名称:金河1号商住小区项目

屋面挤塑板保温节能施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L5590 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 屋面挤塑板保温节能施工方案正式样本

屋面挤塑板保温节能施工方案正式 样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、工程概况 项目名称:石阡县廉租房一期二标工程(A1、 A2、B7栋楼) 建设单位:石阡县房产局经济适用住房建设发展 中心 设计单位:铜仁市建筑设计院 监理单位:贵州三维工程建设监理咨询有限公司 施工单位:攀枝花市建筑机械化施工有限公司 工程地址:石阡县汤山镇污水处理厂东面 本工程总建筑面积10072平方米,共A-1、A-

2、B-7三栋,建筑层数为地上七层;建筑高度21.5米,结构形式为砖混,民用建筑工程设计等级住宅二级;设计使用年限50年;建筑耐火等级二级;防水等级:屋面为Ⅱ级。其中屋面保温采用 45mm厚重庆美力宁保温材料有限公司生产的绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板。 二. 技术施工方案编制依据 DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 JGJ134-2001《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 03J930-1《国家建筑标准设计图集》 DGJ32/J 19-2006《民用建设节能工程施工质量验收规程》 DGJ32/J 23-2006《民用建设节能工程现场热工

建筑节能方案

目录 一、编制依据..............................................2 二、工程概况..............................................2 三、施工组织与部署........................................3 四、施工方法及技术措施....................................6 五、安全管理...............................27 一、编制依据 1、广东省重工建筑设计院有限公司设计图;

2、砌体工程施工质量验收规范50203-2011; 3、住宅装饰装修工程质量验收规范50327-2001; 4、屋面工程质量验收规范50207-2012; 5、建筑节能工程施工质量验收规范50411-2007; 6、广州市颁布的有关地方法律、法规及相关文件。 二、工程概况 (一)、总体概况 工程名称:地下室、商业、公建、职工宿舍(住宅)(自编号6-11栋,裙房) 工程建设地点:广东(东部)增城汽车产业基地新耀南路以东; 框架结构:地上16-18层;地下一层;建筑高度:54.900m;标准层层高:2.9 m;总建筑面积:64972㎡;总工期:500天。 本工程由广州佳力房地产有限司投资建设,广东省重工建筑设计院有限公司设计。广州地质勘察基础工程公司勘察,广东建科建设监理有限公司监理,湖南省湘天建设工程有限公司组织施工。 (二)、建筑节能设计概况 1、墙体:所有填充墙均采用加气混凝土砌块,墙厚为200厚,加气混凝土砌块导热系数不大于0.22。 2、外墙:采用30厚水泥砂浆保温层,采用白色、浅色外墙砖。外墙外表面吸收系数大于等于0.68。 3、外门窗:采用铝合金门窗(普通铝合金窗+透明玻璃),其遮阳系数应不少于0.69。 4、屋面:采用35厚挤塑聚苯板,导热系数大于等于0.037。 三、施工组织与部署 (一)、目标管理 1、质量目标 确保工程质量一次性验收达到现行国家或专业的质量评定的合格工程标准,使该工程成为让业主满意的精品工程。 2、安全目标 2.1、杜绝重伤以上安全事故; 2.2、控制轻伤安全事故率在5‰以内; 2.3、实现“五无”:无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾; 2.4、按国家建设部颁发“一标三规范”达标。 3、环境保护和文明施工目标

相关文档
相关文档 最新文档