砌体结构计算
砌体结构计算

2-4 砌体结构计算

2-4-1 砌体结构的计算用表

1.砌体和砂浆的强度等级

砌体和砂浆的强度等级,应按下列规定采用:

烧结普通砖、烧结多孔砖等的强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15和MU10;

蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的强度等级:MU25、MU20、MU15和MU10;

砌块的强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5和MU5;

石材的强度等级:MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30和MU20;

砂浆的强度等级:M15、M10、M7.5、M5和M2.5。

2.各类砌体的抗压强度设计值(表2-60~表2-64)

烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-60

蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-61

单排孔混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-62

注:1.对错孔砌筑的砌体,应按表中数值乘以0.8;

2.对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7;

3.对T形截面砌体,应按表中数值乘以0.85;

4.表中轻骨料混凝土砌块为煤矸石和水泥煤渣混凝土砌块。

轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-63

注:1.表中的砌块为火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土砌块;

2.对厚度方向为双排组砌的轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表中数值乘以0.8。

毛石砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-64

3.各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(表2-65)

沿砌体灰缝截面破坏时砌体的轴心抗拉强度设计值、

弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(MPa)表2-65

轴心

抗拉

沿齿缝烧结普通砖、烧结多孔砖0.190.160.130.09蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖0.120.100.080.06混凝土砌块0.090.080.07

毛石0.080.070.060.04

弯曲

抗拉沿齿缝

烧结普通砖、烧结多孔砖0.330.290.230.17

蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖0.240.200.160.12

混凝土砌块0.110.090.08

毛石0.130.110.090.07沿通缝

烧结普通砖、烧结多孔砖0.170.140.110.08

蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖0.120.100.080.06

混凝土砌块0.080.060.05

抗剪

烧结普通砖、烧结多孔砖0.170.140.110.08

蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖0.120.100.080.06

混凝土砌块0.090.080.06

毛石0.210.190.160.11注:1.对于用形状规则的块体砌筑的砌体,当搭接长度与块体高度的比值小于1时,其轴

心抗拉强度设计值f t和弯曲抗拉强度设计值f tm应按表中数值乘以搭接长度与块体高度比值

后采用;

2.对孔洞率不大于35%的双排孔或多排孔轻骨料混凝土砌块砌体的抗剪强度设计值,

可按表中混凝土砌块砌体抗剪强度设计值乘以1.1;

3.对蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,当有可靠的试验数据时,表中强度设计值,允

许作适当调整;

4.对烧结页岩砖、烧结煤矸石砖、烧结粉煤灰砖砌体,当有可靠的试验数据时,表中强度设计值,允许作适当调整。

4.各类砌体的弹性模量(表2-66)

砌体的弹性模量(MPa)表2-66

注:轻骨料混凝土砌块砌体的弹性模量,可按表中混凝土砌块砌体的弹性模量采用。

5.各类砌体的线膨胀系数和收缩率(表2-67)

砌体的线膨胀系数和收缩率表2-67

注:表中的收缩率系由达到收缩允许标准的块体砌筑28d的砌体收缩率,当地如有可靠的砌体收缩试验数据时,亦可采用当地的试验数据。

6.建筑结构的安全等级(表2-68)

建筑结构的安全等级表2-68

注:1.对于特殊的建筑物,其安全等级可根据具体情况另行确定;

2.对地震区的砌体结构设计,应按现行国家标准《建设抗震设防分类标准》GB 50223根据建筑物重要性区分建筑物类别。

7.房屋的静力计算方案

房屋的静力计算,根据房屋的空间工作性能分为刚性方案、刚弹性方案和弹性方案。设计时,可按表2-69确定静力计算方案。

房屋的静力计算方案表2-69

注:1.表中s为房屋横墙间距,其长度单位为m;

2.当屋盖、楼盖类别不同或横墙间距不同时,可按“砌体结构设计规范”第4.2.7条的规定确定房屋的静力计算方案;

3.对无山墙或伸缩缝处无横墙的房屋,应按弹性方案考虑。

8.外墙不考虑风荷载影响的最大高度(表2-70)

外墙不考虑风荷载影响时的最大高度 表2-70

注:对于多层砌块房屋190mm 厚的外墙,当层高不大于2.8m ,总高不大于19.6m .基本风压不大于0.7kN/m 2时可不考虑风荷载的影响。

9.受压构件的高厚比及高厚比修正系数

构件的高厚比按下式确定: 对矩形截面 h

H 0

βγβ= (2-9) 对T 形截面

T

h H 0

β

γβ= (2-10) 式中 γβ——不同砌体材料的高厚比修正系数,按表2-71采用;

H 0——受压构件的计算高度,按表2-72确定;

h ——矩形截面轴向力偏心方向的边长,当轴心受压时为截面较小边

长;

h T ——T 形截面的折算厚度,可近似按3.5i 计算;

i——截面回转半径。

高厚比修正系数γβ表2-71

注:对灌孔混凝土砌块γβ为取1.0。

受压构件的计算高度H0表2-72

注:1.表中H u为变截面柱的上段高度;H l为变截面柱的下段高度;

2.对于上端为自由端的构件,H0=2H;

3.独立砖柱,当无柱间支撑时,柱在垂直排架方向的H0应按表中数值乘以1.25后采用;

4.s为房屋横墙间距;

5.自承重墙的计算高度应根据周边支承或拉接条件确定。

10.墙、柱的允许高厚比(表2-73)

墙、柱的允许高厚比[β]值表2-73

注:1.毛石墙、柱允许高厚比应按表中数值降低20%;

2.组合砖砌体构件的允许高厚比,可按表中数值提高20%,但不得大于28;

3.验算施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体高厚比时,允许高厚比对墙取14,对柱取11。

11.砌体房屋伸缩缝的最大间距(表2-74)

砌体房屋伸缩缝的最大间距(m)表2-74

注:1.对烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体房屋取表中数值;对石砌体、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖和混凝土砌块房屋取表中数值乘以0.8的系数。当有实践经验并采取有效措施时,可不遵守本表规定;

2.在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用;

3.按本表设置的墙体伸缩缝,一般不能同时防止由于钢筋混凝土屋盖的温度变形和砌体干缩变形引起的墙体局部裂缝;

4.层高大于5m的烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体结构单层房屋,其伸缩缝间距可按表中数值乘以1.3;

5.温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大间距,应按表中数值予以适当减小;

6.墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相重合,在进行立面处理时,必须保证缝隙的伸缩作用。

12.组合砖砌体构件的稳定系数(表2-75)

组合砖砌体构件的稳定系数φcom表2-75

砌体结构计算题

1、某单层带壁柱房屋(刚性方案)。山墙间距s=20m,高度H=6.5m,开间距离4m,每开间有2m宽的窗洞,采用MU10砖和M2.5混合砂浆砌筑。墙厚370mm,壁柱尺寸240×370mm,如下图所示。试验算墙的高厚比是否满足要求。([β]=22) 受压构件的计算高度 【答案】(1)整片墙的高厚比验算 带壁柱墙的几何特征: A=2000×370+370×240=828800mm2 y1=[2000×370×185+370×240×(370+370/2)]/828800=224.6mm y2=370+370-224.6=515.4mm I=[2000×224.63+(2000-240)(370-224.6)3+240×515.43]/3=2.031×1010mm4 i=(I/A)1/2=156.54mm h T=3.5i=3.5×156.54=548mm 山墙间距s=20m>2H=13m,查表得H0=1.0H=6.5m 纵墙为承重墙μ1=1.0 μ2=1-0.4b s/s=1-0.4×2/4=0.8 μ1μ2[β]=1.0×0.8×22=17.6 β=H0/h T=6500/548=11.86<17.6,满足要求。 (2)壁柱间墙高厚比验算 壁柱间距s=4.0m18,不满足要求。 3、砖柱截面积为370×490mm,采用强度等级为MU7.5的砖及M5混合砂浆砌筑,H0/H=5m,柱顶承受轴心压力设计值为245kN。试验算柱底截面承载力是否满足要求。(提示:f=l.58N/mm2,α=0.0015,砌体容重为19kN/m3) 【答案】(1)柱底截面轴心压力设计值 N=245+1.2×(0.37×0.49×5×19)=265.7kN (2)影响系数φ 高厚比β=H o/h=5000/370=13.5 影响系数φ=1/(1+αβ2)=1/(1+0.0015×13.52)=0.785 (3)调整系数γa γa=0.7+A=0.7+0.37×0.49=0.8813 (4)承载力验算

(整理)2-4砌体结构计算.

2-4 砌体结构计算 2-4-1 砌体结构的计算用表 1.砌体和砂浆的强度等级 砌体和砂浆的强度等级,应按下列规定采用: 烧结普通砖、烧结多孔砖等的强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15和MU10; 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的强度等级:MU25、MU20、MU15和MU10; 砌块的强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5和MU5; 石材的强度等级:MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30和MU20; 砂浆的强度等级:M15、M10、M7.5、M5和M2.5。 2.各类砌体的抗压强度设计值(表2-60~表2-64) 烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-60 蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-61 单排孔混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-62

注:1.对错孔砌筑的砌体,应按表中数值乘以0.8; 2.对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7; 3.对T形截面砌体,应按表中数值乘以0.85; 4.表中轻骨料混凝土砌块为煤矸石和水泥煤渣混凝土砌块。 轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-63 注:1.表中的砌块为火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土砌块; 2.对厚度方向为双排组砌的轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表中数值乘以0.8。 毛石砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-64 3.各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(表2-65) 沿砌体灰缝截面破坏时砌体的轴心抗拉强度设计值、 弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(MPa)表2-65

砌体结构精选材料及构件构造要求包括答案 .docx

欢迎下载B模块:砌体结构 1B:砌体结构材料及构件构造要求/ 砌体结构构造要求 1、砌体材料中块材的种类有哪些? 答:( 1)砖( 2)砌块( 3)石材。 2、砂浆的强度等级有哪些? 答:砂浆的强度等级:M15、M10、 M7.5、 M5、 M2.5 五种。 3、什么是砌体结构? 答:砌体结构系指其承重构件的材料是由块材和砂浆砌筑而成的结构 4、砂浆有哪几种? 答:(一)水泥砂浆(二)混合砂浆三)非水泥砂浆 5、一般房屋块材和砂浆强度等级如何选用? 答:对于一般房屋,承重砌体用的砖常用 MU15、MU10、MU7.5;石材常用 MU40、MU30、MU20、MU15;砂浆常用 M1、 M2.5、 M5、 M7.5,对受力较大的重要部位可用 M10。 6、砌体的种类有哪些? 答:( 1)无筋砌体,即无筋砖砌体,无筋砌块砌体,无筋石砌体( 2)配筋砌块砌体,即配筋砖 砌体,配筋混凝土空心小砌块砌体。 7、提高砌体抗压强度的有效措施是什么? 答:( 1)块体和砂浆的强度;( 2)块体的尺寸和形状;(3)砂浆铺砌时的流动性;( 4)砌筑质量。 8、配筋砌体主要有哪几种? 答:( 1)配筋砖砌体;( 2)配筋混凝土空心小砌块砌体。 9、在混合结构房屋中,按照墙体的结构布置分为哪几种承重方案?它们各有何优缺点? 答:房屋的结构布置方案可分为四种类型:即纵墙承重体系、横墙承重体系、纵横墙承重体 系和内框架承重体系。 一、纵墙承重方案:(1)纵墙是主要的承重墙。横墙的设置主要是为了满足房间的使用要 求,保证纵墙的侧向稳定和房屋的整体刚度,因而房屋的划分比较灵活;(2)由于纵墙承受的荷载较大,在纵墙上设置的门、窗洞口的大小及位置都受到一定的限制;(3)纵墙间距一般比较大,横墙数量相对较少,房屋的空间刚度不如横墙承重体系;(4)与横墙承重体系相比,楼盖材料用量相对较多,墙体的材料用量较少。 二、横墙承重方案:( 1 ) 横墙是主要的承重墙。纵墙的作用主要是围护、隔断以及与横墙拉 结在一起,保证横墙的侧向稳定。由于纵墙是非承重墙,对纵墙上设置门、窗洞口的限制较少,外纵墙的立面处理比较灵活; ( 2 ) 横墙间距较小,一般为 3— 4.5m,同时又有纵墙在纵向拉结,形成良好的空间受力体系,刚度大,整体性好。对抵抗沿横墙方向作用的风力、地 震力以及调整地基的不均匀沉降等较为有利;( 3)由于在横墙上放置预制楼板,结构简单,

砌体结构pkpm设计步骤

砌体结构的pkpm设计步骤 具体步入程序时所出现的菜单次序一样: 一: 第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。 第2步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。 第3步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。 第4步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。 注意:1构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范; 2、墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载; 3、门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽800mm、卧室900、大门1000,门高2.1米;窗户一般高1.8、1.6米,宽1.5米,满足窗地比即可。洞口设置时至左右节点距离应加以设置。避免洞口超过墙) 4、阳台或者要布置预制板但又不是规则闭合矩形的位置加设梁,此梁按主梁布置,相应的荷载设置也应布置。 第5步:“荷载定义” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。 荷载输入-恒活设置时,选择自动计算现浇板自重 注意:1、楼面恒载,根据楼面做法,经计算一般取1.0到1.2,卫生间加做防水后取1.6左右。楼梯处取梯段板及踏步换算厚度后,乘以相应容重加上粉刷层容重,为4.5左右。预制板恒载为3或2.96(自重2+粉刷0.4+做法0.6) 顶层楼面恒载加大,2.2考虑保温隔热。 2、楼面活荷载查荷载规范。

常见的钢结构计算公式

2-5 钢结构计算 2-5-1 钢结构计算用表 为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。 承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700 和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591 的规定。当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。 承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。 焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。 对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。当结构工作温度等于或低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有0℃C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20 ℃冲击韧性的合格保证。当结构工作温度等于或低于-20 ℃ 时,对Q235钢和Q345钢应具有-20 ℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-40℃ 冲击韧性的合格保证。 对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于- 20 ℃时,对Q235钢和Q345钢应具有0℃冲击韧性的合格保证;对Q390 钢和Q420钢应具有-20 ℃冲击韧性的合格保证。 当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z 向钢时,其材质应符合现行国家标准厚度方向性能钢板》GB/T 5313 的规定。

砌体结构设计计算书

《砌体结构》 课程设计计算书 设计题目某教学楼墙下条形基础设计 专业班级土木工程072班 学生姓名 学号 指导教师 完成时间 2010.1.8 成绩

一.荷载统计 (1) 1.屋面荷载 (1) 2.楼盖荷载 (1) 3.楼(屋)盖大梁自重 (2) 4.外墙自重 (2) 5.内墙自重 (2) 6.窗自重 (2) 二.墙体高厚比验算 (3) 1.外纵墙 (3) 2.内纵墙 (4) 3.内横墙 (4) 4.隔墙 (5) 三.墙体内力计算和截面承载力验算 (6) 1.外纵墙内力计算和截面承载力验算 (6) 2.内纵墙内力计算和截面积承载力验算 (17) 3.内横墙内力计算和承载力验算 (21) 四.过梁设计 (22) 1.荷载计算 (22) 2.钢筋混凝土过梁的设计 (22) 3.过梁梁端支承处局部抗压承载力验算 (23) 五.挑梁设计 (24) 1.抗倾覆验算 (24) 2.挑梁下砌体局部受压验算 (25) 3.挑梁承载力计算 (25) 六.墙梁设计 (26) 1.基本尺寸的确定 (26) 2.荷载设计值计算 (26) 七.地下室墙体计算 (30) 1.內力计算 (30) 2.内力组合 (31) 3.承载力验算 (33)

图 1壁柱墙截面 (3) 图 2结构布置图及剖面图 (6) 图 3地下室墙 (30)

一.荷载统计 1.屋面荷载 屋面恒荷载标准值:5.13 KN/m2屋面活荷载标准值:2.00 KN/m2 2.楼盖荷载 (1)一、二、三、四层楼盖 楼盖恒荷载标准值:3.49 KN/m2楼盖活荷载标准值:2.00 KN/m2 (2)地下室楼盖

砌体结构设计计算书

清华大学土木系 砌体结构设计计算书结02 陈伟2010010131 陈伟 2012/7/20

目录 一、设计任务 二、设计条件 三、建筑方案设计 四、结构方案设计 五、选择计算方案和计算单元 六、荷载计算 七、墙体高厚比验算 八、外纵墙承载力验算 九、梁下砌体局部承压验算 十、风荷载计算 十一、基础设计 十二、抗震设计

一、设计任务 设计题目 北方某地区一单位拟建多功能职工文化中心,建筑场地平面如图所示,结构形式采用混合结构(墙体为砌体结构,楼屋盖为钢筋混凝土结构)。 设计规模与要求 为三层办公和小型活动场所,包括阅览室、游艺室、储藏室、办公室等。建议采用混凝土砌块砌体混合结构,层高3.3m~3.9m,标准开间3.3m~3.9m,进深4.8m~ 6.0m,无吊顶,内墙抹灰或涂料,外墙为水刷石或清水墙。设两个楼梯间,首层有门 厅和主要出入口,每层设男女卫生间各一间。除标准单开间房间外,每层设双开间和三开间房间各二间。单开间房间在内纵墙设一M4门,双开间房间设一M4门和一C4高窗,窗台距室内地面1.8m,三开间房间设两M4门和一C4高窗。外纵墙每开间设一C1窗,窗台距室内地面1.0m。其它门窗尺寸由设计者决定。建筑立面处理,如女儿墙、阳台、雨罩、台阶等,由设计者自行处理。 二、设计条件 工程地质条件 建筑物场地地势平坦,地表高程38.56~38.72m,地下水位标高33.4m,无腐蚀性,标准冻融深度为0.8~1.2m。经地质勘测,地层剖面为:表层0.8~1.2m耕杂土;以下有2.5m深的粉土(孔隙比e<0.85,饱和度Sr<0.5);再往下为厚砂卵层。粉土层可做持力层,地基承载力标准值为190kN/m2。场地土的类型为中软土,场地土覆盖厚度为60m,地基土容重19kN/m3。 基本荷载条件 活荷载:屋面活载(不上人)0.7kN/m2,(上人)1.5kN/m2; 楼面活载2.0kN/m2,走廊活载2.5kN/m2; 挑棚、罩雨、天沟、施工活荷载0.7kN/m2; 基本风压:0.45kN/m2;基本雪压:0.3kN/m2 恒荷载:由具体设计决定; 抗震设防烈度:6度

砌体结构计算公式

重点计算公式: 一、受压构件承载力验算 1、基本公式: u N N fA ?≤= 2、影响系数φ:考虑高厚比和轴向偏心力对受压构件承载力的影响。 3、高厚比修正系数γβ:与砌体类型有关 4、T 形截面折算厚度: 3.5T h i = 5、高厚比β: 矩形截面:0H h β=; T 形截面:0T H h β= 6、偏心距限值:0.6e y ≤ 3、验算步骤 (1)确定偏心距e ,验算偏心距限值0.6e y ≤ a) 矩形截面:e =M /N b) T 形截面:e 为集中力到截面形心距离 (2)计算高厚比β a) 矩形截面:直接套公式0H h β= b) T 形截面:计算截面面积、截面惯性矩→计算回转半径→计算折算厚度→0T H h β= (3)确定影响系数φ a )查表法:根据砂浆强度等级、高厚比及相对偏心距查表确定 b )公式法:根据公式计算 ① 根据砂浆强度确定系数α ② 计算轴心受压稳定系数21 1o ?αβ=+ ③套公式 矩形截面:21 112e h ?=?++??; T 形截面:21112T e h ?=?++?? (4)确定砌体抗压强度调整系数γa

对无筋砌体构件,其截面面积小于0.3m 2时,γa 为其截面面积加0.7。 (5)验算偏心方向承载力 u N N fA ?≤= 满足则安全 (6)对矩形截面,还要验算短边方向承载力 a) 基本步骤:计算高厚比β→计算轴心受压稳定系数φ0→验算短边方向承载力0u N N fA ?≤= b) 注意短边方向的高厚比与长边方向的高厚比不同 二、梁端支承处砌体局部受压承载力验算 1、基本公式 0l l N N fA ψηγ+≤ η是梁底压应力图形完整系数:0.7η= 2、验算步骤: (1 )计算梁端有效支承长度0a =(2)计算局部受压面积:l o A a b = (3)计算影响砌体局部抗压的计算面积:0(2)A b h h =+ (4)计算上部荷载折减系数:o A 1.5-0.5A l ψ=,Ψ小于0 (即o A 3A l >)时,取0ψ= (5)若0ψ>,则计算局部受压面积内上部荷载产生的轴向力设计值o o l N A σ=;否则不计算0N (6 )计算砌体局部抗压强度提高系数:1γ=+,若2γ>,则取2γ= (7)验算砌体局部受压承载力:0l l N N fA ψηγ+≤ 三、砌体的受力性能 (1)砌体轴心抗压强度平均值表达式 (2)砌体轴心抗压强度标准值表达式 fk=fm-1.645σf=fm(1-1.645δf) (3)砌体轴心抗压强度设计值表达式 ()221107.01k f f k f m +=α

砌体结构设计思考题

第二章 2-1.极限状态设计法、破坏阶段设计法、容许应力设计法的主要区别是什么? 极限状态设计法引入了统计数学的概念,考虑了材料强度和荷载的变异性,将单一的安全系数转化成多个系数,分别用于考虑荷载、荷载组合和材料等的不定向影响,并且引入了概率和统计数学的方法; 而容许应力设计法和破坏阶段设计法均采用单一的、经验的安全系数K,不一定能适用于不同的材料和荷载组合。 2-2砌体结构的功能要求:安全性、适用性、耐久性,三者统称为可靠性。 极限状态的种类和意义:(1)承载能力极限状态,对应于结构或结构构件达到最大承载力或不适合于继续承载的变形;(2)正常使用极限状态,结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项限值。 2-3现行规范中承载力设计公式中如何体现房屋安全等级不同或房屋的设计使用期不同的影响? 用结构重要性系数来体现,取值为:对安全等级为一级或设计使用年限为50年以上的结构构件>=1.1,对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件,>=1.0;对安全等级为三级或设计使用年限为1-5年的结构构件,>=0.9 2-4现行气体结构设计规范的承载力设计公式中如何体现施工技术、施工管理水平等对结构可靠度的影响? 通过砌体结构材料性能分项系数体现。通过现场质量管理,砂浆、混凝土强度,砂浆拌合方式,砌筑工人等将施工质量控制等级划分为ABC三个等级。等级为B时,分项系数取1.6,等级为C级时,取为1.8. 2-5结构功能函数的含义是什么? 结构功能函数Z=g(X1,X2,X3,......Xn),当Z>0,结构处于可靠状态;当Z<0时,结构处于失效状态;当Z=0时,结构处于极限状态。 2-6极限状态的种类有哪些?其意义如何?(同2-2) 2-7失效概率、可靠指标的意义是什么?两者的关系如何? 失效概率Pf指结构或构件不能完成预定功能的概率。可靠指标β是衡量结构可靠性的定量指标。β越大,P f越小,反之,P f越大。 2-8砌体承载能力极限状态设计公式中个分项系数是按什么原则确定的? 为确定各分项系数,对给定的荷载和材料强度,以及相应的任何一组分项系数,可计算出以该分项系数表示的极限状态设计公式所反映的可靠度。定义一测度函数,以此来衡量不同分项系数的设计公式所反映的可靠度和结构构件承载力极限状态的目标可靠指标的接近度。其中,最接近的一组分项系数就是所要求的规范设计公式中的分项系数。

钢结构计算公式.docx

螺栓或铆钉的最大、最小允许距离表2-90 注:1. d0为螺栓或铆钉的孔径,t为外层较薄板件的厚度。 2 ?钢板边缘与刚性构件(如角钢、槽钢等)相连的螺栓或铆钉的最大间距,可按中间排的数值采用。 常见型钢及其组合截面的回转半径的近似值见表2-91。 常见型钢及其组合截面的回转半径的近似值表表2-91

-I JK=O32 Λiy =0.28? w =0.18 I I=O.18 ?+? ∕χ=10.21A ?=≈0.2l??=0.185Λ "0-2 M ι20.21b iχ=0,45Λ?=0.24? J y S y IH).25tf ?=0,3S? Iy =0.44? ?=0.41Λ ?-0.12fr ∕χ=0.28λ ?=024? Jχ=0.42? ? =0.226?≡0.44Λ?~0.32A Pl ?-0J0Λ —r ? =^0.306 L.-√ h-0.l95Λ ∣χ=0.32A Jy -0.20ΔJX=O29Λ ? =O 456 ■J h =O .20片~j?=0 21h ?=0.29Λ ?→29? r*=0 29h ? =0.5Ofc -0.54? h =OJOh h =0.2150 ?=O.38Λ ? -0.60? -B?-___J□ φ=7?R.30λ ?-0.!7fe ?=0,40A ?≡021fe A =0.43 A i j=0 24b ?≡0.4θ? iχ =0?2ι4ft?p ?=0.4l ?flp ________ ?=0.44? ι=0.35? ■?≡045A ? =0- 235? ?=0 43h A=O 43? h=O39A ?≡O20? f—∣<=0.38Λ 王于」42防 h=0.32? ?=0 58? <χ=O.32 ? 6 =0.40? {≡- P ? ∕χ=0.365λ ?=0.275? s td E h=035A ?*0.56? IX =039Λ iy≈0 29b -C 戸 y Γ -U "1 J 厂 -I=Y _ ■ ■ ■ y π L ≡ ^?≡=0.39Λ 「?=0一 530 强度和稳定性计算表表2-93 ^=O 50? b≡Q39f>

砌体结构计算过程

项目名称: 淳安县王阜乡王村埠社区卫生服务站 工程概况: 1、本工程为砖混结构,结构的安全等级为二级,重要性系数为 1.0,设计使用年限 为50年。 2、本工程抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为标准设防类(丙类),不进行地震作用计算。 3、总建筑面积:417.38平方米,地上二层,建筑高度8.4米。 4、基础设计等级:丙类。 结构设计: 一、砌体结构建模及荷载输入 1、砌体结构建模 1)、柱布置:构造柱、雨棚柱,截面均预定为240*240; 2)、梁布置:局部钢筋混泥土梁,截面预定为240*300; 3)、洞口布置:对照建筑平面立面。 4)、楼板布置:楼板100,屋面120,楼梯间0。(板厚一般取不小于1/40板跨度) 5)本层信息填写,主要确定材料强度等级。 2、荷载输入(恒载根据建筑构造做法表、节点详图大样手算,适当考虑装修) 1)、楼面恒载4.5,上人屋面恒载6.5,不上人屋面6.0;局部:卫生间6.0、楼梯间7.0. 2)、楼(屋)面活荷载:根据荷载规范取值。 3)、梁间荷载:混凝土梁上砌体部分转化为线荷载输入。240厚砌体容重取20KN/M2. 计算式:线荷载=20*层高*墙厚*洞口系数 4)、墙上荷载:屋面女儿墙,檐沟等作为墙上荷载输入。 二、平面荷载显示校核 检查荷载输入及分配情况。 三、砌体信息及计算 1、参数定义:砌体结构、刚性楼面、不抗震。砂浆强度M7.5,块体强度MU10. 2、抗震计算:不计算 3、受压计算:抗力与荷载效应之比大于1,满足。 4、墙高厚比满足规范要求。 5、局部承压满足。 四、砌体和混凝土构件三维计算(即SATWE-8) 1、参数输入要点:一次性加载,不计算地震作用,砌块类别烧结砖。 2、确定钢筋混凝土梁配筋。反复修改梁截面。保证下层净空。 五、基础计算 1、基础人机交互输入: 1)、参数输入: 2)、荷载输入:

pkpm砌体结构设计步骤

砌体结构的pkpm 设计步骤 具体步入程序时所出现的菜单次序一样:一: 第1 步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。第2 步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。第3 步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。第4 步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。注意:1 构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范;2、墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载;3、门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽800mm、卧室900、大门1000,门高2.1 米;窗户一般高1.8、1.6 米,宽1.5 米,满足窗地比即可。洞口设置时至左右节点距离应加以设置。避免洞口超过墙)4、阳台或者要布置预制板但又不是规则闭合矩形的位置加设梁,此梁按主

梁布置,相应的荷载设置也应布置。第5 步:“荷载定义” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。荷载输入-恒活设置时,选择自动计算现浇板自重注意:1、楼面恒载,根据楼面做法,经计算一般取1.0 到1.2,卫生间加做防水后取 1.6 左右。楼梯处取梯段板及踏步换算厚度后,乘以相应容重加上粉刷层容重,为4.5 左右。预制板恒载为3 或2.96(自重2+粉刷0.4+做法0.6)顶层楼面恒载加大,2.2 考虑保温隔热。2、楼面活荷载查荷载规范。 3、梁间恒载,阳台挑梁3.5(阳台高1.05 到1.1 米不等,乘以容重,加上做法,窗户玻璃重),边梁高度与挑梁一致,但宽度减小。若跳梁宽度240,边梁150 即可。第6 步:“信息输入” 是进行结构竖向布置。每一个实际楼层都要确定其属于哪一个结构标准层、属于哪一个荷载标准层,其层高为多少。从而完成楼层的竖向布置。在输入一些必要的绘图和抗震计算信息后便完成了一个结构物的整体描述。修改相应本层信息及参数两保护层厚度25 即可。第7 步:“保存文件”是确保上述各项工作不被丢弃的必须的步骤。执行计算后,抗震及抗压计算不满的地方,加大砂浆砌体编号或修改没窗洞口尺寸。边梁,挑梁自行配筋。预制板摆放,跨度不大于 4.2 米。沿长向布置。顶层楼板为满足防水要求一律现浇。二.主菜单项目2 运行完后,产生的文件是TATDA1.PM,LAYDATN.PM。这两文件是描述各层布置并与本CAD 系统其它功能模块接口的重要数据文件。屏幕上出现四个选择菜单:0. 本菜单不是第一次执行当本项

砌体结构复习重点

概述 1、P262砌体结构系指主要承重构件(墙、柱)的材料是由块体和砂浆砌筑而成的。 2、P264 砌体结构的特色:(1)受力性能:受压好、受弯和受拉性能差;(2)材料来源:易就地取材;(3)施工制作:工序简单、劳动量大;(4)技术性能:保温、隔热、耐火、耐久及稳定性比混凝土结构好,抗震和抗振动性能比混凝土结构差。 3、P264 砌体结构适用于受压为主的结构构件(轴心受压和偏心距不大),以及需要就地取材的工程。 4、砌体结构承重体系有:横墙承重、纵墙承重和纵横墙同时承重体系。 5、混合结构系指主要承重构件由不同的材料所组成的房屋。 6、P267图28-2 砌体和混凝土的混合结构承重体系有:横墙承重体系、纵墙承重体系、内框架承重体系、混合型承重体系四类。 块体、砂浆、砌体的物理力学性能 P269砌体的块体可分为三大类:砖、砌块和石材。 砌体结构的类型由砖砌体结构、石砌体结构、砖石结构和砌块砌体结构四类。 P269表29-1 烧结普通砖强度等级划分:(1)影响因数:抗压强度平均值、变异系数、强度标准值和单块最小抗压强度值。(2)安抗压强度平均值初步划分。 工程应用对砖的要求:(1)强度;(2)抗风化性能;(3)抗冻融性能。 P270 我国烧结普通砖的强度等级工分为5级:MU10、MU15、MU20、MU25、MU30,其中最常用的是MU10和MU15。 P271常用的砂浆种类有水泥砂浆和混合砂浆,还有纯石灰、石膏、粘土等拌制的砂浆。P271 砂浆的强度等级有:、M5、、M10、M15。5层及以上的墙、柱常用砂浆等级M5。 P271对砂浆的要求除强度要求外,还有流动性和保水性的要求。 9、P271零号砂浆:(1)砂浆的抗压强度小于;(2)分为新拌砂浆和已凝固砂浆两类,前者工程无法避免,后者工程不允许;(3)零号砂浆砌体可承受一定的荷载。 10、P272砌体在轴心压力作用下从加载至破坏分为三个阶段:(1)弹性变形阶段;(2)裂缝稳定发展阶段;(3)裂缝非稳定发展阶段。 11、P273为什么砌体的抗压强度低于其组成块体的抗压强度 答:因为砌体受压时,其组成块体的受力很复杂。由于块体一般采用手工铺砌在厚度、密实性都很不均匀的砂浆层上,块体的受压面不平整,而且块体之间还有未能很好填满砂浆的竖缝,故当砌体受压时,块体实际处于不均匀受压、局部受压、受弯、受剪以及竖缝处的应力集中状态下。同时由于块体和砂浆受压后横向变形不同,受其间粘结应力影响,块体还处于受拉状态。块体抗压强度最高,而抗拉、抗剪、抗弯的性能较差,故在复杂受力状态下,砌体的抗压强度低于块体的抗压强度。 12、为什么砌体主要应用于轴心或偏心距不大的受压构件 答:由于作用砌体是由块材和砂浆粘结形成的,而块材和砂浆的抗弯、抗拉强度都很低。当作用于砌体的轴向力偏心距较大时,构件截面在很低的拉应力时就会产生裂缝,使砌体的抗压强度不能充分发挥作用。 13、P274影响砖砌体抗压强度的主要因素有:(1)砖的强度等级及砖的厚度;(2)砂浆强度等级及砂浆层铺砌厚度;(3)砌筑质量。 影响砖砌体抗压强度的主要因素有:砖的强度、砂浆的强度和砖的砌筑质量。 14、P277砌体抗拉、抗弯、抗剪强度主要受砂浆强度影响。 15、P279砌体局部受压时,周围砌体限制了局部受压砌体在竖向压力作用下的横向变形,

常见的钢结构计算公式

2-5 钢结构计算 2-5-1钢结构计算用表 为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。 承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。 承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。 焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。 对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。当结构工作温度等于或低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有0℃C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-40℃冲击韧性的合格保证。 对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有0℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。 当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时,其材质应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313的规定。 钢材的强度设计值(材料强度的标准值除以抗力分项系数),应根据钢材厚度或直径按表2-77采用。钢铸件的强度设计值应按表2-78采用。连接的强度设计值应按表2-79至表2-81采用。 钢材的强度设计值(N/mm2) 表2-77

砌体结构计算

某单层单跨无吊车工业厂房,其窗间墙带壁柱的截面如图14.2所示。墙的计算高度 H0=10.5m ,采用强度等级为MU10烧结普通砖及M5水泥砂浆砌筑,施工质量控制B 级。 该柱柱底截面承受轴向力设计值N=320kN ,弯矩设计值M=51kN·m ,偏心压力偏向截面肋 部一侧,试验算窗间墙的承载力。 【解】1.计算截面几何特征值 截面面积 A=2000×240+490×500=725000mm2 形心至截面边缘的距离 y1=245 mm y2=740-245=495mm 惯性矩 I=296×108mm4 回转半径 i=202mm T 形截面折算厚度 hT=3.5i=3.5×202=707 mm 2.计算偏心距 =M/N=159mm e/y2=0.32<0.6 3.承载力计算 MU10烧结普通砖与M5水泥砂浆砌体抗压强度设计值,查表13.2得f=1.5N/mm2。 根据规定,施工质量控制为B 级强度不予调整,但水泥砂浆应乘以γa=0.9。 由β=γβH0/h=0.225,查附表1a 得影响系数φ=0.44,则得窗间墙承载力 φγafA=430.65kN >320kN 满足要求 3.2某单层房屋纵墙窗间截面为T 形,翼墙长bf=2400mm 墙厚度240mm 中部附壁柱宽度 b=490mm ,附壁柱出墙面高度为500mm ,附壁柱计算高度Ho=7.2m ,采用MU10烧结普通 砖、M5混合砂浆砌筑,施工质量控制等级为B 级,承受轴压设计值N=595KN ,弯矩设计 值M=59.5KM ·m (偏心压力偏向翼墙一侧)是验算该窗间墙承载力是否满足要求。 解:1.计算截面几何特征值 截面面积 A=2400×240+490×500=821000mm2 形心至截面边缘的距离 y1=mm 230821000 2502404905001202402400=+??+??)( y2=740-230=510mm 惯性矩 I=1/12?2400?2403+2400?240?(230-120)2+ 1/12?490?5003+490?500?(510-250)2=3.14?1010mm 4 回转半径 i=A I =195.5mm T 形截面折算厚度 hT=3.5i=3.5×195.5=684.2 mm 2.求影响系数? β=Ho/h T =7200/684.2=10.52 e=M/N=59500/595=100m <0.6y 1=138mm e/ h T =100/684.2=0.146 1/?0=1+αβ2=1+0.0015×10.522=1.166 ?= 2])101(121[1211-++?hT e =0.545 3.验算N/?A=595000/0.545×821000=1.091Mpa <f=1.50Mpa (满足要求)

最新2-4砌体结构计算汇总

2-4砌体结构计算

2-4 砌体结构计算 2-4-1 砌体结构的计算用表 1.砌体和砂浆的强度等级 砌体和砂浆的强度等级,应按下列规定采用: 烧结普通砖、烧结多孔砖等的强度等级:MU30、MU25、MU20、MU15和MU10; 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的强度等级:MU25、MU20、MU15和 MU10; 砌块的强度等级:MU20、MU15、MU10、MU7.5和MU5; 石材的强度等级:MU100、MU80、MU60、MU50、MU40、MU30和MU20; 砂浆的强度等级:M15、M10、M7.5、M5和M2.5。 2.各类砌体的抗压强度设计值(表2-60~表2-64)烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-60 蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-61

单排孔混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-62 注:1.对错孔砌筑的砌体,应按表中数值乘以0.8; 2.对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7; 3.对T形截面砌体,应按表中数值乘以0.85; 4.表中轻骨料混凝土砌块为煤矸石和水泥煤渣混凝土砌块。 轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-63 注:1.表中的砌块为火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土砌块; 2.对厚度方向为双排组砌的轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表中数值乘以0.8。 毛石砌体的抗压强度设计值(MPa)表2-64

3.各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(表2-65) 沿砌体灰缝截面破坏时砌体的轴心抗拉强度设计值、 弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值(MPa)表2-65 强 度类别破坏特征及砌体种类 砂浆强度等级 ≥ M10 M7.5 M5 M2.5 轴 心 抗 拉沿齿缝烧结普通砖、烧结多孔 砖 0.19 0.16 0.13 0.09 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤 灰砖 0.12 0.10 0.08 0.06 混凝土砌块0.09 0.08 0.07 毛石0.08 0.07 0.06 0.04 弯曲 抗拉沿齿缝 烧结普通砖、烧结多孔 砖 0.33 0.29 0.23 0.17 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤 灰砖 0.24 0.20 0.16 0.12 混凝土砌块0.11 0.09 0.08 毛石0.13 0.11 0.09 0.07 沿通缝 烧结普通砖、烧结多孔 砖 0.17 0.14 0.11 0.08 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤 灰砖 0.12 0.10 0.08 0.06 混凝土砌块0.08 0.06 0.05 抗剪 烧结普通砖、烧结多孔砖0.17 0.14 0.11 0.08 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖0.12 0.10 0.08 0.06 混凝土砌块0.09 0.08 0.06 毛石0.21 0.19 0.16 0.11 注:1.对于用形状规则的块体砌筑的砌体,当搭接长度与块体高度的比值小于 1时,其轴心抗拉强度设计值f t和弯曲抗拉强度设计值f tm应按表中数值乘以搭 接长度与块体高度比值后采用; 2.对孔洞率不大于35%的双排孔或多排孔轻骨料混凝土砌块砌体的抗剪强 度设计值,可按表中混凝土砌块砌体抗剪强度设计值乘以1.1;

钢结构计算公式

钢结构计算 2-5-1 钢结构计算用表 为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。 承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。 承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。 焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。 对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。当结构工作温度等于或低于0 C但高于-20 C时,Q235钢和Q345钢应具有0 C C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20 C冲击韧性的合格保证。当结构工作温度等于或低于-20C时,对Q235钢和Q345钢应具有-20C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-40 C冲击韧性的合格保证。 对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于-20C时,对Q235钢和Q345钢应具有0C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20 C冲击韧性的合格保证。 当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z 向钢时,其材质应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313 的规定。 钢材的强度设计值(材料强度的标准值除以抗力分项系数),应根据钢材厚度或直径按表2-77 采用。钢铸件的强度设计值应按表2-78 采用。连接的强度设计值应按表2-79 至表2-81 采用。

砌体结构平法

从计算设置学平法之九 ——砌体结构的计算设置介绍 砖混结构的特点:承重主要是砖、砌块,混凝土的马牙槎柱、拉结筋与圈梁一起使建筑更整体、更坚固。目前,框架结构中砖混部分,主要是用于填充墙、跨度较大墙、阳台、屋面女儿墙、出屋面构筑物等。在施工过程中,一般是先扎好构造柱钢筋,再砌墙,布置砌体加筋、圈梁、过梁,最后浇注构造柱混凝土,或者分段浇注。在框架结构中,一般是在有构造柱位置,框架梁顶和底预留钢筋,在框架柱上预留砌体拉结筋。 下面我们一起来学习一下砖混结构中各构件的特点及钢筋的计算: 一、算量基本方法: 一、构造柱: 构造柱的计算与框架柱是有区别的。框架柱各构造都可参照03G101图籍计算,而构造柱较多是大样直接给出了长度等值,所以构造柱创造性很大,基本没有严格的规范,但是也有规律可循。 构造柱分类:砌体结构计算设置中,第8项【是否属于砖混结构】。选择“是”,按照砖混结构构造柱计算;选择“否”,按照框架填充墙构造柱计算。 下面就分别介绍两种结构中构造柱的算法: (一)砖混结构: 1.基础层 (1)纵筋 ①构造柱下有混凝土基础或圈梁,构造柱则以混凝土基础或圈梁生根,纵筋插筋长度=基础层层 顶标高-基础底标高-混凝土基础厚度或圈梁高度+基础内锚固lae+Lle; 构造柱内纵筋的锚固长度Lae、搭接长度Lle在03G363图籍第5页中给出了取值:

B16 C20 640 800 A12 C20 420 480 A14 C20 490 560 A16 C20 560 640 根据03G363图籍第22页,构造柱锚入混凝土基础。 在软件中,通过【节点设置】中【构造柱遇混凝土基础插筋节点】中节点一来实现,见下图: 其中节点二是按传统算法,即纵筋伸至基底弯折,与框架柱相似,但此处的弯折一般会在总说明或备注里给出,而不需要像框架柱那样去判断。

各种钢结构重量计算公式

各种钢结构重量计算公式 材料重量计算 圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度 方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度 六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度 八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度 螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度 角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度 扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度 钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度 六方体体积的计算 公式①s20.866×H/m/k 即对边×对边×0.866×高或厚度 各种钢管(材)重量换算公式 钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重其中:π = 3.14 L=钢管长度钢铁比重取7.8 所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8 * 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg) 钢的密度为:7.85g/cm3 (注意:单位换算) 钢材理论重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg )。其基本公式为: W(重量,kg )=F(断面积mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 各种钢材理论重量计算公式如下: 名称(单位) 计算公式 符号意义 计算举例 圆钢盘条(kg/m) W= 0.006165 ×d×d d = 直径mm 直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg 螺纹钢(kg/m) W= 0.00617 ×d×d d= 断面直径mm

相关文档