文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主扇风机机房管理制度

主扇风机机房管理制度

主扇风机机房管理制度
主扇风机机房管理制度

主扇风机操作规程

一、上岗条件:

1、司机必须经过培训考试合格后,持证上岗。

2、应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路,以及地面风道系统和各风门的用途,以及矿井通风负压情况,能独立操作。

3、严格执行劳动纪律和各项规章制度。

二、操作:

(一)操作前的准备

1、通风机的开动,必须取得主管上级的准许开启命令。

2、通风机起动前应进行下列各项检查:

(1)轴承润滑油油量合适,油质符合要求。

(2)各连接螺栓、螺钉、管路是否拧紧及防护外罩齐全完好。

(3)继电器整定合格,各保险装置灵活可靠。

(4)电气设备接地良好。

(5)各监测仪表连线是否紧固、保护装置齐全可靠。

(6)各启动开关手把都处于断开位置。

(7)电源电压符合电动机起动要求。

(8)检查叶片角度是否在规定位置。

(9)风门完好,风道内无杂物。

(10)确认风机的转动方向无误。

(11) 测电机定子、转子绕阻绝缘电阻符合有关要求,滑环与碳刷压紧适当。

(二)正常操作

1、主通风机在正常情况下按以下操作顺序进行:

(1)启动:接到启动主通风机命令→检查各风门是否处于正确完好状态→操作启动设备→启动风机电机→完成风机电机启动→报告矿调度室或有关部门。

(2)停机:接到停机命令→断电停机→风机电机停转后,按规定操作有关风门→报告矿调度室或有关部门。

2、启动操作:

(1)操作台上的开关打到停止位置。

(2)合上低压柜进线电源开关。

(3)合上低压柜内风门电源开关、控制回路电源开关。

(4)合上高压开关柜进线开关。

(5)打开风机水平风门和垂直风门,关闭备用风机水平风门和垂直风

门。

(6)将操作台上的开关打到闭合位置,风机起动。

3、主要通风机的正常停机操作:

(1) 接到上级主管部门的停机命令。

(2)断掉控制电源停机。

(3)根据停机命令决定是否开动备用通风机,如需开动备用风机,则按上述正常操作要求进行。

(4)不开备用风机时,应打开井口防爆盖、防爆门和有关风门,以充分利用自然通风。

4、主通风机应进行班中巡回检查:

(1)巡回检查的时间为每小时一次。

(2)巡回检查主要内容为:①各转动部位应无异响和异常震动;②电机轴承温度不得超限;③电动机温升不超过规定要求;④仪表指示正常;

⑤电机电流不超过额定值,严禁超负荷运行;⑥电压应符合电机正常运行要求,否则应报告矿主管技术人员,确定是否继续运行。⑦润滑油油位有无变化。注意:风机首次运转或停用较长时间再次启动后,由于主轴等转动件及轴承箱内壁敷着一层润滑油,油面高度会明显下降,操作人员应注意监视并及时补充润滑油。

(3)随时注意检查负压变化情况,发现异常情况应及时向矿调度部门汇报。

(4)巡回检查中发现的问题及处理经过,必须及时填写运行记录。

(5)检查风道是否有积水,如有应及时排除。

三、特殊操作。

1、主要通风机倒换风机操作:

(1)与上级变电所联系,确认两路进线电源均为正常供电。

(2)检查确认两路进线开关均处于正常闭合状态。

(3)断开两路进线间的联络开关。

(4)检查待启动的备用风机风门位置是否正常。

(5)停止运行风机,并使运行风机风门处于正常位置。

(6)启动备用风机,并使其风门处于正常运行位置。

(7)上述操作必须在10min内完成。

2、主要通风机紧急停机的操作:

(1)直接断电停机(高压先停断路器)。

(2)立即报告矿调度室和主管部门。

(3)根据矿主管部门技术负责人的指令关闭和开启有关风门。

(4)电源失压自动停机时,先停掉断路器,并立即报告矿井调度室和主管部门,待排除故障或恢复正常供电后,再进行开机。

3、主要通风机有以下情况之一时,允许先停机后汇报。

(1)各主要传动部位有严重异响或非正常震动。

(2)电动机单相运转或冒烟冒火。

(3)突然停电或电源故障停电造成停机,先拉下机房电源开关后汇报。

(4)其他紧急事故或故障。

4、主要通风机的反风操作:

反风应在矿长或总工程师直接指挥下进行。

a、运转风机本身反风:

(1)停止当前通风机运转;

(2)将防爆盖及水平风门固定牢固,各风门保持原状不变;

(3)送上高压换相装置。

(4)起动风机电机反转,风机反风运行。

b、备用机反风方法同上。

四、操作注意事项:

1、不得随意调整、变更各种保护装置的整定值。

2、操作高压电气设备时应用绝缘工具,并按规定的操作顺序进行。

3、协助维修工检查维修设备工作,做好设备日常维护保养工作。

4、地面风道观察门要锁牢固。

5、除故障紧急停机外,严禁无请示停机。

6、通风机房及附近20m范围内严禁烟火,不得有明火。

7、开闭风机风门,如设置机动、手动两套装置时,须将手动摇柄取下以免伤人。

8、及时如实填写各种记录,不得丢失。

9、工具、备件等要摆放整齐,搞好设备及室内外卫生。

10、严格按照上级命令进行通风机的启动、停机和反风操作。

11、认真填写当班风机运行记录和工作日志,并将存在的问题向接班司机认真交待清楚。

12、当主要通风机发生故障停机时,备用风机必须在10min内开动,并投入正常运转。

13、当矿井需要反风时,必须在10min内完成反风操作。

五、主扇风机安全运转指标:

1、电机轴承温度不大于70℃,最高温度不超过95℃。风机轴承温度不超过80℃,最高温度不超过95℃,否则司机应立即停机。

2、主电机的电压应在9500V~10500V 之间,电流不超过90A;

3、风机每次运行达4000小时后,须更换润滑油,新风机运行达100小时后,应更换新润滑油。

4、润滑油油位不低于最低油位。

六、收尾工作。

1、认真填写各设备运行日志和设备维护保养记录。

2、认真填写交接班记录。

主扇风机司机岗位责任制

一、加强业务学习,不断提高操作技术水平,时刻树立“安全第一、工作第一”的指导方针。

二、严格遵守劳动纪律,坚守岗位,不准擅离职守。

三、认真执行交接班制度,交接班时双方要互通信息。

四、严格执行风机开、停程序,根据工作需要及时开、停风机。

五、严格执行技术操作规程,不准违章作业,机房内严禁抽烟、使用炉火、电炉等明火取暖设施。

六、经常检查、维修、保养风机,查看电压、电流、机械各部的震动情况,认真填写运转日志,发现问题及时处理解决。

七、配合有关人员定期、定时向风机加注润滑油,及时反映运转情况,认真填写运转日志、检查和事故记录,如果发现有异常变化,必须报告矿调度及有关主管负责人。

八、除特别情况外,司机无权随便停机、换机和打开风门等。

九、经常保持设备、机房内清洁卫生。

主扇风机司机交接班制度

一、接班司机应按时到岗,在现场交接班,司机末办完交接手续,不得离开工作岗位。

二、交班司机发现接班司机有病、精神失常等情况,影响正常工作时,应拒绝交班,并向主管领导汇报。

三、交班人将本班运转情况包括故障、事故发生经过和处理情况及主管人员的指示等向接班人详细介绍,并将工具、配件、材料等向接班人一一点清。

四、双方按日常维护内容共同检查一次,将结果记录在交接本上,接班人认为有不能接班情况时,应立即报告主管领导。

五、司机接班后,司机应做到“四勤”即“勤看、勤听、勤摸、勤检查”,不得擅离工作岗位,更不能在工作岗位上睡觉。

六、对需进入风机房工作、参观人员,均应登记并注意其安全保护。

七、司机应参加对风机的检查,并对检修的风机进行验收。

主扇风机设备检修制度

每次停机时,目测检查叶片的磨损情况;按月打开压力平衡管的旋塞,排出可能集结的存油。

一、风机运行的日检查的项目

1、检查油位计的油位高度,必要时补充油箱的油量或放掉多余润滑油。

2、检查压力平衡管,保持其与壳体内腔畅通。

3、检查轴承温度;轴承温度小于80℃为正常值,轴承温度超过95℃时,应立即停机,检查温度上升原因。

4、检查风机运转的平稳性,当出现较大振动或异常声音时,应停机检查原因。

二、风机使用中的定期检查项目

1、新风机运行达100小时后,应更换新润滑油。

2、风机每次运行达4000小时后,应做如下检查维护工作:

⑴更换润滑油,必要时应清洗贮油箱、油位计、空气滤清器、压力平衡管、油管等部件。

⑵检查叶片有无磨损,必要时清理叶片与机壳间的间隙。如发现叶片损伤或有裂纹,应更换新叶片。更换叶片后应进行动平衡校验。

⑶检查叶片调节机构的灵活性。

⑷检查各处螺栓,螺钉和管路连接有无松动或泄漏。

三、风机运行16000小时后的检查项目

1、检查叶片有无损伤,必要时更换新叶片,并做动平衡校验。

2、检查轴承箱内轴承有无磨损,轴承箱分解后,必须更换新的骨架油封和O形密封圈。

3、清洗叶片调节机构,给各润滑位置涂润滑剂。

4、检查联轴器有无损伤,机组传动轴对中性有无变化。

5、清洗贮油箱、油位计、空气滤清器、压力平衡管、油管等部件。

6、更换新润滑油。

7、检查全部螺栓、螺钉及管路连接是否紧固。

8、检查闸门的导向滚轮,必要时应以更换,钢结构件内应做防腐处理。

四、改变风机工况调节叶片角度方法

1、当主电机完全停止转动后,打开风机机壳侧面的调节孔盖板。

2、手动盘车,使联轴器上的位置刻线与电机座上的刻线对准。调节前用铜锤沿轮盘径向轻敲叶片,使叶片能有轻微松动,便于调节杆调节时叶片转动灵活。

3、将调节杆插入盘孔内,转动调节杆,调节叶片至要求的角度位置。

机电干部上岗查岗制度

一、上岗查岗的机电干部主要是指分管机电工作的矿长、机电副总、机电科长、副科长和分管技术员。

二、上岗查岗范围包括主要固定设备机房、井上、下主要变电所和井下排水泵房。

三、上岗查岗范围内各机房场所要设专门“干部上岗查岗登记簿”,上岗人员要将查岗中发现的问题、处理意见交待值班人员并详细填入登记簿内,发现紧急问题要立即安排处理。凡是未登记的都认为未按时上岗查岗。

四、上岗查岗的时间,机电矿长、机电副总、机电科长每月不少于一次,机电科分管副科长每半月不少于一次,分管技术人员每周不少于一次。

五、矿机电负责人要认真检查各级机电干部上岗查岗情况,并纳入有关干部的考核。

提升机一

PT

PT

线

线

1#

1#

1#

1#

1#

2#

1#

2#

向柜一

2#

2#

2#

2#

2#

1#

2#

1#

二通风机高压配电图

来自35KV变电所来自35KV变电所

机房管理制度 第一部分人员管理制度 一、机房人员日常行为准则 1、必须注意环境卫生。禁止在机房内吃食物、抽烟、随地吐痰;对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的,必须及时采取措施清理干净,保持机房无尘洁净环境。 2、必须注意个人卫生。工作人员仪表、穿着要整齐、谈吐文雅、举止大方。 3、机房用品要各归其位,不能随意乱放。 4、机房应安排人员值日,负责机房的日常整理和行为督导。 5、进出机房按要求必须换鞋,雨具、鞋具等物品要按位摆放整齐。 6、注意检查机房的防晒、防水、防潮,维持机房环境通爽,注意天气对机房的影响,下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查去水通风等设施。 7、机房内部不应大声喧哗、注意噪音/音响音量控制、保持安静的工作环境。 8、坚持每天下班之前将桌面收拾干净、物品摆放整齐。 二、机房保安制度 1、出入机房应注意锁好防盗门。对于有客人进出机房,机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出机房。 2、工作人员离开工作区域前,应保证工作区域内保存的重要文件。 3、工作人员、到访人员出入应登记。 4、外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全。 5、未经主管领导批准,禁止将机房相关的钥匙、密码透露给其它人员,同时有责任对信息保密。对于遗失物品的情况要即时上报,并积极主动采取措施保证机房安全。 6、机房人员对机房安全制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议。 7、禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。 8、绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。

工程部组织架构: 组织架构 维保经理 维保主管 维保部工作流程 一、工程部职责 1.负责整个卖场冷链设备,物流设备,上下水,电力系统以及整个卖场的家具、门窗、天花,地砖的修补、维护,以及办公室其他有关设备的日常简单维修保养,负责各档口的设备维护及预防措施,确保各个档口正常使用设备。 1.1特种设备应做好设备保养计划及保养记录,以及年审资料。 1.2及时接收总部及各档口申请的整改意见并有方案及图纸和价格向领导申请。 1.3对工程及维修事项进行整改或维修并在要求时间完成。 1.4完成后反馈给相关报修人员或档口负责人员以验收。 1.5维修后需认真、清楚的填写维修记录。 2、施工前应判断是否要和业主报备,得到业主同意后,到物业开施工单进行施工,施工现场及存物场及工作间严禁烟火,消防器材配备完善,性能良好,确保使用。 3.对领导分配的工作应努力及时完成,如因客观原因无法按时完成,应立即主动向上级领导解释原因,征得同意,并听从上级领导的进一步指示。 4.不得擅自查阅文件或不当使用公司的公有财产,不得向无关人员泄露有关公司的商业秘密。 5.未经上级允许,不得擅自迟到、缺席公司或项目及部门组织的培训、会议和其他团队活动。 6.有配合其他部门工作的义务,对发现公共设施设备故障有及时上报的义务,对

安全等突发事件有及时处理和报告义务。 7.坚持执行制度,主动到各场所巡查,凡有会引起安全隐患的需立即采取处理措施,无需填写报修单,如不能自行处理,需及时报告上级来处理。 8.严格遵守工作时间,不得迟到、早退或无故旷工;每日除上、下午巡查时间或抢修任务外,必须坚持坐班制度,不得随意外出;每周休息一天(根据工作量可加班);正常工作日如需请假,需经部门领导同意。 二、水电 1.熟悉所辖围电气设备技术状况,了解配电柜的位置、控制围、技术参数,清楚电线的走向,各部位灯具的种类、数量;控制开关的位置做到心中有数,一旦出现故障能在最短的时间予以解决。 2.认真做好日常维修工作,认真彻底,杜绝隐患;做好巡视、保养等各项工作,使设备线路处于良好的技术状态,保证设备正常运转,各项工作并做好相关记录。 2.1制定维护保养计划,按计划定期进行维护保养; 2.2 每日检查配电总开关的使用情况,并做好记录。 2.2每季度检查及清洁柜(箱)、外除尘,适时保洁(停电检修时); 3.3每年对防护设施进行除锈、刷漆、保养; 维保部人员操作规程及维修制度 为了贯彻盒马鲜生金桥店管理精神,切实做好金桥店各场所安全用电及设备管理安全工作,延长设备使用寿命,特制订以下操作流程,细则如下: 一、个人与环境卫生管理规定 (一)上班服装必须整洁;个人卫生(头发指甲胡子)干净利落 (二)每日上班前进行岗位卫生打理,部件、器材、配件等应分类标名摆放整齐; (三)卖场不得有积水、污垢和杂物; (四)在压缩机房、配电室,办公室等非吸烟区,不得吸烟,扔烟头、玩

主扇司机岗位责任制 1、主扇风机工必须经主管部门培训,考试合格,并持证上岗,对本工种岗位负责。 2、坚守工作岗位,不许脱岗、离岗、不准做与本职工作无关的事。 3、每班上班时检查设备运转情况,每2小时作一次运行记录,字迹工整,内容准确。 4、若遇停电,及时查寻停电原因,同时将人行道风门打开,以利于自然通风,作好停电记录,并把停电情况向调度室汇报。 5、运行中发现异常情况,司机要立即报告矿领导,并向调度室汇报,请示调换开动备用风机。情况特别危急时,司机可及时停机,但要立即(在10分钟)起动备用风机,随后再向调度室和有关领导汇报。 6、司机要对本岗位极端负责。加强设备保养,做到勤检查、勤清洁、勤加油。保证设备安全运转,保证机房环境清洁、卫生、整齐。 7、作好安全保卫工作,风机重地,闲人免进。外来检查、参观要登记记录。 轴流式通风机操作规程 一、主扇风机工必须通过培训考试合格,持证上岗。 二、启动前的检查

2、检查风机扇叶转动是否灵活,有无卡阻现象等。 3、检查该风机的风门是否在开启位置,闭锁装置是否锁好。 4、检查电压表、电流表、水柱计,温度计是否齐全完好,指示是否准确,可靠。 5、检查风机电控设备是否正常。 6、电源电压符合电动机启动要求。检查启动柜上的电压表指示值,是否在规定范围内。 7、电气设备接地良好,连接线紧固,无松动。 8、风门完好、密闭严,风道内无杂物。 9、集流器、一、二级风机、扩散器连接部位密封、严实。 三、运行 1、将需运行风机的风门打开,确保固定牢靠。 2、关闭人行出口的正、反向风门。 3、启动: 1 )将换向开关合到正转运行位置。 2 )按下第一级绿色启动按钮起动第一级风机,此时黄色灯亮,待第一级电机完全启动后黄色灯灭,绿色灯亮。电流表显示运行时的电流值。 3 )当第一级风机电机完全起动后,按下第二级绿色启动按钮起动第二级风机,此时黄色灯亮,完全启动后黄色灯灭,绿色灯亮。电流表显示运行时的电流值。 四.停机

文件编号:GD/FS-5394 (管理制度范本系列) 学校机房管理制度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

学校机房管理制度详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 本制度提供各单位专门用于机房内部,作为机房工作人员的日常行为规范。 一、机房人员日常行为准则 1、必须注意环境卫生。禁止在机房、办公室内吃食物、抽烟、随地吐痰;对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的,必须及时采取措施清理干净,保持机房无尘洁净环境。 2、必须注意个人卫生。工作人员仪表、穿着要整齐、谈吐文雅、举止大方。 3、机房用品要各归其位,不能随意乱放。 4、机房应安排人员值日,负责机房的日常整理和行为督导。

5、进出机房必须换鞋,雨具、鞋具等物品要按位摆放整齐。 6、注意检查机房的防晒、防水、防潮,维持机房环境通爽,注意天气对机房的影响,下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查去水通风等设施。 7、机房内部不应大声喧哗、注意噪音/音响音量控制、保持安静的工作环境。 8、坚持每天下班之前将桌面收拾干净、物品摆放整齐。 二、机房保安制度 1、出入机房应注意锁好防盗门。对于有客人进出机房,机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出机房。

工程部管理制度 ENGDEPTMANAGEMENTSYSTEM 设备的管理是工程部的主要职责,是酒店各部门用以营业的工具,设备管理的好坏将直接影响该部门和酒店的经营状况,因此特制定了《工程部设备管理制度》 1、工程部是酒店设备管理的职能部门,大型动力设备、电力设备、机械设备如配电系统、制冷空调系 统,二产供销供排水系统、电梯、电话、音响、电视卫星等运行管理和维护保养,由工程部全权负责。 2、其它部门使用的设备,如清洁设备、厨房设备等由工程部负责定期地维修保养和随时性维修,使用部门负责日常维护保养。 3、设备使用部门有责任爱护和管理自己使用的设备,若因使用者责任心不强或不遵守操作规程而损坏设备,要追究使用者的责任。 4、工程部应协同有关部门和人员制定设备操作规程,进行操作前培训,建立管理和维修保养制度。 5、对于技术性复杂或操作者一时难于掌握的设备,将操作规程和日常必须的保养工作定成文字条款,挂在设备旁醒目位置上。 6、使用部门领导负责督促本部门员工正确的使用,维护好设备。 7、工程部应与设备使用部门保持经常联系,负责进行技术指导,做好设备的管理与维修保养工作。 8、设备若需维修,一定要将设备名称、损坏原因、损坏程序、使用单位和人名填写在维修单上,如属责任事故,且损坏严重,应向有部门讲明,双方若有意见分歧,则由双方写出事故分析报告上交部总监室处理,不准影响设备维修和影响正常工作。 9、制定设备的月度、季度、年度维修保养计划,做到定时进行维修保养,保证酒店设备处于良好的技术状 10、凡重大节日、重要会议、重要贵宾来访,工程部要对设备进行特别的技术检查,做到万无一失。 11、对维修保养过的设备,有关领导要进行质量检查,对维修保养质量好的人员要进行表扬,对保养差的未达到质量标准的要责其重做,并进行批评。 12、工程部是酒店设备管理的技术部门,有责任保证酒店设备处于完好的技术状态,有权力对各使用部门进行技术指导和监督,对设备经常进行检查。 工程部管理制度

内部管理制度系列 设备运行维护保养制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-50905设备运行维护保养制度 Equipment operation and maintenance system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、设备的使用与维护实行专职负责制。单人使用的设备由操作者负责,多人操作的设备实行机台长制,公用设备指定专人负责。大型固定设备配备专职司机和维护工。各工种岗位必须制定严格的岗位责任制、操作规程、交接班制和设备维护保养制。 二、设备安装、领用时,有关单位必须到机电科设备组办理上账手续,凭设备组签发的设备领取证到设备库领取,未经许可严禁白条发放设备,夜间或假日处理紧急情况发放的设备要在三日内补办手续。 三、设备下井前,由机电科专职防爆检查员和管理员、领用单位、检修单位对设备进行全面检查(防爆性能,完好状态等),并进行必要的性能试验,对合格品要进行填写“设备验收合格证”和“防爆合格证”,三方签字后可下井,否则一

律不准下井。 四、大型关键设备的安装,领用单位要编制安装规程和安装方案,并有符合说明书要求的正式基础设计和施工图。安装过程中应按指定的施工网络图和有关技术规定实施,并对安装工序质量作全过程的详细记录。 五、主要设备(如主提升设备、主扇风机及主排水设备等)应制定经济合理的运作标准和工作定额,定期进行探伤、精度检查和技术性能测定,发现效能降低或精度超限时,应及时进行调整和维修,严禁设备甩掉安全保护装置、超负荷和带病运转,防止和杜绝跑、冒、滴、漏。 六、使用中的设备必须保持完好状态,主要生产设备完好率达到90%以上(大型设备台台完好),使用率达80%以上,带修率不超过5%,机电事故率不超过1%,防爆设备无失爆,安全保护装置齐全可靠。 七、各种主要设备司机必须经过专业技术培训,经考试合格后持证上岗。要做到三懂(懂操作规程、懂设备性能、懂结构原理)四会(会操作、会保养、会修理、会判断和处理一般故障),不超负荷运行,保持设备的完好和防爆性能。对强

主扇风机安全运行管理规 定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主扇风机安全运行管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、每台主扇风机每5年必须进行一次技术测定,设备 性能指标符合标准化标准要求。不合要求的,立即安排检 修处理。 2、每年应进行一次矿井反风试验,反风时风量不应小 于矿井正常供风量的40%.主通风机系统必须在10分钟 内改变巷道中的风流方向。 3、每一季度必须由机电矿长或机电副总蛆织拉术人员 对主扇风机房所有设施进行一次全面检查,保证设施完 好,通风正常。 4、如需对矿井主通风机系统进行改造,矿必须提出可 行的方案报集团公司审批.经批准后方可实施。严禁自行 进行改造.

5、主扇风机单台运转时间超过32000小时后必须进行大修。检修施工应由集团公司指定的专业队伍进行。各矿不准自行安排检修。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

文件编号:RHD-QB-K9157 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 数据中心机房安全管理制度标准版本

数据中心机房安全管理制度标准版 本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 计算机数据中心机房是保证医院信息系统正常运行的重要场所。为保证机房设备与信息的安全,保障机房有良好的运行环境和工作秩序,特制定本制度。 1、保证中心机房环境安全: 每天查看中心机房的温度和湿度,并记录;每天聋看UPS日志并记录,不得在中心机房附近添置强震动、强噪声、强磁场的设备,定期检查计算机设备使用电源安全接地情况。 2、实行中心机房准入管理: 中心机房配备门禁止系统,计算机中心工作人员

进入需持个人的专用卡刷卡进入。外来人员需得到计算机中心负责人同意,并在相关计算机中心工作人员陪同下方可进入.并作记录。 3、中心服务器操作系统安全管理: 系统管理员单独管理系统用户密码,并定期更换密码;离开服务器时技术锁定机器。第三方需要登陆服务器时,需在计算机中心工作人员全程陪同下进行操作,工作完毕后更换密码。系统管理员每天查看系统日志,检查关键目录是否有异常。操作系统版本升级应得到计算机中心负责人同意,并做好记录。更改系统配置后应及时进行备份,并做好相关文档存档。 4、中心数据库系统安全管理: 数据库管理员每天查看数据库的备份,并及时汇报异常。数据库系统参数调整、版本升级应得到计算机中心负责人同意.并做好记录。

管理制度编号:LX-FS-A54174 工程部机房安全管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程部机房安全管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 机房的各项操作,严格按照操作规程进行,任何违反常规的操作必须请示工程总监/经理,紧急情况下,操作后,必须在值班记录上详细登记 1.本制度"机房"是指酒店的锅炉房及油库、配电室、空调机房、电话机房、卫星机房、电脑中心和酒店消防控制中心。 2.各机房工作人员实行严格的交接班制度;未经工程总监/经理或总经理的批准,任何人不得私自带领外人进入参观,无关人员不得进入,因工作需要进入机房,必须登记。 3.各机房工作人员必须通过上岗测试,取得上

主通风机使用、维护、保养制度 一、主通风机使用和维护 1.风机启动前,必须检查流道中是否有异物,以防启动风机的叶轮被异物碰撞,出现损伤。 2、风机启动器,请详细阅读电控装置、电动机、二次仪表、风机的使用说明书,按要求操作启动设备,以防出现失误操作。先将风门完全打开,并按先一级、后二级的顺序依次启动风机,保证风机的正常运行,启动时间间隔一般为2分钟左右。 3、风机启动,并达到正常运转后要及时观察:电动机的运转电流是否超过电动机额定电流;风机流道中是否有异常声音,发现问题要及时停机检查,待查明原因.故障排除后,才可进入正常运行状态。 4、如果电机备有停机加热器,电压为220V。若风机长期搁置不用,应先用该加热器将电机内腔预烘,待绝缘电阻符合要求后再投入使用。 5、风机在使用过程中,应备有运行记录,系统地记录风机运行情况,其中包括: ⑴风机的启动和停止时间,停机的原因: ⑵使用环境的温度,湿度和大气压力; ⑶电机工作电压,工作电流,各个轴承的温度,电机定子的温度,如果发现有超过标准的项目要立即停机检查; 6、当需要反风时,先切断电源,制动手刹,要缓缓用力,不得一次用力闸死,等叶轮停止旋转后方可进行反转,否则有可能烧毁设备。反风时的风机启动顺序仍为先一级、后二级,启动时间间隔一般为2分钟左右。 7、故障分析与排除 故障现象原因分析排除方法备注 叶页与筒体摩擦1、叶片间隙不 均匀 1、停机后做叶 轮平衡测试 新风机一般不 会出现此类现

2、轮毂与电机轴不同心 3、叶片变形2、修正叶片象,当风机运行 时间较长时由 于机械运转可 能会出现 风机外壳振动较大1、叶轮平衡精 度不够 2、风机出现喘 振现象 3、叶片表面积 灰脱落 1、停机后做叶 轮平衡试验 2、运行工况发 生变化,调至合 适的叶片角度 3、清楚叶轮表 面积灰 与厂家联系, 协助解决和技 术指导服务 电机润滑油注不进注油管内有空 气排油不畅 清理注油管 停机加油 电机轴承或定子温度升高电机内无润滑 油环境温度高 电机制造问题 主润滑油 与厂家联系,进 行技术服务 定子绝缘电阻低电机受潮风机启动前采 用加热器慢慢 预热 最高温度不超 过130℃ 二、主通风机保养制度 1、定期停机全面检查风机各个部件是否符合要求: ⑴检查电动机的前后轴承发现问题要按型号更换轴承,并更换润滑脂 ⑵检查风机叶轮部分,叶片是否松动;叶片的安装角是否与设定的相同,发现问题要及时处理。 2、正常运转时要注意检查测量仪表的可靠性,以防温度计、电流表等失灵导致事故发生。 3、停机检修时,若更换润滑脂,应将废脂清理干净(包括注油系统中残留的废脂),若用汽油清洗,应待汽油挥发净再涂新脂。新脂应涂入轴承

轴流通风机管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

轴流通风机管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、矿井主扇司机,必须熟练掌握主扇启动程序, 并能严格按操作规程执行,工作扎实,责任心强。 2、主扇风机的启动,停止必须报主管领导批准,并及 时通知调度、机电、通风部门。 3、主扇风机房必须装备的仪器、仪表。如“电流表、 电压表、轴承温度、电机温度、负压水柱、专用电话”, 班中每隔1小时记录1次主扇运行数据,如果“发现异常 情况,必须立即汇报调度室。 4、主扇司机要严格遵守矿制定的各项规章制度,坚守 岗位,坚持24小时值班制度,决不迟到、早退,擅自离 岗,严格执行交接班制度。 5、交接班时,接班司机必须详细了解上一班的设备运

转情况,事故隐患的处理情况,遗留问题及应注意事项如发现问题,由交接班双方负责处理并及时向矿调度室汇报。 6、主扇风机如遇突然停电,停机时,主扇司机必须将井口防爆门打开,形成自然通风,同时向矿调度室进行汇报。待送电后,必须请示调度,调度可按停风时间采取相应的措施后,再启动主扇风机,随后将防爆门逐步关闭,主扇司机要做好停送风时间及停风原因记录。 7、主扇司机每班至少检查一次主扇风机房配套设施的完好情况。如:防爆门、人行门、停风门、以及电气设备等,发现问题,要及时采取措施进行处理。 8、主扇风机要经常保持清洁卫生,严禁机房兼做其它用途。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

编号:SY-AQ-00690 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 机房管理制度(完整篇) Computer room management system (complete)

机房管理制度(完整篇) 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 (一)局域网中心机房内严禁抽烟,保持室内清洁卫生,并保证室内温度、湿度达到微机工作的正常条件。 (二)路由器、交换机和服务器以及通信设备等网络的关键设备,须放置在计算机机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用。 (三)设备定期管理和维护,包括为机房内所有设备除尘,空调系统检查及清洗,检查、测试机房线路(光纤及网线)工作情况、机房电源工作情况、监控系统状态及其他设备运行情况。 (四)建立网络运行情况登记备案制度,对本地局域网、广域网的运行情况适时记录。未发生故障或故障隐患时不得对光纤线路、网线、光收发器、防火墙等设备进行任何调试,发生故障或故障隐患时,对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。 (五)局域网中心机房工作人员进出机房时必须做好登记记录,并对进出机房的其他人员做好登记管理工作。

(六)严禁非机房工作人员在局域网中心机房内的互联网、局域网服务器上操作微机、拷贝数据、非法连接网络线路。 (七)严禁携带易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。 (八)严禁在局域网中心机房的服务器上安装有害及其他影响服务器安全和性能的应用程序。严禁在局域网中心机房的服务器上安装操作游戏软件。严禁在服务器上操作游戏软件。严禁在局域网中安装黑客程序攻击其它工作站。 (九)局域网中心机房工作人员每天应对重要的数据进行备份,以防在出现重大故障时数据丢失。 (十)做好网络安全工作,内外网服务器、防火墙、网络版杀毒软件的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流,从中检测出异常数据并给予响应和处理。 (十一)未经相应病毒检测程序检验的光碟及其它移动存储设备不得在服务器及局域网内的任何一台微机上操作,以保证整个局域网的安全。

1运行值班: 1.1运行人员必须集中精力严守岗位,认真履行工作职责。 1.2运行人员应处理好各项工作及临时交办的任务。 1.3运行人员要对运行表和记录本做详细记录。 1.4运行人员在工作中要注意安全操作,严禁违章操作。 1.5运行人员不得在机房内追逐打闹、扎堆闲谈、喝酒、吃零食。 1.6运行人员要增强节约意识,杜绝浪费现象,为商场节约开支。 1.7运行人员不能脱岗、串岗。 2运行交接班: 2.1运行人员必须提前10分钟到岗进行接班工作。 2.2运行人员必须现场交接班,做好各设备的交接。 2.3运行人员必须详细阅读各记录,做好交接工作。 3值班巡视: 3.1值班人员要按时进行设备和系统的巡视工作。 3.2值班人员在巡视时要携带必要工具和通讯设备。 4值班记录: 4.1值班人员要做好日常的运行巡视记录。 4.2设备发生故障必须做好记录。 4.3每班结束前应写交接班记录。 4.4消防系统的每月巡检和消防系统设备的异常情况必须写记录。 管理制度: 1所配置工具为工作之用,每位员工都应该爱护、珍惜。工具使用后应保持洁净,工具箱码放整齐。 2专用大件工具和机械应有专人保管,凡使用或借用时需经保管人员同意后方可使(借)用。 3凡在工作使用中出现的正常损坏,应写明原因需经理签字后方可更换新工具。 4凡工具出现非正常损坏或丢失,应由责任人照价赔偿。 5各班需交接的共用工具,由当班人员负责清点和管理,如出现损坏或丢失由当班人员负责。

6从库房借用工具或器械,归还日期一般不超过两天,如有特殊原因应经理或主管同意后方可延期归还。 7非本部门人员借用工具时,应由主管或经理同意后方可借出并登记,归还时由工具管理人员查验无误后收存。 8工具管理人员应定期清点和检查所负责的工具和器械。 9凡未经批准不得将工具和机械等带出商场使用。 10工具的领用应建立“共用工具领用台帐”和“个人工具领用台帐”。 11当工具领用人调离本部门时,应归还所有领用的工具,如有损坏或丢失应照价赔偿。 1.目的:规范工程人员及设备机房的正常管理工作; 2.适用范围:适用于工程部全体人员; 3.职责:工程部主管负责监督、检查工作,并定期向部门经理汇报; 4.具体工作要求: 4.1机房钥匙一律不得私自配制; 4.2凡不是24小时值班的机房,钥匙应有一套在24小时值班的配电机房保存,以防万一有特殊情况需使用时须严格登记。 4.3不允许私配机房钥匙。 4.4无关人员不得借用机房钥匙。 5.5机房钥匙一旦遗失必须立即申报。 5.6无人值班的机房,借用钥匙时间需进行登记。 1 目的 确保商场水系统正常运行 2 适用范围 工程部专业员工 3 内容 3.1两人以上搬运时要相互呼应,行动一致。管子堆放须排列整齐,垫塞牢固,竖放时要吊装牢固。 3. 2拆装管道要先关上前级阀门,并悬挂警示牌,工作完成后取牌恢复。 3. 3更换阀门前要正确选择阀门种类、型号,注意介质流向。

交接班制度 一、接班人员要提前十五分钟到达工作岗位,翻看工作笔记,询问工 作情况,了解风机运行状况,发生故障原因。 交接人员在交接过程中必须严格执行“七交”和“七不交” 交班不交给无操作合格证者或已喝酒者, 非当班操作者交待情况, 接班者不接。 三、在交接过程中,发现问题有交班人员负责处理, 接班人协助处理, 交班后发现问题由接班人负责, 双方不能解决的问题应及时向领导汇 报。 四、发现问题双方应及时说明,如交班人离开后,接班人才发现属于 上一班问题的,应立即报告主管领导。 五、交班人须将本班工作情况交代给下一班, 并将本班已经完成或待 完成工作,认真记录在每班工作交接表上,交接双方签名确认。 1、 交清当班运行情况,交不清不接。 2、 交清设备故障和隐患及其处理情况,交不清不接。 3、 交清应处理而未处理问题的原因,交不清不接。 4、 交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。 5、 交设备清洁卫生,不清洁不接。 6、 各种记录填写情况,填写不完整或与实际不符不接。 7、

主扇风机反风操作规程 、司机必须经过培训,考试合格,持证上岗操作。 二、应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、性能、供电系统和控制回路。以及地面风道系统和各风门的用途,以及矿井通风负压情况,能独立操作。 三、当矿井需要反风时,必须在10 分钟完成反风操作。 四、严格按照上级命令进行通风机的反风操作。 五、反风操作时发现异常情况应及时向矿调度部门汇报。 六、反风操作情况必须及时添入运行日志。 七、备用通风机必须经常保持完好状态。 八、反风应在矿长或总工程师直接指挥下进行。 九、用反风道反风时保持通风机正常运转。 十、主通风机反风操作步骤。 1)接到反风命令。 2)停止主扇运转。 3)加固自然风门。(防爆门) 4)关闭反向风门。 5)启动主扇反向控制开关。 6)主扇反转运行 )反风完毕7(.

一、交接班必须在现场进行,接班人应按时到达现场交接时按操作规程所规定的内容和巡回检查制度进行检查、交接。 二、交班人必须将当班设备的运行和检修情况向接班人详细交待清楚并填写记录。在接班人认可、双方签字后交班人方可离开现场。 三、有下列情况之一者,接班人有权拒绝接班: 1、设备运行状态和检修情况交不明的。 2、工具、材料、配件、安全设施及各种资料和记录丢失损坏的。 3、发生事故本应处理而未处理的。 4、设备和场所不整洁的。 四、有下列情况之一者,交班人不得交班: 1、对于马虎从事不按操作规程规定的内容和巡回检查制度规定的检查路线对设备进行认真检查者,不得交班。 2、发现接班人喝酒或有病容和精神失常者。 3、接班人不是本岗位专职人员,又未接到领导通知者

主扇风机司机岗位责任制 一、主扇风机司机必须接受专门培训和实习,经考试合格取得合格证后,才能独立从事本职工作。司机必须持证上 J-JU 冈。 二、熟悉主扇风机构造、性能,掌握风机及其供电系统的基本原理。 三、能正确无误地操作风机,包括倒换备用风机和反风操作。 四、爱护设备,精心保养,做到“三好”(用好、管好、修好)、“四会”(会使用、会保养、会检查、会处理一般故障)。 五、掌握设备状态,及时填写各种台帐记录。发现不能处理的异常现象要及时反映,能处理的故障要及时排除。 六、对工具、备件、材料、防火器材的数量、用途要清楚明确。 七、班前不喝酒,班中不睡觉,不做与工作无关的事,不擅离职守,闲人禁止入内,进入机房者要执行登记手续。 八、看管好机房内资料图纸,搞好设备及室内外卫生,做到文明生产。 九、严格执行巡回检查制度,填好记录。

文件编号:RHD-QB-K1372 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 服务器机房安全管理制 度标准版本

服务器机房安全管理制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为科学、有效地管理服务器机房,促进网络系统安全的应用、高效运行,特制定本规章制度,请遵照执行。 一、机房管理 1、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备,须放置服务器机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作它用。 2、服务器房要保持清洁、卫生,并由专人7×24负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等),无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。

3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。 4、建立机房登记制度,对本地局域网络、广域网的运行,建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试,对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。 6、做好操作系统的补丁修正工作。 7、网管人员统一管理服务器及其相关设备,完整保存服务器及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。 8、服务器及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定,确认不符合使用要求后方可申请报废。 二、服务器病毒防范制度

1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识,定期进行病毒检测(特别是邮件服务器),发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。 2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。 3、未经上级管理人员许可,当班人员不得在服务器上安装新软件,若确为需要安装,安装前应进行病毒例行检测。 4、经远程通信传送的程序或数据,必须经过检测确认无病毒后方可使用。 三、机房安全保密制度 1. 机房所有人员必须严格遵守单位各项安全保密制度,高度重视信息系统的安全保密工作,积极参加各种形式的安全保密工作的学习培训活动,接受安全检查。机房信息系统涉及全单位的管理、业务等企

工程部机房管理岗位职责 工程部岗位职责(一) 岗位:工程部维修工汇报:工程部领班资料: 一、准时到达工作岗位,服从领导的调度和工作安排,按时、按质、按量地完成工作任务。 二、遵守《员工手册》和本部各项规章制度、操作规程,努力学习,不断提高思想素质和技术业务水平。 三、发扬主人翁精神,开动脑筋、大胆提出合理化推荐,为中心多作贡献。 四、接到报修单或报修电话,应及时维修,如因配件或其它原因无法维修,须及时汇报当班领申请购买或组织力量改装,维护营业的正常运转。 五、维修设备时,如遇交班时间,须无条件维修完成后交班。 六、努力学习技术,熟练地掌握中心电器设备的原理及实际操作与 维修。 工程部岗位职责(二)

岗位:工程部弱电领班汇报:工程部经理资料: 一、严格遵守中心的各项规章制度,管理好下属员工。 二、严格要求技术精益求精,对电视监视室及演歌台所属电视接收设备、音响、灯光设备、包厢音响等能实施有效的维修、维护工作。 三、协助经理管好班组工作,解决技术疑难问题。 四、维修电器设备等所需电子配件,需配合采购部购买。 五、充分利用中心现有一卫星接收设备、微波接收设备,让顾客能 收看到精彩的电视节目。 六、认真管好下属运行热水炉,使顾客能用上舒适的热水。 岗位:工程部监控室人员汇报:工程部领班资料: 一、熟悉掌握好烟感报警中心的设备。 二、熟悉各楼层报警探头位置。 三、主机报警时所显示的故障或报警编码,需熟练掌握。 四、发现报警,如确认是火警,需即时电话通知所报警位置的楼层,

并先知他们的准确位置,即时确认是否为误报或为火警,及时采取措施,保障顾客及中心财产的安全;如确认是故障,须及时修理。 五、监测好监控,如发现问题,需及时汇报值班经理或总经理。 六、做好监控录像,并对录像带编号,录像时间做好记录,认便查 验。 七、录像带的查验须经经理以上人员批准才可播验。 八、禁止工程部以外人员进入监控室。 工程部岗位职责(三) 岗位:工程部电脑维护员汇报:工程部经理资料: 一、对电脑系统各部、各机进行经常性的维修、保养工作,保障中心的电脑主机,各部门的终端机,各办公室的办公电脑正常运转、操作正常。 二、负责对电脑系统和打印机的维修保养,遇各机出现故障,应立即排除。

主扇风机维护保养制度 设备维护保养由专责三班司机及电修工共同负责。主管技术员定期对设备检查,及时解决设备发生的问题,使设备保持完好,安全运转。 维护保养制按下列项目进行: 一、日检内容 1、电机轴承油圈是否转动,油位是否合适; 2、水泵运转是否正常,有无漏水; 3、稀油站油压是否正常,有无杂音,油位是否正常; 4、各仪表指示是否正常; 5、高低压电器有无发热异响等现象(高低压开关柜、变压器等); 6、检查各部温度是否正常; 7、各种保护装置是否正常。 二、周检内容 1、接地装置是否良好; 2、各风门绞车,滑轮注油,钢丝绳涂油防腐; 3、各风门零部件是否齐全; 4、开关柜各部接线是否松动,各插件是否牢固; 5、各配电设备检查。 三、月检内容 1、检查弹性销联轴节有无松动,柱销、胶圈是否磨损; 2、钢丝绳有无断丝; 3、风叶有无裂纹; 4、开关接触是否良好,操作是否灵活; 5、运转后的风机各部螺栓重新紧固; 6、电气绝缘及接地电阻每月摇测一次,时间继电器和继电保护器、温度巡检 仪每月检查调整一次; 7、绝缘用具每年测定一次,高压电器耐压试验每年测定一次,高压开关柜按 照设备完好标准检修; 8、冷却风扇轴承每半年清洗或更换一次; 9、主扇风机严禁连续启动。长期停转风机,开动前应先检查绝缘清扫灰尘,

打磨光滑环,并盘动1~3圈后才许启动,每次启动间隔不能小于半小时,并检查温度; 10、每半年检查清洗轴承运行情况; 11、变压器每月清扫一次卫生,检查各引线,每年做一次预防性试验; 12、稀油站油泵、电机及冷却水泵、电机,每月抽芯子检查一次; 四、主扇保护试验周期及试验规定 1、主扇各项保护的使用有所在设备的司机,维修工负责,严禁私自甩保护。 2、各项保护的试验周期及试验方法根据附表规定执行: 3.实际试验各种保护时,保护试验人员按照方法规定进行试验,试验完毕填写试验记录。 4、在现场试验不合格的保护装置由维修人员进行处理,处理不了时,汇报上级有关人员,进行处理。 主扇保护试验周期及试验方法

主要通风机司机交接班制度 一、接班人员要提前十五分钟到达工作岗位, 对照工作记录, 询问工作情况, 了解风机运行状况。 二、交接人员在交接过程中必须严格执行”七交”和”七不交”: 1、交清当班运行情况, 交不清不接。 2、交清设备故障和隐患及其处理情况, 交不清不接。 3、交清应处理而未处理问题的原因, 交不清不接。 4、交清工具、材料和配件的使用情况, 数量不符不接。 5、交设备清洁卫生, 不清洁不接。 6、各种记录填写情况, 填写不完整或与实际不符不接。 7、交班不交给无操作合格证者或已喝酒者, 非当班操作者交待情况, 接班者不接。 三、在交接过程中, 发现问题由交班人员负责处理, 接班人协助处理, 交班后发现问题由接班人负责, 双方不能解决的问题应及时向领导汇报。 四、发现问题双方应及时说明, 如交班人离开后, 接班人才发现属于上一班问题的, 应立即报告主管领导。 五、交班人须将本班工作情况交代给下一班, 并将本班已经完成或待完成工作, 认真记录在每班工作交接表上, 交接双方签名确认。 主通风机司机反风操作规程 1、司机必须经过培训, 考试合格, 持证上岗操作。 2、应熟知《煤矿安全规程》的有关规定, 熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、性能、供电系统和控制回路以及地面风道系统、各风门的用途和矿井通风负压情况, 能独立操作。 3、当矿井需要反风时, 必须在10分钟内完成反风操作。

4、严格按照上级命令进行通风机的反风操作。 5、反风操作时发现异常情况应及时向矿调度室及有关部门汇报。 6、反风操作情况必须及时记录在运行日志中。 7、备用通风机必须保持完好状态。 8、反风应在矿长或总工程师直接指挥下进行。 9、主通风机反风操作步骤。 ( 1) 停止正常运行风机 ( 2) 将防爆门固定牢固 ( 3) 待运行主扇停止以后, 方可关闭运行主扇的置换风门 ( 4) 打开备用风机置换风门, 反向启动备用主扇进行反风 ( 5) 反风 要害场所管理制度 一、凡进入机房人员, 都要履行要害部门登记手续; 二、凡外单位来我公司参观、学习、检查等进入机房, 应由机电部门及相关人员陪同下方可进入; 三、公司非机电人员因工作需进入机房时, 由机电或通风部门同意后方可进入; 四、机电维修人员需持上岗工作证, 方可进行日常检查维修; 五、机房岗位值班人员, 必须严格执行验证、登记手续, 对无证者一律拒绝入内, 违者给予严肃处理; 六、一切非操作人员, 严禁乱动机房内所有设备, ( 检修人员经办理完工作票后, 在该检查区域者例外) , 违者按公司有关规定处罚。 主通风机司机安全技术操作规程

主要通风机定期检修维护制度为确保主扇风机安全可靠运行,保证矿井供风的连续性,根据大型设备定期检修计划规定,特制定本制度: 一、主扇风机必须按照《煤矿安全规程》进行安装、调试,并符合相关技术要求。 二、运行后的主扇风机必须按制度进行检修,并进行整机的性能检测,严禁主扇风机带故障运行。 三、定期切换主扇风机根据《大型设备检修计划》对备用主扇全面检修: 1、小修项目 1)检查紧固各部位连接螺栓; 2)检查风叶是否有松动或焊缝开裂现象,叶片的安装角度与设定的是否一致,如不一致的及时调整,焊缝开裂的及时加固,紧固风叶螺栓; 3)对轴承润滑并清理废油通道; 4)检查隔爆接线腔及结合面有无锈迹,接线是否紧固; 5)检查配电柜各母线及控制线路的连接点紧固可靠,保护装置动作正常; 6)检查防爆盖、风门、无漏风,防爆盖压板灵活可靠。

2、中修项目 1)检查电机所有轴承的润滑及磨损情况,对磨损较严重的轴承更换同型号轴承,并重新加注适量润滑脂; 2)检查风机铜衬有无磨损,铆钉有松动脱落现象及时处理; 3)检查架空线路及高压电缆连线无损伤现象,各转角和终端拉线紧固; 4)检查杆身有无裂纹及杆基培土是否夯实,直瓶和悬瓶是否完好,对培土不足的及时回填; 5)隔离开关有无松动或刀口损伤。 3、大修项目 1)定期对主风机进行探伤及整机性能检测; 2)定期对避雷器进行检验。 四、给轴承加注润滑脂时,必须加注同型号润滑脂,严禁不同型号的混合使用。 五、根据主扇风机的运行情况及各部件的磨损情况,进行不定期的检修、检查、维护。 六、调整风叶角度应严格按照矿井通风需要进行调整且必须经公司总工批准,使主扇风机安全可靠运行。 七、每项检修工作必须制定负责人,所有人员听从负责

相关文档