文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑支护方案(土钉墙-详细计算)

基坑支护方案(土钉墙-详细计算)

基坑支护方案(土钉墙-详细计算)
基坑支护方案(土钉墙-详细计算)

基坑支护(土钉墙)设计施工方案

第二标段基坑支护工程设计与施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2013年7月21日

土钉墙支护方案

目录 第一章概述 (1) 第二章土钉支护设计计算 (3) 第三章土钉支护设计方案 (9) 第四章土钉墙支护施工方案 (10) 第五章冬季施工措施 (18) 第六章基坑及环境监测 (19) 第七章土方支护工程应急预案 (21) 附图: 1.基坑土钉支护剖面图1张 2.基坑支护平面布置图1张 3.土钉墙节点详图1张

第一章概述 一、工程概况 科研中心项目消防水池工程。基坑开挖深度从自然地表下约6.00m。 拟建场地位于中央路西侧,占地面积约350平方米,地上1 层,设有地下 室一层。 二、工程地质、水文地质情况 1、地形、地貌及周边情况 本工程拟建场地地位于中央路西侧,原东校区内,该场地地貌单元属 河谷平原的丘陵地带,地基土的成因类型为第四纪冲洪积形成的粘性土和 白垩纪沉积不同程度的风化页岩、砂岩、砂质泥岩层。第四纪地层覆盖厚 度大于80m,沉积地层为粘性土、砂土为主。 场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线 塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物距离均超过10m。 2、工程地质特征 本次勘探的最大深度(25.00m)范围内,土层主要为人工堆积层和第 四纪冲洪积层。地层主要以填土、粉质粘土、第四纪Q4形成的堆残积粘 性土层、及白垩纪形成的风化沉积岩层。据《岩土工程勘察报告》,其主 要地层由上至下详细描述如下: ①杂填土:杂色,以残土为主,含碎砖头、碎石、煤灰渣等建筑垃 圾组成,层底埋深在0.5-1.0米,厚度为0.5-1.0米。 ②粉质粘土:黄色,可塑,土质较均匀,稍有光泽,无摇振反应,干强度和韧性中等,普遍分布于整个场地,厚度为2.2-3.5米。层底埋深3.2-4.0米。 ③残积粉质粘土:黄黑色,完全风化成土状,有少量页岩碎屑,湿—饱

土钉墙支护计算计算(准确)

土钉墙支护计算计算书 本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 中国建筑工业出版《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业、《实用土木工程手册》第三版文渊编著人民教同、《地基与基础》第三版中国建筑工业、《土力学》等相关文献进行编制。 土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。 一、参数信息: 1、基本参数: 侧壁安全级别:二级 基坑开挖深度h(m):7.430; 土钉墙计算宽度b'(m):100; 土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层的摩擦角; 条分块数:/; 不考虑地下水位影响; 2、荷载参数: 序号类型面荷载q(kPa) 基坑边线距离b0(m) 宽度b1(m) 1 局布20.00 4.86 5 3、地质勘探数据如下:: 序号土名称土厚度坑壁土的重度γ坑壁土的摩擦角φ聚力C 极限摩擦阻力 (m) (kN/m3) (°) (kPa) (kPa)

1 填土 1.30 18.00 18.00 12.00 80.00 2 粘性土 1.30 18.00 20.00 25.00 100.00 3 粉土 3.10 19.00 25.00 18.00 110.00 4 粘性土 1.20 18.00 20.00 25.00 100.00 5 粉砂 4.10 19.00 35.00 18.00 115.00 4、土钉墙布置数据: 放坡参数: 序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 1 7.43 3.00 100.00 土钉数据: 序号直径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m) 1 150 6.00 15.00 1.50 1.50 二、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算: 单根土钉受拉承载力计算,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99, R=1.25γ0T jk 1、其中土钉受拉承载力标准值T jk按以下公式计算: T jk=ζe ajk s xj s zj/cosαj 其中ζ--荷载折减系数 e ajk --土钉的水平荷载 s xj、s zj--土钉之间的水平与垂直距离 αj--土钉与水平面的夹角 ζ按下式计算:

(完整版)土钉墙施工工序手册

目录 1、熟悉图纸 (2) 2、编写、上报、审批施工方案 (2) 3、现场考察 (2) 4、测量放样、撒白灰线 (3) 5、材料进场、取样检测 (3) 6、土方开挖 (4) 7、边坡修整与验收 (4) 8、土钉成孔与验收 (5) 9、钢筋绑扎与验收 (7) 10、土钉孔注浆与验收 (9) 11、喷锚与验收 (10) 12、锚杆成孔 (13) 13、钢绞线长度检查 (14) 14、张拉机具 (15) 15、千斤顶安装 (16) 16、张拉施工 (16) 17、成型锚杆 (16) 18、土钉墙施工易出现问题的工序及预防措施 (17)

1、熟悉图纸 2、编写、上报、审批施工方案 3、现场考察 认真审阅施工图纸和有关设计文件,相关施工规范和验收标准;参加图纸会审,提前发现各专业图纸矛盾和冲突,并协助设计院在施工前进行解决;按照流程手册及时办理工程中出现的变更、洽商,并及时提交正式文件给预算部和资料室;参加变更、洽商交底会。本工程适用规范:《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 编写施工方案,经公司、监理审核通过,上报审批并归档。同时,对批复完成的方案对项目部管理人员进行交底;根据施工方案编写工序作业交底,交底给施工队伍。 开工前考察施工现场,选择开工作业面,做好人员、材料、机械的进场等准备工作。

4、测量放样、撒白灰线 5、材料进场、取样检测 根据设计图纸,按照施工方案,对现场进行测量放样。 对进场原材料(钢筋、钢绞线)进行取样检验,取样时通知监理旁站。试验合格后,通知监理、技术人员、施工工长、施工队伍原材料可用。 对进场材料(砂、碎石)进行取样检验,取样时通知监理旁站。

基坑支护方案(土钉墙,详细计算)..

第一章基坑边坡计算 一、工程概况 (一)土质分布情况 ①1杂填土(Q4ml):由粉质粘土混较多的碎砖、碎石子等建筑垃圾及生活垃圾组成。层厚0.50~4.80米。 ①2素填土(Q4ml):主要由软~可塑状粉质粘土夹少量小碎石子、碎砖组成。层厚0.40~2.90米。 ①3淤泥质填土(Q4ml):。主要为原场地塘沟底部的淤泥,后经翻填。分布无规律,局部分布。层厚0.80~2.30米。 ②1粉质粘土(Q4al):可塑,局部偏软塑,中压缩性,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,土质不均匀,该层分布不均,局部缺失。层顶标高5.00~13.85米,层厚0.50~8.20米。 ②2粉土夹粉砂(Q4al):中压缩性,干强度及韧性低。夹薄层粉砂,具水平状沉积层理,单层厚1.0~5.0cm,局部富集。该层分布不均匀,局部缺失。层顶标高1.30~ 10.93米,层厚0.80~4.50米。 ②3含淤泥质粉质粘土(Q4al):软~流塑,高压缩性,干强度、韧性中等偏低。局部夹少量薄层状粉土及粉砂,层顶标高1.87~10.03米,层厚1.00~13.50米。 ②4粉质粘土(Q4al):饱和,可塑,局部软塑,中压缩性,层顶标高-8.30~7.27米,层厚1.10~14.60米。 ③1粉质粘土(Q3al):可~硬塑,中压缩性。干强度高,韧性高。含少量铁质浸染斑点及较多的铁锰质结核。该层顶标高-11.83~13.23米,层厚1.40~14.00米。 ③2粉质粘土(Q3al)可塑,局部软塑,中压缩性。该层顶标高-18.83~6.83米,层厚2.20~23.70米。 ④粉质粘土混砂砾石(Q3al):可塑,局部软塑,中偏低压缩性,干强度中等,韧性中等。该层顶标高-26.73~-10.64米,层厚0.50~6.50米。 (二)支护方案的选择 根据本工程现场实际情况,基坑各部位确定采取如下支护措施

土钉墙支护计算计算书

土钉墙支护计算书计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 5、《地基与基础》第三版 土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。 一、参数信息 1、基本参数 放坡参数:

K a1=tan2(45°- φ1/2)= tan2(45-18/2)=0.528; K a2=tan2(45°- φ2/2)= tan2(45-18/2)=0.528; K a3=tan2(45°- φ3/2)= tan2(45-12/2)=0.656; K a4=tan2(45°- φ4/2)= tan2(45-20/2)=0.49; 第1层土:0-1.2m(+0) H1'=[∑γ0h0]/γi=[0]/20=0m P ak1上=γ1H1'K a1-2c1K a10.5=20×0×0.528-2×12×0.5280.5=-17.439kN/m2 P ak1下=γ1(h1+H1')K a1-2c1K a10.5=20×(1.2+0)×0.528-2×12×0.5280.5=-4.767kN/m2 第2层土:1.2-2m(+0) H2'=[∑γ1h1]/γsati=[24]/20=1.2m P ak2上=[γsat2H2'-γw(∑h1-h a)]K a2-2c2K a20.5+γw(∑h1-h a)=[20×1.2-10×(1.2-1.2)]×0.528-2×12×0.52 80.5+10×(1.2-1.2)=-4.767kN/m2 P ak2下

土钉墙基坑支护方案

嘉和园三期(东)基坑支护 设 计 施 工 组 织 方 案 山西新大新基础工程有限公司

目录 一、工程概况 1、工程概况 2、场地工程地质条件 3、设计概况 二、编制依据 1、法律法规、规范标准 2、工程勘察资料 三、土钉喷射混凝土设计 1、设计原理 2、土钉设计 3、喷射混凝土面层设计 四、施工工艺流程及施工要点 1、施工工艺 2、施工流程及要点 五、施工总体部署 1、施工组织机构及人员配置 2、施工机械设备配置 六、质量保证措施 1、质量保证体系 2、技术管理 3、材料供应与管理

七、安全生产和文明施工 1、安全生产 2、文明施工 八、附图

第一章工程概况 1.1 工程概况 嘉和园三期工程拟建场地位于晋中市榆次区桥东街,场地地形较平坦,建设场地周边开阔,东侧围墙外有一条土路,西南侧为二层楼房(现甲方办公用),南侧距离基坑约15m为桥东街,北侧为工地围墙。 1.2 场地工程地质条件 (1)根据《嘉和园三期(东)工程岩土工程勘察报告》(详勘),本基坑支护范围内主要是湿陷性黄土,场地初见地下水位埋深在30.5―32.0m,类型为孔隙微承压水,主要补给来源为大气降水和侧向迳流,由东北向西南迳流排泄。 (2)本场地抗震设防烈度为8度,场地土类别为Ⅱ级湿陷性土,建筑场地类别Ⅲ类。 1.3 设计概况 基坑开挖深度约10.0m,本着既安全又经济的设计原则,根据《岩土工程勘察报告》(详勘)提供的数据,经过详细计算与多年的施工经验,本基坑采用土钉喷射混凝土法进行支护。 第二章编制依据 本专项设计方案编制依据包括以下内容: 2.1 法律法规、规范标准 (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

土钉墙支护计算计算书

土钉墙支护计算书 本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99中国建筑工业出版社出版 《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》 第三版杨文渊编著人民教同出版社、《地基与基础》第三版中国建筑工业出版社、《土力学》等相关文献进行编制。 土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。 一、参数信息: 1、基本参数: 侧壁安全级别:二级 基坑开挖深度h(m): 7.700; 土钉墙计算宽度b'(m): 15.00; 土体的滑动摩擦系数按照tan计算,?为坡角水平面所在土层内的内摩擦角;条分块数:10; 考虑地下水位影响; 基坑外侧水位到坑顶的距离(m): 15.000; 基坑内侧水位到坑顶的距离(m): 15.000; 2、荷载参数: 序号类型面荷载q(kPa)荷载宽度b0(m)基坑边线距离b1(m) 1 满布 2.00 -- -- 3、地质勘探数据如下::

4、土钉墙布置数据: 放坡参数: 序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 1 7.70 2.54 12.00 土钉参数: 序号孑L径 (mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m)水平间距(m) 1 120.00 4.00 15.00 1.50 2.00 2 120.00 7.00 15.00 1.50 2.00 3 120.00 5.00 15.00 1.50 2.00 、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算 单根土钉受拉承载力计算,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99, R=1.25 0T jk 1、其中土钉受拉承载力标准值T jk按以下公式计算: T jk= Z e k S xj S Zj/COS ja 其中 Z --荷载折减系数 ea jk --土钉的水平荷载 S xj、S zj --土钉之间的水平与垂直距离 a --土钉与水平面的夹角 按下式计算: Z =tan[Q(H)/2](1/(tan(( k)/2+-1/tan B )角加° ? /2) 其中/-土钉墙坡面与水平面的夹角。 ?-土的内摩擦角 e ajk按根据土力学按照下式计算:

土钉墙基坑支护方案[优秀工程方案]

嘉和园三期(东)基坑支护 设 计 施 工 组 织 方 案 山西新大新基础工程有限公司

目录 一、工程概况 1、工程概况 2、场地工程地质条件 3、设计概况 二、编制依据 1、法律法规、规范标准 2、工程勘察资料 三、土钉喷射混凝土设计 1、设计原理 2、土钉设计 3、喷射混凝土面层设计 四、施工工艺流程及施工要点 1、施工工艺 2、施工流程及要点 五、施工总体部署 1、施工组织机构及人员配置 2、施工机械设备配置 六、质量保证措施 1、质量保证体系 2、技术管理 3、材料供应与管理

七、安全生产和文明施工 1、安全生产 2、文明施工 八、附图

第一章工程概况 1.1 工程概况 嘉和园三期工程拟建场地位于晋中市榆次区桥东街,场地地形较平坦,建设场地周边开阔,东侧围墙外有一条土路,西南侧为二层楼房(现甲方办公用),南侧距离基坑约15米为桥东街,北侧为工地围墙. 1.2 场地工程地质条件 (1)根据《嘉和园三期(东)工程岩土工程勘察报告》(详勘),本基坑支护范围内主要是湿陷性黄土,场地初见地下水位埋深在30.5―32.0米,类型为孔隙微承压水,主要补给来源为大气降水和侧向迳流,由东北向西南迳流排泄. (2)本场地抗震设防烈度为8度,场地土类别为Ⅱ级湿陷性土,建筑场地类别Ⅲ类. 1.3 设计概况 基坑开挖深度约10.0米,本着既安全又经济的设计原则,根据《岩土工程勘察报告》(详勘)提供的数据,经过详细计算与多年的施工经验,本基坑采用土钉喷射混凝土法进行支护. 第二章编制依据 本专项设计方案编制依据包括以下内容: 2.1 法律法规、规范标准 (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

土钉墙支护方案

一、编制依据 序号规程、规范名称类别编号 1《建筑地基基础设计规范》 国 家GB50007-200 2 2《岩土工程勘察规范》 国 家GB50021-200 2 3《工程测量规范》 国 家GB50026-200 7 4《建筑边坡工程技术规范》 国 家GB50330-200 2 5《建筑地基处理技术规范》 行 业 JGJ79-2002 6《建筑基坑支护技术规程》 地 方DB11/464-20 07 7 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 国 家 GB50202-200 2 二、工程概况 工程名称:湾里区第三轮旧城改造项目5#地块 建设单位:南昌市湾里区城市建设投资发展有限责任公司 勘察单位:北京中核大地矿业勘查开发有限公司: 设计单位:浙江展诚建筑设计有限公司 施工单位:南昌市第三建设工程有限责任公司 监理单位:江西中昌工程咨询监理有限公司 拟建“湾里第三轮棚户区(城中村)改造005地块”工程位于南昌市湾里区,招磨一路北侧,磨盘山北路西侧,占地约78.82亩。由4

栋18层建筑物、6栋17层建筑物,8栋11层建筑物和2栋9层建筑物及其裙房,1栋1层社区用房。地上建筑面积124469平米,地下室1层,开挖深度约4.5米,建筑面积约32626平米。 本工程总建筑面积约158015m2,其中地上建筑面积约为 124051m2,住宅建筑面积约为114590 m2,商业建筑面积:8330 m2,物业建筑面积324 m2,社区用房建筑面积:805 m2,地下车库建筑面积:33964.20 m2 基坑四周暂无影响施工管线。 三、施工部署 我方将土钉墙一次性进行混凝土支护工作。 项目管理组织机构 根据同类工程施工经验,为保证按期保质完工,我们将严格按照 既定的施工计划,合理安排施工,合理安排机械设备和劳动力计划,监督落实计划中每个节点的实际完成情况,认真分析影响施工进度的各种因素,并及时制定出相应有效措施,确保工程工期目标和质量目标的实现。 为此,本工程特配备了优秀而富有施工经验的工程管理及技术人 员,以保证工期,保证质量。工程项目管理组织机构见下图: 项目管理组织机构 劳动计划 劳动力需要量按施工的不同阶段进行安排。开工后,进场4人进 行场地平整及边坡测量放线等准备工作。 支护 生产、技术管理人员:1人;设备操作人员:3人;壮工:8人; 电工:1人;钢筋工:2人。 四、基坑支护设计方案 本工程挖土深度为4米左右,主要土层是近淤泥状土层,考虑周

基坑土钉墙支护施工方案

一、工程概况 该工程场地位于诸暨市原小商品市场北面,框架结构,一层地下室,基础采用砼钻孔灌注桩基础。基础开挖深度为5.3米,基坑南面采用Φ800@800钻孔灌注桩围护,其它三面采用Φ48×3.0 @1100×1000(水平),L=9000土钉墙支护,土钉墙共设五排,开挖坡度为1:0.3。基坑围护设计单位为:杭州浙大中荷土木工程技术有限公司,总承包单位为浙江耀江建设集团有限公司。 二、场地工程地质条件 根据勘察室提供的《诸暨市小商品市场二期工程勘察报告》,基坑开挖影响深度范围内的土层组成情况为: ①杂填土①-1 杂色,松散,组成成分较复杂,由粉粒、砂、碎石、建筑垃圾组成,夹杂块石。主要分布鱼塘四周。层厚0.90~ 2.70m。 ②淤泥①-2 灰色,流塑,夹杂大量有机质,有臭味,全场分布,层厚0.30~1.20m。 ③粉质粘土② 黄色,硬可塑状,主要由粘、粉粒组成,夹杂白色团块,全场分布,层厚1.20~5.60m。 ④淤泥质粉质粘土 灰色,流塑~较塑,含有较多腐植物,中间夹粉土、细砂透镜体。主要分布在拟建东楼区域,西楼区3-3剖线也有分布。层厚0.70-3.20m。上述各土层的主要物理力学性质指标见下表: 三、施工组织方案 (一)施工工艺流程

1、按设计要求制作锚管件,长度9米,并焊接Φ89锥头。 2、土钉墙施工挖土应分层分段进行,作业面宽度应大于锚杆长度。 3、修整坡面,第一次喷射砼,厚度为30—50mm。 4、用气动设备击入锚管,并控制入土角度10°,用挤压泵对锚管件进行注浆。 5、铺设钢筋网片。 6、设置锁定锚头。 7、第二次喷射混凝土至设计厚度。 重复1——8至完成整个待加固边坡护壁。 土钉墙施工流程图 (一)为确保施工质量和进度,现场设立工程技术组,由多名工程技术人员组成,其中一名为工程负责人,主管全面工作、工程技术组下多个作业班,每班的技术管理工作由技术人员和班长共同负责。 1、施工人员配备 (1)造孔作业班或作业班16人。 (2)铺设钢筋网及喷射砼班10人。 (3)测量员、安全员2人。 (4)电工1人。 2、施工机具配备 (1)空压机1台

土钉墙支护施工方案(仅供参考)

土钉墙支护施工方案 一、工程概况 二、土钉墙工艺简介 土钉墙支护随基坑逐层开挖,逐层进行支护,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用洛阳铲人工成孔或机械成孔,孔内放锚杆并注入水泥浆,在坡面安装钢筋网,喷射强度等级不低于 C20的混凝土,使土体、土钉锚杆及喷射混凝土面层结合,为深基坑土钉支护。其技术原理是利用岩土介质的自承能力,借助土钉与周围土体的摩擦力和粘聚力,将不稳定土体和深部稳定土层连在一起形成稳定的组合体,土钉端与钢筋网相互连接,之后喷射混凝土,土钉与土体形成复合体,提高了边坡整体稳定和承受坡顶超载能力,增强土体破坏延性,改变边坡突然坍方性质。有利于安全施工,由于该技术具有施工简便、灵活机动、适用性强、隔水防渗等优点,近年来在我国的应用日益广泛,在《建筑基础工程技术政策(1996~2010)》中,被列为积极开发的支护技术。 三、施工组织 健全施工组织机构是保证施工质量和进度的关键,工程实行项目管理,管理人员应履行各自职责。 加强组织管理,根据工程需要实行例会制。施工班组由具有丰富施工经验的劳务队组成,劳动力合理调整,确保各阶段施工人员及时到位。 作业层施工人员组成情况见附表1。 施工人员组成情况表(附表1)

四、主要施工机械设备 主要施工机械设备表(附表2) 五、工艺流程及施工方法 从保证工程质量的重要性来看土钉墙施工是关键环节,其特点表现为作业时间长,施工难度大,受土体影响大。施工应根据土方开挖情况进行。开挖一步,支护一步,直至基坑底。施工前设置位移观测点,施工期间应连续观测,直至施工完毕。 根据本工程具体情况,基槽开挖深度为5.2米,距基槽边外500mm有一处原有建筑物,该建筑物为地上单层,高 3.6m,在计算时按满面荷载进行考虑,考虑荷载为静荷载,荷载为10KPa。基槽开挖时,第一步先开挖2米深,然后进行第一步支护,然后逐步进行开挖及支护工作。 1、工艺流程:

基坑支护方案(土钉、锚杆)知识讲解

3.2基坑土方开挖 1、土方开挖原则 主体基坑土石方均采用反铲挖掘机开挖,自卸汽车运输弃土;开挖遵循“竖向分层、纵向分区,区内分段、先支后挖”的原则进行。 竖向分层:采用反铲式挖掘机开挖、直接装车卸土的倒运方式;分层开挖结合支撑的标高。 开挖至末端后,剩余的三角形土体台阶法不能施工的,采用反铲式挖掘机开挖、汽车式起重机垂直出土、自卸车运至临时存碴场再集中外运的方式。 2、整体开挖方法 土方开挖应和土钉施工密切配合,施工时应在平面上分段、竖向分层进行流水作业,每段开挖长度原则上不超过20m,竖向分层深度即为每层土钉的竖向间距。 根据基坑开挖区域的工程地质、水文地质、施工场地情况,综合考虑工期要求、施工总体安排等各种因素,确定施工方法,并配备充足的施工机械设备和劳动力,确保工期目标的实现。 主体基坑土石方采用台阶法开挖和最后部分垂直运输相结合的方式,开挖采用台阶法开挖。 采用台阶法不能满足挖掘机臂长的部分,采用接力法进行开挖,土方出基坑后用自卸汽车运至临时屯土场,集中后运至指定地点。 (1)土方开挖及出土方法。 土方采用长臂挖掘机开挖、出土,自卸车运输,当长臂挖掘机不能满足开挖深度时,需要另外增加挖掘机采取接力法进行土方开挖施工。 (2)土石方由自卸汽车运输至临时弃土场。 (3)开挖纵向刷坡,随挖随刷坡,刷坡坡度在基坑允许开挖边坡坡率以内。 (4)为确保基坑稳定,开挖至基底,并做好下翻梁沟槽后,迅速施工接地网工程,并在垫层施工完后及时地将钢筋砼底板浇筑完毕。

(5)开挖过程中设专人及时绘制地质素描图,当基底土层与设计不符时,及时通知设计、监理处理。当开挖有文物出现时,立即停止开挖,保护好现场,及时通知监理及相关部门进行处理。 (6)分段开挖两段设截水沟和排水沟,渗水及雨水及时泵抽排走。 (7)开挖过程中,按既定的监测方案对基坑及周围环境进行监测,以反馈信息指导施工。 3.3基坑支护施工方案 3.3.1锚杆支护施工方案 施工操作工艺 工艺流程 砂浆锚杆施工工艺流程图(图3.3.1) 注浆锚杆施工工艺流程图(图3.3.2) 操作步骤及方法 钻孔

土钉墙支护计算计算书

土钉墙支护计算书 永昌县同人商贸影视城工程;属于框架;地上5层;地下1层;建筑高度:32m;标准层层高:4.5m ;总建筑面积:17590平方米;总工期:500天;施工单位:金昌市隆凯建筑安装工程有限公司 本工程由永昌县万安房地产开发有限公司投资建设,华诚博远(北京)建筑规划设计有限公司设计,兰州岩土华夏有限公司勘察,金昌恒业建设工程监理有限公司监理,金昌市隆凯建筑安装工程有限公司组织施工;由李玉龙担任项目经理,张得文担任技术负责人。 本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-2012 中国建筑工业出版社出版《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著人民教同出版社、《地基与基础》第三版中国建筑工业出版社、《土力学》等相关文献进行编制。 土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。 一、参数信息: 1、基本参数: 侧壁安全级别:一级 基坑开挖深度h(m):10.000; 土钉墙计算宽度b'(m):30.00; 土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角; 条分块数:20; 不考虑地下水位影响; 2、荷载参数: 序号类型面荷载q(kPa) 基坑边线距离b 0(m) 宽度b 1 (m) 1 满布 15.00 -- --3、地质勘探数据如下::

序号土名称土厚度坑壁土的重度γ 坑壁土的内摩擦角φ 内聚力C 极限摩擦阻力饱和重度 (m) (kN/m3) (°) (kPa) (kPa) (kN/m3) 1 杂填土 1.60 18.00 30.00 15.00 112.00 1.00 2 角砾层 2.6 19.00 30.00 5.50 112.00 1.00 3 粉砂 2.30 19.50 30.50 30.00 112.00 20.00 4 角砾 1.40 21.50 37.50 12.50 112.00 1.00 放坡参数: 序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 1 9.00 4.00 30.00 土钉数据: 序号孔径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m) 1 50.00 9.00 15.00 1.40 1.50 2 50.00 9.00 15.00 1.40 1.50 3 50.00 7.00 15.00 1.40 1.50 4 50.00 7.00 15.00 1.40 1.50 5 50.00 7.00 15.00 1.40 1.50 6 50.00 7.00 15.00 1.40 1.50 7 50.00 7.00 15.00 1.40 1.50 二、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算: 单根土钉受拉承载力计算,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012, R=1.25γ 0T jk 1、其中土钉受拉承载力标准值T jk 按以下公式计算: T jk =ζe ajk s xj s zj /cosα j 其中ζ--荷载折减系数 e ajk --土钉的水平荷载 s xj 、s zj --土钉之间的水平与垂直距离

东兴寺立交桥3号墩老拱座后背基坑土钉墙支护计算书解析

东兴寺立交桥3号墩老拱座后背基坑 土钉墙支护计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 5、《地基与基础》第三版 土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。 一、参数信息: 1、基本参数: 侧壁安全级别:一级 基坑开挖深度h(m):10.200; 土钉墙计算宽度b'(m):38.00; 土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角; 条分块数:10; 考虑地下水位影响; 基坑外侧水位到坑顶的距离(m):9.400; 基坑内侧水位到坑顶的距离(m):10.200; 2、荷载参数: 序号类型面荷载q(kPa) 荷载宽度b0(m) 基坑边线距离b1(m) 1 局布 2.00 3 2 3、地质勘探数据如下::

4、土钉墙布置数据: 放坡参数: 序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 1 5.81 5.81 4.00 2 4.39 0.01 0.01 土钉参数: 序号孔径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m) 1 120.00 12.00 20.00 1.50 2.00 2 120.00 13.00 20.00 1.50 2.00

3 120.00 15.00 20.00 1.50 2.00 二、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算: 单根土钉受拉承载力计算,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012,R=1.25γ0T jk 1、其中土钉受拉承载力标准值T jk按以下公式计算: T jk=ζe ajk s xj s zj/cosαj 其中ζ--荷载折减系数 e ajk--土钉的水平荷载 s xj、s zj--土钉之间的水平与垂直距离 αj--土钉与水平面的夹角 ζ按下式计算: ζ=tan[(β-φk)/2](1/(tan((β+φk)/2))-1/tanβ)/tan2(45°-φ/2) 其中β--土钉墙坡面与水平面的夹角。 φ--土的内摩擦角 e ajk按根据土力学按照下式计算: e ajk=∑{[(γi×s zj)+q0]×K ai-2c(K ai)1/2} 2、土钉抗拉承载力设计值T uj按照下式计算 T uj=(1/γs)πd nj∑q sik l i 其中d nj--土钉的直径。 γs--土钉的抗拉力分项系数,取1.3 q sik--土与土钉的摩擦阻力。根据JGJ120-99 表6.1.4和表4.4.3选取。 l i--土钉在直线破裂面外穿越稳定土体内的长度。 第1号土钉钢筋的直径ds至少应取:5.956 mm; 第2号土钉钢筋的直径ds至少应取:21.601 mm;

土钉墙支护施工方案

第一节、土钉墙支护施工方案 一、适用范围 本土钉墙支护工程施工方案需要经过论证后实施。 土钉墙由密集的土钉群、被加固的原位土体、喷射的混凝土面层和必要的防水系统组成。土钉墙支护工程的适用范围如下: (1)深度不大于12m的基坑支护或边坡加固,应用期限不宜超过18个月。 (2)基坑侧壁安全等级为二、三级。 二、施工准备 (一)材料要求 1、土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400钢筋,钢筋直径宜为l6~32mm。使用前应调直、除锈、除油; 2、优先使用强度等级为P·032.5的普通硅酸盐水泥; 3、采用干净的中粗砂,含泥量应小于5%; 4、使用速凝剂时,应做与水泥的相容性试验及水泥浆凝结效果试验; 5、钢筋网,钢筋直径宜为6~10mm,间距宜为150~300mm。 (二)主要机具 1、成孔机具 一般宜选用体积较小、重量较轻、装拆移动方便的机具。常用有锚杆钻机、地质钻机、洛阳铲。在易塌孔的土体钻孔时宜采用套管成孔或挤压成孔设备。 2、灌浆机具设备 注浆设备有注浆泵、灰浆搅拌机等,其规格、压力和输浆量应满足施工要求。 3、混凝土喷射机具 混凝土喷射机具有z-5混凝土喷射机和空压机等。 (三)作业条件 1、有齐全的技术文件和完整的施工方案,并已进行技术交底。 2、进行场地平整,拆迁施工区域内的报废建筑物和挖除工程部位地面以下3m内的障碍物,施工现场应有可使用的水源和电源。在施工区域内已设置临时设施并修建施工便道及排水沟,各种施工机具已运到现场,且安装维修试运转正常。 3、已进行施工放线,土钉孔位置、倾角已确定;各种备料和配合比及焊接强度经试验可满足设计要求。

(四)土钉墙设计及构造应符合下列规定: 1、土钉墙墙面坡度不宜小于1:0.1。 2、土钉必须和面层有效连接,应设置承压板或加强钢筋等构造措施,承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接。 3、土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1.2倍,间距宜为l~2m,呈梅花形或正方形布置,与水平面夹角宜为5°~200° 4、土钉钢筋宜采用HRB33 5、HRB400级钢筋,钢筋直径宜为l6~32mm,钻孔直径宜为70~150mm。 5、注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于Ml0。 6、喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为6~10mm,间距宜为150~300mm;喷射混凝土强度等级不宜低于C20,面层厚度不宜小于80㎜。 7、坡面上下段钢筋网搭接长度应不小于一个网格边长或300mm,如为搭接焊则焊接长度单面不小于网片钢筋直径的l0倍。 8、当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截本措施;土钉墙墙顶应采用砂浆或混凝土护面,坡顶和坡脚应设排水措施,坡面上可根据具体情况设置泄水孔。 三、操作工艺 (一)工艺流程 排水设施的设置→基坑开挖→边坡处理→钻孔→插入土钉钢筋→注浆→铺钢筋网→喷射面层混凝土→土钉现场测试→施工检测 (二)排水设施的设置 1、水是土钉支护结构最为敏感的问题,不但要在施工前做好降排水工作,还要充分考虑土钉支护结构工作期间地表水及地下水的处理,设置排水构造措施。 2、基坑四周地表应加以修整并构筑明沟排水和水泥砂浆或混凝土地面,严防地表水向下渗流。 3、基坑边壁有透水层或渗水土层时,混凝土面层上要做泄水孔,按间距l.5~2.0m均布插设长0.4~0.6m、直径40mm的塑料排水管,外管口略向下倾斜。 4、为了排除积聚在基坑内的渗水和雨水,应在坑底设置排水沟和集水井。排水沟应离开坡脚0.5~1.0m。严防冲刷坡脚。排水沟和集水井宜采用砖砌并用砂浆抹面以防止渗漏。坑内积水应及时排除。

某基坑支护工程土钉支护方案

昆山人才市场基坑支护工程 土钉支护方案 第一章工程简介 一、工程简介 昆山人力资源市场建设管理有限责任公司在位于昆山侧,柏庐路以西,拟建昆山人力资源市场(一期)工程,建筑为框架结构,地面以上3~!5层,地下1层,柱网9.0m×(6.0~9.0)m,最大单柱荷重约12000KN,设有一层地下室,地下室地坪在±0.000(相当于1985高程基准3.50m 以下4.5m,电梯井底面在±0.000以下6.5m,消防水池底面在±0.000以下4.5m~6.5m。 主体工程由南京南大岩土工程技术有限公司设计,泰州市安泰岩土建设工程有限公司参与基坑支护工程施工任务的邀请招投标。 该基坑设计悬壁高度为3.8mm0,基坑支护周长约300延长,基坑坡顶超载15Kpa,基坑运行期间,距坡顶3米范围内严禁有大于15Kpa的荷载。 本基坑支护工程±0.000想当于本基坑自然地坪标高为 0.000m。 二、场地工程地质条件

㈠地理地貌与场地现状分布 昆山市位于苏州市东部,地处长江三角洲东南缘、太湖水网平原中部。本区第四纪以来地壳运动以沉降为主,广泛接受堆积,形成广阔单一的堆积平原地貌。拟建区原大部分为农田,中部有一条宽12~15m的河道基本呈东西向横穿场区,南部原为鱼塘,现在回填,成为暗塘,场地地形简单,地势较平坦。 ㈡地基土构成: 在50.3m勘探深度范围内,共揭露填土和第四纪全新世、晚更新世陆、海相沉积共10层,其中①、③层均有亚层分布。现自上而下叙述如下: ①1素填土:灰褐~灰黄色,软塑状态,南部以新近回填粘性土为主,北部以原地表耕植土为主,夹植物根茎,不均匀。 本土层在拟建场地除河道部位均有分布,厚度0.2~2.6m,土性松软,强度低,压缩性较高,工程性能较差。 ①2淤泥~淤泥质填土:灰~灰褐色,流塑状态,土性极为软弱,包括暗塘上部的吹填土及原塘底、河底淤泥,不均匀。摇震反应缓慢,稍有光泽~无光泽,干强度低,韧性低。 本土层在拟建场地中部河道及南部暗塘内分布,厚度0.0~2.8m,层面标高-0.25~1.27m,静力触探比贯入阻力Ps=0.11Mpa(平均值,下同),压缩性特高,工程性能极差。 ②粉质粘土:灰黄~黄灰色,软塑状态,尚均匀。无摇震反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。本层为③1软土顶面的“硬壳”层。 本土层在拟建场地大部分布,厚度0.0~1.4m,层面标高-0.13~0.94m,静力触探比贯入阻力Ps=0.76Mpa(平均值,下同),压缩性中高,地基承载力特征值fak=80Kpa,工程性能差。 ③1淤泥质粉质粘土:灰色,流塑状态,局部状态稍好,不均

土钉墙基坑支护施工方案

深基坑支护专项施工方案 一、工程概况 本工程由武汉海天实业集团有限公司投资兴建,中冶南方工程技术有限公司设计,位于武汉市沌口经济开发区4号地。该工程南面紧临珠山湖大道,北临海天幸福小城一期住宅小区,东临海天路。 本工程为地上18层,地下1层,地上一层为小型商铺,二层及以上为住宅。地下室为平战结合人防地下室,平时主要用作车库。总建筑面积为33693。80m2,其中商业2751 m2,住宅30942.8m2,建筑首层面积2524.7 m2 ,人防面积2585.5 m2,建筑总高度为55.7m。建筑层高:地下一层为3.6m。主体结构1层层高为4.4 m,主体结构2层至18层层高为3.0m。楼内设楼梯3部,电梯6部,其中客梯兼消防楼梯3部。 本工程结构类型为框架剪力墙体系,基础类型为人工挖孔桩基础;屋面采用有组织内排水,±0.000相当于绝对标高27.900m。框架剪力墙抗震等级:框架为四级,抗震墙为三级。建筑结构安全等级二级,抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为六度。建筑结构的类别为1类,结构设计使用年限为50年。防火设计的建筑分类为二类高层,其耐火等级地下为一级,地上为二级。屋面防水等级为Ⅱ级,防水层耐用年限15年,地下室防水等级为2级,地下室人防等级六级。本工程建筑场地类别为Ⅱ类场地,场地土类型为中软场地土,地基基础设计等级为甲级。 二、基坑支护方案 本工程人防地下室基坑开挖深度大部标高为-4.0m,基坑开挖采用机械与人工相结合的方式进行开挖,基坑支护采用土钉墙护壁方式,并分两个阶梯进行土钉墙护壁处理。依据现场地下水情况,并参照周围环境情况,按照放坡坡度施工要求进行两级阶梯土钉墙护壁施

土钉墙支护计算说明书

土钉墙支护计算书 一、计算依据 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 二、计算参数

1 2 土钉参数 序号 直径d(mm) 长度 l(m) 入射角α(°) 横向间距Sx(m) 竖向间距Sz(m) 土钉杆体材料 杆体截面积As(mm 2) 抗拉强度标准值 fyk(N/mm 2) 抗拉强度设计值 fy(N/mm 2) 1 2 120 120 6 7 15 15 1 1 1.5 3 钢筋 钢管 314 314 400 400 360 360 三、土钉承载力计算 1、主动土压力计算 剖面图

1)主动土压力系数 Kai=tan2(45°- φi/2) 第1层土: K a1=tan2(45°-18/2)=0.527864 第2层土: K a2=tan2(45°-12/2)=0.65575 第3层土: K a3=tan2(45°-20/2)=0.490291 2)土压力、地下水产生的水平荷载 各层土所受的土压力: (1)地表处: P ak1上=qK a1-2c1K a10.5=10*0.527864-2*12*0.5278640.5=-12.1584kN/m2 (2)第2层土: P ak2上=(q+γ1*h1)K a1-2c1K a10.5=46*0.527864-2*12*0.5278640.5=6.84473kN/m2 P ak2下=(q+γ1*h1)K a2-2c2K a20.5=46*0.65575-2*10*0.655750.5=13.9688kN/m2 (3)第3层土: P ak3=(q+γ1*h1+γ2*h2)K a2-2c2K a20.5=112*0.65575-2*10*0.655750.5=57.2483kN/m2 3)水平荷载 (1)第1层土: E ak1=h1P ak1b a/1=2*-12.1584*1/1=-24.3168kN (2)第2层土: E ak2=h2(P ak2上+P ak2下)b a/2=2*(6.84473+13.9688)*1/2=20.8136kN

复合土钉墙支护技术应用

复合土钉墙支护技术应用 发表时间:2019-03-22T13:52:08.000Z 来源:《防护工程》2018年第34期作者:李钢1 秦泗海2 [导读] 提出采用复合土钉墙支护技术进行基坑支护并给出了相关的设计计算方法。 1.山东省地质矿产勘查开发局机关综合服务中心济南 250013; 2.山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队济南 250013 摘要:本文分析了复合土钉墙的作用机理,结合具体的工程实例,提出采用复合土钉墙支护技术进行基坑支护并给出了相关的设计计算方法。 关键词:复合土钉;基坑支护 1 引言 土钉支护作为一种经济可靠、快速简便的挡土技术,已在深基坑开挖施工中得到越来越多的应用,但单一的土钉支护技术不能用于淤泥质土,砂土等不良土层及对变形控制严格的情况,所以近年来又发展了土钉与搅拌桩、微型桩等支护相结合的复合型土钉墙支护形式。 2复合土钉墙支护机理 复合土钉墙支护就是将土钉支护技术与其他支护形式联合使用,在保证支护体系安全稳定的同时满足某种特殊工程需要的土钉支护技术。 常用的复合土钉支护有三种基本形式:十钉与预应力锚杆结合、土钉与微型钢管桩结合、土钉与搅拌桩(止水帷幕)联合应用。本文就预应力复合土钉做一些简要的机理分析。 土钉与预应力锚杆联合应用时,与其各自单独使用时有着不同的受力机制,土钉是被动受力,预应力锚杆是主动受力。两者协同工作的机理非常复杂,目前对其受力情况的认识还不十分清楚,大多只能作一些定性的分析。据对部分工程研究,本人认为:(1)基坑开挖初期阶段,当开挖超过土体临界高度,需要在土体中植入土钉,但当其高度不大时,此时土体中植入的土钉实际受力与锚杆并没有多大差别,随着开挖深度的增大,土体边坡潜在滑移面不断向土体内部发展,直至土钉长度在潜在滑移面之内,土钉不再起到锚杆的作用,在此之前及时植入预应力锚杆,将能极大提高已开挖土体的整体稳定性,当基坑全部开挖且土钉、锚杆全部植入完毕,土 钉长度全部在潜在最危险滑移面之内,预应力锚杆锚固在潜在最危险滑移面之外的稳定土层中,通过施加预应力锚杆提高用以提高土体抗拉承载力,锚固段将拉应力荷载向远离滑移面以外稳定土体中传递,减少土体变形,有效保障土钉支护墙体的稳定。(2)锚杆施加的预应力使边坡土体潜在的可能滑动部分受到一定的挤压作用,尤其在基坑开挖的前期更为明显,这就使得被加固土体力学指标较原有土体为高,同时预应力锚杆在下步土体开挖前已经施加了预应力,通过锚头装置、钢垫板(或腰梁)和混凝土面层将预应力传递给边坡土体,限制因下步边坡土体开挖应力释放而产生的土体变形。(3)预应力复合土钉支护中,与土钉相比,土钉靠整体性来加固基坑,即使单根土钉抗拔力达不到设计要求,对工程的影响也不会不大,而预应力锚杆则是主要受力构件,如果其抗拔力不能满足设计要求,则直接影响工程的安全,因此预应力锚杆的设计尤为重要。 3 复合土钉支护设计方法 本文结合具体的工程实例来谈复合土钉支护设计方法。 3.1工程概况 该工程项目是位于济南市的某商务大厦。基坑平面布置见图1所示。 图1 基坑平面及监测点布置图 依据岩土工程勘察报告,场地地形基本平坦,在基坑开挖影响范围内场地地层主要分布如下:①层杂填土;②层黄土;③层粉质粘土;④层粘土;⑤层粘土混碎石;⑥层中风化灰岩。 表1 场区各土层物理力学性质指标表 3.2 基坑支护方案选择 根据工程地质特征,结合场地周边环境、施工用地,基坑开挖深度和同类场地土已建工程的实际经验,综合分析,本场地无条件采用自然放坡的方式进行开挖,也不宜采用桩墙式支护结构进行支护,经综合分析比较,从经济、安全、合理的角度出发,本工程基坑采用土钉及预应力锚杆支护,对于大部份开挖深度在4~6m之间在基坑边坡,采用土钉方法支护,局部因地形变化至使开挖深度较大的采用土钉与及预应力锚杆组成的复合土钉支护技术。 3.3 基坑支护设计 限于篇幅,本文仅对其中的A断面进行探讨。

相关文档