文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电容式电压互感器常规试验方法及常见问题分析

电容式电压互感器常规试验方法及常见问题分析

电容式电压互感器常规试验方法及常见问题分析
电容式电压互感器常规试验方法及常见问题分析

电容式电压互感器常规试验方法及常见问题分析

【摘要】电容式电压互感器(CVT)是电力系统中不可或缺的设备,它能够将高电压转换成较低的工作电压。本文介绍了电容式电压互感器的结构原理、常规试验的方法,并对试验过程中出现的常见问题进行了分析。

【关键词】 CVT 试验方法问题分析

1.概述

电容式电压互感器(以下简称CVT)是电力系统重要的一次设备,由于其具有绝缘强度高、结构简单、重量轻、造价低等一系列优点,广泛应用于电力系统中的电压测量、功率测量、继电保护和载波通讯。

电容式电压互感器由电容分压器、电磁单元和接线端子盒组成,其结构有两种:一种是单元式结构,分压器和电磁单元分别为一单元,可现场组装,中压连线外露;另一种是整体式结构,分压器和电磁单元合装在一个套瓷内,中压连线不外露,无法使电磁单元同电容分压器两端断开。对于前者的试验方法比较简便,而后者的下节瓷套中无引出端子的情况,测试方法相对困难。

图1、电容式电压互感器结构原理图

目前常见的CVT多数采用如图1所示的整体式结构,1000kV浙南变的特高压CVT采用了单元式结构。

2.电容式电压互感器的常规试验方法

2.1电容式电压互感器的试验标准

GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、Q/GDW-11-125-2008《浙江电网电气设备交接试验规程》、JB/T5357-2002《电压互感器试验导则》、DL/T 417-2006《电力设备局部放电现场测量导则》、DL/T 474.4-2006《现场绝缘试验实施导则》。

2.2电容式电压互感器的常规试验内容及方法

2.2.1 极性检查:用1节1.5V的甲号电池正极分别接入CVT的a-n、da-dn 等二次绕组的a、da等端,一次绕组(A-X)的A端接指针式直流电压表的“+”端档、X端接指针式直流电压表的“-”端档。指针式直流电压表档位应采用较大的档位。当甲电池的负极分别搭入CVT二次绕组的n、dn端,如直流电压表指针正偏,此时为减极性, 反之为加极性。若显示不明显则可将档位逐级降低。搭放时动作要快,以防损坏仪表。甲号电池搭放的时候,应视指针的偏转情况,适当调整档位。

2.2.2变比检查:用试验变压器在PT、CVT、放电线圈的一次高压侧输入高压,用AVA表或万用表在其各二次绕组进行电压测量,计算其比值应与铭牌值相符。测试时一次绕组尾端和外壳可靠接地,二次绕组单点接地。

2.2.3 绝缘电阻测试:采用2500V摇表测量一次对二次及外壳绝缘电阻、二次绕组间及二次绕组对一次绕组、外壳间的绝缘电阻。应读取施加电压后60S 的数值或稳定值,作为设备的绝缘电阻值。绝缘电阻值与出厂试验值比较,或与同批产品相比较应无明显差别。在绝缘电阻良好的情况下,二次线圈绝缘电阻测试可代替2kV的二次线圈的交流耐压测试。

2.2.4 一、二次线圈和阻尼电阻的直流电阻测量:使用单双臂电桥对CVT 的一、二次线圈和阻尼电阻进行直流电阻测量。其中一次直流电阻测量只对一次绕组首端有引出头的CVT。阻尼电阻测量只对二次绕组中有阻尼电阻且具备测试条件的CVT。在使用双臂电桥测试二次线圈的过程中,N点必须接地,否则在测试过程中会对地放电。

2.2.5电容分压器元件测试:

(1)耦合电容器有末屏引出时采用正接法测量,无末屏引出时采用反接法。

(2)C11、C2介损及电容量测量:

〈1〉有试验抽头:在测量C11时首端施加10kV电压,从抽头采集信号;

〈2〉在测量C2时末端施加2kV电压,从抽头采集信号。

〈3〉无试验抽头,可以采用自激法进行C11、C2测试。

(3)CVT及耦合电容器介损及电容量测量时,其测得的介损值不应大于0.5%(油纸绝缘)或0.2%(膜纸绝缘),电容值的偏差应在额定值的-5%—+10%范围内。

图2、自激法接线图

3.实际试验过程中遇到的问题及解决方法

3.1电容式电压互感器二次绝缘数据偏低

在某变电所进行CVT的常规试验时,试验人员发现其中一台CVT的二次绕组绝缘电阻明显比其他几台低。经过观察,试验人员发现CVT接线端子盒的二次绕组面板存在水气,后发现接线端子盒门板上的橡胶垫密封不可靠,初步判定由于端子盒进水受潮导致绝缘电阻偏低。经过试验人员及厂家的干燥处理后,二次绕组绝缘电阻与其他几台数据一致,恢复正常。

3.2耦合电容器单元介损值偏大

在某变电所进行CVT的上节耦合电容器的介损试验时,试验人员用反接法进行耦合电容器的介损试验,介损值比出厂值明显偏大。经过观察,试验人员发现耦合电容器瓷套表面存在水气且明显脏污。试验人员对瓷套表面进行擦拭,且经过太阳长时间的暴晒后进行试验,介损值明显变小,与出厂值相比没有明显差别,试验数据合格。

3.2试验接线对介损值的影响

在使用介损仪AI-6000D进行试验时,如果高压引线拖地会造成介损值偏大。

图3、试验原理及向量分析图

上图蓝色框内为高压引线拖地时附加杂散电容的RC串联模型,使δ点的电压UN超前变成UN',相应的IN变成IN',Ix相位不变,造成δ角增大,既介质损耗增大。通过将高压引线悬空,介损值数据正常。

(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

DNA测序常见问题及分析

DNA测序过程可能遇到的问题及分析 对于一些生物测序公司(如Invitrogen等),我们的菌液或质粒经过PCR和酶切鉴定都没问题,但几天后的测序结果却无法另人满意。 为什么呢? PCR产物直接进行测序,在PCR产物长度以后将无反应信号,机器将产生许多N值。这是由于Taq酶能够在PCR反应的末端非特异性地加上一个A碱基,我们所用的T载体克隆PCR产物就是应用该原理,通常PCR产物结束的位点,PCR产物测序一般末端的一个碱基为A(绿峰),也就是双脱氧核甘酸ddNTP终止反应的位置之前的A,A后的信号会迅速减弱。 N值情况一般是由于有未去除的染料单体造成的干扰峰。该干扰峰和正常序列峰重叠在一起,有时机器377以下的测序仪无法正确判断出为何碱基。有时,在序列的起始端的小片段容易丢失,导致起始区信号过低,机器有时也无法正确判读。在序列的3’端易产生N值。一个测序反应一般可以读出900bp以上的碱基(ABI3730可以达到1200bp),但是,只有一般600bp以前的碱基是可靠的,理想条件下,多至700bp的碱基都是可以用的。一般在650bp以后的序列,由于测序毛细管胶的分辩率问题,会有许多碱基分不开,就会产生N值。测序模板本身含杂合序列,该情况主要发生在PCR产物直接测序,由于PCR产物本身有突变或含等位基因,会造成在某些位置上有重叠峰,产生N值。这种情况很容易判断,那就是整个序列信号都非常好,只有在个别位置有明显的重叠峰,视杂合度不同N值也不同。 测序列是从引物3’末端后第一个碱基开始的,所以就看不到引物序列。有两种方法可以得到引物序列。1.对于较短的PCR产物 (<600bp),可以用另一端的引物进行测序,从另一端测序可以一直测通,可以在序列的末端得到该引物的反向互补序列。对于较长的序列,一个测序反应测不通,就只能将PCR产物片段克隆到载体中,用载体上的通用引物(T7/SP6)进行测序。载体上的通用引物与所插入序列间

道桥工程常见错误施工原因分析及预防

道桥工程常见错误施工原因分析及预防 发表时间:2017-12-18T11:31:23.937Z 来源:《建筑科技》2017年第13期作者:刘凤军 [导读] 本文通过道桥工程施工过程经常遇到的施工错误,分析错误产生的原因以预防错误,防止错误造成的浪费现象。 天津市静海区交通局公路管理所天津 301600 摘要:随着城市化水平的提高,交通数量也在不断增多,各种各样复杂的桥梁道路的施工建设数量大幅度增长,并且建设的难度系数加大,这就给我国的交通设施建设带来了很大的影响。本文通过道桥工程施工过程经常遇到的施工错误,分析错误产生的原因以预防错误,防止错误造成的浪费现象,达到节约人工、机械、材料的目的。 关键词:错误;控制;检验;校核 道路建设是国家最主要的基础产业之一,它的迅速发展,对于促进国民经济,拉动其他相关产业的发展具有非常重要的意义。我国地域辽阔,多山岭重丘,再加上我国正处于社会主义初级阶段,经济发展不均衡,总体上水平不高,所以我国的道路建设更显其对我国经济发展的特殊重要性。从某种程度上我们可以说,道路桥梁的质量问题往往是由于施工人员的麻痹大意造成的,对于道路桥梁施工过程中的应该注意、应该得到重视的问题,而施工人员没有予以必要的注意。为此,对于道路桥梁的施工问题,有关人员必须予以足够的重视。 1、机具、仪器偏差所导致的错误 1.1由于机具偏差所导致的错误 在某混凝土路面工程中,因振捣梁变形导致混凝土路面平整度达不到施工规范要求,采用磨光机进行处理,浪费了人工、机械,还影响了路面的抗滑性能。混合料拌和站的计量仪器不正确将影响混合料的质量,产生不合格混合料导致原材料浪费。因此施工前必须仔细检查机具的完好性并定期检验计量器具的准确性。在施工中应及时检验成品、半成品质量,以便及时发现机具偏差并及时纠正。 1.2由于仪器偏差所导致的错误 按照规范规定应定期校核仪器,未进行校核的仪器不能进行施工控制。然而在实际工作中未经校核的仪器经常被用于施工中。如果仪器没误差还行,一旦有误差,其损失相当严重。 2、专业技术人员的素质差导致施工错误 2.1施工人员不具备专业技术能力 许多施工方面的人员未经过系统的专业理论学习,只是学了些基本的仪器和施工操作过程,但不明白其中的原理,这必然会导致施工错误。如某工程施工时,施工人员使用已成型通道桥基顶设计高作为水准控制点进行施工,导致整个路基统一偏高,造成无可挽回的失误,这是因为施工人员不明白施工过程必然存在施工规范允许的偏差,这同测量规范规定的允许偏差是截然不同的概念,如果施工人员经过系统的测量学学习,根据测量学要求施工前进行两标段水准控制点附合及按照要求外引水准点,完全可以消除这种错误。所以施工前的测量复核是必不可少的程序,应由专业测量人员负责,完全可以避免产生该类错误。 在道路竖曲线高程计算时,因没有掌握竖曲线计算公式,按照常规直线段内插法计算高程,必然导致设计高程控制错误。在某道路施工中由于竖曲线段设计高程计算错误,导致竖曲线段路槽设计高程普遍低6厘米,不得不重新翻松路槽土重整路槽,不仅浪费机械,还影响工期。 可见系统的理论学习是何等重要,专业技术人员的定期技术培训对于提高技术人员专业技术水平具有不可替代的作用,应引起各单位的高度重视。 2.2施工技术人员施工经验不足 施工人员由于缺少施工经验在平整路槽时,一般根据整桩号砸上控制桩,用水准仪抄好桩顶高程,然后与设计高程相比,算出填、挖数值作为挂线依据,这样做将导致填方处高程低于设计高程,因为填方应乘以松铺系数,经压实后方可达设计高程。然而有的施工人员没忘记乘以松铺系数仍整出的路槽不合设计高程,为什么呢?这是因为控制桩顶与原始地面顶不一平,高于路槽,这样桩顶至设计高部分的高差乘了松铺系数,然而桩顶与原始地面部分的高差并未乘松铺系数,因而也将造成填方处的高程低于设计高,因此控制桩顶应尽量与原始地面顶一平,如果由于路基太硬很难砸到一平,桩顶高于原始地面的高度用钢卷尺量出数值后乘以松铺系数,再加到填方桩的填方松铺数值上。还有的施工人员,在整完槽后,测一遍高程不合设计要求,便要求重新整,结果一段路槽往往整三、四遍还不能达到设计要求。测高程时,后视点一定要多看一遍,以防止后视看错,所有的控制高程都错了,只要后视正确,即使个别点的读数看错了,挂线时也可以发现并纠正过来,只要整完一遍路槽,验槽时对高程不合格的点的偏差一定要和整槽前的偏差比较一下,一般来说整槽时挖方的,验槽时肯定还要挖,填方的验槽时肯定还要填,因为干活从省力省工考虑时绝对不会往工作量大的方向工作。若两次测量相矛盾,就要对矛盾点再测一遍,以防止出错。按照这种方法经过两次整槽成型后就可达到设计要求,不会出现填了挖,挖了填的返工现象。 2.3施工人员粗心疏忽 由于施工人员工作态度不认真,不仔细看图纸,施工放样时马马虎虎,检验人员未经检验造成幼稚的错误。在某桥梁施工时,进行抗震锚栓位置放样,图纸上标明锚栓距预制板头距离为18CM,施工员却从墩台帽边向内量了18CM,从而导致锚栓与板预留洞不一致,无法吊装板,最终将预埋锚栓全部割掉重新放样位置,然后钻孔安置锚栓,不仅造成了浪费而且延误了工期,检验人员若及时跟踪检验应该能发现问题并在浇筑前纠正,所以检验程序是不可缺少的,哪怕在微不足道的地方都不能掉以轻心。只要按标准要求进行工序检验如此错误完全可以避免。检验出错误要认真对待、处理,若不慎重对待也会造成隐患。 3、施工方法不当引起的错误 在施工中经常遇到不按照先地下后地上的施工程序进行施工,常常路面基层施工完成了,再进行地下管线的施工,或者该预埋构件不预埋以后再开槽剔洞植入,不仅浪费人力、物力,也影响工程质量。严格遵守基建程序可以避免该类错误。尤其是横过路管线,在路面结构层施工前一定要彻底检查一遍所有的横过路管线是否都施工完了,避免开槽剔洞现象的发生。 在某大街人行道铺筑,由于以前所修道路的人行道一般为2米宽,而该大街人行道宽为8米,采用18CM的稳定砂基层,平定机进行了平整,当基层上完后,测两边的控制桩高程都合格,铺人行道板时却发现稳定砂上高了,无法铺道板,由于稳定砂强度高,刨除几厘米的稳定砂很费劲,且工期不允许,最后不得不将大部分稳定砂全部破除,其损失相当严重。原来虽然两边控制点高程合适,却未挂横线,稳

党政机关公文处理常见问题及对策

近年来,各级党政机关及其文书处理部门认真贯彻国务院发布地《国家行政机关公文处理办法》(以下简称《办法》)和中共中央办公厅发布地《中国共产党机关公文处理条例)(以下简称《条例》),以及国家质技术监督局发布地《国家行政机关公文格式)(以下简称《格式))等三个公文处理规范性文件,使机关文书处理工作日益规范化,维护了公文地严肃性和权威性,发挥了机关公文地应有效用. 但一些基层党政机关地公文处理工作仍然存在一些不规范地现象,值得引起重视并加以克服改进.笔者就日常公文处理工作中所见以及容易被大家忽略地一些问题进行粗略归纳和分析,期待与同行们一起探讨.资料个人收集整理,勿做商业用途 一、公文处理中常见地问题 (一)文种使用不规范 .滥发通知.(办法》第十五条规定:“政府各部门依据部门职权可以相互行文和向下一级政府相关业务部门行文;除以函地形式商洽工作、询问和答复问题、审批事项外,一般不得向下一级政府正式行文”.如需行文,应报请本级政府批转或由本级政府办公厅(室)转发;因特殊情况确需向下一级政府正式行文地,应当报本级政府批准,并在文中注明经政府同意.但资料个人收集整理,勿做商业用途事实上一些县级政府工作部门(包括一些议事协调机构,如领导小组、指挥部、委员会等),却常常将其所主管地业务性工作以“通知”形式直接向乡镇一级政府行文交办,而没有正确使用“函”这一文种,明显违反了《办法)第十五条地规定.资料个人收集整理,勿做商业用途 .滥用请示.《办法》和《条例》都规定“请示适用于向上级机关请求指示、批准”“函适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复题,请求批准和答复审批事项”.根据上述定义,在请求批准时,有隶属关系,下级向上级请求批准地用“请示”;没有隶属关系,不论单位级别高低,向有关部门请求批准,一律用“函”.但在日常行文中,却常常出现乡镇一级政府向省、市、县级相关业务部门请求审批事项时,错误地用“请示”行文,而没有正确使用“申请色”或“请准函”这一文种.相应地,有关业务主管部门在答复审批事项时,也没有正确使用“问复函”答复,而错用“批复”文种.资料个人收集整理,勿做商业用途 (二)随意升格发文 公文随意升格地现象主要发生在乡镇一级机关,经常或被迫或不经意地发生以下两类情况: .有些成立或调整领导机构地“通知”类文件,本应由乡镇地党政办公室行文即可,但却常常错误地升格为以镇党委或镇政府地文件进行行文..资料个人收集整理,勿做商业用途 有些关于某一方面工作地一般性计划、方案、要点类文书,本应以相应工作部门或站所名义拟制,或者由党政办公室转发(印发)即可,但却常要以党委、政府重视为由,升格为镇党委或镇政府文件进行发文.资料个人收集整理,勿做商业用途 以上两类随意升格公文地现象,让党委、政府地公文沦为一般性事务通知地工具,有失党委、政府公文地严肃性和庄重性.资料个人收集整理,勿做商业用途 (三)文面格式不规范 较为常见地文面格式不规范地情况主要有如下种: .发文字号标注不规范.公文发文字号地正确标注方法是“机关代字〔位数年份〕实位序号”.但有地公文出现以位数标注年份、年份错用圆括号、序号出现虚位、序号前出现“第”字等不规范现象.资料个人收集整理,勿做商业用途 .公文标题不规范.有地公文标题出现逗号、顿号、书名号等不规范现象,违反了“公文标题中除法规、规章名称加书名号外,一般不用标点符号”地规定.资料个人收集整理,勿做商业用途 .主送、抄送机关称谓不规范.主要是因县乡两级机构改革后,其组成部门、内设机构、直属机构地名称职能已做相应变更,但一些上级业务主管部门在向下行文时,没有按改革后地规范名称行文,

建设工程常见质量问题及处理方法

试论建筑工程常见质量问题原因分析及处理方法 【摘要】由于建筑工程具有结构类型多、露天作业多、施工环境条件多变、交叉施工等特点,在施工过程中稍有疏忽,极易发生工程质量问题。因此,当发生质量问题时应先查找原因,然后通过分析、论证,制订出科学的处理方案尽快予以处理,并认真总结经验教训,使今后不再发生类似质量问题。 【关键词】建筑工程;质量问题;原因分析;处理方案 建筑工程项目由于具有产品固定、产品结构类型多样、露天作业多、环境条件多变、材料品种多、交叉施工等特点,因此,对工程质量影响的因素多,在施工过程中稍有疏忽,极易引起某一分部(分项)出现质量变异,进而发生质量问题或严重的质量事故。因此,当发生大小质量问题时,首先必须进行认真查找和分析原因,然后采取科学、有效措施进行及时处理,并认真总结经验和教训,使今后不再发生类似质量问题。 建筑工程项目的质量问题其表现形式多种多样,比如:建筑构件错位、变形,部分构件开裂、渗漏水,某些构件断面尺寸不准、强度不足,整个建筑物发生倾斜甚至突然倒塌,等等,究其原因,大致可归纳为以下几方面。 1建筑工程常见质量问题原因分析 1.1违背建设程序 有些建设项目未经可行性研究、论证,不作调研就拍板定案,未作地质勘察就仓促设计、盲目开工;或无证设计、无图施工;施工中任意修改设计图纸,竣工验收前不作预验或未经竣工验收就交付使用,致使工程项目从一开始就埋下质量隐患。 1.2工程地质勘察方面的原因 有些建设项目未进行认真的地质勘察,所提供的地质资料有误;未能查清地下软弱土层、滑坡、墓穴、孔洞等地层构造等,均会导致设计人员采取错误的地基处理和基础设计方案,造成地基不均匀沉降、失稳等,使上部主体结构和墙体开裂、倾斜、破坏甚至倒塌。 1.3设计计算问题 某些建设单位未经公开招投标,擅自请无相应资质的设计单位甚至私人稿设计,致使因设计考虑不周,计算简图错误,计算荷载取值过小,结构构造不合理,变形缝设置不当,或悬挑结构未进行抗倾覆验算等等,导致工程项目施工过程中质量问题接二连三出现,使工程项目变成烂尾楼、豆腐渣工程。 1.4建筑材料和构配件不合格 有些工程项目由于施工企业质量意识淡薄,唯利是图,采购工程所需建筑材料和构配件时,未通过公开招标方式,选择有相应资质的正规厂家所生产的合格产品,而是采购质次价廉、以次充好甚至假冒伪劣产品,比如,物理力学性能不符合国家标准的劣质钢材、小窑小厂生产的廉价水泥,受潮、过期、结块和安定性不合格的处理水泥、砂石级配不合理且含土量超标、外加剂和掺合料性能不良、掺量不符合要求,等等,均会严重影响混凝土拌和物的和易性、密实性、抗渗性和强度,最终导致混凝土结构构件出现裂缝、蜂窝麻面、露筋等等质量通病;预制构件断面尺寸不足、支承或锚固长度不够、钢筋少放或错放、板面开裂等质量问题。 1.5施工质量和施工管理问题 很多建筑工程质量问题往往是由于施工质量不达标或施工管理不善以及交付使用后建筑物使用不当等原因造成的,比如: 1.5.1施工前图纸未经会审,仓促施工 施工员和班组长不熟悉图纸,盲目施工;施工企业为方便施工,未经监理单位和设计部门同意,擅自修改图纸等。 1.5.2不按图施工

CVT电容式电压互感器内部结构

CVT——电容型电压互感器 电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电容式电压互感器由串联电容器抽取电压,再经变压器变压。CVT可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======% f2 L/ g. g( h6 K8 Q" |6 X电磁式多用于 220kV及以下电压等级。电容式一般用于110KV以上的电力系统,330~700kV超高压较多。 * D- _0 J# B0 J" c 1、概述 电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。CVT最主要的特点是: ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!) h8 B" ^, V% }1 n0 q、——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!+ _9 V5 l/ B$ g- A/ Q ——能可靠的阻尼铁磁谐振。成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。T% X: |2 ]8 c" |4 P ——优良的顺变响应特性。当一次短路后其二次剩余电压能在20MS内降到5%以下,特别适应于快速继电保护。 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======; R4 e% A& U, O* m1 J0 _, A ——具有电网谐波监测的专利技术。 2、应用U l. f1 o% g: \1 e7 k2 y7 M 电容式电压感器可在高压和超高压电力系统中用于电压和功率测量、电能计量、继电保护、自动控制等方面,并可兼作耦合电容器用于电力线载波通信系统。如有需求,可提供用于谐波电压测量的内部附件及外部接线端子。 - |& k2 G0 w6 b7 ^% { (1)安装运行场所:户外或户内。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!- }& I8 |5 s) S Z6 K! k: T (2)海拔:330kv及以下产品不超过2000m。500kv产品不超过1000m,根据订货要求,可提供直至4000m的高原型产品。 (3)环境温度:-40/+40度,-25/+45度。由用户在订货时选定(也可选择其他温

道桥施工中常见的技术问题与措施分析

道桥施工中常见的技术问题与措施分析 发表时间:2019-03-06T15:58:18.533Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第33期作者:潘星颖[导读] 同时道桥工程质量的不合格关乎到施工单位甚至社会的经济效益,倘若道桥发生质量问题必将引起重大事故[1]。摘要:随着我国城市化发展的日趋成熟,使得群众生活水平得到相对提高,汽车交易量持续上升,这导致间接或直接给交通带来压力。而道路桥梁作为交通运输的主要行径其质量与交通承载能力与交通安全成正比,因此,道桥工程质量的优良关乎到民众生命财产安全。鉴于此,笔者主要对道桥施工种常见的技术问题进行分析,并提出相关措施分析。 关键词:道桥施工;技术问题;措施分析 引言 近年来在我国经济快速发展脚步带动下,交通运输业得到了全新的发展,其中各类道路桥梁工程项目越发增多,但其作为一项系统化且较为复杂的工程,涉及到多个方面,从而带来的影响因素也在一定程度上对施工质量造成相对不良,其中属施工技术问题最为普遍,这就给道桥施工质量控制作业中加大了难度系数,同时道桥工程质量的不合格关乎到施工单位甚至社会的经济效益,倘若道桥发生质量问题必将引起重大事故[1]。 1、道桥施工中常见的技术问题1.1.1道路施工中接缝作业不合格在道路工程中,大部分雨水井都安装在道路上,因此有许多辅助设施。此外,尽管巷道中有许多排水监督员和检查井,但当回程的宽度较窄时,回填和压缩是非常困难的。检查压缩程度也很困难。施工过程中经常发生的疏忽和监测不可避免地会造成工程质量问题,同时雨水井和路面之间的连接处坍落,从而导致车辆在行驶过程中引起跳跃现象。 1.1.2路基的稳定性以及路床不平整路基是道桥工程的基础,其稳定性是路桥工程质量的基本条件。如果路基不稳定,会直接影响路面的平整度,将对交通状况产生严重影响,因此路面的压缩程度直接影响路基的稳定性和安全性。为此,严格控制施工过程中的道路稳定性,严格控制道路压缩,是保证工程质量的根本要点。未铺装的路基与软基的铺装结构相同,软基结构的缝隙较大。雨水和水的渗入增加了软土的含水量,使其土基的柔软度,稳定性的恶化,导致无法支撑路面结构,进而对路面平整度造成一定程度上的影响。 1.1.3裂缝 道桥施工中对混凝土的运用导致后期出现裂缝问题最为严重,而造成裂缝的原因来自多方面,诸如季节温差的变化,同时包括混凝土本身进行浇注时所产生热度,特别是夏季和冬季的混凝土本身的环境温度。发生的可能性会更大。当夏季炎热,冬季温度突然下降时,桥梁的混凝土开裂会变得脆弱,此类现象普遍发生。 1.1.4道桥排水管道渗漏以及桥面麻面管道质量差,裂缝和局部混凝土松动,渗透性差,容易泄漏。此外,在桥梁的施工中,混凝土桥梁的表面有时看起来不舒服,形成影响整体外观的蜂窝桨。当出现大面积的蜂窝坑时,它表示存在安全隐患,但在建造混凝土桥梁时仅难以避免少量的蜂窝坑[2]。 1.2上述问题成因分析 桥梁建设的原因比较复杂,总体情况总结如下。首先,混凝土的压缩程度不够。由于腹板的预应力管道的高密度,当混凝土浇筑时,在局部位置,特别是在预应力管道下,很容易引起混凝土的振动和压缩不足。过度的振动等会在混凝土表面产生诸如麻点和孔洞等缺陷,进而降低纤维网混凝土的强度;其次为温度压力。在混凝土浇筑前期由于水泥的水化热量大量积聚内部导致其温度直线升高,但将模具中的混凝土取出时,其表面温度经历急剧下降,如此大的温差反应,导致混凝土表面出现膨胀应力,混凝土的初始拉伸强度较低,表面的拉应力容易超过混凝土的最大抗拉强度,在而就是无法实现有效的预压。由于施工线预应力不够准确,管线出现部分弯曲现象,导致预应力钢筋位置偏离实际位置,在此位置发生径向位置。最后一点为一些承包商倾向于有经济顾虑,可以不断降低建设成本,节省项目投资,导致承包商这个项目价格相对较低为了获取利润,在施工现场施工中采用低质低价的建筑材料,工程机械设备频频受到困扰。质量的保证没有任何争议的余地。这导致许多技术问题产生。 2、针对道桥施工施工技术问题提出相关解决措施2.1进一步加强技术管理 对道桥施工技术问题最有效的措施就是对其技术管理进行有效强化。因此,在实际建设中需严格对施工原材料质量检验工作加强力度,其次依据相关设计方案和提交方案进行相关项目的施工,最后要求相关管理人员建立且全面实施相应的质量责任制度。同时,应加强重量监测予以实时检查。在工程进行中,需对其施工方案、维修等主要施工阶段的控制,以此保证工程的整体质量。 2.2施工方案的合理设计 在此阶段最为常见的是综合机械化和机械化施工方法组合使用,主辅机协同配合机械作用。在实际工程施工中还需根据具体项目内容及施工环境进行合理科学的分配,推崇最佳施工方法进行作业,使机械操作能够满足工程要求,同时尽量减少不必要建设成本。 2.3施工各个进度的安排 在整个施工过程中调整其施工组织、技术、现场、建筑管理这四个方面,对作业人员的施工水平加以严格监控和管理。同时施工人员务必严格按照设计和监理人员的准确指示进行相关设计作业以及有效展开工作。此外,通常进行地下土木工程程序如下:首先对地面底部加以处理,以此确定钻孔位置及其填充详细步骤,最后对地面进行压缩工作。 2.4施工工艺的严格把控 尤其是保证了预应力束的张拉效果。同时在后张法中,由于十个应力损失引起的应力为0.75fpk或更小,并且需要采取措施来检测由于伞形摩擦(管道,锚环,锚)以及测量的锚回缩造成的应力损失[3]。束控制的总体应力检测是这样的,即当锚被锁定时,0.75fpk是其标准控制应力,以此有效完善实现预应力。 2.5确保混凝土的质量及防裂设计

公文写作常见问题分析

一、标题常见问题分析 公文标题是公文内容的摄要,在发挥公文效能上起着举足轻重的作用。但受诸多因素的影响,公文标题时常出现一些毛病,现归纳为以下八个方面,并作粗浅分析。 (一)要素不全 完整的、规范的公文标题,一般应具备“三要素”,即发文机关名称、事由、文种,以标明由谁发文、为什么发文和用什文种发文。2012年7月1日起施行的《党政机关公文处理工作条例》作出明确规定:“公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容(事由)并标明公文种类(文种),一般应当标明发文机关”。当然,特殊情况下,也可省略标题中的一至二个要素,但不可随意省略,要相对规范,否则,将毛病百出。 常见的病例有三种: 一是随意省略事由。如《××县人民政府决定》,由于省略事由,受文者看不出标题所反映的主要内容、事项和基本观点,不利于学习、贯彻、领会、落实文件精神。除一些非重要的、极其简短的通知、通告和特殊机关发出的特定公文外(如中华人民共和国国务院、司法部门发出的国务院“公告”、“主席令”、“布告”等),一般情况下不得省略事由。 二是随意省略发文机关。如:一份没有版头的文件标题《关于加强农村党支部建设的报告》,待上级看完文件后,才从落款处知道文件是哪个机关发出的,既不庄重,也不严肃,更不利于公文运转和办理。具有重大决策和事项的下行文不得省略发文机关;没有版头的下行文、上行文均不得省略发文机关,但有版头(发文机关标识)的,也可不标明发文机关。 三是随意省略文种。使受文者不得要领,失去公文的严肃性。如《××乡人民政府关于召开春耕生产会议的有关事宜》。 (二)乱用文种 主要表现在三个方面:

一是混用文种。如《全国人大常委会党组关于县乡换届选举问题的请示报告》,这里把“请示”、“报告”两个不同的文种混淆在一起使用,不论是已经废止的《国家行政机关公文处理办法》,还是自2012年7月1日起施行的《党政机关公文处理工作条例》,都没有“请示报告”这一文种,明显不妥。从该“请示报告”的内容看,应使用批转式“报告”这一文种。 二是错用文种。有的该用“请示”的,却用了“报告”,而该用“报告”的反而用的是“请示”;有的该用“函”的却用“通知”;有的把没列为文种的公文种类作为文种使用,如“条例”、“规定”、“办法”、“总结”、“计划”等,以上这些,都不可作为文种使用,不可直接行文。《党政机关公文处理工作条例》所确定的公文文种共有15种,决议、决定、命令(令)、公报、公告、通告、意见、通知、通报、报告、请示、批复、议案、函、纪要。除此之外,均不可直接行文,但可作为“印发”、“颁发”或“通知”的“附件”行文。 三是生造文种。如《关于调整工资的补充说明》、《关于机构改革中有关问题的解释》等,这里的“补充说明”、“解释”均不应作为文种使用,以上两个标题可修定为《××(发文机关)关于印发调整工资补充说明的通知》、《××(发文机关)关于印发机构改革中有关问题解释的通知》。还有的把“安排”、“要点”、“细则”这些既不是公文文种又不是应用文体种类的东西常常作为公文文种直接行文,是错误的。 (三)隶属不清 不该用“批转”的,用了“批转”;该用“批转”的却用了“印发”、“转发”,分不清三者之间的隶属关系和词性。如《××县政府办公室关于批转××市长在××会议上讲话的通知》,这里的“批转”使用不当,应该使用“印发”或“转发”。因为“批转”具有“批准转发”之意,是上级对下级报告的认同并转发下去贯彻落实的。下级对上级机关的文件和上级领导同志的讲话、批示等不可使用“批转”,否则将混淆了上下级的隶属关系。 (四)提炼不精。主要表现在标题冗长上。如《×××(发文机关)关于招收退休退职职工子女就业,进行合理安

TYD110-0[1].02型电容式电压互感器使用说明书

TYD110/3— 电容式电压互感器 杨京线C 相 安装使用说明书 湖南电力电瓷电器厂 0. 02H 0.015H

产品安装使用前,请认真阅读本说明书。 1 主要用途与适用范围 1.1 本系列电容式电压互感器(即CVT 以下简称互感器)适用于额定电压110kV 、220kV ,额定频率50Hz 的中性点有效接地系统,作电压、电能测量及继电保护之用,并可兼作载波通讯。 1.2 T 注:型号中带“H ”或“W ”的产品适用于污秽程度为Ⅲ级的火电厂、电站及其它污秽等级类同的电站,其爬电比距大于2.5cm/kV ;不带“H ”或“W ”的产品适用于Ⅱ级的污秽环境,其爬电比距大于2.0cm/kV (按系统最高电压计算)。

2 使用环境 2.1 温度类别:-25/B,-40/B 2.2 海拔:不超过1000m 2.3 风速:不超过150km/h 2.4 地震:烈度不超过8度 3 主要技术性能 3.1 额定电压比 110000/3/100/3/100/3/100, 3.2 额定中间电压:19.05kV 3.3 设备最高工作电压:126 kV 3.4 电容及电容偏差见表1: 表 1 3.5 极性:减极性 3.6 额定电压因数:1.2倍连续,1.5倍30S

3.7 中间变压器连接组标号:1/1/1/1-12-12-12 3.8 准确级次组合:0.2/0.5/3P 3.9 标准准确级下的额定输出见表2: 表 2 注:负荷的功率因数为0.8(滞后)。 3.10 误差限值 在规定的条件下,互感器的二次绕组和剩余电压绕组的电压误差和相角差的限值符合表3规定: 表 3

道路桥梁施工中常见的问题原因分析及预防措施(全面)

道路桥梁施工中常见的问题原因分析及预防措施 对于道路桥梁的质量问题是施工人员必须重视的.从施工的角度上看,混凝土桥梁中出现的腹板裂缝是主要问题,为此本文笔者对施工引起的质量构造特点及施工过程,外力等各方面的问题进行了 分析. 1 桥梁裂缝成因分析 温度应力是不可忽视的原因.混凝土浇筑初期,水泥水化热聚集在内部不易散发,内部温度显著升高,而拆模后表面温度降低很快,造成了温度陡降,内外巨大的温差造成内部和外部热胀冷缩的程度不同,就在混凝土表面产生膨胀应力.混凝土在浇筑初期,其抗拉强度很低,若此时温差产生的表面拉应力超过混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土表面产生裂缝. 混凝土振捣不密实.由于腹板内预应力管道密集,在浇往腹板混凝土时容易造成局部地方特别是位于预应力管道下方的混凝土振捣不到位,出现漏振、欠振等现象,致使腹板混凝土不够密实,有蜂窝麻面甚至孔洞出现,削弱了腹板混凝土的整体强度. 施工过程有效预应力难以达到.预应力管道在施工放线过程中不够准确,导致预应力管道不够圆润、局

部微段出现弯折的现象,造成预应力筋的实际位置与设计位置存在偏差,从而引起该处径向力的突变.并且,不平顺的连续预座力管道也易造成预应力束的 断丝滑丝现象.预应力的不足降低了腹板的抗剪能力,容易产生腹板裂缝. 1.1 预防措施 在施工过程中,通过控制混凝土入模时的温度,分层浇筑以及设计合理的养护措施,比如混凝土表面覆盖草袋及塑料薄膜,进行保温、保湿养护等措施,确保降低温度应力,避免温度裂缝. 加强施工质量管理.浇注腹板混凝土时振捣一定要充分,特别是腹板内预应力管道较密集的地方更要做到不漏振、不欠振,保证混凝土浇注密实.严格按施工规范对混凝土进行养护,张拉时混凝士强度应符合规范及设汁要求,避免在混凝土强度还没达到规定值时张拉预应力筋. 严格控制施工工艺,特别是保证预应力束的张拉效果.在后张法时由于应力损失使的控制应力oco米≤0.75fpk,要采取检测伞郎磨阻(管道、锚圈、锚具)和实测锚摩回缩造成的应力损失,对其进行超张拉并同步进行整束控制应力检测使得锁锚时达到设计张拉控制应力oco米=0.75fpk,最终达到有效预应力的建

公文常见错误分析及对策

公文常见错误分析及对策 公文写作 公文常见错误分析及对策 公文是公务文书的简称,是处理公务、管理事务的一种书面文字工具。其重要特点就是行文的规范化、制度化和标准化。对于公文格式,国家技术监督局制定了《国家行政机关公文格式》(GB/T9704—1999,以下简称《格式》),国务院办公厅制定了《国家行政机关公文处理办法》(2001年1月1日起施行,以下简称《办法》),中央办公厅制定了《中国共产党各级领导机关文件处理条例(试行)》(以下简称《条例》)。但是不少单位和部门制发文件,并没有严格按照规定、要求去做,而是各行其是,制发文件存在很大的随意性,造成公文格式的不规范,严重影响了公文的严肃性、公正性。更在一定程度上影响了公文的质量和效能,影响了政 府的行政效率,因此必须引起高度重视。 一、存在的问题 (一)文种使用乱。一是生造文种。把没列为文种的公文种类作为文种使用。《办法》所确定的公文文种共有13类14种,即:命名、令,决定,公告,通告,通知,通报,议案,报告,请示,批复,意见,函,会议纪要。除此之外,均不可直接行文,但可作为"印发"、"颁发"式"通知"的"附件"行文。例如,《关于××市区退休人员一次性缴纳医疗费分期缴费的具体操作规定》、《关于使用社会保障卡有关问题的说明》等,这里的"操作规定"、"说明"均不应作为文种使用,可以改成《××关于印发市区退休人员一次性缴纳医疗费分期缴费的具体操作规定的通知》、《××关于印发使用社会保障卡有关问题的说明的通知》,不能作为文种使用的还有"条例"、"规定"、"办法"、"总结"、"计划"等,有的甚至把"安排"、"要点"、"细则"这些既不是公文文种又不是应用文体种类的东西常常作为公文文种直接行文,都是错误的。

精装修工程常见质量问题原因分析及防范措施

精装修工程常见质量问题原因分析及防范措施 第一章、渗漏 1、管根渗漏………………………………………………………………………………………… 2、楼板渗漏………………………………………………………………………………………… 3、墙体渗漏………………………………………………………………………………………… 4、窗户渗漏………………………………………………………………………………………… 5、烟道渗漏…………………………………………………………………………………………第二章、空鼓 1、墙砖空鼓………………………………………………………………………………………… 2、地砖空鼓………………………………………………………………………………………… 3、抹灰空鼓………………………………………………………………………………………… 4、腻子空鼓………………………………………………………………………………………… 5、地板空鼓………………………………………………………………………………………… 6、门窗收口空鼓……………………………………………………………………………………第三章、开裂 1、石膏板开裂……………………………………………………………………………………… 2、木制作开裂……………………………………………………………………………………… 3、壁纸开裂………………………………………………………………………………………… 4、墙体开裂…………………………………………………………………………………………

第四章、脱落 1、腻子脱粉………………………………………………………………………………………… 2、腻子脱落………………………………………………………………………………………… 3、腻子脱层脱落…………………………………………………………………………………… 4、瓷砖脱落………………………………………………………………………………………… 5、木饰面面漆脱落…………………………………………………………………………………第五章、观感 1、瓷砖色差控制…………………………………………………………………………………… 2、石材色差控制…………………………………………………………………………………… 3、壁纸色差控制…………………………………………………………………………………… 4、油漆色差控制…………………………………………………………………………………… 5、灯光色差控制…………………………………………………………………………………… 6、木地板色差控制………………………………………………………………………………… 7、墙地砖排版控制………………………………………………………………………………… 8、开关插座灯具点位控制…………………………………………………………………………

20个测序常见的问题

20个测序常见的问题 1.为什么需要新鲜的菌液? 首先,新鲜的菌液易于培养,可以获得更多的DNA,同时最大限度地保证菌种的纯度。2.如何提供菌液? 如果您提供新鲜菌液,用封口膜封口以免泄漏;也可以将培养好的4~5ml菌液沉淀下来,倒去上清以方便邮寄。同时邮寄时最好用盒子以免邮寄过程中压破。 3.如何制作穿刺菌? 用灭菌过1.5ml或2ml离心管加入LB琼脂(7g/L)斜面凝固,用接种针挑取分散良好的单菌落穿过琼脂直达管底,不完全盖紧管盖适当温度培养过夜,然后盖紧盖子加封口膜,室温或4度保存。 4.PCR产物直接测序有什么要求? (1)扩增产物必须特异性扩增,条带单一。如果扩增产物中存在非特异性扩增产物,一般难以得到好的测序结果; (2)必须进行胶回收纯化; (3)DNA纯度在1.6—2.0之间,浓度50ng/ul以上。 5.为什么PCR产物直接测序必须进行Agarose胶纯化? 如果不进行胶纯化而直接用试剂盒回收,经常会导致测序出现双峰甚至乱峰,这主要是非特异性扩增产物或者原来的PCR引物去除不干净所导致。大多所谓的PCR“纯化试剂盒”实际上只是回收产物而不能起到纯化的作用的。对于非特异性扩增产物肯定无法去除,而且通常他们不能够完全去除所有的PCR引物,这会造成残留的引物在测序反应过程中参与反应而导致乱峰。 6.如何进行PCR产物纯化? PCR产物首先必须用Agarose胶电泳,将特异扩增的条带切割下,然后纯化。使用凝胶回收试剂盒回收,产物用ddH2O溶解。 7.PCR产物直接测序的好处? (1) PCR产物直接测序可以反映模板的真实情况; (2) 省去克隆的实验费用和时间; (3) PCR产物测序正确的片段进行下一步克隆实验使结果更有保障; (4) 混合模板进行PCR的产物直接测序可以发现其中的点突变。 8.对用于测序的质粒DNA的要求有哪些? 对测序模板DNA的一般要求:(1)DNA纯度要求高,1.6—2.0之间,不能有混合模板,也不能含有RNA,染色体DNA,蛋白质等;(2)溶于ddH2O中,溶液不能含杂质,如盐类,或EDTA等螯合剂,将干扰测序反应正常进行。 9.如何鉴定质粒DNA浓度和纯度? 我们使用水平琼脂糖凝胶电泳,并在胶中加入0.5ug/ml的EB(电泳缓冲液中不必加E,加一个已知浓度的标准样品。电泳结束以后在紫外灯下比较亮度,判断浓度和纯度。此方法可以更直接、准确地判断样品中是否含有染色体DNA、RNA等,也可以鉴别抽提的质粒DNA 的不同构型。 质粒DNA的3种构型是指在抽提质粒DNA过程中,由于各种原因的影响,使得超螺旋的共价闭合环状结构的质粒(SC)的一条链断裂,变成开环状(OC)分子,如果两条链发生断裂,就变成为线状(L)分子。这3种分子有不同的迁移率,通常,超螺旋型(SC)迁移速度最快,其次为线状(L)分子,最慢为开环状(OC)分子。使用紫外分光光度计检测,或者用溴乙锭-标准浓度DNA比较法只能检测抽提到的产物中的浓度,甚至由于抽提的质粒DNA中含有RNA、蛋白质、染色体DNA等因素的干扰,浓度检测的数值也是没有多少意义的。

桥梁设计常见问题分析及注意事项

桥梁设计常见问题分析及注意事项 本人在参加工作以后,有幸参与了几个重大的交通建设项目,诸暨至永嘉高速公路、绍兴至诸暨高速公路、嘉绍跨江通道等高等级公路以及其他一些工程的初步设计和施工图设计。通过这一系列工程的实践和积累,总结了一些平时桥梁设计中易患的问题及应该引起注意的事项,以供同行在设计时加以参考。 下面根据桥梁图纸的常规编排顺序,一一加以介绍。 1.桥涵篇桥涵说明的编写 1)应参照最新的文件编制办法,检查说明内容是否齐全。 2)强制性条文(桥涵部分)的执行情况介绍,应特别注意检查《公 路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004)4.3.5 人群荷载标准值 的选用部分的条款;《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设 计规范》(JTG D62-2004)中9.4.1 预应力砼T梁、I字梁、箱 形梁的箍筋设置要求;9.8.2 预制构件吊环的设置要求。 3)说明经常是拷贝自其他工程,注意根据每个工程项目的特点, 相应的修改对应部分说明,并删掉与本项目无关的说明条款。2.桥梁工程数量总表的计算 1) 空心板钢筋容易漏算的项目有:锐角、钝角加强钢筋;边板悬臂加强钢筋;铰缝钢筋; 2) 梁板支座的选用及数量的计算:应注意简支与先简后联的区别; 3) 墩台帽钢筋计算时,别遗漏支座垫石的相关数量;

4) 地系梁、承台的挖方数量,U台台后的回填工程量均易漏算。3.桥型布置图 1) 立面图中注意设计水位、通航净空、桥下通道净空的核查; 2) 平面图中注意核查水流、通道等与桥墩方向的一致; 3) 标高表中注意当桥梁处于缓和曲线超高渐变段时(特别是斜桥),注意复核桥梁通生成的外侧高程的数据是否正确; 4) 附注的上部结构描述中应明确注明梁板的张拉方式(先张或后张),结构简支还是先简后联等。 4.梁板布置方式:应明确梁板的布置方式(平行、径向、等角度),并注明布板基准线。 5.桩位坐标 1) 桩位坐标应仔细复核,并要求在原始的平面图里点注,特别应核查平面图是否被旋转过; 2) 特别注意L形桥墩和肋式桥台的桩位坐标的点注。 6.墩台盖梁钢筋构造图 1) 盖梁主筋尽量采用骨架结构。 2) 侧向防裂钢筋,根据新规范宜采用12,端面应能焊接成封闭环,避免端部出现竖向裂缝。 3) L形高低墩,高出部分在柱顶位置应设置1cm的断缝,高出部分的纵向主筋一般采用16,按构造配筋即可,且要求在柱顶处断开。 4) 盖梁钢筋配置注意直径和排数布置,尽量使外侧钢筋布置均匀,充分发挥外层钢筋的抗裂作用。

屋面工程常见质量问题分析及处理

屋面工程常见质量问题分析及处理 一、找平层起砂、起皮、开裂 (一)原因分析 ①水泥砂浆找平层的配合比及拌制不符合设计要求。 ②水泥砂浆摊铺前基层处理不完善。 ③水泥砂浆摊铺和压实时施工不完善。 ④施工后未及时养护。 (二)防治措施 ①水泥砂浆找平层的配合比应符合设计要求,采用1:3的水泥砂浆体积配合比,水灰比应小于0.55。 ②水泥砂浆应用机械搅拌,严格控制水灰比,搅拌时间不应少于 1.5mm,随拌随用。 ③水泥砂浆摊铺前,基层应清扫干净,用水充分湿润;摊铺时,应用水泥净浆涂刷并及时铺设水泥砂浆。 ④水泥砂浆摊铺和压实时,应用靠尺刮平,木抹子搓压,并在初凝收水前用铁抹子分两次压实和收光。 ⑤施工后,应及时用塑料薄膜或草帘覆盖浇水养护,使其表面保持湿润,养护时间不少于7d。 二、屋面卷材开裂 (一)原因分析 ①设计构造考虑不周。

②卷材材性差。 ③施工工艺差。 ④保温层屋面采用水泥砂浆找平层时,基层刚度不够。 ⑤成品保护差。 (二)防治措施 ①改进设计构造。 ②使用合格的卷材。 ③改进卷材铺粘工艺。 ④在保温层上推荐使用砼或钢筋砼找平层。 ⑤加强成品保护的意识。 三、屋面渗漏 (一)原因分析 ①保温层厚度不够,找平层水泥砂浆配比不准确,强度不足找平层压光不实,养护不好,面层酥松、起砂、起皮等。 ②找平层不做界格,不留通气道、通气口。 ③屋面坡度小特别是女儿墙根部、天沟和泄水口处。 ④突出屋面的烟囱、管道、上人孔、变形缝、高低跨处、女儿墙根部弧度不好,泛水高度不够,防水卷材封口不好。 ⑤部分工程女儿墙、高低跨处仍采用留挑檐泛水老做法。 ⑥屋面防水层厚度不够。 (二)防治措施 ①所用原材料应符合国家规定标准和施工规范要求。

相关文档