文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 短肢剪力墙较多的剪力墙结构设计注意事项

短肢剪力墙较多的剪力墙结构设计注意事项

短肢剪力墙较多的剪力墙结构设计注意事项

短肢剪力墙较多的剪力墙结构设计注意事项

1 最大适用高度应比一般剪力墙结构适当降低,7度和8度抗震设计时分别部大于100m和60m;

2 短肢剪力墙较多的结构中应设置筒体或一般剪力墙,形成短肢剪力墙与一般剪力墙共同抵抗水平力;

3 抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%;

4 抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比规范规定的剪力墙抗震等级提高一级采用;

抗震设计时,各层短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,对于高层剪力墙结构,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.5、0.6和0.7,无翼墙或端柱的一字形短肢剪力墙,其轴压比限值相应降低0.1;对于多层剪力墙结构(1),不论是否属于短肢剪力墙较多的结构,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.3、0.3和0.5;

5 用SATWE进行抗震分析时,应采用短肢剪力墙结构和指定短肢剪力墙的抗震等级,以便程序按《高规》第7.1.2条第5款进行内力调整;(待证实)

6 抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,对于高层剪力墙结构,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%,

相关文档