文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面泡沫混凝土找坡层施工方案

屋面泡沫混凝土找坡层施工方案

屋面泡沫混凝土找坡层施工方案
屋面泡沫混凝土找坡层施工方案

永川供电局生产调度综合楼工程

屋面泡沫混凝土找坡层施工专项方案

施工单位:重庆市送变电工程有限公司

编制:罗常勋

审核:何小勇

编制日期:2014年2月28日

目录

一、工程概

况 .......................................................

......................................................... (2)

编制依

据 .......................................................

......................................................... .. (2)

三、泡沫混凝土的定义及其特

性 .......................................................

(3)

四、材料选

用 .......................................................

......................................................... (5)

五、施工准

备 .......................................................

......................................................... (6)

六、工程施工流程

图 .......................................................

(6)

七、施工工艺及技术要

求 ....................................................... . (7)

八、质量控

制 .......................................................

......................................................... (9)

九、施工注意事

项 .......................................................

......................................................... .. 10

十、养护及成品保

护 .......................................................

(11)

十一、工程质量验

收 .......................................................

(11)

十二、中间工序及质量控

制 .......................................................

(12)

十三、施工进度计划及保工期目标的主要措

施 .......................................................

(12)

十四、施工现场文明生产管

理 ....................................................... (13)

一、工程概况

本工程项目规划建设用地11012㎡,总建筑面积为约25000余㎡,地上办公楼及公用性用房,建筑面积17263㎡,地下车库及设备用房为5376.77㎡。

工程为框架剪力墙结构,基础为旋挖成孔灌注桩,地下车库一层,地上16层。一层高度7.2m、标准层高度4.2m、顶层高度6m,总高度76.3m。

本工程建筑找坡为泡沫混凝土,工程施工总量约112.1立方米,本泡沫混凝土技术指标为:

1、设计要求:泡沫混凝土密度等级B05;即干密度431-530kg/m3左右,导热系数为不大于0.12W/m.k,散热性指标D=R.S=1.83,选用图集、标准:(国标02J21-1)。

2、设计厚度:100㎜。

屋面泡沫混凝土保温层:屋面泡沫混凝土根据设计要求屋面坡度为2%,平均厚度约为100mm左右,按已有坡度顺势找坡,泡沫混凝土浆料直接现浇摊铺在混凝土结构层上。

二、编制依据

1、《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)

2、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

)等相关国家标准及规范。JC/T1062(《泡沫混凝土砌块》、3.

GB50207-2012)、《屋面工程质量验收规范》(4 )《建筑节能工程施工质量验收规范》、(GB50411-20075 《泡沫混凝土》6、JC/T266-2011 )》(J10958-2007 7、重庆市《公共建筑节能工程施工质量验收规程

、本工程节能设计施工图纸、读图纪要(或本工程设计变更、补充通知单、8 。甲方通知单)三、泡沫混凝土的定义及其特性

、泡沫混凝土产品定义:1泡沫混凝土是通过发泡机的发泡系统将

发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合,然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的

一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。2、泡沫混凝土的特性:泡沫混凝土通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成的一种多孔材料。由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙,使其具有下列良好的物理力学性能。(1)轻质性

3。是普通混凝土的1/5~1/8倍,泡沫混凝土的密度一般为

330-1230kg/m可减轻建筑物整体荷截。

(2)保温隔热性能好

3范围的泡沫混凝土,导热系数kg/ 在等密度级330-1230 m在

0.08-0.3w/(m·K)之间,热阻约为普通混凝土的20-30倍。采用泡沫

混凝土作为建筑物墙体及屋面材料,具有良好的节能效果。

)隔音、耐火性能好3(.

泡沫混凝土中含有大量分布均匀的独立气泡,属多孔材料,吸音能力为0.09-0.19%,是普通混凝土的5倍,具备有效隔音的功能。泡沫混凝土是无机材料,不会燃烧,具有良好的耐火性。

(4)整体性能好、耐久性好

可现场浇注施工,与主体工程结合紧密;与主体工程寿命相同。(5)低弹减震性好

泡沫混凝土的多孔性使其具有低的弹性模量,从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。

(6)抗水性能强

泡沫混凝土吸水率较低,相对独立的封闭气泡及良好的整体性,使其具有一定的防水性能。

(7)生产、施工方便

泡沫混凝土可在厂内生产成砌块,也可在现场施工,直接现浇成屋面、地面和墙体。使用专业水泥发泡机自动化作业,可泵送实现垂直高度200米的远距离输送,工作量为80—300立方/工作日。

(8)环保性能好

泡沫混凝土所需原料为水泥和发泡剂,发泡剂大都接近中性,故泡沫混凝土属无机材料。

(9)经济性:

泡沫混凝土综合成本价格低廉,比其它屋面保温材料综合造价低

20-50%。

(10)其它性能

泡沫混凝土在施工中有很好的和易性和可泵性,抗压强度高

(0.5-15.0Mpa),吸收性好。

(11)产品性能:泡沫混凝土的主要物理力学性能

密度等B03B04B05B06B07B08

项目指330430*********干表观密度kg/830

导热系W/0.080.100.120.14k

0.180.21

1.42

1.81

蓄热系Wk2.20

2.59

3.16

3.54

--

干燥收缩mm/m0.9

20体积吸水%燃烧性不燃5%质量损抗冻F1520抗压强度损%

1.0内照射指放射Ra检验1.0 I外照射指数≤r0.8

碳化系数≥

四、材料选用

1、水泥:标号为42.5R的通用硅酸盐水泥,应符合《通用硅酸盐水泥》GB175—92的规定,水泥进场必须有出厂合格证;

现浇混凝土坡屋面施工方案

目录 一、编制依据................................................................. 2. .. 二、工程概况................................................................. 3. .. 三、主要施工方案、施工方法交底................................................................. 4. . 3.1. 屋面工程控制要点................................................................. 4. . 3.2. 施工组织计划................................................................. 4. .. 3.3 屋面主体结构施工工艺................................................................. 5. . 四、质量保证措施................................................................ 1.. 3. 4.1. 混凝土工程................................................................ 1.. 3. 4.2. 钢筋工程................................................................ 1.. 4. 4.3 模板工程................................................................ 1..

坡屋面施工工艺及方法

浅谈坡屋面施工工艺及方法 ********* 摘要:本省近几年的城市建设飞速发展,尤其是房屋建筑。在房屋建筑施工中,其为了造型独特以及美观,大部分房屋建筑工程的屋面采用坡屋面型式,这使得屋面工程在整个施工周期中占很大的比重。而且由于其基础和主体的施工工艺和别的结构房屋的施工工艺并无多大区别,故施工的重点和难度集中在坡屋面的施工上。现就根据有关资料和本人参与施工管理的花半里住宅小区房屋建筑工程坡屋面的施工工艺及施工方法进行简要介绍。 关键词:坡屋面施工工艺施工方法 由公司承建的花半里住宅小区二期是整个小区房屋结构较复杂,难度较大的一个标段,由五栋单体建筑工程组成,建筑面积达到27000㎡.均为桩基础框剪结构,十二层。基础和主体的施工工艺和别的结构房屋的施工工艺并无多大区别,其施工重点和难度集中在坡屋面的施工上,坡屋面的施工周期在整个工程的施工周期上占很大的比重;从高程控制到抄平放线,从模板的支撑系统到模板的拼架,从钢筋的加工到钢筋的绑扎以及砼的浇筑顺序等均体现了这一特点。现以已施工完毕的2#楼为例,对坡屋面的施工工艺及施工方法进行介绍。 一、坡屋面施工工艺流程 坡屋面施工流程大体为下面的过程:坡屋面的支模→屋面板钢筋绑扎→屋面板混凝土浇筑→养护→找平层施工→基层清理→弹线→粘贴钢丝网架水泥聚苯乙烯夹心板→施工找平层→铺贴SBS改性沥

青防水卷材→施工找平层→弹线→预埋铜丝→设置挂瓦条→铺设混凝土彩色瓦→脊瓦、封头瓦坐浆→坐浆砂浆刷水泥漆→清理收尾。 二、现浇钢筋混凝土坡屋面施工技术与措施要点 1、模板及支撑系统 模板工程是保证坡屋面砼施工质量,加快屋面施工进度的关键环节之一,因此,结合本工程坡屋面的特点、规模,选择适宜的模板及支撑体系,是坡屋面模板工程施工必须考虑的主要因素。模板及其支撑体系必须具有一定的强度、刚度和稳定性,能可靠承受新浇筑砼的自重、侧压力及施工过程中所产生的荷载。 本屋面板底模采用厚12mm,板面平整,无翘曲变形、干裂脱层现象的高强竹胶合板。支撑体系采用无严重腐蚀、破裂、翘曲变形、100×50mm的木枋和无严重锈蚀、弯曲、压扁及裂缝等质量缺陷的Ф48×3.5mm焊接钢管及配套扣件。 坡屋面底模支撑搭设满堂红脚手架,立杆纵横间距为0.8~1.2m,水平杆步距为1.5m,并在离地150㎜设扫地杆一道,在紧靠现浇屋面板底模沿屋面坡度方向加设横杆一道,以使支撑系统形成井字架结构。安装支架立杆前,按施工规范要求设置了50mm×200mm通长垫木。 在搭设满堂红脚手架前,根据电脑模拟放线得出的转折点、梁位置及标高进行拉线分别设置一排脚手架,然后以此为基准点搭设屋面板的底模,在确定其每个转折坡度均准确无误后,再在其间按上述要求设置满堂红脚手架。由于屋面结构坡度较大,为确保底模的稳固,

坡屋面安全防护施工方案

. 屋面维修安全防护施工方案 编制: 审核: 审批: 唐山冀东发展燕东建设有限公司 2017年4月12日 坡屋面安全防护施工方案

一、编制依据 1、本工程原有屋面设计图纸; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、工程概况 本工程屋面结构为全现浇钢筋砼坡屋面,以屋脊为最高点,脊梁顶标高根据屋面而变化。 因本工程原有屋面存在漏水隐患,经建设单位决定,对漏水屋面全部进行水泥瓦、水泥瓦基层、保护层进行整体拆除,将拆除杂物运至甲方指定地点,清扫完毕后重新进行找平层、防水层、保护层、水泥瓦等施工。经现场查看屋面坡度较大,约30度左右,最大为58度左右。此外斜板顶面设有上人孔、烟道孔,结构较复杂,细部节点多,施工难度较大,安全隐患较多;屋面高度最低为15+层,最高为25+1层,高度较高,不能从地面搭设双排脚手架进行防护。由于采用外防护给施工增加难度,影响工期且存在质量隐患,为了保证屋面施工生产的安全,必须沿电梯房整体捆绑一条安全绳,人员全部安全带扣挂在安全绳上,并附加一条防护绳配合安全带安全防护措施。 三、安全防护方案 1、屋面防护 因本工程高度较高,为防止高空坠物及人员安全保障,经我

项目商讨,在屋面外侧天沟内搭设安全防护网,沿天沟内壁向外舒展,每1.5m设置一道1.5m长立杆,每根立杆均在天沟底部及檐口位置各设置一道横杆进行加固,出檐口范围满挂密目网,内部满挂大眼兜网进行防护。

2、楼周边防护 因本小区已交付使用,我单位在进行维修施工时,为避免发生安全事故,因此我单位进行以下防护措施: 1)在进单元门口至便道通道搭设人员进入口通道,延伸至楼道口两侧,共计8m宽,6.5m长,搭设双层板安全通道,两侧满挂密目网,周边设置警示标志。 2)通道东西两侧搭设3m长1.5m高防护防护,挂密目网进行防护。 3)以每个楼为单位,沿楼边绿化带进行安全警示带防护。(见下图) 四、施工人员安排 本工程统计漏水共计43户,根据现场情况进行四步流水施工,防护、拆除队伍计划安排10人,抹灰找平层计划安排10人,防

坡屋面模板施工方案

1.编制依据 1.1《西海岸生态观光园项目施工组织设计》 1.2《西海岸生态观光园西大门童话小镇项目施工图》1.3有关规范规程

1 1.4有关法规

2工程概况 2.1设计概况 西海岸生态观光园西大门童话小镇项目,位于山东青岛市西海岸新区开城路以南,生态观光园内。本工程分游客服务中心和售票中心两个单体,总建筑面积为1556.43㎡,其中游客服务中心建筑面积895.52㎡,售票中心建筑面积780.43㎡。建筑结构形式均为钢筋混凝土框架结构,地上二层,建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度6度,抗震等级四级,结构设计使用年限50年,耐火等级二级。 项目由青岛西海岸新区开发建设有限公司投资建设,监理单位为青岛市工程建设监理有限责任公司,设计单位为青岛北洋建筑设计有限公司,施工单位为青岛城建集团有限公司。 2.2工程重点、难点 游客服务中心和售票中心均为框架结构,游客服务中心屋脊高度为10m,售票中心屋脊高度为9.2m,层数为2层,屋面均为双曲面斜屋面。 屋面工程形状复杂,斜屋面高低错落,屋面模板工程施工难度大,劳动强度高,标高控制较难,模板等周转材料消耗量远远超出定额消耗量,为一次摊销。屋面板有向外悬挑1050mm的挑檐,檐口支架搭设困难。屋面板上有老虎窗及威卢克斯窗,给施工带来更大的难度,模板配置要求更高。支撑体系搭设困难,整个支撑体系为满堂架支撑系统,控制好水平拉杆和扫地杆剪刀撑的设置和受力立杆的传力途径,采用扣件钢管架支撑,确保模板的稳定性和刚度。3施工准备 3.1技术准备

理部技术生产人员熟悉图纸,认真学习规范要求,掌握施工图的内容要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录通过会审对图纸中存在的问题与设计,建设、监理共同协商解决,取得一致意见后办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模 板初步设计方案。 3.1.2项目技术负责人及主管工长对操作班组做好岗前培训,明确模板加工、安装标准及验收要求。 3.2机具准备 3.3材料准备

坡屋面施工组织设计

坡屋面施工组织设计怎么编写? 坡屋面施工方案 一、编制依据 1. 住宅楼施工图纸; 2. 住宅楼施工组织设计; 3. 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 4. 《屋面工程技术规范》(GB50345-2004); 5. 《建筑构造通用图集》88J1-1(工程做法); 6. 《建筑构造通用图集》88J1-3(工程做法2); 7. 《建筑构造通用图集》08BJ5-1(屋面详图); 8. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 9. 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版); 10. 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 11. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 12. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 13. 《坡屋面做法变更》。 二、工程概况 2.1总体概况 序号项目内容 1 地理位置 2 建筑层数地下2层,地上11-16层 3 建筑规模建筑面积56876m2 青瓦面积6072m2 脊瓦延长米676m 楼层号层高(结构)m 地下2层 4.15(车库5.95) 地下1层 3.52 首层 4.80(2.80)

2~16层 2.80 4 建筑高度±0.00绝对标高48.60m 基础底板顶标高-7.800m(车库-9.550m) 建筑檐高48.040m 5 结构形式基础底板筏板基础 主体结构剪力墙 2.2屋面工程概况 坡屋面做法如下表: 部位编号及类别用料及分层做法附注 坡屋面 披檐坡屋4C(改) 传统陶瓦用20厚1:1:4水泥石灰砂浆(加水泥重的3%麻刀或耐碱短纤维玻璃丝)卧铺 1. 每块瓦都用12号铜丝绑于钢板网上。 2. 屋面瓦檐口处通长设置一排钢钉。 3. 聚苯板密度16~20Kg/m,导热系数≤0.041W/㎡.k 25厚1:3水泥砂浆,内压入1.0厚钢板网,菱孔15×40,搭接处用18号镀锌钢丝绑扎,并与预埋φ10钢筋头绑牢 55厚挤塑聚苯板用聚合物砂浆粘贴 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 钢筋混凝土屋面板,预埋φ10钢筋头,露出屋面80mm,中距双向900mm 屋面檐沟做法20厚聚合物砂浆保护层聚苯板密度16~20Kg/m,导热系数≤0.041W/㎡.k 20厚水泥砂浆结合层 55厚挤塑聚苯板用聚合物砂浆粘贴 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 最薄20厚陶粒混凝土垫层找2%坡 三、施工准备

坡屋面施工方案设计完整版

青岛御府项目一期 坡 屋 面 工 程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制:

一、工程概况 该工程屋面为坡屋面。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材,面层为水泥彩瓦屋面。 本工程屋面做法依次为:①钢筋混凝土屋面板;②20厚1:3水泥砂浆找平层;③一层1.5厚SBS改性沥青防水卷材; ④20厚1:3水泥砂浆找平层;⑤1:3水泥砂浆卧瓦层,最薄处20厚(配Φ6@500*500钢筋网);⑥水泥彩瓦。 二、屋面工程控制要点 1、由于屋面坡度较大,在施工过程中对屋脊梁、檐口、汇(分)水线起止点等部位的标高必须精确控制;对于坡度阴角线、坡度阳角线、檐口线、转角点、汇(分)水线起止点的定位必须精确; 2、坡屋面模板支撑体系的稳固性必须加以控制。; 3、屋面混凝土浇筑方法和浇筑顺序,必段保证屋面板内部密实,表面平整。 4、加强屋面工程安全管理工作。 四、坡屋面工艺流程 混凝土楼板面基层处理→20厚1:3水泥砂浆找平层→ 一层1.5厚SBS改性沥青防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:3水泥砂浆卧瓦层,最薄处20厚(配Φ6@500*500钢筋网)→铺水泥彩瓦。 1、基层处理:

将屋面结构层上面的松散砂浆、混凝土、水泥浆及其他杂物清除干净,对凸出表面的混凝土用凿子凿去,扫净,用水冲洗干净;露筋部位用1:2水泥砂浆抹压,并浇水养护;所有阴阳角做半径为5cm的圆弧;水落口安装正确,不倒返水;出屋面管道套管高度不低于300mm。 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 砂浆的稠度应控制在7cm左右。根据标高控制点铺水泥砂浆,用铝合金刮尺刮平,木抹子搓揉、压实。砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实三遍成活。头遍提浆拉平,使砂浆均匀密实;当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,将表面压平整、密实;注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥开始终凝时,进行第三遍压实,将抹纹压平、压实,略呈毛面,使砂浆找平层更加密实,切忌在水泥终凝后压光。做好养护工作,因水泥砂浆在防水层上施工,极易失水,故应加强养护,防止起砂。砂浆找平层抹平压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不少于7d。 3、SBS防水卷材:

斜坡屋面施工方案方案讲解

一、工程概况 新江湾城C2-2地块三期工程位于上海市杨浦区新江湾城政和路1008号(国帆路南侧,二期项目西侧,同济附中北侧,政和路东侧)。本工程总建筑面积约为12.4万m2,由9栋小高层/高层建筑9#、10#、11#、12#(裙楼为商业、会所)、13#、16#楼、17#楼、20#、21#楼,其中六栋18层、2栋17层、1栋16层;一个地下人防车库及附属公建组成。 因各号楼坡屋面坡度过陡(65°~70°),同时坡屋面垂直高度较高,最高出为3.45m,距离屋面达到4.2m。如采用单面支模,在砼浇筑过程中砼会向下流淌,无法振捣和成形,从而无法保证砼的密实度及观感质量;为确保坡屋面施工质量,坡屋面模板支设采用双面支模的方法进行施工。 斜坡屋面模板支设均采用1830*915*15mm普通九夹层板及黑色覆膜九夹板 木模施工。支撑采用φ48mm*3.5mm钢管,钢管符合国家现行规范A3钢的标准,?方木采用50*100mm落叶松,螺杆采用φ14螺杆。 具体搭设方法详见附图。 二、排架搭设及模板支设、拆除操作工艺及施工要点: 1、施工准备: (1)材料准备: 九夹板、方木50×100mm与50×80mm、M14超强冷拉(或止水)螺栓、“3”型扣件、PVC塑料管(外径29mm、内径25mm、壁厚2mm),架子管(φ48×3.5mm)、2mm厚海绵条、圆钉等。 (2)机具准备: 电锯、电刨、电钻、电压刨、手锯、手刨、手锤、钳子、线坠、方尺、水

平尺、钢尺、靠尺、小线、撬棍、活动扳手、墨斗、粉线带、线坠等。 (3)作业条件: 轴线、模板线(或模边借线)、梁柱位置线等已放线完毕,标高控制点已设置,并办好预检手续。 斜坡屋面下砼立板砼浇筑已经完成。 模板安装前,施工缝处的混凝土软弱层剔凿,并清理干净,并已经隐检。 (4)技术准备: 项目工程师组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 2、排架搭设施工工艺及操作要点: 考虑砼浇筑施工作业,钢管排架兼做砼浇筑施工操作平台,搭设高度同斜 坡屋面梁顶高度,搭设高度高为4.6M。立杆的排距为1.0M,间距为0.9M,在梁底 设置立杆一根,大、小横杆间距不大于0.5M,小横杆伸至斜坡屋面模板处,用于 支撑斜坡屋面模板,底部距地0.2M设置扫地杆一道;最上层设置四根小横杆, 上铺双层竹笆,内侧设置1.2M高防护栏,满挂安全网;内侧斜撑间距1.5M。 工艺流程:安放50mm厚垫木——竖立杆同时安放扫地杆——搭设水平杆——搭设剪刀撑及斜撑——栏杆、踢脚板安装——铺竹笆——张拉密目安全网——搭设安全防护——验收 (1)材料要求: 应对进入现场的钢管、扣件等配件进行验收,钢管应符合《钢筋脚手架扣件》(GB15831)中的有关规定,并有质量合格证、质检报告等证明材料,对反复使用的钢管应检测其壁厚,壁厚不得小于公称壁厚90%,不得使用不合格的产品,扣

会所坡屋面施工方案

屋面施工方案 编制: 审核: 批准: 银川中城·国际城奥特莱斯项目部

挂瓦及防水坡屋面施工方案 一、编制依据: 1、现行施工技术规范 2、建筑施工手册 3、设计图纸、技术洽商单 4、屋面工程施工技术规范 5、公司企业技术标准 二、工程概况: 1.本工程屋面防水为二级防水设防,坡屋面防水层采用两道3厚改性沥青防水卷材。坡屋面排水坡度为30°~45°。 2.出挑部分板底应作15-20宽滴水线。 3.天沟阴阳角及泛水应按国标99J201-1,00J202-1相应做法处理。 4.排气管道出屋面详99J202-2/44. 5.檐沟、天沟纵坡均为1%,沟底落差均不大于200,天沟及檐沟在变形缝处级防火墙处均断开不连通。 6.卷材防水屋面基层与突出屋面结构的交接处及基层的转角处均做成圆弧,内部排水水落口周围做略低凹坑。找平层圆弧半径为20。

三、施工顺序 30厚1:3水泥砂浆找平层→3厚高聚物改性沥青防水卷材两道→70厚聚苯板保温层→30厚1:3水泥砂浆找平层→50厚1:3水泥砂浆卧瓦层,最薄处20厚(配Ф6@400×400钢筋网)→贴瓦 四、主要施工方法 1.找平层施工 ①基层(找坡层)应进行隐蔽工程检查验收,合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构(女儿墙、天井等)的交接处和基层的转角处,应按设计要求做好处理,并且找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为100~150。 ④根据设计要求的坡度,弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清理。 2.操作工艺 (1)基层清理:将找坡层上面的杂物清理干净。 (2) 冲筋或贴灰饼,根据坡度要求,拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行抹找平层。

屋面瓦专项施工方案(20200121023416)

编制依据 为了保证本工程模板施工安全,根据国家和地方相关法规、规范的要求,加强施工安全的管理,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制计算依据如下:《贵阳华润国际社区二期》施工图纸 本工程《施工组织设计》 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《坡屋面建筑构造》09J202-1 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《住宅建筑构造图集》11J930 《建筑施工手册》(第四版) 其他国家、行业、地方现行相关设计规范、规定等。 三、基本规定 1、屋面工程的防水层应由资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持证上岗,确保屋面防水施工质量。 2、屋面瓦应铺成整齐的行列,彼此紧密搭接,并应瓦榫落槽,瓦底采用砂浆铺实;瓦头平齐,檐口应成一直线;屋脊处和所有平瓦不是在同一平面交接处均采用脊瓦将平瓦交接部位封闭严密。 3、瓦屋面完工后严禁上人任意走动、踩踏或堆放物品。 四、施工准备 1、技术准备: 熟悉设计图纸及相关施工验收规范。 按照本方案要求,施工负责人做好技术交底、安全交底。 2、材料要求: 材料进场后应进行外观检查,并按规定进行抽样复验。 瓦屋面采用1:3水泥砂浆找平层,防水卷材,挤塑聚笨保温隔热板,平瓦铺贴采用1:3水泥砂浆卧铺,最薄处为25厚,铺瓦砂浆要求应具有良好的和易性。

3、主要机具: 序号机具名称型号数量备注 1 砂浆搅拌机预拌砂浆搅拌机 3 2 运输小车10 3 铁锹20 4 墨斗 2 5 锤子10 6 灰铲20 4、作业条件: 现浇砼屋面板要密实,表面平整,坡度符合设计要求(按屋脊和檐口标高控制),基层已验收合格。 五、屋面工程设计做法: 1、坡屋面: 注:1、瓦块与屋面基层加强固定的要求根据《住宅建筑构造图集》11J930的屋面工程说明的要求执行。 2、钢挂瓦条、顺水条等应刷防锈漆两道,油漆两道。

坡屋面混凝土施工方案

坡屋面混凝土施工方案 1、屋面工程特点: 本工程为别墅,屋面结构为全现浇钢筋砼屋面,结构较复杂,屋面坡度较大,细部处理较多,特别要注意梁、板节点的处理,天沟造型的制作,以及对现浇坡屋面砼浇筑质量的控制。 本工程坡屋面以屋脊为最高点,(以201#-206#为例)其标高为11.205m;檐口为最低点,标高为9.05m;从屋脊到檐口整个坡屋面坡度35度,屋面板的厚度160伽;板面宽度为1.8m-4.1m不等,因此,屋面的施工必须严格控制其屋面板、梁等各个细部的标高以及板的厚度。 2、屋面作业的安全要求 由于屋面结构坡度较大,为了工程的施工能安全进行,施工将安全作为一个重点来抓。施工前由项目部组织所有参加屋面工程的人员进行安全教育和安全技术交底,将注意事项传达到每一个作业人员。 3、确定施工过程中的控制点 根据本工程屋面结构设计的特点,本工程从以下几个方面加以了控制: 3.1、由于本屋面工程屋面坡度较大而且转折较多,在施工过程中对各个部位的标高、顶板的厚度、檐口的造型尺寸、板的平整度进行控制; 3.2、对屋面结构施工中的砼运输、砼的浇筑坍落度、现场砼浇筑的速度、浇筑的顺序进行控制; 3.3、对砼的浇筑顺序、振捣时间的控制。

4、施工技术要点 4.1提前和商混厂家技术人员联系,调整屋面砼配合比,将砂率控制在0.4 ,坍落度控制在150m±10. 4.2在长度较大的板内上下层钢筋之间设置钢板网,垂直于结构板面,由屋檐向屋脊间距为800-1000,沿周围设置,将屋面分为若干级浇筑带,钢板网的宽度要保证砼保护层的厚度。钢丝网孔径为10*10mm。 4.3操平放线要跟上,檐口天沟的错台模板用方木要经过压刨,严格控制几何尺寸,屋面找平及标高控制,在屋脊和檐口的梁内采用预埋钢筋头,提前用经纬仪将标高控制线定为明显标志,应用钢丝点焊固定在标高标志点位置,在每平面内纵横交叉布线,保证阴阳角顺直屋面平整,原浆压光,尽量达到面层上直接做防水的效果。 4.4浇筑前一定要充分润湿模板,严禁在砼中随意加水。 4.5浇筑板面砼时,要控制好下浆高度,泵软管要沿浇筑面上口,减少对浇筑面的冲击力,浇筑顺序从下部往上部沿浇筑带,分层、逐级浇捣密实。 4.6已浇筑的砼待坍落度由一定降低后再振捣,振捣时慢插快拔,控制好振捣时间,能够防止因流动性较大振捣时料浆下滑。采用二次振捣技术,先由上而下进行初步平整压实,待终凝前采用平板振动器进行二次振捣,提高砼的密实度。切记,浇筑砼不能贪快! 4.7浇筑时严禁任意留置施工缝,保证每个面连续施工。 4.8砼表面收光后,及时采用塑料薄膜覆盖,并浇水养护。 4.9在屋脊处梁内预埋钢筋,按屋脊的方向每隔1.5m 加设一根高于屋脊的呈环状钢筋,便在屋面砼的浇筑以及为后续施工工序的作业人员(防水、找平、保

挂瓦坡屋面施工方案88538

亚邦滨湖花园 10、17#楼工程 瓦屋面 及 防水 工程 施 工 方 案 编制: 批准:

日期:年月日 瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 1.工程名称:亚邦滨湖花园一期10#、17#工程 2.建设单位:连云港亚邦龙涛置业有限公司 3.设计单位:常州同创建筑设计有限公司 4.施工单位:江苏润成建设工程有限公司 5.工程地址:灌南县堆沟镇紫腾街西侧 6.项目构成:本项目由10#、17#楼组成,建筑面积均为5984.4平方,该工程屋 面防水等级为二级,包括平屋面、坡屋面,。屋面防水层采用一道SBS(4厚)改性沥青防水卷材,平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材,面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为1%,坡屋面排水坡度为1:2.5。 7.参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 二、主要施工顺序 具体屋面做法依据甲方下发的设计变更通知单为准 坡屋面:基层清理→找平层→防水层→粘保温板→找平层→水泥砂浆卧瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面:基层清理→找坡层→保温层→打平层→防水层→细部处理→检查验收 具体如下:坡屋面:屋面板随打随抹光—1:3水泥砂浆找平层15厚—SBS 改性沥青卷材防水层4厚—挤塑板100厚(32kg)—1:3水泥砂浆找平层20厚—1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚(配500×500钢筋网)—块瓦檐沟:钢筋砼楼板—1:6水泥焦渣打坡最薄处30厚—水泥砂浆找平层20厚—改性沥青防水卷材4厚—水泥砂浆保护层20厚 平屋面:最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层—100厚挤塑板(32kg)—20厚1:3水泥砂浆找平层—4厚SBS高聚物改性沥青自带彩色板岩保护层 三、主要施工工艺 3.1平屋面找坡层(最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层) 3.1.1配合比:LC5.0轻集料 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。

坡屋面砼专项施工方案

一、工程概况 某地块1~151#楼工程,地下1层,地上3层,总建筑面积102218平方米。本工程屋面结构为全现浇钢筋砼坡屋面,以屋脊为最高点,其标高为15.18m;檐口为最低点,标高为10.51m,脊梁顶标高根据屋面坡度而变化,屋面板的厚度120mm。 本工程屋面坡度较大,约45度左右,部分坡屋面坡度达到75°。此外斜板顶面设有老虎窗,结构较复杂,细部节点较多,施工难度较大。为了保证屋面造型与设计效果一致,屋面的施工必须严格控制其屋面板、梁等各个细部的标高。施工中特别要注意梁、板节点的平面位置及标高的处理,以及对现浇坡屋面砼浇筑质量的控制。此外,由于屋面板坡度较大,混凝土浇筑质量不易保证,也是本工程坡屋顶的特点。 因此施工过程中必须做到施工安全及按图施工,提高工程质量,保障屋面工程的使用功能性良好的原则,依照国家现行施工质量验收规范的标准,进行斜屋面的施工;每道施工工序,严格在管理人员、监理单位的监督下进行,并对每道工序进行检查验收、评审,作出检验记录,并由监理人员签认备案。 二、屋面工程控制要点 1、由于屋面坡度较大而且转折较多,在施工过程中对屋脊梁、檐口、老虎窗、汇(分)水线起止点等部位的标高必须精确控制;对于、坡度阴角线、坡度阳角线、檐口线、转角点、汇(分)水线起止点的定位必须精确。 2、坡屋面模板支撑体系的稳固性必须加以控制。 3、屋面混凝土浇筑方法和浇筑顺序,必需保证屋面板内部密实,表面平整。 4、加强屋面工程安全管理工作。 三、混凝土工程 本屋面工程结构砼的施工重点在于对砼的坍落度、砼的浇捣方法、平整度控制。根据本工程实际情况和特点,砼的配制严格按照配合比要求进行,

坡屋面挂瓦施工方案样本

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、坡屋面做法 0 四、主要施工顺序 0 五、主要施工工艺 0 5.1屋面找平层 (1) 5.2找平层 (1) 5.3彩色水泥瓦屋面 (2) 5.4 作业条件 (3) 5.5施工工艺 (4) 六、质量、安全与环境保护控制要点 (7) 6.1 材料的关键要求 (7) 6.2职业健康安全关键要求 (7) 6.3 环境关键要求 (7) 七、质量标准: (7) 八、安全及保证措施 (8)

挂瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 本工程坡屋面为段办综合楼、职工浴室、职工食堂、单身宿舍楼、信号楼五栋独立框架楼, 坡屋面面积合计约2300㎡。其中段办综合楼1050㎡, 职工浴室450㎡, 职工食堂200㎡, 单身宿舍楼350㎡, 信号楼210㎡。 二、编制依据: 1.本工程设计图纸; 2.《土建工程施工工艺标准》 3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》 6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 7.《工程建设标准强制性条文》 8.《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300- ) 9.《屋面工程质量验收规范》GB50207- 10. 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 三、坡屋面做法: 1、彩色水泥瓦; 2、 1:3水泥砂浆卧瓦层; 3、ф6钢筋网片, 纵筋@500, 横筋按瓦长定; 4、预埋ф10锚筋, 双向中距1000, 与钢筋网片焊牢; 5、 20厚1:3水泥砂浆找平; 6、屋顶混凝土结构层。 四、主要施工顺序 坡屋面:基层清理→20厚1:3水泥砂浆找平层→挂ф6钢筋网片与锚筋焊牢→1:3水泥砂浆卧瓦层→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 五、主要施工工艺

坡屋面砼专项施工方案

坡屋面砼工程专项施工方案

一、工程概况 某地块1~151#楼工程,地下1层,地上3层,总建筑面积102218平方 米。本工程屋面结构为全现浇钢筋砼坡屋面,以屋脊为最高点,其标高为 15.18m;檐口为最低点,标高为10.51m,脊梁顶标高根据屋面坡度而变化, 屋面板的厚度120mm。 本工程屋面坡度较大,约45度左右,部分坡屋面坡度达到75°。此外斜板顶面设有老虎窗,结构较复杂,细部节点较多,施工难度较大。为了保证 屋面造型与设计效果一致,屋面的施工必须严格控制其屋面板、梁等各个细 部的标高。施工中特别要注意梁、板节点的平面位置及标高的处理,以及对 现浇坡屋面砼浇筑质量的控制。此外,由于屋面板坡度较大,混凝土浇筑质 量不易保证,也是本工程坡屋顶的特点。 因此施工过程中必须做到施工安全及按图施工,提高工程质量,保障屋面工程的使用功能性良好的原则,依照国家现行施工质量验收规范的标准,进 行斜屋面的施工;每道施工工序,严格在管理人员、监理单位的监督下进行,并对每道工序进行检查验收、评审,作出检验记录,并由监理人员签认备案。 二、屋面工程控制要点 1、由于屋面坡度较大而且转折较多,在施工过程中对屋脊梁、檐口、老虎 窗、汇(分)水线起止点等部位的标高必须精确控制;对于、坡度阴角线、 坡度阳角线、檐口线、转角点、汇(分)水线起止点的定位必须精确。 2、坡屋面模板支撑体系的稳固性必须加以控制。 3、屋面混凝土浇筑方法和浇筑顺序,必需保证屋面板内部密实,表面平整。 4、加强屋面工程安全管理工作。 三、混凝土工程 本屋面工程结构砼的施工重点在于对砼的坍落度、砼的浇捣方法、平整 度控制。根据本工程实际情况和特点,砼的配制严格按照配合比要求进行, 并严格控制砼的水灰比、和易性及坍落度。

坡屋面施工方案(最终版)

坡屋面专项施工方案 编制 审核 审批

目录 一、工程概况和坡屋面结构特点 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工工艺流程及过程 (3) 四、模板工程 (3) 五、钢筋分项施工 (4) 六、混凝土工程控制要点 (4) 七、质量控制措施 (5) 八、安全措施 (5) 九、工程参数计算 (6)

坡屋面模板施工方案 一工程概况和坡屋面结构特点 工程概况:本工程位于,地上四层,地下一层局部为人民防空地下室,钢筋混凝土框架结构,总建筑面积32166平方米,标准层高4.8米、4.5米。建筑的相对设计标高±0.000相当于绝对标高为86.700m,室内外高差1500mm。耐火等级二级,使用年限50年,屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限为15年,框架抗震等级为二级,抗震裂度为7度。 坡屋面结构特点和施工难点:本工 程屋面结构部分设计为全现浇钢筋砼 斜屋面,砼斜屋面支撑体系依托四周框 柱梁、及中间部分双排框柱支撑的方式 进行设计,周边均有天沟挑檐,结构较 复杂(附侧图),屋面设计坡度为42°, 坡屋面板厚为120mm,屋面梁为垂直 于纵向屋脊的横向上,梁板柱斜向节点 较复杂,坡屋面最高处净高达到12M, 宽度达到20.9M,且老虎窗之多。施工难点:本次施工的农大教学楼斜屋面分部工程,存在坡度大,跨度达到20多米,坡长达到16米,高度达到12米,在一定程度上增加了模板支设、钢筋绑扎、砼浇筑的施工难度及施工方法,针对本次坡屋面的施工特点,特作如下专项施工方案。 二编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《建筑施工现场管理标准》DBJ14-033-2005 6、《施工图纸、设计变更通知、施工组织设计》

挂瓦坡屋面施工方案完整版样本

挂瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 该工程屋面防水等级为二级, 包括平屋面、坡屋面, 上面有塔楼及老虎窗。屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为1.5%, 坡屋面排水坡度为25°。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 二、主要施工顺序 具体屋面做法依据甲方下发的设计变更通知单为准 坡屋面:基层清理→找平层→防水层→粘保温板→找平层→水泥砂浆卧瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面: 基层清理→找坡层→保温层→打平层→防水层→细部处理→检查验收 具体如下: 坡屋面: 屋面板随打随抹光—1: 3水泥砂浆找平层15厚—SBS改性沥青卷材防水层4厚—挤塑板100厚( 32kg) —1: 3水泥砂浆找平层20厚—1: 3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚( 配500×500钢筋网) —块瓦

檐沟: 钢筋砼楼板—1: 6水泥焦渣打坡最薄处30厚—水泥砂浆找平层20厚—改性沥青防水卷材4厚—水泥砂浆保护层20厚平屋面: 最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层—100厚挤塑板( 32kg) —20厚1: 3水泥砂浆找平层—4厚SBS高聚物改性沥青自带彩色板岩保护层 三、主要施工工艺 3.1平屋面找坡层(最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层) 3.1.1配合比: LC5.0轻集料 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比, 必须符合设计要求和规范规定。 3.1.4坡度应满足设计要求。 3.2找平层(平屋面1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层( 找坡层) 应进行隐蔽工程检查验收, 合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构( 女儿墙、天井等) 的交接处和基层的转角处, 应按设计要求做好处理, 而且找平层均应做成圆弧形, 圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度, 弹线、找好规矩( 包括天沟、檐沟的坡度) , 并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺

坡屋面混凝土浇筑方案

坡屋面混凝土浇筑方案 一、混凝土原材料要求: 1、混凝土强度等级:C30;抗渗等级:P6; 2、混凝土用水泥宜用普通硅酸盐水泥,强度等级不宜超过; 3、混凝土初凝时间不宜早于3小时,终凝时间不宜迟于6小时; 4、混凝土坍落度:100~120mm; 5、混凝土粗骨料最大粒径不宜大于25mm。 二、施工机具准备 1、插入式振动器五台(30mm、50mm插入式振动器各两台,一台备用); 2、2m长铝合金靠尺6把、2m长木杠两把; 3、塑料或木抹子数把; 4、卷尺、白线等常用工器具。 三、施工条件 1、模板支架必须有足够的强度和刚度,钢管的材质必须符合Q235A级钢的要求,钢管立杆的纵横间距不得大于1000mm,扫地杆离开楼面的距离不得大于250mm,步距高1600~1800mm,按不大于10m 间距要求设置纵横竖向剪刀撑,从屋脊往下两步架起每两步架设置一道水平剪刀撑。剪刀撑钢管接长时应采用搭接方式,搭接长度不宜小于1m,采用三只转向锁紧。斜屋面下的木楞与支承的钢管加挂锁扣式木条,采取可靠的防滑措施,确保混凝土浇筑时木楞不下滑。上述要求必须经专项验收合格后方可进行下道工序施工。 2、模板安装完成后,斜屋面上应按方案要求搭设斜向踏步式操作平台,为钢筋的绑扎及混凝土的浇筑创造条件。

3、钢管安装要求:按设计图纸及现行规范进行梁板钢筋的安装与绑扎。梁筋先行安装与绑扎,斜屋面梁筋绑扎时应采用“十”字扣式绑扎,梁筋的保护层垫块应与梁筋绑扎固定。板筋绑扎前,应按设计要求的间距做好划线工作,板底筋布置时应从底部向上逐行绑扎固定,并按规定垫好保护层垫块。板上层钢筋按上述要求绑扎成形后,按不大于600mm的要求垫好“U”型垫铁(10mm钢筋制作),最后将上层与梁筋进行有效绑扎固定。 4、做好现场清理工作,保证模板内无杂物。 四、混凝土的浇筑 1、对模板进行适度浇水湿润,后期模板面干时改用喷水方式湿润; 2、配制与混凝土同配比的水泥砂浆,均匀洒在墙柱及板的底部,墙柱摊铺厚度不大于100mm,板的摊铺厚度以不大于10mm为宜(必要时)。 3、浇筑顺序:按先墙柱、后梁板;先下后上对称浇筑顺序进行。 4、布料机械的选择:为便于混凝土布料,本次浇筑采用混凝土泵车进行布料,塔吊配合。 5、混凝土的浇筑 先行入泵润管的砂浆应用料斗集中收集,严禁打入结构构件内。 墙柱混凝土的浇筑: 5.1.1采用车载泵布料时,混凝土的自由落体高不宜超过2m,但也不宜偏矮,防止泵管碰撞钢筋和模板,以确保施工安全。 5.1.2墙柱混凝土下料时,应按不大于500mm的要求分层下料,同时做到分层振实,振捣以混凝土不再下沉、均匀泛浆为度,上层混凝土振捣时应深入下层混凝土中50~100mm,墙柱混凝土第一次浇至梁底30~50mm,上部与梁板混凝土一次性浇筑完成。对于高度在3m以上的竖向构作,浇筑后2小

洋房坡屋面施工方案

坡屋面工程施工方案 工程名称:郑州市******* 工程住宅项目 ________ 工程地点:郑州市二七区********* ____________ 施工单位:****** 建筑安装工程有限公司___________ 编制人:______________________________________ 编制日 期:年月日 审核人: 编制日 年月日 期: 审批人: 编制日 期:年月日

一、工程概况................... 错误!未定义书签 二、编制依据................... 错误!未定义书签 三、屋面建筑构造组成.............. 错误!未定义书签 四、屋面工程控制要点.............. 错误!未定义书签 五、施工组织计划................ 错误!未定义书签 六、屋面主体结构施工工艺............ 错误!未定义书签 1.施工工艺流程............... 错误!未定义书签 2.图纸复核................. 错误!未定义书签 3.模板工程................. 错误!未定义书签 4.钢筋工程................. 错误!未定义书签 5.混凝土工程............... 错误!未定义书签 七、屋面防水及建筑装修施工工艺......... 错误!未定义书签 (一)坡屋面工艺流程.......... 错误!未定义书签 (二)室外露台平屋面建筑构造....... 错误!未定义书签 (三)基层处理............... 错误!未定义书签 (四)预拌水泥砂浆找平层施工工艺…..…错误!未定义书签(五)聚合物防水涂料或SBS&水卷材?……错误!未定义书签(六)挤塑保温板施工.......... 错误!未定义书签 (七)细石混凝土保护层.......... 错误!未定义书签 (八)屋面瓦............... 错误!未定义书签 八、质量保证措施................ 错误!未定义书签 九、安全施工措施................ 错误!未定义书签 十、文明施工措施 ................. 错误!未定义书签

2017年-坡屋面专项施工方案

屋面施工方案 1.工程概况 该工程屋面包括平屋面、坡屋面,上面有圆弧老虎窗。屋面防水采用4.0厚SBS改性沥青防水卷材,平屋面为50厚C20细石混凝土内配Ф4@100双向钢筋网片保护层。坡屋面防水层采用一道4.0厚SBS改性沥青防水卷材,坡屋面最薄处为50厚C20细石混凝土持钉层内配Ф4@100双向钢筋网片,面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为2%,坡屋面排水坡度为45°。 坡屋面施工做法参照图集L13J1屋301C-1F1-100B1 146页,块瓦坡屋面(木挂瓦条、外保温):1、块瓦。2、挂瓦条30×30,中距按瓦规格。3、顺水条40×20(h),中距500。4、50厚C20细石混凝土持钉层,内配Ф4@100双向钢筋网。5、满铺0.4厚聚乙烯膜一层。6、4.0厚(坡屋面3.0厚)SBS改性沥青防水卷材。7、20厚1∶2.5水泥砂浆找平层。8、100厚挤塑聚苯保温层(燃烧性能B1级)。9.钢筋混凝土屋面板,板内预埋锚筋?10@900×900,伸入持钉层25。 2.施工顺序 坡屋面:基层清理→粘保温板→找坡层→防水层→细石砼保护层→钉顺水条→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水实验。 平屋面:基层清理→水泥憎性水型膨胀珍珠岩找坡层→20厚1∶2.5水泥砂浆找平层→粘保温板→20厚C20细石混凝土找平层→4.0厚SBS改性沥青防水卷材→满铺0.4厚聚乙烯膜一层→50厚C20细石混凝土内配Ф4@100双向钢筋网片→嵌缝→检查验收→闭水实验。 3.主要施工方法 3.1找坡层:最薄处30厚1∶6水泥憎性水型膨胀珍珠岩找坡层(坡屋面1∶2.5水泥砂浆找平,用粘接砂浆满粘保温板)。 3.1.1所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。 3.1.2坡度应满足设计要求。 3.2找平层(1∶2.5水泥砂浆找平层) 3.2.1作业条件 ①基层(找坡层)应进行隐蔽工程检查验收,合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层突出屋面结构(女儿墙、天井、排烟气道等)的交接处和基层转角处,应按设计要求做好处理,并且找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度,弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺

挂瓦坡屋面施工方案3

挂瓦坡屋面施工方案 1.工程概况: 该工程屋面包括平屋面、坡屋面,上面有塔楼及老虎窗。屋面防水层采用两道SBS改性沥青防水卷材,平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材,面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为2%,坡屋面排水坡度为45°~70°。 2.施工顺序 坡屋面:基层清理→找坡层→找平层→防水层→钉顺水条→粘保温板→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面:基层清理→找坡层→找平层→防水层→保温板→钢筋网片→细石砼→嵌缝→细部处理→检查验收 3.主要施工方法 3.1找坡层(最薄处40厚膨胀水泥珍珠岩找坡) 3.1.1 配合比:1∶8(水泥∶珍珠岩) 3.1.2 所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。 3.1.3留置分格缝(兼做排气道):每5m见方留10宽缝,缝内敷设Φ50PVC管,管身周体打孔,作为排气通道。出屋面排气管采用Φ50PVC管情况留设),同时要做好防水措施,排气孔高度自屋面最高点向上30㎝。其管体埋入屋面部分周体打孔。 3.1.4 坡度应满足设计要求。 3.2找平层(25(20、15)厚1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层(找坡层)应进行隐蔽工程检查验收,合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构(女儿墙、天井等)的交接处和基层的转角处,应按设计要求做好处理,并且找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度,弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺 (1)基层清理:将找坡层上面的杂物清理干净。 (2) 冲筋或贴灰饼,根据坡度要求,拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行抹找平层。 (3) 找平层宜设分格缝,分格缝的设置同找坡层,缝内嵌填密封材料—沥青玛蹄脂。 (4)铺灰压头遍:沟边、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必

相关文档
相关文档 最新文档