文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工手册2-散热器安装规范

施工手册2-散热器安装规范

施工手册2-散热器安装规范
施工手册2-散热器安装规范

Ⅲ. 钢制板式散热器的安装

1.准备工作

1.1 信息的收集

1.1.1阅读供暖施工说明和设计图:。

1.1.2查看和了解:安装房间各类管线的走向与位置及集分水器的位置,了解窗户、家具与各种设施的位置,了解客户窗帘的设计要求。

1.1.3与客户交流信息:讨论供暖系统的设计图,最后决定钢制板式散热器的安装位置。

1.2 安装条件

1.2.1安装钢制散热器房间的墙面与地面装饰已完成。

1.2.2钢制散热器安装的位置及其附近已清理干净。

1.2.3供暖干管、立管与接往各钢制散热器的支管已安装完毕,且接往各钢制散热器的供、回水支管位置正确,这些支管的标高符合要求。

1.3 准备施工材料:

1.3.1 钢制板式散热器:将需安装的各个房间钢制散热器搬运至安装位置附近。

1.3.2 钢制散热器的固定件:托勾、挂装固定件、膨胀螺栓。

1.3.3 钢制散热器的排气阀:用于供暖系统冲洗、密封性试验、初期运行和周期运行时的排气。

1.3.4 钢制散热器的温控阀:用于自动调节散热器所在房间的温度。

1.3.5 确定钢制散热器与支管的连接件。

1.4准备安装工具:

1.4.1木工铅笔、500mm钢直尺、卷尺、水平尺(±0.5mm)、200mm十字起、200mm一字起、2P手锤、老虎钳、水泵钳、呆扳。

1.4.2冲击电钻、冲击钻头、电缆盘。

2. 安装的实施

2.1 钢制散热器的开箱查验与清洗

2.1.1将钢制散热器开箱或开包后,轻轻地放在包装箱的硬纸板上或塑料膜上,核对散热器的型号和规格是否与设计图纸相符。

2.1.2检查钢制散热器是否有产品合格证,附件是否齐全。

2.1.3检查钢制散热器外观:造型是否保持美观(例如是否有变形等),检查钢制散热器是否有外观缺陷(例如油漆是否完好、背面挂件是否完好等)。

2.1.4务必用干净水冲洗散热器,把在车间加工散热器时遗留的脏物冲洗掉。

2.2 测量、钻孔与固定钢制板式散热器支架

2.2.1测量钢制板式散热器背面固定挂件(图

3.1)的相关尺寸(即:钢制散热器背面上部两侧挂件的水平中心距离L和上部挂件下沿与钢制散热器下沿的距离H);先在墙面上确定和

画出钢制散热器的中心

线,再以该中心线向左右

两侧L/2距离画出钢制散

热器两侧挂件中心线。

2.2.2根据钢制散热器与

墙的间距不同大小的需

要,选择确定散热器固定

支架安装的方向(图

3.2)。将固定支架与墙面

垂直的一边放在所画的

两侧挂件中心线上,调整

高度,直至固定支架的挂

槽安上防振垫后的高度

等于散热器上部挂件下

沿与钢制散热器下沿的

距离H + 散热器下沿与

地面的间距;以挂件紧贴

在墙面的槽孔里画出膨

胀螺栓胀管孔的中心,用

水平尺校正两个中心孔

的水平度,确定胀管的钻图3.1 钢制对流式散热器背面固定挂件孔中心。

2.2.3选择6mm的冲击钻头、安装冲击电钻、确定钻孔深度(一般约为50mm深),用冲击电钻钻孔。将胀管放入孔中,安装固定支架,再次用水平尺校正两侧固定支架的水平度与高度。

(a) (b)

图3.2 散热器固定支架

(a)支架两侧不一样宽,可以根据散热器与墙间距不同的需要选择挂某一侧;(b) 固定支架安装示意图,

图中的塑料件即为防振垫

2.3 挂装钢制板式散热器

2.3.1 将防震隔声垫安装在散热器固定支架上(图3.3),检查与调整固定支架的水平度。 2.3.2将钢制散热器挂装在支架上,再一次测量散热器的安装尺寸与用水平尺校核钢制散热器的水平度,调整到位。

(a) 防震隔声垫 (b) 安装在支架上的防震隔声垫

图3.3 散热器固定支架上的防震隔声垫

2.4 连接钢制板式散热器

2.4.1将散热器四个连接接口上的堵头全部(图

3.4)卸下来;除了需要连接供水管的进水口、连接回水管的出水口以及连接排气阀的排气口外,将散热器的第四个接口用丝扣堵头加密封圈堵上。

2.4.2在散热器的进水口安装散热器温控阀(图

3.5)或手动调节阀(图3.6),在散热器的出水口上安装回水锁闭阀(图3.7),连接散热器支管。 2.

4.3 安装散热器排气阀。

(a) 该堵头逆时针旋下 (b)该堵头用一字起子拨出

图3.4 散热器上的堵头

图3.6 手动调节阀

图3.5 温控阀,上部为阀体,下部为传感器

和调节旋柄。

3. 安装质量的验收与交付

3.1 钢制板式散热器的规格与型号:应

符合客户与设计人员商定的要求。

3.2 钢制板式散热器的安装:安装位置

符合设计要求;安装标高或散热器与地面及窗台的间距符合要求;散热器横平竖直、美

观,无损伤。 图3.7 不同形式的散热器回水锁闭阀,左边或中间 3.3 钢制板式散热器与管道系统的水压试验 的阀盖是螺纹拧上的、且用内六角扳手启闭阀,右 合格。 边的阀盖是直接压上的、且用一字起启闭阀。 3.3.1 水压试验时,应用钥匙或一字起对每 组散热器多次排气。

3.3.2 钢制板式散热器的试验压力为1.5倍工作压力,不小于0.6MPa.。

3.4 完成档案资料的搜集:将出厂合格证书、水压试验记录等交公司专人保管。

3.5 交付:若散热器排气阀的启闭用钥匙的,将钥匙交1把给客户;并教会客户如何使用

钥匙或一字起开启和关闭散热器排气阀,叮咛什么时候开启、什么时候关闭。

4. 注意事项

4.1 冲洗:在安装前,绝大多数安装人员不冲洗散热器,导致加工时遗留在散热器里面的

脏物会堵塞管道或壁挂炉中的热交换器。

4.2 散热器的水平度:因为有些建筑物室内的地坪水平度误

差较大,安装前仅仅测量散热器两侧高度是不够的,这样会造

成钢制板式散热器水平度差异较大;所以最后调整散热器的水

平度时必须采用水平尺。

4.3 安装工具:安装钢制板式散热器及其附件时不允许使用

管钳,而应使用扳手,以免损伤连接件表面,影响美观。若使

用水泵钳安装,因为水泵钳也有牙口,最好先用抹布将锁紧螺

母包住,再用水泵钳拧紧。

4.4 散热器的固定方式与固定件

散热器固定的方式与固定件种类繁多,有些散热器自带柱

脚,有些是安装在可以直接立在地面上的专门支架上(图3.8)。

当有些客户要求安装落地窗帘时,也可以用带柱脚的钢制板式

散热器,但是这种带柱脚的散热器对于打扫卫生就不太方便,

而且窗帘放在散热器后面会吸收一部分辐射热量,从窗户缝隙图3.8 散热器固定在地面的渗入的冷空气还会顺着落地窗帘向下沉降,影响空气的正常对一种支架——落地支架。流、降低散热器的热功率。所以应尽量建议客户选择窗户下安

装墙挂式散热器,不要选用落地窗帘,窗帘的高度只要低于窗台即可,既不影响美观、也不影响热空气的对流。

4.5 散热器布置的要求

4.5.1 散热器的布置位置:

散热器一般宜布置在室内温差比较大的地方,即安装在外墙与窗户正中的下面,便于冷热空气的正确对流(图3.9)。

(a) (b)

图3.9 散热器安装在不同位置所导致的空气对流情况示意图

(a)散热器安装在外墙窗户下,因为通过窗户缝隙进入室内的冷空气密度较大而下沉,冷空气落到散热器上、被散热器加热而上升,远离窗户、靠近顶棚的空气温度较低而下沉,冷热空气的对流使室内空气温度比较均匀。(b) 散热器安装在内墙,因为通过窗户缝隙进入的冷空气下沉,使地面温度较低、室内空气温度不均衡,人体感觉的舒适度就会差。

图3.10是几种不同的散热器安装在不同位置情况下的室内空气温度梯度曲线。比较

这几条曲线,可以明显看出,与窗户同宽的低温热水散热器供暖的空气温度梯度最佳。使用长型、不太高的散热器,会产生低速的、尽可能宽的空气圆柱体;由于空气流速减小,人体感觉舒适。因此在与客户交流信息时,可以建议他采用低温热水采暖(水温低于60℃),这对于客户来说,既有利于其供暖的舒适性,也有利于节能(因为供暖系统的温度较低,与环境的温差就小,热量散失就少);而客户采用较大面积的钢制散热器,也有利于经销商的销售利益。

图3.10 不同散热器在不同位置情况所测量的室内中间空气温度的特征曲线 ① 散热器安装在窗户下方,供暖的水温度为80℃; ② 窗户同宽的散热器,低温水(<60℃)供暖; ③ 敷设在楼层之间的地暖加热管,即地面式采暖; ④ 安装在内墙的散热器,供暖水温较高(>80℃)。

4.5.2 落地窗前的散热器安装:

由于落地窗户的玻璃板比墙薄多了、导热系数也较大,散热器辐射的热量极易通过窗户玻璃传导出去,所以应在散热器与玻璃之间设置一块反射与隔热板(图3.11),而且它对于热空气上升起着导流的作用,也有利于冷热空气的对流;同时,从落地窗外面向里看时,该隔热板也起到装饰的作用。

图3.11 在落地窗前散热器的正确安装 (a) 散热器裸装在墙前 (b) 散热器安装在壁龛里

图3.12 散热器下沿、上沿和后沿与建筑物构件的间距

4.5.3 散热器上沿的安装间隙Δh :

安装散热器时,散热器下沿、上沿和后沿与建筑物构件的间距也会影响散热器的功率, 图3.12表示散热器的一些安装尺寸。图3.12中的(b)为散热器安装在壁龛里,这会明显减小散热器的实际功率,尤其影响散热器功率的安装尺寸是散热器上沿与壁龛顶外侧的间距Δh (图3.13)。Δh 的最佳值在65mm 左右。

1 管式散热器、窄柱式散热器

2 铸铁辐射式散热器、钢制辐射式散热器

3 封闭对流式板式散热器(单侧1组) 4封闭对流式板式散热器(两侧各1组) 5封闭对流式板式散热器(单侧各2组) 6封闭对流式板式散热器(单侧各3组) 7封闭对流式板式散热器(两侧各2组) 8封闭对流式板式散热器(两侧各3组)

图3.13 散热器上沿与壁龛顶外侧间距对

散热器实际功率的影响

4.5.4 散热器的正确与错误布置:

图3.14为一些散热器正确与错误的布置示意图,供施工人员与客户参考。

图3.14 散热器一些正确和错误的布置

4.5.5散热器的回水锁闭阀:

⑴ 散热器的出水口应安装回水锁闭阀,其主要作用有两个:第一个作用是以后维修或更换散热器时关闭回路,系统中的水不至于需要全部放出;第二个作用是可以调节压力损失和流量的大小,进而调节散热器分系统的水力平衡。

⑵因为在出厂前,散热器回水锁闭阀处于最小开启度,在水压试验前应用内六角扳手或一字起全部开启到最大,否则会发生错误判断。

⑶在水压试验后、采暖系统运行调试前,关闭散热器回水锁闭阀。在调试时,逐个打开回水锁闭阀。

⑷在集中采暖系统中调试时,应严格按照例题计算和图3.15查相关值,选择回水锁闭阀的旋转圈数。

例如:一个房间散热器的热负荷为2000W,供水与回水的温差为Δθ=20K,回水锁闭阀的

节流压差为Δp=82mbar(由设计人员计算给出),该散热器上的回水锁闭阀应该旋转多少圈?解:

==

86kg/h

根据质量流量与节流压力,在图3.15 曲线族(该曲线一般由生产厂家提供)中查得:该散热器回水锁闭阀应旋转一圈(见图3.15中蓝虚线交点)。

⑸在独立采暖系统中,由于散热器数量比较少,最不利点散热器与最有利点散热器的管道沿程阻力和局部阻力之和相差不是很大,所以可以根据经验粗略调节回水锁闭阀,离壁挂炉很近的散热器,回水锁闭阀开启1 – 2圈;离壁挂炉最远的散热器,回水锁闭阀开启5圈;处于中间位置的散热器,回水锁闭阀开启3- 4圈。另外还要考虑散热器的功率和流量,多次反复调试,直至满意为止(图3.16)。

图3.15 散热器回水锁闭阀预调旋转圈数的曲线族

3.16 散热器回水锁闭阀调节方法示意图

4.5.6 散热器支管的连接形式

散热器支管的连接形式有多种,常见的一般有两种(图3.17):

⑴散热器支管都布置在同侧——上端连接供水管、下侧连接回水管。

⑵散热器支管布置在异侧——上端连接供水管、下侧连接回水管。

⑶ 30片以上的柱式散热器或长度大于1.5m的板式散热器宜用异侧连接,其它的一般用同侧连接。

(a)散热器的同侧连接(b) 散热器的异侧连接

图3.17 散热器的两种主要连接形式

⑷独立采暖系统的散热器支管有双管同程安装和双管异程安装。双管同程式系统解决了水力平衡,但每个房间要求的散热量是不一样的,每一组散热器的热量不一样,这样每组散热器需要的循环水量也不一样,不能保证每组散热器按照需要的循环水量自动调节。相反可能造成每组散热器流量平均分配,这就使大的散热器因为流量不够而造成散热量不够。通过带有预设定调节的温控阀才能够真正解决所有的平衡问题。

⑸采用章鱼式(即如地暖带集分水器)式的安装比较有利。

4.5.7 散热器的温控阀

⑴温控阀是根据其内部的一个温度传感器感应室内温度的高低,自动调节供水的流量,进而调节散热器的发热量、影响室内的温度。温控阀安装的重点是不要让散热器和管道的辐射热量直接影响到温控阀的传感器上。

⑵如若温控阀安装不正确,其内部的温度传感器感应不正确而影响其正确地调节。图3.18显示了温控阀的一些正确与错误的安装。室内的装修应使室内空气能无阻碍地流动到温控阀的传感器上,但是窗帘挂装不当或散热器前的遮挡格栅会使温控阀柄(传感器)产生局部集热,使传感器发生误报。这时,就要将温控阀柄与温度传感器分开,采用远程传感器(图3.19)。

图3.18 散热器温控阀正确与错误安装的举例示意图

图3.19 远程传感器和额定值调节器

⑶温控阀还有一个作用是调节分系统的水力平衡。详见调节章节。

4.5.8 散热器排气阀

排气口宜朝向上方(图3.20),因为当有水泄出

时,可视空气基本排尽,排气口朝上,容易观

察到是否有水泄出,即便于观察排气情况。

⑵采暖系统在水压试验时和每年冬季初运行

时,应多次用排气阀钥匙或一字起手动排气,

直至有水连续排出后关闭。排气时,因为会有

水泄出,需准备一块干抹布放在排气阀旁边,

以免水喷射到墙面或地面上。图3.20 散热器排气阀的排气口宜安装朝上。

⑶ 将散热器排气钥匙(图3.21)交给客户,教会他使用钥匙或一字起开启和关闭排气阀。

图3.21 散热器排气阀与启闭的钥匙

室外安防工程施工方案

空军西安桃园南路干休所综合整治工程室外智能安防工程 施 工 方 案 编制人 审核人 批准人 陕西京大建设工程有限公司 2016年8月11日

第一部分 防盗电子围栏安装工程施工方案 一、编制依据: 1、《电气生产企业安全设施规范手册(标准)》; 2、GB/T7946-2008 《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》 二、工作内容: 1、本工程入侵报警系统只覆盖后院住宅区部分围墙,按方向化为东,北,西三个防区,系统采用两回路四线制主机,每个防区范围不超过300米,工程总长 400米,(含监控室控制器安装) 2、在围墙上安装电子围栏,每隔6.5米架设中间杆1根,高度为850mm,每隔10米架设I型铝合金终端杆1根,高度为1250mm,在原围墙上钢丝网不影响其功能上尽量往上靠拢采用内倾式安装。围墙高低落差处使用承力杆等支撑。合金丝以4线制架设。在围栏上挂出警告牌,间距为8米一块。监控室及3个防区主机处安装高分贝声光报警器。 3、对围墙内50CM处的绿化进行清理。 4、避雷器安装在离控制箱10米以外的围墙上。 三、施工人员: 1.施工负责人:雷振华,雷振东

2.施工人员:王北战、曹福东、常海伟。 四、施工进行计划: 经过我公司认真安排,精心计划在保证满足建设单位要求的情况下,工期为期 20 天: 第一阶段(3天):电子围栏前端设备架设。 第二阶段(7天):围墙、电子围栏前端设备安装。 第三阶段(7天):电子围栏控制箱安装,排线,接线。 第四阶段(3天):电子围栏系统调试。 五、质量管理: 1、质量目标:工程竣工验收合格率100%,杜绝工艺低劣;做到文明施工,并确保有关记录完整齐全。 2、工程施工必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,工程项目经理、安全员应始终在施工现场,督查工程安全质量情况,及时组织处理影响施工质量的问题,确保施工质量。 3、加强设备及材料的检验工作,发现损坏或涉及技术质量等有关问题应及时向有关部门反映,以便及时解决,不影响施工进度,并做好记录。每天的施工进度及次日工程安排向所长汇报。 六、针对性的安全技术措施: 为了保证安全生产,防止事故发生,保证职工生命安全和身体健

散热器采暖施工方案

定位画线→干管支架安装→干管、主立管安装→隐蔽管道→水压试验、保温及验收→立管支架和套管理→分立管安装→散热器组对试压及就位安装→散热器支管安装→系统试压、清洗、调试及验收→管道系统防腐涂漆 (1)、定位画线 材料:钢钎、尼龙绳等。 工具:水准仪、塑料管、水平尺、钢卷尺、红蓝铅笔等。 按施工图纸和已经审批的施工方案,绘制施工简图,其内容包括:管道的位置和走向、始末端和拐弯点的坐标和标高; 管段长度、管径、变径位置和规格;预留口尺寸、位置和方向;管道坡向;阀门位置、规格型号和方向;支架位置;补偿器安装位置、规格型号等。 按照施工简图确定的管道走向、标高和建筑轴线,用水准 仪或透明塑料管灌水(应把管内的空气排净,以免有气泡影响准确度)。在墙、柱上找出水平点定位,再按管道坡度,经打钢钎挂线,定出管道安装中心线即管道支架安装基准线。 (2)、干管支架安装 材料:成品支架、水泥、电焊条、螺栓等。 工具:电焊机、钢卷尺、电锤、手锤、扁钎、活扳手等。 依据基准线及管道的规格和管道支架间距来确定支架位置。 支架安装前应对制作好的支架进行除锈及清理焊渣,再刷 防锈漆两遍(刷第二遍时应在第一遍防锈漆外表面干燥后进

行,埋入墙内部分可不刷防锈漆)。 埋入式支架安装:按照支架位置在墙、板打洞,孔洞的深 度应不小于150mm,孔洞直径应比支架燕尾处大20mm。埋设支 架前应把孔洞清理干净、湿润,用M10水泥沙浆堵洞,洞内的沙浆应饱满,支架埋入墙内的深度不小于120mm(可先将洞内 填满沙浆,再插入支架,填满抹平),埋设的支架应养护72h 后方可承托管道。 焊接式支架安装:按照预埋铁件的位置,将铁件表面清理 干净,依据基准线把支架焊接位置画在预埋铁件上,然后找准 位置把支架先点焊在铁件上,经校对无误后,再把支架焊牢。 包柱式支架安装:依据基准线,按支架的形式,用长螺栓 将支架紧固在混泥土柱上,紧固螺栓时应边紧固边调整支架的 高度和水平度。 (3)、干管、主立管安装 材料:管材、电焊条、氧气、乙炔气等。 工具:切割机、电焊机、乙炔焊、套丝机、管钳、活扳手、 角尺、钢卷尺、线坠等。 埋设的支架达到强度后,可进行干管安装,地沟入口的始 端应安装法兰阀。干管安装前应对照施工图对分立管进行定 位,依据各段长度进行下料,按翻样图要求的各种部件和管段 已加工制作完毕,并适当的组装在一起,此时就可以进行安装 就位。 采暖管道在地沟敷设时,供水或供汽管应设在水流前进方 向的右侧,左侧为回水管道,两管之间应顺直、相互平行,两 管之间的间距应根据保温层厚度确定。 采暖主立管和干管的分支与变径连接时应避免采用T形 连接。当干管与分支管处同一平面水平连接时,分支干管应用

建筑工程质量安全手册2018版

住房城乡建设部关于印发工程质量安全手册(试行)的通知 建质﹝2018﹞95号 自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(规划国土委),新疆生产建设兵团住房城乡建设局: 为深入开展工程质量安全提升行动,保证工程质量安全,提高人民群众满意度,推动建筑业高质量发展,我部制定了《工程质量安全手册(试行)》,现印发你们,请遵照执行。 各地住房城乡建设主管部门可在工程质量安全手册的基础上,结合本地实际,细化有关要求,制定简洁明了、要求明确的实施细则。要督促工程建设各方主体认真执行工程质量安全手册,将工程质量安全要求落实到每个项目、每个员工,落实到工程建设全过程。要以执行工程质量安全手册为切入点,开展质量安全“双随机、一公开”检查,对执行情况良好的企业和项目给予评优评先等政策支持,对不执行或执行不力的企业和个人依法依规严肃查处并曝光。我部将适时组织开展对工程质量安全手册执行情况的督查。 各地在执行中遇到的问题,请及时反馈我部工程质量安全监管司。 住房城乡建设部 2018年9月21日

工程质量安全手册 (试行) 住房城乡建设部 2018年9月

目录 1 总则 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 适用范围 (2) 2 行为准则 (2) 2.1 基本要求 (2) 2.2 质量行为要求 (4) 2.3 安全行为要求 (7) 3 工程实体质量控制 (9) 3.1 地基基础工程 (9) 3.2 钢筋工程 (10) 3.3 混凝土工程 (10) 3.4 钢结构工程 (11) 3.5 装配式混凝土工程 (12) 3.6 砌体工程 (13) 3.7 防水工程 (13) 3.8 装饰装修工程 (14) 3.9 给排水及采暖工程 (14) 3.10 通风与空调工程 (15)

安防监控系统施工安装规范

安防监控系统施工安装规范 安防监控系统施工安装规范 (暂行)

目录 第一章:监控机房安装规范 (3) 1、控制室的选取 (3) 2、控制室及机房走线 (3) 3、控制室其他注意事项 (4) 第二章:前端立杆安装 (5) 1. 基础施工 (5) 1.1 立杆基础 (5) 1.2 窨井制作 (6) 1.3 线缆管敷设 (7) 1.4 接地体安装 (8) 2.1 杆件制作与安装 (8) 第三章:前端设备安装 (11) 1、视频服务器的安装规范 (11) 2、摄像机的安装规范 (12) 第四章:传输线缆的安装规范 (14) 1、线缆布放要求: (14) 2、绑扎总体要求 (15) 3、线缆端接基本要求: (16) 第五章:电源、接地要求 (17) 1、电源要求 (17) 2、防雷要求 (17) 第六章:标签标识规范 (19) 1、总体要求 (19) 2、设备标签规范 (19) 3、线缆标签规范 (19) 第七章:竣工验收文件 (20)

第一章:监控机房安装规范 1、控制室的选取 选择噪音小、地面干净、空间宽敞(12~50 m2); 地板:采用进口防静电活动地板,安装高度为300mm; 天花板:采用铝合金针孔吸音天花,白色亚光; 墙面:采用易清洁的阻燃墙纸作墙面装饰处理; 照度:中心控制室照度在300~400LUX,其他房间在200~300LUX; 温湿度:机房内必须保持一定的湿度和温度(温度宜为16~30度,相对湿度宜为30%~75%),并有良好的通风条件。 2、控制室及机房走线 线缆种类:包括信号线、电缆线,信号线要求必须采用屏蔽电缆,而且信号线和电缆线尽量保持在一定的安全距离(15cm以上); 若信号线和电缆线垂直时,建议采用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部分,平行距离小于15cm时,中间建议放置金属隔板; 布线方式:主要分为上走线、下走线两种布线方式,下走线施工方便省钱省工而且美观,但维护与机房扩容时比较麻烦。而上走线要搭桥架,比下 走线易维护、易扩容,但不易防尘、灰尘比较多; 线缆走向应尽量顺着线缆的自然状态布线,拐弯处应符合电缆曲率半径要 求,并且在一定的距离进行捆绑,在敷 设的电缆两端应留适度余量,并标示明 显的永久性标记。

安防工程施工合同协议书范本

编号:_________________ 安防工程施工合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日

日 日至 年 第一条总则 依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方同意按下述条款和条件签署本合同书 “合同”)。 (1) 本合同的设备及实施方案以设计施工单位提交的经建设单位审定确认的设计方案书为依据。 (2) 甲方应提供乙方的施工材料堆放地,等便利条件。 (3) 乙方提供的设备及服务,设备使用的培训。 (4) 双方在合同签定后,甲方、乙方为履行合同的真实性负责,双方有权对合同的履行、项目的 实施提出质疑。 (5) 适用法律:《中华人民共和国合同法》的有关规定进行解释。 第二条合同文件组成及解释程序 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分: (1) 合同书 ⑵报价表 (3)施工方案 第三条合同范围和条件 本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。 工程项目: 委托方(甲方) 承接方(乙方) 签订地点: 签订日期: 有效期限: (以下称

第四条工程项目 1、工程名称: 2、工程施工地点: 3、工程内容:监控系统安装、监控线路布线、监控设备调试 4、工程工期:本工程有效期限自:年月日至年 月日 如果岀现人力不可抗拒因素或非乙方原因造成的工期延期经双方核实、协商后顺延。 4. 1质量等级 ⑴符合ISO IS 1 1801 , EIA/TIA568B 标准; (2) 《建筑弱电系统工程设计手册》; ⑶《建筑设计防火规范》(GBJI6 —37); ⑷《智能建筑工程质量验收规范》GB50339; (5)《视频安防监控系统技术要求》CA/ T 367 4. 2合同价款 1 、合同的总金额为:¥元 2、合同签订生效后甲方应付乙方合同总款的的预付款;即: 3、乙方带设备、材料入场施工时甲方应付合同款的的材料款,即: 4、本项目工程完工甲方验收合格后在5工作日内付完剩余的即: 5、本工程设备质保维护壹年,工程完工验收合格后扣总合同款的作为质保押金,壹年 后质保期到期后日内甲方退还乙方的质保押金。即:¥ 6、本工程款甲方必要以支票或转账形式支付乙方不得用货物或其他任何方式带抵工程款。 第五条甲方驻工地代表 5. 1甲方任命驻工地现场总代理及其委托的代理人必须由具备相关专业知识的技术人员担任。 若甲方代表换人,须提前五个工作日通知乙方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。 5. 2甲方代理或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代理,乙方代理在回执上签署姓名、收到时间后生效。

采暖工程安装施工组织设计

采暖工程安装施工案 采暖工程安装施工案提要:散热器安装:按设计图要求,利用所作的统计表将不同型号、规格和组对好并试压完毕的散热器运到各房间,根据安装位置及高度在墙上画出安装中心线 采暖工程安装施工案 1、室采暖管道安装 工艺流程:安装准备→预制加工→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试安装准备:认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件;按设计图纸画出管路的位置、管径、预留口、坡向、阀门及卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。 干管安装:按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形

卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,对准调直时的标记,要求丝扣外露2--3扣,并清掉麻头依此法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加汇水丝堵。丝接应与管道联接调直后安装。遇有伸缩器,应在预制时按规要求做好预拉伸,并作好记录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架,并分别安装阀门等附属设备。 立管安装:核对各层预留洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3扣,预留口平正为止,并清净麻头。检查立管的每个预留口标高、向、半贺弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵洞,预留口必须加好临时丝堵。

施工安全手册

施工安全手册 目录 前言 1 安全警示语 2 安全伴你行 3 十项安全措施 4 六大纪律 5 十个不准 6 个人安全全貌 7 基本安全 8 预防坠落 12 坠物 18 建筑物倒塌 20 电工安全 22 防火安全 24 升吊操作 26 化学品处理 28 施工安全手册 目录 正确使用工具和设备 29 保养好工具和设备 32 保持现场整洁 33 个人卫生 34 告示牌与栅栏 35 了解事故急救方法 36 急救步骤 37 重要记事 38 个人资料 39 奖惩制度 40 个人记录 41 施工人员安全手册 施工安全手册 前言 为保证公司所有施工人员的安全和健康,特制订本安全手 册。 所有的安全意外都可通过采取有效的安全措施,使用正确的工作程序,广大员工的认真关注来预防,该手 册即列出关于安全的最基本的重要事项。 我们努力创造安全、卫生、舒适的劳动工作条件,杜绝安全事故,预防职业病。 我们减少废气和废料的排放,保护环境。 我们提供有效的健康、安全、与环保培训。 我们希望公司所有员工都能认真阅读本手册并了解如何能够和应该遵守的所有安全条例。 当你对任何有关的安全措施有疑问时,请立即与你的上级或 安全主管联系。 1

施工安全手册 十项安全技术措施 1、按规定使用安全“三宝”(安全帽、安全带、安全网); 2、机械设备防护装置必须齐全有效; 3、塔吊等起重设备必须有限位保险装置,不准带病运转, 不准超负荷使用,不准在运行中维修和保养。 4、架设临时用电线路必须符合J46-88规定,电气设备必 须全部接零接地; 5、电动机械和手持电动工具必须要有漏电保护装置; 6、脚手材料和脚手架搭设必须符合JGJ130-2001、 J84-2001的要求; 7、各种缆风绳及其设置必须符合相关规程要求; 8、在建工程的楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口必须有 安全,有效的防护措施; 9、严禁脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,高空作业不 准穿带钉易滑的鞋。 10、施工现场的悬崖、陡坎等危险地区应有警戒标志,夜间 要设红灯示警。4 施工安全手册 六大纪律 (一)进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动保护用品。 (二)三米以上的高空悬空作业,无安全设施的必须戴好安全带,扣好保险钩。 (三)高空作业,不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。 (四)各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全措施和防护装置,方能投入使用。 (五)不懂电气和机械操作的人员严禁使用和玩弄机电设备。 (六)吊装区域非操作人员严禁入内,吊装机械必须完好,把杆垂直下方不准站。 5 施工安全手册 施工安全手册 安全警示语 有了警惕,不幸的事故就会躲开你。有了防范,不幸的事故就会远离你。 没有改变不了的坏环境,没有遏止不了的事故源。 安全知识像一张鱼网,鱼网愈宽愈牢,网住的事故隐患就越多,越安全。 关在笼子里的老虎仍然是老虎,潜伏的隐患仍然是事故的苗头。 2

安防工程施工方案

安防工程施工方案 本公司在工程的施工中将严格按照《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB51098—94强制性国家标准进行,系统布线做到符合国家规定的“电气装置工程施工和验收规范”以及其它国家颁布的规范和规定。对全系统电源、设备、信号通道按国家标准配置设施。所有线管必须穿管、槽保护,强弱电线路必须分管敷设,管、槽按国家颁布的规范和规定使用金属镀锌或阻燃材料。 1.施工重点、难点及应付措施 1)因施工量较大,工期较紧,需紧密与建设单位配合,我方委派专人跟踪施工进度,填写每日进度表,与建设单位密切协调。 2)布线系统施工进度因需与装饰工程配合,布线工作与设备安装需间隔较长的时间,已布设线路有可能被破坏,故设备安装必须重新对线路进行检修、测量。 3)因布线线缆数量较多,各线缆均需做出标志,端子箱内部均需做出标记以方便检修;垂直桥架内绑扎稳固,水平桥架线缆布放整齐。 4)因线缆单位长度重量较大,线路总长较长,布放时阻力相应较大,随有护套,为避免线芯受损,布放时需多人多处同时拖拽,不得集中于两端送放。 5)支线路设桥架敷设,各室内对讲点、线路出桥架处以开孔器开孔,配合锁丝,穿金属软管保护。桥架开孔时,注意桥架内各种线路,切勿损伤。 6)因线路敷设较长,线损较大,且选用的多数为专用线缆,为保护线芯不受损伤,线头剥皮时,必须使用专业剥线钳,不得用各种刀具切割线缆。 2.施工工期安排 自我方进场之日计算,除不可预见的因素或甲方原因影响外,我公司拟定的本系统工程施工计划如下: (1)根据施工进度,与厂家或代理商订购所需工程设备,定货期正常情况为7天。 (2)配合进行管线清理,连续工作时间约5天时间,实际进度视装修进度再定。 (3)为了保证线缆及网络设备的安全及清洁,办公楼内部土建工程基本结束时,我方投入全部施工力量(初步预计为8-15人,可视工程进度酌情增加)进入现场,进行全面安装;在此之前,将视各建筑单位内各层土建施工进度,具备安装条件的,及时投入人力施工。 (4)各建筑单位内监控,室外监控系统,无线系统布线完成后,我方将及时进行单体系统的安装调试。 (5)室外线缆的敷设工作,将根据室外土建工程进度进行调整,与其他弱电系统同期施工。 整个工程施工工期预计为30个工作日(现场必须具备基本的施工条件)。 3. 项目人员安排

散热器安装施工工艺

散热器是将采暖系统的热媒 (热水或蒸汽)所携带的热量,.通过散热器壁面主要以对流传热方式向房间传热,以补充房间的热损失,保持室内一定的温度。散热器是采暖系统的重要组成部分。 ( 1)常用散热器类型。目前,生产的散热器种类繁多,按其制造材质分,主要有铸铁散热器、钢制散热器和铝制散热器;按其构造形式分,主要有柱形、翼形、管形、平板形等散热器。 1)铸铁散热器。铸铁散热器具有结构简单、耐腐蚀性好、使用寿命长、热稳定性好和价格便宜等优点,但其金属耗量大、传热系数比较低、承压能力低,普通铸铁散热器的承压能力一般为 0.4 ~ 0.5MPa,在使用过程中内腔的掉砂易造成热量表和温控阀的堵塞,外形欠美观。 按其构造形式的不同,主要有翼形和柱形两种。其中翼形散热器又分为圆翼形和长翼形-两种,常用柱形散热器主要,有二柱散热器、四柱散热器。铸铁散热器:一般只用于热水采暖系统。 长翼形散热器外表面具有许多竖向肋片,外壳内部为一扁盒装空间,其示意图如图3- 46所示。

圆翼形散热器是一根内径75mm 的管子,外面带有许多圆形肋片的铸件,其示意图如图3-47所示。 柱形散热器是呈柱状的单片散热器组装在一起形成一组散热器,每片散热器各 (也称中片)。我国常用的柱形散热器主要有二柱、四柱散热器。根据国内标准,-每片散热器长度有 60、80mm 两种,宽度 B-有 132、143、l64mm 三种, 散热器同侧进出口 中心距有,300、500、600、900mm 四种标准规格尺寸。对 HT100灰铸铁柱型散热器,以热水为热媒时,最高工作压力为 0.5MPa ;对于HTl50灰铸铁柱形散热器,以热水为热媒时,最高工作压力为 0.8MPa ;以蒸汽为热媒时,最高工作压力为 0.2MPa 。 常用灰铸铁柱形散热器有五种规格,相应型号标准记为 TZ2 -5 -5 {8)、TZ4 -3 -5 (8)、TZ4 -5-5 (8)、TZ4 -6-5 (8)和TZ4 -9 -5(8)。灰铸铁柱形散热器如图 3 -48所示,尺寸见表3 表3-11 灰铸铁柱形散热器尺寸 表 /mm TZ2 - 5 -5 (8) TZ4-3-5 (8) TZ4-5-5 (8) TZ4 -6 -5 (8) TZ4—9—5 (8) H 582 382 582 682 982 H 500 300 500 600 900 Hz 660 460 660 760 1060

工程质量安全手册.doc

工程质量安全手册 (试行) 住房城乡建设部 2018年9月

目录 1 总则 1 1.1 目的 1 1.2 编制依据 1 1.3 适用范围 2 2 行为准则 2 2.1 基本要求 2 2.2 质量行为要求 4 2.3 安全行为要求7 3 工程实体质量控制9 3.1 地基基础工程9 3.2 钢筋工程10 3.3 混凝土工程 10 3.4 钢结构工程 11 3.5 装配式混凝土工程 12 3.6 砌体工程13 3.7 防水工程13 3.8 装饰装修工程14 3.9 给排水及采暖工程 14 3.10 通风与空调工程15

3.11 建筑电气工程 15 3.12 智能建筑工程 16 3.13 市政工程16 4 安全生产现场控制17 4.1 基坑工程17 4.2 脚手架工程 17 4.3 起重机械19 4.4 模板支撑体系21 4.5 临时用电21 4.6 安全防护21 4.7 其他 21 5 质量管理资料 22 5.1 建筑材料进场检验资料22 5.2 施工试验检测资料 23 5.3 施工记录24 5.4 质量验收记录25 6 安全管理资料 25 6.1 危险性较大的分部分项工程资料 25 6.2 基坑工程资料25 6.3 脚手架工程资料26 6.4 起重机械资料26 6.5 模板支撑体系资料 26

6.6 临时用电资料26 6.7 安全防护资料27 7 附则27

1 总则 1.1 目的 完善企业质量安全管理体系,规范企业质量安全行为,落实企业主体责任,提高质量安全管理水平,保证工程质量安全,提高人民群 众满意度,推动建筑业高质量发展。 1.2 编制依据 1.2.1 法律法规。 (1)《中华人民共和国建筑法》; (2)《中华人民共和国安全生产法》; (3)《中华人民共和国特种设备安全法》; (4)《建设工程质量管理条例》; (5)《建设工程勘察设计管理条例》; (6)《建设工程安全生产管理条例》; (7)《特种设备安全监察条例》; (8)《安全生产许可证条例》; (9)《生产安全事故报告和调查处理条例》等。 1.2.2 部门规章。 (1)《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房城乡建设部令第13号); (2)《建筑工程施工许可管理办法》(住房城乡建设部令第18号); (3)《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号);

安全文明施工标准化手册

一、项目安全文明施工管理办法 根据《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》和《中庆建设有限责任公司标识管理规定》,特制订项目管理办法。 1、项目经理为安全文明施工的总体策划,人员组织及日常检查的第一责任人; 2、工程现场办公区及生活区建设、围挡外墙美化、户外广告制作、组织开竣工典礼,项目部必须向公司技术部上报安全文明施工方案; 3、施工前,施工现场必须在临建设施大门两侧设置公司制式施工公告、安全警示牌、七牌一图等内容,B类及以上项目必须设置围挡,且围挡外墙统一张贴中国梦形式的宣传画进行美化。B类以下项目仅设置围挡封闭,市政、房建等工程必须设置围挡,且围挡外墙必须张贴中国梦形式的宣传画进行美化处理; 4、按照公司的管理规定,现场办公区域必须悬挂企业文化; 5、现场办公室、库房及其他生活、生产临时设施,必须设置门牌或相应标识,管理或操作人员的岗位职责,必须悬挂醒目位置; 6、B类及以上项目临建设施必须设置活动室、文体活动器材,B类以下项目仅采购简易文体活动器材,不予设置职工活动室; 7、B类及以上项目,临建设施必须在办公区域设立旗台,悬挂旗帜,B类以下项目无须在办公区域设立旗台,悬挂旗帜; 8、进入现场必须佩戴公司统一制定的安全帽,B类及以上项目现场管理人员必须带胸牌上岗,B类以下项目现场管理人员无须佩戴胸牌上岗; 9、在各种标识、标识牌中,严格按照《安全文明施工手册》的格式、色号执行,严禁随意改动。 10、公司将对安全文明施工执行情况进行检查考核,并作为项目的考核依据之一,对于B 类及以上项目安全文明施工考核标准为,当该项目安全文明施工不达标时,按照该项目安全文明措施总费用的1.5%在年底管理费结算时一次性扣除,对于B类以下项目安全文明施工考核标准为,当该项目安全文明施工不达标时,按照该项目安全文明措施综费用的2%在年底管理费结算时一次性扣除; 本办法自2014年5月1日起执行。

采暖管道及散热器安装工艺流程

采暖管道及散热器安装 工艺流程 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

采暖管道及散热器安装工艺流程 施工准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—试压、冲洗—防腐、保温—散热器安装——调试 4.散热器组对及安装工艺流程 编制组片统计表—散热器组对—外接条预制、安装—散热器单组试压—散热器安装—散热器冷风门安装 5.主要施工方法及技术要求 采暖管道安装主要施工方法及技术要求基本同给排水施工方案,不同的技术要求如下所述。 5.1 散热器安装前首先检查暖气片是否有沙眼,丝扣处有无断丝,然后进行除锈、刷漆,用砂纸把接头处打磨光滑、平整,其上的螺纹部分和连接用的丝对也应除锈并涂机油。 组对散热器暖气片时,应使用高碳钢质的专用钥匙。组对铸铁散热器应平直紧密,上下两个对丝要同时拧动,当两个散热片的密封面相接触后,应减慢速度,直至垫片挤出油为止。 5.4 散热器在运输和搬运过程中,须轻拿轻放,不得互相碰撞,以免损坏。 管道穿过墙壁和楼板时,设置钢制套管,安装在楼板内的套管,其顶部高出地面20mm,底部与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。套管内用油麻填塞密实。 支管弯曲度要一致,这就要求煨弯大小相同,角度均匀,长度一致。 5.7 管道的坡度须符合要求,当支管全长小于或等于500mm,坡度值为 5mm;大于500mm为10mm。 5.9 组对散热器要平直紧密,垫片不得露出颈外。散热器与管道连接,必须安装可拆除的连接件。 5.10 散热器组成后,须做水压试验。在试验压力下保持2~3分钟,不渗不漏为合格。 5.11 散热器支、托架安装,位置准确,埋设平整、牢固。散热器支管长度大于,在中间安装管卡。散热器支、托架的数量符合设计和规范要求。 5.12 采暖管道在试验压力下,5分钟内压力降不大于为合格。试压完毕,铸铁散热器及不保温的管道外刷樟丹一道,银粉二道。 5.13 方形补偿器采用液压弯管机进行煨弯,弯角必须是90度,顶部不得有焊口存在,在钢平台上组对,连接点设在垂直臂的中部位置,组对尺寸按照设计图纸要求,尺寸正确,四个弯曲角在同一个平面上。 补偿器安装前做预拉伸,预拉伸量为设计补偿量的一半长度,允许偏差±10mm,预拉伸间隙设在补偿器与固定支架距离的1/2处附近。预拉伸时,将补偿器两端的固定支架焊好,管道一侧与补偿器 焊好,另一侧留出预拉伸管间隙,在接口处安装卡箍,卡箍及另一侧支架上用钢丝绳绑牢,中间用倒链拉到合口,然后再进行焊接。补偿器安装后,其两边的固定支架要固定牢固,两侧及顶部活动支架要保证导向活动。 5.14 保温:非采暖房间的管道用岩棉进行保温,外包铝箔玻璃丝布, DN≥40mm 的管道保温厚度为40mm,DN<40mm的管道保温厚度为30mm。 管道的保温须在管道试压及防腐完成以后进行,非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要用岩棉填实。管道保温要求粘贴紧密,表面平整,圆弧均匀、无环形断裂。

工程施工安全管理手册

工程施工安全管理手册 2006-07-30发布2006-08-15执

行 安全健康与环境管理实施细则 1.总则 1.1为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,规范热电厂工程安全健康环境管理工作,保障从业人员的安全健康和投资者的财产安全,促进工程建设,制定本细则。 1.2本细则依据国家、行业有关职业安全健康和环境保护的法律、法规及中国国电集团公司有关安全工作的规定,并结合国电怀安热电厂工程建设的实际情况制定。用于规定本工程建设安全健康环境管理工作的基本要求、工作程序和管理关系。 1.3国电怀安发电有限公司(以下简称项目公司)以及参加本工程建设的设计、监理、施工承包商安全健康环境管理工作适用本细则。

承包商有关工程建设安全健康与环境保护工作另有规定的,适用其规定。 1.4本工程建设实行项目公司,设计、监理承包商,施工承包商共同控制管理施工现场安全健康与环境保护工作的管理模式,并以项目公司为核心,以施工承包商为主体,对工程建设安全文明施工实行“统一规划,统一组织,统一协调,统一监督”。坚持做到“凡是有人工作的地方,必须要有安全设施;凡是有人工作的地方,必须要有人监督”。 1.5承包商应树立“关心人、爱护人、尊重人”的经营理念和“不论在什么情况下的施工,只要有影响员工安全健康的危险因素存在,就必须为员工提供安全防护保险设施”的指导思想,不断完善职业安全卫生条件,规范员工安全文明行为,在确保从业人员安全与健康的前提下组织工程建设工作。 1.6承包商应实行以各级行政正职为安全第一责任人的各级安全施工责任制,贯彻“管生产必须管安全”和“谁主管,谁负责”的原则,建立健全安全组织保证体系和安全监督管理体系,推行逐层签订安

安防监控系统安装调试工程合同协议书范本

甲方: 乙方: 甲方现委托(以下简称乙方)承担监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,本着平等互利、等价有偿的原则,经过认真协商达成本协议。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:监控系统安装调试 4、合同签订地: 二、双方的责任和义务 1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水;并提供施工现场专用的有安全防范措施的仓库,以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务: ○1按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。 ○2按时支付工程进度款。 2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料,在保证工程质量和工程进度的前提下,完成设备的集成和安装调试工作。 三、工程的时间和进度 1、工期为自开工之日起至验收完毕,共日。 2、如遇下列情况,乙方可顺延工期: ○1施工现场电源未接通,或障碍物未清除,影响施工; ○2因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度; ○3甲方对双方签约认可的设计、配置提出改动而影响工程进度;

○4在安装调试中停电小时以上或连续间歇性停电天以上; ○5因甲方决策不及时而影响工程进度; ○6因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度; ○7因不可抗力而延误工期。 3、工程中甲方对监控点进行增减,则由甲方向乙方出具工程联系单。 4、在实际施工过程中,根据具体情况,甲乙双方友好协商解决。 四、人力不可抗拒因素 如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素,导致工期延误,则工期顺延。在工程无法完成的情况下,由甲乙双方另行商定解决方法。 五、工程及工程量的变更 1、由于甲方原因,对工程中提出的修改项目,必须向乙方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单,乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。 2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目,必须向甲方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单,甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。 六、工程验收 1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备,乙方应协助甲方的验收。 2、甲方按附件(监控系统工程预算清单)的设备配置验收乙方提供的设备,整体工程验收遵从附件(监控系统工程预算清单)商定之标准。 3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起日内完成系统的验收。在此期间内,如甲方没有异议,应即时签署工程验收合格证书,如甲方届时未提出书面异议,也未签署验收合格证书,则视为验收合格;如甲方提出书面异议,甲乙双方应在日内达成处理意见。

采暖管道及散热器安装工艺流程

采暖管道及散热器安装工艺流程 施工准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—试压、冲洗—防腐、保温—散热器安装——调试4.散热器组对及安装工艺流程 编制组片统计表—散热器组对—外接条预制、安装—散热器单组试压—散热器安装—散热器冷风门安装5.主要施工方法及技术要求 采暖管道安装主要施工方法及技术要求基本同给排水施工方案,不同的技术要求如下所述。 5.1 散热器安装前首先检查暖气片是否有沙眼,丝扣处有无断丝,然后进行除锈、刷漆,用砂纸把接头处打磨光滑、平整,其上的螺纹部分和连接用的丝对也应除锈并涂机油。 5.2 组对散热器暖气片时,应使用高碳钢质的专用钥匙。5.3 组对铸铁散热器应平 直紧密,上下两个对丝要同时拧动,当两个散热片的密封面相接触后,应减慢速度,直至垫片挤出油为止。5.4 散热器在运输和搬运过程中,须轻拿轻放,不得互相碰撞,以免损坏。 5.5 管道穿过墙壁和楼板时,设置钢制套管,安装在楼板内的套管,其顶部高出地面 20mm,底部与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。套管内用油麻填塞密实。 5.6 支管弯曲度要一致,这就要求煨弯大小相同,角度均匀,长度一致。 5.7 管道的坡度须符合要求,当支管全长小于或等于500mm,坡度值为5mm;大于500mm为10mm。 5.9 组对散热器要平直紧密,垫片不得露出颈外。散热器与管道连接,必须安装可拆除的连接件。 5.10 散热器组成后,须做水压试验。在试验压力下保持2~3分钟,不渗不漏为合格。 5.11 散热器支、托架安装,位置准确,埋设平整、牢固。散热器支管长度大于1.5m,在中间安装管卡。散热器支、托架的数量符合设计和规范要求。 5.12 采暖管道在试验压力下,5分钟内压力降不大于0.02MPa为合格。试压完毕,铸铁散热器及不保温的管道外刷樟丹一道,银粉二道。 5.13 方形补偿器采用液压弯管机进行煨弯,弯角必须是90度,顶部不得有焊口存在,在钢平台上组对,连接点设在垂直臂的中部位置,组对尺寸按照设计图纸要求,尺寸正确,四个弯曲角在同一个平面上。 补偿器安装前做预拉伸,预拉伸量为设计补偿量的一半长度,允许偏差±10mm,预拉伸间隙设在补偿器与固定支架距离的1/2处附近。预拉伸时,将补偿器两端的固定支架焊好,管道一侧与补偿器 焊好,另一侧留出预拉伸管间隙,在接口处安装卡箍,卡箍及另一侧支架上用钢丝绳绑牢,中间用倒链拉到合口,然后再进行焊接。补偿器安装后,其两边的固定支架要固定牢固,两侧及顶部活动支架要保证导向活动。 5.14 保温:非采暖房间的管道用岩棉进行保温,外包铝箔玻璃丝布,DN≥40mm 的管道保温厚度为40mm,DN<40mm的管道保温厚度为30mm。 管道的保温须在管道试压及防腐完成以后进行,非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要用岩棉填实。 管道保温要求粘贴紧密,表面平整,圆弧均匀、无环形断裂。 室内散热器组对与安装质量管理 1、范围 本工艺标准适用于钢制柱型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1钢制散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格 证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、 短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。

安防工程售后服务方案书

系统维护及售后服务 1售后服务宗旨 我们的服务目标是让客户满意。我们将不断地向客户提供安全防系统知识和有关技术服务咨询。我们力求使客户满意,并一贯认为客户的满意要远比竞争更为重要。 对于安全防系统所应用的产品,我公司承诺根据产品厂家提供的保修期提供相应时间的产品保修期,产品保修期的按产品的相关规定;提供二年的免费保修期,终身维护;履行合同规定的其他售后服务任务。 2保修服务 管理工作:我们将成立维护点,就近建立维护中心对系统维护点进行支持;系统维护阶段,对系统每二个月巡查一次; 当接收到报修时,按以下维修服务工作要求进行维修: 1)、维修人员在现场维修时,应有明显标志佩带工作证,以便认别。 2)、建立维修质量档案,每次发生的故障及维修事项均应作简明记录,便于汇总系统的运行情况及系统易出现故障的所在,并针对系统易出现的故障,采取必要的措施防止。 3)、进行定期或不定期的巡查回访工作,主动征询系统管理人员及用户的意见,发现问题及时处理。 4)、接到工作人员或用户报告系统故障后做好记录。一般故障在一个星期派出维修人员自备交通工具到现场进行处理,12小时修复;紧急情况立即派人赶往现场及时处理。 5)、维修人员根据维修情况,主动反馈给管理人员,并签字确认。 6)、报修处理流程:

3培训计划 系统的操作培训是保证客户正确使用系统、使系统发挥应有功效的基础,任何系统,特别是高科技产品,在保证人性化操作的同时,也要求使用者按操作手册进行操作,才能使系统发挥应有的功效。 培训主要是系统维护、管理人员的培训和操作使用的培训。 系统的维护是系统长期有效运行的保证,只有做好系统的日常维护工作,才能保证系统的长期稳定运行,我公司一贯重视系统的维护工作,针对安全防系统建设工程,我公司将根据工程情况及系统运行各阶段对相关人员进行相应的系统性培训,并按计划做好系统的维护工作。 系统的维护包括系统的日常保养和系统的维修,我们公司积累了丰富的系统维护经验,以“服务就是品牌”为系统维护的宗旨,在系统维护方面一贯采取:加强系统的日常保养,尽量使系统的故障处理在隐患阶段。 我们将对系统维护、管理人员重点进行以下免费培训: 1、系统框架图设备安装位置说明 2、各系统基本原理及功能 3、监控中心控制室工作流程 4、监控中心制室规章制度 5、监控中心控制室各系统基本维护 6、紧急情况应急处理报修处理规 在系统的维护初期,工程项目经理部安排技术人员协同维护人员一起对系统进行维护,针对系统的维护情况进行补充培训,同时参照安全防系统维护人员技术手册大纲进行细化培训。 为使安保系统的操作管理人员能熟练地使用、管理、修改整个监控系统,我公司将针对公共安全防系统的特点制定了培训计划。 3.1 培训目标 培训的目标是使每个参加培训的人员明知整个系统的构成和原理,熟悉系统的功能,能够熟练的操作系统并能排除常见故障。 3.2 培训的容 培训前,将该系统有关人员发放培训手册,手册容包括基本操作、权限设置,

2014年武汉市建设工程安全文明标准化施工指导手册—下册(横版)

第五部分建设工程安全文明施工管理主要法律法规及规范标准索引 一、法律 1.中华人民共和国建筑法(主席令第91号) 2.中华人民共和国安全生产法(主席令第70号) 3.中华人民共和国消防法(主席令第6号) 4.中华人民共和国劳动法(主席令第28号) 5.中华人民共和国特种设备安全法(主席令第4号) 6.中华人民共和国食品安全法(主席令第9号) 7.中华人民共和国环境保护法(主席令第22号) 8.中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法(主席令第31号) 9.中华人民共和国大气污染防治法(主席令第32号) 10.中华人民共和国道路交通安全法(主席令第47号) 11.中华人民共和国刑法修正案(六)(主席令第51号) 12.中华人民共和国职业病防治法(主席令第52号) 13.中华人民共和国环境噪声污染防治法(主席令第77号) 14.中华人民共和国水污染防治法(主席令第87号) 二、法规 1.建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号); 2.安全生产许可证条例(国务院令第397号); 3.国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定(国务院令第302号)。 4.工伤保险条例(国务院第375号令); 5.生产安全事故报告和调查处理条例(国务院第493号令); 6.特种设备安全监察条例(国务院令第549号); 7.规划环境影响评价条例(国务院令第559号) 8.女职工劳动保护特别规定(国务院令第619号) 三、国家主管部门规章、规范性文件 1.建筑工程施工许可证管理办法(建设部令第71号) 2.实施工程建设强制性标准监督规定(建设部令第81号) 3.建筑施工企业安全生产许可证管理规定(建设部令第128号); 4.城市建筑垃圾管理规定(建设部令第139号); 5.建筑业企业资质管理规定(建设部令第159号) 6.建筑起重机械安全监督管理规定(建设部令第166号)

散热器安装工艺标准.

1.总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于建筑物室内散热器的安装的工程。 1.2编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1图纸会审已完成,并有记录。 2.1.2施工技术人员给操作工人已做好技术交底。 2.2材料准备 2.2.1铸铁散热器的型号、规格、使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证。无砂眼,对口面平整,没有偏口、裂缝和上下口中心距不一样等现象。 2.2.2钢制散热器造型美观、丝扣端正、松紧适宜,油漆完好,整组散片不翘椤。 2.2.3钢串片的翼片未松动、卷曲、碰损等。 2.2.4组对散热器的零件:对丝、堵头、补心、弯头、长丝、游任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣等现象,丝扣端正、松紧适宜,石棉橡胶垫以1mm 为宜,并符合使用压力要求。 2.2.5其它如拉杆、垫片、螺栓螺母、钢管、手动跑风、麻丝、防锈漆的选用应符合质量和规范要求。 2.3主要机具 2.3.1机具:台钻、手电钻、试压泵、砂轮锯、套丝机。

2.3.2工具:铸铁散热器组对架子、对丝钥匙、管钳、钢丝刷、锯条、手锤、各种活扳子、套丝扳、煨弯器。 2.4作业条件 2.4.1散热器组对场地的水源、电源已具备。 2.4.2按设计要求,已准备的各种规格用的管材、阀门、散热器片、管件、管卡已除锈。 2.4.3安装部位或房间的内部装修工作已完成。 2.4.4室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管的位置正确,标高符合要求。 3.操作工艺 3.1工艺流程 散热器组对→散热器单组试压→托钩托架放线安装→散热器安装→手动跑风安装→防腐。 3.2散热器组对 3.2.1散热器组对前,先制做组对的架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上,楔四个铁柱用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 3.2.2将散热器内部铁渣、砂粒等杂物清理干净,散热器上的铁锈必须用钢丝刷或砂纸全部清除,散热器每片上的各个面应用细砂布或断锯条打磨干净,直至露出金属本色。 3.2.3按设计散热器片数由两人一组,先将第一片平放在工作台上,且正扣朝上,将两个对丝的正扣分别拧入散热器片上下接口内1-2扣,将抹好铅油的垫片套在对丝中央,然后将另一片的反扣分别对准上、下对丝的反扣,插入钥匙,开始用