2016年度全国一级注册消防工程师资格考试真题 365消防群主深度解答

第一题

某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防施。

该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和转输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。

室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。

维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。

(2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

(5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每项的0.5分)

1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()

A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m3

B.消防控制室应能显示消防水池正常水位

C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

D.应设置就地水位显示装置

E.消防控制室应能显示消防水池高水位报警信

BDE 解释: 选项A疑问:个人认为高169米的建筑肯定是综合楼,只有一种公共使用功能的可能性小;所以火灾延续时间判断为3小时; 水池容积=内栓40*3.6*3+自喷40*3.6*1=576 m3

选项BDE正确,查给水规范4.3.9可知:

选项C错误;查给水规范14.0.3可知,角阀在不观察水位时关闭。

2.低区消火栓泵没有启动的主要原因有()

A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态

B.消防联动控制器处于自动启泵状态

C.消防联动控制器处于手动启泵状态

D.消防水泵的控制线路故障

E.消防水泵的电源处于关闭状态

ADE 解释: 选项A正确;控制柜一定要设置在自动启泵状态;

选项B错误;联动控制器处于自动启泵状态不会造成水泵没有启动;

选项C错误;报警规范确实说了自动启泵不受联动控制器设置在手动状态的影响;报警图集里面自动启泵有两条路线,一条为连锁,报警阀压力开关直接启泵;一条为联动,联动控制器接收到压力开关信号+一个探测器的报警信号,然后发出联动控制启泵信号。 本题测试只是打开消火栓泵的试验阀,没有其它信号,所以联动控制器只能收到压力开关的信号,故不满足联动触发条件。所以消防联动控制器处于手动启泵状态不影响水泵自动启动;

选项D正确,泵的控制线路故障,可以造成泵没有启动;

选项E正确,泵的电源关闭,泵无法启动。

3.该建筑屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有:

A.气压水罐有效储水容积符合规范要求

B.出水管阀门应常开并锁定

C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求

D.出水管应设置明杆闸阀

E.稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态

BCD 解释: 选项A错误,选项C正确,本题中水罐容积120升,不符合给水规范要求:

选项B正确, 高位消防水箱提供火灾初期灭火用水,非常重要,阀门要有自锁装置。 本选项“锁定”两字有不同理解,我的理解为阀门要有自锁装置;也有其他人理解为阀门采取锁具保护措施。 如果按照自锁理解,那么选项B正确,如果按照采取锁具保护措施,那么选项B错误,因为本题建筑在寒冷地区,应设置了水箱间,非露天设置,不是必须采取锁具保护措施。

选项D正确;查给水规范5.3.5条:

选项E错误;查给水规范11.0.6条,稳压泵应自动启停;

4.关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有()

A.应采取防冻措施

B.进水管管径符合规范要求

C.出水管管径符合规范

D消防控制室应能显示消防水箱髙水位、低水位报警信号

E 消防控制室应能显示消防水箱正常水位。

ADE 解释: 选项A正确;符合规范5.2.5条;

选项B不正确;给水规范5.2.6条要求,进水管件不小于DN32,而题中只有DN25;

选项C不正确;给水规范5.2.6条要求,出水管件不小于DN100,而题中只有DN75;

选项DE正确;给水规范5.2.6及4.3.8和4.3.9条

5.关于屋顶试验消火栓检测,

A.栓口动压符合规范要求

B.消防控制室应能显示髙区消火栓加压泵的运行状态

C.检查人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况

D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵运行状态

E.消防水枪充实水柱符合规范要求

BCD 解释: 选项A错误;查给水规范7.4.12,高层建筑栓口动压不应小于

0.35MPA;

选项BD正确;符合给水规范11.0.7;

选项C正确;规范里没有明确说,根据常识应该有人在泵房监视泵的状态;如监听是否有异常噪音、震动、电流、电压、阀门启闭状态、水泵启动时间等。

选项E错误;查给水规范7.4.12,高层建筑充实水柱应按13米。

6、 该建筑中间转输水箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确的有

A.中间转输水箱有效储水容积不应小于36m3

B.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于50m3

C.中间转输水箱有效储水容积不应小于60m3

D.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于36m3

E.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于100m3

CE 解释: 选项A错C正确;查给水规范6..2.3;转输水箱不应小于60立方;

选项BD错E正确;查给水规范5.2.1,超过150米建筑,高位消防水箱不应小于100立方。

7.关于该建筑高区消火栓加压泵,下列说法正确的是

A.应有自动停泵的控制功

B.消防控制室应能手动远程启动该泵

C.流量不应小于40L/s

D.从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动启动时间不应大于5min

E.应能机械应急启动

BCE 解释: 选项A错误;查给水设计规范11.0.2:

选项B正确;查给水设计规范11.0.7:

选项C正确;查给水规范表3.5.2可知大于50米的一类公共建筑,室内消火栓设计流量为40L/s

选项D错误;查给水设计规范11.0.3:

选项E正确;查给水设计规范11.0.12:

8.关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的有()

A.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作;

B.应采取防止被水淹的措施

C.防护等级不应低于IP30

D.应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号功能

E 控制柜对话界面英汉双语语言;

CE 解释: 选项A符合规范要,查给水设计规范11.0.12:

选项B符合规范要,查给水设计规范11.0.10:

选项C不符合规范要求,查给水设计规范11.0.9:

选项D符合规范要,查给水设计规范11.0.18:

选项E不符合规范要求,查给水设计规范11.0.8,

9、关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有

A.每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查

B.每月应手动启动消防水泵运转一次

C.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次

D.每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查

E.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况

BD 解释:选项A错误,(口诀“市季源年池月冬防”) 查给水规范14.0.3条可知,每月应对水池、水箱进行一次检测;

选项B正确;查给水规范14.0.4条:

选项C错误;查给水规范14.0.4条:

选项D正确,查给水规范14.0.6条:

选项E错误;查给水规范14.0.4条:

第二题

某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,过火面积约4000平方米,直接经济损失4000余万元。

经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沬,毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按照国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工 在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后领导才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。

该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人员曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每项的0.5分)

1.该单位保鲜恒温库及简易生产车间在()方面存在火灾隐患。

A.电气线路

B.防火分隔

C.耐火等级

D.安全疏散

E.灭火器材

ABCD 解释: 选项A正确;根据公安部120号令,第十条(五)项,电器线路应定期维护保养、检测;题中起火原因就是“电线路接头处过热短路”,所以存在电气线路方面的火灾隐患;

选项B正确;根据建规6.2.8条冷库库房与加工车间贴邻建造时,应采用防火墙分隔;题目中的建筑采用聚苯乙烯夹心彩钢板进行防火分隔,不符合建规要求;存在防火分隔方面的火灾隐患;

选项C正确;食品冷库,根据建规3.1.3条文解释表3,判断为丙类仓库;根据建规3.2.7条,单层丙类 仓库耐火等级最低为三级;查建规表3.2.1,三级仓库的房间隔墙耐火等级为难燃0.5h,吊顶耐火等级为难燃0.15h,题中建筑“吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沬”,聚氨酯泡沫材料属于可燃B2级,所以题中冷库未达到三级建筑耐火等级要求。所以存在耐火等级方面的火灾隐患;

选项D正确;题目中“起火时,南侧的安全出口被锁闭”,存在安全疏散方面的火灾隐患;

选项E疑问;题目中虽然直接说明“车间按照国家标准配置了灭火器材”,

但是“保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。”;原因一、如果设置了防排烟设施,但不能正常使用,二、违规使用可燃和发烟量大的保温材料聚氨酯泡沫造成即使防排烟设施正常启动任然不能及时排除烟气;所以我个人认为还是存在灭火器材方面的安全隐患;由于题型是多项选择题,本着少选的原则,考试时本选项不选,如果是简答题型,那么一定要写上。

2.保鲜恒温库及简易生产车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采取的必备措施有()

A.设置自动灭火设施

B.设置明显的防火标志

C.严格管理,定期重点巡查

D.制定和完善事故应急处置方:

E.采用电气防爆措施

BCD 解释:根据教材P394-P395;消防安全重点部位的管理有六个方面,我个人总结的口诀是“战挡教,查牌制”;

选项A错误;口诀内“战”含义“应急备战管理”,应急备战管理中包含配置相应的消防设施;本题未交待厂房仓库面积,无法判断是否一定必须设置自动灭火设施;

选项B正确;口诀内“牌”含义 “立牌管理”,必须设置明显的防火标志;

选项C正确;口诀内“查”含义“日常管理”,6查中包含定期查、重点查、专职消防员巡查;

选项D正确;口诀内“战”含义“应急备战管理”,必须要制定、演练、完善应急方案;

选项E错误;安全重点部位管理里面没有包含防爆措施,另外题目中没有爆炸危险性场所,唯一可能存在爆炸危险场所的地方是如果采用了氨压缩机的制冷设备房;

3.这次事故中,造成人员伤亡的主要因素有()

A.当日值班人员事发时未在岗

B.建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料

C.消防安全重点部位不明确

D.部分安全出口被锁闭,疏散通道不畅通

E.员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练

BDE 解释: 选项A疑问;值班人员如果在岗,肯定有帮助,如及时启动应急预案、报警、组织初期火灾扑救、组织人员安全疏散、打开被锁的疏散门等;但是究竟是不是主要因素,确实很难判断,考虑到多项选择题型,而且另外3

个答案看起来更正确,考试时不要选;作简答题时,必须要写;

选项B正确;易燃有毒材料是人员伤亡的主要因素,造成火灾迅速蔓延从而减少人员能够安全疏散的有效时间;有毒烟雾造成人员昏迷、呼吸困难;发烟大造成车间内可见距离大大缩短会极大的影响人员安全疏散;

选项C错误;有间接联系没有太直接的联系,是一个造成人员伤亡的因素但很难判断为主要因素;

选项D正确;安全出口被锁,造成人员不能及时安全疏散是人员伤亡的主要因素;

选项E正确;查教材405页,单位消防安全教育培训的主要内容里面包含消防安全培训和疏散逃生演练,如果做好培训,火灾初起时,应能更好的组织起初期火灾扑救以及有组织的疏散逃生,避免发生人员伤亡事故。

4. 关于单位员工消防安全培训,依据有关规定必须培训的内容有()

A.消防技术规范

B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施

C.报火警、扑救初起火灾的知识和技能

D.组织疏散逃生的知识和技能

E.有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法

BCDE 解释: 查教材405页,选项BCDE正确,A错误。

5.依据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有()

A.单位的消防安全责任人

B.装卸人员

C.专、兼职消防管理人员

D.电工

E.消防控制室值班、操作

ACE 解释: 查公安部61号令,选项ACE正确,选项D暂时没有查到电工是否属于“(四)其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。”

第三十八条下列人员应当接受消防安全专门培训:

(一)单位的消防安全责任人、消防安全管理人;

(二)专、兼职消防管理人员;

(三)消防控制室的值班、操作人员;

(四)其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

前款规定中的第(三)项人员应当持证上岗。

6.根据公安部令第61号《机关、团体、事业单位消防安全管理规定》,消防安全制度应包括的主要内容有()

A.消防安全责任制

B.消防设施、器材维护管理

C.用火、用电安全管理

D.仓库收发管理

E.防火巡查、检查

ABCE 解释: 查61号令第五条、第十八条:

第五条单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。

第十八条单位应当按照国家有关规定,结合本单位的特点,建立健全各项消防安全制度和保障

消防安全的操作规程,并公布执行。

单位消防安全制度主要包括以下内容:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理,火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容。

7.根据本案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况,应依据《机:业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有()

A.违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火

B.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗

C.常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的

D.消防控制室值班人员未持证上岗

E.将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通

BE 解释:查61号令第三十一条,另外结合本案例描述可知BE正确: 第三十一条对下列违反消防安全规定的行为,单位应当责成有关人员当场改正并督促落实:

(一)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;

(二)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;

(三)将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的;

(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的;

(五)常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的;

(六)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的,

(七)违章关闭消防设施、切断消防电源的;

(八)其他可以当场改正的行为。

违反前款规定的情况以及改正情况应当有记录并存档备查。

注:本题题干语文理解各不相同;如果理解为违规情况必须在题目描述中已经出现那么选BE;如果纯粹按照字面意思理解“该单位存在的下列违反消防安全规定的情况”我还是认为应该选ABCE;

8.按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括(

A.领导机构及其职责

B.报警和接警处置程序

C.自动消防设施保养程序

D.应急疏散的组织程序和措施

E.扑救初期火灾的程序和措施

BDE 解释: 查61号令第三十九条:

第三十九条消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:

(一)组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;

(二)报警和接警处置程序;

(三)应急疏散的组织程序和措施;

(四)扑救初起火灾的程序和措施;

(五)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

选项A说明:题目中的“领导机构”是不是等同于61号令中的“组织机构”,争论颇多,由于是多项选择题,这里不选,但并不代表A错;

9.依据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案。在这次火灾事故中,该单位未能做到()

A.及时报警

B.启动消防灭火系统

C.组织扑救火灾

D.启动防排烟系统

E.及时疏散人员

ACE 解释:查61号令第二十四条:

第二十四条单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案,务必做到及时报警,迅速扑救火灾,及时疏散人员。邻近单位应当给予支援。任何单位、人员都应当无偿为报火警提供便利,不得阻拦报警。

第三题

消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统进行检测。该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度15.8m,建筑面积7800m2,还设置了室内消火栓系统,火灾自动报警系统等消防设施,厂区内环状消防供水管网(管径DN250mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为l.OMPa。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高差为20m,水箱的有效水位高度为3m。厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1120m3。干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)、喷头型号为ZSTX15-68(°C)。

检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:

(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗。

(2)干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。

随后进行现场测试,情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀加速排气阀随之开启,6.5min后干式报警阀水力警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正常),末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压,首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,均未发现问题。

根据以上材料,回答下列问题(共21分)

1.指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正;

2.分析该仓库消防给水设施存在的主要问题。

3.检测该仓库内消火栓系统是否符合设计要求时,应出几支水枪?按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多?

4.干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么?

5.开启末端试水装置测试出哪些问题?原因是什么?

6.指出导致水流指示器始终不复位的原因。

1.指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正;

解答:

1). 设有一台干式报警阀错误;干式自喷系统应设至少两台;如果室内消火栓系统采用干式消火栓系统且采用干式报警阀时,还需增加一台干式报警阀;

造纸企业成品仓库属于(丙二类仓库,根据自喷规范附录A表A总结的自编口诀“仓A沥 木纸B 皮毛塑包酒食”可知其属于)仓库危险级II级;

查自喷规范表5.0.5-1、5.0.5-3、5.0.5-4可知喷水强度按最少的堆垛、储物高度3-3.5m最少要达到10L/min*m2;

查自喷规范表7.1.2可知一只喷头最大保护面积按10L/min*m2不会超过11.5平方米;最少需要的喷头数量=7800/11.5=678只;

查自喷规范6.2.3条可知,干式系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过500只,可知本仓库678只喷头至少需要设置2个干式报警阀组;

2). 喷头型号ZSTX15-68°C错误;应选取干式、快速响应、20mm、K=115、57°C、干式下垂或者直立型的喷头, 喷头代号示意:K-ZSTGX 20-57°C;

查GB 5135.1-2003 自动喷水灭火系统 第1部分 洒水喷头,第5.3.3条,可知ZSTX15-68°C喷头参数为 X=下垂型喷头;15=公称口径15mm;68°C=公称动作温度为68°C; 查表3可知:公称口径15mm时,K=80;

采用下垂型喷头错误,查自喷规范6.1.4可知干式系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头;

采用公称口径15mm K=80的喷头错误;查表7.1.2可知,喷水强度大于8 L/min*m2时,宜采用K>80的喷头;

公称动作温度为68°C错误;查自喷规范6.1.2条,闭式系统的喷头,其公称动作文图宜高于环境最高温度30°C;本仓库地处东北,夏天最高温度阴凉处不会超过30度,应选取公称动作温度为57°C的喷头。

3).报警阀放置在离仓库980m的值班室内属于配置错误;距离过远会造成充水时间过长,超过规范8.0.9条要求的不宜大于1min的要求。

2.分析该仓库消防给水设施存在的主要问题。

解答:

1).高位消防水箱设置高度不满足要求。

查给水规范5.2.2条可知,最不利喷头静水压力不应小于0.1Mpa,而本题中最不利喷头静水压力大约=20m-15.8m+0.1m=4.3m=0.043Mpa;

2). 报警阀放置在离仓库980m的值班室内属于配置错误;距离过远会造成充水时间过长,超过规范8.0.9条要求的不宜大于1min的要求。

注:消防水池容量计算如下:

查给水规范表3.3.2可知,室外消火栓设计流量45 L/S;

查给水规范表3.5.2可知,室内消火栓设计流量25 L/S;

查给水规范表3.6.2可知,消火栓系统丙类仓库火灾延续时间3小时;

查自喷规范表5.0.5-1、5.0.5-3、5.0.5-4可知喷水强度按最少的堆垛、储物高度3-3.5m最少要达到10L/min*m2; 作用面积200平米,持续时间2小时;计算得出喷水强度最少=10*200/60 *1.3=43.33 L/S;

计算消防水池有效容积最小=45*3.6*3+25*3.6*3+43.33*3.6*2=1068立方;

题目中水池总容积才1120立方,有效容积时小于1068立方,并且自喷的计算由于题目中未给出储物方式是堆垛、单双排货架、多排货架,也没有给出储物高度,按最小的喷水强度计算都需要最少1068立方,所以本题仓库水池有效容积很有可能不够大。

3.检测该仓库内消火栓系统是否符合设计要求时,应出几支水枪?按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多?

解答:

查给水规范表3.5.2可知,室内消火栓设计流量25 L/S; 应出5支枪;

造纸企业成品仓库属于(丙二类仓库,根据自喷规范附录A表A总结的自编口诀“仓A沥 木纸B 皮毛塑包酒食”可知其属于)仓库危险级II级;

查自喷规范表5.0.5-1可知,自喷系统设计喷水持续时间为2小时;

注:我个人认为造纸厂的成品仓库采用堆垛储物的可能性较大;

4.干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么?

解答:

1).水压强度试验采用气压试验替代错误;

2).未对管网进行冲洗错误;

3).没有记录开启系统试验阀后报警阀启动时间错误;

4). 没有记录开启系统试验阀后水流到试验装置出口所需时间错误。

5.开启末端试水装置测试出哪些问题?原因是什么?

解答:

1).开启末端试水装置,6.5分钟后水力警铃报警,后又停止;错误

原因:(查自喷安装规范7.2.5条可知,当报警水压为0.05Mpa时,水力警铃报警;)由于报警阀离仓库980m过远、高位消防水箱提供的静水压力20+3

米不是很高,造成到底水力警铃的水流压力达不到0.05Mpa,所以水力警铃在6.5分钟之内没有报警;6.5分钟之后开始报警时因为消防水泵启动压力升高满足水力警铃报警的压力要求;后又停止,是因为管网没有冲洗,报警管路的过滤器被堵塞,造成到达水力警铃的水流压力、流量都达不到水力警铃的报警要求。

2). 末端试水装置出水量不足;错误;

原因:报警阀设置位置离仓库980m过远,管道沿程压力损失过大;管网没有冲洗,过滤器堵塞;

注:有人理解本小问还应该加上一条,首层水流指示器始终不复位;我个人理解不应该加上,理由:末端试水装置在哪里?在系统水力最不利位置,本题水力最不利位置应在第二层;所以首层水流指示器始终不复位并不是开启末端试水装置造成的,而是另一次检测开启首层试水阀造成的,不该放在本条作答。

6.指出导致水流指示器始终不复位的原因。

解答:

原因:管网没有冲洗,造成杂质卡主水流指示器浆片不能复位;消防水杂质过多造成杂质卡主水流指示器浆片不能复位;水流指示器内复位弹簧锈蚀不能正常工作;

注:有些答案说模块故障、电线脱落、触点未接触等原因;这是照搬书本写的一些故障原因;如果模块故障,那么应该是联动控制器接收不到水流指示器动作信号,不会接收到信号后一直显示不复位;其它两点同理。 不过这确实是一个答题的方法和技巧;因为有些学员没有从事工科的工作,有些知识点理解不了,那么考试的时候能想的起来什么就回答什么,多回答应该不扣分,比空着好。

第四题

某一级耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑高度为128.0m,下部设置3层地下室(每层层高3.3m,和4层裙房,裙房的建筑高度为22.4m,高层主体东侧为旅馆主入口,设置了长12m、宽6m、高5m的门廊,北侧设置员工出入口。建筑主体三层(局部四层)以上外墙全部设置玻璃幕墙。旅馆客房的建筑面积为50m2—一96m2,外窗全部为不可开启窗扇的外窗。建筑周围设置宽度为6m的环形消防车道,消防车道的内边缘距离建筑外墙6m-22m;沿建筑高层主体东侧和北侧连续设置了宽度为15m的消防车登高操作场地,北侧的消防车登高操作场地距离建筑外墙12m,东侧距离建筑外墙6m。

地下一层设置总建筑面积为7000m2的商店,总建筑面积980m2的卡拉0K厅(每间房间的建筑面积小于50m2)和1个建筑面积为260 m2的舞厅;地下二层设置变配电室(干式变压器)、常压燃油锅炉房和柴油发电机房等设备用房和汽车库;地下三层设置消防水池、消防水泵房和汽车库。在地下一层,娱乐区与商店之间采用防火墙完全分隔;卡拉0K区域每隔180m2—一200m2设置了2.00h 耐火极限的实体墙,每间卡拉0K的房门均为防烟隔音门。舞厅与其他部位的分隔为2.00h耐火极限的实体墙和乙级防火门;商店内的相邻防火分之间均有一道宽度为9m(分隔部位长度大于30m)且符合规范要求的防火卷帘。

裙房的地上一、二层设置商店,三层设置商店和宝宝乐等儿童活动场所,四层设置餐饮场所和电影院。一层的商店采用轻质墙体在吊顶下将商店隔成每间建筑面积小于l00m2的多个小商铺,每间商铺的门口均通向主要疏散通道,至最近安全出口的直线距离均为5m-35m,商铺的进深为8m。裙房与高层主体之间用防火墙和甲级防火门进行了分隔,裙房和建筑的地下室均按国家标准要求的建筑面积和分隔方式划分防火分区。

高层主体中的疏散楼梯间、客房、公共走道的地面均为阻燃地毯(B1级),客房墙面贴有墙布(B2级);旅馆大堂和商店的墙面和地面均为大理石(A级)装修,顶棚均为石膏板(A级)。

建筑高层主体、裙房和地下室的疏散楼梯均按国家标准要求采用了防烟楼梯间或疏散楼梯,地下楼层的疏散楼梯在首层与地上楼层的疏散楼梯已采用符合要求的防火隔墙和防火门完全分隔。地下一层商店有3个防火分区分别借用了其他防火分区2.4m的疏散净宽度,且均不大于需借用疏散宽度的防火分区所需疏散净宽度的30%,每个防火分区的疏散净宽度(包括借用的疏散宽度)均符合国家标准的规定,商店区域的总疏散净宽度为39.6m(人员密度按0.6人/m2取值)。

建筑按国家标准设置了自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟系统及灭火器等,每个消火栓箱内配置消防水带、消防水枪、消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上,地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100m2的房间均按国家标准设置了机械排烟系统。

根据以上材料,回答下列问题(共21分):

1.指出该建筑在总平面布局方面存在的问题,并简述理由

2.指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。

3.指出该建筑在防火分区和防火分隔存在的问题,并简述理由。

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。

5.指出该建筑内部装修防火方面存在的问题,并简述理由。

6.指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由。

1.指出该建筑在总平面布局方面存在的问题,并简述理由

解答:

1).主体东侧设置的门廊的进深6m;错误;裙房商店进深8m;错误;

理由:不符合建规7.2.1条登高操作场地对应的裙房进深不应大于4m的要求,过大影响登高救援操作;

2).北侧的登高操作场地离建筑外墙12m;错误;

理由:不符合建规7.2.2条登高操作场地距建筑外墙不应大于10的要求;

3).建筑主体三层以上的外墙上设置的外窗全部为不可开启的外窗;错误;

理由:不符合建规7.2.4条和7.2.5条要求,公共建筑的外墙应在每层设置可供消防救援人员进入的窗口,且设置位置应与消防登高操作场地相对应;

2.指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。

解答:

1).地下一层设置1个建筑面积260平米的舞厅;错误;

理由:不符合建规5.4.9条要求,舞厅设置在地下时,面积不应大于200平米;

2).地下二层设置常压燃油锅炉和柴油发电机房;错误;

理由:不符合建规5.4.12条要求,不应布置在人员密集场所的下一层;

3).地下三层设置水泵房;错误;

理由:不符合建规8.1.6条要求,水泵房不应设置在地下三层;

3.指出该建筑在防火分区和防火分隔存在的问题,并简述理由

解答:

1).地下娱乐场所防火分区面积980+260=1240平米;错误;

理由:不符合建规5.3.1条;地下娱乐场所防火分区面积最大1000平米;

2).卡拉OK区每隔180-200m设置了2h耐火极限的实体墙;错误;

理由:不符合建规5.4.9条;每个厅、室之间应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙分隔;

3).每间卡拉0K的房门均为防烟隔音门;错误;

理由:不符合建规5.4.9条;每间卡拉0K的房门均应采用乙级防火门;

4).商店内的相邻防火分区之间均有一道宽度为9m的防火卷帘;错误;

理由:不符合规范5.5.9条,借用相邻防火分区甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;

5).地上一层商店之间采用轻质墙体在吊顶下分隔;错误;

理由:不符合建规6.2.4条;防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板的底面基层;

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由

解答:

1).地下商店总疏散宽度为39.6m;错误;

理由:地下商店所需最小总疏散宽度=7000*0.6*1/100=42米。

2).128米高的建筑,没有设置避难层;错误;

理由:超过100米的建筑要设置避难层;避难层的设置应符合规范要求;

注:有人提出宾馆只有一个主入口错误;我个人理解,既然有主入口,肯定还有其他入口,满足至少两个数量要求以及宽度要求即可,我不判断其为错误。

5.指出该建筑内部装修防火方面存在的问题,并简述理由。

解答:

1).高层主体的疏散楼梯间的地面采用B1级装修材料;错误;

理由:不符合装修设计规范3.1.6条要求;防烟楼梯间的地面应采用A级装修材料;

2).客房墙面贴有墙布B2级;错误;

理由:不符合装修设计规范3.3.1和3.3.2条;超100米建筑旅馆房间墙面装修材料不应低于B1级;

6.指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由

解答:

1).消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上;错误;

理由:不符合建规8.1.11条,水泵接合器不应安装在玻璃幕墙的下方;

2).大于100平米的房间设置了机械排烟系统;错误;

理由:不符合建规8.5.4条,地上无窗房间大于50平米且经常有人停留时,应设置排烟设施;

3).消防设施设置不符合规范要求;错误;

理由: 不符合建规10.3节;应设置消防应急照明和疏散指示标志;本建筑中的商店、歌舞娱乐场所应设置能保持视觉连续的灯光疏散指示标志;

不符合建规10.2.7条;本建筑属于一类高层,宜设置电气火灾监控系统;

不符合建规8.2.4条;本建筑人员密集的商店、娱乐等场所应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙;

本建筑内旅馆厨房如使用可燃气体燃料,应设置可燃气体探测报警系统。

第五题

消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障。

对火灾自动报警系统进行测试,过程如下:

切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警, 试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机。无法重新启动;恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路,控制器上显示该探测器所在回路总线故障;触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号,相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号。

银行数据中心机房设置了IG541气体灭火系统,以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能试验,过程如下:

按下A防护区门外设置的气体灭火手动启动按钮,A防护区内声光报警器启动,然后按气体灭火手动停止按钮,测量气体灭或控制器启动输出端电压,一直为0V。

按下B防护区内的1只火灾手动报警按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为24V。

测试C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮,再按下相对应的停止按钮,测量气体控制器启动输出电压,25s后电压为24V。

据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。

根据以上材料,回答下列问题(共21)

1.根据检查测试情况指出消防供电及火灾报警系统中存在的问题。

2.导致排烟阀未反馈开启信的原因是什么

3.三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么?

4.维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正确,为什么?

1.根据检查测试情况指出消防供电及火灾报警系统中存在的问题。

解答:

1).双电源切换控制器设置在一层低压配电室;错误;

理由:查建规10.1.8条,控制室、泵房、防排烟机房等应在其配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置;

2019年一级消防工程师《案例分析》-真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析-真题及答案 第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。 2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检査、检测记录且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北侧两处疏散岀口被大量堆积的纸箱和包裝物封堵;6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令并改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发现除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在,同时发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司岀具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有顶目填报为合格,李某和王某根据上述情况下发相关法律文书,进入后续执法程序。 4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后当日23时50分将火扑灭。 该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产玍的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘朸料掉箈并引进燃下发存放的润湑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。

消防安全案例分析真题

《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)表1建筑灭火器检查情况 灭火器型 号出厂日期数量 上次维修时 间 外观检查存在问题的灭火器(具) 压力表指 针位于红 区 筒体锈蚀面积与筒体面 积之比 筒体严 重变形 <1/3≥1/3 MFZ/ABC42010年1月82无2520 2010年7月82无3320 MT52003年1月182014年1月0002 2003年7月182014年7月0001 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护区榕容积 (m3) 灭火设计 浓度(%) 灭火器用量(kg) 灭火剂钢瓶 溶积(L) 灭火剂储存 压力(MPa) 灭火剂钢瓶 数量(只) A600 8398 120 4.2 4 B4502983 C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分 析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015 年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015 年2 月5 日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:( 灭火器型号出厂日 期 数 量 上次维 修时间 外观检查存在问题的灭火 器 压力表 指针位 于红区 筒体锈蚀 面积与筒 体面积之 比 筒体 严重 变形 < 1/3 ≥ 1/3 MFZ/ABC4 2010年 1月 82 无 2 5 2 2010年 7月 82 无 3 3 2 MT5 2003年 1月 18 2014年 1月 0 0 0 2 2003年 7月 18 2014年 7月 0 0 0 1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储

存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护 区容 积 灭火设 计浓 度% 灭火剂 用量 灭火剂 钢瓶容 积 灭火 剂储 存压 力 灭火 剂钢 瓶数 量 A 600 8 398 120 4.2 4 B 450 298 3 C 300 199 2 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 1. 答: 需要维修灭火器: 1) 2010 年1 月出厂的80具MFZ/ABC4全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5 年必须检修。 2) 2010 年7 月出厂的3具压力表指针位于红区的MFZ/ABC4灭

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2016年消防案例分析真题及答案

历年真题能充分体现考试题命题思路和意图,各位考生可通过历年真题从命题者的角度分析问题。 中华考试网小编整理了2016年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供各位考生参考练习,更多消防工程师模拟试题、历年真题请的登录中华考试网消防工程师(https://www.wendangku.net/doc/ef437607.html,/cfe/)频道查看。 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库 (https://www.wendangku.net/doc/ef437607.html,/cfe1/) 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

2016年消防工程师案例分析真题及解析

消防工程师 消防安全案例分析2016年真题解析 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消火水泵房和转输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75:询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m:询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分); 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有() A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m3 B.消防控制室应能显示消防水池正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D.应设置就地水位显示装置 E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 233网校答案:BDE 233网校解析:消防水箱应设置就地显示装置 2.低区消火栓泵没有启动的主要原因有() A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态B.消防联动控制器处于自动启泵状态 C.消防联动控制器处于手动启泵状态D.消防水泵的控制线路故障 E.消防水泵的电源处于关闭状态 233网校答案:ADE 233网校解析:水泵启动与消防联动控制器手动自动状态无关 1

2017年消防一《案例分析》真题及答案

2017一消《案例分析》真题及答案(完整版)案例一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。消防工程师考试真题中设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)2019年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现; 1.室内消火栓的主、备泵均损坏: 2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态: 3.消防控制室部分值班人员无证上岗: 4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象, 5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵; 6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分

2015年消防案例真题

2015年注册消防工程师考试采用了大题量、高难度、深专业的出题方式,让非消防专业或无经验的考生看不懂题干,找不到答案。下面有中大网校注册消防工程师考试网为大家整理一级注册消防工程师考试真题及答案。 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见表1) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况

信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 表2七氟丙烷灭火系统设置情况 图1 七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1.【题干】根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.【题干】指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3.【题干】七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶?

2020最新一级消防工程师案例分析真题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2020一级消防工程师案例分析真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5"150m 内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,每个市政消火栓的流量按1L /s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。

1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有(息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【参考答案】E 3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的()。 A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿慕墙设置 【参考答案】DE 4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有()

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题及答案

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题及答案案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的xxx管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0 21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m:询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回菩不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0 5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m2 B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位

2015年2016年消防工程师案例分析历年真题及参考答案

2016~2015年一级消防工程师考试真题参考答案 2016年一级消防工程师考试真题参考答案 《消防安全案例分析》 第一题 123456789 BDE ADE BCD ADE BCD CE BCE CE BD 第二题 123456789 ABCD BCD BDE BCE ACDE BCE ABCE BDE ACE 第三题 1.存在问题及改正措施如下: (1)喷头型号为ZSTX15-68(℃),表示为普通下垂型喷头,动作温度为68℃,不符合要求; 改正措施:应采用干式下垂型或直立型喷头,动作温度选用57℃。 (2)干式报警阀组布置位置过远,不能满足1min充水时间的要求。改正措施:应就近安装在仓库附近安全及易于操作的地点。 (3)干式报警阀组数量不足。改正措施:应增加一个干式报警阀组。 2.消防给水设施存在的主要问题有: (1)屋顶消防水箱的高度不能满足静水压力的最低要求。 (2)厂区设置两个互相连通的地下消防水池,未说明是否能够独立使用,不符合要求。 3.有关答案如下: (1)该仓库同时使用的消防水枪为5支,因此进行室内消火栓检测时应出5支水枪。 (2)仓库的危险级别为仓库危险II级。 (3)自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为2h。 注:根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版)第5.0.5条,仓库危险级II级的堆垛储物仓库当储物高度为6.Om-7.5m时其喷水持续时间为2h。 4.干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题有: (1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验不能采用气压试验替代。 (2)未对管网进行冲洗。 (3)干式报警阀调试记录中,没有记录开启系统试验阅后报警阀启动时间及水流到试验装置出口

消防工程师案例分析真题及答案

答案真题及案防工程师例分析0215消第一题:火灾自动报警系统等自 动消防设某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,5年2月2015施和灭火器。部分检查情况如下:表)(一)建筑灭火器检查情况(详见1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况,火65dB打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。(三)七氟丙烷灭火器系统检查情况)所示。检查发现,储2信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表,系统存在组件缺失的问题。灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%瓶向2#维修单位派人到该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。检查结束后, 2#灭火剂储瓶补压至设计压力。现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶

下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。. 根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2、【题干】指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、【题干】分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少(以m为单位,计算结果保留1位数) 4、【题干】判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。

2017年消防工程师《案例分析》真题及答案

案例分析一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成,设备机房设地下一层(标高—5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统。其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3 /h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分): 1. 两路补水时,下列消防水池符合国家标准的有()。 A. 有效容积为4m3的消防水池

2016一级注册消防工程师《消防案例分析》真题及答案

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析下载案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位

2016二级消防工程师案例分析试题:多层歌舞娱乐

2016二级消防工程师案例分析试题:多层歌舞娱乐案例17多层歌舞娱乐放映游艺场所建筑消防设施配置案例分析 一、情景描述 某夜总会地上3层,每层建筑面积为18m×60m=1080 m2,砖混结构。一层为大堂(190 m2)、迪斯科舞厅(810m2)和消防控制室(80 m2),二、三层为KTV包间(每个包间的建筑面积不大于 200 m2)。建筑总高度为12m。在距该夜总会两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓一个;该建筑内每层设三个DN65消火栓,采用25m消防水带、19mm 消防水枪,消火栓间距为30m,并与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3.60m,距墙不大于1.80m。室内、外消防给水均取至市政DN200枝状管网,水压不小于0.35MPa。该建筑内二至三层走道(宽度2m,长度60m)和一层迪斯科舞厅不具备自然排烟条件,设有机械排烟系统,并在屋顶设排烟机房,排烟机风量为50000m3/h。迪斯科舞厅划分两个防烟分区,最大的防烟分区面积为 410m2;在各KTV包间内、迪斯优路教育科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照明和疏散指示标志灯;在每层消火栓处设置5kgABC干粉灭火器两具。 二、思考题 (一)单项选择题 1.在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于( )m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)应设自动喷水灭火系统。 A.100 B.200 C.300 D.400 2.设置在一、二、三层且房间建筑面积大于( )m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所应设机械排烟系统。 A.100 B.200 C.300 D.400

2018年一级消防工程师案例真题与答案解析

案例一 【背景材料】 华北地区的某高层公共建筑,地上 7 层,地下 3 层,建筑高度 35m,总建筑面 积70345 ㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934 ㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高 均为 3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位 324 个;地下总面积 41411 ㎡,每 层层高为 5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、 休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面 0.45m。该建筑消防 给水由市政支状供水管引入 1 条 DN150 的管道供给,并在该地块内形成 环状管网,建筑物四周外援 5~150m 内,设有 3 个市政消火栓,市政供水压力为 0.25MPa,每个市政消火栓的流量按 10L/s 设计,消防储水量不考虑火灾期间的 市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水 池,并用 DN300 的管道连通,水池有效水深 3m,室内消火栓水泵扬程84m,室 外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数 20 次 /h 。 1 .该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有()A.室内 外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 答案: ACE 2 .该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于 0.35MPa,消防水枪充实水柱按 13m 计算 B.消防电 梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为 29.23m,消火栓的间距不大于 30m D.室内消火栓 均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 答案: ADE

2016一级注册消防工程师考试《案例分析》真题及答案解

2016年一级注册消防工程师考试《案例分析》真题 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和转输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细査发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检査屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有() A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m3 B.消防控制室应能显示消防水池正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D.应设置就地水位显示装置 E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 2.低区消火栓泵没有启动的原因主要有() A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态 B.消防联动控制器处于自动启泵状态 C.消防联动控制器处于手动启泵状态 D.消防水泵的控制线路故障 E.消防水泵的电源处于关闭状态 3.关于该建筑屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有()。 A.气压水罐有效储水容积符合规范要求 B.出水管阀门应常开并锁定 C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求 D.出水管应设置明杆闸阀

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析汇总下载

一级消防工程师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析一网打尽!在线做题就选针题库:https://www.wendangku.net/doc/ef437607.html,/29Bkqkd (选中链接后点击“打开链接”) 一、案例分析 1.某大型餐饮建筑地上六层,地下一层,地下一层地面与室外出入口地坪的高度差为4m,建筑高度为24m,框架结构,地上建筑耐火等级二级、地下室耐火等级一级,每层建筑面积均为4000m2,主要使用功能为厨房、包房和宴会厅。该建筑在地下一层和地上三、六层各设1个厨房,均通过1个燃气管井供气,均使用天然气燃气炊具,均未设外窗。该建筑的包房和宴会厅均具有卡拉0K功能。该建筑的地下一层至地上六层设有一个中庭,中庭底部投影建筑面积为 200m2,除首层以外的其他各层中庭的周边均采取防火分隔措施。该建筑地下一层划分为5个防火分区,首层至地上六层每层均划分为1个防火分区。该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)如果该建筑具有卡拉0K功能的厅、室布置在地下一层和地上四层至地上六层,需要符合哪些规定? (2)该建筑的燃气管井应符合哪些规定? 参考答案: 第一题:(1)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定,该建筑具有卡拉0K功能的厅、室布置在地下一层和地上四层至地上六层时,应符合下列规定:①当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。②每个厅、室的建筑面积均不应大于200m2,并均应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和不低于 1.00h的不燃烧体楼板与其他部位隔开;每个厅、室的疏散门均应设置乙级防火门。③应按《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)的规定设置防烟与排烟设施。 (2)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)和《城镇燃气设计规范》(GB50016--2006)的规定,该建筑的燃气管井应符合下列规定:①燃气管井应独立设置,其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。②燃气管井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。③燃气管井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。④竖井内

相关文档
相关文档 最新文档