文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程【CECS193-2005】规范及条文说明

城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程【CECS193-2005】规范及条文说明

中国工程建设标准化协会标准

城镇供水长距离输水管(渠)道

工程技术规程

193:2005

主编单位:中国市政工程东北设计研究院

长安大学

批准单位:中国工程建设标准化协会

施行日期:2006年3月1日

中国计划出版社

2006北京

前言

根据中国工程建设标准化协会(2003)建标协字第48号文《关于印发中国工程建设标准化协会2003年第二批标准制、修订项目计划的通知》的要求,制定本规程。

随着城市供水工程建设规模的不断扩大,取水距离延长,长距离输水管(渠)道工程建设项目也越来越多。本规程是在总结国内实践经验的基础上,参考国外相关资料编制而成的。

根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求,现批准发布协会标准《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》,编号为193: 2005,推荐给工程建设设计、施工和使用单位采用。

本规程由中国工程建设标准化协会城市给水排水专业委员会8归口管理,由中国市政工程东北设计研究院(长春市工农大路618号,邮编130021)负责解释。在使用中如发现需要修改和补充之处,请将意见和资料径寄解释单位。

主编单位:中国市政王程东北设计研究院

长安大学

参编单位:株洲南方阀门制造有限公司

主要起擎人:扬玉恩厉彦松刘喜光王彤周彤

陈树勤陈立学高俊发郭文斗韩大鹏

袁星明罗建群帅学华

中国工程建设标准化协会

2005年12用25日

目次

1 总则 .............................................................................................. 错误!未指定书签。

2 术语 .............................................................................................. 错误!未指定书签。

3 输水工艺 .............................................................................................. 错误!未指定书签。

3.1设计流量....................................................................................... 错误!未指定书签。

3.2输水方式....................................................................................... 错误!未指定书签。

3.3水力计算....................................................................................... 错误!未指定书签。

4 输水线路 .............................................................................................. 错误!未指定书签。

4.1线路选择....................................................................................... 错误!未指定书签。

4.2管道敷设....................................................................................... 错误!未指定书签。

4.3管材选择....................................................................................... 错误!未指定书签。

5 输水附属设施和管道附件................................................................... 错误!未指定书签。

5.1附属设施....................................................................................... 错误!未指定书签。

5.2管道附件....................................................................................... 错误!未指定书签。

5.3承为控制装置设置....................................................................... 错误!未指定书签。

5.4设施连接....................................................................................... 错误!未指定书签。

6 压力输水系统水锤防护....................................................................... 错误!未指定书签。

6.1一般规定....................................................................................... 错误!未指定书签。

6.2水锤分析....................................................................................... 错误!未指定书签。

6.3水锤防护....................................................................................... 错误!未指定书签。

7 压力输水系统运行............................................................................... 错误!未指定书签。

7.1充承启动要求............................................................................... 错误!未指定书签。

7.2有压重力输水管邀遮缔要求....................................................... 错误!未指定书签。

7.3加压输水管道遴行要求............................................................... 错误!未指定书签。

8 监测和控制 .......................................................................................... 错误!未指定书签。

8.1一般规定....................................................................................... 错误!未指定书签。

8.2检测和通讯................................................................................... 错误!未指定书签。

8.3自动化控制................................................................................... 错误!未指定书签。条文说明 ............................................................................................................ 错误!未指定书签。

5.3水力控制装置设置....................................................................... 错误!未指定书签。

7.1充水启动要求............................................................................... 错误!未指定书签。

7.2有压重力输水管道运行要求....................................................... 错误!未指定书签。

7.3加压输水管运行要求................................................................... 错误!未指定书签。

8 监测和控制 .......................................................................................... 错误!未指定书签。

8.1一般规定....................................................................................... 错误!未指定书签。

8.2监测和通讯................................................................................... 错误!未指定书签。

8.3自动诧控制................................................................................... 错误!未指定书签。

1.0.1为确保长距离输水管(渠)道工程的设计、施工、运行质量,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本规程。

1.0.2本规程适用于城镇和工矿企业输送原水、清水管(渠)道工程的设计及运行管理。

1.0.3长距离输长管(渠)道工程的设计应符合下列要求:

1 符合城镇建设总体规划和区域规划;

2 优化设计方案,保证输水工艺和设计参数经济合理;

3 提高输水安全可靠性,降低能耗,减少漏损,节约投资,采用行之有效的新技术、新材料和新设备;

4 减少拆迁,少占农田,保护环境;

5 施工、运行和维护管理方便;

6 穿越河流、铁路、公路等障碍物时应符合国家现行有关标准的要求。

1.0.4长距离输水管(渠)道工程设计除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.0.1长距离输水管(渠)道工程

距离超过l0的用管(渠)道输送原水、清水的建设工程。一般包括输水管(渠)道、加压泵站、管道穿越障碍物措施、附属设施和管道附件等内容。

2.0.2管道附属设施

调节水池、调压井(塔)、阀门井、仪表井、进气排气阀井、泄水井、管道支墩等构筑物的统称。

2.0.3管道附件

检修阀门、泄水阀、进气排气阀、减压阀、泄压阀、调流阀、伸缩器、流量计、压力表等管道和计量仪表专用设备和部件的统称。

2.0.4管道配件

弯管、三通、四通、异径接头等配件的统称。

2.0.5明渠输水

利用地形高差,采用天然河流或人工渠道输送原水的方式。

2.0.6暗渠输水

采用箱涵或加盖渠道输水的方式。

2.0.7无压重力输水

利用地形高差,采用无外加动力非满流承压管道、箱涵或加盖渠道输水的方式。

2.0.8有压重力输水

利用地形高差,采用无外加动力满流承压管道输水的方式。

2.0.9动力承压输水

利用水泵提供的压力能采用满流承压管道输水的方式。

2.0.10压力输水

有压重力输水和加压输水的统称。

2.0.11水锤

压力管道中,由于流速剧烈变化而引起一系列压力急剧交替升降的水力冲击现象,又称水击。

3 输水工艺

3.1设计流量

3.1.1从水源至城镇净水厂的长距离原水输水管(渠)道的设计流量,应按净水厂最高日平均时供水量加输水管(渠)道的漏失水量和净水厂自用水量确定。从净水厂向配水管网输送清水的长距离输水管道设计流量,应按在最高日最高时用水条件下,净水厂的送水量确定。具有消防给水功能的输水管(渠)道,应包括消防用水补充流量或消防流量。

3.1.2输水管(渠)道不宜少于两条。当多水源供水或有调节水池或其他安全措施时,也可修建一条输水管(渠)道。输水管(渠)道的连通管断面和根数.应按输水管(渠)道任何一段发生故障时仍能通过事故流量计算确定。

3.1.3城镇供水的事故流量不应低于设计水量的70%;工业企业的事故流量应按有关工艺要求确定。

3.1.4 当采用明渠输送原水时,必须有可靠的水质保护和减少水量流失的措施。

3.1.5 压力输水管道的设计流速不宜大于3,不宜小于0.6。

3.2输水方式

3.2.1输水方式包括无压重力输水、有压重力输水、加压输水、重力和加压组合输水等。

3.2.2设计时可根据下列条件,通过技术经济比较后,确定输水方式:

l 、有良好的卫生防护条件,输水过程中保证所输送的水不受污染;

2、输水愿稳定可靠;

3、调度方便;

4、运行安全可靠,维护管理方便。

3.2.3当高差足够、地形适宜时且输送原水水量较大时,可采用明渠输水方式。当输水量较小时,不宜采用明渠输水方式。当采用明渠输水方式时,输水线路的选择应尽量避免人类生活和生产活动造成水质污染,且应有卫生防护措施,应计算输水过程中渗漏、蒸发等水量损失。

3.2.4当高差足够、距离较长,在地形适宜时可采用无压重力暗渠输水方式。

l 、采用无压暗渠输水时,应设置检查井和通气设施。当采用管经或当量直径小于700的圆形断面时,检查井间距不宜大于200m ;当管径或当量直径大于700时,不宜大于400m 。必要时还应设置跌水井或水位控制措施。

2、通气井或兼有通气作用的检查井,其井盖应考虑通气的可靠性。不宜采用普通不透气井盖。

3、明渠和无压暗渠输水方式的流量调节应通过管渠首端控制,宜根据流量调节响应时间和用水情况,合理设置相应的调节构筑物或其他措施。流量调节响应时间按下式计算: ∑==n t i i V L

t 1/ (3.2.4)

式中t—流量调节响应时间,即水流流达时间(s);

—计算段管渠长度(m);

—计算段管渠内水流平均速度();

n—计算管渠分段数。

3.2.5在一般情况下,当有足够的可利用输水地形高差时,宜优先选择有压重力输水方式。

1、选择重力输水时,应充分利用地形高差。使输送设计流量时所采用的管径最小,以求得最佳经济效益。

2、重力输水管道的最大流速不宜大于3。当流速大干3时,应经过水锤分析计算设置减压消能装置和其他水锤防护措施。

3、当重力输水管道进口端水位变化较大时,应加装减压消能装置。

4、当重力输水管道在较低流量运行工况下产生较大富余水头时,也应加装减压消能装置。

3.2.6当没有可利用的输水地形高差时,可选用水泵加压输水方式。

l、当水泵加压总扬程不大于90m,且输水距离不大于50时,宜采用单级加压方式。

2、当水泵加压总扬程大于90m时,应通过技术经济综合比较,选择加压级数。

3.2.7在可利用输水地形高差较小时,可选用重力和加压组合输水方式。

1、当采用多级重力和加压组合输水方式时,应设置流量调节设施,避免造成管道发生断流水锤。

2、对有压输水管道,应根据管径大小设置适当数量的检修人孔。

3.2.8当采用承压山洞或涵洞输水方式时,应保证其排气的可靠性。

3.3水力计算

3.3.1长距离压力输水管的管径应根据技术经济比较确定;重力输水管(渠)道断面应根据输水量、输水距离、地形高差、管(渠)道材料计算确定。

3.3.2管(渠)道的水头损失应按现行国家标准《室外给水设计规范》50013的规定计算。

3.3.3应核算压力输水管道的各种运行工况,尤其是投产初期未达到设计流量时的运行状况,避免在局部凸起点管道内出现负压。当受地形条件限制时。应采取防止管道内出现水柱拉断的措施。

4 输水线路

4.1线路选择

4.1.1应根据输水方式、地形、工程地质、交通运输等条件,经多方案比较后选择线路走向。

4.1.2应少占农田和不占良田。在通过农田时,应结合农田水利等规划进行设计。

4.1.3线路应力求顺直,宜沿道路定线。

4.1.4应尽量避免经过地形起伏过大地区,尽量减少泵站数量。

4.1.5应尽量避开滑坡、崩塌、沉陷、泥石流、沼泽、海滩、沙滩、河谷等工程地质不良地段、高地下水位地区、洪水淹没和冲刷地区、地震烈度高于七度地区的活动断裂带以及人口稠密区。当受条件限制必须通过时,应采取可靠防护措施。

4.1.6应与障碍物穿跨越工程相结合,尽量减少与天然或人工障碍物交叉。当必须与河流、湖泊、公路、铁路等交叉时,应尽可能利用现有穿跨越设施。

4.1.7线路不宜通过厂矿企业地区。

4.2管道敷设

4.2.1输水管道的埋设深度应根据冰冻情况、外部荷载、管材强度和与其他管道交叉等因素确定。

4.2.2在土壤承载力较高,且地下水位很低时,输水管道可直埋在管沟中的天然地基上。在流沙、沼泽等土壤松软地区,应对输水管道进行基础处理,采用混凝土基础时,所采用混凝土强度等级不应低于C15。

4.2.3在岩石或半岩石地基上。管底应铺垫厚度100~200的砂垫层,且在铺管前整平压实。

4.2.4露天管道应有调节管道伸缩的设施,并应根据需要采取防冻保温措施。

4.2.5输送生活饮用水时,不应穿过毒物污染区和腐蚀性地区,如必须穿越时,应采取可靠的防护措施。

4.2.6输水管道与建筑物、铁路和其他管道的水平净距,应根据建筑物基础结构、路面种类、卫生安全条件、管道埋深、管径、管材、施工条件、管内工作压力、管道上附属构筑物大小和有关规定等确定,不得小于现行国家标准《室外给水设计规范》50013的规定。输水管道应设在污水管上方。当输水管道与污水管平行设置时,管外壁净距不应小于1.5m,当输水管道必须设在污水管下方时,应外加密封性能好的套管,套管伸出交叉管的长度每边不应小于3.0m,且套管的两端应采用防水材料封闭。输水管道与给水管道交叉时,其净距不应小予0.15m。输水管穿越铁道、河流等人工和天然障碍物时,应经计算采取相应的安全措施,并应征得有关部门同意。

4.2.7输水管道设在地下水位线以下时,应进行抗浮验算。

4.2.8当两条输水管道并行时.应保持适当的间距,以保证事故状况下安全运行的要求,

4.3管材选择

4.3.1输水管道可采用预应力钢筒混凝土管、球墨铸铁管、钢管、夹砂玻璃钢管、预应力钢筋混凝士管以及塑料管等非金属管材。管材的选择应考虑下列因素,并经技术经济分析比较后确定:

1输水管道的重要程度;

2管道根数和长度;

3运行方式,有无调节设施;

4管道直径;

5正常工作压力和非稳定流极限压力;

6外部荷载;

7供货、运输、工期、安装条件等;

8管道沿线地质条件,地形起伏程度;

9管材机械、水力等特性。

4.3.2输水管道所用管材应满足下列要求:

l应符合现行国家标准《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》/T 17219的规定;

2有足够的强度,可以承受各种工况下的内外荷载;

3水密性好,压力试验渗漏量符合要求;

4管内壁光滑,水阻小;

5接口连接可靠,施工方便;

6综合造价合理,耐腐蚀,使用年限长。

4.3.3当地质条件较好,使用压力较低(1.0以下)时,对中小口径输水管道(不大于200),可通过比较选择球墨铸铁管、塑料管、夹砂玻璃钢管、预应力钢筋混凝土管等管材;对大口径输水管道(大于200),可通过比较选择钢筒混凝土管、球墨铸铁管、钢管。当地质地形等条件良好,使用压力不高,经水锤分析计算确有可靠的安全保障时,大口径输水管道也可选用预应力钢筋混凝士管、夹砂玻璃钢管等非金属管材。

对单条重要的大口径输水管道,或地质条件较差、使用压力较高(1.0以上)时,宜选择钢管。当输水管道穿越河流、铁路等时宜选择钢管。对距离特别长(50以上)的大口径输水管道,当施工期短,或当地形起伏和使用压力变化大、地质条件变化大时,可通过技术经济比较选择组合管材。

4.3.4.当输水管道使用金属管材时,应考虑防腐措施,内防腐宜优先选用水泥沙浆衬里。生活饮用水管道的内防腐材料应符合现行国家标准《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》/T 17219的规定。当钢管敷设在腐蚀性土壤中、电气化铁路附近或其他有杂散电流存在的地区时,应考虑发生电蚀的可能性,应采取阴极保护措施。如最小保护电流值较高时,宜采用外加电流法。在条件允许时,敷设在其他区域中的钢管也可增设阴极保护措施。

相关文档
相关文档 最新文档